文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泾渭新城医院项目设计任务书4.26

泾渭新城医院项目设计任务书4.26

泾渭新城医院项目设计任务书4.26
泾渭新城医院项目设计任务书4.26

西安泾渭新城医院项目工程

设计任务书

(初稿)

2018年4月

第一章项目位置、范围

西安渭北工业区高陵装备工业组团,建设场地位于渭中路与泾勤路十字路口东北角。

第二章规划设计理念

力求建设一个集团化,智慧化,人性化,标准化,持续化的综合医院。

医院的总体设计应符合城市规划要求,贯彻统一规划、分步实施,布局合理、分区明确、交通便捷、方便管理,运行可控和可持续性发展的基本设计理念。

规划布局要有前瞻性和大局观,医院的总体设计起点高,体现出功能与布局、交通与组织、建筑与建筑单体、建筑与环境关系的先进性;吸收国际、国内先进的医院建设理念、管理理念、医疗模式,合理规划各个医疗功能区的关系,为可持续发展预留空间。

2.1交通规划以便捷合理为中心

实现院内外交通无缝对接。并结合实际合理组织院内交通以及物资、车辆、行人出入口,院内地面交通做到人车分流,各类人流<工作人员、病人、陪人、支持系统人员>流向合理,各类物质<药品、餐饮、清洁物品、污物品、医疗垃圾、尸体>流向清晰。

2.2环境以结合自然为中心

充分考虑到医院建设地块周边优美的自然环境因素和西北地区温带大陆性气候条件,利用当地良好的通风、日照条件,做到与自然环境相协调,建造空间宽敞、造型明快、功能合理、环保节能的生态园林式医院。

2.3医疗以患者为中心

以“患者需求至上”的医院核心价值观,为患者提供“一站式”的诊疗模式服务,更好的就诊模式体现在更合理的功能分区,最大程度保障患者的安全,最大程度给各类人群提供便捷的设施及服务,最大程度缩短患者移动距离及移动次数,最大程度给患者提供优越的通风、采光、绿化环境,最大程度给患者提供亲

切和私密空间上。

满足区域内不断增长的居住者和越来越多的流动人口健康需求,能为当地人群提供高质量、高效率、细致周到的特色服务。并秉承国际高端服务理念,在标识、医疗、后勤服务体系充分兼顾国际病友就诊需求。

2.4使用以医者为中心

科学分布相关医疗功能区域,最大程度合理满足医疗流程,减轻医者劳动强度,最大程度方便医者工作,为医者和工作人员提供优良的工作、生活环境,有医护人员独立门禁和通道,充分体现“以人为本”的设计理念。

2.5建筑以节能降耗、可持续发展为中心

设计应从运营角度考虑,将绿色建筑、绿色医院、可持续发展、节能降耗引入建筑当中,整体设计要充分注重节能环保,应从自然条件利用、设计布局、材料选择等方面加以考虑,同时按部门进行计量能源消耗,在建筑生命周期内最大限度的节约资源、保护环境、减少污染;利用新技术从自然界获取再生资源,以及使用可再生循环利用材料,建造与自然和谐共生的建筑,最大限度降低运营成本。

在规划设计中注意避免医院污水、医疗垃圾、放射性物质等医疗废弃物对院区及周边地区的污染影响,合理规划好医疗废弃物品的储存、运输及处理等流程,杜绝传播隐患,力争建设成为一座新型的、全环保的、无污染的绿色医院。

2.6医疗、建筑以智能化为中心

医院智能化系统工程的设计要充分体现医院将来的使用、管理和服务的特点。

借鉴先进经验结合医院的运营模式,在总体规划和建设的同时,运用最新网络技术、智能手机平台、支付软件平台、社交软件平台,对全院的医疗资源进行通盘的规划、设计、整合,进行各种数字化系统的建设,实现诊断、治疗、护理、康复、保健、科研、教学等各方面的数字化和现代化,结合可穿戴医疗设备实现无纸、无墨、无线、无胶片、无疆域的多媒体信息化集成,真正实现就医一卡通、

一机通、一证通,并建立完善的信息反馈、处理机制,成为名符其实的智慧医院。

设计合理有效的监控系统,保证医院各类人员的安全和隐私。

在消防安全、防震减灾、应急预案、突发事件等方面建立相应的安全体系。

2.7商业配套围绕医院特色提供服务

日常生活设施设计中,应围绕医院特色充分考虑到患者、患者家属、陪护人员、医护人员及医院其它员工的需求,充分照顾他们在医疗、生活、服务、交流、休息、休闲等多方面的需求,提供满足院内各种人群需求的商业服务和休闲设施,提供多元化的服务。

第四章建设规模

4.1建设规模

4.1.1规划控制指标

表-1 规划控制指标表

4.1.2规模指标

4.1.2.1用房规模

参考国家《综合医院建设标准》,结合医院定位,本项目1500张床规模业务用房(住院大楼除外)建筑面积按90平方米/床标准设计,日门急诊量4500人次(门急诊人次与病床数比“诊床比”取3:1)计算建筑功能面积,用房规模参照表-2:

表-2各类业务用房占总建筑面积的参考指标

4.1.2.3预留发展空间问题

为了今后发展需要,须预留一定的发展空间,整体设计时,需要预留一定空地。

4.1.3学科设置和床位分配

根据国家卫计委《综合医院建筑设计规范》要求及特色学科和各专业学科科室设置、床位及功能单元规划见表3:

表-3 专业科室设置与床位规划

4.1.4后勤保障及附属设施设置

根据国家卫生部《综合医院建设标准》(110—2008)、《三级综合医院评审标准》(2013年版)及有关法律、法规、规章、规范,按照三甲综合医院1500床位规模,也要考虑医院发展留有余地,后勤保障设施应包括但不限于:(1)配电房:根据有关规范和需要设置;

(2)液氧储罐

(3)中心吸引:根据有关规范和需要设置;

(4)食堂:分为职工、病员食堂,根据有关规范、医院规模和现场条件设置;

(5)停车车位:按国家和当地政府要求设置

(6)污水处理站:根据有关规范和医院规模设置;

(7)医疗废弃物暂存点:根据有关规范和医院规模设置;

(8)太平间(含悼念厅):根据有关规范和医院规模设置;

(9)后勤库房:根据有关规范和医院规模设置;

(10)后勤服务用房:包括但不限于:电话报刊亭、小卖部、后勤服务中心、洗衣房、后勤维修、员工宿舍等。

(11)舒适中央空调系统:

根据当地气候,应考虑设置舒适中央空调系统(冷、暖),手术室、妇产科、儿科等应考虑独立系统。

(12)锅炉房和生活热水系统:

设置锅炉房,生活热水系统集中解决,消毒蒸汽由专业设备解决。

(13)净化空调系统:

需要有设计资质的设计单位进行设计,设计范围和净化级别等问题,待深化设计时再确定。设计须满足国家各项规范要求。

(14)弱电系统:

包括医院智能化管理系统、以电子病历为核心的医疗智能化系统、方便病人的智能化系统等,待深化设计时再确定。

(15)内外装修:

需要单独设计,需要满足医院内外装修基本要求、一般医学流程规范等,同时也要考虑环境因素(舒适、安静、生态、温馨)等,待二次设计时再确定。设计须满足国家各项规范要求。

第五章总体规划及功能布局要求

5.1急救中心

5.1.1急救中心面积

建筑面积约4050平方米。根据实际需要,可考虑增减面积(增加总建筑面积,或占用行政、后勤面积)。

5.1.2急救中心分区布局和医学流程

急救中心分区布局和医学流程设计,包括但不很于:

(1)急诊部按规范应分医疗区和支持区

医疗区:医疗区大致分为两部分,即急救、诊疗区。急救:包括抢救室及配套业务用房;诊疗区:包括分诊处、各科(内科、外科、妇产科、儿科、五官科)诊室、清创缝合室、洗胃室、治疗室、处置室、观察室及配套业务用房等。

支持区:包括挂号收费处、急诊药房、急诊功能等部门。

(2)急诊部布局设置

抢救室:独立设置,床位10张。布局包括:配液室、护士站、医生办公室、更衣室等。工作区与生活区分开(可与观察室合并设置生活区)。设置病患、医护、污物通道,做到清污分流。

诊室及其它业务用房:内科诊室、外科诊室、妇产科诊室、儿科诊室、五官科(眼科、耳鼻喉科、口腔科)诊室、清创缝合室(换药室)、洗胃室、治疗室、处置室等;

