第一章、工程概况

第一节、工程概况

招标单位名称:新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

工程名称:新疆广汇天然气板块加注站建设项目2014年度新建加注站施工单位入围项目。

招标编号:GHRQ-2014-02

工程内容:新疆广汇天然气板块2014年度加注站建设工程项目,约40座站(含:土建、设备工艺安装、防雨棚、防腐保温、机电安装等)。

建设地点:河北、陕西

2)、设备工艺安装工程

1、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50276-99

2、中低压化工设备施工及验收通用规定 HGJ209-83

3、城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005

4、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-1998

5、工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97

6、城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005

7、阀门检验与管理规程 SH3518-2000

8、承压设备无损检测 JB4730-2005

3)、防雨棚钢结构工程

4)、防腐保温工程

1、工业设备和管道涂料防腐蚀技术规程 HGJ229-91

2、埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准 SY/T0420-97

3、规范GB50254-96

9、火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-92

10、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

11、通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002

(二)基本原则

1、在执行基本建设程序和合理的施工顺序的情况下,满足建设单位对该工程的工期要求。集中力分期分批采用流水作业的办法(在保证质量的基础上缩短工期)。

2、尽可能的采用先进技术,推广先进经验,不断提高施工技术水平,积极使用机械化施工,提高劳动效率。

3、从实际情况出发,作好人力、物力的综合平衡,合理组织施工,避免人力、物力的浪费。

4、注意季节性气候的变化特点,恰当安排阴雨大风施工项目。

5、综合考虑施工场地的平面布置。

6、施工方案中的内容,必须符合保证工程质量与安全生产的原则,不允许野蛮施工。

7、在施工中要树立服务甲方的原则,要以质量求生存,以管理出效益。

第三节、工程总目标

(一)、工期目标

本工程工期要求60天。

(二)、质量目标

根据项

第四节、施工组织保证

(一)、项目管理人员做到职责分明,协调一致、配合有序。项目管理人员实行评分考核制度,此评分与管理人员的报酬进行挂钩。

(二)、施工班组按专业完成情况。

、技术过硬的劳务施工队,按工程进度需要分批进场,搭设办公室、临设及围护,完成边开工边修建临时设施。

根据项目管理体系图,项目经理部建立岗位责任制,明确分工职责,落实施工责任,各岗位各行其职。

项目管理体系图:

项目经理施工经理

文档管理员-资料员

工程管理科

- 现场调度员、统

计员等

HSE管理科

-HSE管理员

计划管理科

- 计划统计工

程师

技术质量科

-项目工程师、

专业工程师、

质量工程师

施工队(班组)

物资管理科

-材料管理员

主要施工管理人员职责和权限

项目经理的职责和权限

项目经理是公司派驻项目部的管理者代表,负责项目部管理人员的统筹安排调动,有权任免管理人员在项目部内的职务和权限;

对工程项目、施工组织设计和作业指导书;

以确保工程质量符合规定要求;

在工程项目中,履行质量手册所规定的控制、协调、检查、监督、改进的职能并制订奖罚规定;

负责与总承包商的协调,向总公司汇报工作和提出建议,处理公司领导授权的各项工作;

成本费用控制支配权。

施工经理的职责与权限

负责计划管理工作,掌握工程详节,编制总进度计划;

组织工程日常施工调度和资源平衡,编制调度日志;

施工计划统筹安排、监督执行,负责计划、统计报表管理工作;

负责工程的成本分析和监控,保证工程所需资金的周转;

负责合同评审管理和监督实施。

项目总工程师的职责和权限

全面负责项目部的施工技术和技术管理工作,贯彻执行国家有关基本建设、技术工作的政策法规和上级主管部门颁发的技术标准、规程、规范。对工程的施工质量、技术问题负责;

负责组织编制、修订项目部的施工生产、安全技术、质量控制和工法管理等制度,负责组织编制、审定技术文件;

监督检查技术法规、标准的正确执行,解决施工过程中出现的重大技术问题,确定和划分项目A、B、C三级质量控制点;

负责现场技术协调和对外技术联络工作,定期组织各有关责任工程师进行质量检查和评比,采取具体惩奖措施。

HSE经理的职责和权限

负责工程的文明施工的日常督导,编写安全日志;

负责安全事故的应急处理;

负责对员工的安全教育。

质量经理的职责和权限

负责贯彻执行有关标准、规范和技术文件,满足施工图纸、工艺规程级工艺装备的要求,对施工过程中的质量问题负责;

参与建

负责产品的无损检测工作、理化试验和计量测定的监督、管理,保存结果证据;

负责项目部管理人员的管理培训和工人上岗前的技术培训工作;

负责质量文件和资料的文档管理和质量数据计算机管理工作。

专业工程师职责

负责各专业施工方案和技术资料的编制工作,熟悉掌握各专业施工技术;

负责贯彻执行各自专业的有关标准、规范和技术文件,满足施工图纸、工艺规程和工艺装备的要求,对施工过程中的质量问题负责;

协商总工程师工作,对本专业的施工技术问题负责;

进行工程各专业的技术交底和图纸会审工作,加强各专业与总承包商及相关职能部门的协调工作;

及时处理施工中各专业的技术方面的问题,保证施工的顺利进行;

加强各专业的技术资料的整理归类工作,保持与施工进度的同步。

计划成本工程师

负责制定项目总体施工计划,并负责计划的执行情况的跟踪、检查与调整;

负责编制本项目的年、季、月施工生产计划,检查计划的执行情况,编制因此必须认真落实好。

配合建设单位作好“三通一平”工作

确保施工现场水通、电通、路通和场地平整,是工程开工前一项十分重要

的工作。虽然此项工作应由建设单位承担,但施工单位应密切配合促使工作顺利进行。

做好施工现场排水工作

工程施工除了要做好现场和临时道路的排水和生活污水的排放工作外,还应做好基坑底部汇集雨水的排放措施及污、废水的处理和排放。

搭设临时性生产设施

施工现场临时性生产设施,根据施工的要求,在现场内搭设材料库、机具仓库用房和小构件加工棚等。

(二)、技术准备

图纸会审和技术交底

由技术负责人组织技术人员和工长熟悉审核图纸,了解设计意图,掌握管道安装等分部工程之间的相互配合关系,弄懂施工过程,特别是关键部位的设计要求,使施工技术人员心中有数。

在熟悉图纸的基础上,找出存在问题,结合施工现场条件进行图纸自审、会审,进行设计交底。通过图纸会审解决存在问题,为施工技术管理开道。

根据设计图纸及施工现场条件,本工程拟按如下顺序进行施工:放线定位→管槽开挖、清底→砂垫层→管道安装→管道支架安装→阀门安装→无损探伤→砌井→管道的冲洗及水压试验→固定墩制作→补偿器器安装→管上添盖细纱→回填土夯填→现场清理。

编制施工组织设计和专项施工方案

接到施工图纸后,由项目经理和技术负责人组织技术人员,研究讨论确定专项施工技术方案、质量计划和施工组织设计提纲,并组成专人负责编制。

工程质量的检查和验收

建立现场质量、安全生产保证体系和项目人员岗位责任制,制订出各项管理制度措施。为保证工程质量,在施工过程中,除根据国家规定的标准、规范逐项检查操作质量外,还必须根据工程特点,按照规范、规程的要求,分别对隐蔽工程、分项工程和交工工程进行技术复核及检查和验收。

作业队伍和管理人员准备

本工程将调配组建施工作风过硬队伍,配备过硬的焊工、管工等特殊工种班组,并保证特殊工种持证上岗率达到100%,形成人员结构合理,素质过硬的队伍。根据进度和质量要求,动态调整各工种的人员比例,以确保施工生产顺利进行。

我公司在接到中标通知书后,立即组织一批具有经验丰富、业务能力强、管理水平强的人员进场,成立矩阵式项目经理部,设项目经理一名,项目工程师一名,下设各职能管理部门负责处理协调与各方面工作。项目部配备具有同类工程丰富经验的专业管理人员及施工人员。

保证做好对工人进行进场安全、质量、文明施工教育,提高全体职工对搞好安全文明施工重要意义的认识,提高质量意识、安全意识,文明施工意识。

第二节、施工现场管理

(一)、施工机械设备配置及管理

所有机械设备派专人管理、专人使用,其它人员不得随意使用;

