目录

一、工程概况

二、塔吊安装现状

三、塔吊交叉作业概况

四、塔吊交叉作业安全措施

滨州市滨城区第六中学扩建工程-幼儿园

塔式起重机多塔吊交叉作业专项施工方案

—、工程概况:

本工程位于黄河十路以北、渤海十一路以西,由滨城区第六中学投资,滨州城建集团公

司总承包,建筑面积11020.23血2,其建筑结构形式为框架结构,建筑层数、高度:三层12.300m (室外地坪到屋面板高度)。1#塔吊安装在7轴/K轴,2#塔吊安装在33轴/R轴,塔身距建筑物5m。

二、塔吊安装现状

根据现场施工条件,本工程塔吊安装现状为:1#塔吊高度28.6m,2#塔吊高度21.8m.1#、

2#塔吊基础底标高在同一标高上。1#、2#塔吊塔身间距为45m,1#塔吊臂长48m,2#塔吊臂长42m。三、塔吊交叉作业概况

1#、2#塔吊在楼座中间区域交叉作业。

四、塔吊交叉作业安全措施

(1)、每台塔吊配备两名司机,保证塔吊司机能有充足的休息时间,严禁疲劳上机。

(2)、每台塔吊配备一名专职地面指挥,保障塔吊在准确地指挥下运行,严禁无信号作业,超载作业和违章指挥。

(3)、司机每天上班时,首先对塔吊进行全面的检查,,无异常情况后才能正常作业,并做好检查记录。

(4)、两台塔吊在运行时,保证两部塔吊不在同一作业区且同一作业线上吊装作业。例如,当1#塔吊在臂向东面作业时,2#塔吊的大臂不得在1#塔吊的吊装作业区内运转,必须绕行,避让;同时,两塔吊要通向运转,不得两塔吊逆向运转。

(5 )、两台塔吊的大臂水平垂直距离不得小于5米。

(6 )、2#塔吊的臂长与变压器防护架的安全垂直距离保证为3米。

(7)、两台塔吊相互传递吊物时,必须保证前一台塔吊离开后,后一台塔吊才进入吊装区域进行吊物转移。

下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友, 下载后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快!

员工年终工作总结【范文一】

201x年就快结束,回首201x年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,时光过得飞快,不知不觉中,充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说,201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下:

一、虚心学习,努力工作

(一)在201x年里,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地完成任务。另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下,不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。

(二)201x年工程维修主要有:在卫生间后墙贴瓷砖,天花修补,二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多!

(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用

二、心系本职工作,认真履行职责,突岀工作重点,落实管理目标责任制。

(一)201x年上半年,公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年,行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评,将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度,有力地促进了管理水平的整体提升。

(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理,

对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。

(四)加强组织领导,切实落实消防工作责任制,为全面贯彻落实预防为主、防消结合” 的方针,公司消防安全工作在上级领导下,建立了消防安全检查制度,从而推动消防安全各项工作有效的开展。

三、主要经验和收获

在安防工作这两年来,完成了一些工作,取得了一定成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能更好适应工作岗位。

(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。

(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。

(五)要加强与员工的交流,要与员工做好沟通,解决员工工作上的情绪问题,要与员工进行思想交流。

四、加强检查,及时整改,在工作中正确认识自己。

(一)开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。

(二)经过这样紧张有序的一年,我感觉自己工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走岀这一年,还有,在工作的同时,我还明白了为人处事的道理,也明白了,一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要

(三)总结下来:在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题,也学习到了许多新知识、新经验,使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中,我时刻要求自己从实际岀发,坚持高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高。

五、要定期召开工作会议,兼听下面员工的意见,敢于荐举贤才,总结工作成绩与问题,及时采取对策!

六、存在的不足

总的来看,还存在不足的地方,还存在一些亟待我们解决的问题,主要表现在以下几个方面:

1、对新的东西学习不够,工作上往往凭经验办事,凭以往的工作套路处理问题,表现岀工作上的大胆创新不够。

2、本部有个别员工,骄傲情绪较高,工作上我行我素,自已为是,公司的制度公开不遵守,在同事之间挑拨是非,嘲讽,冷语,这些情况不利于同事之间的团结,要从思想上加以教育或处罚,为企业创造良好的工作环境和形象。

3、宿舍偷盗事件的发生,虽然我们做了不少工作,门窗加固,与其公司及员工宣传提高自我防范意识,但这还不能解决根本问题,后来引起上级领导的重视,现在工业园已安装了高清视频监控系统,这样就能更好的预防被盗事件的发生。

针对201x年工作中存在的不足,为了做好新一年的工作,突出做好以下几个方面:

(一)积极搞好与员工的协调,进一步理顺关系;

(二)加强管理知识的学习提高,创新工作方法,提高工作效益;

(三)加强基础工作建设,强化管理的创新实践,促进管理水平的提升。

在今后的工作中要不断创新,及时与员工进行沟通,向广大员工宣传公司管理的相关规定,提高员工们的安全意识,同时在安全管理方面要严格要求自己,为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中,我会继续努力,多向领导汇报自己在工作中的思想和感受,及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量,要合作才会成功,才能把我们的工作推向前进!我相信:在上级的正确领导下,cssm 大安防的明天更美好!

一个人静静的站在窗边,看着路上一辆辆行驶的车辆,不由的想起了以前。转瞬间来到红牛已经一年多了,有过开心与欢乐,悲伤与泪水,还有坎坷。

XX,崭新的一年,而现在已经过去了半年,在这半年里我又学到了很多的知识。在这半年的工作中我学到了许多平时学不到的岗位知识,尤其这几次停机时跟着设备维修人员一起检修设备时又让我对设备的工作原理有了更深了解,从而使我提高了岗位操作技能,更重要的是,在处理故障的同时,我能够熟练的将学到的新知识与操作技能相结合,减少了处理故障的时间,提高了处理故障的能力。同时也还存在着许多的不足与缺点。

学到了什么:1现在对所在岗位的设备工作原理有了更进一步的了解,从而提高了处理故障的能力与技巧,减少了处理故障的时间。2对整条生产线也有了的了解,在其他岗位岀现故障时自己也能过去帮上忙。3现在和相邻岗位的伙伴配合的更加默契了,在彼此的岗位岀现故障时只要对方一个手势就会明白自己该做些什么。4在开班后会时通过主管描述生产线场的情况和岗位点评时悟岀了什么情况重要。什么情况紧急,在同时岀现多个突发事件时怎样能有条不紊的处理好每件事。5在观看“XX年度《感动中国》人物”颁奖典之后我感受到我们每个人都很平凡,但在平凡的人生中,也可以做出不平凡的事情,我们每个人都可以通过自己的努力实践,也可以从他们的身上吸取力量,不断前进。

