一、项目背景 (3)

二、项目目标 (3)

三、项目范围 (3)

四、设计要求 (4)

4.1、设计原则 (4)

4.2、设计依据 (5)

4.3、设计目标 (5)

五、方案设计 (6)

5.1、系统规划 (6)

六、需求分析 (6)

6.1、监控规模 (6)

6.2、监控内容 (7)

九、产品介绍 (10)

9.1、机房监控主机设备 (10)

网络型数据采集监控服务器OMM 2008 (10)

PT-DAC 传感器适配器 (12)

9.2、协议规约转换器SNS-2 (14)

9.3、单相电压传感器 (14)

9.4、温湿度一体变送器MU-THV (14)

9.5、烟雾探测器LH-93 (14)

9.6、HW-58水浸适配器 (14)

9.8、网络型短消息报警机NS-20 (16)

9.9、两线语音报警机TWU-2 (16)

9.10、声光警号 (17)

RS232-1型警号连接器 (17)

声光警号LC-103 (18)

10.1、中心监控平台软件概述 (18)

十二、工程施工、验收及售后服务 (21)

12.1、施工技术及安排 (21)

12.3、系统调试、验收及试运行 (23)

13.5、现场技术支持服务 (23)

13.6、售后服务流程 (23)

一、项目背景

XX公司机房监控管理系统的设计及建设是结合机房结构、设备内容、使用功能、操作对象和管理要求等综合因素进行考虑的,并做出合理的、适应特定工程使用和管理需要的设计。本系统的特点是集成了机房动力、场地环境、机房安全管理功能,结合我公司多年从事机房环境监控系统和集成管理系统建设经验而进行设计的。根据上海市宝山自来水有限公司的实际情况,需要对宝山机房进行温湿度、断电、来电、消防、UPS、门禁和视频监控等,进行机房内的设备、环境、安防进行监控。

二、项目目标

该项目通过对各机房进行动力环境消防和空调设备、UPS电源设备等进行监控,保障机房设备安全,提高基础设施可用性,确保机房内部网络系统安全、高效运行。

本系统设计需充分考虑,确保系统长期安全稳定运行,同时也应考虑系统建设的过程特点及产品生命周期,使得系统具有高度的可扩充性及可维护性,充分适应用户机房及监控设备的扩建、设备扩充、低维护成本等要求,以达到为机房建设一套稳定、经济、先进、实用的通信/计算机机房设备环境监控系统之目的。

三、项目范围

此次机房设备环境监控系统项目范围:包括对温湿度、断电、来电、消防、UPS、门禁和视频监控等,进行信号的遥测、遥信、遥控等。为更有效的对整个机房环境进行实时监控,对日常管理工作进行监督和记录,发现故障时能及时报警通知管理员使之快速响应并处理,杜绝工作生产中存在的安全生产隐患,要求实施方根据用户实际情况,为用户机房建设一套技术先进,运行稳定可靠,并应具有较高的安全性、扩展性机房动力环境集中监控系统,提升整体管理水平,加强内部控制。

四、设计要求

4.1、设计原则

1)系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩容与扩展;能

满足未来终端的需求。

2)设备标准化:各类信号端口和系统模块接口标准化、模

块化、便于将来系统扩展。

3)技术成熟:所建系统中的设备、软件均为成熟产品和成

熟的技术。

4)功能实用:实现功能,预留端口,便于系统升级、扩容。

5)投资少:系统选型具有高性能价格比。

6)建设时间短:在较短的时间内完成系统的安装调试和使

用。

7)维护方便:模块化结构,并具备专家自诊断功能。

8)操作方便,在软件中绑定机房管理人员的手机号码。当

机房发生异常时设备就会第一时间发送机房内的情况。

9)不用每天都去机房查看情况,需了解机房的情况直接短

信就可以查询机房的运行情况。

4.2、设计依据

1)《中华人民共和国公共安全行业标准(GA/T 75-94)》;

2)《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94);

3)《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81);

4)《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》;

5)《计算机站场地安全要求(GB 9361)》;

6)《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》;

7)《计算机信息系统防雷保安器(GA 173-1998)》;

8)《环境电磁波卫生标准(GB 9175-88)》;

9)《电磁辐射防护规定(GB-8702-88)》;

10)《通信机房静电防护通则(YD/T754-95)》;

11)《中华人民共和国消防条例实施细则》;

4.3、设计目标

通过机房环境监控系统的建设,实现“集中监控、集中维护、统一管理”的维护管理模式,将机房UPS电源、智能空调、温湿度监测、消防监测、新风设备、机柜风扇等集中在一个统一平台上实现集中监控以及报警方式,并结合机房管理制度,对所有的信息、报警事件进行记录,为上海市宝山自来水有限公司提供一个稳定、安全的机房环境保障。

五、方案设计

5.1、系统规划

对空管中心机房等进行集中监控,集中维护、统一管理,无需架设专网或者改变现有的网络结构,便可将机房UPS电源、

智能空调、温湿度监测、消防监测、容集中在一个统一平台上实

现集中监控以及各种对外报警方式。

市电监测)、智能空调、环境系统(温湿度监测、消防监测、新风设备)通过上层中心软件的管理整合,形成一个统一的

管理平台。

所有设备全部采用国际标准,模拟量0-5V输入(国际通用传感器信号模式,而非厂家自定义模式),开关量采用断闭报警

模式(国际通用传感器信号模式,整个监控系统成熟稳定,建设时

间短,保证整个项目顺利实施。

多种报警手段(声光、手机短信、电话报警、电子邮件、网络信息报警)结合使用,灵活方便,并具备管理功能;

嵌入式网络型监控设备分别安装在机房,与各种传感器、现场UPS电源、空调、消防接点、新风设备等相连;

该系统设计能完全满足24小时365天长时间正常运行;

