项目名称玉楚高速公路勘察试验段1 页第

页10 共交底编号工程名称蚕豆田2号隧道设计文件图号施工部位水沟电缆槽12月1日年2017交底日期

技术交底内容:隧道水沟电缆槽施工技术交底一、适用范围号隧道水沟电缆槽施工。本交底适用于蚕豆田2二、设计情况号隧道设水沟电缆槽,采

用整体式移动模架整体二次浇筑的施工方法,按隧道蚕豆田2结构设计图设计组

合模板,模板由构件加工车间准确精密加工,台车就位加固后一次性浇筑至设计位置。电缆槽盖板、水沟盖板采用定型模板集中预制,尺寸按设计施工(具体尺寸见米处由外向内施工,作为样后附图纸)。为保证水沟、电缆槽的施工质量,

首段应在洞内50 板试验段。三、施工工艺 1 、测量放样为保证结构尺寸

符合设计要求,两侧水沟、两侧电缆槽与隧道中心线相对称,尺寸必须按照施工图纸进行,严禁随意改变。测量组根据设计图与施工技术交底要求,放样电缆槽、水沟.

.

平面定位基准线和高程基准线,并采用现场交底形式将有关资料和测量点位交与现场带班员与施工人员、凿两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,以保证后工的电缆槽壁与矮边墙粘合牢固,不产生裂缝和脱落,从而确保施工质量。为此在电缆槽工前,采用风镐将矮边墙与既有混凝土

结合面凿毛。为加强局部连接,局部电缆槽壁较薄10c置,根据测量放线,可采取插植直1钢筋,加强联结,植筋深、基底清理、冲

结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物淤泥清理,并用高压水将凿毛面与部冲洗干净,不得积水

、绑扎钢。,沟帮处锚固长度不小10c50c电缆槽沟帮设1植筋,间,长L=30c,纵钢筋,纵向间沟、电缆槽的电缆槽侧壁设钢筋,电缆槽侧壁钢筋主筋为120c13c 分布筋间距。详见下

.

.

电缆沟沟帮植筋

电缆沟沟墙钢筋5、预埋横向排水管

安装前先对DN110HDPE双壁波纹管。隧道边墙底部横向排水管每10m设置一

处,采用二衬预埋泄水孔疏通,保证正常排水功能,并预埋接长排水管至排水沟内,横向排水管在安装水沟壁模板时安装,要定位牢固,孔口采用土工布封堵,

防止浇筑混凝土时泄水管错位或混凝土流入泄水管。6、模板定位进行施

工时,首先确认水沟电缆槽台车与行走钢轨位置,安装位置根据测量放样结果确定,左右两侧对称布设,再由工人控制电机带动行走系统通过钢轨向前行走并就位,两侧模板通过液压系统上下升降和左右横向移动,再根据测量放样结果固定好模板具体位置。模板每次使用前必须清理干净,涂抹脱模剂。

、混凝土施工7混凝土现浇,混凝土要分层浇筑,采用捣固棒振C30电缆

沟、清水沟侧壁、底板均采用钢筋插捣密实,在插捣时注意对钢筋的保护,避免对其损坏。并用木板轻轻敲捣或采用Φ25.

.

打模板,使附着在模板上的气泡逸出,保证混凝土外观质量平整,无气泡和蜂窝麻面产生

、拆模、养后可以进行拆模,拆模时,采用液压系8浇筑完成后,养护采取洒水

养护,浇筑完进行拆模,拆模过程中,台车可能会发生轻微抖动,属正常情况。拆模过程中,需将端头星拆除完成后,再通过液压系统拆除外模,最后使用液压

系统将电缆槽模板整体向上移出、盖板施'号盖板尺寸为:10c4盖板尺寸:电缆

沟盖号盖板尺寸为:长×宽×=7。详见下图=448c;清水×宽×=7410c号盖板

尺寸为:长×宽×厚

进行预制。12ΦΦ电缆槽、水沟盖板钢筋网片采用HPB30010、HRB400网片制作与安装:厚的混凝土垫块2cm在加工平台上按设计尺寸定型预制,钢筋网

片安装前,在底模面上放置作为保护层厚度。然后按设计位置安放和固定钢筋网片。,必须盖板砼浇筑:洞内水沟、电缆槽盖板模型采用定型模板。盖板混

凝土标号为C30严格控制水灰比和塌落度,采用钢筋插捣或平板振捣器振捣。

盖板混凝土在初凝后终凝前,. .

. .

.

. .

.

.

:技术交底签认表附件2 技术交底签认表编号:

.

.

.

隧道水沟电缆槽盖板施工技术交底

技术交底记录 编号:CLZQ-5-JSJD-2016-31 工程名称跃龙门、柿子园隧道技术交底单位工程部 交底项目水沟、电缆槽盖板施工 技术交底 交底日期2016年11月18日 一、适用范围: 适用于新建成都至兰州铁路中铁十九局CLZQ-5标段跃龙门、柿子园隧道施工段水沟、电缆槽盖板施工。 二、交底内容: 1、跃龙门、柿子园隧道单线区段总长29041.41m,双线段总长3417m;根据设计图纸,单双线隧道水沟、电缆槽盖板纵向长度均为40cm,则计算如下:单线隧道:1号盖板=2号盖板=29041.41/0.4*2=145207.05+1=145208块。 双线隧道:1号盖板=2号盖板=3号盖板=3417/0.4*2=17085+1=17086块。 4号盖板=3417/0.4=8543块。 2、单线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下:

