消防安全重点单位“四个能力”建设检查考评内容及评分标准

检查考评项目检查考评内容检查考评标准检查考评方法

检查消除火灾隐患的能力(15分)

1、确定消防安全管理人负责本单位的消防安全管理,

明确单位员工岗位消防责任(2分)。

①未确定消防安全管理人的扣1

分;②未明确单位员工岗位消防责

任,每发现1人扣0.5分,扣完为

止。

现场核查消防安全管

理人并提问;每个岗位

抽查1名员工并提问2、单位每月进行一次全面防火检查,并填写检查记录

(4分)。

①未每月开展防火检查的扣2分;

②检查记录不符合要求的扣2分。

查阅防火检查记录

3、单位每日进行防火巡查,并确定巡查的人员、内容、

部位和频次;公众聚集场所在营业期间应当至少每二小

时进行一次防火巡查;医院、养老院、寄宿制的学校、

托儿所、幼儿园应当开展夜间防火巡查(4分)。

①未按要求开展防火巡查的扣2

分,②巡查记录不符合要求的扣2

分。

查阅防火巡查记录4、单位员工每天班前、班后检查本岗位消防安全(1分)。

单位员工未在班前、班后进行检查

的,每发现1人扣0.5分,扣完为

止。

结合岗位员工抽查

现场提问

5、单位防火检查、巡查发现的火灾隐患,检查巡查人

员立即督促整改,当场整改不了的,要报告消防安全管

理人,制定整改计划,明确整改措施、整改时限,限期

消除,并采取防范措施,确保整改期间的安全(4分)。

①单位检查巡查发现的火灾隐患未

整改或未制定整改计划的,每处扣

0.5分;②现场检查发现存在火灾隐

患,每发现一处扣2分。扣完为止。

查阅防火检查巡查记

录及火灾隐患整改报

告或通知;实地检查

组织扑救初起火灾的能力(15分)6、依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职

消防队;有保安队的单位建立“保消合一”消防队;其

他单位建立志愿消防队(4分)。

①应建而未建专职消防队的扣2

分;②未建志愿消防队的扣2分。

现场检查专职志愿消

防队

7、消防控制室值班人员经过培训持证上岗,熟悉消防

设备,并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序

和方法(4分)。

①消防控制室值班人员未取得上岗

证书的,每少一人扣1分;②不会

操作消防系统设备,不掌握基本应

急处置技能的,每1人扣1分。扣

完为止。

现场全数提问消防控

制室值班人员

8、根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案,明确灭

火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施;单

位至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练,并根

据演练情况不断修改完善预案(4分)。

①未制定预案的扣2分;②制定的

预案未明确第一、第二灭火力量的,

扣1分;③未定期进行灭火和应急

疏散演练的,每少一次扣0.5分。

查阅档案、资料

9、单位员工应当掌握灭火器、消火栓等消防设施、器

材的使用方法。一旦发生火情,起火现场岗位人员和邻

近岗位人员能迅速利用灭火器材灭火(3分)。

员工不掌握消防设施器材使用方

法,不会扑救初起火灾的,每1人

扣0.5分。

现场组织演练,提问单

位员工

组织人员疏散逃生的能力(5分)10、员工要掌握火场逃生自救基本技能,熟悉逃生路线

和引导人员疏散程序(2分)。

员工不掌握逃生自救疏散技能的,

每1人扣0.5分。

现场提问单位员工

11、单位建筑物的每个楼层、疏散通道、安全出口要明

确疏散引导人员(3分)。

未明确疏散引导人员的,每个部位

扣0.5分。

查看档案、资料

现场提问单位员工

消防宣传教育培训的能力(15分)

12、消防设施器材要设置规范、醒目的标识,用文字或

图例标明操作使用方法(5分)。

未按要求设置的,每发现一处扣0.5

分。

现场检查消防控制室、

消防水泵房、室内外消

火栓、水泵结合器;抽

查3个灭火器配置点

13、重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置

“提示”、“禁止”类消防标识(5分)。

未按要求设置的,每发现一处扣0.5

分。

现场抽查

14、单位每年组织员工进行一次消防安全教育培训,公

众聚集场所每半年进行一次培训。新上岗和进入新岗位

的员工要进行岗前消防培训,员工普遍达到“三懂三会”

要求(5分)。

①每年未按要求开展消防教育培训

的,每少一次扣2分;②新上岗和

进入新岗位的员工未进行岗前消防

培训,每发现1人扣0.5分;③员

工达不到“三懂三会”要求的,每

发现1人扣0.5分。

查阅档案、资料

现场提问单位员工

一般单位“四个能力”建设检查考评内容及评分标准

检查考评项目检查考评内容检查考评标准检查考评方法

懂本场所火灾危险性(20分)1、单位或场所的法定代表人或主要负责人及员工明

确消防安全职责,掌握本场所火灾危险性(5分)。

①未明确消防安全职责的扣2分;②根

据现场提问情况,员工不掌握场所火灾

危险性的,每发现1人扣1分。扣完为

止。

员工在5人以上的,

抽查5人;员工不足

5人的,全数提问

2、单位员工每日班前班后检查消防安全;公众聚集

场所营业期间定时进行防火巡查(10分)。

①未开展检查巡查的扣3分;②检查巡

查发现火灾隐患未整改的扣2分;③实

地检查存在火灾隐患的扣3分。

查看档案资料

实地检查

3、单位或场所根据自身特点,在疏散通道、安全出

口、消火栓、灭火器材等设置提示性和警示性标语标

识(5分)。

未按要求设置的,每发现一处扣1分。现场检查

会报警(10分)4、员工熟练掌握向公安消防队报告火警的基本方法、

内容和要求(10分)。

员工不能熟练掌握的,每发现1人扣1

分。

员工在5人以上的,

抽查5人;员工不足

5人的,全数提问

会灭火(10分)5、员工掌握消火栓、灭火器等消防设施器材使用方

法,掌握初起火灾扑救方法(10分)。

员工不能熟练掌握的,每发现1人扣1

分。

员工在5人以上的,

抽查5人;员工不足

5人的,全数提问

会逃生(10分)6、营业期间保持疏散通道、安全出口畅通(5分)。

疏散通道、安全出口不畅的,每发现1

处扣2分。

现场检查

7、员工掌握火场逃生自救基本技能,熟悉逃生路线

和引导人员疏散程序(5分)。

员工不掌握逃生自救疏散技能的,每发

现1人扣2分。

员工在5人以上的,

抽查5人;员工不足

5人的,全数提问

除尘设备验收验收标准.

