防护棚计算书一、搭设参数

计算简图:

二、荷载设计

格构柱

q=1.2(g k1×a+0.033) =1.2×(0.5×0.4+0.033)=0.28kN/m

p=1.4P k=1.4×1=1.4kN

正常使用极限状态

格构柱

q1=g k1×a+0.033 =0.5×0.4+0.033=0.233kN/m p1=Pk =1 kN

1、抗弯验算

M max=0.335 kN·m

σ=M max/W=0.335×106/4490=74.711N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=1.36 mm

[ν]=min[max{a1,l a,l2-a1}/150,10] = min[max{400,1500,800-400}/150,10] =10mm

νmax≤[ν]

满足要求!

3、支座反力计算

承载力使用极限状态

R max=1.637 kN

四、横向水平杆验算

格构柱:

F=1.2(g k1a+0.033)(l a+ a1)/2=1.2×(0.5×0.4+0.033)×(1.5+0.4)/2=0.266 kN p=1.4P k=1.4×1=1.4 kN

正常使用极限状态

格构柱:

F1=(g k1a+0.033)(l a+ a1)/2=(0.5×0.4+0.033)×(1.5+0.4)/2=0.222 kN

p1=P k=1 kN

计算简图如下:

1、抗弯验算

σ=M max/W=0.59×106/4490=131.392N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

2、挠度验算

νmax =5.36mm≤[ν]=min[max(l 1-a 1, l b , a 1)/150,10] = min[max(2500-400, 6000, 400)/150,10] =10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载力使用极限状态 R max =3.083 kN

五、扣件抗滑承载力验算

max 满足要求!

六、斜撑稳定性验算

斜撑计算长度系数μ2 1.3 钢管抗弯强度设计值 205 钢管截面惯性矩I(mm 4

) 107800 钢管弹性模量E(N/mm 2

)

206000

钢管截面抵抗矩W(mm 3)

4490

α1=arctan( l 1/(H-h 2))=arctan(2500/(5500-3000))=45° 第1层防护层传递给斜撑荷载计算 (1)横向斜撑验算 承载力使用极限状态 格构柱:

F=1.2(g k1a+0.033)(l a + a 1)/2=1.2×(0.5×0.4+0.033)×(1.5+0.4)/2=0.266 kN

p=1.4P k=1.4×1=1.4 kN

横向斜撑计算简图如下:

横向斜撑最大支座反力:R2max =2.124 kN

横向斜撑轴向力:

N21= R2max/cosα1=2.124/cos45°=3.004 kN

N=N21=3.004 kN

斜撑自由长度:h= h1/cosα1=0.8/cos45°=1.131 m 斜撑计算长度l0=kμ2h=1×1.3×1.131=1.471 m

满足要求!

轴心受压构件的稳定系数计算:

斜撑计算长度l0=kμ2h=1.155*1.300*1.131=1.699m

长细比λ= l0/i =1699/15.9=106.84

查《规范》JGJ130-2011表A.0.6得,φ= 0.544

σ= N/(φA) =3003.791/(0.544×424)=13.023N/mm2

σ≤[f]=205N/mm2

满足要求!

第2层防护层传递给斜撑荷载计算

(1)横向斜撑验算

承载力使用极限状态

格构柱:

F=1.2(g k1a+0.033)(l a+ a1)/2=1.2×(0.5×0.4+0.033)×(1.5+0.4)/2=0.266 kN

横向斜撑计算简图如下:

横向斜撑最大支座反力:R2max =2.066 kN

横向斜撑轴向力:

N22= R2max/cosα1=2.066/cos45°=2.921 kN

N=N21+N22=5.925 kN

斜撑自由长度:h= (H-(n-1)h1-h2)/cosα1=(5.5-(2-1)×0.8-3)/cos45°=2.404 m 斜撑计算长度l0=kμ2h=1×1.3×2.404=3.125 m

0 满足要求!

轴心受压构件的稳定系数计算:

斜撑计算长度l 0=kμ2h=1.155*1.300*2.404=3.610m 长细比λ= l 0/i =3610/15.9=227.03

查《规范》JGJ130-2011表A.0.6得,φ= 0.141 σ= N/(φA) =5924.897/(0.141×424)=99.105N/mm 2 σ≤[f]=205N/mm 2 满足要求!

七、立杆稳定性验算

立杆布置

格构柱 钢管截面惯性矩I(mm 4

) 107800 立杆计算长度系数μ1 1.3 钢管截面抵抗矩W(mm 3) 4490 立杆截面回转半径i(mm) 15.9 钢管抗弯强度设计值

205

立杆截面面积A(mm 2

)

424

立杆荷载计算

1、防护棚结构自重N G1k 钢管长度:

L=n[(l a + a 1) ((l b +2a 1)/a+1)/2+ l b ]+2( l 12+(H-

h 2)2)0.5+4H=2×[(1.5+0.4)×((6+2×0.4)/0.4+1)/2+6]+2×(2.52+(5.5-3)2)0.5+4×5.5=75.271m 扣件数量:

m=2n[((l b +2a 1)/a-3)/2+1×4]=2×2×[((6+2×0.4)/0.4-3)/2+1×4]=44个 N G1k =0.033L+0.015m=0.033×75.27+0.015×44=3.167kN 2、防护棚构配件自重N G2k

防护层防护材料自重标准值N G2k1=n×g k1×(l a + a 1)×(l b + 2a 1)/2=2×0.5×(1.5+0.4)×(6+2×0.4)/2=6.46 kN

栏杆与挡脚板自重标准值N G2k2=g k2×(l a + a 1)=0.11×(1.5+0.4)=0.209 kN 纵向外侧防护自重标准值N G2k3=g k3×(l a + a 1)=0.2×(1.5+0.4)=0.38 kN N G2k = N G2k1+ N G2k2+ N G2k3=6.46+0.209+0.38=7.049 kN

经计算得到,静荷载标准值:N Gk= N G1k + N G2k=3.167+7.049=10.216 kN 3、冲击荷载标准值N Qk

N Qk=P k=1 kN

立杆荷载设计值:N=1.2N Gk+ 1.4N Qk=1.2×10.216+ 1.4×1=13.659 kN

立杆的稳定性验算

1、立杆长细比验算

立杆自由长度h取立杆步距1.2m

立杆计算长度l0=kμ1h=1×1.3×1.2=1.56m

长细比λ= l0/i=1560/15.9=98.113≤210

满足要求!

