文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水卷材检测项目及参数(2017.12)2018-4-8

防水卷材检测项目及参数(2017.12)2018-4-8

防水卷材检测项目及参数(2017.12)2018-4-8

防水卷材检测项目及参数

(见证取样协会内部使用)

一、地下防水工程质量验收用(常见防水材料)

二、其他补充说明:

1、地下工程是建造在地下或水底以下的工程建筑物和构筑物,包括各种工业、交通、民用和军事等地下建筑工程。(GB 50208-2011 P87)

2、屋面防水材料用弹性体改性沥青防水卷材执行标准为GB 18242-2008,检测项目包括:拉伸性能、耐热性、低温柔度、不透水性、可溶物含量。

3、种植屋面用耐根穿刺防水卷材执行标准为JC/T 1075-2008,当用到地下工程时所检参数和性能要求:不同种类(改性沥青类B、塑性类P、橡胶类R)应满足相对应种类卷材地下防水验收规范要求(例如:不透水性120min)和本表所列参数,当用到屋面工程时所检参数应满足屋面工程验收规范要求。

4、腻子型遇水膨胀止水条(JG/T 141),地下防水验收规范有性能指标(GB 50208-2011 P63)。

5、其它情况按照相关的验收规范、产品规范和客户委托要求执行。

2017-12-29

见证取样协会

sbs改性沥青防水卷材检验报告模板范文

精心整理检验报告 样品名称:SBS改性沥青防水卷材 委托单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类别:委托检验 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 NO:S1102190第1页共2页 样品名称SBS改性沥青防水卷材型号/商标** 委托单位广州**建筑防水材料有限公司检验类别委托检验 生产单位广州**建筑防水材料有限公司样品等级 抽样地点送样抽样日期2014年04月05日 样品数量2㎡生产日期 抽样基数检验编号S1102190 检验项目委托项目检验依据GB18242-2008《弹性体改性沥青防 水卷材》 检验结论SBS样品按GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》中项目及指标 检测,所检项目符合“Ⅰ”型指标要求。 签发日期:2014年05月20日 (测试检验章)

备注 批准:审核:主检: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混泥土实验楼邮编:100024 5国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心检验报告NO:S1102191第2页共2页 序号检验项目标准指标检验值单项判定 1 可溶物含量,g/㎡≥2100 2235 合格 2 不透水性0.3Mpa,30min无渗 漏0.3Mpa,30min 无渗漏 合格 3 耐热度90℃×2h,无滑动,流 淌,滴落90℃×2h,无滑 动,流淌,滴落 合格 4 拉力,N/50mm 纵向≥450 796 合格 横向743 合格 5 最大拉力时 延伸率,% 纵向≥30 38 合格横向46 合格 6 低温柔度-18℃,无裂纹-18℃,无裂纹合格 7 撕裂强度,N 纵向≥250 500 合格 横向443 合格 备注: 批准:审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024 说明 1.本报告无中心“测试检验章”和骑缝章无效。 2.本报告无编制、审核、批准签字无效。 3.本报告涂改无效。 4.未经本中心书面批准,检验报告复制无效(完整复制除外)。 5.对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期怒不受理。 6.委托检验仅对来样负责。

防水卷材施工方法及技术规范

防水卷材施工方法及技术规范

王牌SBS改性沥青防水卷材 施工方法及技术规范 SBS、APP改性沥青防水卷材施工技术一、产品性能本公司生产的SBS、APP等系列产品,采用当前国内最先进的自动化聚合物改性沥青防水卷材成套设备和技术,符合GB18242- 《塑性体和弹性体沥青防水卷材》中华人民共和国国家标准。SBS、APP改性沥青防水卷材主要采用玻纤毡,聚酯毡做胎基体,其型号和厚度主要有:25#(2mm)、35#(3mm)、45#(4mm),而且可根据用户要求生产不同厚度不同胎基体,不同覆面的产品。 二、设计要求1、一般要求屋面排水坡度;不上人屋面,上人屋面,天沟排水坡度,雨水口排水坡度。 2、基本构造层⑴屋面的结构层要有足够的刚度,有良好的整体性,水泥砂浆厚度,含水率,平整、压光、不起砂、不空鼓、泛水坡度符合设计要求。⑵一般情况下,层面防水为单层,根据具体要求进行双层或双层以上防水。⑶防水层上可做隔热层。⑷地下室:无论钢筋混凝土或石结构,其底层均用钢筋混凝土,找平层厚度大于20mm砂浆,含水率小于10%,底板下防水层采用50mmc18混凝土做保护层。

三、施工要求1、基层要求⑴基层处理应符合国家规范要求,找平层与突出结构的连结处以及基层的转角处可做成80×80的钝角。 ⑵表面应干燥,含水率,坚硬、无空鼓、起砂、浮尘、裂缝凹凸不平等缺陷。⑶泛水坡度符合设计要求,表面平整,用1m直尺检查,直尺与基层间隙不大于10mm而且平滑变化,每米长度内不能多于一处。⑷地下室阴阳角,穿墙管,屋面女儿墙、烟囱等孔道及伸缩缝的外形及排水坡度符合设计要求。⑸雨雪天及有积水时不得施工。⑹基层清理干净、干燥后涂一遍冷底油,特殊情况下涂冷底油时,应符合国家规范的技术要求。2、施工机具专用工具:单头或多头火焰喷枪、喷灯。 SBS防水卷材施工方法及技术规范

