文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电网故障模型的建立与仿真

配电网故障模型的建立与仿真

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ca16056273.html,

配电网故障模型的建立与仿真

作者:羊荣金韩明祥

来源:《商情》2013年第38期

【摘要】配电网是电力系统组成的关键部分之一,但由于电力系统复杂,且在高压环境下运行,直接现场试验采集数据,会造成费用高,危险大,所以电力系统一般禁止进行接地试验的测试,导致很难得到大量的接地故障原始数据,为此我们需要的数据只能通过数字仿真模型来获得,利用电网的等效替换搭建模型,尽可能的使模型更合理。本文主要是建立在小电流接地系统单相接地故障理论分析基础上,搭建系统模型并进行仿真。

【关键词】配电网故障模型系统仿真

目前,在电力系统研究中,EMTP/ATP是用于电力系统电磁暂态分析的仿真软件,它包含的元件齐全、分析功能多及运算精度高等特点,是目前应用最为广泛的电力仿真软件。本文建立配电网故障系统模型所用软件选择为EMTP/ATP。该软件可以利用微分中的梯度原理仿真电力系统中随时间函数变化而变化的相关参数,处理系统器件的时域问题的,方便分析系统复杂的单相接地故障特性。

一、配电网故障分析

(一)稳态分析

中性点经消弧线圈接地系统(NES)发生单相非金属性接地时,零序等值电路是一并联谐振电路,如图1-1所示,可以求得中性点电压和故障接地电流:

当系统有N条支路时,第N条线路A相发生故障,则

即流过故障接地处的故障电流等于整个系统所有健全相对地电容电流与流过中性点消弧线圈的电感电流之和,也可简化为。

(二)暂态过程分析

当发生单相接地故障时,系统会从正常的稳定工作状态急剧向另一稳定状态过渡,这一过程即暂态过程,使健全线路产生高频震荡电压,且振荡回路中电流速度增大,是稳态电流的好多倍,会影响对继电保护及设备。

为方便分析单相接地的暂态过程,我们可以利用其等效电路进行详细分析,电路图1-2如下所示,图中R0、L0、C0分别是零序等值电路中对应的等值电阻、电感、电容;rL、L分别是消弧线圈的电阻、电感。因为系统在发生单相接地瞬间,自由振荡频率会很高,且L>>L0,故在实际分析中把L和rL忽略并不影响暂态电容电流的分析计算,则分析暂态电容电流时,