首先,建设一个数字影院,由2K和1.3K设备构成

目前国内的数字电影标准从高到低分为4K、2K、1.3k、0.8k四种。

4K(分辨率为4096X2016 825万像素)是国际现行数字电影标准的最高规格,由于售价昂贵,目前国内只有一线城市的少数几家影院配备了该规格的放映设备。

2K(分辨率为2048X1080 221万像素)是符合国际标准的数字放映设备规格,可以同步放映进口分账片、进口买断片、国产影片,可选配3D系统,支持3D影片的放映。

1.3K(分辨率为1280X1024 131万像素)是符合中国广电总局标准的中档影院放映设备规格,可同步放映进口买断片、国产影片,不能装配3D系统。

0.8k(分辨率为1024X768 78.6万像素)是针对中国国情,专为农村露天放映制定的技术标准。该标准影片更新较慢,且用于公益事业,不能对外售票。

1.3K、2K都是技术标准,符合技术标准的设备有不同的品牌以及型号,不能一概而论。一般来说,2K的设备应用在12米至30米宽银幕的大厅较多,1.3K 使用在8米至15米宽银幕的小厅较多。根据客户不同的需求,可配置不同价位、档次的放映系统,2K机单厅成本在45万左右,1.3K单厅成本在13万左右。(不含装修、座椅和售票系统,3D系统)

1.3K的设备清晰度怎么样?比2K差很多么?

2K影厅,由于投资较大,一般会多安排些座位分摊下成本,所以常见的2K 影厅以150座以上为主,影厅大了,自然银幕也就随着大一些。而1.3K影厅多数情况下不会达到2K影厅那么大的银幕。在两个不同放映条件下,视觉上不会有差距。这就好比用29寸显像管电视看DVD会觉得很清晰,而把DVD拿到42寸液晶电视上看就看不到那种效果一样,随着银幕尺寸的提升,自然会对节目源及放映设备有更高的要求。

投资影院,建议做几个厅?

现代影院应以多厅化,小厅化发展。根据资金情况,建议至少做3至8个影厅。对比80年代的单厅影院,会有以下几点优势。

1、不会流失观众

假如单厅影院,如果观众在电影刚刚开始的时候进场,观众会选择在附近等一个半小时再去看下一场电影么?多半观众可能会选择其他娱乐项目。而多厅影院可

以基本保证20分钟左右一场,不会让观众等的太久。

2、便于排片

很多时间在一个档期会有多部电影同时上市火拼票房,这个时候如果您只有单厅,那么就会面对黄金时段的影片取舍问题。如果建设多厅,就可以让观众进了影院,就像进了超市一样,针对不同的内容有选择的去看。观众的年龄层不同,文化程度不同,所以多厅影院可以在同一时间放映多部影片,以满足不同层次的观影需求。

影厅要多少座位?

小厅多厅不代表座位就可以非常少,因为设备的单价是不变的,如果座位过少,单座成本反而高。建议影厅最小不应小于80座,VIP厅另算。

院线是什么?影片如何收费?

院线是给影院提供片源的机构。并且数字影片是免费提供的,以票房分成的形式取得利润,也可采用双方约定的其他形式。一般情况下采取5:5分成的方式,其中50%的票房收入归放映单位,也就是影院。

影院选址在建筑结构上有什么要求?

要求很多,最需要注意的是室内高度以及支柱间距。一边情况下层高高于4.5米,支柱间距大于9米的场地。

数字影院放映系统包括哪些?

影院放映系统主要分为视频部分和还音部分。

视频部分:数字电影播放机、数字电影放映机

还音部分:数字音频处理器、功率放大器、前置音箱、次低频音箱以及环境音音箱。

其它还会有银幕、座椅、售票系统等。

按以上所述,简单做一下投资预算

以建设一个5厅影院为例,目前在省会一级城市,单座投资成本在10000元-15000元左右,

基本可以说达到了一个五星影院标准,但这里不包括IMXX的额外投入,一个IMXX影厅单厅投入在一千万以上。

以5个厅配备2套2K设备3套1.3K设备为例,影院的固定投入

2套2K设备加3D设备100万元左右

3套1.3K设备(单片机)20万元左右(如1.3K三片机,则需要36万)

2套2K设备音响系统30万元左右(低标准)

3套1.3K设备音响系统20万元左右(低标准)

放映设备固定投入为170万元左右

5个厅座位配备为150座,120座,80座,70座,60座,总计500座

按每座10000元标准投入,投资额为500万元

减去170万的放映设备,将有330万用于装修和空调系统

以此类推

影院投资可以根据自己的投资额来决定影院规格

2,3级市场的影院,从单座6000元-10000元都有

而5厅以下影院,一般只设1个2K厅,其余用1.3K放映设备,这也会大大减少投资额。

关于投资回报

简单测算

按平均上座20%来算500座影院平均每场上座100人

按平均每天安排场次5场来算,每天上座人数500人(在专业影院中是较低的场次安排)按平均票价30元来算,每天票房为15000元

按1年放映360天来算,全年票房为5400000元

按标准的55分账模式,影院可以获得的50%票房收入,即2700000元

除去日常运营费用

也就是只要能保证20%的上座情况下,2-3年可以收回投资

每往上提一个百分点,收入都是可观的

按目前的电影市场,目前中国的影院投资收回成本时间,已经从2005年前的5-8年已经提高到了2-3年,而且出现了大量的1年就收回成本的影院,这和影院的营销手段有直接的关系。

影院建设要求

目录

一综述

1.适用范围

2.数字影院的选址要求

3.数字影院的基本要求

二数字影院的各个部分要求

(一)数字电影院的外部要求

1.数字影院的外立面

2.停车场

(二)观众厅

(三)放映机房

(四)门厅和休息厅区域

1.门厅和休息厅

2.售票处

3.小卖部

4.卫生间

(五)其它部分

1.增值区

2.办公、服务、设备用房

三观众厅的电影工艺和建声要求

(一)观众厅的电影工艺和建声要求

1.视点、视距、视线

2.桌椅、排距、走道

3.银幕

(二)观众厅的建声要求

1.专业设计、统一标识

2.观众厅的声学要求

(三)数字电影音箱系统要求

四功能设施和要求

1.指示系统

2.广告系统

3.消防系统

4.供暖制冷系统

5.通风系统

6.供电照明系统

7.弱电系统

8.中央控制系统

一综述

1 适用范围

本标准规定了数字影院所提供的建筑工艺、建声设计及视听环境应符合的技术要求。

本标准适用于数字影院、安装使用数字电影播放机的其他数字电影放映场所(室外流动数字电影放映除外)。

2 数字影院的选址要求

2.1 大中城市的社区;

2.2 有经济条件的大学、中学及附近区域;

2.3 二三级城市的繁华地段;

2.4 县城、乡镇等有一定条件的场所。

3 数字影院的基本要求

3.1数字影院主要以2个厅以上的多厅为主。

3.2 数字影院主要由观众厅、门厅、放映机房、售票处、小卖部、增值区、办公室、卫生间等组成。

3.3 多厅影院应做到相对集中,放映机房宜设置为各厅相通的中央放映机房。

3.4 多厅影院应尽量设置为统一的入场通道和统一的疏散通道。

3.5 数字影院的整体面积平均每个座2.5 m -3 m 。

二数字影院的各部分要求

(一)数字电影院的外部要求

1、数字影院的外立面

采用数字影院统一标识设计的外立面,夜间有霓虹灯或现代化灯光,有活动影像以突出影院的氛围.

