(以下各条中,凡打“√”者为本工程选用)

一、火灾自动报警系统概况(√)

1、原有火灾自动报警系统

原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮(广东)有限公司中山必胜客大信餐厅使用。

原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规范》执行。

原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲电话系统等。

2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计)

首层、二层局部现改造为百胜餐饮(广东)有限公司中山必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。

二、设计依据

本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规范》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规范》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》()等有关规范以及建设单位和其他专业提供的有关资

料。

三、系统组成

火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播系统(√),消防直通对讲电话系统(√);

四、消防控制室

1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消

防控制室。(√)

2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√)

3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控

制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电

话设备、电源设备等组成。(√)

4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾

报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√)

5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电

源及运行状况。(√);

6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受

控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。

(√)

7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警

设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控

制器发出的联动控制信号相匹配。(√)

8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、

设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保

养制度及值班记录等文件资料。(√)

9.消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。(√)

五、火灾自动报警系统

1.本工程采用集中报警控制系统,系统总线上应设置总线短路隔离

器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮

和模块等消防设备的总数不超过32点;总线穿越防火分区时,

应在穿越处设置总线短路隔离器;(√)

2.高度超过100M的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,

每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备

不应跨越避难层。

3.探测器:高大空间设置线性红外探测器、其它场所设置感烟探测

器。(√)

4.探测器与灯具的水平净距应大于0。2M;与送风口边的水平净

距应大于1。5M;与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净

距应大于0。5M;与嵌入式场声器的净距应大于0。1M;与自

动喷水头的净距应大于0。3M;与墙或其它遮挡物的距离应大

于0。5M,探测器的具体位置,以建筑吊顶综合图为准。(√)

5.在本建筑物适当地置设手动报警按钮及消防对讲电括插孔,手动

报警按钮及讲电话插孔底距地1。4M。(√)

6.在消火栓箱内设消火烇报警按钮,接线盒设在消火烇的开门侧,

底边距1。8M。(√)

7.每个报警区域内应均匀设置火灾报警器,其声压级不应少于

60DB;在环境噪声大于60DB的场所,其声压级应高于背景曝

声15DB。(√)

8.火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电摞。(√)

六、消防联动控制:

消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。(√)

消防水泵,防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。(√)

各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。(√)

需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。(√)

1、消火栓泵控制:(√)

1)联动方式:由消防栓系统出水干管上设置的低压压力开关、

高位消防水箱出水管上设置的流量开关或者报警阀压力开关

等信号作为触发信号,直接控制启动消防栓泵,联动控制不

应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消防

栓按钮时,消防栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消

防栓泵的联动触发信号,由消防动控制器联动控制消火栓泵

的启动。

2)手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按

钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控

制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停

止。

3)消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

2、自动喷水灭火系统联动控制

[1]温式系统和干式系统;(√)

1)联动控制方式,由湿式报警阀压力开关的动作信号作业触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

2)手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。

3)水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

[2]自动喷酒预作用系统。()

1)平时由压力开关自动控制空压机起停,维持管网压力;

2)火灾自动报警后,打开电动阀放气,同时打开电磁阀放水;

3)火灾时,喷头喷水,水流指示器动作并向消防控制室报警,同时,报警阀动作,接通压力开关,击响水力警铃,启动喷洒泵,消防控制室能接收其返馈信号;

4)消防控制室可通过控制模块编程,自动启动喷洒泵,并接收其返信号。

5)在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动控制喷洒泵,并接收其返馈信号;

6)消防控制室应显示喷洒泵电源状况;

7)消防泵房可手动启动喷洒泵。

3、防排烟系统的联动控制:()