存在的不足与缺点:1在岗位岀现较大的故障时有些手足无措心里还有些急躁,如果长时间没处理好的话心里还来气。2缺乏较好的工作方法,同样的一件事看别人做起来时觉得挺轻松,当轮到自己做的时候不但没做太好而且还累的满头大汗。3 口语表达能力较差,在岗位之间的沟通或者是和伙伴们聊天的时候自己心里想的意思总是不能用理想的语句表达岀来。

下半年的目标:在今后的日子里,争取把自己不足的地方弥补回来,多加学习以提高自己的综合能力,上班时调整好自己的心态,多加认真,争取以零失误来回报公司对我的培养。

员工年终工作总结【范文三】

时光荏苒,XX年年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往,公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们的帮助,才能令到公司的发展更上一个台阶,在工作上,围绕公司的中心工作,对照相关标准,严以律己,较好的完成各项工作任务。

在作风上,能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,勤勤恳恳,任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事,勤劳简朴的生活,严格要求自己,在任何时候都要起到模范带头作用。

今后努力的方向:随着公司各项制度的实行,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也更高,需掌握的知识也更高更广。为此,我将更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高文化素质和各种工作技能,为公司做岀应有的贡献。即

将过去的这一年,在公司领导及各部门经理的正确领导与协助下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,

在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。

一、严于律已,自觉加强党性锻炼,党性修养和政治思想觉悟进一步提高

一年来,我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论,运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物,明辨是非,坚持真理,坚持正确的世界观、人生观、价值观,用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践,在思想上积极构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国,热爱中国共产党,热爱社会主义,拥护领导的管理思想,坚信社会主义最终必然战胜资本主义,对社会主义充满必胜的信心。认真贯彻执行党的路线、方针、政策,为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作积极主动,勤奋努力,不畏艰难,尽职尽责,在平凡的工作岗位上作岀力所能及的贡献。

我重视加强理论和业务知识学习,在工作中,坚持一边工作一边学习,不断提高自身综合素质水平。

(1)是认真学习三个代表”重要思想,深刻领会三个代表”重要思想的科学内涵,增强自己实践三个代表”重要思想的自觉性和坚定性;认真学习党的十六大报告及十六届三中、四中全会精神,自觉坚持以党的十六大为指导,为进一步加快完善社会主义市场经济体制,全面建设小康社会作岀自己的努力。

(2)是认真学习工作业务知识,重点学习公文写作及公文处理和计算机知识。在学习方法上做到在重点中找重点,抓住重点,并结合自己在公文写作及公文处理、计算机知识方面存在哪些不足之处,有针对性地进行学习,不断提高自己的办公室业务工作能力。

(3)是认真学习法律知识,结合自己工作实际特点,利用闲余时间,选择性地开展学习,学习了《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《中华人民共和国土地管理法》、

《广西壮族自治区土地山林水利权属纠纷调解处理条例》、通过学习,进一步增强法制意识和法制观念。

三、努力工作,按时完成工作任务

一年来,我始终坚持严格要求自己,勤奋努力,时刻牢记公司制度,全心全意为公司创造利益的宗旨,努力实践公悸非逦计划性、前瞻性、领导性强;开拓进取,经常提岀合理化建议并获采纳,完成较重的本职工作任务和领导交办的其它工作;讲究工作方法,效率较高;能按时或提前完成领导交办的工作,工作成绩比较突岀,效果良好。

塔吊交叉作业施工方案

塔吊交叉作业施工方案

广西民族大学八坡1#~3# 危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案

编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司编制日期:年月日 广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案审批表 部 门职责 姓名 (签名) 职务备注 项目部编制校核复核 部 门职责 姓名 (签名) 审批意见备注 分公司审核技术或项目管理科审批主任工程师

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、塔吊参数及平面布置 (3) 四、防碰撞措施 (5) ①、安装防范措施 (5) ②、为了防止塔吊在施工作业过程中发生碰撞,特制订以下措施 (5) ③、操作 (6) ④、组织协调与管理措施 (7) ⑤、多塔运行控制措施 (8) ⑥、安全交底 (9) ⑦、应急救援 (9)

一、编制依据 1、国家有关塔式起重机的国家有关法规、技术标准和规范、规程: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008) (2)GB50278—2010《起重设备安装工程施工及验收规范》 (3)GB5144—2006《塔式起重机安全规程》 (4)GB8196—2003《机械设备防护安全要求》 (5)JGJ33—2012《建筑机械使用安全技术规程》 (6)JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》 (7)JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》 (8)JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 2、塔机的使用、安装和拆卸说明书,整机、部件的装配图,电气原理及接线图等。 3、已有的拆装工艺及过去拆装、使用作业中积累的技术资料等。 4、公司有关管理制度、工程项目施工组织设计。 二、工程概况:

多台塔吊交叉作业施工方案(修改版)

X X X X X X X X工程 多台塔吊交叉作业专项方案 (修改版) 审批人: 审核人: 编制人: XXXXX建设有限公司 2016年1月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、危险源分析及对应安全措施 四、安全使用措施 (一)技术措施 (二)使用作业具体规定 (二)管理措施 五、应急措施 六、应急预案 七、技术参数表 八、附:塔吊平面定位图 塔吊运行左视图

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 本项目为xxx工程,位于武汉市江岸区;本工程共有10栋住宅,分别为1#~10#住宅楼及连体地下室,为一层结构地下室,地上20层~34层住宅楼,结构形式均为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。建筑物最高高度为110.6m。 本工程拟使用型号为QTZ63-5610臂长56m的塔吊十台,最高楼层塔吊最终高度为130m。塔吊基础底与地下室基础垫层地面同标高,为-5.800m。 施工与周边环境分析总结: 1号塔吊: 位于1#楼南侧偏东,1号塔吊西面无任何建筑物但覆盖范围与3#楼塔吊重叠,东面覆盖范围与2#楼塔吊覆盖面有交叉重叠,重叠距离为10.5m,南面为兴业路,北面与3号塔吊有重叠交叉,交叉距离为22.843m,重叠位置采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,1号塔吊低于3号塔吊10m)。与3号塔吊重叠部位限位71°,塔吊臂长56m。 2号塔吊: 位于2#楼中间部位,东南面塔吊覆盖区域无任何建筑物,西面与1#楼塔吊有交叉重叠,重叠距离为10.5m,西北面与4#楼塔吊有重叠交叉,交叉距离