2、停车场

有与影院相适应的机动车辆停车场.

(二)观众厅

1以100__500人的数字影厅为主。

2影厅的面积要求:按照每个座位约1.5 m 。

3影厅的高度: 宜不低于4.0米, 应不低于3.7米。

4观众厅的宽度宜不小于10米,应不小于8米,观众厅的长度≤20米.观众厅的长度与宽度的比例应为1.5:1。

5 观众厅的活荷载应不低于3KN/m2。

6 观众厅的入场门和疏散门各为一个,门的净宽为1.4米。

(三)放映机房

1 数字影院的投影、播放设备一律采用在放映机房播放的方式。

2 放映机房的净深应不低于2 米;银幕在8米以上时,净深应不低于2.5米。

3 放映窗口的中心高度为1.25米。

4 放映观察口的内门尺寸为0.30米 0.60米, 外口尺寸放大成喇叭状, 应达到不阻挡光束。

5 放映口部分应采取4mm厚光学玻璃。

6 放映窗玻璃除光束通过部分之外,宜贴遮光薄膜,以减少机房内光线向观众厅

外泄。

7 放映孔外侧底边距其下方观众厅地面的高度应不小于1.9米。

8 放映机房需配备专业用于置放投影机的台柜和1.2米以上的专用放映机柜.

(四)门厅和休息厅区域

1 门厅和休息厅

1.1 门厅和休息厅内交通流线及服务分区应明确,应根据管理和服务的需要设置售票服务台、小卖部、监控室、休息区等功能设施;

1.2 门厅面积按照数字影院的观众总人数确定,应不小于每座0.3 m 。对于多层的多厅电影院,各层的休息厅面积宜根据各层电影厅的数量予以适当分配;

1.3 门厅应设有观众入场标识(多厅电影院分布图、安全出入口示意图、座位图等),宜设有现代化灯光装饰与活动影像,同时还应布置宣传栏、电影广告、画展等;

1.4 多雨地区,门厅内宜设有存放雨具的设备。

2 售票处

2.1 售票处位于门厅入口处的明显位置,同时应避免影响交通;

2.2 售票口的数量应为每300座设一个,两个售票口的间距应大于1.2米,售票处的面积宜按每窗口1.5~2.0㎡计算;

2.3 对于柜台式的售票处,服务台的长度不应小于0.8米/百人;

2.4 售票处上方要有醒目的显示设施,可显示映出节目单(包括片名、片长、国别、声音制式、画幅格式等内容)、厅号、映出时间表、价格表等;

2.5 服务台内宜配置电脑、电话、保险柜,以及电影厅座位排列的显示设备。

3 小卖部

电影院内应设置小卖部或冷饮部,可根据观众厅的位置,就近分散设置。

4 卫生间

4.1 卫生间距离最远的观众厅出入口不应大于50m,有分层观众厅时,应分层设置。

4.2 公用男女厕所应分设前室,且有遮挡措施,厕所门不得开向观众厅,厕所中应设拖布池,前室应设洗脸盆。

4.3 男(女)厕所卫生器具设置数目应符合下列规定:

1 男厕,应按每150座设1个大便器,每75座设1个小便器;每150座设1个洗脸盆;

2 女厕,每50座设1个大便器;每150座设1个洗脸盆;

3 男女厕所均应设残疾人专用卫生设备或单独设置专用厕所。

(五)其他部分

1、增值区

数字电影院增值区主要设有电影产品专卖区、快餐区、小超市、书吧、咖啡区等,以上区域面积和具体设置项目,根据影院具体情况进行划分确定。

2、办公、服务、设备用房

电影院可根据使用要求,设办公室、值班室、会议室、建筑设备用房等。

(一)观众厅的电影工艺要求

1 视点、视距、视线

1.1 设计视点高度应不高于1.2米。

1.2 最近视距不应小于最大有效放映画面宽度的0.7倍。

1.3 最远视距不应大于最大有效放映画面宽度的

2.2倍。

1.4 最大仰视角宜不大于40 ,应不大于45 。

1.5 放映光轴的水平偏角应不大于3度。

1.6 视线超高值应不小于0.12米。观众坐在座位上眼睛距地面的高度宜取

1.10~1.15m.。改、扩建电影院,当受条件限制时,可取隔排计算视线超高值,前后排座席应错排布置。无遮挡视线设计.

2 座椅、排距、走道

2.1 观众席的起坡应根据技术要求和实际状况,进行合理设计,达到视线无遮挡。

2.2 观众座椅采用软席座椅,两扶手中心到中心宽度应不小于0.55米。

2.3 观众座椅的排距应不小于1.0米,靠后墙设置座位时,最后一排座位排距应增大0.30米。

2.4 纵走道的宽度应不小于1.2米。

2.5 观众厅内走道的布局应与观众座位片区容量相适应,与疏散门联系顺畅,宽度符合安全疏散计算要求。

3 银幕

3.1数字电影的画幅制式为:2.35:1(宽银幕);1.85:1(遮幅式); 1.78:1(16:9数字)。

3.2 变形宽银幕画面宽度应不小于

4.5米。

3.3 银幕应设置牢固的金属银幕架、幕轨,可根据不同的影片调节画面的幕框。

3.4 宽银幕在水平方向应成弧形,其曲率半径应等于放映距离的2倍。画面宽度低于5米时,银幕可为平面。

3.5 银幕至幕后的墙面的距离应不小于1.0米。

3.6 银幕边框、银幕后墙及附近的侧墙应为黑色或深色,银幕前方的顶棚应采用低反光罩面材料。

3.7银幕测量以白幕为准,不含银幕黑边.

电影院技术工程条件

【附件二】房产技术条件 甲方向电影城交付的房产应包括下述公共系统设施,即所交房产应具备下述技术条件: 1.供电:甲方向电影城提供的供电量为550 KW至600 KW ;并应同时为电影城提供独立的 机电房及电表进行计量。 2.供水:甲方向电影城提供的进水管直径为1 . 5 英寸,供水水压力3 . 0Mpa 。 3.排水:甲方向电影城提供废水、污水排放量相适应的管道口。 4.排烟:甲方向电影城提供所要求的排放烟管道的位置,该位置将不导致争议或影响邻里 关系。 5.空调:甲方向电影城提供空调安装位置及末端包括设备并完成安装,以及负责提供空调 冷(热)水,将空调的冷(热)水管道接至末端设备,电影城范围内的风管及风口由乙 方自行购买并安装。 6.消防系统:甲方向电影城提供符合国家防火规范的消防供水系统,并负责将影城范围内 的主水管及消火栓安装完毕;甲方还须负责完成消防弱电系统的主控室并将接线口引至 电影城的位置,以及与电影城相通的所有消防楼梯的防火门。 7.土建工程:甲方、需要把隔墙起坡砌筑工作在【附件一】【附件二】:《电影城土建技术标 准要求》《电影城场地工程技术标准要求》所规定的技术及期限内交付给乙方。 8.交付标准:【附件四】《电影城项目交屋条件及分工界面》

