一、目的

为提升绿城第二代产品精装修整体品质,更好的指导精装修设计的开展,并为集团公司及所属项目公司对精装修设计做好管理与监控,使第二代产品精装修设计管理有章可循、有据可依,更加规范、高效,特制定本导则,各项目公司在此基础上可根据项目特点对导则中设计细则进行提升。

二、内容说明

本导则确定了公寓楼室内、首层电梯厅大堂、标准层电梯厅、地下室电梯厅、电梯轿厢等几个空间的设计细则;对设计材料,系统设备的运用做了建议和参考。为绿城第二代产品精装修项目设计管理工作提供指引。

三、适用

本导则适用于绿城集团全资项目公司、控股项目公司,非控股项目公司的高层精装修项目参考执行。

第二部分各空间设计细则

一、室内空间

1玄关

登堂入室第一步所在的位置,建筑术语叫做“玄关”。玄关是一个缓冲过渡的地段,大门一开,有玄关阻隔,外人对室内就不能一览无余,使人在视觉上有一种停留和分隔。玄关一般与厅相连,由于功能不同,在设计时需调度装饰手段加以分割;在平面关系上,玄关与厅应当连而不直达、隔而不断。大户型客厅进户区域应设置相对独立的玄关,以保证室内空间的私密性及解决一次更衣需要。中小户型客厅因受面积局限,可不设独立玄关,但可利用进门处的过道空间设置鞋柜(衣帽柜),形成进厅概念,起到空间上的缓冲与过渡。

良好的使用环境,需要合理的面积空间,建议大户型玄关面积不小于3㎡;中小户型玄关面积不小于2.5㎡。具体:

1.1几种不同流线组织形式的玄关设计,见平面图:

形式一形式二

形式三形式四

北京星河湾玄关

北京NAGA上院圆形玄关

1.2地面:由于玄关处在室内外相连的第一关,所以较易受污染,特别是地面,应当选择防水、耐磨、易清理的材料,应选择大理石并结合大理石拼花造型作为地面装饰。第二代精装修产品需注重玄关地面大理石拼花造型设计感的提升并与整体设计风格相协调,体现价值感。如图:

星河湾大理石拼花造型地面

星河湾大理石拼花造型地面

墙面:墙面应结合固定式家具,采用局部大理石或木饰面设计造型。要求强、弱电箱尽可能安装于固定式鞋柜内或隐蔽于装饰造型中,隐蔽方式既要保证美观性,又须注重使用的便利性。

顶面:顶面以石膏板造型吊顶为主,也可局部结合其他装饰材料加以点缀。在灯光设计上,玄关处的灯光应有足够的照度,能满足更衣、换鞋的使用要求。

1.3在鞋柜及更衣柜的设计上需保证有足够的一次更衣的收纳储存空间。

2客厅

客厅是全家人休息团聚、接待客人、相互沟通的场所。客厅会给来访者最深刻的印象,它体现了主人的风格气质,表达着家人对来宾的情感。因此,客厅在一定程度上标志着主人的身份、地位和文化品位。在空间流线设计上应避免访客、家人、家务流线的交叉,以免在客人拜访时影响家人休息或工作。客厅周边门数量的多少是保证流线合理与否的关键。客厅设计时应通过流线的细分,科学的分割空间,划分出主人的接待区和休息区。

中小户型的客厅应保证有一定空间可设较宽敞的沙发,大户型的客厅除保证沙发区域足够宽敞外还建议设休闲区或钢琴区并可配备家庭室。

客厅区域可与餐厅或休闲区合并设置,但必须保证功能区域划分清晰。客厅应有较大的采光和通风面,将室外环境引入室内,做到户外景观面与室内空间的有机结合。具体:

2.1根据GB 50096-1999《住宅设计规范》客厅面积不得小于12m2,良好的使用环境,需要合理的面积空间,建议大户型客厅面积不小于33㎡,小户型客厅面积不小于26㎡。

2.2地面:第一代精装修产品的客厅地面以实木复合地板为主,虽然体现温馨效果但档次感欠佳。而星河湾则采用石材作为地面材料,通过围边、局部或大面积拼花的设计手法的运用给人以尊贵感及品质感。因此第二代精装修产品的大户型客厅在地面石材的围边、局部或大面积拼花等设计手段上应增强细节设计以提升价值感。中小户型客厅如果空间面积不允许做大面积拼花,可以做局部的围边来提升细节的精致感。

墙面:大户型客厅在墙面装饰材料的运用上选择面较宽,可采用大理石与木饰面、大理石与墙纸等多种材料组合造型。应适当增加大理石的使用量,以营造尊贵奢华的氛围。中小户型客厅的墙面装饰可采用大面积墙纸、局部木饰面、镜面装饰与软包及墙纸相结合的形式,以营造低调奢华、典雅高贵的氛围。

顶面:在顶面装饰材料的运用上,大户型客厅可采用层次感较强的天花造型并局部结合金、银箔饰面的设计手法,利用回光加强顶面的立体感及层次感。中小户型客厅则应尽可能保证顶面造型的完整性,避免琐碎感并保证充分的室内层高空间,避免压抑。

2.3装饰背景、地面拼花、顶面造型三者之间需保证对应关系;通道及各功能区域间应注重对景关系。

2.4沙发区域的设置应注重稳定性,应尽可能避免就坐者背对入

户交通流线以造成不安定感;应尽可能使沙发区域临近景观面,最大限度地保证业主及访客有充分的观景视线范围,增强客厅的精神享受。

3餐厅

餐厅是家人用餐的地方,也是招待宴请亲朋好友的地方,同时,餐厅也可以作为家人朋友们聚会娱乐的场所。大户型餐厅尽可能保证空间的独立性;中小户型的餐厅可与厨房、过厅或者客厅合并设置。餐厅与厨房的流线应尽可能相临,以保证流线的合理性。具体:

3.1地面:第一代产品以实木复合地板为主,体现居家温馨;第二代产品在公共区域需有明显提升。大户型餐厅在地面应采用石材并结合围边、局部或大面积拼花等设计手段提升价值感。中小户型餐厅如果面积不允许做大面积拼花,可做局部围边来提升细节的精致感。

墙面:在大户型餐厅的设计中,墙面的材料宜采用壁纸并结合墙面木作或石材造型。还需考虑酒柜及备餐柜功能,营造出富有豪华感与价值感的氛围。中小户型的餐厅设计,可以利用镜面来增大空间感。

顶面:吊顶主要以乳胶漆饰面为主,利用回光灯等设计手法加强顶面的层次感和立体感。大户型可考虑适当使用其他材料来提升品质感,如:金箔、银箔、镜面等。

3.2电源的设置需充分满足使用功能,独立餐厅需考虑电视功能及设置电视插座,可结合墙面造型设置安装位置。

4厨房

4.1 中厨

中厨是人们家庭生活中很重要的一个功能场所,也是精装修项目提升档次的一个重要着入点。根据GB 50096-1999《住宅设计规范》中厨面积不能小于5㎡,为提升更好的操作空间,建议大户型中厨面积不小于8㎡,中小户型中厨面积不小于6㎡。见平面图:

“一”字型适合小户型“L”型适合中小户型

平行适合中小户型“U”型适合大户型

4.1.1橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,炉灶应避开窗口设置,并考虑两人同时操作可能,橱柜进深大于560mm,长度在2000-3000mm 之间。吊柜进深350mm,净高不小于500mm。

4.1.2入口正面尽可能面对油烟机、燃气灶,保证对景效果。灶

具与冰箱的距离保证300mm以上。

4.1.3冰箱位宽度不小于650mm,若考虑美式大冰箱尺寸应为800mm。注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。高档物业可以结合橱柜做暗藏式冰箱位。

