文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔震支座现场施工方法

隔震支座现场施工方法

隔震支座现场施工方法
隔震支座现场施工方法

建筑隔震橡胶支座

施工方案

广东腾越建筑工程有限公司

2015.5.1

目录

一、项目概况...................................... 错误!未指定书签。

二、施工安装前准备工作............................ 错误!未指定书签。

三、材料与设备.................................... 错误!未指定书签。

四、劳动力组织.................................... 错误!未指定书签。

五、施工工艺流程及操作要点........................ 错误!未指定书签。

5.1工艺流程 ...................................................................... 错误!未指定书签。

5.2操作要点 ...................................................................... 错误!未指定书签。

十一

标准依据:

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《橡胶支座第1部分:橡胶隔震支座试验方法》(GB/T20688.1-2007)《橡胶支座第3部分:建筑橡胶隔震支座》(GB20688.3-2006)《叠层橡胶支座隔震技术规程》(CECS126:2001)

《建筑结构隔震构造详图》03SG610-1

一、项目概况

二、施工安装前准备工作

隔震支座安装之前,需完成隔震支座及支座配件验收,安装工具及相关测量仪器准备,各工种施工人员的任务安排及技术交底等工作。

1)、技术准备

阅读图纸和相关规范或标准,了解设计意图和质量要求。

2)、机具设备和施工人员准备

施工所用的有关机具设备及各工种施工人员准备。

3和6

表2主要机具设备一览表

四、劳动力组织

表3劳动力组织情况表

图1、隔震橡胶支座连接示意图

5.2.1测量定位

在施工现场找出标高控制线,正确给出隔震支座安装的底部标高。由于隔震支座安装于隔震下支墩顶面,因此下支墩顶部的标高和轴线的控制是安装质量的关键。

1)2)

3)4)5)6)

下支墩浇筑混凝土5.2.4安装隔震支座

待柱墩混凝土达到一定强度后(设计强度的70%)进行柱墩边模板的拆除,待混凝土

凝固强度达到85%后开始吊装隔震支座。

隔震支座的安装流程:(1)吊装支座→(2)支座就位→(3)支座校正→(4)扭紧

螺栓。

由于隔震支座本身较重,待柱墩混凝土达到一定强度(85%设计强度)时才能进行吊装,且吊装须采用塔吊或汽车吊进行吊装。就位时在吊机操作司机和技术安装工人的共同配合下,隔震支座下部连接板的螺栓孔对准柱墩顶部预埋板上的螺栓孔缓慢落下(连接螺栓事先卸下),并最终对准就位;松开塔机起吊绳并穿入螺栓后,由技术安装工人进行精确校正;最后扭紧下部连接板上的螺栓。

安装隔震橡胶支座本体

5.2.5隔震支座上预埋件就位及模板支撑

隔震支座安装就位后,用螺栓将支座连接板与上部预埋板套筒连接,然后再支模浇筑上部结构。至此,隔震支座的安装工作就基本结束,土建施工单位即可进行隔震

支座上部隔震层的施工。

上预埋板及套筒与隔震橡胶支座本体螺栓连接

隔震支座最终的连接如下图所示:

成。连接钢板和支座本体在出厂前固定成一个整体。

隔震橡胶支座安装效果图

六、隔震支座安装注意事项

1、支承隔震支座的支墩(或柱)顶面水平度误差不大于0.5%;隔震支座安装

后顶面的水平度误差不大于0.8%。

2)、隔震支座中心的平面位置与设计位置的偏差不大于5.0mm。

3)、隔震支座中心的标高与设计标高偏差不大于5.0mm。

4)、隔震支座连接板及外露连接螺栓应采取防锈保护措施。

5)、隔震支座安装阶段,应对隔震橡胶支座的支墩(或柱)顶面、隔震支座顶面的水平度、隔震支座中心的平面位置和标高进行观测并记录。

6)、工程施工阶段,隔震支座周边宜有临时覆盖保护措施。

7)、当隔震支座外露于室外地面或其他情况需要密闭保护时,应选择合适的材料和做法,保证隔震层在罕遇地震下的变形不受影响,同时按实际需要考虑防水、

保温、防火等要求。

七、成品保护措施

1)、检查合格后,先对隔震支座连接板及外露连接螺栓采取防锈保护措施,同

时防止上部施工过程中破坏隔震支座。

2)、隔震支座安装前应向工人讲明隔震支座的构造及对结构的重要性,不得损

坏隔震支座及配件。

3)、隔震支座安装好后,应立即采取措施保护,防止意外损伤。

4)、若建筑主体其他部位需涂刷防腐涂料时,应将可能污染到隔震支座的部分,

5

a.

b.

d.

按规范要求,预埋板板面标高与设计标高的误差不应大于5.0mm,隔震支座中心的平面位置与设计位置偏差≤5.0mm,否则隔震支座将产生偏心受压现象,严重时隔震支座会产生扭曲、歪斜,失掉正常工作能力。而隔震支座下部预埋定位连接钢板的标高和定位是否准确是决定隔震支座是否会出现这种情况的关键,因此隔震支座下部预埋板的预埋安装是整个隔震支座安装过程的重中之重,为保证隔震支座预埋板的准确定位,须在以下几个环节采取相应的特殊质量技术控制措施。

1)、每浇筑完一个柱墩后及时对预埋板的定位轴线和标高进行检查,若发现有超过规范允许偏差的(支墩顶面水平度误差不宜大于0.5%)必须立即采取有效措施进行复位修正,避免事后采用剔凿混凝土、割焊连接板、塞垫等办法进行修正。在混凝

土初凝之前再对套筒地脚螺栓再校正1次,用水平仪修正定位,最后将表面混凝土抹平,预埋定位钢板永久固定于柱顶。在混凝土浇注结束后预埋定位钢板中间的预

留浇筑圆孔不得出现凹陷;

2)、预埋板安装前应检查是否有镀锌脱落部位,若有脱落部位应采用涂抹机油等方式对该部位进行防锈、防腐处理,预埋板安装完后在混凝土浇筑前还应采用塑料薄膜等材料对下预埋板螺栓及其周边与套筒的缝隙进行包裹和封堵,以防止在混凝土浇筑过程中混凝土浆对地脚螺栓和套筒的污染和渗透,以利于混凝土浇筑后螺栓能

够的轻松拆卸;