【附件三】房产交付确认书 兹确认甲方于2015 年3 月1日将《房屋租赁合同》规定的房产按照【附件一】【附件二】所述的房产技术条件交付乙方。乙方经查验确认上述房产符合【附件一】【附件二】所述的房产技术条件并接受甲方之交付。 甲方(盖章): 代表(签字): 代表职务: 签署日期:年月日 乙方(盖章): 代表(签字): 代表职务: 签署日期:年月日

电影院建筑设计规范

电影院建筑设计规范 第1章总则 第2章基地和总平面 第3章观众厅 3.1 视点和视距 3.2 视线和有关夹角 3.3 座席、排距和走道 3.4 座席、排距和走道 3.5 银幕 3.6 干扰光的防止 第4章声学 第5章放映机房 第6章其它用房 6.1 门厅、休息厅 6.2 办公、服务、设备用房6.3 厕所 第7章防火和疏散 7.1 防火 7.2 疏散 第8章建筑设备

8.1 给水排水 8.2 采暖通风和空气调节 8.3 电气 附录一银幕尺寸及其与观众厅的关系 附录二名词解释 附录三本规范用词说明 第1章 总则第1.0.1条 为保证电影院建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的,以放映35mm的变形法、遮幅法宽银幕及普通银幕(包括立体声)三种影片为主的电影院建筑设计。其他兼放电影且有固定放映设备的公共集会、文娱演出建筑可参照本规范有关条款执行。 第1.0.3条 电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 大型801座~1200座; 中型501座~800座; 小型500座以下。 电影院应布点合理,规模适当。当电影院总规模较大时,宜设多观众厅。

第1.0.4条 电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级(与特大、大、中、小型交叉组合) 。特等要求根据具体情况确定。甲、乙、丙等的相应要求应符合 下列规定: 一、主体结构耐久年限:甲等100年以上,乙等50~100年,丙等25~50年。 二、耐火等级:甲、乙等不应低于二级;丙等不应低于三级,且不应有特大型。 三、视听设施: 甲等宜设置立体声。 甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼 放、或以后能改建为兼放70mm影片的条件。 注:观众厅能兼放70mm影片的土建基本条件参见附录一。 第1.0.5条 电影院建筑设计除执行本规范外,尚应符合《民用建筑设计通则》,以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。 第2章基地和总平面 第2.0.1条 电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定: 一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地;

电影院设计规范

电影院设计规范 4.1.1 电影院的规模按总座位数可划分为特大型、大型、中型和小型四个规模。不同规模的电影院应符合下列规定: 1 特大型电影院的总座位数应大于1800个,观众厅不宜少于11个; 2 大型电影院的总座位数宜为1201,1800个,观众厅宜为8,10个; 3 中型电影院的总座位数宜为701,1200个,观众厅宜为5,7个; 4 小型电影院的总座位数宜小于等于700个,观众厅不宜少于4个。本方案电影院为中型电影院,座位数为737个,观众厅为6个,其中包括5个容纳89人的小厅,以及一个容纳292人的大厅,小厅尺寸为13.72mX10.2m,长宽比例为1.35:1(1.3—1.7);高度为8.9m。建筑面积约为140?;大厅尺寸为25mX15m,长宽比例为1.66:1(1.3—1.7);建筑面积约为375?,高度为8.9m; 六个观众厅斜视角为40?(?45?),小厅的仰视角为40.11?(?45?),放映俯角为5.61?(?6?),最近视距为5.1m(?0.55W,W=8m),最远视距为12.1m(?2.2W,W=8m);大厅的仰视角为40.14?(?45?),放映俯角为4.70?(?6?),最近视角为 6.1m(?0.55W,W=13m),最远视距为23.6m(?2.2W,W=13m); 集中设置的放映机房有两处,走道相通,放映机房的净深为2.80m,净高为2.8m,放映机镜头光轴距离机房地面高度为1.25m; 主要的功能空间分为观众厅、公共区域、放映机房和其他用房; 公共区域分为门厅、休息厅、售票处、小卖部、厕所等,满足群众的需求;其他用房宜包括多种营业用房、建筑设备用房、智能化系统机房和员工用房等 4. 2 观众厅 1 观众厅的设计应与银幕的设置空间统一考虑,观众厅的长度不宜大于30m,观众厅长度与宽度的比例宜为(1.5?0.2):1;

影院工程技术要求

一般影院物业及工程要求 1、层高区间7.5-9M:建议影院层高做到9m,可同时满足3家影院的要求,巨幕厅层高至少12m。 2、承重要求:450kg/m2,均可满足。 3、上下水:要求预留到位,具体管径无特殊要求,建议考虑影院范围内专用洗手间的上下水问题和消防用水。 4、用电量:250-380KW,建议做到350KW,可同时满足需求。 5、柱距要求:金逸8.4*8.4,巨幕厅长不限,宽要求柱距23m;今典要求柱距12米(沟通后可调整),建议做到柱距8.4m×8.4m,可满足商家需要。 6、垂直交通:要求有相对独立的垂直电梯(用于晚上散场后观众离场),同时考虑消防疏散口。 7、其它:沿街要求有展示面,给排水、排污预留到位,要求完成二次消防;广告招牌及广告牌预留;新风量按国家建筑设计标准进行设计。 德纳影院工程技术要求 1、建筑要求 1.1、电影厅座位台阶,放映厅夹层由甲方完成施工,所有电影厅的地面活荷载应能达到350公斤/㎡,台阶要求型钢钢架,上搁80mm的水泥板,地面水泥砂浆找平,乙方提供设计图纸。 1.2 隔墙(包括影厅隔墙等)由甲方砌筑完成,要求采用型钢结构,180-200mm 厚加气砖砌墙,影厅与影厅间隔墙采用双层150mm加气砖砌墙,墙体之间留100mm空气隙,无梁楼地面砌墙底部需加设200mm工字钢做地梁,上部砌墙,乙方提供设计图纸。 2、强电设计 按照乙方影院设计要求,甲方必须提供不小于600KW的相互独立的双回路电源,具备单独计费的条件,由变电房接到租赁房屋本层设计的配电间(共两层),设置相应配电柜,按乙方图纸要求,电源插座由甲方安装到位,并提供专用接地

影院设计技术要求

电影院设计技术要求 (依据《电影院建筑设计规范》和《星级电影院的评定要求》) 一、建筑及工艺设计要求 工艺设计的基本条件: 1、电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为 1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 2、电影院的建筑高度:巨幕厅净高度(梁下)≥14M;设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M; 3、观众厅的平面应符合所在柱网结构。楼面活荷载应取3 k N/㎡(楼板8cm 厚混凝土结构)。 4、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。 5、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求。 6、电影院(城)内大堂面积不应小于0.5㎡/座 7、电影银幕的设置:根据五星级电影院的评定要求,最小电影厅的银幕应≥8M,中厅银幕应≥10M,大厅银幕应≥14M; 10、银幕的视点高度不宜大于1.5M,不应大于1.7M。 11、最近视距不宜小于银幕宽度的0.6倍,不应小于银幕宽度的0.55倍。首排座椅与银幕之间距离不应小于4.5M。最远视距不宜大于银幕宽度的1.8倍,不应大于银幕宽度的2.00倍。 12、观众厅内座椅短排法(每排座位数不多于22座)排距不应小于1.1M。 14、第一排观众最大仰视角不宜大于40°,不应大于45°。 15、观众内走道宽度应符合消防规范;厅内起坡采用无遮挡式设计。 16、放映窗口外侧底边距观众厅最后一排地面的高度不宜小于2.00M。