4.1.4厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。吊顶下皮应高于窗洞上皮50mm。

4.1.5水槽及龙头需面窗布置,使操作时有明亮的自然光,又能保证良好通风,并考虑顶面筒灯为夜间操作时会产生逆光问题。台面档水边高度与窗台高度统一,台面材质可延伸至与窗台内,给业主感觉细节完美、保洁便捷。见图:

4.1.6墙面地面铺装尽可能以方便保洁为选择标准,色彩运用淡雅,与橱柜搭配和谐,大面积交付精装修房避免地面采用大理石,减少石材污损及客户投诉。

4.1.7大户型(总面积达到150~180㎡)厨房需配置双门冰箱,中小户型厨房需配置单门冰箱。

4.1.8 星盆的排水形式要求落地直排式。

4.1.9当配置带有制冰功能的双门冰箱时必须配备净水器;中小户型厨房则应根据配置标准确定净水供应形式。

4.1.10插座距离燃气管道应保证有30厘米以上的距离,电气插座应避免靠近星盆、灶具,并结合家具布置。必须要注意插座与面砖的排版关系,避免骑缝现象。

4.2 西厨

“西厨”是中厨的功能延伸,在完善中厨使用功能的前提下,加强厨房橱柜、设备的装饰功能,使其成为住宅空间的一个装饰亮点。在大户型中,西式厨房的运用能提升整个空间的豪华感,并能满足一些简单的烹调加工、提供早餐功能;运用在中小户型时可加强各空间之间的联系,使空间更具有实用性。见平面图及照片:

4.2.1大户型:

北京NAGA上院西厨平面及实景

星河湾西厨

4.2.2中小户型:

王子晶品厨房平面图

中、西厨功能有机结合

4.2.3地面:与客厅、餐厅设计元素、材质相协调。

墙面:与客厅、餐厅设计元素、材质相协调。选择展示性强或色彩能与整体空间相协调的橱柜。

顶面:为解决油烟机及油烟管道的外露问题,吊顶材料一般为防潮石膏板刷白色防水乳胶漆。

4.3厨房电器设备:电器配置品种:脱排油烟机、烹饪炉、烤箱、微波炉等。

4.4绿城常用电器设备表

名称品牌产地备注

橱柜bulthup 德国

博德宝Poggenpohl 德国绿城合格供方

艾米默allmilmo 德国

西曼帝克siematic 德国绿城合格供方

拉丘那Rational 德国

柏丽德国绿城合格供方

艾诺ALNO 德国绿城合格供方

三星Samsung 韩国绿城合格供方台面

杜邦DuPont 美国

铂浪高BLANCO 德国绿城合格供方水槽

富兰克FRANKE 瑞士绿城合格供方

摩恩MOEN 德国

汉斯格雅HANSGROHE 德国绿城合格供方龙头

铂浪高BLANCO 德国绿城合格供方

富兰克FRANK 瑞士绿城合格供方

德格Teka 西班牙

嘉格纳GAGGENAU 德国绿城合格供方电器

米勒德国绿城合格供方

西门子SIMENS 德国绿城合格供方5书房

书房是主人个性直接展现的空间。其设计宗旨是要营造一种轻松工作、愉快阅读、恬静安宁的个性氛围。在书房的设计中应十分注重私密性及安静性,应避免外界环境的干扰。书房的设置基本形式有两种:一种是作为主卧室专用的套房式书房;一种是独立使用的书房。大户型的书房可采用主卧室专用的套房式书房或独立式书房设置形式;中小户型的书房则一般单独设置并兼客房功能。安静对于书房来

讲是十分重要的,所以在装修书房时要选用那些隔音、吸音效果好的装饰材料。

良好的使用环境,需要合理的面积空间,建议大户型书房面积不小于17㎡;小户型书房面积不小于11㎡。具体:

5.1地面:书房的地面装饰材料基本以木地板为主,可局部放置吸音效果佳的块毯加以点缀,营造安静、舒适的环境效果。

墙面:墙面装饰材料以墙纸、木饰面、皮革软、硬包相结合的设计为主,满足隔声需要。应强调木饰面造型与固定式家具(书柜)结合的做法,有利于提高设计的整体性及尊贵感。

NAGA上院书房体现尊贵感

顶面:采用石膏板吊顶,造型应避免过多的装饰性,保证书房空间清新淡雅的设计氛围。

5.2在书房空间区域的划分上需对使用功能不同的区域进行一定的分类。如分:书写区、查阅区、储存区等,这样既可使书房井然

有序,还可提高工作效率。作为主卧室专用的套房式书房还应注意与卧室区域的相互不干扰性的处理。

5.3照明设计方面,书房作为主人读书写字的场所,对于照明和采光的要求较高,写字台最好放在阳光充足但不直射的窗边,既可保证书写阅读的使用需要还可让使用者在工作疲倦时凭窗远眺户外景观休息眼睛。书柜设计中应设有柜内照明光源,便于主人阅读和查找书籍。

5.4中小户型的书房需考虑书房兼客房的双重功能,在开关面板的安装上应设计两种形式。

6主卧室

主卧室是睡眠、休息的地方,是最具私隐性、最能体现主人尊贵身份的空间。根据面积不同,大户型的主卧室应以套房的概念设计:设有玄关、起居室、书房、走入式衣柜和主卫等空间;而中小户型的主卧室功能配置可相对简化。具体:

6.1根据GB 50096-1999《住宅设计规范》,双人卧室面积不得小于9m2,区分大户型与中小户型的档次,建议大户型主卧室面积不小于30m2;中小户型面积不小于18m2。

6.1.1大户型平面图:

星河湾主卧室平面图

6.1.2中小户型平面图:

6.2 地面:根据客户调查,对在卧室内使用地板的接受度比较高,并倾向于高档木种,如:柚木、紫檀、桃花芯木等,色调中性偏暖。

针对精装修工程特性,实木地板容易变形、开裂、起拱,大面积施工不易,为更好地全面控制品质,要求采用实木复合地板。规格选择:910×125×15(MM)。

墙面:

1)卧室区域受门、窗、家具、装饰背景的影响,因此墙面的装饰宜简单,为保证档次和气氛,宜选用壁纸。

2)卧室区域内镜面的使用要合理、适度,避免在床正对面、侧面及主要通道上设置大面积的镜子。

3)大户型、中小户型床的尺寸需保证1800×2000(床垫)。

顶面:

1)顶面造型上的点光源位置应与立面装饰背景相对应。

2)吊顶四周造型尺度需与空间相匹配,尽可能保证中间天花的开阔,使人舒适不压抑。

6.3开关插座面板避免在玻璃等易碎材质上安装。

7次主卧

在大户型空间内均设置有次主卧,该空间具有两重性:一种是男主人房与女主人房的区分,另一种则是两代人之间的划分。它与主卧室一样是一个集合睡眠、休息的私隐性空间。次主卧在功能配置上至少应具备独立卫生间与走入式衣柜。

根据GB 50096-1999《住宅设计规范》次主卧室面积不得小于10㎡,良好的使用环境,需要合理的面积空间,建议大户型次主卧室面积不小于14㎡;中小户型次主卧室面积不小于12㎡。具体:

7.1地面:根据客户调查,对在卧室内使用地板的接受度比较高,并倾向于高档木种,如:柚木、紫檀、桃花芯木等,色调中性偏暖。针对精装修工程特性,实木地板容易变形、开裂、起拱,大面积施工不易,为更好地能全面控制品质,要求采用实木复合地板。规格选择:910×125×15(MM)。

墙面:1)卧室区域受门、窗、家具、装饰背景的影响,因此墙面的装饰宜简单,为了保证档次和气氛,宜选用壁纸。根据中小户型、大户型投入成本的不同,应选择价格在30——200元/㎡之间的墙纸。

2)卧室区域内镜面的使用要合理,避免在床正对面、侧面、主要通道上设置大面积的镜子。

3)床的尺寸需保证1800×2000(床垫)。

顶面:

1)顶面造型上的点光源位置与立面装饰背景相对应。

2)吊顶四周造型尺度需与空间相匹配,尽可能保证中间天花的开阔,使人舒适不压抑。

8客卧

大户型的客卧在功能配置上需设有独立的卫生间;中小户型的客卧在功能界定上则会更多元化,如:小孩房、老人房、休闲区域等几种功能类型。

根据GB 50096-1999《住宅设计规范》客卧面积不得小于6m2,良好的使用环境,需要合理的面积空间,建议大户型客卧面积不小于

2019绿城集团精装修工程技术交底标准文件

精装修工程工作管理标准(统一口径)

精装修工程工作管理标准(统一口径) 一、进场交接 中标方进场后,需与总包进行交接签证,一房一验,对层高、墙间尺度、方正度、门洞尺寸、墙体厚度、墙面空鼓、平整度、垂直度等项目逐条检验,如发现技术偏差或施工质量问题,及时向总包提出,确定整改完成时间。以上工作均需作好书面记录,并以联系单加表格形式,一式三份上呈给甲方、监理单位做备份存档。 二、材料要求 所有施工材料必须符合设计图纸、国家标准及环保要求,并提供材料样板给招标人及监理审核确认封样。 H:\ 精装修与总包标高线C:\Documents and Settings\fangzhiso H:\ 六家施工界面移交情

三、吊顶工程: 1.施工方在吊顶施工前根据设计图纸要求,综合考虑各安装管线的安装尺寸要求统一安排布置定位,绘制综合布线图,确定吊顶标高,弹放墨线及大样,经监理、业主方审定、签署同意后方可正式施工。

2.吊杆采用?8热镀锌成品螺纹杆。间距不大于900mm。 3.高位吊顶采用项目所选定品牌的热镀锌50系列直卡式系列轻钢龙骨(A型),低位吊顶采用项目所选定品牌的U型50系列轻钢龙骨。 4.主龙骨厚度为1.2mm,间距为900mm,主龙骨按房间短跨长度3‰起拱。次龙骨壁厚为0.6mm,次龙骨中心间距为300mm×600mm。 5.需安装轻型吊灯的位置,应预设400mm×400mm×18mm多层板加固件(作防火处理),板面与龙骨面齐平(多层板须采用?8膨胀螺栓固定在结构楼板面)。重型吊灯安装部位,须在结构楼板面预留挂钩。(根据灯具的重量和体积来预留挂钩的承载力), 如图:

绿城豪宅户型设计准则

【绿城研发】绿城豪宅户型设计准则 绿城豪宅户型设计准则 一.绿城豪宅定义 汉语中的“豪”字有很多意思,其中常用的意思有大、特殊权势者等。以往的豪宅多指的是有权势的人(如有权力、有钱财、贵族身份等)住的大宅子。现代的豪宅概念则是指针对极少数社会顶层的消费者而设计的,最大限度地整合社会的各项精华资源,售价昂贵、地段优越、品质精良、品味独到、空间宽阔、装饰华美、服务完善、设施完备、技术先进,同时具有极高安全性与私密感的住宅。豪宅与其说是居住的场所,更多的则是体现居住者身份与社会地位的重要标志。 豪宅是一个社会发展到某个阶段的产物,豪宅集中体现了特定历史阶段人们对理想居住品质和居住文化的一种趋于极致的追求,历史上的豪宅往往都代表着一个时代文化与建筑的巅峰,始终是后世人类精英的精神样板。真正的豪宅承载的正是这样一种生命的巅峰情结,随着社会的发展,豪宅的内涵在不断变化,但其所蕴含的那种追求精致完美生活的精神一直没有变,对于社会的整体进步起着积极推动的意义。 豪宅大致包括城市型的公寓豪宅和郊区型的别墅豪宅两大类,本文仅对建筑面积在300m2(或套内面积在240m2)以上的城市型的公寓豪宅进行探讨。 二、豪宅必须具备的要素 豪宅之所以成为豪宅,除了外装的华丽、内装的精美、超大的户型以及惊人的价格,还应具备其它一些必要条件和充分条件,一些物质和非物质的因素。豪宅是一种超越纯居住功能要求和实际使用价值之外的顶级住宅,是与众不同的生活方式的反映,也是突显优越社会地位的特殊载体,只提供给位于金字塔尖的极少数人,要成为豪宅,其必备以下几个特征因素。

1.稀缺的地段环境资源 豪宅作为稀缺产品,必然占据稀缺的自然景观资源及历史人文背景。最好是以上两者兼得,至少居其一。这也是房地产开发中常提地段概念,不过相比其它普通高端住宅,豪宅更突出自然景观和历史人文背景,而交通、市政、配套等方面则可以适当弱化。欧洲著名的庄园式豪宅无不兼具上述两种资源,优美的自然景观不用说了,其建筑本身往往是经过数十年甚至上百年的历史积淀,即便是新建的也都处于类似的环境当中。 2.高度的社会资源整合 除了对于自然人文资源的高强度占有之外,豪宅还需要整合现代社会的各项优秀精华资源,对于大量的资金投入、高品质的设计施工、顶极的材料设备、高科技系统的运用以及超星级酒店式管理的接入进行高度有效的整合。 3.难以复制的个性化特征 或者是得天独厚的外部环境,或者是悠久的人文传承,也或者是传世的名师设计,独到的生活品味,又或者是现代科技的高度集成,个性化的功能配置,作为豪宅,具有某些难以复制的特质,是与普通住宅甚至普通高端住宅拉开距离的重要因素。 4.体现在各种细节中的奢华 超大尺度的生活空间,超越基本生活要求以外的功能配置,卓尔不群的建筑形象,高档稀有的外饰面及内部装饰材料,精益求精的施工工艺,这些贯穿始终的细节都是体现豪宅的奢华与难以企及的距离感的重要因素。 5.具备作为第一居所的特征

绿城精装修清单工程项目招标文件

建设工程施工招标文件 招标编号: 工程名称: 招标人: (盖章) 法定代表人或其托付代理人: (签字或盖章) 日期:__年__月__日

目录 第一章投标须知 1.工程讲明 2.工程要求 3.合格的投标人 4.投标费用 5.踏勘现场 6.招标文件的组成、答疑、修改 7.投标文件格式要求 8.投标报价 9.投标有效期 10.投标担保 11.投标文件的份数和签署 12.投标文件的密封和递交

13.投标文件的补充、修改与撤回 14.开标 15.投标文件的初步审查 16.错误的修正 17.投标文件的澄清(询标) 18.评标与定标 19.合同的授予 20.履约担保 21.招标人的联系方法 22.投标须知附表 第二章合同专用条款 第三章投标函格式 1.法定代表人资格证明书 2.投标文件签署授权托付书、(参加开标会议托付书参考格式) 3.投标函 4.招标文件要求投标人提交的其它投标资料(本项无表格,需要时由 招标人用文字提出) 第四章投标文件商务部分格式

1.封面 2.投标总价 3.工程量清单报价讲明 4.表1 投标报价汇总表 5.表1-1 分部分项工程量清单及计价表 6.表1-2 措施项目清单及计价表 7.表1-3 其他项目清单及计价表 8.表1-3-1 分包项目总包治理配合服务费计价表 9.表1-3-2 零星工作项目清单及计价表 10.表1-4 要紧工日价格表 11.表1-5 要紧材料设备价格表 12.表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表 13.表2-2 措施项目费分析表 14.表2-3 综合单价工料机分析表 第五章投标文件技术部分格式 第六章工程量清单