3)、隔震支座安装前应将预埋板上的混凝土浆和杂物等清理干净,并重新对下预埋

4)

5)

1

3

5)、隔震支座中心的标高与设计标高的偏差不应大于5.0mm。

6)、同一支墩上多个隔震支座之间的顶面高差不宜大于5.0mm。

7)、隔震支座连接板和外露连接螺栓应采取防锈保护措施。

8)、在隔震支座安装阶段,应对支墩(或柱)顶面、隔震支座顶面的水平度、

隔震支座中的平面位置和标高进行测量并记录。

9)、在工程施工阶段,应对隔震支座的竖向变形做观测并记录。

10)、在工程施工阶段,应对上部结构、隔震层部件与周围固定物的脱开距离进

行检查。

十一、安全注意事项

1)、机械吊运设备时,应有专职信号工持证上岗,起重机司机必须持证上岗,

吊运回转半径范围内不得站人。

2)、人工抬运时,应保证绳索及杠木,防止绳断杠折伤人。

3)、安装过程必须有足够的操作空间,并作好防护。

4)、橡胶支座存放、安装处四周,不得堆放易燃品,并进行明火作业管制。

十二、安全措施

1)、工人进入工地后应进行三级安全教育和职业健康安全教育。各工种应进行

2)

3)

3

建筑隔震橡胶支座施工工法

建筑隔震橡胶支座施工工法 建筑隔震橡胶支座施工工法完成单位: 主要完成人: 1、前言 2008年5月12日,8.0级特大地震,大量房屋倒塌,造成重大人员及财产损失。灾后重建,要求建筑既要满足抗震烈度需求,又要充分体现绿色建筑,降低碳排放。因此大量工程基础采用了隔震橡胶支座设计,既满足了抗震烈度需求,又降低了上部结构的含钢量,使整体安全性能大幅提高。 我公司承建的xxx 、xxx 、xxx 等工程均采用了隔震橡胶支座。通过对这些工程的施工过程进行总结,形成此工法。 2、工法特点 2.0.1 采用顺序施工法,支模、扎筋、预埋、

浇筑、安装一气苛成。 2.0.2 施工方法简单适用,施工速度快,节约工期。 2.0.3 施工质量易控,下部连接钢板预埋准确及定位牢固是施工的关键。 2.0.4 施工过程安全。不需要特别的安全措施, 使用与相应部位适用的安全措施即可满足要求。 2.0.5 不额外增加施工成本。 3、适用范围工业与民用建筑工程中建筑隔震橡胶支座施工。 4、工艺原理 4.0.1 隔震原理通过设置水平柔性隔震层可大大延长结构的水平基本周期,结构体系因“柔化”而隔离了地面的强烈震动,大幅降低上部结构的地震水平响应,使结构水平变形集中于隔震层,而结构从激烈的摆动变为缓慢的“平动”,使上部结构的层间位移大大减少,基本上处于弹性工作状态。这种技术不仅能在强地震中有效保护结构本身的安全,而且能保护结构的装修以及内部的仪器设备免遭损坏。 4.0.2 连接原理

隔震支座置于上、下支墩之间,上支墩与上部结构相连,下支墩与下部结构相连,隔震支座通过上、下连接钢板用高强螺栓与上、下支墩的预埋钢板连接。

隔震支座施工方案.

橡胶隔震支座施工方案 1 前言 建筑结构抗震技术发展至今日,主要分为两大方向:即抗震技术与减隔震技术。抗震技术是提高结构的强度以达到抵抗地震的作用,讲究的是以“刚”治“刚”。而减隔震技术是通过消化吸收地震能量来减弱地震的影响,讲究的是以“柔”克“刚”。 叠层橡胶支座隔震技术是减隔震技术中的一种,一般是在地下结构与地上结构之间设置一个隔震层,用叠层橡胶支座把上部结构与下部结构分开。叠层橡胶支座是由一层钢板一层橡胶层层叠合起来的,并经过加工将橡胶与钢板牢固地粘结在一起。它具有以下特点:首先,隔震支座有很高的竖向承载特性和很小的压缩变形,可确保建筑的安全;第二,隔震支座还具有较大的水平变形能力,剪切变形可达到100%而不破坏;第三,橡胶隔震支座具有弹性复位特性,地震后可使建筑自动恢复原位。 2 工法特点 2.1施工方法简单适用;只需对主体施工队工人进行初步培训即可完成施工,不需专业人员; 2.2施工质量可靠;本工程的橡胶支座施工质量完全达到了设计与规程要求; 2.3施工速度快; 2.4施工成本增加较小。 3 适用范围 适用于房建工程中叠层橡胶隔震支座施工。 4 施工工艺 4.1叠层橡胶支座构造原理 叠层橡胶支座隔震是建筑结构抗震技术中的新兴技术。由于隔震结构系统的周期变长,在地震作用下,上部结构的地震响应将大幅降低,从而可以降低上部结构的抗震设防烈度,实现在同等抗震性能水准下(与非隔震结构相比),降低构件截面或降低

配筋率,节省工程造价。更为重要的是,对于重要或特殊的工程结构,隔震结构明显优于常规结构体系,可以处理后者难以解决的问题(诸如对室内重要设备或非结构构件的保护、地铁车辆段上部空间的开发使用等,此类问题共同之处在于降低结构的设防烈度,而常规结构体系无法实现这一点) 橡胶支座上下各有一块连接钢板,连接钢板通过高强螺栓与预埋钢板连接。预埋钢板焊有锚固筋,与结构相连。(见图1) 图1 7 813 11 1210914 14 2 436 5 地下一层独立柱 隔震层楼板隔震层梁下预埋板下连接板9101211 13橡胶隔震支座上连接板隔震层下支墩5687预埋锚筋预埋螺栓套筒 高强螺栓34 2隔震层上支墩1首层框架柱首层楼板 注:第14步“地下一层独立柱”根据不同设计可能不一定有

隔震橡胶支座安装施工方案F

隔震橡胶支座安装施工方案 新疆西部银泰工程建设有限公司 二O一六年三月

目录 1.绪论 2.编制依据 3.工程概况 4.检测标准 5.工程数量 6.施工准备 7.机具设备和施工人员准备 8.安装施工流程 9.安装质量技术控制措施 10.支座安装计划及顺序表 11.支座质量要求 12.入场检查及存放 13.支座保护措施 14.支座的检查和维护 15.附录——各工序控制记录表