除尘设备备件验收标准 一、目的 为了保证公司脱硫、灰库除尘器具有稳定的质量而提出检测规范性文件。 二、范围 适用于公司脱硫灰库除尘器及使用过程中的检验标准。 三、概述 1.供方所提供的设备备件能满足技术参数的要求,并能在需方所提供的自然条件下长期、安全高效运行。 2.除尘器按荷载的最不利组合进行强度设计: 除尘器耐压等级:±8000Pa。 除尘器漏风率:<2% 设备阻力:<1200Pa 排放要求:<30mg/Nm3 除尘器露天布置,按7度地震烈度设防,并考虑防风、防雨、防冻、防盐雾等措施。 3.对于非供方生产,而由供方外购装配的除尘器配套设备、部件连同相关的备品备件的性能符合国家有关标准和规范,对于由此而产生的任何质量问题,供方不以非供方生产产品为由拒绝承担维修、更换或赔偿的责任。 4.供方在除尘系统验收投运后继续优惠提供有关配件。 5.除尘器本体主要部件及要求 5.1喷吹装置,采用行脉冲喷吹装置。其中脉冲阀采用GOYEN原装进

口阀,除尘器顶部设整体防雨棚。 5.2滤料为BWF优质赖登针刺毡:PPS/PPS554CS31(聚苯硫醚+PTFE),单位重量550g/m2,厚度:2mm,滤料的使用寿命与烟气温度、烟气含氧量及NO2含量等条件有关。在正常运行条件下,布袋使用寿命应保证30000小时以上。 5.3袋笼骨架为12根φ4袋笼,材质304;反撑环间距不大于200 mm。 5.3箱体,包括上箱体和中箱体。 5.4灰斗,包括灰斗加温装置、清堵空气炮、检修孔。 5.5进风管、出风管,包括各室手动进口风量调节阀。 5.6爬梯、平台、栏杆为钢性,厂家应本着方便运行、检修的原则。 5.7支柱为钢性支柱。 5.8压缩空气管路系统,包括供汽设备及控制系统一套,供汽管路一套,储气罐一套、调压装置一套、气源处理三联件一套、压缩空气的配管及管路上的阀门,并且压缩空气系统管路上应设必要的排污、放汽阀门。 5.9垂直提升阀每室配备一个,使除尘器具有离线清灰、在线检修功能。垂直提升阀为气动,二位五通电磁阀电压等级为DC24V。 5.10每室设置以差压计为主的滤袋检漏装置。 5.11整个布袋除尘器设内置旁通烟道,可以实现与除尘系统的自由切换,在除尘器出现故障时,可以把除尘系统退出运行,进行处理。 四、验收标准 1.除尘器本体设计密封、坚固,连接件的尺寸配合公差达到国家标

消防“四个能力建设”

社会单位消防安全“四个能力”建设告知单 各有关单位: 开展社会单位消防安全“四个能力”建设是2010年初公安部在全国部署的构建社会消防安全“防火墙”工程中的重要内容。社会单位消防安全“四个能力”即检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力和消防宣传教育能力,是在消防工作实践中总结出来的,目的是指导单位落实消防安全主体责任、提升消防安全管理水平、打牢消防安全群防群治基础,预防和减少火灾事故发生,使单位真正建立“消防安全自查,火灾隐患自除,初起火灾自救,消防安全责任自负”的消防工作机制。 按照“防火墙”工程的部署,2010年12月,公安部、浙江省公安厅将对各地开展“四个能力”建设的情况进行全面验收。为确保各单位“四个能力”建设质量达标,实现单位消防安全管理水平质的提升,现将有关建设达标标准(附页)告知予你单位,王认真贯彻执行。经验收不达标的单位,除督促落实整改外,将纳入今后消防监督管理的重点对象。愿我们共同携手打造和谐良好的社会消防安全环境,为“平安宁波”建设再建新功。 宁波市公安局消防支队 2010月12月1日

应知应会 1、新修订的《中华人民共和国消防法》于什么时候开始实施? 答:2009年5月1日 2、《浙江省消防条例》是什么时候开始实施的? 答:2010年9月1日。 3、社会单位“四个能力”是指哪些能力? 答:检查消除火灾隐患能力、种子扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传教育培训能力。 4、“三懂三会”是指什么内容? 答:三懂:①懂本岗位的火灾危险性、②懂本部位的防火措施、 ③懂消防基本知识。 四会:①会报警、②会使用消防器材、③会组织疏散、 ④会扑救初起火灾。 5、单位发生火灾应该如何处理? 答:第一时间报告火警并派专人负责联络接应,各楼层专门人员组织疏散场所内部人员,专(兼)职、志愿消防队利用消防器材控制火势。 6、发生火灾如何报火警? 答:确定火灾后要第一时间拨打“119“报警,报警内容包括场所地址、建筑情况(高度、层数、各层使用功能)、燃烧的物质、火势大小、是否有人员被困、是否有易燃易爆品有毒化学品及其位置以及报警人姓名、单位、电话号码等情况。如位置相对偏僻应安排人员到主要路口接应。 7、发生火灾如何自救逃生? 答:迅速沿疏散指示方向向疏散楼梯、;安全出口逃生,尽量不乘坐电梯;如烟雾较大,可用湿毛巾捂住口鼻,放低身体疏散逃生;如下方火势较大无法通过,可到天面暂避;如通道烟火较大已无法利用通道疏散,可利用逃生软梯、下水管、绳子等工具从窗外逃生;或用湿毛巾等工具将门缝堵塞防止烟雾进入,用水将房间内可燃物品打湿,在窗户外向外挥舞醒目物体等待消防人员救援。 8、如何组织人员疏散? 答:各楼层由专人负责,逐个房间通知人员疏散并告知疏散方法和疏散方向; 随后逐个房间清理确保无人停留。在建筑外分组清点人数确保全部疏散完毕。 如有人被困在内应及时告知消防救援人员。 9、单位如何开展防火巡查? 答:一般单位应每日上班前下班后进行防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次;公众聚集场所(商场、宾馆、酒店、卡拉OK厅、夜总会、酒吧等)在营业期间应当至少每二个小时进行一次防火巡查;永远、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园还应当开展夜间防火巡查。 10、社会单位防火检查的频次? 答:消防安全责任人每月、消防安全管理人每半个月至少组织一次检查,单位内设部门负责人每周至少对本部门落实消防安全制度和消防安全管理措施、执行消防安全操作规程等情况开展一次检查;员工每天上班前、下班后进行本岗位防火检查,及时发现消除火灾隐患。

