文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地系统

接地系统

接地系统
接地系统

瓦克化学气相二氧化硅(张家港)有限公司S7401-气相二氧化硅扩建工程Wacker Chemical FumedSilica(ZJG)Co., Ltd

S7401-Fumed ExtendSilica Project

接地系统方案

Groundingsystem procedure

Designed by:编制:Date:日期:

Reviewed by:审核:Date:日期:

Approved by:批准:Date:日期:

瓦克(张家港)HDK-WZ2项目电气接地施工方案Page 0 of9

Table of Content

目录

1.Project Overview工程概况 (2)

2.References编制依据 (2)

3.Main Workload 主要工程量 (2)

4.Main Construction Process and Technical Requirements主要施工工艺及技术要求

(3)

Lightning /grounding installation Work Steps施工工序 (3)

Technical Requirements技术要求 (3)

Welding (8)

1.Project Overview工程概况

TN-S grounding system is adopted for HDK pant, including working ,protection Grounding ,lightning grounding and antistatic grounding ,all the grounding

system share the main grounding net ,the grounding resistance shall be less

than 1Ω.Otherwise more grounding rods shall be added.

本厂采用TN-S接地系统,接地保护包括工作接地、保护接地、避雷接地和防静电

接地。所有接地系统共用接地网,总接地电阻不大于1欧,经测试,若大于1欧,需增设接地极,直到满足需要。

This project only covers the aboveground and underground extension grounding installation, mainly including: aboveground grounding bus bar, grounding

extension, grounding net installation for equipment, structure, electrical conduit,

cable tray, lightning device installation for some areas etc. The specific

requirements in the construction drawings and typical installation drawings shall

be followed during actual construction.

本工程只包括地上及地下支线部分的接地装置的安装,主要包括:地上接地母排、

接地支线、设备、结构、电气管线、桥架接地、部分区域防雷系统的安装。在具体

施工时应根据施工图纸和典型安装图纸中的具体要求进行。

2.References编制依据

Construction Drawings, Design Notes and Specifications issued by the owner.

施工图纸和设计说明及业主提供的规格书

《Code for Building Electrical Installation & Acceptance》GB50303-2002 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ50303-2002

《Grounding Installation & Acceptance》GB50169-92

《接地安装和验收》GB50169-92

3.Main Workload 主要工程量

Grounding Cable 接地电缆15811米

H.D.G. flat steel扁钢300米

Grounding Cable/Grounding bus接地母排117个

Round wire line(- type) connector直线型接地线夹120套

Cad weld powder热熔焊70处

Metal cable tray grounding jumper copper braid.电缆桥架接地跨接2700处

Static Grounding Jumper for Piping管道静电接地跨接2800处

Grounding Wire Termination接地端接1760处

Grounding Resistance Testing接地电阻测试112回路

4.Main Construction Process and Technical Requirements主要施工工艺及技术要求

?Each grounding cable for equipment shall be mounted tag No. label as

shown in grounding layout

所有设备接地电缆应安装电缆编号标牌,具体编号见接地平面图。

?All the bolts, nuts, washers and grounding cable terminal shall be copper

type

所有螺栓,螺帽,垫圈及接地端子应为铜质。

Install the cupreous naked wire with the lengthen of 70sqmm along with the

main cable tray

沿主电缆桥架全程敷设70sqmm裸铜线,用于设备、设施就近接地。

◆HDK2 Erection plant

HDK2 装置反应厂房

?This plant belong to class 2 lightning –proof buiding.

本装置属于第二类防雷建筑物。

?Lightning protection system consisting of lightning conduction which is no

greater than 10*10m or 12*8m and lightning rod shall be installed at

roofing of building for HDK2 Erection plant so as to prevent direct strok,

and lightning rod & network shall be connected each other by means of

lightning belt and connected to downlead and underground earthling

network. In addition, earthing network shall be layed as a circle

grounding type around building, its embedding depth shall be 800mm

away from ground level and copper leader 120mm2 shall be adopted as

busbar.

HDK2 装置反应厂房采用在建筑物屋面上装设不大于10X10 米或12X8

米网格的避雷网(带)及避雷针组成的防雷装置,用以防止防直击雷保护,

避雷针、避雷网应采用避雷带相互连接,并经引下线与地下接地网相接。

地下接地网为围绕建筑物敷设成环形接地体,埋设深度为距地坪(800 毫

米,接地干线采用120mm2 铜导线。

? 2 downlead or more shall be used for lightning unit, and they shall be

arranged unnifromly and symmetrically around building with the space no

greater than 18m. Shock ground resistance of each piece of downlead

shall be less or equal to 10Ω.