六、需求分析

6.1、监控规模

依据技术规范书要求,本期对分布在西南空管航局网络机房配电间内设备和环境实施集中监控管理,包括对UPS电源、空调设备、温湿度监测、消防监测、机柜风扇等进行信号的遥测、遥信、遥控等。其中:机房内需要考虑对5台UPS,4台精密空调,1台发电机,9个电量仪,

3个温湿度,4个漏水及烟感、消防报警的接入,并需要通过短信、电话、邮件的方式发送相关报警信息。系统设计具备随时远程监控扩容和增加检测参数的功能。

6.2、监控内容

6.2.1动力监控系统

UPS监控系统:

温湿度检测系统:

在机房内加装温湿度传感器,进行温度及湿度的检测,系统将实时显示记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值,显示短时间段内的变化情况曲线图。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时,系统立刻弹出相应的报警窗口,同时监控主机发出多媒体声音报警通知值班人员。

6.2.3消防监测系统:

监测机房内烟感探测器或消防控制箱的报警信号,实时监测机房内的火灾情况。一旦发出报警信号,系统立刻弹出相应的报警窗口,同时监控主机发出多媒体声音报警通知值班人员。

6.2.4精密空调、新风机、消防排烟机监测系统:

监测机房内精密空调运行,能够显示和记录各种参数在一段时间的变化曲线,并实时记录和处理各种报警状态;实时监测空调主要工作状态。新风机和消防排烟机的监测可以通过设备自带的报警控制板信息和遥控电气开关远程进行遥信和遥控。

漏水检测:水浸报警属于数字报警监测量,都可以用开关量检测获得。具体方法是:水浸探测线紧贴在精密空调的地板上、把传感器的报警信号连接到OMM的数字输入端子上,然后在OMM内嵌的网页上配置相应的名称和告警阈值,即简单方便地完成了漏水、红外和消防的检测监控。

环境监控:检测机房重要部位的温湿度分布,通过温湿度传感器标准接口连接到OMM监控主机上的传感器接口,通过监控主机的分析处理完成温湿度监控功能。

消防监测系统:烟雾传感器或消防报警属于数字报警监测量,都可以用开关量检测获得。将烟雾传感器安装在容易着火部位的顶端,即简单方便地完成了消防检测监报警。

短信报警和电话语音报警等方式:当监控现场发生报警时,立即启动短信报警和电话语音报警,将详细的报警内容完整正确地发送给管理人员,保障机房安全,声光、警信息等报警方式,八、动力环境及消防监控具体方案说明

8.2.8 手机远端监视功能(选项)

遵守3G/CDMA/GPRS技术规范,提供手机使用具有经济效益的远程监控方案。使用者不只可以使用网络浏览器或应用软件在任何时间、地点接收现场UPS工作状态,温湿度显示,消防报警状态等,无须再下载及安装任何软件就可进行远端监看。

8.2.9 监控平台的一体化集成

通过稳定的数据通信网关可集成门禁、空调、UPS电源、通信电源、电能消耗监测系统、消防系统、视频监控系统、安防系统等标准协议设备,真正做到一体化无缝集成;

8.2.14 系统整体性能指标

监控系统的采用不会影响被监控设备的正常工作;不会改变被监控设备的自动控制功能,并以自身控制功能为优先。

监控系统硬件具有良好的电磁兼容性。被监控设备处于任何工作状态下,监控系统应能正常工作;同时监控设备本身不应产生影响被监控设备正常工作的电磁干扰。

监控系统能监控具有不同接地要求的多种设备,任何监控点的接入均不会破坏被监控设备的接地系统, 不会破坏或降低原有设备的电气绝缘隔离性能。

监控系统具有容错和自诊断功能,对数据紊乱、通信干扰等可自动恢复;对通信中断、软硬件故障等应能诊出故障并及时告警;

监控系统故障时不会影响被监控设备的正常工作和控制功能。

九、产品介绍

9.1、机房监控主机设备

网络型数据采集监控服务器OMM 2008

产品特点:

220V交流或-48V直流电源供电

19英寸机架设计,嵌入式网络计算机(不死机、可靠性高)

内置智能联动功能

双数据流,传输灵活,可以实现数据备份;

4-8路光隔离遥信接口输入(0-5V TTL电平,准确度:99.999%);

4-8路光隔离继电器遥控输出(240VAC/1A、48VDC/2A干接点,准确度:99.999%)

4-8路模拟信号遥测接口输入(精度:电量<1%,非电量<3%,直流电压<0.5%);

1个10M/100M 自适应以太口(物理接口:RJ-45插座)

内置RS232/RS485串口服务器,

提供开放的软件接口,便于与第三方软件无缝集成功能特性:

组网方式:基于IP的局域网、广域网、因特网、ADSL、E1、无线以太网等

基于WWW浏览器,采用B/S、或C/S结构

用户权限管理,安全,保密,可靠

支持紧急事件告警(当传输通道正常时,监控告警响应时间、数据响应时间、命令执行响应时间不超过

10秒,故障告警准确率99.999%。)

报警方式:本地声音,中心通过寻呼机,移动电话,手机短信,电子邮件、网管平台广播或监控中心声音报警监控主机包括以下几种接口:通信接口、遥测接口、遥信接口、遥控接口等。

通信接口提供一个以太网接口,在内部CPU的控制下与本地监控中心的通信服务器通信。串口服务器接口提供RS232/422/485接口,用于与其他的系统通信,如智能空调、智能电源等。

遥测接口主要采集模拟的量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流、漏电电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流、漏电电流,烟感工作电流等。采用10位A/D转换,精度高,通过软件的处理可以达到非常准确的结果;对于交流电源的参数采集还可以通过互感器直接采样,通过数学模型计算出交流参数。

遥信接口主要采集开关量,主要包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与推出、进水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告

警、强行闯入告警、消防系统报警等等。遥信模块还可以用来测量电网的频率。遥信接口采用光电隔离输入,抗干扰性能好,容易接线。

遥控接口主要是遥控灭火、防湿、电源电网的管理、空调远程的开关等。遥控的工作模式采取两步完成,第一步选中要控制的对象,并返回对象选中与否的信息,第二步确认执行,这样大大提高了遥控的可靠性,比如控制电源系统;也可以直接工作,比如控制路由开关。