消防安全重点单位四个能力自我评估报告备案表完善表

附件3-1 消防安全重点单位(企业类)“四个能力”自我评估报告备案表(样式)单位名称:陕西羊老大服饰股份有限公司评估时间:2012年 9 月 14 日评估成绩: 96

出师表 两汉:诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。 宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。 将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。 愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。 今当远离,临表涕零,不知所言。

环保设备验收标准

工厂废气处理设备《济南市》验收标准 由于时代电气绝缘车间生产现场属于甲级防爆的区域,所以必须采取绝对的保险的安全措施。现场检测,必要的时候通过电极焚烧等方式进行检验。光氧催化除臭系统设计的时候,采用后抽风式,就是风机在机组与烟冲之间,气流任何时候均不会往废气源的方向回流 尘净化器、脉冲反吹布袋除尘器、脉冲反吹滤筒除尘器、UV光解催氧化设备、油雾、油烟净化器、喷淋塔、活性炭吸附塔、低温等离子净化器等。工业环境治理:工业粉尘净化治理、工业烟尘净化治理、工业异味治理、工业车间整体通风除尘、餐饮业油烟、油雾净化治理及噪声治理。公司以多所高等院校和科研院所为技术依托,自主研发生产脉冲反吹除尘器、UV光解、低温等离子净化器、活性炭吸附装置、等离子切割除尘净化设备等系列产品。主要产品和技术:工业厂房环境治理、大气污染治理、焊接打磨烟尘处理、VOCs有机废气专项治理、环境咨询服务。 本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气如:氨、、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,净化、脱臭效率最高可达99%以上,净化、脱臭效果大大超过1993年颁布的恶臭污染物排放标准

工作能力态度自我评价(共8篇)

篇一:工作态度自我评价 工作态度自我评价 积极进取、工作态度认真、塌实肯干、责任心强、并有很强的团队合作精神与合作能力、注重工作效率、个性独立、性格开朗、做事果断有主见、时间观念强。且具备优秀的表达能力,具有较好的学习能力和接受新鲜事物的能力,富有开拓意识,注意细节,有很好的心理承受能力。 篇二:工作能力自我评价 工作能力自我评价 自我评价1: 在日常工作中,本人自觉端正工作作风,紧系联系群众,经常深入现场检查质量规程标准的执行情况,出现工程质量隐患及时和施工工人交流,提出整改要求。整改到位后,能够及时总结经验,避免出现同样的质量问题。在工作中,做到勤查勤改,及时监督指导,分析质量动态,提供准确数据,推行全面质量管理并督促有关人员做好工程质量的各项原始记录,接受各级质量监督机构对工程质量的监督。对待工程质量问题做到不回避矛盾,不弄虚作假,不以职谋私,不降低标准。在工作中,既获得了各班组的积极配合与支持又得到领导的肯定和表扬。 自我评价2: 有扎实的专业功底,做事有条理,能吃苦耐劳,有较强的表达能力和沟通能力,善于与人合作,有团队精神,能快速适应各种环境,有较强的组织能力,勤奋好学,能够认识自己的优缺点努力改正,不断完善自我踏实认真的学习态度,积极主动的工作作风,热情大方的待人原则,艰苦朴素的生活习惯塑造了我独特的个性和人生追求,培养了我正确的人生观,世界观,价值观,使我能乐观面对生活和工作并取得理想的成绩. 自我评价3: 作为公司一位数控机床的操作工,对公司质量方针、环境方针、有以下认识:质量是企业的生命。首先,按照设备的安全操作规程正确的操作设备;在确保设备安全运行的前提下,做到“三好、四会”;其次,通过学习,掌握乃至精通设备的加工范围、能力,发挥设备的各项性能,按照既定的加工工艺(编制合理的加工程序),满足零件的图纸质要求,并交验。量的考虑,主要在于工艺的合理、辅助工作时间,以及个人操作的熟悉程度和养成良好的工作习惯。如公司要求的定置管理就非常重要。总之,保质保量是公司质量方针得以实现的最 最基础的保证,而品质综合了质量相关的各个层面,是包含了企业或公司文化的质量,品质意味着精工。 自我评价4: 具备较强的电子专业知识(对数字电路,模拟电路,c#,单片机,通信原理等较为熟悉); 对电子产品的制造工艺,元器件特性和不良品分析等较为熟悉; 具备较强的表达能力,沟通协调组织能力,管理能力和处理问题的能力;具有较强的学习能力和良好的团队合作意识。 篇三:个人工作态度自我评价 个人工作态度自我评价 到单位工作已经有三个月了,在过去的工作三个月里,有成功,有失败,有欢乐,也有苦恼.在领导及关怀与指导下,在各位同事的鼎力支持帮助下,我的工作能力有了很大的提高,现将3个月来的工作做一个自我评定。 1,对本职工作进一步加强深化理解,严格要求自己对安全第一,预防为主,综合治理为己要。 2,积极主动不放过可以学习的任何机会,对自己当前的严格可以使在工作中安全生产为首要。

