文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实验室安全用电要求教学内容

实验室安全用电要求教学内容

实验室安全用电要求教学内容
实验室安全用电要求教学内容

实验室安全用电要求

实验室安全用电基本要求

1.实验室内电气设备及线路设施必须严格按照安全用电规程和设备的要求实施,不许乱接、乱拉电线,墙上电源未经允许,不得拆装、改线。

2.在实验室同时使用多种电气设备时,其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。连接在接线板上的用电总负荷不能超过接线板的最大容量。

3.实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器;电气设备和大型仪器须接地良好,对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

4.不得使用闸刀开关、木质配电板。

5.接线板不能直接放在地面,不能多个接线板串联。

6.实验室用电的注意事项:

A.实验前先检查用电设备,再接通电源;实验结束后,先

关仪器设备,再关闭电源。

B. 工作人员离开实验室或遇突然断电,应关闭电源。

C. 不得将供电线任意放在通道上,以免因绝缘破损造成短路。

7.做完实验或离开实验室要及时断电,确保实验装置不带电(例如储能系统电压应在安全电压以下)。

实验室用电安全操作要求

1、实验室做强电实验时,必须二人以上方可开展实验。在实验平

台要有警示牌(有电危险)或者警示线。实验过程中要保证有人看守,实验完毕后要及时断电。

2、已停电的开关柜上必须悬挂“禁止合闸、有人工作”警告牌。

3、在配电室周围设置醒目的“高压危险、请勿靠近”警告标志,

并标明电压等级。

4、电气设备在未验明无电时,一律认为有电,不能盲目触及。

5、需要带电操作时,必须带绝缘手套或穿绝缘靴。

6、切勿带电插、拔、接电气线路。

7、动力出线的端子在不使用时要用绝缘胶带包好,防止误合闸触

电。

8、在进行电子线路板焊接后的剪脚工序时,剪脚面应背离身体特

别是脸部,防止被剪下引脚弹伤。

9、高压电容器,实验结束后或闲置时,应串接合适电阻进行放

电。

10、在需要带电操作的低电压电路实验时,单手操作比双手操作安

全。

11、使用电容器时,千万注意电容的极性和耐压,当电容电压高于

电容耐压时,会引起电容爆裂而伤害到人。

2021年实验室用电安全制度

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年实验室用电安全制度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年实验室用电安全制度 1.仪器用电 作为仪器维护措施的一部分,应进行年度的安全用电检查并建立档案记录。每年至少对所有电插座的接地和极性、电缆的完整性进行检查一次,并将结果记录在案。可移动的设备应接地或采用更先进的方法防止触电,但全部塑封无法接地的仪器例外。新设备在使用前也应进行同样的检查。 实验室应装有足够的插座,分布要合理,以减少在插座上接上其它多用插座和避免拖拉过多的电线。在空气中存在达到一定数量的易燃气体或蒸汽有可能形成可爆性混合物的危险环境下,应使用指定专门为此设计的防爆电器设备。 2.维修与维护 所有电器设备的维修与维护只能由取得正式资格的维修人员进行。

①仪器的维修:除校准仪器外,仪器不得接电维修。维修时要确保手干燥,取下所有的饰物(如手表和戒指),然后谨慎操作。 ②线路检修:实验室技术人员不得维修建筑物的电力系统。任何涉及开关、插座、配电箱、保险丝、断路器的维修工作应由该建筑物的维修人员或其他有资格的人员进行。 ③高压设备:为保证高压设备(如高压电泳仪等)的安全,要制定具体的详细操作规程。 ④接地:电器设备必须接地或用双层绝缘。电线、电源插座、插头必须完整无损。在潮湿环境的电器设备,要安装接地故障断流器。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

安全用电知识问答

安全用电知识问答 1、电力设施保护区的含义是什么 答:是指为了保证电力设施安全运行和人民群众生命健康、财产的安全而依法设定的安全区域。与电力设施的保护范围一致,电力设施保护区也分为三大类:一是发电设施、变电设施保护区;二是电力线路设施保护区;三是有关辅助设施保护区。 2、任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守哪些规定 答:任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守(1)不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品。(2)不得烧窑、烧荒。(3)不得兴建建筑物、构筑物。(4)不得种植可能危及电力设施安全的植物。 3、《电力法》对电力设施保护有何规定 答:电力设施受国家保护,禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。 4.《电力设施保护条例》规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,1KV以下、1~10KV、35KV、66~110KV距建筑物的水平安全距离各是多少? 答:1m、、、。 5、? 临时用电,应如何保证安全? ?答:因抽水、打夜场等需要临时用电,一定要先检查进户的漏电开关是否能正常动作,确认漏电保护完好后,在漏电保护的范围内接电,不能接在漏电开关的进线电源上,以防漏电伤人,避免触电伤亡事故的发生。严禁在表前供电线路上接电,一经查实,按窃电处理,若出现人身伤亡事故,后果自负。