PT-DAC 传感器适配器

传感器适配器可与监控主机相连,亦可连接8路开关量传感器,内含传感器电源DC12V。经过配置,传感器适配器可将采集到的数据传送到监控系统中,执行某种动作或场景。

1.PT-DAC传感器适配器的功能是将各类传感器或变送器的输出信号(包括开关量信号的通断及模拟信号<0-5V直流>的输出)转接到可与OMM现场信息采集器相匹配。

2.供电:本设备由12V2A稳压电源外部供电

(1)其中12V输出电源可供各种传感器之供电需要。

(2)可独立提供了5V电源信号。此5V电压将由门禁、红外、烟感、水浸等传感器的报警时干接点输出转换成OMM所需

的0、5V开关量信号。

3.干接点信号输入

门禁:无需供电。警戒时触点为常闭(断开),报警时输出短路。

红外、烟感、水浸等:均需供电,本机提供12V供电。建议选择常开型传感器,输出形式为干接点,警戒时输出开路,报警时输出短路。

4.模拟量信号输入:

(1)温湿度、交流、直流传感器等均为模拟量输入,要求采用0-5V 直流输出型传感器。

(2)模拟传感器的供电,可用本机的+12V输出,接到各传感器。

(3)模拟传感器的输入可以直接通过本设备接到OMM上。

(4)注意负极接地,正信号接到OMM正端,各模拟量负端均应共地。

5.本设备设计了四组联动输出,三组常开(NO),一组常闭(NC)

6.NO1联动对应D1~D4 D9~D16(有跳线开关,可单独选择控制)

NO2联动对应D5~D6(有跳线开关,可单独选择控制)

NO3联动对应D7~D8(有跳线开关,可单独选择控制,此为大功率继电器)

7.外部接线:

(1)将各开关量(干接点)传感器信号接到相应信号输入端DI1~DI8,此为无极性。

(2)将各模拟量传感器信号接到相应信号输入端AI1~AI8,注意正负极性。

(3)将+12V电源及负极接到传感器电源输入端,注意不要短路。

(4)将本设备A1~A8输出接入OMM设备A1~A8输入;

D1~D8输出接入OMM设备D1~D8输入。(用几路接几路,通道一一对应,便于检查维护)

8.检测方法:

(1)当任一开关量传感信号短路时,可听到继电器接通声,在接入市电及灯光联动灯时,外接灯发光,此时说明工作正常。对模拟量可用万用电表电压档量出0-5V内任一相应直流电压值。

功能特性

运行环境

环境温度摄氏-10 oC 到+60 oC

设备温度摄氏-20 oC 到+85 oC

环境湿度10% 到90% 相对湿度

额定工作电压200V交流或–48V直流供电;

额定功率小于20W

设备尺寸

长宽高48222144(mm)

重量:小于2公斤

安装:19英寸、1U标准机架安装(带安装件)

9.2、协议规约转换器SNS-2

9.3、单相电压传感器

9.4、温湿度一体变送器MU-THV

主要技术参数:

9.5、烟雾探测器LH-93

9.6、HW-58水浸适配器

特点:

适用检测机房基站、仓库等重要场所水浸;

全新专利设计,配合BTR-1018水浸检测线使用;

隔离性好:输入、输出及电源完全隔离,安全可靠;

量程可选:检出的范围可分为四个量程,通过旋钮开关选择;

技术先进:采用多功能检出方式,探针无电蚀现象,全线程检测;

安全可靠:自动检测线路通断故障;

HW-58技术参数、接口形式:

供电电源:12-60VDC;

灵敏度范围

档位1:0 –250KΩ;

档位2:0 –600KΩ;

档位3:0 –5MΩ;

档位4:0 –50MΩ;(高灵敏档,遇到极少水即可告警)输出形式:干接点,水浸检出时输出ON/OFF可跳线选;

短路时阻抗<50Ω,负载电压<60V,负载电流<30mA;

静态电流:<45mA;

告警电流:<65mA;

工作环境:-10 55C,10~98%RH;

尺寸:95x 37x 30 mm;

重量:85g;

9.8、网络型短消息报警机NS-20

短信服务器NS20是一个通过以太网收发短消息的服务器。NS20依赖GSM网络来收发短信息,可用于企业短信平台。它使用一个10Base-T以太网接产品特征

通过以太网收发短信;

内置GSM 模块;

5VDC电源供电;

口连接网络,内置一个GSM模块用来收发短消息。NS20有两种网络通信方式收发短信:UDP和TCP,可根据需要进行选择。本短信机支持中国移动的GSM 网SIM卡和中国联通的GSM网SIM卡。

支持UDP/TCP网络协议;

通过超级终端类似于AT指令方式或设置程序灵活设置通信参数;

可以通过网络来扩展短信服务器的数量;

可实现网络共享;

9.9、两线语音报警机TWU-2

语音报警系统可独立工作的,安装在中心机房内,电话接口,不受网络通断影响。

智能电话报警装置是一台语音报警为一体的性能优良的设主要功能有:

不占用主机中断资源

符合USB1.1协议,即插即用,自动识别,可带电插拔,安装方便

备。可广泛运用于机房

和无人值守现场等重

要场所,对盗窃、火灾、

漏水等等非安全因素

进行有效的防范,具有

使用方便灵活、报警快

速可靠的特点

采用高性

能DSP,实现信号

音准确检测

传输方

式:电话线传输;

就是可以通过公

共电话网来进行

告警传输;

可以用语

音传输方式向用

户设定的手机、固

定电话传输报警;