消防安全四个能力建设标准

公安部 社会单位消防安全“四个能力”建设标准 1 总则 1.1 为切实规范社会单位的消防管理,落实社会单位消防安全主体责任,增强员工消防安全素质,提高社会单位消防安全管理水平和防控火灾的能力,依据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规,结合实际,制定本标准。 1.2 本标准适用于河北省行政区域内所有机关、团体、企业、事业单位、个体工商户及其他组织(以下统称社会单位)。 1.3 社会单位消防安全“四个能力”是指检查和整改火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导人员疏散逃生能力和自我宣传教育培训能力。 1.4 消防安全“四个能力”建设,坚持“消防安全自查,火灾隐患自除,初期火灾自救,安全责任自负,全体员工参与”的原则。 1.5 “四个能力”建设应纳入社会单位消防安全工作内容和公安机关消防机构、派出所检查内容。 1.6 依照本标准开展“四个能力”建设,应当遵守国家消防法律法规、消防技术标准的规定。 2 建设要求 2.1 检查和整改火灾隐患能力 2.1.1 社会单位应实行逐级防火检查制度和火灾隐患整改责任制。 2.1.2 社会单位应定期组织开展防火检查、防火巡查,及时发现并消除火灾隐患。 2.1.3 消防安全责任人、消防安全管理人应对本单位落实消防安全制度和消防安全管理措施、执行消防安全操作规程等情况,每月至少组织一次防火检查;社会单位内设部门负责人应对本部门落实消防安全制度和消防安全管理措施、执行消防安全操作规程等情况每周至少开展一次防火检查;员工每天班前、班后进行本岗位防火检查,及时发现火灾隐患。 2.1.4 社会单位及其内设部门组织开展防火检查应包括下列内容: a) 灭火器材配置及完好情况,室内外消火栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况; b) 消防设施运行、记录情况; c) 消防车通道、消防水源情况; d) 安全出口、疏散通道是否畅通,有无堵塞、锁闭情况; e) 安全疏散指示标志、应急照明设置及完好情况; f) 有无违章使用易燃可燃材料装修情况; g) 电气线路是否破损、老化、连接松动,有无私拉乱接电线、违章使用电器等违章用电情况; h) 有无违章用火情况; i) 消防控制室、消防值班室、消防安全重点部位的人员在岗在位情况; j) 易燃易爆危险品生产、储存、销售单位、场所的工艺装置、紧急事故处理设施是否完好有效,防火、防爆、防雷、防静电措施落实情况; k) 其他消防安全情况。 2.1.5 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,其他单位应对消防安全重点部位每日至少进行一次防火巡查;公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每2小时一次,营业结

个人工作能力自我评价范文

个人工作能力自我评价范文 个人工作能力自我评价 受“车到山前必有路”的影响,我选择了汽车专业。而这个专业也恰巧适合我的性格 与才能发展。 进校到现在,我一直坚信“成功属于有预备的人”这句话勤奋努力,不断自我完善。 同时在老师的指点下,在知识的熏陶中,在实践的砥砺上,成为了一名品学兼优的大学生。 在校两年,我除了学习专业课程外,还积极参加学校组织的各种活动进步自己的能力。课余时间我习惯用文字记录生活表达思想,并且猎取大量的书籍学到很多知识使我有充足 的自信。时刻布满***、做好拼搏的预备和不断追求向上是我引以为荣的“三大宝贝”。 暑假期间,为了个人的德智体能更全面的发展,我在汽车公司做临时销售,车展的时 候也往做促销,趁此机会我不进迅速地了解了汽车的性能,也能让个人能力得到了很好的 发展。 在思想上,该同志坚持四项基本原则,拥护中国共-产-党的领导,积极参加单位组织 的各项政治学习,努力提高自己的思想政治觉悟,严格遵守单位的各项规章制度。 实践是检验人才的最好途径,我始终相信“一份耕耘,一份收获”。勤奋踏实,积极 进取是我最大的优点,***的家庭培养了我乐观、自信的性格;十几年辗转求学的经历造就 了我良好的环境适应能力;两年的学生工作及不断的校外实践进步了我组织协调、沟通和 开拓的能力。 本人自从事教育教学工作以来,思想上,坚持党的四项基本原则,平时认真学习马列 主义、邓小平理论,思想和言行上与组织的要求保持一致。认真学习各项规章制度。热爱 党的教育事业,遵守《中小学教师职业道德规范》,认真学习政治业务知识。 “车到山前必有路”在未来的学习与生活中,我相信任何困难都难不倒我,由于就算 眼前的困难再大,我也会想办法开出一条路来的,这就是我!在党的号召下茁壮成长的我! 作为XX届的毕业生,马上就要面临就业,面对严重的就业形势,我深知其中的压力,但是经过了大学四年的锻炼,我有信心应对即将来临的挑战,用自己把握的知识,开创自 己的未来》 光阴荏荏,短短三年的大学生活即将过往。在菁菁校园中,老师的教诲,同学的友爱 以及各方面的熏陶,使我获得了很多知识,懂得了很多道理。 面对建设有中国特色的社会主义市场经济的浪潮,作为跨世纪的大学生,为了更好地 适应社会的需要,我在把握好学校课程的条件下,充分利用课余时间,阅读了大量的课外 读物,拓宽了自己的知识面。在校期间,我一直致力于将自己培养成一专多能的复合型人

学校消防安全“四个能力”建设标准(1)

学校消防安全“四个能力”建设标准 1 范围 本标准规定了学校(含各类专业培训场所,下同)消防安全“四个能力”建设的术语、定义、建设、验收要求等。本标准适用于河北省行政区域内的所有学校开展消防安全“四个能力”建设。 2 术语与定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 学校 有固定活动场所且具有教育功能的组织机构。包括小学、中学(含普通初级中学、普通高级中学、高级职业中学、中等专业学校)、大学(含普通大学、高职专科学院)以及各级各类的专业培训学校及场所。 2.2消防安全“四个能力” 检查和消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育能力。 2.3火灾隐患 可能导致火灾发生或火灾危害增大的各类潜在不安全因素。2.4消防安全责任人 学校法定代表人。 2.5消防安全管理人 学校主管消防安全工作的负责人。 2.6灭火第一战斗力量

失火现场学校员工在第一时间自发形成的灭火救援力量。 2.7灭火第二战斗力量 火灾确认后,学校按照灭火和应急疏散预案,组织人员形成的灭火救援力量。 3 建设要求 3.1 检查和消除火灾隐患能力 3.1.1 学校应实行逐级防火检查制度和火灾隐患整改责任制。3.1.2 学校应定期组织防火检查、防火巡查,做好检查记录,及时发现并消除火灾隐患。 3.1.3 消防安全责任人、消防安全管理人应熟悉本单位消防工作基本概况,对本单位落实消防安全管理制度和消防安全管理措施、执行消防安全操作规程等情况,每月至少组织一次防火检查;学校内设部门负责人应对本部门落实消防安全制度和消防安全管理措施等情况每周至少组织一次防火检查;重点部门员工每天班前班后进行本岗位防火检查,及时发现火灾隐患。 3.1.4 学校及内设部门组织开展防火检查应包括下列内容: a)火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施落实情况; b)疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况; c)消防车通道、消防水源情况; d)消防设施、器材配置及有效情况; e)消防安全标志设置及其完好、有效情况; f)用火、用电有无违章情况;