绿城集团强制性条文

编制说明 为了提炼绿城集团在产品设计、工程营造、客户服务、安全措施等方面的理念和经验,并形成具有绿城特色的相关标准,特制定本强制性条文。 本强制性条文编制综合考虑产品安全性、建筑耐久性、质量通病防治、客户感知、风俗习惯等多方面因素,是绿城集团工程营造过程中的强制性管理和技术规定。本条文是在满足国家相关规范、规程及技术标准的基础上,结合本企业工程实践经验和案例,汲取建筑规划设计、工程管理、客户服务等多方面意见,经适当补充调整而成。 本强制性条文由“绿城工程营造标准强制性条文编制组”负责管理和解释,自绿城集团最终批准之日起实行。 由于时间和经验有限,本强制性条文不可避免地会存在不完善之处,敬请各位领导、专家和同仁提出宝贵意见,并不吝斧正,以使本强制性条文在后期修订中得以不断完善和提高。 编制单位:绿城工程营造标准强制性条文编制组 编制时间:2010年8月25日

绿城工程营造标准强制性条文编制组成员 顾问小组: 郭晓明、韩波、孙国梁、粟轶君、程谦、郑敏 专家小组: 陈银海、谢鲍森、杨杰、宋淑华 编制小组: 徐群新、郭之蒙、刘玉龙、洪涛、李志鹏、郑烨、吴朝辉、朱快、王连雨、谢燕燕、赵小潮、陈巍、陈冠廷、陈剑冬

目录 1.总则………………………………………………………… 2.建筑规划设计……………………………………………… 3.建筑工程…………………………………………………… 4.安装工程…………………………………………………… 5.精装修工程………………………………………………… 6.景观工程…………………………………………………… 7.流程管理…………………………………………………… 总则 1.为使绿城集团的建筑产品在设计和施工上满足安全、舒适、美观、环保、节能、经济的要求,在符合国家相关规范、规程及技术标准等基础上,结合绿城集团现有制度、规程及工程案例经验,特制订本强制性条文,列入本强制性条文的所有条文都必须严格执行,对违反本强制性条文规定的,将按照绿城集团相关规定及国家相关法律法规予以处罚。 2.本条文适用于绿城集团及下属全资公司、控股公司等所有项目。参股公司及代建项目除另有约定者外,原则上应予以参照执行。 3.本强制性条文应作为各项目招标文件的附件列入合同范围。 4.除本强制性条文外,尚应符合国家现行有关规范、规程及标准要求。

房地产产品标准准化

房地产产品标准准化 上篇开发模式与产品线 由此可见,商业模式属于战略层面,反应的是区别于其他企业的特色认知;开发模式属于策略层面,反应的是企业的业务特点。 不管是哪种开发模式,最终总要出现出在市场上可交易的产品,例如熟化后的土地,以及各种各样的房地产项目。 1、项目开发的两种方式 项目开发有两种方式,一种是机会导向下的差异化开发模式,一种是战略导向下的标准化开发模式。 所谓差异化开发模式确实是在多项目同时开发下,各个项目差异专门大。假如各项目在物业类型、市场定位等方面有较大的差异性(比如同时开发商业地产、市区高层住宅、郊区低密度住宅项目),那么各项目在报批报建、规划设计、招标采购、营销策划等方面也必定有较大的差异性,这就意味着此前的体会和金钱堆积的大量教训被“归零”了,企业不得不一直在不熟悉的市场上做不熟悉的产品,这就要求房地产企业要有各方面的、具有丰富开发体会的不同人才。关于绝大多数开发企业来说,这几乎是不可能的。这也是许多企业在多项目开发时之因此感受“专门忙”、“专门累”的最要紧缘故。 事实上,多项目、多区域、多种物业类型的“三多”企业存在的诸多运营问题,大都与未推行标准化开发模式有关: ◎开发周期较长,快速开发能力和规模开发能力较弱←没有大范畴推行产品标准化◎设计精度、深度不够,变更较多,质量通病较多←没有大范畴推行产品标准化

◎项目成本“实际+推测”的偏差率较大←没有推行标准化的“项目成本定额” ◎组织结构及权责关系经常在授权与“削藩”、合并与分立中游移←缺乏标准化权责体系◎制度、流程执行力差←缺乏严谨、精细化、标准化的业务流程 ◎不同项目、不同人员执行同一工作的绩效结果差异较大←没有标准化的操作规范◎个人体会、能力、责任心对工作绩效阻碍过大←没有标准化的输入、输出工作成果◎…… 然而,假如各项目在物业类型、项目规模、市场定位等方面差不多相似,即产品模式差不多固化,那么各项目的开发流程、工作流程是统一的,就像单项目开发一样单一、轻松。这就要求企业一方面针对项目的差异性建立差异化流程,同时要尽快推行标准化战略,实行产品线连锁开发模式。 所谓产品模式(产品线)确实是基于推测和研发的、适合市场需求和自身能力的、可复制开发的、专门的、相对固化的项目类型。 中篇市场已进入标准化时代 经济学上,M=S﹡f是最普遍适用的一个公式:M-利润额,S-销售额,f-利润率。关于房地产企业来说,事实上所有经济治理活动的直截了当目的确实是追求M最大化。 如何才能做大M?只有两个途径:一是做大销售额S,二是提高f。在当前市场形势下,房地产企业要做大S也只有两个途径:一是进行大盘开发,二是实行多项目开发。提高利润率f也有两个途径:一是操纵成本,二是提高利润附加值。就S和f关系而言,S是先导性因素,也确实是说,必须先有了项目才能考虑如何提高f的问题。

绿城设计强制性标准

【绿城研发】绿城集团最新设计强制性标准(最新_最全) 2014-04-10 绿城集团最新设计强制性标准 为使绿城集团的建筑产品在设计和施工上满足安全、舒适、美观、环保、节能、经济的要求,在符合国家相关规范、规程及技术标准等基础上,结合绿城集团现有制度、规程及工程案例经验,特制订本强制性条文,列入本强制性条文的所有条文都必须严格执行,对违反本强制性条文规定的,将按照绿城集团相关规定及国家相关法律法规予以处罚。 本条文适用于绿城集团及下属全资公司、控股公司等所有项目。参股公司及代建项目除另有约定者外,原则上应予以参照执行。 本强制性条文应作为各项目招标文件的附件列入合同范围。 除本强制性条文外,尚应符合国家现行有关规范、规程及标准要求。 建筑规划设计 多、高层公寓架空层层高不应小于5.0m,除建筑高度及容积率限定者外。 别墅类建筑一层层高不应小于3.6m。 监控中心与消控中心应合为一室,选址应符合国家相关规范及地方规定要求。 厨房通风开口面积不应小于该房间地面面积的1/10,并不应小于㎡。 高层、多层等建筑形态应设计弱电井道。 在未做防火挑檐或未用防火玻璃的情况下,窗间墙宽度、窗槛墙高度应≥1.2m。 候梯厅、过道、楼梯休息平台等完成面的净尺寸应不小于国家相关规范要求。 阳台栏杆高度应满足国家相关强制性条文约定,其中玻璃栏杆扶手高度尚应≥1.3m。