9.10、声光警号

RS232-1型警号连接器

RS232-1型警号连接器是智能警号报警系统中的重要组成部分,它能实现智能警号报警控制。

技术指标

1、单线控制

一个连接器只提供一个控制借口

2、通讯接口

类型:RS232

3、电源电压5V/2A

4、功耗:<5W

5、尺寸145mmx90mmx45 mm

6、重量250g

声光警号LC-103

用于现场报警联动

以声、光方式发出告警提示

产品说明:

额定电压:12VDC

工作电压范围:6-15VDC

额定电流:300mA

输出声压:≥110±3db/m

尺寸:122.5×72.4×35mm

10.1、中心监控平台软件概述

机房监控管理平台软件(含整合、替代后的各功能模块)具有国家

机房监控系统设计方案

机房监控系统设计方案 第一编:技术方案 第一章、前言 随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,由于各类设备各自独立,如果没有统一的监控系统进行管理,主要是依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,由于值班人员知识面和安全管理的问题,值班人员不可能详细地检查每套系统,因此存在较大的安全生产隐患,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,以更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,***学院干杉校区机房监控系统工程采用《CSS3000机房安全自动化监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、数码门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《CSS3000机房安全自动化监控系统》可以实现门禁系统、视频监控系统、消防系统、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 第二章、简述甲方机房监控系统状态 根据用户的实际情况,现需要全面监控***学院干杉校区计算机机房动力环境设备的运行情

监控系统设计方案

第一章公司简介 第二章工程概况 阳逻白鹿奥体是一个建造中大型多元化健身场所。是新洲区最大健身中心,为了对顾客教练人群和车辆财产的安全,故需安装一套视频监控系统。 1、设计标准 本方案设计依照以下规范: 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《公安部监控设备安装规范》 《共用闭路监视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《智能建筑设计标准》(EBD-03095) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16——92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90,92) 《中国建筑电气设计规范》 2、设计原则 2.1用户至上原则 本方案以满足用户需求为目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对阳逻白鹿奥体中心工程的实际需求情况的特点,确保实用性。 2.2先进性 在满足用户现有需求的前提下,充分考虑信息社会迅猛发展的趋势,在技术上适度超前,使在未来一段时间内不被淘汰。 2.3集成性

具有可扩展性和兼容性,可使用不同生产厂家不同类型的先进产品,使个统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。 2.4兼容性 整个系统应一个相对开放的系统,不同产品之间应具有相对标准接口,以满足各系统之间的联动需要,它以国际标准为原则。 2.5模块化 系统之间应严格履行模块化结构方式,以满足系统在扩充及更换部分设备的通用性及可替换性,且应便于的日常维护。 2.6可靠性 为了保证整个系统的可靠性,本设计方案的前端设备均选用先进产品。 2.7经济性 在保证先进性、可靠性的前提下,使整个系统的投资合理,因此在选择产品时,选用性价比高的产品。 第三章视频监控系统 1、概述 视频监控系统主要对阳逻白鹿奥体重点区域进行监控。系统具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能。保安人员可通过监控系统监视区内场景及人员活动情况,并对重点区域的画面进行实时录像。 传统的模拟式NVR系统,已经逐渐转换为采用NVR作为录像设备的数字化系统,系统具有多画面处理、控制、录像、显示、回放、远程传输等多功能于一体,该系统可与周界防范报警联动进行图像跟踪及记录。

机房监控建设方案.

一、什么是机房监控系统 机房监控系统是主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理而研制的,其监控对象主要是机房动力和环境等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、门禁、安防、消防、防雷等)。机房监控系统基于网络综合布线系统,采用集散监控,在机房监视室放置监控主机,运行监控软件,以统一的界面对各个子系统集中监控。机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。 二. 机房监控功能特点及原理

1、实时显示被监控现场监控设备的工作状态、运行参数; 2、能远程地对监控现场被监控设备进行开/关机,远程在线调整监控设备的配置参数; 3、可根据告警确认、屏蔽和打印的规则,声光提示各告警,自动处理告警; 4、告警条件、告警等级及告警是否屏蔽可根据现场情况由系统管理员在线设置和修改; 5、可根据告警类型、等级、时间、位置、屏蔽等因素按照预定规则自动将告警通知相关人员,通知方式可包括现场声光报警、电话、手机短信或E-mail 等; 6、统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等,打印报表; 7、提供多级管理权限,确保系统安全; 8、有完善方便的维护、查询和统计功能; 9、自动完成在网络异常时的数据保存与恢复; 10、值班管理:自动排班、交接班日志、值班统计与事件查询; 11、系统可对设备故障告警的处理过程提供支持,提供各类设备故障处理的规范流程; 12、能对被监控设备相关的信息进行管理,为电源运行维护人员提供全方位的信息服务。 三、机房监控构成原理 1.动力设备监控 动力系统监控包括机房的全部电源设备,如高压配电、低压配电、柴油发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等。

监控系统方案建议书

第一部分项目设计实施指导思想 2 1. 视频监控发展史 2 1.1 模拟视频监控系统 2 1.2 数字视频监控系统 2 1.3 网络视频监控系统 3 2. 什么是真正的网络视频监控系统 5 3. 网络视频监控系统给你带来的好处 6 4. 网络视频监控系统集成商的选择 9 5. 弱电系统产品的选择 10 6. 项目集成技术在业主管理中的思想体现 11 第二部分总体设计原则 11

1. 先进性 12 2. 可靠性 12 3. 可维护性 12 4. 安全性 12 5. 整体性 13 6. 应用性 13 7. 开放性 13 8. 可扩充性 13 9. 规范性 13 第三部分总体设计依据/指标 14 1. 依据 14 2. 指标 14 第四部分总体设计方案 15 1. 概述 15 2. 系统组成 16 3. 系统架构图 17 4. 所有设备简介 17