防雷装置的接地引下线应不少于 2 根,并应沿建筑物四周均匀或对称布

置,其间距不应大于18 米。当利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作引下

线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18 米。每根引

下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。

?Columns shall be used as lighting protection downlead.(connection with

steel structure each 3m) connection the outside of columns to downlead

with 40*4galvanized steel flat (Extend 400mm to fireproofing coat or to

concrete) top of downlead should be elicited from 300mm to the top of

the column, and the bottom be elicited from 1m to the ground . Install termination clips on exit of bottom, and connecting it with ground mat by PVC insulation tinned cupreous strap with green and yellow(-25*4mm)利用钢结构柱作为防雷引下线,(与钢筋每间隔3m焊接连通)。用40*4镀锌扁钢将引下线引至柱体外侧(伸出防火涂层或混凝土层400mm),上端距柱顶300mm处引出下端至完工后地面1米处引出,并在下端引出处安装端接卡,经PVC 绝缘黄绿相间镀锡铜带(-25*4mm)与地下接地网相连。

The Φ10 H.D.G.round steel on roof shall be adopted as lightning arrester ,and make the utmost of steel guardrail as lightning strip .For the parapet without guardrail,Φ10 H.D.G.round steel used as lightning strip (Φ10,H.D.G round steel shall be embed ,interval at of 1000m(500mm at the corner),and stub up 150mm to support ;lightning strip .for lightning arrester along roof , Φ10 H.D.G.round steel shall be buried under concrete roof( -10mm depth ) ,and stub up above roof 0.5m at both end .lighting arrester at different elevation shall be connected by Φ10 H.D.G. round steel as lightning provided net.

屋顶避雷网采用Φ10热镀锌圆钢做接闪器,由金属护栏处应尽可能利用金属护栏扶手作避雷带;无护栏处,沿女儿墙敷设避雷带(预留Φ10镀锌圆钢,间隔1米转角处0.5米,伸出空间150慢慢,作为避雷带支撑,沿屋面的避雷带,采用Φ10热镀锌圆钢薄埋(-10mm)于屋顶表层混凝土抹面中,两端各伸出0.5米,不同高度的避雷带应用Φ10镀锌圆钢在不同位置两点连接,构成避雷网。

?All the steel structure, equipment whit metal shell(all components shall

be electrically continuous.) on roof shall be connected to lightning strip.

All the nonmetal equipment and structure protruded roof shall be

protruded by lightning rod.

屋顶所有金属构件、金属外壳,永久性金属物(其各部件之间均应连接成

电气通路)应与避雷带连通,凸出屋面的非金属设备设施应采用避雷针保

护。

?For the structure with metal roof metal shall be utilized as lightning

arrester, and shall comply with following requirements:

金属屋面建筑物宜利用其屋面作接闪器,且应符合下列要求:

?When lap-over connecting between metal sheets , the lap-over length shall not be less than 100mm,

金属板间采用搭接时,搭接长度不应小于100mm

?The thickness of metal sheet shall not be less than 0.5mm,

金属板厚度不应小于0.5mm.

?Metal sheets shall not be covered with insulating material(light coating of protective paint,0.5mm asphalt layer or 1mm PVC layer are not

redardecd as insulator.

金属板应无绝缘被覆层(薄的油漆保护层或0.5mm的沥青层,1mm厚

的聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层)

◆Packery包装车间

?This buildingbelong to class 3 lightning –proof building.

本装置属于第三类防雷建筑物。

?The lightning strip connected to silo shown shall be buried under

concrete roof and stub up above roof 0.15m at the point near silo for

connection.

与储罐连接的避雷带薄埋于屋顶10mm深,在与储罐连接点处伸出屋顶

0.15米,用于新增储罐防雷接地。

?The total equipotential connection should be made for all equipment ,

construction ,and the piping which shall engender static electrcity

所有需要接地的设备、构建物及需要防静电的管道都需要进行总等电位联

结。

?Steel columns be used as downlead for lighting protection. (Connection

with steel structure each 3m) connection the outside of columns to

downlead with 40*4galvanized steel flat. (extend 400mm to fireproofing coat or to concrete ) top of downlead should be elicited from 300mm to the top of the column, and the bottom be elicited from 1m to the ground .

Install termination clips on exit of bottom, and connecting it with ground mat by PVC insulation tinned cupreous strap with green and yellow (-25*4mm

?利用钢结构柱作为防雷引下线,(与钢筋每间隔3m焊接连通)。用40*4镀

锌扁钢将引下线引至柱体外侧(伸出防火涂层或混凝土层400mm),上端距柱顶300mm处引出下端至完工后地面1米处引出,并在下端引出处安装端接卡,经PVC 绝缘黄绿相间镀锡铜带(-25*4mm)与地下接地网相连。

?The Φ10 H.D.G.round steel on roof shall be adopted as lightning

arrester ,and make the utmost of steel guardrail as lightning strip .For the parapet without guardrail,Φ10 H.D.G.round steel used as lightning strip (Φ10,H.D.G round steel shall be embed ,interval at of 1000m(500mm at the corner),and stub up 150mm to support ;lightning strip .for lightning arrester along roof , Φ10 H.D.G.round steel shall be buried under concrete roof( -10mm depth ) ,and stub up above roof 0.5m at both end .lighting arrester at different elevation shall be connected by Φ10 H.D.G. round steel as lightning provided net.

