文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(基础垫层)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(基础垫层)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(基础垫层)
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(基础垫层)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

8现浇结构分项工程

说明:8 现浇结构分项工程

现浇结构分项工程以模板、钢筋、预应力、混凝土四个分项工程为依托,就是拆除模板后得混凝土结构实物外观质量、几何尺寸检验等一系列技术工作得总称。现浇结构分项工程可按楼层、结构缝或施工段划分检验批。

8、1 一般规定

8、1、1 现浇结构得外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能与使用功能影响得严重程度,按表8、1、1得规定。

表8、1、1 现浇结构外观质量缺陷

说明:8、1、1 对现浇结构外观质量得验收,采用检查缺陷,并对缺陷得性质与数量加以限制得方法进行。本条给出了确定现浇结构外观质量严重缺陷、一般缺陷得一般原则。各种缺陷得数量限制可由各地根据实际情况作出具体规定。当外观质量缺陷得严重程度超过本条规定得一般缺陷时,可按严重缺陷处理。在具体实施中,外观质量缺陷对结构性能与使用功能等得影响程度,应由监理(建设)单位、施工单位等各方共同确定。对于具有重要装饰效果得清水混凝土,考虑到其装饰效果属于主要使用功能,故将其表面外形缺陷、外表缺陷确定为严重缺陷。

8、1、2现浇结构拆模后,应由监理(建设)单位、施工单位对外观质量与尺寸偏差进行检查,作出记录,并应及时按施工技术方案对缺陷进行处理。

说明:8、1、2 现浇结构拆模后,施工单位应及时全同监理(建设)单位对混凝土外观质量与尺寸偏差进行检查,并作出记录。不论何种缺陷都应及时进行处理,并重新检查验收。

8、2 外观质量

主控项目

8、2、1 现浇结构得外观质量不应有严重缺陷。

对已经出现得严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理得部位,应重新检查验收。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查技术处理方案。

说明:8、2、1 外观质量得严重缺陷通常会影响到结构性能、使用功能或耐久性。对已经出现得严重缺陷,应由施工单位根据缺陷得具体情况提出技术处理方案,经监理(建设)单位认可后进行处理,并重新检查验收。本条为强制性条文,应严格执行。

一般项目

8、2、2 现浇结构得外观质量不宜有一般缺陷。

对已经出现得一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查技术处理方案。

说明:8、2、2 外观质量得一般缺陷通常不会影响到结构性能、使用功能,但有碍观瞻。故对已经出现得一般缺陷,也应及时处理,并重新检查验收。

8、3 尺寸偏差

主控项目

8、3、1 现浇结构不应有影响结构性能与使用功能得尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能与设备安装得尺寸偏差。

对超过尺寸允许偏差且影响结构性能与安装、使用功能得部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理得部位,应重新检查验收。

检查数量:全数检查。

检验方法:量测,检查技术处理方案。

说明:8、3、1 过大得尺寸偏差可能影响结构构件得受力性能、使用功能,也可能影响设备在基础上得安装、使用。验收时,应根据现浇结构、混凝土设备基础尺寸偏差得具体情况,由监理(建设)单位、施工单位等各方共同确定尺寸偏差对结构性能与安装使用功能得影响程度。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能与安装、使用功能得部位,应由施工单位根据尺寸偏差得具体情况提出技术处理方案,经监理(建设)单位认可后进行处理,并重新检查验收。本条为强制性条文,应严格执行。

一般项目

8、3、2 现浇结构与混凝土设备基础拆模后得尺寸偏差应符合表8、3、2-1、表8、3、2-2得规定。

检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱与独立基础,应抽查构件数量得10%,且不少于3件;对墙与板,应按有代表性得自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对电梯井,应全数检查。对设备基础,应全数检查。

表8、3、2-1 现浇结构尺寸偏差与检验方法

(完整版)钢筋保护层厚度检测记录(最新版)