发热及肠道门诊按规范设计在急救中心一角,设置独立的出入通道。

观察室:独立设置,床位30张。布局包括:配液室、注射室、医生办公室、护士站、值班室、更衣室、卫生盥洗间、开水间、污物间、杂物贮藏间等。工作区与生活区分开。设置病患、医护、污物通道,做到清污分流。

急诊手术室和门诊手术室一体设置。

急诊挂号收费窗口:独立设置。

急诊药房独立设置,急诊检验、放射可不单独设置,与住院部共用检验、放射科和功能科(医技楼)。在整体布局设计上,应尽量临近医技楼,做到方便快捷。

(3)功能布局、医疗流程应满足有关规范要求。

(4)应满足感控要求,做到清污分流,工作区与生活区分开,特殊部门应做到病患、医护、污物通道分开。

(5)内部诊疗流线:应以缩短就诊、抢救距离为基本原则。有独立的平面交通和垂直交通(医用电梯)。临近大型影像诊疗部门及急诊依赖较强的部门。

(6)急诊部交通流线:要设置在医院临近主入口,邻近门诊部。拥有相对独立交通通道,但又与医院交通流线紧密联系,应便捷、通畅,使病患能快速到达。

5.2综合门诊区

建筑面积约20250平方米,可根据设计需要适当增减面积,门诊量按1500

张病床规模3:1的比例设置,按大部分病人就医习惯设置内、外、妇、儿、中医、五官、康复医学诊疗中心模式,覆盖全医疗二级学科。

5.2.1综合门诊功能分区及主要内容

表-4门诊功能分区及主要内容

5.2.2综合门诊部基本参数

(1)总门诊量设计:最高门诊量按照4500人次/日(1500床位×3=4500)设计,平均门诊量4500人次/日。

(2)各科门诊量占总门诊量:根据《综合医院建筑设计规范》(2014)要求,按照最高门诊量4500人次/日计算,各科门诊量占总门诊量计算可参考如下(表-6):

表-5各科门诊量占总门诊量

5.2.3综合门诊各科室诊室数量

根据《综合医院建设标准》(2008)要求,按照最高门诊量4500人次/日,单人诊室每天30-70人次计算。并且考虑必须设置的诊室、检查室、治疗室。

5.2.4门诊手术室

按标准手术室设计,整形美容1间、人流2间、(大)外科2间万级,(大)外科污染手术间1间。除换鞋、更衣、卫生间、洗手、麻醉、库房、清洗打包、办公室外,须另设休息室2间(男2床,女4床,配治疗室),建议设置在急救中心顶层或靠近急救中心;门诊换药室两间和手术室一体设置。

5.2.5门诊辅助功能单元

门诊部诊疗业务辅助功能及工作单元有门诊中央大厅(宽敞明亮)、门诊中央大厅周边设施、门诊药房、楼层收费处、楼层导医处、楼层样本处、楼层候诊室、门诊物流站。

5.2.6重要门诊配套设施

重要门诊配套设施指用于门诊诊疗业务并隶属门诊部管理的重要配套设施,包含人性化设施、垂直交通、服务设施。

5.2.7门诊卫生间设计

根据国家卫生部《综合医院建筑设计规范》(110-2008),按照“男:女=1:1,女厕大便器3个/100人,男厕大便器1个/100人,小便器2个/100人”标准设计,要求:

(1)自然通风和采光,便于排臭;

(2)布局命理;

(3)卫生洁具数量大于标准数量;

(4)通道无障碍设计;

(5)合理设置残疾人卫生洁具。

5.2.8其他要求

(1)门诊部设置在临近医院主入口,交通便利。

(2)根据设定的最高门诊量,充分考虑门诊病人不均等性,须优化平面交通和垂直交通流线,酌情设计自动扶梯,需要设计医用电梯。

(3)诊室应最大限度利用自然通风和采光,力争在特殊季节尽量不使用空调;

(4)门诊各功能单元应能够快速、有效地互相联系,采用模块化布局为医院更新改造、发展留有空间。

5.3医技区

5.3.1医技部面积

建筑面积约36450m2。可根据实际需要进行调整。

5.3.2学科设置功能分区

医技科室主要设置为:医学影像科、检验中心、功能科、病理科、血库、药剂科、输液配置中心、内窥镜中心、中心供应室、血透中心、ICU、CCU、DSA、手术部、病案统计科等;核医学科可在地下室规划。

表-6 医技功能分区和内容

注:需考虑医院发展做规划预留部分大型设备间

5.3.3.手术室

优先考虑设置在医技楼,设置16间手术室,可考虑设置百级手术间2间,千级手术间2间,万级手术间11间,感染手术间(正压手术间)1间,根据国家有关法律、法规、规章、规范、应满足:

特殊功能布局和流程的要求;

感染控制的要求;

特殊消防的要求;

一般医学流程规范;

特殊验收的要求。

5.3.4.重症医学科(ICU)

床位20张,设置手术室临近,根据国家有关法律、法规、规章、规范、应满足:

特殊功能布局和流程的要求;

感染控制的要求;

特殊消防的要求;

一般医学流程规范;

特殊验收的要求。

5.3.5其他要求

(1)医技部要求设置在整个医疗综合体的核心区域,与其他功能区的服务半径尽可能小,通行便捷,实现医技部资源的最大化共享;

(2)有独立的平面交通和垂直交通(医用电梯)

(3)设置咨询登记窗口、一定面积的候诊区、收费窗口、卫生间等。

5.4健康体检中心

按每天200人健康体检量设计,面积约2000平方米,在医技区靠近影像科设置,出入口和门急诊出入口分开,主要内容包括但不限于内科、外科、妇科、五官(耳鼻喉、眼科、口腔)、检验、功能科、B超室(设4间)、DR、骨密度室、配餐室等。

5.5住院部

住院部面积不少于70200平方米,建设满足住院病床数1500床;普通病房区床位数1000床,不少于23个护理单元,护理单元可根据病区中心大小灵活设置35-45张病床,主要以两人间和三人间为主。设独立的国际医学部VIP病房床位数500床,主要以单人间为主,设少量套间。住院部内科、外科基本分区,

5.5.6住院楼各类工作单元配置

表-7住院楼功能(科室)/工作单元一览表

5.6科研教学

总面积约4560平方米.含其中教学用房,科研用房,每个护理单元设置示教室;科研教学用房面积按1500张床位配置,部分用房可以和行政用房一体化设计或共享。

5.7行政和后勤保障用房

后勤保障用房、行政办公和科研用房建议一体考虑(优先满足医疗用房和员工宿舍用房,可适当减少面积)

后勤保障用房包括医用气体站、物资设备配运中心、设备库房及维修库房、洗衣房、营养食堂、员工食堂、转运库房、医疗垃圾分类堆放、污水处理中水回收、能源动力中心、信息中心等。

表-8行政和后勤服务用房功能单元一览表

5.8机动车及非机动车停车场地

停车位按《西安市建筑工程机动车非机动车停车位配建标准》设计,2634停车位,主要设计在地下,地下停车场采用最先进的智能诱导停车指示管理系统,除院内自营电动通勤车外,实现全院地面少停车。非机动车辆停车位按规划要求设计。

第六章规划设计重点

6.1医院外部交通大循环规划方案

对医院与城市公共交通设施(如地铁、轻轨、公交站、计程车停靠站、机场、高铁站等)的衔接联系方案。

6.2医院内部交通小循环规划方案

对医院人员出入口、车辆出入口、物资出入口的规划,对院内人流、物流、车流的行进方向、路线进行规划,对院内自营电动通勤车的行进方向、路线、班次、停靠站进行规划。

6.3门诊、医技、住院楼单体建筑平面方案

建筑单体平面必须能体现建筑内功能布局、诊疗中心关系的大流程,和各诊疗中心内的功能配置、房间名称、设备配置、医患人员动线小流程,并进行描述。

6.4建筑内垂直交通、水平交通方案

应体现建筑内各种物资的交通路径、停留位置,和各种人员的通道,并进行描述。

6.5智能医疗建设方案

根据医院建设理念、服务特点、运营模式,结合国际先进技术,提供相应的数字化、智能化的智能医疗、智能建筑的解决方案概念。

第七章建筑规范

建筑设计要依据国家和部委相关的设计规范和设计标准(包括但不限于):【1】《综合医院建设标准》

【2】《综合医院建筑设计规范》

【3】《三级综合医院评审标准》(2013年版)

