一、工程概况:

××路电力管线工程电力排管位于道路左侧,管材采用UPVC硬塑料管。排管用钢筋混凝土包裹浇筑,下浇筑混凝土基础。过路管管材采用CPVC管,过桥管管材采用镀锌钢管。车行道上电力工作井井盖采用汽20圆形重型铸铁井盖,人行道上井沟井盖采用汽10圆形轻型铸铁井盖及方行活动钢筋砼井盖。

本工程电力井共设置A、B、C、D、E、F、G、H、I、A1、B1、C1、D1、E1、F1,15种电力井型号,其中A型井5座,B型井3座,C型井1座,D型井6座,E型井2座,F型井5座,G型井3座,H型井2座,I型井1座,A1型井6座,B1型井1座,C1型井1座,D1型井8座,E1型井3座,F1型井3座,G1型井2座。连接管有8*3UPVC 管,其中管径(外径)216mm的10494m,管径(外径)160mm的17490m;5*3UPVC管,其中管径(外径)216mm的6372m,管径(外径)160mm 的9558m;8*2UPVC管,其中管径(外径)216mm的1578m,管径(外径)160mm的2630m;过桥钢管铺设118m;横向过路管5*1CPVC管,5*2 CPVC管。

二、材料要求

工作井用C25钢筋砼浇筑,抗渗要求S6,其垫层采用C15混凝

土;排管采用C20钢筋砼,抗渗要求S6,其垫层采用C15混凝土。沟槽基坑回填用6%灰土同道路要求。电力电缆支架、照明、接地等均需根据电力工艺要求而定。

三、施工进度安排

2006年6月15日开始至8月31日结束(视路基施工情况而定)

四、施工方案

1、开挖基坑和沟槽

开挖采用人机混合,挖机挖槽应确保槽底土壤结构不被扰动或破坏。沟槽开挖采用1M3挖机挖掘,按1:1放坡,开挖沟槽底宽 =基础结构宽+两侧工作面宽度+两侧排水沟。基础下如遇老河道淤质土及不良地质情况,影响施工应及时上报监理与设计,采取技术措施处理,具体工作量请监理、审计、业主签证。

挖机开挖前,向司机详细交底,交底内容包括挖槽断面,施工技术、安全要求等,并应指定专人与司机配合,其配合人员及时检测槽底高程和宽度,防止超挖,开挖时设计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖,用人工清底(机挖人清)。且井、沟槽底都应夯实,并考虑设置排水沟,及时排除渗、降水。

2、供电井

(1)、测量放样

在已浇筑砼垫层上进行底板及井体的放样,达到一目了然的目的。(2)、钢筋工程

a、所使用的钢筋型号,直径必须符合设计图纸,严禁任意代换。

b、钢筋表面洁净,浮皮、铁锈、油漆等污垢均应在使用前清除干净,在焊接前,焊接处的水锈应清除干净,钢筋应顺直,无局部曲折。

c、进入现场的钢筋必须有质保书,并分批量试验合格后方可使用。

d、钢筋的焊接采用闪光对焊,焊工必须持证上岗,并将焊工的资质复印件放入资料中,以备查。钢筋的焊接必须按规范取样,做拉伸与弯曲试验。

e、所有钢筋的交叉点均应绑扎,严禁跳扎、漏扎。底板双层钢筋间设置D16 “A”型通长马蹬钢筋,间距为1.0M。墙体双排钢筋之间设置D8“S”型拉结钢筋,双向间距为0.8M,以确保两层钢筋之间净距。另外,钢筋与模板间设置足够数量强度不低于构件设计强度的砂浆垫块,确保钢筋保护层的净厚度。

f、钢筋绑扎完后,应由班组自检,再由技术员检验,最后质检员质检,合格后报监理验收,同时作好隐蔽工程纪录。

(3)、模板工程

a、模板采用钢模板,局部使用木模板,模板拼缝应紧密,接缝处铺垫泡沫垫纸,保证不漏浆。

b、底板模板按照要求,严格控制各部尺寸,同时为安装井体的模板创造条件。底板侧模板采取在基坑四周打设钢管桩来支撑及固定。

c、为防止井体模板胀模,采取穿墙螺栓固定模板,穿墙螺栓采用D14钢筋。上、下、左、右间距为0.6M,为防止对拉螺栓处渗水,螺栓中间加焊钢止水环。(双面满焊,并去浮渣)。施工完成后,墙体外露出螺栓钢筋从根部凿除,再用高标号水泥砂浆抹平。

为保证墙体厚度不变,在墙体模板间,对拉螺栓上加焊纤维钢板。

d、钢模板使用前应进行整修、清理、并涂隔离剂。

e、凡是预埋件预留孔洞埋设,必须有专人负责设置,预埋件可点焊在钢筋或模板上,以防预埋件移位。

预埋件与预留洞必须经安装单位及监理等验收合格后,方可进行砼浇筑。

f、井体模板及顶模的拆除应待砼强度达到一定强度后方可拆除,并保证井体表面及棱角不因拆除模板而损坏。

(4)、砼工程

a、砼采用商品砼,先浇筑底板(注意预埋筋的埋设)后再浇筑井身和顶部。

b、按C25 S6要求,由试验室决定砼的配合比。

h、砼浇筑时应分层下料,分层捣实,掌握好振捣延续时间,应使砼

表面呈现浮浆和不再下沉。同时按实际情况控制好砼二次回振的时间,及时做好砼二次回振。砼浇筑完毕后,应根据现场气温及时覆盖和洒水养护,养护期不小于5天。

最后施工井盖。砼井壁洒水保养至一定强度即可脱模。

3、供电管沟施工

清除供电管沟槽内积水,槽底经过验收后,立模板浇筑砼基础,用平板振动器振捣密实,草袋洒水养生,达到一定强度后,开始用预制好的砼隔离块来安装管道,每隔1.5m放置一道隔离块,用铁丝绑紧固定好,再绑扎钢筋骨架,然后开始立模浇筑砼,采用插入式震动器,务必使砼充满各管道间隙,振捣密实,成型后洒水草袋养生,达到一定强度后方可脱模,人行道内用素土回填,车行道内回填按6%灰土回填至结构层底,再做结构层。在高填土路段采用反开挖施工。

