文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑架施工方案

悬挑架施工方案

博雅时尚(博雅时尚还迁区三期)17#、25#、26#、27#楼、31#楼(配建3号楼)、地下汽车库、变电站记换热站工程

悬挑脚手架施工方案

编制人:

审核人:

天津市津南区咸水沽建筑工程公司

2015年04月10日

目录

一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

1、工程条件 (3)

三、施工部署 (3)

3.1技术准备 (4)

3.2人员准备 (4)

3.3现场准备 (4)

3.4物资准备 (4)

四、脚手架搭设构造要求及注意事项 (4)

4.1构造要求 (4)

4.2施工注意事项 (8)

4.3其它部位安全防护措施 (9)

4.4楼层间水平安全兜网 (9)

4.5脚手架防雷措施 (10)

五、脚手架的搭设及拆除施工要求 (10)

5.1脚手架的搭设 (10)

5.2脚手架的拆除 (11)

六、脚手架的检查验收 (12)

七、脚手架的安全施工保证措施 (12)

八、文明施工要求 (13)

九、受力计算 (14)

十、脚手架应急预案 (22)

一、编制依据

1、建筑设计图纸

2、整体《施工组织设计》

3、《建筑施工手册》

4、《建筑施工脚手架实用手册》

5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)

6、《建筑分项工程施工工艺标准》

7、《建筑工程施工现场安全管理标准》

8、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ 104-97)

9、《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)

10《施工计算手册》

二、工程概况

博雅时尚三期住宅区项目二标段工程位于天津市津南区咸水沽镇。17#楼、25#楼-27#楼、31#楼、、配建三、3#变电站及热换站、地库总建筑面积为87286.98平方米,结构类型:框剪结构;高层地上层数分别为16层、20层、24层。标准层层高为2.9米;为住宅用房,地下一层;地下车库1-20轴\16-39轴交A-n轴,梁、板、柱均现浇。基础类型桩筏及桩承台,基础底板上皮标高为-5.750m。本工程由天津市万泉实业投资发展有限公司投资建设,机械工业第六设计研究院设计,天津市安盛工程建设监理有限公司,天津市津南区咸水沽工程公司组织施工。

2、工程场地条件:

(1)场地平整已完成。

(2)场外主要进场道路已形成。

(3)施工用水、用电已接至施工现场。场外主要排水管网已形成、钢筋加工成型。

本工程于2013年4月正式开工,为了工期不延误,我单位特编制悬挑施工专项方案,有效的避免了回填土及倒排工程对结构施工的影响;

三、施工部署

根据本工程的现场条件:施工场地比较狭窄,材料堆放比较拥挤; 5.8m以上采用悬挑脚手架,便于回填土施工,不影响工期,悬挑槽钢采用16工字钢;-5.25m~5.8m采用普通外架搭设。17#楼、25#楼-27#楼地上层数分别为16层、20层、24层,总高度为:52m、63.6m、76m。,18#楼-24#楼、28#楼-30#楼从2层结构顶板面开始悬挑,分别悬挑部位为:2层、8层、14层、20层,每步悬挑架为6层高度,不超过20m高度。

3.1 技术准备

3.1.1由技术负责人、外架技术人员、施工作业人员熟悉施工图纸,了解周边情况,召开会议进行方案研讨及施工方案交底。

3.1.2组织技术人员编制施工方案,编写技术交底。

3.2 人员准备

3.2.1成立现场安全领导小组:组长—李健(负责现场监督);副组长—王锦迎(负责现场检查、管理);现场施工队脚手架班组(负责现场生产、方案实施)。

3.2.2计划35名架子工,要求对参与高处施工人员(架子工)必须经专业安全技术培训、考试合格,持特种作业操作证上岗作业。

3.3 现场准备

3.3.1准备好周转材料堆放所需的场地;场地全部做硬化处理,做到场内排水畅通,无积水现象。现场施工平面图见附图

3.4 物资准备

3.4.1物资材料技术要求

A脚手架钢管:钢管采用外径为48mm,壁厚为3.5mm的管材。钢管的表面应平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管应有产品质量合格证,钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔。脚手架钢管的最大长度横向水平杆为1200mm、1500mm等,其它杆4000mm、6000mm等。