【4】《医院洁净手术部建筑技术规范》

【5】《民用建筑设计通则》

【6】《建筑抗震设计规范》

【7】《公共建筑节能设计标准》

【8】《智能建筑设计标准》

【9】《人民防空地下室设计规范》

【10】《地下工程防水设计规范》

【11】《汽车库建筑设计规范》

【12】《建筑设计防火规范》

【13】《高层民用建筑设计防火规范》

【14】《建筑内部装修设汁防火规范》

【15】《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

【16】《城市道路种建筑物无障碍设计规范》

【17】《绿色建筑评价标准》

【18】《医院信息系统基本功能规范》

【19】《建筑工程方案设计招标投标管理办法》建设部

【20】《西安市建筑工程机动车非机动车停车位配建标准》

【21】医疗卫生行业各类标准和规范:

(1)急诊科建设与管理指南(试行,2009年)》(卫医政发(2009)50号)(2)《医院急诊科规范化流程(2013年)》(WS/T 390-2012)

(3)《医院感染管理办法》(中华人民共和国卫生部令第48号)

(4)国家卫生行业标准《医用X射线诊断卫生防护标准(2013年)》(GBZ130-2013)

(5)《医用X射线治疗卫生防护标准(2002年)》(GBZ131-2002)

(6)《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范(2006年)》(GBZ180-2006)(7)《X射线计算机断层摄影放射卫生防护标准(2012年)》

(GBZ165-2012)

(8)《医用诊断X射线防护玻璃标准(2006年)》(GBZ184-2006)

(9)《便携式X射线检查系统放射卫生防护标准(2006年)》

(GBZ177-2006)

(10)《医用放射性废物的卫生防护管理(2009年)》(GBZ133-2009)

(11)《医务人员手卫生规范(2009年)》(WS/T313-2009)

(12)《医疗机构消毒技术规范(2012年)》(WS/T367-2012)

(13)《关于印发医疗机构临床实验室管理办法的通知(2005年)》(卫医发(2006)73号)

(14)《关于发布血液存储要求等3项卫生行业标准的通告(2013年)》(WS 399-2012,卫通(2012)21号)

(15)《病理科建设与管理指南(试行)(2009年)》(卫办医政发(2009)31号)

(16)《关于下发医院感染管理规范(试行)的通知(2000年)》(卫医政发[2000]431号)

(17)国家卫生行业标准《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则

(2002年)》(WS 233-2002)

(18)《临床实验室安全准则(2005年)》(WS/T251-2005)

(19)《临床实验室废物处理(2005年)》(WS/T249-2005)

(20)《临床实验室质量保证的要求(2005年)》(WS/T250-2005)

(21)《尿液标本的收集及处理指南(2011年)》(WS/T348-2011)

(22)《临床化学检验血液标本的收集与处理(2002年)》(WS/T225-2002)(23)《医院空气净化管理规范(2012年)》(WS/T368-20120)

(24)国家质检总局《生物安全实验室建筑技术规范(2004)》(GB

50346-2004)

(25)《二、三级综合医院药学部门基本标准(试行、2010年)》(卫医政发(2010)99号)

(26)《医院中药基本标准(2009年)》(国中医药发(2009)4号)

(27)《中药煎药室管理规范(2009年)》(国中医药发(2009)3号)(28)《关于印发医院中药饮片管理规范的通知(2007年)》(国中医发(2007)11号)

(29)《内镜清洗消毒技术操作规范(2004年)》(卫医发(2004年)100号)

(30)《呼吸内镜诊疗技术管理规范(2012年)》(卫办医政发(2012)100 (31)国家卫生行业标准《血液净化标准操作规范(2010年)》

(32)《医院消毒供应中心第1部分:管理规范(2009年)》(WS310.1-2009)(33)《医院消毒供应中心第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范(2009年)》(WS310.2-2009)

(34)《医院消毒供应中心第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准(2009年)》(WS310.3-2009)

(35)《医院手术部(室)管理规范(试行)(2009年)》(卫医政发(2009)90号)

(36)《静脉用药集中调配质量管理规范(2010年)》(卫医政发(2010)62号)

(37)国家卫生行业标准《医院洁净手术建设标准(2000年)》

(38)《医院洁净手术室技术规范(2002年)》(GB50333-2002)

地产项目设计任务书-规划设计(模板)

规划设计任务书一、项目基本情况 1.项目概况 1)项目位置 2)占地面积 3)地块周边状况 4)其它 2.项目优劣势分析 优势 1)地形优势 2)主题概念优势 3)周边生态环境景观优势 4)周边公交系统及配套设施优势 5)其它 劣势 1)地形劣势 2)环境影响劣势 3)周边不良景观劣势 4)周边公交系统及配套设施劣势 5)其它 二、项目定位与开发理念 1.客户定位 2.主题定位 3.物业类型 4.开发理念 三、项目技术经济指标 1.技术经济指标: 占地面积: 拟建建筑面积: 其中:住宅: 商业: 会所: 停车场(库): 其它配套设施: 建筑容积率: 建筑覆盖率: 建筑类型: 车位数: 户数: 绿化率: 2.户型配置

3.配套设施 四、总体规划设计原则 1.前瞻性:树立大观念、开拓新思路,在现实住宅设计水平基础上要有所超越,做中国一流的社区,做最有品味的社区,做最富于创意的社区。规划布局、单体平面、建筑立面、环境设计、色彩空间、设备设施均体现个性风格。 2.均好性:在设计的各个方面均应体现均好性原则,从总体规划、建筑设计到环境设计,均好性的实现是一个重要的设计目标。要寻求景观资源的配置均衡,充分考虑市政道路噪音对住宅的影响,提出合理的规划布置方案避免或减低噪音对主要房间的污染,尽量减少通过使用技术手段来降低噪音(会带来建设成本的提高)。 3.人性化:体现在空间、尺度、景观、设施、物业管理服务等诸多方面。设计在保证居民有舒适的居住空间、宜人的建筑尺度、洁净的环境空间、便捷的交通以外,更应在社区的休闲健身场所、社交场所、公共服务设施、教育卫生设施、物业管理等方面,处处体现生活化的气息。 4.经济性:充分考虑项目开发、设计、销售、使用等各个阶段有效衔接和使用的经济性;方案中要合理利用现有的资源优势,合理平衡土方量,合理设置架空层及通风、采光的开敞式/半开敞式车库,同时兼顾结构布置的经济合理性。 5.规范性:设计方案必须遵守深圳市有关城市住宅规划设计对日照间距、消防、人防等方面的规定,并符合国家有关规范和标准。 五、交通与流线规划 1.出入口位置建议: 2.交通与流线规划建议: 3.设计要求: 六、群体空间形态规划 1.建筑群体空间组织: 2.住宅规划的空间秩序感: 3.小区立面的整体性和连续性: 4.居住领域的可识别性: 5.其它 七、景观规划 1.景观规划的主题和理念: 2.景观系统的整体性和连续性: 3.景观设计的丰富性和层次感: 4.会所及销售环境的景观设计: 5.社区各主要入口及商业街、广场等主要公共区域的景观效果: 6.其它

医院装修设计任务书

设计条件及技术要求设计条件及技术要求详见下列内容,此外投标人之设计须符合国家相关规范的要求。 1.卫生部心血管病防治研究中心及阜外心血管病医院扩建工程设计任务书 2.门诊及病房现况与设计方案(初)量比 3.阜外心血管病医院现有建筑面积统计表(总体规划) 4.门急诊楼改扩建工程基础设施保障方案(仅供参考) 5.现有大型医疗设备清单(100万元以上) 6.卫生部心血管病防治研究中心及阜外医院医疗设施总体规划 7.现状图纸 7.1阜外医院科研病房楼Ⅱ段地下室平面 7.2阜外医院科研病房楼Ⅰ段地下室平面 7.3阜外医院室外管线总平面图 7.4阜外医院室外空调、采暖、热水及高压蒸汽管平面图 7.5阜外医院总平面图 7.6阜外医院室外给水管平面图 7.7阜外医院室外雨水管道平面图 7.8阜外医院Ⅰ段地下室平面图 7.9阜外医院Ⅰ段一层平面图 7.10阜外医院东翼病房地下室平面图 7.11阜外医院门诊地下室平面图及中部地下室平面图 8.有关问题清单 9.发改委的立项批复及北京市规划委员会控规调整审查意见

