悬挑脚手架钢丝绳卸载补充方案

1.脚手架概况

本工程悬挑脚手架高度为19.6m,按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011要求搭设。

2#楼已经施工至23层结构,7层悬挑脚手架已经搭设完,但是缺少斜拉钢丝绳卸载。

悬挑脚手架布置具体见悬挑脚手架专项方案平面布置图。计算书及做法图附后。

2.材料要求

1)M22高强螺栓(8.8J)

2)钢板规格:宽度不小于80mm,长度不小于240mm,厚度8mm

3)圆钢拉环:直径20mm

4)钢丝绳:6×19+1钢丝绳,直径17mm,公称抗拉强度1400MPa,必须

经过张拉,不得有死结、锈蚀等缺陷

以上材料材质应符合国际要求

3.构造要求

详见附图

4.施工流程及注意事项

1)工艺流程:

拉环与钢板焊接→砼构件上钻孔→安装高强螺栓→安装钢板预制件→钢丝绳拉结

2)注意事项

(1)根据本工程的情况以及现有的材料情况,悬挑梁拉杆采用直

径17.0mm的钢丝绳作为拉杆。每条悬挑梁设置一条,拉于架体的外排架,外排架拉杆固定于悬挑梁的上二层结构侧面。

(2)钢丝绳每端固定绳卡不少于三个,长度及固定方向必须满足规范规定的要求。

5.验收

拉杆(钢丝绳)的检查验收

6.计算

本工程中,脚手架排距为800mm,内侧脚手架距离墙体350mm,支拉斜杆的支点距离墙体 = 1150mm,

水平支撑梁的截面惯性矩I = 1130.00cm4,截面抵抗矩W = 141.00cm3,截面积A = 26.10cm2。

根据悬挑脚手架方案中计算得受脚手架作用的联梁传递集中力 N=12.42kN

水平钢梁自重荷载 q=1.2×26.10×0.0001×7.85×

10=0.25kN/m

悬挑脚手架示意图

悬挑脚手架计算简图

一、拉杆的受力计算

水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算

其中RUicos i为钢绳的拉力对水平杆产生的轴压力。

各支点的支撑力 RCi=RUisin i

按照以上公式计算得到由左至右各钢绳拉力分别为

二、拉杆的强度计算

拉绳或拉杆的轴力RU我们均取最大值进行计算,为

RU=16.728kN

拉绳的强度计算:

如果上面采用钢丝绳,钢丝绳的容许拉力按照下式计算:

其中[Fg] ——钢丝绳的容许拉力(kN);

Fg ——钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);

——钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、

6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8;

K ——钢丝绳使用安全系数。

选择拉钢丝绳的破断拉力要大于8.000×

16.728/0.850=157.438kN。

选择6×19+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1400MPa,直径17mm。

钢丝拉绳的吊环强度计算:

钢丝拉绳的轴力RU我们均取最大值进行计算作为吊环的拉力N,为

钢丝拉绳的吊环强度计算公式为

其中 [f] 为吊环抗拉强度,取[f] = 50N/mm2,每个吊环按照两个截面计算;

所需要的钢丝拉绳的吊环最小直径 D=[16728×4/(3.1416×50×2)]1/2=15mm

三、钢丝拉绳吊环的强度计算:

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算作为吊

环的拉力N,为

N=RU=20.573kN

钢板处吊环强度计算公式为

其中 [f] 为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8[f] = 50N/mm2;