四个能力建设标准

四个能力建设标准

四个能力建设标准

ICS 01.040.03 A 00 DB13 社会单位消防安全“四个能力”建设标准 河北省质量技术监督局发布

前言 本标准所指的“四个能力”是在消防工作实践中总结出来、制约社会单位消防安全工作的关键问题。包括检查和整改火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织引导人员疏散能力和消防安全知识宣传教育培训能力。 本标准由河北省公安厅提出。 本标准起草单位:河北省公安厅消防局。 本标准主要起草人:刘振东、刁占恒、石文林、巩玉斌、解景林、周勇、郑端文、刘立辉、吴希晖、贾冬梅。

社会单位消防安全“四个能力”建设标准 1 范围 本标准规定了社会单位消防安全“四个能力”建设的术语、定义、建设要求、验收要求等。 本标准适用于河北省行政区域内社会单位开展消防安全“四个能力”建设。 2 术语与定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 社会单位 有固定活动场所且有依法注册名称或其他合法名称的组织。包括机关、团体、企业、事业单位、个体工商户及其他组织。 2.2 消防安全“四个能力” 单位检查和整改火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导人员疏散逃生能力和消防安全知识宣传教育培训能力。 2.3 火灾隐患

可能导致火灾发生或火灾危害增大的各类潜在不安全因素。 2.4 公共娱乐场所 具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所。包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所,保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所。 2.5 公众聚集场所 宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。 2.6 人员密集场所 公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

单位消防安全四个能力建设规程(重庆市地方标准)

ICS13.220.01 C80 备案号:30754-2011 DB50 重庆市地方标准 DB 50/ T396—2011 单位消防安全四个能力建设规程 The operation manual for the Four Capacity of the Fire Safety 2011–07–01发布2011–08–01实施重庆市质量技术监督局发布

DB50/ T396—2011 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 一般建设要求 (1) 4.1 检查消除火灾隐患能力 (2) 4.2 组织扑救初起火灾能力 (3) 4.3 组织人员疏散逃生能力 (3) 4.4 消防宣传教育培训能力 (4) 5 特殊建设要求 (4) 5.1 宾馆(饭店) (4) 5.2 商场(市场) (5) 5.3 公共娱乐场所 (5) 5.4 学校(高等学校、中小学校、托儿所、幼儿园) (5) 5.5 医院(养老院、福利院) (6) 5.6 物业服务企业 (6) 6 单位自评 (6) 附录A(规范性附录) (7) 附录B(资料性附录)防火检查记录 (9) 附录C(资料性附录)防火巡查记录 (11) 附录D(资料性附录)两小时防火巡查记录 (13) 附录E(资料性附录)夜间防火巡查记录 (14) 附录F(资料性附录)消防控制室值班记录 (15) 附录G(资料性附录)消防控制室上墙制度 (16) 附录H(资料性附录)消防控制室火灾事故应急处置程序图示 (18) 附录I(资料性附录)单位消防安全四个能力建设自评表 (19) 参考文献 (31) I

工作能力个人自我评价

工作能力个人自我评价 工作能力,在人力资源管理学上,是指对一个人担任一个职位的一组标准化 的要求,用以判断是否称职。以下是工作能力与个人自我评价,一起来看看。工 作能力个人自我评价一 在即将过去的一年里,昼夜四季,春风秋雨,只有时间记录了忙碌工作的历 练间隙与简约的生活片段。而这一切将很快就会成为过眼云烟,飘拂而去。 关于近日所说的轮岗一事,自己还没来得及多做考虑。自从这个设想提出来 之后,只是短时间稍作分析,觉得不合乎具体实际。因事设岗,以岗定人是合乎 科学的,但是因人设岗却有违常规且于理不合。真若如此,这不仅打破了控制总 量的上限,而且提高质量更是无从说起。从行政系统转向生产系统,目的性很明确。特别是所在的资源型制造类企业里,一切以生产为中心,一切都服务于生产,“生产”与“服务”两者并不矛盾,关键是如何更好的服务于生产,生产出的业 绩又如何反哺于服务。轮岗,对于自己来说,显然是一个新的尝试,但是两个岗 位之间的工作有同质化现象,部分职责也存在重叠。虽说有其可行性,却因为自 身的缘故,最终没有付诸行动。 主观的自我评估能否真正客观的认识自己、了解自己?自从草拟《岗位流程细解方案》开始,这个问题就一直困惑着我。真实的情况应该是这样的:距离工作最近的人应该是最了解工作的,那些做第一线工作的人对如何把事情做得更好,往 往有一些很有分量的看法。因此,以自身经历为出发点和参考标准,把岗位设计 和工作分析融为一体的用语言表达出来,似乎有些困难,以致于我刚开始进行构 思的时候总是显得过于拘谨,顾此失彼。但是细想一下:与那些编制体系文件的 高手所面临的困难相比,我这点困难又算得了什么。晚上入睡之前脑海里总是浮

建筑工程施工现场消防安全“四个能力”建设标准

建筑工程施工现场消防安全“四个能力”建设标准(试行) 第一章总则 第一条为切实规范建筑工程施工现场的消防安全管理,落实单位消防安全主体责任,增强员工消防安全素质, 提高建筑工程施工现场消防安全管理水平和防控火 灾的能力,依据《中华人民共和国消防法》、《机关、 团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《北 京市建设工程施工现场消防安全管理规定》等法律 法规,结合本市实际,制定本标准。 第二条第二条本标准适用于全市所有从事新建、改建、扩建、装饰装修的建筑工程施工现场。 第三条第三条北京市建筑工程施工现场消防安全“四个能力”是指检查和整改火灾隐患能力、扑救初起火灾 能力、组织引导人员疏散逃生能力和自我宣传教育 培训能力。 第四条第四条依照本标准开展“四个能力”建设,应当遵守国家消防法律法规、消防技术标准的规定。 第二章检查和消除火灾隐患能力 第五条第五条施工现场的消防安全由施工单位负责。建设工程施工实行总承包和分包的,由总承包单位对施

