文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 围护支撑换撑方案

围护支撑换撑方案

围护支撑换撑方案
围护支撑换撑方案

围护支撑换撑方案

一、编制依据

1《基坑支护平面图》杭州勘测设计研究院设计

2《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(J84—2001)

3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80----9)

4《浙江省建设工程施工现场安全管理规程》(DB29—113---2004)

5、甲方提供杭州市勘测设计研究院技术联系单

二、工程概况

1、临安汇锦华庭北区工程,地下室二层墙体有部分施工完毕,

地下二层顶板施工完毕后,东南角、西南角、西北角、西南

角区内的水平支撑(标高为-1.2m)阻碍地下一层部分柱子,

墙体的施工,因此在地下室顶板浇捣的同时必须考虑换撑和

支撑梁的撤除。

2、基坑水平支护工程概况

本基坑东南角,水平支撑由大三角形成,内有13个小三角组成,支撑梁下由8根钢构柱支撑,水平支撑梁与周边围护桩压顶梁,连成一体。

基坑水平支撑梁的截面分别为1200*750、1200*800、600*800、700*800梁组成水平支撑梁,节点形成有十字型、米字型、丁字型、

木子型等

三、施工部署

1、换撑方法:

利用地下二层顶板梁延伸至护坡桩作为换撑结构,换撑宽

度大于2倍桩间距且换撑块范围内少包含2根支护桩(详见换撑结构平面图)

2、拆除支撑梁方法

采用人工拆除法,主要使用工具气锤、大铁锤、钢钎

3、拆除顺序:有序对称拆除方法有外向内拆除,东南角水平支撑

梁---------西南角------------西北角------------东北角。

4、拆除条件

拆除部位,地下室二层顶板以及换撑结构混凝土强度已达到标

准80%本工程,工期紧,我方采取原有混凝土等级提高一等级

浇捣二层顶板,使提早达到设计强度。

四、施工准备

1、技术准备

2、认真阅读,杭州勘测设计研究院设计基坑围护设计方案

3、由土建工程师对技术人员,施工技术交底,以及质量安全和文

明施工教育。

4、加工换撑钢筋,成型换撑模板

5、准备不少于10台空气压缩机

五、换撑及支撑拆除流程及施工要点

1、施工流程

换撑结构施工———支撑梁拆除——插入地下室二层外墙防水和肥

槽回填(采用回填材料,按图纸说明要求回填)

六、换撑结构施工

1、钢筋工程、

(1)根据设计意图绘制工程换撑结构平面和节点施工图,各种提供施工依据

(2)地下二层顶板结构的主梁及板延伸至护桩作为换撑结构,换撑结构宽度为2倍桩间距换撑结构的梁及板钢筋锚入地下室二层

顶板或柱子35d(d为梁换撑结构主筋直径)配筋详见附图

七、模板工程

1、模板及支撑必须有足够的强度,刚度和稳定性,能可靠的承受

浇筑混凝土德重量级施工荷载,支架的立柱底需要铺设垫板。

2、模板应接严密,不得漏浆在浇筑混凝土前模板内杂物清理干净。

八、混凝土工程

1、换撑结构砼的标号与地下二层相应外墙标号相同,二层顶板混

凝土标号为C35

2、换撑结构为钢筋混凝土结构。

九、支撑梁撤除

1、操作台的搭设

采用钢管搭设,搭设要求拆模所所搭设钢管架子牢靠,人

员上下方便,有临边防护

脚手架宽度为2500mm,立杆间距1500mm,支撑梁底水平杆距梁底200mm,水平间距1500mm为防止支撑梁断裂时冲击水平杆,同此在梁底水平杆中间部位增设一根立杆间距为1500mm.