所需要的吊环最小直径 D=[20573×4/(3.1416×50×

2)]1/2=17mm

故采用20mm圆钢可行

四.验算杆件AG配用螺栓

钢丝绳端部采用1根M22高强螺栓,承受架体的剪力。

螺栓净截面积计算:A=303mm2

螺栓抗剪力计算:N=303×130=39390N

螺栓抗拉力设计值:N1=3515000N

螺栓承受的剪力N AG =12420N ×1.2=14904N

螺栓承受的拉力N1AG =16728N

螺栓满足要求

五、焊缝强度验算

σff 垂直于焊缝长度的正应力

τf :沿焊缝方向的剪应力

βf :角焊缝的强度设计值增大系数1.22

h e :角焊缝有效厚度0.7hf=0.7×14=9.8mm

LW:角焊缝计算长度,每条焊缝实际长度减10mm 计算值为原设计计算长度120mm

f:角焊缝强度设计值

焊缝受力角度α=arctg=

1200

2400=630 N AG 设=14904N

N AGX = N AG 设×COS α=6764.9N

N AGY = N AG 设×COS(90-α)=13279N

σf =w ×he N AGX L =2

1208.99.6764??=2.876N/mm 2 τf =w ×he N AGY L =21208.913279??=5.645N/mm 2 各种力综合作用:

22645.5)22

.1876.2(+=6.13N/mm 2< [f]=160N/mm 2, 焊缝满足要求。`

目录

1.脚手架概况 (1)

2.材料要求 (1)

3.构造要求 (1)

4.施工流程及注意事项 (1)

5.验收 (2)

6.计算 (2)

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5# 楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:新八建设集团有限公司 编制日期:2016年7月18日

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼 悬挑脚手架拆除施工方案 本工程为地上33层剪力墙结构,层高3m,建筑高度99.3m,建筑面积27300.86㎡。1~4层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。 因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保证拆除脚手架的施工安全,我部在5#楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,同时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高6m,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作 (一)劳动力组织安排 1、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。 2、特种工作业人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。 3、项目安全员对进场的工人进行安全教育。 (二)施工面的准备工作

1、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。 2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求。 3、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全; 4、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4.32条第4款、第6.6.3条第1、2款的规定设置连墙件和横向斜撑加固。 3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、穿软底防滑鞋。 4、拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。 5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。 6、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。 7、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。 8、高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。 9、输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。 10、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。 11、如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。 (四)脚手架拆除的安全措施

悬挑脚手架专项方案样本

1.编制依据 2.工程概况 2.1、本工程建设地点在兰州市安宁区578#路以南, 甘农大以东。基地北侧为一期A区工程, 南侧为中和房地产开发的中和小区, 西侧为甘肃农业大学, 东侧为吊场乡的农田地。本工程为一类高层建筑, 是一幢地下二层, 地上三十三层( 局部三十五层) 的高层住宅楼。地下二层战时为甲类核六级人防地下室, 二等人员掩蔽所, 平时为戊类库房, 地下一层为自行车车库。 本工程等级为一级, 结构安全等级为二级, 地基设计等级为甲级。抗震设防分类为丙类, 建筑抗震设防烈度为八度。剪力墙抗震等级一级。屋

面防水Ⅱ级, 合理使用年限为。地下室防水等级二级, 耐火等级: 一级。设计合理使用年限为50年。 基础采用平板式筏基。持力层均为卵石层, 主体为全现浇钢筋砼剪力墙结构。地上三十三层每层均为八户, 设一部防排烟的剪刀楼梯, 两部客梯( 客梯均兼消防) 。一~三十三层均为住宅, 层高 2.8m, 房屋高度93.5m。 由于本工程周围紧临甘肃农业大学和市政道路, 流动人员多, 在施工时与周围建筑和道路须做好隔离和安全防护。 2.2、脚手架概况 2.2.1脚手架的选择 根据现场实际情况, 经过多种脚手架比较分析决定采用悬挑脚手架体系。 2.2.2脚手架的搭设方式 脚手架钢管选用ф48×3.5, 立杆纵向间距为1.5米, 内立杆距外轮廓线0.20米, 外立杆距内立杆0.9米, 纵向水平杆最大间距为1.8米, 横向水平杆长度为1.2米左右。脚手架与建筑物的连墙件垂直间距同层高( 计算时取3米) , 水平间距为4.5m。 架体采用Φ48钢管, 预埋拉筋采用HPB235钢筋, 直径为20mm, 挑梁采用16 号槽钢。安全网总体颜色一致, 无过大色差, 脚手架钢管颜色一致, 统一为桔红色。 3. 悬挑式脚手架 悬挑架从一层顶板开始搭设, 分五步搭设, 搭设高度为每6层搭设一段, 最大搭设高度为16.8m( 标准层层高2.8m ) 。