6、电力生产区域指的是哪些地方 答:电力生产区域系指与电力生产有关的运行、检修、施工安装、试验、修配场所,以及生产仓库、汽车库、线路及电力通信设施的走廊等等。 7、哪些行为属违章用电 答:(1)擅自改变用电类别;(2)擅自超过注册或合同约定的容量用电;(3)擅自使用已在电力企业办理暂停手续的电力设备,或启用已被电力企业查封的电力设备;(4)擅自迁移、更动或擅自操作电力企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由电力企业调度的用户受电设备;(5)未经电力企业许可,擅自引入、供出电源或将自备电源擅自并网等。 8、哪些行为属窃电 答:(l)在电力企业的供电设施上,擅自接线用电的;(2)绕越电力企业的用电计量装置用电的;(3)伪造或开启电力企业加封用电计量装置封印用电的;(4)故意损坏电力企业用电计量装置的;(5)故意使用不准确或失效的计量装置的;(6)采用其他方法窃电的。 9、在使用家用电器时,如何防止触电 答:1、不要用湿手摸开关和用湿布揩电灯泡、电线;2、不要在电源线下面堆放柴草等可燃物、造房及植树;3、不要用铜丝、铁丝代替熔丝; 4、不要在电线旁擅自搭建各种临时棚架; 5、不要将电力线、广播线、电话线缠绕在一起,或三线同管进户 10、电气设备着火,首先必须采取的措施是什么 答:停电。 11、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。 12 、电气安全措施有哪两部分

安全用电注意事项

安全用电注意事项 一、用电之前先申请,私拉乱接绝不行。 乱拉电线,就是不按照安全用电的有关规定,随便拖拉电线,任意增加用电设备,这样做是很危险的。例如:电线拖在地上,可能被硬的东西压破或砸伤,损坏绝缘体;在易燃、易爆场所乱拉电线,缺乏防火、防爆措施;乱拉电线常常要避人耳目,工具、材料等工作条件差,装线往往不用可靠的线夹,而用铁钉钉或铁丝绑,结果磨破绝缘体损坏电线;还有不看电线粗细,任意增加用电设备,使电线超负荷发热等等。这些情况,多数都能造成短路,产生火花或发热起火,有的还会导致燃烧、爆炸,甚至引起触电伤亡事故。 【典型案例】如某学校学生宿舍一位同学,为了试听录音机,在宿舍里一个损坏的插座裸露出的两个线头上接线,导线很不规则,又从褥子底下穿过,当天下午接线处打火,烧坏褥子,引起火灾,烧毁四位同学床上的被褥、衣物、书籍和一些公物,直接经济损失700元 【案例解析】这是一起典型的私拉乱接电线案例。导致这起火灾发生的直接原因就是该同学严重缺乏安全用电和防火安全意识,根本不顾私接电线是否符合安全要求,根据自己的意愿和需要为所欲为。这起火灾直接经济损失不大,但教训是深刻的,作为在校学生应掌握必要的安全电用和防火知识,同时要严格遵守安全用电和防火安全有关规定,切不可随意私拉乱接电线,造成不可弥补的损失。为了保证用电安全,防止乱拉电线,电力部门一般都有明确规定:一是用电要申请报装,线路设备装好后要经过检验,合格后方能通电,临时线路要严格控制,专人负责管理,用后拆除。二是采用合格的线路器材和用电设备。三是线路和设备要由专业电工安装,一定要符合有关安全规定。同学们一定要记住:用电要申请,安装、修理找电工。不准私拉乱接用电设备。 二、我们每个人的家里都有很多的电器、还有很多的插头和插座?那么同学们是否知道怎样使用这些电器和插座、插头才安全呢? 1、插头和插座接触要紧密,接触不良就会产生过热现象,过热容易引发火灾事故。同时要考虑一个插座允许插接几件电器,保证所有电器的最大功率之和不超过插座的允许功率,否则插座就会因电流太大而发热烧坏。另外,安装的刀闸必须使用相应标准的保险丝。不得用其他金属丝替代,否则容易毁坏电器,严重时甚至造成火灾事故。同学们特别要注意,电热毯、电熨斗、电炉、烤火箱等家用电器用后一定要拔掉电源插头,已免引发火灾。如因家用电器着火引起火灾,必须先切断电源,然后再进行救火,以免触电伤人。 2、同学们在平时使用电器时一定要小心,以防触电。不要用湿手打开或关闭开关,手上有水不要去拔插头,不要用手触摸电源,不要把手指伸进插座孔内。 3、不准使用破损不合格的开关、电线、灯头、插头、插座等。 4、擦拭灯头、开关、电器时,要断开电源开关后进行。更换灯泡时,要站在干燥木凳等绝缘物上。三、临时用线要高架,千万不能顺地爬 严禁使用挂勾线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。 四、晾晒铁丝和电线,保持距离莫搭连 不准在电力线上挂晒衣物。晒衣线(绳)与电力线要保持1.25m以上的水平距离。五、天线远离电力线,距离至少三米半 架设电视天线时应远离电力线路。天线杆与高低压电力线路最近处的最小距离应大于杆高的3.0m及以上,天线拉线与上述电力线的净空距离应大于3.0m以上。 六、带电线旁伐树木, 安全距离要留足

实验室用电安全操作要求通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD703 实验室用电安全操作要求通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

实验室用电安全操作要求通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、实验室做强电实验时,必须二人以上方可开展实验。在实验平台要有警示牌(有电危险)或者警示线。实验过程中要保证有人看守,实验完毕后要及时断电。 2、已停电的开关柜上必须悬挂“禁止合闸、有人工作”警告牌。 3、在配电室周围设置醒目的“高压危险、请勿靠近”警告标志,并标明电压等级。 4、电气设备在未验明无电时,一律认为有电,不能盲目触及。 5、需要带电操作时,必须带绝缘手套或穿绝缘靴。 6、切勿带电插、拔、接电气线路。 7、动力出线的端子在不使用时要用绝缘胶带包好,防止误合闸触电。 8、在进行电子线路板焊接后的剪脚工序时,剪脚面应背离身体特别是脸部,防止被剪下引脚弹伤。 9、高压电容器,实验结束后或闲置时,应串接合适电阻进行放电。