支撑梁1200

600

小平钢150 梁底立杆@1500

立杆1500

脚手架示意图

2、支撑的拆除

(1)、待地下二层梁板及换撑结构混凝土强度达到强度80%以上方可拆除支撑

(2)、采用空压机钻头将钢筋砼支撑钢筋外面的一圈砼剥除。

(3)、用气焊将主筋割断。

(4)、用汽锤破碎,每段砼零星可视塔吊能吊重定,长度不得大于

1m,散落到底下二层楼板上的凝土直径不得大于200mm。

3、成品保护和安全措施

(1)、在混凝土板上覆盖竹脚板,以使缓冲破裂的混凝土碎土块在坠落时对混凝土顶板的冲击破坏。

(2)、楼板上的孔洞用竹脚板覆盖,并用钢管做暂时临边洞口防护一方面保证施工人员的安全,另一方面又起到防止混凝土碎块通过孔洞

掉到地下二层,增加混凝土清理的施工难度。

(3)、对支撑梁有墙柱筋的部位用脚手架搭设成双排架子同时上覆盖脚手板和废的多层板以防止钢筋受到冲击后变形。

(4)、施工现场的机械设备设专人管理。

(5)、夜间施工时加强现场的照明工作,并在拆除区四周围设危险警标志。

(6)、空压机的电缆要架空,安全员要加强安全交底及安全监督,并在现场进行指挥协调。

4、地下二层外墙防水

根据图纸设计及图纸会审,甲方指定品牌、材料、施工工艺详见地下室防水方案。

十、认真执行各项安全管理制度

1、对施工项目的安全施工的经常化、制度化和规定化管理,通过

执行制度,促进安全管理工作。

2、安全管理负责制要有各级安全管理负责制,责任明确,责任到

人。

3、安全管理的工作特点。

(1)、安全生产教育:在拆撑前对所有作业工人进行安全教育。(2)、防止触电。

Ⅰ、所有电线线路的安装必须由专职电工完成。

Ⅱ、现场临时用电不得随地乱拖,必须采用绝缘、吊钩架空保护。Ⅲ、用电设备必须要有防雨砸措施,不得明确。

Ⅳ、班前应先检查用电设备,用电设备不得带病操作,下班应切断电源,锁好电箱。

(3)、脚手架一定要有临边防护措施,防高空坠落。

4、防噪音措施

合理安排施工时间,将噪音较大的机械安排,在非休息时间

施工,从而减轻施工,噪音加强对机械保养力度,使噪音污染降到最低。

5、降尘措施

支撑梁拆除前将其表面润,散落在地下二层顶板的混凝土及

时清理。

6、沉降观测

支撑梁拆除后,回填土施工完毕前,每天必须做沉降观测,边坡3m以上严禁堆载。

7、进入现场要戴安全帽,高空作业要系安全带,起吊物下严禁站

人。

8、严禁酒后上高,工作时严禁耍闹,不得赤脚和穿拖鞋上班。

旧房屋拆除施工方案

房屋拆除施工方案 2010-6-11 1:01:06 关键字:拆除方案拆除施工方案房屋拆除施工方案 镇海炼化厂铁路新建信号楼周围旧房拆除 专项施工方案 一、施工现场概况 待拆房屋多为砖混结构,原为机务人员休息室,位于镇海炼化铁路储运部。 工程拆房面积达到xx平米,无相毗邻的危房,作业面较小,周围为炼化厂区,…… 二、项目管理人员的安排及作业人员的组织 本工程施工单位为江苏雷威建筑工程有限公司负责拆房工作,拆迁工程由周钟鑫负责,宣海龙负责现场拆房协调指挥工作,骆有才负责现场的安全工作。…… 三、施工机具及安全防护设施投入 经过现场勘查,项目部在充分考虑工期、现场状况等情况下,决定采用250型挖机拆除,并结合人工辅助配合。…… 四、建筑垃圾的运输、堆场安排 ……根据业主要求,清运到炼化指定地点。 五、进度安排 拆除顺序:先由人工配合拆除门窗,再由机械设备从上往下的程序来进行拆除,直至基础、地梁打破除。具体时间安排:根据施工进度及储运部要求逐个拆除-------- 六、安全措施 (一)拆房施工作业前的安全管理: 1、工人进场前必须经过炼化相关部门的安全教育培训,并且通过考试,培训不合格不能进入施工现场。

2、应根据拆房工程的具体情况,编制拆房施工组织设计或拆房方案,其组织设计或拆房方案必须经项目经理和技术负责人签字。 3、拆房施工技术负责人在施工作业前,应当向拆房施工作业人员作书面安全技术交底,被交底人应当了解该项技术作业的基本要求和安全操作规程,在相关文件上签字,并受安全管理人员的监督检查。 4、必须在工地固定场所设置下列标牌:⑴工程概况牌:标明工程项目名称、拆房实施单位、拆房施工单位名称和施工项目经理、拆(竣)工日期、监督电话;⑵房屋拆除安全生产牌; 5、文明施工牌。 在拆除工程施工现场醒目位置应设施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 6、房屋拆除前由专业的电工负责切断总电源,确保安全,以防触电。 7、房屋拆迁前应把里面的应该把里面有用的物件清理出场,堆放到指定的安全地点。 (二)拆房施工作业时的安全管理: 1、拆房施工作业应严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施。拆除建(构)筑物通常应自上而下,对称顺序进行,不得数层拆除,当拆除一部分时,先应采取加固措施,防止另一部分倒塌。 2、拆房施工作业人员应正确穿戴劳动保护用品,戴好安全帽,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。夏季施工做好防暑降温工作。 3、拆房施工作业时严禁向下抛掷,拆卸各种材料应及时清理,分别堆放在指定场所。 4、在拆房施工作业过程中,如发现文物、爆炸物以及不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发现有害气体外溢、爆炸、坍塌、淹埋或人员伤亡事故,须及时向公安部门及有关部门报告。 5、因施工现场场地特殊,四周都是油库重地,所以施工人员严禁擅自使用明火,在用机械拆除房屋过程中可能遇到钢筋需要切断时,尽量使用钢锯弓、钢筋剪刀等手用工具。 6、必须用到电焊、气割等设备,必须向有关部门申请动火作业票,由专业人员持证上岗,并配备灭火器具,以免发生火灾。 7、房屋拆除现场由专业的安全员进行监督指挥,施工人员应听从指挥,遵守劳动纪律,不得擅自野蛮施工,确保房屋拆除工程顺利进行。

(完整版)基坑内支撑拆除施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、方案编制依据 (1) 三、项目管理架构 (1) 四、拆除方式流程 (2) 五、施工前期准备 (3) 六、施工工艺及切割拆除工序 (4) 七、施工计划 (9) 八、施工工期 (9) 九、投入施工设备 (10) 十、投入施工人员 (10) 十一、施工安全措施 (10) 十二、安全生产保证体系 (11) 十三、质量保证措施 (12) 十四、附图 (13)

一、工程概况 广州市*********-土建工程总承包项目位于广州市南沙区,工程面积48385平方,主体为主厂房及附屋,还有其他配套单体建筑物。 主厂房内有垃圾贮坑及渗沥液处理池,开挖前进行了型钢水泥土搅拌墙(SWM工法)+混凝土内支撑的支护办法处理基坑,坑底施工完毕后需对基坑内混凝土支撑梁拆除,拆除方法采用分段切割法,即在支撑梁底搭设钢管脚手架支顶,而后将支撑梁进行分段切割拆除,根据现场工程进度情况及设备情况,拟采取无损切割绳锯、钻孔机排孔拆除办法,施工过程需专业施工队伍操作,做到在保证工程进度不拖延、施工安全及质量有保障的前提下,一次性完成整个基坑的混凝土支撑梁及腰梁的拆除工作,本方案的编制为施工工作提供指导,施工工作按本方案执行,方案经监理、业主审核同意后方可实施。 二、方案编制依据 1、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5、甲方提供的施工图纸及现场具体情况; 6、国家和行业颁布的有关现行施工规范、标准和规程。 三、项目管理架构

围护桩拆除施工方案

基坑围护桩拆除施工方案 一、编制依据 1、基坑围护的相关资料 2、施工现场及周围环境情况 3、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001) 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 7、施工现场安全文明施工的有关规定 二、工程概况 雨润桂府一期地库施工时,在5#楼南侧、3#楼西侧地库1/24轴部位采用一道南北方向的双排深层搅拌止水围幕围护桩作为基坑防护,桩径为600mm,围护桩围幕长度为46.4m,桩内设置45根H型钢,规格:HN500*300*16*10,桩顶通长设置一道1000*600的冠梁,设置44道锚杆进行拉锚,H型钢高出冠梁顶面1.5m,地库1/24轴东侧一期地库施工完成,现我单位要进行二期的地库施工,需要将该围护桩及锚杆拆除。

三、施工准备 1、劳动力准备 现场配备技术工人(大工)10名。2施工机械设备准备

3、技术准备 现场技术负责人员将围护桩拆除的高度控制要求掌握好,并做好标高控制点。 4、管理人员组织架构 三、施工工艺 本工程支撑冠梁及围护桩采用履带式液压破碎机破碎,具体施工工艺:挖土(至-3.00m 处)→破除冠梁→破桩→清运垃圾→挖土(至-6.00m 处)→破桩(至-6.60m 处)→清运垃圾→割除H 型钢。 1、采用挖土机将围护桩西侧的土方由南向北挖至-3.00m 处,同