特殊设备操作人员应持证上岗。

施工机具进场安装完毕后,应进行试运转等项工作。

(二)、材料、构配件管理

组织材料、构配件及施工机具进场:按照需要量计划,将开工前及开工后近期需要使用的材料构配件及施工机具及时组织进场,按施工总平面图规定的位置进行堆放,以确保工程按期完成进度计划。

进入现场的原材料、半成品,把住进场验收关,要严格验收质量、数量,杜绝伪劣器材进入施工现场。

证、物齐全、可靠、有效方可施工。

所有进场材料分类堆放,分类管理。

(三)、降低成本措施

精心管理,挖掘内部潜力,缩短施工工期,实现微利。

进入现场的原材料、半成品,要严格验收质量、数量,杜绝伪劣器材进入施工现场。

抓好人工、材料预算,坚持按定额耗工、耗料,严格控制,杜绝抛撒浪费。

积极推广应用新技术、新工艺,严格按照设计要求施工。混凝土采用高效减水剂、优化配比设计等,节约水泥。采用胶合板、定型模板等,提高工效,缩短工期,减少支出。

合理使用机械,提高效率,减少磨损,减少机械费。

组织流水施工,减少周转工具投入量,并减少窝工损失,缩短工期。

严格按操作规程操作,大搞一次合格,减少返工损失。

(四)、文明施工实施措施

本工程将采用现代化的施工手段和强有力的技术措施,使施工全过程真正做到现场整洁、道路畅通、减少噪音扰民,创文明施工工地。

工程管沟两侧脚手架外挂密目安全网,用于隔离噪声污染和安全防护,现场搭设安全防护棚。

施工区域各种安全警示标志应齐全、整洁、醒目。

施工现场设置“五牌二图”(即工程概况牌、管理人员名单及电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、施工现场平面布置图、安全标志平面布置图),要求字迹端正,位置明显,张挂牢固。

现场道路修筑、供排水管道和电气线路敷设

场内施工道路应坚实、平坦、整洁,在施工过程中保持畅通。

加强临时供水管理,无滴漏和长流水,临时排水保持畅通。

施工现场用电及配电线路必须符合建设部部颁《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

施工现场要保持场容场貌整洁,物料堆放整齐,建筑垃圾集中堆放外运。按施工组织设计的内容和位置设置生活、办公设施,各种料具要按施工总平面图位置放置。施工区域与生活区域严格分开,危险区域要有醒目的安全警示标志。

(五)、环保措施

施工现场严格执行国家及当地政府有关环境保护控制环境污染的法律规定。采取有效措施,控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

坚持两个文明一起抓的思想,建立定期宣传教育制度,从“爱民、便民、利民”出发,宣传社会形势,企业精神和工地安全文明卫生有关法律、法规及好人好事等内容。

坚持“以人为本”的指导思想,加强对劳务队、班组文明教育,教育职工遵纪守法,增强法制观念,全面提高以职业理想、职业素质、职业纪律、职业技vbjhfghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddvbrfwewewe wewewewewewewewewewerrdffffffffffffffffffffffffffffffffvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxxxxxxxxxxxxxxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzz hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh混凝土搅拌、浇筑、振捣等噪声大的作业,尽量创造一个不影响周围居民的正常生活的客观环境;

生活垃圾及时清理,做好施工排水及生活污水排放,做到不污染空气及居民的生活环境;

做好临时道路道口安全防护,夜间照明确保交通及行人安全;

施工材料及施工垃圾的运输必须做到不洒不漏,如有发生必须及时清理,确保道路干净通畅。

Dfolkawiposudf lsdfjkldsflaskdofijklsajdkf fasdfsadfsdfsdfsdfsdfsd sdfwsertwetsd

第三章、分部工程施工方案

第一节、设备工艺安装方案

本工艺适用于通用设备安装工程中设备基础、地脚螺栓、垫铁的施工及设备的校正。

1.1施工准备

A.技术准备

1)设备图、安装基础图、工艺流程图、产品说明书;

2)土建相关的图纸;

3)国家规定的施工规范及标准;

4)施工平面布置图。

(二)主要器具及材料

1)机具:电焊机、砂轮机、导链、千斤顶、钳工移动操作台、轮轴定心卡具、钢丝绳、手电筒、各种钳工工具及专用工具。

2)材料:钢板、橡胶板、道木、木板、铜皮、铅丝、煤油、汽油、砂布、金相纸、塑料布、白布、棉纱、尼龙绳、脱脂液等。

3)仪器仪表:水准仪、千分表、外径千分尺、内径千分尺、游标卡尺、水平仪、塞尺、钢板尺、卷尺、转速表等。

(三)现场作业条件

1)设备房内墙面、门窗及内部粉刷等基本完毕,能遮蔽风、沙、雨、雪。

2)接通水源、电源、运输和消防通道通畅。

3)土建设备基本已完成。

1.2施工工艺

(一)设备基础

(1)基本的检验

1)基本重心与设备重心应在同一铅垂线上,其允许便宜不得超过基本中心至基本边缘水平距离的3%~5%。

2)基本标高、位置和尺寸,必须符合生产工艺要求和技术要求。

3)同一基本应在同一标高线上,但设备基本不得与任何房屋基础相连,而且要保持一定的间距。

4)基础的平面尺寸应按设备的底座轮廓尺寸而定,底座边缘至基本侧面的水平距离应不小于100mm。

5)设备安装在混凝土基础上,当其静荷载P≥100/㎡时,则混凝土基础内要放两层由直径10mm的钢筋以15cm方格编成的钢筋网加固,上层钢筋网低于基础表面不应小于5cm,其上下层钢筋网的总厚度不应小于20cm。

6)凡精度较高,且不能承受外来的动力,或本身震动大的设备,必须敷设防振层,以减小真懂得振幅,并防止其传播。

7)有可能遭受化学液体或侵蚀性水分影响的基础,应设置防护水泥。

(2)基础的验收

1)所有基础表面的模板、地脚螺栓固定架及露出基础外的钢筋等都要拆除,杂物(碎砖、脱落的混凝土块等)及赃物和水要全部清除干净,地脚螺栓孔的残留木壳应全部拆除。

2)对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、暴筋等缺陷。

3)按设计图样的要求,检查所有预埋件(包括地脚螺栓)的正确性。

4)根据设计尺寸的要求,检查基础各部尺寸是否与设计要求相符合,如有偏差,不得超过允许偏差,见下表1—1。

表1-1设备基础尺寸和位置的质量要求

项目允许偏差纵基础坐标位置(纵、横轴线)±20

2 基础各不同的标高

+0 —20

3 基础上平面外形尺寸±20

凸台上平面外形尺寸—20 凹穴尺寸+20

4

基础上平面的水平度

(包括地坪上需要安装设备的部分):

每米 5

全长10

5 竖向偏差

每米 5 全高20

6

预埋地脚螺栓+20

标高(顶端)0 中心距(在根部和顶端两处测量)±20

7 预埋地脚螺栓孔±10 中心位置+20 深度0 孔壁的铅垂度20

8

预埋活动地脚螺栓锚板:+20 标高0 中心位置±5 水平度(带槽的锚板) 5 水平度(带螺纹孔的锚板) 2

(3)基础偏差的处理

设备基础见过检查验收,如发现不符合要求的部分,应进行处理,使其达到设计要求。在一般情况下,经常出现的偏差有两种:一种是基础标高不符合设计要求,另一种是地脚螺栓位置偏移。至于整个基础中心线误差和外形尺寸偏差过大的情况,比较少见。为此,对基础偏差的处理,可采用下列方法:

1)当基础标高达不到要求时,如基础过高,可用凿子铲低;过低时,可在原来的基础表面进行麻面后再补灌混泥土,或者用增加金属支架的方法来解决。

2)当基础偏差过大时,可用改变地脚螺栓的位置,来调整基础的中心。

3)地脚螺栓的偏差:如是一次灌浆,可在偏差较小的情况下,可把螺栓用气焊枪烤红,矫正到正确位置;如偏差过大,对于较小的螺栓,可挖出重新预埋;对于较大的地脚螺栓,挖到一定的深度后割断,中间焊上一块钢板。

4)上述处理方法的实施,必要时,要征得设计、建设单位等的认定。

5)基础经过处理合格后,方可进行设备安装。

(4)设备基础的强度检查

对混凝土的质量检查,主要检查其抗压强度,因为它是反映混凝土能否达到设计标号的决定因素。有特殊要求的机械设备,安装前应对基础进行强度测定。

1)中、小型基础的强度测定

通常可用钢球撞痕法进行测定,检测的方法,见图1-10。在被检测的基础上,放一张白纸,白纸下面垫一张复写纸,将钢球举到一定高度(落距)时,让其自由下落到白纸上,然后测下白纸上留下撞痕直径的大小,查得撞痕直径与混凝土的强度值的关系。

