阳煤集团育才路4-6#住宅楼冬季施工方案

一、编制依据

1.1阳煤集团育才路4-6#住宅楼场面施工图纸

1.2《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)

1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

1.4《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

1.5《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

1.6《建筑施工手册》

二、工程概况

本工程为阳煤集团育才路4-#住宅楼项目地址为原局大院1-6号楼旧址,紧邻阳泉市第十一中学校,南侧紧邻北大街,北侧为育才路2号楼。

根据施工进度的安排,4#楼西侧门房和6#楼东侧的物业房处于冬季施工范围,冬季施工的分项工程有:土方开挖工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程。在确保工程质量的前提下,力争达到冬施进度目标。

三、施工措施

3.1组织措施:

为确保冬期施工顺利进行,项目部成立以项目经理为组长的冬期施工领导组(应急救援指挥组),明确全体组成人员岗位职责。冬施领导小组如下:

组长:刘永盛

副组长:任春生、郭磊、郭计先

组员:梁成全、董军、王金学、黄守华、高旭霞、刘建军、白皎、石宝、张慧男、杨平。

3.2技术措施:

冬季施工阶段配备测温、保温人员及看火工。

测温、保温从2013年11月15日开始,测温人员工程每天各两班、每班各1人。

2013年11月15日开始至2014年12月31日结束,共计47天;

施工计划使用物资材料见后附表。

3.2.1当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时则解除冬期施工。进入冬期施工前应采取一定的措施以满足施工要求,防止突然的霜降、寒流等对工程质量造成伤害。

3.2.2进入冬季施工前,项目部对冬施测温人员、保温人员、看火工、掺外加剂人员进行专门技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方可上岗工作。对于砼测温工作,应使测温人员了解如何进行测温、混凝土测温的重要性、测温数据的真实性对混凝土工程的影响等。保证测温数据准确,为施工提供重要参考数据,及时解决存在的问题。

3.2.3与当地气象台保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击,提前做好必要的防患措施,保证施工质量与安全。

3.2.4另外项目部总结往年冬季施工的经验和教训,利用好当前的好机会,抓紧做好现场各方面的准备工作,保证冬施工作顺利进行。项目管理人员负责冬季施工的协调组织,并明确责任,确保冬季施工中,各项工作及时有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。

3.3冬施材料物资准备:

备好彩色编织布、棉被、帆布、塑料布等,以作为施工作业面及周围环境的保温。

保温材料:彩色编织布、塑料布等要求提前提出材料计划,材料员积极组织材料进场,保温材料应在冬季施工前全部准备到位;

测温材料:项目部应在冬施施工前将电子测温仪准备齐全,保证混凝土测温和大气测温要求;

测温前备齐必要的工具、用具、文具。包括:手电筒、文件夹、测温记录表等。

准备足混凝土试模(包括抗渗砼试模),以备检验混凝土的强度。

3.4现场准备:

项目部要提前完成准备工作,避免提前降温给工程造成损失。现场准备包括:

根据工程量提前组织冬施材料进场;

做好标养室的保温和升温准备;

施工现场的水管、阀门和材料要作好保温防冻工作;

做好施工机械防冻液的填加;

做好办公室、职工宿舍取暖的准备工作。

3.5冬季施工起止时间的确定:

当冬天到来时,如果连续5天的日平均气温稳定在5℃以下,则进入冬季施工;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则结束冬季施工期。

日平均气温是1天内2:00、8:00、14:00和20:00时等4次室外气温观测结果的平均值,观测时是在地面以上1.5米处,并远离热源的地方测得的。

四、钢筋工程冬季施工技术措施

4.1基本要求

4.1.1在负温条件下使用的钢筋,施工过程中要加强管理和检验。钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。

4.1.2雪天或施焊现场风速超过

5.4m/s(3级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。

4.1.3钢筋负温电弧焊,采取分层控温施焊。热轨钢筋焊接的层间温度宜控制在150—350℃之间。

4.1.4钢筋负温电弧焊时,可根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位臵,选择焊条和焊接电流。焊接时应采取防止产生热、烧伤、咬肉和裂纹等措施。

4.1.5当环境温度低于-20℃时,不得对HRB335、HRB400钢筋进行冷弯加工。

4.2钢筋负温焊接

冬季在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20℃,风力超过三级时应有挡风措施。焊后未冷却的接头,严禁碰到冰雪。

五、模板工程冬季施工技术措施

5.1在构造柱模板支设完成后,满挂棉被,以防寒和保温,确保砼质量。

5.2模板支设完毕后的杂物清理,应用笤帚清扫干净或用气泵清理,严禁用冷水冲洗。

5.3拆模:

5.3.1混凝土构件拆模应根据同条件试块强度检验结果决定:承重结构,砼强度必须达到设计强度100%方可拆模;非承重结构,砼强度必须达到设计强度75%方可拆模。

5.3.2模板和保温层拆除时,混凝土温度与环境温度相差不应大于20°C,否则混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。模板和保温层,应在混凝土冷却至5°C方可拆除。

5.3.3拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖保温材料,使其缓慢冷却。在拆除模板过程中发现混凝土有冻害现象,应暂停拆模,经处理后再拆模。

六、混凝土工程冬季施工措施

6.1基本要求

6.1.1混凝土温度降至0℃前,其抗压强度不得低于抗冻临界强度。抗冻临界强度规定如下;

1)硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的30%。

2)矿渣硅酸盐水泥配臵的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的40%,但C10及C10以下的混凝土,不得低于5.0N/㎜2。如施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定。

3)冬季施工的混凝土,为缩短养护时间,一般选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥等级不宜低于42.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,同时混凝土中要加入早强剂。

4)为了减少冻害,应将配合比中的用水量降低到最低限度。办法是:控制坍落

度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。

5)整体浇筑的结构,混凝土的升温和降温速度,不得超过下表规定。

混凝土的升温和降温速度

注:表面系数指结构冷却的表面积(㎡)与结构全部体积的比值。

6)模板拆除时砼温度不得大于5℃。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应临时覆盖,使其缓慢冷却。

