超高压输电线路雷击故障原因分析与防范措施

作者:马超

来源:《城市建设理论研究》2013年第36期

摘要:超高压输电线路作为河北南网主网架,其运行情况对电网影响起到了举足轻重的作用,分析电网故障跳闸将是保证电网可靠供电的重要因素之一,以河北南网一条500kV交流

输电线路雷击跳闸为例,在本文中分析其跳闸原因,为今后运维工作如何避免提出几条建议。

关键词:超高压;输电线路;雷击故障;分析

中图分类号:TM721文献标识码: A

故障基本情况(一)故障概述1.故障简况

2013年某月某日某时,500kV某线B相(左相)故障,重合成功。经查,发现故障塔B

相小号侧上端和下端均压环均有烧伤痕迹,判断该处为故障点。故障前该线为正常运行方式,负荷为98.12万千瓦,故障电流为4.55kA。

2.故障测距和故障录波信息

该线A站测距情况:行波测距111.2km,对应塔号为N100-N101;故障录波器测距

113.028km。

3.故障基本情况

表1:故障基本情况

500kV该线路起自山西省500kV开闭所,终止于河北省500kV变电站,线路总长度为

160km,共有铁塔302基,其中耐张塔52基,直线塔250基。导线采用4×LGJ-400/35钢芯铝绞线,四分裂布置;避雷线:左侧采用OPGW型光缆,右侧为GJ-80镀锌钢绞线,中间一点接地方式。

此次故障点故障塔型ZBⅢG,呼称高36米,位于邯郸,地处山区,海拔高度860m。

故障区段断面图

◆该线故障塔型为ZBⅢG(36米),高程860m,相邻杆塔小号侧档距780m,大号侧档距537m。故障塔左相悬垂绝缘子采用FXBW-500/160-4450型绝缘子,挂网时间为2006年,爬电