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。 ②各种盖板适用范围: 1号盖板:水沟盖板;2号盖板:电缆槽盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,要求工厂化制作。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 3、双线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下: 双线隧道水沟、电缆槽盖板示意图 双线隧道中心水沟盖板示意图

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。

②各种盖板适用范围:1号盖板:电力电缆槽盖板2号盖板:侧沟盖板;3号盖板:通信信号电缆槽盖板;4号盖板:中心水沟盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,盖板采用工厂化生产。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]、N[5]、N[6]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 4、跃龙门、柿子园隧道综合硐室共计122个。(跃龙门隧道左线48个、右线44个;柿子园隧道左线17个、右线13个) 综合硐室共设置三种盖板:1号盖板=80块、2号盖板=10块;3号盖板=10块;4号盖板=10块;钢筋挡板=2块。 盖板总数:1号盖板=9760块、2号盖板=1220块;3号盖板=1220块;4号盖板=1220块;钢筋挡板=224块。

隧道水沟电缆槽施工方案

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530 ~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录 一、编制依据和目的 0 1、编制依据 0 2、编制目的 0 二、适用范围 0 三、设计概况 0 四、施工要求 (1) 五、主要施工方法及技术措施 (2) 1、基底(面)处理 (3) 2、槽壁钢筋绑扎 (3) 3、模板安装 (4) 4、混凝土施工 (4) 5、脱模及养护 (5) 6、盖板铺装 (5) 六、人员和机具的配备 (5) 七、质量保证措施 (6) 八、安全保证措施 (6) 1、施工机具安全防护 (6) 2、施工用电 (7) 3、交通安全 (7) 4、危险物品使用 (7)

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段(K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边

墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,宽度为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N1Φ 14@250mm、N2Φ10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1 水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混

电缆沟技术交底

电缆沟技术交底 页 第1 页施工单位:工程名称施工班组电缆沟班组分部分项工程名称班组长签字交底时间主要成员签字交底人签字交底内容 1、施工前准备(1)施工前仔细核查设计图,掌握与施工相关的情况。(2)做好地面标高、管线轴线的复测工作,确定开挖深度,打木桩、撒灰线确定开挖边线。(3)临时水准点和控制桩设置必须牢固、可靠,两点的间距不大于150m,并经常复核。(4)施工过程中发现施工桩错位或丢失,及时校测或补设桩点。 2、沟槽开挖(1)沟槽开挖方法:采用挖掘机开挖。(2)沟槽开挖放坡坡度:放坡系数为1:0、 75、(3)沟槽开挖时,遇到地下水已有其他管线平行或垂直接近时,应按设计规范的规定核定其相对净距是否符合标准,如有不符合时,应立即停止施工,并向上级部门反映。(4)开挖至设计高程时,应预留10cm,采用人工清底整平,以避免超挖而破坏原土层,如超挖超过设计10cm,应用级配碎石回填并夯实。(5)沟槽基础夯实采用蛙式打夯机夯实,基底压实度设计为90%,基底完成后,应及时报验,合格后马上进行下道工序施工。 3、电缆沟砌筑施工(1)设计的电缆沟为隐蔽式,规格分别为130cm110cm、100cm110cm两种电缆沟,施工时严格按照设计施工。基础采用c20砼,厚10cm,墙体采用M7、5砂浆、MU10砖砌

块,盖板采用c30钢筋混凝土,内外抹面采用1:2、5水泥砂浆,内20mm外15mm。(2)电力管沟基础砼采用现浇。管沟基础支模前,校核基础形状、方向、地基高程等,严格按照设计图纸施工。基础施工前按设计位置挖好集水坑,并做好排水管,设置排水管连接附近雨水检查井。(3)管沟砌体在砌筑前充分浸湿,砌体面平整、美观,不应出现竖向通缝。砌体垂直,顶部水平,砌体形状、尺寸符合设计图纸要求。抹面平整、压光,墙角不得歪斜,砂浆配合比符合设计规定。砌体横缝15~20mm,竖缝 10~15mm,横缝砂浆饱满程度不低于80%,竖缝灌浆饱满、严实,不出现跑浆现象。(4)电缆沟c20混凝土基础与墙体每隔60m设置一道伸缩缝。(5)电缆沟支架预埋位置符合设计规定,并与墙体垂直,上下应在同一个垂直线上,支架安装必须牢固,水平间距200mm,沿沟两侧交错布置。(6)电缆沟墙体采用c20混凝土压顶,浇筑前将墙顶清理干净,模板安装牢固,并与墙体同一平面,且平整直顺,厚度符合设计要求,混凝土浇筑时不得出现漏浆现象。(7)电缆沟盖板,采用现场预制,外形尺寸按照设计规定,外形尺寸偏差不大于20mm,厚度最大负偏差小于5mm。混凝土达到设计规定的强度后方可进行吊装,盖板底面应平整、光滑、不漏筋、无蜂窝等,活动盖板采用角钢包边,包边后角钢不得有变形,扭曲和错位等现象、确保达到美观。(8)固定盖板安装时采用1:2水泥砂浆座浆。盖板顶部高程符合设计规定,活动盖板处沟壁或井壁相应增高80mm,与人行道地面平接。电缆沟在

