盘销式脚手架方案 1

盘销式钢管模板支架 专项施工方案 目录 编制依据 (2) 工程概况 (3) 施工计划 (4) 施工工艺技术 (4) 施工安全保证措施 (17) 劳动力计划 (23) 计算书及相关图纸 (23) 应急救援预案 (23)

编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 5、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7、《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 10、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 11、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 12、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 13、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 14、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 15、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 16、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008 17、《租赁模板脚手架维修保养技术规范》(GB50829-2013) 18、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 19、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254 号)参考山东省地方标准《建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范》(DB37 5008-2014)

建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范部分内容

6构造要求 6.1一般规定 6.1.1模板支架设计应根据施工图纸进行统筹布置,不同开间的支架应进行可靠连接。 6.1.2模板支架支撑高度(H)不大于3m且楼板厚度(D)不大于200mm 且梁截面面积(S L)不大于0.2㎡时,可采用无剪刀撑框架式支撑结构;如超出此规定,应采用有剪刀撑框架式支撑结构;当高度(H)大于8m或楼板厚度(D)大于400mm或梁截面面积(S L)大于0.4㎡时,专项方案应进行专家论证。 6.1.3当有稳固既有结构时,模板支架应与稳固既有结构可靠连接,应符合下列规定: 1竖向连接间隔不应超过2步,宜优先布置在有水平剪刀撑的水平杆层; 2水平方向连接间隔不宜大于8m; 3当遇柱时,宜采用扣件式钢管抱柱拉结,拉结点应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm

6.1.4侧向无可靠连接的模板支架高宽比不应大于3.当高宽比大于3且四周不具备拉结条件时,应采取扩大架体下部尺寸或其他构造措施。 6.1.5模板支架的地基应符合下列规定: 1搭设场地应坚实、平整;应有排水措施,防止产生不均匀沉降;地基承载力应满足受力要求; 2立杆支架底部应设置木垫板,木垫板厚度应一致且不得小于50mm、宽度不小于200mm、长度不小于2跨。 6.1.6立杆布置应符合下列规定: 1立杆间距不得大于1.5m; 2立杆接头应采用带专用外套管的立杆对接,外套管开口朝下; 3立杆的插接接头宜交错布置,两根相邻立杆的接头不得设置在同步内。 6.1.7水平杆布置应符合下列规定: 1模板支架水平杆必须按步纵横向通长满布设置,不得缺失; 2模板支架应设置纵向和横向扫地杆,底步水平杆作为扫地杆距地高度(h1)不应超过550mm; 3水平杆的步距不得大于1.8m。 6.1.8可调托的设置应符合下列规定: 1可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度(h2)严禁超过650mm; 2可调托撑螺杆伸出长度不应超过300mm,插入立杆的长度不应小于200mm; 3可调托撑上的主楞梁应居中,其间隙每边不大于2mm。

塔楼模板支架施工方案计算书

青田县瓯江四桥(步行桥)工程 塔楼施工方案 检算书 计算: 复核: 审核: 中铁四局集团有限公司 青田县瓯江四桥(步行桥)工程项目经理部 二〇一六年九月十日 青田项目部塔楼施工模板支架计算书 1编制依据 (1)《青田县瓯江四桥(步行桥)工程相关设计图纸》; (2)《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (3)《建筑施工计算手册》(第二版); (4)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 (5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 (6)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

(7)《钢结构设计规范》GB50017-2003 (8)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (9)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (10)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2方案简介 青田县瓯江四桥(步行桥)工程设计瓯南桥头塔楼一座、瓯南滨水塔楼一座、瓯北滨水塔楼一座、瓯北桥头塔楼一座,总建筑面积为2817.76m2。 其中瓯南桥头塔楼位于P1墩处,地上三层,建筑高度16.940m,为混凝土框架结构;瓯南滨水塔楼地上四层,建筑高度29.928m,结构形式为混凝土剪力墙结构; 瓯南、瓯北桥头塔楼及滨水塔楼外排脚手架及承重支架全部采用盘扣式钢管脚手架。 瓯北滨水塔楼地上七层,建筑高度36.368m,结构形式为混凝土剪力墙结构;瓯北桥头塔楼地上四层,建筑高度17.720m,为混凝土框架结构。瓯南、瓯北桥头塔楼为钻孔桩加承台基础,待承台及基础梁施工完成后搭设内外脚手架,然后再进行柱梁板钢筋模板混凝土施工,待下层施工完成后继续安装上层脚手架并进行下一步工序施工。 瓯南滨水塔楼采用P3和P4墩承台作为基础,瓯北滨水塔楼采用P8和P9墩承台作为基础,在承台施工时预留塔楼墙柱插筋,待墩身施工完成后,搭设塔楼内外脚手架进行塔楼墙柱梁板的施工,瓯南、瓯北桥头塔楼建筑施工完成后再进行相应的箱梁施工。瓯南、瓯北桥头塔楼计划于2017年1月16日进行装饰施工;瓯南、瓯北滨水塔楼装饰施工计划于2016年6月10日开始。 根据现场实际情况以及经济合理性,瓯南、瓯北塔楼施工起重吊装选择汽车吊进行物资的上下倒运作业。 按照主体结构施工顺序,在墙柱钢筋及模板施工完成后,开始进行梁的施工。首先进行满堂支撑架的架设,再进行顶板模板的施工,之后进行梁位置的定位放线,再施工梁模板和梁钢筋,最后进行梁的加固。 (1)梁模支设:模板采用15mm竹胶板,加固肋条采用100×100木方及φ48×3.0钢管做背肋,对于高度小于600mm的梁不采用对拉螺杆,当梁高600~800mm时设一道对拉拉杆,高度大于800mm的梁设两道对拉螺杆,螺杆水平向间距@600mm。 (2)搭设梁底模支架,在柱子上弹出轴线、梁位置及水平标高线,钉柱头模板。按设计标高调整顶托标高,然后放梁底模,并拉线找平,当梁底跨度大于或等于4m时,梁底模起拱按设计要 求做,当设计无具体要求时,起拱高度为1‰-3‰跨长。 (3)梁模支架设单排立杆加顶托、二道水平拉杆并设剪刀撑。根据所弹墨线安装梁侧模板,顶撑杆及斜撑等。立杆纵向间距控制在500-600㎜,梁底增设一根立杆,即横距500㎜,其他同楼板支撑系统,梁下钢管扣件必须设置双扣件,防止滑扣。