4、附属设施施工

供电井内预埋螺栓需在浇筑时预埋,接地支架在浇筑砼前打入土中,铸铁井盖或钢筋砼井盖安装视井所处位置来定,铸铁井盖用于车行道,钢筋砼井盖用于人行道。所有预埋件位置准确安装牢固,不会因砼浇注而使预埋件脱落、变形。

五、质量目标及保证措施

(一)、质量目标

确保工程达到优良等级。

(二)、保证措施

1、充分做好前期准备工作。

2、明确工程的创优目标,对工程的整体实行目标管理。

3、严格执行图纸技术交底制度,使施工人员在按图纸施工的过程中明确指导本工序的设计及规范要求和质量检验标准,每道工序必须制定明确的技术施工方案,杜绝盲目、随意施工。

4、认真研究雨水管的施工工艺,合理划分各道工序,建立和完善工序质量保证体系,实现工序到人、责任到人。

5、实行工序交接制度,上一道工序为交接验收,绝对不允许进入下一道工序的施工。

6、在施工的全过程中实行全面质量管理并制定专项质量管理制度,由项目经理督促执行。

7、项目部定期召开内部工地例会,解决技术难点及施工中出现的问题,对施工队提出严格的质量要求。

8、建立各级部门责任人岗位职责制度,明确各责任人的职责范围和所承担的责任。

9、建立责任人奖罚制度,按岗位职责考核结果执行奖惩措施。

10、加强对原材料的事先试验、检测,杜绝不合格材料进入工地,凡未经检测合格的原材料坚决不予使用。

11、严格对测量仪器、试验仪器实行定时、定量标定检查制度,确保所测数据和结果的正确性。

12、建立和完善内业资料的管理制度,加强工地技术资料的管理工作,各类资料做到真实、准确、完整,并及时归档。

13、加强施工人员的素质教育,对主要技术工种的施工人员进行定期培训,提高职工队伍的整体素质。

六、其他控制措施

1、工程工艺控制

(1)、工程开工前认真编制施工组织设计,经上级部门审核通过后,严格按施工组织设计施工;

(2)、科学、合理的编制分项、分部工程的施工方案;采用新技术、新工艺的工序,需编制专项方案并报上级部门审核通过后,才可用于施工。

2、工程材料质量控制

(1)、对采购的原材料、构(配)件、半成品等材料,建立健全进场的检查验收和取样送检制度,杜绝不合格的材料进入现场;

(2)、地方材料应先调查材源,再进行取样试验,试验合格并经监理认可后方可进料;

(3)、现场设专人收料,不合格的材料拒收。施工过程中如发现不合格的材料应及时清理出现场。

3、人员素质的质量保证

(1)、参加施工人员,必须具有相应的操作技能,特别是重点部位工程以及专业性质很强的工种,必须具有相应岗位实践技能。对一些专业技术工种,必须要做到考核持证上岗。

(2)、施工操作中,要坚持自检、互检、交接检制度;

(3)、按已明确的质量责任制检查施工人员的落实情况;

(4)、各专业技工、高级技工等人员必须保持相对稳定,保证其工作的连续性及原有操作技术水平。

4、正确处理进度与质量的关系

工程项目施工与管理过程中,必须正确处理质与量的关系。生产指标(任务)、进度(任务)完成后,必须检查质量是否合格。项目经理一定要摆正“进度必须服从质量”的关系,坚持好中求快,好中求省,严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工,绝不能因为抢工期而忽视质量。

七、雨季施工措施

1、掌握天气预报和气候趋势,开工前与当地气象部门签定气象服务合同,制定应急措施,以便安排施工,做好预防和准备工作。

2、机械设备存放要选择在高处,搭建材料棚和配备防雨布。有计划的使材料出库,做到工完料清。主要工程和运输便道做好排水工作。

3、应避免在下雨时进行砼浇筑,对正浇筑的砼要采取遮盖措施。

4、砼刚浇完时要覆盖好,不能让雨水冲刷。

5、备好防雨物品,如施工人员的雨衣雨鞋。

6、施工用电严格管理,严禁在雷雨天气进行砼浇注作业。

7、雨季汛期成立防汛组织和备足防洪抢险物资及设备。

8、做好雨季施工记录,注明所采取的措施。

八、安全施工措施

1、安全责任实行项目经理负责制

2、落实安全岗位责任制,做到安全生产,人人有责;

3、加强职工的安全意识教育,上岗前做好安全交底工作;

4、严格遵守各项安全操作规程,杜绝违章作业和违章指挥;

5、无条件接受安全部门的监督,与安全部门签订安全生产协议;

6、施工作业区有良好的隔离措施,施工交通标志齐全;

7、由专人负责吊装设备、机械的安全检查工作,并制定合理的安装方案;

8、加强施工机械设备的定期检查和维修;

9、进入现场的施工人员必须戴安全帽,不准穿带不利于施工的衣帽鞋上班,严禁酒后作业;

10、电气设备须有上岗证的专职电工作业、管理,非专职人员不得擅自运用电器设备;

