设计及施工说明

一、工程概况:

xx电子有限公司洁净室工程,工程面积约2310M^2,其中100级洁净室面积约1790M^2,10级洁净室面积约220M^2,进料暂放区、出货暂放区面积约60M^2,换鞋室、更衣室面积约240 M^2。

二、设计范围:

本设计包括洁净区装修、照明配电及空调系统。

三、设计依据:

1.《洁净厂房设计规范》﹙GBJ50073-2001﹚;

2.《洁净室施工及验收规范》﹙JGJ 71-90﹚;

3.《采暧通风与空调工程设计规范》﹙GBJ19-87﹚;

4.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

5.《工业企业照明设计标准》﹙GB50034-92﹚;

6.《建筑设计防火规范》(GBJ 16);

7.《空气调节设计手册》

8.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》﹙GB50275-98﹚;

9.甲方的设计要求。

四、空调设计参数:

表1. 室外设计参数

表2. 室内设计参数

五、空调系统:

本工程采用中央空调系统,冷源集中由冰水主机供给,热源集中由业主提供热水至空调水-水热交换器,通过保温管道将冷冻水或热水供至空调末端设备(恒温恒湿净化式新风空调机组、干盘管),再将空气处理后送到各房间,各空调未端设置有电动阀,空调供回水系统、干盘管供回水系统设置有压差旁通阀,恒温恒湿净化式新风空调机组设置有湿度控制装置,可根据使用要求进行温湿度调节。

1.空调机房与洁净室设于同层,主机选用大金80HP螺杆式冰水机组3台。冷冻泵选用白云管道泵

GD100-30共5台,3用2备。冷却泵选用白云管道泵GD100-21共5台,3用2备。干盘管循环水泵选用白云管道泵GD125-36共2台。冷却水塔选用吉升圆塔80RT共3台。

2.冷冻水系统采用异程式。在冷冻水系统的最高处设自动排气阀,最低处设泄水阀,回水总管处设膨

胀水箱,水泵进口设置Y型过滤器,出口设置止回阀,主机冷却水、冷冻水进出口设置温度计和压力表,出口设置水流开关,各空调未端设置有电动阀,空调供回水系统、干盘管供回水系统设置有压差旁通阀。

3.空调气流组织采用垂直层流,上送下回。顶棚满布FFU送风,冷量或热量由干盘管提供,回风采用高

架地板地面回风。十级洁净区和百级设置有独立的新风系统,房间正压可通过调节新风量及FFU 来实现;房间温度可通过干盘管来控制,房间湿度可通过恒温恒湿新风机组来控制。

六、设备基础及消声防振:

1.各种设备到货后,校对螺孔位置再进行基础浇灌,基础见图纸或产品样本。

2.冷水机组、冷却塔及水泵底均设原厂设计的减振器或相应规格的橡胶减振垫,空气处理机组底座设减振器,吊装机组采用减振吊码或减振器进行安装。机组出风配静压消音箱,空调进出风管、排风管配阻抗复合式消声器;

3.风机与风管连接处、空气处理机与静压消音箱连接处、制冷机组、水泵与水管连接处,分别采用帆布软接口和管道橡胶软接头减振。噪声较大的设备房内衬吸声面板吸声,设备房设隔音门。

七、工程施工:

1.各种设备到货后,校对螺孔位置再进行基础浇灌,基础见图纸或产品样本。

2.主要设备的安装

(1)制冷主机:制冷机组的清洗、安装、试漏、加油、抽真空、充加制冷剂、调试等均须严格按照制造厂家提供的《使用说明书》进行。同时还须遵守《制冷设备安装工程施工及验收规范》

GBJ66-84和《机械设备安装工程施工及验收规程》TJ231(五)-78及有关规范、标准中的各项

规定。

(2)冷却塔安装调试等事宜,应严格按照制造厂家提供的《使用说明书》进行,拼接处平整、严密、牢固,各支脚须认真找平与校正。

3.冷冻水管及冷却水管均采用国标镀锌钢管,管径≤50mm,丝扣连接;管径≥50mm,采用焊接。

4.冷凝水管采用PVC管,就近排至卫生间、地漏或雨水立管。

5.冷冻水水平干管以0.005坡度坡向供水立管,冷凝水管以0.01坡度坡向排水立管。

6.管道穿墙、楼板时均设套管,套管穿楼板时高出地面50 mm,穿墙时与装修地面平,套管管径较所穿管道大二号或较所穿保温管保温层外径大一号。

7.管道支吊架参见国标88R420,N112,保温管道通过支架处,用等同保温厚度的硬木环作固定,硬木预先在热沥青中渚过。水管道支吊架间距不应大于下列尺寸:

表4.水管支、吊架间距

8.水管安装

(1)阀门与风机盘管之间的冷冻水管应采用铜管,冷冻、冷却水管采用国标镀锌钢管。

(2)凡与冷冻主机、冷却塔、水泵、冷风柜及风机盘管连接的水管,应采用丝扣(加活接头)连接或法兰连接,以便维修拆卸。

(3)水管安装前必须清除管内污垢与杂物,以免日后堵塞设备,焊接管或无缝钢管在安装前须表面除锈,并刷防锈底漆二道。

(4)水平或垂直水管须设置必要的固定或活动的支、吊架,其构造形式及设置位置由安装单位在保证牢固可靠的原则下,根据现场情况选定,详见国标88R420,水管的支吊架应设置于保温层的

外部,并在支吊架与管道间镶以垫木,同时应避免在法兰、测量孔、调节阀等零件处设置支吊

架。

9.风管采用镀锌钢板制作

(1)通风及空调用风管根据《通风空调工程施工及验收规范》GB50243-97规定制作、安装;排烟管壁厚大于2mm时用普通钢板制作,连接为法兰连接或焊接,送排风管壁厚小于1.5mm时采用镀

锌钢板制作。

(2)空调风管及排风管材质厚度如下:

(4)矩形风管最大边在500 mm以下,可采用插条连接;500 mm以上采用法兰连接,风管法兰按《通风空调工程施工及验收规范》GB50243-97规定执行。

(5)螺栓及铆钉的间距不大于150mm。风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

(6)空调及送排风矩形管边长大于或等于800mm,其管段长度在1.2m以上,均应采取加固措施,如法兰加固或中间加固支撑、折痕等。

10.水平或垂直风管须设置必要的支、吊架,其构造形式由安装单位在保证牢固的原则下,根据现场情况选定,详见国标T607,一般风管直径或大边小于800mm,吊支架间距不超过2.5m;大于800mm的吊支架间距不超过2.0m;保温风管的支吊架与风管间应镶以垫木,同时应避免在法兰、测量孔、调节阀等零件处设置支吊架。风管支吊架制作安装参见国标T616,支吊架间距尺寸如下:

11.防火阀、调节阀,消声器和风管转弯处应增设单独支吊架。暗装于天花内的管道调节阀、阀门及防

(建筑工程管理)空调设计与施工说明

(建筑工程管理)空调设计 与施工说明

空调系统设计和施工说明 建筑概况: 本工程建筑共三层,位于东莞寮步镇,作为酒店使用,空调面积约为11500m2。 二、设计要求: 设计参数 a(参照广州地区)空调室外计算温湿度参数: 夏季:a.干球温度:t=33.50C冬季:a.干球温度:t=50C b.湿球温度:t=27.70Cb.相对湿度:φ=45±10% c.相对湿度:φ=55±10% b设计空调室内参数: 夏季:计算温度:t=24±20C冬季:计算温度:t=20±20C 方案分析: .结合建筑特点,采用水源热泵暗藏式空调机,此机有以下优点: 水源机特点: 水源空调机系统适用於小面积的空调区域; 水源空调机能效比较高,可达4.0,比传统中央空调能效比大,因此更节能; 水源空调机系统操作简单、管理方便; 水源空调机系统不需要有专门机房; 本系统只有壹个冷却水系统,比传统中央空调少壹个冷冻水系统,因此运行维护,清洗相对方便,费用也较低; 水源空调机能够单独控制,传统中央空调不能单独控制壹个区域,壹开机整个系统都运转,因此水源空调机更节能; 本系统初投资费用只占其它中央空调系统的60%。 水源空调机吊在天花上面,不用专门的机房,节省空间。 三、主要设备配置: 根据建筑特点,沐足区、桑拿区、及住宿区域冷负荷约为180W/m2饮食区因发热量较大冷负荷取350W/M2,每台机配俩个闸阀,水管和主机用软接条连接,水塔流量应该和空调机相匹配,水泵为壹用壹备,其流量和扬程也和空调机相匹配.所有空调主机置于走廊上面,以减少噪音. 四,其他设备、材料选用 设备材料的选用在业主的指导下,满足合同的要求,根据质优价廉的原则进行选用。 设备和材料的品牌 甲方指定的材料设备,其品牌由甲方确定,其档次也由甲方确定;甲方未指定品牌的,即由我方提供多家品牌由甲方选择。品牌的选型保证优良的质量和优质的售后服务。 设备和材料的参数选择 设备和材料的参数选择根据会同及设计图纸要求进行,其参数必须满足其功能要求且留壹定的余量,但不能超出太多,以免增大投入及浪费资源。在设备选型时,仍必须根据现场条件选择满足现场安装要求的设备。 设备和材料的数量 在定购材料设备前,必须参照图纸和现场对材料设备的数量进行复核,壹方面满足施工的要求,另壹方面不能造成浪费。 设备和材料的报验 材料设备在进入现场后,必须对甲方进行报验,在甲方批准后,方可进行安装。 本工程所使用的设备和材料