高聚物改性沥青防水卷材企业标准

北京世纪洪雨科技有限公司企业标准 Q/BHY 003-2007 高聚物改性沥青 防水卷材 2007-5-1发布2007-10-1实施北京世纪洪雨科技有限公司发布

1.适用范围: 本标准适用于新建250~350km/h客运专线桥梁有渣、无渣混凝土桥面用高聚物改性沥青防水卷材。 本标准规定了高聚物改性沥青防水卷材(以下简称防水卷材)的规格、技术要求、检验方法、检验规则、贮存与运输等。 2.规范性引用文件: 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 科技基[2007]56号客运专线桥梁混凝土桥面防水层暂行技术条件(修订版)GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材 GB 12953-2003 氯化聚乙烯防水卷材 JC/T 974-2005 道桥用改性沥青防水卷材 GB 18244-2000 建筑防水材料老化试验方法 GB/T 328.1-2007 沥青和高分子防水卷材抽样规则 GB/T16777-2008 建筑防水涂料试验方法 3.规格 3.1 防水卷材的厚度规格为:3.5mm, 4.5mm。 3.2 防水卷材的宽度规格为:1000mm。 3.3 防水卷材的长度规格由供需双方商定,最大长度不超过33m。 3.4 每卷卷材应连续整长,不得有接头。 3.5 桥面基层平整度用1m长靠尺检查,空隙只允许平缓变化,且不大于3mm,符合这样规定时,可采用厚度规格为3.5mm卷材,否则应采用厚度规格为 4.5mm 卷材。 4. 技术要求 4.1 防水卷材内的胎基为长纤聚酯纤维毡,胎基应置于距卷材表面的三分之二厚度位置,胎基应浸透,不应有未被浸渍的条纹。 4.2 防水卷材的外观质量:表面应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口。

企业标准-喷涂速凝橡胶沥青防水材料标准

Q/370783SXF 山橡防水材料股份有限公司企业标准 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料

前言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本标准有效期限三年,到期复审。 本标准由山橡防水材料股份有限公司提出。 本标准起草单位:山橡防水材料股份有限公司。 本标准主要起草人:栾斌、夏长宝、张奉勇

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 1 范围 本标准规定了喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于建筑工程用以橡胶沥青乳液和化学破乳剂两组分组成的,采用机械喷涂施工,快速破乳凝结的橡胶沥青防水涂料。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(GB/T 528-2009 ISO37:1994) GB 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料-取样 GB/T 16777-2008 建筑防水涂料试验方法 JC 1066 建筑防水涂料中有害物质限量 3 标记 按产品名称和标准号顺序标记。 示例:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料标记为:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料Q/370783SXF001-2016 4 要求 4.1外观 橡胶沥青乳液搅拌后均匀无色差、无凝胶、无结块,无明显沥青丝。 4.2物理性能 物理性能应满足表1的要求。 表1 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料物理性能

4.3有害物质限量 产品的有害物质限量符合JC 1066水性涂料B级要求。 5 试验方法 5.1标准试验条件 标准试验条件为:温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%。 5.2试验设备 5.2.1拉力试验机:拉速500mm/min,伸长范围大于500mm,测量值在量程的(15~85)%之间,示值精度不低于1%。 5.2.2低温试验箱:可控温度-30℃,精度±2℃。 5.2.3电热鼓风干燥箱:可控温度200℃,精度±2℃。 5.2.4紫外线箱:500W直管汞灯,灯管与箱底平行,与试件表面的距离为(47~50)cm。 5.2.5冲片机及符合GB/T528要求的哑铃I型裁刀。 5.2.6不透水仪:压力(0~0.4)MPa,精度2.5级,三个七孔透水盘,内径92mm。 5.2.7半导体温度计:量程(-20~50)℃,精度0.1℃。 5.2.8铝板:厚度不小于2mm,面积大于120mm×50mm。

屋面防水技术交底2

1.设计要求 : 屋面防水等级为一级,两道设防。防水材料为SBS两层(4+3mm)。 2.施工准备 .材料要求 (1)高聚物改性沥青防水卷材的外观质量应符合要求。 项目质量要求 孔洞、缺边、裂口不允许 边缘不整齐不超过10mm 胎体露白、未浸透不允许 撒布材料粒度、颜色均匀 每卷卷材的接头不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150mm (2)卷材应有出厂合格证、检测报告及现场抽样复验报告。同一品种、规格的卷材,抽样数量:大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。 (3)高聚物改性卷材的粘结剥离强度不得小于8N/10mm。 .主要机具 序号名称用途单位数量 1 喷枪(套)熔化底熔胶支 3 2 气瓶熔化底熔胶个 2 3 辊子压实卷材个 2 4 滚筒压实卷材个 1 5 刷子涂刷冷底子把2以上 6 滚刷涂刷冷底子把2以上 7 剪刀裁剪卷材把 1 8 粉袋弹基线用个 1 9 烫板挡火焰个 1 .作业条件 (1)上道工序防水基层已经完工,并通过验收; (2)基层表面应平整、牢固、不得有起砂、空鼓等缺陷。 (3)找平层与突起物相连接的阴、阳角,应抹成均匀光滑的圆角。 (4)基层表面应洁净,根据不同防水材料对基层的含水率要求(见产品说明书),合理控制基层含水率。