室外电缆井及电缆沟施工技术交底

室外电缆井及电缆沟施工技术交底 本交底适应于室外电缆井及电缆沟钢筋、模板、混凝土施工。 工程概况 本工程分高压电缆沟、低压电缆沟、电缆埋管、电缆隧道、电缆井 a、b、c、d。混凝土强度等级C30,抗渗等级P6。 交底内容: 一、施工准备 1.1、技术准备及要求 1.1.1、施工依据:严格按照设计图纸的要求做好图纸会审工作,建筑图 02151-S-CLGD-DT15-01\结构图02151-S-CLGD-DT15-01;图纸会审记录、图纸交底及图集规范。 1.1.2、定位放线:根据业主提供的控制点,采用全站仪定出电缆沟的基准线。 1.2、材料准备及要求 1.2.1、混凝土采用商品砼。 1.2.2、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。 1.2.3、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。。 1.3、主要机具 1.3.1、插入式振动器、木工园锯、水准仪、全站仪及其它。 1.3.2、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机及其它钢筋加工机具。 二、施工工艺 1、工艺流程

施工准备→测量放线→沟槽开挖→基础垫层→防水施工→绑扎钢筋→模板安装→首次混凝土浇注→二次浇注→模板拆除→沟壁回填→质量评定。 2. 测量放线: 根据设计中线及给定的坐标、相对位置和高程准确地测定线路的中线、标高及开挖边线,经核对无误后方可进行施工。 3. 沟槽开挖: 机械开挖、人工配合。具体见土方开挖技术交底 4. 基础垫层: 砼底板 C15砼底板用木方作侧模,用钢筋进行固定。 5. 安装工程 ( 1)钢筋工程 钢筋进场应先核对其材质、型号、数量,并应检查其出厂合格证或材质单,然后取样进行复试,经复试合格后方可用于本工程,不合格的钢筋不得使用。 过路电缆沟在绑扎板底钢筋时,应先在垫层上用墨线弹出钢筋的摆放位置然后摆放钢筋,对靠近外围的两行的钢筋的相交点全部扎牢,中间部分的交叉点可间隔交错扎牢,绑扎点的铁丝扣在相邻处应成八字形(左右扣绑扎)。基础底部采用圆钢的应将其弯钩朝上,不得向一边倾倒。 钢筋绑扎完毕后,应立即搁置混凝土保护层垫块,以保证混凝土的保护厚度。 (

隧道水沟电缆槽技术交底

隧道水沟电缆槽技 术交底

隧道水沟电缆槽技术交底 一、设计标准 (1)、寨子山隧道、李家坪隧道、金坪山隧道双侧设置沟槽,按一沟两槽形式布置,隧道中线处设置中心水沟。沟槽身采用C30钢筋砼。 (2)、各沟槽尺寸 侧沟:30cm宽×72cm高,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽42cm,高6cm。 电力电缆沟(布置在靠边墙侧): 30cm宽×30cm高,沟壁宽13cm,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽42cm,高6cm。 通信信号电缆槽(布置在靠线路中线侧): 35cm宽×30cm 高,沟壁靠边墙侧宽13cm,靠中心水沟侧宽20cm,靠中心水沟侧设置7*6cm翼缘,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽47cm,高6cm。 中心水沟:60cm宽×98cm高,壁厚25cm,水沟上设置8*8cm翼缘,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽74cm,高8cm。 二、侧沟槽施工 水沟电缆槽施工采用分段施工,分段施工不宜过短且保证线型顺直,分段长度为9m一仓。模板采用组合钢模板,一次立模浇筑成型,当沟槽混凝土强度不小于5MPa时,即可进入下一段施工,上一模与下一模搭接5cm。电缆沟盖板、排水沟盖板采用预制件场集中加工运输至现场。

1.综合接地电阻测试 在施工水沟电缆槽之前现场技术员必须要对综合接地钢筋的电阻进行测试,电阻≯1Ω为合格,合格方可进行水沟电缆槽施工。 2.测量放线 水沟电缆槽尺寸及相对尺寸、纵向坡度,要严格按施工图由测量员精确放样电缆槽平面定位基准线和标高基准线,并在通信电缆槽外侧适当位置引出基准点,便于施工过程中随时复核。 3.凿毛 为了保证施工质量,两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与仰拱填充结合面,均凿毛处理,以保证后施工的电缆槽与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落。在电缆槽施工前,采用风镐将与电缆槽接触的矮边墙与仰拱填充面进行凿毛处理。 4.基底清理、冲洗 边墙结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物、淤泥清理,并用高压水凿毛后边墙结合面和基底冲洗干净。 5.过轨管线连接 (1) 信号专业过轨管线和无线通信专业管线弯曲通入通信电缆槽内,电力专业过轨管线弯曲通入电力电缆槽内。 (2) 各过轨管线管口均要求打磨光滑保护电缆,并在电缆槽露头1cm,管口应设堵头,采用冷封胶封堵以防渗水。 6.钢筋绑扎

电缆沟施工技术交底

电缆沟施工技术交底 测量放线 1.根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1 、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用 1 :1 。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1 型电缆沟底宽度为1.74 米,考虑到工作面的宽度,G1 型电缆沟沟槽底宽度为 2.74 米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖, 并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质

水文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求: (1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。 (3)人工挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 9、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应该予以清除或铲除。 10、沟槽不允许超过图纸要求的挖深、挖宽。 11 、对开挖沟槽附近的建筑物采取监控措施,专人对周边建筑物进行记录,按时检查建筑物是否有开裂、偏移的倾向。 12、沟槽开挖时,注意做好槽内地下水的排水措施和雨水或其他地表水、外来水的防范措施。 13、GQ型电缆沟由于在人行天桥上施工,无需开挖沟槽,直接支立模板进行施工。 三、电缆沟施工 1、沟底地基处理:电缆沟墙体及底板不得回落在回填土或淤泥上,如地基为有其他不良情况时,需要进行地基处理。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0.10m,垫层上面用1: 2.5水泥砂浆厚15