图1-10 钢球试验冲击法

2)大型设备基础的强度测定

为了避免基础因设备工作时产生的振动而引起下沉,因此,在设备安装前,应对基础进行预压试验,加压的重量为设备重量的1.25~1.5倍,时间为3~天。预压物可用钢材、砂子、石子等。预压物应均匀地放在基础上,以保证基础均

匀下沉。在预压期间要经常观察下沉情况。预压工作应进行到基础不在继续下沉为止。

(二)地脚螺栓

地脚螺栓可分为死地脚螺栓和活地脚螺栓两大类。

(1)死地脚螺栓又称为短地脚螺栓,它往往与基础浇灌在一起。它主要是用来固定工作时没有强烈振动和冲击的中、小型设备。死地脚螺栓的长度一般为100~1000mm。常用的死地脚螺栓,头部做成开叉式和带钩的形状。带钩地脚螺栓有时在钩孔中穿上一根横杆,以防止地脚螺栓旋转或拔出。通常民用及工业设备安装用的都是死地脚螺栓。

(2)活地脚螺栓

活地脚螺栓又称为长地脚螺栓,是一种可拆卸地脚螺栓。它主要用来固定工作时有强烈振动和冲击的重型设备。这种地脚螺栓的长度一般为1~4m。它的形状可分为两种;一种是两端都带有螺纹及螺母;一种是锤形(T字形)。活地脚螺栓要和锚板一起使用。锚板可用钢板焊接或铸造形成。它中间带有一个矩形孔或圆孔,供穿螺栓之用。

(3)地脚螺栓选用

地脚螺栓、螺母和垫圈,一般都是随着设备带来,它应符合设计和设备安装说明书的规定。如无规定可参照下列原则选用:

(4)地脚螺栓的直径应小于设备底座上地脚螺栓孔直径,其关系按表1-2选用。

表1-2地脚螺栓直径与设备底座上孔径的关系(单位mm)

孔径12~

13

13~

17

17~

22

22~

27

27~

33

33~

40

40~

48

48~

55

55~

65

螺栓直径10 12 16 20 24 30 36 42 48 (5)每一个地脚螺栓,应根据标准配一个垫圈和一个螺母,对振动较大的设备,应加锁紧螺母或双螺母。

地脚螺栓在敷设前,应将地脚螺栓上的锈垢、油质清洗干净,但螺纹部分要涂上油脂。然后检查与螺母配合是否良好,敷设地脚螺栓的过程中应防止杂物掉入螺栓孔内。

(7)死地脚螺栓敷设方法

1)一次浇灌法

在浇灌基础时预先把地脚螺栓埋入,与基础同时浇灌称为一次浇灌法。根据螺栓埋入深度不同,可分为全部预埋和部分预埋两种形式。在部分预埋时,螺栓上端留有一个100mm3100mm(深22~300)mm的方形整孔,供调整之用。一次浇灌法的优点是减少模板工程,增加地脚螺栓的稳定性、坚固性和抗振性,其缺点是不便于调整。

采用一次浇灌法时,地脚螺栓要用地脚螺栓定位板来定位。制作地脚螺栓定位板,定位板孔径比地脚螺栓直径大0.5~1.0mm,规孔钻孔,钻孔误差不得大于0.5mm。定位板厚度不得小于8mm,剪切加工,保证定位板无变形。用地脚螺栓定位板固定好地脚螺栓后,在浇灌混凝土前,要对地脚螺栓的中心距、垂直度和标高进行测量和检查。地脚螺栓中心距允许偏差小于等于(3~5)mm、垂直度允许偏差小于等于L/100(L为地脚螺栓长度),标高的允许偏差小于等于(5~10)mm。

2)二次浇灌法

在浇灌基础时,预先在基础上留出地脚螺栓的预留孔,安装设备时穿上螺栓,然后用混凝土或水泥砂浆把地脚螺栓浇灌死,此法优点是便于安装时调整;缺点是不如一次浇灌法牢固。

在敷设二次浇灌地脚螺栓时,应注意其下端弯钩处不得碰底部,至少要留出lOOmm的间隙,螺栓到孔壁的各个侧面距离不能少于15mm如间隙太小,灌浆时不易填满,混凝土内就会出现孔洞。如设备安装在地下室顶上的混凝土板或混凝土楼板上时,则地脚螺栓弯钩端应钩在钢筋上,如圆钢筋,应在弯钩端上穿一圆钢棒。

在设备安装之前,先将锚板敷设好,要保持平正稳固,在安装活地脚螺栓时,在螺栓孔内,不要浇灌混凝土,以便于设备的调整,或更换地脚螺栓。活地脚螺栓下端如是螺纹的,安装时要拧紧,以免松动;下端是T字形的,在安装时,应在其上端打上方向标记,标记要与下端T字形头一致。这样当放在基础内时,便于了解它是否与锚板的长方孔成90o交角。

(9)地脚螺栓安装

地脚螺栓安装时应垂直,其垂直度允许误差为L/1 00。地脚螺栓如不垂直,必定会使螺栓的安装座标产生误差,对安装造成一定的困难。同时由于螺栓不垂直,使其承载外力的能力降低,螺栓容易破坏或断裂。同时,水平分力的作用会使机座沿水平方向转动,因此,设备不易固定。有时已安装好的设备,很可能由于这种分力作用而改变位置,造成返工或质量事故。由于地脚螺栓安装铅垂度超过允许偏差使螺栓在一定程度上承受额外的应力,所以地脚螺栓的铅垂度对设备安装的质量有很大影响。

(10)地脚螺栓的检查及其问题处理

地脚螺栓埋设的好坏,直接影响设备安装的质量。有些设备对标高、位置的准确性要求很严,特别是自动化程度高的联动设备,要求更严。因此,在地脚螺栓埋设之后和设备安装之前,必须对其进行检查和矫正。当发生偏差而必须进行处理时,应根据设备的具体情况,采用不同的处理方法,一般常见的有以下几种处理方法:

1)地脚螺栓中心偏差的处理

螺栓直径在24~30mm以下,中心线偏移lOmm以内时,可先用氧乙炔焰把螺栓烤红,再用大锤将螺栓敲弯,或用千斤顶弯,也可以用螺栓钩矫正,矫正后要用钢板焊牢加固。

螺栓直径小于30mm,中心线偏移10~30mm的,要用氧乙炔焰把螺栓烤红,再用大锤将螺栓敲弯后,用钢板焊牢加固,防止拧紧螺栓时复原。

若螺栓间距不对,将螺栓用氧乙炔焰烤红之后,用大锤将螺栓敲弯,在中

间焊上钢板加固,在以后灌浆时把它灌死。

对于大螺栓(直径在30mm以上)发生较大偏差时,可将螺栓切断之后,用一块钢板焊在螺栓中间。如螺栓强度不够,可在螺栓两侧焊上两块加固钢板,其长度不应小于螺栓直径的3—4倍。

2)地脚螺栓标高偏差的处理

螺栓过高时,须将高出部分割去再套螺纹,在套螺纹时,要防止油类滴到混凝土基础上腐蚀和影响基础的质量。

螺栓偏低而偏差值不大时(在15mm以内),可用氧乙炔焰把螺栓

烤红,然后把它拉长。拉长的方法是用两迭垫板作支座,再在其上边架一块中间有孔的钢板套在地脚螺栓上,上面用螺母拧紧,借助拧紧螺母的力量而将螺栓烤红处拉长。螺栓直径拉细处,必须加焊2-3块钢板,作为加固之用。如设备已放在基础上搬动不便,在机座凸缘强度足够的情况下,就可以直接在底座上拧紧螺母,把螺栓拉长。当拧到适当长度后,必须将螺母松开,以免螺栓冷却后拉力过大,甚至压裂底座凸缘。

如螺栓过低(低于其要求高度15mm),不能用加热法拉长,可在螺栓周边挖一深坑,在距坑底约lOOmm处将螺栓切断,另焊一新制作的螺栓,标高要符合要求,然后再用圆钢加固。圆钢长度一般是螺栓直径的4~5倍。