一. 绪论 我国广泛使用隔震橡胶支座是在2008年5月12日汶川大地震以后,建筑隔震橡胶支座是目前应用较多的减隔震元件。因现代科技的发展已解决了橡胶的老化等耐久问题,完全可以使隔震橡胶支座的寿命满足建筑使用的要求。隔震橡胶支座是由一层钢板一层橡胶层层叠合起来的,并经过模压硫化将橡胶与钢板牢固地粘结在一起。其特点:首先,隔震橡胶支座有很高的竖向承载特性和较小的压缩变形,可确保建筑的安全;第二,隔震橡胶支座还具有较大的水平形变能力,剪切变形可达到250%而不破坏;第三,隔震橡胶支座具有弹性复位特性,地震后可使建筑自动恢复原位。采用隔震橡胶支座的建筑物,设防目标一般可以提高一个设防等级。传统建筑的设防目标是"小震不坏,中震可修,大震不倒",而设计合理的基础隔震建筑通常能做到"小震不坏,中震不坏或轻度破坏,大震不丧失功能"。 建筑隔震的效果除了与厂家生产的隔震橡胶支座的内在性能有关外,还与隔震橡胶支座的安装质量好坏有直接关系,它影响到隔震橡胶支座副的整体效果,必须严格控制隔震橡胶支座预埋件的预埋质量,必须严格控制隔震橡胶支座的标高、位置度和水平度,杜绝预埋件拔锚,杜绝隔震橡胶支座侧歪,确保各隔震橡胶支座受力和变形均匀。要安装好隔震橡胶支座,必须有切实可行周密细致的施工方案。

20121020-LRB铅芯隔震橡胶支座设计指南

桥梁标准构件系列产品 LRB 系列铅芯隔震橡胶支座 设计指南 2012 年08 月

〖LRB 系列铅芯隔震橡胶支座〗设计指南 目录 1. 桥梁减隔震技术概述 (1) 1.1 减隔震技术基本原理 (1) 1.2 减隔震支座发展及现状 (1) 2. 支座结构设计 (2) 2.1 设计依据 (2) 2.2 支座分类 (3) 2.3 支座型号 (3) 2.4 支座结构 (3) 2.5 产品特点 (4) 3. 支座技术性能 (4) 3.1 规格系列 (4) 3.2 剪切模量 (5) 3.3 水平等效刚度 (5) 3.4 等效阻尼比 (5) 3.5 设计剪切位移 (5) 3.6 温度适用范围 (5) 4. 支座布置原则 (5) 5. 支座选用原则 (6) 6. 减隔震计算 (7) 7. 支座安装、更换、养护及尺寸 (8) 7.1 支座安装工艺细则 (8) 7.2 支座更换工艺 (14) 7.3 支座的养护与维修 (14) 7.4 支座安装尺寸 (16)

LRB 系列铅芯隔震橡胶支座 1. 桥梁减隔震技术概述 1.1 减隔震技术基本原理 我国是一个强震多发国家,地震发生频率高、强度大、分布范围广、伤亡多、灾害严重,特别是近年发生的四川汶川特大地震、青海玉树大地震等地震灾害,给我们带来了惨痛的教训。与此同时,桥梁作为生命线系统工程中的重要组成部分,一旦损毁、中断便等于切断了地震区的生命线, 同时,遭受破坏的大型桥梁修复往往非常困难,严重影响交通的抢通及恢复,从而影响救灾工作的 开展,继而引发更大的次生灾害。受到这些地震灾害的教训以后,基于桥梁抗震设计的结构控制技 术开始在我国桥梁工程界得到日益重视,国内相关部门积极开展了桥梁减隔震设计及研究工作。 对于地震作用,传统结构设计采用的对策是“抗震”,即主要考虑如何为结构提供抵抗地震作用 的能力。一般来说,通过正确的“抗震”设计可以保证结构的安全,防止结构整体破坏或倒塌,然 而,结构构件的损伤却无法避免。在某些情况下,靠结构自身来抵抗地震作用显得非常困难,需要 付出很大的代价。因此,我们必须寻求更为有效的抗震手段,如基于减隔震装置的结构控制技术等。 结构控制技术的应用,不仅可以提高结构的抗震性能,还可以节省造价,从某种意义上来说,这是解决实际结构抗震问题的唯一有效途径。对于桥梁或建筑结构,目前发展相对成熟、实际应用 较为广泛的是减隔震技术。减隔震技术是一种简便、经济、先进、有效的工程抗震手段。 图 1 加速度反应谱图 2 位移反应谱通过地震时的加速度反应谱(图1)与位移反应谱(图2)可以清楚地反映出不同阻尼下,加速度和位移随着地震周期的变化规律,当延长结构周期,增加结构阻尼可有效降低地震时的加速度和 位移响应。减隔震设计就是利用结构地震响应的这种性质,通过延长结构周期和提高阻尼达到减轻 地震作用的目的。 1.2 减隔震支座发展及现状 为了减小地震引起桥梁结构的破坏,各国学者对桥梁结构的减震、隔震进行了广泛、深入的研究,并取得了大量的研究成果。研究成果表明:对于桥梁结构比较容易实现和有效的减隔震方法主

隔震支座安装施工工法

隔震支座安装施工工法 1 前言 1995年 1月 1 7日 ,日本阪神地区发生了里氏级地震 ,造成了惨重的损失。值得庆幸的是 ,在这次地震中 ,一项减轻地震灾害的新技术再次得到了全世界的广泛关注。距震中 35公里的日本西部邮政大楼 ,其所处场地的地震危害程度达到震度 7度 (相当于我国地震烈度的 9~ 1 0度 ),震后周围建筑物纷纷倒下,只有该大楼安然无恙耸立在一片废墟当中,大楼整体框架并无大的变形,只是一些装饰工程有所损坏。之所以该大楼能在如此破坏性地震中保存完好就是运用了橡胶支座隔震技术。 顾名思义,橡胶支座是建筑物基础支座,在建筑物的上部结构与下部结构之间设置的结构层,用橡胶支座将上部结构与下部结构分隔。在发生地震时,支座发生较大的水平位移变形,吸收缓冲大量的地震能量。使上部结构的地震影响大幅降低。 2 工程概况 临沂市第三十三中学,由临沂市建筑设计研究院有限责任公司规划设计。地处临沂市河东区程梅线与G205交汇处往南方向,程梅线西,朝阳街道西重构村。场地地势相对平坦,地形起伏不大。原始地