隧道电缆沟技术交底(2021新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 隧道电缆沟技术交底(2021新版)

隧道电缆沟技术交底(2021新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、施工方案 陈家老屋隧道电缆沟采用分段左右线单独施工,模板采用组合钢模板和定型模板,其中靠路面侧采用定型钢模板。 二、施工步骤 测量放线→沟槽与矮边墙结合面凿毛(植筋)→基底清理、冲洗→绑扎底板钢筋、浇筑底板砼→靠边墙电缆沟侧壁模板安装、靠路面侧墙身钢筋绑扎→靠路面侧模板安装→模板整体加固→混凝土浇注→拆模→养护→下一段施工。 三、施工方法 1、测量放线 为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆沟与隧道中线的相对尺寸必须按施工图进行,不能随意改变。测量组根据设计图和施工技术交底要求,放样电缆沟定位基准线和水平基准线,并采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员、领工员和

班组负责人。 2、凿毛(植筋) 两侧矮边墙与电缆沟侧壁结合面光滑,必须采用凿毛处理,才能保证后施工的沟槽壁与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落,影响施工质量。施工前,采用风镐或短钎将矮边墙与沟槽结合面凿毛。或则根据测量放线,用电钻垂直矮边墙钻孔植Φ12螺纹钢,植筋深度10cm,外露不小于5cm,纵向间距不超过3m/道,加强联结。 3、基底清理、冲洗 边墙结合面凿毛后,将沟槽基底的松碴、杂物、淤泥清理,并用高压水将凿毛后边墙结合面和基底冲洗干净。 4、模板安装 根据测量放线,放出模板定位安装边线,然后安装模板,模板安装必须垂直,模板与模板之间的缝隙必须控制在2mm以内,基底不平整部位在关好模板后用砂浆封堵,防止浇注混凝土时漏浆,模板与模板之间不能有错台。为防止浇注混凝土时模板上浮和跑模,影响混凝土施工和浇注质量,沿模板底在基底纵向每2米打设Φ22的固定钢筋,用铁丝加固牢固。每次安装模板前必须清除板面混凝土块,涂抹脱模剂。模板在搬运过程中必须轻拿轻放,防止模板变形,特别是定型钢

隧道水沟电缆槽自动化台车施工工法

隧道水沟电缆槽移动模架施工工法 一、前言 随着铁路建设速度的不断加快,隧道沟槽施工逐渐从传统的手工施工转为机械化施工。在过去,隧道水沟及电缆槽施工一般都是使用小块钢模组合施工技术,存在很多不足之处,包括作业工序多、耗时长、加固支撑多、整体外观欠佳、质量难控制,且施工现场交叉作业时施工难度大,施工成本比较高等,为了解决这些问题,选择作业工序简化,缩短施工时间,提高质量标准的机械化沟槽移动模架成为隧道沟槽施工发展的必然趋势。 向家包二号隧道引进了SDM-12B型水沟电缆槽移动模架进行施工,显著改善了传统模式的不足之处,降低了人工成本,提高了工效,改善了沟槽施工质量,取得了较好的效果,带来了较大的经济效益和社会效益,为隧道沟槽施工积累了丰富的经验和总结,值得借鉴,经总结形成该工法。 二、工法特点 1.施工质量高。从混凝土的调配、运输、浇筑到模板就位、脱模都是机械一体化流水做工,这就很大程度提高我们现场施工的速度。使用了水沟电缆槽移动模架,施工的质量更容易控制,移动模架使用整体钢模的设计,模板的强度大且稳定性良好,能有效的避免施工当中“跑模”现象发生;在钢模上安装附着式的振动器,振动的时间能够使用数控方式来进行控制,确保其振动效果的良好,避免出现人工振捣会产生流砂和蜂窝麻面现象。 2.施工劳动强度低周期短,作业人数少。在过去的隧道水沟电缆槽中,使用的传统施工方法采用小块模板进行拼装,整体性差,模板安装及加固支撑、模板拆除耗时较长,每循环施工模板采用人工倒运,施工效率低,每循环施工周期约12小时。采用液压水沟电缆槽移动模架施工,只要等移动模架组装完成之后,每次进行施工作业仅仅需要让移动模架定位,就可以全自动的进行操作,让模板就位,不需再拼装、拆除大小模板,所以施工非常快捷,每循环的施工周期仅需要8小时。 3.操作自动化程度高,所以操作很简单,并且整个施工场地不受破坏,能保持环境文明整洁,施工效率高,这项技术不需要使用临时支撑结构和材料,成本有明