卫生部心血管病防治研究中心及 阜外心血管病医院扩建工程 设计任务书 1 项目概况 1.1 项目建设目标: 阜外心血管病医院(以下简称阜外医院)的前身是解放军胸科医院,始建于1956年;心血管病研究所始建于1962年。阜外医院、心血管病研究所是隶属于卫生部、中国医学科学院、中国协和医科大学的三级甲等心血管病专科医院;是国家心血管病医疗、科研、预防和人才培养的重要基地;同时还是中国心血管技术协作培训中心、国家心血管新药临床试验研究中心、卫生部心血管病防治研究中心、世界卫生组织心血管病研究与培训中心的所在地。医院现有职工1,500余人,年收治心血管病住院患者1.2余万人次,年门、急诊量近20余万人次。设有内科、外科、影像等专业系统17个临床医疗中心,13 个病房和6个ICU,共有床位542张,配备了可与世界接轨的医疗、科研设备。不仅承担着卫生部、北京市指派的各种临床医疗和保健任务,还以诊治各种复杂、疑难和重症心血管病见长。 阜外医院坐落在北京市中心区,占地面积约4.39万平方米。由于医院建造年代较早,特别是社会对心血管疾病预防、治疗需求的急剧增长,更加突出了基础设施陈旧、诊疗空间环境较差的问题,其建筑规模、设施及布局安排,均与现行国家规定相去甚远,难以适应来自北京市及至全国的患者就医需求。因此,经卫生部及北京市相关部门批准,阜外医院就近征地新建门急诊住院综合楼,并对全院区进行规划、整合,以形成与其医疗地位、医疗水平、服务规模相适应的医疗硬件环境。 1.2 医院位置 阜外医院位于北京市区西二环阜成门外,南侧隔国家开发投资公司办公与商业用房为阜外大街,东侧毗邻北礼士路,北侧与北营房东

建设工程项目管理课程设计任务书(1)

《建筑工程项目管理》 课程设计 专业: 班级: 项目经理: 项目成员: 指导老师:肖何英 课程性质:实践教学课 开课系部:建筑工程系 任务时间:2014年11月

《建设工程项目管理》课程设计与实训 实 训 任 务 书 适用专业:工程管理11级 班级: 学号、姓名: 指导老师:肖何英 课程性质:实践教学课 开课系部:建筑工程系 任务时间:2014年11月

《建设工程项目管理课程设计》任务书 一、课程设计目的 建设工程项目管理作为一门研究建筑工程项目管理运行规律、理论、方法和准则的学科是工程管理专业的必修课程。为强化指导学生运用所学理论知识解决实际问题,学生在学完《建设工程项目管理》、《工程经济学》、《施工组织与计划》、《施工技术》等主干课程后进行《建设工程项目管理课程设计》。是工程管理专业一次重要的综合实践训练,是培养学生独立工作能力的重要教学环节。通过系统化、专业化的实践训练,理论联系实践,产学结合,有助于专业课程体系集成融合,进一步培养学生独立处理工程项目中各体系的分析、规划、执行技能,基本具备工程项目管理能力。 二、课程设计的目标 (一)知识目标 1.熟悉建筑工程项目全寿命周期各阶段目标管理; 2. 掌握《项目知识管理体系指南》9大知识体系在工程项目中运用; 3.掌握各阶段工程项目招投标文件的编制。 (二)能力目标 1.通过课程设计实际训练,使学生牢固地掌握工程项目运作的全过程; 2.通过课程设计实际训练,使学生能掌握工程项目不同参与方的职责、作用及工程项目管理的整体框架; 3.通过课程设计实际训练,使学生掌握编制工程项目管理策略的程序、方法、步骤、内容规定等。 (三)德育目标 1.培养实事求是的科学态度和良好的职业道德; 2.培养爱岗敬业、团结协作的思想; 3.培养良好的诚信度和工作责任心。 4.增强密切联系工程实践的能力和创新意识; 三、课程设计的分组规定 每班按照4-8人一组划分小组,同组内论文方向不得一致,不得抄袭已有方案。非同组论文方向可以一致。

医院设计任务书

医院设计任务书 综合医院设计任务书 一、设计任务 某县(区)人民医院迁址新建 建设用地 40.3亩 建筑面积 13000平方米 病床设计 230床位 二、设计要求 1、总平面综合解决分区、出入口、残疾人坡道、停车场、绿化、道路、日 照、消防等问题; 2、平面布局要求功能分区明确,人流避免交叉,做到合理、有效、便捷; 3、医疗区分区明确,主要流线不允许交叉。至少设置2个或2个以上出入口,(宜设一主要出入口和住院部出入口及污染物出入口),但不宜超出4个; 4、急诊、检验、放射、药房、出入院尽可能放在门诊大楼一楼;门、急诊既相对独立又能连通。 5 、检验、放射、药房等医技部门应方便门诊和住院患者使用。 6、医疗区(指门诊部,医技部,住院部)组合形式可采用分散式或中枢走廊,联合式,集中式布置; 7、总平面要求布局紧凑,节约用地,强调重视精神功能; 8、应有完整绿化规划设计; 9、在门诊部,急诊部,住院部应分别设置出入口并设置车辆停放场地; 10、 注意需要留有发展用地。 三、设计内容及要求 (一) 门诊(急救)部(面积5000平方米)

1、公共部分 1200m2 包括门厅、问询分诊、挂号、收费、中药房、西药房、注射、输液、门诊办公、男女厕所、楼道及交通等。 2、急诊部 500 m2 包括门厅、值班更衣和厕所、抢救室、观察室2间、手术室、诊室2间、治疗室、注射、输液、医办、护办、污洗室及杂物储藏室、厕所等。 3、儿科 300 m2 包括门厅及候诊预诊、化验、挂号收费、诊室2间、治疗室、观察室、厕所;隔离诊室、隔离观察室、隔离卫生间等。 4、妇产科和计划生育科 300 m2 包括诊室3间、门诊手术室、抢救室、宣教室、计划生育室、 医办、护办、厕所等。 5内科 240 m2 包括诊室4间(普内科、心血管、神经内科、消化科门诊等)治疗室、注射室6、外科(含骨科) 300 m2 包括诊室3间、治疗室、消毒准备、换药室、更衣护办、门诊手术室、术后休息、厕所等。 7、五官科 310 m2 包括诊室4间、治疗室、暗室、验光、镶牙技工、门诊手术室等 8、皮肤科 200 m2 包括诊室2间、治疗室、医办等。 9、放射科 500 m2 包括检验科、病理科、标本采集、污物处理、内窥镜2间、B超、彩超、心电图、登记存片、CT室、CT控制室、CT暗室、X光室2间、X光控制室、X光暗室、候诊等。 10、理疗科 190 m2

项目设计任务书格式范文

*******项目设计任务书 一、项目概况: 项目名称为******,位于*******,控规地块编号为11-09,由“西双版纳*****房地产开发有限责任公司”建设开发,用地面积为*****平方米(含代征城市道路),净用地面积为****平方米,暂定总建筑面积为****平方米,层数为3层(局部4层)。 二、总图设计要求: 除了满足各类建筑规范的规定外,以下几条要求提请格外注意: 1、****项目应包含以下户型:双拼别墅、独立别墅、商铺、单元住宅、小户型住宅。双拼别墅面积在****平方米以内;独立别墅面积在****平方米左右;商铺层高5.7米,开间4米,进深10米;单元住宅面积***平方米左右;小户型住宅面积**平方米左右。主力户型是双拼别墅。 2、双拼别墅、独立别墅按砖混结构设计;商铺、单元住宅、小户型住宅按底层框架上层砖混设计。混合结构设计在上层结构布局与商铺发生矛盾时以考虑商铺合理布局为主。 3、双拼别墅、独立别墅的停车位安排在房屋侧面。小区公共室外停车位只需考虑20个车位的到访停车需求;总平面中需要考虑安排非机动车的统一停车区。原则上北面(以小区大门)考虑机动车停车区,南面安排非机动车停车区。 4、商铺统一按进深10米、开间4米设计,不考虑建筑退界。

5、总图设计在原方案zt8.dwgl的基础上进行调整。 6、小区路网应满足防火规范及用户需求。路网设计在原方案的基础上调整为每两排住户共用一个车行道,另一侧改为人行道,车棚可设在客厅侧面(客厅侧面不开窗)。结合专业设计考虑车辆的进出便利。 7、小区排水方向向东或向南。西侧规划道路标高高于小区路面约3米。应结合地形处理好场地与外部道路的高差,以及地块内部场地排水问题。小区内部道路与外部道路接口处必须保证内部道路一侧至少4m范围内高于外部道路路沿标高,且坡度不应小于1%;必须处理好场地与建筑内部的高差,建筑周围不应有积水,排水通畅。 8、给排水专业外管网设计应考虑小区内雨水管网系统。场地内设置管道及化粪池等采取埋地方式,且应注意安全问题。 9、电气专业应提供整个小区配电总图,估算小区环境照明负荷。住宅用电高压部分考虑用室外箱变,后期方案阶段总图设计应提出需要的准确的室外箱变场地位置及尺寸或室内配电房位置尺寸。场地内的室外箱变应尽量布置于负荷中心、且使商业受影响最小的室外区域;室内配电房应注意布置于使商业受影响最小室内的区域(即尽量避免布置于一层临街处)。上述设备及设备用房确定位置时应经本公司工程部认可,无特殊原因不得在施工图设计阶段随意改动。 10、要求在总图、户型及平立面设计时水、电、结构各专业应提前参与建筑方案设计。本项目拟采取限额设计,设计概算不得突破:砖混结构680元/平方米,

