文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房综合布线方案

机房综合布线方案

机房综合布线方案
机房综合布线方案

第1章数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。

结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。

在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。

对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。

1.1建设目标

与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。

(1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。

(2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。

(3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑结构。

(4)经济性:结合铜缆和光纤,以最经济的方式满足今天的需求并支持今后的高带宽应用。

1.2设计范围

本次设计针对数据中心机房的综合布线系统,包括主机房、UPS配电间、操作控制室等。

1.3参照标准

?GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法

?GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

?ECSC72:95 建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范

?ISO/IEC 11801:1995 信息技术——用户大楼综合布线

?ANSI/TIA/EIA-586-A:1995 商用楼通信布线标准

?ANSI/TIA/EIA-586-A-1:1997 4对100Ω布线传输延迟及延迟偏离技术要求

?ANSI/TIA/EIA-586-A-2:1998 商用楼通信布线标准补充文件

?ANSI/TIA/EIA-586-A-3:1998 捆绑和混合线缆的技术要求

1.4设计理念

在整个数据中心的设施里,综合布线系统的生命周期最长,一般在10 年以上,甚至等同于整个建筑的生命。要承受未来10 年之后的网络流量与越来越复杂的网络管理,这就基于正确的设计理念来完成。

(1)要采用基于标准的开放系统:综合布线系统首先要依据标准,严格按照规范进行设计,选择好的品牌,根据品牌知名度、大项目成功案例等方面的参考,本次设计我公司选择在数据中心方面取得突出成绩的罗斯伯格Rosenberger布线系统,充分实现增加或改动的灵活性和可扩展性。

传统的局域网SAN 化的局域网

(2)充分考虑冗余性:综合考虑将来所需求的高性能和高带宽,充分预留扩展空间;考虑线路的冗余,采用模块化、可扩展的方式,使布线系统美观、合理、实用。

(3)采用更高速率的技术:数据中心发展趋势是数据越来越集中,要求数据处理的速度更快,以前是百兆,现在是千兆、甚至万兆。展望将来的发展,要考虑到10G技术。要确保在相当的一段时间内,无需更换或升级布线系统。

(4)要考虑支持新型存储设备:现在已从以服务器为中心发展到以存储为中心,要考虑对存储设备的有效支持。

(5)避免外来串扰对数据中心布线的影响:既要注意美观的布线,同时又要防止背后隐藏的外来串扰的威胁。线缆敷设时,避免过紧捆扎、超量的通道填充容量和避免过于弯曲。采用带十字支撑的6类阻燃双绞线的布线系统、主干光纤系统以及完善的接地系统等。

(6)尽量节约空间,实现数据中心高密度布线管理:规划设计时尽量做到以最小的空间实现最大的应用,通过高密度配线架等设备的使用以节约空间。

(7)充分体现环保节能:采用良好的设计和施工延长布线系统生命周期。通过产品设计降低原料的消耗。

1.5机房布线特点

(1)单位面积信息点数量大。

(2)扩展性强。

(3)以数据传输为主。

(4)光纤信息点数量多。

(5)以水平子系统模式为主。

(6)线路敷设方式特殊,能适应机房的应用特点和设备特点。

(7)能综合规划一些设备间的非常规布线。

1.6系统选型

目前在国内云集了世界上大多数品牌的综合布线产品厂家。在广阔的智能化布线行业进行着激烈的竞争。近几年,经过产品质量、售后服务、性能价格比等多方位的竞争,一些知名品牌在国内确立了领先的地位,如:康普、西蒙、罗森伯格、北电丽特等公司。针对本项目结构化布线系统的要求和用户应用分析,我公司经过综合的比较,为用户推荐罗森伯格推出的HDCS综合布线产品。

(1)配线架的选择:拟选择模块化的配线架以灵活配置端接数量,既减少端口浪费又便于日后的维护变更。拟使用高密度配线架,提高机柜的使用密度,以节省空间。

(2)跳线的选择:用颜色来区分不同网络的跳线;跳线性能指标应满足相应标准的要求;以提高高密度环境的插拔准确性和安全性。

(3)线缆的选择:选择标准要具有长久的使用寿命,尽量减少占用空间,具有更好的传输容量,具有安全阻燃性,提供多种颜色区分;拟选择的传输介质:6类双绞线、多模光缆。

(4)机柜的选择:选择开放式的机架来安装配线设备;选择封闭式的机柜,来安装网络设备、服务器和存储设备等;统一采用标准的19″的机架和机柜。预留足够的布线空间、线缆管理器、电源插座和电源线以确保充足的气流。