电缆沟电缆支架安装技术交底之令狐文艳创作

承包单位:合同号: 令狐文艳 监理单位:编号: 技术交底记录A3.12

交底内容: 一、技术交底范围 新店车辆基地室外电缆沟电缆支架安装。 二、设计情况 电缆沟主架间距为 1.0米;电缆沟内的支架、接地线等做法及预埋件做法按照标准图集94D101-5 《35kV及以下电缆敷设》实施。 三、开始施工的条件及施工准备工作 施工条件:已经完成电缆沟结构施工,电缆沟结构防水完成且沟内垃圾清理干净。 建筑材料:电缆支架成品由专业厂家生产,并按照设计要求进行防腐处理,经检查验收合格,使用材料有出厂合格证和检验报告。 四、施工工艺 1、电力支架表面必须进行防腐处理。运输到现场的电缆支架必须符合质量标准。 2、支架安装 1)、电缆支架采用膨胀螺栓固定在电缆沟侧墙上,纵向成一线,上下螺栓连线与底板垂直,间距一致。 2)、施工时必须纵向拉线找直,垂向吊线找正。螺栓不应设在变形缝上,至少距变形缝300mm,与相邻螺栓距离超过1100mm时须在另一侧增加一组。 3)、先安装两端支架,在两端支架上下层各拉线绳,找出同一标高,再安装中间支架。由于电缆沟沟底有排水坡度,安装高度以电缆沟底部高点为基准,最高点最低层架底部距离沟底100mm 为标高基准点,采用水准仪测出同一标高安装(如图)。 4)、电缆沟净宽 1.3米时为双侧电缆支架,净宽为0.9米时为单侧电缆支架。单侧电缆支架安装时一定要注意安装在那一侧,具体以设计图纸为依据。 5)、电缆沟转弯处电缆支架按照下图施工 3、支架安装满足以下要求: 1)支架安装应垂直底板不翘曲,间距符合设计要求,间距1m。

接收人: 姓名 签字 姓名 签字 姓名 签字 姓名 签字 姓名 签字 2)支架外侧加垫片及弹簧垫片,最后用润滑油涂抹螺栓螺母。 3)支架安装完成后,应平顺。 4、电缆支架主架通过Φ10镀锌圆钢连接(焊接)并与预留接地扁铁可靠焊接,焊接部位做防锈、防腐处理。电缆支架应与接地网有≥2个明显的接地点并可靠连接。 五、质量标准 1、电缆支架必须符合设计尺寸要求。 2、电缆支架的防腐层应均匀,表面光滑没有毛刺,焊接符合国家标准。 3、电缆支架安装牢固。 电缆支架安装允许偏差: 序号 项 目 允许偏差 检查距离 检查频率 检查方法 1 支架间距 ±50mm 20m 4 用钢尺量 2 相邻支架高差 ±5mm 20m 4 用钢尺量 3 与底板垂直度 ±2mm 20m 4 垂球 六、成品保护措施 安装过程避免磕碰破坏到电缆支架的防腐层,焊接接地线时避免大面积灼伤电缆支架,焊接完成后敲掉焊渣并及时添加防腐层。支架安装完毕后避免重物磕碰以免使支架弯曲变形。在电缆支架上端焊接接地线时,避免焊渣落在支架上,造成支架表面不光滑。 七、其他应注意的问题 1、在电缆支架搬运过程中,避免磕碰破坏到电缆之家的防腐层。 2、在电缆支架上端焊接接地扁铁时,避免焊渣落在支架上,造成支架表面不光滑。 3、变形缝两侧300mm 范围内不得安装螺栓。 4、电焊机接线时,必须由专业电工接线;在使用焊机前应检查其电源线是否有破损,如有破损应及时处理;在施工现象不许硬拖硬拽电源线以免损坏其绝缘。 5、焊接支架时,焊条头不可乱弃,影响施工环境,集中放置;施工过程,废弃物不可乱弃,做到文明施工,工完场清。 交底人 复核 日期

隧道水沟电缆槽技术交底

隧道水沟电缆槽技术交底 一、设计标准 (1)、寨子山隧道、李家坪隧道、金坪山隧道双侧设置沟槽,按一沟两槽形式布置,隧道中线处设置中心水沟。沟槽身采用C30钢筋砼。 (2)、各沟槽尺寸 侧沟:30cm宽×72cm高,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽42cm,高6cm。 电力电缆沟(布置在靠边墙侧): 30cm宽×30cm高,沟壁宽13cm,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽42cm,高6cm。 通信信号电缆槽(布置在靠线路中线侧): 35cm宽×30cm高,沟壁靠边墙侧宽13cm,靠中心水沟侧宽20cm,靠中心水沟侧设置7*6cm翼缘,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽47cm,高6cm。 中心水沟:60cm宽×98cm高,壁厚25cm,水沟上设置8*8cm翼缘,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽74cm,高8cm。 二、侧沟槽施工 水沟电缆槽施工采用分段施工,分段施工不宜过短且保证线型顺直,分段长度为9m一仓。模板采用组合钢模板,一次立模浇筑成型,当沟槽混凝土强度不小于5MPa时,即可进入下一段施工,上一模与下一模搭接5cm。电缆沟盖板、排水沟盖板采用预制件场集中加工运输至现场。 1.综合接地电阻测试 在施工水沟电缆槽之前现场技术员必须要对综合接地钢筋的电阻进行测试,电阻≯1Ω为合格,合格方可进行水沟电缆槽施工。 2.测量放线 水沟电缆槽尺寸及相对尺寸、纵向坡度,要严格按施工图由测量员精确放样电缆槽平面定位基准线和标高基准线,并在通信电缆槽外侧适当位置引出基准点,便于施工过程中随时复核。 3.凿毛 为了保证施工质量,两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与仰拱填充结合面,均凿毛处理,以保证后施工的电缆槽与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落。在

电缆沟开挖敷设技术交底大全

电缆沟开挖技术交底 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1型电缆沟底宽度为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质水

文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求:(1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。(2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。 (3)人工挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 9、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应该予以清除或铲除。 10、沟槽不允许超过图纸要求的挖深、挖宽。 11、对开挖沟槽附近的建筑物采取监控措施,专人对周边建筑物进行记录,按时检查建筑物是否有开裂、偏移的倾向。 12、沟槽开挖时,注意做好槽内地下水的排水措施和雨水或其他地表水、外来水的防范措施。 13、GQ型电缆沟由于在人行天桥上施工,无需开挖沟槽,直接支立模板进行施工。 三、电缆沟施工 1、沟底地基处理:电缆沟墙体及底板不得回落在回填土或淤泥上,如地基为有其他不良情况时,需要进行地基处理。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0.10m,垫层上面用1:2.5水泥砂浆厚15批挡