(3)地脚螺栓在基础内松动的处理

在拧紧地脚螺栓时,可能将螺栓拔活,此时应先将螺栓调整到原位置,位置,然后在螺栓上焊纵横两个U形钢筋,最后用水将坑清洗干净并灌浆,待凝固后再拧紧螺母。

(11)活地脚螺栓偏差的处理

活地脚螺栓偏差的处理方法,大致与固定地脚螺栓的方法相同,只是可以将地脚螺栓取出来处理。如螺栓过长,可在机床上切去一段再套螺纹;如螺栓过短,可用热锻法伸长;如位置不符,用弯曲法矫正

(三)垫铁

(1)平垫铁和斜垫铁

【采购管理】通用版采购天然气招标文件(doc 51页)

【采购管理】通用版政府采购天然气招标文件(DOC 51页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行编辑

编号:RZDC-024 招标文件 招标单位(章): 法定代表人(签章): 经办人(签字): 代理机构: 编制时间:

目录 第一部分招标邀请函 (1) 第二部分投标须知前附表及投标须知 (2) 第三部分招标内容 (13) 第四部分技术规格和要求 (14) 第五部分合同条件 (15) 第六部分投标文件格式及附件 (21) 第七部分评标办法 (38)

第一部分招标邀请函 : “工程”开工在即,门站整体撬装进行招标。特邀请贵公司/厂前来参加投标。 1、招标编号: 2、招标货物的名称、数量及主要技术参数见技术规格书 3、资格要求: (1)只有收到投标邀请书的投标人,才允许对该项目进行投标。 (2)投标人必须具有独立法人资格和履行合同能力,有良好商业信誉,能提供良好销售和售后服务,并能长期及时提供技术支持。 (3)投标人必须是制造商或其授权的代理商(代理商必须有制造商针对本次投标的授权书或有效的代理资质文件)。 (4)生产商具有设计、生产撬装系统及相关设备5年以上的业绩,具有合格有效的ISO9001质量管理体系认证证书,国家质检总局颁发的《全国工业产品生产许可证》、《压力容器制造许可证》和《压力管道元件组合装置生产许可证》或相关权威部门颁发的等同资质的撬装设备许可证书。 (5)投标人具有组装门站、高中压调压站整体撬装装置的业绩证明(要求出示至少5套装置业绩证明)及国内2年以上成功运行良好证明。 (6)本次招标不采取联合体招标。 4、交货日期:自中标通知书发出之日起70天 5、招标文件售价:500元,售后不退; 6、答疑时间:各投标人日以前提供书面需答疑的材料,2014年7月29日 17:00之前招标人给予书面答复或澄清。 7、开标时间:月日下午9:30。 开标地点 8、招标形式:邀请招标。 9、联系方法: 招标人: 地址:

燃气报警器招标技术规格书

燃气报警器招标技术规格书

燃气报警器招标技术规格 书

1、技术要求 1.1 基本要求 1.1.1卖方应按本文中提供的“仪表数据表”进行仪表的设计、制造和检验。 1.1.2本文件所列的标准、规范、和“仪表数据表”的所有要求被认为是我公司的最低要求,必须严格遵守并执行。如果买方数据表中有考虑不周和遗漏之处,但卖方认为对整个仪表的安全性和可靠性是必须的内容,卖方应告知买方,并完善数据表的内容。当认为买方的文件相互间不一致时,卖方应将各个文件之间的所有矛盾之处以书面形式通知买方,以便予以澄清。 1.1.3卖方要对整个仪表的完整性、安全性和可靠性负全部责任,卖方必须保证整个仪表在满足规格的使用条件下,高效、安全、稳定、连续地运行。 1.1.4仪表安装法兰的接管尺寸规格与买方设计的管道等级相一致。1.1.5卖方所供仪表都应适合规定的电器危险区分类、气体组别及温度等级,满足“仪表数据表”中规定的防爆形式及防爆等级。 1.1.6卖方技术文件中的计量单位制应采用SI单位制;温度单位应采用摄氏度。

1.1.7制图应采用AUTOCAD绘图软件。 1.1.8卖方在投标文件中应注明产品的产地。 1.1.9更详细的技术要求请见本文的附件部分(“仪表数据表”)。1.2 设计和制造采用的标准 所有的标准和规范都应采用最新版本,包括修改单。本招标货物设计和制造采用的标准规范如下: 《可燃气体报警控制器》GB16808 《爆炸性气体环境用电器设备》GB3836 《爆炸和火灾危险环境电气装置设计规范》GB50058 《外壳防护等级(IP代码)》GB4208 其他得到采购方任何的制造厂商的标准和规范。 注:当上述文件发生矛盾时,优先原则是:第一,仪表数据表;第二,技术要求;第三,标准规范。 1.3 检验要求 1.3.1总论

区城镇天然气常规燃气工程招标文件

区城镇天然气常规燃气工程招标文件范本 *****区城镇天然气常规燃气工程 招标文件招标单位:********天然气有限公司二〇一六年月一、投标说明(一)工程说明工程名称:城镇天然气常规燃气工程工程内容:中压燃气管道/居民小区/工商用户等常规燃气工程施建设地点:承包方式:包工包料(材料甲供)工程质量等级:合格招标文件发放时间:2016年月日至月日地点:孝感市孝南区肖港镇项目部联系电话:开标时间:另行通知(二)招标文件组成1、投标文件 2、合同条款 3、燃气输配工程施工及验收技术标准(三)投标单位资格要求l、具有独立法人资格。 2、具有市政燃气工程施工总承包资质或管道工程专业承包资质。 3、具有技术监督部门颁发的管道安装许可证。 4、本次招标项目不接受联合投标。(四)投标费用投标单位应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何,招标单位对上述费用不负任何责任。二、投标文件(一)投标文件应包括下列内容: 1、投标书; 2、授权委托书; 3、工程项目施工管理委托书; 4、资格证明材料:企业营业执照、施工企业资质证书、压力管道施工许可证、(凡提供复印件的必须

加盖公章);5、项目经理资质证书复印件,且具有同类工程施工业绩;6、项目主要技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、预算员相应的上岗证件的复印件;8、单位业绩、社会信誉等资料,近三年内施工过的类似规模的项目;9、施工组织设计,包括主要的施工方法,技术措施,主要机具设备及人员构成,质量保证体系及措施、安全生产及文明施工保证措施、合理化建议等。以上资料中l—8条作为经济标资料,9条作为技术标资料。(二)投标文件副本可以复印,正、副本都应装订成册,并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。(三)投标保证金1、投标单位投标时须按前附表的要求向招标单位交纳投标保证金¥5000.00元。投标单位在递交投标文件之前必须交纳投标保证金。单位名称: 开户银行:账号: 2、投标单位出现下列情况,招标单位有权取消其中标资格。a)投标单位在投标有效期内撤回其投标文件;b)中标单位无正当理由拒绝签订合同。(四)投标文件的密封与标志1、投标单位应将投标文件按规定要求密封。2、封袋上应写明招标单位名称、投标单位,必须在骑缝处加盖投标单位印章及法人代表印章。 3、投标单位未按上述规定提交投标文件的,其投标文件将被拒绝,并原封退还给投标单位。 4、投标文件正、副本不一致时,以正本为

燃气设计招标书

燃气设计招标书 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

ΧΧ燃气工程设计招标书 一、项目概况 1.项目名称:….项目…….座燃气工程设计 2.项目地址:……. 3.招标人:……..公司 4.项目概况:本工程位于……,开发建设ΧΧΧΧ座ΧΧ栋均为18 层住宅,共ΧΧ户。 二、投标文件要求 请按以下要求密封装订成册(加盖骑逢章)投标(正、副本各一册) 1.投标书请提供以下资质资料: 1)法人证明书及法人委托书原件; 2)营业执照及资质证书,复印件加盖公章; 3)商务报价可按项目住宅单元户数报价,报价书标题为“ΧΧ项目燃气 设计投标报价书”,并说明可优惠的程度及情况。具体报价格式由投标 单位自拟。 4)拟直接负责该项目的主要设计人员名单及履历、业绩情况简介。 三、设计深度 满足国家设计规范及当地燃气行业的有关规定和审图要求 四、招标时间安排: 1.收标截标时间:2012 年 08月30日16:00时止 2.发标地点:ΧΧ。 3.收标人:ΧΧ电话:……. 4.招标及设计事宜答疑人:ΧΧ电话:………. (如对招标方的设计范围、要求、意图不清楚,请直接致电问询) 五、付款方式: 投标单位自报。 六、评标办法: 综合评定确定中标单位。 招标单位在签订合同协议书前的任何时候,有权接受和拒绝任何投标书,宣布投标无效或拒绝所有投标书,并对由此引起的对投标单位的影响不承担任何责任,也不承担做出相应解释的责任。 七、招标内容及要求