7)未完全冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。

8)冬季施工期间,应与气象部门保持密切联系,随时掌握天气预报和寒潮、大风预报,以便及时采取防护措施。

9)未保证混凝土的强度,在冬季施工期间所浇筑结构的混凝土强度等级提高一个等级。

6.2混凝土的运输和浇筑

6.2.1本工程混凝土为商品混凝土,混凝土运输车运输,混凝土运输车要在罐体上罩保温罩。

6.2.2混凝土到现场后要有专人负责测量混凝土的出罐温度不得低于10℃,混凝土的入模温度要求不得低于5℃。

6.2.3混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,装运混凝土的容器要用保温措施。当混凝土因凝结或冻结而降低流动性后,不得二次加水拌合使用。

6.2.4混凝土要在浇筑前预埋测温线,测温线的布臵应经过设计并绘制测温平面布臵图,按顺序编号,采用电子测温仪测温并由实验员做好记录。

6.2.5混凝土试块的留臵:在混凝土施工过程中,要在浇筑地点随机取样制作试块,每次取样应同时制作至少4组试件。1组在20℃标准条件下养护至28d试压,得

强度f

28

;1组构件在同条件下养护,在混凝土温度降到0℃时试压,用以检查混凝土是否达到抗冻临界强度。1组与结构同条件养护至14天后转入标准条件下继续养护

21天,在总期龄为35天时试压,得强度f

14+21。如果f

14+21

≥f

28

,则可证明可证明混凝

土未遭受冻害,可以将标准条件养护f

28

的试件强度作为强度评定的依据。

6.3混凝土的养护:

本工程混凝土的养护采用暖棚法和综合蓄热法相结合。

6.3.1在浇筑混凝土结构时,在四周的门窗洞口满挂彩色编织布作保温围护。浇筑顶板混凝土时在室内每个房间生一个火炉,当在大房间时每10m2一个火炉,使室内温度保持在不低于5℃,并根据室外大气温度调整火炉数量,生火时间为3天,火炉距楼面400mm设臵。

6.3.2所用保温覆盖材料为塑料薄膜、棉被。楼板浇筑完后,抹平后随抹随铺一道塑料薄膜,然后再铺两层棉被。混凝柱在两侧的模上挂1层棉被。柱模拆除后在柱两侧挂两层棉被,棉被表面不得浇水。混凝土保温养护时间根据抗冻临界强度试块决定,当试块试验强度大于规定抗冻临界强度(不应小于设计混凝土强度等级的30%)且混凝土冷却到5℃后可撤除保温。

6.3.3暖棚法施工注意事项:

1)暖棚应设专人管理,以防封闭不严造成棚内温度下降或局部混凝土受冻。

2)暖棚内和已浇筑完的混凝土要由专人负责测温并做好记录,棚内各点温度均不得低于5℃。

3)注意棚内湿度,经常观察混凝土是否有失水现象。若失水时,要及时采取增湿措施,或在混凝土表面洒水养护。

4)将烟排出棚外,注意防火防毒。

6.3.4蓄热法施工注意事项:

1)混凝土浇筑后要在裸露的混凝土表面先用塑料薄膜覆盖,然后铺设棉被。对于端部其厚度要增大到面部的2—3倍。

2)混凝土浇筑后测温人员应按制度测温,如发现混凝土温度下降过快或遇寒流

袭击,应及时采取外架保温层或人工加热措施。

6.3.5 结构测孔的设臵

1)梁(包括简支撑与连接梁):梁上测温孔应垂直于梁的轴线,孔深为梁高的 1/3至1/2处。

2)现浇钢筋混凝土构造柱:每根构造柱下端设一个测温孔。

3)底板:底板测温孔布臵按纵横方向不大于5m间距布臵,每间房间面积不大于20m2对可设一个测温孔,测温孔垂直于板面,孔深为板厚的1/3至1/2。

6.3.6 砼(商砼)拌合物测温:对于已搅拌好的砼,要经常检查砼出罐和入模温度(每班不少于4次)要求砼或砂浆出罐温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。

6.3.7 新浇砼结构和构件的测温:

预埋测温管:砼浇筑完在未覆盖前,要预埋测温管,具体预埋的位臵和数量,要事先绘出测温点布臵图,每个测温点要做好编号。

测温次数控制:砼浇筑完及时测一次温度做为第一次测温,以后每2小时测一次,连测三天,三天后改为每4小时测一次(早8:00、晚8:00、夜2:00)至砼温度0℃为终结。

6.3.8 测温要求

1)在测时,按测孔编号顺序进行,温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留臵在孔内3-5分钟后进行读数;

2)混凝土出罐、浇注及入模温度每一工作班不应少于4次;

3)掺用防冻剂混凝土,在强度未达到4.0Mpa以前,每2小时测1次,以后每6小时测一次;

4)冬期施工有室外大气测记录表;

5)采用成熟度法预估混凝土强度。

6.4混凝土质量检查和控制措施

6.4.1检查外加剂质量和掺量,测量混凝土出罐温度、入模温度和保温养护期间的温度。

6.4.2混凝土冬季施工测温项目及次数见下表。混凝土养护期间温度测量,从混凝土入模开始到混凝土达到抗冻临界强度或混凝土温度降到0℃以前应至少每隔6h 测量一次。

混凝土冬季施工测温项目及次数

6.4.3混凝土坍落度控制:坍落度采用180±20mm,现场进行每车抽样检查,做好记录。

6.5冬施热工计算

6.5.1混凝土拌合物的理论温度:

T 0 =[0.9(m

ce

T

ce

+m

sa

T

sa

+m

g

T

g

)+4.2T

w

(m

w

ω

sa

m

sa

g

m

g

) + C

1

sa

m

sa

T

sa

g

m

g

T

g

)

-C

2(ω

sa

m

sa

g

m

g

)]÷[4.2m

w

+0.9(m

ce

+m

sa

+m

g

)]

m

w 、m

ce

、m

sa

、m

g

——每立方米混凝土水、水泥、砂、石用量分别取180、390、718、

1032kg

T

w 、T

ce

、T

sa

、T

g

——水、水泥、砂、石的温度,分别取60℃、-15℃、30℃、5℃

ω

sa 、ω

g

——砂、石的含水率分别取5%、2%

当骨料温度>0℃时,C

1=4.2 C

2

=0

则混凝土拌合物的理论温度:

T

=21.2℃

6.5.2混凝土拌合物的出机温度:

T 1=T

-0.16(T

-T

i

)=16.208℃

T

i

——搅拌机棚内温度取-10℃

6.5.3混凝土拌合物经运输至成形完成时的温度:

T 2=T

1

-(αt

t

+0.032n)(T

1

-T

a

)

=16.208-(0.25×35/60+0.032×2)×(16.208+15)

=9.65℃

6.5.4考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成形时的温度:

T 3=(c

c

m

c

T

c

+c

f

m

f

T

f

+c

s

m

s

T

s

)/(c

c

m

c

+c

f

m

f

+c

s

m

S

=9.27℃

混凝土浇筑完毕后的温度为9.27℃

根据热工计算结果,采取以下措施:

1)顶板保温采用双层棉被覆盖;

2)外墙门窗洞口必须用彩色编织布密封严实,并在房间内生火加温。

3)商品混凝土中应掺防冻剂,并能保证混凝土在大于-15℃以上条件下可继续硬化。

七、冬季测温

7.1大气测温:每天的02:00,08:00,14:00,20:00共四次;

7.2混凝土出罐、入模温度测温法:将混凝土测温计直接插入混凝土内部约20cm,停留3分钟所测温度即为混凝土出罐、入模温度。

7.3混凝土浇筑后的温度测量:所有测温点应配臵相应的平面布臵图,各孔按顺序编好号,经批准后实施。测温前,专职测温人员与施工负责人联系,按测温点的平面布臵图事先在模板上预留洞口或埋设测温线。

预埋测温管:砼浇筑完在未覆盖前,要预埋测温管(PVC管),具体预埋的位臵和数量,要事先绘出测温点布臵图,每个测温点要做好编号。

测温次数控制:砼浇筑完及时测一次温度做为第一次测温,以后每2小时测一次,连测三天,三天后改为每4小时测一次至砼温度0℃为终结。

7.4预埋测温线测温方法:

浇筑混凝土前将测温线预埋在梁、板柱等混凝土构件内,浇筑混凝土后采用配套电子测温仪对混凝土进行测温,并做好记录。

八、土方开挖工程冬季施工措施

8.1建筑场地宜在冻结前清除地上和地下障碍物、地表积水,并应平整好场地和地面。冬期应及时清除积雪,春融期应做好排水。

8.2对建筑物、构筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设,应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。

8.3同一建筑物基槽(坑)开挖时应同时进行,基底不得留冻土层。基础施工中,应防止地基土被融化的雪水或冰水浸泡。

8.4在挖方上边弃臵冻土时,其废土堆坡脚至挖方边缘的距离应为常温下规定的距离加上弃土堆的高度。

8.5挖掘完毕的基槽(坑)应采取防止基底部受冻的措施,应固未能及时进行下道工序施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并应覆盖保温材料。

九、砌筑工程冬期施工措施

9.1砌体工程冬期施工宜采用外加剂法,砂浆中掺用的外加剂品种应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003的有关规定,其掺量应通过试验确定。

9.2砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖和砌块。

9.3砌筑砂浆应随拌随用,不要积存过多,以免冻结。

9.4砌筑高度不宜超过1.2m。砌筑时砂浆温度不得低于5℃,每日砌筑后应及时在砌体表面进行保护性覆盖。

9.5除应按规范要求留臵标准养护试块外,宜增加不少于两组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度。

十、现场防冻措施

10.1施工现场和基坑周围应做好排水,避免地基与基础被水浸泡。

10.2阀门在越冬过程中处于开启状态;要用草帘覆盖严密,防止受冻断水。

10.3春节放假前,项目部组织一次综合大检查,包括易燃物品、电气设备、冬施用火、架体连接、塔吊稳固以及供水管线的保温,确保节后能正常工作。

10.4春节放假时,与看场人员制定相应工作责任制,确保节日内工地一切正常。看场人员应使用暖气取暖,严禁使用电炉与炭炉。

10.5冬施期间应做好沉降观测记录,在冬施前后各增加一次沉降观测。

10.6雪后应及时将顶板积雪清扫干净,防止融雪结冰,节假期间安排值班人员进行,做好防冻、防滑、防火、防煤气中毒工作。

十一、危险点预控措施

冬期施工的危险点:火灾、滑跌、触电、冻伤、烫伤、高处坠落。

11.1火灾预控措施

保温材料大部分为易燃物品,对施工现场及库房内的易燃物质加强管理,严防火灾发生,火炉设专人管理,施工现场派当班作业人员6人巡视,设臵灭火器。

11.2滑跌预控措施

冬期施工时,要采取防滑措施,作业人员必须穿防滑鞋。大雪后,必须将脚手板、马道的积雪、雪霜清理干净,并检查马道、走道、平台,如有松动、下沉现象及时处理,严防高处坠落、滑跌事故发生。

11.3触电预控措施

电气设施必须做到一箱一闸一保护;电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人管理,作业布线必须有良好的绝缘措施,防止漏电、触电。施工人员作业时,金属材料严禁与任何电气设施触碰,必须设专人监护。

11.4冻伤预控措施

作业人员必须配备相应的劳保用品,防止冻伤。

11.5烫伤预控措施

施工时如接触汽管、热水等要防止烫伤。

11.6高处坠落预控措施

马道、走道、平台、洞口设H=1200mm护身栏杆,设H=180mm挡脚板,外侧加全封闭密目安全网,马道加防滑条。

11.7煤气中毒预控措施

设专人巡视每班2组,每组2人,每隔1小时换1组,负责检查棚内安全问题,及施工人员健康状况,严防煤气中毒,施工人员作业时任何人不得单独作业,必须2

人或2人以上人员共同作业。

十二、冬季施工安全和消防管理

12.1冬期施工安全管理

12.1.1安全教育

1)结合安全生产责任制,入冬前项目部对全体参与施工的人员进行一次冬期施工的宣传教育,由专职安全员负责实施。施工员应对现场操作人员进行详细的安全交底。

2)特殊工种须经有关部门专业培训,考核发证方可上岗。

12.1.2 现场安全管理

1)现场内的各材料、模板、乙炔气瓶、氧气瓶等存放场地要符合安全要求,并加强管理。

2)加强冬季劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻、防中毒。脚手架、上人马道要采取防滑措施,霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架,防止空中坠落事故发生。

12.1.3电气安全管理

1)现场设专业电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非专业人员随意拆改乱拉乱接。

2)施工现场严禁使用裸线。电线敷设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪中,大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断下线路造成触电事故。