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:01 施工单位*****建设有限公司监理单位*****建设监理有限公司结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)形象进度一层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01 结构名称层次轴线部位 目测有 无露筋 实测值 是否平 行检验 梁地下室○J∕○C~○E无26 30 21 29 26 21 30 28 19 29 是梁地下室○K∕○8~○12无33 26 24 26 33 22 21 28 24 24 是梁地下室○15∕○F~○J无21 26 ○3822 28 21 26 24 25 33 是梁地下室○J∕○26~○30无24 26 22 ○3626 22 24 30 24 30 是梁地下室○27∕○C~○E无30 ○3730 ○3624 24 30 2530 22 是板地下室○C~○D∕○1~○3无1814 1818 18 19 11 1811 16 是板地下室○C~○D∕○7~○11无22 13 ○2521 13 1321 14 1311 是板地下室○F~○G∕○15~○18无14 16 14 18 ○251311 13 13 20 是板地下室○D~○E∕○23~○25无14 ○2618 18 15 1313 12 12 13 是板地下室○C~○E∕○31~○34无15 16 11 18 11 18 19 14 11 13 是结论: 实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +13 ; 实测板 5 个构件 50 点,合格 47 点,最大偏差值 +11 ;共 10 个构件 100 点,合格 93 点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果 ■符合要求 □不符合要求,需。抽测人: 2010年9月5日 质检员:监理工程师:

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 项目允许偏差 (mm) 检验方法 轴线位置 基础15 钢尺检查独立基础10 墙、柱、梁8 剪力墙 5 垂直度层高 ≤5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检 查 >5m 10 经纬仪或吊线、钢尺检 查 全高(H) H/1000且≤ 30 经纬仪、钢尺检查 标高 层高±10 水准仪或拉线、钢尺检 查 全高±30 截面尺寸+8,-5 钢尺检查 电梯井井筒长、宽对定位中心线+25,0 钢尺检查 井筒全高(H)垂直度 H/1000且≤ 30 经纬仪、钢尺检查表面平整度8 2m靠尺和塞尺检查

预埋设施中心线位置 预埋件10 钢尺检查预埋螺栓 5 预埋管 5 预留洞中心线位置15 钢尺检查较大值。 底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型构件跨度(m)达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%) 板 ≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构件—≥100

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

注:1、检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中 项目 允许偏差 (mm) 检验方法绑扎钢 筋网 长、宽±10 钢尺检查 网眼尺寸±20 钢尺量连续三 档,取最大值 绑扎钢筋骨架 长±10 钢尺检查宽、高±5 钢尺检查 受力钢筋 间距±10 钢尺量两端、中间 各一点,取最大值排距±5 保护 层厚 度 基础±10 钢尺检查 柱、梁±5 钢尺检查 板、墙、壳±3 钢尺检查 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢尺量连续三 档,取最大值钢筋弯起点位置20 钢尺检查中心线位置 5 钢尺检查

住宅工程楼板结构层厚度偏差检查记录表

房间不符合要求房间 位验收人员:(签名)物业公司验收人员(签名) 2、当超过允许偏差的测点超过总测点数20%,或有其中一点超过最大偏差的,验收即为“不符合”。 3、当验收结论为不符合,必要时,其结构安全可由原设计单位确认。 4、本项检查应在主体结构验收前完成。

房间不符合要求房间 位验收人员:(签名)物业公司验收人员:(签名) 2、当超过允许偏差的测点超过总测点数20%,或有其中一点超过最大偏差的,验收即为“不符合”。 3、当验收结论为不符合,必要时,其结构安全可由原设计单位确认。 4、本项检查应在主体结构验收前完成。

房间不符合要求房间 验收人员:年月日物业公司验收人员(签名) 年月 2、当超过允许偏差的测点超过总测点数20%,或有其中一点超过最大偏差的,验收即为“不符合”。 3、当验收结论为不符合,必要时,其结构安全可由原设计单位确认。 4、本项检查应在主体结构验收前完成。

房间不符合要求房间 收人员:月日物业公司验收人员(签名) 年月 2、当超过允许偏差的测点超过总测点数20%,或有其中一点超过最大偏差的,验收即为“不符合”。 3、当验收结论为不符合,必要时,其结构安全可由原设计单位确认。 4、本项检查应在主体结构验收前完成。

房间不符合要求房间 验收人员:物业公司验收人员 (签名) 2、当超过允许偏差的测点超过总测点数20%,或有其中一点超 过最大偏差的,验收即为“不符合”。 3、当验收结论为不符合,必要时,其结构安全可由原设计单位 确认。 4、本项检查应在主体结构验收前完成。

房间不符合要求 收人员:月日物业公司验收人(签名) 年月 2、当超过允许偏差的测点超过总测点数20%,或有其中一点超过最大偏差的,验收即为“不符合”。 3、当验收结论为不符合,必要时,其结构安全可由原设计单位确认。 4、本项检查应在主体结构验收前完成。