1.7布线系统构成

数据中心内所需的带宽量取决于多个因素,其中包括应用类型、数据中心内服务器的数目、服务器类型和所采用的存储技术。因为数据中心内存储大量数据且这些数据需要在服务器之间快速移动,数据中心内的网络带宽需求在不断增长。

业务应用程序产生大量的数据,这些数据必须保存在极为可靠的、可始终访问的安全存储系统内,存储区域网络通过遵守整合策略满足这些要求。SAN结构成为能够快速适应不断变化数据要求的灵活、可扩展的结构。SAN的连接性由光纤布线系统支持,因此,布线基础架构应向安装有需要访问SAN的应用程序的所有设备区域(无论是现在或是将来需要)提供光纤端口。一策略是向各服务器机柜敷设“X”个光纤对。根据预计需求的不同,“X”可为12、24或48。该“需求”取决于服务器的机身、电/热负荷和SAN访问的预计需求。同样的,光纤对还必须从SAN交换机敷设至存储设备自身。在最初构建中,配线可敷设至各机柜并在现场端接。

结构化方法的使用意味着需要建立一个主分配空间(MDA)、一或多个水平分配区域(HDA)和用于更好的走线及纤缆管理的2柱机架(two-postrack)。选择用来构建MDA和HAD的组件应是高质量产品,可以处理预计的未来工作负载,因为将有大量纤缆安装在这里。布线结构中包含水平和垂直纤缆走线架。MDA中将安装主要的交叉纤缆和核心网络设备;而HAD中将安装多个交叉连接,以便将纤缆分配到设备分配区域(EDA)。布线过程中将使用接插线,以便通过指定EDA中的接插板连接服务器及存储器等设备。

数据中心内水平和主干布线都采用星型拓扑结构,水平线缆连接到HAD和MDA,考虑到系统冗余,位于同一ZDA或EDA的不同端口,分别敷设水平线缆到HDA; 机房内采用“弱电上走线,强电下走线”的布线方式。

具体布线设计说明如下:

(1)就业和社会保障省级灾备中心一标段机房综合布线系统采用星型拓扑结构,分为核心配线区和设备配线区。综合布线系统按30台机柜进行设计,并对操作监控室进行布点设计。

(2)服务器机柜及网络机柜共30台,其中15台服务器机柜各布置8根六类非屏蔽铜缆+1根8芯多模光纤至核心配线区,15台网络机柜各布置12根六类非屏蔽铜缆

+1根8芯多模光纤。

室内光缆采用LC尾纤熔接的方式进行现场熔接,布线构成充分考虑冗余备份,保证系统在大多的故障情况下,可以及时更换传输运行路径,保证系统运行正常。多模光缆采用独特的增强型50μm纤芯,以解决高速数据传输时不会导致数码重叠和误码。Cat6非屏蔽双绞线支持千兆以太网1000Base-T、100BASE-Tx等网络应用的性能要求。

(3)9层至机房布置1根8芯的多模光缆。

(4)监控室设置4个双口信息插座;所有信息插座全部采用标准的RJ45六类信息插口。所有插座均能可靠地提供250MHz的传输带宽,支持ATM155~622Mb/s和1000BASE-T的信息传输。并且数据插口和话音插口可以互换。

(5)铜缆跳线采用六类2米软跳线,光缆跳线采用2米LC-LC双工多模50u,1.8mm 光纤跳线。

1.8布线标示系统

为方便布线系统的实施以及今后的管理和维护,对布线系统的信息点、管理区、线缆等应进行编号及色标管理。

综合布线系统的每一条电缆、配线设备、端接点、安装通道和安装空间均应给定唯一的标志。标志可包括名称、编号、颜色及其它标志。电缆两端均应标明相同的编号。配线设备、线缆、信息插座等硬件均应设置不易脱落和磨损的标志。

对所有的机柜/配线架/地面信息端口予以标识,标签的标准为TIA/EIA606。所有使用的标签应为专用机器打印。标签应打印在永久的粘贴性的标签上,并用永久性防水薄膜覆盖。

所有电缆应单独标签,终端的配线架放置所有的标签,所有配线架都用标签以标识,所有插座端口须用安全的固定的标签加以标识。所有的配线及跳线标识应单独编号。

1.9主要产品介绍

1)面板

规格(安装6类模块):86 型平面面板,带防尘盖、电话电脑标记,带有透明标识系统,要求透明标识盖为翻转结构,以方便更换标识条,面板要求与标准RJ45 模块插座配套;

材料:所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料,配有标签,UL 94V-0 防火等级;

颜色:乳白色;

2)六类非屏蔽信息模块

直流电阻:0.3?