根据招标人提供的建筑资料及相关图纸完成ΧΧ项目燃气专业施工图设计(包括庭院燃气和户内燃气设计)。 施工图纸具体要求如下: 1.要求 1)时间:招标人提供资料图纸后(壹拾捌)天(日历天)完成, 2)成果:提供燃气施工图蓝图晒(捌)份 提供燃气施工图电子光盘(贰)张 3)设计内容: ΧΧ小区燃气总图 单体建筑的燃气的施工图 4)设计深度: 满足国家和地方有关要求 2.施工图技术要求 1)总平面 A.地下燃气管道要标注燃气管道各点的座标及对应的路面标高、管中心 标高、埋深深度,并标注燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道(给 水管、排水管、电力与通讯电缆)之间的间距,其间距要满足规范要 求。 B.室外燃气庭院管道穿越地板下室要有安全防护处理, C.接驳市政燃气管道径向示意图(可选), D.地下燃气管道采用的材质要满足当地燃气的有关要求。 2)燃气户内部分 A.住宅均设计燃气管道系统,本工程按天然气考虑。 B.燃气管道系统宜设自动抄表系统及燃气泄漏报警系统。泄漏自动报警 系统要求能自动关闭本户的燃气总阀,同防盗报警系统统一设计考 虑,予留远程报警控制的管线。 C.燃气热水器设计为平衡式热水器(大户型采用容积式热水器)。 D.根据燃气安全使用规定,室内管道为明装。 E.热水器的位置、燃气表和给排水专业的水管接管、电专业电源插座协 调配合。 F.燃气立管位置尽可能不要案影响建筑立面效果。 G.燃气表、阀门设在室外设阀门保护箱。 H.设置天面环管时,兼顾屋面绿化和私人空间要求。 3)其它 4)

天然气长输管道技术标投标书

天然气长输管道技术标投标书 第一部分概述 1编制依据 1.1 《西气东输二线南昌—上海支干线管道工程线路四标段土石方工程招标文件》。 1.2《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB50369-2006)。 1.3现场踏看资料。 2工程概况 2.1概述 西气东输二线南昌—上海支干线管道工程线路四标段土石方工程,线路起点为浙江省与江西交界的常山县,终点为浙江省龙游县与兰溪市交界处,沿线以丘陵、农田为主,本次报价只包括第1、2、6、8、10、11标段,总线路长51.882km。 2.2本标段工程特点及开竣工时间 2.2.1工程特点 本标段过桥梁,穿铁路,途经烂泥沟,且因资料有限,道路地下管网及建构筑物不详,给施工造成了极大的难度。 2.2.2开竣工时间 开工时间:2010-2-20,竣工时间:2011-3-10。 第二部分施工总体方案及施工部署 1 施工总体方案 根据本工程的实际状况,我公司拟成立“西气东输二线南昌—上海支干线管道工程线路四标段土石方工程项目经理部”,负责该工程的指挥及全面管理,并抽调有施工经验的班组承担此项工程的施工任务。

施工中进行各专业分工,提高工序质量。加快施工进度,每道工序设专人负责,抓住影响质量的关键工序,层层把关,干出让业主满意的工程。 对现场进行详细的踏勘,配备适应性强的施工机具,优化施工程序,提高现场预制化程度,合理利用人力和物力,力争缩短工期。 2施工部署 2.1项目组织机构 项目经理 项总 目工副 经程 理师 技施物综 术工资合 质管装办 量理备公 组组组组 各施工班组 2.2主要岗位及部室职责 2.2.1项目经理 全面负责组织工程的实施,对工程的质量、进度和安全负领导责任。组织编制项目施工实施计划,确保按期完工。 组织对全体施工人员进行质量及培训。

天然气利用三期工程渭北东路门站至陕汽大道及东五路北段次高压天然气管道工程投标文件

天然气利用三期工程渭北东路门站至陕汽大道及东五路北段次高压天然气管道工程投标文件 天然气利用三期工程渭北东路门站至陕汽大道及东五路北段次高压 天然气管道工程投标文件

投标承诺书 宝鸡中燃蔡家坡公司燃气发展有限公司: (1)根据已收到贵方的蔡家坡渭北东路次高压天然气管道(标段)工程的招标文件,遵照《中华人民共和国招标法》等有关规定,我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸及其它有关文件后,我方愿按投标书中的投标报价、质量、工期以及上述图纸、合同条款、技术规范和条件要求承包上述工程的施工、竣工并保修。 (2)我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件及有关附件,我方完全知道各种风险或对其文件误解要求变更的权利。 (3)一旦我方中标,保证按投标书中的投标工期在合同条款中规定的开工日期开始施工,并在合同条款中规定的竣工日期按质按量完成和交付全部工程。 (4)我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标,其投标保证金将全部被没收。 (5)除非另外达成协议并生效,贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。 投标单位:(公章)法定代表人:(印章) 授权委托人:(签字) 二O一一年十月十日

投标文件技术标及附表

一、项目管理部的组成及施工总体部署 1项目管理的组成 施工组织的指导思想是贯彻ISO9001:2000质量管理体系和我公司压力管道安装质量保证体系,严格履行合同和施工标准,加强工序控制,服从并配合业主与监理的施工管理,确保安全、优质、高效、按期完成施工任务。 为了能优质、高效、安全、按期完成工程施工任务,特成立本管线输配工程项目部,项目组织机构设置如下: 2施工总体部署

天然气管道项目招标文件

盘县两河-红果天然气管道项目 施工招标 Wa-gz-zb-2019-013 招标文件 招标人:贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司 招标代理机构:成都万安建设项目管理有限公司 日期:2019 年4 月 1

使用说明 一、《贵州省房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》(以下简称《房屋市政标准施工招标文件》) 是依据国家九部委《标准施工招标文件》和住房城乡建设部《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》 编制,适用于一定规模以上,且设计和施工不是由同一承包人承担的房屋建筑和市政工程的大中型项 目施工招标,其合同采用单价合同形式。 二、《房屋市政标准施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目,供招标人和投标 人选择使用;以空格或括号标示的由招标人填写的内容,招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具 体化,确实没有需要填写的,在空格中用“/”标示。 除以空格标示的由招标人填写的内容、选择性内容和可补充的内容外,均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定及招标项目具体情况确定。 三、招标人按照《房屋市政标准施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书,将 实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中,作为投标邀请。其中,招标公 告应同时注明发布所在的所有媒介名称。 四、招标人应当在招标文件中,或者在投标截止时间15 日前公布最高投标限价的总价,以及各单 位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金,采用工程量清单单价子目评标办 法的,招标人应公布分部分项主要清单综合单价。最高投标限价及其成果文件在公布前应报工程所在 地县级以上住房城乡建设主管部门备案。 投标人经复核,认为最高投标限价未按相关规定编制的,应在投标截止时间10 日前向招标人提出 异议,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动异议人对 答复不满意的,可以向工程所在地县级以上住房城乡建设主管部门投诉。投诉受理部门应按有关规定 进行处理。 五、《房屋市政标准施工招标文件》第二章“投标人须知”的有关要求: 1、关于“如要求”:指招标人根据招标项目的特点和考察投标人能力的需要,可对投标人提出要求,也可 不提出要求。如果招标人未提出具体内容或指标的,投标人不提供相应的资料。除暗标外,招标人未 作要求,但投标人提供有相关资料的,不作为无效标依据。 2、关于标记和签署等:要求标记和签署的,投标人应按要求标记和签署。除暗标外,如重复标记、 选项签署时同时签署、重复编页、跳页、空白页、夹白纸、算术计算错误、提交相同文件份数超过规 定数量等未在无效标条款内的错误,不作无效标依据,但可作细微偏差扣分。 3、关于财务状况(如要求):可在(1)企业流动资金;(2)企业银行授信额度等选项中选取设定。 (1)企业流动资金。企业流动资金指投标企业基本账户开户银行出具的企业当前账户余额的证明。 当前指从招标人发出招标文件之日至截止递交投标文件之日的时间段。设定当前账户余额数的,账户 余额数参照应缴纳的履约保证金数额设置。投标人账户余额大于或等于应缴纳履约保证金数额的为有 效账户余额,满足财务要求。 (2)企业银行授信额度。银行授信额度指银行为企业核定的短期授信业务的存量管理指标,额度 设置参照招标项目合同估算额度。投标人企业银行授信额度大于或等于招标项目合同估算额度的为满 足财务要求。 4、关于已标价工程量清单:进行清标工作的,应要求提交已标价工程量清单电子版(电子光