会所、酒店应保证正对大堂入口的景观面被充分展现,不应有背景墙等视线遮挡。 外墙采用面砖、石材等饰面的多、高层公寓出入口应设置雨篷类构筑物,出挑宽度应≥1.5m,或挑出足够宽度线条,具体尺寸由设计师根据立面效果确定。 排屋、别墅后门等次要出入口应有宽度不小于0.9m的雨蓬空间。 会所、酒店等公共建筑出入口应设置雨篷等挡雨设施,其宽度应适宜。若满足单车通行及人员等候的,应保证净宽4.5m以上;若满足两车并行及人员等候的,应保证净宽7.5m以上;若满足两车并行并有一辆车及人员等候的,应保证净宽10.0m以上。 园区内主要人行路线及高层各单元主要出入口应进行无障碍设计,设计坡道宽度和坡度应满足国家相关规范要求。 地下车库车辆出入口如按照双向车道设计,则车道净宽不应小于7.0m。 别墅类建筑应注重建筑与室外景观的交流,设置亲近户外的灰空间,其进深不应小于2.4m。 室外(包括灰空间)地面铺装设计应使用防滑材料,不得使用光面材料。 园区应设置网络、固定电话、有线电视、移动通信等各运营商的接入间,并采取降噪、防电磁辐射等技术措施。 园区应设置专用人行出入口。 法式建筑园区及庭院景观植物,不得使用竹子类植物。 小区围墙设计应为全实面(当地有强制性规定者除外),如有景观面的,可采取通透式围墙,围墙高度应高于小区外道路2.2m以上。 别墅庭院分户围墙应采用实体形式,高度不低于2.8米。 园区保安亭设置应在规划设计阶段予以整体考虑,建筑设计应充分考虑保安亭的遮风避雨 功能及夏热冬冷防护措施,保安亭视线应通透无遮挡。 户外遮阳伞承重立杆应设置在桌子一侧,不得设置在桌子中央。

(技术规范标准)绿城集团住宅精品工程认定技术标准

附件1 绿城集团住宅精品工程认定技术标准 绿城房地产集团有限公司 二○○八年五月

目录 1 总则 (3) 2 精品工程认定管理办法 (4) 3 规划设计评定标准 (10) 4 土建工程评定标准 (48) 5 安装工程评定标准 (55) 6 智能化工程评定标准 (70) 7 精装修工程评定标准 (74) 8 景观工程评定标准 (91) 9 精品工程材料设备评定标准 (100) 10 客户服务质量评定标准 (107) 11 附件 (110)

1 总则 1.0.1为提高住宅产品品质,打造住宅精品工程,促进住宅科技进步,以适应公司快速发展。实施精品工程战略的需要,公司推行住宅精品工程认定制度,特制定本标准。 1.0.2 本标准所称的住宅精品工程认定,是指公司住宅产品按照精品工程认定管理办法及标准,经精品工程质量评定小组进行技术审查和认定确认,并获得认定等级证书。 1.0.3 本标准适用于公司所开发的住宅项目精品工程评审和认定。 1.0.4 本标准评定内容包括规划设计、土建工程、安装工程、智能化工程、精装修工程、景观工程、材料设备、客户服务质量八个部分。每个部分按重要性和内容多少规定分值,按得分分值多少评定精品工程等级,精品工程等级由低至高划分为"铜奖"、"银奖"、"金奖"三级。其中,金奖工程必须为精装修、执行国家现行标准和精品工程评价标准好的住宅,银奖工程为执行国家现行标准但精品工程评价略低于金奖标准的住宅,铜奖工程为非精装修、执行国家现行标准和精品工程评价标准较好的住宅。 1.0.5 申报精品工程认定的住宅必须符合国家现行有关强制性标准的规定,其中智能化工程必须符合《绿城集团弱电系统工程验收规范》的规定。 1.0.6 住宅精品工程认定遵循科学、公正、公平和公开的原则。 1.0.7 集团公司总工程师办公室负责指导和管理公司住宅精品工程认定工作。 1.0.8 本标准由集团公司总工程师办公室负责修订和解释。 1.0.9 本标准自2008年6月1日起试行。

绿城地产草坪建植工艺工法

绿城地产草坪建植工艺工法 GTS 绿城房地产集团有限公司企业标准GTS 74001—2011 代替2004版草坪建植导则草坪建植工艺工法2011-07-04发布2011-07-27实施绿城房地产集团有限公司发布GTS74001-2011 前言本标准是规范绿城集团项目景观工程管理中草坪建植工作的强制性企业标准。本标准根据年度工作计划对2004版草坪建植导则进行修订,在修订过程中,总结了景观绿地、高档别墅及高尔夫球场等相关草坪建植的做法,征求了景观工程管理人员的意见及建议,主要规定的内容有:草坪建植的工艺工法、草坪全年养护管理及品质管控要点。本标准为第1次修订,用于替代原《绿城集团草坪建植导则》。与原标准相比,本标准的修订的条款有:原标准/ 分级土壤

改良草坪建植技术规范修订后备注新增实例照片、参考草坪草种将原版本的三级分类,精简至两级优化施工次序,增加全年管理养护和草坪建植施工管控明细表等本标准自2011年7月27日起实施,实施时间为2年。本标准历次修订情况:—首次发布日期:2004年;—第一次修订日期:2011年7月04日;—下次修订日期:2013年7月04日。本标准绿城景观咨询公司总师办起草并归口管理。本标准主要起草人:邱斌、曹璞、王琦、沈建峰等。GTS74001-2011 目录 1 总则............................................................... ....... 1 2 术语和符号................................................................ 1 3 草坪建植技术规范 (1) 坪床准备.............................................................. 1 草坪建

绿城景观施工标准汇总

绿城景观施工标准汇总 目录: 一、材料进场检验要求 二、成品保护管理办法 三、防泛碱工法 四、标准工程节点 五、种植标准 六、过程管控细则 注:字体加粗内容为特别关注处,未加粗部分不代表不是强制内容。 一、材料进场检验要求 所有进场材料和配件必须经国家相关检验单位验收合格,对于因材料和配件产生的一切质量、安全问题由施工单位负全责。 铺装贴面材料质量检验要求(列入日常检查内容):材料不允许有较大色差;材料强度、抗污染性、质感达到设计要求;材料加工尺寸误差按具体要求。 二、成品保护管理办法 (一)、通用条款 1.1 合理安排各工种施工顺序,尽量减少交叉污染。 1.2 材料、设备及施工机具搬运过程中应采取措施防止碰撞或损坏已完工的电梯、墙面、地面、顶棚、门窗、扶手、栏杆及设备设施等成品。 1.3 管材及配件、卫生洁具(含附件)、灯具、电箱(柜)、元器件等安装材料和成套设备进场时应有符合出厂标准要求的包装,卸货不得采用倾倒方式,不得抛、摔、滚、拖。 1.4 金属塑料管材及配件、玻璃钢风管、保温材料、电气材料及设备等必须在通风、干燥的室内场地存放,不得暴晒、雨淋,防止变形、受潮或受损。 1.5 卫生洁具、散热器(片)、照明灯具、风口和面板等易损易碎物品在搬运和安装中要轻

拿轻放,小心翻转,防止磕碰和损伤。 1.6 涂饰工程(粉刷、油漆、涂料等)施工前,应检查已完工的成品保护是否到位;涂饰工程完工后应严格管理,后续工序应有可靠的保护措施并经批准后方可组织施工,以免对其造成污染或破损。 1.7 在脚手架的搭设和拆除过程中应注意不要碰撞或损坏墙面、地面、顶棚、门窗、管线、电气设施及其他已完工的成品。 8、安装(焊接、切割、套丝、油漆、设备组装和就位等)作业时,要采取有效防护措施,不得损坏和污染已完工的墙面、地面。 9、安装好的管道(含风管)、吊支架不得用作支撑或其它用途的受力点,不得攀拉、踩踏或放置脚手板。 10、墙、地面内暗敷的管线施工时,要严格控制剔槽的宽度和深度;混凝土梁、板、柱、墙不得随意剔槽、打洞,不得擅自切断钢筋。 (二)、石材成品保护措施 2.1 施工前成品保护 2.1.1 在石材采购合同或景观施工合同中,明确石材成品保护措施及费用,制定景观成品保护管理办法作为合同附件。 2.1.2 石材包装、运输环节要求 2.1.2.1 石材包装时,应分不同铺装区域装箱,尽量保证同一箱内装同一区域石 材,以方便拆御与安装,并在包装箱外粘贴两份拼接安装示意图,指导现场安装。 异形或较复杂的铺装,除对每箱标识外,还应对每块石材进行标识。