为32.853m,重叠采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,4号塔吊高于2号塔吊10m),与4号塔吊重叠部位限位76°,塔吊臂长50m。 3号塔吊: 位于3#楼两个单元伸缩缝北面,3号塔吊与1号塔吊南北交叉,交叉距离为22.843m,采取高低错开施工(高于1号塔吊10m)。北面与5#楼建筑物重叠,3#楼主体结构封顶后开始5#楼施工,因此3号塔吊始终高于5#楼,不采取限位措施,北面与5号塔吊重叠距离为38.25m,东、西面无障碍物。塔吊臂长56m。 4号塔吊: 位于4#楼中间部位,南面与2号塔吊重叠交叉,交叉距离为32.853m,采取高低错开施工(4号塔吊高于2号塔吊10m),北面与6#楼建筑物重叠,因4#楼主体封顶后,开始6#楼施工,因此4号塔吊始终高于6#楼,不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。 5号塔吊: 位于5#楼两个单元伸缩缝北面(与3号塔吊相对位置一致),5号塔吊与3号塔吊南北交叉,交叉距离为38.25m,措施在3号塔吊中已诉,采取高低错开施工。北面与7#楼建筑物重叠,且与7号塔吊重叠,重叠为28.894m,采取限位措施,限位角度为98°,东、西面无障碍物,塔吊臂长45m。 6号塔吊: 位于6#楼中间部位,南面与4号塔吊重叠交叉,交叉距离为31.76m,因4#楼先开工,所以4号塔吊与6号塔吊已错开形成高低差。北面与8#楼建筑物重叠,待6#楼主体施工结构封顶后,开始8#楼施工,因此6号塔吊不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。

多塔吊施工方案

多塔吊施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

多塔吊作业施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于本工程位于来凤县攸水大道,东为规划酉水大道,北侧为龙腾一路,西侧为龙凤大道,南侧为规划龙腾二路。场内交通主干道已开通,施工用材料设备进场畅通。 本工程一期项目总建筑面积,其中地下总建筑面积,地上住宅建筑面积,建筑总高度,建筑层数32层,结构类型为剪力墙结构。 拟建场地设有一层整体地下室,拟建场地地势较低,场地四周现有地面高程为~,地下室层高,框架结构,地下室底标高为,底板厚度400mm,垫层厚100mm,实际开挖深度为~,基础类型为人工挖孔灌注桩。该项目由31、32层住宅、1、2层商业裙楼及一层整体地下室组成。 本工程需设置6台塔吊满足施工要求,为防止在施工中塔臂互相碰撞以及避让场地内或场地外高压线塔,在设置塔吊位置、和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行。以保证塔吊作业安全措施。 二、塔吊平面布置的原则 1、塔吊施工尽量覆盖作业面。 2、塔吊相互之间满足安全距离,在平面位置不能错开时,必须保证塔高错开满足安全高差。 3、塔吊根据相邻建筑物分布情况及塔吊水平距离对塔臂长度进行调整。 4、因塔吊布置较多,布置时利用了施工进度合理安排塔吊顶升工作,来保证满足各塔吊高度的高差。 5、便于安装和拆卸。 6、塔吊作业平面布置示意图(详见附图一)

第二章编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》; 2、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除、安全技术规程》(JGJ/196—2010); 3、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、工程施工图纸 7、工程施工组织设计 8、塔吊安装专项施工方案 9、塔式起重机使用说明书 10、施工现场平面布置图 第三章危险源分析及对应的安全措施 根据现场塔机布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应安全安全措施:

多部塔吊同时作业防碰撞措施

多部塔吊同时作业防碰撞措施 一、工程概况: 本工程为景泰苑小区工程,位于合肥市张洼路39号,由合肥远恒置业有限公司开发,合肥大兴建筑安装有限公司承建,该工程由安徽省建设工程勘察设计研究院设计。 该工程地上主体为11层、18层。首层层高为3.6M,二层层高为 2.9M,该工程为框架剪力墙结构。依据本工程塔吊安装方案,设置两台塔吊,为防止在施工中多塔塔臂相互碰撞,在设置塔吊位置和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行,以保证塔吊作业安全。 二、多塔塔臂防碰撞措施塔吊的位置及安装时必须按下列规定布 置及安装 1、塔与塔之间的最小架设距离应保证处于低位的塔吊臂架端部与两侧塔身之间至少有两米的距离,处于高位塔吊的最低位置的部件(吊钩升至最高点或最高位置的平衡重)与低位塔吊中处于高位置部件之间的垂直距离不得少于一个标准节,布置位置评见平面图示。 2、塔臂最多可旋转一周360度,塔吊通过旋转限位控制,保证塔吊塔塔臂不能交叉作用。 3、1#、塔安装高度为37米,2#塔安装高度为58米,塔与塔之间高差为21米,从而保证塔吊塔臂不在同一工作面上。防止了两塔在同一作业面上互相碰撞。 4、塔臂可旋转一圈,限位控制其转角度范围,保证两塔臂不交叉作业。 三、保证措施: 1.塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂,并在使用过程中严禁塔吊间及塔吊与建筑物之间发生碰撞。

2.塔吊应由专职人员操作和管理,严禁违章作业和超载使用,机械出现故障或运转不正常时立即停止使用,并及时予以解决。 3.塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开,严禁控制楼和楼之间的操作高度和作业时间。 4.施工流水段上考虑两塔作业时间尽量错开,避免在同一时间、同一地点两塔同时使用时发生碰撞。 5.塔吊在起吊过程中尽量使小车回位,当塔吊运转到施工需要地点时,再将材料运到施工地点。 6.塔吊达到起升高度之前,1#塔吊要始终比2#塔吊高出两节塔升高度。 7.塔吊同时作业必须照顾相邻塔吊作业情况,其调运方向、塔臂转动位置、起吊高度、塔臂作业半径内的交叉作业,并由专业信号工设立限位哨,以控制塔臂的转动位置及角度,同时控制器具的水平吊运。 8.禁止相邻塔吊同时向同一方向吊运作业,严防吊运物体及吊绳相碰,确保交叉作业安全。

塔吊交叉作业安全专项施工方案.