VRV空调系统施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工组织管理 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第二章施工组织管理 .. (7) 第三章主要分项工程施工方案和技术措施 (20) 第1节系统安装工艺流程图 (20) 第2节设备到场检验 (24) 第3节室内机安装 (25) 第4节冷媒配管工程 (30) 第5节室外机就位 (39) 第6节气密试验 (42) 第7节真空试验 (45) 第8节追加充填冷媒 (48) 第9节排水配管工程 (49) 第10节机组配管连接 (53) 第11节电气工程 (55)

第12节通风工程 (59) 第13节保温工程 (63) 第14节系统调试、竣工资料交验、系统交付使用 (64) 第四章安全质量质量保证措施 (65) 第1节质量保证措施 (65) 第2节安全生产、文明施工技术保证措施 (68) 第3节施工进度计划及保证措施 (71) 第五章施工配合 (72) 第1节配合其他专业交叉施工方案 (68) 第2节服从建设单位、监理单位的管理规定 (68) 附表 项目组织机构表 机械设备计查表 劳动力计划表 施工进度计划表

工程概况 工程总体介绍 本工程为附属业务楼工程通风空调工程,位于大兴区。共层,总面积约8500㎡, 采用VRV空调系统,工程内容为通风空调 设备管道。 第一节工作要点 1.空调室外机组集中放置,使室外机通风良好,避免影响美观。 2.室外、室内冷媒管如有裸露部分,加装PVC空调盖板进行装饰。 3.冷凝水管使用镀锌钢管,外敷难燃型橡塑保温。冷凝水集中排放到卫生间。 4.本工程需与精装单位配合,多工种交叉作业多。 工期计划 根据工程实际,本工程工期暂定60 天。 质量目标: 工程质量达到国家和北京市工程施工规范合格标准。 第二节空调项目说明

(完整word版)新风系统设计说明

空调通风系统设计说明 第一部分:新风系统 一、设计依据: 1、甲方提供的相关资料及现场情况; 2、暖通空调设计标准,设计手册。 二、工程概况: 本工程为办公用会议室,建筑面积为220平方米,层高为3.20米,人数约105人。 三、新风量确定: 按照采暖通风和设计规范并参照实用供热空调设计手册,将需要新风量计算如下: 1、按每平米地板面积新风量指标计算:20X220=4400m3/h; 2、按每人最小新风量计算(考虑有一些吸烟状况): 105X40=4200m3/h; 3、按保证室内环境换气次数计(考虑有一些吸烟状况): 220X3.2X6=4224m3/h; 四、设备选型及说明 以本工程实际情况及上述计算结果为依据,综合考虑确定总新风量为4000m3/h—4500m3/h满足要求,根据现场尺寸,选用一台或两台新风换气机。这样既可以保证向室内提供经过过滤的新鲜空气,同时将等量的室内烟雾等污浊空气排到室外,双向换气还可以减少室内冷热量损失,起到明显的节能效果。

第二部分:空调系统 一、设计参数 (一)、室外计算参数 1、冬季空调计算温度:-12℃ 空调计算相对湿度:45% 2、夏季空调计算干球温度:33.2℃ 空调计算相对湿度:60% (二)、室内计算参数 夏季:温度:25±2℃相对湿度:55% 冬季:温度:18±2℃相对湿度:45% 二、负荷的确定 1、本工程空调负荷包括建筑负荷、人体负荷、照明负荷、新 风负荷及其他符合: 其中:建筑负荷为50w/m2,人体负荷为65w/m2,灯光负荷为40w/m2,新风和其他负荷为150w/m2; 2、根据以上单位面积负荷计算出总空调负荷为: 230X305=70150w。 三、空调设备选型 1、根据现场情况,可以安装11台风机盘管; 2、根据上述空调负荷计算结果,每台风机盘管负担6.3KW, 因此选用11台型号为FP-12(008型)的风机盘管,单台参数 为:冷量约6.2KW/台,风量约1350m3/h。

多联机空调设计说明书

摘要 本设计为重庆办公大楼中央空调设计。通过方案比较,在负荷计算的基础上和大赛要求,采用了多联机空调系统形式。室内机均采用暗装,部分房间加新风系统。冷媒管采用去磷无缝铜管,冷凝管采用硬制PVC 管,风管采用离心玻璃棉。设计工程中考虑了消声、减振。 关键词:中央空调;多联机;新风

目录 第1章工程概况 (4) 1.1 原始资料 (4) 1.2 计算参数 (4)

第2章空调负荷计算 (7) 2.1 负荷计算概述 (7) 2.2 负荷计算参数 (7) 2.3 负荷计算方法 (8) 第3章空调系统方案的选择 (12) 3.1 系统选择 (12) 3.2 系统分析 (12) 第4章设备选型 (13) 4.1 室内机的选型 (13) 4.2 新风机组的选型 (17) 4.3 室外机组的选型 (18) 第5章管径的选定 (19) 5.1 冷媒主、配管的选取 (19) 5.2冷凝水管的考虑 (22) 参考文献 (24)