轮扣式模板方案(修改)

轮扣式模板支撑施工方案 工程效果图 工程名称:盛世城北区一期项目 项目经理:潘光龙、刘召叶 编制人:李强林、王家业 编制日期:二零一七年五月一日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.模板工程安装基本概况 (4) 4.施工工艺流程 (7) 5.模板施工技术要求 (9) 6.安全注意事项 (16) 7.应急预案 (18) 8.模板工程设计计算 (22)

1.编制依据 1.1《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《山东省建设工程安全生产管理办法》等法律、法规; 1.2《危险性较大分部分项工程安全生产管理办法》等住房和城乡建设部、省住建厅、市住建局的相关规范性文件; 1.3《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002(2011版)); 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.5《混凝土结构工程施工工艺标准》(DBJ/T 61-31-2005); 1.6《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 1.7《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 1.8《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 1.10《建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范》(DB37/5008-2014); 1.10《建筑施工手册》第五版; 1.11设计院设计的本工程施工图纸; 1.12本工程的施工组织设计等。 2.工程概况 2.1建设各方主体: 工程名称:盛世城北区一期项目 建设单位:山东桂华锦鸿置业有限公司 设计单位:山东卓远建筑设计有限公司 监理单位:中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 施工单位:日照市方兴建筑工程有限公司 2.2工程基本情况

箱涵模板支架计算书

箱涵模板支架计算书 一、方案选择 1、通道涵施工顺序 通道涵分三次浇筑,第一次浇至底板内壁以上500mm,第二次浇至顶板以下500mm,第三次浇筑剩余部分。 2、支模架选择 经过分析,本通道涵施工决定采用满堂式模板支架,采用扣件式钢筋脚手架搭设。 顶板底模选用18㎜厚九层胶合板,次楞木为50×100,间距为300㎜,搁置在水平钢管?48×3.5上,水平钢管通过直角扣件把力传给立柱?48×3.5,立柱纵、横向间距均为500×500㎜,步距 1.8m。侧壁底模为18㎜九层胶合板,次楞木50×100,间距为200㎜,主楞采用?48×3.5钢管,间距为400mm。螺栓采用?12,间距400mm。满堂支架图如下:

具体计算如下。 二、顶板底模计算 顶板底模采用18mm厚胶合板,木楞采用50×100mm,间距为300mm。 按三跨连续梁计算 1.荷载 钢筋砼板自重:0.6×25×1.2=18KN/㎡(标准值17.85KN/㎡) 模板重:0.3×1.2=0.36KN/㎡(标准值0.30 KN/㎡) 人与设备荷载:2.5×1.4=3.50KN/㎡ 合计:q=21.9KN/㎡ 2.强度计算 弯矩:M==0.1×21.9×0.32=0.197KN·m q: 均布荷载 l:次楞木间距 弯曲应力:f ==(0.197×106)/(×1000×182)=3.64 N/mm2 M: 弯矩 W: 模板的净截面抵抗矩,对矩截面为bh2 b: 模板截面宽度,取1m h: 模板截面高度,为18mm 因此f<13.0 N/mm2 ,符合要求。 3.挠度计算

W==(0.677×(17.85+0.3)×3004)/(100×9.5×103×1000×183/12) < =0.216㎜<300/400=0.75㎜,符合要求. q:均布荷载标准值 E: 模板弹性模量,取9.5×103 I:模板的截面惯性矩,取 三、顶板下楞计算 楞木采用50×100mm,间距为300,支承楞木、立柱采用?48×3.5钢管,立柱间距为500mm。 楞木线荷载:q=21.9×0.3=6.57KN/㎡(标准值18.15×0.3=5.45N/mm2) (1)、强度计算 弯矩:M==0.1×6.57×0.52=0.164KN·m : 楞木截面宽度 弯曲应力:f ==(0.164×106)/(×50×1002)=1.968N/mm2 因此f<13.0 N/mm2,符合要求。 (2)、挠度计算 W==(0.677×(17.85+0.3)×5004)/(100×9.5×103×1000×183/12) < =0.194㎜<500/400=1.25㎜,符合要求. 四、支承顶板楞木水平钢管计算 顶板支承钢管线荷载:q=25.28×0.5=12.64KN/㎡(标准值