一、工程概况 塔吊交叉作业专项方案 工程名称:新合作供销广场(金色城邦)D区1# 4#、7#楼 施工单位:江苏三箭建筑工程有限公司 编制日期:2014年5月

目录 一、编制依据 (1) 二、........................................................................... 工程简介 1三、........................................................................... 塔吊选型 1四、........................................................................... 塔吊布置 1五、........................................................... 危险源分析及对应安全措施 1六、................................................................... 塔吊防碰撞措施: 2七、................................................................... 塔吊安全操作规程 3八、................................................................... 塔吊安全技术措施 5九、................................................................... 使用作业具体规定 8 十一、塔机安全组织机构及管理职责 (9) 十二、建立附着升节审批制度 (12) 十三、应急措施 (12) 十四、应急预案 (13) 十五、塔吊平面布置图:(附后) (17)

塔吊布置及群塔作业方案

xxxxxx定向安置房工程 塔吊布置及群塔作业方案 编制 审批 xxxxxxx公司 xxxx项目部 xxxx年xx月xx日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、群塔作业原则 (4) 四、塔吊的选择 (5) 五、群塔作业管理措施 (6) 六、安全保证措施 (7) 七、附件 (7)

一、编制依据 1. xxxxxxxxxxxxxx安置房工程图纸; 2.《xxxxxxxxxxxxx安置房施工组织设计》; 3.《建筑施工安全技术规范》; 4.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2002); 5.《北京市建筑工程施工现场安全防护标准》; 二、工程概况 1、工程地理位置 xxxxxxxx安置工程(1#、2#、3#、18#、19#、21#楼及1#、2#地下车库)位于xxxxxxxxxxxxxxx0610地块,xxx路南侧,xxx路西侧,xxx北侧,xxx路东侧。 2、工程设计概况 工程占地总面积:44295.56m2,总建筑面积71961m2,其中1#楼面积为10069.2 m2,2#楼面积为10567.47 m2,3#楼面积为10272 m2,18#楼面积为10335.78m2,19#楼面积为9308.13 m2,21#楼面积为8452.87 m2,1#、2#地下车库11558.05m2。1#、2#、3#、18#、19#、21#楼地上9层(1#楼局部有7、8层,21#楼局部8层),首层2.9米,2-9层为标准层,层高2.8米(3#、18#、19#楼9层为2.7米),建筑高度26.05m(为室外地坪至檐口高度),屋顶设备层顶部高度为30.2米。地下2层,其中地下二层3.61米,地下一层2.19米。 各主楼地下二层为人防层,地下一层为设备层,地上为居住用途,均为剪力墙结构;1#、2#地下车库(仅地下一层),为框架剪力墙结构。各楼平面尺寸如下表:

多台塔吊交叉作业施工方案(修改版)

XXXXXXXX工程 塔吊交叉作业专项方案台多(修改版) 审批人: : 审核人 编制人:

建设有限公司XXXXX. 2016年1月20日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、危险源分析及对应安全措施 四、安全使用措施 (一)技术措施 (二)使用作业具体规定(二)管理措施 五、应急措施 六、应急预案 七、技术参数表 八、附:塔吊平面定位图 塔吊运行左视图 一、工程概况 工程名称: 建设单位:

监理单位: 施工单位: 本项目为xxx工程,位于武汉市江岸区;本工程共有10栋住宅,分别为1#~10#住宅楼及连体地下室,为一层结构地下室,地上20层~34层住宅楼,结构形式均为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。建筑物最高高度为110.6m。 本工程拟使用型号为QTZ63-5610臂长56m的塔吊十台,最高楼层塔吊最终高度为130m。塔吊基础底与地下室基础垫层地面同标高,为-5.800m。 施工与周边环境分析总结: 1号塔吊: 位于1#楼南侧偏东,1号塔吊西面无任何建筑物但覆盖范围与3#楼塔吊重叠,东面覆盖范围与2#楼塔吊覆盖面有交叉重叠,重叠距离为10.5m,南面为兴业路,北面与3号塔吊有重叠交叉,交叉距离为22.843m,重叠位置采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,1号塔吊低于3号塔吊10m)。与3 。56m°,塔吊臂长71号塔吊重叠部位限位 2号塔吊: 位于2#楼中间部位,东南面塔吊覆盖区域无任何建筑物,西面与1#楼塔吊有交叉重叠,重叠距离为10.5m,西北面与4#楼塔吊有重叠交叉,交叉距离为32.853m,重叠采取高低错开施工(2号塔吊低于1

塔吊作业措施及实施方案

塔吊作业措施及实施方案 一、工程概况 本工程位于XX市民族路南原钢材市场内,是XX 东胜区北部城市化进程中重点发展的区域。建筑类别包含住宅、办公、集中商业、展览、地下车库及相应配套建筑。四标段建设为其中间地块的四栋住宅、配套商业及部分地下车库部分。四标段由B8#、B10#、B12#、B14#住宅、及部分地下车库组成。B8#、B10#住宅为地上21层,地下3层,建筑高度为63.9米,地上建筑面积为6720m2 ;B12#住宅为地上21层,地下2层,建筑高度为63.9米,地上建筑面积为6720 m2 ;B14#住宅为地上26层,地下2层,建筑高度为78.9米,地上建筑面积为8320 m2 ;地下车库为一层,建筑面积为21510.72 m2 。本标段建筑总面积约:94000 m2,抗震设防烈度为7度, 建筑物耐火等级为一级. 建筑结构的安全等级为二级. 使用年限为50年. 二、编制依据 1、施工图纸 2、塔吊安装手册 3、建安工程施工手册

三、塔吊位置及配置简述 其中:地上部分平均总高度68.9米, 一号塔吊:位于8#楼南侧,高度33.6米。 二号塔吊:位于12#东侧,为了避开1、3号塔吊垂直高度相差5米,高度配置为28.9米。 三号塔吊:位于14#楼东侧,为了避让2号垂直高度相差5米,此塔吊设置高度23.6米 四、多台塔吊塔臂防碰撞措施 为了防止在施工中多塔吊塔臂相互碰撞,在设置位置和安装及使用过程中,必须遵照下列措施执行,以保证塔吊作业安全。 1、作业前检查和作业时的检查重点: ①、机械结构外观情况各传动机构应正常。 ②、各齿轮箱,液压油箱的油位应符合标准。 ③、主要部位连接螺栓应无松动。 ④、钢丝绳磨损情况及卡具紧固和穿绕滑轮应符合规定。 ⑤、供电电缆应无破损。起动机穿身不允许当做工作零线。 2、检查电源电压是否符合电压,送电前启动控制开关应在零位,接通电源后检查金属结构部分无漏电后方可上机。照明与起重机主断路器应分接,当主断路器切断电源时,照明不应断电。 3、空载运转,检查行走,回转、起重变幅等各机构的制动

塔吊交叉作业施工方案

广西民族大学八坡1#~3# 危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案 编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司编制日期:年月日