钢管悬挑式脚手架施工方案

二、钢管悬挑式脚手架的搭设 为了增加外架结构的强度、刚度、稳定性。综合楼的组外架搭设高度五层楼地面,即18米以下范围内。以上部分采用满堂式钢管脚手架搭设,以保证施工支护结构的安全性。具体所用材料及搭设措施方法如下: (一)、脚手架选型: 根据本工程的结构特点,在五层楼板地面采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.0mm。脚手架总搭设高度为4.5米计算,室内为满堂式,外侧为悬挑式。施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设1层。 (二)、施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,障碍物等; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 (三)脚手架搭设: 1、搭设顺序:预埋直径园18㎜钢筋埋件→放置纵向悬挑钢管→立杆(立杆下方垫通长脚手板)→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 2、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 3、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 4、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 5、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求;

6、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 7、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 8、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 9、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设平面图及立面示意图如下:

悬挑脚手架施工方案完整版

悬挑脚手架施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 第一部分脚手架设计与专项施工方案 一、工程概况 工程名称:甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用住房(住宅楼) 建设地点:甘肃省兰州市城关区大沙坪 建设单位:甘肃省未成年犯管教所 设计单位:甘肃省建筑设计研究院

监理单位:甘肃省教育工程建设监理咨询有限公司 勘探单位:甘肃省建筑设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 本工程位于兰州市兰州市城关区大沙坪。总建筑面积㎡,基底面积㎡,地下建筑2500㎡,地上面积㎡,高度米,层高米,框架剪力墙结构,地下1层,A单元地上33层、B单元地上34层。建筑抗震等级为8度,防火等级为一级,本工程±相当于黄海高程1560m。使用年限为50年,地下一层为地下停车场、变配电室、柴油发电间、消防水池及泵房,1层为社区活动房、消防控制室、物业、居委会等及三户住宅,2层至34层为住宅,屋顶为楼梯间及电梯机房。 二、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 9、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T582-2008 10、本工程设计图纸 11、本工程施工组织设计 三、脚手架的劳动力安排 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量, 确定本工程外脚手架搭设人员需要10~15 人,均有上岗作业证书。 2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责 人负有指挥、调配、检查的直接责任。 3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作 业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。 四、脚手架方案选择 悬挑脚手架方案选择 1、甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用房,框架剪力墙结构,根据本工程 特点,A、B单元地下室标高米至米(1层顶板)为落地式双排脚手架,高度为米。标 高米至米为第一步悬挑架(2F~7F);标高米至米为第二步悬挑架(8F~13F);标高

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

26层高层悬挑脚手架方案

目录

一、工程地点及建筑、结构概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、脚手架的材料要求及形式选择 (3) 四、落地脚手架对地基的要求及搭设设计 (3) 五、悬挑脚手架的要求及设计 (4) (一)、悬挑脚手架的搭设要求 (4) (二)、悬挑脚手架的搭设设计 (5) (三)、悬挑脚手架的构造要求 (7) 六、脚手架的搭设和拆除施工工艺 (9) (一)、脚手架搭设施工工艺 (9) (二)、脚手架拆除施工工艺 (10) 七、脚手架安全管理 (11) (一)、材质及其使用安全技术措施 (11) (二)、脚手架搭设的安全技术措施 (11) (三)、脚手架上施工作业的安全技术措施 (12) (四)、脚手架拆除的安全技术措施 (12) 八、悬挑脚手架计算复核 (15) 九、悬挑工字钢计算复核 (18) 十、落地脚手架地基承载力复核 (21)