3 工艺流程 防水卷材热熔法工艺流程图 (1)基层清理 1)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面平整洁净、均匀一致。 2)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 3)起砂、起皮、麻面处理方法: 清除浮砂、浮浆至干净; 涂刮一道聚合物水泥浆1~2mm ; 抹聚合物水泥砂浆5mm ~10mm 。 4)突出基层面结构的交接处、基层的转角处,均做成半径≥20mm 的圆弧(改性沥青防水卷材时,半径≥50mm );内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。 5)根据不同防水材料对基层含水率的要求(见产品说明书),合理干燥基层。 (2)涂布基层处理剂 1)基层处理剂必须与卷材及胶粘剂的材性相容; 2)先用油漆刷对节点、周边、转角、管道根部等复杂部位均匀涂刷一遍;再用长把滚刷进行大面涂布(也可以用喷浆机进行喷涂),要求厚薄均匀,不得漏涂露底。待其干燥后应及时进行下一道工序的施工。 基层清理 涂刷基层处理剂 热熔铺贴卷材 节点加强处理 检查验收 卷材搭接及收头处理 定位、弹基准线

SBS防水卷材有哪些技术标准规范

S B S防水卷材有哪些技术标准规范? 大家对SBS防水卷材有些陌生,其实SBS防水卷材在防水工程中应用的比较多,具有防水性能好,抗老化能力强的特点。那么,SBS防水卷材有什么技术规范呢?下面由湖南同远新材料科技有限公司的小编来讲讲吧! 一、施工前准备工作 1施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 2.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行; 3.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批; 4.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 5.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作; 6.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 7.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检;具体施工验收程序见下图: 8.材料准备 (1)同远牌sbs改性沥青防水卷材。屋面选用35#(3mm)聚脂胎,i型,pe膜覆面和板岩覆面卷材。(2)施工用具根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。 二、施工工艺及方法 1.施工工艺流程

自粘聚合物改性沥青防水卷材操作规程

预铺/湿铺防水卷材操作流程 根据当班生产任务,从库房领取相应数量的以下材料 1.1 SBS胶 1.2 滑石粉 1.3 自粘油 1.4 硅油膜 1.5 纸管 1.6 包装袋及封口胶带 沥青从沥青池和溶化池中抽取,生产前应检查沥青的量是否可供连续生产,若量不足低于最低库存量时,应及时通知生产部。 1 / 25

锅炉房操作流程 2.1 打开导热油管线上10﹟沥青池﹑100﹟沥青池及其他需要加热设备和阀门,打开导热油进﹑出总阀,关闭短路阀。 2.2 打开鼓风机﹑引风机门并调至正确位置,合上电源,启动循环泵。 2.3 上碳后开启引风﹑鼓风装置,给导热油升温加热,并将其温度控制在240℃—290℃之间,生产过程中根据情 况调节温度,和生产车间互相配合,以满足生产需要。 2.4 注意监控导热油的出油﹑回油的温度﹑压力﹑压差等,并每隔1h填写一次工艺参数。油温进﹑出口温差应 控制在 10℃以上,压差应保持在100Kpa左右,当热源利用率较低时,可打开短路阀。 2.5 停产待机前1h应逐渐降低油温,当油温降至80℃以下时,可关循环泵,关闭系统。将炉膛内火退去或用湿 煤搭好。 2.6 整理生产记录,签字后交于生产部。 2 / 25

操作要求及注意事项 3.1 导热油首次升温或混入生油时,升温不宜太快,否则会导致油中水份气化太快而造成导热油从气阀逸出, 造成事故及损失。 3.2 停电短时不能及时恢复时,应退去炉内火源,并打开回油阀,将高位槽中冷油压入炉内,将高温导热油 置换至低位槽中,注意不能将高位槽中油放完,否则会引入空气。 3.3 工作中遇到有高温报警或低位报警时,应立即查明原因,采取果断措施并记录,以便备查。 3.4 循环泵工作中有异常时,应立即停用请人维修并启用备用泵。 3.5 炉渣用水侵灭再倒入指定地点堆放。 3.6 定期、不定期保养设备,给各传动部位补充高温润滑酯。 3.7 下班前用余热给职工烧好浴室用水、保证热水供应。 3 / 25

卷材防水层质量验收规范标准

卷材防水层质量验收规范标准 4.3.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。 4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子类防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。 4.3.3 在进场材料检验的同时,防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D 执行。 4.3.4 铺贴防水卷材前,基面应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。 4.3.5 基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。 4.3.6 防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 表4.3.6 防水卷材的搭接宽度 4.3.7 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定: 1 胶粘剂应涂刷均匀,不得露底、堆积; 2 根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间; 3 铺贴时不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固; 4 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折;

