1.1 污水处理工艺设计

1县城西、锁营污水处理厂设计规模各自为1万m3/d。

污水处理厂平均小时流量Q=416.67m3/h=115.74L/S。根据规范,污水总变化系数Kz=1.58,最大设计流量为Q设=651.34m3/h=182.87L/S。

污水处理厂主要构筑物均为:粗格栅间、进水泵房、细格栅间及旋流沉砂池、前置厌氧池、二沉池、高密度沉淀池、转盘滤池、接触池按最大时流量进行设计,奥贝尔氧化沟、污泥回流部分按平均时流量进行设计。

1.1.1 粗格栅渠与进水泵房

粗格栅间:用于去除污水中较大漂浮物,以保证污水提升泵的正常运行。

格栅渠数量均为2条,互为备用,渠宽0.7m。渠内设

粗格栅除污机2台,隙宽20mm,倾角75°,设计栅前水深0.8m,过栅流速0.8m/s,功率1.5KW/台。配螺旋栅渣压榨

机及渣箱各1套,φ260mm,L=6.0m,Q=1.3-3m3/h,功率1.1KW/套。

粗格栅与螺旋压榨机联锁,由PLC自动按顺序控制,

也可现场操作。

进水泵房:用于提升污水以满足后续污水处理流程及竖

向的衔接要求。地面以下为长方形集水池,采用7.5×7×6m,钢筋混凝土结构,其容积按不小于最大一台水泵5分钟的出水量设计。泵房建于集水池上,为控制室,砖混结构。设手动单梁起重机1台,起重量1.5t,供安装检修使用。

集水池内设置自动耦合式潜污泵3套,Q=330m3/h,H=12m,N=22KW,2用1备。采用变频控制。

粗格栅间与进水泵房合建。土建一次完成,设备按近期规模安装。

1.1.2 细格栅渠、沉砂池与计量槽

细格栅渠:用于去除污水中漂浮物以及杂物,保证后续处理流程的通畅。旋流沉砂池:用于去除污水中比重大于2.65,粒径大于0.2mm的无机砂粒,以保证后续生物处理工段的正常运行。两者合建。

细格栅渠数量为1座两条,单条渠宽1.0m。渠内设循环式齿耙清污机2台,隙宽≤5mm,设计栅前水深0.9m,过栅流速0.8m/s,功率1.1KW/台,1台手动1台自动。配螺旋栅渣压榨机及渣箱各1套,φ260mm,L=6.0m,Q=1.3-3m3/h,功率1.1KW/套。细格栅与压榨机联锁,由PLC自动按顺序控制,也可现场操作。

旋流沉砂池:采用Φ2430×3100,数量与细格栅渠对应,钢筋混凝土结构。

分别配气提式除砂机2台,功率1.1KW/台;砂水分离器

及渣箱2套,功率0.37KW/套;搅拌设备2套,功率0.37KW/套;气提用鼓风机2台,Q=2~2.5m3/min,N=2.2~3KW/台。鼓风机运行信号控制三通阀和砂水分离器的开启,由PLC自动控制运行,也可手动控制。

细格栅间、旋流沉砂池与计量槽合建成一组构筑物。按远期规模一次建设完成。

1.1.3 前置厌氧池

前置厌氧池2座:为了更好地提高生物除磷的效果,特在氧化沟前设置前置厌氧池。单座厌氧池平面尺寸:16.5×6.0×5.5m,超高0.5m,钢筋混凝土结构。设计流量660m3/h,水力停留时间1.5h,单座有效容积495m3,单座厌氧池配潜水搅拌机2台,功率1.5KW/台。

1.1.4 奥贝尔氧化沟

奥贝尔氧化沟主要工艺参数:

氧化沟数量:2座。

结构型式:钢筋混凝土结构。

设计流量(单座): 5000m3/d(201.3m3/h);

设计水温: 15℃;

污泥负荷: Fw=0.088kgBOD5/kgMLSS·d;

混合液浓度: MLSS=3500mg/L;

单座氧化沟有效容积V=3896m3,有效水深4.2m。其中外沟宽4.0m,容积1815m3;中沟宽4.0m,容积1361m3;内沟

宽3.0m,容积720m3;中心岛宽5.0m,直线长16m。

水力停留时间: T=11.7h;