标准:ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准

电流:1.5A

绝缘阻抗:不低于500MΩ;

拔插寿命:≥1500 次;

端接寿命:≥200次

接点阻抗:≤20m?;

端子镀金厚度:≥50u?

端接(压接):采用翻盖式免工具安装方式,不采用厂家提供专用压接工具的免工具模块产品,为防腐蚀,要求模安装完网线后,线头不外露。

信息模块为拆装灵活的8PIN模块式插座,其输入、输出线的线规都符合

EIA/TIA568标准,可以插入通用的RJ45接头,当插入电话6PIN插头时,要求模块内的端子不下陷。

信息模块应具有任选安装方式,同时要求模块即可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内。

六类信息插座应能够满足高速数据、语音和视频信号的传输,传输参数可测试到250MHz。

模块要求经过信息产业部,美国ETL、UL的测试认证。

3)六类非屏蔽双绞线

类型:CM等级的六类非屏蔽双绞线

芯线规格:23AWG实芯裸铜导体,内部须采用十字芯分隔结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性。要求电缆采用两次退扭工艺。

芯线对数:4对,每芯带有色条区别

护套:印有电缆编码护套,有撕裂绳,CM级别

标准:ANSI/TIA 568C.2,并具有信息产业部、ETL及UL认证

带宽:≥250MHz

阻抗:100+15Ω

4)24口6类模块式非屏蔽配线架(1HU)

规格:24口RJ45模块式配线架,后面带背面理线盘,单独配置六类非屏蔽模块。

标准:ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0,ANSI/TIA 568C.2

结构:要求模块式配线架每个端口具有弹簧自复位推拉式防尘盖。

标识:配线架带有透明可翻盖式标识系统,带有4色彩色标签,以用于网络颜色管理。

认证:获得信息产业部、美国ETL的测试认证

4)光纤配线架

规格:4芯,6芯,12芯,24芯,36芯,48芯,72芯,144芯,288芯LC或SC光纤接入能力,有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续,带有管理器及固定附件。

标准:ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0

设计:19英寸机架式安装。要求能提供抽拉式或简易式结构的光纤箱,使得安装和维护变得更加容易;

结构:为了灵活地适应未来的应用,要能提供各种形式的光纤耦合器(LC、SC、MTRJ、LC等)。

随箱提供具有保证光纤弯曲半径的附件及熔纤盘,要求熔纤盘设计采用翻盖式结构,以便于维护;

同时能提供模块化的能灵活组合的预安装耦合器光纤配线架前面板与固定光纤箱。

要求光配线架既可熔接普通光缆,也可以安装预连接光缆,要求背部光缆入线孔呈45度角以保护光缆。

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

机房综合布线方案

 1.1建设目标 与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。园区综合布线系统解决方案

综合布线系统解决方案

目录 一.综合布线系统概述 (4) 1.1概述 (4) 1.2综合布线与传统布线的比较 (4) 1.3综合布线系统的结构 (5) 1.4系统设计原则 (6) 1.5综合布线系统的标准和规范 (7) 1.6综合布线系统产品的一般选型原则 (8) 二.爱谱华顿综合布线系统解决方案 (9) 2.1爱谱华顿公司简介 (9) 2.1.1爱谱华顿综合布线系统符合相关国际、国内标准 (9) 2.1.2爱谱华顿综合布线系统卓越的性能 (9) 2.1.3爱谱华顿综合布线产品优良的品质 (10) 2.1.4爱谱华顿综合布线系统完善的产品线 (10) 2.1.5爱谱华顿综合布线系统全面的服务与支持 (10) 2.2爱谱华顿综合布线系统的主要产品特点 (10) 2.3爱谱华顿综合布线系统质量保证体系 (11) 三.综合布线系统设计方案 (12) 3.1本设计方案综合布线系统需求概述 (12) 3.2本设计方案综合布线系统总体规划说明 (15) 3.2.1工作区子系统的产品选型 (16) 3.2.1.1数据部分 (16) 3.2.1.2语音部分 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1.3工作区子系统的安装说明 (19) 3.2.1.4工作区子系统材料配置清单: (19) 3.2.2配线(水平)子系统的产品选型 (20) 3.2.2.1数据部分 (20) 3.2.2.2语音部分 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.2.3配线(水平)子系统的安装说明 (21) 3.2.2.4水平区子系统材料使用清单: (22) 3.2.3管理子系统的产品选型 (22) 3.2.3.1数据光纤部分 (22) 3.2.3.2数据管理部分 (23) 3.2.3.3语音部分 (24) 3.2.3.5管理间子系统环境要求: (26) 3.2.3.6管理间子系统材料使用清单: (26) 3.2.4干线(垂直)子系统产品选型 (26) 3.2.4.1数据主干光缆 (27) 3.2.4.2语音主干 (28) 3.2.4.3干线(垂直)子系统的说明 (28) 3.2.4.4干线(垂直)子系统的施工说明 (28) 3.2.4.5干线(垂直)子系统材料使用清单: (29) 3.2.5设备间子系统的产品选型 (29) 3.2.5.1设备间子系统的环境要求 (29) 3.2.5.2设备间子系统的材料使用清单: (30) 3.2.6建筑群配线子系统的产品选型 (30) 3.2.7综合布线系统图 (30) 四.综合布线系统施工方案 (31)