11、专职电工在雨季作业时,必须做好防触电措施,带电操作要有安全监护。

12、严格执行工地消防制度,落实工地防火责任制,对工地人员进行定期的安全文明施工教育。

13、井周边堆土高度,坡脚距井边缘距离须符合规范要求。

九、文明施工措施

1、严格执行文明施工的各项规章制度,设专人负责,对工地人员进行定期的文明施工教育;

2、施工现场布置协调,场地要硬化、机械、材料堆放整齐有序;

3、严格遵守已定的各项环保制度,挖淤不许任意排放,淤泥要注意按规定堆放不能污染环境;

4、工地专门设立文化、娱乐场所,严禁赌博;

5、制定有效的奖罚措施,强化职工的文明意识;

6、按有关政策原则处理好与当地的干群关系,同当地干群和睦相处;

7、管理人员佩戴好上岗证,维护工地管理秩序,接受社会监督;

电力管沟施工方案.doc

某市政工程 电力管沟施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 某工程局有限公司 2016年3月22日

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、设计要求 (3) 四、施工方法 (5) 1、测量放样 (5) 2、电力管沟施工方法 (5) 六、施工安全应急预案 (9) 七、施工注意事项 (11) 八、施工环境保护注意事项 (12)

电力管沟工程施工方案 一、工程概况 某项目里程范围:K0+000-K0+775.49,全长775.49m,红线宽度40米,设计速度为40公里/小时。城市次干道,四幅路形式,标准横断面双向四车道。向湖路沿线分别与丝绸大道、陈仓路、宝峰路、北外环路相交。 二、编制依据 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 《电力电缆用导管技术条件第1-6部分》(DL/802.1-802.6-2007);《钢纤维砼检查井盖板》(JC889-2001); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 《汉中市兴元新区向湖路(丝绸大道~北外环路)市政工程道路施工图设计》; 《汉中市兴元新区向湖路(丝绸之路~北外环路)市政工程施工图设计文件(电力工程、电信工程); 《接地装置安装》(03D501-4); 《地沟及盖板》(02J331);

三、设计要求 1、电力管沟净空尺寸(宽*高)1.4m*1.8m,钢筋砼防水管沟,壁厚250mm。双侧支架,每侧敷设4回路110KV及24回10KV电力电缆。连接相交道路电力管沟净空尺寸(宽*高)1.2m*1.1m,为砖砌半通行防水管沟,壁厚370mm。双侧支架敷设20回路10KV及以下电力电缆。 2、砖砌管沟部分:砌体采用MU10机制砖,M10水泥砂浆。底板砼为C20,压顶砼为C20;沟盖板砼为C30。盖板座浆及灌封采用1:2.5水泥砂浆。 砼管沟部分:混凝土管沟沟壁、沟底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6,抗冻等级为F150。 3、电力管沟人孔部分:板壁、板底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6;垫层砼为C15,垫层下铺设300mm厚级配砂砾石,压实系数不小于0.97。 4、电力管沟过道路时采用Φ150/14纤维水泥电缆保护管敷设。过街管基础做法:管底加挖100mm,原土夯实,做100mm厚C15砼垫层,过路电力排管摆放就位,排管口用C20细石砼包封。顶层排管覆土应不小于0.9m,排管敷设完后穿8#铁丝,两端各留1.0m,排管端部采用沥青麻丝封堵,过街排管末端设置电缆标示桩。基槽采用砂石分层回填至路床下,压实系数不小于0.95。 5、支架在沟底内双侧交错布置,间距0.8m;砖砌管沟内采用预埋式玻璃钢电缆支架,并采用非金属预埋盒,埋置深度不小于

电力工程施工方案设计

万安路 电力工程施工方案

一、工程概况: 1、工程性质、地点、规模及工程量: 工程性质:新建工程。 工程地点:本项目位于位于梓州大道东侧。分别为万安南1路、万安南5路、万安东12路、万安南33路。 2、本工程规模及工程量:万安南1路红线宽度16m,电力通道沿距道路中线 南侧7.3m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南5路红线宽度9m~12m,K0+000-K0+278.841段电力通道沿距道路中线西侧8.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+278.841-K0+553.574段电力通道沿距道路中线西侧6.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+553.574-K0+650.613段电力通道沿距道路中线西侧5.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管。万安南12路红线宽度20m,电力通道沿距道路中线南侧9m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南33路市政配套工程--电力通道工程,设计里程万安南33路WA33 K0+000~WA33 K1+216.203。 3、地形及周边环境:拟建道路工程位于市麓山大道二段与成自高速西北 侧,场地地形稍有起伏,钻孔孔口标高为477.77-488.29m,高差为10.52m。 拟建场地地貌单元属于浅丘地貌。 二、作业流程、施工方法、进度计划: 1、作业流程: 施工图纸交底(局与公司)、公司与施工队交底、施工队复测、政策协调、基础开挖、电杆组立、铁塔组立、横担安装、老杆拨除、导线更换及三级验收、消缺、送电。 2、施工方法: 杆洞开挖:采用人工开挖的方法。 电杆组立及拨除:采用扒杆。 1)立、撤杆应设专人同一指挥,开工前,要交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。 2)立、撤杆塔要使用合格的起重设备,严禁过载使用。 3)立、撤杆过程中基坑严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外。 4)立杆及修整杆坑时,应有防止杆身倾斜、滚动的措施,如采用拉绳和叉杆控制等。