第1章工程概况 1.1 原始资料 本建筑物为重庆地区某办公楼,建筑面积约为4800m2,使用区域主要为办公室、客房,共6层。其中1至5层为办公区域,6层为会议室。 建筑层高:一层层高4.8米,顶层层高3.6米,其余层高3.3米,参考立面图。 外窗及门高:窗高统一1800mm,宽度详见平面图,窗台高统一900 mm。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 本工程位于重庆市,该地区室外气象参数摘录如下: 北纬:29°35′东经:106°33′ 夏季空调室外计算干球温度:36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃夏季通风室外计算温度:33℃ 冬季空调室外计算温度:2℃冬季通风室外计算温度:7℃ 冬季空调室外计算温度:82%

空调系统施工组织设计

目录 一、施工组织设计 (1) 第一章综合编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第一节工程管理目标 (3) 第二节项目组织机构 (3) 第三节施工部署 (5) 第四章主要分项施工方法 (7) 第五章主要技术组织措施 (10) 第一节确保工程质量的技术组织措施 (10) 第二节确保安全生产的技术组织措施 (12) 第三节确保文明施工的技术组织措施 (14) 第四节确保工期的技术组织措施 (15) 第六章工程现场管理 (17) 第一节工程环境保护管理 (17) 第二节工程临时设施管理 (18) 第三节工程成品保护管理 (18) 附录 (19) 表7.1 拟投入的主要施工机械设备表 (19) 表7.2 劳动力计划表 (19) 表7.3 计划开、竣工日期和施工进度表 (20) 表7.4 主要施工机械进场计划 (21)

一、施工组织设计 第一章综合编制说明 1.指导思想 我们将以为业主服务、让业主满意为基本的指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 本《施工组织设计》是我单位对金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件之一,这是我们在认真阅读有关招标文件,了解改造意图,并对现场实地勘察的基础上,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖。 本《施工组织设计》在编写中力求将重点信息向业主充分表述,一般项目和一般信息简明表述,以便业主选择。若我单位有幸中标,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我单位的技术管理规定和《质量保证手册》以及有关质量程序文件,编制详细的施工作业指导书,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全的完成本工程的建设。 2.编制依据 2.1《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》以及其它有关法律、法规; 2.2“金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件”招标文件; 2.3在业主组织勘察工程现场时所了解的具体情况; 2.4我公司企业标准和质量保证体系; 2.5我公司现有施工力量和技术装备情况; 2.6我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商; 2.7我公司在其他类似工程施工中积累的经验; 2.8本工程招标文件要求参考的国家规范、规程、行业标准和标准图集。

空调工程 设计说明书(完)

前言 建筑是人们生活与工作的场所。现代人类大约有五分之四的时间在建筑中度过。人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率等起着极为重要的作用。人们对现代建筑的要求,不只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光照柔和、宁静舒适的环境。 另外建筑离不开能源,尤其是现代建筑,更是能源消耗大户。建筑业能源消耗占总能耗的比例很大,一般在40%左右,其中大部分能耗是用于采暖、通风与空调。随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。 因此设计一套能为人们提供良好工作生活环境且节能的空调系统就显得极为重要。本设计冷热源采用地下水地源热泵空调机组。 地源热泵空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。 由于经验不足,设计难免有欠缺之处,请批评指正!

第1章工程概况 1.1 设计名称 本设计针对重庆沙坪坝市办公楼进行空调工程设计。对其会议室、办公室等进行全空气空调系统设计,使之符合风速、温度、湿度及人体舒适度要求。 1.2 建筑物简介 建筑总面积为1667㎡。办公楼为三层建筑。主要房间为办公室。一楼层高3.5m。根据《公共建筑节能规范GB-2005》查绵阳重庆沙坪坝市夏热冬冷地区,选取传热系数:屋面0.7W/㎡K;外墙 1.0W/㎡K。外窗类型:外窗为双层窗,3mm厚普通玻璃;金属窗框,80%玻璃;浅色窗帘,窗高2.0m。窗的传热系数通过计算可得2.74W/㎡K。房间人数:一层大厅50人;办公室3人;会议室6人。空调运行时间:7:00-18:00。照明设备运行时间:7:00-18:00。 1.3 气象参数 1.3.1 室外计算参数 地点:重庆沙坪坝市 纬度:29° 海拔:259.1m 大气压力:夏:97.3 kpa 夏季空调室外计算干球温度:36.3℃ 夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃ 室外平均风速:夏: 2.1m/s 1.3.2 室内计算参数 室内计算参数的选择主要取决于建筑房间使用功能对舒适性的要求和地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。根据我国国家标准《采暖通风与空调设计规范》(GB-2003)的规定,对舒适性空调和采暖,室内计算参数如下: 夏季:温度:应采用26~28℃ 相对湿度:应采用小于65% 风速:不应大于0.3m/s