时用氧气乙炔割炬将锚杆钢绞线隔断,挖土宽度以保证履带式液压破碎机正常施工为宜; 2、采用履带式液压破碎机由南向北依次破碎砼冠梁、围护桩及砼锚杆,至-3.00m处; 3、将破除的垃圾用渣土车外运; 4、将围护桩西侧的土方挖至-6.00m处,在用破碎机将围护桩破除至筏板基础垫层底标高处,现场施工技术人员注意控制破碎点的标高; 5、将破除的垃圾用渣土车外运,并将现场清理干净,用吊机配合,使用氧气乙炔割炬将H型钢割除,并用吊机将H型钢吊至甲方现场指定位置,堆放整齐。 四、安全文明施工措施 1、施工作业人员必须严格执行施工规范和施工操作规程; 2、进入施工现场必须戴好安全帽,做好现场安全防护措施; 3、接受建设单位、监理单位及行政管理部门对现场安全、质量、环境保护等工作的管理和监督; 4、在拆除区域设置临时警戒线,并由专人负责看护,闲人严禁入内; 5、拆除的砼碎块应及时清运出场,确保现场安全文明施工;

基坑内支撑爆破拆除施工方案

广西九洲国际工程 基坑内支撑拆除施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 (1) 二、设计依据 (2) 三、预埋孔方案 (2) 1、埋孔方案 (2) 2、埋管方法 (3) 3、布孔原则 (3) 4、主要参数 (10) 5、预埋孔对结构影响分析 (11) 四、爆破拆除方案 (11) 1、爆破参数 (11) 2、起爆器材及起爆网络 (13) 3、爆破安全验算 (14) 4、爆破掉落物 (15) 5、爆破拆除顺序 (15) 五、安全防护措施 (15) 1、防止爆破飞石的措施 (15) 2、防止爆破振动的措施 (16) 3、爆破器材的管理 (16) 4、施工地安全管理 (17) 六、安全警戒 (18) 七、施工组织管理 (19) 1、施工管理体系 (19) 2、机构职责 (20) 3、质量保证体系 (20) 八、施工进度计划 (21) 1、第二道内支撑拆除计划 (21) 2、第一道内支撑拆除计划 (21) 3、腰梁拆除 (21) 九、应急预案 (22)

一、工程概况 广西九洲国际位于南宁市中新路,工程在基坑建设中需对部分基坑支护进行拆除,而为了便于拆除,在基坑支护建设时需布置预埋孔,以便后期采用“成片逐孔分段微差控制爆破”方式进行拆除。 需爆破拆除的基坑支护有: 第一、第二、第三道腰梁:第一道位于-3.8m标高,第二道位于-8.6m 标高,第三道位于-13.1m标高;上宽366mm、下宽500mm,外侧高500mm,内侧高700mm。 第一道内支撑:位于-9.30m标高;支撑编号ZC1,截面宽800mm、高800mm。 第二道内支撑:位于-16.3m标高;支撑编号ZC2,截面宽800mm、高800mm;环撑编号HC-1,截面宽1500mm、高800mm。 第三道内支撑:位于-21.3m标高;支撑编号ZC2,截面宽800mm、高800mm;环撑编号HC-2,截面宽2000mm、高1000mm。 各类待拆除的构筑物均为钢筋混凝土结构。 工程场地长南北端垂直距离约165m,东西端垂直距离约135m。场地东面围墙外为中新路,约65m外为中新国际小区;南面2m外为场地内在建的房屋框架,南面围墙外为中新路,约60m外为领世郡1号小区;西面为中国建筑第八工程局工地,约70m外有在建的楼房;北面为工地生活办公用的活动板房。为了确保工程能安全、优质的完成,施工前应精心设计,施工中应严格按设计施工。 图1 现场照片1

旧路面拆除施工方案(新)

长沙县107国道安沙段综合整治工程(毛塘集镇)二标段 旧路面拆除施工方案

编制单位:湖南万力建设集团有限公司 编制日期:二0一三年二月 旧路面拆除专项施工方案 一、工程概况: 本项目为长沙县G107国道水塘垸至安沙段综合整治工程设计项目中的毛塘集镇段,位于规划的长沙县安沙现代物流园区域范围内,起点为光荣院,终点至鑫源土菜馆,全长路线约2092.577m (桩号K0+000~k2+092.577)。本工程主要的工程项目包括:对现在107国道破损水泥砼路面进行修补,K1+268.4~K1+622下穿三环线桥下段主车道全部拆除重建,加铺沥青砼路面,不足15m宽处加宽处理。 拆除旧路面总体施工方案是采用风钻机把路面大致破裂后再用挖机清除的方法对路面的破裂砼进行清理。本标段主要旧路破除为下穿三环线桥下 K1+268.4~K1+622段主车道,该段为水泥混凝土及钢筋砼路面结构,该段拆除共计5184m2,其中拆除水泥砼方量为2978.2m3,钢筋砼方量为 676.8m3。其他一部分路面拆除为原路面板块局部破损而进行的凿除砼换板修补施工。 二、施工准备 机械配备为:挖掘钻机3台,挖机台1台,推土机1台,15T运输车6台。 人员配备为:现场总工一名,现场施工员一名,测量员一名,安全员两名,工人两名。 三、施工步骤 1、拆除三环线桥下K1+268.6~K1+622段旧路面,均应测定好设计标高,

中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 2、根据计算好的高差应在各桩号上标注好。 3、根据现场情况,组织施工,正常情况下,先用风钻机队老路面实施点对点的打孔成缝,使之开裂。 4、组织挖掘机,装载车对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除,运至指定弃土场。 5、对根据设计标高形成的新路基应复测,复测后,对新路基表层30cm 内应复松,采用路基分层填筑的碾压方案进行碾压并调平标高。 四、安全工作措施 为保证施工路段能够安全有序地进行施工,采取半幅施工半幅通车有力保障措施: 1.采用施工围挡与警示路墩进行封闭围护施工,距离施工路段两头150米、50米处设置醒目交通安全警示牌,“施工路段,车辆慢行”,场内设置“施工重地,闲人免入”;施工现场范围杜绝有围观村民或是停留的社会人员,保障现场绝对安全的施工环境。 2.施工路段前后各一名专职安全员,中间施工员负责现场安全,通讯指挥用步话机联系,前后加强沟通,对现场的弃土运输车辆及过往车辆人员进行有效引导,避免单线通行塞车情况。 3.采取压缩场地的方式,运输车辆紧跟挖掘机步骤,前挖后装,弃物一并运输到指定弃土场,路段两旁如有大块石头,应该集中堆放,不占用通车路段。 4、对于路边店铺采用警示带与路墩进行围护。在几个店铺口设立个出口,以便店铺居民出入。 5、旧路面挖除的地段应立即恢复好地面的平整,并做好适当压实工作;有必要的地段修筑好道路两旁的排水,防止路面被冲刷影响通行安全。