第一章传输及布线系统(现场摄像系统到控制中心) 18 第二章前端(现场)摄像系统 21 第三章图像处理、记录、显示系统 37 第五部分智能管理平台 37 1. NVR概述 37 2. NVR功能特点 39 3. NVR规格 40 第六部分施工组织与服务 41 1. 工程实施各个阶段的组织和管理措施 42 2. 建立健全技术管理制度 44 3. 实行程序化、标准化、规范化管理 45 4. 工程质量保证措施 48 第七部分施工组织计划 51 表一工程施工进度表(从设备订货到系统验收共用55个工作日) 51 表二施工机械需要量计划表 51 表三投入劳动力需要量计划表 52 第八部分工艺流程(施工工艺流程图) 52

视频监控系统实施方案书

视频监控系统 设计方案 项目名称:鲁室老宅视频监控系统 设计单位:成都荣耀科技有限公司 日期: 2015年11月15日

目录 1. 前言 (2) 2. 方案总体设计 (3) 2.1设计原则 (3) 2.2设计思想 (3) 2.3设计依据 (4) 3. 系统概述 (5) 3.1组网方式 (5) 3.2前端监测点 (5) 3.3监控中心 (6) 3.4系统设计 (6) 4. 系统拓扑结构图 (9) 5. 人员培训及售后服务 (10) 5.1人员培训 (10) 5.2公司售后服务体系 (11) 5.2.1售后服务主导思想 (11) 5.2.2售后服务范围 (11) 5.2.3实施办法 (11) 5.2.4质量信息反馈的内容及流程 (12) 5.2.5公司售后服务网的各项规章制度 (12) 6.材料清单及价格 (12)

1.前言 随着社会经济和科学技术的飞速发展,特别是计算机网络的发展,人们对安全技术防范的要求也越来越高。为了打击各种各样的经济刑事犯罪,保护国家和人民群众的生命财产安全,保证各行各业和社会各部门的正常运转,采用高科技手段预防和制止各种犯罪将会成为安全防范领域的发展方向。餐厅是一个特殊的场所,为了保护企业的财产安全及相关人员的人身安全,建设一套高智能化、网络化的远程监控系统。已是刻不容缓。本文件系成都荣耀科技有限公司监控系统所做技术性文件。 安全防范系统应是一套能够适应未来发展需要的智能系统,必须能够在功能及应用模式上进行有效的扩展以适应未来的需求。我公司所提供的智能监控系统就是您选择的解决方案。基于模块化系统结构,成功的集成了当今最为流行的高级智能监控系统,紧紧跟上信息时代的潮流。 我公司按照该工程的实际情况,选择高性能价格比的解决方案安全监控设计集团量身定做一套安全防范系统方案。整套系统以公安部现有标准为依据,融合了国外最新的高科技技术于一身,充分满足解决楼宇系统的综合监控问题,为实现未来智能化,虚拟化管理保驾护航。

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

视频监控系统建设方案

第一小节视频监控系统建设方案 整个系统建设主要实现各项目监控中心对本项目主要位置现场图像监控以及语音双向交流、对现场音视频信号记录保存以及日后查询浏览;实现总公司对各项目主要位置现场图像监控以及语音双向交流、总公司与各项目视频会议功能、总公司对各项目指挥调度功能、总公司对各项目音视频信号有选择性的记录保存以及日后查询浏览。 在总公司和各项目均安装有综合视频交换机,实现综合视频交换机级联,即在总公司综合视频交换机未开机的情况下,各项目依旧可以利用本项目系统实现对现场监控以及与现场语音双向交流,总公司综合视频交换机开机的情况下即可实现总公司与各项目召开视频会议、对各项目进行监控以及指挥调度。在各监控中心均安装有录像服务器和电视墙服务器,录像服务器主要用于对监控点音视频信号录制保存以及录像查询回放,电视墙服务器主要是将各监控点图像投在电视墙或大屏幕上,更方便实时了解现场的情况。 第二小节系统结构详述 ①监控中心:监控中心拟安装综合视频交换机、指挥终端、电视墙服务器、录像服务器。监控中心可将各单位现场监控图像投向大屏或电视墙上,方便对各单位进行监控。通过指挥终端以单个或多个画面的方式浏览各现场情况、进行点对点双向语音交流,同时还可以对现场摄像头进行遥控。监控中心可以通过录像服务器对各现场监控图像进行录像,并可以对录像进行查询浏览。安装此系统后,监控中心对各主要位置现场情况了解更加实时,如发现有违规操作等事件发生时可以及时纠正或制止,可以大大减少事故的发生。 ②办公室:在项目办公室桌面计算机安装软件程序,可以以单个或多个画面的方式浏览各现场监控图像,实时掌握现场情况。领导在办公室即可实时了解现场情况,使领导更加了解各环节运作情况,为领导作决定提供更多依据。 根据本工程特点,在各重点位置安装有监控终端、摄像头、拾音器等前端设备,主要用于现场音、视频采集。即现场图像采集传至监控中心,监控中心向各点分别或同时下达指令。每个监控点的摄像机都可实现平面360度、上下90度旋转,并可随时调整摄像头焦距,掌握微观、宏观场景,整体监控面可以基本覆盖主要施工区域。 第二节施工现场临时用电方案 第一小节施工安排 根据工程规模,拟安排4名临电电工。 现场用电采用TN-S系统,采用三级配电、二级漏电保护,按“三相五线制”供电,布线方式采用暗敷方式。配电系统设置配电箱(配电室内设)、分配电箱、