隧道水沟电缆槽现场施工方法

隧道水沟电缆槽现场施工 方法 Jenny was compiled in January 2021

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段 (K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,宽度 为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N 1Φ14@250mm、N 2 Φ

10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混凝土浇筑,盖板铺装等工序。施工注意细节较多,要求严格按照设计图纸及施工技术规范施工。对沟槽布置、结构尺寸、沟底标高、纵向坡度等必须严格控制以保证工程质量。 五、主要施工方法及技术措施 横石梁隧道目前已贯通,且基本无施工机械通行,具备沟槽施工的条件,可提前施做作为试验段,工艺成熟后再施工其它区段。沟槽施工从隧道出口向西安方向进行。沟槽砼施工范围为一次填充混凝土顶面以上部分。沟槽施工采用定型钢模板一次关模、浇注完成。模板均安装吊设在顶横梁(I10工字钢)上加以整体固定,模板拆装和移动都方便于施工。加工两套12米长度的定型模板用于施工现场,可循环拆装使用。水沟、电缆槽施工流程图(图2):

电缆沟施工技术交底(标准版)

电缆沟施工技术交底(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0068

电缆沟施工技术交底(标准版) 一、测量放线 1.根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1型电缆沟底宽

度为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质水文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求: (1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。

隧道水沟电缆槽施工安全技术交底

表格编号技术交底书 项目名称玉楚高速公路勘察试验段第 1 页 共10 页交底编号 工程名称蚕豆田2号隧道 设计文件图号 施工部位水沟电缆槽 交底日期2017年12月1日 技术交底容: 隧道水沟电缆槽施工技术交底 一、适用围 本交底适用于蚕豆田2号隧道水沟电缆槽施工。 二、设计情况 蚕豆田2号隧道设水沟电缆槽,采用整体式移动模架整体二次浇筑的施工法,按隧道结构设计图设计组合模板,模板由构件加工车间准确精密加工,台车就位加固后一次性浇筑至设计位置。电缆槽盖板、水沟盖板采用定型模板集中预制,尺寸按设计施工(具体尺寸见后附图纸)。为保证水沟、电缆槽的施工质量,首段应在洞50米处由外向施工,作为样板试验段。 三、施工工艺 1、测量放样 为保证结构尺寸符合设计要求,两侧水沟、两侧电缆槽与隧道中心线相对称,尺寸必须按照施工图纸进行,禁随意改变。测量组根据设计图与施工技术交底要求,放样电缆槽、水沟平

面定位基准线和高程基准线,并采用现场交底形式将有关资料和测量点位交与现场带班人员与施工人员。 2、凿毛 两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,以保证后施工的电缆槽壁与矮边墙粘合牢固,不产生裂缝和脱落,从而确保施工质量。为此在电缆槽施工前,采用风镐将矮边墙与既有混凝土结合面凿毛。为加强局部连接,局部电缆槽壁较薄位置,根据测量放线,可采取插植直径16钢筋,加强联结,植筋深度10cm。 3、基底清理、冲洗 结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物淤泥清理,并用高压水将凿毛面与底部冲洗干净,不得积水。 4、绑扎钢筋 电缆槽沟帮设Φ16植筋,间距50cm,长度L=30cm,沟帮处锚固长度不小于10cm。水沟、电缆槽的电缆槽侧壁设钢筋,电缆槽侧壁钢筋主筋为Φ10钢筋,纵向间距20cm,纵向分布筋间距为13cm。详见下图