貌为冲洪积准平原。规划总建筑面积约平方米,教学综、实验楼5层局部3层;食堂、风雨操场2层;学生公寓楼5层。其中单位工程实验楼、教学楼、学生公寓楼采用了隔震技术。本工程抗震等级为一级,抗震设防烈度8度,属于重点设防(乙类),抗震设防烈设计基本地震加速度为。由于结构受的地震作用很大,在设计方案阶段本工程拟采用叠层橡胶支座隔震技术。根据叠层橡胶支座隔震技术规程[3],考虑将隔震层设置在结构第1层以下的部位。 隔震支座位置示意图 3 方案论证 由于该技术是新生事物,是我们从未接触过的新工艺。在我们拿到图纸之后就召开了项目部对“隔震支座施工安装的专题会议”。会议上成立了QC小组,QC小组的课题即隔震支座新技术的施工安装。研究并讨论的如何施工,经过一系列的小组活动,初步总结制定出以下施工方案:

隔震支座安装流程

隔震支座安装流程 第一步:定位测量 图一、弹出标高控制线图二、拉挂纵横轴线 注意点: 1.在施工现场对基础部位纵横轴挂线,找出标高控制线,正确给出隔震支座安装底标高;监理单位复核上述工作。 2、施工单位在隔震支座安装施工过程中对测量工作要做到专人专岗。 第二步:隔震支座预埋件就位 图三、连接件就位图四、调整钢板标高保持水平 注意:3、定位预埋板需画出中心线以便中线对中,如下图所示: 4、隔震支座连接件预埋时,要保证预埋钢筋垂直向地面,避免出现倾斜

现象;标高控制好之后将预埋连接件与主筋焊接固定住。 5、规范中要求,支撑隔震支座的支墩(或柱),其顶面水平度误差不宜大于5‰,;为施工方便,不失精确度;在现场可以采用水平尺复核平整度。 6、隔震支座中心的平面位置与设计位置的偏差不应大于5.0mm. 7、隔震支座中心的标高与设计标高的偏差不应大于5.0mm 图五、复核平面位置及隔震支座间相对位置 注意点:8、同一个支墩上多个隔震支座之间顶标高差不宜大于5.0mm. 第三步:隔震支座下支墩混凝土浇灌 图六、混凝土浇筑图七、混凝土初凝时进行下支墩顶面找平注意点:9、隔震支座混凝土浇筑时施工人员不许站在定位预埋板上,以免钢板变形定位不精确。 10、混凝土初凝时,及时对隔震支座上支墩顶面进行找平工作。 第四步:隔震支座安装前准备工作

图八、支座安装前进行高度复核图九、支座安装前进行找平 注意点:11、规范中要求,支撑隔震支座的支墩(或柱),其顶面水平误差不宜大于5‰,为施工方便,不失精确度;在现场可以采用水平尺复核平整度。第五步:吊装隔震支座 图十、安装工作(一)图十一、安装工作(二) 注意点: 12、隔震支座吊装中注意安全,确定一个安装工作负责人,统一指挥。 13、隔震支座吊装过程中,注意隔震支座橡胶部分的保护工作;避免钢丝绳划破橡胶。 第六步:隔震支座上预埋件就位及模板支撑 图十二、安装工作(三)图十三、安装工作(四) 注意点:

建筑隔震橡胶支座施工工法

建筑隔震橡胶支座施工 工法 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

建筑隔震橡胶支座施工工法 完成单位: 主要完成人: 1、前言 2008年5月12日,级特大地震,大量房屋倒塌,造成重大人员及财产损失。灾后 重建,要求建筑既要满足抗震烈度需求,又要充分体现绿色建筑,降低碳排放。因此大 量工程基础采用了隔震橡胶支座设计,既满足了抗震烈度需求,又降低了上部结构的含 钢量,使整体安全性能大幅提高。 我公司承建的xxx、xxx、xxx等工程均采用了隔震橡胶支座。通过对这些工程的施工过程进行总结,形成此工法。 2、工法特点 2.0.1采用顺序施工法,支模、扎筋、预埋、浇筑、安装一气苛成。 2.0.2施工方法简单适用,施工速度快,节约工期。 2.0.3施工质量易控,下部连接钢板预埋准确及定位牢固是施工的关键。 2.0.4施工过程安全。不需要特别的安全措施,使用与相应部位适用的安全措施即可满足要求。 2.0.5不额外增加施工成本。 3、适用范围 工业与民用建筑工程中建筑隔震橡胶支座施工。 4、工艺原理 4.0.1 隔震原理 通过设置水平柔性隔震层可大大延长结构的水平基本周期,结构体系因“柔化”而隔离了地面的强烈震动,大幅降低上部结构的地震水平响应,使结构水平变形集中于隔震层,而结构从激烈的摆动变为缓慢的“平动”,使上部结构的层间位移大大减少,基本上处于弹性工作状态。这种技术不仅能在强地震中有效保护结构本身的安全,而且能保护结构的装修以及内部的仪器设备免遭损坏。 4.0.2 连接原理 隔震支座置于上、下支墩之间,上支墩与上部结构相连,下支墩与下部结构相连,隔震支座通过上、下连接钢板用高强螺栓与上、下支墩的预埋钢板连接。 5、施工工艺流程及操作要点 5.1、施工工艺流程 5.2、操作要点 5.2.1 施工准备、测量放线 1. 施工前应组织各相关方参加图纸会审,重点检查支座上、下预埋钢板与上、下 支墩中钢筋的关系。