中央空调设计说明书

第1章工程概况 第1章工程概况 1.1建筑概况 星城酒店广东省汕头市,总建筑面积为19595㎡,地上9层,地下一层,总建筑高度为34.3m。其中地下一层主要为休闲运动场所,一层为餐厅、会议室、办公室等,二层主要为桑拿中心,三层以上为客房。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 表1.1 广州市夏季室外气象参数 大气压力(Pa)空调室外计算干球温度(℃)空调室外计算湿球温度(℃) 室外平均风速(m/s)100287 33.4 27.7 2.7 1.2.2 室内计算参数 表1.2 各空调房间室内计算参数 房间名称 夏季新鲜空气量噪声标准温度(℃) 湿度(%) m3/h·人dB(A) 客房25 50~65 30 < 45 乒乓球室、壁球室、桌 球室、美容美发、棋牌 室、投影室、健身房、 阅览室、银行 25 55~65 30 < 50 餐厅、会议室、茶室25 55~65 25 < 45 1.2.3 其他设计参数 表1.3 照明功率密度值(W/㎡) 建筑类别房间类别照明功率密度 酒店 餐厅13 中庭、大厅15 银行18 其他11

广东石油化工学院本科毕业设计:星城酒店空调工程设计 表1.4 不同类型房间人均占有的使用面积(㎡/人) 建筑类别房间类别人均占有的使用面积㎡ 酒店 客房10 餐厅 2 运动场所 5 其余 2 1.3 主要设计依据 1.3.1建筑与暖通空调工程制图标准 1、房屋建筑制图统一标准(GBJ 1—86); 2、采暖通风与空气调节制图标准(GBJ 114—88)。 1.3.2 通用设计规范 1、采暖通风与空气调节规范(GBJ 19—87); 2、民用建筑节能设计标准(JGJ 26—95); 3、民用建筑热工设计规范(GB 50176—93); 4、民用建筑设计通则(JGJ 37—87); 5、建筑设计防火规范(TJ 36—79); 1.3.3专用设计规范 1、办公建筑设计规范(JGJ 67—89); 2、综合医院建筑设计规范(JGJ 49—88); 1.3.4暖通空调工程施工及验收规范 1、通风与空调施工及验收规范(GB 50243—97); 2、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(JBJ 29—96); 3、制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB 50274—98); 4、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ 66—84)。

某综合体项目暖通设计施工说明

暖通设计施工说明 一。工程概况 本工程为。。。综合体项目,包含7层43.5m高的高层商业附楼、23层99.9m高的酒店塔楼和21层99.9m高的办公塔楼三部分构成;地下部分共三层,局部设置夹层,功能包括商业、机动车库、非机动车库及设备用房。其中地下三层西侧为人防地下室。本工程总建筑面积25万平方米。 二。设计依据 1.各专业对暖通专业提供的作业条件图 2.建设单位对本专业提出的有关要求 3.国家颁布的设计与施工规范:

三。设计内容 1.中央空调系统设计 2.平时通风系统设计(人防区详见人防专篇) 3.暖通消防系统设计 四。设计标准 1.室外气象参数: 2.室内参数 3.通风及排烟标准

4. 空调冷热负荷 本工程集中空调部分冷、热负荷统计如下:

五。设计说明 1. 空调冷热源 (1)本工程大型商业和沿街商铺采用集中空调系统,冷源选用2台制冷量为5979kw (1700RT)的10KV离心式水冷冷水机组和2台制冷量为2989kw(850RT)的380V变频离心式水冷冷水机组。离心式水冷冷水机组采用一次变频泵变流量(VPF)的控制策略,满足仅使用较少负荷或者夜间运行负荷的需要。冷冻水供、回水温度为7/12℃。制冷机房包括冷冻机、冷冻泵、冷却泵设于地下二层,中央制冷系统采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于屋顶,水系统采用旁流水处理器。配合冷水机组的配置,设置2台流量1600m3/h、2台流量800m3/h的超低噪音横流式冷却塔,冷却塔供回水温度为32/37℃,冷却塔设于裙楼屋顶。商业空调系统热源为3台2791kw燃气真空热水锅炉,燃料为天然气,锅炉供回水温度60/50℃。锅炉房设于地下一层,采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于屋顶,水系统采用旁流水处理器。锅炉烟气接至裙楼屋顶排放,锅炉烟囱采用预制式双层不锈钢烟道,由专业厂家制作,烟道外壁采用硅酸铝纤维棉保温,保温厚度为50mm,烟囱热补偿及固定措施由专业厂家完成。 (2)影院采用风冷热泵作为冷热源,在影院屋顶预留两台风冷热泵机组(制冷量约709kw)位置、荷载及用电负荷,选型由影院公司自己设计,并预留空调器和排风排烟风机等设备的安装位置。 (3)酒店中央空调冷源选用三台螺杆式冷水机组,每台制冷量1122kw(320RT),冷冻水供回水温度为7/12℃,冷却水供回水温度为32/37℃。水冷冷水机组采用一次变频泵变流量(VPF)的控制策略,满足仅使用较少负荷或者夜间运行负荷的需要。制冷机房包括冷冻机、冷冻泵、冷却泵设于地下二层,中央制冷系统采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于酒店塔楼屋顶,水系统采用旁流型电子水处理器。配合冷水机组的配置,设置3台流量300m3/h的超低噪音横流式冷却塔,冷却塔供回水温度为32/37℃,冷却塔设于裙房屋顶。空调系统主热源两台2100kw燃气热水锅炉,燃料为天然气,供回水温度95/70℃,通过两台1100kw板式水-水热交换器提供60/50℃空调热水,同时为生活热水提供热源,生活热水热负荷1950kw。锅炉房设于地下一层,采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于酒店塔楼屋顶,一次水(95/70℃)为经软化处理方可使用,空调热水系统(60/50℃)采用旁流型电子水处理器。

