文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则
超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则

1.检测目的

通过超声回弹综合法,检测结构或构件混凝土强度。

2.检测范围

适用于结构混凝土强度检测,必要时可采用钻芯法验证。对于表面有明显缺陷、遭受冻害、化学侵蚀、火灾和高温损伤的结构混凝土强度检测不适用。3.检测依据

《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)。

《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB 10426-2004)。

4.工作程序

4.1仪器设备

4.1.1采用武汉岩海公司研制的RS-ST01D型非金属超声检测分析仪。

4.1.2采用压电震动模式为厚度震动的平面换能器,产生超声波和接收经混凝土传播后的超声波。

4.1.3回弹测试采用指针式直读回弹仪。

4.2检测准备工作

4.2.1 工程名称及设计、施工和建设单位名称;

4.2.2 结构或构件名称、编号、施工图(或平面图)及混凝土强度等级;

4.2.3 水泥品种、标号、用量、出厂厂名,砂石品种、粒径;外加剂或掺合料品种、掺量,以及混凝土配合比等;

4.2.4 模板类型、混凝土灌注和养护情况,及成型日期;

4.2.5 结构或构件存在的质量问题,混凝土试块抗压报告等。

4.3测试技术

4.3.1 测区

4.3.1.1 按单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,且不少于10个;

4.3.1.2 当对同批构件抽样检测时,构件抽样数应不少于同批构件的30%,且不

少于4件,每个构件测区数不少于10个;

4.3.1.3 对长度小于或等于2m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于3个。当按批抽样检测时,凡符合下列条件的构件,才可作为同批构件:

4.3.1.3.1 混凝土强度等级相同;

4.3.1.3.2 混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件及龄期基本相同;

4.3.1.3.3 构件种类相同;

4.3.1.3.4 在施工阶段所处状态相同。

每个构件的测区,应满足以下要求:

4.3.1.3.5 测区的布置应在构件混凝土浇灌方向的侧面;

4.3.1.3.6 测区应均匀分布,相邻两测区的间距不宜大于2m;

4.3.1.3.7 测区宜避开钢筋密集区和预埋铁件;

4.3.1.3.8 测区尺寸为200㎜×200㎜;相对应的两个200㎜×200㎜方块应视为一个测区。

4.3.1.3.9测试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、饰面层、浮浆和油垢,并避开蜂窝、麻面部位,必要时可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处,并擦净残留粉尘。结构或构件上的测区应注明编号,并记录测区所处的位置和外观质量情况。每一测区宜先进行回弹测试,然后进行超声测试。对非同一测回弹值及超声声速值,不能按综合法计算混凝土强度。

4.3.2 回弹值的测定

4.3.2.1 用于综合法测强的回弹仪,必须是处于标准状态,并在钢砧上率定值为80±2的仪器。用回弹仪测试时,宜使仪器处于水平状态测试混凝土浇筑侧面,此种情况修正值为0。如不能满足这一要求,也可以非水平状态测试或测试混凝土的浇注顶面或底面,但其回弹值应进行修正。检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。

4.3.2.2 测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于30㎜;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于50㎜。应按《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》的要求,对构件上每一测区的两个相对测试面各弹击8点,测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每一测区记取16个回弹值,

每一测点的回弹值读数估读至1。

4.3.2.3 计算测区平均回弹值时,应从该测区两个相对测试面的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,然后将下的10个回弹值按下列公式计算:

∑==10110

/i i m R R (4.3.2.3)

式中 m

R —测区平均回弹值,精确至0.1; i R —第i 个测点的回弹值。

4.3.2.4 非水平状态测得的回弹值,应按下列公式修正:

αa m a R R R += (4.3.2.4)

式中

a R —修正后的测区回弹值; α

a R —测试角度为α的回弹修正值,查相关规程选用。 4.3.2.5 由混凝土浇灌方向的顶面或底面测得的回弹值,应按下列公式修正:

)(b a t a m a R R R R ++= (4.3.2.5)

式中

t a R —测顶面时的回弹修正值,查相关规程选用; b a

R —测底面时的回弹修正值,查相关规程选用。 4.3.2.6在测量超声声时值时,超声测点应布置在回弹测试的同一测区内、应保证换能器与混凝土耦合良好,且发射和接收换能器的轴线应在同一直线上。每个测区内的相对测试面上,应布置三个测点。