工现场的消防安全实行统一管理,分包单位负责分包范围内施工现场的消防安全,并接受总承包单位的监督管理。

第六条第六条施工现场消防安全责任人、消防安全管理人每月应至少组织一次防火检查;防火工作人员每日 应对施工现场进行防火巡查并做好记录。 第七条第七条施工单位及其内设部门组织开展防火检查应包括下列内容: (一)消防安全制度、消防安全管理措施和施工现场消防安全操作规程的执行和落实情况; (二)用火、用电的管理情况; (三)疏散通道、安全出口和临时消防车道是否畅 通; (四)临时室内外消火栓系统、消防设施、器材是 否齐全、灵敏有效; (五)仓库是否按照防火管理规则存放、保管施工 材料; (六)灭火和应急疏散预案的制定与演练情况; (七)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握 情况; (八)防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情 况;

布袋除尘器制造标准及检验要求(DOC)

布袋除尘器制造标准及检验要求1.设备监造内容 a.滤料(滤袋)、笼骨、花板、离线阀、插板阀和卸灰阀等部件的制造加工和试运转及有关键部位预组装进行现场见证; b.钢结构的材质及焊接、漆膜厚度等需文件见证; 1.2、设备和材料验收标准 京泊除尘公司对除尘器和材料均进行出厂质量检验、检查和试运转,合格后方可运出。并出具厂质量检验书、试验和试运转数据、检查成绩表及合格证书。 我公司提供的设备、材料严格按照DIN、ISO、JIS及招标方确认的相应标准和规范进行设计、制造和检验。并出具相关规范和标准名称。 我公司应向招标方提交检验大纲,包括: (1)设备的名称和规格 (2)检验项目 (3)检验方式、所使用的草图和工具 (4)检验采用的标准号 该大纲需经双方确认,如果招标方对我方提交的检验大纲有任何不同的观点招标方和我方要进行协商以解决问题。 招标方有权费派遣检验人员到我方的工厂和投标方的检验人员一起对被检验的主要设备进行调查和出厂 检验。 在设备装配和检验之前1个月,我公司通知招标方,双方应对设备进行联合检查。双方应在人员、时间的安排及其它实际事物的处理上对联检事项进行周密安排并相互取得一致意见。 在设备联合检验期间,我公司为招标方的检验人员提供技术资料提供方便并提供必要的检验工具、仪器及测试设备。如果招标方检验人员要求超出检验大纲的检验项目,额外的检验项目将在双方协商的基础上进行。 出厂检验原则上按照检验大纲和联合检验主要设备的附表,如果选择检验的设备有某个数据不能满足标准和要求,招标方有权对整个设备进行检查。 1.3、开箱检验 (1)“设备”和“材料”运抵现场后,招标方将对“设备”“材料”进行开箱检验。我方有权自费派员参加检验。 (2)“招标方在开箱前一个月,将需开箱检验的箱号、设备名称、开箱日期、地点等信息通知我公司,在开箱检验期间,招标方应向我公司检验人员提供式作上的便利的条件,如我公司通知招标方不参加开箱检验或不能在招标方通知的时间内参加检验,招标方将自行开箱检验。我公司认可招标方的检验结果。

四个能力建设的内容及要求

一、为什么要开展社会单位消防安全“四个能力”建设? 为深入推进《消防法》的贯彻实施,认真落实“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作原则,推动社会消防安全管理创新,前移火灾预防关口,提升社会火灾防控水平,确保全国火灾形势稳定,公安部决定从2010年至2012年,在全国实施构筑社会消防安全“防火墙”工程。 构筑社会消防安全“防火墙”工程的内容是:提高社会单位消防安全“四个能力”、落实政府部门消防工作“四项责任”、夯实农村社区火灾防控“四个基础”、提高公安机关消防监督管理“四个水平”。社会消防安全“防火墙”工程的总体目标是:力争通过三年努力,使消防工作社会化水平明显提升,全社会消防安全环境明显改善,重特大尤其是群死群伤火灾事故有效遏制。 二、社会单位消防安全“四个能力”有哪些内容? 1.提高检查消除火灾隐患能力,切实做到“消防安全自查、火灾隐患自除”。要确定消防安全管理人,具体负责本单位的消防安全管理;定期开展防火检查巡查,落实员工岗位消防责任;对检查发现的火灾隐患要立即消除,不能立即消除的,要制定整改方案,明确整改措施,落实整改资金,限时消除。 2.提高组织扑救初起火灾能力,切实做到“火情发现早、小火灭得了”。依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职消防队,其他单位要建立志愿、“保消合一”等多种形式的消防队。要结合单位实际,制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练,确保一旦发生火情,员工能按职责分工及时到位、有效处置。消防控制室值班操作人员要持消防行业特有工种职业资格证书上岗,熟悉消防设备,并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法。 3.提高组织人员疏散逃生能力,切实做到“能火场逃生

消防安全四个能力自我评价报告

“四个能力”建设自我评估情况报告 **县公安消防大队: 我单位位于********,建筑面积 *平方米,设置有站房生活区、配电室、加油岛区、油罐区。现有干粉灭火器6台(36Kg的2台,8Kg的4台),灭火毯4条,消防铲4把,消防桶2个,消防沙池1个,室内外消防供水系统各1套等消防设施。我单位按照《社会单位消防安全四个能力建设及验收标准》要求,开展“四个能力”建设工作。 一、检查消除火灾隐患能力方面 我单位以正式文件形式确定单位消防安全组织建设,明确消防安全责任人、管理人、归口管理部门及志愿消防队人员组成;制定了消防安全教育、培训,防火巡查、检查和消防安全工作考评与奖惩等九项制度。 岗位人员全部掌握以下三点: 一是了解本岗位用火、用电等火灾危险情况; 二是了解本岗位消防器材的位置和使用方法; 三是了解本岗位附近安全出口和疏散通道的位置,常闭式防火门开启状况。 岗位人员会检查本岗位火灾隐患并填写检查记录。单位消防安保人员每日进行防火巡查并填写填写巡查记录;值班人员夜间防火巡查不少于1次。员工会按防火检查制度中规定的检查时间开展防火检查并填写记录。