10KV综合电力管沟土建施工技术实施方案.docx

精品文档 10KV综合管沟土建施工技术方案 一、工程概况 1.1 工程简介 本工程位于江门市蓬江区,交通便利,供水、供电到位,工程起点里程 K24+700,终点里程 K27+100。因道路扩建配合沿线10KV线路迁移及预留后期通道,故在沿线新建10KV电力综合管沟,全线按 6 回、 12 回埋管及 12 回电缆沟 设计。 1.2 主要工程量 本工程共新建 12 线行车埋管 1043m, 12 线行人埋管 552m,6 线行人埋管 918m, 12 线电缆沟 988m;新建行人直线井 24 座,行人三通井 19 座,行人四通井 4 座,行车直线井 14 座,行车三通井 3 座,行车四通井 4 座,中间接头井 2 座。 二、编制依据 2.1 编制依据: 2.1.1《广佛江快速通道江门段(江杜路- 迎宾西路) 10KV综合管沟土建工 程施工设计图层》 2.1.2《广佛江快速通道江门段(迎宾西路- 西区工业路) 10KV综合管沟土 建工程施工设计图层》 2.1.3《广佛江快速通道江门段(西区工业路- 龙湾路) 10KV综合管沟土建 工程施工设计图层》 2.1.4《广佛江快速通道江门段辅道工程(西环路隧道- 五邑路)段 K19+000~K23+100、K24+700~K27+100施工图设计第一册》 2.1.5《工程测量规范》(GB50026-2007) 2.1.6《土工试验方法标准》(GBT50123-99) 2.1.7《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007) 2.1.8《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.1.9《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

电力沟道工程施工方案

第一章编制依据本施工组织设计依据以下内容及规范编写: ***路电力沟道工程施工图; ***路电力沟道工程招标文件; 《xx市政工程验收标准》; 《xx市政工程质量检验平定标准》; 《xx市电力管道工程技术规范》。

第二章工程概况 本工程为新建***路电力沟道工程,本工程南起北***路北侧***变电站南侧现状电缆沟,沿北***路向西至***路东侧在拐向北至***路南侧,电力沟在***路与北***路交叉路口处向西设置一条支线。由于现况地下各种综合管线结构及其他地下设施比较复杂,施工难度较大。 本工程电力隧道工程长约1959米。工程建设地点位于***区***路至***路。

第三章施工部署及工期要求 本施工工期计划自***年8月30 日起至***年8 月 26日结束。历时365天。一施工平面部署 1.1施工占地: 本施工区域为***区***路至***路。 1.2施工用水: 本施工段内,我方承担电力管线的施工,用水量较大(包括各种检查井砌筑用水、冲洗用水,环保用水、道路养护用水等)故拟铺设一条DN75的施工临时供水管线,以满足整个施工期间的全部用水要求。在施工临时供水管线内,每隔300m 设置DN75消火栓一处(共计6处)并每隔150m设Φ20水龙头一个(共计12个),以满足施工期间的各种用水要求。 1.3施工用电: 为满足本工程的施工用电,并根据甲方要求,准备沿施工工地铺设一条50mm2的橡铝架空供电电缆,每隔150m设一个电闸箱(共计12处),以便于各类用电设备的接入与控制,解决施工用电问题。 1.4施工临时用路: 先期用现况道路作为施工临时用路。 2施工期间的交通疏导: 2.1本工程施工期间,由于施工范围地处施工集中地区,交通量大,需设临时道路疏导交通,并设专人协助交管部门指挥交通。 2.2围挡应使用xx市建筑企业统一要求的围挡板,支搭平顺、牢固。围挡两端设置明显的“前方施工,车辆慢行”的标志牌。 3施工原则及阶段划分: 3.1施工原则为见缝插针,先深后浅,先难后易,随拆迁随施工。 3.2施工阶段划分: 原则上划分为三个阶段:

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

电力工程电缆施工方案模板

电力工程电缆施工 方案

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸, 领会设计意图, 严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验, 合格后方可施工; 2·3针对工程情况, 对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段, 并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人, 特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼龙绳、钢丝绳;

4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织, 按不同施工部位来划分作业班组, 提高操作的熟练程度和劳动生关率, 以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点, 相应调配劳动力, 实行动态管 理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育, 经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者, 严禁上 岗作业。 5·4每日上班前, 班组负责人必须集所辖全体人员, 针对当天任务, 结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员 技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态, 有针对性地 进行班前安全活动交底, 提出具体注意事项并跟踪落实, 做好活动 记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电力管沟施工技术方案

G316平梁至涧池段公路改建工程 LJ-1 标合同段(KO+OO A K1O+1O0 电力管沟 施工技术方案 核工业长沙中南建设工程集团公司 G316平梁至涧池段公路改建工程LJ-1标 二0—七年五月

目录 一、工程概况...................................................................................... 二、工程特点...................................................................................... 三、施工要求...................................................................................... 四、施工准备...................................................................................... 五、施工程序...................................................................................... 六、施工方案...................................................................................... 七、施工方法...................................................................................... 1.沟槽开挖................................................................................... 2.沟槽整理................................................................................... 3.混凝土垫层................................................................................. 4.集水坑..................................................................................... 5.钢筋工程................................................................................... 6.模板工程................................................................................... 7.混凝土工程................................................................................. 8.混凝土养护................................................................................. 10.接地扁铁 (1) 11.伸缩缝.................................................................................... 12.电缆支架 (1) 12.防水层.................................................................................... 13.沟槽回填 (1) 八、质量保证措施 (1) 1、组织保证 (1)