绿城集团住宅工程质量标准

绿城集团住宅工程质量标准 1.1 目的 为提升公司绿城集团住宅工程开发建设质量,确保住宅使用功能,提升客户满意度,特制定本标准。本标准为置地部住宅工程质量检查验收标准,也为各利润中心的自身管理及对设计、监理及承包商协调管理提供参考。 1.2 使用围 公司开发的新建住宅粗装修(毛坯房/初装饰)交楼工程,精装修房交楼工程将另行编制户精装修工程质量标准。 1.3 编制依据 本标准依据相关标准及公司工程质量建设规划编制,主要依据有: (1)《住宅设计规》 (2)《住宅建筑规》 (3)《住宅性能评定技术标准》 (4)《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) (5)《建筑装饰装修工程质量验收规》 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《住宅工程初装饰竣工验收办法》( (8)《商品房销售管理办法》 1.4 其它说明 本标准侧重于小业主对收楼的质量要求,各利润中心应参照本标准的质量要求,结合开发项目所在城市的定位及当地相关质量要求,制订相关工程质量规列入合同文件中,以使工程参与各有明确的工程质量标准,做到有规可依。 2.户质量验收标准 2.1室楼地面(水泥混凝土、水泥砂浆楼面) 1) 主控项目 (1)面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹; (2)标准:空鼓面积不应大于400CM2;且每自然间(标准间)不多于2处可不计; (3)置地企业标准:100%无空鼓。 2) 一般项目 (1)地面表面密实,无地面裂缝、脱皮、麻面、起砂现象; (2)地面坡度满足设计要求,坡向正确,不应有倒泛水和积水现象;

(3)踢脚线与墙面应结合紧密,高度一致,出墙厚度均匀; (4)对于有室楼梯的,楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求; (5)允偏差应符合规定要求。 水泥混凝土、水泥砂浆楼地面允偏差 3) 过程控制要求 (1)地坪施工前,应将砼楼板表面的浮浆、落地灰等清理干净,可使用铣刨机或凿毛机进行机械清理; (2)水泥混凝土楼地面采用平板振动器振捣密实,对于有地暖层的后浇地面,可采用直径150MM的铁辊碾子碾压密实; (3)有防水要求地面的立管、套管、地漏处封堵无渗漏,应进行蓄水试验; (4)施工完成地面应洒水养护不少于7天; (5)应特别注意入户门开门时走道与入户地板标高的控制。 4) 设计要求 (1)粗装修地面应预留二次装饰层厚度,一般宜预留40~50MM,应明确公共走道与室地面、室地面与阳台、室地面与厨卫间地面的节点标高。 (2)底层卧室、起居室等居住空间地坪应有防潮的措施。 2.2 室墙面(抹灰工程)

绿城设计140个强制性标准

绿城设计140个强制性标准 2014-04-13明源地产研究院 一、建筑规划设计 1.多、高层公寓架空层层高不应小于5.0m,除建筑高度及容积率限定者外。 2.别墅类建筑一层层高不应小于 3.6m。 3.监控中心与消控中心应合为一室,选址应符合国家相关规范及地方规定要求。 4.厨房通风开口面积不应小于该房间地面面积的1/10,并不应小于0.6㎡。 5.高层、多层等建筑形态应设计弱电井道。 6.在未做防火挑檐或未用防火玻璃的情况下,窗间墙宽度、窗槛墙高度应≥1.2m。 7.候梯厅、过道、楼梯休息平台等完成面的净尺寸应不小于国家相关规范要求。

8.阳台栏杆高度应满足国家相关强制性条文约定,其中玻璃栏杆扶手高度尚应≥1.3m。 9.会所、酒店应保证正对大堂入口的景观面被充分展现,不应有背景墙等视线遮挡。 10.外墙采用面砖、石材等饰面的多、高层公寓出入口应设置雨篷类构筑物,出挑宽度应≥1.5m,或挑出足够宽度线条,具体尺寸由设计师根据立面效果确定。 11.排屋、别墅后门等次要出入口应有宽度不小于0.9m的雨蓬空间。 12.会所、酒店等公共建筑出入口应设置雨篷等挡雨设施,其宽度应适宜。若满足单车通行及人员等候的,应保证净宽4.5m以上;若满足两车并行及人员等候的,应保证净宽7.5m以上;若满足两车并行并有一辆车及人员等候的,应保证净宽10.0m以上。 13.园区内主要人行路线及高层各单元主要出入口应进行无障碍设计,设计坡道宽度和坡度应满足国家相关规范要求。 14.地下车库车辆出入口如按照双向车道设计,则车道净宽不应小于7.0m。

15.别墅类建筑应注重建筑与室外景观的交流,设置亲近户外的灰空间,其进深不应小于2.4m。 16.室外(包括灰空间)地面铺装设计应使用防滑材料,不得使用光面材料。 17.园区应设置网络、固定电话、有线电视、移动通信等各运营商的接入间,并采取降噪、防电磁辐射等技术措施。 18.园区应设置专用人行出入口。 19.法式建筑园区及庭院景观植物,不得使用竹子类植物。 20.小区围墙设计应为全实面(当地有强制性规定者除外),如有景观面的,可采取通透式围墙,围墙高度应高于小区外道路2.2m以上。 21.别墅庭院分户围墙应采用实体形式,高度不低于2.8米。 22.园区保安亭设置应在规划设计阶段予以整体考虑,建筑设计应充分考虑保安亭的遮风避雨功能及夏热冬冷防护措施,保安亭视线应通透无遮挡。

绿城第三代高层建筑设计导则.(DOC)

绿城第三代高层建筑设计导则 绿城第三代高层公寓是指运用整体性、系统性、精细化设计理念,精心打造的高端高层公寓住宅产品。它是在以往高层公寓产品的基础上由内至外的全面升级,是从对园区内部基本层面的设计内容关注转向对更大范围的城市设计、更深层次的人居需求、更精细化的住宅设计、更优美的园区生态景观设计等方面的一流水准的高层公寓。 为积极配合集团全面提升产品品质的需求,营造国内一流高层公寓,最大程度的满足市场和客户的需求,对集团高层公寓的品质创新及提升的内容、标准予以固化,形成《绿城第三代高层公寓建筑设计导则》 一.整体设计 1.1 规划设计与景观设计 在规划设计阶段,应同步完成景观设计公司的选择,使景观设计能尽早介入项目,为园区竖向设计、道路(尺度、标高、截面)设计、出入口设置、节点空间形式设计、建筑退让尺度推敲,自然河流利用、植栽资源利用等预留及创造优化条件。 1.2 建筑设计与景观设计 注重建筑设计与景观的关系。 在建筑设计中充分考虑诸如架空层、单元出入口、下沉采光庭院等建筑和景观交接面处对景观的引入。

户型布局时要将大面积的户型布置在景观朝向良好的位置,户型设计要充分考虑主要功能房间朝向景观面。 1.3其他相关专业设计 注重灯光设计、标识系统设计、弱电系统设计等对建筑、景观、室内设计的补充。 二.规划设计 2.1现状分析 2.1.1地块现状 (1)四至范围。 (2)地势平坦状况、自然标高与周边地势比较。 (3)地面现状:包括宗地内是否有山体、水渠、较深的沟壑(小峡谷)、驳坎、池塘及高压线等对开发有较大影响的因素,现有水系及植被分布。 (4)地下情况:包括管线、地下电缆、暗渠、地下建筑物原有桩基及地下建筑/结构等;地上/地下都要注意是否有受保护的历史文物古迹及可利用的构建物等。 (5)土地的完整性:是否有市政代征地、市政绿化带、市政道路、名胜古迹、江河湖泊、零星用地等因素分割土地。 (6)地质情况:包括地层结构、承载力、地下水位和抗震性等要求。