建筑隔震橡胶支座施工工法

建筑隔震橡胶支座施工工法

建筑隔震橡胶支座施工工法 完成单位: 主要完成人: 1、前言 2008年5月12日,8.0级特大地震,大量房屋倒塌,造成重大人员及财产损失。使用与相应部位适用的安全措施即可满足要求。隔震支座施工方案 一、工程概况 本工程设隔震支座520个,5种型号,支座参数见下表 其中GZY800型号40个是3#、4#核心筒的,支墩高度418㎜,支墩顶面标高-18.682 36个是1#、2#核心筒的,支墩高度418㎜,支墩顶面标高-12.082。二、施工准备 1.在隔震支座下预埋板上划出几何十字线。 2.在下预埋板上钻四个直径为20mmm的排气孔,以保证浇筑下支墩混凝土时,预埋板下混凝土密实,没有空洞与间隙。 3.下预埋板的连接螺栓孔要用螺栓拧上,拧螺栓前,孔内要抹一点黄油,螺栓用胶带纸包裹,防止浇筑混凝土及施工过程中掉入螺栓孔中杂物及砂灰。 三、隔震支座施工 1.下支墩钢筋安装 下支墩钢筋的安装对隔震支座来说极为重要,支墩钢筋的平面位置与高程基本就决定了隔震支座下预埋板的平面位置与高程,所以下支墩钢筋位置的准确性尤为重要。下支墩的钢筋很密,如果按照设计

图上的来安装,会与预埋板的预埋套筒发生冲突,导致预埋板无法按设计位置安装,所以在安装下支墩钢筋前要重新排布支墩钢筋,对钢筋间距要对应预埋筒位置做调整。调整后的支墩钢筋布置见附图。 为保证支墩钢筋安装位置的正确性,做钢筋的定位钢筋模具,见附图。 安装支墩钢筋前先把两个定位箍筋按照设计位置放好并固定,然后安装下支墩钢筋。 2.安装下预埋板 利用塔吊将下预埋板放在下支墩钢筋上,如果钢筋安装位置正确,下预埋板都应顺利安装到位。 3.预埋板平面位置与标高调整 下支墩主筋安装完成后,在筏板钢筋或隔震层底板钢筋上放出下支墩的几何中心线。 一个施工区域内的支座安放到位后,统一调整预埋板的平面位置与高程。在同一轴线两端各做两个控制桩(材料为20钢筋,长度为:下端支在防水的砼保护层上,上端高出支墩上面200㎜,中间焊接止水环,间距宽出支墩每边各200㎜。两个控制桩之间焊接一根20的横向钢筋,长度每边宽出控制桩200㎜,钢筋上面为预埋板的上平)。在两个桩之间的横向钢筋上标出预埋板的中心点,然后拉一通线(要保证通线不会下垂),这样就会形成一个平面及高程控制网,然后逐一调整下预埋板。 调整平面位置使用几个撬棍前后左右移动预埋板,使板上的线与

建筑隔震橡胶支座施工技术

建筑隔震橡胶支座施工技术 发表时间:2019-08-26T10:25:46.280Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年10期作者:杨艳阳王加张春明张英龙刘相涛 [导读] 为了提高建筑隔震橡胶支座施工,从监测仪器、标高基线、技术交底、施工场地狭小、下料设备落后、质量培训不到位、测量控制不到位、责任划分不到位等几方面开始研究主要影响因素。 中建八局西南公司成都 610041 摘要:为了提高建筑隔震橡胶支座施工,从监测仪器、标高基线、技术交底、施工场地狭小、下料设备落后、质量培训不到位、测量控制不到位、责任划分不到位等几方面开始研究主要影响因素。该方法完全能够解决建筑隔震橡胶支座施工质量合格率低的问题,可在类似工程中推广使用。 关键词:隔震支座;场地狭小;预埋钢板;水平微调器 1 工程概述 中国移动国际信息港信息服务研发中心工程(G61土建及机电工程),位于北京市昌平区,北邻创新中路,南邻沙河西区八号路,东邻沙河西区十七号路,西邻沙河西区十四号路。总建设面积50700m2,地上九层裙房五层总建筑面积40200㎡,地下一层10200㎡。地下车库出入口1约为128㎡,地下车库出入口2约为128㎡。随着建筑业的极速发展,在追求短工期高效率的同时,仍然要确保工程施工质量;为了提高建筑隔震橡胶支座施工一次合格率,我们通过对标高基线、质量培训不到位、测量控制不到位等多方面的研究,解决此问题。 2 方案确定 根据现有的“预埋钢板表面平整度超差”和“预埋钢板标高偏差”两个主要问题,将监测仪器未校正、标高基线不统一、未进行技术交底、施工场地狭小、下料设备落后、质量培训不到位、测量控制不到位、责任划分不到位七个方面列为影响施工质量的主要因素。 3 影响施工质量的主要因素调查 3.1 针对一段预埋钢板标高进行复合: 1)对一段的预埋钢板标高进行复合。 2)二段隔震预埋钢板参照一段预埋钢板实际标高进行调整。调整后,小组对二段建筑橡胶隔震支座标高基线进行检查。 3)检查结果:将二段隔震预埋钢板标高,按一段进行布置,将一二段的标高基线统一。提高了建筑隔震支座施工质量。 3.2 完善培训制度,组织培训: 1)将项目质量技术培训制度,进行重新编制和完善; 2)邀请公司技术部领导及相关领域专家进行授课; 3)革新培训模式和手段,通过网络多媒体平台进行岗位培训,培训中全部采用PPT进行授课,保证课件的图文并茂和新颖。培训后,对工人进行知识要点考核。 4)检查结果:通过实施措施,工人培训考核合格率达到较之前的82%提升到了100%。 3.3 利用手机精密的三轴陀螺仪技术,自行开发水平微调器: 1)在隔震预埋钢板四边对称放置4个安装水平仪APP的手机进行简易微调平; 2)在隔震预埋钢板上放置4根水平尺做粗平; 3)用水准仪配合平整器进行微调,偏差控制在2mm内。 4)检查结果:采取上述方式后对四层隔震预埋钢板安装的水平度测量控制进行了跟踪调查分析,四层隔震预埋钢板的安装测量控制标高偏差全部<2mm,调查结果如下表: 3.4 经济效益分析 1)节约隔震支座安装工期30天、节约钢筋绑扎等施工工期20天、节约后期修补剔凿工期10天。合计节约60天。 2)隔震橡胶支座安装班主:10人,人工费200元/人/天;钢筋班组、木工班组:70人,人工费约:180元/人/天;杂工班组:5人,人工费150元/人/天。合计节约工期费用:31.95万元。 3)投入培训费用200元/次、投入设计手机微调平APP费用1000元、投入安装器材500元、投入其它费用1000元。合计投入费用2900元。 建筑隔震橡胶支座安装创造经济效益为31.95万元—0.29万元=31.66万元。 4 结语 通过对本次工程隔震支座施工质量低的多因素的研究,我们达到预定目标。比之更重要的是,我们学习到了更多的知识,提升了组员的施工管理能力,使施工管理更加系统化、标准化和科学化。同时增强了全员质量意识和参与管理能力,项目成员积累了相关的经验,增强了团队凝聚力,提高了问题分析的透彻性,为日后的团队工作打下了坚实的基础,并增强了对建筑隔震技术有了更深刻的了解和认识。并且得到了业主、监理单位的一致好评,为我们今后类似建筑隔震支座施工提供了借鉴。