楼工程脚手架施工方案 一、工程地点及建筑、结构概况 总建筑面积66036m2。 本工程为乐亭水韵名居住宅小区工程,位于乐亭。为26层住楼,总建筑面积66036平方米,建筑工程等级二级,耐火等级为地下一级、地上二级,设计使用年限为50年,钢筋混凝土剪力墙结构,地上26层,地下2层,地下室层高2800mm,地上26层层高全部为2900mm,抗震设防等级为7度;框架抗震等级为二级,建筑高度79.25米。 本工程室内标高±0.00相当于绝对标高10.200 m.,室内外高差500mm。 二、编制依据 1、除执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001外,尚执行现行国家有关标准、规范的规定; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01 62-2002; 5、《建筑工程高处安全技术规程》JGJ80-91; 6、施工图纸; 7、我公司相关的各项管理制度; 8、我公司编制的本工程的《施工组织设计》(以下简称施工设计)。

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑式脚手架施工方案99338

阳光城·国际社区 悬挑式外脚手架搭设、拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省第三建筑工程公司 阳光城项目部

2010年6月29日 外脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况 阳光城·国际社区位于沣渭新区(西安绕城高速与咸阳世纪大道相交以北)。由18栋别墅组成。为框架-剪力墙结构,地下一层,地上4层,总建筑面积为70504㎡,建筑高度14.85m。抗震设防烈度为8度,抗震等级为二级。 二、编制依据 1、阳光城·国际社区施工图纸,施工组织设计。 2、JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。 三、外墙脚手架方案确定 1、本方案供主体施工防护和外墙面装饰作业使用。 2、地下室搭设落地式双排扣件式钢管脚架,一层以上搭设悬挑式双排扣件式钢管脚手架,悬挑四层,高度15米。 3、方案搭设参数及材质的确定 3.1立杆纵距确定:脚手架用于施工阶段防护,施工的作业层荷载按2 kN/m2,依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m 满铺一层脚手板。)的要求选取2+Int(27÷12+1)×0.35=2+3×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.5米;其中:2(kN/m2)是一层结构作业层荷载;3×0.35(kN/m2)包括一层作业层脚手板,另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定。 3.2立杆横距确定:根据工程情况在满足施工的条件取0.9米; 3.3靠墙一端外伸长度确定:《规范》6.2.2条主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架

悬挑式外脚手架搭设及拆除施工方案

悬挑式外脚手架搭设及拆除施工方案

XX县人民医院病房楼工程悬挑式外脚手架 搭设及拆除施工方案 XXXX建设集团有限公司 XX县人民医院病房楼工程项目经理部 20 年月

审批页 批准:审核:编制:

目录 第一章工程概况………………………………………………………………………………………第二章编制依据与脚手架整体施工方案…………………………………第三章双排扣件式钢管外脚手架的搭设…………………………………第四章施工布置………………………………………………………………………………………第五章外脚手架搭设方法和要求…………………………………………………第六章扣件式钢管脚手架的计算…………………………………………………第七章扣件式钢管脚手架的拆除…………………………………………………第八章安全事项………………………………………………………………………………………

第九章安全要求……………………………………………………………………………………… 第一章工程概况 本工程属一类高层建筑,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构;地下一层,地上十三层;其中地下1层为设备用房、丙类储藏室,1层为大厅、住院药房和中心供应和抢救室,2层为ICU,3层洁净手术部,4层PICU和NICU,5层特需护理单元和产房,6至13层为病房;1层层高为5.4m,2至4层层高为4.5m,管道夹层为3.0m,其余为3.8m,室内外高差为0.60m;建筑高度为56.70m(室外地坪至屋面面层);设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为I级;结构安全等级为二级,建筑耐火等级地上为一级,地下为一级。 第二章编制依据与脚手架总体施工方案 本方案依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2012,《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及施工图纸进行编制。 本工程采用工字钢悬挑扣件式钢管外脚手架,钢管采用外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,材质要符合《碳素结构钢》GB/T700中的Q235-A级钢的规定。管材符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中的3号普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应严禁使用。所用的扣件,应符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定。在螺栓拧紧力矩达65N·m时,不得发生破坏。采用的脚手板为厚50mm,长2500mm,宽200mm的竹板。 本工程中楼主体四层以上采用悬挑搭式钢管脚手架。楼每五层悬挑一次,独立悬挑高度不超过20m。 第三章双排扣件式钢管外脚手架的搭设 本工程对脚手架搭设的基本要求是:横平竖直,整齐清晰,图形一致,平竖通顺,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。 悬挑式外脚手架搭设设计方案采用全封闭脚手架,立杆纵距1500mm、立杆横距900mm、大横杆步距1800mm,小横杆间距1500mm,里立杆距墙间距350mm。