1、应由加压送风口所在的防火分区的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机的启动。

2、应有同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁降落。

3、由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟发开启,同时停止该防火分区的空气调节系统。

4、由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

5、防排烟系统,排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

火灾自动报警及联动系统的逻辑关系

火灾自动报警系统的调试及逻辑关系 火灾自动报警系统及联动系统的调试分为两部分内容:1.自动报警系统自身器件的连接、登录、联动关系的编制及输入;2.模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻辑关系执行。 (1)首先要完成火灾自动报警系统中的探测器、手动报警按钮、消火栓手动报警按钮、输入模块、输出模块、复示器、区域机等设施的连接。在安装过程中应完成以下工作: ①完善竣工图纸,将施工过程中发生的所有涉及到的有关位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。 ②将系统内的编址器件按照设备要求进行编址工作,将地址号标注在图纸附近,以便安装时按照已定下的编址进行地址设定防止安装器件时发生地址错误,同时该地址号也为编制联动关系提供联动器件逻辑输入号。在设定地址号后根据设备情况要求(有的报警控制器能够显示报警点的中文名称)标定器件安装位置的名称,以便报警控制器能显示报警点的名称。 ③将上述工作完成后,应进行线路的绝缘电阻的测量,测量时应对线间、线地之间进行测量,保证线路之间及线路与地之间达到规范要求的绝缘程度,便系统开通时不会产生线路故障。探测、联动总线的绝缘电阻不小于20MΩ,供电线路绝缘电阻不小于0.5MΩ。有条件的可采用示波仪检测线路上的干扰情况是否影响该设备的运行。 ④连接好设备的工作接地和保护接地,提高设备运行时抗电源交流干扰,保证系统可靠工作,养活因交流干扰产生的误报。 ⑤连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%,-15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备工作。 (2)按照设计位置安装系统器件,安装结束后开机登录器件,器件登录后观察系统运行善,排除故障,待系统正常稳定运行后输入联动逻辑关系。 (3)联动逻辑关系应按照国家有关消防规范要求进行编制现将在高层建筑中常用的联动关系原则提供如下: ①消火栓系统: 消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。 消防控制室手动启动消防泵→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。 手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。 ②自动喷水灭火系统: 自动喷水灭火系统的联动关系如下: 水流批示器动作信号"与"压力开关动作信号→启动喷淋泵。 水流指示器动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流批示器动作信号)。 压力开关动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号)。 喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。 消防控制室手动启动喷淋泵→喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。 手动启动喷淋泵分为采用多线制直接启动喷淋泵和通过报警联动控制器手动启动喷淋泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。 ③防排烟系统:

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

火灾自动报警系统设计规范

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 1总则 1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2术语 1报警区域AlarmZone将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2探测区域DetectionZone将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 3保护面积MonitoringArea一只火灾探测器能有效探测的面积。 4安装间距Spacing两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 5保护半径MonitoringRadius一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 6区域报警系统LocalAlarmSystem由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 7集中报警系统RemoteAlarmSystem由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。 8控制中心报警系统ControlCenterAlarmSystem由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注:①一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 ②本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2火灾探测器设置部位 3.2.1火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4报警区域和探测区域的划分 4.1报警区域的划分 4.1.1报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2探测区域的划分 4.2.1探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要

火灾自动报警系统施工及验收规范

火警自动报警系统 施工及验收规范 GB 50166-2007 1 总则 2 基本规定 2.1质量管理 2.2设备、材料进场检验 3 系统施工 3.1一般规定 3.2布线 3.3控制器类设备的安装 3.4火灾探测器安装 3.5手动火灾报警按钮安装 3.6消防电气控制装置安装 3.7模块安装 3.8 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置 安装 3.9消防专用电话安装 3.10 消防设备应急电源安装 3.11 系统接地 4 系统调试 4.1一般规定 4.2调试准备 4.3火灾报警控制器调试 4.4点型感烟、感温火灾探测器调试 4.5线型感温火灾探测器调试 4.6红外光束感烟火灾探测器调试 4.7 通过管路采样的吸气式火灾探测器调试4.8 点型火焰探测器和图象型火灾探测器调 试 4.9手动火灾报警按钮调试 4.10 消防联动控制器调试 4.11 区域显示器(火灾显示盘)调试 4.12 可燃气体报警控制器调试 4.13 可燃气体探测器调试 4.14 消防电话调试 4.15 消防应急广播设备调试 4.16 系统备用电源调试 4.17消防设备应急电源调试 4.18消防控制中心图型显示装置调试 4.19气体灭火控制器调试 4.20 防火卷帘控制器调试 4.21 其他受控部件调试 4.22 火灾自动报警系统的系统性能调试 5 系统的验收 5.1 一般规定 5.2 验收前的准备 5.3 验收 6 系统的使用和维护 6.1 使用前准备 6.2 使用和维护 附录 A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分 附录 B 施工现场质量管理检查记录 附录 C 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.2 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.3 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.3 表 C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.4 续表 C.0.4 续表 C.0.4 附录 D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录 附录 E 火灾自动报警系统工程验收记录附录 F 日常维护检查记录 1 总则 1.0.1 为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 1.0.3 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收。 1.0.4 火灾自动报警系统的施工及验收,除