(完整版)机房视频监控系统方案

**** 机房集中视频监控系统 设 计 方 案

目录 第一章系统概述........................................................................................................................ - 1 - 1.1 需求分析....................................................................................................................... - 1 - 1.2 设计思想....................................................................................................................... - 1 - 1.3 设计规范....................................................................................................................... - 2 -第二章系统设计........................................................................................................................ - 4 - 2.1 系统设计目标............................................................................................................... - 4 - 2.2 系统功能介绍............................................................................................................... - 4 - 2.2.1 视频实时监控.................................................................................................... - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式............................................................................................ - 5 - 2.2.3 录像存储............................................................................................................ - 5 - 2.2.4 录像文件管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.5 全功能遥控........................................................................................................ - 5 - 2.2.6 远程配置管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.7 报警管理............................................................................................................ - 5 - 2.2.8 设备管理............................................................................................................ - 6 - 2.3 系统体系结构............................................................................................................... - 7 - 2.3.1 系统组网图........................................................................................................ - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图................................................................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成............................................................................................................. - 10 - 2.4.1 应用服务器...................................................................................................... - 10 - 2.4.2 电视墙.............................................................................................................. - 10 - 2.4.3 存储介质.......................................................................................................... - 10 - 2.4.4 机房外设备...................................................................................................... - 10 - 2.4.5 机房内设备...................................................................................................... - 11 - 2.4.6 NVR .................................................................................................................. - 11 - 2.4.7 中心管理服务器群.......................................................................................... - 11 - 2.5 系统特色..................................................................................................................... - 11 -第三章系统主要设备.............................................................................................................. - 13 - 3.1 红外筒形摄像机......................................................................................................... - 13 - 3.2 红外半球摄像机......................................................................................................... - 15 - 3.3 红外球型摄像机......................................................................................................... - 17 -第四章设备清单...................................................................................................................... - 21 - 4.1 机房监控前端设备..................................................................................................... - 21 - 4.2 存储及监控中心软硬件............................................................................................. - 21 -

图书馆摄像监控系统设计方案

图书馆视频监控系统设计说明书 摘要 随着现代电子技术的发展,视频监控系统也逐步由模拟走向数字化。视频监控系统是安防领域中的重要组成部分,是所有安全系统中最关键的子系统。系统通过遥控摄像机,直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,视频监控系统还可以与防盗报警系统等其它安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控系统能在人无法直接观察的场合,适时、清晰、真实地反映被监视控制对象的画面。视频监控系统已成为在现代化管理中监控的最为有效的观察工具。视频监控系统是一种全数字化、全网络化的系统,可以同现有的多媒体系统、控制系统和信息系统集成,方便地实现数据和信息的共享在控制中心,只要有一个工作人员操作,就能够观察多个被控区域,以及远距离区域的监控功能。 而随着图书馆馆藏量的日益增加,电子设备的不断更新,相应地,对于图书馆的视频监控要求也不断提升。此次的设计对象为某学校的图书馆,总共六层。考虑到图书馆内的主要人员为学生和老师,相应的日间监控要求不是很高,大部分地区可处于一般监控状态,少部分则需全天候实时监控。但是到了夜间及节假日,对于图书馆的全局视频监控要求要提升很多。综合以上要求,我们在图书馆的走廊、楼梯、大厅等安装了摄像头,还在重要出入口安装有摄像机,实现全方位的监控。 关键词:图书馆视频监控;采集;传输;安全防范

一、监控系统总体设计以及分析 1.1图书馆监控系统概述 视频监控系统是安全防范技术体系中一个重要的组成部分。目前这种系统的应用在我国发展极快,市场竞争激烈。在本次设计中,视频监控系统主要以下几部分组成:图像信息的采集和预览;对采集画面的简单控制以及存储和回放功能。随着计算机技术的高速发展,整个系统的向着数字化,网络化,集成化的方向发展。本文主要论述一般视频监控系统的工作原理和设计方法,以及简单介绍这种技术的发展趋势。 随着数字信息时代的到来,数字化高新技术产品日益增加和完善。各行业为了提高和完善生产、管理水平和增加竞争性,都争先采用完善的高新技术产品,视频监控系统就是信息时代的产物之一。视频监控系统是管理人员高质量管理的理想工具;也是公共安全、防盗防范必不可少的强有力的得力助手。利用它可以大大减少不必要的人力,实时监视可视区域,做到控制现场实际工作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于管理者及时应付处理突发事件等。 为了适应信息化的需要,按照视频监控系统的技术规范,并结合现代化需求的特点,系统采取先进合理的设计思想和较为完善的设备对视频监控系统进行了设计与实现,力争做到电子监控系统的可靠性和先进性完美结合。 方案设计时充分考虑当前图书馆各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,在系统整体功能设施配备时依据功能齐全、实用、使用方便、质量可靠、技术先进具有扩容能力;认真分析各系统产品的价格、功能、稳定性和可靠性,依据可靠性高、性价比高的原则,采用主流产品;按系统整体安全性高、性能稳定、可维护性故障少、系统操作简单的原则进行系统集成。总之要体现先进实用、操作方便、自动化程度高、安全可靠的总体设计思想。 1.2视频监控系统设计依据 该方案依据我国有关的国家标准和安防行业标准、规范、规程。具体包括:《计算机软件工程规范国家标准汇编2003》中国标准出版社 《项目管理—计划、进度和控制的系统方法》(第7版) 《城市报警与监控系统建设指导性技术文件》

安防监控系统设计方案范本

安防监控系统设计 方案

目录 一、公司简介 二、公司业务范围 三、工程方案 四、系统方案 1.方案前言 2.方案设计依据 3.系统原理 4.系统设计特点 5.系统设备介绍 五、平面点位图 六、系统设备清单及报价 七、公司承诺 八、售后服务 九、公司资质

****公司简介 **********有限公司是一家专注于经营高科技IT及监控产品、开发相关技术系统的有限公司。前身为经营IT高科技产品的科技公司,当前员工总数30余人,具有稳定的产品研发、销售、技术服务队伍。公司向社会各行业提供全线高科技、高品质的数字音视频传输控制产品。 ***********有限公司以做“技术领先型”企业为自己的定位,坚持数字化、网络化、集成化、行业化的发展方向,以“安防超市”和一站式“产品+服务”的品牌形象向业界提供从前端到后台,从硬件到软件的全线自主研发的音视频传输控制产品,包括数字硬盘录像产品、矩阵产品、光通讯产品、网络视频产品、智能卡门禁产品、教学产品、智能交通产品、通用产品、智能球云台产品、司法审讯产品等十大系列产品及多项行业解决方案,在社会各界得到广泛应用,如金融、交通、监狱、水利、电力、教学、公检法、车站机场码头、医疗、智能楼宇等行业。当前我公司已在京津、晋冀鲁豫等省市区承建了大大小小近百个视频监控项目,竣工工程涉及军队、政府、院校、企事业单位、医院等多