B扣件:采用可锻造铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准的规定。新扣件必须有产品合格证。扣件不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼或其它影响使用的铸造缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化铁等清除干净。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

C脚手板:采用成品竹笆,1000mm×1800mm

D垫木:垫木采用木方,厚度不得小于50mm。

E工字钢:工字钢长度允许偏差10mm;工字钢每米弯曲度不大于2mm;工字钢不得有明显扭转;工字钢的高度允许偏差±2mm;腿宽度允许偏差±2mm;腰厚度允许偏差±0.5mm。工字钢每米弯曲度不大于3mm;工字钢不得有明显扭转;工字钢的高度允许偏差±1.5mm;腿宽度允许偏差±1.5mm;腰厚度允许偏差±0.4mm。

F安全兜网:宽度不小于3m,长度不大于6m,网眼不得大于10cm,必须使用维纶材料,严禁使用损坏或腐朽的安全网和丙纶网。密目安全网只准做立网使用。

四、脚手架搭设构造要求及注意事项

1、构造要求:

E、脚手架外立面满搭设剪力撑。楼层设置层间标记线;标记线用竹胶板制作高20cm;上面油漆成为红白色相间斜线;架体周圈设置并用火烧丝与架体钢管绑扎牢固。

F、脚手架立杆、水平杆刷成橘红色;剪力撑要求刷成蓝色。

G、脚手架外侧满挂安全网;最上层作为操作面满铺脚手板并下配安全网。

2、施工注意事项:

A、本脚手架搭设由二层5.8米开始搭设,垂直向上每六层悬挑一层。

B、施工顺序:在每层楼板混凝土浇筑前,在边梁处架体同立杆位置处预埋外径为48的钢管,间距同立杆间距,锚入梁内不少于300mm,地锚露出梁面300mm;混凝土浇筑完毕后,楼板混凝土强度达到1.2Mpa后,开始施工柱子,柱子施工的安全防护采用单独搭设柱子施工操作脚手架,不用悬挑脚手架。

C、当柱子钢筋绑扎结束后,开始先搭设楼内顶板支撑架子,然后搭设悬挑架,搭设高度超出作业层顶板面1.5m,作为维护施工层楼板施工的维护架。

D、当第一层顶板施工完毕后,此时悬挑架不拆,施工上层柱子,当二层柱子施工完毕后,开始搭设二层悬挑架,搭设完毕后开始施工二层顶板。依次施工至层顶板。当下部悬挑梁楼层处结构施工架子拆除时方可依次从上至下拆除脚手架。

E、悬挑架施工完毕后,由安全员检查验收合格后,方可进行安全网挂设。要求悬挑架作业层要满铺脚手板;架体满挂全封闭式的密目安全网,下角锁牢。用网绳绑扎在大横杆、立杆的里侧。并在悬挑作业层下部架处设一道随层水平兜网;作业层下面楼层处均要求挂设安全网;安全网必须交圈不得遗漏。

F、当悬挑架拆除时,立即组织安全员对楼层四周防护开始施工,施工时,利用地锚固定钢管在本楼层交圈支护防护栏。防护杆高度 1.5 m,立杆间距2m,水平杆第一道距楼板面0.1m,第二道距地面1.0m,第三道距地面1.5 m,并满挂密目安全网,在楼层间要有安全注意事项的标识。

3、其它部位安全防护措施:

3.1首层出入口安全防护:

首层安全出入口准备设置三处,分别位于楼梯口处;