4.3.3 计算超声声速值时,应在每个测区内的相对测试面上,各布置3个测点,且发射和接受换能器的轴线应在同一轴线上。测区声速应按下列公式计算:

m i t l v /= (4.3.3-1)

3/)(321t t t t m ++= (4.3.3-2)

式中 v —测区声速值,s km /;

l —超声测距,mm ;

m t —测区平均声时值,s μ;

1t ,2t ,3t —分别为测区中3个测点的声时值。

4.3.4 当在混凝土浇灌的顶面与底面测试时,测区声速值应按下列公式修正:

v v a β= (4.3.4)

式中 a v —修正后的测区声速值,s km /;

β—超声测试面修正系数。在混凝土浇灌顶MJH0面及底面测试时,

β=1.034;在混凝土侧面测试时,β=1

5.评定标准

5.1 混凝土强度的推定

5.1.1 构件第i 个测区的混凝土强度换算值c i cu f 9,应根据第4.3.2.3~4.3.2.5

条、第4.3.3~4.3.4条规定的修正后的测区回弹值ai R 及修正后的测区声速值

ai v ,优先采用专用或地区测强曲线推定。当无该类测强曲线时,经验正后也可按《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)附录二的规定确定,或按下列公式计算:

1 骨料为卵石时

769.1439.1,)()(0056.0ai

ai c i cu R v f = (5.1.1-1)

2 粗骨为碎石时

410.1656.1,)()

(00162.0ai ai c i cu R v f = (5.1.1-2) 式中 c i cu f , —第i 个测区混凝土强度换算值,MPa ,精确至0.1MPa 。

ai v —第i 个测区修正后的超声声速值,s km /,精确至0.01s km /。

ai R —第i 个测区修正后的回弹值,精确至0.1。

5.1.2 当结构所用材料与制定的测强曲线所用材料有较大差异时,须用同条件试块或从结构构件测区钻取的混凝土芯样进行修正,试件数量应不少于3个。此时,得到的测区混凝土强度换算值应乘以修正系数。修正系数可按下列公式计算:

1 有同条件立方块时

∑==n i c i cu i cu f f n 1,,/1η (5.1.2-1)

2 有混凝土芯样试件时

∑==n i c i cu i cor f f n 1,,/1η (5.1.2-2)

式中 η —修正系数,精确至小数点后两位;

i cu f ,—第i 个混凝土立方体试块抗压强度值,(以边长为150mm 计)MPa ,精确至0.1MPa ;

c i cu f ,—对应于第i 个立方试块或芯样试件的混凝土强度换算值,MPa ,精确至0.1MPa ;

i cor f ,—第i 个混凝土芯样试件抗压强度值,(以?100×100mm 计),MPa ,精确至0.1MPa ;

n —试件数

5.2 结构或构件的混凝土强度推定值e cu f ,,可按下列条件确定:

5.2.1构件的测区抗压强度换算值出现小于10.0MPa 的值时,该构件的混凝土抗压强度推定值取小于10.0MPa 。

5.2.2构件测区少于10个时,取最小值作为推定值。

5.2.3构件测区大于10个时和当按批抽样检测时,该批构件的混凝土强度推定值应按下列公式计算:

c cu c cu f f e cu s m f 645.1,-= (5.2.3-1)

式中的各测区混凝土强度换算值的平均值

c cu f m 及标准差c fcu s ,应按下列公式计算:

∑==n i c i cu f f n m c cu 1,1 (5.2.3-2)

()()1212,--=∑=n m n f s c cu c cu f n i c i cu f (5.2.3-3)

5.2.4当同批测区混凝土强度换算值标准差c fcn s 过大时,批构件的混凝土强度推

定值也可按下列公式计算:

∑===m j c cu f e cu f m m f c cu 1min ,,1min , (5.2.4-1)

式中 c cu f m min ,—该批每个构件中最小的测区混凝土强度换算值的平均

值,MPa;

c cu f min

,—第j 个构件中的最小测区混凝土强度换算值,MPa; m —批中抽取的构件数。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!