钢筋混凝土结构实体钢筋保护层厚度检验记录

SG—TO55 钢筋混凝土结构实体钢筋保护层厚度检验记录 工程名称分项工程名称 验收部位施工单位 项目负责人专业工长施工班组长 施工执行标准及编号 质量验收规范的情况施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数 量,应符合E.0.1条要求 一层共有梁40根,其中悬挑梁10根,故选定 梁8根,其中悬挑梁4根,进行检测。(共有 板20块,其中悬挑板10块,故选定板5块, 其中悬挑板3块,进行检测)对选定的梁类构件,纵向受力钢筋的保护层 厚度全部检验,板类构件至少检验6根纵向受 力钢筋。每根钢筋应在有代表性的部位测量1 点 对选定的梁,纵向受力钢筋的保护层厚度全部 检验(板类构件每块检验6根纵向受力钢筋, 每根钢筋在弯矩最大处测量)可爱用非破损或局部破损的方法,也可两法 并用,检测仪器应经过计量检验,检测操作应 符合相应规程的规定 保护层实测值 梁纵向受力钢筋 设计 给定值 +10,-7 板纵向受力主筋 设计 给定值 +8,-5 共实测点,其中合格点、不合格点,合格点率 % 检测合格判定1.合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚 度的检验应判合格。 2.合格点率小于90%,但不小于80%,可再抽 取相同数量的构件进行检验;当两次合格 点率为90%以上时,应判为合格。 3.不合格点的最大偏差均不应大于本表允许 偏差的1.5倍 一层钢筋混凝土梁保护层厚度检验合格点 率92%>90%,未见1.5倍超差点,判定为合 格,一层钢筋混凝土板保护层厚度检验合格点 率92%>90%,判定为合格 施工单位检查 评定结果 经过对一层钢筋混凝土梁检测,判定钢筋混凝土保护层厚度合格 项目专业质量检查员:项目专业质量A(技术)负责人:年月日监理(建设)单位 验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 四川省建设厅制

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法项目允许偏差(mm) 检验方法 轴线位置 基础15 钢尺检查独立基础10 墙、柱、梁8 剪力墙 5 垂直度层高 ≤5m8 经纬仪或吊 线、钢尺检查>5m10 经纬仪或吊 线、钢尺检查全高(H)H/1000且≤30 经纬仪、钢尺 检查 标高 层高±10水准仪或拉 线、钢尺检查全高±30 截面尺寸+8,-5 钢尺检查 电梯井井筒长、宽对定位中心线+25,0 钢尺检查 井筒全高(H)垂直度H/1000且≤30 经纬仪、钢尺 检查 表面平整度8 2m靠尺和塞 尺检查 预埋设施中心线位置 预埋件10 钢尺检查预埋螺栓 5 预埋管 5 预留洞中心线位置15 钢尺检查注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 江苏省经纬建设监理中心 驻伊监理部

底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型构件跨度 (m) 达到设计的混凝土立 方体抗压强度标准值 的百分率(%) 板 ≤2≥50 >2,≤8≥75>8≥100 梁、拱、壳 ≤8≥75 >8≥100 悬臂构件—≥100 江苏省经纬建设监理中心 驻伊监理部

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 注:1、检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值; 2、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 江苏省经纬建设监理中心 驻伊监理部 项 目 允许偏差 (mm) 检验方法 绑扎钢筋网 长、宽 ±10 钢尺检查 网眼尺寸 ±20 钢尺量连续三 档,取最大值 绑扎钢筋骨架 长 ±10 钢尺检查 宽、高 ±5 钢尺检查 受力钢筋 间距 ±10 钢尺量两端、中间各一点,取最大值 排距 ±5 保护 层厚度 基础 ±10 钢尺检查 柱、梁 ±5 钢尺检查 板、墙、壳 ±3 钢尺检查 绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±20 钢尺量连续三 档,取最大值 钢筋弯起点位置 20 钢尺检查 预埋件 中心线位置 5 钢尺检查 水平高差 +3.0 钢尺和塞尺 检查

014 楼板厚度检测作业指导书_修正版_修正版

xxxxxx公司 楼板厚度检测作业指导书文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:

楼板厚度检测作业指导书 1.目的 使测试人员在进行楼板厚度检测时有章可循,并使其操作合乎规范。 2.适用范围 适用于楼板厚度检验。 3.检测依据 3.1《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015); 4.主要仪器设备 4.1楼板厚度测试仪; 4.2 电锤、钢直尺、钢卷尺等辅助工具。 5.测试原理 采用DJLC-A型楼板测厚仪对楼板厚度进行检测,该仪器在50-260mm范围内的测量误差在±1mm范围内。当探头接收到发射探头的电磁信号后,信号处理单元根据电磁波的运动学特征进行分析,自动计算出发射-接收探头的距离,该距离即为测试板的厚度。 6.取样方法 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)附录F.0.1的规定,对所检项目应按有代表性的自然间抽查1%,且不少于3间。 附录F.0.2中规定对选定的构件,检验项目及检验方法应符合表F.0.2的规定,允许偏差及检验方法应符合本规范表8.3.2和表9.3.10的规定,精确至1mm。 附录F.0.3中规定墙厚、板厚、层高的检验可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合国家现行相关标准的规定。 表F.0.2 结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法

柱截面尺寸选取柱的一边量测柱中部、下部及其他部位,选取3点平均值 柱垂直度沿两个方向分别量测,取较大值 墙厚墙身中部量测3点,取平均值;测点间距不应小于1m 梁高量测一侧边跨中及两个距离支座0.1m处,取3点平均值;量测值可取腹板高度加上此处楼板的实测高度 板厚悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值;其他楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m处, 取3点平均值 层高与板厚测点相同,量测板顶至上层楼板底净高,层高量测值为净高与板厚之和,取3点平均值 7.操作步骤 ①将仪器接收探头与主机用连接线连接好,按下仪器面板上的开关键; ②打开发射探头电源开关,将发射探头固定在楼板下面不动; ③打开对讲机,告诉接收探头操作者发射探头位置,将接收探头放在楼板上部对应位置; 图3.2-1 仪器操作示意 ④发射探头不动,移动接收探头,在听到报警声后按图3.2-2所示的方向扫描,在有接 受信号的区域内沿任意方向(AB向)移动接受探头,找到信号值最大、厚度值最小点O’,

混凝土结构实体强度、钢筋保护层厚度检验记录

混凝土结构实体强度、钢筋保护层厚度检验记录湘质监统编 施2002-44工程名称:中南大学湘雅医院新医疗区药学楼结构类型:框架七层 注:①本表中强度等级数量及梁类、板类构件数量应根据实际情况确定;②同条件养护试件的取样、留置、养护和强度代表值的确定应符合规范10.1节和附录D的规定;③表中与某一强度等级对应的试件强度代表值,上一行填写根据GBJ107确定的数值,下一行填写乘以折算系数后的数值;④表中对每一强度等级填写10组试件的强度代表值,试件的具体组数应根据实际情况确定;⑤同条件养护试件的留置组数、取样部位、放置位置、等效养护龄期、实际养护龄期和相应的温度测量等记录和资料应作为本表的附件;⑥表中对每一构件可填写6根钢筋的保护层厚度实测值,钢筋的具体数量应根据实际情况确定;⑦钢筋保护层厚度检验的结构部位、构件数量、检验方法和验收符合规范10.1节和附录E的规定;⑧钢筋保护厚度检验的结构部位、构件数量、检测钢筋数量和位置等记录和资料应作为本表的附件。

混凝土结构实体强度、钢筋保护层厚度检验记录湘质监统编 施2002-44工程名称:中南大学湘雅医院新医疗区药学楼结构类型:框架七层 注:①本表中强度等级数量及梁类、板类构件数量应根据实际情况确定;②同条件养护试件的取样、留置、养护和强度代表值的确定应符合规范10.1节和附录D的规定;③表中与某一强度等级对应的试件强度代表值,上一行填写根据GBJ107确定的数值,下一行填写乘以折算系数后的数值;④表中对每一强度等级填写10组试件的强度代表值,试件的具体组数应根据实际情况确定;⑤同条件养护试件的留置组数、取样部位、放置位置、等效养护龄期、实际养护龄期和相应的温度测量等记录和资料应作为本表的附件;⑥表中对每一构件可填写6根钢筋的保护层厚度实测值,钢筋的具体数量应根据实际情况确定;⑦钢筋保护层厚度检验的结构部位、构件数量、检验方法和验收符合规范10.1节和附录E的规定;⑧钢筋保护厚度检验的结构部位、构件数量、检测钢筋数量和位置等记录和资料应作为本表的附件。