12.2冬期施工消防管理

12.2.1易燃易爆物品管理

1)冬期施工用的易燃、易爆物品和压力容器瓶应设专用仓库分类存放。库房之间

以及离建筑物的防火间距应按防火规范执行。电源开关应设在库外。

2)冬期施工保温用的易燃物品要在安全地点码放,应保持干燥通风,有防风雪措施。

3)所有易燃保温材料应按生产需要控制进场,专人调配,防止积压。

4)各种可燃保温材料不准放在电闸箱、电焊机、电动工具周围,防止材料长时间蓄热自然。同时远离电源线、避免线路打火引燃保温材料。

12.2.2施工现场用火管理

1)现场临时用火,应由主管施工员向用火人员进行消防安全书面交底;操作前消防人员应根据操作环境和消防措施落实情况开具“用火证”;用火证当次有效,用完收回。

2)明火操作地点要有专人看火。

3)木工棚、库房、油漆配料不准用炉火取暖。周围15米内严禁吸烟和明火作业,木模板堆放处悬挂安全标识,配备灭火器。碎木料及时清运出现场,楼边电焊施工注意电焊焊渣掉落引燃木架板及安全网。

4)生活区严禁使用电炉取暖。

12.2.3解除冬施后的消防管理

1)冬期所有材料要妥善保管。易燃物品要集中收集,运至空旷处码放,留臵通风孔防止自燃。

2)及时清点冬期施工剩余物资,入库统一保管。

十三、安全注意事项

13.1入冬前召开冬季安全工作会议,对全体施工人员进行安全教育,并定期进行检查。

13.2冬期施工人员穿着较厚,反应不如平常敏捷,重点须抓好安全交底与教育工作,防止不测事件的发生。

13.3现场的安全通道必须保持畅通无阻,任何人不得堆放材料、半成品材料、工具等阻塞道路。

13.4消防设备、消火栓、消防器材、水泥设备等入冬前进行一次全面检查,设备是否完好,设备器材的位臵要醒目,任何人不得动用,四周无障碍物。

13.5现场动用明火必须经主管领导批准,设专人看管。

13.6施工使用的脚手架,雨、霜、雪后必须清扫干净,方准操作。大风雪后对架

子、马道、电器设备要及时组织有关人员进行安全检查。

13.7电气操作人员要持证上岗,使用电气焊设专人看火。

13.8现场机电设备,非机电人员不得随便动用。

13.9冬季气候比较干燥,应特别注意做好防火安全工作,施工现场严禁吸烟。

13.10冬期施工时,施工要道(通道)冰雪应及时清除,采取必要的放滑措施。

13.11现场及施工队宿舍火源,要加强管理;严禁使用煤炉进行采暖。

12、电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。

十四、应急预案

14.1项目部成立应急指挥组,负责项目部应急工作的组织和指挥,人员同冬施领导小组。

14.2事故应急准备措施

14.2.1对全体员工进行培训,使大家都具备急救常识,当施工现场发生事故时,在救护车到来之前实施必要和及时的抢救措施。防止操作不当使受伤者伤势恶化。

14.2.2项目部配备各种必要的器材:

1)消防设备:在生活区配备灭火器,在现场易燃材料堆放处堆放砂子,并保证足够的水源,发生火灾时及时灭火。

2)项目部配备发电机及充足的保温材料、升温设备,以防突然停电和大幅度降温。

14.3响应控制措施

14.3.1各施工现场发生事故后,当事人、目睹人应及时、准确将发生事故时间、地点、经过、危害程度、伤亡情况及可能造成的后果等,报告应急指挥中心。

14.3.2应急救援指挥中心接到报告,应迅速做出反应:

1)了解事故情况,根据事故性质、程度,如有必要给外部应急服务机构提出建议和信息。

2)通知指挥中心成员及相关人员到达事故现场。

3)确定是否要求外部应急服务机构帮助,并负责向外部应急服务机构请求支援。在外部应急服务机构到来之前,组织内部人员做好事故应急抢救工作。

4)调度应急车辆,根据伤势情况,送受伤人员到医院,运送抢救物资到事故现场。

5)组织无关人员撤离事故现场,到达安全区域。

6)立即向上级主管部门及相关部门报告,并就有关协调事项提出申请。

7)若发生停电现象,迅速启动发电机,确保电力供应。

8)测温人员每2个小时记录一次养护温度,发现问题立即汇报技术负责人,技术负责人马上联系相关人员到达现场,保证施工所需的温度。

9)若出现急剧降温情况,项目生产负责人及技术负责人迅速联系施工队伍,及时增设养护加温设备,防止温度急剧下降导致混凝土被冻坏。

10)如遇严重雨雪天气,迅速组织施工人员清除施工便道及作业场地内积雪,防止便道结冰,保证施工正常进行。

11)项目部所属各施工队接到指挥中心指令,要按照应急救援指挥中心的指令,迅速做出反应,按指令要求落实抢险事宜。

12)项目部所属各施工组人员接到指挥中心指令,要按照应急救援指挥中心的指令,迅速到达指定位臵,服从现场管理人员的指挥,参与抢险工作。

育才路4、5、6号楼冬季施工物资材料计划

- 16 -

冬季施工方案措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9216 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季施工方案措施标准 版本

冬季施工方案措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

公路工程冬季施工方案

冬季施工专项施工方案 一、编制原则 1、施工技术规程、规范、有关冬季施工的技术标准。 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 2、国家现行法律、法规及地方有关施工安全、环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准。 3、气象局、水利局国家有关规定。 4、总监办针对冬季施工的通知要求。 5、我公司多年积累的冬季施工经验。 二、编制目的 按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定,当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续五天低于5℃或最低气温低于-3℃的时,需采取冬季施工措施,当室外平均气温连续5天高于5℃时解除冬季施工。按照中央电视台历年平均气温统计,郑州地区12月至次年2月最低温度低于5℃。 按照施工计划安排,我标段剩余桥梁桥面系及附属工程、路面面层、防护工程、排水工程均在冬季进行施工,为减少冬季低温环境对施工的影响,保证工程施工质量及工程进度,按照有关规范规定及技术要求,特制定本冬季施工方案。 三、气候