污泥龄: SRT=12d;

污泥净产率: Y=0.68kgMLSS/kgBOD5;

污泥回流比: R=100%;

实际最大需氧量: AOR=1186.5kgO2/d(49.44kgO2/h);

主要工艺设备:

单座氧化沟的三种曝气转碟数量分布为外沟2组,轴长4m,每组转碟12片,恒速;外沟+中沟2组,轴长4m+4m,每组转碟24片,调速;中沟+内沟2组,轴长4m+3m,每组转碟21片;转碟转速38~56r/min,盘片直径φ1400mm,单片清水充氧能力0.9kgO2/h。总装机功率为85KW,盘片总数114片。

可调节出水堰门1套,L=3m,0.55KW/套。

外沟和中沟各设潜水搅拌机2台,功率为4KW/台和3KW/台。

另配套设置曝气转碟导流板、防飞溅档板。

在外、中和内沟分别设置DO在线测量仪、污泥浓度仪等监测仪表。

注:前置厌氧池及奥贝尔氧化沟总容积9233m3。

1.1.5 二沉池

二沉池采用中心进水,周边出水的φ22m辐流式沉淀池

2座,钢混结构。

主要工艺参数:

设计流量(单座): 330m3/h;

表面负荷:0.868m3/m2·h;

有效水深: 3.2m;

水力停留时间: 3.69h。

主要工艺设备:

周边传动全桥括泥机1套,功率0.75KW×2/套,周边转动线速度2~3m/min。

1.1.6 回流污泥泵池

回流污泥泵池轴线尺寸:6.0×5.0×5.0m,钢筋混凝土结构。

数量:1座。

主要工艺设备(单座):

回流污泥泵(带自动耦合装置)3台,Q=210m3/h,H=7m,N=7.5KW,2用1备;剩余污泥泵2台,Q=15m3/h,H=15m,N=1.5KW,1用1备。

1.1.7 集水池及二泵房

集水井采用7.5×7×4.5m,地下式钢筋混凝土结构,其容积按不小于最大一台水泵5分钟的出水量设计。

内设自动耦合式潜污泵及配套设备3套,Q=330m1/h,H=8m,N=15KW,2用1备。变频控制。泵房建于集水池上,

地面部分为控制室,砖混结构。设手动单梁起重机1台,起重量1.5t,供安装检修使用。

1.1.8 混合及配水池

为达到一级A排放标准,进一步去除SS和TN,必须考虑三级处理措施,在本工程消毒池之前设混合及配水池和高密度沉淀池,各1座2组。

处理污水与来自加药间混凝剂一起进入混合及配水池进行混合,单格平面尺寸3.5×3m,有效水深4m,超高0.6m,停留时间8min。采用机械混合方式,各配置1台混合搅拌器,N=4KW。经过预反应的废水通过配水井自流进入高密度沉淀池的反应区。

1.1.9 加药间及高密度沉淀池

高密度沉淀池具有比普通平流式沉淀池更高的水力负荷和更高的污染物去除率。共1座2组,每组可单独运行。每组具有独立的反应单元,由絮凝区、推流反应区、沉淀区和浓缩区组成。

经混合的污水通过管道与来自浓缩区的回流污泥混合后流入絮凝反应区。絮凝反应区设有中心筒,污水自下而上在絮凝反应区循环,充分接触碰撞。絮凝反应区尺寸为 5.0×5.0×5.8m,停留时间24min。

絮凝反应后污水经推流区翻入沉淀区,沉淀区尺寸7.2×7.2×5.8m,包括下部的浓缩区和装有斜板的澄清区,有效

水深5.3m,表面负荷6.1m3/m2.hr。

沉淀区为正方形,下设Φ7.2m浓缩机。絮凝体下沉经浓缩后一部分通过循环泵泵入絮凝区再利用,另一部分通过污泥泵排出。

污水经池中悬浮泥渣层的拦截,吸附,过滤后在斜板区澄清。单池斜板面积62m2,上清液用集水槽收集排出。

絮凝区配置Φ1.5m絮凝搅拌机2套,单机功率5KW。

浓缩区配置Φ7.2m浓缩刮泥机2套,单机功率0.55KW。

沉淀区设剩余污泥泵2套,1用1备,Q=10~50m3/h,H=20m,P=7.5KW。回流污泥泵4套,3用1备,Q=10~50m3/h,H=20m,P=7.5KW。