火灾自动报警系统联动关系说明

火灾自动报警系统联动关系说明 一、任意火灾探测器报警: 1、启动本防火分区正压送风机及相应的本防火分区的正压送风阀,并接收其 反馈信号。 2、启动相应层的排烟阀、本防火分区的排烟风口及相应的排烟风机,并接收 其反馈信号。如设有消防补风机,应同时联动启动。 3、降本防火分区的挡烟垂壁,并接收其反馈信号。 4、切本层空调风机,并接收其反馈信号;关闭相应的本防火分区的防火阀, 并接收其反馈信号。 二、当接收到相应防火分区排烟阀和排烟口的开启信号,启动相应的排烟风机,并接 收其反馈信号 三、当接收到相应防火分区防火阀的关闭信号,切断相应的空调风机,并接收其反馈 信号。 四、当手动报警按钮报警: 1、启动相应的正压送风机及本防火分区的正压送风阀,并接收其反馈信号。 2、启动相应防火分区的排烟阀、本防火分区的排烟口及相应的排烟风机,并 接收其反馈信号。 3、降本防火分区的挡烟垂壁,并接收其反馈信号。 4、切本层空调风机,并接收其反馈信号;关闭相应的本防火分区的防火阀, 并接收其反馈信号。 5、启动本防火分区及相邻防火分区(本层及相邻层)警铃或声光报警器。 6、切除本防火分区非消防电源,接通事故照明和疏散灯,并接收其反馈信号。

7、迫降电梯至首层,并接收电梯至首层后的反馈信号。若当电梯前室设有烟/ 温组合探测器时,烟/温组合探测器报警确认,迫降所有电梯至首层,并接 收电梯至首层后的反馈信号。 8、将本层分隔防火分区的卷帘门,并接收其到底后反馈信号。 9、关闭本防火分区的电动防火门,并接收其关闭后反馈信号。 10、启动本层及相邻层(或本防火分区及相邻防火分区)消防广播(地下各层 视为1层) 11、手报报警后,切断本层及相邻上下层的非消防电源、强启应急电源,如遇 中空四周有卷帘门作为防火分隔的,上下层齐降(中空所有楼层防火卷帘)。 五、当卷帘门两侧烟/温探测器报警: 1、作为防火分隔用的卷帘门,当接收到任意两个探测器组合报警时,卷帘门 降到底,并接收卷帘门到底后的反馈信号。 2、作为疏散通道用的卷帘门,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面 1.8m;感温探测器动作后,卷帘下降到底,并接收卷帘门到底后的反馈信号。 六、当电动防火门(窗)两侧任一侧探测器报警,关闭相应防火门(窗),并接收防 火门(窗)关闭后的反馈信号。 七、压力开关动作,启动喷淋泵,并接收反馈信号。 八、280。C排烟防火阀(风机口)动作,停止相应排烟风机,并接收反馈信号。 九、消防栓按钮启动消防泵,并接收反馈信号。 十、任意可燃气体探测器报警:启动通风风机,切断燃气进气控制阀并启动相应区域 警铃或声光报警器。

消防火灾自动报警系统资料整理

附录四—A 火灾自动报警系统 施工安装 质 量 记 录

目录 序 资料名称编号页数号 1火灾自动报警系统质量保证资料核查表A-1 2技术交底记录3 3施工组织设计(方案)5 4开工报告6 5设备材料相关证件汇总表7 6设备开箱检查记录8 7材料检查记录9 8火灾自动报警系统配管、配线安装检查记录A-2 9火灾自动报警系统电缆敷设检查记录A-3 10消防配电线路敷设检查记录10 11火灾自动报警系统接地电阻测试记录A-4 12火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录A-5 13火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录A-6 14火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录A-7 15火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录A-8 16火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录A-9 17火灾自动报警系统探测器安装检查记录A-10 18火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录A-11

19火灾自动报警系统警报装置安装检查记录A-12 20火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录A-13 21火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录A-14 22火灾自动报警系统调试报告A-15 23火灾自动报警系统自检报告A-16 24火灾自动报警系统试运行记录A-17 序 资料名称编号页数号 25竣工报告12 26设备移交清单13

火灾自动报警系统质量保证资料核查表编号:工程名称建设单位 施工单位核查日期 类别项目份数核查情况 前期图纸会审、技术交底记录1交底完毕设计变更、技术核定单 施工组织设计(方案)1已编制开工报告1已编制 出厂检验设备(材料)相关证件汇总表1相关证件齐全设备(材料)检查记录1检查记录齐全 隐蔽验收记录配管配线隐蔽验收记录1记录齐全电缆敷设隐蔽验收记录1记录齐全消防配电线路隐蔽验收记录 安装检查试验记录各类安装检查记录1检查记录齐全各类测试、试验记录1记录齐全 调试报告1已调试 自检报告1已自检 运行记录1已填写 竣工报告1已填写 设备移交清单1已填写 其他 核查意见: 经检查,报警资料符合规范要求.