5 卷材接缝部位应采用专用胶粘剂或胶粘带满粘,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。 4.3.8 热熔法铺贴卷材应符合下列规定: 1 火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材; 2 卷材表面热熔后应立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘贴牢固; 3 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折; 4 卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料,并粘贴牢固,封闭严密。4.3.9 自粘法铺贴卷材应符合下列规定: 1 铺贴卷材时,应将有黏性的一面朝向主体结构; 2 外墙、顶板铺贴时,排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固; 3 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折和起泡; 4 立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定,并应用密封材料封严; 5 低温施工时,宜对卷材和基面采用热风适当加热,然后铺贴卷材。4.3.10 卷材接缝采用焊接法施工应符合下列规定: 1 焊接前卷材应铺放平整,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清扫干净; 2 焊接时应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝; 3 控制热风加热温度和时间,焊接处不得漏焊、跳焊或焊接不牢; 4 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。 4.3.11 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定: 1 应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料; 2 卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不得露底、堆积、流淌; 3 固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm; 4 卷材接缝部位应挤出粘结料,接缝表面处应涂刮1.3mm厚50mm宽聚合物水泥粘结料封边; 5 聚合物水泥粘结料固化前,不得在其上行走或进行后续作业。 4.3.12 高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,并应符合下列规定: 1 卷材宜单层铺设; 2 在潮湿基面铺设时,基面应平整坚固、无明水; 3 卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶粘带搭接,卷材端部搭接区应相互错开; 4 立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10mm~20mm内,每隔400mm~600mm应进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖; 5 浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。 4.3.13 卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定: 1 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm;

01防水卷材原始记录

01防水卷材原始记录

防水卷材试验原始记录 委托单位:产品名称:委托日期:仪器设备:试验日期:依据标准: 低温柔性 技术要求 序号正面弯曲反面弯曲温度,精度0.5℃-15℃ 保持时间1h± 5min 起10:15 1 无裂缝无裂缝 止10:17 2 无裂缝无裂缝 轴直径mm 30 3 无裂缝无裂缝 弯曲时间s ≤10 4 无裂缝无裂缝 角度°180 5 无裂缝无裂缝 耐热性(℃) 技术要求是否滑动、流淌、滴落温度,±2℃60℃试件1 试件2 试件3 保温时间 2h±2min 起9:30 否否否 止11:31 不透水性 技术要求滤纸颜色是否变化 温度23±5℃℃23℃试件1 试件2 试件3 压力kPa 30kPa 无变色无变色无变色保压时间 24h±1h 起15:10 止15:00 裤形撕裂强度 技术要求试件1 试件2 试件3 中位数撕裂强度(kN/m) (100±10)mm/min (23±2)℃ 厚度(mm) 2.2 2.0 2.1 2.1 最大最小中位数 拉力(N) 48.5 48.1 48.8 48.5 24 22 23 厚度 技术要求试件1 试件2 试件3 试件4 试件5 平均值 (mm)测头 直径10mm 压力20kPa 5.12 5.16 5.20 5.11 5.12 试件6 试件7 试件8 试件9 试件10 5.1 5.09 5.12 5.13 5.11 5.10 单位面积质量质量记录 精确到 试件m1 试件m2 试件m3 单位面积质量(kg/m2) 95.2 96.8 96.0 9.6 低温弯折性 技术要求/临界弯折温度 横向是否出现裂纹纵向是否出现裂纹 试件1 试件2 试件3 试件4 温度℃-20℃ 保温时间 1h 起-25℃否否否否 止-30℃是是是是 弯曲时间s ≤1 -35℃是是是是 保持时间s 1 -40℃是是是是 拉伸性能 横向纵向 序 号 拉力 (N/50mm) 断裂(最大拉力)伸长率(%) 拉力(N/50mm) 断裂(最大拉力)伸长率(%) 原始标标距伸长率原始标标距伸长率 1 210 10 2 109 6.86 218 105 11 3 7.62 2 216 104 110 5.77 221 102 109 6.86 3 202 101 108 6.93 225 10 4 110 5.77