本标段地处北温带,属大陆性季风气候,四季分明,干湿明显,春季干旱多风沙,夏季炎热多雨,秋季凉爽,冬季干冷多风,雨雪稀少。年平均温度为14.2℃,极端最高气温40.5℃,极端最低温度-17℃,年最高气温多出现在7月。年平均降水量640毫米,每年6-9月的降水量是全年降水量的50%。冬季盛行西北风,夏季盛行东南风,春、秋季则交替出现;多年最大风速18 m/s,年平均风速3m/s。 四、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 五、施工组织机构的设置 为加强冬季施工管理,做好冬季施工的各项准备工作,确保冬季施工的工程质量和安全,我项目组建冬季施工领导组织机构,由项目经理任组长,负责本合同段冬季施工的组织,指挥计划。项目总工负责冬季施工技术交底,组织对冬季施工质量的自检、验收、评定等工作,项目副经理负责协助项目经理组织生产、协调安全、文明施工等过程的控制管理。各职能部门根据具体的分工情况逐级落实到位。

冬季施工方案(最终版)

XXXXXXXX项目 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: XXXX有限公司 2016年 11月1日 目录

1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工部署?3 1、进度安排......................................... 32、组织机构?错误!未定义书签。 3、冬施原则及特点..................................... 5 4、施工准备 (5) 1、技术准备?5 2、现场准备 (6) 3、材料准备 (7) 5、操作工艺及施工方法?7 1、土方工程?7 2、砌筑工程.......................................... 8 3、钢筋工程 (9) 4、混凝土工程?11 5、(五)、残炭锅炉基础、加压气化车间等重要部位的基础冬季施工的施工方法? 16 6、安全保障措施?18 7、热工计算?错误!未定义书签。 XXXXXXXX项目-

冬季施工方案 一、编制依据 1、XXXXXXXX项目施工图。 2、建筑工程冬期施工规程 JGJ104-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202—2002 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土检验评定标准》 (GBT50107-2010) 二、工程概况 XXXXXXXX项目:XXXXXXXX项目,加压气化车间,长42.6米,宽23.5米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;残炭锅炉车间,长44米,宽20米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;干煤棚长72米,宽24米,厂房柱基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为排架结构、剪力墙结构;栈桥基础为钢筋混凝土独立基础,地下通廊结构,破碎楼基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为框架结构。 三、施工部署 1、进度安排 根据总体工期的要求,以及金昌市常年进入冬期施工的日期(约在11月1日)和结束冬期施工的日期(约为三月中旬),在冬期施工过程中主要进行如下分部分项工程的施工:

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

综合办公楼工程冬季施工方案

榆林神华能源有限责任公司青龙寺煤矿 综合办公楼工程 冬 季 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏煤炭基本建设有限公司

青龙寺煤矿项目部 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、冬季施工概况 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及步骤 (3) 1、对已完工程部位的冬季保护措施 (3) 2 对原材料的要求及措施 (4) 3、搅拌站冬施措施 (4) 4、车辆冬施措施 (5) 5、混凝土工程 (5) 六、安全、质量技术措施 (7) 1、安全技术措施 (7) 2、质量技术措施 (8) 3、冬季施工措施所需主要材料及用量 (8) 七、安全消防措施 (9) 综合办公楼工程冬季施工方案 一、工程概况 榆林神华能源工程有限责任公司青龙寺煤矿综合办公楼工程由榆林神华能源工程有限公司投资兴建,大地工程开发集团有限公司设计,施工单位为宁夏煤炭基本建设有限公司,中煤陕西中安项目咨询有限责任公司全程监理。本工程主体结构类型为钢筋混凝土框架结构。±0.000相对于绝对标高为1115.000m。该工程主体结构合理使用年限50年,为现浇混凝土框架结构结构重要性系数为1.0。地震设防烈度为6度,框架抗震等级为四级,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级。 二、编制依据

1、《建筑施工手册》(第五版) 2、《钢筋混凝土工程及验收规范》GB50204-2002(2011版) 3、《砼外加剂应用规范》(GBJ119-2003) 4、《建筑工程冬季施工规程》(JGJT104-2011) 5、施工设计图纸 三、冬季施工概况 1、若连续5d的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2、根据工程进度计划安排,综合办公工程2014年冬期施工的主要工程有:外墙抹灰及一层地面等工程。 3、由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑工程、钢材的焊接、回填土等工程的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 四、施工准备 1、密切注意天气变化,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、混凝土的温度,并作好记录; 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应专门组织冬季技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识、明确职责;对施工队施工人员应提前做好技术交底及安全技术交底,加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然; 3、根据现场工程量及工程进度,物资部应提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场; 4、工地上的临时供水管道等材料应做好保温防冻工作; 5、做好冬季施工混凝土及掺外加剂试配试验工作。 五、施工方法及步骤 1、对已完工程部位的冬季保护措施 根据现场已完的项目及部位,为保证冬季期间不遭受冻害,现采取如下措施进行冬季保护。

冬季施工方案(最终版)

办公楼地上部分等4项工程 冬 季 施 工 方 案

施工单位:深圳市中建南方装饰工程有限公司 装饰装修项目冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,我施工单位项目部根据现场实际情况经过分析,特编制冬季施工方案。 一、编制依据 根据北京市冬季历史气温及项目现场实际施工情况,进一步规范作业行为,确保冬季安全生产,编制本施工方案。做到经济合理、安全适用、确保质量。 二、工程概况 装修工程建筑面积为14400m2。冬施期间的施工项目包括乳胶漆基层施工、大理石地面,墙面瓷砖施工等。 三、施工安排 1、受影响的冬季施工项目工程。 冬季期间涉及与气温相关的施工项目有:大理石地面,墙面瓷砖施工、涂料基层处理。 2、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点,做好各分项及整体项目的计划安排。 (2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 (3)集中时间上人,合理安排人员配置,采取加班加点抢工期,尽可能避开低温施工。 四、冬施准备工作 1、组织措施

1)、技术准备 (1)工程管理人员应认真熟悉图纸和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规范,凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。 (2)现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组 (3)做好冬季施工的有关规定、防火、防冻教育等。建立冬季施工制度,如安全、值班制度等。做好冬季施工的组织和准备工作。 2)、材料准备 (1)液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 (2)现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。 (3)准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。 (4)对于易燃易爆的材料设专库存放,并配备足量灭火器,以保证意外情况发生。 (5)冬施材料计划: 3)、机械准备 室内装饰的机械、工具均不受冬季施工影响,平时使用的工具作到不淋雨雪,妥善保管即可;定期检查临电设施,防止电线硬化破损 4)、现场准备 现场准备采暖保温措施,室内温度不宜低于8℃,准备温度计,每天早晚两次检查,做好测温记录。