框架支架模板计算书

目录 一、工程概况 (1) 二、900*900*1200mm 195结构顶板支架与模板设计计算书 (2) 三、1200*1200*1200mm(189)结构平台支架与模板设计计算书 (20) 四、现浇横梁支架立杆受力计算 (33) 五、地梁基础 (45) 六、柱模 (45) 七、楼板模板 (48)

2#桥框架支架模板计算书 一、工程概况 (一)工程简介 2#框架桥起止里程桩号:K0+870-K1+760,地面以上结构层数为2/11.5m,其中A1-A34轴因受排污干管影响,框架结构层数设计为一层,地面标高为185,楼面板为195平台,其余均为二层结构。墙柱混凝土强度等级为C30,楼面板混凝土强度等级:189楼板厚120mm强度等级C30,195结构顶板楼面板厚均为200mm,混凝土强度等级均为C40,后浇带宽800mm,共26段,其中A1-A34轴现浇楼板跨排污干管,排污干管高、宽分别为2*2.6m。 (二)支架模板布置情况 本工程支架搭设均采用外径Φ48mm,壁厚3.5mm的碗扣式满堂支架,碗扣式钢管必须满足《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)的要求。 由于A1-A34轴横跨排污干管采用搭设门洞支架的方式,门洞宽度设置为3.5m,因现浇楼板厚度为120mm、200mm,厚度较薄,采用钢管支架搭设。现浇楼板厚120mm支架采用1200*1200*1200mm;现浇楼板厚200mm支架采用9000*9000*1200mm。 框架底模全部采用面板规格1220×2440×12mm竹胶板,底模下方搁置50×100mm背肋方木,间距300mm。 (三)支架基础下地质情况 经地勘资料查得,本场地及周边岩层分布连续,不存在断层、构造破碎带,未见滑坡、泥石流等不良地质现象,场地整体稳定。

销键型脚手架及支撑架

销键型脚手架及支撑架 销键型钢管脚手架及支撑架是我国目前推广应用最多、效果最好的新型脚手架及支撑架。其中包括:盘销式钢管脚手架、键槽式钢管支架、插接式钢管脚手架等。销键型钢管脚手架分为 φ60系列重型支撑架和φ48系列轻型脚手架两大类。销键型钢管脚手架安全可靠、稳定性好、承载力高;全部杆件系列化、标准化、搭拆快、易管理、适应性强;除搭设常规脚手架及支撑架外,由于有斜拉杆的连接,销键型脚手架还可搭设悬挑结构、跨空结构架体,可整体移动、整体吊装和拆卸。 3.1.1 技术内容 (1)销键型钢管脚手架支撑架的立杆上每隔一定距离都焊有连接盘、键槽连接座或其他连接件,横杆、斜拉杆两端焊有连接接头,通过敲击楔形插销或键槽接头,将横杆、斜拉杆的接头与立杆上的连接盘、键槽连接座或连接件锁紧,见图3.1。 (1)盘销式脚手架节点(2)键槽式支架节点(3)插接式脚手架节点

图3.1 销键型钢管脚手架及支撑架 (2)销键型钢管脚手架支撑架分为φ60系列重型支撑架和φ48系列轻型脚手架两大类: 1)φ60系列重型支撑架的立杆为φ60×3.2焊管制成(材质为Q345);立杆规格有:0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3m,每隔0.5m焊有一个连接盘或键槽连接座;横杆及斜拉杆均采用φ48×2.5焊管制成,两端焊有插头并配有楔形插销,搭设时每隔1.5 m搭设一步横杆。 2)φ48系列轻型脚手架的立杆为φ48×3.2焊管制成(材质为Q345);立杆规格有:0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3m,每隔0.5m焊有一个连接盘或键槽连接座;横杆采用φ48×2.5 ,斜杆采用φ42×2.5、φ33×2.3焊管制成,两端焊有插头并配有楔形插销(键槽式钢管支架采用楔形槽插头),搭设时每隔1.5~2m设一步横杆(根据搭设形式确定)。 3)销键型钢管脚手架支撑架一般与可调底座、可调托座以及连墙撑等多种辅助件配套使用。 4)销键型钢管脚手架支撑架施工前应进行相关计算,编制安全专项施工方案,确保架体稳定和安全。 (3)销键型钢管脚手架支撑架的主要特点: 1)安全可靠。立杆上的连接盘或键槽连接座与焊接在横杆或斜拉杆上的插头锁紧,接头传力可靠;立杆与立杆的连接为同轴心承插;各杆件轴心交于一点。架体受力以轴心受

400X850梁模板支架计算书

400 mm×850 mm梁模板支架计算书 &&&湖酒店工程;工程建设地点:kkk;属于kkk结构;地上3层;地下1层;建筑高度:20m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由hjkg投资建设,lhjl设计,;jnk地质勘察,hjl监理,组织施工;由kkk 担任项目经理,kk担任技术负责人。 一、参数信息 本算例中,取lkl作为计算对象。梁的截尺寸为400 mm×850 mm,支撑长度为6.3 m。根据工程实际情况及公司现有施工工艺采用梁底支撑小楞平行梁跨方向的支撑形式。 (一)支撑参数及构造 梁两侧楼板混凝土厚度(mm):250;立杆纵距l a(m):0.6;