影院设计要求简要

首先,建设一个数字影院,由2K和1.3K设备构成 目前国内的数字电影标准从高到低分为4K、2K、1.3k、0.8k四种。 4K(分辨率为4096X2016 825万像素)是国际现行数字电影标准的最高规格,由于售价昂贵,目前国内只有一线城市的少数几家影院配备了该规格的放映设备。 2K(分辨率为2048X1080 221万像素)是符合国际标准的数字放映设备规格,可以同步放映进口分账片、进口买断片、国产影片,可选配3D系统,支持3D影片的放映。 1.3K(分辨率为1280X1024 131万像素)是符合中国广电总局标准的中档影院放映设备规格,可同步放映进口买断片、国产影片,不能装配3D系统。 0.8k(分辨率为1024X768 78.6万像素)是针对中国国情,专为农村露天放映制定的技术标准。该标准影片更新较慢,且用于公益事业,不能对外售票。 1.3K、2K都是技术标准,符合技术标准的设备有不同的品牌以及型号,不能一概而论。一般来说,2K的设备应用在12米至30米宽银幕的大厅较多,1.3K 使用在8米至15米宽银幕的小厅较多。根据客户不同的需求,可配置不同价位、档次的放映系统,2K机单厅成本在45万左右,1.3K单厅成本在13万左右。(不含装修、座椅和售票系统,3D系统) 1.3K的设备清晰度怎么样?比2K差很多么? 2K影厅,由于投资较大,一般会多安排些座位分摊下成本,所以常见的2K 影厅以150座以上为主,影厅大了,自然银幕也就随着大一些。而1.3K影厅多数情况下不会达到2K影厅那么大的银幕。在两个不同放映条件下,视觉上不会有差距。这就好比用29寸显像管电视看DVD会觉得很清晰,而把DVD拿到42寸液晶电视上看就看不到那种效果一样,随着银幕尺寸的提升,自然会对节目源及放映设备有更高的要求。 投资影院,建议做几个厅? 现代影院应以多厅化,小厅化发展。根据资金情况,建议至少做3至8个影厅。对比80年代的单厅影院,会有以下几点优势。 1、不会流失观众 假如单厅影院,如果观众在电影刚刚开始的时候进场,观众会选择在附近等一个半小时再去看下一场电影么?多半观众可能会选择其他娱乐项目。而多厅影院可

影院设计要求简要

首先,建设一个数字影院,由2K 和 1.3K 设备构成 目前国内的数字电影标准从高到低分为4K、2K、1.3k 、0.8k 四种。 4K (分辨率为4096X2016 825万像素)是国际现行数字电影标准的最高规 格,由于售价昂贵,目前国内只有一线城市的少数几家影院配备了该规格的放映设备。 2K (分辨率为2048X1080 221万像素)是符合国际标准的数字放映设备规 格,可以同步放映进口分账片、进口买断片、国产影片,可选配3D系统,支持3D 影片的放映。 1.3K (分辨率为1280X1024 131万像素)是符合中国广电总局标准的中档影院放映设备规格,可同步放映进口买断片、国产影片,不能装配3D系统。 0.8k (分辨率为1024X768 78.6万像素)是针对中国国情,专为农村露天放映制定的技术标准。该标准影片更新较慢,且用于公益事业,不能对外售票。 1.3K、2K 都是技术标准,符合技术标准的设备有不同的品牌以及型号,不能一概而论。一般来说,2K的设备应用在12米至30米宽银幕的大厅较多,1.3K 使用在8米至15米宽银幕的小厅较多。根据客户不同的需求,可配置不同价位、档次的放映系统,2K机单厅成本在45万左右,1.3K单厅成本在13万左右。(不含装修、座椅和售票系统,3D 系统) 1.3K 的设备清晰度怎么样?比2K 差很多么? 2K影厅,由于投资较大,一般会多安排些座位分摊下成本,所以常见的2K 影厅以150座以上为主,影厅大了,自然银幕也就随着大一些。而 1.3K 影厅多数情况下不会达到2K影厅那么大的银幕。在两个不同放映条件下,视觉上不会有差距。这就好比用29寸显像管电视看DVD会觉得很清晰,而把DVD拿到42 寸液晶电视上看就看不到那种效果一样,随着银幕尺寸的提升,自然会对节目源及放映设备有更高的要求。 投资影院,建议做几个厅? 现代影院应以多厅化,小厅化发展。根据资金情况,建议至少做3至8个影厅。对比80 年代的单厅影院,会有以下几点优势。 1 、不会流失观众 假如单厅影院,如果观众在电影刚刚开始的时候进场,观众会选择在附近等一个半小时再去看下一场电影么?多半观众可能会选择其他娱乐项目。而多厅影院可以基

影院工程条件

影城技术条件基本要求 一、总体要求 甲方交付的租赁场地符合星级影院各项技术标准的消防设施设备技术条件、空调设施设备技术条件、隔墙起坡等结构二装完工标准。项目室内、外公共装修均达到甲方承诺及双方议定标准。 运营过程中,物业服务标准须满足国家电影局星级影院要求标准。 二、柱距、高度与长度 为使银幕对观众能形成具震撼力的视觉冲击效果,银幕宽度通常考虑为8~15 m,因此要求影厅柱距以大于8.4m×8.4 m(或更宽)的网柱安排为好;对大、中厅所在位置还应能满足纵向抽柱要求,以保证影厅具有足够的长度;影厅长度按规范要求为银幕宽度的1.2~ 1.8倍。 三、起坡与楼板承重 影厅起坡一般从观众席第一排后开始,按每排视线超高值大于等于0.12m,排距大于等于1.1m的坡度设计,观众厅后部可适当加大坡度,影厅平均视线超高值宜大于0.15m;为节约土建投资起坡常采用混凝土结构,起坡后楼板承重应满足大型娱乐场所使用需求,一般达到250KN/㎡。 四、噪声与隔声 由于数字立体声电影还音的动态范围较大(30~113 db),星级影院标准明确规定本底噪声特性曲线应控制在NC-35~NC-30以下,故对系统空调、屋顶落雨(影厅如在顶层)及影厅周围噪声源(如室外、相邻空间等)都要有严格的控制。相邻影厅隔墙需具备足够厚度(混凝土结构墙厚20㎝以上,或双层24㎝砖墙10㎝中空充填岩棉),顶棚与隔墙间也需封堵严密避免噪声侵入。消防出入口也是影厅隔声的薄弱环节,故要求对有强噪声源的出入口均设置弯道出入口,防止噪声直接侵入,条件允许时可于每一出入口处设置两层门构成“声

闸”。相邻影厅出入口应予错列设置。 五、消防要求 满足大型娱乐场所消防标准要求,按《消防法》规定,所在建筑体中所处位置地面以上不能超过四层(含四层)、地面以下不能低于一层(落差<10m),否则消防按高一级别要求。 六、天线与地线 影城全数字厅需有卫星信号地面接收系统,屋顶局部承重应能满足架设天线基座要求;中央放映室内除需提供安全地线外接口外,还应提供符合标准且独立的音频地线接口。 以上述条件为由,我公司好莱坞二楼的位置,相对于来说条件要比其他好些。