二、组织扑救初起火灾能力方面 我单位结合自身实际制定灭火和疏散应急预案,每半年开展一次灭火和疏散演练并填写记录。 三、组织人员疏散逃生能力方面 我单位员工能够熟悉安全出口、疏散通道位置,掌握逃生器材使用和逃生自救的方法,具备组织人员疏散的能力。严格要做到定人、定点、定岗,单位每名负责引导疏散的员工都掌握了自己的位置、职责。 四、消防宣传教育培训能力方面 单位消防设施、器材、重点部位、危险场所等全部按照“四个能力”建设标准设置标识。 我单位消防安全责任人、管理人懂得基本消防法律法规和常识,达到了“四懂四会”要求。单位每年进行一次全员消防培训并记录在案,员工上岗前全部经过消防安全培训。 此报告。 二〇一二年七月九日

袋式除尘器安装技术要求与验收规范

袋式除尘器安装技术要求与验收规范

袋式除尘器安装技术要求与验收规范 1.范围 本标准规定了袋式除尘器安装的术语定义、技术要求、施工安全技术、安装验收规范和性能检验。 本标准适用于袋式除尘器在现场进行安装与施工。 2.定义 (1)袋式除尘器 利用过滤介质制成袋状或简状过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的设备。 (2)使用现场 除尘器最终使用地点。 (3)除尘器安装 在使用现场进行零部件和构件装配及整机安装施工。 3.安装技术要求 3.1除尘器安装时应有安装技术文件、安装图样以及经过点交的除尘器货物清单细表。 3.2技术文件应包括资料清单、除尘器产品合格证、机械结构和电气、仪表、滤带安装的技术说明书、装箱清单、重要配套件、外购件检验合格证和使用说明书等。 3.3安装图样应符合技术制图、机械制图、电气制图、除尘器制图补充规定等标准的规定。 3.4安装单位应编制安装实施细则、施工技术流程图、施工安全技术

无扭曲、凹陷、接口开焊后,方可安装。 3.15除尘器安装完毕经初检合格,由安装单位补涂底漆、面漆,漆膜 颜色应符合工厂设计的规定,干漆膜厚度每层30-50mm,不涂漆的零 部件要涂防锈油或防锈脂。 表1 设备基础检查表单位:㎜ 序号项目允许偏差 1 基础坐标位置(纵、横轴线)±20 2 基础各不同平面的标高-20 3 基础上平面外形尺寸 凸台上平面外表尺寸 凹穴尺寸 ±20 -20 ±20 4 基础上平面的不水平度(包括地坪上需安装设备部分) a)每米 b) 全长 5 10 5 竖向偏差 a)每米 b)全高 5 20 6 预埋地脚螺栓 a)标高(顶端) b)中心距(在根部和顶部二处测量) 20 ±2 7 预留地脚螺栓孔

四个能力建设明白人卡

消防“防火墙”工程四个能力建设 -----明白人宣传卡 一、“查”。检查消除火灾隐患的能力 1、单位每月检查;部门每周检查;员工每日岗位防火检查。 2、防火检查内容:a、消防安全制度、管理措施和操作规程的执行落实;b、用火、用电; c、新建、改建、扩建及装修工程有无违章; d、疏散通道、安全出口和消防车道是否畅通、 e、消防设施、器材和消防水源是否完好; f、消控人员值班、重点部位员工在位情况、 g、灭火和应急疏散预案的制定与演练情况、 h、员工消防知识掌握情况、 i、防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情况;k、有无遗留火种; 3、需动用明火时,办理动火许可证,指定专人监护,落实应急措施。 4、责任人对火灾隐患整总改负责,管理人具体负责督促落实。 5、发现隐患立即改正,不能立即改正的,及时制定整改方案,确定整改措施、时限、部门和责任人。整改完毕,组织验收。 二、“灭”。扑救初起火灾能力 1、制定火灾和应急疏散预案,并组织演练。 2、发现火灾拨打“119”报警,一分钟内形成第一灭火力量,用火灾报警按钮和电话通知消防监控室;使用现场消防栓、灭火器等灭火;引导人员疏散。 3、火灾确认后,启动灭火和应急疏散预案,3分钟内形成第二灭火力量,通讯联络组联络公安消防,报告火灾情况;灭火行动组扑救初起火灾;疏散引导组引导人员疏散;安全救护组抢救、护送受伤人员;现场警戒组维持火场秩序。 三、“逃”。组织疏散逃生能力 1、熟悉疏散通道、安全出口,掌握疏散程序、逃生技能。 2、配备疏散逃生装备、器材。 3、每个楼层、疏散通道、安全出口明确疏散引导员,负责组织引导安全疏散。 4、火灾时,按照灭火和应急预案通知、引导人员逃生。 5、火灾无法控制室,通知所有救援人员撤离。 四、“教”。消防宣传教育能力 1、责任人、管理人应是消防安全明白人。熟知消防法律法规,安全职责;火灾危险性和防火措施;消防安全行政和刑事责任等内容。 2、确定专(兼职)宣传教育人员,经过培训,具备宣传教育能力。 3、开展消防宣传教育,悬挂张贴宣传标志。 4、员工上岗转岗,应培训合格;每半年一次消防安全培训。 5、员工安全教育,应熟悉消防法律法规;掌握消防安全职责、制度、操作规程、灭火和应急疏散预案;掌握火灾危险性和防火措施;掌握消防设施、器材操作使用方法;会报警、会扑救初起火灾、会疏散逃生自救。 6、设置消防标志、提示性标志、警示标志。 7、设置“消防安全告知牌”和“消防安全承诺书”。提示场所火灾危险性,疏散通道、安全出口位置及逃生路线,消防器材的位置和使用方法。 消防知识掌握 四个能力 1、检查和整改火灾隐患能力; 2、扑救初起火灾能力;

工作能力素质自我评价

工作能力素质自我评价 个人的工作能力就是在不断的自我评价中提升起来的,下面是小编为大家带来工作能力素质自我评价,相信对你会有帮助的。 工作能力素质自我评价篇一 作为公司一位数控机床的操作工,对公司质量方针、环境方针、有以下认识:质量是企业的生命。首先,按照设备的安全操作规程正确的操作设备;在确保设备安全运行的前提下,做到“三好、四会”;其次,通过学习,掌握乃至精通设备的加工范围、能力,发挥设备的各项性能,按照既定的加工工艺(编制合理的加工程序),满足零件的图纸质要求,并交验。量的考虑,主要在于工艺的合理、辅助工作时间,以及个人操作的熟悉程度和养成良好的工作习惯。如公司要求的定置管理就非常重要。总之,保质保量是公司质量方针得以实现的最最基础的保证,而品质综合了质量相关的各个层面,是包含了企业或公司文化的质量,品质意味着精工。 具备较强的电子专业知识(对数字电路,模拟电路,c#,单片机,通信原理等较为熟悉); 对电子产品的制造工艺,元器件特