隔震垫施工方案

隔震垫施工方案

一、施工流程

图3-1 隔震支座安装施工流程 二、施工方法 1、承台、底板施工 隔震支座下支墩与承台、底板分开施工,下支墩竖向钢筋在承台底板混凝土浇筑前预埋准确,混凝土振捣平整。 2、测量定位 当承台、底板混凝土强度达到1.2N/㎜2时,可进行测量定位。为确保隔震支座的平面中心位置准确,采用全站仪测设每个隔震支座中心点的投影,标定在混凝土面上。 3、绑扎下支墩钢筋 安装下支墩上部钢筋及周边钢筋。为确保预埋锚筋位置的准确性,在混凝土面上预先标定隔震支座八个(或四个)预埋锚筋的竖向投影的位置,以尽量避免预埋锚筋后f放被承台的主筋阻挡的情况发生。 4、预埋套筒及预埋锚固钢筋定位、固定 预埋套筒及预埋锚筋定位、固定是本工程的一个难点,为此采取以下措施:(1)预埋钢套筒上口及胶套筒(为预留出隔震支座下法兰板厚度以方便支座安装所设)下口预先与定位预埋板用高强螺栓拧紧固定,以确保套筒的位置准确,见图4-1。此过程测量是整个隔震支座安装你的关键,需各工种密切配合,测量定位预埋板的标高、平面中心位置及平整度。根据偏差大小适时对套筒及锚筋进行调整(为方便控制定位预埋板的标高和平面中心位置,可采取预先在钢模板四个角部位对应的下支墩主筋上点焊短钢筋的方式,短钢筋顶标高为支墩

设计标高减掉定位预埋板厚度,短钢筋布置位置见图4-2,短钢筋宜选用ф10,与定位预埋板接触一端断面宜先用切割机切平整)。 (2)为保证预埋套筒的锚固长度和竖向固定,采用加工螺纹的预埋锚筋与预

埋套筒相连,见图4-1。 (3)为保证预埋钢模板的水平度和平面位置的准确性及预埋套筒的垂直度,可根据实际情况在锚筋底部点焊定位与支墩钢筋相连,以确保锚筋和定位预埋板不产生水平和竖向位移。 5、下支墩侧模安装 安装侧模,侧模高度略高于支墩顶面高度,并在侧模上用水准仪标定出支墩顶面设计标高的位置,方便浇筑混凝土时控制支墩标高。侧模的刚度要满足新浇筑混凝土的侧压力和施工荷载的要求,必要时可加密柱箍,模板要拼缝严密、底部固定牢靠,并保证其垂直状态模板加固应牢固可靠。 6、下支墩浇筑 采用泵送浇筑混凝土时,应尽量减少泵管对预埋件的影响,应避免混凝土泵管对预埋件产生大的冲击。在振捣过程中,振动棒不能碰撞定位预埋板、锚筋,而且禁止工人踩踏预埋板件,以防止轴线、标高及平整度产生偏差,影响安装质量。浇筑完毕后,注意混凝土的养护。 7、安装隔震支座 混凝土养护7天后,且混凝土强度不小于10 N/㎜2即可进行隔震支座安装。安装隔震支座前,应先清理干净下支墩(或柱)上表面,为避免砂浆、混凝土等杂物进入套筒孔内。清理完毕后先将定位预埋钢板上的螺栓M1及胶套筒(见图4-1)取下,再根据现场条件采用汽车吊或塔吊将该位置所需隔震支座吊到该支墩上,吊装支座时注意应轻举轻放,防止损害支座和下支墩混凝土。待隔震支座下法兰板螺栓孔位与预埋钢套筒孔位对正后,将螺栓M1连接时严禁用重锤敲打。隔震支座安装完成后用全站仪或水准仪复测隔震支座标高及平面中心位置并记录成表。

建筑隔震橡胶支座建筑施工工法

 3、适用围 工业与民用建筑工程中建筑隔震橡胶支座施工。 4、工艺原理 4.0.1 隔震原理 通过设置水平柔性隔震层可大大延长结构的水平基本周期,结构体系因“柔化”而隔离了地面的强烈震动,大幅降低上部结构的地震水平响应,使结构水平变形集中于隔震层,而结构从激烈的摆动变为缓慢的“平动”,使上部结构的层间位移大大减少,基本上处于弹性工作状态。这种技术不仅能在强地震中有效保护结构本身的安全,而且能保护结构的装修以及部的仪器设备免遭损坏。 4.0.2 连接原理 隔震支座置于上、下支墩之间,上支墩与上部结构相连,下支墩与下部结构相连,隔震支座通过上、下连接钢板用高强螺栓与上、下支墩的预埋钢板连接。

5、施工工艺流程及操作要点5.1、施工工艺流程

隔震支座施工方案

兰州市碧桂园学校工程隔震橡胶支座专项施工方案 建筑隔震橡胶支座 施工方案 广东腾越建筑工程有限公司 2015.5.1

目录 一、项目概况 (2) 二、施工安装前准备工作 (3) 三、材料与设备 (3) 四、劳动力组织 (4) 五、施工工艺流程及操作要点 (4) 5.1工艺流程 (4) 5.2操作要点 (5) 六、隔震支座安装注意事项 (10) 七、成品保护措施 (11) 八、施工质量控制技术措施 (11) 九、隔震支座的检查和维护 (12) 十、质量验收标准 (12) 十一、安全注意事项 (13) 十二、安全措施 (13) 十三、环保措施 (13)

标准依据: 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《橡胶支座第1部分:橡胶隔震支座试验方法》(GB/T 20688.1-2007)《橡胶支座第3部分:建筑橡胶隔震支座》(GB 20688.3-2006) 《叠层橡胶支座隔震技术规程》(CECS126:2001) 《建筑结构隔震构造详图》03SG610-1 一、项目概况