轴心受压构件的稳定系数计算:

立杆计算长度l0=kμ2h=1.155*1.300*1.200=1.802m

长细比λ= l0/i =1802/15.9=113.32

查《规范》JGJ130-2011表A.0.6得,φ= 0.496

2、立杆稳定性验算

σ= N/4/(φA) =13658.632/4/(0.496×424)=16.237N/mm2

σ≤[f]=205N/mm2

满足要求!

八、立杆地基承载力验算

Gk Qk

立杆底垫板平均压力P=N/(k c A)=11.216/(1×0.25)=44.862 kPa

P≤f g=140 kPa

满足要求!

施工现场安全通道防护棚搭设方案

目前在建筑施工现场,安全通道及钢筋加工棚施工防护棚作为2种建筑安全防护设施应用非常广泛,有效提高项目现场安全管理水平,有效防患各种事故发生。 一、基本规范 1、当临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口作业通道处于坠落半径内或处于起重机起重臂回转范围内时,必须设置防护棚及防护通道,以避免发生物体打击事故。 2、安全通道、防护棚应采用建筑钢管扣件脚手架或其他型钢材料搭设,严禁采用竹木杆件搭设防护棚。 3、安全通道及防护棚的顶部严密铺设双层正交竹串片脚手板或双层正交18厚木模板的水平硬质防护,及封闭的防护栏或挡板,整体应能承受 10kPa 的均布静荷载。塔吊主要经行线路、转料平台、卸料平台落物曲线范围内的安全通道及防护棚顶部严密铺设双层正交 50 厚木板。 4、特别重要或大型的安全通道、防护棚及悬挑式防护设施必须制定专项技术方案,经企业技术负责人审批后实施。 5、安全通道的搭设 5.1 安全通道净空高度和宽度应根据通道所处位置及人、车通行要求确定,高度一般不低于3.5 m,宽度一般不低于 3m。高度在 15 m 以下建筑物,其进出口通道长度不低于 3 m;高度在 15-30m 的建筑物,其进出口通道长度不低于 4 m,高度超过 30 m 的建筑物,其进出口通道长度不低于 5 m。通道长度自脚手架外排立杆起算。 5.2 立杆基础必须硬化处理,通道使用期内不得发生地面沉陷,立杆必须沿通行方向通长设置扫地杆和剪刀撑。 5.3 常规安全通道立杆纵距不应超过 1200mm,防护棚悬挑尺寸为 300~500mm,双层防护棚层间距为 500~600mm。 5.4 宽度超过 3.5 m 或高度超过 4 m 的安全通道,立杆间距应加密或使用双立杆、型钢、脚手架管格构式立柱,纵向横杆应采用型钢制作或搭设承重脚手架。 5.5 安全通道侧边应设置隔离栏杆,引导行人从安全通道内通过,必要时满挂密目网封闭。 二、防护方式 1、场区内安全通道

悬挑防护棚计算书

悬挑防护棚计算书一、基本参数

侧立面示意图

平面图 三、荷载参数 防护层材料类型木脚手板防护层材料自重标准值gk1(kN/m2) 0.3 栏杆与挡脚板自重标值gk2(kN/m) 0.17 栏杆与挡脚板类型栏杆、木脚手板挡 板 安全网自重gk3(kN/m2) 0.01 冲击荷载pk(kN) 1 次梁自重gk4(kN/m) 0.0384 主梁自重gk5(kN/m) 0.0768 四、次梁验算 次梁材料钢管次梁钢管型号Ф48×3.5截面面积A(cm2) 4.89 截面惯性矩Ix(cm4) 12.19 截面抵抗矩Wx(cm3) 5.08 抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205

回转半径i(mm) 15.8 弹性模量E(N/mm2) 206000 次梁计算方式三等跨连续梁 c c a 计算简图: 计算抗弯: M=0.466kN.m 计算抗剪:

V=1.078kN 计算挠度: ν=2.28mm 计算简图: 计算抗弯: M=0.383kN.m 计算抗剪:

V=0.897kN 计算挠度: ν=1.566mm 承载能力极限状态: q=1.2×(g k1+g k3 )×L b +1.2×g k4 =1.2×(0.3+0.01)×0.5+1.2×0.0384=0.232kN/m 横向次梁的集中力: R=1.2×L b ×g k4 =1.2×0.5×0.0384=0.023kN P k =1.4pk=1.4×1=1.4kN 正常使用极限状态: q'=(g k1+g k3 )×L b +g k4 =(0.3+0.01)×0.5+0.0384=0.193kN/m 横向次梁的集中力: R'=L b ×g k4 =0.5×0.0384=0.0192kN P k '=1kN

防护棚、安全通道制作工艺

第一节防护棚 1.1钢筋加工棚 做法说明图示钢筋棚可采用单 排立柱,和双排立柱。 立柱采用200*100*5 方管,上下端焊 300*200*10钢板,钢 板四角打?20圆孔,每 个立柱下设 500*500*500 C20混凝土基础,预埋4根?18螺栓与立柱连接。钢筋棚由标准单元组合而成,钢梁由50*3方管焊接而成,梁与柱用4根?18螺栓连接,梁与梁用4根?16螺栓连接。钢梁上铺双层定型钢板网,顶层钢板网向两侧放坡2%,并加铺蓝色彩钢瓦。顶棚侧面挂定型宣传牌,宣传牌由钢筋和镀锌铁皮焊接而成,并喷涂宣传标语,底色为蓝色,标语为白色。所有钢构件均涂防锈漆进行防腐。 钢筋棚构件也可用于搭设安全通道、及其它防护棚。 各构件加工与安装时应考虑实际尺寸误差自行调整。 钢梁1钢梁1钢梁1钢梁1钢梁1钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁2钢梁2钢梁2钢梁2 标准单元 3150 3 8 1 9 1 9 15751575 5 5 3150 15751575 3150 15751575 3150 15751575 12600 柱梁节点1 100 100 2 5 2 5 100 100 100 100 100 100 100 100 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 双排立柱平面图 钢梁1钢梁1钢梁1钢梁1钢梁1钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁2 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁3 钢梁2钢梁2钢梁2钢梁2 100 100 1 5 100 100 100 100 100 100 100 100 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 标准单元 3150 3 8 1 9 1 9 15751575 5 5 3150 15751575 3150 15751575 3150 15751575 12600 柱梁节点2 单排立柱平面图

钢结构课设计算书完整版.