协会标准《建筑防水卷材企业生产条件》

协会标准《建筑防水卷材企业生产条件》编制说明 《建筑防水卷材企业生产条件》编写组

一、工作简况 1.任务来源 为了更好地贯彻建材工业稳增长、调结构、增效益的方针,保障和提升防水行业质量水平,加快落实结构调整、淘汰落后产能,根据中国建筑材料联合会《关于下达2019年第一批协会标准制定计划的通知》(中建材联标发[2019]21号)的要求,由中国建筑防水协会负责组织有关单位制定团体标准《建筑防水企业生产技术条件》。 2.主要工作过程 主编单位接到有关计划通知后,首先组织人员对草拟了标准修订大纲,联系落实了参编单位和相关人员。 2019年3月20日,在北京召开了本标准第一次编制工作会议,标准主管单位、归口单位、主编单位以及参编单位共20余人参加了会议,标准编制工作正式启动。 主编单位提出了详细的编写大纲,并按编写大纲要求组织有关专家和参编单位进行了具体的分工,各起草单位和人员按分工要求开展了标准起草工作。 2019年5月,防水协会专家对编写初稿进行了汇总,并对初稿反复斟酌、逐条逐句地进行了审查、修改和完善。修改完毕后,还多次对初稿征求了部分专业人士的意见,对标准初稿召开了两次编制工作会,反复修改和完善。 2019年8月完成了本标准的征求意见稿。 3.主要参加单位、工作组成员及工作分工 本标准的主要参加单位有中国建材检验认证集团苏州有限公司、中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院、湖北工业大学土木工程与建筑学院、上海建科检验有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司、胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司、潍坊市宏源防水材料有限公司、深圳市卓宝科技股份有限公司、科顺防水科技股份有

屋面SBS卷材防水施工工艺

屋面SBS改性沥青卷材防水施工工艺 1、施工准备 1.1防水材料选用和准备 1.1.1一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用4㎜厚的Ⅰ类拉力≥500N、延伸率≥30%的弹性体SBS改性沥青防水卷材。 1.1.2防水材料的质量要求 所用的弹性体SBS卷材改性沥青防水卷材必须有出厂合格证及厂家检测报告。进场后经监理现场见证取样送检试验。 1.1.3防水材料保管 弹性体SBS改性沥青防水卷材宜直立堆放,高度不得超过两层。贮存处应阴凉通风,避免日晒、雨淋和受潮。 1.1.4材料准备 所用的防水材料应及时进场,并经抽样复试合格。 1.1.5施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工 1.2劳动组织 应根据工程量的大小和工期的要求,合理组织劳动力,一般情况下,安排一个施工小组负责施工。由于屋面防水工程的重要性,因此,施工屋面卷材防水必须由专业人员进行,该施工小组配备5~6人,其中最少应配置2~3名专业技术工人。

1.3施工机具 屋面防水施工需要的主要机具见下表。 主要施工机具需用计划表 1.4技术准备 项目技术负责人组织小组学习设计图纸;熟识屋面构造、细部节点要求;了解所用材料的技术质量要求和施工工艺规定;进行操作技术交底或培训,未经交底或培训不得上屋面进行施工操作。 1.5施工条件准备 各种防水材料按时运到现场;垂直运输可利用土建施工用的电梯;屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定;伸出屋面的设施、预埋件等已安装完毕。 根据气象预报选定无雨、雾的天气。 2、施工工艺流程和顺序 2.1施工工艺流程 施工流程为:找平层修补及清扫→找平层分格缝密封处理→节点密封处理→节

SBS防水卷材有哪些技术标准规范

SBS防水卷材有哪些技术标准规范

SBS防水卷材有哪些技术标准规范? 大家对SBS防水卷材有些陌生,其实SBS防水卷材在防水工程中应用的比较多,具有防水性能好,抗老化能力强的特点。那么,SBS防水卷材有什么技术规范呢?下面由湖南同远新材料科技有限公司的小编来讲讲吧! 一、施工前准备工作 1施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 2.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行; 3.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批; 4.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 5.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应

计划,并做好临建和生产用房的安排工作; 6.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 7.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检;具体施工验收程序见下图: 8.材料准备 (1)同远牌sbs改性沥青防水卷材。屋面选用35#(3mm)聚脂胎,i型,pe膜覆面和板岩覆面卷材。

(2)施工用具根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。 并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。 二、施工工艺及方法 1.施工工艺流程 2.施工方法 3.基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或经过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、 松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度 内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。 4.冷底子油施工

防水卷材分类

自粘橡胶沥青防水卷材 1?产品分类 按表面材料分为聚乙烯膜(PE)、铝箔(AL)和无膜(N)三种。 2. 规格 幅宽:920伽、1000伽; 厚度:1.2 mm> 1.5 m、2.0 mm o 每卷长度:20m和15m。 3. 相关标准 3.1产品执行标准: JC 840 —1999《自粘橡胶沥青防水卷材》 3.2设计及施工规范: GB50108 —2001《地下工程防水技术规范》 GB50208 —2002《地下防水工程质量验收规范》 GB50345 —2004《屋面工程技术规范》 GB50207 —2002《屋面工程质量验收规范》 GB50300 —2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 4. 与相关产品的比较 该类卷材为无胎基防水卷材,与自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材相比,自粘橡胶沥青防水卷材的具有较高的断裂延伸率,但拉力、粘结力(剪切性能)均低于自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材;具有一定的自愈性,能自行愈合较小的穿刺破损,所以可作为坡屋面挂瓦的专用防水卷材。 5. 选用要点 5.1单层使用时,厚度>2mm;二道及二道以上设防时,每层厚度> 1.2mm。 5.2聚乙烯膜为表面材料的自粘橡胶沥青防水卷材适用于非外露的防水工程。