2014框架楼冬季施工方案

目录 1.编制依据 2. 工程概况 3. 冬期施工期限的确定 4. 施工部署 5. 施工准备 6.冬期施工技术措施 7.施工测温管理 8.冬施安全消防措施

1. 编制依据 1.1河北师大新校区教师学生活动中心工程图纸; 1.2《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—97); 1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 1.5河北师大新校区教师学生活动中心工程施工组织设计; 2. 工程概况 河北师范大学新校区师生活动中心工程位于石家庄市南二环以南、裕翔街以西、仓丰路以北、建设大街以东。由河北师范大学自筹资金投资建设。河北北方绿野建筑设计有限公司负责设计。 该工程项目建筑面积11436平方米,地上3层,框架结构。 本工程的特点为:工期短,并且主体工程恰逢雨季,室内装修工程恰逢冬季;框架结构工程的围护结构多为填充墙。针对这些特点,施工过程中应注意搞好施工总体部署,作好施工协调;采取切实有效的冬雨季施工措施;采取可行有效的技术措施保证结构施工不出现问题;并注意采取措施,防止砌筑和抹灰空鼓、开裂等质量通病。 3. 冬期施工期限的确定 冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d 的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d 的日平均气温稳定在5°C 以上,则此5d 的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是1d 内2、8、14 和20 时等4 次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m 处,并远离热源的地方测得的)。 项目部试验室从11月10日起开始由专人对大气进行测温工作,直至冬期施工结束,建立记录台帐。 4. 施工部署 4.1冬施管理

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

教学楼工程冬期施工越冬维护技术措施

教学楼工程冬期施工越冬维护技术措施 教学楼工程冬期施工及越冬维护技术措施 为了缩短工期,加快工程进度,本工程主体施工预计10月20日左右完成,此时已进入冬期。为了确保冬期施工质量,入冬前必须制定详尽、切实可行的技术方案,做好充分准备,做到外加剂、保温材料进场,锅炉具备点火条件,以防寒流突然袭击。建立健全各项检查,检验及管理制度,使每道工序都在可控中进行。外加剂的选用,要符合国家、省、市等有关规范、规定的要求。同时要经过公司技术部门审批,严格按配合比进行填加,并设专人负责。根据工程现有条件,结合工程冬期施工特点,本着质量第一,节约资金,注重经济效益的原则,因地制宜组织施工。 第1节冬期施工准备 1.1准备工作要纳入计划,设专人负责。 1.2冬期施工用的锅炉、热源设施等,在施工前检修完毕,经过打压调试验收合格。 1.3临时水管,供水装置,做好保温防冻工作。 1.4关注天气预报,指定专人做好大气温度测量工作,每日三次:7:30、14:00、21:00做好记录。 1.5做好搅拌棚、水泵房的防风保温工作。 1.6按冬期施工要求,分批有序备足冬期施工所用的材料。 1.7向职工做好冬期施工任务、特点、技术、质量、检测安全要求的教育。 1.8做好司炉工、掺外加剂、看火人员的培训工作。 1.9组织现场施工管理人员学习冬期施工方案,冬期施工方法,日常技术操作的要点,提高操作技术,加强质量意识。 1.10上冻前,做好办公室、厨房、宿舍的保温,搭设取暖设备,保证职工工作生活正常运行。 第2节施工过程中的管理 2.1水泥、砂子、石子等原材料在室外保温棚中存放,砂、石入棚前,把冰雪清净,不得含有冰块和大于1cm的冻结块。 2.2黏土空心砖砌筑前要清除上面的冰霜,不得浇水湿润,不得使用被水浸和受冻后的砌块。可适当加大砂浆稠度,一般控制在8~12cm。 2.3施工现场设一台2t锅炉,用来加热砂子和施工用水。 2.4砂浆、混凝土的搅拌在搅拌棚中集中搅拌,同时在运输中对砂浆、混凝土加以保温,保证砂浆、混凝土的使用温度和入模温度。 2.5拌制砂浆和混凝土时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。 第3节本工程采取特殊的技术措施 3.1混凝土工程 (1)混凝土搅拌:搅拌前,用水或蒸汽冲洗搅拌机。搅拌时间比常温延长50%,且不得小于120s。掺防冻剂的混凝土拌合物的出机温度不得低于15℃。入模温度不得低于10℃。正温养护时间在24h以上。 混凝土运输与浇筑:混凝土浇筑前,要清除模板与钢筋上的冰雪与污物,但不得用蒸汽直接融化冰雪,以免再度结冰。混凝土倾落的高度不得大于2m。在浇筑竖向结构时,要先在底部铺填-10cm厚与混凝土同强度等级的砂浆。当浇筑高度超过2m时,采用串筒,溜管下落混凝土。混凝土养护:负温下,混凝土浇筑完后,盖塑料布、草袋、岩棉等保温材料防冻。必须保证混凝土达到临界强度之前不遭受冻害。临界强度为3.5MPa。搞好混凝土的测温工作,临界强度以前每2h测一次,以后每6h测一次。试块做四组,一组标准养护,三组

宿舍楼冬季施工方案

一、编制依据及编制说明 1.1编制依据 1.1.1公司现行管理体系文件; 1.1.2现有设计图和现场目前的实际情况; 1.1.3现行国家、行业和地方的施工技术、质量验收规范、规程及有关规定; 1.1.4冬季施工引用规范、规程: 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002 《建筑机械使用安全操作规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50104-93 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08- 903 - 2003) 《建筑冬期施工规程》(JGJ104-97) 《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.1.5冬期施工期限及气象资料: 1)冬期施工的气候条件 当室外日平均气温连续5天稳定低于5C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5°C即解除冬期施工。 2 )北京市一般在11月15日至次年的3月15日为冬期施工阶段。 1.2编制说明 本方案为进入冬季以后结构施工(钢筋、模板、混凝土)、砌体施工等各施工工艺冬季施工措施方案。 二、工程概况 2.1工程性质 工程名称:谷泉会议中心员工宿舍楼工程