二、施工安装前准备工作 隔震支座安装之前,需完成隔震支座及支座配件验收,安装工具及相关测量仪器准备,各工种施工人员的任务安排及技术交底等工作。 1)、技术准备 阅读图纸和相关规范或标准,了解设计意图和质量要求。 2)、机具设备和施工人员准备 施工所用的有关机具设备及各工种施工人员准备。 三、材料与设备 1)、检查隔震橡胶支座使用的橡胶、钢材及其他材料必须符合设计要求。 2)、检查隔震橡胶支座的外观不应有使用上有害的裂缝、鼓胀、外伤。 表1支座外观质量要求 3)、检查隔震橡胶支座的尺寸偏差符合标准要求:高度允许偏差(允许偏差±1.5%和±6mm较小值);平面尺寸偏差(±1%,且不大于4mm);平整度1/300以内。4)、检查连接板外形尺寸、板厚尺寸、孔中心距离及孔径符合设计要求。 5)、检查防锈涂层厚度达到规定要求;检查螺栓有效高度达到设计要求。 6)、隔震橡胶支座的力学性能符合《建筑隔震橡胶支座》(JG118-2000)以及《橡胶支座:第1部分隔震橡胶支座试验方法》(GB/T20688.1-2007)所规定的出厂检验项目要求。 表2 主要机具设备一览表

隔震支座安装施工工法资料讲解

隔震支座安装施工工 法

隔震支座安装施工工法 1 前言 1995年1月1 7日,日本阪神地区发生了里氏7.2级地震,造成了惨重的损失。值得庆幸的是,在这次地震中,一项减轻地震灾害的新技术再次得到了全世界的广泛关注。距震中 35公里的日本西部邮政大楼,其所处场地的地震危害程度达到震度7度(相当于我国地震烈度的 9~ 1 0度 ),震后周围建筑物纷纷倒下,只有该大楼安然无恙耸立在一片废墟当中,大楼整体框架并无大的变形,只是一些装饰工程有所损坏。原始地貌为冲洪积准平原。规划总建筑面积约29863.2平方米,教学综、实验楼5层局部3层;食堂、风雨操场2层;学生公寓楼5

层。其中单位工程实验楼、教学楼、学生公寓楼采用了隔震技术。本工程抗震等级为一级,抗震设防烈度8度,属于重点设防(乙类),抗震设防烈设计基本地震加速度为0.30g。隔震支座安装施工工法 1刖言 1995年1月1 7日,日本阪神地区发生了里氏级地震,造成了惨重的损失。值得庆幸的是,在这次地震中,一项减轻地震灾害的新技术再次得到了全世界的广泛关注。距震中35公里的日本西部邮政大楼,其所处场地的地震危害程度达到震度7度(相当于我国地震 烈度的9?1 0度),震后周围建筑物纷纷倒下,只有该大楼安然无恙耸立在一片废墟当中,大楼整体框架并无大的变形,只是一些装饰工程有所损坏。之所以该大楼能在如此破坏性地震中保存完好就是运用了橡胶支座隔震技术。 顾名思义,橡胶支座是建筑物基础支座,在建筑物的上部结构与下部结构之间设置的结构层,用橡胶支座将上部结构与下部结构分隔。在发生地震时,支座发生较大的水平位移变形,吸收缓冲大量的地震能量。使上部结构的地震影响大幅降低。 2工程概况 临沂市第三十三中学,由临沂市建筑设计研究院有限责任公司规划设计。地处临沂市河东区程梅线与G205交汇处往南方向,程梅线西,朝阳街道西重构村。场地地势相对平坦,地形起伏不大。原始地 貌为冲洪积准平原。规划总建筑面积约平方米,教学综、实验楼5层局部3层;食堂、风雨操场2层;学生公寓楼5层。其中单位工程实验楼、教学楼、学生公寓楼采

用了隔震技术。本工程抗震等级为一级,抗震设防烈度8度,属于重点设防(乙类),抗震设防烈设计基本地震加速度为。由于结构受的地震作用很大,在设计方案阶段本工程拟采用叠层橡胶支座隔震技术。根据叠层橡胶支座隔震技术规程[3],考虑将隔震层设置在结构第1层以下的部位。 隔震支座位置示意图 3方案论证 由于该技术是新生事物,是我们从未接触过的新工艺。在我们拿到图纸之

隔震支座施工方案

建筑隔震橡胶支座 施工方案 广东腾越建筑工程有限公司

目录 一、项目概况....................... 错误! 未定义书签 二、施工安装前准备工作................... 错误!未定义书签 三、材料与设备....................... 错误!未定义书签 四、劳动力组织..................... 错误!未定义书签 五、施工工艺流程及操作要点................. 错误!未定义书签 工艺流程...................... 错误!未定义书签 操作要点...................... 错误!未定义书签 六、隔震支座安装注意事项.................. 错误!未定义书签 七、成品保护措施..................... 错误! 未定义书签 八、施工质量控制技术措施.................. 错误!未定义书签 九、隔震支座的检查和维护.................. 错误!未定义书签 十、质量验收标准..................... 错误! 未定义书签 十一、安全注意事项.................. 错误!未定义书签 十二、安全措施....................... 错误!未定义书签 十三、环保措施...................... 错误! 未定义书签

标准依据: 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《橡胶支座第1部分:橡胶隔震支座试验方法》(GB/T )《橡胶支座第3部分:建筑橡胶隔震支座》(GB) 《叠层橡胶支座隔震技术规程》(CECS126:2001 《建筑结构隔震构造详图》03SG610-1 、项目概况 二、施工安装前准备工作