课程设计任务书 题目:梯形钢屋架 ——某工业厂房 适用专业:土木工程2010级 指导教师:雷宏刚、李海旺、闫亚杰、焦晋峰 太原理工大学建筑与土木工程学院 2013年12月

一、设计题目:梯形钢屋架 二、设计资料 某工业厂房,屋盖拟采用钢结构有檩体系,屋面板采用100mm厚彩钢复合板(外侧基板厚度0.5mm,内侧基板厚度0.4mm,夹芯材料选用玻璃丝棉,屋面板自重标准值按0.20 kN/m2计算),檩条采用冷弯薄壁C型钢。屋面排水坡度见表1,有组织排水。屋架支承在钢筋混凝土柱上,柱顶标高9.0m,柱截面尺寸为400×400mm。不考虑积灰荷载。 注:屋架、檩条、拉条及支撑自重标准值可按下列数值考虑: 0.30kN/m2(6.0m) 0.40kN/m2(7.5m) 三、设计内容及要求 要求在2周内(2013.12.23~2014.1.3)完成钢结构课程设计内容,提交设计图纸及计算书一套。 1. 设计内容 (1)进行屋盖结构布置并选取计算简图; (2)屋架内力计算及内力组合; (3)屋架杆件设计; (4)屋架节点设计; (5)屋架施工图。 2. 设计要求 (1)整理设计计算书一份 ○1设计条件 ○2结构布置 ○3计算简图 ○4荷载选取 ○5内力计算 ○6内力组合 ○7构件设计 ○8节点设计 ○9挠度验算 (2)绘制施工图 ○1屋盖布置图(图纸编号01):屋架平面布置图+上、下弦支撑平面布置图+垂直支撑布置图; ○2屋架施工图(图纸编号02):屋架几何尺寸、内力简图+屋架施工详图+节点、异形零件详图+设计说明+材料表等。

表1 梯形钢屋架课程设计任务表 坡度1:10 1:20 长度(m)60(柱距6m)75(柱距7.5m)72(柱距6m)90(柱距 题号跨度 21 24 27 30 21 24 27 30 21 24 27 30 21 24 地点 北京市 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 上海市17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 乌鲁木齐33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4546 成都市49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 南京市65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 哈尔滨81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 太原市97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 运城市113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 长治市129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 吕梁市145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 四、参考资料 (1)钢结构设计基本原理,雷宏刚,科学出版社 (2)钢结构设计,黄呈伟、李海旺等,科学出版社 (3)建筑结构荷载规范,GB 50009-2012 (4)钢结构设计手册(上册)第三版,中国建筑工业出版社 (5)轻型屋面梯形钢屋架,中国建筑标准设计研究院 (6)钢结构设计规范,GB 50017-2003 (7)土木工程专业—钢结构课程设计指南,周俐俐等,中国水利水电出版社

钢结构计算书

一、设计题目:梯形钢屋架 二、设计资料 (1)某工业厂房(上海市):梯形钢屋架跨度为21m ,长度90m ,柱距7.5m ,屋盖拟采用钢结构有檩体系,屋面板采用100mm 厚彩钢复合板(外侧基板厚度0.5mm ,内侧基板厚度0.4mm , 夹芯材料选用玻璃丝棉,屋面板自重标准值按0.20 kN/m 2 计算),檩条采用冷弯薄壁C 型钢。屋面排水坡度i=1:20,有组织排水。屋架支承在钢筋混凝土柱上,柱顶标高9.0m ,柱截面尺寸为400×400mm 。不考虑灰荷载。屋架、檩条、拉条及支撑自重标准值按0.402/m kN 计算。基本雪压取0.42/m kN ,基本风压取0.452/m kN 。 (2)屋架计算跨度: m m m l 7.2015.02210=?-= (3)跨中及端部高度:采用缓坡梯形屋架,取屋架在21m 轴线处的端部高度 m h 990.1'0=,屋架中间的高度h=2.515m 则屋架在20.7m 处,两端的高度为9975.10=h 。 三、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如图所示 根据厂房长度90m 、跨度及荷载情况,设置四道道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间,该水平支撑的规格和中间柱间支撑的规格有所不同。在所有柱间的上弦平面设置了刚性与柔性系杆,以保证安装时上弦杆的稳定,在柱间下弦平面的跨中及端部设置了柔性系杆,以传递山墙风荷载,在设置横向水平支撑的柱间,于屋架跨中和两端各设置一道×垂直支撑。梯形钢屋架支撑布置如图2所示。

桁架上弦支撑布置图 桁架下弦支撑布置图 垂直支撑2—2 梯形钢屋架支撑布置图 SC —上弦支撑;XC —下弦支撑:CC —垂直支撑;GG —刚性系杆;LG —柔性系杆 四、荷载计算及内力组合 1.荷载计算 屋面活荷载为0.62/m kN ,雪荷载为0.42/m kN ,计算时取两者最大值。故取屋面活 荷载0.62/m kN 进行计算。 风荷载:基本风压为0.452/m kN ,查表可知,风压高度变化系数为1.0,当屋面夹角α(2.86°)小于15°时,迎风坡面体形系数为-0.6,背风坡面体形系数为-0.5,风载为吸力,起卸载作用,所以负风的设计值(垂直屋面)为 迎风面:1ω=1.4×0.6×1.00×0.45=0.3782/m kN 背风面: 2ω=1.4×.0.5×1.00×0.45=0.3152/m kN 对于轻型钢屋架,当风荷载较大时,风吸力可能大于屋面永久荷载,腹杆中的内力可能变号,必须考虑风荷载组合,但此处风荷载小于永久荷载,可不考虑风荷载的组合。(因为 1ω 2ω均小于屋面永久荷载0.65(荷载分项系数取 1.0),由此可见,风吸力较小)而 且在截面选择时,对内力可能变号的腹杆,不论在荷载作用下是拉杆还是压杆,均控制其长细比不大于150。

防护棚计算书

防护棚计算书 编制依据:《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。 由于防护棚有双层防护,故只按照承载能力极限状态设计,不考虑正常使用极限状态。计算书中规定防护棚开间方向为横向,进深方向为纵向,简图如下:

一、参数信息 1、构造参数 立杆横距l b(m):1.8 ; 立杆纵距l a(m):2.1 ; 防护棚高度H(m):5 ; 上下防护层间距h1(m):0.6 ; 立杆步距h(m):1.5 ; 斜撑与立杆连接点与地面的距离h2(m):1.6 ; 斜撑与立杆连接点到下防护层的距离h3(m): 1.5; 水平钢管搭设方式:钢管沿纵向搭设; 水平钢管间距a(m):0.3 ; 钢管类型:Φ48 × 3.5 ; 扣件连接方式:双扣件 ,双扣件抗滑承载力调整系数: 0.8 ;

2.荷载参数 高空坠落物最大荷载标准值N(kN):1 ; 脚手板自重(kN/m2):0.35 ; 栏杆及挡脚板自重(kN/m):0.15 ; 3.地基参数 地基土类型:素填土; 地基承载力标准值(kPa): 120; 立杆基础底面面积(m2): 0.25; 地基承载力调整系数: 1。 二、纵向水平支撑钢管计算 纵向钢管按照三跨连续梁计算,承受脚手板自重、坠落物冲击集中荷载。由于防护棚有双层防护,故只按照承载能力极限状态设计,不考虑正常使用极限状态。截面几何参数如下: 截面抵抗矩 W = 5.08 cm3; 截面惯性矩 I = 12.19 cm4; 纵向钢管计算简图 1.荷载的计算 (1)脚手板自重(kN/m): q1 = 0.35×0.3 = 0.105 kN/m; (2) 高空坠落物最大荷载标准值(kN): N= 1 kN; 2.强度验算 纵向支撑钢管按三跨连续梁计算; 最大弯矩计算公式如下:

防护棚计算书

防护棚计算书计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、搭设参数 计算简图:

扣件钢管防护棚_正面图 扣件钢管防护棚_侧面图二、荷载设计

三、纵向水平杆验算 承载力使用极限状态 格构柱 q=1.2(g k1×a+0.033) =1.2×(0.5×0.4+0.033)=0.28kN/m p=1.4P k=1.4×1=1.4kN 正常使用极限状态 格构柱 q1=g k1×a+0.033 =0.5×0.4+0.033=0.233kN/m p1=Pk =1 kN

1、抗弯验算 M max=0.335 kN·m σ=M max/W=0.335×106/4490=74.711N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

νmax=1.363 mm [ν]=min[max{a1,l a,l2-a1}/150,10] = min[max{400,1500,800-400}/150,10] =10mm νmax≤[ν] 满足要求! 3、支座反力计算 承载力使用极限状态 R max=1.637 kN 四、横向水平杆验算 承载力使用极限状态 格构柱:

F=1.2(g k1a+0.033)(l a+ a1)/2=1.2×(0.5×0.4+0.033)×(1.5+0.4)/2=0.266 kN p=1.4P k=1.4×1=1.4 kN 正常使用极限状态 格构柱: F1=(g k1a+0.033)(l a+ a1)/2=(0.5×0.4+0.033)×(1.5+0.4)/2=0.222 kN p1=P k=1 kN 计算简图如下:

钢结构平台计算书

钢结构平台 设计说明书 设计: 校核:

市久鼎机械制造 二零一四年十月 目录 1.设计资料 (3) 2.结构形式 (3) 3.材料选择 (3) 4.铺板设计 (3) 5.加劲肋设计 (5) 6.平台梁 (6) 6.1 次梁设计 (6) 6.2 主梁设计............................................................................................. .. (7) 7.柱设计 (9) 8. 柱间支撑设置 (11) 9. 主梁与柱侧的连接设计 (11)

钢结构平台设计 1.设计资料 1.1厂房装料平台,平面尺寸为5.2×3.6m(平台板开洞7个,开洞尺寸460×460mm), 台顶面标高为5.2m。平台上平均布荷载为52 kN/m,不考虑水平向荷载,设计全钢工作平台。 1.2参考资料: 1) 钢结构设计规 2) 建筑结构荷载规 3) 钢结构设计手册

4) 建筑钢结构焊接规 2.结构形式 平面布置主次梁,主梁跨度 3530 mm ,次梁跨度 2790 mm ,次梁间距1260mm ,铺板下设加劲,间距900mm 。柱间支撑按构造设计,铰接连接;梁柱铰接连接。确定结构布置方案及结构布置形式如图所示 3.材料选择 铺板采用5mm厚带肋花纹钢板,钢材牌号为Q235 ,手工焊,E4 型焊条,钢材弹性模量E =2.06×105N/mm2,钢材密度ρ=7.85103Kg/m3,基础混凝土强度等级为C30, fc 14.3N/mm2。 4.铺板设计 4.1 荷载计算 已知平台均布活荷载标准值q1k = 5kN/m2,5mm厚花纹钢板自重q Dk = 0.005×9.8×7.85= 0.38kN / m2,恒荷载分项系数为1.2 ,活荷载分项系数为1.4 。 均布荷载标准值q k = 5kN/m+0.38kN/m = 5.38kN/m 2 均布荷载设计值 qd=1.2×0.38+1.4×5= 7.46KN/m2

安全通道防护棚方案

安全通道防护棚方案 一、编制依据: 本施工方案根据JGJ59-99,公司CIS形象策划及江苏省文明工地相关文件,创标化工地要求,结合现场实际情况,搭设定型化及钢管安全通道、搅拌机防护棚、钢筋防护棚等。 二、搭设要求及措施 选材: 1、个别防护棚及主楼安全通道采用钢管脚手架,20#与21#楼中 间的安全通道及钢筋防护棚使用槽钢定型化搭设,钢管选用符合国家相关标准,禁止使用严重锈蚀、弯曲、变形或有裂缝的钢管。 2、扣件选用符合《钢管脚手架扣件标准》的要求,严禁使用脆裂、 滑丝、变形的扣件,型号与钢管相匹配。 3、竹笆:严禁使用虫蛀、松散、枯脆的竹笆。 4、铁丝:采用不小于18号的铁丝,并用双股绑扎。 5、槽钢:使用10#槽钢,锈蚀严重的必须进行除锈,并刷防锈漆 才能使用,弯曲、变形的不得使用。 搭设: 1、搭设人必须持证上岗,有疾病的人员不得上脚手架操作。 2、搭设时,工人必须带好劳保用品,工具应放入工具袋内,以免 滑落伤到其他人员,穿防滑鞋,袖口、裤口要扎紧。 3、防护棚、各主楼安全通道的钢管立杆必须设在硬地基上,间距