影院设计规范

电影院工艺设计的技术要求 (根据《电影院建筑设计规范》新报批稿和《星级电影院的评定要求》供参考) 一、电影院建筑设计的基本条件: 1、电影院的选址:考虑周边基本电影观众的人口数、文化层次、交通条件、 消费水平、商业环境的拉动等。 2、电影院的规模:可根据基本电影观众人口数、电影院的建筑面积、所在的 楼层高度、消防条件的要求以及经济效益、运营成本、投资金额、回报年 限等来设计电影院的规模、影厅的数量、大小。 3、电影院的设置:一般设置在建筑的一至三层。四层以上或地下建设的电影 厅,其规模应符合消防规范,保证观众安全疏散要求。 二、电影院工艺设计要求: 1、电影厅设计的儿何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5: 1;最大面积^700m\最小面积应^150m\不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 2、电影厅的大小设置:根据观众厅的面积、容积、和座位数、可分为大厅面积 400m3以上,350座一-550座:中厅200nf以上,180座一-350座;小厅200E以下,180座以下。电影厅的容积可根据银幕和视点的设置讣算厅的净高,取6?10m$/座。 3、电影银幕的设置:根据五星级电影院的评定要求,最小电影厅的银幕应M8M, 中厅银幕应M10M,大厅银幕应N14M; 4、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度M9.5M:设有中厅的影院 内部净高度工8M;设有小厅的影院内部净高度M6. 5M: 5、电影院内电影厅的配置:

《规范》要求电影院(城)电影厅的配置,下限至少不少于4个电影厅, 总座席数700座以上。 一类城市最佳地段电影院(城)配置8厅以上;其中330座以上大厅1----2 个,200座以上中厅4---5个,180座以下小厅2---3个。总座席数1200---1800座二类城市最佳地段电影院(城)配置5厅以上,总座席数700—1200座。 6、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于管理,应避免人流交义和拥 挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的 位置数量和出口的宽度应符合消防要求。 7、电影院大堂的设置应在建筑的主入口附近,面积讣算符合总座席X0.5 设置票房、售票台、小卖部、休息厅、吸烟室、监控室和存衣处等功能设施。 8、洗手间距观众入口V50m,应分层设置。洗手间的设讣;每130座设置一个 洗手池,男厕:每130座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕: 每 50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。 9、电影放映机房的设讣,单侧机房深度不应小于3. 2m,双向机房深度不应小 于5. 2m,髙度不宜小于2. 8m。地面活负载应取3?4 k N/m1. 三、其他用房设计 1、大、中型电影院宜设置相应的电影产品专卖商店,小型电影院宜设置小卖部。 2、大型电影院宜设置不同规模的快餐厅、酒吧间和咖啡厅。中型电影院宜设置不 同规模的咖啡厅(茶座)和酒吧间。小型电影院宜设置咖啡厅(茶座)。 3、电影院根据使用要求,设贵宾接待室、办公室、值班室、设备用房等,贵宾接待 室的面积,控制在VIP厅0.5?inf/座。普通办公室应不小于3017人,单人办公室应宜不小于10m\ 四、安全防火设计:

电影院设计说明

概念电影院说明: 作品设计:概念电影院 作者: 此电影院是22世纪新型电影院,有震撼的视觉效果与奇异的形状。 在电影院的前方广场是大面积的水池、喷泉和各式各样的灯光。每当夜幕降临之时,在彩灯下的喷泉随着优美的旋律起舞,水上电影播放出最新的预告片。 右侧是电影院的服务中心,如DVD机般的建筑物里容纳了庞大的展厅、上百家影院的售票中心、小卖部等。值得一提的是DVD标志下的入口,在这里可以买到你最喜欢的DVD。 之后是主楼,仿佛是一台巨大的放映机。首先是前面的巨大“镜头”,这是一台清晰的LCD大屏幕,不断地显示着信息。主楼左侧是两个胶卷办的大型窗户,它有几十层楼高。 该电影院将拥有巨大的客流量,因此我们设计了在天台上的直升机停机坪与大型停车场。在各纵路径上我们都世纪了别具一格的装饰。 首先选址上有一定的策略,目前很多城市非成熟的商业中心、成熟社区、文化中心、客流、车流集散中心,目前是多厅影院的最佳选择区域,这些区域由于具备了诸多的优势元素,成为目前多厅影院的主流。 1、交通便利 2、停车方便

3、有相应的餐饮、购物娱乐、休闲配套 4、往往在大型的建筑群中 5、按影院工艺要求规定设计 6、租金低廉 7、合作双方优势互补 8、相比其他文化产业,更易名利双收,无政策风险 建在这些地方的多厅影院,其工艺性能一定不能低。具体在影厅大小组合、层高、体型、休闲区与影厅面积比等均有较高的要求。 首先是影厅大小组合。根据场地、电影的综合效果、经营效益、管理,笔者推荐:一定要有300座左右的中厅,150~200座的中小厅,100~150座的小厅及50~100的豪华厅。 这样的组合既可以安排一些演员见面活动;团体包场;充分展现电影的声光效果;安排一些尊贵客人;影片的合理投放,又可以最大限度地提供多种风格,满足客人多方面的需求,对日后的经营非常有利。 再则是影厅的长宽高即体型。鉴于多厅影院在国的发展已进入第十个年头,影厅必须随时代发展,提高工艺性,提供一个最大限度发挥电影优势的观众厅,笔者推荐影厅高度,装修前必须大于5-6米,宽度必须大于8-10米,长度必须控制在15-20米之,宽长比宜在1:1~1:1.2之间。 三是一些工艺尺寸必须从高掌握。比如:排距必须大于1.0米,视线升高值大于12厘米,最小视距必须大于画面宽度的0.6倍。休闲区要占整个影厅面积的40%-50%,等等。这些基本的数据均按五星级影院标准设计,否则很难在日后的经营中取胜,很快在竞争中遭淘汰。 谈到多厅影院的选址及结构要求,现实情况是:一个多厅影院往往依附于一个大型建筑当中,很少有一个大型建筑本身就是按多厅影院设计建造的。所以就需要涉及到多厅影院的规划设计

剧院建筑设计规范标准

剧院建筑设计规范 JGJ57-88 第1章总则 第2章基地和总平面 第3章前厅部分 第4章观众厅 4.1视线设计 4.2座席 4.3走道 4.4其它 第5章舞台 5.1主台、侧台 5.2乐池 5.3舞台机械设备 5.4演出技术用房和设施 第6章后台 第7章防火与疏散 7.1防火 7.2疏散 7.3消防给水 7.4火灾报警 第8章声学 8.1观众厅体型设计 8.2观众厅混响设计 8.3扩声系统设计 8.4噪声控制 8.5其它声学要求 第9章建筑设备 9.1给水排水 9.2采暖通风和空气调节 9.3电气 附录一名词解释 附录二本规范用词说明