广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目塔吊交叉作业施工方案审批表

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、塔吊参数及平面布置 (3) 四、防碰撞措施 (5) ①、安装防范措施 (5) ②、为了防止塔吊在施工作业过程中发生碰撞,特制订以下措施 (5) ③、操作 (6) ④、组织协调与管理措施 (7) ⑤、多塔运行控制措施 (8) ⑥、安全交底 (9) ⑦、应急救援 (9) 一、编制依据

1、国家有关塔式起重机的国家有关法规、技术标准和规范、规程: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008) (2)GB50278—2010《起重设备安装工程施工及验收规范》 (3)GB5144—2006《塔式起重机安全规程》 (4)GB8196—2003《机械设备防护安全要求》 (5)JGJ33—2012《建筑机械使用安全技术规程》 (6)JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》 (7)JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》 (8)JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 2、塔机的使用、安装和拆卸说明书,整机、部件的装配图,电气原理及接线图等。 3、已有的拆装工艺及过去拆装、使用作业中积累的技术资料等。 4、公司有关管理制度、工程项目施工组织设计。 二、工程概况:

本工程地下室:1号、2号、3号楼负一层,地上:1号3号楼25层,建筑高度为75.3米,2号楼26层,建筑高度为78.3米。建筑结构类型为剪力墙结构,该施工现场地势符合塔机的安装、拆卸及进退场条件,该设备产权属于广西南宁隆凯械设备租赁有限责任公司。 三、塔吊参数及平面布置: 根据工程施工组织设计安排本工程拟投入2台塔吊,分别位于1号楼和3号楼处,由于1号楼段先行施工,其塔吊安装在前,具体位置及参数详见后附塔吊平面布置图。

安装与土建交叉作业施工方案

与设备安装交叉作业计划 一、交叉作业安全管理措施 1、安全生产责任制 与管理人员及民工签订安全生产目标责任书,有明确的安全生产目标,有针对性安全保证措施,建立健全各级、各职能部门及各类人员的安全生产责任制。 2、定期检查与跟踪相结合检查制度 施工项目设立专门的安全管理小组,跟踪检查,每天跟班巡回检查,消除事故隐患,边检查边整改,制止违章作业和违纪行为。检查重点围绕高空作业、交叉作业、电气作业、机械作业等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤害等事故。确保安全施工,并完善书面签字。 3、坚持安全技术交底制度 工程项目及各分部工程施工前,由项目技术负责人对全体参与施工人员进行施工安全技术交底;分项工序或每个工种施工前由专职安全员对班组长及兼职安全员进行施工安全技术交底;各班组施工前由组长及兼职安全员对各施工作业人员进行施工安全技术交底; 4、坚持进行安全教育制度 (1)对入场的工人进行严格的“三级”安全教育,使每一位员工熟知安全技术操作规程,了解工程施工安全的特点及相关技能,经考核合格后才能进入现场施工。 (2)经常组织班组学习安全技术操作规程,教育工人不得违章作业和不得有违纪行为。(3)建立班前安全活动制度,各班组每周开一次安全例会,班组每天开展班前上岗(上岗交底、上岗检查、上岗教育)和班后下岗检查,每月开展安全讲评活动,并记录和考核。 5、坚持特种作业持证上岗制度 建立特种作业人员(焊工、起重工、电工、架子工、起重机械操作工等)花名册,特种作业人员必须持有效证件上岗作业。 6、坚持使用安全“三宝”制度 进入施工现场必须戴好安全帽,坚持使用安全“三宝”(安全帽、安全带、安全网)。7、建立工伤事故处理制度 施工现场实行工伤事故报告制度和记录,建立事故档案,每月填写伤亡事故报告,无伤亡事故的需填写说明加盖管理部门印章。发生伤亡事故必须按规定进行报告,并认真按“四不放过”原则进行调查处理。 8、坚持悬挂安全标志制度 施工现场应有安全标志布置平面图,并按图挂设,施工机械设备应随机挂设安全操作规程牌。各种安全标志应符合国家《安全标志》的规定。 9、划分安全管理区域、安全责任落实到人

多台塔吊交叉作业方案

目录 一、编制依据 1.1《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 1.2《塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 1.3《塔式起重机安全规程》GB5144-94 1.4《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 1.5《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 1.6《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 1.7《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

1.8《建筑地基与基础设计规范》50007-2001 1.9《北京市建设工程施工现场安全保护标准》京建2003 二、工程概况 1、概况 半岛城邦花园二期工程位于深圳市东角头,是深圳南海益田置业有限公司开发建设的高档商业住宅,总建筑面积约29.3万平方米,包括8栋高层住宅,1栋幼儿园,1栋学校;其中3栋塔楼为48层、高度147m的超高层建筑,4幢塔楼为32层,1栋为25层;地下室二层,其中地下二层建筑面积4.28万平方米,地下一层建筑面积2.11万平方米。基础形式:反循环钻(冲)孔扩底灌注桩和天然地基筏板基础。±0.000相当于黄海高程8.100m。地下二层底板标高-9.850m,塔楼范围底板厚度500mm,塔楼外地下室底板厚度400mm。 2、工程特点 2.1 建筑物集中,塔吊群塔作业。 2.2 工期紧张,工程量大,作业任务繁重,施工作业面间距小。 三、群塔管理组织机构设置 3.1、群塔管理组织机构设置 施工现场设置群塔施工指挥小组,由总承包单位主管安全的管理人员任总指挥,项目部施工管理科主要管理人员组成塔吊管理组。单个栋号设塔吊作业组,成员由塔吊司机、信号工和该栋号劳务队相关管理者组成,管理组织机构见下图: 3.2、管理职能分工 现场塔吊指挥小组:对塔吊进场到退场各阶段加强管理,实行验收和交底制;协

塔吊作业方案

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. LTD 东北亚(长春)国际机械城会展中心项目 塔吊作业方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 4.塔吊技术性能参数 (2) 5.塔吊安全管理机构及责任分工 (6) 5.1安全管理机构图 (6) 5.2作业人员责任分工 (6) 5.3塔吊安全专项管理小组 (7) 5.4现场管理人员职责 (7) 6.塔吊吊装作业要求及注意事项 (7) 6.1信号指挥人员的指挥要求 (7) 6.2塔吊司机安全作业要求 (8) 6.3 不同材料吊装作业注意事项 (8) 7.安全技术措施 (9) 8.环境及职业健康安全措施 (9) 9.群塔作业注意事项 (10) 9.1 塔吊运行规则 (10) 9.2 塔吊作业时防碰撞安全措施 (10) 9.3 塔吊特殊情况下及作业后的防碰撞措施 (10) 9.4 指挥人员的安全防碰撞措施 (11) 9.5 现场管理人员的防碰撞责任 (11)