机房建设工程及机房综合布线项目设计方案

银监局系统机房建设及机房综合布线项目 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

目录 第一章设计方案说明 (6) 一、设计思想 (6) 二、设计依据 (6) 第二章综合布线系统 (8) 第三章机房装修工程 (9) 一、机房功能区划分 (9) 二、机房装修主要材料的选择 (9) 1、吊顶 (9) 2、地板 (10) 3、墙面、电源室预先做好承重设计 (10) 4、门窗 (11) 四、防火处理 (11) 五、装饰后的效果及说明 (11) 六、防水,防潮处理 (11) 第四章机房电气系统 (12) 一、电气设计原则 (12)

二、电气设计依据 (13) 三、电源部分 (13) 1、负荷及电源进线 (13) 2、计算机机房总用电量 (14) 3、配电设备 (14) 4、配电柜结构 (14) 5、电气元件选择 (14) 6、弱电部分 (15) 7、桥架选择 (15) 8、配电线缆部分 (15) 四、照明系统 (15) 1、照明方式 (15) 2、照明控制 (15) 3、辅助用电 (15)

4、应急照明灯 (15) 五、配电系统设计 (16) 第五章机房空调系统 (17) 一、空调及新风系统的作用 (17) 二、空调及新风区域的确定与选择 (17) 1、热负荷的确定 (17) 2、机型的选择 (17) 三、气流组织 (18) 第六章机房消防系统 (19) 一、设计内容信范围 (19) 二、设计依据 (19) 三、基本设计参数 (19) 四、系统设计 (20) 1、设计技术参数 (20) 2、系统组成 (20) 3、控制方式及工作原理 (21)

综合布线系统技术方案及配置

综合布线系统技术方案及配置

综合布线系统技术方案及配置 1.综合布线系统 1.1 工程概况 江宁体育中心综合布线区域包括:江宁体育馆和江宁体育场, 主要内容为计算机网络布线和有线电话布线。 1.2 设计依据 <智能建筑设计标准> (GB/T50314- ) <民用建筑电气设计规范> (JGJ/T16-92) <工业企业通信设计规范> (GBJ42-81) <建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范> (GB/T50311- ) <建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规 范>(GB/T50312- ) <商用建筑综合布线标准>

(EIA/TIA-568B) <国际综合布线系统标准> ISO/IEC 11801 <商业建筑综合布线系统标准> ANSI/TIA/EIA 568A、568B <商业建筑电信通道及空间标准> ANSI/TIA/EIA 569-A <商业建筑电信基础结构及管理标准> ANSI/TIA/EIA 606 <商业建筑电信布线接地及连接规范> ANSI/TIA/EIA 607 ANSI/TIA/EIA TSB-67 <集中式光纤布线系统标准> ANSI/TIA/EIA TSB-72 <开放式办公室布线系统标准> ANSI/TIA/EIA TSB-75 <无线网络通信协议> ISO/IEC

802.11b 招标文件及相关图纸 1.3 用户需求分析 江宁体育中心网络布线系统将实行统一布线的原则。最终为整个体育中心的数据网络系统的智能化管理提供一个开放的、灵活的、先进、经济的和可扩展的线路基础。 本系统的点位配置完全按照招标文件的要求配置了信息点618个,语音点423个,具体见点位表。水平布线、数据点及语音点均采用六类产品,管理设备间采用模块化快跳式六类配线架实现水平子系统和干线子系统之间的跳接,楼宇间光缆采用室外单模6芯及12芯铠装光缆;数据主干为单模室外光缆,语音主干为三类大对数电缆。 根据招标文件要求(由于十运会的特别要求),在本中心组建一竞赛裁判系统的专用局域网,与中心的公网完全隔离,并用专线与十运会指挥中心相连。 竞赛裁判系统专网的布点包括:

家庭综合布线系统方案

现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。 通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。 一、家庭网络综合布线系统 家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图 该系统是一个包括有分布装置以及各种线缆以及各个信息出口的标准接插件的集成,各部件采用模块化设计和分层星形拓朴结构,各个功能模块和线路相对独立,单个家电设备或线路出现故障,不会影响其它家电的使用。家用综合布线管理系统的分布装置主要由监控模块、电脑模块、电话模块、电视模块、影音模块及扩展接口等组成,功能上主要有接入、分配、转接和维护管理。根据用户的实际需求,可以灵活组合、使用,从而支持电话/传真、上网、有线电视、家庭影院、音乐欣赏、视频点播、消防报警、安全防盗、空调自控、照明控制、煤气泄露报警和水/电/煤气三表自动抄送(后两项功能需要社区能提供相应的服务)等各种应用。打个比方说,家用综合布线系统就是一个智能家居住宅的“神经系统”,住宅中的所有电器设备都可通过它来统一控制。简单来说就是一个统一管理及使用电话、电脑、电视机、影碟机、安全设备、防盗设备、水/电/气自动抄表设备和未来其他信息家电的综合弱电布线系统。 二、综合布线是家庭装修的发展趋势

机房和综合布线方案

机房和综合布线方 案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,而且实现数据通信、语音通信、图象通信灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本:

综合布线系统的优点是它代表着一种单一、能够衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并能够经过其管理子系统任意调整各类信号的路由。 3)开放型系统设计: 布线系统能为当前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

机房综合布线方案设计

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。 1.1建设目标 与10年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新 的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另 一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能 采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑 结构。

综合布线系统解决方案

第二章综合布线系统 1、综合布线系统设计方案 1.1、用户需求分析 杭州师范学院位于杭州市下沙高教园区,西起高教11号路,东至沿江大道,南邻高教6号路,北靠高教4号路,地理位置优越。本工程为学生公寓2#、3#、4#、6#、7#、8#、9#和综合楼、食堂。本设计为各楼提供一套快捷、安全、高带宽的计算机信息和通讯网络运行系统,该系统具有以下特点: (1)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统需常用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同型式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 (2)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足各种数字通讯的要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输。 1.2、系统设计目标 我们针对杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统符合所有现代化,特别是将来网络系统的需要,能够传输和交换电子信号,并有足够的储备获得在将来计算机网络中所须的高频率信号,我们提供的布线系统能满足并超过用者需求。 我们为杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统可通过电缆、光缆获得声音、数据和高频带宽度视频信号并连接硬件组件。系统具有如下特点:(1)实用性:实施后综合布线系统将能够适应现代和未来技术的发展,并且实现话音,数据的通信,图像及楼宇自动化控制信号的传输。 (2)灵活性:综合布线系统能满足应用的要求即任一信息点能够接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机以及各类传感器件,图像监控设备等。 (3)模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图像、网络和楼宇自

网络布线和机房设计方案

1.1.综合布线系统 1.1.1.综合布线系统概述 综合布线系统(Structure Cabling System)简称SCS或PDS,也叫结构化布线系统,全称是“建筑与建筑群综合布线系统”。它是随着现代化通信需求的不断发展、对布线系统的要求越来越高的情况下推出的一种标准布线系统。 综合布线系统是一套标准、灵活、开放的布线平台,它采用星型拓扑结构的模块化设计,可以根据需要通过灵活的跳线支持建筑物内的各种语音通信、数据通信及图 像传输,并能与外部网络相联通。系统采用光缆、铜芯、双绞线相混合的组网方式。 各建筑物之间采用单模光纤,楼内垂直系统采用户内多模光纤,楼内水平系统线缆采用六类非屏蔽双绞线。根据需要,布线系统管线在不同的桥架、线槽及钢管内敷设。 本项目根据客户的实际需求,分为四部分,第一部分为内网布线,第二部分为外网布线,第三部分为语音布线,第四部分分为医保、新农合专网布线。由于医院对内 网需求量大、要求的带宽高,因此考虑所有网络系统物理隔离,互不干扰。 本次设计采用室内多模光缆,语音网络主干采用三类非屏蔽50对大对数电缆;工作区采用非屏蔽网线接入到室内。 信息点预留原则:除病房外每个房间至少2个信息点,护士站及医生办公室预留10个信息点,每病房预留1信息点(用于无线接入),大厅每墙面预留1个信息点,每层电梯口预留1-2个信息点。 本项目设计内网信息点共有966个、外网信息18个,共计信息点984个。