QC提高薄型现浇混凝土楼板钢筋保护层厚度检查点合格率

一、工程概况 济南西客站片区泉城软件园4地块7#公建楼位于济南西客站西南角,东临京沪高铁、西临顺安路、南临烟台路、北接公租房1#、2#楼,地上建筑面积为46400㎡,地下建筑面积为8625.81㎡,建筑层数地上21层,合同目标是确保“市优良工程”。主体结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,除裙楼一~三层及屋顶混凝土楼板厚度外,其余16层标准层混凝土楼板厚度均为100mm,钢筋直径为Ф6mm,纵横向间距为200mm,局部为单层钢筋网片。梁与梁、梁与柱、梁与剪力墙交叉点处钢筋密集,交叉点均形成锚固,楼板面层保护层控制难。 二、QC小组简介 小组概况

小组成员概况 制表人:刘光明日期:2013年2月27日

制表人:秦春清日期:2013年2月28日 三、选题理由 1、选题背景:本工程为我公司重点信誉工程,甲方要求:确保优良工程及“泰山杯”,而且本工程是项目部在济南市第一个房建工程,工程结构质量及最终管理目标能否实现直接影响到公司今后的社会形象和经营策略,为此急需打造好的工程,塑造自身形象,本工程的质量管理目标必须实现。 2、经济效益、社会效益:本工程公建楼,建设单位为济南市西城投融资开发集团有限公司,是地方政府投资开发,建设单位领导人员比较关注,而且济南市工程质量与安全生产监督站对本工程施工质 量密切关注,因此工程质量的好坏直接关系到公司的社会影响力。

3、施工现状:钢筋工程是结构施工阶段重点控制项目,是影响施工质量的主要因素,但其保护层控制不到位是施工的通病,由于是隐蔽工程,易被人忽视,故质量控制不容乐观,目前建筑施工中较普遍的存在混凝土保护层质量问题。 4、结构安全状况:钢筋被誉为钢筋混凝土工程中的筋骨,对结构的安全起着至关的作用,其钢筋保护层的控制是直接影响到结构安全的重要因素,它对构建的受力的有效高度、钢筋与混凝土的粘结锚固。钢筋的耐久性都有着直接的影响,否则会降低结构的耐久性,关系到建筑物的安全和使用寿命。 5、薄型现浇混凝土楼板负弯矩钢筋的保护层:楼板厚度为 100mm,为较薄混凝土楼板,楼板钢筋直径为Ф6,易被其他工种施工过程被踩踏下陷破坏,特别是混凝土浇筑过程中扰动较大,造成其混凝土保护层厚度很难控制。 四、现状调查 由于济南市工程质量与安全生产监督站对钢筋保护层控制较为严格,结合公司以往工程的施工经验,对梁、柱、剪力墙及楼板的保护层厚度合格率较高,但是100mm厚薄型混凝土楼板钢筋保护层厚度的合格率不高,由于本工程厚度为100mm种类的薄型混凝土楼板较多,而且部分楼层悬挑板较多,据此,为了更好的了解影响此类薄型现浇混凝土楼板钢筋保护层厚度的因素,我们QC小组成员对公司在济南市其他二个工程项目及周围其他公司的在建项目的同厚楼板钢筋保护层厚度进行调查分析和统计,得出各工程项目现浇楼板钢筋保护层厚度的控制情况:

楼板厚度检测作业指导书

楼板厚度检测作业指导书文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:

楼板厚度检测作业指导书 1.目的 使测试人员在进行楼板厚度检测时有章可循,并使其操作合乎规范。 2.适用范围 适用于楼板厚度检验。 3.检测依据 3.1《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015); 4.主要仪器设备 4.1楼板厚度测试仪; 4.2 电锤、钢直尺、钢卷尺等辅助工具。 5.测试原理 采用DJLC-A型楼板测厚仪对楼板厚度进行检测,该仪器在50-260mm范围内的测量误差在±1mm范围内。当探头接收到发射探头的电磁信号后,信号处理单元根据电磁波的运动学特征进行分析,自动计算出发射-接收探头的距离,该距离即为测试板的厚度。 6.取样方法 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)附录F.0.1的规定,对所检项目应按有代表性的自然间抽查1%,且不少于3间。 附录F.0.2中规定对选定的构件,检验项目及检验方法应符合表F.0.2的规定,允许偏差及检验方法应符合本规范表8.3.2和表9.3.10的规定,精确至1mm。 附录F.0.3中规定墙厚、板厚、层高的检验可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合国家现行相关标准的规定。