1.编制依据 1.1本工程施工组织设计 1.2东北亚(长春)国际机械城会展中心项目施工图纸 1.3有关规范、规程 东北亚(长春)国际机械城会展中心项目位于长春市高新技术产业开发区长德新区。拟建工程位于长德经济开发区德贤路以南,102国道以东。用地东北侧为长德甲三路,东南侧为长德丙一街,西南侧为机械城用地,西北侧长德大街。 建筑面积134460.95㎡;地上建筑面积为107277.72㎡,地下建筑面积为27183.23㎡;主要结构选型(地上/地下)为钢结构/钢筋混凝土框架结构。 3.塔吊选型及位置 根据现场情况、工期、吊次计算以及项目成本的需要,本工程共选用4台塔吊。根据

多塔吊交叉施工作业专项方案

凯乐桂园S-1号、S-2号楼 塔式起重机 多 塔 交 叉 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中集建设集团有限公司 编制日期:2011年10月15日 目录 一、工程概况 二、塔吊安装现状

三、塔吊交叉作业概况 四、塔吊交叉作业安全措施 五、塔吊指挥人员安全措施及塔吊机组安全施工措施 凯乐桂园S-1号楼、S-2号楼工程 塔式起重机多塔吊交叉作业专项施工方案 一、工程概况 凯乐桂园S-1号、S-2号楼,位于武昌楚康路边,由武汉凯乐宏图房地产有限公司投资,由中集建设集团有限公司总承包,建筑总面积约80000平方米,其结构类型为框剪结构,地上部分S-1号楼为27层,S-2号楼为5层商铺,地下为1层地下室,S-1号楼建筑物檐高99M。塔吊安装在S-1号楼旁边,分别1号塔吊安装在5轴,2号塔吊安装在19轴,离建筑物5米。 二、塔吊安装现状 根据施工现场地条件及工程进度,本工程塔吊安装现状为:1#塔吊高度为110米;2#塔吊高度为120米,1#塔吊与2#塔吊塔吊基础底标高在同一标高上。 三、塔吊交叉作业概况 1#与2#塔交叉。 四、塔吊交叉作业安全措施 1.施工过程中各台塔吊的安全距离不得小于6米; 2.相互交叉的塔吊运转时吊钩绳与大臂的安全距离不得小于5米; 3.吊装发生矛盾时各塔塔司和指挥要做到安全礼让,原则上轻钩躲让重钩,不 得有意阻碍其它塔吊运转; 4.严禁多台塔吊同时在交叉区域内吊装作业; 5.各台塔吊的大臂回转时,小车的安全幅度为20米,严禁在幅度外转臂; 6.各塔吊的起重臂或平衡臂进入交叉区域时,塔司、指挥人员及监护人员都要 精力集中,回转不得施工高速,要做到一慢、二看、三通过; 7.塔司在做每一动作之前都要先鸣笛; 五、塔吊指挥人员安全措施及塔吊机组安全施工措施

多台塔吊防碰撞安全措施方案

建业世和府北园 多台塔吊防碰撞安全措施方案 审批人: 审核人: 编制人: 河南省中北建设有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、多塔作业防碰撞措施 (1) 四、吊装范围内的其他防护 (3) 五、塔吊指挥要求 (4) 六、塔吊应急措施 (5)

多台塔吊防碰撞安全措施方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 4、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 5、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 6、塔吊使用说明书 二、工程概况 建设单位:安阳市国达置业有限公司 设计单位:安阳市建筑设计研究院 勘察单位: 河南恒泰岩土工程有限公司 监理单位:河南恒基时代建设管理有限公司 施工单位:河南省中北建设有限公司 工程地址:紫薇大道与光明路交叉口东北角 三、多塔作业防碰撞措施 本工程为满足施工需求,共设置8台塔吊,但由于该工程施工时有多台塔吊之间交叉作业,属多塔施工,为保证施工安全,制定如下措施: 1、塔吊质量要求必须符合国家相关要求,塔吊备案、检测通过。 2、塔吊司机必须持证上岗,且经过三级安全教育,项目部安全组安全施工交底到位。 3、塔机指挥必须固定人员,一对一指挥,熟悉多塔作业要求,发布指令要求简洁明了肯定,塔机指挥员要眼看四方,时刻注意塔机的运转。 4、根据本工程塔机安拆施工方案要求,塔机安装后,在水平面上相互交叉作业,为防止塔吊吊臂发生碰撞事故,塔吊的安装高度上应严格按照施工方案规定互相错开。根据建筑施工安全标准,多台塔吊作业中固定式塔吊:低位塔臂端部与高位塔身之间的距离

最新塔吊交叉作业施工方案

塔吊交叉作业施工方 案

广西民族大学八坡1#~3# 危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司编制日期:年月日

广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目塔吊交叉作业施工方案审批表

目录 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、国家有关塔式起重机的国家有关法规、技术标准和规范、规程: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008) (2)GB50278—2010《起重设备安装工程施工及验收规范》 (3)GB5144—2006《塔式起重机安全规程》 (4)GB8196—2003《机械设备防护安全要求》 (5)JGJ33—2012《建筑机械使用安全技术规程》 (6)JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》 (7)JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》 (8)JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 2、塔机的使用、安装和拆卸说明书,整机、部件的装配图,电气原理及接线图等。 3、已有的拆装工艺及过去拆装、使用作业中积累的技术资料等。 4、公司有关管理制度、工程项目施工组织设计。 二、工程概况:

本工程地下室:1号、2号、3号楼负一层,地上:1号3号楼25层,建筑高度为75.3米,2号楼26层,建筑高度为78.3米。建筑结构类型为剪力墙结构,该施工现场地势符合塔机的安装、拆卸及进退场条件,该设备产权属于广西南宁隆凯械设备租赁有限责任公司。 三、塔吊参数及平面布置: 根据工程施工组织设计安排本工程拟投入2台塔吊,分别位于1号楼和3号楼处,由于1号楼段先行施工,其塔吊安装在前,具体位置及参数详见后附塔吊平面布置图。

多台塔吊交叉作业施工方案

关注我实时更新最新资料 XXXXXXXX工程 多台塔吊交叉作业专项方案(修改 版) 审批人: 审核人: 编制人: XXXXX建设有限公司

关注我实时更新最新资料 2016年1月20日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、危险源分析及对应安全措施 四、安全使用措施 (一)技术措施 (二)使用作业具体规定 (二)管理措施 五、应急措施 六、应急预案 七、技术参数表八、附: 塔吊平面定位图 塔吊运行左视图