基于PLC火灾自动报警系统设计毕业设计

摘要 在仓库设置火灾自动报警及灭火系统,这样在火灾初期可得到报警信号并能采取措施,从而防止火灾蔓延将火灾损失降到最小。本文重点讲述了火灾自动报警控制系统的设计概况,系统的构成等方面做了介绍,根据控制要求,对控制系统的分析给出I/O列表、控制梯形图以及程序的调试,并给出了调试过程和控制系统逻辑控制部分的方法。 关键词:火灾PLC 自动报警灭火系统

Abstract In the warehouse set up automatic fire alarm and fire extinguishing system, which can receive the alarm signals and can take measures in the initial stage of a fire,in order to prevent the spread of fire the fire damage to minimun. This paper focuses on the design of fire automatic alarm control system,system structure are introduced,according to the control requirements,debugging and analysis of control systems to I/O list,control of ladder diagram and the program,and presents the debug method of logic control part of the process and control system.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 KEY WORD:The fire PLC Automatic fire alarm and fire fighting system

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明 典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

安 装 说 明 探测器可采用专用接线盒,亦可采用标准接线盒安装必要时加调整板调整安装孔距。

安装说明 1.布线要求 (1)信号线Z l、Z2可选用截面≥1.0mm2的RVS型双绞铜芯线,DC24V电源线D1、D2应选用截面积≥2.5mm2的BV线。 (2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警器的安装高度根据介质(密度大小)的不同来确定,对于轻于空气的气体(城市人工煤气、天然气),可安装在距房顶110mm的墙壁上,比空气重的气体(如液化石油气),安装高度为距地面l00mm。探测报警器安装位置与燃气没备的水平距离应在4m以内。 2.线型火灾探测器和可燃气体探测器与有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。 Z1、Z2:与火灾报警控制器无极性信号两总线连接的端子; K l、K2:AC220V、5A常开输出控制触点端子; V1、V2:有源DC5V脉冲输出控制触点端子; A1(D1 )、A2(D2):电源端子,联网使用接DC24V电源,独立使用接AC220V。

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1 总则 1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3 火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4 火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 报警区域Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2.0.2 探测区域Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2.0.3 保护面积Monitoring Area 一只火灾探测器能有效探测的面积 2.0.4 安装间距Spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 2.0.5 保护半径Monitoring Radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 2.0.6 区域报警系统Local Alarm System 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 2.0.7 集中报警系统Remote Alarm System 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。

2.0.8 控制中心报警系统Control Center Alarm System 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注1:一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 注2:本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2 火灾探测器设置部位 3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2 火灾探测器的设置,应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4 报警区域和探测区域的划分 4.1 报警区域的划分 4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2 探测区域的划分 4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。 4.2.1.2 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。 4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。

火灾自动报警系统施工专项方案

火灾自动报警系统施工专项方案

北京市海淀区苏家坨镇北安河 西区定向安置房项目西区17地块火灾报警及消防联动系统 施 工 方 案 北京城建天宁消防有限责任公司 2015年11月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程范围 (2) 三、施工准备 (6) 四、施工程序 (8) 五、施工管理、配合与协调措施 (8) 六、专业施工方法及技术措施 (12) 七、施工进度计划及保证工期的措施 (19) 八、质量保证体系及措施 (20) 九、安全、文明施工保证措施 (23)