4、建筑工程营造工艺工法标准_水性多彩涂料篇(试行版)

建筑工程营造工艺工法标准—水性多彩涂料篇 (试行版)

前言 为规范绿城管理集团外墙水性多彩涂料施工,提升项目工程品质,特制定本标准。 本标准根据现行国家、行业标准,并结合绿城集团实践经验进行编制。 本标准为试行版,后续将根据工程运用情况不断完善。 本标准由绿城管理集团产品中心起草并归口管理。

目录 一、强制性条文 二、材料性能指标 三、质量控制要点 四、优秀做法示例

一、强制性条文 (一)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3.2.3 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 3.2.9 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 3.3.5 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 4.1.12 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 (二)《工程品质管控红线》 建筑外立面材料须经集团产品中心会同设计单位评审确认后方可进行样板墙施工。建筑外立面样板墙须经集团产品中心会同设计单位评审确认后方可进行大面建筑外立面施工。

二、材料性能指标 (一)外墙柔性腻子性能指标(二)外墙底漆性能指标(三)外墙弹性中层漆性能指标(四)水性多彩涂料性能指标

(一)外墙柔性腻子性能指标 外墙腻子所有性能除必须符合GB/T 23455-2009《外墙柔性腻子》的I型外墙腻子要求外,还需符合《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB24408-2009的规定以及《环境标志产品技术要求水性涂料》HJ 2537-2014,保质期6个月: 表1.1 外墙柔性腻子要求

绿城精装修工程标准

精装修工程标准招标统一口径 一、进场交接 中标方进场后,需与总包进行交接签证,一房一验,对层高、墙间尺度、方正度、门洞尺寸、墙体厚度、墙面空鼓、平整度、垂直度等项目逐条检验,如发现技术偏差或施工质量问题,及时向总包提出,确定整改完成时间。以上工作均需作好书面记录。 二、材料要求 所有施工材料必须符合设计图纸、国家标准及环保要求,并提供材料样板给招标人及监理审核确认封样。 三、吊顶工程: 1.施工方在吊顶施工前根据设计图纸要求,综合考虑各安装管线的安装尺寸要求统一安排布置定位,绘制综合布线图,确定吊顶标高,弹放墨线及大样,经监理、业主方审定、签署同意后方可正式施工。 2.吊杆采用?8热镀锌成品螺纹杆。间距不大于900mm。 25

3.高位吊顶采用项目所选定品牌的热镀锌50系列直卡式系列轻钢龙骨(A型),低位吊顶采用项目所选定品牌的U型50系列轻钢龙骨。 4.主龙骨厚度为1.2mm,间距为900mm,主龙骨按房间短跨长度3‰起拱。次龙骨壁厚为0.6mm,次龙骨中心间距为300mm×600mm。 5.需安装轻型吊灯的位置,应预设双层400mm×400mm×18mm多层板加固件(作防火处理),板面与龙骨面齐平(多层板须采用?8膨胀螺栓固定在结构楼板面)。重型吊灯安装部位,须在结构楼板面预留挂钩。(根据灯具的重量和体积来预留挂钩的承载力),如图: 6.卫生间吊顶采用我司指定品牌的防水石膏板。吊顶要求为:高位采用单层项目所定品牌的12mm石膏板铺设,低位采用双层9.5mm石膏板铺设,板材的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设。相邻两块石膏板之间应错缝拼接,拼缝宽4-6mm。上下两层石膏板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝,上下层石膏板接触面须满涂白乳胶并用自攻螺丝固定。 7.副龙骨间距300mm,造型边框转角需增加斜撑龙骨。见附图。 25

绿城集团-法式多层产品配置标准及成本限额指标

绿城集团企业标准 GPS71120-2015 绿城集团法式多层 产品配置标准及成本限额指标 绿城房地产集团有限公司发布

目录 1 范围 (1) 2 定义 (1) 3 设计限额 (1) 3.1 设计指标 (1) 3.2 结构指标 (4) 4 土建工程 (6) 4.1 外立面工程 (6) 4.2 铝合金门窗工程 (8) 4.3 百叶工程 (9) 4.4 地下导识系统及车库 (10) 4.5 防火门 (11) 4.6.信报箱 (13) 4.7 土建工程其他做法 (13) 5 安装工程 (13) 5.1 安装管线 (13) 5.2 弱电工程 (14) 5.3 电梯工程 (20) 5.4 可视对讲设备 (20) 5.5 配电箱设备 (20) 5.6 智能箱设备 (21) 5.7 太阳能工程 (21) 5.8 火灾自动报警系统线缆选型 (22) 6 环境工程 (22) 6.1 景观成本定义 (22) 6.2 法式多层景观成本限额要求 (23) 6.3 法式多层景观相关配置要求及成本分配参考指标 (23) 7 公共部位精装修 (36) 7.1 大堂精装修工程(首层) (36) 7.2 大堂精装修工程(地下室) (37) 7.3 电梯厅及走道精装修工程(标准层) (38)

7.4 轿厢装饰工程 (40) 8 户内精装修工程 (40) 9 引用文件 (40)

前言 本标准系绿城产品配置及成本控制的规范性文件。本标准旨在通过在设计前端对产品营造成本进行控制,重点强调项目定位、 设计与成本三者之间的协调统一,以全局眼光、系统控制的手法,在确保品质前提下合理控制成本,促使产品成本与售价、市场更加匹配。并以此加强对项目目标成本的管控。 本标准在编制过程中以绿城以往法式多层产品积累的大量数据为基础,并对其进行了设计及成本的优化后编制而成。 本标准为首次发布。本标准由绿城房产成本中心、产品中心、工程品质中心共同起草并归口管理。本标准主要起草人:王科、贺军、赖圣场、郑烨、金秋爽、余维、樊帅、 蒲小林、冯潇、华玉珍、张茂根、张佰炯、张照辉、吴明强、李一磊、贾官伟、周彤、梅霞东、郭之蒙、计赟、周雨斌、洪涛、杨杰、潘彬衍、王琦、张志颖、孙一、史海南。

绿城精装修工程细部节点构造标准

绿城房地产集团 精装修工程细部节点构造标准 (试行) 浙江绿城装饰工程管理有限公司 二〇一〇年一月

总则 一、编制目的 为了总结绿城集团各精装修项目实施过程中的经验与教训,更好地规范及促进各精装修项目的细部构造标准化,以便精装修项目的技术支持、过程管理及质量控制,制定本标准。 二、主要编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 2、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001 3、《建筑地面工程质量验收规范》 GB 50209—2002 4、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 5、《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001 版) 6、《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2001 7、《国家建筑标准设计图集》 J502-1~3(内装修) 8、绿城集团《精装修工程(住宅)施工工艺工法标准》 9、绿城集团《精装修产品复制参考标准》 10、绿城集团《精品工程评判标准》精装修分部 三、适用范围 绿城房地产全资精装修项目、控股精装修项目,非控股精装修项目可作参考。 四、使用指导 本标准为绿城集团受控资料,未经允许,严禁擅自复印。集团全资、控股精装修项目根据自身项目特点,直接套用或借鉴本标准,在实施过程中,本标准将根据行业上新材料、新工艺的做法,以及借鉴项目上一流的工艺处理进行修订及补充。 五、修订与解释 本标准由集团公司精装修管理部负责解释和修订,自2008 年12 月25 日起实施。