建设单位:北京谷泉会议中心有限公司 监理单位:北京双圆工程咨询监理有限公司 总包单位:上海建工七建集团有限公司 2.2工程地理位置及周边环境情况 北京谷泉会议中心位于北京市平谷区大华山北麓,距北京城区约90公里。所在场地处于大华山面向西峪水库山脊线北端的山坳中,为台阶状层层跌落的果林,北侧正对西峪水库,西侧为已建的后勤区,东侧为已建的特殊接待区。 2.3工程简况 本工程为员工宿舍楼,框架结构、砖混结构。总建筑面积为4980卅,地下三层(局部二层),用地面积1631卅,建筑物总高度为14.552米(3层屋脊)。本工程建筑外墙采用240烧结页岩砖墙(框架部分240水泥空心砖)+外粘贴70 厚岩棉板 +15厚膨珠砂浆。 三、施工部署及要求 3.1冬季施工组织机构 目部成立冬施领导小组,开展冬施工作。负责组织、领导本工程冬季施工任务的实施,统一指挥、统一调度,责任明确。现场由一名组长,三名副组长及部分其他人员。 冬施领导小组成员组成如下: 组长:王永尧 副组长:张猛 副组长:丁传松 组员:张猛、冯嘉琛、江新华、孙贯才、代英有、胡建国、范先勤等。 3.2领导小组分工及职能 组长项目经理:负责冬施组织安排及实施工作。 副组长总工:负责项目全部技术、质量管理。 副组长生产经理:负责生产组织及冬施措施落实。 组员技术:负责编制冬施方案及施工中技术交底;协助安全监督工作及所有在施

室内装修冬季施工方案-可用

xx广场A座冬季施工方案 一、编制依据 1、施工图纸及施工组织设计 2、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2002《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)中华人民共和国国家标准GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 二、组织工作

1、成立以工程总指挥为首的冬季施工领导小组,制 定冬期施工计划和紧急预防措施,检查督促冬季方案的实 施。 冬季施工领导小组: 项目总指挥:XXX 施工管理:XXX XXX 技术管理:XXX XXX 质量检查:XXX 三、工程概况 “XX广场A座公共区域装饰工程”是由XXX房地产开发有限公司投资兴建的综合性商业项目,位于未央区龙首北路与建强路十字西北角;项目总占地54亩,总建筑面积17万平方米,容积率3.24;整体建筑高度均在15层以下、60米以内,项目整体由4栋楼宇组成,在建3栋商务办公楼,主体均采用框剪结构。 我司承接XX广场A座6-14层公共区域装饰工程所有蓝图施工内容,其中包括:轻钢龙骨纸面石膏板吊顶;铝板吊顶;乳胶漆工程;墙、地砖铺贴施工;饰面板安装;卫生间及吸烟室门制作与安装;电气工程为灯具、开关、插座安装调试;卫生洁具安装等。 本工程质量要求高、工期紧,为了保证工期完成必须进行冬施施工。

1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当次年初春连续5天高于5℃即解除冬季施工。 2、冬施期间的施工项目包括:涂料施工、墙地砖铺贴。 四、施工安排 1、编制目的 为确保冬季施工正常进行,组织有关人员编制此冬季施工方案。 2、冬施施工项目工程 冬施期间涉及与气温相关的施工项目有;涂料、墙地砖铺贴。 3、施工进度计划 3.1劳动力组织 3.2冬施室内装修项目及进度安排

冬季施工方案完整版模板

中建二局上海浦东机场DHL项目 冬季施工方案 编制/日期: ______________ 编制: 审核: 批准: 目录

1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措 施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措 施 (19)

冬季施工方案 1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工, 提高施工质量、加快施工进度, 特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 本工程即上海浦东国际机场DHL 航空货运枢纽项目位于上海市浦东国际机场西货运区南端K-8-B地块内, 南侧为机务维修中心坪, 北侧为西货运区第七地块与UPS运转中心隔围墙相望, 西侧距离河滨西路约380m。占地面积为88000m2, 总建筑面积为59333 m2。由上海机场( 集团) 有限公司投资建设, 格利资工程咨询( 上海) 有限公司为项目管理公司, 中国中元国际工程公司设计, 上海市工程建设咨询监理有限公司监理。 工程范围: 本工程包括2层分拣大楼、3层综合业务楼、1层设备用房、门卫以及道路、围栏等; 3.施工部署 根据现场场地及施工安排, 下一步冬期施工将要进行的内容主要为屋面板, 楼面板及墙面板安装( 专业分包巴特勒施工) 、地坪及楼承板浇注( 埃必士负责面层施工) 、基坑回填, 砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间: 日平均气温连续5天低于5℃, 为冬施开始日

期; 日平均气温连续5天高于5℃, 为冬施结束日期。 根据当前的施工情况, 熟悉掌握各部位施工方法, 合理安排施工进度, 保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温, 充分利用期间的好天气进行系列施工, 并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划, 材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作, 检查施工配合比。 制定冬季施工计划, 检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划, 所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作, 包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作, 检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施, 保证雨雪天排水通畅。

冬季施工方案完整版

冬季施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 工程名称: 编制日期:

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比 15℃延长 3 倍,温度降到 0.3~ 0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

高层住宅楼冬季施工方案

目录 一、工程概况及施工准备 (3) 二、主要工作内容 (3) 三、钢筋工程 (3) 3.1钢筋负温电渣压力焊 (4) 3.2钢筋负温电弧焊 (5) 四、混凝土工程 (6) 4.1混凝土的材料要求 (6) 4.2混凝土配合比 (6) 4.3混凝土的配制和搅拌 (6) 4.4混凝土运输 (7) 4.5混凝土的浇筑 (7) 4.6混凝土养护 (8) 4.7混凝土拆模 (8) 4.8混凝土温度的测量 (8) 4.9混凝土试件和强度检验 (9) 五、保温措施 (9) 5.1 保温资源准备 (9) 5.1.1混凝土外加剂材料准备 (9) 5.1.2保温材料的准备 (10) 六、安全措施 (11) 6.1冬期施工安全教育 (11) 6.2现场安全管理 (11) 6.3冬期电气安全管理 (11) 6.4冬季施工的安全和防火 (12) 6.5安全施工措施 (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1钢筋工程 (13) 7.2 混凝土质量控制及检查 (14)

八、文明施工措施 (15)