个行业。 **********有限公司在安防行业的设计、施工、维修方面,主要业务范围涉及到图像监控,计算机网络、远程视频会议、安防报警等系统工程。我公司以“市场为导向,以科技为后盾”拥有一批高素质的工程技术人员和管理人员,我公司所承接的各类安防工程均设计合理,施工严格,以良好的质量意识和售后服务,为公司赢得了许多重要客户和良好的信誉。 **********有限公司一贯秉承“专业、诚信、服务”等企业理念,始终致力于向用户提供高品质的产品和领先的技术,以“诚信是根本、质量是保证、服务是命令”的企业宗旨,服务于用户,服务于社会。 公司业务范围 根据客户的业务需求,为客户提供信息产品与服务融为一体的总体解决方案,内容包括: ?监控报警系统集成 ?CATV电视系统集成 ?专业灯光音响系统集成 ?计算机系统集成

(完整版)机房视频监控系统方案

机房集中视频监控系统 目录 第一章系统概述............................................................. - 1 - 1.1 需求分析............................................................ - 1 - 1.2 设计思想............................................................ - 1 - 1.3 设计规范............................................................ - 2 - 第二章系统设计............................................................. - 4 - 2.1 系统设计目标........................................................ - 4 - 2.2 系统功能介绍........................................................ - 4 - 2.2.1 视频实时监控 .................................................. - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式 .............................................. - 5 - 2.2.3 录像存储...................................................... - 5 - 2.2.4 录像文件管理 .................................................. - 5 - 2.2.5 全功能遥控 .................................................... - 5 - 2.2.6 远程配置管理 .................................................. - 5 - 2.2.7 报警管理...................................................... - 5 - 2.2.8 设备管理...................................................... - 6 - 2.3 系统体系结构........................................................ - 7 - 2.3.1 系统组网图 .................................................... - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图 ................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成....................................................... - 10

安防监控系统设计方案 _0

安防监控系统设计方案 方案一:安防监控系统设计方案 家,是心休息的驿站;我们欢笑着出门、归来。 然而,有太多的意外,盗窃、火灾......使家里的笑声不再。为家多设一层防范,家人则多一份安心! 方案简述: 此方案是针对独栋别墅个性设计的,从业主安全、全面、稳定的需求角 度出发,对此视频监控系统方案进行设计。 本套视频监控系统设计方案能为您解决以下问题: 1、录相能清晰的录下犯罪分子的相貌和犯罪过程,为警方破案提供关键资料。 2、远程监控主人随时随地可以通过电脑查看家中情况,了解家中老人、小孩的活动情况。(需额外开通远程服务项目) 本系统主要由前端设备、传输设备以及后端录像等相关设备组成。 系统设备选型: 1、阵列红外防水一体化摄像机 品牌:威康 产品型号:VK-6150 产品介绍: 此款阵列红外一体摄像机采用最新激光阵列设计,内置高亮度阵列红外灯,内置广角红外镜头6mm(镜头可选)。 红外灯有效距离50-60米 2、嵌入式网络硬盘录像机 品牌:浙江大华 型号:DH-DVR0804HF-A

产品介绍: DH-DVR0804HF-A网络硬盘录像机是浙江大华自主研发的最新款高性价比网络硬盘录像机。它融合了多项IT高新技术,如视频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术和网络技术等。 DH-DVR0804HF-A网络硬盘录像机可作为DVR进行本地独立工作,也可联网组成一个强大的安全防范系统。在酒店、家庭、超市、商铺等安防领域广泛应用。 主要特性: 第一、九通道支持8CIF实时编码,其余通道支持CIF编码; 支持预览图像与回放图像的电子放大;不同通道可设定不同的录像保存周期;支持NTP (网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、DHCP(动态主机配置协议)等网络协议。 注意:建议使用监控专用硬盘进行数据存储 系统功能特点: 1、设计科学,功能全面,能满足客户全方位需求 2、高品质产品保证,系统高可靠性。 我们选择产品的质量在同类产品中可靠性较高,如我们选择的摄像机,对主板等其它元器件的要求就非常严格。 就连线材的选择,我们都力求严把质量关 A:视频线 B:电源线 3、性能稳定、使用寿命长、低误报, 我们公司所采用的所有产品设备和零部件,都有可靠的生产基地,确保客户使用高性价比的产品和系统。 我们坚信这样设计完善的视频监控系统能为您提供更加放心、安心的生活服务,使您充分享受娱乐休闲时光,免去您的后顾之忧! 方案二:安防监控系统设计方案 一、前言

机房与网络系统建设方案详细

中心机房及网络系统建设方案

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目内容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (6) 2.1.2、内容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算....................................................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................................................. 错误!未定义书签。

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。

第二章项目内容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设

监控设计方案书

厂区监控项目 方 案 书

目录 一、方案说明 二、产品介绍 三、施工组织设计 四、图纸及其他(参考附件) 五、人员及售后服务体系 六、报价单(参考附件)