2017医院建筑设计任务书

建筑学专业本科四年级第一学期课程设计任务指导书 医院门诊楼方案设计 授课班级:14建筑学 指导老师:鲍如昕 制定时间:2017年8月 一、教学目的 1、通过医院门诊楼建筑设计使学生了解医院建筑设计的基本要求与要素,初步掌握医院建筑设计的基本知识与设计方法。 2、建筑方案能立足现实进行创造性地设计;在宏观和微观两方面都能进行综合而又深入地思考与解决问题。 3、能运用环境设计理论,建立建筑群外部空间尺度的协调概念,较好地处理建筑群体空间及外部设计。 4、了解国家政策法规对建筑设计的指导性意义,掌握医院建筑的基本规范要求。 二、基地条件 地形一:位于合肥市高新区,其用地西临创新大道,东接文曲路,南靠皖水路,具体位置见地形图,用地性质为医疗卫生用地。 地形二:拟在皖北某城市建一综合医院,其南临银河三路北面市光明路,西面为商业用地,东面为住宅用地,医院总用地范围是70400 m2,其中门诊楼建议放在南侧,具体用地见规划图。 本次设计的门诊楼具体位置和用地范围详见地形图,考虑50辆车的地面停车位,其中2辆为残疾人停车位。 三、设计要求 1、要体现“以人为本”的设计理念,充分考虑就诊病人在使用和心理上的多方面要求,注重环境和意境的创造,处理好各科室之间的相互关系以及人员和供应及污物的流线关系,设计方案在充分考虑现实性和合理性的同时,要学会运用相应的技巧来体现自己对本设计的个性化理解和创作,本方案应考虑无障碍设计。 2、建筑方案应满足科学、高效、舒适、便捷、愉悦、安全的医疗功能要求,还应体现现代医院建筑的风格与特征,并能体现绿色生态设计理念。 3、通过调研和查阅资料,根据医技楼和住院楼的大致规模和布局,统一做好建筑规划和环境的策划,可分散也可集中,这两块地形宜相对分散来布置总图。 4、门诊楼面积分配指标 门诊楼的总面积控制在9000m2(±10%),按多层建筑设计。

项目设计任务书样本(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 ××项目设计任务书样本 项目概述 本项目位于××站前区光华路东,金牛山大街北。根据2008年7月10日批准的规划,总用地面积93663.6㎡,一期计入容积率总建筑面积60139㎡,回迁占地面积13192㎡,回迁建筑面积20220㎡,容积率<2。本项目分两期建设,一期工程正在进行建设,包括10#~17#楼及14#~17#连接体。本设计任务书只涉及二期工程。 根据市政府的要求,本项目规划用地进行调整,调整后用地界线见新版规划图。用地范围内的规划 设计由设计方提出,经甲方和上级部门审批后实施。 休闲健身中心、物业、换热站、泵房、变电房在一期工程建设时已经充分考虑了二期的需求,本期 工程设计不再考虑上述建筑。 设计纲要 1、楼盘定位:本项目建成后应属于××高档花园住宅小区,建有大众活动场所、游泳池、体育健身等基础设施。 2、建筑风格:与一期工程一样,以小高层为主的英伦风格小区。两期工程设计既要体现风格的统一,又要体现出设计师独特的设计思想和表现手法。 3、小区景观:二期工程景观设计思路基本遵循一期的思路(在21号楼和24号楼之间约76米的空 间内,建议结合二期建筑风格设置中心主题景观花园,在注重区内景观环境均好性的同时,营造和强调优势区域,为区内住宅品质划分及分级定价销售创造可行)。半地下车库的屋面做宅间绿化,硬质景观为主,绿化结合,请参照一期工程景观设计扩初图。 4、交通组织:小区内道路应考虑消防的要求(设置车行道和人行道,尽可能考虑)人车分流,并充分考虑半地下车库的车辆出入需要。 5、规划:要充分利用容积率2.0的指标,楼距要求符合规范中的区内1小时、区外2小时的日照要求。

工程项目设计任务书

工程项目设计任务 书 1

工程项目设计任务书制作 设计任务书设计任务书是业主对工程项目设计提出的要求,是工程设计的主要依据。进行可行性研究的工程项目,能够用批准的可行性研究报告代替设计任务书。设计任务书一般应包括以下几方面内容: 1.设计项目名称、建设地点。 2.批准设计项目的文号、协议书文号及其有关内容。 3.设计项目的用地情况,包括建设用地范围地形、场地内原有建筑物、构筑物、要求保留的树木及文物古迹的拆除和保留情况等。还应说明场地周围道路及建筑等环境情况。 4.工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件。 5.水、电、气、燃料等能源供应情况,公共设施和交通运输条件。 6.用地、环保、卫生、消防、人防、抗震等要求和依据资料。 7.材料供应及施工条件情况。 8.工程设计的规模和项目组成。 9.项目的使用要求或生产工艺要求。 2

10.项目的设计标准及总投资。 11.建筑造型及建筑室内外装修方面要求。 二、设计任务书的形成 设计任务书是对策划工作要点,经过系统的分析,得出决策性的文件。作为开发建设目标与规划设计工作方向的主要信息传递手段,设计任务书应较全面准确地反映策划结论的主要信息点,使设计成果同样体现系统性、超前性、可行性和应变性的要求。 设计任务书中应包括如下的设计要求 (不含设计依据基础资料、设计周期等程式内容): 设计成果的定性要求。包括设计内容应满足相关专业规范要求,材料设备选择,建筑类型要求,建筑风格要求,设计成果应满足目标市场的生活方式要求、市场定位要求等。 设计成果和定量要求。设计成果应符合上级对设计的要求及满足任务书所提供的主要技术经济指标。如容积率指标、户型面积指标、比例指标、公建面积指标、绿化率等。 对未来项目的管理要求。设计成果应充分考虑未来项目建成后的管理需求。如建材选择及构造设计应便于维修的要求;智能化管理的要求;垃圾收集方式的要求。管理便利性的要求等等。 适应操作弹性的要求。设计工作应考虑建设项目分期开发的要求,设计 3

综合医院设计任务书

某区综合医院设计任务书 一、项目概况 本综合医院是经卫生主管部门批准而新建的医院,医院以综合医疗为主,兼有少量科研任务。医院规模:病床数200床,每日门诊量600人次。 医院基地位于溱湖西岸,南临艺宛路,北接越山路,东临陆家垄路,西镶青山居住区。 医院总用地面积为30572m2。医院总建筑面积控制在16000m2(±10%)以内,平均每床80m2。容积率≤0.58,绿地率≥35%。 二、总平面设计 1)医疗区分区明确,合理布置各类流线,主要流线不允许交叉。至少设置2个或2个以上出入口,(宜设主要出入口和住院部出入口及污染物出入口),但不宜超出4个。 2)医疗区(指门诊部,医技部,住院部)组合形式可采用分散式或中枢走廊,联合式,集中式布置。 3)总平面要求布局紧凑,节约用地,强调重视精神功能。 4)应有完整绿化规划设计。 5)在门诊部,急诊部,住院部应分别设置出入口并设置车辆停放场地。 6)太平间,病理解剖室应该在医院的隐蔽处,与主体建筑有适当隔离,尸体运送路线禁止与出入路线交叉。 三、设计要求 1、门、急诊部 1)门诊部(建筑面积2400m2) 主要用房为:挂号室、收费处、等候厅、注射室、各科诊室、抽血室、输液室、治疗等候处、办公室、接待室、更衣室、厕所等。 2)急诊部(建筑面积480m2) 主要用房为:挂号收费、诊室(2间)、治疗室、注射室、输液室、消毒准备、石膏室、手术室(2间)、主任办公室、医师办公室、护士站、观察室(5间或床)、重症监护室、心脏监护室、杂用库、值班更衣室、急诊候诊、内部厕浴、污洗厕所、药房、X光室、化验室等。 2、医技部(总建筑面积4320m2) 1)手术部(建筑面积660m2) A、必须设置用房:特大手术室一间,大、中、小手术室各三间。 B、辅助用房:洗手室,换鞋室,男女更衣室,男女浴厕,消毒敷料和消毒械贮藏室,清洗室,消毒室,污物室和库房室、办公室、会议室等。