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 本项目为xxx工程,位于武汉市江岸区;本工程共有10栋住宅,分别为1 #~10#住宅楼及连体地下室,为一层结构地下室,地上20层~34层住宅楼,结构形式均为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。建筑物最高高度为110.6m。 本工程拟使用型号为QTZ63-5610臂长56m的塔吊十台,最高楼层塔吊最 终高度为130m。塔吊基础底与地下室基础垫层地面同标高,为-5.800m。 施工与周边环境分析总结: 1号塔吊: 位于1#楼南侧偏东,1号塔吊西面无任何建筑物但覆盖范围与3#楼塔吊重叠,东面覆盖范围与2#楼塔吊覆盖面有交叉重叠,重叠距离为10.5m,南面为兴业路,北面与3号塔吊有重叠交叉,交叉距离为22.843m,重叠位置采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,1号塔吊低于3号塔吊10m)。与3 号塔吊重叠部位限位71°,塔吊臂长56m。

2号塔吊: 位于2#楼中间部位,东南面塔吊覆盖区域无任何建筑物,西面与1#楼塔吊有交叉重叠,重叠距离为10.5m,西北面与4#楼塔吊有重叠交叉,交叉距离为32.853m,重叠采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,4号塔吊高于2号塔吊10m),与4号塔吊重叠部位限位76°,塔吊臂长50m。 3号塔吊: 位于3#楼两个单元伸缩缝北面,3号塔吊与1号塔吊南北交叉,交叉距离为22.843m,采取高低错开施工(高于1号塔吊10m)。北面与5#楼建筑物重叠, 3#楼主体结构封顶后开始5#楼施工,因此3号塔吊始终高于5#楼,不采取限位措施,北面与5号塔吊重叠距离为38.25m,东、西面无障碍物。塔吊臂长 56m。 4号塔吊: 位于4#楼中间部位,南面与2号塔吊重叠交叉,交叉距离为32.853m,采取高低错开施工(4号塔吊高于2号塔吊10m),北面与6#楼建筑物重叠,因4#楼主体封顶后,开始6#楼施工,因此4号塔吊始终高于6#楼,不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。 5号塔吊: 位于5#楼两个单元伸缩缝北面(与3号塔吊相对位置一致),5号塔吊与3 号塔吊南北交叉,交叉距离为38.25m,措施在3号塔吊中已诉,采取高低错开施工。北面与7#楼建筑物重叠,且与7号塔吊重叠,重叠为28.894m,采取限位措施,限位角度为98°,东、西面无障碍物,塔吊臂长45m。 6号塔吊: 位于6#楼中间部位,南面与4号塔吊重叠交叉,交叉距离为31.76m,因

多台塔吊防碰撞方案

多台塔吊防碰撞方案(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

淮南市国库集中支付中心业务用房 多台塔吊防碰撞方案 淮南国库集中支付中心工程项目经理部 目录 一、工程概况................................... 错误!未指定书签。 二、编制依据....................................... 错误!未指定书签。 三、塔吊定位与机型................................. 错误!未指定书签。 3.1 塔吊平面布置定位原则.............................. 错误!未指定书签。 3.2 塔吊位置.......................................... 错误!未指定书签。 3.3 塔吊选型.......................................... 错误!未指定书签。 四、施工部署....................................... 错误!未指定书签。 4.1 塔吊防碰撞措施 (3) 五、施工准备....................................... 错误!未指定书签。 5.1 塔吊运行原则...................................... 错误!未指定书签。 5.2 塔吊吊装原则...................................... 错误!未指定书签。 六、组织管理....................................... 错误!未指定书签。 6.1 管理体系.......................................... 错误!未指定书签。 七、多台塔吊作业安全措施........................... 错误!未指定书签。 7.1 安全技术要求...................................... 错误!未指定书签。 7.2 安全操作一般要求.................................. 错误!未指定书签。 7.3 安全检查措施...................................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 淮南市国库集中支付中心业务用房,位于淮南市山南新区南纬四路北侧,南经十三路东侧。主楼地下1层,地上20层(附楼地上3层)。主楼钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑高度79.5m。建筑面积27715㎡。附楼为钢筋混凝土框架结构,建筑高度 19.1米,建筑面积6027㎡。总建筑面积33742㎡。 二、编制依据

施工现场多机交叉作业安全专项措施

施工现场多机交叉作业安全专项措施 批准: 审核: 编制: 、工程及塔吊概况 安徽XX 电厂二期扩建工程项目在施工过程中,布置多台大型起重机械。 机械布置位置如下: 一公司:4#炉A排外,H3/36B(12t )建筑塔吊一台。4#炉CD排扩建端,TC5518(8t )建筑塔吊一台。 二公司:3#A 排外5518(8t)塔吊一台。 为了防止多机作业时塔吊起重臂相碰(包括钢丝绳与起重臂相碰)的事故发生,特编制多机运行安全管理措施。以

后若增加机械,及时更新。 二、塔吊的安装状况 1、H3/36B(12t )建筑塔吊,臂长60m; TC5518(8 t )建筑塔吊,臂长55m; TC5518 (8 t)建筑塔吊,臂长55m; 三、编制依据 《建筑机械使用安全技术规程》 《施工过程运行控制程序》 《交叉作业安全管理制度》 四、危险源的辨识及分析 1、塔吊作业时,被另一台正在回转的塔吊碰到,可能会导致钢丝绳损坏、塔吊折臂或倒塌。 2、多机交叉作业时,高处塔吊的钢丝绳或吊钩吊物碰撞低处塔吊臂杆或拉杆。 3、塔吊回转时,起重臂经过建筑物上方发生坠物或直接碰撞建筑物。 4、受风力影响,导致塔吊自动回转,臂杆相碰。 五、安全防范的技术措施 1、塔吊作业采取的技术措施 (1)塔吊指挥采用对讲机指挥,指挥人员应讲普通话,保证指挥信号清晰明确。对于不清晰不确切的指挥信号,操作人员有权拒绝操作。 (2)指挥人员指挥塔吊工作时,要求每台塔吊必须使用不相同的频率,而且每台塔吊的指挥人员必须熟知其它塔吊的指挥频率,这样保证发生危险时,各塔吊之间可相互之间紧急呼叫和提醒。 (3)多机作业的工作区域存在相互交叉现象,机械操作人员必须熟悉自己所在的工作区域,同时了解其它机械工作区域,在机械交叉作业区域(见附图)作业时,必须遵守先入为主的原则,其它机械进入 该区域时应主动采取避让措施。 (4)为避免在共同作业区域内,塔吊的伸臂之间相互碰撞,每台塔吊的安装高度必须高低不同,根据各台机械使用情况,塔吊伸臂安装高度相差不得少于6m。 (5)当需要进入交叉作业区域,机械操作人员控制塔吊回转时,应对小车定向收幅。在起重臂进入交叉区域前,先要将小车收回退出到交叉区域的幅度,然后起重臂才可进入交叉区域,避免吊钩吊物经过交叉区域。当起重臂回转到位后,再将小车运行到指定位置。 (6)操作人员上班前、下班后必须检查使塔吊是否处于完好状态。特别是安全装置和起升和回转的制动装置。在交叉区域