用电安全知识100题概要

用户名:单位: 1.下列最危险的触电电流途径是( )。 A.左手至脚 B.右手至脚 C.左手至右手 D.左手至胸部 2. 若开关保险丝熔断可用()进行维修。 A.铜丝 B.铁丝 C.铝丝 D.同规格保险丝 3.居民楼住宅的漏电流动作保护器,漏电动作电流和动作时间为:( ) A.30mA、0.1s B.30mA、0.1s C.l0mA、0.5s 4. 在特别潮湿场所、高温场所、有导电灰尘的场所或有导电地面的场所,对于容易触及而又无防止触电措施的固定式灯具,且其安装高度不足2.2m时,应采用( )V安全电压。 A.12 B.24 C.36 D.220

5.安全规程中用1000V电压的界限来划分高压和低压时,1000V指的是( )。 A.线电压 B.相电压 C.对地电压 D.接触电压 6.触电事故多的月份是( )月。 A.11~1 B.2~4 C.5~9 D.10~12 7.人体内电阻大约为( )。 A.数十欧 B.数百欧 C.数千欧 D.数十千欧 8.有爆炸危险的露天气罐和油罐属于第( )类防雷构筑物。 A.一 B.二 C.三 D.四

9.对于加强绝缘的电气设备,带电部件与可触及导体间的绝缘电阻不应低于( )MΩ。 A.0.5 B.1 C.2 D.7 10.电气线路发生火灾的原因是多方面的,其中导线接触不良( )使温度升高,造成接头过热而引起火灾就是其中的一种。 A.电流增大 B.电源电压升高 C.电压和电流都增大 D.电阻增大 11. 人体阻抗是由( )组成。 A.电阻和电容 B.电阻和电感 C.电容和电感 D.纯电阻 12.避雷器属于对( )的保护元件。 A.静电感应雷 B.电磁感应雷 C.直击雷 D.雷电侵入波

实验室安全用电要求

实验室安全用电基本要求 1.实验室内电气设备及线路设施必须严格按照安全用电规程和设备的要求实施,不许乱接、乱拉电线,墙上电源未经允许,不得拆装、改线。 2.在实验室同时使用多种电气设备时,其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。连接在接线板上的用电总负荷不能超过接线板的最大容量。 3.实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器;电气设备和大型仪器须接地良好,对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。 4.不得使用闸刀开关、木质配电板。 5.接线板不能直接放在地面,不能多个接线板串联。 6.实验室用电的注意事项: A.实验前先检查用电设备,再接通电源;实验结束后,先关仪 器设备,再关闭电源。 B. 工作人员离开实验室或遇突然断电,应关闭电源。 C. 不得将供电线任意放在通道上,以免因绝缘破损造成短路。 7.做完实验或离开实验室要及时断电,确保实验装置不带电(例如储能系统电压应在安全电压以下)。

实验室用电安全操作要求 1、实验室做强电实验时,必须二人以上方可开展实验。在实验平台 要有警示牌(有电危险)或者警示线。实验过程中要保证有人看守,实验完毕后要及时断电。 2、已停电的开关柜上必须悬挂“禁止合闸、有人工作”警告牌。 3、在配电室周围设置醒目的“高压危险、请勿靠近”警告标志,并 标明电压等级。 4、电气设备在未验明无电时,一律认为有电,不能盲目触及。 5、需要带电操作时,必须带绝缘手套或穿绝缘靴。 6、切勿带电插、拔、接电气线路。 7、动力出线的端子在不使用时要用绝缘胶带包好,防止误合闸触电。 8、在进行电子线路板焊接后的剪脚工序时,剪脚面应背离身体特别 是脸部,防止被剪下引脚弹伤。 9、高压电容器,实验结束后或闲置时,应串接合适电阻进行放电。 10、在需要带电操作的低电压电路实验时,单手操作比双手操作安 全。 11、使用电容器时,千万注意电容的极性和耐压,当电容电压高于 电容耐压时,会引起电容爆裂而伤害到人。 12、使用电烙铁应注意: A.不能乱甩焊锡;

用水用电安全常识_关于水电安全知识

用水用电安全常识_关于水电安全知识 不合理用水用电,缺乏用水用电常识,是造成安全事故的重要原因。以下是小编给大 家整理的用水用电安全常识,供大家阅读! 1、用电线路及电气设备绝缘必须良好,灯头、插座、开关等的带电部分绝对不能外露,以防触电。 2、不要乱拉乱接电线,以防触电或发生火灾。 3、不要站在潮湿的地面上移动带电物体或用潮湿抹布擦试带电的家用电器,以防触电。 4、保险丝选用要合理,切忌用铜丝、铝丝或铁丝代替,以防发生火灾。 5、所使用的家用电器如电冰箱、电冰柜、洗衣机等,应按产品使用要求,装有接地 线的插座。 6、检修或调换灯头,即使开关断开,也切忌用手直接触及,以防触电。 7、如遇电器发生火灾,要先切断电源来抢救,切忌直接用水扑灭,以防触电。 8、发现有人触电,应先设法断开电源(如在高处触电,还要采取防止触电者跌落受伤的措施)然后进行急救。 电能是国民经济及居民生活必不可少的重要能源,正确、合理地利用它不仅能为生产、生活造福,而且能减少排放、保护环境。但是如果不注意科学用电、安全用电也会给生产 及生活带来不便,甚至会酿成事故或灾难。所以,我们必须掌握基本的电气知识和安全用电常识,以达到“安全用电,保障平安”的目的。 (一)家庭安全用电须知