不得大于2米,水平间距不得大于6米,纵向八字撑及水平钢管,水平方向上部设八字撑。20#与21#楼中间的安全通道及钢筋防护棚使用槽钢定型化搭设,立杆使用圆钢柱,间距为4米,顶棚使用槽钢,间距为4米。 4、所有的安全通道、防护棚使用双层防护,双层中间用模板封闭, 用公司定做的喷绘做面。 5、搭设时,脚手架的扣件必须拧紧,定型化的防护棚基脚的螺丝 必须拧紧,须牢固、稳定。 6、所有防护棚及通道必须按公司CIS形象要求刷醒目标志油漆。 三、防护棚、安全通道管理 1、防护棚、安全通道上不得堆放材料,不得当操作架使用。 2、防护棚、安全通道为安全设施,未经项目部许可,不得擅自拆 除。 3、防护棚、安全通道有专职人员负责监督管理,并做好例保记录, 发现隐患及时消除。

安全通道防护棚搭设施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、施工场地现状 (1) 三、安全通道的搭设 (1) 1、安全通道设计 (1) 2、安全通道基础 (2) 3、立杆搭设 (2) 4、横杆搭设 (2) 5、剪刀撑 (3) 6、顶棚横杆 (3) 7、排架斜杆 (3) 8、第一层防护 (3) 9、第二层防护 (5) 四、搭设注意事项 (5) 五、通道的安全措施 (6) 六、成品保护 (6) 七、安全生产与文明施工 (6) 八、安全通道的拆除 (6)

x#楼安全通道防护棚搭设施工方案 一、编制依据 编制依据主要有以下规范及标准: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建设工程安全生产管理条例》 福泉?麒龙国际城一号地块x#楼施工图纸 二、施工场地现状 x#楼东侧正对着专业市场,x#楼与专业市场之间有一条8.5米宽的车行道,油面已铺装完成。专业市场商家正在进行装修施工,人员、车辆密集,流量较大。x#楼正准备进行外墙抹灰及剩余砌体施工。为防止物体打击、高空坠落等安全意外事故的发生,保证过往行人及车辆安全,将x#楼与专业市场之间通道进行全封闭防护,搭设安全通道防护棚。 三、安全通道的搭设 1、安全通道设计 x#楼塔楼长度约70米,搭设时每边加宽5米,搭设总长度80米。综合现场情况,确定采用钢管脚手架搭设。搭设高度5m,宽度为x#楼与专业市场之间全封闭,中间留4m宽的安全通道。侧面靠专业市场每一门面处留2.4m ×3.0m的洞口。

防护棚计算书

防护棚计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、搭设参数 计算简图:

扣件钢管防护棚_正面图

扣件钢管防护棚_侧面图 二、荷载设计 防护层防护材料自重标准值 防护层防护材料类型脚手板 0.5 g k1(kN/m2) 栏杆与挡脚板类型竹串片脚手板栏杆与挡脚板自重标准值g k2(kN/m) 0.11 纵向外侧防护荷载标准值g k3(kN/m) 0.2 高空坠落物最大荷载标准值P k(kN) 1 钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 钢管截面惯性矩I(mm4) 113600 钢管弹性模量E(N/mm2) 206000 钢管截面抵抗矩W(mm3) 4730 格构柱 q=1.2(g k1×a+0.035) =1.2×(0.5×0.4+0.035)=0.282kN/m p=1.4P k=1.4×1=1.4kN 正常使用极限状态 格构柱

q1=g k1×a+0.035 =0.5×0.4+0.035=0.235kN/m p1=Pk =1 kN 1、抗弯验算

M max=0.639 kN·m σ=M max/W=0.639×106/4730=135.2N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=8.356 mm [ν]=min[max{a1,l a,l2-a1}/150,10] = min[max{400,2800,800-400}/150,10] =10mm νmax≤[ν]

安全通道及防护棚的规范做法

安全通道及防护棚的规范做法 一、基本规 1、当临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口作业通道处于坠落半径内或处于起重机起重臂回转范围内时,必须设置防护棚及防护通道,以避免发生物体打击事故。? 2、安全通道、防护棚应采用建筑钢管扣件脚手架或其他型钢材料搭设,严禁采用竹木杆件搭设防护棚。? 3、安全通道及防护棚的顶部严密铺设双层正交竹串片脚手板或双层正交18厚木模板的水平硬 质防护,及封闭的防护栏或挡板,整体应能承受 10kPa 的均布静荷载。塔吊主要经行线路、转料平台、卸料平台落物曲线范围内的安全通道及防护棚顶部严密铺设双层正交 50 厚木板。 4、特别重要或大型的安全通道、防护棚及悬挑式防护设施必须制定专项技术方案,经企业技术负责人审批后实施。 5、安全通道的搭设? 安全通道净空高度和宽度应根据通道所处位置及人、车通行要求确定,高度一般不低于 m,宽度一般不低于 3m。高度在 15 m 以下建筑物,其进出口通道长度不低于 3 m;高度在 15-30m 的建筑物,其进出口通道长度不低于 4 m,高度超过 30 m 的建筑物,其进出口通道长度不低于 5 m。 通道长度自脚手架外排立杆起算。

立杆基础必须硬化处理,通道使用期内不得发生地面沉陷,立杆必须沿通行方向通长设置扫地杆和剪刀撑。? 常规安全通道立杆纵距不应超过 1200mm,防护棚悬挑尺寸为 300~500mm,双层防护棚层间距为 500~600mm。? 宽度超过 m 或高度超过 4 m 的安全通道,立杆间距应加密或使用双立杆、型钢、脚手架管格构式立柱,纵向横杆应采用型钢制作或搭设承重脚手架。? 安全通道侧边应设置隔离栏杆,引导行人从安全通道内通过,必要时满挂密目网封闭。? 二、防护方式? 1、场区内安全通道? 图 18(a) ? 现场的安全通道正面图 2、通入建筑物的安全通道?