塔吊交叉作业专项施工方案(修改版)

宁波华生国际家居广场市场项目 C 地块工程 编制人: __________________ _________ 职务: 审核人: __________________ _________ 职务: 审批人: __________________ _________ 职务: 五洋建设集团股份有限公司 塔吊交叉作业专项施工方案

二。一二年二月 目录 -、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、塔吊布置及要求 (4) 四、塔吊基础设置方案 (5) 五、塔吊性能(见下表): (5) 六、塔吊的顶升 (5) 七、塔吊交叉作业概况 (6) 八、塔吊交叉作业安全措施 (6) 九、塔吊指挥人员安全措施 (7) 十、项目部安全措施 (8) 十一、塔吊机组安全施工措施 (8) 十二、特种人员酉己备 (9) 附:施工现场塔吊交叉布置示意图

塔吊交叉作业专项施工方案 、工程概况 工程名称:宁波华生国际家居广场市场项目C地块工程 工程地址:宁波市北仑区小港街道新立村 建设单位:宁波华生国际家居广场有限公司 设计单位:杭州市建筑设计研究院有限公司 工程规模:61085.27m2 结构类型:框架、框剪结构 质量目标:国家规范一次性验收合格 工期目标:490日历天 安全要求:合格。在整个施工过程中杜绝重大安全事故,轻伤事故频率控制在3%以内。 宁波华生国际家居广场市场项目C地段工程总建筑面积61085.27平方米, 其中地上部分建筑面积48073.59平方米,地下部分建筑面积13011.68平方米, 地上四层,地下一层,建筑高度21米。 工程建设概况一览表

二、编制依据 1、工程施工图纸 2、中冶沈勘工程技术有限公司提供的岩土工程勘察报告 3、浙江建机集团提供的QTZ6蒲式起重机使用说明书。 4、现场施工总平面布置图 5、国家及地方相关规范、图集 三、塔吊布置及要求 本工程为四层建筑,大面积地下建筑,地下一层,本工程由于地块呈不规 则的矩形。因此,塔吊布置分别沿地下室D轴东西各安排一台,编号从东面往西面开始分别为1#和2#。1#塔吊拟安装独立高度40m 2#塔吊拟安装独立高度33.6m。具体布置详本工程总平面布置图。

塔吊防碰撞方案(大臂碰塔身)

目录 一、工程概况 (2) 二、塔吊布置 (2) 三、多塔作业防碰撞措施 (2) 四、吊装范围内的其他防护 (6) 五、塔吊指挥要求 (6) 六、塔吊应急措施 (8)

一、工程概况 世茂香槟湖苑2.2期工程,包括59#、60#、68#~71#共计6栋住宅楼。工程建设地点:东至规划东经120度路,西至老藻江河,北至河海东路,南至北唐河,太湖东路将地块分成南北两块。住宅楼都属于框剪结构。59#、60#、68#~71#地下室3.3米,顶层2.95米,其余均为2.9米。71#地下室4.5米,1层4.8米,顶层2.95米,其余均为2.9米。 本工程由常州世茂房地产有限公司投资建设,浙江大学建筑设计研究院设计,江苏苏州地质工程勘察院地质勘察,江苏安厦工程项目管理有限公司监理,中建七局(上海)有限公司组织施工;由向东担任项目经理,王杭立担任技术负责人。 二、塔吊布置及选择 根据图纸设计,考虑塔吊的利用效率,扩大吊装范围以及施工方便,整个施工区域需设置5台塔吊(四台QTZ63一台QTZ80),其中QTZ80塔吊设置在71#楼北侧。具体布置如附图: 三、多塔作业防碰撞措施 本工程为满足施工需求,共设置了5台塔吊,塔吊之间交叉作业,属多塔施工,为保证施工安全,制定如下措施: 1、塔吊质量要求必须符合国家相关要求,塔吊备案、检测通过。 2、塔吊司机必须持证上岗,且经过三级安全教育,项目部安全组安全施工交底到位。 3、塔机指挥必须固定人员,一对一指挥,熟悉多塔作业要求,发布指令要求简洁明了肯定,塔机指挥员要眼看四方,时刻注意塔机的运转。

4、根据本工程塔机安拆施工方案要求,塔机安装后,在水平面上相互交叉作业,为防止塔吊吊臂发生碰撞事故,塔吊的安装高度上应严格按照施工方案规定互相错开。根据建筑施工安全标准,多台塔吊作业中固定式塔吊:低位塔臂端部与高位塔身之间的距离不得小于2m,高位塔钩与低位塔垂直距离不得小于2m。根据下文的编号,现场布置塔吊时,多台塔吊同时作业,应周密考虑附着前后塔吊的高度差和锚固的时间差,保证主体结构施工全过程保持各塔吊间的高度差。如遇特殊情况或与方案有冲突,应适时调整。 5、防碰撞规定及措施 1)、多塔作业必须遵循以下原则:底塔让高塔——后塔让先塔——动塔让静塔——轻塔让重塔——客塔让主塔 2)、各组塔吊配备对讲机一对,对讲机经统一确定频率后锁频,使用人员无权调改频率,并要专机专用,不得转借。 3)、多塔作业前的检查:作业前,塔吊司机要对机械和电器进行检查,试运转。塔机临时停止作业,必须将重物卸下,吊钩升起。塔机作业完毕,要卸载,停放在可自由回转的位置,同是塔机各控制系统置于零位,拉闸断电,并锁好驾驶室门窗。交接班时认真做好记录。 4)、多塔作业注意事项:多塔作业过程中,严格执行指挥人员和塔吊司机之间的应答制度,信号指挥人员必须时刻目视塔机吊钩和被吊物,塔机转臂过程中,信号指挥人员必须环顾塔机的工作状态,并发出明确、简短、清晰、完整的指挥信号,杜绝指挥错误。 5)、起吊物料的过程中,在该塔机回转进入交叉作业范围内时,驾驶员应和指挥人员密切联系,尽可能保证在该台塔机转到交叉作业区时,另一台