出入口处搭设安全通道防护棚,棚顶应满铺设不小于50mm厚的脚手板,并向两侧找坡。

C、电梯井、采光井在井口内首层并每隔两层固定一道水平安全网。搭设的水平安全网,直至没有高处作业时方可拆除。

5、脚手架的防雷措施

由于本工程在结构施工期间,施工现场最高构件属于塔吊,能覆盖整个结构施工时使用的悬挑架,而塔吊本身设有防雷设施,所以悬挑架防雷措施设置在脚手架四个角处;采用接地线与结构楼板相连。

五、脚手架的搭设及拆除施工工艺要求

5.1脚手架的搭设

5.1.1 按脚手架的杆距,排距要求放线,定位,铺设垫板,垫板必须铺放平稳,不得有悬空的缝隙。

5.1.2、杆件的搭设

脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆→主杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。

5.1.3挑脚手架的搭设

支设工字钢、立杆、横杆、水平杆等撑架――设置斜拉锁与上层结构固定――按杆件的搭设要求搭设双排单立杆挑架

5.1.4杆件搭设注意事项

A不符合要求的钢管严禁使用;不同型号钢管严禁混用。

B杆件的接头位置,连接方法应符合构造要求。

C开始搭设架子时应设临时支撑。

D脚手架的横向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内外角立杆固定。

E脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙面的距离不小于350mm(地下室部分)。

F底立杆应按立杆接长要求选择不同长度的钢管交错设置,至少应有两种适合的不同长度的钢筋作立杆。

G一定要采取先搭设起始段而后向前延伸方式,当两组作业时,可分别从相对角开始搭设。剪刀撑、横向支撑,应随主杆,纵横向水平杆同步搭设,不得滞后超过两步。

5.1.5扣件安装注意事项

A扣件安装要注意不同型号扣件混用。

B主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆),剪力撑,横向支撑等扣件的中心距离不应大于50mm。

C对接扣件的开口应朝上或朝内。

D各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

5.1.6 铺设脚手板注意事项

应满铺,铺稳,靠墙侧离墙面距离不应大于150mm,脚手板不得有探头板,在拐角,平台处的脚手板,应与横杆有可靠连接,以防滑动。

5.2脚手架的拆除

5.2.1拆除的准备工作

A、全面检查脚手架的扣件连接,固定件、支撑件是否符合安全要求。

B、编写拆除交底,安全技术措施逐级进行安全交底。

C、清除脚手架上的杂物及地面障碍物。

D、脚手架拆除时要求划分作业区,周围设置围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

E、拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。

5.2.2拆除符合下面要求

A内脚手架的拆除

a拆除顺序应遵循由内而外,先搭后拆,后搭先拆的原则。

b拆立杆时,必须由2-3人协同操作。先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪力撑时先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。拆纵向水平杆时,应由站在中间的人向下传递,严禁向下抛掷。

c拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,要求先通知对方,以防坠落。

d拆下的材料要求用绳索拴住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的杆件、脚手板、扣件及各种附件,均应分类码放,清理及时退场。

e在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

f脚手架拆除时,应有责任心强技术高的安全员担任指挥和监护,并负责拆除撤料和监护操作人员的作业。

B悬挑脚手架拆除

a悬挑脚手架在结构脚手架拆除完成后进行。拆除顺序应按搭设相反的顺序进行,即拆除悬挑架的顺序为栏杆、脚手板、剪力撑、拉索,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。

b要拆除的高度内,所布置连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;在内脚手架拆除过程中;与内脚手架相连的连墙件在拆除后要求立即设

置临时拉杆与框架柱子连结牢固;然后再逐步拆除悬挑脚手架。

六、脚手架的检查验收

外脚手架搭设完毕,由施工班组自检合格后,再由工地技术部门联系监理及业主验收合格后方可投入使用,脚手架的验收标准如下:

6.1地基基础,表面坚实平整,不积水,垫板不滑动,沉降量不超过10mm。

6.2立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高1/200,全高不大于100mm。立杆接长采用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头错开500mm,不得在同一步架内,其接头距大横杆的距离不应大于步距1/3。