一、工程概况 本工程为北京市海淀区苏家坨镇北安河西区定向安置房项目其中的17地块,17地块总用地面积44257.56平方米,总建筑面积为188364平方米。其中地上总建筑面积110640平方米,地下建筑面积77724平方米。总停车数为1299辆(其中地上31辆,地下1268辆)。本地块北临北安河三街,南临北安河五街,西邻北安河路,东邻北安河东一路。抗震等级为8度,地上建筑为二类高层建筑、多层建筑,耐火等级为二级,楼座范围内地下建筑,耐火等级为一级,车库建筑耐火等级为一级。使用年限为50年。人防等级为核6级,平时用途为汽车库,战时用途分别为二等人员掩蔽所和人防物资库。 二、编制依据 建筑设计防火规范(GB50016-2006) 智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) 高层民用建筑设计防火规范(50045-95)(2005年版) 火灾自动报警系统设计规范(GB50016-98) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB 50166-2007) 智能建筑工程质量验收规范(GB 50339-2013) 三、工程范围 1、火灾自动报警和消防联动控制系统 1.1 火灾自动报警保护等级及系统组成: 1)本工程采用集中报警控制系统。消防控制室设在2#居服首层,各楼层的报警及联动等消防回路由封闭式金属防火线槽引至地库并引上至2#居服首层消防控制室。 2)系统构成:采用智能二总线型式,本系统由火灾探测器、带电话插孔的手动火灾报警按钮、水流指示器、火灾报警控制器、消防联动控制盘、电梯运行监控盘、火灾应急广播主机和消防通信主机、记录、显示和打印设备 、UPS电源设备等组成。 系统应具有对自动灭火装置及相关设备等进行自动控制;控制室远程控制、现场手动控

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

火灾自动报警系统设计论文

学生姓名:*** 专业班级:***班 论文名称:火灾自动报警系统设计指导老师: ***

某高层建筑大楼的消防系统设计 设计总说明 随着我国智能建筑业的发展,高层建筑及建筑群体越来越多,从而也促进消防系统以迅猛的速度向前迈进。在智能建筑的建筑物自动化系统中消防系统是非常重要的一个子系统, 担负着保障人员及财产安全的重任。该设计是针对某高层建筑大楼的消防系统进行的,主要涉及到消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统的设计,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、应急照明、疏散指示标志、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统和各种联动控制系统的设计。该设计方案可为高层建筑大楼的消防系统设计提供参考和借鉴。 关键词:消防;火灾报警;联动控制

目录 1绪论 (1) 1.1 消防系统的组成 (1) 1.2消防系统的分类 (1) 1.3消防系统的工作原理 (1) 1.4消防器件的概述 (2) 1.4.1探测器 (2) 1.4.2手动报警按钮 (3) 1.4.3火灾警报装置 (4) 1.4.4火灾应急广播及扬声器的设置 (4) 1.4.5消防专用电话的设置 (4) 1.4.6消火栓按钮 (4) 1.4.6 断路器 2消防系统的总体设计 (6) 2.1工程概况 (6) 2.1.1建筑的层面积 (6) 2.1.2楼层每层的层高 (6) 2.2设计依据及思路 (6) 2.3设计的总体方案 (7) 3子系统的设计 (8) 3.1火灾自动报警系统 (8) 3.1.1报警区域防火分区的划分 (8) 3.1.2火灾探测区域的划分 (8) 3.1.3探测器的布置安装 (8) 3.1.4手动报警按钮布置选型 (15) 3.1.5消火栓按钮布置选型 (16) 3.1.6 火灾事故广播布置选型 (16) 3.1.7消防专用电话系统 (17) 3.1.8消防警铃设置 (17)

消防火灾自动报警系统施工方案

消防火灾自动报警系统施工方案 一、火灾自动报警系统施工工序 根据施工设计图纸及工程特点,合理安排施工工序。 扫管→穿线准备→穿平层支路线→桥架内主线→摇测绝缘→设备安装→配合消防总包调试→配合消防总包系统调试。 二、线管及线槽安装 工程中所用导线、管材及电气原件均应符合国家的现行技术标准,并有生产许可证和产品合格证。符合设计要求,技术规格书。 消防控制、广播、电源、通讯和报警线路,宜暗敷在非燃烧体结构内,当必须明敷时,应在金属线管及线槽上采取刷环氧防火涂料进行保护措施,如采用绝缘和护套为非燃烧性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在消防专用的电缆竖井内。 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装管口护套,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 在吊顶内敷设各类明装线管、线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。明装线管固定间距应均匀,管卡与终端、弯头中心、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~500mm,钢管管卡间的最大距离下列规定。 线槽的直线段应每隔1.0~1.5 m设置吊点或支点,吊装线槽的吊杆直径,采用10 mm。在下列部位也应设置吊点或支点。线槽接头处;距接线盒200 mm处;线槽走向改变或转角处。 三、线管、线槽内导线敷设 在穿线前,对已预埋管路;应对照图纸检查预埋管数量、位置,并应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。保证管路畅通,盒箱与管口应加管口护套,并固定牢固,无用管口应封堵。 导线应符合下列要求:

火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯绝缘电缆,其电压等级不应低于交流250 v,火灾报警信号总线采用NH-RVS-2×2.5导线;火灾报警DC24V电源线采用NH-BV-2X2.5;消防电话线采用ZR-BV-2×1.5;消火栓泵控制线采用NH-KVV-4X1.5;联动控制线采用NH-BV-2X1.0。探测器之间和探测器至手动报警按钮间导线采用RVS电线。探测器的信号线“+”应为红色,“-”应为蓝色,其余线路应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中,相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 导线连接应符合下列要求: 盒箱与导线应留有适当余量,并盘好放入盒箱内不得外露。为保证管、线槽内无结头、扭结,无破皮损坏现象,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。箱盒内导线连接应先拧紧导线芯,刷锡后采用绝缘螺旋铜接线钮连接。涮锡时不应使用酸性焊剂。 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不能放在同一管内或线槽的同一槽孔内。三种总线均单独穿金属管,严禁与动力、照明、交流线、视频线或广播线穿入同一线管中。 火灾探测器的传输线路选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相关线路的绝缘导线颜色一致,接线端子应有标号。绝缘导线或电缆的总截面积小于管内面积的40%,敷设于封闭线槽内的导线或电缆的截面积小于线槽净截面积的50%。导线或电缆应按回路编号,分段绑扎,绑扎点间距小于2m。 消防控制设备外接导线端部应有明显标志。 绝缘摇测: 火灾自动报警系统导线敷设完成后,对每一回路导线用500 V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不小于20MΩ。确保绝缘,以保证系统稳定。 系统接地采用共用接地装置,接地电阻值≤1Ω,设专用接地干线,并在消防控制中心设专用接地板,专用接地干线截面积为35mm2。 消防设备的接地装置按照《建筑电气安装工程图集》JD10-125,常用接地装置作法图施工并符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011。 四、消防报警设备安装 火灾探测器的安装:

火灾自动报警系统施工方案

附件六 火灾自动报警系统施工方案 1 编制依据 1.1 化工部第三设计院提供的有关火灾自动报警系统图纸及资料; 1.2 招标文件; 1.3 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92; 1.4 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92; 1.5《电气装置工程施工及验收规范》; 1.6其它有关资料。 2 概述 火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其它场所的一种自动消防系统,它的功能是自动捕捉火灾监测区域内发生火灾初期出现的烟雾或热气,从而能够发出声、光报警信号,并控制联动灭火系统、事故通信系统、事故照明、消防给水、火灾区域隔离和防排烟系统,实现火灾监控、报警和灭火的自动化。 随着我国经济建设的发展和消防保卫工作的不断加强,特别是近年来,随着一系列有关消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了很大发展,在安全防火工作中已经发挥出了日益显著的作用。 3 系统的组成及工作原理

3.1 系统组成 新疆天利MEK装置生产的产品是一种为甲乙酮的优良的熔剂,是精细化工的重要原料,由于甲乙酮生产的原料和产品多为易燃易爆物料,且生产过程具有高压操作的特点,因此防爆、防火是本装置的重点。 本装置的火灾自动报警控制器设计在404循环水站,火灾自动报警系统设置在控制内,监控整个装置的火情,在中央控制室机柜、室、操作室等处设普通感烟、感温探测器、手动报警按钮;999主装置罐区、988成品灌装、成品罐区、原料罐区、泵房装卸台、热媒等处设防爆手动报警按钮。在主装置罐区、成品罐区等处安装有防爆电接点温度计,在成品罐区、泵房、原料罐区泵房、成品灌装等处设防爆防火感烟探测器。 其整个系统组成框图如下: 3.2 系统工作过程 本装置采用的火灾报警器是智能型的,本工程采用36个编码接口和23个联动控制模块。控制器是火灾报警系统的心脏,是分析、判断、记录和显示火灾部位的部件。它是通过火灾探测器,不断向监视现场发出脉冲巡测信号,监视现场的烟雾浓度、温度及温度变化等火灾指标,由探测器不断将信息反馈给控制器,控制器将反馈回的由信号与控