立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.3; 立杆步距h(m):1.5;板底承重立杆横向间距或排距l(m):0.8; 梁支撑架搭设高度H(m):15.9;梁两侧立杆间距l b(m):0.8; (二)材料参数 面板类型为木面板,梁底支撑采用方木。竖向力传递通过双扣件。 木方截面为60mm×80mm,梁底支撑钢管采用Ф48×3.0钢管,钢管的截面积为A=4.24×102mm2,截面模量W=4.49×103mm3,截面惯性矩为I=1.08×105 mm4。 木材的抗弯强度设计值为f m=13 N/mm2,抗剪强度设计值为f v=1.3 N/mm2,弹性模量为E=12000 N/mm2,面板的抗弯强度设计值为f m=13 N/mm2,抗剪强度设计值为f v=1.3 N/mm2,面板弹性模量为E=9000 N/mm2。 荷载首先作用在梁底模板上,按照"底模→底模小楞→水平钢管→扣件/可调托座→立杆→基础"的传力顺序,分别进行强度、刚度和稳定性验算。 (三)荷载参数 梁底模板自重标准值为0.3kN/m2;梁钢筋自重标准值为1.5kN/m3;施工人员及设备荷载标准值为1kN/m2;振捣混凝土时产生的荷载标准值为2kN/m2;新浇混凝土自重标准值:24kN/m3。 所处城市为杭州市,基本风压为W0=0.45kN/m2;风荷载高度变化系数为μz= 0.74,风荷载体型系数为μs=0.355。 二、梁底模板强度和刚度验算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑

碗扣钢管楼板模板支架计算书讲解

碗扣钢管楼板模板支架计算书 依据规范: 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 模板支架搭设高度为3.4m, 立杆的纵距 b=1.20m,立杆的横距 l=1.20m,立杆的步距 h=1.20m。 面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。木方35×80mm,间距300mm, 木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。 梁顶托采用90×90mm木方。 模板自重0.20kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3。 倾倒混凝土荷载标准值0.00kN/m2,施工均布荷载标准值2.50kN/m2。

图1 楼板支撑架立面简图 图2 楼板支撑架荷载计算单元 采用的钢管类型为φ48×3.0。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。静荷载标准值q1 = 25.100×0.200×1.200+0.200×1.200=6.264kN/m

盘扣直插式脚手架转租合同

盘扣直插式脚手架租赁合同 合同编号:承租人(以下简称甲方): 出租人(以下简称乙方): 甲方选定乙方作为架料租赁商。根据国家和工程所在地地方政府有关法律、法规和相关工程的设计和使用要求,双方经过友好协商,本着诚实守信、平等互利的原则,达成如下条款: 一、租赁概况 至乙方仓库。 3、租赁期限:盘扣18 个月,超出18个月按实际租用时间计算 4、租赁数量:暂定盘扣500 吨。实际供应总量上下浮动在5%以内,按发货数量为准。 二、供货方式 1、甲方租用乙方盘扣架料,供货时间从2014年4 月12 日始至2014年4 月20 日止;盘扣原材料进场开始加工至2014年5月10日起按实际发生数量计算租金,货物租期满后经双方协商后续签合同。 2、合同签订后,甲方应提前三十天将供货计划以书面形式告知乙方,以便乙方安排备货。 3、供货地点:乙方的出租物,甲方原则上用于郑州市辖区,最远不得超过河南省辖区。 4、供货方式: 4.1发货:按甲方实际所收到盘扣脚手架货物规格及过磅重量为准。 4.2所有租赁物产权属乙方拥有。甲方必须合理使用乙方的物品并负责看管及维修和保养,对于损坏或丢失的物品,甲方按市场价格赔偿给乙方。 4.3退货时乙方只收回属于乙方的物品,所退物品质量因甲方原因造成有问题时,乙方有权拒收。 4.4发货、退货时甲、乙双方都要派人现场清点数量及做好过磅记录,确认数量质量,签好送、退货单,该送、退货单为本租赁合同附件,具有同等法律效力。 5、送货时运费由乙方负责,退货时运费由甲方负责。 6、包装方式及标准:乙方应采用通用的或足以充分保障货物不破损且易于搬运的方式进行包装。 7、收货人约定:甲方指定货物签收人员为。 8、送货人约定:乙方指定货物签收人员为 9、甲、乙双方如更换签收人员,以书面通知对方签字为准。 10、乙方有权随时对租赁物进行检查,甲方应提供便利条件和准确信息,以便乙方对自己的出租物进行监管。 三、质量要求及验收交付方法、标准

模板支架专项方案计算书汇总

主体结构 模板支架受力计算书 计算人: 复核人:

狮山路站模板、支架强度及稳定性验算 1、设计概况 狮山路站为地下两层,双跨整体式现浇钢筋混凝土框架结构;车站内衬墙与围护桩间设置柔性防水层。在通道、风道与主体结构连接处设置变形缝。主要结构构件的强度等级及尺寸如下: 表1 狮山路站主体结构横断面尺寸表 2、模板体系设计方案概述 狮山路站全长272m,共分10段结构施工。主体结构施工拟投入8套标准段脚手架(长27.2m×宽19.8m×6.35m)。最长段模板长32m、最短段模板长24m,每段模板平均按27.2m考虑。模板主要采用胶合板模板加三角钢模板。支架采用Φ48×3.5mm碗扣式钢管脚手架支撑,中间加强杆件、剪刀撑、扫地杆采用扣件式脚手架。 (1)狮山路站侧墙模板施工采用三角支架模板系统,三角大模板支架体系分为:三角钢架支撑和现场拼装的模板系统。三角支架分为4.0m高的标准节和0.85m高的加高节,大模板采用4000(长)×1980(宽)×6.0mm(厚)钢模板。大模板竖肋、横肋和边肋均采用[8普通型热轧槽钢,背楞采用2[10,普通型热轧槽钢。 在浇注底板混凝土时,侧墙部分要比底板顶面向上浇灌300mm高。在浇灌混凝土前水平埋入一排φ25精扎螺纹钢(外露端车丝),作为侧墙大模板的底部支撑的地脚螺栓拉结点,L=700。在施工过程中必须确保此部分侧墙轴线位置和垂直度的准确,以保证上下侧墙的对接垂直、平顺。对于单面侧墙模板,采用单面侧向支撑加固。侧向支撑采用角钢三角架斜撑,通过预埋Φ25拉锚螺栓和支座垫块固定。纵向间距同模板竖龙骨间距,距离侧墙表面200mm。

直插盘销式模板支架施工方案

恩施市思源实验学校(金子中小学)建设三标段教师周转房 直插盘销式模板支架施工 方案 编制单位:恩施州鸿宇建设工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二0一五年月日

目录 第一章工程概况及编制依据 (2) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工平面布置图(后附) (3) 四、施工要求 (3) 五、技术保证条件 (3) 第二章施工计划 (4) 一、施工进度计划 (4) 二、材料与设备计划 (4) 第三章施工工艺技术 (5) 一、技术参数 (5) 二、工艺流程 (6) 三、施工方法 (7) 四、检查验收 (13) 第四章施工安全保证措施 (14) 一、组织保障 (14) 二、技术措施 (16) 三、监测监控 (19) 四、应急预案 (21) 第五章劳动力计划 (24) 一、专职安全生产管理人员 (24) 二、所需劳动力安排 (24) 第六章计算书及相关图纸 (24) 墙模板(非组合式钢模板)计算书 (24) 板模板(直插盘销式)计算书 (31) 梁模板(直插盘销式)计算书 (39) 梁侧模板计算书 (48) 第一章工程概况及编制依据 一、工程概况: 1、恩施市思源实验学校(金子中小学)建设三标段教师周转房由恩施市舞阳坝街道办事处金子初

级中学兴建,湖北省建筑设计院设计,由恩施州鸿宇建设工程有限公司承建。湖北中南勘察基础工程有限公司进行现场勘查,恩施星城工程建设监理有限责任公司现场监理,本工程为框架结构,建筑总面积1908.71㎡,总层数为4层,基础为独立柱基,高度为13.800米。耐火等级为二级,防水等级为二级,抗震设防烈度为6度,合理使用年限为50年。 2、本工程设计为柱下独立基础,持力层为第3层中风化泥质粉砂岩。 二、编制依据 《木结构设计规范》GB 50005-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范》(DB37/5008-2014)(山东省地方标准)关于直插盘销式模板支架体系安全应用问题的评审意见 危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 三、施工要求 1、确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。 3、模板施工前对施工人员进行技术交底。严禁盲目施工。 四、技术保证条件 1、安全网络

模板支架计算书

模板支架 计 算 书 一、概况: 现浇钢筋砼楼板,板厚(max=160mm),最大梁截面为300×600 mm,沿梁方向梁下立杆间距为800 mm,最大层高4.7 m,施工采用Ф48×3.5 mm钢管搭设滿堂脚手架做模板支撑架,楼板底立杆纵距、横距相等,即la=lb=1000mm,步距为1.5m,模板支架立杆伸出顶层横杆或模板支撑点的长度a=100 mm。剪力撑脚手架除在两端设置,中间隔12m -15m设置。应支3-4根立杆,斜杆与地面夹角450-600。搭设示意图如下: 二、荷载计算: 1.静荷载 楼板底模板支架自重标准值:0.5KN/ m3 楼板木模板自重标准值:0.3KN/m2 楼板钢筋自重标准值:1.1KN/ m3 浇注砼自重标准值:24 KN/ m3 2.动荷载 施工人员及设备荷载标准值:1.0 KN/ m2 掁捣砼产生的荷载标准值:2.0 KN/ m2 架承载力验算: 大横向水平杆按三跨连续梁计算,计算简图如下: q 作用大横向水平杆永久荷载标准值:

qK1=0.3×1+1.1×1×0.16+24×1×0.16=4.32 KN/m 作用大横向水平杆永久荷载标准值: q1=1.2 qK1=1.2×4.32=5.184 KN/m 作用大横向水平杆可变荷载标准值: qK2=1×1+2×1=3KN/m 作用大横向水平杆可变荷载设计值: q2=1.4 qK2=1.4×3=4.2 KN/m 大横向水平杆受最大弯矩 M=0.1q1Ib2+0.117q2Ib2=0.1×5.184×12+0.117×4.2×12=1.01 KN/m 抗弯强度:σ=M/W=1.01×106/5.08×103=198.82N/ m2<205N/ m2=f 滿足要求 挠度:V=14×(0.667 q1+0.99 qK2)/100EI =14×(0.667×5.184+0.99×3)/100×2.06×105×12.19×104 =2.6 mm<5000/1000=5 mm滿足要求 3.扣件抗滑力计算 大横向水平杆传给立杆最大竖向力 R=1.1q1Ib+1.2q2Ib=1.1×5.184×1+1.2×4.2×1=10.74KN>8KN,不能滿足,应采取措施,紧靠立杆原扣件下立端,增设一扣件,在主节点处立杆上为双扣件,即R=10.74KN <16KN,滿足要求。 4.板下支架立杆计算: 支架立杆的轴向力设计值为大横杆传给立杆最大竖向力与楼板底模板支架自重产生的轴向力设计值之和,即: N=R+0.5×1.2+10.74+0.5×1.2=11.34KN 模板支架立杆的计算长度I0=h+2a=1.5+2×0.1=1.7 m 取长度系数μ=1.5 λ=I0/I=KμI0/i 取K=1,λ=1.5×170/1.58=161.39<〔λ〕=210,滿足要求 取K=1.155λ=1.155×1.5×170/1.58=186.4 Ψ=0.207 验算支架立杆稳定性,即 N/ΨA=11.34×103/0.207×489=112.03N/ mm2<205 N/ mm2=f,滿足要求

模板支架专项方案计算书汇总

主体结构模板支架受力计算书计算人:复核人:

狮山路站模板、支架强度及稳定性验算 1、设计概况 狮山路站为地下两层,双跨整体式现浇钢筋混凝土框架结构;车站内衬墙与围护桩间设置柔性防水层。在通道、风道与主体结构连接处设置变形缝。主要结构构件的强度等级及尺寸如下: 表1狮山路站主体结构横断面尺寸表 2、模板体系设计方案概述 狮山路站全长272m共分10段结构施工。主体结构施工拟投入 8套标准段脚手架(长27.2m x宽19.8m x6.35m)。最长段模板长32m最短段模板长24m每段模板平均按27.2m考虑。模板主要采用胶合板模板加三角钢模板。支架采用①48X 3.5mm碗扣式 钢管脚手架支撑,中间加强杆件、剪刀撑、扫地杆采用扣件式脚手架。 (1)狮山路站侧墙模板施工采用三角支架模板系统,三角大模板支架体系分为:三角 钢架支撑和现场拼装的模板系统。三角支架分为 4.0m高的标准节和0.85m高的加高节, 大模板采用4000 (长)X 1980 (宽)x 6.0mm (厚)钢模板。大模板竖肋、横肋和边肋均采用[8普通型热轧槽钢,背楞采用2 [ 10,普通型热轧槽钢。 在浇注底板混凝土时,侧墙部分要比底板顶面向上浇灌300mn高。在浇灌混凝土前 水平埋入一排? 25精扎螺纹钢(外露端车丝),作为侧墙大模板的底部支撑的地脚螺栓拉结点,L= 700。在施工过程中必须确保此部分侧墙轴线位置和垂直度的准确,以保证上下侧墙的对接垂直、平顺。对于单面侧墙模板,采用单面侧向支撑加固。侧向支撑采用角钢三角架斜撑,通过预埋①25拉锚螺栓和支座垫块固定。纵向间距同模板竖龙骨间距,距离侧墙表面200mm

(完整版)承插型盘扣式脚手架模板支撑体系方案剖析

第一章工程概况 一、编制依据 1、编制依据 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2002年版 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》 JGJ6-99 《住宅建筑规范》 GB50368-2005 建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范 JGJ231-2010 建筑结构荷载规范 GB50009-2001 高层混凝土结构工程施工及验收规范 GB50204-2002 国家、建设部、河南省颁发的现行设计规范、施工规范、技术规程质量检验评定标准及验收办法 3#、4#楼建筑、结构施工图纸 3#、4#楼施工组织设计 2、编制说明 (1)编制范围 本方案适用于3#、4#楼主体结构及裙房地下室,使用承插型盘扣式钢管支撑体系。 (2)编制原则 a)确保工期原则 b)合理优化、优质高效的原则 c)安全第一的原则 d)坚持技术先进性,科学合理性,经济实用性相结合的原则 e)实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术信息的优化配置,实现成本、工期、质量和社会信誉的预期目标效果。 二、工程概况 1、工程概述 1.1某工程位于XX市区核心位置,xx路。拟建建筑为2栋超高层住宅,住宅塔楼共用3层地下车库,地下三层设部分平战转换人防地下室。