楼层内网单口 信息点 (TO) 内网双口 信息点 (2TO) 外网单口 信息点 (TX) -1 13 1 1 22 2 4 24 3 11 30 9 4 8 21 5 4 25 6 2 17 7 20 5 9 8 4 12 9 4 13 10 4 14 11 4 15 12 4 16 13 4 17 14 4 18 15 4 19 16 4 20 17 4 21 18 4 22 19 4 23 20 4 24 21 4 25 22 3 19 小计122 422 18

综合布线系统施工方案-投标方案

1.1 综合布线系统 1.1.1施工准备 1 技术准备 1) 施工前进行深化设计及提出目前图纸问题; 2) 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准; 3) 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 2主要材料 超五类信息模块、信息插座、地插、室内六芯多模光缆、室内八芯多模光缆、超五类非屏蔽双绞线、25对大对数线缆、50对大对数线缆、网络机柜、模块式配线架、24口光缆配线架、光纤耦合器、光缆尾纤、110配线架、5对连接块、各类跳线、桥架、管材型材等。 3 主要机具 施工机具:电焊机、切割机、剥线钳、打线钳、光纤熔接机、对讲机、专用工具等。 测试机具:网络测试仪、FLUKE、网络线缆测试仪、数字万用表、示波器、低频信号发生器、光时域反射计、光波网络分析仪等。 4 作业条件 1)在建筑工程和室内装修施工的同时或稍后的适当时间安排施工,应避免彼此脱节,必要时可随时修改计划,以求密切配合,协作施工,有利保证工程质量。 2)调查现场,复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置应正确。事先预留的暗管、地槽、洞孔的数量、位置、规格尺寸应符合设计中的规定要求。有漏缺、不妥之处应形成书面记录交有关方面确认,施工整改后再进行。 3)设备间和干线交接间等专用房间,必须具备如下条件。 (1)土建工程必须全部完工,墙壁和地面均平整,室内通风、干燥、光洁,门窗齐全,门锁性能良好,钥匙齐全,以保证房间安全可靠。 (2)房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和洞孔位置、数量和尺寸均正确无误,满足安装施工需要。 (3)对设备间内铺设的活动地板应认真检查其施工质量。活动地板应有防静

详解家庭综合布线系统方案

家居装修布线先行详解家庭综合布线系统方案 现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V 左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用?);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图

综合布线及机房管理方案

XXXX综合布线系统方案 XXXX有限公司 2020年6月13日

目录 1综合布线及机房管理.................... 错误!未定义书签。 综合布线解决方案..................... 错误!未定义书签。 工作区子系统...................... 错误!未定义书签。 水平区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 干线区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 主配线间设计 ................................. 错误!未定义书签。 设计原则............................. 错误!未定义书签。 设计依据............................. 错误!未定义书签。 系统设计............................. 错误!未定义书签。 项目概况及布线要求.......................... 错误!未定义书签。 设计概述............................. 错误!未定义书签。 概述............................................ 错误!未定义书签。 布线产品选型...................... 错误!未定义书签。 综合布线系统方案..................... 错误!未定义书签。 总体说明.......................... 错误!未定义书签。2机房环境要求.......................... 错误!未定义书签。 机房环境部分......................... 错误!未定义书签。 主机房装修部分.................... 错误!未定义书签。 机房电力部分......................... 错误!未定义书签。 空调、照明、消防要求................. 错误!未定义书签。

综合布线系统技术方案

综合布线系统技术方案

一、综合布线系统概述 概述 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和信息交换设备与其他信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网络相连接。它还包括建筑物外部配线网络或电信线路与应用系统设备之间的所有缆线及相关的连接部件。 综合布线由不同种类和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种配线子系统,它们都有自的具体用途,不仅易于实施安装,而且能随需求的变化而平稳升级。 综合布线系统是信息的神经中枢,它的性能直接影响到信息系统的性能和寿命 本方案在满足需求的前提下,重点考虑今后的系统扩充、可靠性、易维护、易管理等问题, 希望本方案能给业主带来最大的实惠。