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

上海市某综合楼中央空调系统设计毕业设计说明书

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

设计及施工说明

设计及施工说明(一) 设计说明 一、工程概况 1、本工程为浙江东邦药业有限公司新建研发大楼空调工程. 二、设计依据 1 、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 2、《多联式空调(热泵)工程施工技术规程》 DG/TJ08-2091-2012 3、《建筑防排烟技术规程》 DGJ08-88-2006 4、《公共建筑绿色设计标准》 DGTJ08-2143-2014 5、暖通专业要求及业主相应需求 三、设计范围 1、二~四层空调设计。 四、暖通空调室内外设计计算参数 1、室外计算参数 夏季空调室外计算干球温度:34.4℃ 夏季通风室计算干球温度:31.2℃夏季室外通风计算相对湿度:69% 夏季室外平均风速:3.1m/s 夏季室外大气压力1005.4hPa 冬季空调室外计算干球温度:-2.2℃夏季空调室外计算湿球温度:27.9℃冬季通风室外计算干球温度:4.2℃冬季室外计算相对湿度:75% 冬季室外平均风速:3.0m/s 冬季室外大气压力:1025.4hPa 最大冻土深度:8cm 冬季采暖室外计算干球温度:-0.3℃2 五、空调设计 1、本设计采用风冷热泵提供冷热源,室内部分根据装饰吊顶采用风机盘管/薄形吊挂空调机组/四面出风卡式机。 二层和三层用一个系统,四层单独使用一个系统,空调外机至于屋面。 2、空调冷凝水有组织排放至卫生间排水。 六、管材与保温 1、空调系统的冷热管均采用铜管。 2、铜管均做保温,采用难燃B1级橡塑保温。冷凝水保温材料厚度15mm。保温粘接胶应满足防水要求。所有管道的保温必需符合?公共建筑节能设计标准?之附录C

3、固定支架、活动支架做法、间距详见?室内热力管道支吊架》05R417-1 七、其他说明 1.水系统试压按各美的设计说明要求执行。 2、其他未说明部分,请按GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》、GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 91SB6 《建筑设备施工安装通用图集》,以及其他的国家标准或行业标准进行施工。 3、水路软接头采用橡胶软接头管径见图。水管穿伸缩缝处设橡胶软接头。水路最高点设放气,最低点设泄水,水路各管线的坡度不得小于0.003。 施工说明 一、总则 1.1 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2009年; 通风与空调工程施工质量验收规范 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 通风与空调工程施工规范 GB50738-2011; 建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007; 1.2 空调、通风工程所用的材料、成品或半成品进场,必须有产品合格证,并按设计要求验收签证。 1.3 空调、通风工程中的隐蔽工程在隐蔽前必须按有关验收规范及设计要求验收签证。 1.4 空调、通风工程安装应与土建及装饰工程密切配合,在土建施工时,认真核对、校正安装所需的土建基础、预埋件和预留孔洞。 1.5 图纸中标高以米计,长度和管径以毫米计。矩形风管标高指管底(不含保温层),圆形风管及水管标高指管中心。 设计及施工说明(二) 二、风管系统安装 2.1 风管材质及厚度 a 空调、通风系统的风管采用镀锌钢板咬口制作,法兰连接。风管钢板厚度按 (2)排烟系统风管钢板厚度按高压系统,耐火极限不小于1h。