浅谈燃气建设工程投标报价的策略与方法(新版)

浅谈燃气建设工程投标报价的策略与方法(新版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0147

浅谈燃气建设工程投标报价的策略与方法 (新版) 摘要:工程招投标中投标报价是整个招标投标的核心,报价过高,失去竞争力而丢失中标机会:报价过低,则可能因为低于“合理低价”而废标,或者即使中标,也可能会给施工企业带来亏损的风险,本文首先从项目投标前期准备、招标文件、工程项目成本、竞争对手等方面进行了分析探讨,为提高中标率,本文提出了生存型、竞争型、盈利型等投标策略,并对不平衡报价法、先亏后盈法、突然降价法、多方案报价法等投标方法和技巧进行了深入分析、探讨和研究。 关键词:燃气工程投标报价策略方法 1引言 招标投标作为一种重要的市场经济交易方式,在我国越来越受

到重视,它突破了定额计价的计划经济缺陷,建立了竞争机制,促进了资源优化。工程招投标中投标报价是整个招标投标的核心,报价过高,失去竞争力而丢失中标机会;报价过低,则可能因为低于“合理低价”而废标,或者即使中标,也町能会给施工企业带来亏损的风险。因此,作为燃气工程专业施工单位应针对燃气工程特点,凭借自身的实力和施工经验,加强招标投标分析,正确运用投标策略和报价方法来达到中标的目的,从而使企业获得较好的经济效益。 2投标准备分析 2.1项目投标前期准备分析 一般工程项目在施工图设计完成后方可进入招标阶段。作为燃气施工专业企业应在燃气项目立项开始就派专人进行跟踪、了解、收集有关燃气项目等方面的资料及信息。燃气建设项目立项后,应重点详细了解工程建设规模、项目投资的大小、工程施工预计的工期,市政前期是否已到位、开发商或用户是否配合、工程是否急于开工、工程能否尽快完工、有无二期以上工程、工程是否需采用新工艺、新方法等。通过项目前期的跟踪了解,分析并结合企业自身

燃气设备投标文件

**************“气化固县”煤层气入户利用工程(项目名称) 投标文件 (招标编号:SXHSJCB-QS-140708-066) 投标人:************** (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 2014 年08 月04 日

目录 一、投标函及投标函附录(格式1) 二、法定代表人身份证明(格式2) 三、法定代表人授权委托书(格式3) 四、投标保证金(格式4) 五、投标报价表及报价详细说明(格式5) 六、方案组织设计 七、资格审查资料 (一)、投标人基本情况表 (二)、其他资审资料 1、企业业绩 2、项目管理班子配备情况表 3、项目经理业绩 八、其他资料

一、投标函及投标函附录 (一)投标函 **************(招标人名称): 1.我方已仔细研究了**************“气化固县”煤层气入户利用工程(项目名称)第一标段招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写)陆佰肆拾贰万零壹拾捌(¥元)的投标总报价,工期 90 日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到合格。 2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。 3.随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)(¥元)。 4.如我方中标: (1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 (3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 (4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。 6.我方理解,你单位不一定接受最低标价的投标。同时也理解,你单位不负担我方的任何投标费用,不退还纸质投标文件。 投标人: **************(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 地址: 网址: 电话: 传真: 邮政编码: 2014 年 08 月 04 日

燃气工程投标技术文件(很好)

定远县泉坞山南路管线工程2标段二次(燃气管道)施工招标 投标文件 (技术部分) 投标人: 四川凌众建设工程有限公司(盖单位章) 法定代表人或其授权代表: (签字) 2017 年7月 24日

目录 目录1? 第一章施工组织设计总体概述5? 一、编制依据及工程概况5? 1、前言 (5) 2、编制依据 (5) 3、工程概况 (5) 第二章施工项目管理机构......................................................................................................... 7 一、项目管理机构组成7? 1、项目组织机构设置图............................................................................................... 7 二、工程项目组织机构岗位职责8? 1、项目经理职责8? 2、项目副经理职责8? 3、项目技术负责人职责?8 4、项目预算员职责?9 5、项目财会员职责 (9) 6、工程技术组职责 (10) 7、质量安全组职责10? 三、施工机械设备组织部署............................................................................................... 11第三章总进度计划表及施工网络图和保证进度具体措施................................................... 13 一、施工总进度计划?13 1、进度计划总体安排 (13) 2、关键节点工期控制措施 (13) 3、关键线路控制措施............................................................................................... 13 二、工期保证项目组织管理机构?14 1、工期控制管理机构及人员体系 (14) 三、工期保证技术措施16? 1、合理安排施工工序................................................................................................. 16 3、施工进度计划实施的组织系统............................................................................. 17 4、认真做好施工准备,优化施工方案 (17) 5、充分利用网络技术,搞好工程的统筹、网络计划工作,做到技术超前1?8

贵州燃气(集团)有限责任公司设备管理系统—投标文件—商务文件(终稿)

投标分项报价表 设备管理系统项目费用报价表(加盖公章) 单位:人民币元序号项目费用名称数量单价金额备注 设备系统基础产品费用1 基准管理 1 150000 150000 2 技术标准管理 1 50000 50000 3 点检管理1250000 250000 4 状态管理1200000 200000 5 检修管理1250000 250000 6 计量设备管理1150000 150000 7 特种设备管理1150000 150000 8 备件库存管理 1 150000 150000 9 基础平台(含报表工 具) 1 150000 150000 选配 功能 费用 无0 0 0 其它功能开发8 与ArcGIS接口 1 100000100000 9 针对本项目的二次开 发部分 1 200000 200000 2

费用售后 服务费用 0 0 质保期免费,质 保期后另行协 商。 合计1800000 2

四、系统功能模块偏离表 序 号 系统功能模块名称招标文件条目号招标规格投标规格偏离说明 1.设备管理业务需求 2.1设备管理业务需求七大模块的建立形成一套完善 的设备运行管理和维护的规范 化机制建设基准、点检、 状态、检修、物 料、计量、特种模 块,并与目前使用 固定资产,采购, 维修合同管理系统 进行衔接,在完成 设备全生命的规范 管理同时,实现企 业信息化的高度统 一 满足见4.1设备管理系统总体方案概述 2.设备台帐管理 2.1.1设备台帐管理建立设备台帐,用于收集、分按设备层次分级满足见4.2.1基准管理 读万卷书行万里路

读万卷书 行万里路 2 类、整理设备信息,管理设备变动,解决设备与固定资产的关系及设备之间的关系问题,从而使用户能快速地查阅并输出设备台账资料。 (单元、产线、单体设备、分部设备、更换件)建立树形结构的设备档案,并以设备档案为维度,与其变更情况、点检信息、异常信息、故障信息信息、检修情况、备件安装情况、更换频度等所有相关信息进行信息关联 3. 技术标准管理 2.1.2技术标准管理 建立关键设备的技术、管理、运行与维护标准信息库或知识 设备系统中的维修作业标准就可以满 优于 间4.2.2技术标准管理

燃气投标文件度

北京************有限责任公司天 然气管道工程 投标文件 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 年月日 目录 一、投标函及投标函附录 二、法定代表人身份证明 三、授权委托书 四、施工组织设计 五、项目管理机构 六、资格审查资料

北京********工程有限公司: 1.我方已仔细研究了中国**************有限公司天然气工程招标文件的全部内容,按合同约定实施和完成承包工程。 2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。 3.如我方中标: (1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 (3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 (4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”的任何一种情形。 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 地址: 网址: 电话: 传真: 邮政编码: 年月日 二、法定代表人身份证明 投标人名称: 单位性质: 地址: 成立时间:年月日 经营期限: 姓名:性别:年龄:职务: 系(投标人名称)的法定代表人。 特此证明。

投标人:(盖单位章) 年月日 三、授权委托书 本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。 委托期限:。 代理人无转委托权。 附:法定代表人身份证明 投标人:(盖单位章) 法定代表人:(签字) 身份证号码: 委托代理人:(签字) 身份证号码: 年月日