6.3立杆间距±5mm,步距和排距±2mm。

6.4纵向水平杆在同一步架内纵向水平钢筋高差不得超过全长的1/300,局部高差不得大于50mm,一根杆的两端,同步跨内,外纵向水平杆高差±10mm。

6.5横向水平杆外伸长度偏差50mm。

6.6扣件安装

A主节点处各扣件距主节点的距离≤150mm。

B同步立杆处上两个相邻对接扣件的高差≥500mm。

C立杆上的对接扣件距主节点的距主节点的距离≤h/3。

D纵向水平杆上的对接扣件距主节点的距离≤h /3; 剪刀撑斜杆与地面的倾角45o~60o。

6.7脚手板外伸长度(搭接a≥100、对接a≤150)。

6.8扣件螺栓拧紧扭力矩为40~65N.m,应用扭力扳手检查,抽样方法应按随机均布原则进行,不合格必须重新拧紧,直至合格为止。

a扣件与钢管的贴和面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。

b扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

c当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应小于5mm。

d扣件表面应进行防锈处理。

e螺栓不得有滑丝。

七、脚手架的安全施工保证措施

1、成立安全生产领导小组,由项目经理担任组长,在组织上保证安全生产。建立制度保证体系,落实岗位责任制,对于安全问题和隐患必须整改,处理结果要有备案。

2、要做到做好搭设、管理、拆除及各阶段的技术交底,在执行建立交接检查制度,在施工过程中严格操作规范,严格管理。

3、禁止随意拆除基本杆件、连接件,禁止随意增加作业高度。

4、作业完成后,应及时清理架面,在任何情况下严禁向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

5、在六级大风与大雨后,对于脚手架必须加强维护和管理,健全制度,减少损耗和提高效益是脚手架管理的中心环节。对于脚手架必须及时做好回收、清理、保管、整修、防锈、防腐等各项工作,降低损耗率,提高周转次数,降低工程成本。

6、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看管。

7、钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

8、搭设过程中安全员、工长必须进行检查、验收、签证。合格后方可使用。脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,需经技术部和安全科同意后由架子工来操作。

9、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,防止触电。每天拆架下班时,不应留有隐患部位。所有杆件扣件再拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

10、所有脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

八、文明施工要求

1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

2、进入施工现场人员要爱护场内的各种绿化设施和标示牌,不得随意拆除和移动标示牌。

3、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

4、脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发放上岗证,凡患有不适宜高空作业病患的人员,一律不准上脚手架操作。

5、上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

6、护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改变动。

7、不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀爬架子上下作业面;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊重物时不能碰撞和拖动脚手架。

8、不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

9、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件或其他物品。

10、材料、工具用滑轮和绳索运输不得乱扔。

11、使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

12、脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

13、施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

14、运至地面的材料应按指定的地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

15、六级以上大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬季、雨季要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪、积水等物。如有则应随时清扫,并要采取防滑措施。并注意平时的清理与打扫。

九、受力计算(验算书):

脚手架搭设按照24层计算,架子总高76m;采用扣件式钢管脚手架;架子底部设置工字钢悬挑梁;上边焊ф25钢筋为脚手架的基础;脚手架为双排单立杆体系;每层在结构梁内预埋刚性连墙件;其悬挑梁外端设置钢丝绳于上面层楼层固定。脚手架立杆间距1m;立杆纵距1.5m;扫地杆距底面20cm;水平杆步距1.5m。结构施工作业层为最上一层架子满铺设脚手板;其结构施工时活荷载按照

3 KN/m2计算。

脚手架主要验算为脚手架纵向、横向水平杆件强度、挠度验算;纵向水平杆件强度、挠度验算;扣件的抗滑移验算;连墙件、钢丝绳受力验算;悬挑梁(16#工字钢)强度验算。其计算过程如下:

(一)计算参数:

钢管φ48:惯性距I=12.19×104 mm4

截面抗扭系数:W=5.08×103 mm3

抗弯、抗压允许应力:[δ]=205 N/mm2

截面积:A=489 mm2

回转半径:i=15.8

受弯杆件的允许挠度:[W]=L/150

钢材的弹性模量:E=2.1×105 N/mm2

16#工字钢:b工=88 mm;h工=140 mm;W工X=141 cm3;

I工X=1130 cm4;截面面积=26.131cm2

风压荷载标准值:Wk=0.7×μz×μs×W0

其中W0为石家庄地区基本风压(查看风压图)为0.35 KN/m2。

μz为风压高度变化系数;按C类粗糙度,离地面100m高度计算选取系数为1.64。μs为风载体型系数,μs=1.3 t;

其中T=挡风面积/迎风面积=0.923;则μs取值为1.2。

(三)计算过程:

(1)、纵向、横向水平杆件验算:

计算纵向、横向水平杆件的内力与挠度时;纵向水平杆按照三跨连续梁计算,计算跨度取纵距1500mm;横向水平杆按照简支梁计算,计算跨度取1000mm。

A、横向水平杆件强度、挠度验算:

计算简图如下:

g

M图

V图计算单元

由公式

σ= M/Wn ≤f ;其中M=1.0M GK+1.35ΣN QK

=1.0×0.35+1.4×3=4.52 KN/m2

则g=4.55×0.75=3.39 KN/m

Mmax=0.125×3.41×1.22=0.52 KN.m

σ= M/Wn=0.52×106/5.08×103=120 N/mm2 < [f]=205 N/mm2

W=5gL4/384EI=5×3.41×10004/(384×2.06×105×1.0×105)

=3.6 mm <[W]=L /150=1000/150=8 mm

所以满足安全使用要求。

B、纵向水平杆件强度、挠度验算:

g

M图

计算单元

V图

g=4.62×0.6=2.77 KN.m

Mmax=-0.1×g×L2=-0.1×2.77×1.52=-0.623 KN.m

σ= Mmax/Wn=0.623×106/5.08×103

=122.6 N/mm2 < [f]=205 N/mm2

Wmax=0.677×gL4/100EI

=0.677×2.77×15004/(100×2.06×105×1.2×105 )

=3.84 mm <[W]=L /150=1500/150=10 mm

所以满足使用要求,安全。

(2)、立杆稳定验算

组合风载时,由公式有

N/¢A+Mw/W ≤ [f] ;

立杆计算长度为 L0=Kμh=1.155×1.75×1.5=3.032;

λ=L0/i=3.032×1000/15.78=192;

对应λ=192,查表¢=0.195;

立杆段的轴向力设计值N,组合风载时

N=1.2×(N G1K+N G2K)+0.85×∑N QK

其中N G1K=n1×N G1K‘=13×0.411=5.4 KN

(N G1K‘查表一步一纵距的钢管、扣件重量为0.411KN;n1为脚手架步距数取13步)脚手板自重=1.5×1.4×0.35 /2=0.368 KN

安全网自重=0.5×1.5×19.5×10×10-3=0.146 KN

挡脚板自重=0.036×1.5=0.054 KN

N G2K=0.368+0.146+0.054=0.568 KN

∑N QK为施工荷载标准值产生的轴向力总和;内、外立杆可按一纵距(跨)内施工荷载的总和的1/2取值,则

∑N QK=3×1.5×1.2/2=2.7 KN

N=1.2×(5.4+0.568)+0.85×2.7=9.457 kN

由风荷载设计值产生的立杆段弯矩Mw,可按下式计算

Mw=0.85×1.4M wK=0.85×1.4×W K×La×h2/10

WK=0.7×μz×μs×W0=0.7×1.64×1.2×0.35=0.482 KN.m

Mw=0.85×1.4×0.482×1.5×1.52/10

=0.194 KN.m

则N/¢A+Mw/W=9.457×103/(0.195×489)

+0.194×106/(5.08×103)

=98.51+38.19=137 N/mm2 < [f]=205 N/mm2

(3)扣件抗滑移验算:

由公式R≤R C,已知R C=8 KN;

R=(0.568+0.411)/2=0.5 KN < R C=8 KN

所以满足使用要求,安全。

(4)连墙件验算:

由公式,连墙件轴向力设计值为;

N L=N Lw+N0;其中N Lw=1.4 W K×A W;A W为每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积。

则N L=1.4×0.482×4.5×4.5+5=18.7 KN

连墙件采用双钢管;

则σ= N L/A=18.7×103/(489×2)=19.1 N/mm2 < [f]=205 N/mm2

其扣件抗滑力为R=18.7/4=4.7 KN < R C=8 KN

所以连墙件满足使用要求,安全。

(5)钢丝绳验算(按最不利荷载计算):

受力简图如下:

R AH

G槽=0.1×1.5=0.15 KN

P=N+G槽=9.457+0.15=9.607 KN

由公式:R AV=a×P/L=1000×9.607/1350=7.12 KN

R AH=(P+b×P/L)×ctgθ=(9.607+350×9.543/1350)×(14/45) =3.53 KN

T=(P+b×P/L)cosθ=10.9×14/47=3.25 KN

AC杆中最大弯矩在D处:

Mmax=a×b×P/L=1.2×0.35×9.543/1.4=2.86 KN.m

此种状况时工字钢梁强度验算由公式

σ= Mmax/Wx=2.86×106/(141×103)=12 N/mm2

< [f]=205 N/mm2

所以满足使用要求,安全。

钢丝绳验算:

钢丝绳选用ф16,直径16mm;钢丝绳之间荷载不均匀系数

α=0.85;钢丝绳使用安全系数K1=10

由公式Tmax≤αPg /K1;

则Pg计=Tmax ×K1/α=3.25×10/0.85=38.2 KN

则选用ф16,直径16mm钢丝绳,Pg=75.3 KN >Pg计=38.2 KN;

所以满足使用要求,安全。

要求卡环与钢丝绳配套,查表知与直径16mm钢丝绳配套的卡环为GD22号。其中安全荷载Qb=273.9KN>38.2KN,故它是安全的。

此种结构混凝土边缘计算:

混凝土边缘抗压:P压=R AV/S工=8.2×103/(88×1)=0.093 Mpa

已知结构混凝土强度为C40;所以满足要求,不会损坏混凝土边缘棱角。

(6)悬挑梁工字钢验算(按最不利考虑;计算过程中不考虑钢丝绳的卸载):

受力简图如下:

P P C

A

R BH

R

BV

B

将上图分解为两个受力简图;其各自弯矩图如下: 分解简图1:

P A

R BH

R

BV

M图

V图

B

A

B

A

分解简图2:

P

A

R BH

R

BV

B B B C

C

V图

G 槽=0.1×1.5=0.15 KN

P =N +G 槽=12.43+0.15=12.58 KN 由分解简图一有: RB =P =12.58 kN

弯矩最大点在B 处;值为

M maxB1=-P ×L =-12.58×1.35=-11.983 KN.m 挠度最大点在A 处;值为

W max1=P ×L 3

/3×E ×I

=12.58×103×13503/(3×2.1×105×1130×104

) =4.35 mm

由分解简图二有: RB =P =12.58 kN

弯矩最大点在B 处;值为

M maxB2=-P ×b =-12.58×0.35=4.4 KN.m 挠度最大点在A 处;值为

W max2=P ×b 2

×L ×(3-b/L )/6×E ×I

=12.58×103×2002

×1350×(3-200/1350)/

(6×2.1×105×1130×104

)

=0.11 mm

由弯矩组合有:

M maxB =M maxB1+M maxB2=11.983+4.4=16.383 KN.m

则σmax =M maxB / W 工X =16.383×106/(141×103

)

=116.19 N/mm 2 < [f]=205 N/mm 2

所以满足使用要求;安全。

最大挠度在A 处;组合后值为:

相关文档
相关文档 最新文档