悬挑脚手架专项施工方案最新版

玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8# 悬挑脚手架专项施工方案 批准: 审核: 编制: 2017-8-19

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点 (3) 第四节脚手架搭设方案 (3) 第五节脚手架的材质要求 (8) 第六节脚手架的搭设流程及要求 (9) 第七节脚手架计算书 (10) 第八节防电、防雷措施 (25) 防电措施 (26) 防雷措施 (26) 第九节脚手架搭设的劳动力安排 (27) 第十节脚手架的检查与验收 (27) 第十一节脚手架搭设安全技术措施 (27) 第十二节脚手架拆除安全技术措施 (28) 第十三节应急预案 (29)

第一节编制依据 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8#工程,位于罗峰路以西,泉山路以南,6#楼地下1层,地上24层,7#楼地下2层,地上11层,8#楼地下一层,地上18层。均为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,6#楼建筑面积12000.56㎡,建筑高度72.5m;7#楼建筑面积7042.48㎡,地上18层,建筑高度50.4m;8#楼建筑面积5012m2,建筑高度60m。 本工程由山东玲珑酒业有限公司建设,烟台设计研究院有限公司设计,山东金都工程项目管理有限公司监理,招远市金都建设有限公司组织施工。 第三节工程特点 本工程为剪力墙结构、加气混凝土填充墙结构。主楼标准层层高为2.9m。 第四节悬挑脚手架搭设方案 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

悬挑脚手架专项工程施工方案(品茗最新版)

专业文档 苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ------------------------------------------------------------ 2 一、工程概况-------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 -------------------------------------------------------- 3 三、施工要求-------------------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件 -------------------------------------------------------- 4 第二节、编制依据 ------------------------------------------------------------ 4 第三节、施工计划 ------------------------------------------------------------ 5 一、材料与设备计划 ----------------------------------------------------- 5 第四节、施工工艺技术----------------------------------------------------- 10 一、技术参数------------------------------------------------------------ 10 二、工艺流程------------------------------------------------------------ 13 三、施工方法------------------------------------------------------------ 14 四、检查验收------------------------------------------------------------ 27 第五节、施工安全保证措施----------------------------------------------- 30 一、组织保障------------------------------------------------------------ 30 二、技术措施------------------------------------------------------------ 31 三、监测监控------------------------------------------------------------ 41 四、应急预案------------------------------------------------------------ 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员 ------------------------------------------ 46 二、特种作业人员 ------------------------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸----------------------------------------------- 47 【计算书】--------------------------------------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书--------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------------------ 68 三排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 75 四排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 89

最新悬挑式脚手架专项方案

悬挑式脚手架专项方 案

慧仁家园北地块III标段工程 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宝恒建设有限公司 2010年3月

悬挑式脚手架专项方案 一、工程概况 工程名称:三墩镇农转居公寓(慧仁家园北地块III标段) 工程地址:杭州市西湖区三墩镇 建设单位:杭州三墩集镇建设指挥部 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江宝恒建设有限公司 慧仁家园III标段是三墩镇农转居公寓项目,由浙华建筑设计事务所 设计。该工程位于杭州市西湖区三墩镇。该工程拟建五幢住宅楼(F1楼、 F2楼、F3楼、F4楼、F5楼)地下一层, F2~F5楼地上18层、F1楼地 上16层。F1~F5楼采用悬挑式脚手架。一层层高为3.9m,标准层层高为 2.9m。 二、编制依据: 1、JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、JGJ130-2001、J84-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 4、50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 5、GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》 三、悬挑架内立杆离墙距离300mm,架宽1050mm,每一挑共八~九步, 高度14.4m~16.2m,按每层两跨设置连墙点,其施工操作面外侧设置踢脚板,高度300mm。立杆纵距1500mm均匀布置,对不能取整的,按