表F.0.2 结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法 项目检验方法 柱截面尺寸选取柱的一边量测柱中部、下部及其他部位,选取3点平均值 柱垂直度沿两个方向分别量测,取较大值 墙厚墙身中部量测3点,取平均值;测点间距不应小于1m 梁高量测一侧边跨中及两个距离支座0.1m处,取3点平均值;量测值可取腹板高度加上此处楼板的实测高度 板厚悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值;其他楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m处, 取3点平均值 层高与板厚测点相同,量测板顶至上层楼板底净高,层高量测值为净高与板厚之和,取3点平均值 7.操作步骤 ①将仪器接收探头与主机用连接线连接好,按下仪器面板上的开关键; ②打开发射探头电源开关,将发射探头固定在楼板下面不动; ③打开对讲机,告诉接收探头操作者发射探头位置,将接收探头放在楼板上部对应位置; 图3.2-1 仪器操作示意

钢筋保护层厚度检测方案说明

一、编制依据 1.1《太原富力城一期办公3商业7综合体工程施工组织设计》; 1.2 国家和山西省规范、标准、规定(表1-1) 序号文件名称文件编号 1《砼结构工程施工质量验收规范》现行 2《高层建筑砼结构工程技术规程》现行 3《混凝土中钢筋检测技术规程》现行 4《建筑工程施工质量验收统一标准》现行 5《山西省建筑工程资料管理规程》现行 二、工程概况 2.1总体设计概况 本工程为“太原富力城一期办公3、商业7综合体”,场地位于太原市中心区北部,晋安东街7号,办公3#为地下2层,地上19层,框筒结构,商业1为地上6层地下2层,商业2为地上6层地下3层,商业3地上5层地下2层。基础形式为柱墩—筏板基础,±0.000相当于绝对高程846.700米。 2.2结构设计概况 1)本工程结构体系为框架核心筒结构,抗震等级一级,耐火等级一级。 2)房屋结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,防水等级二级。 3)材料 a.混凝土:基础混凝土强度等级C45,地下室外墙混凝土强度等级C50,

其设计抗渗等级均为S8;基础垫层C15;办公区:墙柱强度等级-4至1层C50,2至3层C45,4至7层C40,8至顶层C35,梁板的强度等级-4至-2层C35,-1至顶层C30;商业区:墙柱强度等级:-4~-2层:C50,-1层:C45,1层:C40,2层:C35,3层以上:C30,梁板的强度等级:-4~-2层:C35,-1~顶层:C30;构造柱、圈梁、压顶梁、过梁、栏板等,除结构施工图中特别注明者外均采用C20,外露构件混凝土的强度等级采用C30。 b.本工程钢筋主要型号为HPB300、HRB300、HRB400,设计钢筋直径为 6.5mm-32mm,见表1-1 钢筋工程设计情况一览表,进场钢筋的技术指标应符合国家有关标准。 钢筋连接根据设计要求,直径大于等于16mm钢筋均采用直螺纹连接接头。小于16mm钢筋采用搭接或焊接接头。 表1-1 钢筋工程设计概况一览表 序号部位钢筋型号直径备注 1 地下室底板HRB400 22~3 2 mm 筏板受力筋、下柱墩柱筋 2 竖向结构HRB400 12~28 mm 框柱筋、核心筒剪力墙筋、暗 柱筋、箍筋 3 梁板结构HRB400 8~28mm 框架梁、梁、板、 4 填充墙HPB300HRB400 6.5~10 mm 拉结筋、箍筋、构造柱纵筋 c.焊条:HPB300钢筋采用E43xx型,HRB335、HRB400钢筋采用E50xx 型,钢筋与型钢焊接随钢筋定焊条。 4 )基础工程 a.基础形式:筏板基础;高层主楼与低层裙房之间应设置沉降后浇带,位置详见基础平面图。该后浇带应自基础开始每层皆设,直至屋顶 b.地下室防水等级一级。