深基坑围护支撑拆除施工方案

目录 一、工程概述 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程简况 (1) 1.3 施工条件 (1) 二、施工总体说明 (2) 2.1 特点分析 (2) 2.2 拆除方案的选择 (4) 2.3 总体部署 (4) 2.4 组织机构 (5) 三、施工计划 (6) 3.1 劳动力计划 (6) 3.2 材料工具使用计划 (6) 3.3 机械使用计划 (6) 3.4 工期计划 (6) 四、施工方案 (7) 4.1 施工流程 (7) 4.2 支撑拆除方案 (7) 4.2.1 拆除工序 (7) 4.2.2 拆除方法 (7) 4.3 渣土运输方案 (7) 五、成品保护措施 (8) 六、安全施工措施 (8) 6.1 安全管理 (8) 6.2 安全防护 (8) 七、文明施工措施 (9) 7.1 噪音控制措施 (9) 7.2 粉尘控制措施 (9) 7.3 夜间施工措施 (9)

支撑拆除施工方案 一、工程概述 1.1 编制依据 1、滨海县滨海港经济开发区月亮湾温泉度假酒项目《基坑支护设计 方案》、基坑围护设计施工图纸等相关资料; 2、施工现场及周围环境情况; 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 5、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004); 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 7、中华人民共和国现行有关安全施工和文明施工的规定; 8、同类工程的经验。 1.2 工程简况 本工程支撑结构为围护桩顶部1000*800 圈梁一道,垂直长方向700*500 支撑两道,角部700*500 支撑四道,角部700*500短支撑十五道。550*450连梁若干。均为C30钢筋混凝土结构,支撑顶标高-1.4m。 1.3 施工条件 1、地理位置 本工程位于盐城市滨海县滨海港经济开发区月亮湾片区海堤大坝西侧。 2、交通情况 本工程共有两个出入口。主要出入口,位于场地北侧,与废黄河毗邻,为场地材料的主要进出口,辅助出入口在场地中部,与海堤坝连接,此出入口小型材料及小型汽车可通行。 2、地下管线情况 本工程主出入口西北侧设置总配变沿场地临时道路南侧敷设临时用

地铁车站混凝土支撑拆除工程施工组织设计方案

目录 一、编制说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.1.1施工图纸 (1) 1.1.2标准、规 (1) 1.2 编制围 (1) 二、工程概况 (1) 三、砼支撑临时支架及切割 (2) 3.1施工工艺及设备选择 (2) 3.2施工主要容 (2) 3.3施工工序 (2) 3.3.1施工流程 (3) 3.3.2施工前准备工作 (3) 3.3.3支撑体系架设 (3) 3.3.4切割长度划分 (4) 3.3.5混凝土支撑切割 (4) 四、吊装方案 (5) 4.1吊机起重荷载验算 (5) 4.1.1汽车吊起重荷载验算 (5) 4.1.2龙门吊起重荷载验算 (5) 4.2悬挂方式及悬挂位置选择 (5) 4.3吊索的验算与选择 (6) 五、机具计划及准备工作 (7) 六、工期进度 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全保证措施 (9) 九、应急预案 (10)

附件一:支撑体系计算书 (15) 附件二:70T汽车吊主臂性能表 (17)

XX站混凝土支撑拆除施工方案 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1 施工图纸 (1)《XX市轨道交通2号线一期工程施工图设计.XX站车站结构主体结构》 (2)《XX市轨道交通2号线一期工程施工图设计.XX站车站结构主体围护结构》1.1.2 标准、规 1、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010); 2、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005); 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130—2011) 5、《城市轨道交通工程质量安全检查指南》(试行) 6、本公司相关工法、规定及类似工程的施工经验 1.2 编制围 本方案涉及的工程围为XX市轨道交通2号线一期工程XX站围护结构钢筋混凝土支撑拆除施工。 二、工程概况 XX市轨道交通2号线一期工程土建施工项目四标段包括一站一区间,分别是XX站、XX站~XX站区间隧道(下穿松花江)。 XX站车站总长470.1m,标准段宽19.8米,盾构加宽段宽23.6米,为12.5m 岛式站台地下二层车站(北段局部140米为一层),标准段底板埋深约为19m,顶板覆土约3.9m。车站共设4个出入口,三个风亭,分三期施工,围护结构采用连续

深基坑支撑拆除施工方案(三层地下室两层支撑)

海林·阳光城基坑支撑拆除工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 武汉华中岩土工程有限责任公司 2013年7月10日

目录 一、编制说明及依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 二、工程概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 1、总体概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 2、支撑拆除专项概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 3、支撑拆除方法选择┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄03 三、施工部署┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 1、项目部管理体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 2、支撑拆除顺序和时间计划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 3、拟投入人工及机械┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄06 四、支撑梁凿除的前提条件和质量安全管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄06 五、施工准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 1、技术准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 2、施工现场准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 3、劳动力机械材料准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄08 六、工程进度保证措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄09 七、支撑梁破除施工工艺、方法及注意事项┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄09 八、施工组织和质量控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10 九、安全文明施工措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 1、危险源辨识┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 2、安全文明施工措施和规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 3、安全教育┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 4、安全检查┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 5、紧急事故处理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 十、环保措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 十一、基坑监测┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 十二、应急预案和措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 附总平面图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20

拆旧铁塔施工方案(汇编)

公园南路原转播电视塔 拆 除 施 工 方 案 中堰村八组 二0一六年三月五日

公园南路原转播电视塔 拆除施工方案 编写: 审核: 监理:

施工方案 一、工程概况 因公园南路建设需要,需拆除原转播电视塔及原铁塔基座,根据实际情况与镇政府及中堰村协商由中堰村组织拆除。 二、施工组织机构 工程项目负责人:杨运财 施工现场负责人:徐甲疆 高空作业组:徐长军徐甲军 地面作业组长:徐甲兴 安全员:徐甲奎徐甲顺徐甲兵徐甲学 三、旧塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除方法 本工程进行倒塔施工,由具有高空作业资质的专业人员,攀上塔身工作台处,在东侧锚固钢丝绳与地面车辆进行连接,在南、北两侧各固定一根游绳配3-5专人控制塔身倾倒方向,用氧焊切除东侧铁塔底座不小于1.5米,然后指挥车辆向东牵引制动,再切除西侧铁塔基座后,指挥车辆向东牵引斜拉塔身,使塔身向预定方向倾倒。 2、铁塔拆除流程 施工准备机械到位锚固塔身拆卸塔座斜拉塔身清理现场 3、铁塔分解 铁塔拆除过程中应实时监控铁塔的稳定和牢固,加强塔下施工人员的安全防护。对锈死的螺丝可以采用气焊切割。 四、施工安全责任及注意事项 (一)安全管理责任:施工过程中不发生任何安全事故,如发生安全事故,所造成的一切损失及责任均由施工单位承担。 (二)安全注意事项: 1、高空作业人员必须持证上岗,严格按规程进行操作,避免高空坠物。火焰切割人

员必须有专业人员进行,持证上岗,按规定管理切割用工器具、材料。按照顺序切割地脚螺栓,施工人员在施工时应戴防护眼镜及防护手套。 2、机械就位时,必须由专人统一指挥,信号畅通明确;拉线、锚线和牵引设备等应可靠,且施工过程要设专人负责看管,及时汇报情况。 3、根据施工现场实际情况,设施工围栏、警告标志封闭施工现场,非施工人员、车辆不得进入施工现场。在繁忙路段作业,应和交警部门联系封路施工,由专人协助维持交通秩序。拆除区域周围设置围栏,悬挂警告牌派专人监护,严禁无关人员和车辆通过或逗留。 4、遇有雷雨、暴雨、浓雾及六级以上大风天气不得进行高空作业。 5、施工人员进入现场,注意铁塔放倒的方向,切勿站在塔下方,安全标识的数量应摆设足够,安全员亦应不间断地进行实地监护。 6、现场指挥负责人必须在施工前,对现场各施工人员明确讲述施工流程和步骤,技术交底时应重点提及,并作危险点分析。 7、铁塔在拆除的过程中,对其补强的各方面安全防范措施应落实到位,如有遗留应及时进行补充,并加以执行。 8、现场施工组织指挥,应具备先进通信设备;施工前,做好各方面的合格检查,保证施工过程通讯畅通无阻。 相关责任人签字:

CRD施工拆除临时支撑方案

临时支撑拆除施工方案 1.临时支撑拆除的施工条件 CRD法各部开挖支护完毕后,初期支护封闭成环,初期支护体系可以承受围岩的全部压力。这时临时仰拱、临时支撑钢架就可以拆除了。 为确保安全,洞口段中支撑、临时仰拱钢架的拆除安排在隧道仰拱填充施工完毕后进行。 仰拱填充完成后,进行拱顶下沉量测,观测封闭成环后隧道初期支护体系的变形情况,确认变形情况在正常范围内时,方可进行临时钢架的拆除。 2.临时支撑拆除的施工步骤 第一环仰拱填充施工完毕后,即可安排拆除临时支撑钢架、临时仰拱,第一次拆除长度11m,直至满足第一环衬砌(每一环衬砌按照10.5m)。 衬砌结束后,按顺序拆除下一环衬砌段中支撑、临时仰拱。具体步骤如下: 2.1布置变形观测点,确保安全。 洞口段拆除临时钢架前,进行监控量测,取得拆除前的初始数据。在整个拆除过程,对隧道拱顶下沉及地表沉降采取不间断观测,以保证隧道的安全。 2.2进行拆除试验,确保拆除安全。 隧道在拆除临时支护过程中受力体系转换,为防止初期支护因应力突变发生失稳,在拆除前,先选取洞口大管棚段4.8m进行拆除试验。 2.2.1首先采取隔3拆1的方法,在中支撑钢架顶部切开2~3cm,观测隧道变形量和变形速率。 2.2.2隧道变形量和变形速率在正常范围内时,采取隔1拆1的方法,切开中支撑钢架顶部,观测隧道变形量和变形速率。严禁连续切开钢架,以防止中支撑突然失稳,倒塌伤人。

2.2.3变形稳定后,分析监控量测结果,确定隧道初期支护的稳定性。 2.3凿除中支撑、临时仰拱钢架间的喷射混凝土及钢筋网。 采用风镐凿除喷射混凝土,采用电气焊切断钢筋网,搭设钢管脚手架 作为工作平台(如图)。 在凿除喷射混凝土过程中,应逐榀钢架自上而下进行,凿除过程中,下方严禁行人、机械通过。作业区前后设专人设防。注意在凿除混凝土、切断钢筋网过程中,尽量保证连接筋的连接,防止凿除期间中支撑、钢架失稳。凿除完毕后,及时清理混凝土碴与废钢筋网,废钢筋网应指定地点堆放,以便日后集中处理。 2.4逐榀拆除中支撑、临时仰拱钢架。 拆除钢架时,采用逐环拆除的方法。每环钢架拆除顺序为:1部临时仰拱钢架→3部临时仰拱钢架→2部临时仰拱钢架→4部临时仰拱钢架→上部中支撑钢架→中部中支撑钢架→下部中支撑钢架→下一环钢架拆除。 2.4.1拆除1部、3部临时仰拱钢架 利用下一环临时仰拱钢架采用绳索固定临时仰拱钢架两端,然后切断与该钢架相连的所有连接筋,切开焊接处后,放松两端绳索,去掉与初期支护、中支撑钢架的连接螺栓,把临时仰拱钢架慢慢放到地面。也可以采用装载机配合,切开连接钢筋后,装载机料斗抬起端住临时仰拱钢架,去掉与初期支护、中支撑钢架的连接螺栓,切开焊接处后,装载机把临时仰拱钢架抬走。 2.4.2拆除上部、中部、下部中支撑钢架 利用下一榀中支撑钢架采用绳索、滑轮(如图所示)固定中支撑钢架