博物馆设计任务书样本

郑州大学建筑学院建筑设计任务书 选题一宝丰县汝官窑遗址展示博物馆 一、项目概况: 汝窑系中国汝、钧、官、哥、定五大名窑之首。宝丰县清凉寺北宋汝官窑遗址是全国迄今为止发现的保存最为完整的瓷窑遗址, 该处是宋、金、元代以来烧造历史延续数百年之久的重要制瓷场地, 是专为宫廷烧制御用瓷器的官窑遗址。 6 月被国务院颁布为重点文物保护单位, 3 月被中国列入世界文化遗产预备名单。 为了重现北宋汝官窑这一祖国文化瑰宝, 合理有序地开发利用宝贵资源, 宝丰县政府投资建设清凉寺汝官窑遗址展示博物馆。建成后, 该馆将成为集考古、汝瓷研究、汝瓷文化展示和汝瓷精品销售为一体的具有旅游功能的专业博物馆。 二、用地概况: 1 清凉寺汝官窑遗址位于县城西部20 公里处之大营镇清凉寺村中及村南台地上, 遗址面积共计119.5 万平方米, 其中重点保护区面积43万平方米, 特别保护区面积8075平方米。其中作为展示工程的博物馆位于重点保护区东北角外, 原为一紫砂壶生产厂家( 现已停产) , 具体范围及周边环境详见附图。 2 环境条件: ( 1) 地表现状: 拟规划区域内自然地势低于周边, 场地内略有起伏, 地表无水面。 ( 2) 水文地质条件 宝丰县地处豫西山地与黄淮平原两大地貌过渡地带, 土壤类型属南方黄红土壤向北方的褐土过渡地带, 植被是由华北落阔叶林向华中常绿阔叶林过渡地带, 适合多种生物繁衍生息。 该县地属暖温带, 为半湿润大陆性季风气候, 四季分明, 以春旱多风, 夏热多雨, 秋温气爽, 冬寒少雪为特征。年平均气温14.5 摄氏度, 降水量769.6 毫米, 日照2183.7小时, 无霜期215天, 年平均水资源总量为 2.23 亿立方米。 主导风向: 夏季东南风为主, 冬季西北风为主。 三、设计内容及面积分配: 1 建筑部分: 主要功能为文物陈列和遗址管理, 是收藏、展示、研究与汝瓷相关的文物及各种资料的中心。总建筑面积4800( 可上下浮动5%) , 建筑层数不大于 3 层。

项目设计任务书

XXX项目设计任务书 XXX控股有限公司 二零一八年五月

XXX方案设计任务书 一、项目概况 1、项目名称:XXX 2、项目地址:XXX 3、建设单位:XXX控股有限公司 4、用地情况: 1)用地性质:住宅用地 2)用地面积:亩 3)地理位置:东至:XX四路; 西至:XX三路; 南至:XX南路; 北至:XX路。 4)市政条件:宗地红线外XX四路已经达到:道路通、给水通、雨水通、污水通。 5、经济性原则: 在规划、平面布局、立面造型、结构选型和应用系统选择等各方面,合理进行成本控制,注重方案的经济性和可实施性。 二、建设规模 总建筑面积:约40万平方米,其中地上面积:约30万平方米(以最终政府审批通过的总平图为准) 三、项目定位 根据项目的整体定位(国际都会时代背景下的都市前瞻性人居之城),结合升级区域人居和城市发展的要求,在区域竞争市场环境趋势下定位为“创新化的中高端住宅”,采用“新城市主义”规划模式,形成“都市复兴背景下的都市升级前瞻性理念之城”的开发理念。

1、客户定位:35-45岁的二次置业者,家庭成员三~六人; 城市内的白领阶层与普通公务员、养老者、职业投资客户。 2、建筑风格:现代简约风格。 3、功能定位: 1)满足社区业主的居住需要,提供给业主一个安静的家与一个温馨和谐的社区环境; 2)为社区业主解决生活配套问题,降低业主的生活成本; 3)将文化教育引入社区,提供完善的文化教育前景; 4)将科技引入社区,倡导一种富含科技的生活; 5)满足业主对绿化环境等方面的要求,加强景观建造; 6)要给业主间一个交流的平台; 7)满足各个阶层客户对品味的要求,满足客户对新品质新生活的追求; 4、物业类型: 住宅:包含高层、小高层、花园洋房等; 商业:本项目定位于区域内配套型商业。 四、开发理念 开发理念:都市新理念前瞻性之城 在区域内引领市场,打造标杆性项目,需要在整体形象、产品品质、产品创新、景观展示、物业服务等方面全面超越目前市场水平,提高项目综合素质。 整体形象:营造大盘高端社区的市场形象,给客户留下高端社区市场印象; 产品品质:在建筑外立面、社区外围景观、主题景观、入口形象等方面做出品质感,从外表形象上拔高项目品质; 产品创新:引入性价比及功能性更高的,契合目标客户切身需求的创新产品; 景观展示:景观示范区,打造园林景观示范区以吸引客户;

工程管理毕业设计任务书

武汉理工大学 网络继续教育学院 工程管理专业毕业设计任务书 2014年1月

毕业设计任务书目录 1. 某高层住宅楼施工项目管理实施规划及施工图预算的编制 2. 某办公楼施工项目管理实施规划及施工图预算的编制 3. 某行政楼工程楼招投标模拟 6. 某房地产公司某开发项目前期策划 7. 某工程项目实施规划及工程量清单的编制 8. 结合自己目前从事的工作自己拟订题目(符合上述题目的要求)按照规定深度完成。

武汉理工大学 毕业设计(论文)任务书 题目:某高层住宅楼施工项目管理实施规划及施工图预算的编制 院(系):网络继续教育学院 专业:工程管理 姓名: 学号: 指导教师: 填表日期:

某高层住宅楼 施工项目管理实施规划及施工图预算的编制 1. 基本资料 2.1施工图纸:自己选定或类似工程 2.2 施工工期要求:2005年3月-2005年11月 2. 任务和要求 2.1 设计目的和要求 毕业设计是本科生在校学习实践的最后一个环节,通过本次设计要求学生: 1.初步掌握施工项目管理规划编制步骤和内容。 2.认识施工项目管理规划的重要性。 3.掌握施工组织设计的编制方法。 4.熟练掌握土建工程施工图预算的编制方法和步骤。 5.掌握学生所在省现行预算定额,费用定额和有关文件的规定和应用。 6.了解项目管理软件的使用方法,并能编制施工进度计划及施工平面图。 7.清楚施工图预算的作用。 8.了解计算机编制施工图预算的基本原理和方法,并能应用。 9.掌握建筑安装工程费用构成。 2.2设计内容及步骤 第1部分:施工项目管理实施规划 1. 编制依据 2.工程概况 3. 施工项目经理部的组建形式 ⑴选择该项目的组织形式 ⑵确定项目经理部的机构设置 4. 施工项目经理的遴选与职责 ⑴项目经理及项目经理部成员的选择原则 ⑵项目经理部成员的主要职责 5. 施工项目经理部的组建 ⑴施工项目经理部的作用 ⑵施工项目经理部的管理制度 6. 施工准备 ⑴技术准备 ⑵机械准备 ⑶材料准备 ⑷施工力量准备

某医院装修设计任务书

设计条件及技术要求 设计条件及技术要求详见下列内容,此外投标人之设计须符合国家相关规范的要求。 1.卫生部心血管病防治研究中心及阜外心血管病医院扩建工程设计任务书 2.门诊及病房现况与设计方案(初)量比 3.阜外心血管病医院现有建筑面积统计表(总体规划) 4.门急诊楼改扩建工程基础设施保障方案(仅供参考) 5.现有大型医疗设备清单(100万元以上) 6.卫生部心血管病防治研究中心及阜外医院医疗设施总体规划 7.现状图纸 7.1阜外医院科研病房楼Ⅱ段地下室平面 7.2阜外医院科研病房楼Ⅰ段地下室平面 7.3阜外医院室外管线总平面图 7.4阜外医院室外空调、采暖、热水及高压蒸汽管平面图 7.5阜外医院总平面图 7.6阜外医院室外给水管平面图 7.7阜外医院室外雨水管道平面图 7.8阜外医院Ⅰ段地下室平面图 7.9阜外医院Ⅰ段一层平面图 7.10阜外医院东翼病房地下室平面图 7.11阜外医院门诊地下室平面图及中部地下室平面图 8.有关问题清单 9.发改委的立项批复及北京市规划委员会控规调整审查意见