屋顶避雷网采用Φ10热镀锌圆钢做接闪器,由金属护栏处应尽可能利用金属护栏扶手作避雷带;无护栏处,沿女儿墙敷设避雷带(预留Φ10镀锌圆钢,间隔1米转角处0.5米,伸出空间150慢慢,作为避雷带支撑,沿屋面的避雷带,采用Φ10热镀锌圆钢薄埋(-10mm)于屋顶表层混凝土抹面中,两端各伸出0.5米,不同高度的避雷带应用Φ10镀锌圆钢在不同位置两点连接,构成避雷网。

?The lightning strip connected to silo shown on drawing shall be buried

under concrete roof and stub up above roof 0.15m at the point near silo

for connection。

与储罐连接的避雷带薄埋于屋顶10mm深,在储罐连接点处伸出屋顶

0.15m,用于新增储罐防雷接地。

?the other requirements refer to reaction workshop of HDK2 system

其余要求同HDK2 装置反应厂房

Welding

熔焊焊接步骤及方法:

?Insert the guide line to the fired mold, and using proper clips to fix the

guide line on the fired mold jaws or on the main body of the fired mold.

Tightening clips and installing the iron sheet, opening lip of molten

powder tank, and put into the molten powder, then ignition, and taking off

the mold after the molten powder burn completely.

将导线插入熔模内,先用合适的夹具将导线放在熔模入口附近或熔模本身

固定住。锁紧模夹,放置钳锅铁片,打开熔粉剂罐盖,倒入熔粉剂,盖上

顶盖,然后点火,熔粉剂燃完稍等十秒钟以内等熔融金属稍固化开始脱模。

?Move out all of slag in the fired mold so that the next heat sealing.

清除熔模内所有矿渣,以备下次熔接作业。

?Proper welding mold and powder shall be selected

应根据连接导体类型和截面选择合适的放热焊模具和焊份量。

?Matters need attention注意事项

?Earth line connected by exothermic welding must be fixed without welding. Copper bolt is used to connect earth line with electric

equipment

接地导线连接采用放热熔接时,必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接

地线,应用铜质螺丝连接。

?Grounding connection must be accordance with the requirement of hot melt welding strictly.

接地的联接其搭接必需严格按照热熔焊接的规定。

?Protecting the earth line from mechanical damage and chemical erode.

接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。

?Protecting the earth line located at the crossing of pipe, and the other place where the earth line may be damaged.

在与公路管道等交叉及其它可能使接地线遭受损伤处均应加保护保管保

护。

?Protecting the earth line that through the wall, floor and ground with steel pipe. If there will be chemical erode,antiseptic measurement be allowed.

接地线在穿过墙壁,楼板和地坪处应加钢管保护,有化学腐蚀的部位应

采取防腐措施,

?Molten powder tank have been done damp proof, and damp proof be allowed when it be used.

熔粉罐出厂时对于其防潮已采取包装保护,但是在使用时仍应采取防潮

措施。

?Protection of clips is in accordance with requirements.

接地装置由点组成时,按设计要求设置的端接卡保护措施。

Amount of Molten powder is in accordance with fired mold, and using the proper molten powder tank, and attention to the purity for components.

一次熔接所需熔粉量必须与容模相对应,因此作业时选择相应的熔粉罐

使用,并注意熔件的清洁度。

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

接地系统施工方案

太仓万达广场机电工程 防 雷 接 地 施 工 方 案 建设单位:太仓万达广场投资有限公司 施工单位:中建二局安装工程有限公司 编制日期:2011年7月11日 批准:审核:编制:

防雷接地系统施工方案 一.工程概况 太仓万达广场位于太仓市上海东路288号原同济科技园有限公司院内,总建筑面积477000平方米。(其中地上建筑面积33.95万平方米,地下建筑面积13.35万平方米)。建筑高度100米;层数:住宅地上28-32层(地下2层),商务酒店地上10层,写字楼地上26层(地下2层),大商业3~5层,住宅底商2层,室外步行街商铺2层。 结构形式:商业综合体为框架结构;住宅剪力墙结 施工范围:北区4#~6#楼及地下室,2#、3#独立商铺,南区地上A、B、D1、D2区。二.防雷系统设计要求 1. 避雷带在屋面组成不大于10mX10m或12mX8m的网格。利用建筑物 四周结构柱内的主筋作为引下线,引下线间距不大于18米。为防止侧向雷击, 建筑物高度30米以上,每两层沿外墙中间楼板处设水平均压环,并应与引下线相连。外墙上的窗框及栏杆等金属构件应与均压环可靠连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接. 2. 本工程防雷接地,电气系统接地及信息系统接地采用联合接地的方式, 均利用建筑物基础之底板内的钢筋做为自然接地体。接地电阻要求小于1欧姆,接地电阻在基础底板完成后即可测试,当自然接地体的接地电阻值不能满足要求时,应另敷外引人工接地。 3. 供电0.4kV系统接地采用TN-S方式,0.4kV电源进线电缆的PE线在 引入处应重复接地。电气设备正常情况不带电的金属外壳(包括穿线钢管,电缆桥架,各种配电箱金属外壳等及插座之接地极)均应与PE线相连形成可靠电气通路; 由室外引入的进线电缆的金属外皮及钢管等与电气保护接地干线。三.编制依据 1.《建筑电气工程施工及质量验收规范》------GB50303 2.《民用建筑电气设计规范》------JGJ/T16-92 3.《建筑物防雷设计规范》------GB50057-94 4.《建筑物防雷及接地安装图集》------03D501-3 5.《等电位安装标准图集》------02D501-2 6.《住宅设计规范》------GB50096-1999

低压配电系统的接地方式及特点

编号:SM-ZD-97536 低压配电系统的接地方式 及特点 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