变电站拆旧专项施工方案

遵义220kV海龙变I号主变增容工程拆旧主要包括了2#主变,110kV管母,事故油池、电容器等一次设备。 一、主变拆旧主要包括了散热器、油枕、高压套管等拆除方案 1主变散热器拆除方案 1.1关闭所有散热器蝶阀,并确保蝶阀关闭可靠 1.2散热器放油散热器逐只放油,用开口油桶置于散热器下部,拧开散热器底部放油塞螺栓放油,然后打开上部放气塞,加快放油速度,开口筒中油用滤机抽至油罐。在施工前应确认上下蝶阀已关闭,防止变压器油大量流失。 1.3在放油过程中,应密切关注放油时间,若较长时间,散热器油仍未放干,基本确定散热器蝶阀失效,无法关闭,则要及时拧紧散热器底部放油塞螺栓,停止放油, 1.4采取不排油更换蝶阀的方法, ①打开该变压器可抽真空全密封胶囊式储油柜腔体联管与胶囊吸湿器联管在储油柜上部的三通隔离阀,使储油柜胶囊与储油柜腔体连通。利用压强平衡原理,通过吸湿器联管对变压器储油柜腔体抽真空,在一定真空状态下更换故障部件,既避免上述传统更换附件方法的弊端,又简化操作流程,节省开支。 计算储油柜内油面压强P2。为确保更换附件时变压器不漏油,P2取0.055MP& ②准备好:一套带-0.1?0.15MPa真空压力的40L/h真空泵及其电源,一段真空泵出口至储油柜吸湿器联管 ③拆下吸湿器,将真空泵出口联管联好扎紧,确保不漏气后,及时打开三通隔离阀,在该阀未打开前严禁抽真空;当真空泵表压指示达到0.055MPa 时,开始附件更换,更换过程中动作要迅速,同时安排专人监视真空泵表压,一旦表压接近0.06MPa,立即用堵板堵住附件法兰口,减少进气量,确保法兰口压力小于大气压,避免变压器油外泄;附件更换结束后,关闭真空泵、泄压、复装吸湿器后,注意关严三通隔离阀;期间注意对瓦斯继电器、油箱上部及冷却器上、下各处放气阀放气,直至无存气为止。 ④开始实施抽真空作业,30min 达到0.055MPa 压力标准时,先快速更换蝶阀。期间有少量气体自铜阀安装法兰处进入变压器本体,没有变压器油漏出,真空泵压力几乎未下降;,无漏油;关闭真空泵,复装吸湿器,打开三通隔离阀,放气,运行冷却器,静置24h 后再放气。 1.5当排油完毕后,松掉碟阀螺杆并取下,此时要注意用塑料袋及时封住放油口,避免联箱内残油流出,防止变压器油流失和污染环境。

内支撑拆除施工方案

.. . . .. 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程概况表 (1) 2.2支撑支护概况 (2) 2.3工程重难点分析 (3) 3、施工部署 (3) 3.1项目部组织架构 (4) 3.2管理人员职责 (4) 3.3时间安排 (4) 3.4施工顺序安排 (5) 4、施工准备 (5) 4.1人员准备 (5) 4.2机械安排 (5) 4.3材料准备 (6) 4.4场地准备 (6) 5、施工工艺及方法 (6) 5.1支撑施工平面布置图 (6) 5.2支撑拆除剖面布置图 (7) 5.3支撑与护坡桩及主体结构的位置关系 (9) 5.4每道支撑拆除顺序平面布置图 (9) 5.5支撑拆除方法及操作架体搭设 (12)

5.6水锯切割及绳锯切割拆除 (13) 5.7静态破碎边梁拆除 (16) 6、换撑及监测施工措施 (17) 7、质量控制标准 (18) 8、安全文明施工 (19) 9、钢筋混凝土拆除应急预案 (19) 10、现场实景图 (20)

1、编制依据 2、工程概况2.1工程概况表

7 承揽围地下车库及主楼裙房的主体结构,砌筑工程,初装修施工,机电预留、预埋施工。 9 建筑功能办公、商业楼。 10 层数地上:A、B、C栋21层,裙房2层。 地下:A、B、C栋5层,裙房3层,车库5层。 11 质量目标市结构长城杯金杯

2.2支撑支护概况 本工程C塔塔楼东、西、北三侧护坡桩采用三道支撑进行支撑,第一道支撑标高为57.20m,位于地下三层墙位置,距离地下四层顶板1.5m,第二道支撑标高为53.60m,位于地下四层墙位置,距离地下五层顶板1.5m,第三道支撑标高为49.50m,位于地下五层墙位置,距离基础底板1.5m。 第一道支撑由LL1(400×400mm)、ZCL1(600×600mm)、YL1(600×800mm)组成,第二、三道支撑由LL1(400×400mm)、ZCL1(600×600mm)、ZCL2(800×800mm)、YL2(800×1000mm)组成。其中LL1、ZCL1、ZCL2为支撑梁,YL1、YL2为边梁,在完成基坑防塌陷功能后,将随结构施工逐步拆除。 本次涉及拆除为三层的支撑,每层约500m3,其中跨中梁约370m3,边梁约130 m3;

基坑支护换撑及内支撑梁拆除施工方案

目录 一、工程慨况 (1) 二、换撑施工具体部位及施工安排 (1) 三、支撑梁撤除施工部署 (4) 四、安全施工措施 (8) 五、文明施工措施 (9) 六、应急措施 (9)

大厦基坑支护换撑及 内支撑梁拆除施工方案 一、工程概况 本工程为整体现浇筏板基础,二层地下室,上部建筑30层,包括五层商业部分和两栋塔楼(住宅楼),框架剪力墙结构。工程建筑面积47002.02平方米,±0.000相当于黄海高度程423.6米。 该工程基坑采用旋挖成孔钢筋混凝土围护桩加钢筋砼内支撑的形式,旋挖成孔灌注桩直径900,间距1400,按支护桩设计参数有ZZH1、ZZH2、ZZH3、ZZH4、ZZH5、ZZH6、ZZH8、ZZH9共9种桩型,内支撑立柱采用500*500钢支撑立柱;内支撑梁为ZC1(900*700(h))、ZC2(900*500(h))两种规格。内支撑梁与支护桩顶冠梁、支撑桩、高压旋喷止水桩(800@600)、土钉钢板网喷射混凝土等组成该工程的基坑支护体系。支撑梁面标高为-1.1m,砼等级为C30。内支撑系统为13根截面为500×500的钢格构柱+4根直径426*1.4(厚)钢管支撑作为竖向支撑。 二、换撑施工具体部位及施工安排 根据中南勘察设计院(湖北)有限责任公司关于该工程的基坑设计文件,该工程换撑施工主要分为三部分,第一部分为筏板边线与基坑边线空隙采用C20混凝土填充,第二部分为施工至标高-4.95米(地下二层顶结构)时在房屋结构与基坑支护桩之间采用型钢换撑,第三部分为施工至-4.95标高部分时地下室车道部分的型钢钢管支