5.3铝箔为表面材料的自粘卷材适用于外露防水工程,但应满足人工气候加速老化性能的指标要 求。 5.4无膜双面自粘卷材仅适用于辅助防水。 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 1?产品分类 按卷材物理力学性能分为I型和n型。 按上表面隔离材料分为聚乙烯膜(PE )、细砂(S)和铝箔(AL)三种。 2. 规格 幅宽:1000伽 厚度:聚乙烯膜和细砂面卷材厚度分为 1.5伽、2伽和3伽;铝箔面卷材厚度分为 2伽和3伽。 每卷面积:10 m2、15 m2o 3. 相关标准 3.1产品执行标准: JC898 —2002《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》 3.2设计及施工规范: GB50108 —2001《地下工程防水技术规范》 GB50208 —2002《地下防水工程质量验收规范》 GB50345 —2004《屋面工程技术规范〉〉 GB50207 —2002《屋面工程质量验收规范》 GB50300 —2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 4. 与相关产品的比较 与SBS改性沥青卷材相比,自粘聚酯胎卷材本身具有自粘合的功能,施工简便,容易形成全封闭的整体

各种防水材料检测指标要求

各种防水材料检测指标 要求 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

各种防水材料指标要求 一、防水混凝土膨胀剂: 执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)与《混凝土膨胀剂》(JC476- ⑵、检验时A、B两法均可使用,仲裁检验采用A法。抗折和抗压强度均为A法数据; ⑶、增加3d、14d限制膨胀率的测定龄期,用于限制膨胀率规律的判定,水中养护期间,限制膨胀率的规律应满足28d>14d>7d>3d,并且组分中不得添加其他外加剂如减水剂; ⑷、“※”为非规范中项目,但必检,以证实防水混凝土无后期收缩; ⑸、掺量为8~12%,检测方法见《混凝土膨胀剂》(JC476-2001); ⑹、检测报告应由省级以上检测机构出示; ⑺、应按《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)附录B的方法对各搅拌站供应的混凝土的限制膨胀率性能指标进行抽检。 二、单面自粘复合高分子防水卷材: 执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)与《高分子防水材料第一部分片材》()标准要求; 1、材料组成:单(挂)面无纺布≥400g/m2,中间防水板厚≥1.0mm,总厚度≥1.8mm (不含无纺布厚度),并且厚度偏差≤-10%; 2、卷材幅宽≥2.0m,便于隧道施工,减少搭接;

三、自粘聚合物改性沥青防水卷材的物理力学性能指标:

四、钢边止水带主要物理力学性能指标: 执行《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005)与《高分子防水材料第二部分止水 五、水泥基渗透结晶型防水涂料主要物理力学性能指标:

六、遇水膨胀止水胶主要物理力学性能指标: 执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)及《轨道交通地下工程防水技术规 七、不锈钢弹簧管骨架可重复注浆管主要物理力学性能指标: 八、400g/m2的短纤维针刺非织造土工布(无纺布缓冲层)性能指标:

防水材料检测标准

防水材料检测标准 一.防水材料检测 防水材料通常可分为刚性和柔性防水材料两种类。以混凝土或砂浆外加剂的形式加入到混凝土或砂浆中,增强混凝土或砂浆的密实性,形成防水混凝土或防水砂浆是刚性防水材料。柔性防水材料则有沥青基防水卷材(包括改性沥青防水卷材)、合成高分子防水卷材、防水涂料和密封材料。 在防水施工中,防水材料质量的好坏直接关系到整个防水工程的质量,因而其材料质量好坏尤为重要。防水材料质量的好坏需要检测内容包括:拉伸性能、不透水性、耐热性能、低温柔度、固体含量。因此它的检测主要方法有: 1、拉伸性能试验:将材料按各标准规定的尺寸裁样,如PVC材料要裁成I 型哑铛,而沥青防水卷材大多是裁成500×50mm的长方形样。裁好样后,将试样夹在一定量程的拉力机的两个夹具上,按标准规定的拉伸速度进行试验,同时要记录试样标距初始长度,拉伸至样品断裂记录此时的最大拉力值及断裂时标距长度。通过计算可得到材料的拉伸强度及断裂延伸率。 2、不透水性能试验:将材料制成与透水压力盘尺寸相符的试验样品后,安装在不透水仪器上,按标准规定的压力和加压时间,进行试验。在试验进行的过程中要时刻观察材料有无渗水情况,并进行记录和描述。 3、耐热性能试验:将材料按标准要求制成试样后,将样品放在恒温烘箱内,设定规定的温度恒温到一定时间后,取出观察材料在规定温度下是否有产生流淌、滑动等现象、或测量样品在放入恒温箱前后样品的尺寸变化情况。一般用加热伸缩率来表示。 4、低温柔度:将材料按标准要求制成试样后,将样品放在按标准规定的温度恒温的低温箱内,到规定时间后,取出材料在规定直径的抗弯仪上弯曲,然后用放大镜观察样品表面有无裂纹等现象。用来检测材料在低温状态下材料的变形能力 5、固体含量:固体含量是检测防水除料的一项指标。它的检测方法是将材料按其配比配好料后,涂在已经烘至恒重的表面皿上,称量,在标准条件下放置24h后,再放入烘箱内加热到一定温度、时间后,取出表面皿,再称量。