1.不要超负荷用电,如用电负荷超过规定容量,应到供电部门申请增容;空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。 2.要选用合格的电器,不要贪便宜购买使用假冒伪劣电器、电线、线槽 (管)、开关、插头、插座等。 3.不要私自或请无资质的装修队及人员敷设电线和接装用电设备,安装、修理电器用具要找有资质的单位和人员。 4.对规定使用接地的用电器具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线;不要随意将三眼插头改为两眼插头。 5.要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔断丝。 6.不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。 7.家庭用电应安装合格的漏电保护器,室内要设有公用保护接地线。漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验。 8.晒衣架要与电力线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在电线上。 9.要将电视机室外天线安装得牢固可靠,不要高出附近的避雷针或靠近高压线。 10.严禁私设电网防盗、狩猎、捕鼠和用电捕鱼。 (二)怎样预防常见用电事故 1.不要乱拉乱接电线。 2.在更换熔断丝、拆修电器或移动电器设备时必须切断电源,不要冒险带电操作。

电类实验室用电安全操作要求

电类实验室用电安全操 作要求 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

电类实验室用电安全操作要求 1、在电气类开放性实验室做试验时,必须二人以上方可开展试验。 2、试验前先检查用电设备,再接通电源;试验结束后,先关仪器设备,再关闭电源。 3、当离开实验室或遇到突然断电,就关闭电源,尤其要关闭加热电器的电源开关。 4、电气设备在未验明无电时,一律认为有电,不能盲目触及。 5、需要带电操作时,必须带绝缘手套或穿绝缘靴。 6、切勿带电插、拔、接电气线路。 7、动力出线的端子在不使用时要用绝缘胶带包好,防止误合闸触电。 8、在进行电子线路板焊接后的剪脚工序时,剪脚面应背离身体特别是脸部,防止被剪下引脚弹伤。 9、高压电容器,实验结束后或闲置时,应串接合适电阻进行放电。 10、在需要带电操作的低电压电路实验时,单手操作比双手操作安全。 11、使用电容器时,千万注意电容的极性和耐压,当电容电压高于电容耐压时,会引起电容爆裂而伤害到人。 12、使用电烙铁应注意: A.不能乱甩焊锡; B.及时放回烙铁架,用完及时切断电源;

C.周围不得放置易燃物品。 13、静电防护 静电能造成大型仪器的高性能元器件的损害,危及仪器的安全,也会因放电时瞬间产生的冲击性电流对人体造成伤害。虽不致因电流危及生命,但严重时能使人摔倒,电子器件放电火化引起易燃气体燃烧或爆炸,因此必须加以防护。 防静电的措施主要有以下几种: ①防静电区内不要使用塑料、橡胶地板、地毯等绝缘性能好的地面材料,可以铺设导电性地板。 ②在易燃易爆场所,应穿着用导电纤维及材料制成的防静电工作服,防静电鞋,手套等。不要穿化纤类织物,胶鞋及绝缘底鞋。 ③高压带电体应有屏蔽措施,以防人体感应产生静电. ⑷进入易产生静电的实验室前,应先徒手触摸一下金属接地榜,以消除人体从室外带来的静电。坐着工作的场合,可在手腕上带接地腕带。

安全用电知识问答

安全用电知识问答 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

安全用电知识问答 1、电力设施保护区的含义是什么 答:是指为了保证电力设施安全运行和人民群众生命健康、财产的安全而依法设定的安全区域。与电力设施的保护范围一致,电力设施保护区也分为三大类:一是发电设施、变电设施保护区;二是电力线路设施保护区;三是有关辅助设施保护区。 2、任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守哪些规定答:任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守(1)不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品。(2)不得烧窑、烧荒。(3)不得兴建建筑物、构筑物。(4)不得种植可能危及电力设施安全的植物。 3、《电力法》对电力设施保护有何规定答:电力设施受国家保护,禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。 4.《电力设施保护条例》规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,1KV以下、1~10KV、35KV、66~110KV距建筑物的水平安全距离各是多少 答:1m、、、。 5、临时用电,应如何保证安全 答:因抽水、打夜场等需要临时用电,一定要先检查进户的漏电开关是否能正常动作,确认漏电保护完好后,在漏电保护的范围内接电,不能接在漏电开关的进线电源上,以防漏电伤人,避免触电伤亡事故的发生。严禁在表前供电线路上接电,一经查实,按窃电处理,若出现人身伤亡事故,后果自负。 6、电力生产区域指的是哪些地方