三层别墅中央空调工程设计

河南机电高等专科学校 毕业设计说明书 设计题目:三层别墅中央空调系统 系部 专业 班级 学生姓名 学号 指导教师 2012年12 月31 日

摘要 家用中央空调是指根据国家空调设计规范的设计参数和要求进行选型设计、安装的,用于家庭的空调系统。家用中央空调是由室外主机、室内风机盘管及其连接的风道送出冷热风以达到室内空气调节目的的空调系统,按工作原理可分为二种:一种是由大型中央空调系统的设备演化而来的空调系统如小型风冷冷水机组,小型风管机组为主机的产品;另一种是由分体壁挂空调设备演化而来的空调系统如一拖小型风管机组属集中中央空调系统,此系统由室外机组,室内风机盘管及盘管连接的送风管道组成。送风管道通向各个需要空气调节的房间,风道系统可安装流量调节阀、风口等配件,一台主机可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气品质。 步入21世纪,人们对生活品质要求不断提高,住宅面积不断地扩大,以窗机、分体挂壁机和柜机为代表的传统的家用空调已不能充分满足环境、能源的需要。目前家用空调市场上的产品,从严格意义上讲只能称为“温调”,真正的”空调”应具备空气质量调节的功能,不仅调节空气冷暖,而且可以通风换气,调节空气湿度、有机挥发物含量、细菌含量等室内空气的综合品质。从这个意义上,家用中央空调才把人们带入到“真正的空调时代”。这种集大型中央空调和家用空调优点于一体的小型化独立空调系统恰到好处地适应了目前市场的需求,代表了21世纪人居空调的发展趋势,更重要的是,它跨越了我国空调产业长期以来存在的“中央空调”与“家用空调”间的界限,开辟出了一个崭新的市场空间。 关键词:工作原理系统分类中央空调的现状前景家用中央空调的发展趋势

空调施工设计说明

空调施工设计说明集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

施工空调设计说明 一、工程概况及设计内容: 1. 工程简介:本工程为洛阳市xxx公司xxx办公楼。总建筑面积为xxx㎡, 共xxx层,地下xx层xx功能 ,地上xxx层,每层名称xx、功能。建筑总高度xxxm,建筑类别。 2. 设计内容:本工程集中空调、机械通风及防排烟系统设计。 二、设计依据(按实际设计项目高度留用或删除) 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)。 2. 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95(2005年版)。(该 规范按实际设计项目高度留用或删除) 3. 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)。(该规范按实际设计项 目高度留用或删除) 4. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 5. 《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)。 6. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 7. 《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 8. 业主对本工程的有关意见及要求;建筑专业提供的设计图纸。 三、设计参数(洛阳地区) 1. 室外计算参数 夏季空调干球温度: ℃夏季空调湿球温 度: ℃

夏季空调日平均温度: ℃夏季通风干球温 度: ℃ 夏季最热月月平均相对湿度: 75% 夏季大气压力: 冬季空调干球温度: -7℃冬季最冷月月平均相 对湿度: 57% 冬季平均风速: s 夏季平均风速: s 2. 室内设计参数 3. 围护结构热工计算参数:(注意与建筑专业计算值一致) 外窗: K= W/(m2·℃);外墙: K= W/(m2·℃); 屋面: K= W/(m2·℃);隔墙: K= W/(m2·℃); 屋面: K= W/(m2·℃);隔墙: K= W/(m2·℃); 四、空调冷热源 1. 夏季空调集中冷源为设于地下一层制冷机房的xx台螺杆式冷水机组,提 供冷冻水供回水温度为 7/12℃的冷水。制冷机型号为xxx,机组制冷量 为: xxx KW。 2. 空调冷热水系统采用高位膨胀水箱定压,由膨胀水箱浮球液位计高低水 位信号控制补水泵启停。补水采用软化水。 3. 空调机组、风机盘管进出水管均采用金属软接头连接,并在进水管入口 处设铜质Y型过滤器。 4. 制冷机房设在地下一层,包括xx制冷机组,xx台冷水循环水泵(x用x 备)、全自动软化水机、分集水器及空调附件。

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

中央空调设计计算说明书

计算说明书 一、 工程概况 1.本工程位于南宁市五一路,本工程性质为综合楼,总建筑面积 ,空调建筑面积5722㎡, 二、室外设计参数 夏季空调室外计算干球温度34.2℃,夏季空调室外计算湿球温度27.5℃,夏季通风室外计算干球温度32℃,冬季空调室外计算干球温度5℃,冬季通风室外计算干球温度13℃,冬季室外计算相对湿度75﹪ 三、 负荷计算 ①、计算公式 1.墙体和屋面传热得热引起的冷负荷 ()[] ()W t K K t t KF OLQ N a d l -+=ρττ, 式中: K ——墙体或屋面的传热系数 F ——墙体或屋面的传热面积 t N ——室内空气温度 t l ,τ——墙体或屋面冷负荷计算温度 t d ——冷负荷计算温度地点修正系数 K a ——外表面放热系数的修正值 K ρ——外表面吸收系数的修正值 2.玻璃窗传热得热引起的冷负荷 ()[] ()W t K K t t KF CLQ N d l a -+='',ρττ 式中: K ——窗的传热系数 F ——窗的传热面积 t l ,τ——窗冷负荷计算温度 t d ——窗的冷负荷计算温度地点修正系数