防水卷材技术交底记录大全

高聚物改性沥青卷材防水层 一、材料要求 (一)本工程设计要求为高聚物改牲沥青防水卷材,主要是以苯乙烯一丁二烯一苯乙烯,简称为SBS (二)材料的规格。 1 规格: 幅宽:l000mm 。 厚度:3mm 和4 mm 两种。 面积:每卷为 10 2物理力学性能应符合下表的规定。 物理力学性能

续表

二、主要机具 1 清理基层的施工工具铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、吹尘器等; 2 铺贴卷材的施工工具:剪刀、弹线盒、卷尺、刮板、滚刷、毛刷、压辊、铁抹子等; 3 热熔专用机具:汽油喷灯、单头或多头号热熔喷枪等。 三、作业条件 1 防水基层表面应平整光滑,达到设计强度,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 2 基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,管子根等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 3 穿过地面或墙面的予埋管件、变形缝、后浇带等处必须符合设计和规范的规定。在铺贴防水卷材前应进行隐蔽工程检查验收。 4 当采用外防外贴法施工时,应在需要铺贴立面防水卷材的外侧底部,按施工方案要求,先砌筑好永久保护墙和临时性保护墙,并有水泥砂浆抹好找平的防水基层。 5 当采用外防内贴法施工时,应在需要铺贴立面防水卷材的外侧,按设计要求砌筑永久性保护墙,并用水泥砂浆抹好找平的防水基层,表面干燥后,方能达到防水施工的条件。 6 外防内贴法是把永久性保护墙一起砌到顶,防水卷材全部贴在保护墙的抹灰基层上,做好保护层后再浇筑底板和立墙的混凝土。 7 整个防水基层应保持干燥;如有渗水部位应用水不漏堵漏灵封堵。一般要求基层含水率不大于9%。其检测方法是用13~4h后,掀开卷材视基层表面及卷材表面均无水珠,即可施工。所有防水基层阴阳角均应做成圆弧、合成高分子、高聚合物改

防水卷材企业质量管理规程

防水卷材企业质量管理规程 (试行) 第一章总则 第一条为加强防水卷材企业质量管理,不断提高防水材料产品质量,根据《中华人民共和国产品质量法》等有关法规和防水卷材产品标准,参照GB/T19000一IS09000族标准,制定本规程。 第二条本规程适用于防水卷材企业。防水材料行业其它企业可参考采用。 第三条企业应强化质量意识,树立法制观念,严格执行国家的有关法规和标准,积极采用GB/T 19000一IS09000族标准,建立健全质量管理体系,结合实际制定可行的质量管理体系文件,确保有效运行,并实行质量否决权。 第四条厂长(经理)是本企业产品质量第一责任者。 厂长(经理)可以任命管理者代表全权负责质量管理。质检部门主管在厂长(经理)或管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。 第五条防水卷材企业应积极贯彻本规程,以推进全行业健康有序地发展,不断提高行业质量管理水平。 第二章质量管理 第六条企业产品标准。 企业生产的产品应严格执行国家标准或行业标准。同类产品有国家标准或行业标准,不得执行低于国家标准、行业标准的其它标准。无国家标准、行业标准的企业应制定企业标准,并按《中华人民共和国标准化法》的要求在当地政府标准化行政主管部门备案。企业应有内控产品标准,其技术指标应严于同类的国家标准或行业标准。鼓励企业采用国际标准和国外先进标准。 第七条质量管理机构的设置。 企业应设立以厂长(经理)或管理者代表为首的质量管理组织和符合《防水卷材企业质检部门(检验室)基本条件》(附件1)的质检部门(检验室)。 质量管理组织设专门机构或专职人员负责企业的质量管理工作,车间和部门相应设立质量管理组织,负责本部门的质量管理工作。 质检部门(检验室)内设工艺检验、半成品检验、原材料检验、产品外观检查、成品物性检验和质量管理等,分别负责各项检验、监督与管理工作。 为了提高企业检测技术和检验装备的水平,推行检验室取证制度。企业根据自愿原则可以向中国建筑防水材料工业协会(以下简称防水协会)申请检验室合格证:经按评审办法程序审核合格的,由防水协会颁发合格证书。 防水卷材企业质检部门(检验室)的评审考核办法另行规定。 第八条质量管理机构的职责。 (一)组织制定企业质量方针和质量目标。

防水材料技术性能要求

防水材料技术参数要求 本工程地下室防水等级:一级; 刚性防水:混凝土为P6自防水钢筋混凝土; 柔性防水:基础底板为两层4+3厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材; 屋面为两层3+3厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材; 卫生间、厨房、雨篷顶面: 采用1.5mm厚无毒性单组份聚氨酯涂膜防水; 本工程防水施工必须满足设计要求,符合《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下工程防水》(08BJ6-1)施工规范、图集施工要求。 1、防水混凝土技术要求 1.1、防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 1.2、防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 1.3、防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件 位置应准确。 1.4、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。 1.5、防水混凝土结构其允许偏差应为+8mm、-5mm;主体结构迎水面钢筋保护 层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±5mm。 2、防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定: 2.1、试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa; 2.2、混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,其中水泥用量不宜少于 260kg/m3;粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%~30%,硅粉的掺量宜为 胶凝材料总量的2%~5%; 2.3、水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45; 2.4、砂率宜为35%~40%,泵送时可增加到45%; 2.5、灰砂比宜为1:1.5~1:2.5; 2.6、混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%;混凝土中各 类材料的总碱量即Na2O当量不得大于3kg/m3。 2.7、混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定: (1)、拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的允许偏差应符合下表的规定。 (2)、混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080 的有关规定。混凝土坍落度允许偏差应符合下表的规定。

