文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一起110kV油纸电容式高压套管穿缆导电管断裂故障分析

一起110kV油纸电容式高压套管穿缆导电管断裂故障分析

设备研制与应用□

一起11 O k V油纸电容式高压套管穿缆导电管断裂

故障分析

帅勇、李立峰、龙燕、燕子飞、赵积红、杨阜2

(1.国网湖南省电力公司常德供电分公司,湖南常德415000;

2?国网湖南省电力公司长沙供电分公司,湖南长沙410000)

摘要:文章介绍了一起110kV变压器穿缆式油纸电容式套管在运行过程中穿缆导电管断裂事故,对事故套 管的导电管材质金属进行了检测、断开分析,并综合分析了该厂该型套管近期在湖南电网中运行的多起类似 事故。分析发现引起导电管断裂的主要原因为导电管材质与设计不一致,且失效导电管热处理工艺不合格造 成运行中出现脆性断裂。文章最后提出了在运设备的隐患排查方法、检修策略和入网把关的检测要点,对避 免类似故障发生具有指导作用。

关键词:变压器;套管;铝合金;导电管;金属材质分析;断口扫描电镜分析;脆性断裂

中图分类号:TM74 文献标志码:A DOI:10.19421/https://www.wendangku.net/doc/cc16698669.html,ki.l006-6357.2017.12.014

0引言

变压器套管作为变压器外绝缘主要组件之一,对变

压器进、出引线起着对地绝缘和支撑的作用,其运行状

况直接决定了变压器能否正常稳定运行[1_5]。2016年迎

峰度夏期间110kV马嘶桥变电站2号主变压器高压侧C相

套管运行中出现喷油故障,主变强迫停运。对该套管进

行吊出检查发现其导电管已经断裂,断裂位置位于导电

管尾部加工螺纹的最后一圏根部。断口较平整粗糙,无

明显塑性变形痕迹,属于脆性断裂特征。

本文以该起110kV油纸电容式高压套管穿缆导电管

断裂故障为例,通过应力校核、材质分析、断口分析等

金属部件失效分析方法分析查找出技术原因,综合分析

该厂该型套管在省内电网出现的类似故障,提出了相应

的处理方法,供广大工程人员借鉴与参考。

1导电管工作应力校核分析

1.1套管结构

根据失效套管厂家提供的设计资料,对导电管的工

作应力进行了校核。套管的铭牌参数见表1。断裂的导

电管如图1所示,断口宏观形貌如图2所示,套管的上、

中、下段结构图分别如图3-图5所示。

图1断裂的导电管

Fig. 1Fractured conducting tube

图2断口宏观形貌

Fig.2 Macroscopic fracture morphology

[引文信息]帅勇,李立峰,龙燕,等?一起110kV油纸电容式高压套管穿缆导电管断裂故障分析[J].供用电,2017,34

(12):75-80.

SHUAI Yong, LI Lifeng, LONG Yan, et al.Fault analysis of a conducting tube fracture in 110-kilovolt oil-paper capacitor type high-

voltage casing [j].Ditribution & Utilization, 2017, 34 (12):75-80.

DISTR旧UTION & UTILIZATION供用电2017.12 75 1711060-供用电2017年第12期.indd7502017/11/30

18:29:04