综合布线的组成 根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA) 2002年制定的结构化布线系统标准,中华人民国建设部2007年制定的GB50311-2007《综合布线系统工程设计规》,结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。 综合布线系统基本构成应符合图3.1.3-1要求。 工作区子系统: 工作区子系统一个独立的需要设置终端设备(TE)的区域宜划分为一个工作区。工作区应由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接缆线及适配器组成。 配线(水平)子系统: 配线(水平)子系统应由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。 干线(垂直)子系统: 干线(垂直)子系统应由设备间至电信间的干线电缆和光缆,安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线组成。 建筑群子系统: 建筑群子系统应由连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 、工程概况 首都国际机场新航站楼综合布线系统是通过双绞线、光缆、大对数线缆及其它配件连通航站楼内各系统以及航站楼与外界各相关系统,在各系统之间构成高速信息通道,使航站楼成为现代化的高速智能型建筑。些综合布线系统涉及建筑、计算机、通信、自动控制等领域。具有标准化、简单化等特点。此系统将连通航站楼内的地面信息系统、航办信息显示系统、气象系统。航行的电传、电报,内部通信系统,电话(含公用磁卡、投币、停车楼内电话等)。楼宇自控系统,停车 楼自动收费系统,子母钟系统,SITA,海关系统,公安系统,边检系统。为之提 供话音数据、控制等信息的高速的可靠的通道,使各系统都能高效、稳定地工作,并具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 首都国际机场新航站楼南北长约747 米,东西宽约341米。地下一层,地上 三层,总建筑面积约33.7 万平方米。 项目名称:首都国际机场新航站楼综合布线系统工程 总包单位:金融信科技发展(香港)有限公司 分包施工单位:中建电子工程公司二、施工准备 2.1 现场管理组织机构 2 .1.1 现场管理决策层

2 . 1. 2现场施工管理机构 2 . 1. 3现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2 .2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工队伍。确保工程的工期和质量。

2 . 3主要施工机械设备 2 . 4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2. 5技术准备

组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规范及施工要求。 根据施工图纸进行现场勘察。 根据施工要求准备标准图集。 准备有关记录,验收资料。 2 . 6 主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 .1 安装工艺流程 光缆尾缆熔接 电气工程主要施工项目 电缆、光缆敷设; 管内穿线; 箱架安装 系统测试; 1 .线缆敷设 敷设前要检查敷设线缆的型号,规格与设计相同,例行外观检查。 敷设方法用人力。 敷设电缆时要及时做好标记。 敷设时在终端头(和接头)处要留有端接长度。 2 .管内穿线 按设计图要求选择好线缆。 穿线检查管路是否畅通,不畅时应及时处理。 按具体走向测定长度,考虑余量、敷线、断线。 敷设光缆 敷设大对数电缆 配线架安装布线 敷设水平线缆 信息插座安装 工程验收 系统测试 信息点、配线架、缆线标号

机房和综合布线方案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用 扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本: 综合布线系统的优点是它代表着一种单一、可以衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并可以通过其管理子系统任意调整各类信号的路由。

3)开放型系统设计: 布线系统能为目前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作效率,实现信息、资源的共享;此外由于用户对图文话音、数据等多媒体传输的要求也越来越多,速度越来越快。这样对大厦的建成之初就能提供一套系统的网络解决方案就变得势在必行了;同时这对于提高大厦本身的档次更吸引顾客和方便雇员的工作以提高其效益,也是不可缺少的条件。 结构化布线系统就是以满足所有通信、电力设备在现在和将来布线需求为主要目标,而发展起来的一种整体并开放的配线系统,是大楼实现通信自化、办公自动化和大楼自动化的基础。随着现代通信网络技术的迅速发展,高速以太网,FDDI网等的普遍使用,特别是 ATM 网的逐步使用,建筑物对布线系统的要求除标准的通信接口外,还需要相当宽的频带,相当高的传输速度,如155MB/秒,622MB/秒甚至2.5GB/秒等,以及高灵活性。 结构化布线系统采用模块化设计,易于配线上的扩充和重新配置,在物理结构上,采用分级的星形分布,以利于数据的采集及信息的传递。它能以最好的性能价格比来适应未来综合业务数字网(ISDN)和ATM的要求。