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

电力管线施工方案

一、编制依据: 1、施工图及招标文件。 二、工程概况: 1、天镇县城南二道街电力管网(土建)工程,管线全长约 2485米,工程地点为县城西外环—东环路。其中,天镇西一路电力管线工程均采用玻璃钢加砂电缆 3*2(6 根)、中间设直线井 12 座、四通井 3 座,排管、井的具体位臵由规划部门确定;天镇南二道电力管线工程,除西二路交汇口采用Φ 1800 钢筋混凝土Ⅲ级企口管(顶管 50m),其余均采用玻璃钢加砂电缆排管 4*4(16 根)、其间设直线井 30 座、四通井 6 座,排管、井的具体位臵由规划部门确定。本工程的电力管线工程包括砌筑电缆井、钢筋混凝土管 ( 顶管)和玻璃钢加砂电缆排管等的施工。 三、施工部署: 根据管线施工“先深后浅、先大后小”等的原则,我方在进行各种管 道人工开挖探槽、确定各种管线位臵的前提下,进行各类管道合槽施工,结合各类管线特点进行合理的施工组织。电力管线工程施工工期为60 天,为保证工程的顺利进行,按时完工,我们作了如下施工部署: (一)施工准备 结合本工程的管线具体情况,准备阶段的主要工作有: 1、建立施工的技术条件,主要包括: (1)编制施工组织方案; (2)落实工程技术交底; (3)编制工程进度计划;

2、建立施工的物资条件。主要包括: (1)对材料市场进行调查、询价、订购、检验,储备原材料; (2)施工机械设备的进场、安装和调试; (3)落实临时设施,包括临时办公室、临时料场、拌和站等。 (4)在指挥部的协调下,落实临时用水、用电等。 3、作好项目管理工作。主要包括: (1)建立以责任制为核心的规章制度,包括: ①岗位责任制。使人人有基本职责;有明确的考核标准;有明确的办事细则。 ②经济管理规章制度,如内外合同制度、考勤、奖惩制度、领用料制度、仓库保管制度、内部计价及核算制度、财务制度等。 (2)标准化工作,包括技术标准、技术规程和管理标准的制定、执行和管理工作。 (3)制定各类技术经济定额。根据项目管理的实际情况,制定出反映项目水平的劳动消耗定额,以便指导完成对施工队伍的管理。 4、现场准备 该部分工作的主要内容有: ①调查施工地段的气象、水文、地质、地形等情况。 ②修建施工便道,联系施工上下水管线,专用敷设动力、照明、通讯线路; ③施工机具的维修、组装、试验、测试和鉴定;

电力安装工程施工组织设计模板

电力安装工程施工 组织设计

目录 一、施工主要技术措施 二、质量保证体系与措施 三、安全保证体系与措施 四、工期保证体系与措施 五、环保、文明施工措施 六、人力计划 七、资源配备计划 八、计划进度 九、售后服务方案 一、施工主要技术措施

施工的主要技术文件, 直接反映一个电力施工企业的施工技术和管理水平, 是实现建设单位招标文件规定的具体措施。施工方案是施工组织设计中最主要的组成部分, 因此, 我公司组织精干技术人员参与编写, 在考虑技术可行性的同时, 更注重了技术方案的安全性、质量可控性、成本控制、工期控制、文明施工、环境保护等多方面因素, 使施工方案作到最优化设计。 我公司有多年电力施工的实际经验, 施工过许多供配电工程, 总结了一套行之有效的办法, 本工程施工方案更强调严密的组织和强调现代化管理办法, 便于对工程从成本、工期、资源等多方面进行动态管理, 从而提高施工效率, 降低工程成本, 保证施工工期。 施工方案突出了对工程施工过程的微观控制, 是我公司实现施工管理标准化的重要措施, 是公司投产工程质量的根本保证。施工中明确每道工序的施工要求和验评标准, 便于施工人员及时发现施工过程和具体验评标准中的差距, 及时准确纠正施工中的不规范行为, 保证工程的施工质量、安全、环保, 更好地贯彻执行ISO9001、质量标准体系, 为建设单位建设满足国家施工验收规范的优质工程。 编制依据主要有: ?招标文件及招标文件中提供的工程量、工期等。 ?工程设计文件、图纸。 ?现场调查报告。

?国家现行的有关技术标准。 ?国家电网公司现行的有关技术标准。 ( 一) 、施工方案 1.1施工控制段划分 根据工程工作内容拟划分为两个施工控制段, 其中第一控制段为电缆施工, 第二控制端为箱式变电站及配电系统施工, 各分段同时作业施工。根据两个施工控制段的具体工程特点以及工程量情况配备相应的施工要素, 达到相互协调, 并肩推进, 并保持一定流水节拍的效果。 1.2施工起点流向 ⑴工序衔接: 准备→电缆施工→配电→系统调试→退场。 ⑵运输流向: 供货商→中心材料站→施工工地。 1.3 施工顺序 1.3.1严格按照建设单位要求按时进行开工。工程开工后, 组织管理人员和部分技工进入施工现场, 按照已评审完毕的施工方案, 准

电力管沟施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 (1) 三、施工进度安排 (1) 四、施工组织机构 (1) 五、施工准备 (2) 1、技术准备 (2) 2、物资准备 (2) 3、机械准备 (2) 六、施工技术措施 (3) 1、工艺流程 (3) 2、测量控制 (3) 3、沟槽开挖 (3) 4、垫层施工 (4) 5、钢筋施工 (4) 6、模板工程 (5) 7、混凝土施工 (5) 8、墙体砌筑 (6) 9、砌体抹灰 (6) 10、电缆支架与接地 (7) 11、电力管沟的防水施工 (7) 12、沟槽回填 (8) 13、电信管道敷设 (8) 七、季节性施工措施 (8) 1、土方施工 (8) 2、砌筑施工 (9) 3、结构工程施工 (9) 八、质量管理措施 (10) 1、施工前质量控制 (10) 2、全过程质量控制 (11) 3、施工过程的试验与检验 (11) 4、进料质量控制 (11) 5、三级质量检查制度 (12) 6、土方回填质量控制 (12) 7、主要项目质量控制标准 (13) 九、资料管理措施 (14) 十、安全文明施工措施 (14) 一、编制依据 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 3、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/104-2011) 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、高陵区开发区泾渭路-长庆路立交工程施工组织设计 二、工程概况 本工程电力、通信综合管沟起止桩号:-JK0+195~JK0+856,电力、通信综合管沟净空尺寸(宽×高)1500×1800mm,用于敷设 10KV 及以下电缆,电力、通信综合管沟为砖砌半通行防水管沟,双侧支架,壁厚 490mm,上部 370mm,C15 素混凝土垫层,C20 钢筋混凝土底板,M10 水泥砂浆砌筑 MU10 砖砌侧墙,C25电力管沟压顶混凝土,C30 钢筋混凝土盖板。 三、施工进度安排 泾渭路-长庆路口以南泾渭路东侧电力管沟长约575米,预计施工时间2016年12月3日-2017年2月31日。 泾渭路-长庆路口以北泾渭路东侧电力管沟长约420米,预计施工时间2016年12月3日-2017年2月31日。 泾渭路-长庆路口以东长庆路北侧电力管沟长约86米,预计施工时间2016年12月10日-2017年2月10日。 泾渭路-长庆路口以西长庆路北侧电力管沟长约110米,预计施工时间2016年12月10日-2017年2月10日。 四、施工组织机构 本单位工程由榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司310国道工程C标项目经理部负责组织实施。 项目经理部管理人员组成: 总负责人:敖学明