防水卷材知识

弹性体改性沥青防水卷材简称“SBS卷材”,通常也称为SBS改性沥青防水卷材,是以聚酯毡或玻纤毡为胎基,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)热塑性弹性体作改性剂,两面覆以隔离材料所制成的建筑防水卷材,产品标记按以下程序进行:弹性体改性沥青防水卷材、型号、胎基、上表面材料、厚度和本标准号,例:3mm厚砂面聚酯胎I型弹性体改性沥青防水卷材,标记为SBS I PY S3 GB18242。 塑性体改性沥青防水卷材简称“APP卷材”,通常也称为APP改性沥青防水卷材,是以聚酯毡或玻纤毡为胎基,无规聚丙烯APP或聚烯烃类聚合物APAO、APO作改性剂,两面覆以隔离材料所制成的建筑防水卷材,产品标记按以下程序进行:塑性体改性沥青防水卷材、型号、胎基、上表面材料、厚度和本标准号,例:3mm厚砂面聚酯胎I型塑性体改性沥青防水卷材,标记为APP I PY S3 GB18243。 沥青复合胎柔性防水卷材简称为“复合胎卷材”,以沥青为基料,以两种材料复合为胎体,细砂、矿物粒(片)料、聚酯膜、聚乙烯膜等为覆面材料,以浸涂、滚压工艺而制成的防水卷材,产品标记按以下程序进行:产品名称、品种代号、厚度、等级和标准编号顺序标记,例:3mm厚的合格品聚乙烯膜覆面涤棉无纺布-网格布复合胎柔性防水卷材标记为:NK-PE 3C JC/T690。 在这些防水卷材中,使用品牌效应最响的应是“SBS卷材”,也称SBS改性沥青防水卷材。在防水工程中使用该牌子的比例最大,占全部防水材料的60.91%,用沥青复合胎柔性防水卷材施工的仅占3.04%。 目前,沥青复合胎柔性防水卷材使用的胎体是无纺布--网格布复合而成。该胎体价格低廉、耐霉菌、耐水性、耐久性极差,生产的卷材易分层,其中无纺布一般用回收的废布制成,化纤成份极高,不易浸透,网格布是用国家淘汰的陶土坩埚生产线生产的高碱玻纤织成的,其沥青通常用废胶粉进行改性。 SBS、APP卷材与复合胎卷材相比有优良的耐久性、防霉性、耐低温(高温)性,其原材料价格SBS材料每吨1~1.3万元,而废胶粉每吨仅0.08~0.15万元。SBS、APP卷材中所使用的玻纤胎或聚酯胎价格比复合胎卷材中所用的无纺布、网格布复合胎价格每平方米高出2~5倍。 据行业专家分析,以3mm聚酯胎I型SBS卷材为例,每平方米低于18元的产品不可能符合标准规定的要求,实际上这些材料绝大多数是无纺布-网格布复合胎卷材,价格过低的产品往往达不到复合胎卷材的标准要求。 那么如何简易识别及选择这些产品呢? 一、注意产品名称及包装标志。 按产品标准规定,产品外包装上应标明企业名称、产品标记,生产日期或批号、生产许可证号、贮存与运输注意事项,对于产品标记应严格按标准进行,与产品名称一致,决不能含糊其辞或标记不全及无生产标记。用户在选择这些产品时,必须注意产品标记,认清产品名称,因为标记代表着该产品的身份。例:用涤棉无纺布--网格布复合胎生产的卷材,只能冠名为沥青复合胎柔性防水卷材或复合胎卷材,而不能冠名SBS卷材,其产品标记也只能按复合胎标准标记。 二、从胎基识别真假SBS卷材。 一般从产品的断面上进行目测,具体方法可将选购的产品用手将其撕裂,观察断面上露出的胎基纤维,复合胎撕开后断面上有网格布的筋露出,此时就可断定该产品一定是复合胎卷材,是什么样的复合胎卷材需借助物性试验—可溶物含量检验来观察其裸露后的胎基。而单纯的聚酯胎、玻纤胎的卷材撕裂后断面仅有聚酯或玻纤的纤维露出。 三、从物性严把质量关。 从外观目测仅能区分出复合胎卷材,但未能解决所选用的产品是否符合质量要求,这就需要用户到具有检验能力的技术机构,按对应的产品标准进行可溶物含量在内的出厂项目物理性能检验,用可溶物含量项目来控制产品所含的沥青及改性剂用量,同时也能显露该产品所使用的胎基的真实面貌,可判定是否与产品标记相符。

相关文档