1500mm做参考,均匀设置,以保持架体美观。凡在悬挑层槽钢外端部设分层板,分层板刷60度斜条黑白相间油漆。 外架具体见立面图,平面图。

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:施工单位:新八建设集团有限公司日年:日编制期20167月180

楼段5#造K7地块一期二标村幸福村城中改悬挑脚手架拆除施工方案一、工程概况 地块一期二标段幸福村城中村改造工程名称 K75#楼工程地址武汉市江岸区后湖街幸福村建设单位武汉普提金幸福建设开发有限公司武汉时代建筑设计有限公司设计单位 武汉科达监理咨询有限公司监理单位施工单位新八建设集团有限公司武汉市江岸区建筑管理站监督单位 1~4层剪力墙结构,层高本工程为地上333m,建筑高度99.3m㎡。,建筑面积27300.86层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保同5#证拆除脚手架的施工安全,我部在楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一6m堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。二、编制依据 JGJ-2011 《建筑施工安全检查标准》; JGJ130-2001;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》;JGJ80-91 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作(一)劳动力组织安排、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。1必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员(、特种工作业人员2架)子工操作证》,方可上岗作业。 、项目安全员对进场的工人进行安全教育。3 ()二施工面的准备工作1 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员1 要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。支撑体系等是否符合安全要求。2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任3 何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意4后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两

悬挑脚手架施工方案(新)

福鑫公租房 悬挑脚手架施工方案 1编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 本工程施工图纸和投标文件; 本工程施工组织设计。 2工程概况 本工程位于西峡海城冶金材料有限公司院内,临古城路南段东侧。本工程地下一层,地上十六层,总建筑面积为17491 m2,其中地下一层建筑面积12014m2,建筑高度54.400m。框架剪力结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为一级,非抗震,建筑耐久年限为50年。 3施工部署 3.1组织机构 外架搭设拆除由外架工长负责组织实施,其他人员配合。 外架所需材料、劳动力计划均由外架工长负责编制、计划,材料员负责组织材料进场。技术交底安全交底工作由外架工长负责,主管工程师审核技术交底,安全员审核安全交底。 3.2设计总体思路 本工程二层以下采用落地扣件式双排钢管外架,外架立杆直接支撑在经过回填夯实的地面上。二层以上部分采用悬挑脚手架,共设三个悬挑单元,分别是3-8层/外挑高度18米、9-14层/外挑高度18米、15层至屋面/外挑高度13.3米,悬挑钢架分别设置在2、8、14层楼面。悬挑钢架采用16a型工字钢,钢挑架的间距为1.5m。悬挑6层架体时,架子总高(最高)为48.4m+1.3m(防护高度)=49.7m。 3.3劳动力准备 搭设阶段需架子工20名,维护阶段需架子工2名,拆除阶段需外架工20名。所有架子工均需持证上岗。架子施工队由专业劳务公司提供。 组织技术交底和安全技术交底。施工人员已熟悉图纸。 搭设阶段安排1名测量放线工弹线配合预埋工字钢梁的钢筋套箍。 4、脚手架的搭设 4.1施工准备

悬挑式脚手架施工方案(DOC)

目录 一、编制依据-2- 二、工程概况-2- 三、脚手架的设计说明及采用数据-3- 四、悬挑脚手架设计-3 4.1 、悬挑脚手架设计信息-3 4.2 节点构造:-4- 五、搭设的构造要求-5- 六、脚手架搭设、使用和拆除的一般规定-7- 七、安全技术措施-10- 八、附件- 118.1 、脚手架立面图- 11 8.2 、脚手架平面图- 11 8.3 、各节点详图- 11 、脚手架计算书- 11-