电力浅沟施工方案

锦江区华兴新居工程 金像寺路、静逸路配套市政道路工程电力浅沟施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:四川宏大建筑工程有限公司 2014年11月08日

目录 一、工程项目情况 (3) 二、电力管沟 (3) 三、电力浅沟施工 (5)

一、工程项目情况 一、工程名称:成都市锦江区华兴新居工程金像寺路、静逸路配套市政道路工程 二、工程内容:道路、排水、涵洞、电力管沟、路灯、交安工程的施工(含沥青砼路面) (一)桩号为:金像寺路:0+000~0+828.619的道路路床、路基、路面的新筑;污水、雨水管道安装及构筑物砌筑;电力管沟、路灯、交安工程的施工等。 (二)桩号为:静逸路:0+000~0+359.239的道路路床、路基、路面的新筑;污水、雨水管道安装及构筑物砌筑;电力管沟、路灯、交安工程的施工等。 三、工程地点:成都市锦江区华兴新居 四、业主名称: 五、设计单位:中国市政工程西南设计研究总院 六、工程工期:120天 七、工程质量目标:合格 二、电力管沟 范围及内容:成都市金像寺路、静逸路市政道路电力管沟工程。 1、本工程电力线路等级为10KV,电力电缆沟采用混凝土预制U

型槽,结构形式为暗沟,电缆沟净宽尺寸为1.0m×1.0m,金像寺路在道路西侧布置,管线中心距道路中线7.4m,拓宽段9.4m,静逸路在道路南侧布置,管线中心距道路中线9.4m。两道路都在红线内侧0.6m 处。人行道路面下敷设。根据电力规划和长期运行经验,顺道路120-150m采用6孔排管过路一次。 2、电力过路排管采用Φ150玻璃钢电力管,壁厚5mm。要求管受压变形1/3无裂缝,耐压1MPa/cm2。排管顶最小覆土不小于0.5m,当覆土小于0.7m时加钢筋混凝土包封。 3、工程设计电缆沟支架为单侧布置,若采用金属挂钩形式则为双侧布置。支架(挂钩)水平间距为1.0米,支架(挂钩)与预埋件可靠焊接。电缆沟是采用金属电缆支架或电缆挂钩由电业局提出要求后方才施工。 4、电力电缆沟采用钢筋混凝土盖板,每块宽0.5米,每隔15米或道路交叉口,电缆沟T型口处留四个活动盖板,活动盖板上方的四个端角和中央分别用一块不同颜色的道板以示区别,电缆沟活动盖板上做上"电力"标志,固定盖板接缝处用1:2.5水泥砂浆堵抹严密。 5、电力浅沟设计桩号与道路桩号一致,纵向坡度与道路纵坡保持一致。U型槽固定段需预留人行道砖铺设空间,检修活动段局部加高U型槽高度,活动盖板完成后标高和人行道板标高齐平。电力井井盖标高和该点路面标高相同,施工开挖需复核标高后进行。如与实际情况不一致可适当调整或联系设计。 6、电缆沟外侧铺设一根Φ16圆钢作为水平接地线,水平接地极

电力专项施工方案(模板)

检修(施工)方案 作业风险等级评估结果:级风险配网电网风险等级评估结果:级风险 编制: 审核: 批准: 日期:

一、概况 1.作业(施工)相关单位 作业项目: 项目编号: 施工单位: 设计单位: 建设单位: 运行维护单位: 监理单位: 2.作业(施工)范围及主要工程量 2.1作业(施工)范围: 2.2工作内容: 3.作业(施工)期限 计划开工日期: 年 月 日 时 分 计划竣工日期: 年 月 日 时 分 4.编制依据及施工执行标准 5.主要风险概述 二、风险评估及控制 1.现场作业风险评估与控制 1.1作业风险评估结果 配网现场作业风险 值自动计算表.xlsm 作业风险值计算软 件使用说明.docx 作业风险值计算表 格.xls 1.2各级人员的到位要求 根据作业风险评估结果,本次作业风险为 级风险。根据《佛山供电局配网现场作业风险管控工作指引(2015版)》的要求,各级人员的到位要求如下表: 单位、部门和岗位 级 风险 到位人员 施工单 位 项目管理人员 监督 方式 XXX 项目责任人 单位主管领导