加药间与高密度澄清池合建,加药间平面尺寸7.2×6m,包括加药间和药库等。药库及药剂制备投药间内配置电动葫芦1套,便于固体药剂的进出和配置。主要工艺设备有:混凝剂(PAC)制备系统1套(制备能力4m3/h),混凝剂投加泵3台,2用1备,单台流量10 m3/h,扬程30m,功率3KW。絮凝剂(PAM)制备系统1套,絮凝剂投加泵2台,1用1备,单台流量1 m3/h,扬程20m,功率1.5KW。

注:高密度澄清池总容积901.4 m3。

1.1.10 转盘滤池

设转盘滤池1座,盘片直径2.2m,有效过滤面积5.6m2,滤盘滤速9m/h,共计12片。滤池尺寸5×3×3.5m,滤池内

部水头损失0.3m。

反冲洗水泵Q=30m3/h,H=7m,N=1.5KW,2台,1用1备。设于二次加压泵房内。转盘滤池的反冲洗水回流至粗格栅间与进厂污水合并处理。

1.1.11 加氯间

加氯间1座,建筑面积:9×6=54 m2,砖混结构。消毒剂采用二氧化氯,设二氧化氯发生器2台,Q=7kg有效氯率/h,1用1备。另设盐酸储罐(5t)、氯酸钠储罐(5t)、氯酸钠化料器1套和漏氯报警仪1套。加氯间设轴流风机2台,单台风量Q=6170m3/h,风压135Pa,电机功率0.25KW。1.1.12 接触消毒池

接触消毒池1座,钢筋混凝土结构。

接触消毒池平面尺寸16×10×4.5mm,有效容积为640m3,超高0.5m,接触消毒时间(最大时)近期1.03h,远期0.52h,均不小于30分钟。

1.1.13 配变电所

建筑面积:9×12m=108m2,砖混结构。

内设高压配电室、变压器室、低压配电室。

1.1.14 维修间与备件库及仓库

维修间包括机修间、电修间和泥木工间及工具间、卫生间、更衣室等;仓库集中设置,与维修间、备件库合建。备件库只考虑一般日常维护与检修所需的设备,不考虑零备件

的加工设备,零备件加工由外购或外协解决。设车床、台钻、砂轮机各1台,电焊设备2套,气焊设备1套,大型钳台1套。库房存放备品备件及日常维修所用材料。

维修间与备件库及仓库合计建筑面积:12×21m=252m2。

1.1.15 综合楼

考虑到厂区规模较小,且厂区征地面积局限,故将行政办公用房、生产管理用房、中心控制室、化验室、宿舍合建,各部分面积确定如下:

行政办公用房:包括办公室、打字室、资料室、接待室、卫生间等,按每一编制定员平均面积6m2计,面积小计为156m2;

生产管理用房:包括计划室、调度室、劳资室、财会室、技术资料室、电话总机室、活动室、卫生间等,面积小计为120m2;

化验室:按指导污水处理厂日常运行管理所需要检测的项目PH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、KN或TN及TP配备所需仪器设备。包括水分析室、泥分析室、BOD分析室、办公室、更衣间等,面积小计为80m2;

中心控制室:设置中心监控管理计算机二套,配置彩色显示器、稳压电源、打印机、键盘和一列模拟屏等,面积小计为60m2;

以上建筑面积合计为416m2,加上其他如走廊、楼梯间

面积等,综合楼总建筑面积为450m2。

综合楼尺寸:30×15 =450m2。

1.1.16 其它辅助生产、管理、生活设施用房

车库: 9×16=144m2;

传达室:5×3×2=30m2;

以上辅助生产配套设施、管理用房及生活设施用房总建筑面积合计为984m2,详见表8-2:建、构筑物一览表。建设标准符合《城市污水处理工程项目建设标准》中的Ⅴ类处理厂标准1225~2170m2。