通用标准 1、墙地面石材铺贴深色系列石材采用 32.5MPa 普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂, (含泥量不大于3%)1:3 配比;浅色石材采用32.5MPa 白水泥砂浆掺白石屑1:3 配比。 2、墙地面防水处理应采用柔性防水涂料,须纵横防水各一遍,以保证防水层密封性。厨卫湿区(如沐浴房、浴缸)的墙面防水高度不低于1800mm,干区的墙面防水高度不低于300mm。 3、卫生间结构地面必须作蓄水试验,蓄水由总包负责进行,蓄水试验完成后需由监理、业主、总包单位三方签证后,作为移交接收手续。楼面排水系统完成后,装修施工的防水层完成后,由装修施工单位再次做蓄水试验,防水层未干前严禁进行蓄水试验,如蓄水过程中发现水变浑浊或乳白,说明防水层养护时间不够,防水层已被水溶解、破坏,防水失败,须重做。 4、石材应做六面防护,石材六面防护须纵横各一遍,待第一遍防护干了以后开始刷第二遍防护,干后铺贴。各单位 5、石材面层铺贴前应用专用锯齿状批刀背面刮一层粘结剂,晾干后再刮一层粘结剂进行铺贴。浅色石材应采用白色石材专用粘结剂。 6、所有石材外露切割面必须进行抛光处理。 7、地面石材完成后应进行晶面处理,亮度要求不小于95o。 8、大理石铺贴时应铲除背面网格布(干挂墙面除外)。 9、所有型钢规格符合国家标准,热镀锌处理;钢架焊接部位须作二度以上防锈处理; 不锈钢石材挂件钢号为202 以上、沿海项目需采用304 钢号。 10、淋浴房挡水条需按设计图纸要求现场弹线,结构楼面预植φ6mm 圆钢,间距不大于300mm,在顶端处焊接 φ6mm圆钢连接,制模浇捣翻边。翻边处地面应预先凿毛,

2018 房产品强制性技术标准(绿城中国通[2018]1号)

绿城中国企业标准 GTH8714-2018 代替原绿城房产《工程营造标准强制性条文(试行)》房产品强制性技术标准 2018-1-4发布2018-2-1实施 绿城中国控股有限公司发布

GTH8714-2018 目录 前言 (2) 1 范围 (1) 2 规划设计 (1) 3 建筑设计 (2) 3.1 平面布置 (2) 3.2 层高 (3) 3.3 雨篷、台阶、坡道、楼梯、栏杆 (3) 3.4 门窗 (3) 3.5 立面 (3) 3.6 室内环境 (4) 3.7 场地设计 (4) 3.8 围墙 (4) 3.9 结构设计 (4) 4 建筑工程 (5) 4.1 地下防水工程 (5) 4.2 钢筋及混凝土工程 (5) 4.3 墙体及抹灰工程 (5) 4.4 外墙装饰工程 (6) 4.5 门窗工程 (6) 4.6 屋面工程 (7) 4.7 其他 (7) 5 安装工程 (7) 5.1 给排水工程 (7) 5.2 暖通工程 (9) 5.3 电梯工程 (10) 5.4 电气工程 (10) 5.5 弱电工程 (11) 6 精装修工程 (12) 6.1 防水工程 (12) 6.2 细部工程 (12) 6.3 吊顶工程 (13) 6.4 墙面及地面铺装工程 (13) 6.5 卫生器具及管道安装工程 (13) 6.6 电气安装工程 (14) 6.7 设计安全强制条文 (15) 7 景观工程 (15) 7.1 与建筑交接面 (15) 7.2 主要景观面 (16) 7.3 园区周界及设施 (17) 7.4 泳池 (18) 7.5 景观小市政 (18) 8 引用文件 (19)

GTH8714-2018 前言 本标准系绿城中国产品技术模块、综合子模块的基础性标准。 本标准旨在明确绿城在房产品营造过程中需遵循的强制性技术要求。 本标准在满足国家现行相关规范、规程及技术标准的基础上,结合绿城实践经验和案例,汲取建筑规划设计、工程管理、客户服务等多方面意见,并综合考虑产品安全性、耐久性、质量通病防治、客户感知、风俗习惯等多方面因素编制而成。 本标准为首次发布,用于替代绿城房产《工程营造标准强制性条文(试行)》(发布时间:2010年12月30日),与替代的标准相比,本标准主要改进如下:——根据管理标准与技术标准分离的原则,删减了原标准中管理要求相关的内容; ——按照最新国家规范,对一些不符合现行国家规范的条文进行了修订; ——增加了涉及安全、舒适性及实用性的强制性条文; ——删减了部分非强制性表述,如存在类似“宜采用”表述的条文。 本标准由房产集团产品管理中心起草,绿城中国产品中心归口管理。 本标准主要起草人: 专家小组:张庆红、骆云、方旭慧、孙国梁、金秋爽、张悦悦。 编制小组:周雨斌、杨杰、王仅、丁成云、张颖、潘彬衍、谢重磊、马运正、钱利锋、彭宝锋。

绿城房地产集团有限公司企业标准-景观照明设计评审细则

GTS 绿城房地产集团有限公司企业标准 GTS65006-2012 景观照明设计评审细则 2012-07-18发布2012-07-20实施 绿城房地产集团有限公司发布

GTS65006-2012 前言 本标准是规范绿城集团项目景观工程管理中照明电气设计工作的强制性企业标准。 本标准根据年度工作计划为规范照明电气设计而进行起草,在起草程中,总结了园区景观照明、商业景观照明、道路景观照明、公园景观照明等做法,征求了景观设计管理人员的意见及建议,主要规定的内容有:照明设计阶段管理及评审要点,灯具选型部分管理及评审要点,施工图阶段管理及评审要点。 本标准为首次发布,自2012年07月20日起实施,实施时间为2年,下次标准适宜性评审时间为2014年07月20日。 本标准由绿城景观咨询公司品质管理部起草并归口管理。 本标准主要起草人:邱斌、沈建锋、曹璞等。

GTS65006-2012 目录 1 总则 (1) 2 术语和符号 (1) 3照明设计阶段管理及评审要点 (1) 3.1管理要点 (1) 3.2方案评审要点 (1) 4.灯具选型部分管理及评审要点 (10) 4.1管理要点 (10) 4.2评审要点 (10) 5.施工图阶段管理及评审要点 (12) 5.1管理要点 (12) 5.2评审要点 (12) 6 引用文件 (15) 7 附录 (15) 附录1 GTR74008-03照明设备样品效果评审记录表 (15) I

GTS65006-2012 景观照明设计评审细则 1 总则 室外景观照明作为景观的重要组成部分,展现的是景观营造在傍晚及夜间这一休闲时段的景观呈现,同时也是居住业主实现夜间行走、观赏、交流而创造的一个安全、和谐的环境,是人们夜间室外活动空间构架的主要部分。为了科学、规范、人性化的室外景观照明,提升景观品位和对外形象、提高业主的生活质量,特制定本标准。 本标准适用于绿城房地产集团有限公司(下称集团公司)直属项目公司、控股项目公司及参照绿城管控模式执行的非控股项目公司(以下简称项目公司),其他项目公司参照执行。 2 术语和符号 光污染、照度、平均照明值、光束角(光束宽度)、光色、显色性、外壳防护等级定义详见《室外景观照明工程实施要点》(GTS74008-2012) 3景观照明设计阶段管理及评审要点 3.1管理要点 项目景观设计管理人员在设计单位递交照明方案后邀请照明电气设计单位(若有)、景观设计单位、施工单位等参与照明方案及施工图纸相关会审,由项目景观设计管理人员填写《景观专项评审会议纪要》,按照《景观精细化管控流程表》2.9相关评审要求完成流程审批,根据《景观设计与工程资料报备管理细则》(GTS 65001-2012),成果文件交相关部门存档备查。资料及报备内容及流程参见《景观设计与工程资料报备管理细则》。 3.2方案评审要点 3.2.1检查设计文件的完整性 重要项目方案阶段照明文件:总体灯光效果图、重要节点灯光效果图、灯光总平面图(类似于景观彩平图)、方案说明、灯具选型、工程概算造价、用电功率、智能控制说明、照度计算书、总体布置点位图。 一般项目方案阶段照明文件:总体布置点位图、灯具选型。 1