3#、4#楼地面以上均为60层,1、2层架空6.3米,标准层层高3.15米,总建筑面积3#楼为28589.55平方米,4#楼为24170.43平方米,建筑高度均为189.300m。各楼入口处室内外高差为0.30米。 2、承插型盘扣式支撑体系的选择 拟采用承插型盘扣式支撑体系进行钢筋混凝土模板的浇筑支撑,承插型盘扣式支架式一种高度灵活的多功能支撑架,以立杆部件为基础,立杆上配置圆盘。每个圆盘上设置有4个孔,以便连接其他部件,使整个结构牢固稳定。 盘扣式支架具有承载力大、稳定性好、零部件安装便捷、安全性好、耐久性好,可适应变化复杂的截面以及可适用吊车整体吊装的特点,在本工程中应用不但可以节约成本还可以加快使用进度,节约木材,可以取得良好的经济效益和社会效益。 3、工程设计情况 3.1、建筑设计情况 地下车库面积:30000m,建筑层数:地下3层,负三层为部分人防,使用功能:小型车汽车库及设备用房,车库防火类型:Ⅱ类,结构类型:框架剪力墙,抗震设防烈度:七度。使用年限:50年。耐火等级:车库一级。车库地平相对于绝对标高为:100.。车库区域内底板采用C35砼,抗渗等级为P8,内墙采用C30砼,外墙采用C40P8砼。

地铁车站钢材料模板及支架计算书

附件1:计算书 本计算书钢管规格均取φ48×3.0mm 。 1 荷载汇总 2 材料性能汇总 3 侧墙钢模及支撑体系验算 3.1钢模板及支撑体系验算 (1)侧压力计算 根据《建筑施工计算手册》,新浇筑混凝土对模板最大侧压力按下列公式计算,并取二式中较小值。 21 21022.0V t F c ββγ= H F c γ= 式中: F ─新浇混凝土对模板的最大侧压力(2/m kN ) c γ─混凝土的重力密度,取243/m kN 0t ─新浇混凝土的初凝时间(小时),可按公式)15/(200t 0+=T ,T 为混凝土的温度,取20℃,h h 7.5)1520/(200t 0=+=

1β─外加剂影响修整系数,1β=1.2 2β─混凝土的坍落度影响修整系数。当坍落度小于30mm 时,取0.85; 50~90mm 时,取1.0;110~150mm ,取1.15,本次计算取2β=1.15 V ─混凝土浇注速度。取h m V /2= H ─混凝土侧压力计算位置至新浇混凝土顶面的总高度,本次侧墙浇注高 度取最大值4.70m 。得: 2 2 12101/74.582 15.12.17.52422.022.0m kN V t F c =?????==ββγ 。22/8.11270.424m kN H F c =?==γ 因二者取最小值,新浇混凝土对模板最大侧压力20/74.58m kN F =。 有效压头高度h 由下式计算: c F h γ/0= 有效压头m h 45.2=。 分项系数1.35,则作用在侧墙模板上的总荷载为: 2/30.7974.6835.1m kN F =?=。 (2)钢面板验算 钢面板采用6mm 钢板,背面间距350mm 布置[10槽钢,面板计算时按三跨连续梁考虑,有效净跨去330mm ,计算时取1m 板宽。 截面抵抗矩3322100.6610006 1 61W mm bh ?=??==模 截面惯性矩4433108.16100012 1 b 121mm h I ?=??== 模 进行刚度验算时,采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用,则模板上作用的均布荷载。m /74.5874.581b q 01kN F =?== 进行强度验算时,采用设计荷载,则作用在钢面板上的均布荷载 。m kN bF /07.5630.791q 2=?== ①刚度验算

箱涵模板支架计算书

K204+136.9 1-6.0m模板支架计算书 一、计算依据 1、K204+136.9 1-6.0m设计图纸; 2、《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008) 3、国家、铁道部、济南铁路局发布的有关施工技术安全规程《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009)。 二、计算说明 1、K204+136.9 1-6.0m,其断面尺寸为7.7m×4.9m,钢筋混凝土断面(顶、底板及墙身)厚度均为70cm。 2、根据施工方案,箱涵浇筑分两次完成,第一次浇筑框架地板,第二次浇筑边墙及顶板。 3、箱涵墙体外模板、内模板、顶模板均采用0.9×1.5m大型组合钢模板。墙体侧模背5×10cm木枋,外模背钢管作为大小楞并设拉杆。内支架采用碗扣搭设支承顶板荷载,设顶底托抄两层分配枋(管)。 4、模板、支架属于临时结构,其强度设计计算按容许应力法计算。 三、箱涵侧模板系统计算 (一)、箱涵侧模板承受水平推力 1、新浇混凝土对箱涵侧模板的最大水平压力计算 (1)箱涵最大浇筑高度:4.9-0.7=4.2(m) (2)箱涵每段第二次浇筑工程量(混凝土):10.28*15=154.2(m3)(3)箱涵采用商品混凝土浇筑,其浇筑能力18m3/h,考虑10.28÷9≈8.6(h)浇筑完成。 故浇筑速度:4.2÷8.6=0.49(m/h) (4)由于在春季施工,本地区按15℃气温考虑。 (5)新浇混凝土对箱涵侧模板的最大水平压力P1 按P=K1K2rh公式计算(路桥施工计算手册) 式中:K1——外加剂影响系数,取1.2 K2——混凝土拌合物的稠度影响系数,取K2=1.25 r——钢筋混凝土容重,取26KN/m3 当1.2/15=0.08>0.035时,新浇混凝土有效压头高度h=1.53+3.8×0.08=1.834(m)