性和不良品分析等较为熟悉; 具备较强的表达能力,沟通协调组织能力,管理能力和处理问题的能力;具有较强的学习能力和良好的团队合作意识。 工作能力素质自我评价篇二 到单位工作已经有三个月了,在过去的工作三个月里,有成功,有失败,有欢乐,也有苦恼.在领导及关怀与指导下,在各位同事的鼎力支持帮助下,我的工作能力有了很大的提高,现将3个月来的工作做一个自我评定。 1,对本职工作进一步加强深化理解,严格要求自己对安全第一,预防为主,综合治理为己要。 2,积极主动不放过可以学习的任何机会,对自己当前的严格可以使在工作中安全生产为首要。 3,时刻使自己保持清醒的头脑,去处理工作中的问题,对于不能解决的问题,及时与上级进行沟通从而解决当前问题。 4,认真仔细是自己每时每刻都需要注意的,把安全意识放在自己的心中,时刻牢记安全的重要性,从而使自己得到进步。 以上只是我工作中取得的一点成绩,这与单位的领导和同事们的帮助是分不开的。我始终坚信一句话“一根火柴再亮,也只有豆大的光。但倘若用一根火柴去点燃一堆火柴,则会熊熊燃

消防各类型场所四个能力建设标准商场市场

消防各类型场所四个能力建设标准商场市场

商场市场消防安全“四个能力”建设标准 一、检查消除火灾隐患能力 (一)商场市场的消防安全责任人、消防安全管理人每月应至少织织一次防火检查;单位内设部门负责人每周应开展一次防火检查。 (二)商场市场及其内设部门组织开展防火检查应包括下列内容: 1、消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况; 2、用火、用电、人员住宿、室内装修有无违章; 3、是否违章经营、使用易燃易爆危险品,是否违章储存物品; 4、疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通; 5、安全疏散指示标志、应急照明设置及完好情况; 6、室外市场是否违章在高压线下两侧5米以内摆摊设点; 7、消防水源情况,消防设施、器材完好情况,有无埋压、遮挡、圈占等影响使用情况; 8、消防(控制室)值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录; 9、员工本岗位消防知识掌握情况;

10、防火巡查、火灾隐患整改以及防范措施落实情况; 11、其他消防安全情况。 (三)商场市场每日应进行防火巡查,营业期间防火巡查每2小时至少一次;营业结束时对营业现场进行检查;值班人员夜间防火巡查不少于两次。可利用本单位视频监控、电子巡更等设备辅助开展防火巡查。 (四)商场市场防火巡查应包括下列内容: 1、用火、用电有无违章; 2、疏散通道、安全出口是否畅通; 3、常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品等; 4、消火栓、灭火器等设施器材及消防安全标志完好情况; 5、门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物; 6、重点部位人员在岗在位情况。 (五)员工应履行本岗位消防安全职责,遵守消防安全制度和消防安全操作规程,熟悉本岗位火灾危险性,掌握火灾防范措施,每日进行岗位防火检查,及时发现火灾隐患。 (六)员工岗位防火检查应包括下列内容: 1、用火、用电有无违章; 2、疏散通道、安全出口是否畅通; 3、消火栓、灭火器、消防安全标志等设施器材有无埋

除尘设备验收验收标准

除尘设备验收验收标准 Prepared on 22 November 2020

除尘设备备件验收标准 一、目的 为了保证公司脱硫、灰库除尘器具有稳定的质量而提出检测规范性文件。 二、范围 适用于公司脱硫灰库除尘器及使用过程中的检验标准。 三、概述 1.供方所提供的设备备件能满足技术参数的要求,并能在需方所提供的自然条件下长期、安全高效运行。 2.除尘器按荷载的最不利组合进行强度设计: 除尘器耐压等级:±8000Pa。 除尘器漏风率:<2% 设备阻力:<1200Pa 排放要求:<30mg/Nm3 除尘器露天布置,按7度地震烈度设防,并考虑防风、防雨、防冻、防盐雾等措施。 3.对于非供方生产,而由供方外购装配的除尘器配套设备、部件连同相关的备品备件的性能符合国家有关标准和规范,对于由此而产生的任何质量问题,供方不以非供方生产产品为由拒绝承担维修、更换或赔偿的责任。 4.供方在除尘系统验收投运后继续优惠提供有关配件。 5.除尘器本体主要部件及要求

喷吹装置,采用行脉冲喷吹装置。其中脉冲阀采用GOYEN原装进口阀,除尘器顶部设整体防雨棚。 滤料为BWF优质赖登针刺毡:PPS/PPS554CS31(聚苯硫醚 +PTFE),单位重量550g/m2,厚度:2mm,滤料的使用寿命与烟气温度、烟气含氧量及NO2含量等条件有关。在正常运行条件下,布袋使用寿命应保证30000小时以上。 袋笼骨架为12根φ4袋笼,材质304;反撑环间距不大于200 mm。 箱体,包括上箱体和中箱体。 灰斗,包括灰斗加温装置、清堵空气炮、检修孔。 进风管、出风管,包括各室手动进口风量调节阀。 爬梯、平台、栏杆为钢性,厂家应本着方便运行、检修的原则。 支柱为钢性支柱。 压缩空气管路系统,包括供汽设备及控制系统一套,供汽管路一套,储气罐一套、调压装置一套、气源处理三联件一套、压缩空气的配管及管路上的阀门,并且压缩空气系统管路上应设必要的排污、放汽阀门。 垂直提升阀每室配备一个,使除尘器具有离线清灰、在线检修功能。垂直提升阀为气动,二位五通电磁阀电压等级为DC24V。 每室设置以差压计为主的滤袋检漏装置。 整个布袋除尘器设内置旁通烟道,可以实现与除尘系统的自由切换,在除尘器出现故障时,可以把除尘系统退出运行,进行处理。

相关文档