1.1.17污水提升泵站

本项目污水提升泵站为无人值守泵站,设置3台污水泵,两用一备。

1.2 污泥处理工艺设计

1.2.1 污泥缓冲池

由于小城市进水水质变化较大,产生的剩余污泥量不均匀,同时由于污泥泵池中剩余污泥泵与带式压滤机前的污泥螺杆泵存在着实际流量的不一致,因此有必要设置污泥缓冲池,对其进行有效地调节。据调查,目前国内许多正在运行的污水处理厂中大部分设有污泥缓冲池,可见设置污泥缓冲池是必要的。

但是污泥在缓冲池内不宜使其停留时间长,一旦产生厌氧的环境,聚磷菌过量吸收的磷会释放出来进入上清液或脱

出液,回流至污泥泵池,影响生物除磷的效果。污泥缓冲池设计参数如下:

池径φ4m,有效水深3.0m,容积38m3,水力停留时间2.53h,钢混结构。设搅拌机1台,N=2.2KW,以便对污泥进一步进行调质处理或进行适当的浓缩。

1.2.2 加药间及污泥脱水机房

加药间与污泥脱水机房合建,框架结构。包括干泥棚在内,总建筑物面积:20×9=180m2。内设值班室、控制室、药库、卫生间等。

主要工艺设备:污泥泵、带式污泥浓缩一体机、螺旋输送机、絮凝剂制备设备、絮凝剂计量泵、污泥浓缩机冲洗泵等设备。

污泥浓缩脱水的工艺流程:剩余污泥与5‰浓度的聚丙烯酰胺溶液混合进入浓缩段进行重力浓缩,然后通过翻转机送至压滤段,经重力脱水、预压、压榨脱水成为泥饼,泥饼通过螺旋输送机与上部的投料装置投加石灰进行混合后送至泥斗,泥斗装满后密闭至污泥含水率降至60%后由运输车辆运至厂外进行卫生填埋。

主要设计参数:

剩余干污泥量:16子表kgDS/d;污泥平均浓度:8kg/m3(含水率99.2%);污泥流量:204m3/d;泥饼含水率:75%~80%;湿泥体积:6.53~1.16m3/d;工作时间:16h;絮凝剂

聚丙烯酰胺(PAM),用量2~4g/KgMLSS;剩余污泥干化生石灰用量:325 kg/d。

主要工艺设备:

带式污泥浓缩脱水一体机2台,1用1备。带宽1.0米,单台处理能力10~20m3/h,N=2.55KW/台;配污泥螺杆泵3台,2用1备,H=20m,N=2.2KW/台;药剂制备及投药设备1套。

干粉投加装置1套,N=3KW。

1.3 主要工艺设备及建、构筑物一览表

1.3.1 主要工艺设备一览表

主要工艺设备详见下表8-1所示。

表8—1 主要工艺设备一览表

1.3.2 建、构筑物一览表

主要建、构筑物详见下表8-2所示。

表8—2 主要建、构筑物一览表

注:建筑面积、体积均按轴线计。

1.4 总图运输设计

1.4.1 总平面布置的原则

污水处理厂厂区总平面布置应以节约用地为原则,在满足生产工艺要求的前提下,力求做到工艺流程简捷、流畅,平面布局合理紧凑,功能分区明确、管理方便。同时应考虑当地的主导风向,使厂区平面布置方案达到经济合理、安全适用、方便施工和方便管理的要求。

1.4.2 厂区总平面布置

根据上述布置原则及污水处理工艺流程的要求,综合考虑1县城区的气象条件和地质条件、厂址的地形、地质、地貌以及项目区的污水来向,处理后的出水方向等因素,将整个厂区布置分成三个功能区,即污水处理区,污泥处理区和生产辅助区。

污水处理区:是污水处理厂的中心区,该区主要包括粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、配水井、污泥泵池、奥贝尔氧化沟、二沉池、接触池、加氯间、二次加压泵房、高密度沉淀池、转盘滤池等建、构筑物。

污泥处理区:是厂区中相对重污染区,主要有污泥缓冲池、污泥浓缩脱水机房和泥棚组成。为保持厂区内的环境卫生以及运渣方便,在厂区的西北角设一次要入口,避免运砂、渣和污泥对厂区产生污染。