现浇箱梁支架及模板计算书资料

附件1:连续箱梁施工工艺流程图

附件3:质量保证体系 制度保证 经济法规 经济责任制 优 质 优价 完善计量支付手续 制定 奖罚措施 签定包保责任状 奖优罚劣 经济兑现 质 量 保 证 体 系 思想保证 提高质量意识 TQC 教育 检查落实 改进工作质量 组织保证 项目经理部质量 管理领导小组 项目队质量小组 总结表彰先进 技术保证 贯彻ISO9000系列质量标准,推行全面质量管理 各项工作制度和标准 提高工作技能 技术岗位责任制 质量责任制 质量评定 反 馈 实 现 质 量 目 标 质量第一 为用户服务 制定教育计划 质量 工作检查 现场Q C 小组活动 岗前 技术培训 熟悉图纸掌握规范 技术 交底 质量 计划 测量 复核 应用新技 术工艺 施工保证 创优规划 检查 创 优 效 果 制定 创 优措施 明确创优 项目 接受业主和监理监督 定期不定期质量检查 进行自检互检交接检 加强现场试验控制 充分利用现代化检测手段

附件4:安全、质量保证体系图 制度保证 经济法规 经济责任制 优 质优价 完善 计 量支 付 手 续 制 定奖罚措施 签定包保责任状 奖优罚劣 经济兑现 质 量 保 证 体 系 思想保证 提高质量意识 TQC 教育 检查落实 改进工作质量 组织保证 项目经理部质量 管理领导小组 项目队质量小组 总结表彰先进 技术保证 贯彻ISO9000系列质量标准,推行全面质量管理 各项工作制度和标准 提高工作技能 技术岗位责任制 质量评定 反 馈 实 现 质 量 目 标 质量 第一 为用户服务 制定教育计划 质量工作检查 现场QC 小组活 动 岗前 技 术培训 熟 悉图纸掌握规 范 技术交底 质量计划 测量复核 应 用新技术工艺 施工保证 创优规划 检查创优效果 制定创优措施 明确创优项目 接受业主和监理监督 定期不定期质量检查 进行自检互检交接检 加强现场试验控制 充分利用现代化检测手段

承插型盘扣式钢管支架施工及方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、支撑系统构造 (2) 四、安装施工工艺 (6) 五、安全、质量保证措施 (7) 六、计算书 (9)

一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2011; 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008); 6、施工图纸; 二、工程概况 本工程是西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼(先锋花园小区南区),位于西安市北郊北二环北侧,太华北路东侧,凤城一路南侧。是陕西大明宫建设开发有限公司开发,陕西大成建设投资管理有限责任公司监理,湖南省第五工程有限公司总承包。我公司承建的南区III标段由16#~20#楼主楼及裙楼、地库部分组成。D、F两种住宅单体构成,一层地下车库,住宅楼是剪力墙结构,车库为框架结构,建筑面积约为96974.99㎡。 三、支撑系统构造 1、承插型盘扣式支撑体系的选择 根据工地的实际情况,本着安全、可靠、省时、省力的原则,经过比较分析,本工程采用盘扣直插式钢管脚手架,梁板采用钢管满堂支撑方式搭设。盘扣直插式钢管脚手架具有以下的特点: (1)这种脚手架主要是对钢管脚手架的扣件进行改进,集其它产品优点于一体,可替代扣件式钢管脚手架、门式架等多种脚手架。有着一扣就成的特点,它具有容易搬运、便于管理、使用方便,安装简单,拆卸快速的高效、实用、经济、美观之优点。 (2)整个脚手架是由盘扣替代杆件之间的连接构件;竖向直插式接长套筒替代对接连接扣件;横杆接头替代直角扣件;盘扣、竖向接长套筒直接焊接在立杆上,变成三件合一。横杆接头直接焊接在横杆的两端,变成二件合一。改变了原来扣件式钢管脚手架需要多个组件形成架体模式,省去了扣件式钢管脚手架规范中有关驳接的许多规定和搭接程序;进行定型标准化设计,杜绝了作业人员许多不规范行为,从而保证了施工安全。

模板高支撑架计算书汇总

模板高支撑架计算书 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。 一、参数信息: 1.脚手架参数 横向间距或排距(m):1.00;纵距(m):1.00;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;脚手架搭设高度(m):7.50; 采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ; 扣件连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80; 板底支撑连接方式:方木支撑; 2.荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 楼板浇筑厚度(m):0.200; 施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000; 3.木方参数 木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):250.000; 木方的截面宽度(mm):60.00;木方的截面高度(mm):80.00;

图2 楼板支撑架荷载计算单元

二、模板支撑方木的计算: 方木按照简支梁计算,其惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=6.000×8.000×8.000/6 = 64.00 cm3; I=6.000×8.000×8.000×8.000/12 = 256.00 cm4; 方木楞计算简图 1.荷载的计算: (1)钢筋混凝土板自重(kN/m): = 25.000×0.250×0.200 = 1.250 kN/m; q 1 (2)模板的自重线荷载(kN/m): q = 0.350×0.250 = 0.088 kN/m ; 2 (3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN): = (1.000+2.000)×1.000×0.250 = 0.750 kN; p 1 2.方木抗弯强度验算: 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 均布荷载 q = 1.2×(1.250 + 0.088) = 1.605 kN/m; 集中荷载 p = 1.4×0.750=1.050 kN;