第1章总则 第 1.0.1 条为保证剧场建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制 订本规范。 第 1.0.2 条本规范适用于城镇剧场建筑的新建、改建和扩建设计。其舞台部分的技术 标准,主要适用于镜框式台口、箱型舞台剧场,其它类型剧场,可参照执行。 第 1.0.3 条剧场建筑根据使用性质及观演条件主要分为歌舞、话剧、戏曲三类。剧场 为多用途时,其技术标准应按其主要使用性质确定,其他用途应适当兼顾。 第 1.0.4 条剧场建筑规模按观众容量可分为: 特大型 1601 座以上 大型 1201~1600 座 中型 801~1200 座 小型 300~800 座 话剧、戏曲剧场不宜超过 1200 座。 歌舞剧场不宜超过 1800 座。 第 1.0.5 条剧场建筑的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级。特等剧场的技术要求根 据具体情况确定;甲、乙、丙等剧场应符合下列规定: 一、主体结构耐久年限:甲等 100 年以上,乙等 50~100 年,丙等 25~50 年; 二、耐火等级:甲、乙等剧场不应低于二级,丙等剧场不应低于三级; 三、室内环境标准应符合本规范有关章节的相应规定。 第 1.0.6 条观众厅面积不超过 200m2 或观众容量不足 300 座者,可按一般建筑规定执行,不受本规范限制。 第 1.0.7 条剧场建筑设计除应按本规范规定执行外,尚应符合《民用建筑设计通则》 以及国家和专业部门颁布的现行有关设计标准、规范和规定。

影院设计规范

电影院设计规范第一章总则 第二章基地和总平面 第三章观众厅 3.1视点和视距 3.2 视线和有关夹角 3.3 坐席、排距和走道 3.4 银幕 3.5 干扰光的防止 第四章声学 第五章放映机房 第六章其它用房 6.1 门厅、休息厅 6.2 办公、服务、设备用房 6.3 厕所 第七章防火和疏散 7.1 防火 7.2 疏散 第八章建筑设备 8.1 给水排水 8.2 采暖通风和空气调节 8.3 电器 附录一银幕尺寸及其于观众厅的关系 附录二名词解释 附录三本规范用词说明

第一章总则 第1.01条为保证电影院建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制定本规范。 第1.02条本规范适用于新建、扩建、改建,以及放映35mm的变形法、遮幅法宽银屏及普通银屏(包括立体声)三种影片为主的电影院建筑设计。 其他兼放电影且有固定放映设备的公共集会、文娱演出建筑可参照本规范有关条款执行。 第1.03条电影院的规模按照观众厅的容量可分为: 1、特大型1021座以上 2、大型801座-1200座 3、中型501座-800座 4、小型500座以下 影院应布点合理,规模适当,当电影院规模较大时,宜设多观众厅 第1.04条电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级(与特大、大、中、小型交叉组合),特等要求根据具体情况确定。甲、乙丙等的相应要求应符合下列规定: 一、主体结构耐久年限:甲等100年以上,乙等50-100年,丙等25-50年 二、耐火等级:甲、乙等不应低于二级;丙等不应低于三级,且不应有特大型 三、试听等级:甲等宜设置立体声。甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼放、或以 后能改建为兼放70mm影片的条件。 注:观众厅能兼放70mm影片的土建基本条件参见附录一。 第1.05条电影院建筑设计除执行本规范以外,尚应符合《民用建筑设计通则》,以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。 第二章基地和总平面 第2.0.1条电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定: 1、基地的主要入口应临城镇道路、广场或空地 2、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m, 大型不应小于12m,特大型不应小于15m。 3、主要入口前的集散空地,中、小型电影院应按每座0.2㎡计,大型、特大型电影院除应满足 此要求外,且深度不应小于10m。 4、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算;总座数2000座以上的 电影院宜分数处集散。 5、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定

电影院建筑设计规范

电影院建筑设计规范 1总则 1.0.1为保证电影院建筑的设计质量,使其满足适用、安全、卫生及电影工艺等方面的基本要求,制定本规范。 1.0.2本规范适用于放映35mm的变形宽银幕、遮幅宽银幕及普通银幕三种画幅制式电影和数字影片的新建、改建、扩建电影院建筑设计。 1.0.3当电影院有多种用途或功能时,应按其主要用途确定建筑标准。 1.0.4电影院建筑应为观众创造安全和良好的视听环境,为工作人员创造方便有效的工作环境。 1.0.5电影院建筑设计应遵循电影产业可持续性发展的原则,并应与电影院工艺设计紧密配合。 1.0.6电影院建筑设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 3基地和总平面 3. 1基地 3.1.1电影院选址应符合当地总体规划和文化娱乐设施的布局要求。 3.1.2基地选择应符合下列规定: 1宜选择交通方便的中心区和居住区,并远离工业污染源和噪声源; 2至少应有一面直接临接城市道路。与基地临接的城市道路的宽度不宜小于电影院安全出口宽度总和,且与小型电影院连接的道路宽度不宜小于8m,与中型电影院连接的道路宽度不宜小于12m,与大型电影院连接的道路宽度不宜小于20m,与特大型电影院连接的道路宽度不宜小于25m; 3基地沿城市道路方向的长度应按建筑规模和疏散人数确定,并不应小于基地周长的1/6;4基地应有两个或两个以上不同方向通向城市道路的出口;

5基地和电影院的主要出入口,不应和快速道路直接连接,也不应直对城镇主要干道的交叉口; 6电影院主要出入口前应设有供人员集散用的空地或广场,其面积指标不应小于0.2m2/座,且大型及特大型电影院的集散空地的深度不应小于10m;特大型电影院的集散空地宜分散设置。 3.1.3基地的机动车出入口设置应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB350352中的有关规定。 4建筑设计 4. 1一般规定 4.1.1电影院的规模按总座位数可划分为特大型、大型、中型和小型四个规模。不同规模的电影院应符合下列规定: 1特大型电影院的总座位数应大于1800个,观众厅不宜少于11个; 2大型电影院的总座位数宜为1201~1800个,观众厅宜为8~10个; 3中型电影院的总座位数宜为701~1200个,观众厅宜为5~7个; 4小型电影院的总座位数宜小于等于700个,观众厅不宜少于4个。 4.1.2电影院建筑的等级可分为特、甲、乙、丙四个等级,其中特级、甲级和乙级电影院建筑的设计使用年限不应小于50年,丙级电影院建筑的设计使用年限不应小于25年。各等级电影院建筑的耐火等级不宜低于二级。 4.1.3电影院建筑应根据所在地区需求、使用性质、功能定位、服务对象、管理方式等多方面因素合理确定其规模和等级。 4.1.4电影院宜由观众厅、公共区域、放映机房和其他用房等组成。根据电影院规模、等级以及经营和使用要求,各类用房可增减或合并。主要用房的分区设置应符合下列规定:1应根据功能分区,合理安排观众厅区、放映机房区的位置;对于多厅电影院应做到观众厅区相对集中;