低压配电系统的接地方式及特点 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 低压配电系统中的接地类型 (1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。 (2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。 (3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。 (4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。此种方式也叫保护接零。

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

TN-S系统接地方式中重复接地的探讨

TN-S系统接地方式中重复接地的探讨 作者:曹勇肖运勤 阅读:3762次 上传时间:2004-12-06 推荐人:韩柯(已传论文4套) 简介:通过对TN-S系统接地方式中对重复接地的探讨,明确重复接地对N线和PE线的不同作用。 关键字:低压配电系统重复接地N线,PE线TN-S接地方式 相关站中站:防雷接地专题 在低压配电系统中重复接地的问题是对N线重复接地还是对PE线重复接地,在以往的设计中或施工实践中并不很明确。 上图为现行的从配电变压器,输电线路,建筑物电源进户到负荷端整个系统的配电系统图。 上图中就整个配电系统而言,应为TN-C-S的接地型式,而对建筑物电源进户处至用电负荷的配电而言,系统应为TN-S接地型式。依据强规中第6.4.1条之规定;从建筑物总配电箱开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。所以我们的分析探讨以TN-S系统接地型式而言。 1、上图中如果PEN线在进户处未作重复接地,并且发生断线,这时系统处于即不接零也不接地的无保护状态。如果PEN线如图在电源进户处设有重复接地装置,当PEN线发生断线故障时因进户处设有重复接地装置,它为其后的TN-S系统仍提供了可靠的接地保护,不过此时的系统由TN-S方式转变为TT接地型式。 2、如果在配电线路中某根相线发生对地短路的接地故障。则短路电流通过短路接地点、经大地、电源工作接地点最后流向电源构成通路。此时的电源工作接地点(即PEN线上的

一点)的电位将随短路时的接地电流及短路点的电阻大小而发生变化,接地电流越大,短路点的电阻越小,PEN线的电位就越高。这个电位往往会超过安全电压(规范规定为50V),并沿PEN线传至系统各处危及人身安全。如果PEN线在进户处设置了重复接地装置,由于PEN线重复接地处的接地电阻是与电源工作接地电阻并联的,故并联后的等效电阻要远小于电源工作接地电阻,因此在同样的短路接地电流的情况下,使得短路点处所分担的电位增加,从而有效的降低了PEN线的危险电压。 综如上述原因在民规第14.5.3.1条中明确指出TN系统中架空干线和分支线的终端,其PEN线应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,均需重复接地。 对于TN-S系统来说因N线与PE线是分开敷设并且彼此是相互绝缘的配电系统,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的更主要的是PE线的电位,而不是N线的电位。所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。 如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统,实际上已变成了TN-C-S系统,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N 线共同接地。 由于上述原因在民规第4.5.3.1条的后半段中明确指出,中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。同时依据民规第8.6.4.4条为减少人体接触电压,在采取接地故障保护措施时应做总等电位联结,当仅做总等电位联结不能满足间接接触保护的条件时,还应采取辅助等电位联结。这里所讲的总等电位联结实际上等效电源进户处所做的重复接地功能,建筑物内的辅助联结等效在TN-S系统内的PE线重复接地。 iPod、万点巨额点卡、奖学金……海量奖品,想拿就拿!

接地系统及等电位联结方案

接地系统及等电位联结方案 1 接地系统 本建筑低压配电系统采用TN-S 接地型式。防雷接地,电气设备,信息系统等接地共用同一接地装置,利用桩基和地梁钢筋网作接地体,总接地电阻小于1Ω。P 线和N线自变压器中性点引出,均与接地体相连,然后分开敷设,并以不同颜色区分,不得混淆。所有电气设备不带电金属外壳、插座接地孔、电缆桥架、金属线槽及金属保护管均须与PE 线可靠连接。 2 等电位联结 在低压保护系统中,等电位联结作为降低接触电压的一种有效的补救措施,越来越受到人们的重视。 常用的等电位联结包括总等电位联结和辅助等电位联结。总等电位联结就是在建筑物电源线路进线处将PE 干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调管等相连接。辅助等电位联结则是在某一局部范围内将上述线路、管道构件作上述相同连接,包括将固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分(电气设备外壳、线路套管)和装置外可导电部分、钢筋混凝土结构主钢筋等装置外的导电部分相连接,并与所有设备的保护线,包括插座的保护线相连接。 (1)总等电位联结的作用。就是在发生接地故障时,提高该部分的地电位,从而降低接触电压,提高人身的防电击能力。 (2)辅助等电位联结的作用。IEC 规定,在TN 系统中固定式设备切断接地故障回路时间为5s,手握式设备为0.4s;但如果由同一配电盘引出线既供固定式设备、又供手握式设备时,由于他们的PE 线是连通的,固定式设备的危险接触电压将沿PE 线蔓延至手握式设备上,给手握式设备的使用者带来危险。为消除这一危险,应对此配电盘作辅助等电位联结。 (3)总等电位联结:在变电所内设总等电位联结端子排(MEB),各端子排以—25X4 镀锌遍钢与焊接的地梁钢筋连接,各种进出本馆的金属管道、建筑物金属构件、防雷接地、电气设备接地、智能专业各弱电系统的接地等,均须就近与等电位联结端子板相连;另外,在电梯井道内,水暖设备房等处设置预埋件,预埋件和地梁钢筋、变电所PE 排等均须与MEB 端子排相连。 (4)局部等电位联结:在室外移动式发电机配电箱、灯光、音响控制室、淋浴间、休闲池配电间、桑拿等处设置局部等电位联结端子板(LEB)。区域内所有金属管道、建筑物金属构件、配电箱内PE 排等均须与LEB 相连。