答:电力生产区域系指与电力生产有关的运行、检修、施工安装、试验、修配场所,以及生产仓库、汽车库、线路及电力通信设施的走廊等等。 7、哪些行为属违章用电 答:(1)擅自改变用电类别;(2)擅自超过注册或合同约定的容量用电;(3)擅自使用已在电力企业办理暂停手续的电力设备,或启用已被电力企业查封的电力设备;(4)擅自迁移、更动或擅自操作电力企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由电力企业调度的用户受电设备;(5)未经电力企业许可,擅自引入、供出电源或将自备电源擅自并网等。 8、哪些行为属窃电 答:(l)在电力企业的供电设施上,擅自接线用电的;(2)绕越电力企业的用电计量装置用电的;(3)伪造或开启电力企业加封用电计量装置封印用电的;(4)故意损坏电力企业用电计量装置的;(5)故意使用不准确或失效的计量装置的;(6)采用其他方法窃电的。 9、在使用家用电器时,如何防止触电 答:1、不要用湿手摸开关和用湿布揩电灯泡、电线;2、不要在电源线下面堆放柴草等可燃物、造房及植树;3、不要用铜丝、铁丝代替熔丝;4、不要在电线旁擅自搭建各种临时棚架;5、不要将电力线、广播线、电话线缠绕在一起,或三线同管进户 10、电气设备着火,首先必须采取的措施是什么 答:停电。 11、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为

校园安全常识:大学生用电安全常识

大学生用电安全常识 安全用电 安全用电历来都是学校安全工作的一个重点,然而每年因此发生的人身伤害以及火灾事故却在继续着,究其原因,主观上是我们的防患意识淡薄,客观上则是由于学生在宿舍使用违规电器、乱拉电线造成的。现代的大学生宿舍,许多同学都在使用诸如电脑、电热毯、电饭锅等电器,由于用电量过大,电线超负荷运载是可想而知的,然而常常让人意识不到的却是安全问题。例如有些同学在使用充电器时,随意将充电器放在床铺上或书本上,人却离开了,结果充电时间过长,引起充电器过热;造成短路,产生火花,引燃床上物品,造成火灾。在实际生活中,还有比这更严重的违规用电,例如:电线拖在地上,可能被硬的东西压破,损坏绝缘体;在易燃、易爆场所乱拉电线,缺乏防火、防爆措施;乱拉电线常常要避人耳目,工具、材料等工作条件差,装线往往简单;粗糙,留下隐患;不看电线粗细,任意增加用电设备形成超负荷,使电线发热等。这些情况,多数可能造成短路、产生火花或发热起火,有的还会导致燃烧爆炸,甚至引起触电伤亡事故。 如何防止乱拉电线 为了保证安全用电,防止乱拉电线,有关管理部门一般都有如下规定: 1.用电要申请安装,线路设备装好后要经过检验合格,才可通电,临时线路要严格控制,专人负责管理,用后拆除。 2.采用合格的线路器材和用电设备。 3.线路和设备要由专业电工安装,一定要符合有关安全规定。 4.发现宿舍的电器设备损坏或失灵,不可擅自修理,要及时报告有关部门派专人修理

如何防止由电力线路、电器引发的火灾 防止由电力线路、电器引发的火灾,除了需要同学们自觉遵守以下几点规定外,大家在日常生活中还要互相提醒不要留下用电隐患。 1.不乱接电源,防止由乱接电源使电流过载导致的火灾。 2.严禁使用破损的插头、插座等接线板,不要购买和使用质量低劣的电器产品,一定要选用有国家认证标志的合格电器产品。 3.不使用老化、接头处无绝缘胶布包扎的电线,不使用无插头的接线。使用上述电线时,由于电阻过大,电线发热或接头处打火等原因可引起可燃物着火。 4.不得私自安装床头灯、台灯,不得违章使用电炉、“热得快”、电热杯、电炒锅、电饭锅等电热器具。 5.防止宿舍中电器长期通电。电视机、收录机、电脑等发生火灾,绝大多数是因为通电时间长,引起电器内部变压器发热、短路起火。做到人走灯灭,关闭电源,节约能源,消除隐患。 看到有人触电怎么办 当有人触电后,其身边的人不要惊惶失措,应及时采取以下应急措施: 1.首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头,不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电,一定要尽快先脱离电源,才能进行抢救。 2.为了争取时间,可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具,绝不能使用铁器或潮湿的棍棒,以防触电。 3.救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋,用一只手(千万不能同时用两只手)去拉触电者的干燥衣服,使触电者脱离电源。

实验室安全常识及注意事项

实验室安全常识及注意事项 一、使用化学药品的安全防护 1、防毒 1)实验前,应了解所用药品的毒性及防护措施。 2)操作有毒气体(如H2S、Cl2、Br2、NO2、浓HCl和HF等)应在通风橱内进行。 3)苯、四氯化碳、乙醚、硝基苯等的蒸气会引起中毒。它们虽有特殊气味,但久嗅会使人嗅觉减弱,所以应在通风良好的情况下使用。 4)有些药品(如苯、有机溶剂、汞等)能透过皮肤进入人体,应避免与皮肤接触。 5)氰化物、高汞盐(HgCl2、Hg(NO3)2等)、可溶性钡盐(BaCl2)、重金属盐(如镉、铅盐)、三氧化二砷等剧毒药品,应妥善保管,使用时要特别小心。 6)禁止在实验室内喝水、吃东西。饮食用具不要带进实验室,以防毒物污染,离开实验室及饭前要冼净双手 7)必要时佩戴防毒面具 2、防爆 可燃气体与空气混合,当两者比例达到爆炸极限时,受到热源(如电火花)的诱发,就会引起爆炸。 1)使用可燃性气体时,要防止气体逸出,室内通风要良好。