卫生部心血管病防治研究中心及 阜外心血管病医院扩建工程 设计任务书 1 项目概况 1.1 项目建设目标: 阜外心血管病医院(以下简称阜外医院)的前身是解放军胸科医院,始建于1956年;心血管病研究所始建于1962年。阜外医院、心血管病研究所是隶属于卫生部、中国医学科学院、中国协和医科大学的三级甲等心血管病专科医院;是国家心血管病医疗、科研、预防和人才培养的重要基地;同时还是中国心血管技术协作培训中心、国家心血管新药临床试验研究中心、卫生部心血管病防治研究中心、世界卫生组织心血管病研究与培训中心的所在地。医院现有职工1,500余人,年收治心血管病住院患者1.2余万人次,年门、急诊量近20余万人次。设有内科、外科、影像等专业系统17个临床医疗中心,13 个病房和6个ICU,共有床位542张,配备了可与世界接轨的医疗、科研设备。不仅承担着卫生部、北京市指派的各种临床医疗和保健任务,还以诊治各种复杂、疑难和重症心血管病见长。 阜外医院坐落在北京市中心区,占地面积约4.39万平方米。由于医院建造年代较早,特别是社会对心血管疾病预防、治疗需求的急剧增长,更加突出了基础设施陈旧、诊疗空间环境较差的问题,其建筑规模、设施及布局安排,均与现行国家规定相去甚远,难以适应来自北京市及至全国的患者就医需求。因此,经卫生部及北京市相关部门批准,阜外医院就近征地新建门急诊住院综合楼,并对全院区进行规划、整合,以形成与其医疗地位、医疗水平、服务规模相适应的医疗硬件环境。1.2 医院位置 阜外医院位于北京市区西二环阜成门外,南侧隔国家开发投资公司办公与商业用房为阜外大街,东侧毗邻北礼士路,北侧与北营房东里小区共用一条区间路,西南侧为国宾花园,医院新征用地位于原院区用地的西北侧。新征用地西侧为城市规划道路“北营房中街”,北侧为25米宽城市规划道路,东侧与北营房东里小区接壤。(见附图)。 1.3 院区现状

5-室内设计任务书范本

**项目室内精装修设计任务书 一项目概况 1、项目名称:**项目 2、项目地点:**市**路**号 3、设计面积: 4、设计用途:配合销售,作为精装修交房标准的样板房(举例) 二设计要求 1、设计内容和范围(以下为举例) 1.1、室内设计项目:A,B,C型各一套标准户型 1.2、拼接组合的大户型2套----B+C打通1套,以下简称D1 ----2B+2C打通1套,以下简称D2 (户型平面详见附件) 2、设计定位及风格(以下为举例) 2.1、标准户型 根据不同房型设计出不同装饰效果,注重风格的体现、色彩的搭配,并关注收纳系统功能设计、照明系统设计、室内的扩展与可交流性。要特别关注设计的细部处理和不同材料的组合。内部装饰色彩明亮,让空间显现宽敞。具备人性化、美观,时尚的特质。 硬装修要求:1500~1800元/每平米标准 进户门、窗不包括在硬装标准内,进户门、窗按每个项目的标准配置。隔断墙改动包括在硬装标准内。客厅及主卧各做一个背景墙,餐厅或其它空间可按需设计。

空调采用小中央形式。主卫设置浴缸,次卫设置淋浴。 2.2、拼接组合的大户型D1 设计出简欧或新古典的装饰效果,注重风格的体现、色彩的搭配,并关注收纳系统功能设计、照明系统设计、室内的扩展与可交流性。要特别关注设计的细部处理和不同材料的组合。内部装饰色彩明亮,让空间显现宽敞。具备人性化、美观,时尚,高档,豪华的特质。 硬装修要求:2000~2500/每平米元标准 进户门、窗不包括在硬装标准内,进户门、窗按每个项目的标准配置。隔断墙改动包括在硬装标准内。空调采用VRV小中央形式。 2.3、拼接组合的大户型D2 设计出新中式或新古典的装饰效果,注重风格的体现、色彩的搭配,并关注收纳系统功能设计、照明系统设计、室内的扩展与可交流性。要特别关注设计的细部处理和不同材料的组合。具备人性化、美观,高档、豪华的特质。 硬装修要求:3500~4000/每平米元标准 进户门、窗不包括在硬装标准内,进户门、窗按每个项目的标准配置。隔断墙改动包括在硬装标准内。空调采用VRV小中央形式。 3、设计进度计划(以下为举例,建议细化到以星期为单位) 计划1个星期完成2011年5月底设计概念方案提交及汇报。 计划2个星期完成2011年6月中旬第二轮方案设计成果汇报。 计划2个星期完成2011年7月初招标图完成。 计划2个星期完成2011年7月底前完成全套施工图,成果提交。

项目水暖工程设计任务书(设计委托书)项目设计任务书

项目水暖工程设计任务书(设计委托书)项目设计任务书友巢地产建国新城项目 施工图设计任务书 (一)、总则 1.适用范围 建国新城项目施工图设计应参考本任务书,预防设计常见问题,提高设计质量。 2.内容说明 本专业设计人员可参考本专业章节的内容进行设计。本任务书中所列尺寸,未标明的按毫米计,标明单位的以所标单位为准。 各专业施工图正式出图前和出图后,均应向我公司提交一套完整的相应图纸的电子文件。 我公司对设计过程的管理与审核,并不代表设计单位的内部质量管理,设计单位对设计质量应全面负责。 3.解释权 本任务书是由通辽友巢房地产开发有限公司负责解释。

(二)、设计范围 建国新城项目住宅楼及底商,室外消防泵房和生活泵房、换热站、燃气调压柜位置确定。(三)、系统设置、系统说明 1、系统设置 本小区设给水系统、排水系统、消防系统、采暖系统、 2、系统说明(1)、给水系统 应提高供水可靠性,降低故障率,缩小停水范围,缩短停水时间;应保证系统的压力稳定,减轻水锤冲击。 计量方式:住宅及商业水表出户,一户一表,住宅水表设于管井内,商业水表设于各商户内。水表采用红外卡式或旋翼水表。 供水方式:本小区住宅、底商由市政供水管网作为水源,低区采用市政水压直供,高区采用水箱加变频泵给水方式。 供水压力:本区域市政供水压力需和水务集团确认自来水接口位置:最好是二路进水,管径DN200 (2)、排水系统

排水方式:住宅楼及底商采用污废合流,污废水经化粪池处理后排入市政管网,雨水管:高层采用内排方式,多层采用外排方式,室外雨污分流。排水方向:小区雨水,污水排向需和排水总公司确认(3)、采暖系统: 采暖方式:采暖主立管采用下供下回异程式系统; 住宅和商业都 分户采暖. 住宅户内为低温地面辐射供暖系统,分集水器在卫生间内明装,商业网点采用散热器采暖。(4)、消防系统: 本小区根据设计规范要求设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、商业网点是否采用自动喷水灭火系统请按规范操作(5)、通风与空调部分 送排风及防排烟系统:本小区根据设计规范要求设置送排风及防排烟系统。 建筑设计每户高空调台,预埋DN75套管,台上设空调冷凝水管和雨水管及地漏。(四)、泵房和热热站位置 1、小区泵房和热热站,室外消防泵房和生活泵房及换热站建议在一个建筑内并设于地下,即降噪又美 观,燃气调压柜位置最好离变电箱远些。(五)、工程

中医院设计任务书

XX市中医医院 新建工程设计任务书 XX新中医医院是集医疗、康复、科研、为一体的综合现 代医院,设计任务书是建筑设计的基本依据和指导性文件,为弘扬中医药文化,改善和提高XX市医疗条件,满足人民群众健康需求提供良好保障。 一、项目概况项目性质:新建工程(迁址新建)医院级别:国家二级中医医院病床规模:200 张床位,日门诊人数700-1000 人建设地点:XXX城新区XXX路南 二、项目主要技术资料用地面积:333330 平方米(50 亩)。总建筑面积:平方米投资总额:3000 万元容积率:不大于建筑密度:不大于30% 绿地率:不小于35% 停车场:按公建每1个/200川,设地上停车位60个。远期设地下停车场. 朝向: 坐东朝西面向XX 路, 形像突出. 层数: 门珍楼五至六层, 住院楼七至八层 层高: 地下室, 一层手术室楼层. 风格:中式 平面: 门诊楼弧形, 住院楼一字形 布局: 集中式, 主楼不超三栋, 洗衣、中心室供应、太平间等设于地下室.