(整理)连廊钢结构计算书

钢结构计算书 一.工程结构概况 汾湖钢结构连廊结构采用顶部分叉柱的单列柱框架结构,柱之间采用箱型钢梁。本工程抗震设防类别为标准设防类,场地地震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,建筑场地类别为Ⅲ类,设计地震分组为第1组。 二.结构设计的主要依据 1.本工程进行结构设计时,所参考的国家及行业标准主要有: 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢融化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB3323-2005) 《结构用无缝钢管》(GB/T8162-1999) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345-1989) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级》(GB8923-88) 《碳素结构钢》(GB/T700-2006) 《厚度方向性能钢板》(GB5313-2010) 《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-1994) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》(GB50205-2002) 《碳钢焊条》(GB/T5117-1995) 《低合金钢焊条》(GB5118-85) 《六角头螺栓—C级》(GB5780) 《熔化焊用钢丝》(GB/T14957) 《气体保护焊用钢丝》(GB/T14958) 《热扎H型钢和剖分T形钢》(GB/T11263-2010) 《钢结构、管道涂装技术规程》(YB9256-96) 《钢结构制作安装施工规程》(YB9254-95) 2.本结构计算所采用的结构有限元软件为Midas Gen 8.00。 三.材料 1.本工程结构主体钢材材质为Q345B及Q235B,详见施工图纸的材料表。Q345B

安全通道防护棚计算书

安全通道防护棚计算书计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91 3、《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 4、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 5、《钢结构设计规》GB50017-2003 一、搭设参数 立杆纵距l a(mm) 1500 立杆横距l b(mm) 3600 立杆步距h(mm) 1200 防护棚高度H(mm) 4000 防护层层数n 2 上下防护层间距h 1 (mm) 800 斜撑与立杆连接点到地面的 距离h2(mm) 2500 顶层水平钢管搭设方式 钢管沿纵向搭 设 水平钢管间距a(mm) 400 横向斜撑与顶层防护层连接点 到立杆的距离l1(mm) 2200 纵向外侧防护布置方式剪刀撑钢管类型Ф48×3扣件连接方式单扣件扣件抗滑移折减系数0.8 立杆布置格构柱格构柱截面边长a 1 (mm) 400 立杆计算长度系数μ1 1.3 斜撑计算长度系数μ2 1.3 计算简图:

扣件钢管防护棚_正面图 扣件钢管防护棚_侧面图 二、荷载设计 防护层防护材料类型脚手板 防护层防护材料自重标准值 g k1(kN/m2) 0.5 栏杆与挡脚板类型竹串片脚手板 栏杆与挡脚板自重标准值 g k2(kN/m) 0.11 纵向外侧防护荷载标准值 g k3(kN/m) 0.2 高空坠落物最大荷载标准值 P k(kN) 1 三、纵向水平杆验算 钢管抗弯强度设计值 [f](N/mm2) 205 钢管截面惯性矩I(mm4) 107800 钢管弹性模量E(N/mm2) 206000 钢管截面抵抗矩W(mm3) 4490 承载力使用极限状态:格构柱

安全通道防护棚施工方案

安全通道防 护 棚 施 工 方 案

安全通道防护棚施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 二、工程概况 环湖北路西侧、向阳路南侧、西太湖东侧,塔下安置区工程,为防止高空坠落物造成安全事故。 三、落地行人安全通道防护棚搭设设计 1、通道防护棚采用搭设,落地行人安全通道防护棚搭设高度4.0米,宽度6.0米; 2、落地行人安全通道防护棚,立杆采用双排立管,立杆间距:0.6米,立杆横距(跨度):1.5米,防护棚搭设高度:4.0米。立杆底部采用木垫板(200×200×50㎜),立杆距垫板200㎜处设置纵向扫地杆,纵向水平杆(大横杆)间距:1米,防护棚上下二层间距:0.60米; 3、防护棚上下二层櫊栅间距:0.60米,搁栅采用毛竹,搁栅间距:0.30米,搁栅采用竹蔑与横向水平杆绑扎牢,上下二层间距0.60米,上层满铺木模板(1.8㎝厚胶合板),木模板下面铺设密目网封闭严密、平正,木模板四边打洞采用18号铅丝双股与搁栅绑扎牢固,下层满铺竹笆板,竹笆板下面满铺密目网封闭严密、平正,竹笆板四角采用18号铅丝双股与搁栅绑扎牢; 4、防护棚纵向必须设置剪刀撑加固,剪刀撑搭设不小于4跨,不 小于6米,剪刀撑纵向(水平向)连续设置,竖向连续到顶,剪刀撑与地面夹角不小于45度,不大于60度,剪刀撑一端抵在垫板上,另一端与立杆、水平杆绑扎牢固;

防护棚横向(跨度)水平杆采用斜杆进行加固参照例图。 5、防护棚顶部四周采用1.2米高防护栏杆加竹笆板封闭隔离,防护棚内侧底部采用2.2米高防护栏杆上、中、下三道,上杆高1.5米,中杆居中,下杆距地200㎜采用竹笆板满封闭加密目网(防护棚内侧上下)满铺全封闭,防护隔离。 四、安全通道防护棚搭设 (一)施工准备 1、防护棚搭设作业人员(架子工)必须经现行国家标准《特种作业人员技术考核管理规则》培训考核合格,体检合格者才能持证上岗; 2、施工现场必须建立严格的安全检查验收制度和专人维修保护制度,基础未经验收,不准搭设防护棚,验收记录应存档,使用不合格和未经验收的防护棚,要按违章指挥追究有关领导人的责任; 3、材料准备: (1)必须建立健全材料采购,进场和搭设前的检查验收制度,落实责任制,不合格的材料,不准进场; (2)毛竹各类杆件有效部分的直径不得小于:小横杆7.5㎝,立杆、大横杆、剪刀撑、顶撑、抛撑、搁栅6㎝,扶手栏杆5㎝; (3)不准使用青嫩、枯脆、白麻和虫蛀的竹杆,小横杆、顶撑的裂缝达二节,长杆裂缝达四节的,不准使用; (4)竹蔑宜采用广蔑,不得使用断腰、霉点和大节疤的蔑料,采用铅丝绑扎的防护棚,铅丝的规格不得小于18号铅丝,并应双股并联捆扎; (5)单位工程各级负责人应按安全通道防护棚施工方案要求,安全技术措施逐级向搭设人员进行安全技术交底,并做好记录; (6)经检查验收的竹杆应按规格分类堆放整齐、平稳、堆放场地不得积水;