1.3主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 2.配网电网风险评估与控制2.1配网电网风险评估结果 配网电网风险值计 算公式范例.xls 2.2主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 3.环境与职业健康风险评估与控制 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 三、组织措施 1.施工现场组织机构 1.1供电所总协调员: 1.2施工单位现场架构: 明确施工现场组织机构及各级负责人员的姓名。项目经理:电话 工作负责人:电话 技术负责人:电话 安全负责人:电话 质量负责人:电话 第一小组负责人:电话 第二小组负责人:电话 第三小组负责人:电话

电力管沟施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

站前路电力管沟工程施工方案 (K0+055~K4+028) 1.编制说明 1.1 编制依据 1.1.1运城市高铁商务区站前路道路工程图纸会审记录及设计交底文件。 1.1. 2.运城市规划设计院提供的运城市高铁商务区站前路工程设计图纸。 1.1.3.山西省第八地质工程勘察院提供的工程地质勘察报告。 1.1.4.现场实际情况 1.2 施工验收规范及标准 1.2.1.主要施工验收规范和标准: 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《土工试验方法标准》(GBT50123-99) 《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 1.2.2 地方规定 1)山西省运城市文明施工管理规定。 2)山西省运城市建设主管部门的管理条例及办法。 3)现场调查所取得的资料。 2. 工程概况 2.1.工程简介 根据高铁站区规划,站前路起点位于北环路(与人民路交点),终点位于东

环路,全长4079米。管沟起点0+055,设计终点4+028,管沟长度3973米,其中跨引黄渠桥梁处拉管47米,各路口主线直埋516米,分支线跨路直埋17处, 人孔21个,环网柜7处,分接箱27处,箱变6座,A型工作井41座,B型工作井10座,C型工作井17座。 2.2.工程内容 站前路电力管沟采用2.0米(高)*1.8米(宽)砖砌专用管沟,覆土深度1.72m。根据设计变更,横跨各交叉口时直埋Φ200MPP管28根。沿主干线每隔约400-500米,在主街到的两侧各需设置箱式变电站一座,由于体积较大,安装于街道两侧红线以外的绿化带内。管沟内壁及顶板底、管沟外壁表面均用1:2水泥砂浆掺5%防水粉抹25厚,管沟外壁再用丙纶布防水处理。底板抗渗等级为P6。 沿主干线每间隔约400-500米,在主街道的两侧各需设置箱式变电站一座,由于体积较大,安装于街道两侧红线以外的绿带内,电缆管沟一侧的箱式变电站箱式基础需与管沟、工作井的连接管道采用直埋方式,每处均采用6φ150MPP管,电缆排管顶部距路面距离应不小于1.3米,为减少廊道占用,排管宜采用上下两层排列。 环网柜的基础尺寸为长2.6m*宽1.1m*1.8m,在工作井的顶板上预留长3.5m*宽1m的安装孔洞,工作井需与电缆沟采用6φ200的MPP管进行连接。 沿主干线每间隔300-400米处和分支线道路北侧,需设置小型分接箱,安装于紧邻道路红线外侧,分接箱的基础尺寸为长2.8m*宽1m*高1m,在工作井的顶板上预留长2.4m*宽0.8m的安装孔洞。 所有预留的箱变、环网柜、分接箱的基础均采用6φ200MPP电缆排管延伸至距绿化带外缘2m处,并各设置A型工作井1座。分接箱与箱变位置暂定为距绿线5m。 2.3.水文地质 2.3.1工程地质 根据山西第八地质工程勘察院2012年7月提供的《运城市高铁

电力沟工程施工设计方案-电缆沟

浙建监A2 施工组织设计(专项施工方案)报审表

空港新区龙湾滨海工业园区滨海五道(明珠路至滨海二路) 10KV电缆管道工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审批人: 市隆尚建设 二0一三年六月二日

目录 第一章:工程概况 第二章:施工准备工作 第三章:现场总平面布置和具体问题处理措施第四章:总进度计划和施工工序安排 第五章:主要工程项目的施工方案、施工方法第六章:质量保证措施 第七章:工期保证措施 第八章:安全保证措施 第九章:文明施工与环境保护措施 第十章:附表一~附表七

第一章工程概况 本工程位于空港新区龙湾滨海工业园区,施工主要容有10KV电缆管道工程,新建线路全长1563米。线路布设在道路东侧人行道下,覆土深度大于0.5米。电缆排管为10KV 16+2孔、10KV 12+2孔、10KV 8+2孔,其中2孔用于通信光缆敷设。除过桥管线采用改性聚丙烯MPP管材,其它位置采用中碱玻璃钢管。管线分别采用(5%)DJB100×5×6000 SN50、DJB175×9×6000 SN50、(3%)MPP100×6×6000 SN24(过桥管线)、(3%)MPP175×12×6000 SN24(过桥管线)。电缆井有砖砌直线井31座、砖砌三通井7座、砖砌四通井3座、现浇四通井1座。电缆导管:25~38cm厚碎石垫层夯实+10cm厚C15基础,C20钢筋砼包玻璃钢管。 第二章施工准备工作 1、为保证工程顺利进行,施工前应做好充分的准备工作。组织有关施工技术人员踏勘现场,熟悉地形、地质,及水、电、气象等情况。认真学习了解施工用技术规,了解施工工艺、方案、工序安排。按施工平面图搭设临时办公室,生活设施,制定材料采购计划。 2、解决“三通一平”工作,用水、用电就近接入。 3、根据甲方提供的水准点,引测临时水准点,并会同监理进行复核。 4、根据甲方提供的控制点,进行初步放样工作,并形成文件上报监理,请监理进行复核认可。 5、委托试验室作好各种施工用材料的检验试验工作。 6、根据要求办理一切施工许可手续。

电力线路工程施工方案

.................................. 10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气