2)操作大量可燃性气体时,严禁同时使用明火,还要防止发生电火花及其它撞击火花。 3)有些药品如叠氮铝、乙炔银、乙炔铜、高氯酸盐、过氧化物等受震和受热都易引起爆炸,使用要特别小心。 4)严禁将强氧化剂和强还原剂放在一起。 5)久藏的乙醚使用前应除去其中可能产生的过氧化物。 6)进行容易引起爆炸的实验,应有防爆措施。 3、防火 1)许多有机溶剂如乙醚、丙酮、乙醇、苯等非常容易燃烧,大量使用时室内不能有明火、电火花或静电放电。实验室内不可存放过多这类药品,用后还要及时回收处理,不可倒入下水道,以免聚集引起火灾。 2)有些物质如磷、金属钠、钾、电石及金属氢化物等,在空气中易氧化自燃。还有一些金属如铁、锌、铝等粉末,比表面大也易在空气中氧化自燃。这些物质要隔绝空气保存,使用时要特别小心。实验室如果着火不要惊慌,应根据情况进行灭火,常用的灭火剂有:水、沙、二氧化碳灭火器、四氯化碳灭火器、泡沫灭火器和干粉灭火器等。 可根据起火的原因选择使用,以下几种情况不能用水灭火: (a)金属钠、钾、镁、铝粉、电石、过氧化钠着火,应用干沙灭火。 (b)比水轻的易燃液体,如汽油、笨、丙酮等着火,可用泡沫灭火器。 (c)有灼烧的金属或熔融物的地方着火时,应用干沙或干粉灭火器。(d)电器设备或带电系统着火,可用二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器。 (4)防灼伤

实验室用电安全操作要求范本

工作行为规范系列 实验室用电安全操作要求(标准、完整、实用、可修改)

GL 实用范本 | DOCUMENT TEMP LATE 编号:FS-QG-32616 实验室用电安全操作要求 Laboratory electricity safe op erati on requireme nts 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可 循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、实验室做强电实验时,必须二人以上方可开展实验。 在实验平台要有警示牌(有电危险)或者警示线。实验过程中 要保证有人看守,实验完毕后要及时断电。 2、已停电的开关柜上必须悬挂 “禁止合闸、有人工作” 警告牌。 3、在配电室周围设置醒目的 “高压危险、请勿靠近”警 告标志,并标明电压等级。 触及。 误合闸触电。 4、 电气设备在未验明无电时, 律认为有电,不能盲目 5、 需要带电操作时,必须带绝缘手套或穿绝缘靴。 6、 切勿带电插、拔、接电气线路。 7、 动力出线的端子在不使用时要用绝缘胶带包好, 防止

&在进行电子线路板焊接后的剪脚工序时,剪脚面应背离身体特别是脸部,防止被剪下引脚弹伤。 9、高压电容器,实验结束后或闲置时,应串接合适电阻 进行放电。 10、在需要带电操作的低电压电路实验时,单手操作比 双手操作安全。 11、使用电容器时,千万注意电容的极性和耐压,当电 容电压高于电容耐压时,会引起电容爆裂而伤害到人。 12、使用电烙铁应注意: A.不能乱甩焊锡; B.及时放回烙铁架,用完及时切断电源 C.周围不得放置易燃物品。 13、静电防护 静电能造成大型仪器的高性能元器件的损害,危及仪器 的安全,也会因放电时瞬间产生的冲击性电流对人体造成伤 害.虽不致因电流危及生命,但严重时能使人摔倒,电子器件放电火化引起易燃气体燃烧或爆炸,因此必须加以防护静电的措施主要有以下几种 ①防静电区内不要使用塑料,橡胶地板,地毯等绝缘性

用电安全及操作注意事项

用电安全及操作注意事项 一、用电人身安全 由于社会与生产的发展,用电设备的运用日益广泛,不仅在工矿企业中应用,在人们的日常生活中也广泛地应用起来,可以说人们的生活中离不开电。但如对电气设备使用不合理、安装不妥、维修不及时或使用电气设备的人员缺乏必要的安全知识,不仅会浪费电能,而且会出现事故------设备损坏、停电、触电、电气火灾等严重的后果。对于电气事故的预防不同于其他事故,因为电是看不见、摸不着,平常无明显象征,一摸着就是触电事故,所以对电要高度的重视。 名称解释: 什么叫线电压:不同相的两根火线之间的电压(火线与火线之间)什么叫相电压:火线与零线之间的电压 什么叫高压:安全工作规程中规定,设备对地高压高于250V为高电压,250V以下为低电压。 什么叫安全电压:安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成

伤害的电压(对人身没有伤害的电压)。 我国安全电压的等级是怎样划分的:额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V, 在特别潮湿和金属容器内电压不要超过12 V。 目前我国输配网的电压最高是750千伏,精炼厂高压输电电压是35千伏 1、电流对人体的危害 电流通过人体造成死亡的原因,一种说法是电流通过人体时,伤害了呼吸神经中枢,造成呼吸停止,导致死亡;另一种说法是,电流通过人体时,破坏了心脏功能,致使心脏停止工作,造成死亡;还有一种说法是,电流伤害了神经系统,因而造成死亡。 2、人体摆脱电流是多少?工频交流1mA直流5mA的电流通过人体时就能引起麻和痛的感觉。一般来说,10mA(30mA)以下的工频交流电流,或50mA以下的直流电流通过人体人还可以自己摆脱电源,可以看作是安全电流。但是,安全电流长时间通过人体,还是有危险的。

化验室安全用电常识

编号:SY-AQ-02675 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 化验室安全用电常识 Common sense of safe use of electricity in laboratory