(整理)钢结构计算书最终版

梯形钢屋架设计 一.设计资料 单跨双坡封闭式厂房,屋面离地面高度约为20米,屋架铰支于钢筋混凝土柱柱顶。屋面材料采用1.5m×6m钢筋混凝土大型屋面板,屋面板上设150mm加厚加气混凝土保温层,再设20mm厚水泥砂浆找平层,防水屋面为二毡三油上铺小石子。结构重要性系数γ0=1.0,地区基本风压?=0.45KN/m2,冬季室外计算温度高于-20℃。屋面坡度i=1/10,屋架间距6m,厂房长度132m,屋架跨度24m,基本雪压0.40KN/m2。钢筋混凝土柱子的上柱截面为400m×400m,混凝土强度等级为C25。厂房内有中级工作制桥式吊车,起重量Q≤300KN。屋面均布活荷载标准值(不与雪荷载同时考虑,按水平投影面积计算)为0.5 KN/m2,施工检修集中荷载标准值取1.0KN。不考虑地震设防。 二.屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置。 结构选用无檩屋盖方案,平坡梯形屋架。参照《梯形钢屋架图集》(05G511),端部高度取H0=1990mm,中部高度H=3190mm(约为L/6.5)。屋架杆件几何长度见图1(跨中起拱L/500)。上下弦支撑和系杆布置见图2。因连接件区别,屋架分别给出W1、W2两种编号。钢材采用Q235C,焊条采用E43,手工焊。 三.荷载和内力计算 1、荷载计算 二毡三油上铺小石子0.35KN/m2 找平层20mm 0.4KN/㎡ 加气混凝土保温层150mm 1.13 KN/㎡ 混凝土大型屋面板(包括灌缝) 1.5 KN/㎡ 屋架和支撑自重0.12+0.011L=0.12+0.011×24=0.38KN/㎡ 永久荷载总和 3.76KN/㎡ 屋面活荷载(雪荷载为0.45KN/m2)0.5KN/m2 可变荷载0.5KN/㎡ 注:1、根据《建筑结构荷载规范》第4.3.1条,检修荷载折算0.2KN/㎡的活荷载进行计算,不大于屋面活荷载,不予考虑。 2、根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)第6.2.1条,屋面坡度<20o,不考虑雪荷载不 均匀分布,雪荷载为0.4KN/㎡,小于屋面活荷载。 3、屋面坡度不大,对荷载影响较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不予考虑。各荷载均按 水平投影面积计算。 2、荷载组合 按可变荷载控制设计的组合 F d=(1.2×3.76+1.4×0.5)×1.5×6=47KN 按永久荷载控制设计的组合 F d=(1.35×3.76+1.4×0.7×0.5)×1.5×6=51KN 可见永久荷载起控制作用,故结点荷载取为50KN,支座反力F d=51×8=408KN 考虑以下三种组合

防护棚计算书

防护棚计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

防护棚计算书 编制依据:《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。 由于防护棚有双层防护,故只按照承载能力极限状态设计,不考虑正常使用极限状态。计算书中规定防护棚开间方向为横向,进深方向为纵向,简图如下:

一、参数信息 1、构造参数 立杆横距l b(m):; 立杆纵距l a(m):; 防护棚高度H(m):5 ; 上下防护层间距h1(m):; 立杆步距h(m):; 斜撑与立杆连接点与地面的距离h2(m):; 斜撑与立杆连接点到下防护层的距离h3(m): ; 水平钢管搭设方式:钢管沿纵向搭设; 水平钢管间距a(m):; 钢管类型:Φ48 × ; 扣件连接方式:双扣件 ,双扣件抗滑承载力调整系数: ;

2.荷载参数 高空坠落物最大荷载标准值N(kN):1 ; 脚手板自重(kN/m2):; 栏杆及挡脚板自重(kN/m):; 3.地基参数 地基土类型:素填土; 地基承载力标准值(kPa): 120; 立杆基础底面面积(m2): ; 地基承载力调整系数: 1。 二、纵向水平支撑钢管计算 纵向钢管按照三跨连续梁计算,承受脚手板自重、坠落物冲击集中荷载。由于防护棚有双层防护,故只按照承载能力极限状态设计,不考虑正常使用极限状态。截面几何参数如下: 截面抵抗矩 W = cm3; 截面惯性矩 I = cm4; 纵向钢管计算简图 1.荷载的计算 (1)脚手板自重(kN/m): q1 = × = kN/m; (2) 高空坠落物最大荷载标准值(kN): N= 1 kN; 2.强度验算 纵向支撑钢管按三跨连续梁计算; 最大弯矩计算公式如下: M = +

钢结构屋架设计计算书

1.设计资料 某车间厂房总长度约为108米,跨度为18m。车间设有两台30吨中级工作制吊车。车间无腐蚀性的介质。该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用三角形豪式钢屋架。屋面坡度为1:3,屋架间距为6m,屋架下弦标高为9米,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面尺寸为 ,混泥土强度等级为C20。屋面采用彩色压型钢屋板加保温层屋面,C型檩条,檩距为1.5~2.1米。结构的重要度系数为,屋面的恒荷载的标准值为。屋面 的活荷载为,雪荷载为,不考虑积灰荷载、风荷载,不考虑全跨荷载积雪不均匀分布状况。屋架采用Q235B,焊条采用E43型。 2.屋架形式及几何尺寸 屋架形式及几何尺寸如图檩条支承于屋架上弦节点。屋架坡角为,檩距为 1.866m。 图1 屋架形式和几何尺寸 3.支撑的布置 上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置垂直支撑,在其余开间的屋架上弦跨中设置一道通长的刚性细杆,下弦跨中设置一道通长的柔性细杆。在下弦两端设纵向水平支撑。支撑的布置见图2。

图2 支撑的布置图 4.檩条布置 檩条设置在屋架上弦的每个节点上,间距1.866m。因屋架间距为6m,所以在檩条跨中设一道直拉条。在屋脊和屋檐分别设置斜拉条和撑杆。