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

电力系统的接地形式(图示)

N = N eutral Conductor PE = P rotection- E arth Conductor PEN = P rotectitive- E arth- N eutral- Conductor T = T erre = Earthing I = I solation S = S eparated Neutral and Protective Conductor C = C ombined Neutral and Protective Conductor Abb. 6 TN-S-System Abb. 7 TN-C System Abb. 8 TN-C-S System Abb.9 TT System Abb. 10 IT System Network configuration Power systems Network configuration Network configurations are differed as per kind of – direct current, alternating current – “number of active conductors and the kind of earth connection” using the following characters: First letter: earthing of the current source (part 300, VDE 0100): T – direct earthing of a point I - insulation of all active parts of earth or connection of a point with the earth via an impedance. Second letter: earthing of elements of electrical machine: T – element is directly earthed, independent of the earthing of a point of a current source N – element is directly connected to the operating earth electrode (in networks of alternating voltage the earthed point is mostly the neutral point). Further letters: arrangement of neutral conductor and protective conductor in the TN-system: S – functions of neutral and protective conductor by separate conductors C – functions of neutral and protective conductor combined in one conductor (PEN). In TN-systems a point is directly earthed (operating earth electrode). The elements of the electrical machine are connected to this point via PE- or PEN-conductor. Three types of TN-systems are to be differed (part 300, VDE 0100): TN-S-system - Separated neutral and protective conductor in the entire network (diagram 6)TN-C-system - Functions of neutral and protective conductor are combined in the entire network in one conductor, the PEN- conductor (diagram 7).TN-C-S-system - In one part of the network the neutral and the protective conductor are combined (PEN- conductor) (diagram 8). In the TT-system a point is directly earthed (operating earth electrode). The elements of the electrical machine are connected with earth electrodes, that are separated from the operating earth electrode (diagram 9). The IT-system has no direct connection between active conductors and earthed parts. The elements of the electrical machine are earthed (diagram 10).

机房工程与防雷接地等系统方案

机房工程及防雷接地等系统 12.1概述 XXXX大酒店弱电机房共有 2 个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为 80 平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、 UPS 机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙 江XXXX 大酒店的机房按照 C 类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS 系统的设臵,其中 UPS 系统是从五层 UPS 机房引出 5KW 作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统 一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为 80 平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、 UPS 间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中 UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。 UPS 间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进 出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方 1.2M 为轻钢龙骨石膏板)。 12.2设计原则 参照国家机房设计标准 C 级标准设计。 12.3设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

电气装置接地的规定

14 接地 14.1 电气装置接地的一般规定 14.1.1 功能接地与保护接地 电气装置接地涉及两个主要方面:一方面是电源功能接地,如电源系统接地,多指发电机组、电力变压器等中性点的接地,一般称为系统接地,或称系统工作接地。另一方面是电气装置外露可导电部分接地,起保护作用,故习惯称为保护接地。 系统接地的主要作用: -为大气或操作过电压提供对地泄放的回路,避免电气设备绝缘被击穿; -提供接地故障回路,当发生接地故障时,产生较大的接地故障电流,迅速切断故障回路; -中性点不接地系统,当发生接地故障时,虽能保证供电连续性,但非故障相对地电压升高1.73倍,系统中的设备及线路绝缘均较中性点接地系统绝缘水平高,增加投资费用; -中性点不接地系统,需大量安装绝缘监察装置。 保护接地的主要作用: -降低预期接触电压; -提供工频或高频泄漏回路; -为过电压保护装置提供安装回路; -等电位联结。 图14.1-1 电气装置功能接地与保护接地 根据电气装置的要求,接地配置可以兼容或分别地承担保护和功能两种目的。对于保护的目的要求,始终应当予以优先地考虑。

接地配置的设施的选择和安装应满足: -接地电阻值符合电气装置的功能和保护要求,并预计长期有效; -能承受接地故障电流和对地泄漏电流而无危险,特别是热的、热-机械应力、电机械应力引起的危害; -有足够的强度或有附加的机械保护,以适应所在场所的外部的影响; -应采取措施,防止由于电腐蚀作用对接地配置的设施和其它金属部分造成危害。 14.1.2 变电所的接地配置 10kV系统中性点接地可分为: 中性点不接地系统 (包括经消弧线圈接地) 中性点接地系统经电阻接地低电阻接地 高电阻接地 14.1.2.1中性点不接地系统 (1) 接地故障特点 配电系统在正常运行时,三相基本平衡电压作用下,各相对地电容电流I CL1、I CL2、I CL3相等,分别超前相电压90°,I CL1=I CL2=I CL3=UΦωC,其I CL1+I CL2+I CL3=0,系统中性点与地有相同电位。 如L1相发生接地故障,忽略接地过渡电阻,视为金属性接地,10kV系统各支路的电容电流的流向如下图所示: 图14.1-2 10kV系统接地故障示意 从10kV系统接地故障示意图可以得出结论:

某小区智能化系统设计-防雷接地系统方案

防雷接地系统 16.1 防雷系统 各个弱电系统配备了大量的精密电子设备,如网络主干交换机房、计算机服务器、视频矩阵、广播主机、UPS等等,建设防雷接地系统可以以较小投资在极大程度上保证设备的安全性和稳定性,有效的保护业主的设备投资。 本工程防雷系统有以下特点和需求: 所有智能化系统的接地与鄞和置业〃银河湾小区联合接地系统连接,接地电阻小于1欧姆,所有不带电的弱电金属管、线槽、分线箱均与电气接地系统等电位连接。 此次考虑二级、三级电源防雷,保护机房重要设备的电源防护。 室外进线(除光纤外)需安装信号保护器。 16.1.1 设计原则 a、室外引入的各种线缆(除光纤外),在其接入设备前安装浪涌保护器:如有线电视系统、广播系统等。 b、室内重要设备或高价值设备:如服务器、交换机、监控主机等安装保护器。 16.1.2 电源防雷 选用较小通流量的插座电源防雷器杭州鸿雁FRCZ-0,并联插接在重要设备如服务器、交换矩阵、路由器等插座处,使整个机房的重要用电设备得到电源三级保护,主要应用在各个机房重要设备的用电插座上。 在计算机网络系统中的各个楼栋交换机(IDF)的用电插座处安装插座型电源避雷器LT A6-420NS。 16.1.3 信号防雷 安防系统:安装视频信号避雷器(FRX-AS-BNC+DC12)和控制线保护器(FRX-AS-BNC+DCK);红外对射避雷器FRX-485 公共广播系统:广播进出线路安装FRX-485保护器。

16.2 接地系统 ①机房接地 机房接地主要是指放置重要设备的场所内机房设备的等电位连接,此次宁波鄞和置业〃银河湾小区主要对物管机房实现局部等电位连接。具体施工方案如下:沿墙体四周分别均布安装环形接地母排,其截面为60mm×6mm的铜排母环,该接地母排距地面高约150-350mm,距墙800 mm,并每隔300mm在铜排上钻一个孔Φ10,且每隔1200mm用绝缘胶木板与地面实现绝缘可靠连接,并采用BVR16mm2将环形母排至少两处连接到机房局部等电位汇集点上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等接地直接连接到环形接地母排上。 ②弱电井设备接地 弱电井设备接地主要是指弱电井内IDF、汇集层交换机及其它中继设备的接地,主要措施是设备部分通过其供电插座内的PE线直接接地,机柜部分引出接地线到弱电接地干线上。 ③重要终端设备接地 重要终端设备主要指计算机终端设备、弱电主机等设备,其接地主要通过供电插座的PE线接地。 ④弱电接地干线 弱电接地干线是指安装在弱电井内的弱电接地引下线,如预埋的扁钢、BVR50线缆、40*4铜排等。本系统建议采用40*4镀锌扁钢。 ⑤弱电系统接地体 大多数建筑物采用联合接地系统,采用共地不共线原则,其弱电系统接地体就是大楼的基础接地体。 机房环形接地母排安装示意图:

接地系统装置的安全管理标准范本

管理制度编号:LX-FS-A10204 接地系统装置的安全管理标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

接地系统装置的安全管理标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 接地系统是指在故障情况下可能出现危险对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来的系统整体结构。它是一种防止间接电击的保护性措施,关系到人身安全、防火防爆、设备安全等。接地系统类型很多,主要有防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏的故障接地、重复接地、防止过电压的接地、等电位接地、防静电接地、电磁屏蔽接地、检修接地以及维持系统安全运行的工作接地等。低压配电系统主要有TN系统、TT系统、IT系统三种接地制式,保护性接地装置与其相连接的保护线(保护导体),按现行标准以文字符号“PE”表示。这三种电源系统在

UPS和防雷接地系统方案

1.1.UPS和防雷接地系统方案 1.1.1.UPS系统概述 随着信息产业的蓬勃兴起,计算机网络、通讯设备、精密仪器、工业控制系统等高精尖设备越来越广泛的应用在各行各业。这些设备承担着十分重要的任务,时时都进行着大量的数据处理和传送。然而,由于客观上的原因,电力供应在我国的大部分地区尚且不足,再加上其它一些自然现象,使电网质量问题尤为突出。由于各行业对信息产业的依赖加强,因电源问题使计算机网络等造成数据丢失甚至损坏设备,其造成的损失越来越无法估量,实际上,45.3%的数据丢失都是因电源问题造成的,是病毒危害的15倍。为了克服这些电源问题,合理、准确的选择UPS电源具有十分重大的现实意义。 UPS,即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断( 事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。 1.1. 2.系统建设目标 本系统主要是为嘉兴教育学院校内的计算机系统、通信系统、安防系统、电视系统、广播系统和重要部门等的重要设备等提供一套UPS解决方案。通过UPS 系统解决来自电网的电涌、高压尖脉冲、暂态过电压、电压下降、电线噪声、频