撑。 根据现场情况,经业主、监理确定,采用回填方法换撑,车道采用型钢换撑。 1、具体施工部署为: (1)、由于现施工场地狭窄,同时由于地下室底板防水施工要求,在地下室底板施工时采用砖砌外模,砖砌外模部分已与支护桩紧靠,在地下室底板施工完成,地下室外防水施工完成后,及时进行地下室回填至-4.95,D→C→B→A→J→H段采用浇C15素砼至-4.95,D→E →F→G采用红砂回填至-5.65处,-5.65~-4.95浇C20素砼; (2)、在地下室施工至地下一层结构时在-4.95标高处沿地下车道及与地下车道对应的内部框架结构部位设置预埋铁件,其需要预埋铁件部位共有三层,即地下室车道外墙、地下室车道外墙对应的内墙、与地下室车道内墙预埋铁件对应的结构梁边,预埋铁件同标高。按业主、监理确定的方案,仅需要施工一道支撑,即车道外墙与内部结构之间设置,车道外墙与支护桩之间不再设置。预埋铁件尺寸:500*500*20(厚)@3500,地下室车道外墙内侧与主体结构梁侧均设置50槽钢通过377*12(厚)的钢管@3500焊接固定,两侧采用千斤顶加固使槽钢与结构面充分贴实。 2、主要施工注意事项 施工准备:施工前由施工技术人员认真阅读关于换撑的工程联系单,对技术人员、施工人员进行技术交底,以及质量、安全和文明施工教育。

支撑梁拆除施工方案

中行湖北省分行营业办公楼(一期)基坑内 支撑梁拆除工程 施 工 方 案 2015年05月09日

目录 第一章编制说明 第二篇工程项目管理的主要目标 第三篇施工准备 第四篇拆除工程施工工艺 第五篇确保工程质量保证措施 第六篇确保安全生产组织措施 第七篇确保工期的组织措施 第八篇确保文明的组织措施

第一章编制说明 一、编制依据 1.本工程施工招标文件、施工图纸; 2.本工程总平面布置图; 3.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 4.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 二、适用范围 本施工方案只使用于中国银行项目内基坑支撑梁拆除工程的施工。 三、编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则 根据本工程工程特点,依据类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 3、环保原则 施工前充分调查了解工程周边环境情况,紧密结合环境保护进行施工。施工中认真作好文明施工,减少空气、噪音污染,施工污水、废浆经沉淀并取得相关部门的批准后方可排放。建设“绿色工地”,实施“环保施工”。 第二章工程项目管理的主要目标 1.质量目标 质量标准:优良,工程合格率100%,优良率≥85%。 2.安全目标 杜绝重伤和死亡事故发生,无重大机械及交通安全事故,安全事故造成的直接经济损失与项目总产值之比<5‰。 4.环境保护目标

砼支撑梁拆除施工方案

钢筋混凝土支撑梁拆除施工方案 一、编制依据 深圳市协鹏工程勘察有限公司设计的深圳市乐群社区统建楼基 坑支护工程设计图纸,现场实际勘察情况。 二、工程概况 本工程基础采用围护桩挡土措施,围护桩顶做冠梁和支撑梁, 以加强围护桩之间的整体性。冠梁均为钢筋混凝土结构,基坑 东南角为锚索拉锚支护结构,其余三个角为钢筋混凝土支撑梁 结构,混凝土强度等级均为C30。 三、施工方法的确定 支撑梁破碎工程有下列特点:工程量大,混凝土强度高,高空作业,且施工作业面狭长。为了保证工程总体施工进度,根 椐上述特点,选用用大锤和风镐拆除支撑梁,并付诸实施。 四、施工准备 1.为了保证支撑梁拆除过程中对周围建筑物的影响降到最小, 所以应先把负二层顶板和上返500mm的墙体浇筑完成及低 跨换撑完成; 2.地下层结构砼强度必须满足施工要求; 3.支撑梁下部脚手架支撑已搭设完毕,并经过验收且合格; 4.支撑梁作业范围内负二层顶板已满铺旧模板进行成品保护; 5.拆除施工照明用电,施工降尘用水已准备就绪; 6.拆除施工队已进行进场技术交底及安全技术交底。

五、施工组织 为保证支撑梁拆除工程安全快捷,按期、保质、保量完成施工任务,项目部指定专人负责支撑梁拆除任务,并由质安、水、电等各部门积极予以配合,统一组织,严格管理,确保该工程按施工进度计划安全顺利完成。 (一)劳动力组织 根据施工进度计划及施工区域划分进行劳动力安排: (二)机械配备 (三)材料准备

六、工程进度保证措施 1.支撑梁拆除工程采用风镐破碎方法进行施工,先支撑梁,后 支撑梁加腋部分,再支承桩依次拆除,最后利用塔吊将渣土 全部清离现场,集中堆放,组织土方运输车外运。 2.根据工期安排及工程特点,拆除施工安排在白天进行,塔吊 运输渣土,各相关专业工种跟班作业,相互配合,确保工程 顺利实施。 3.根据工程进度实际需要或因天气变化,机械故障等不可预见 事件发生,如有必要,将增加机械和劳动力数量,以保证工 期进度。 七、施工顺序 具体施工顺序:成品保护—搭设脚手架支撑—搭设施工脚手架—风镐剔除—钢筋切割—支承桩拆除—渣土运输—检查验收。 1.成品保护 混凝土进入养护阶段,待强度达到一定设计要求后,在支撑 梁施工范围内满旧模板,对负二层顶板面层进行保护,以防 止破碎支撑梁混凝土施工时,混凝土块体自由下落,对负二