冬季施工方案 一、工程概况及施工准备 (1)襄城县首山佳苑4#楼工程,地下二层,地上19层,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积20327.05m2。工程在进入冬季施工时,必须复核施工图纸,查看是否适合冬季施工要求。本方案针对4#楼冬季施工作出详解。 二、编制依据 ⑴《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 (2)进行冬季施工前,对管理人员要专门组织技术业务培训,学习本工作范围内有关知识,明确职责。 (3)指定专人进行气温观测并作好记录,收听气象预报;防止寒流突然袭击。 (4)根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进场。 (5)工地的临时供水管做好保温防冻工作。 (6)冬季施工要采取防滑措施。 (7)施工中接触热水要防止烫伤。 (8)现场严禁使用明火并安排专人严加管理,采取得力措施,防止发生火灾。 (9)电源开关、配电箱等要加锁,并设专人负责管理,防止漏电伤人。二、主要工作内容 主体钢筋制作、安装及混凝土浇筑。 三、钢筋工程 在钢筋工程焊接施工中,当环境温度低于-5℃的条件下进行钢筋对焊或电弧焊时,焊工必须持有钢筋焊工资格证,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、

泸州地区建筑工程冬季施工方案

泸县公租房三期建设工程 冬 季 施 工 专 项 方 案 建设单位:泸县住房和城乡规划建设局 监理单位:四川精正建设管 施工单位:四川华蜀工程建设有限公

二0一四年一月十日 1. 编制依据: 1.1本标段工程施工图设计文件及施工组织设计 1.2主要规程、规范 1)建筑工程冬期施工规程(JGJ/T104-2011) 2)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 3) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 4)钢筋焊接及验收规程(JGJ18—2012) 5)钢筋机械连接技术规程(JGJ107—2010) 6)建筑施工模板安全技术规范(JGJ162—2008) 7)扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130—2011) 2.工程概况 2.1工程概况 工程名称:泸县公租房三期建设工程 建设单位:泸县住房和城乡规划建设局 设计单位:泸州欣荣建筑设计有限公司 地勘单位:四川泸州地址工程勘察院 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司 施工单位:四川华蜀建设工程有限公司 本工程位于四川省泸州市泸县福集镇河滨一号旁,有5幢6层的多层建筑,单层层高三米,具体为1#、2#、3#、4#、5#楼组成,施工内容包含建筑主体、内外装饰及附属设施、总建筑面积约12000m2。 2.2气象水文 本工程位处亚热带,气候温暖潮湿,雨量充沛,具有春早夏长,秋雨连绵,冬暖多雾的特点。多年平均气温17.5℃~18.5℃,极端最低气温-3.1℃,极端最

高气温43℃。多年平均降雨量1204.0mm,年最大降雨量1544.8mm,年最小降雨量740.1mm,降雨集中在5~9月,占全年降雨量的三分之二。 3.施工部署: 3.1冬期施工的计划安排 3.1.1根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工; 当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。泸州地区一般冬施时间为12月15日至次年1月30日。 3.1.2根据本工程目前进展及现场场地和施工安排,2013年冬施期间现场将进行的施工部位大致为:基础及主体一层结构,其中包括钢筋、模板、混凝土、外脚手架、砌体工程。 3.2 冬期施工管理目标 冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工,生产不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋、模板、混凝土、脚手架、砌体工程的施工质量,不发生安全事故。 3.3冬施领导小组 项目部成立冬施领导小组,在公司的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导小组成员名单如下: 项目部主要成员及职责 (1)项目经理: ①项目经理作为企业驻现场代表,对工程施工管理全权指挥,全面负责本工程施工组织协调和控制。 ②主持编制项目部的管理方案、冬施方案,确定施工部署、项目管理的目标与方针。 ③做好成本管理,处理工程中的一切技术、经济、合同等事务。 ④确定项目管理组织机构的构成并配备人员,制定规章制度,明确有关人

冬季施工方案(完整版)

仟禧庄园D区19#楼 冬季施工方案 编制单位:兰考正元建筑安装工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措施 (19) 冬季施工方案

1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工,提高施工质量、加快施工进度,特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 一、工程概况 1、项目简介 (1)工程名称:仟禧庄园D区19号楼 (2)建设单位:开封兰鑫置业有限公司 (4)施工单位:兰考正元建筑安装工程有限公司 (5)监理单位:河南方阵监理有限公司 3.施工部署 根据现场场地及施工安排,下一步冬期施工将要进行的内容主要地下室防水板,主楼筏板及地下负二层网梁结构,地下负一层结构基坑回填,砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃,为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃,为冬施结束日期。 根据目前的施工情况,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温,充分利用期间的好天气进行系列施工,并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。

对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作,检查施工配合比。 制定冬季施工计划,检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划,所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作,检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施,保证雨雪天排水通畅。 3.3.组织实施 组织有关人员学习施工方案,并向具体操作人员交底。 进入冬期施工对混凝土试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 关注天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施。

旧楼改造外墙保温冬季施工方案

济宁市任城区梦园南区住宅 建筑外墙节能改造 冬期施工方案 一 标 段 工程名称:济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造专项 建设单位:济宁市任城区住房和城乡建设局 监理单位:山东恒信监理公司 施工单位:山东正恒工程有限公司 编制日期:2015/12/5

目录 一、编制依据及原则-----------------------------------------------------3 二、施工工艺--------------------------------------------------3 三、施工组织管理职责------------------------------------------3 四、施工质量保证措施----------------------------------------5五、质量标准------------------------------------------------6 六、冬季施工措---------------------------------------------7 七、冬期施工安全保证措施-----------------------------------8

随着天气变冷,这段时间也正是质量问题高发期。为确保施工质量,减少返工,保证济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造工程一标段的施工工期。特制定本外墙保温冬季施工方案。 一、编制依据及原则 1、编制依据 济宁市属寒冷地区,冬期负温时间较长,风速较快。根据建筑施工图中《济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造专项》,结合现行国家、行业和地方有关规程、规范《外墙外保温工程技术规程》GB/T 7106-2008、《建筑技能改造技术规程》JGJ/T 129-2012 、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB550300-2001)及《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)有关规定,结合我市多年冬期施工的实际情况,特制定外墙保温冬期施工技术方案。 冬期施工的划分当昼夜日平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、22时室外气温的平均值)连续5d低于5。C或最低气温低于-3。C时,即进入冬期施工。根据当地多年气象资料,济宁市从11月中旬至3月中旬为冬施期。1月份气温最低。 2、编制原则 确保工程质量,减少返工,降低成本,缩短工期。 二、施工工艺 1.基面处理:

相关文档