率偏移、持续低电压、市电中断等影响电源质量的因素,从而保证负载正常和安全运行。 UPS作为一级供电设备,连接着很多重要的负载,因此,它的可靠性是最重要的,如果市电一切正常,而由于UPS出现故障使负载断电,造成经济损失,那可真是得不偿失,还不如将负载直接接到市电上。衡量UPS可靠性的指标有工作效率、输出电流峰值系数、输出电流浪涌系数、过载能力和年均无故障时间等。这些指标是衡量一台UPS可靠性的标准,也是在购买UPS时应该重点考虑的。 用户也要注意UPS对电网的适应能力。UPS对电网的适应能力包括输入电压范围、输入功率因数、对电网的谐波干扰和频率跟踪能力等。UPS对电网的适应能力越强,它对用户负载的限制就越少。 1.1.3.UPS系统主要设备介绍 1.1.3.1.城堡系列在线式UPS 山特(Castle)系列在线式UPS,包括容量1KVA至20KVA的一系列的UPS产品,与在线互动式或后备式UPS相比,在线式UPS能够为负载提供更佳的电源环境,无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除,乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑,在线式均是最佳的UPS结构,因此,重要的设备,或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式UPS。 城堡系列在线式UPS,除了具备传统在线式功能外,更为要求极高可靠度的用户着想,除了全面供应长效机以外,容量6KVA以上的机种,更可以使用双机热备份,使故障率大为降低,有效提高使用电源的安全性与可靠性,为用户最重要的设备提供安全无忧的电力保障。

光伏接地装置安装施工方案

重大 综合 √一般 林州市横水镇60MWp光伏发电项目接地装置安装施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、施工内容................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 (1) 三、施工工艺流程图.......................... 错误!未定义书签。 四、施工准备................................ 错误!未定义书签。 五、施工要求 (2) 六、施工方法 (3) 七、主要工程质量 (4) 八、质量控制 (4) 九、安全措施 (5) 十、安全文明施工措施 (6) 十一、质保要求 (7) 十二、安全控制 (7) 十三、控制措施 (8)

一、 施工内容 开关站接地网及光伏场区接地网焊接、敷设。 二、 工程概况 本期工程规划用地面积约228.2905hm2,长约2200m ,南北最大宽约2863m ,场址区域地形开阔,光伏电板区域分布零散,现场有少量雨水冲沟,北高南低,为荒山坡地。 本工程采用分块发电、集中并网的方式,装机容量为60.48MWp 。多晶硅光伏组件均采用固定方式安装在固定支架上(最佳倾斜角320o)。 三、 施工工艺流程图 四.施工准备 1.材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报给物资管理部按计划采购。 施工准备 测量放样 沟(槽)开挖 接地网敷设 质量检查 处理存在问题 接地网敷设 沟(槽)回填 接地电阻测试

②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,柴油发电机、三轮车、打桩机、交流电弧焊机、十字镐、 铁铲、铁撬、电锤、砂轮切割机、角磨机等。 2.作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ④做好施工人员安排计划,配置劳动力。 3施工技术准备 ①技术准备 1)施工图纸的审核和学习。 2)施工前技术交底和安全交底的学习。 3)施工前的工器具的使用培训。 ②要求进度:按工程施工进度完成此项任务。 五、施工要求 1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 2.接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用50mm×5mm镀锌扁钢,电池组件支架接地引下线采用双边50mm×5mm镀锌扁钢分别引接主网的不同边。 3.全站接地以水平接地为主,垂直接地为辅的接地方式垂直接地级打入地中,上端部与水平接地体相连接。本工程冻土层为1170mm,根据规范要求接地网深埋在冻土层地区应敷设在冻土层以下。 4.水平接地体与建筑物外墙间距一般不少于1.5米,通常2~3米,接地网的外缘闭合,外缘个角应做成圆弧形,接地网内应敷设水平均压带,对接地网的外缘经常有人出入的走道应敷设水平“帽檐式”均压带。为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地极及水平接地带的间距不宜小于5米。 5. 全场系统接地干线采用-50x5热镀锌扁钢;垂直接地极采用L50x50x5,L=2500mm热镀锌角钢;交流汇流箱、逆变器、美式箱变接地干线-50x5热镀锌扁钢,

几种接地保护方式

几种接地保护方式(TN-C,TN-S,TN-C-S) TT是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。TT 方式供电系统的特点如下: 1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困 此TT 系统难以推广。 3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。TN 方式供电系统的特点如下: 1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的 脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 2 )TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。 TN-C是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线。TN-C 方式供电系统的特点如下: 1 )由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电 气设备金属外壳有一定的电压。 2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。 3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。 4 )TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电 开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保 护器的上侧有重复接地。 5 )TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。 TN-S是把工作零线N 和专用保护线PE严格分开的供电系统。TN-S 方式供电系统的特点如下: 1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没 有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。2 )工作零线只用作单相照明负载回路。 3 )专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE 线有重复接地,但是不经过漏 电保护器,所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 5 )TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工 前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S 方式供电系统。TN-C-S是在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S

仪表防爆及接地系统施工方案(中英)