化验室安全用电常识 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 人体通过50Hz的交流电1mA就有感觉;10mA以上会使肌肉收缩;25mA以上则感呼吸困难,甚至停止呼吸;100mA以上则使心脏的心室产生颤动,以致无法救活。因此使用电器设备时须注意防止触电的危险。 1操作电器时,手必须干燥,因为手潮湿时电阻显著变小,易于引起触电。 2一切电源裸露部分都应配备绝缘装置,电开关应有绝缘匣,电线接头必须包以绝缘胶布或套胶管。所有电器设备的金属外壳应接上地线。 3已损坏的接头或绝缘不好的电线应及时更换,更不能直接用手去摸绝缘不好的通电器。 4修理或安装电器设备时,必须先切断电源。 5不能用试电笔去试高压电。

6每个实验室有规定允许使用的最大电流,每路电线也有规定的限定电流,超过时会使导线发热着火。导线不慎短路也容易引起事故。控制负荷超载的简便方法是按限定电流使用熔断片(保险丝)。更换保险丝时应按规定选用,不可用铜、铝等金属丝代替保险丝,以免烧坏仪器或发生火灾。 7电线接头间要接触良好、紧固,避免在振动是产生电火花。电火花可能引起实验室的燃烧与爆炸。 8禁止高温热源靠近电线。 9电动机械设备使用前应检查开关、线路、安全地线等各部设备零件是否完整妥当,运转情况是否良好。 10严禁使用湿布擦拭正在通电的设备、电门、插座、电线等,严禁洒水在电器设备上和线路上。 11在用高压电操作时,要穿上胶鞋并戴上橡皮手套,地面铺上橡皮。 12实验室的电器设备和电路不得私自拆动及任意进行修理,也不得自行加接电气设备和电路,必须由专门的技术人员进行。

电工安全生产知识竞赛试题

电工安全生产知识竞赛试题 收藏此信息打印该信息添加:未知来源:未知 位:_________________姓名:__________ 职别:__________ 得分:__________ 一、1、 单项或多项选择题(每题2分,共40题)我国安全生产方针是(AB )。 A安全第一;B预防为主C以人为本;D齐抓共管;E安全法制;F责任追究。 2、《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作(A );保证本单位安全生产投入的有效实施是单位主要负责人的(F)。 A全面负责;B主要负责;C管理负责;D义务;E权利;F职责。 3、《工伤保险条例》规定,职工有下列(BC)情况,不能认定为“工伤”。 A 工地高处作业未戴安全帽,未拴安全绳,自身用力不当不慎坠落伤害; B 醉酒后上班在工地上摔倒受伤; C 上班途中骑自行车不慎摔到水沟受伤; C工作中违反操作规程受伤。 4、《工伤保险条例》规定工伤保险费由(A)缴纳。 A用人单位;B员工本人;C个人缴一半,单位缴一半。

5、向政府劳动部门提出申请工伤认定,用人单位的期限为(B)内,员工或直系亲属的 期限为(E )内。 A10天;B30天;C60天;D半年;E一年;F无期限。 6、工伤劳动能力(伤残等级)初次鉴定后,用人单位或本人提出“再次鉴定”的期限为(B )内,“复查鉴定”的期限为(E )以上。 A10天;B15天;C30天;D半年;E一年;F无期限。 7、员工受到职业危害进行职业病诊断应到(B)进行。 A 本人居住地依法承担职业病诊断的医疗机构; B 用人单位所在地依法承担职业病诊断的医疗机构; C 用人单位所在地人民医院或医疗机构。 8、劳动能力鉴定按工伤伤残分为10级,其中(A)至(D)应退出工作岗位。 A 1级;B2级;C3级;D4级; E 5级;F6级;G7级;H10级。 9、《工会法》规定:职工认为企业侵犯其(A)而申请劳动争议仲裁或者向人发法院提起 诉讼的,工会应给予支持和帮助。 A劳动权益;B合法权益;C人身安全;D民事权益;E福利待遇;F经济权益。10、生产经营单位(C)与从业人员订立协议,免除生产安全事故伤亡应承担的责任。

(安全生产)安全用电常识

安全用电常识 1、照明开关为何必须接在火线上? 如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。 2、单相三孔插座如何安装才正确?为什么? 通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。 因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。采用接零保护时,接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。 3、塑料绝缘导线为什么严禁直接埋在墙内? (1)塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。

(2)一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。(3)塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保养。 4、为什么要使用漏电保护器? 漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是: (1)防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。(2)防止用电过程中的单相触电事故。 (3)及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 (4)随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。 5、发生触电事故的主要原因是什么? 统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种: (1)缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。 (2)违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接

冬季安全用电常识试题

冬季安全用电常识试题 一、单选题:(每题3分,在空白处填入正确答案) 1、冬季气温低,不少家庭使用空调、电热器、电炉子等来取暖。在短时间内可能形成家庭的,这样就带来了用电安全问题。 A电压升高B用电高峰C电流减小 D 无影响 2、当发现插座板电线工作发热或发软较严重时,要一些电器,或将部分电器挪到其它电源使用。 A增加B保持原样C停掉D观察使用 3、一般家庭装修,使用塑料绝缘皮铜芯线时,大约按1平方毫米承受计算就行了。 A 1千瓦 B 1.5千瓦 C 2千瓦 D 2.5千瓦 4、定期对家庭用电电路进行安全检查,及时更换老化线路。在使用各类电器时,若发现冒烟或闻到异味时,要进行检查。 A准备消防器材B报警C找专业电工 D迅速切断电源 5、电器着火时,不能用来灭火,以免因水流导电发生触电事故。 A干粉B水或水质泡沫灭火器C二氧化碳气体灭火器 D 用沙土或棉被等覆盖