5.荷载标准值 上弦节点恒荷载标准值 上弦节点雪荷载标准值 由檩条传给屋架上弦节点的恒荷载如图3 图3 上弦节点恒荷载由檩条传给屋架上弦节点的雪荷载如图4 图4 上弦节点雪荷载6.内力组合 内力组合见表—1 杆件名称杆件编 号 恒荷载及雪荷载半跨雪荷载内力组合最不利 荷载 (kN)内力 系数 恒载 内力 (kN) 雪载 内力 (kN) 内力 系数 半跨雪 载内力 (kN) 1.2恒+ 1.4雪 (kN) 1.2恒+ 1.4半跨 雪(kN)123452+32+5 上弦杆1-2-14.23-75.56 -52.94 -10.28-38.24 -164.78 -144.21 -164.78 2-3-12.65-67.17 -47.06 -8.7-32.36 -146.49 -125.92 -146.49 3-4-11.07-58.78 -41.18 -7.11-26.45 -128.19 -107.57 -128.19 4-5-9.49-50.39 -35.30 -5.53-20.57 -109.89 -89.27 -109.89 5-6-7.91-42.00 -29.43 -3.95-14.69 -91.60 -70.97 -91.60 下弦杆1-713.571.69 50.22 9.7536.27 156.33 136.8 156.33 7-813.571.69 50.22 9.7536.27 156.33 136.8 156.33 8-91263.72 44.64 8.2530.69 138.96 119.43 138.96 9-1010.555.76 39.06 6.7525.11 121.59 102.06 121.59

钢结构计算书

安徽工业大学毕业设计(论文)报告纸 安徽工业大学 毕业设计(论文)任务书 课题名称 成都精钢钢构公司轻钢结构厂房设计(跨度2-21m,柱距7.5m,桥式吊车2-20t,牛腿标高7.0m,粗糙度B类,压型板) 建筑工程学院 土木工程081班 裴静 089044293 学院专业班级姓名学号 毕业设计(论文)的主要内容: 本项目为成都精钢构公司轻钢结构厂房设计。 建筑平面设计要考虑使用功能的特点;立面设计要体现现代化建筑风格,色彩简洁明快。 结构设计与计算内容包括:荷载计算;计算简图、内力分析、内力组合及变形验算;墙梁及屋面檩条计算;吊车梁计算;一榀标准刚架计算;梁柱连接节点计算;柱间支撑计算;屋盖支撑计算;基础及基础梁计算;其它必要构件计算。图纸内容包括: 建筑部分:建筑设计说明、总平面图、一层平面图、屋顶平面图、正面和侧立面图、剖面图、维护结构与柱连接构造、屋面构造以及其他必要的节点大样图;结构部分:结构设计说明;基础平面布置图和基础详图、结构平面布置图、吊车梁及制动结构平面布置图、柱间支撑布置及详图、墙架及屋面结构布置图、一榀刚架结构图、吊车梁及制动结构详图、其它必要的节点详图。 论文设计说明书包括:任务书、中、外文摘要、目录、文献综述、建筑设计说明书、结构设计计算书、英文资料翻译等内容。 安徽工业大学毕业设计(论文)报告纸 指导教师签字: 摘要 本次设计历时16周,设计任务是在成都的单层双跨轻钢结构工业厂房,采用门式刚架结构:每跨21米,每跨中都设有一台20吨、A3级桥式吊车。设计主要依据《钢结构设计规范》(GB50017—2003)和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102—2002)等国家规范。本设计是对轻型钢结构的实际工程进行建筑、结构设计与计算。首先是建筑方案设计,在确定刚架平面布置后,先进行各种的荷载标准值计算,利用PKPM软件估算选梁、柱截面进行门式刚架桥式吊车位移法独立基础

行人、车辆通道安全防护棚施工方案(上海市市容)

行人、车辆通道安全防护棚施工方案(上海 市市容) 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《关于加强本市施工现场钢管、扣件检验的通知》(沪建安质监(2003)第149号文) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况上海市市容环境卫生管理局大楼门窗调换工程位于上海市静安区铜仁路331号,结构层数:地上20层,框剪结构,建筑高度:66米。本工程东、南、北三面行人、车辆进出通道,为了安全生产必须搭设通道安全防护棚进行安全防护,防护棚采用( 6、5180㎜、5、0100㎜)矩形管,电焊连接搭设。搭设高度:3~ 3、5米。 三、落地安全通道防护棚搭设设计 (一)东、南、北侧行人、车辆安全通道防护棚搭设要求 1、本工程安全防护棚、立杆采用( 5、0100㎜)矩型管,立杆纵向间距为 3、6~7米,立杆横向间距(跨度)为 3、4~ 8、5米。立柱底部采用8200200铁板加Φ10膨胀螺栓与砼地坪铰紧固定,立杆与铁板满焊连接立杆立杆距垫板200mm处设置纵向扫地杆,纵向水平杆间距 1、8米,防护棚上下二层。桁架上下斜管及腹杆采用(L505mm)角钢,电焊连接。腹杆与斜管夹角为60度,桁架高度为0、70米,桁架两尽端加斜杆支撑加固。 2、防护棚纵向设置剪刀撑,剪刀撑每二跨设置一组。剪刀撑纵向连续设置。剪刀撑竖向连接到顶,剪刀撑一端支撑在垫板上,另一端与立杆、水平杆连接到

顶。 3、防护棚檩条采用角钢(L505mm)电焊连接,檩条间距为0、30米,上下2层,二层间距为0、7米,上下均满铺胶合板,胶合板下满铺密目网封闭严密。胶合板四周采用18#铅丝双股与檩条绑扎牢固。 4、安全通道防护棚上部四周采用1米防护竹笆板封闭隔离围护。 四、安全防护棚搭设 (一)施工准备 1、材料准备矩型管采用现行国家标准《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002),其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700) 2、单位工程各级负责人应按施工组织设计中的技术要求、安全措施逐级向搭设人员进行技术交底。 3、要求对矩型管、胶合板、密目网等进行检查,不合格的构配件不得使用,经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放齐整、堆放场地不得有积水。 4、搭设现场清除地面杂物,平整搭设场地,硬地坪,设置排水沟,确保排水畅通。 (二)搭设 1、按防护棚的矩型管立杆间距、排距要求进行定位放线 2、铺设垫板注意以下事项:(1)垫板应准确地放在定位线上。垫板采用(-8200200㎜)铁板加Φ10膨胀螺栓与砼地坪铰紧固定,立杆与铁板焊接牢固。(2)垫板必须铺设放平稳,不得悬空。 3、杆件搭设防护棚搭设顺序如下:放置垫板→纵向扫地杆→矩型钢管→纵向水平杆→桁架上、下弦杆腹杆组合→附墙件连接→剪力撑支撑→檩条→胶合板→密目网……。 4、搭设矩型管立杆的安全技术措施(1)矩型管采用( 6、51 80、5、0100㎜),立杆纵向间距为 3、6~7米,立杆横向间距(跨度)为

相关文档