综合布线系统技术方案

综合布线系统 项目背景 潍坊检验检疫局寿光办事处检验检疫技术综合大楼位于寿光市博园路东,海关北侧,结构形式为框架结构,高度47.4米,地下一层,地上十层,主楼建筑面积约9729.05㎡。 系统概述 综合布线系统为开放式结构,应满足本工程信息通信网络的布线要求,应能支持综合信息(语音、数据、多媒体等)传输和连接的要求,实现多种设备配线的兼容。能满足所支持的话音、数据、多媒体等系统的传输速率和传输标准的要求,系统能为数据及高清晰度图像信息提供高速(1000Mbps以上)及宽带(250MHZ以上)的传输能力,并满足千兆以太网的需求。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。系统应覆盖信息、通讯、楼控、安防、有线电视、电视电话会议等各个系统。 设计原则 (1)先进性与可靠性 充分考虑信息社会的发展趋势,不仅能满足现在的应用,还要适应将来技术上的发展,并能实现数据、语音和图像通信。 (2)模块化、可扩充性 设计的系统要具有模块化特点,以方便管理和使用,便于扩充;按照冗余设计的原则,按业主提供的信息点数进行设计。 (3)灵活性 采用统一的星型拓扑结构、支持各种标准的网络设备。 (4)经济实用性 设计的布线系统要实用,在满足技术要求的前提下,具有优良的性能价格比。(5)可维护性 整个系统应提供优良的使用性和维护性。 (6)具有成熟性和实用性

本系统所采用的概念、技术、器材全部是非常成熟的,产品具有系统建成运行的成功范例。系统完全能够在现在和将来适应技术的发展,能够真正满足大厦的使用要求。 (7)具有良好的扩展性 本系统采用全模块化结构,能够满足灵活通用的要求,在系统修改、设备移位时,不必更换布线,仅在管理系统中的配线架上就可解决,具有充分的扩展能力。 (8)具有标准化与开放性 本系统方案完全符合EIA/TIA-568A、EIA/TIA-569A、ISO11801、EN50173、CECS72.97、CECS89.97等国际标准、中国国家标准及相关的其它标准规范。本系统不仅能兼容语音、数据、图像的传输,同时能够对不同厂家的系统、设备有良好的支持。 (9)具有综合性与全面性 本布线系统完全选择同一介质,同一接插件厂商产品,产品齐全,从而避免了产生连接设备出现配套问题,保证信息设备的可接入性。本系统的方案规划长远、设计全面,在数据布点中完全满足将来技术发展的要求。 (10)具有易维护和易管理性 本布线系统采用分层星型结构,可以通过跳线连接不同的网络设备,可以满足各种不同逻辑拓扑结构网络的要求,支持千兆比以太网和ATM网络的应用。系统数据传输链路满足1000Mbps传输速率的要求。 设计依据 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) ?《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008) ?《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50254—96) ?《火灾自动报警系统设计规范》(GB50166-2007) ?《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50166-2007) ?《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007) ?《综合布线系统验收规范》(GB50312-2007) ?《大楼通用综合布线系统》(YD/T926.1-2001)

全屏蔽系统综合布线方案书

全屏蔽综合布线系统方案书 一、工程规模及需求分析 1工程规模及概况 某单位综合办公楼是集通信、办公、科研为一体的多功能建筑。总建筑面积xxx平方米,由南至北分布的两个区域组成。 2系统设计范围 本方案为某单位综合办公楼提供综合布线系统,共计信息点xxx个,其中计算机数据点xxx个,电话数据点xxx个。 系统完成数据、语音、多媒体图象传输功能 3系统设计依据 ?国内外标准 ISO/IEC11801用户建筑通用布线标准 CENELECEN50173用户建筑布线标准 CENELECEN50174用户建筑布线安装规范 CENELECEN50167/68/69 EIA/TIA568A,EIA/TIA568B TSB67 ?设计参考 某单位综合办公楼综合布线工程招标文件 某单位综合办公楼综合布线工程设计要求 相关图纸 4系统概述

综合布线系统的基本结构是星形的,按照国际标准ISO/IECIS11801规定, 综合布线系统由工作区子系统、水平布线子系统、建筑物主干布线子系统、建 筑群主干布线子系统、设备间子系统及管理子系统等组成。综合布线系统的基 本结构如下图所示: 建筑群布线 主干布线 水平布线 综合布线系统示意图 其中: CD(CampusDistributor):建筑群配线架 BD(BuildingDistributor):建筑物配线架 FD(FloorDistributor):楼层配线架 TP(TransitionPoint):转接点 TO(TelecommunicationOutlet):信息插座 各个子系统的种类和数目决定于建筑物或建筑群的拓扑结构和规模大小。上 述的各级配线架是指逻辑配线架,例如,对于单体建筑,主配线架就是建筑物 配线架(BD),不需要建筑物之间的布线;如果一个建筑的规模非常大,可以把 它看作一个建筑群。

相关文档
相关文档 最新文档