燃气建设工程投标报价的策略与方法

燃气建设工程投标报价的策略与方法 发表时间:2017-08-24T11:43:15.377Z 来源:《基层建设》2017年第11期作者:叶黎黎 [导读] 摘要:针对燃气工程的项目投标报价工作,必须要明确整个工程招投标的程序和方式,尤其要注重对投标工作的准备分析杭州燃气工程安装有限公司浙江杭州 310000 摘要:针对燃气工程的项目投标报价工作,必须要明确整个工程招投标的程序和方式,尤其要注重对投标工作的准备分析,在实际的工程投标报价中,要把握好不平衡报价、合理标报价和低价标报价等投标报价策略,针对燃气工程选择更加合适的报价策略,有助于提高整个燃气工程建设的使用质量。 关键词:燃气建设;工程投标;报价;策略方法;研究分析 燃气工程的投标报价工作对后续的燃气工程建设具有十分重要的作用,整个招标报价策略多种多样,对燃气工程建设产生不同影响,为了更好的进行投标报价工作,本文首先分析了燃气工程的投标准备工作,对其中的材料选择和相关的施工技术等进行分析,并具体分析了不平衡报价、合理标报价、复合标报价和低价标报价等策略,希望对整个燃气工程建设工作有所启发。 一、投标准备分析 针对燃气工程的投标工作,不仅要准备好整体的施工设计图和规划。燃气施工企业要根据整个燃气工程项目对整个项目工程中涉及到的相关资料和信息进行审核,保证整个施工工作有序开展。在审核过程中,要针对燃气工程额建设规模和相应的项目投资数额以及项目施工工期等进行科学研究和分析,充分考虑到整个燃气工程中存在的施工建设等相关问题,尤其要注重对项目的施工技术进行合理分析和审核,保证燃气工程有序建设。整个燃气工程是一项长期性的建设工作,在进行燃气工程建设中,要考虑到整个施工工期和资金投入等问题。尤其要注重对招标文件的分析和研究,对于投标工作中存在的承包范围和方式以及相关的工程计价方法进行研究和分析。在对招标文件进行分析时,要对整个施工技术要求和招标文件中表明的计价方式进行研究,注重对整个评标工作的研究,完整把握项目建设情况,为后续的工程投标报价工作打好基础。针对燃气工程中的管材选择,现阶段主要选择的是PE管材,如果在文件上选择使用双环氧钢管,在投标报价上可以选择采用不平衡报价法,降低钢管、钢制配件及钢管无损检测等子目的综合报价,这样有助于整个施工项目中标。如果使用综合评标方法,那么要在技术标上下功夫,商务报价一般比招标控制价低10%~20%即可。 二、投标报价策略与技巧 投标报价,是投标人根据招标文件的内容要求、工程图纸及技术要求,按照自己制定的施工方案和采取的技术措施,结合自己企业的生产组织管理水平,制定的某项投标工程的总估价。投标最终报价一般要占整个投标书分值的60%~70%,将对是否中标产生直接影响。一个准确的报价,不仅要求对招标人有足够的吸引力,而且使承包商获得一定的甚至较多的利润。因此,它是一场比技术、比谋略、比经济、比实力的复杂竞争,必须树立正确的报价思想,认真研究报价策略。各种报价方法的运用技巧如下: (一)不平衡报价 预算编制后,要进行适当的调整。调整的目的有2个:保持总价不变,通过调整单价,给后期经营带来较好的经济效益;保持单价水平不变,可使总价降低,使标价更具有竞争力。 (1)前期完成的工程项高报价,后期完成的工程项低报价,减少承包人资金占用量,降低资金利息。 ①例如:某道路燃气项目报价表中分三段路单列工程量表,在施工组织设计时就已计划哪一段先施工,哪一段后施工,这样,将第一段施工的单价调高,第二段施工的单价保持不变,第三段施工的单价调低。在单价调整时,要以总价为基准,即降低单价的总数应等于增加单价的总数。 ②同样的道理,对于工程量表中每一项的单价也可以调整。例如:针对燃气工程的施工管道和机械设备的使用,要做好不同种类的设备使用和相应的机械设备成本,将整个燃气工程所需的多种材料进行整合,为后续的成本核算做好数据整理。当然,上述的调整要有限度,调整报价在量上要相对合理,否则可能导致废标或业主在评标中找到压价的理由而将某个单价压低,使承包人得不偿失。 咨询师和业主往往也会注意到该问题,往往会在标书中加入某些特殊条款加以限制,例如:要求投标人提供主要单价的单位分析表等。所以投标人必须认真研究条款,然后做出决策。 (2)可望超实际完成量结算的工程项报高价,实际难以达到标书的工程量的项报低价(与上述的道理相同)。 (3)暂定项的处理,由投标人的判断来决定,如果判断工程实施过程中不会发生,可报低价。 上述几种方法应同时综合分析,统筹考虑,视具体情况确定不平衡报价的调整幅度。 (二)合理标报价 合理标是工程招投标常用的最基本形式,是业主根据工程设计预算,制定出工程招标“标底”,投标人的投标最终报价与业主的标底相比较,误差在业主限定的合理范围之内的投标人,才有资格中标。所以,投标人要以正确的预算为基础,认真分析研究业主标底的可能范围,计算出投标最优报价即为投标最终报价。其中合理标最优报价的简单计算公式为:B=A×C×k。其中:B为投标最优报价;A为工程设计预算额;c标底系数,一般取0.90~0.95;k为报价系数,一般取0.92~0.95。投标人的最终报价愈接近B值得分愈高。 (三)复合标报价 复合标是合理标的一种特殊形式,工程的标底是由业主的标底与各投标人的投标最终报价加权平均复合而得,并称为“复合标底”。在投复合标工程项目时,除要分析业主的标底外,还要考虑竞争对手的投标报价,测算出复合标底的大致范围。复合标工程项目投标最优报价是稍低于或者等于复合标底的报价。 (四)低价标报价 进行燃气工程建设,招投标委员会需要选择合适的施工企业来进行燃气工程的施工。而所谓的低价中标,就是指进行施工的单位是在招投标过程中出价最低的施工企业。当然低价中标并不是指施工企业故意的压低价格,其价格设定必须要经过招投标委员的评审,要针对中标单位的总报价和合理分项的报价进行审核,保证整体的工程报价符合工程项目建设需要。在工程的招投标工作中,选择报价最低的企业进行燃气工程建设并不是故意要降低成本,而是要达到投资资金的效益最大化,尤其是针对燃气工程建设来说,能够促进燃气工程建设行业的良好发展。进行燃气工程建设,合理选择中标单位,能够有效提高燃气工程建设效率。所以在燃气工程建设管理中,需要中标单位对本单位的施工技术和施工资质以及相关的施工人员的综合素质进行考核,合理确保工程的价格报价与整体项目的建设要求相一致。而进

燃气壁挂炉投标文件(技术部分)

燃气壁挂炉投标文件(技术部分) 1.壁挂炉的主要性能指标 一、产品性能综述 本产品主要由采暖系统、生活热水系统、燃气燃烧系统、供排气系统以及安全保护与自动控制系统组成,并且辅助使用水力平衡系统,达到安全、舒适、节能的使用目的。 采暖系统主要由热交换器、节能循环水泵、闭式膨胀水箱、自动泄压安全阀以及自动排气阀等组成。节能循环水泵自带自动排气阀,能让采暖系统不断排出内部空气,保证系统平稳运行,且在达到设定温度后,采暖系统切换至最低功率工作,降低用户使用费用,降低噪音,增加舒适感。 生活热水系统主要由水路阀体组件、水流量传感器、热交换器等组成,水流量传感器不仅能感应用户的生活热水使用需求,还能实时监测热水流量,根据设定温度计算燃烧比例,为用户提供恒温的生活热水,并且在水路组件阀体末端配置限流环,确保生活热水出水温度能稳定在设定范围,解决了用户使用忽冷忽热的问题。 燃气燃烧器系统主要由燃气比例阀组件、燃烧器组件、点火针等组成,燃烧器组件由高质量不锈钢制成,独特的分气杆和配气组件结构,使得燃气均匀的喷出火孔,并与空气充分混合,保证燃气的完全燃烧,从而燃烧产生的均匀高温烟气能与热交换器进行有效的热量交换,确保较高的换热效率。燃气比例阀组件能根据用户设定的采暖和生活热水温度需求自动调节燃气供给量,达到迅速恒温的目的。 供排气系统主要由风机组件以及平衡烟道等组成,风机组件配合平衡烟道,能将燃气燃烧所产生的废气排至室外,同时将新鲜空气吸入燃烧室,补给至燃气燃烧系统,保证燃气的充分燃烧,提高燃烧效率,且确保用户使用安全。