隧道电缆沟-施工技术交底 - 制度大全

隧道电缆沟:施工技术交底-制度大全 隧道电缆沟:施工技术交底之相关制度和职责,编制依据:宁武高速公路(南平段)A16合同段设计图纸第四册隧道第一分册;一、工程概况崇雒隧道电缆沟设计形式有三种:电缆沟(无仰拱)、电缆沟(有仰拱)、电缆沟(紧急停车带无仰拱段)采用分段左... 编制依据:宁武高速公路(南平段)A16合同段设计图纸第四册隧道第一分册;一、工程概况崇雒隧道电缆沟设计形式有三种:电缆沟(无仰拱)、电缆沟(有仰拱)、电缆沟(紧急停车带无仰拱段)采用分段左右线同时施工。主要工程量:项目单位左洞C25混凝土立方米5862.25HPB235钢筋吨292.2二、施工准备1、材料模板、钢筋笼、电缆沟盖板等。2、主要机具混凝土罐车、振捣器、手推车等。3、作业条件电缆沟靠矮边墙侧沟壁在矮边墙施工时完成。二、施工步序1、电缆沟施工测量放线→基底清理、冲洗→底部混凝土→电缆槽侧壁→养护、拆模→电缆沟盖板预制及安装。三、施工方法1、测量放线为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆沟与隧道中线的相对尺寸必须按施工图进行,不能随意改变。测量组根据设计图和施工技术交底要求,放样电缆沟定位基准线和水平基准线。2、基底清理、冲洗将水沟和电缆沟基底的松碴、杂物、淤泥清理,高压水将基底冲洗干净。3、模板安装(1)电缆沟沟底模板安装电缆沟沟底混凝土模板采用竹胶板,隧道内侧的电缆沟沟底模板距矮边墙水平距离为66cm,隧道外侧的电缆沟沟底模板内侧距矮边墙的水平距离为86cm;在竹胶板钉一75×75mm条形方木作为电缆沟集水沟模板,位置距矮边墙顶竖直向下99.5cm处,条形方木纵向与隧道纵坡一致,竹胶板接缝处用透明胶带密封防止漏浆,为防止浇注混凝土时模板上浮和跑模,影响混凝土施工和浇注质量,沿模板底在基底纵向每2米打设φ22的固定钢筋,用铁丝加固牢固。模板每次安装前必须清除板面混凝土块,涂抹脱模剂。(2)电缆沟沟墙模板安装电缆沟沟墙采用150×30cm厚度为5cm组合钢模板,根据测量放线,放出模板定位安装边线,电缆沟沟墙分两次立模立模浇筑,首先对电缆沟下部21cm厚电缆沟沟墙进行立模浇筑,待其初凝后再对电缆沟上部15cm厚电缆沟沟墙进行立模,在靠电缆沟侧模板上反扣点焊一150×60×55槽钢作为沟墙墙端企口模板,其下边沿距矮边墙顶竖直距离为6cm,模板安装必须垂直,模板与模板之间的缝隙必须控制在2mm以内,基底不平整部位在关好模板后用砂浆封堵,防止浇注混凝土时漏浆,模板与模板之间不能有错台。为防止浇注混凝土时模板上浮和跑模,影响混凝土施工和浇注质量,沿模板底在基底纵向每2米打设φ22的固定钢筋,用铁丝加固牢固。模板每次安装前必须清除板面混凝土块,涂抹脱模剂,模板在搬运过程中必须轻拿轻放,防止模板变形。4、钢筋绑扎、安装电缆沟沟墙钢筋采用集中统一加工、绑扎,钢筋保护层垫块每平米按4块设置,电缆沟沟墙钢筋由箍筋和纵向筋,箍筋为Φ10钢筋,间距20cm;纵向分布筋为φ10钢筋,纵向钢筋绑扎搭接长度不小于20cm。详见电缆槽侧壁配钢筋图。 5、混凝土施工电缆沟沟底混凝土标号为C25,沟底横向坡度为4%,靠沟壁侧预留7.5×7.5cm集水沟,要求混凝土振捣密实,外观质量平整。电缆沟沟底混凝土标号为C25,电缆沟沟墙混凝土分两层浇筑,首先浇筑沟墙下部21cm部分,浇筑顶面距矮边墙顶部竖直距离为86cm,待其初凝后再浇筑上部15cm沟墙,上部沟墙浇筑至与矮边墙齐平,由于电缆沟在侧壁厚度仅有15cm,不能采用捣固棒振捣,用φ25钢筋插捣密实,并用木棒轻轻敲打模板,使附着在模板上的气泡逸出,保证混凝土外观质量平整,无气泡和蜂窝麻面产生。在电缆沟盖板转弯及电缆沟盖板类型变化处用C25现浇混凝土连接,保证混凝土质量,外观平整。 6、电缆电缆沟盖板制作与安装电缆沟盖板有四种类型,A、B、C三种类型为混凝土盖板由预制场集中加工预制,D类为

铁路隧道水沟电缆槽专项施工方案

工程概况 xxx管段内隧道共计4座,分别是:xxx隧道、xxxx隧道、xxxx隧道、xxxx隧道进口,共计长度2629.27米。设计隧道两侧均有水沟电缆槽,隧道两侧沟与中心水沟通过φ100PVC排水管连接。隧道接地端子分别预留于水沟电缆槽内外侧壁与贯通地线及线路接地连接。 二、设计情况 设计要求分部管段内线路均采用CRTSⅠ型板式无碴轨道,轨道结构高度为51.5mm。轨下排水系统采用两侧沟加中心水沟形式。隧道两侧侧沟与中心沟通过φ100PVC排水管连接,排水管纵向间距10m,施工过程中应采取措施保证排水通畅。 隧道两侧沟槽靠线路侧的φ100半圆排水槽与中心沟通过φ50PVC排水管连接,排水管纵向间距10m,并在半圆排水槽位置设置漏水篦子,以防堵塞,同时施工过程中应采取措施保证排水畅通。 PVC排水管与打孔波纹管根据现场施工情况合理设置,任意两管间最小间距不小于1m,并注意与过轨管线等设置错开。 复合式衬砌轨下断面图如下: 三、施工方案及方法 水沟电缆槽施工采用单侧施工,每次分段长度控制在40-50米,模板采用组合钢模板拼装成大块,电缆槽采用组合钢模板,并预先加工与大块侧模固定的连接,以便于支立。施工时采用两步浇注砼的方法。首先浇注至电缆槽底面,然后浇注剩余部分。电缆槽盖板、排水沟盖板采用定型模板集中预制。 沟槽分次浇筑示意图如下:

3.1施工步骤说明 3.1.1测量放线 为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆槽、两侧排水沟与隧道中线的相对尺寸必须按施工图进行,不能随意改变。靠二衬边墙一侧为电力电缆槽,靠隧中一侧为通信电缆槽。测量员根据设计图和施工技术交底要求,单侧每10m放样1组(含2个点)定位点,其中1个点放样至二衬边墙上,为水沟电缆槽顶面标高点;另外1个放样至仰拱填充面上,为水沟电缆槽最外侧侧壁水平位置点,施工中要求隧中到沟槽身外侧净空比设计放大5厘米。采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员,领工员及班组长。其具体尺寸如下图所示:、 3.1.2 凿毛 两侧二衬矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,才