6、使用电器时,应注意电源线不要,否则可能会造成电线折断或绝缘破损,使电线短路或漏电。 A被重物压住B悬挂C覆盖 D 无需注意事项 7、如果电器的总功率与电度表(或空气开关)的功率相比,前者的数值后者,应错时使用电器,以免发生不测。同时应及时到供电所营业厅办理增容换表手续。 A小于B等于C大于D、A+C 8、取暖器、白炽灯等电器设备在使用时会产生高温,要与窗帘等易燃物。 A 隐藏后面B包裹C保持一定距离 D 无所谓 9、使用电磁炉、电开水煲等,应有专人看管,。 A防止损坏 B 防止沸腾C防止干烧D防止断电10、冬季沐浴之后,浴室内水蒸气较多,要浴室内电源开关、插座的安全防护,适时通风换气,避免在潮湿环境下发生漏电。A定期检查B用前检查C用后检查D、A+B 11、使用电热水器沐浴时,应使用的电热淋浴器或加装漏电保电保护器。要擦干双手再接触各类电源开关,使用电吹风等小电器时,注意不要让电线缠绕住身体。 A接地线B报警功能C指示灯D带有漏电保护功能12、单相用电设备,应加设可靠接地线,特别是厨房、卫生间应加装,以防潮湿漏电。 A漏电保护器B开关C报警器D零线

用电安全操作注意事项范本

工作行为规范系列 用电安全操作注意事项(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85381用电安全操作注意事项 Precautions for safe use of electricity 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、用电人身安全 由于社会与生产的发展,用电设备的运用日益广泛,不仅在工矿企业中应用,在人们的日常生活中也广泛地应用起来,可以说人们的生活中离不开电。但如对电气设备使用不合理、安装不妥、维修不及时或使用电气设备的人员缺乏必要的安全知识,不仅会浪费电能,而且会出现事故------设备损坏、停电、触电、电气火灾等严重的后果。对于电气事故的预防不同于其他事故,因为电是看不见、摸不着,平常无明显象征,一摸着就是触电事故,所以对电要高度的重视。 名称解释: 什么叫线电压:不同相的两根火线之间的电压(火线与火线之间) 什么叫相电压:火线与零线之间的电压

什么叫高压:安全工作规程中规定,设备对地高压高于250V为高电压,250V以下为低电压。 什么叫安全电压:安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成伤害的电压(对人身没有伤害的电压)。 我国安全电压的等级是怎样划分的:额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V, 在特别潮湿和金属容器内电压不要超过12V。 目前我国输配网的电压最高是750千伏,精炼厂高压输电电压是35千伏 1、电流对人体的危害 电流通过人体造成死亡的原因,一种说法是电流通过人体时,伤害了呼吸神经中枢,造成呼吸停止,导致死亡;另一种说法是,电流通过人体时,破坏了心脏功能,致使心脏停止工作,造成死亡;还有一种说法是,电流伤害了神经系统,因而造成死亡。 2、人体摆脱电流是多少工频交流1mA直流5mA的电流通过人体时就能引起麻和痛的感觉。一般来说,10mA(30mA)以下的工频交流电流,或50mA以下的直流电流通过人体人

实验室用电安全相关规定

实验室用电安全相关规定: 1.实验室内的电气设备的安装和使用管理,必须符合安全用电管理规定,大功率实验设备用电必须使用专线,严禁与照明线共用,谨防因超负荷用电着火。 2. 实验室用电容量的确定要兼顾事业发展的增容需要,留有一定余量。但不准乱拉乱接电线。 3. 实验室内的用电线路和配电盘、板、箱、柜等装置及线路系统中的各种开关、插座、插头等均应经常保持完好可用状态,熔断装置所用的熔丝必须与线路允许的容量相匹配,严禁用其他导线替代。室内照明器具都要经常保持稳固可用状态。 4.可能散布易燃、易爆气体或粉体的建筑内,所用电器线路和用电装置均应按相关规定使用防爆电气线路和装置。 5.对实验室内可能产生静电的部位、装置要心中有数,要有明确标记和警示,对其可能造成的危害要有妥善的预防措施。 6.实验室内所用的高压、高频设备要定期检修,要有可靠的防护措施。凡设备本身要求安全接地的,必须接地;定期检查线路,测量接地电阻。自行设计、制做对已有电气装置进行自动控制的设备,在使用前必须经实验室与设备处技术安全办公室组织的验收合格后方可使用。自行设计、制做的设备或装置,其中的电气线路部分,也应请专业人

员查验无误后再投入使用。 7.实验室内不得使用明火取暖,严禁抽烟。必须使用明火实验的场所,须经批准后,才能使用。 8.手上有水或潮湿请勿接触电器用品或电器设备;严禁使用水槽旁的电器插座(防止漏电或感电)。 9. 实验室内的专业人员必须掌握本室的仪器、设备的性能和操作方法,严格按操作规程操作。 10. 机械设备应装设防护设备或其它防护罩。 11.电器插座请勿接太多插头,以免电荷负荷不了,引起电器火灾。 12.如电器设备无接地设施,请勿使用,以免产生感电或触电。

相关文档
相关文档 最新文档