银川某厂区监控设计方案书 编制:王某 审核:王某 校对:王某 浙江大华技术股份有限公司 二零一五年十月

一、方案说明 1.方案总体设计原则 本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。 2.方案设计思想 本方案的监控系统主要由数字硬盘录像机和视频距阵组成,具体要求如下: 1.可将任意摄像机的视频信号切换到显示器上显示。 2.监视系统状态事件功能,系统的报警、功能切换、顺序事件、键盘活动、视频信号丢失信息可以被实时地显示在电脑屏幕上,并可存入硬盘。 3.图像存储时间要求在30天以上。 4.电视监控模块化结构设计和现场编程功能使系统配置灵活多变。 5.可实现云台转动、镜头变焦及报警布、撤防等功能操作,报警屏幕菜单和报警器提示,实时存储报警事件、种类、发生时间,按日、月查询、布、撤防、报警等记录。6.接警地图定位指示:支持报警触发后的地图定位显示。 3.方案设计依据(国标) 治安动态监控系统设计标准及依据: 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《安全防范系统验收规则》(GA308-2001) 《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2000) 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》(GB50198-94) 《防盗报警中心控制台》(GB/TI6572-1996) 《视频安防系统技术要求》(GB/T367-2001) 《报警图像信号有线传输装置》(GB/T6677-1996) 《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87) 《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 《通信系统机房设计》(GBKJ-90) 《安全防范系统》(浙江省地方标准)(DB33/T334-2001) 《银行营业场所安全防范工程设计规范》(GB/TI6677-1996)

iVMS-8800—机房动环监控系统解决方案-1

机房行业系统解决方案机房动环监控系统

目录 第1章背景与需求 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2需求分析 (6) 第2章设计思路 (7) 2.1设计原则 (7) 2.2整体思路 (8) 2.3设计依据 (9) 2.4设计意义 (9) 第3章系统总体设计 (11) 3.1监控系统结构 (11) 3.2系统组成 (12) 3.2.1机房前端系统 (12) 3.2.2传输网络 (12) 3.2.3监控中心 (12) 3.3功能设计 (12) 第4章机房前端系统设计 (15) 4.1机房概述 (15) 4.2机房监控系统概述 (15) 4.3机房典型构架 (16) 4.4视频监控子系统 (16) 4.4.1监控点分布 (17) 4.4.2摄像机选型 (18) 4.4.3视频处理单元 (18) 4.5动力环境监测子系统 (19) 4.5.1环境数据处理单元 (19) 4.5.2温湿度传感器 (20)

4.5.3水浸传感器 (22) 4.5.4供配电系统 (23) 4.5.5 UPS监测系统 (24) 4.6安全防范子系统 (25) 4.6.1红外对射 (25) 4.6.2电子围栏 (27) 4.6.3红外双鉴 (28) 4.6.4玻璃破碎探测器 (29) 4.7火灾报警子系统 (30) 4.8门禁子系统 (31) 4.9空调控制子系统 (33) 4.9.1精密空调控制 (33) 4.9.2舒适性空调控制 (34) 4.10语音对讲子系统 (35) 4.11智能控制子系统 (36) 4.12传输子系统 (37) 4.12.1网络交换机 (37) 4.13机房保障子系统 (38) 4.13.1抗干扰 (38) 4.13.2供电电源 (38) 4.13.3组屏与布线 (39) 第5章传输网络设计 (40) 5.1光纤直联方式 (40) 5.2带宽租用VPN专网 (40) 5.3传输方式综述 (40) 第6章监控中心设计 (42) 6.1监控中心系统组成 (42) 6.1.1监控中心系统 (42)

网络高清监控系统建设方案

一、 二、 三、网络高清监控系统建设方案 3.1前言 3.1.1项目分析 乐昌市一中拟建设一套网络高清视频监控系统,覆盖学校行政楼、高一、高二楼、高三楼、科技楼、学校大门口、运动场、篮球场、体育馆、家属宿舍楼等主要过道、出入口。做到校园安全监控、校园教学监控,所有视频接入乐昌市公安局二类点视频监控平台,真正实现学校全方位监控、监督。 3.1.2智能化网络高清视频监控系统建设的意义 1、提高学校的管理效率:校内人员流动情况,车辆入出情况、一目了然,轻松运作,紧急情况下,便于校领导快速抉择。 2、提高整个学校自身及家属入住的安全性:合理设置监控点,大大的提高学校的安全等级,有效防范非法人员非法活动。 3、有效监督校风校貌管理:完善的管理系统可以将学校的运行成本降低到最小,并有效监督学生和老师的行为,使校内行为和活动更加文明、规范。能有效判断突发意外情况的原因和过程,使学校管理更加理性和公正。 4、有效提供校园安全等级:清晰流畅的视频图像全部接入乐昌市公安局二类点视频监控平台,既能有效保障图像存储的有效性、安全性,也能校园安保级别上升到更高的等级。 3.2概述 3.2.1智能化系统设计原则 我公司对本学校的智能化工程设计与设备选型遵循如下的原则:采用先进、成熟、实用的技术

在技术上要寻求先进、在使用上要求简便实用,而且,在技术上要讲究成熟,决不容许任何带有实验性质的应用。 系统应具有集中统一的管理能力,为客房中心管理大大提供方便根据我国现行的管理体制,公共安全管理是集中统一的,因此,要求系统应具有多级集中统一的管理中心,并实施科学化的管理,使安全防范技术发挥最高的效用。 系统应具有开放性、可扩性、兼容性和灵活性 首先要求系统具有开放性,能紧密地与其他系统连接,融合成一个整体;其次,还要求系统能适合多种规模应用,要有较强的可扩性,能随时适应对系统的扩容要求;再次,系统应具有很强的兼容性和灵活性,能适应产品的升级换代,保持旺盛的系统生命力。 系统的设计和产品选择应标准化、规范化 随着中国加入WTO后,市场的快速发展,先进的技术和产品大量涌入我国市场,与国际接轨乃大势所趋,为便于管理,使工作规范化,系统的设计和产品的选择必须走标准化、规范化的道路。 系统必须具有安全性、可靠性、容错性 系统本身的安全性非常重要,应具有很强的防破坏能力,最大限度的提高系统设备的可靠性指标。 合理的性能价格比 在系统设计规划时,为用户着想,在遵循上述前提的原则下,应尽量提高系统性能和产品的价格比。 3.2.2设计依据及规范 本方案依据以下国家标准、规范及甲方要求设计: 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《综合布线工程验收规范》GB50312-2007

相关文档
相关文档 最新文档