装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

电力管沟施工方案

电力管沟施工方案(总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电力管沟工程施工方案 一、工程概况 宝鸡高新区科技新城高新大道B标段,起止桩号为K2+840- K5+360,全长2520m,规划道路红线宽度60米。道路等级为城市主干路,设计速度为50公里/小时。 本次电力管沟工程为新建工程,电力管沟位于道路中线以北28.5米的绿化带处。电力管沟工程全长2441.3m,以砖砌主管沟和排管为主,与道路同步建设。 二、编制依据 《宝鸡市高新区科技新城高新大道市政工程施工图设计》 (S2013065-7)电力管沟工程。 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)。 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)。 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 《电力电缆用导管技术条件第1-6部分》(DL/802.1-802.6-2007)。 《钢纤维砼检查井盖板》(JC889-2001)。 三、材料要求及具体做法 1、电力管沟采用1.4*1.8米砖砌半通行防水管沟,双侧应布设支架,支架才管沟内双侧交错布置,间距1米,砖砌管沟内支架采用承插式玻璃钢电缆支架。

2、砌体管沟部分:砌体采用MU10机制砖,M10水泥砂浆,底板砼为C20,砌体下部壁厚490mm,上部壁厚370mm。压顶砼为 C30,沟盖板砼为C30,底板下300mm厚砂砾垫层。 砖砌电力管沟每隔20m设变形缝一道,嵌缝材料用聚硫密封膏,填缝材料为聚苯板。 3、检查井部分:电力管沟直通井、转角井、三通井采用钢筋砼结构,井壁、井底、顶板为C30;垫层为C15,垫层下设300厚砂砾垫层,井盖采用C级Ф700钢纤维砼井盖(方形井盖)。 4、过街排管部分:采用Ф150/14、Ф200/15纤维水泥电缆保护管敷设,管底加挖100mm,原土夯实,做100mmC15混凝土垫层,管道用C20细石混凝土包封。顶层排管覆土应不小于90cm,排管敷设完成后穿8#铁丝,两端封堵;沿横向敷设的排管在末端电力管沟的另一侧设电缆标示桩。 四、主要工程量 1、砖砌电力沟2441.3米; 2、Ф200mm过节排管622.3米; 3、Ф150mm过节排管702米; 4、转角井13座; 5、三通井14座; 6、直角井30座。 五、施工方案 1、测量放样

电力管沟施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工进度安排 (4) 四、施工组织机构 (4) 五、施工准备 (5) 1、技术准备 (5) 2、物资准备 (5) 3、机械准备 (5) 六、施工技术措施 (6) 1、工艺流程 (6) 2、测量控制 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、垫层施工 (8) 5、钢筋施工 (8) 6、模板工程 (9) 7、混凝土施工 (10) 8、墙体砌筑 (11) 9、砌体抹灰 (11) 10、电缆支架与接地 (12) 11、电力管沟的防水施工 (12) 12、沟槽回填 (13) 13、电信管道敷设 (13) 七、季节性施工措施 (14) 1、土方施工 (14) 2、砌筑施工 (14) 3、结构工程施工 (15) 八、质量管理措施 (16) 1、施工前质量控制 (16) 2、全过程质量控制 (16) 3、施工过程的试验与检验 (16) 4、进料质量控制 (16) 5、三级质量检查制度 (17) 6、土方回填质量控制 (18) 7、主要项目质量控制标准 (19) 九、资料管理措施 (20) 十、安全文明施工措施 (21)

一、编制依据 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 3、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/104-2011) 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、高陵区开发区泾渭路-长庆路立交工程施工组织设计 二、工程概况 本工程电力、通信综合管沟起止桩号:-JK0+195~JK0+856,电力、通信综合管沟净空尺寸(宽×高)1500×1800mm,用于敷设 10KV 及以下电缆,电力、通信综合管沟为砖砌半通行防水管沟,双侧支架,壁厚 490mm,上部 370mm,C15 素混凝土垫层,C20 钢筋混凝土底板,M10 水泥砂浆砌筑 MU10 砖砌侧墙,C25电力管沟压顶混凝土,C30 钢筋混凝土盖板。

电力工程施工方案1

电力工程施工方案 一、主要工程数量: a、1.0×1.0m电缆沟:990m; b、1.4×1.4m电缆沟:920m; c、1×4Φ150玻纤电缆导管:461m; d、UPVCΦ150塑料管:486m; e、8Φ200+24Φ150管:45m; f、电缆沟接力井:8个; g、600×600矩形电杆座:179个; h、Φ9000电杆座:1个; i、Φ1420电杆座:1个。 二、计划工期: 从二00三年十二月十五日开始至二00四年三月三十一日止,为期1 05天。 三、施工流向顺序及施工方法: 1.4×1.4m电缆沟位于K0+000~K0+560左辅道的人行道、LSA匝道的人行道和绿色大道K0+160~K0+355左侧的人行道上。而1.0×1.0m 电缆沟位于K0+096~K1+460右辅道的人行道、LSC匝道的人行道和绿色大道K0+000~K0+160和~K0+355~K0+599左侧的人行道上。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工绿色大道上的电缆沟,同时对电

力过路管进行相应的施工,以利绿色大道两旁的高压线下地。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电缆沟,第二部分是过路管。 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电缆沟的内侧宽度为1.40m和1.00m,确保足够施工位置,每1 0m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用双飞粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖: a、按照放好的边线开挖,两侧土保持垂直,底层土保证不被扰动,开挖出来的土方堆放在旁边,与沟侧保持1m的距离。 b、做好排水措施,在原有雨水口处设沙井。 (3)人工挖除、整平: 机械开挖时,预留10cm左右的高长,再用人工开挖至设计沟底标高,并整平,铲掉表层松散土方,如有超挖用石砂垫层找平并夯实。(4)复测放线: 将沟底垫层边桩、中桩高程放出,通知监理工程师现场检查合格后,再进行下一道工序。