综合性多厅电影院建筑设计规范与装修方案

综合性多厅电影院建筑设计规范与装修方案 Multiplex——综合性多厅影院 综合性多厅影院的英文是Multiplex,指的是在同一屋顶下有多厅放映电影,同时又往往与其它娱乐业、餐饮业、零售商业等统一综合经营。多厅影院无论从影片节目的数量和时间上都为观众提供了更大的选择空间,同时也为影院提供了充分利用各种资源,进行规模化经营的条件,由综合性影院组成的规模化的院线已经构成了现在电影放映业的新格局和发展趋势,是电影放映业产业升级的重要标志。 多厅影院的发展 全世界第一座具有标志性的达6张银幕多厅电影院是由美国AMC国际院线集团于1969年在美国内布拉斯加州奥马哈建立的Six West影院,后更名为Westroads Theatre;亚洲的第一家综合性影院是在1992年在新加坡由国际院线集团Golden Village (GV,金色村庄)兴建的GV Yishun影院,是当时亚洲最大的综合娱乐影院,在一所建筑中容纳了10张银幕,以及购物中心、饮食中心等其他的娱乐设施。新加坡的Golden Village也因此被称为“亚洲综合影院的鼻祖”。 中国影院的多厅化也可以追溯到90年代初,经过多次改建,到1994年成都两个影城各已经拥有十几张银幕。之后是常州的亚细亚影城、新昆明影城;如今最出名也最成功的要算是杭州庆春电影大世界、广州天河电影城等;1997年开始,外资院线进入中国,环艺、鑫乐、嘉禾先后在上海、武汉、重庆建立了真正现代化的多厅影院。 近两年,多厅影院的建设成为我国电影事业发展的主流,一大批真正现代意义上的多厅影院雨后春笋般地出现在各大城市中,如北京的新东安影城、华星影城,武汉的武汉影城、湖北剧场,杭州的翠苑电影大世界,广州的中华广场、深圳的城市广场等等。 中国多厅影院的差距 将1000条舢板捆起来不会造成一艘航空母舰,将办公室挂上银幕,架上放映机变成放映厅,这些放映厅组合起来绝对不是现代意义上的综合性多厅影院。中国的多厅影院从建立之初就都取得了很好的成绩,在所在城市都成为票房支柱。然而与外资影院相比,我们的影院往往都是在原来一、二个影厅的基础上,从其他地方争取空间进行改建的,缺乏整体的现代化的设计与统筹,与现代意义的综合性多厅影院存在着一定的差距。 除了多厅化之外,我们在建设现代化的影院时,往往会忽视影院的工艺性能,即忽视了电影作为最佳声像载体、影院作为最佳观赏环境的作用,从画面大小、立体声、观众视线遮挡到

影剧院设计规范样本

影剧院设计规范 第1.0.3条电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 大型801座~1200座; 中型501座~800座; 小型500座以下。 电影院应布点合理, 规模适当。当电影院总规模较大时, 宜设多观众厅。 第1.0.4条电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级( 与特大、大、中、小型交叉组合) 。特等要求根据具体情况确定。甲、乙、丙等的相应要求应符合下列规定: 一、主体结构耐久年限: 甲等1 以上, 乙等50~1 , 丙等25~50年。

二、耐火等级: 甲、乙等不应低于二级; 丙等不应低于三级, 且不应有特大型。 三、视听设施: 甲等宜设置立体声。甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼放、或以后能改建为兼放70mm影片的条件。 注: 观众厅能兼放70mm影片的土建基本条件参见附录一。 第二章基地和总平面 第2.0.1条电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划, 合理布置, 并应符合下列规定: 一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地; 二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外, 且中、小型电影院不应小于8m, 大型不应小于12m, 特大型不应小于15m; 三、主要入口前的集散空地, 中、小型电影院应按每座0.2㎡计, 大型、特大型电影院除应满足此要求外, 且深度不应小于10m;

四、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算; 总座位数座以上的电影院宜分数处集散; 五、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定。 第2.0.2条总平面布置应功能分区明确, 人行交通与车行交通、观众流线与内部路线( 工艺及管理) 明确便捷, 互不干扰, 并应符合下列规定: 一、在火灾或其它紧急情况下, 应能使观众及工作人员迅速疏散至有照明的安全地带, 并为消防作业提供合适的通路及场地; 二、一面临街的电影院, 中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路, 大型、特大型至少应有另两侧临内院空地或通路, 其宽度均不应小于3.5m; 三、合建、附建的电影院除以防火墙与毗邻建筑划分成独立防火分区外, 其余临空部分仍应按上款执行; 四、设备用房应置于对观众干扰最少的位置, 且应注意安全、

影院设备技术准和产品的性能技术指标要求

一、影院设备技术标准和产品的性能技术指标要求 (一)投影机 采用世界知名品牌。 根据采购方现有场地尺寸,投标方须提供满足场地要求的投影设备,并列出设备的型号、产地、类型。 技术要求: 1、DLP芯片技术:DMD?X3(R,G,B)芯片" (对角线) DLP? 16:9;单机流明度(≥10000 ANSI流明); 单机最高分辨率 ≥1,366x768像素; 对比度≥5000:1(全白/全黑,高对比度模 式)以上; 多灯液冷技术;投影色彩(16.77M色)(±40°); 接 口:DVI-D输入,2个RGB输入接口,1个5-BNC接口, 串行输入接口,S-video输入,2个遥控输入口,网络接口 (10Base-T/100Base-TX,兼容PJ-LINK); 输出:视频输 出.BNC、遥控输出、串行输出接口。 2、投影仪镜头投影仪配套镜头,根据本项目场地特性。6个 3、投影仪架立体投影仪架。3套 4、立体成像设备偏振镜架、片:透光率38%(单体)、30%(平 行)、%(直角),偏光效率99%以上,质量:光学级,厚度0.15mm 以上,方向性:直线性光,漏光率5%以内。6套 5、视频传输线优质dvi延长线,长度需实地测量。6根(二)数字影院播放器 满足影片分辨率为1920X1080以上的播放需求。

(三)银幕系统 1、银幕 (1)、银幕类型:金属软银幕 (2)、技术参数: A、银幕材质(GB/T13982-2004 ):PVC橡塑阻燃材料幕基,高反射金属反光涂层; B、增益系数(JB/T 7809-2005 5.3.4):β= C、有效散射角(2α)(GB/T 13982-2004 ):2α=50°; D、开孔率:孔径为0.6mm,银幕开孔率为%; E、色温差:+170 度; F、声衰减(GB/T13982-2004 ):要求扬声器的声衰减8KHz 和的声衰减与500Hz 的声衰减之差,分别不大于5dB 和7dB; G、反射光的颜色(GB/T13982-2004 ):银幕表面要求彩色还原性良好,即反射光与入射光的颜色色度应一致; H、解像力(GB/T13982-2004 ):125 线对/mm,用于放映电影的银幕应具有满足80 线对/mm 以上的放映解像力; I、均匀性:银幕全幅材质和涂层均匀,以保证幕面不同部位在照明条件下的反射亮度趋向一致; J、其他特性:

电影院建筑设计规范8388451264

中华人民共和国建设部 中华人民共和国广播电影电视部标准 电影院建筑设计规范 JGJ 58-88 第一章总则 第1.0.1条为保证电影院建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的,以放映35mm的变形法、遮幅法宽银幕及普通银幕(包括立体声)三种影片为主的电影院建筑设计。 其他兼放电影且有固定放映设备的公共集会、文娱演出建筑可参照本规范有关条款执行。 第1.0.3条电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 大型801座~1200座; 中型501座~800座;

小型500座以下。 电影院应布点合理,规模适当。当电影院总规模较大时,宜设多观众厅。 第1.0.4条电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级(与特大、大、中、小型交叉组合)。特等要求根据具体情况确定。甲、乙、丙等的相应要求应符合下列规定: 一、主体结构耐久年限:甲等100年以上,乙等50~100年,丙等25~50年。 二、耐火等级:甲、乙等不应低于二级;丙等不应低于三级,且不应有特大型。 三、视听设施:甲等宜设置立体声。甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼放、或以后能改建为兼放70mm影片的条件。 注:观众厅能兼放70mm影片的土建基本条件参见附录一。 第1.0.5条电影院建筑设计除执行本规范外,尚应符合《民用建筑设计通则》,以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。 第二章基地和总平面