混凝土现浇结构外观及尺寸偏差检查

标准天元集团技术质量管理标准 混凝土现浇结构外观及尺寸偏差检查标准 起草人: 批准人: 混凝土现浇结构外观及尺寸偏差检查标准 1总则 为贯彻集团的质量方针和质量目标,提高混凝土工程的施工质量,按照国家有关标准,结合集团的施工及管理水平制定本标准。 2适用范围 集团施工的所有建筑物和构筑物的混凝土结构工程。 3外观质量检查: 3.1标准要求:表面平整,棱角顺直,阴阳角方正,预埋件(孔)位置准确;不应有露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、缺角掉楞等缺陷;构件表面色泽均匀、不宜有气泡、麻面、掉皮、起砂、沾污;楼梯踏步齿角整齐,无吃模、掉角、脚印等;施工缝位置正确、处理方法正确;剪力墙根部无烂根现象,接缝平顺、严密、无位移错台、无漏浆;三小间止水梁位置正确,高度、宽度满足要求,有地面填充层的三小间门口按要求设置止水梁并留有管道套管;阳台栏板、飘窗、造型等结构尺寸正确、横竖通线;混凝土振捣密实,缺陷根据规范要求进行处理,养护措施到位;后浇带有独立的支撑体系、留设位置和尺寸准确、留槎边角整齐、防水防潮措施有效,两侧模板不漏浆,钢筋有防护措施、保护层厚度满足要求、位置正确、绑扎牢固、无污染。 3.2检查方法:全数观察,尺量。3.3评分办法 3.3.1评分标准

序号项目分值评分标准 大面、棱角、阴阳角有明显不平整、不顺直、不方表面平整,棱角顺1 10正,影响整体观感的扣3~5分,影响不大的扣1~2分。直,阴阳角方正纵向受力钢筋露筋,每处扣5分,其他钢筋有少2 10露筋量露筋每处扣1分。 构件主要受力部位有蜂窝每处扣5分,其他部位3 10蜂窝有少量蜂窝每处扣1~2分。 构件主要受力部位有孔洞每处扣5~7分,其他部4 10孔洞 位有少量xx每处扣2~4分。 1 构件主要受力部位有夹渣每处扣5分,其他部位5 10夹渣有少量夹渣每处扣1分。 构件主要受力部位有疏松每处扣5分,其他部位6 10疏松 有少量疏松每处扣1分。 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能7 10裂缝的裂缝每处扣5分,其他部位有不影响结构性能或使 用功能的裂缝每处扣1~3分。 缺角掉楞长度?100mm的每处扣5分,缺角掉8 10缺角掉楞楞<100mm的每处扣2分。 2烂根面积?100cm的每处扣5分,烂根面积9 10剪力墙根部烂根2<100cm 的每处扣2分。 剪力墙接缝位移、按接缝长度,每延长m扣1分;接缝错台超过10 10错台、漏浆5mm的,每处加扣2分。 22气泡、麻面、掉皮、面积?400cm的每处扣5分,面积<400cm的每 11 .10起砂、沾污处扣2分。

推荐-现浇结构外观及尺寸偏差控制措施 精品

芜湖信德华府住宅小区一标段 16#~26#楼工程 现 浇 结 构 外 观 及 尺 寸 偏 差 控 制 措 施 安徽三建工程有限公司 二○一〇年四月一日

方案名称:编制:审核:审批:

一、工程概况 工程名称:信德华府住宅小区一标段16#~26#楼工程 建设单位:信德房地产开发(芜湖)有限公司 设计单位:重庆大学建筑设计研究院(非人防工程) 安徽省人防建筑设计研究院(地下人防工程)勘察单位:核工业芜湖工程勘察院 监理单位:深圳市建力建设监理有限公司 总包单位:安徽三建工程有限公司 本工程位于芜湖市经济开发区越秀路与凤鸣湖路交汇处西南侧,由11幢楼组成。地下一层,其中16#、17#楼为地上11层,18#~26#楼为地上16层,地下室部分建筑面积约43238.92 M2(人防建筑面积约13300m2),高层部分建筑面积约110476.32M2。框架、剪力墙结构,筏板基础(部分存在独立柱基),地下室框架抗震等级四级(人防三级),结构安全等级二级,基础设计等级丙级,建筑耐火等级I级,抗震设防烈度6度(人防7度),抗渗等级S8,地下防水等级II级(配电房为I级),人防部分防护等级为甲类六级,结构设计使用年限50年。 二、编制依据 现行建筑施工规范,设计图纸等。 三、控制措施 现浇结构外观及尺寸偏差控制主要为控制模板工程质量,主要控制措施如下:

一)、轴线控制: a、严格按1/10~1/50的比例将各分部、分项翻样成详图并注明各部位编号、轴线位置、几何尺寸、剖面形状、预留孔洞、预埋件等,经复核无误后认真对生产班组及操作工人进行技术交底,作为模板制作、安装的依据; b、模板轴线测放后,组织专人进行技术复核验收,确认无误后才能支模; c、墙、柱模板根部和顶部必须设可靠的限位措施,如采用现浇楼板混凝土上预埋短钢筋固定,以保证底部位置准确; d、支模时要拉水平、竖向通线,并设竖向垂直度控制线,以保证模板水平、竖向位置准确; e、根据混凝土结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及支架具有足够强度、刚度及稳定性; f、混凝土浇筑前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核,发现问题及时处理; g、混凝土浇筑时,要均匀对称下料,浇筑高度应严格控制在施工规范允许的范围内。 二)、标高控制: a、每层楼设足够的标高控制点,竖向模板根部须做找平; b、模板顶部设标高标记,严格按标记施工; c、建筑楼层标高由首层±0.000标高控制,严禁逐层向上引测,以防止累计误差,当建筑高度超过30m时,应另设标高控制线,每层标高引测点应不少于2个,以便复核; d、预埋件及预留孔洞,在安装前应与图纸对照,确认无误后准确固定

现浇结构外观及尺寸偏差检验批

ha现浇结构外观及尺寸偏差检验批

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 (Ⅰ) 010603□□ 02010501 单位(子单位)工程名称##3#楼 分部(子分部)工程名称主体分部验收部位底层柱及一层梁板施工单位##有限公司项目经理## 分包单位/分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 外观质量第8.2.1条√ 2 过大尺寸偏差处理及验收第8.3.1条/ 一般项目1 外观质量一般缺陷第8.2.2条√ 2 轴线位置 基础15mm 独立基础10mm 墙、柱、梁8mm 2 3 5 8 5 6 3 5 4 2 剪力墙5mm 3 垂直度 层高 ≤5m8mm 4 2 6 9 3 2 4 5 7 3 >5m 10mm 全高(H)H/1000且≤30mm 4 标高 层高±10mm +3 -8 +2 +11 +7 -5 -6 +8 +7 -5 全高±30mm 5 截面尺寸+8mm,-5mm -2 -3 - 6 +4 +5 -3 + 7 +4 +5 -3 6 电梯井 井筒长、宽对 定位中心线 mm +25mm,0mm 井筒全高 (H)垂直度 H/1000且≤30mm 7 表面平整度8mm 2 7 5 5 6 9 4 6 2 3 8 预埋设施中 心线位置 预埋件10mm 9 4 6 7 5 3 12 5 9 7 预埋螺栓5mm 预埋管5mm 3 4 3 1 2 3 4 2 6 2 9 预留洞中心线位置15mm 12 16 10 8 9 7 5 3 5 6 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目符合设计和验收规范要求,检查评定合格。 项目专业质量检查员:2009 年11月10日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

结构实体钢筋保护层厚度及间距检测

结构实体钢筋保护层厚度及间距检测 1.适用范围 本方案适用于渤海500kV变电站新建工程混凝土结构及构件中钢筋间距和钢筋保护层厚度的现场检测。 2. 执行标准 GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB/T 50344-2004 《建筑结构检测技术标准》 JGJ/T 152-2008 《混凝土中钢筋检测技术规程》 3.仪器设备 钢筋位置测定仪。 4.检测目的 检测混凝土结构及构件中钢筋的间距和混凝土保护层厚度。 5.资料收集 在检测前,应该收集以下资料: (1)工程名称、结构及构件名称以及相应的钢筋设计图纸; (2)建设、设计施工及监理单位名称; (3)混凝土中含有的铁磁性物质; (4)检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度和间距,结构构件中预留管道、金属预埋件等; (5)施工记录等相关资料; (6)检测原因。 6.现场检测

6.1抽样原则 6.1.1 钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。 6.1.2 对梁、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类所占比例均不宜小于50%。 6.2测区、测点的布置 6.2.1对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验; 6.2.2 对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验; 6.2.3 对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点; 6.2.4 在测定钢筋保护层厚度时须标记检测范围内设计间距相同的连续钢筋轴线位置,连续量测构件钢筋的间距。 6.2.5 当遇到下列情况之一时,应选取不少于30%的已测钢筋且不应少于6处(当试剂检测数量不到6处时全部选取),采用钻孔、剃凿等方法验证,并填写相应的记录表: ①认为相邻钢筋对检测结果有影响时; ②钢筋工程直径未知或有异议; ③钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差; ④钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异。

相关文档