交通: 沿西面银河设置主、次、专用三个出入口, 道路成环人车、人货、污洁分流,互不交叉干扰, 救护车可达各楼门口抗震设防:地震烈度七度。 人防地下室: 抗力等级六级, 防化xx 级. 建筑分类: 一类 设计使用年限:五十年。 环保: 力求营造“绿色医院” 结构: 框架结构. 三、设计标准 综合医院建设标淮(建标110-2008)、中医医院建设标淮(2008 北京)、中央预算内专项资金项建设指导意见国家现行各项规范及标准. 四、设计原则 (一)符合现行国家规范、标准,弘扬中医药文化。 (二)、整合资源、按照巩固、充实、完善、提高的原则. 要具有适应性、灵活性、实施性和可发展性 (三)因地制宜, 天人合一, “医者仁术” 人自然和谐可持续 发展的原则,布局合理、功能完善、分区明确、流线清淅、营造安全、便捷、舒适、温謦的就医环境. 现代、生态型、开放式医院。 (四)坚持以人为本、方便患者、使用方便、兼顾适用经济、美观、安全原则。

项目设计任务书样本

××项目设计任务书样本 项目概述 本项目位于××站前区光华路东,金牛山大街北。根据2008年7月10日批准的规划,总用地面积㎡,一期计入容积率总建筑面积60139㎡,回迁占地面积13192㎡,回迁建筑面积20220㎡,容积率<2。 本项目分两期建设,一期工程正在进行建设,包括10#~17#楼及14#~17#连接体。本设计任务书只涉及二期工程。 根据市政府的要求,本项目规划用地进行调整,调整后用地界线见新版规划图。用地范围内的规划设计由设计方提出,经甲方和上级部门审批后实施。 休闲健身中心、物业、换热站、泵房、变电房在一期工程建设时已经充分考虑了二期的需求,本期工程设计不再考虑上述建筑。 设计纲要 1、楼盘定位:本项目建成后应属于××高档花园住宅小区,建有大众活动场所、游泳池、体育健身等基础设施。 2、建筑风格:与一期工程一样,以小高层为主的英伦风格小区。两期工程设计既要体现风格的统一,又要体现出设计师独特的设计思想和表现手法。 3、小区景观:二期工程景观设计思路基本遵循一期的思路(在21号楼和24号楼之间约76米的空间内,建议结合二期建筑风格设置中心主题景观花园,在注重区内景观环境均好性的同时,营造和强调优势区域,为区内住宅品质划分及分级定价销售创造可行)。半地下车库的屋面做宅间绿化,硬质景观为主,绿化结合,请参照一期工程景观设计扩初图。 4、交通组织:小区内道路应考虑消防的要求(设置车行道和人行道,尽可能考虑)人车分流,并充分考虑半地下车库的车辆出入需要。 5、规划:要充分利用容积率的指标,楼距要求符合规范中的区内1小时、区外2小时的日照要求。 6、户型:积极推荐优秀户型,结合业主提出户型方案和户型配比指标进行调整组合,充分利用优势区域,把高品质户型(带景观电梯、入户花园、6米高挑露台、主力户型等)布置在其间,小两房户型建议与部分三房户型联合,做成子母套户型,使用各自独立、销售可分可合。既可满足部分客户子女就近照顾老人(小套为老人套),又可满足部分老人帮子女照管孩子(小套为年轻套),分开居住,做到布局合理,结构经济。 7、要求重视并优化管线综合设计。各专业相互协调,各种管线间隔符合规范要求,并优化布置,管线、箱体要避免互相碰撞,管道井要绘制管道布置图,重要楼层绘制墙面洞口箱位立面图。

建筑工程项目设计任务书(模版)

建筑工程设计任务书 ( 住宅公寓类) 项目名称: 建设单位: 编制日期:

目录 第一章设计工作概述 一.设计工作概要 二.设计工作内容及范围要求 三.项目设计团队要求 第二章项目概况 一. 规划设计条件要点 二. 用地条件简介 三. 项目规划设计目标 第三章项目设计依据 一.项目设计条件 二. 采用合生公司设计标准图 第四章专业设计要点 一.规划专业设计要点 二.建筑专业设计要点 三.结构专业设计要点 四. 给排水专业设计要点 五. 电气专业设计要点 六. 暖通专业设计要点 第五章设计进度要求 第六章设计成果要求 第七章附件 附件.用地规划设计条件(规划意见书) 附件 . 规划用地红线座标图 附件. 现状地形图( 附件 . 项目市场定位.营销报告 附件.市政条件( 附件 . 岩土工程勘察报告 附件 . 建筑室内装修标准 附件.建筑室内装修点位布置图 附件 (按签合同时现有设计条件.资料进行列举.增减)

第一章设计工作概述 一.设计工作概要 1.认真贯彻合生公司提出地设计理念,充分执行合生公司技术标准. 2.按照国家技术规范.地方标准及当地政府规程等进行设计. 3.遵照合生公司限额设计,严格控制成本进行设计. 4.保证各阶段设计文件地质量和完整性,满足各项报批.办证等要求. 5.设计文件应满足工程施工.设备材料采购等需要. 6.解决项目施工过程中有关设计问题,完成修改变更设计工作. 7.参加项目设计技术交底.竣工验收等工作. 8.协助合生公司进行项目材料设备.工程招标. 9.在满足国家和地方技术规范下,须采用本公司指定地材料.设备和施工工艺做法. 10.参加协助与政府部门地联络.沟通.解释工作. 11.按时参与合生公司举行地各阶段设计讨论及施工协调工作会议. 12.审核确认专业厂家地二次深化设计图. 其它 二.设计工作范围.内容和深度要求 1.设计范围为(位置描述)(□附图)用地面积 2.设计工作包括本设计范围内地所有建筑和构筑物设计. 3. 应完成设计阶段工作:□总规报批方案(含单体方案)□修建性详规设计□初步设计□ 人防设计□报消防设计□报规证图□施工图□融资图□其它□4.各项政府报批办证等设计内容.深度,按当地政府管理部门要求执行. 5.施工图设计内容.深度,按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年标准执行. 6.根据本项目特点,对设计工作内容特规定如下: 6.1是否包含:□概算□预算□室内装修设计□小市政管线施工图 6.2规划专业设计是否含:□室外道路施工详.□图土方设计施工详图.□绿化景观施工详图 □室外管道综合施工详图 6.3建筑专业设计是否含:□建筑门窗设计详图.□幕墙设计详图.□外墙装饰设计详图 6.4结构专业设计是否含:空间钢结构设计图□钢结构装饰构架.钢雨篷□ 6.5设备专业设计是否含:□热力站开闭站□中水处理站□燃气调压站□室内燃气管线 □游泳池设备□气体消防设计 6.6其它 三..项目设计团队要求 按照本项目设计特点 ,对参加此项目主要设计人要求为: 规划专业:建筑设计: 结构专业: 电气专业: 给排水专业:暖通专业: 其它

医院建筑设计任务书

一.工程概况 1.项目位置 本项目位于江北区人民路与规划路的交叉口,西临城市主干道人民路,北临规划路。基地西面近临日胡风景区,南面和东面为东海舰队航空兵生活区用房。北面与宁波市江北消防支队隔街相望,总用地面积为14211平方米。 2.项目规模 本项目总用地面积为14211平方米。本项目开发分一期.二期进行。一期的功能主要以眼科门诊和住院楼综合楼为主,二期则以健康理疗中心为主体。一期.二期并列布置,一.二期分界明确,二期建设不影响一期运营,日后如有需要,也可根据实际情况设置连接口,达到资源互补。 二.设计指导思想及定位 1要体现“以人为本”的设计理念,充分考虑就诊病人在使用和心理上的多方面要求,注重环境和意境的创造。各功能用房的位置选择及平面布置等均要满足保健与医疗的区分和要求,满足安全.卫生.实用功能的要求。 2.要体现发展意识。充分考虑到医院未来的发展及建筑.设备不断增加的需要,总平面设计和各建筑平面布局增强通用和灵活性,以适应医院功能和医疗技术发展的需要。 3.要贯彻“适用.经济.美观”的建筑方针,体现科学.高效.舒适.便捷.愉悦.,安全的医疗要求,还要体现医院建筑的类型风格。 三.方案设计要求和相关要求 1.技术经济指标如下所示,该项目的配套设施.交通组织要求等一并参照江北规划局出具的地块规划条件。 项目经济技术指标: 用地性质:医院用地 用地面积: 14211平方米 容积率: 2.0 建筑密度不大于30% 绿地率:不小于30% 建筑限高: 45米 主要出口:北 2.总体布局 本项目分一期.二期两个部分进行。要求一期功能以眼科门诊和住院综合楼为主,二期则以健康理疗中心为主体。在布局.流程风格等方面进行整体规划设计,使其能适应新的医疗.保健服务模式。由于场地开口限制,主次入口均设置

相关文档