第2.0.1条电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定: 一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地; 二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m,大型不应小于12m,特大型不应小于15m; 三、主要入口前的集散空地,中、小型电影院应按每座0.2㎡计,大型、特大型电影院除应满足此要求外,且深度不应小于10m; 四、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算;总座位数2000座以上的电影院宜分数处集散; 五、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定。 第2.0.2条总平面布置应功能分区明确,人行交通与车行交通、观众流线与内部路线(工艺及管理)明确便捷,互不干扰,并应符合下列规定: 一、在火灾或其他紧急情况下,应能使观众及工作人员迅速疏散至有照明的安全地带,并为消防作业提供合适的通路及场地; 二、一面临街的电影院,中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路,大型、特大型至少应有另两侧临内院空地或通路,其宽度均不应小于3.5m; 三、合建、附建的电影院除以防火墙与毗邻建筑划分成独立防火分区外,其余临空部分仍应按上款执行;

影院设计规范

电影院工艺设计得技术要求 (根据《电影院建筑设计规范》新报批稿与《星级电影院得评定要求》供参考) 一、电影院建筑设计得基本条件: 1、电影院得选址:考虑周边基本电影观众得人口数、文化层次、交通条件、 消费水平、商业环境得拉动等。 2、电影院得规模:可根据基本电影观众人口数、电影院得建筑面积、所在 得楼层高度、消防条件得要求以及经济效益、运营成本、投资金额、回 报年限等来设计电影院得规模、影厅得数量、大小。綾敵枨贐釅摶愜。 3、电影院得设置:一般设置在建筑得一至三层。四层以上或地下建设得电 影厅,其规模应符合消防规范,保证观众安全疏散要求。閫酱鴻遙題闞驶。 二、电影院工艺设计要求: 1、电影厅设计得几何尺寸:观众厅得长宽比例为1、5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果与投资成本)。縵画铛实烟缚崃。 2、电影厅得大小设置:根据观众厅得面积、容积、与座位数、可分为大厅面积400㎡以上,350座---550座;中厅200㎡以上,180座---350座;小厅200㎡以下,180座以下。电影厅得容积可根据银幕与视点得设置计算厅得净高,取6~10m3/座。樯頸紱髋屿剛欒。 3、电影银幕得设置:根据五星级电影院得评定要求,最小电影厅得银幕应≥8M,中厅银幕应≥10M,大厅银幕应≥14M;涇龈绻鈥饭熱鈁。 4、电影院得建筑高度:设有大厅得影院内部净高度≥9、5M;设有中厅得 影院内部净高度≥8M;设有小厅得影院内部净高度≥6、5M;鈕贖瑪顼禀 阈赊。 5、电影院内电影厅得配置: 《规范》要求电影院(城)电影厅得配置,下限至少不少于4个电影厅,

总座席数700座以上。 一类城市最佳地段电影院(城)配置8厅以上;其中350座以上大厅1----2 个,200座以上中厅4---5个,180座以下小厅2---3个。总座席数1200---1800 座莴鑭滿鹂熾罷時。 二类城市最佳地段电影院(城)配置5厅以上,总座席数700---1200座。 6、电影院(城)内观众得进、出场应顺畅,便于管理,应避免人流交叉与 拥挤,二层以上得大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼 梯得位置数量与出口得宽度应符合消防要求。钆磣佇馄締卖愛。 7、电影院大堂得设置应在建筑得主入口附近,面积计算符合总座席X0、5 ㎡。设置票房、售票台、小卖部、休息厅、吸烟室、监控室与存衣处等 功能设施。阊绠軟麥藶蒉铠。 8、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间得设计;每150座设置一 个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕: 每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具与设施。楼鋯臉傖贻釀躍。 9、电影放映机房得设计,单侧机房深度不应小于3、2m,双向机房深度不应 小于5、2m,高度不宜小于2、8m。地面活负载应取3~4 k N/㎡、谡决鹂 蒇嚳撫鸲。 三、其她用房设计 1、大、中型电影院宜设置相应得电影产品专卖商店,小型电影院宜设置小卖部。 2、大型电影院宜设置不同规模得快餐厅、酒吧间与咖啡厅。中型电影院宜设置不同规模得咖啡厅(茶座)与酒吧间。小型电影院宜设置咖啡厅(茶座)。偬戆尽瀝贲绅荥。 3、电影院根据使用要求,设贵宾接待室、办公室、值班室、设备用房等,贵宾接待室得面积,控制在 VIP厅0、5~1㎡/座。普通办公室应不小于3㎡/人,单人办公室应宜不小于10㎡。韻時鱭骤栈搗谬。

电影院设计规范

4.1.1 电影院的规模按总座位数可划分为特大型、大型、中型和小型四个规模。不同规模的电影院应符合下列规定: 1 特大型电影院的总座位数应大于1800个,观众厅不宜少于11个; 2 大型电影院的总座位数宜为1201~1800个,观众厅宜为8~10个; 3 中型电影院的总座位数宜为701~1200个,观众厅宜为5~7个; 4 小型电影院的总座位数宜小于等于700个,观众厅不宜少于4个。 本方案电影院为中型电影院,座位数为737个,观众厅为6个,其中包括5个容纳89人的小厅,以及一个容纳292人的大厅,小厅尺寸为13.72mX10.2m,长宽比例为1.35:1(1.3—1.7);高度为8.9m。建筑面积约为140㎡;大厅尺寸为25mX15m,长宽比例为1.66:1(1.3—1.7);建筑面积约为375㎡,高度为8.9m; 六个观众厅斜视角为40°(≤45°),小厅的仰视角为40.11°(≤45°),放映俯角为5.61°(≤6°),最近视距为5.1m(≥0.55W,W=8m),最远视距为12.1m(≤2.2W,W=8m);大厅的仰视角为40.14°(≤45°),放映俯角为4.70°(≤6°),最近视角为6.1m(≥0.55W,W=13m),最远视距为23.6m(≤2.2W,W=13m); 集中设置的放映机房有两处,走道相通,放映机房的净深为2.80m,净高为2.8m,放映机镜头光轴距离机房地面高度为1.25m; 主要的功能空间分为观众厅、公共区域、放映机房和其他用房; 公共区域分为门厅、休息厅、售票处、小卖部、厕所等,满足群众的需求;其他用房宜包括多种营业用房、建筑设备用房、智能化系统机房和员工用房等 4. 2 观众厅 1 观众厅的设计应与银幕的设置空间统一考虑,观众厅的长度不宜大于30m,观众厅长度与宽度的比例宜为(1.5±0.2):1; 4 观众厅净高度不宜小于视点高度、银幕高度与银幕上方的黑框高度(0.5~1.0m)三者的总和; 4.2.6 每排座位的数量应符合下列规定: 1 短排法:两侧有纵走道且硬椅排距不小于0.80m或软椅排距不小于0.85m时,每排座位的数量不应超过22个,在此基础上排距每增加50mm,座位可增加2个;当仅一侧有纵走道时,上述座位数相应减半;