仪表防爆及接地系统施工方案 Construction Scheme for Instrument Explosionproof and Earthing System 1 编制说明: 在现代工业生产装置中,许多易燃、易爆、易挥发的工艺介质出现在生产流程中,防爆施工对装置的安全运行非常重要;各种工艺参数的检测、显示和控制都实现了自动化、集中化、智能化,特别是集散控制系统(DCS)的广泛应用,对仪表接地系统的要求越来越高。正确完成仪表接地系统,对保证设备及人身安全,保证装置安全运行意义重大。 为了高速优质地完成装置防爆及接地施工任务,特编制本方案。 2编制依据: 2.1设计施工图及其它设计文件。 2.2现行《自动化仪表工程施工及验收规范》。 2.3现行的《电气装置安装工程施工及验收规范》。 2.4现行《自动化仪表工程质量检验评定标准》。 2.5厂商提供的产品安装使用说明书等技术文件。 2.6公司《质量保证手册》、《质量体系子程序》及其支撑性文件。 3.工程概况 工程概况应包括:工程名称、地点、规模、特点、范围、主要技术参数、主要实物工程量、工期要求及投资等。 4.防爆施工: Explosion-proof Construction: 4.1一般规定: General Regulations: 4.1.1爆炸和火灾危险区域使用的电气、仪表设备的防爆形式及配线方式必须符合设计要求,并满足使用区域的防爆等级规定。 The style of explosion-proof and wiring for electric equipment and instrument equipment, which used in explosion and fire dangerous areas, must accord with the design requirement and content

防雷接地系统安装

防雷接地系统安装 本工程低压配电系统的接地采用TN-S系统,N线仅在电源侧(变压器低压侧)一次性接地,接地保护干线(PE干线)宜重复接地。所有电缆桥架,穿线金属管均应用φ16园钢做好跨接连线。从变配电所至强电竖井的桥架上敷设一条40x4mm镀锌扁钢接地线,将变配电所接地与强电竖井内接地线相连。弱电竖井内的接地线其下端应与接地网可靠连接。竖向敷设的金属管道(如电梯轨道等)的两端分别与防雷接地装置焊接。变配电所、电梯机房等设置专用接地板,接地板与附近柱子引上的两根φ16镀锌圆钢焊接,这两根φ16镀锌圆钢应与防雷引下线分别设置并一直往下通长焊接至接地网。 在屋顶采用φ12镀锌圆钢做避雷带,并设计要求装设避雷网格。利用柱内两根Φ16以上主筋作引下线与基础钢筋相连。突出屋面的所有金属管件均应与屋面避雷装置可靠连接,为防侧击雷,45米以上每层设均压环。均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构件、引下线连接,均压环利用圈梁内两根Φ16以上主筋通长焊接。利用建筑物基础接地网做接地极。 1)防雷接地、工作接地、电气保安接地及弱电系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1Ω。 2).利用建筑物基础钢筋做接地装置。接地装置采用桩基础钢筋作为垂直接地体。底板内两根不小于Φ12的钢筋作为水平接地体,水平接地体应与其所经过桩台内的桩头钢筋笼相连。水平接地体均应连接成为.良好的电气通路,并应与其所经过桩台内的有关钢筋焊接。 3).利用柱或剪力墙的主筋(两根不小于Φ16钢筋或四根不小于Φ10钢筋)或钢柱作为引下线。建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,引下线的间距不大于10m;其余部位,引下线间距不大于18m。引下线接驳处均应焊接连通,上部与接闪网格及各层均压环焊接连通,下部与作为接地体的钢筋焊接连通。作为防雷装置的圆钢要求双面焊接连通,焊接长度不小于6倍直径;扁钢要求三面焊,焊接长度不小于宽度的2倍;十字交叉焊接应加辅助角件以满足焊缝长度的要求。 4).利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线,45m以上

配电系统保护接地形式

配电系统保护接地形式 GB9089.2规定了配电系统接地型式共有TN、,TT及IT三种。 1)接地型式文字代号的意义 TN、TT、IT三种型式均使用两个字母,以表示三相电力系统和电气装置的外露可导电部分(即设备的外壳、底座等)的对地关系。 第一个字母表示电力系统的对地关系,即 T:表示一点直接接地(通常为系统中性点); I:表示不接地(所有带电部分与地隔离),或通过阻抗(电阻器,电抗器)及通过等值线路接地。 第二个字母表示电气装置外露可导电部分的对地关系,即 T:表示独立于电力系统可接地点而直接接地; N:表示与电力系统可接地点直接进行电气连接。 在TN系统中,为了表示中性导体和保护导体的组合关系,有时在TN代号后面还可附加以下子母: S:表示中性导体和保护导体在结构上是分开; C:表示中性导体和保护导体在结构上是合一的(PEN 导体)。 保护导体(PE 导体)是为满足某些防护需要用来与下列任一部件电气连接的导体:外露可导电部分、外界可导电部分、主接地端子、接地极、电源接地点或人工接地点。 中型导体(N 导体)是与系统中性点连接并能其传输电能作用的导体。 保护中性导体(PEN 导体)兼具PE和N导体的功能。 2)各种接地型式的说明 TN系统。这系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。按PE和N导体的组合情况,TN系统可以分为以下三种型式: TN—S系统:PE和N导体在整个系统中是分开的(见图1—1 ) TN—C—S系统:系统中一部分PE和N导体合一(见图1—2 ) TN—C系统:PE和N导体在整个系统中是合一的(见图1—3 ) 图1—1 中性导体与保护导体在系统中是分开的TN系统(TN—S)