K ‘a ——不同类型窗框的玻璃传热系数的修正值 K ‘ρ——有内遮阳设施玻璃窗的传热系数修正值 3.玻璃窗日射引起的冷负荷 无外遮阳: CL j n s f C K C FC OLQ max ,,=τ (W ) 式中: K j,max ——不同纬度带各朝向7月份日射得热因数得最大值,W/m 2 F ——玻璃窗得有效面积,m 2,是窗得面积乘以有效面积系数C a C s ,C n ——玻璃窗遮挡系数和窗内遮阳设施得这样系数; C CL ——玻璃窗冷负荷系数,以北纬27度30分为界划分为南,北两区; 有外遮阳阴影部分得日射冷负荷: N CL N j n s s C D C C F )()(CL max ,,s ,qf =τ (W) 照光部分得日射冷负荷: N CL N J n s r y qf C D C C F CL )()(max ,,,=τ (W) 式中: F s ——窗户得阴影面积,m 2 F r ——窗户的照光面积,m 2 (DJ,max)N ——北向的日射得热因数最大值,W/m 2 (C CL )N ——北向玻璃窗的冷负荷系数 4.人体冷负荷 人体得热量: Q=qn 1n 2 式中: q ——不同室温和劳动性质时成年男子的全热散热量 n 1——室内人数 n 2——群集系数 人体得热量引起的冷负荷 CLQ τ=Q S C CL + Q τ 式中: Qs ——人体显热得热量 Q τ——人体潜热得热量 C CL ——人体的冷负荷系数

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、 书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可 与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 夏季室内温度冬季室内温度 24-28℃18-22℃ 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 楼层房间功能面积(m2) 冷指标(W/m2)冷负荷(W)室内机型号 一楼客厅20 220 4400 GMV-R50P/HL 餐厅11 220 2420 GMV-R25P/HL 书房12 200 2400 GMV-R25P/HL 二楼 主卧室19 220 4180 GMV-R50P/HL 次卧11 200 2420 GMV-R25P/HL 合计73 15.82KW 17.5KW 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同 时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为 3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况 与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到 气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

格力中央空调设计说明

方 案 设 计 (X X X) 昆明XXXX工程有限公司 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX 传真:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 日期: 二〇一二年二月八日 一、工程概况 该工程位于云南省曲靖市 二、设计原则 A.本工程按舒适性空调设计,满足室内的空气品质要求

B.选用空调机的噪音等符合国家相关标准。 C.选用空调机能效比符合国家相关标准。 D.选用空调系统与建筑协调、美观。 E.采暖通风与空气调节设计规范 F.室内空气质量标准 G.全国民用建筑节能设计标准 H.格力空调产品样本 三、气象参数 . 昆明市地处北纬23°38′,东经103°38′ 冬季室外平均气温8℃ 大气压:夏季864。4hPa 夏季空调计算干球温度:30℃夏季空调计算湿球温度:22℃冬季空调计算干球温度:4℃冬季空调计算相对湿度:69% 四、设计方案 (一)、系统选择 本项目采用格力MB系列风冷模块中央空调机组——水系统,由新型风冷模块主机集中提供冷热源;经保温管路送至各空调区域,由各室内机就近进行热湿处理,满足空调区域的人体舒适度要求。(二)、设备选择 主机选用珠海格力电器股份有限公司生产的MB系列中央空调机组LSQWRF80M/B 一台,单台夏季制冷量为80Kw.末端设备选用珠海

格力电器股份有限公司生产的风机盘管共14台,其型号规格见配置表与报价清单。 (三)该空调系统特点 方案选择 a、方案选择 本工程选用全封闭涡旋压缩机产生冷热原。靠风冷方式冷却。室内外机连接管路用镀锌钢管。 b、方案特点 (1)低能耗设计 采用风冷式、大于4.0的cop值。 (2)空调系统管理简便,成本低廉: 风冷系统为全主机微电脑自动控制,无需专业人员专门管理,管理成本低廉。 (3)系统简单 针对传统冷水机组加热水机组的中央空调系统,省略了冷却水系统、冷却塔等设施,简化了安装,维护难度,在达到设计效果的基础上节约了成本。 设备选择 依据设计负荷指标,在各空调区域选择相应的室内机组,并综合配套选择室外机组,满足冬夏季室内空气舒适度要求。

中央空调系统施工组织设计

XX广场宾馆 中央空调 施 工 组 织 设 计 设计单位:XX新能源有限公司设计人员: 校对人员: 审核人员: 设计时间:

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于成都市XX县,建筑面积约4000平方米,地上7层。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度33.2℃ 湿球温度26.4℃ 冬季空调室外计算参数:干球温度-12℃ 室内设计参数:夏季:24 ~28oC 冬季:18~20℃ (三)系统概述 1.冷热源方式 选用奥克斯风管机(一拖一)空调供冷。 2.采暖负荷:设计日冷负荷576.6KW。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.支吊架制作安装 3.风管制作 4.风管系统安装 5.管井内供热立管施工

8.空调系统防腐及保温 9.风机盘管、空调外机等设备安装 10.控制系统安装 11.单机试运转、设备试运转及调试 12.空调系统保养 第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.广场宾馆改建装饰装修工程图纸。 2.本单位《项目管理实施细则》。 3.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 第三章实施目标 充分发挥我单位在人员、机具,管理等方面的优势,科学组织、从严管理、精心施工,确保实现下列目标:

相关文档