安全保护与自动控制系统主要由主控制器、操作控制器、风压开关、感应针、温控器、水压开关、温度传感器等组成,我司燃气采暖热水炉主控制器采用进口CPU,负责接收操作控制器的使用需求,并根据用户设定的各项使用需求下达各项指令,在实时监控整个运行过程的同时,接收各元器件反馈的信息对采暖炉进行安全保护。风压开关主要实时监测风机与外界所产生的负压是否处于正常值,否则立即断开,予以保护。感应针主要实时监测火焰燃烧状况是否正常,如出现脱火、回火、意外熄火等状况,则立即反馈给主控制器,关闭阀门,停止供气。温控器主要实时监测采暖水以及生活热水的实时温度,如系统出现超温或干烧,则立即断开,予以保护。水压开关主要实时监测采暖系统水压,当采暖系统水压低于设定值时,则立即断开,予以保护。温度传感器主要实时监测采暖出水或生活热水出水温度,并实施反馈,主控制器根据用户设定的温度需求和温度传感器所反馈的实时出水温度进行计算,对燃气比例阀开度进行调大或调小,确保达到恒温使用效果,且在温度超过95度时,予以断开保护。 安全可靠 16种安全自动保护,确保万无一失,让你轻松使用。 恒温舒适 燃气阀能随水压变化调整火焰大小,维持卫生热水水温的恒定;大流量热水供应,满足现代家庭对多卫生间同时供应热水的需求。 变频节能 无级变频能量输出,全自动室温调节,在确保人体环境所需的温度的同时使节能效果达到最好。 绿色环保 国际领先的燃烧技术加上洁净能源的利用,帮你实现洁净的绿色家园。超静音设计绝不影响工作和休息。 操作简单

燃气设计招标书

2016年04月

ΧΧ燃气工程设计招标书 一、项目概况 1.项目名称:….项目…….座燃气工程设计 2.项目地址:……. 3.招标人:……..公司 4.项目概况:本工程位于……,开发建设ΧΧΧΧ座ΧΧ栋均为18层住宅,共Χ Χ户。 二、投标文件要求 请按以下要求密封装订成册(加盖骑逢章)投标(正、副本各一册) 1.投标书请提供以下资质资料: 1)法人证明书及法人委托书原件; 2)营业执照及资质证书,复印件加盖公章; 3)商务报价可按项目住宅单元户数报价,报价书标题为“ΧΧ项目燃气设计投标报价 书”,并说明可优惠的程度及情况。具体报价格式由投标单位自拟。 4)拟直接负责该项目的主要设计人员名单及履历、业绩情况简介。 三、设计深度 满足国家设计规范及当地燃气行业的有关规定和审图要求 四、招标时间安排: 1.收标截标时间:2012 年 08月30日16:00时止 2.发标地点:ΧΧ。 3.收标人:ΧΧ电话:……. 4.招标及设计事宜答疑人:ΧΧ电话:………. (如对招标方的设计范围、要求、意图不清楚,请直接致电问询) 五、付款方式: 投标单位自报。 六、评标办法: 综合评定确定中标单位。 招标单位在签订合同协议书前的任何时候,有权接受和拒绝任何投标书,宣布投标无效或拒绝所有投标书,并对由此引起的对投标单位的影响不承担任何责任,也不承担做出相应解释的责任。 七、招标内容及要求 根据招标人提供的建筑资料及相关图纸完成ΧΧ项目燃气专业施工图设计(包括庭院燃气和户内燃气设计)。 施工图纸具体要求如下:

1.要求 1)时间:招标人提供资料图纸后(壹拾捌)天(日历天)完成, 2)成果:提供燃气施工图蓝图晒(捌)份 提供燃气施工图电子光盘(贰)张 3)设计内容: ΧΧ小区燃气总图 单体建筑的燃气的施工图 4)设计深度: 满足国家和地方有关要求 2.施工图技术要求 1)总平面 A.地下燃气管道要标注燃气管道各点的座标及对应的路面标高、管中心标高、埋深深 度,并标注燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道(给水管、排水管、电力与通讯电 缆)之间的间距,其间距要满足规范要求。 B.室外燃气庭院管道穿越地板下室要有安全防护处理, C.接驳市政燃气管道径向示意图(可选), D.地下燃气管道采用的材质要满足当地燃气的有关要求。 2)燃气户内部分 A.住宅均设计燃气管道系统,本工程按天然气考虑。 B.燃气管道系统宜设自动抄表系统及燃气泄漏报警系统。泄漏自动报警系统要求能自 动关闭本户的燃气总阀,同防盗报警系统统一设计考虑,予留远程报警控制的管 线。 C.燃气热水器设计为平衡式热水器(大户型采用容积式热水器)。 D.根据燃气安全使用规定,室内管道为明装。 E.热水器的位置、燃气表和给排水专业的水管接管、电专业电源插座协调配合。 F.燃气立管位置尽可能不要案影响建筑立面效果。 G.燃气表、阀门设在室外设阀门保护箱。 H.设置天面环管时,兼顾屋面绿化和私人空间要求。 3)其它 要求燃气设计单位与本项目的建筑设计单位密切配合,包括燃气立管位置、燃气表、热水器的位置、电专业电源插座等协调配合及室外庭院管道与建筑总图的协调配 合。 八、图纸目录 1.ΧΧ建筑设计施工图(全套) ΧΧ公司 二〇一二年八月二十四日

燃气设计招标书

2016年燃气设计招标书Array 2016年04月

ΧΧ燃气工程设计招标书 一、项目概况 1.项目名称:….项目…….座燃气工程设计 2.项目地址:……. 3.招标人:……..公司 4.项目概况:本工程位于……,开发建设ΧΧΧΧ座ΧΧ栋均为18 层住宅,共ΧΧ户。 二、投标文件要求 请按以下要求密封装订成册(加盖骑逢章)投标(正、副本各一册) 1.投标书请提供以下资质资料: 1)法人证明书及法人委托书原件; 2)营业执照及资质证书,复印件加盖公章; 3)商务报价可按项目住宅单元户数报价,报价书标题为“ΧΧ项目 燃气设计投标报价书”,并说明可优惠的程度及情况。具体报价格 式由投标单位自拟。 4)拟直接负责该项目的主要设计人员名单及履历、业绩情况简介。 三、设计深度 满足国家设计规范及当地燃气行业的有关规定和审图要求 四、招标时间安排: 1.收标截标时间:2012 年 08月30日16:00时止 2.发标地点:ΧΧ。 3.收标人:ΧΧ电话:……. 4.招标及设计事宜答疑人:ΧΧ电话:………. (如对招标方的设计范围、要求、意图不清楚,请直接致电问询) 五、付款方式: 投标单位自报。 六、评标办法: 综合评定确定中标单位。

招标单位在签订合同协议书前的任何时候,有权接受和拒绝任何投标书,宣布投标无效或拒绝所有投标书,并对由此引起的对投标单位的影响不承担任何责任,也不承担做出相应解释的责任。 七、招标内容及要求 根据招标人提供的建筑资料及相关图纸完成ΧΧ项目燃气专业施工图设计(包括庭院燃气和户内燃气设计)。 施工图纸具体要求如下: 1.要求 1)时间:招标人提供资料图纸后(壹拾捌)天(日历天)完成, 2)成果:提供燃气施工图蓝图晒(捌)份 提供燃气施工图电子光盘(贰)张 3)设计内容: ΧΧ小区燃气总图 单体建筑的燃气的施工图 4)设计深度: 满足国家和地方有关要求 2.施工图技术要求 1)总平面 A.地下燃气管道要标注燃气管道各点的座标及对应的路面标高、管中 心标高、埋深深度,并标注燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道 (给水管、排水管、电力与通讯电缆)之间的间距,其间距要满足 规范要求。 B.室外燃气庭院管道穿越地板下室要有安全防护处理, C.接驳市政燃气管道径向示意图(可选), D.地下燃气管道采用的材质要满足当地燃气的有关要求。 2)燃气户内部分 A.住宅均设计燃气管道系统,本工程按天然气考虑。 B.燃气管道系统宜设自动抄表系统及燃气泄漏报警系统。泄漏自动报 警系统要求能自动关闭本户的燃气总阀,同防盗报警系统统一设计 考虑,予留远程报警控制的管线。 C.燃气热水器设计为平衡式热水器(大户型采用容积式热水器)。 D.根据燃气安全使用规定,室内管道为明装。 E.热水器的位置、燃气表和给排水专业的水管接管、电专业电源插座 协调配合。

相关文档
相关文档 最新文档