深基坑围护支撑拆除施工方案

目录 一、工程概述 0 1.1 编制依据 0 1.2 工程简况 0 本工程支撑结构为围护桩顶部1000*800 圈梁一道,垂直长方向700*500 支撑两道,角部700*500 支撑四道,角部700*500短支撑十五道。 550*450连梁若干。均为C30钢筋混凝土结构,支撑顶标高-1.4m。 0 1.3 施工条件 0 二、施工总体说明 (1) 2.1 特点分析 (1) 2.2 拆除方案的选择 (3) 2.3 总体部署 (3) 三、施工计划 (4) 3.1 劳动力计划 (4) 3.2 材料工具使用计划 (4) 3.3 机械使用计划 (4) 3.4 工期计划 (4) 四、施工方案 (4) 4.1 拆除流程 (4) 4.2 支撑拆除方案 (4) 4.2.1 拆除工序 (4) 4.2.2 拆除方法 (5) 4.3 渣土运输方案 (6) 五、成品保护措施 (6) 六、安全施工措施 (7) 6.1 安全管理 (7) 6.2 安全防护 (7) 七、文明施工措施 (8) 7.1 噪音控制措施 (8)

7.2 粉尘控制措施 (8)

支撑拆除施工方案 一、工程概述 1.1 编制依据 1、滨海县滨海港经济开发区月亮湾温泉度假酒项目《基坑支护设计 方案》、基坑围护设计施工图纸等相关资料; 2、施工现场及周围环境情况; 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 5、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004); 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 7、中华人民共和国现行有关安全施工和文明施工的规定; 8、同类工程的经验。 1.2 工程简况 本工程支撑结构为围护桩顶部1000*800 圈梁一道,垂直长方向700*500 支撑两道,角部700*500 支撑四道,角部700*500短支撑十五道。 550*450连梁若干。均为C30钢筋混凝土结构,支撑顶标高-1.4m。 1.3 施工条件 1、地理位置 本工程位于盐城市滨海县滨海港经济开发区月亮湾片区海堤大坝西侧。 2、交通情况

基坑内支撑拆除安全施工方案

华祥苑茶业国际贸易中心 基坑内支撑拆除安全专项施工方案 XXX有限公司 二〇一四年十二月五日

目录 一、工程概况 (4) 1.1 基本概况 (4) 1.2场地周边环境: (4) 1.3基坑支护概况 (5) 1.4基坑监测概况 (6) 二、编制依据 (7) 三、施工计划 (8) 3.1 技术准备 (8) 3.2 劳动力和机械设备计划 (8) 3.3 各道支撑体系拆除进度计划 (9) 3.4 总体拆除工况简述 (9) 四、施工工艺技术 (11) 4.1 施工流程 (11) 4.2支撑体系拆除要求: (11) 4.3工序施工要点 (11) 4.5支撑体系拆除顺序 (13) 4.6支撑体系拆除方法: (14) 4.7混凝土结构成品的保护措施 (15) 1、柱墙插筋保护措施 (15) 2、剪力墙插筋保护措施 (15) 3、混凝土板的成品保护 (16) 4、后浇带和预留洞口成品保护 (16) 5、钢格构立柱的保护 (16) 五、施工安全保证措施 (17) 5.1 安全施工措施 (17) 5.2 文明施工措施 (18) 六、应急预案 (19) 6.1总则 (19) 6.2危险源辨识 (19)

6.3应急救援机构 (22) 6.4危险发生时的应急处理原则 (25) 6.5关闭事故应急救援程序 (26) 七、基坑监测监控 (26) 7.1监测要求 (26) 7.2监测项目 (26) 7.3监测点布置 (27) 7.4监测频率要求 (27) 7.5监测数据报警值 (28) 7.6监测方法 (29) 八、相关计算书: (29) 附图

一、工程概况 1.1 基本概况 拟建的华祥苑茶业国际贸易中心位于厦门市思明区,南投路北侧,台东路东侧,交通便利。场地原始地貌属残丘坡地。拟建地块南侧为待建的越海营运中心用地,北侧为市政绿地,西侧为雀氏运营中心,设2层地下室,东侧为鸿星尔克营运中心,设3层地下室。本工程由23层办公楼及4层地下室组成,采用框剪结构,室内设计地坪标高为14.00m。总建筑面积为53064.091m2,地上建筑面积为38299.311m2,地下建筑面积为14764.78m2。基础采用人工挖孔桩,桩端持力层为中风化花岗岩层,基坑支护体系采用土钉墙、灌注桩结合两道内撑梁及预应力锚索联合支护体系。 各参建主体如下: 建设单位:厦门华祥苑资产管理有限公司 勘察单位:厦门地质工程勘察院 设计单位:厦门新区建筑设计院有限公司 监理单位:厦门天和项目管理投资咨询有限公司 施工单位:XXX有限公司 1.2场地周边环境: 拟建的华祥苑茶业国际贸易中心位于厦门市思明区,南投路北侧,台东路东侧,交通便利。场地原始地貌属残丘坡地。拟建地块南侧为待建的越海营运中心用地,北侧为市政绿地,西侧为雀氏运营中心,东侧为鸿星尔克营运中心,周边无地下管线。 具体总平面图如下:

旧房屋拆除施工方案

城口县巴山镇新岭等(3)个村农村建设用地复垦项目 房屋拆除施工方案 一、项目管理人员的安排及作业人员的组织 本工程施工单位为重庆万州恒达建筑工程有限公司负责拆 房工作,负责现场的安全工作。 二、施工机具及安全防护设施投入 经过现场勘查,项目部在充分考虑工期、现场状况等情况下,挖机能去的地方决定采用250型挖机拆除,并结合人工辅助配合。挖机不能去的地方,用葫芦拆除。 三、建筑垃圾的运输、堆场安排 根据业主要求,清运到指定地点。 四、进度安排 拆除顺序:分三组进行施工。第一组由现场负责人任组长,安全员任副组长,其它人员为成员,安全员负责指挥,人工用葫芦将房子拆除,再由第二组负责对拆除后的房屋进行清理;第三组就其它工序进行施工。 五、安全措施 (一)拆房施工作业前的安全管理: 1、工人进场前必须经过相关部门的安全教育培训,并且通过考试,培训不合格不能进入施工现场。 2、应根据拆房工程的具体情况,编制拆房施工组织设计或拆房方案。 3、文明施工牌。

在拆除工程施工现场醒目位置应设施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 4、房屋拆除前由专业的电工负责切断总电源,确保安全,以防触电。 (二)拆房施工作业时的安全管理: 1、拆房施工作业应严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施。 2、拆房施工作业人员应正确穿戴劳动保护用品,戴好安全帽,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。 3、在拆房施工作业过程中,如发现爆炸物以及不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。 7、房屋拆除现场由专业的安全员进行监督指挥,施工人员应听从指挥,遵守劳动纪律,不得擅自野蛮施工,确保房屋拆除工程顺利进行。 重庆万州恒达建筑工程有限公司 二O一二年十月十日

相关文档