一、编制依据 1. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2. 《钢管脚手架扣件》GB15831 3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 4. 《钢结构设计规范》GB50017-2003 5. 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 6. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7. 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002; 8. 《PKPM安全计算软件2011版》 9. 《建筑结构设计大全》 10. 本工程《施工组织设计》 11. 本工程全套施工图纸 二、工程概况 1、工程名称和规模:衢州碧桂园一期(I标段)总承包工程B地块;由1#~9# 九栋高层住宅和地下车库组成,其中5#楼和9#楼为独立的承台基础,其余一层地下室与地下车库连接组成整体地下室,地下室建筑面积17811m2 ;地上建筑面积87178m2 ; 2、工程地点:衢江区东港三路以南,通江中路以东,百灵路以西衢州碧桂园内。 3、建设单位:衢州碧桂园房地产开发有限公司;施工单位:杭州中庆建设有限公司;监理单位:杭州中研工程监理有限公司;质量安全监督:衢州市建设工程质量监督站 4、工程性质:高层公寓洋房; 5、结构形式:框架剪力墙结构; 6、基础类型:9#楼旋挖钻孔桩+承台基础;其余为承台基础; 7、建筑层数:主楼24 层,底层层高5.4m ,其余层高3.0m;大屋面高度 74.4m ;

悬挑式脚手架拆除施工方案

秋湖嘉苑一期拆迁安置房项目 悬挑脚手架 拆除方 编制人: _______________ 审核人: _______________ 审批人: _______________ 编制单位:江苏华飞建设集团有限公司 编制时间:二0 —八年六月 目录 一、编制依据:................ ...... .. 3 二、分项工程概况:................ .... ..3 三、脚手架的拆除 (4) 四、安全文明管理措施:................ ... .6 五、材料运输............... ... . . ... (7) 六、应急预案救援措施........... ... . . (8)

、编制依据: 1.1秋湖嘉苑拆迁安置房施工组织设计。 1.2秋湖嘉苑拆迁安置房施工图纸。 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 1.4《建筑施工安全检查标准》。 1.5建筑施工高处作业安全技术规范。 1.6 建筑施工手册。 二、工程概况:工程名称:秋湖嘉苑拆迁安置房工程。建设单位:南京溧水中山保障房建设有限公司。工程地址:位于溧水区永阳镇246 省道以东、规划清水路以南。工程结构形式:框架剪力墙结构,19#、20#楼18 层。 劳动力组织安排 1、拆除脚手架工程所需架子工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。 2、特种工作人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。 3、项目安全员对进场的工人要严格按照《工人进场安全教育制度》对班组人员进行安全教育。 三、脚手架的拆除 (一)、拆除脚手架前的准备工作 l 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底, 班组要组织学习安全技术操作规程。 2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求。

新的悬挑架专项施工方案

绿都悦府1#、2#、5#、6#楼项目工程悬挑脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 歌山建设集团有限公司 二0一四年九月

目录 一、工程概况-------------------------------------------------3 二、编制依据-------------------------------------------------3 三、施工准备-------------------------------------------------4 四、架体搭设-------------------------------------------------6 五、架体拆除------------------------------------------------20 六、安全文明管理--------------------------------------------22 七、应急预案------------------------------------------------25 附:悬挑脚手架计算书 施工电梯,卸料平台,悬挑架槽钢位置平面图。 悬挑架立面图

悬挑脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:洛阳绿都悦府1#、2#、5#、6#住宅楼、商铺、幼儿园及地下车库项目工程 建设单位:洛阳绿都置业有限公司 设计单位:郑州市建筑设计院 监理单位:河南新恒丰建设监理有限公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 洛阳绿都悦府1#、2#、5#、6#住宅楼、商铺、幼儿园及地下车库项目工程位于洛阳经济开发区,处于东西向的钱江路与展览东路、南北向的长夏西街与长厦门街围成的长方形地块内,该项目主要由七栋30层~33层的商住楼、一栋3层幼儿园以及商业裙房、地下车库等组成,商住楼为剪力墙结构,幼儿园、商业裙房及地下车库均为框架结构,主楼地下室及地下车库为地下2层,地上30~33层的高层建筑,最大总高度为99.15米。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ184-2009) 5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 6、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 7、危险性较大的分部分项工程安全管理办法(2009年)- 建质[2009]87号 8、本工程施工组织设计和相关施工图纸等 9、建筑施工手册 10、PKPM计算软件 11、脚手架施工次分明强制性条文 三、施工准备

相关文档