建筑隔震橡胶支座施工工法范文

建筑隔震橡胶支座 施工工法

建筑隔震橡胶支座施工工法 完成单位: 主要完成人: 1、前言 5月12日,8.0级特大地震,大量房屋倒塌,造成重大人员及财产损失。灾后重建,要求建筑既要满足抗震烈度需求,又要充分体现绿色建筑,降低碳排放。因此大量工程基础采用了隔震橡胶支座设计,既满足了抗震烈度需求,又降低了上部结构的含钢量,使整体安全性能大幅提高。 我公司承建的xxx、xxx、xxx等工程均采用了隔震橡胶支座。经过对这些工程的施工过程进行总结,形成此工法。4、工艺原理 4.0.1 隔震原理 经过设置水平柔性隔震层可大大延长结构的水平基本周期,结构体系因“柔化”而隔离了地面的强烈震动,大幅降低上部结构的地震水平响应,使结构水平变形集中于隔震层,而结构从激烈的摆动变为缓慢的“平动”,使上部结构的层间位移大大减少,基本上处于弹性工作状态。这种技术不但能在强地震中有效保护结构本身的安全,而且能保护结构的装修以及内部的仪器设备免遭损坏。 4.0.2 连接原理 隔震支座置于上、下支墩之间,上支墩与上部结构相连,下支墩与下部结构相连,隔震支座经过上、下连接钢板用高强螺栓与上、下支墩的预埋钢板连接。

隔震橡胶支座安装施工方案-震安

XXX学校 隔震支座安装施工方案 编制:云南震安减震科技股份有限公司2015年11月10日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺流程 (3) 五、施工方法 (4) 六、隔震支座安装偏差处理措施 (9) 七、隔震支座及其预埋件保护 (9) 八、质量验收标准 (9) 九、安全文明施工 (10)

一、工程概况 本工程位于云南省曲靖市麒麟区三宝镇雷家庄社区委员会下李茂冲居民小组,抗震设防烈度7度(设计基本地震加速度0.15g,第三组),总用地面积:163914.6㎡,总建筑面积:193964.91㎡。 二、编制依据 (1)《叠层橡胶支座隔震技术规程》(CECS126:2001); (2)《橡胶支座第3部分:建筑隔震橡胶支座》(GB20688.3-2006); (3)《建筑结构隔震构造详图》(03SG610-1); (4)《工程测量规范》(GB50026-2007); (5)《建筑抗震加固技术规范》(JGJT116-98) ; (6)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010); (7)《建筑结构隔震构造详图》(03SG610-1); (8)《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范》(DBJ53/T-47-2012); (9)《建筑工程叠层橡胶隔震支座施工及验收规范》(DBJ53/T-48-2012)。 三、施工准备 (1)材料准备。详见表1。 表1 安装主要材料一览表 (2)机械设备。考虑到隔震支座重量较大,拟采用16t汽车吊进行吊装安装。其余为钢筋加工、模板加工及混凝土振捣机械等。 表2 主要机械设备一览表

隔震橡胶支座工程施工组织设计方案

1 编制依据1.1施工合同 表1.1 1.2工程图纸 表1.2 1.3主要规、规程 表1.3 1.4主要图集 表1.4 1.5其它 表1.5

2 工程概况 2.1建筑结构设计概况 市人大政协活动中心工程是一座集培训活动、会议于一体的现代化智能型公共建筑,由人大、政协培训中心和会议中心组成。平面呈“品”字形钻石状布置。建筑面积27504M2,培训中心:地下一层、地上六层(局部八层)、建筑高度42.6米。 工程主体为框架结构,抗震设防烈度为8度,抗震设防等级二级(连接体处)。 人大和政协两个培训中心之间为一梁板结构的连接体,该连接体一层为隔震层,一层楼面结构标高为22.765米,位于19-23/B-E轴之间,19-23轴间距20.400米,B-E轴间距10.900米。在位于4根角柱的21.000米标高处设置了4个隔震橡胶支座。 2.2隔震支座平面位置如下图:

2.3隔震支座节点详图如下:

2.4隔震支座设计参数如下表: 1.隔震橡胶支座选用国家行业标准通用规格GZP600型号,具体尺寸根据厂家资料确定, 但应满足表要求。 2.隔震橡胶支座与上下混凝土结构的连接点参见国标图集03SG610-1第64-65页(隔震 支座连接形式示例二),其中连接板厚度取16,M3和M4均采用8.8级的螺栓,其余按按其说明采用。 3施工部署 3.1材料准备 隔震橡胶支座进场后检查其出厂合格证、质量检验报告等相关质量证明文件,并进行实物检查,确认合格方能使用。 3.2技术准备 3.2.1施工前技术员认真熟悉图纸、规技术规程和验收标准,及时做好技术交底。 3.2.2组织技术施工人员到其他在建有隔震设计的工程参观学习。 3.2.3请有隔震施工经验的人员现场指导。 4施工方法 4.1工艺流程 下托柱螺栓预埋→下托柱混凝土浇筑→隔震支座的测量定位→隔震支座就位安装→上托梁混凝土浇筑 4.2 操作工艺 4.2.1下托柱螺栓预埋:下托柱浇筑混凝土之前需要将隔震支座底部外层螺栓锚固端预埋到下托柱,预埋前先根据隔震支座的设计平面位置对螺栓中心定位。拉出十字线后临时固定好,为保证螺栓位置的精确性,根据隔震支座下部连接板的尺寸大小及螺栓孔的位置,采用10㎜厚的钢板制作一块与连接板完全相同的样板,预埋螺栓时用此板校核其位置的准确与否。螺栓的最后固定采用#字型Ф14钢筋支撑与下托柱筋点焊牢固。 4.2.2下托柱混凝土浇筑:下托柱混凝土浇筑必须振捣密实。由于此处钢筋纵横交错,十分密集,很容易造成漏振现象产生。因此在绑扎钢筋时应预先留好振动棒的插入口,采用

建筑隔震橡胶支座施工工法word版本

建筑隔震橡胶支座施 工工法

建筑隔震橡胶支座施工工法 完成单位: 主要完成人: 1、前言 2008年5月12日, 8.0级特大地震,大量房屋倒塌,造成重大人员及财产损失。 4、工艺原理 4.0.1 隔震原理 通过设置水平柔性隔震层可大大延长结构的水平基本周期,结构体系因“柔化”而隔离了地面的强烈震动,大幅降低上部结构的地震水平响应,使结构水平

变形集中于隔震层,而结构从激烈的摆动变为缓慢的“平动”,使上部结构的层间位移大大减少,基本上处于弹性工作状态。这种技术不仅能在强地震中有效保护结构本身的安全,而且能保护结构的装修以及内部的仪器设备免遭损坏。 4.0.2 连接原理 隔震支座置于上、下支墩之间,上支墩与上部结构相连,下支墩与下部结构相连,隔震支座通过上、下连接钢板用高强螺栓与上、下支墩的预埋钢板连接。

相关文档