隧道水沟电缆槽技术交底

隧道水沟电缆槽技术交底 隧道排水沟电缆槽施工技术交底 一、施工依据 (1)《高速铁路隧道工程施工技术指南》(铁建设(2019)241 号) 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB 10753-2019) (2) (3)《双线隧道复合式衬砌参考图》( 沪昆贰隧参01-50) (4)《新建铁路沪昆客运专线贵州段CKGZTJ-5标各隧道工点施工图》 二、设计标准 (1) 、隧道双侧设置沟槽,按一沟两槽形式布置,隧道中线处设置中心水沟。沟槽身采用C30 钢筋砼。 (2) 、各沟槽尺寸 侧沟:30cm宽x 80cm高。 电力电缆沟(布置在靠边墙侧) :30cm宽x 30cm高。 通信信号电缆槽(布置在靠线路中线侧):35cm宽x 30cm高。中心水沟:60cm宽 x 84cm 高。 三、工艺流程水沟电缆槽施工采用分段施工,分段施工不宜过短且保证线型顺直,考虑沟槽在温 度 作用下的伸缩变形影响,分段长度为30m每30m留变形缝一处。模板采用组合钢模板,一次立模浇筑成型,当沟槽混凝土强度不小于5MPa寸,即可进入下一段施工,上一模与下一模搭接5cm电缆沟盖板、排水沟盖板采用工厂化集中加工运输至现场。 3.1. 施工准备 3.1.1. 综合接地电阻测试 在施工水沟电缆槽之前要对综合接地钢筋的电阻进行测试,电阻〉1Q 为合格,合格方可进行水沟电缆槽施工。 3.1.2. 测量放线

水沟电缆槽尺寸及相对尺寸、纵向坡度,要严格按施工图由测量员精确放样电缆槽平 面定位基准线和标高基准线,并采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员,书面交底资料必须交给该工区的技术负责人一份。 3.1.3. 凿毛 为了保证施工质量,两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与仰拱填充结合面,均凿毛处理,以保证后施工的电缆槽与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落。在电缆槽施工前,采用风镐将与电缆槽接触的矮边墙与仰拱填充面进行凿毛处理。 3.1. 4. 基底清理、冲洗 边墙结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物、淤泥清理,并用高压水凿毛后边墙结合面和基底冲洗干净。 3.2. 施工工艺 3.2.1. 过轨管线连接 (1) 信号专业过轨管线和无线通信专业管线弯曲通入通信电缆槽内,电力专业过轨管线弯曲通入电力电缆槽内。 (2) 各过轨管线管口均要求打磨光滑保护电缆,并在电缆槽露头1cm,管口应设堵头, 采用冷封胶封堵以防渗水。 3.2.2. 钢筋绑扎 (1) 外侧的通信信号电缆槽侧壁配有单层钢筋,主筋为①16钢筋, L=139cm,纵向间距20cm,用冲击钻在填充面钻孔,孔深不小于30cm;纵向分布 筋:①16圆钢筋(纵向接地钢筋),0 10钢筋,间距20cm (2) 通信信号电缆槽混凝土浇筑时预埋①16电缆槽分隔钢筋,L=60cm预埋30cm外 露30cm,纵向间距50cn% (3) 钢筋安装详见图1 :侧沟及电缆槽详图。 图1 :侧沟及电缆槽详图 3.2. 4. 综合接地 (1) 通信电缆槽侧墙上部①16纵向钢筋作为纵向接地钢筋,初期支护、二衬、仰拱、 综合洞室引出的接地钢筋要与通信电缆槽侧墙上部①16钢筋间采用直径16mm的“L”形圆钢筋进行焊接(见下图2: L”形焊接),单面焊接不小于16cm (10倍钢筋直径),焊

电缆沟支架安装技术交底记录大全

技术交底书

3.安全用具 安全帽、绝缘鞋、电焊手套、防护眼镜等。 4、施工工艺; 主架、层架加工制作→主架、层架焊接→刷防锈漆、面漆→弹线定位→钻孔→膨胀螺栓安装→支架安装→接地施工 (1)主架、层架加工制作及焊接 1.制作材料为主架L40*4角钢、层架L30*4的角钢。 2.图1-1和1-2中a为300mm。 3.支架与层架连接采用焊接,三面施焊且满焊。 4.图1-1和1-2中,且在支架中间位置加装一只膨胀螺栓,位置如图所示。

图1-1 1.3*1.0的电缆沟支架制作示意图图1-2 1.3*1.5的电缆沟支架制作示意图 图1-3 1.3×1.0电缆沟支架安装尺寸示意

图1-4 1.3×1.5电缆沟支架安装尺寸示意 (2)支架刷漆 将加工制作好的成品支架用灰色防锈漆刷一遍,注重在焊接处刷漆。(暂定用灰色或黄色面漆刷一遍) (3)弹线定位、支架安装 1.弹线定位参照图图1-3 1.3×1.0电缆沟支架安装尺寸示意和图1-4 1.3×1.5电缆沟支架 安装尺寸示意 2.支架安装 1.膨胀螺栓安装 钻头打孔→砸入金属膨胀螺栓→扳手紧固(4)接地 电缆沟接地两侧采用40*4的通长镀锌扁钢,扁钢于每一处支架可靠焊接,且在综合管沟的十字路口(5号路两处、1号路与2号路交叉口一处、1号路南校门一处、7号路一处、1号路江苏仪建一处)接地处引出接地扁钢与电缆沟接地扁钢可靠焊接,焊口处刷防腐漆,再用灰色防锈漆刷一遍。 (5)电缆沟支架细部做法