生产辅助区:设有综合办公楼、汽车库、维修间及备件库等建筑物。

总平面布置图详见附图4。附图4中将接触消毒池布置在厂区东北部,靠近洛河,排水方便;将污泥脱水机房布置在厂区西部,远离厂前区,能最大限度减少风向对生产辅助区的影响,同时靠近厂区西南的出入口,最大限度减少运输剩余污泥车辆对厂区造成的恶臭;由于远期扩建用地在厂区东部,将高密度沉淀池、接触消毒池、二次加压泵房、转盘滤池布置在厂区东北部,便于二期处理的污水、污泥管的接入,工艺管线最短。

按照污水处理工艺流程,污水处理区构筑物从厂区的西边向东边依次布置,西边进水,东边出水,流程顺畅、紧凑,管路最短,经济合理。变配电所靠近进水泵房及氧化沟等用电负荷中心,以节省能耗。考虑到该地区的主导风向为东南

50吨每天豆制品废水处理初步设计方案

湖北金豆香食品有限公司 豆制品废水处理 设计方案 湖北中瑞环境技术有限公司

二〇一三年十二月二十日 前言 湖北金豆香食品有限公司以豆类为原料,生产各种豆腐、百页、豆腐干等各种豆制品。豆制品生产过程中,会排放一定量的高浓度有机废水,需要建设一套废水处理系统,用于处理生产排放的废水。 在豆制品生产过程中会产生大量的高浓度有机废水,该废水在环3。境中发酵,会发出剌鼻的恶臭。公司日产废水50m根据以往豆制品废水处理的经验,本方案采用沉淀+厌氧+MBR处理工艺对该废水进行治理,其中,厌氧采用UASB工艺、MBR采用一体化工艺。具有处理效率高,投资少,运行费用低,占地面积小等优点,出水可达到当地环保部门规定的排放标准。 在方案编制过程中,对于一些细节问题的认识可能不充分,方案中难免存在不足,在今后的工作中进行补足。. 第一章总论 一、项目概况 3/d豆制品废水处理工程项目名称:50m(1)(2)建设单位:湖北金豆香食品有限公司 (3)工程概况

工程规模: 注:根据我公司该废水经验暂定,具体根据实际情况确定。 处理工艺:采用沉淀+厌氧+MBR的主体工艺; 污水出水执行国家污水综合排放标准(GB8978-96)中的三级排放标准; 二、编制内容、原则、依据 1、编制内容 3/d废水处理工程的工艺设计、本设计方案的编制内容为50m工程投资等。 2、编制原则 (1)贯彻国家关于环境保护的基本国策,执行国家规定的相关法规、规范及标准; (2)根据公司建设现状及发展,污水处理规模和工艺既满足当前废水整治的要求,又在国内具有一定的先进性; (3)根据进厂污水的特点和现状,选择行之有效的适应性强、操作灵活、效果稳定、管理简便、节约能耗的工艺处理流程,尽量提高厌氧的去除率,提高沼气产率,减少MBR的投资和运行费用; 平面布置要求分区明确,近远结合,便于管理;高程布置)4(. 上根据场地条件合理选择高程,既保证处理后污水方便而安全排放,

污水处理-工程设计方案

污水处理-工程设计方案(总 24页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目 录 第一章 概述-----------------------------------2 第二章 工程概述-------------------------------4 第三章 污水处理工艺设计-----------------------10 第四章 主要处理构筑物及设备-------------------15 第五章 工程投资估算---------------------------21 第六章 技术经济分析---------------------------25 第七章 治理效果分析---------------------------27 第八章 配套工程-------------------------------28 第九章 组织机构及人员编制---------------------29 第十章 工程项目实施计划及管理-----------------30 第十一章 污水处理站内总图设计-------------------32 第十二章 事故应急预案---------------------------34 第一章 概 述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分 污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

污水处理设计方案

废(污)水治理 1.水质水量分析 1.1水质水量分析 根据项目业主提供的数据、厂区实际排水情况以及《重庆中防德邦防水技术有限公司保温节能防水材料生产基地建设项目环境保护设计备案》,实行严格的雨污分流要求,生产废水和生活污水分析如下: 1、生产废水 拟建项目排水采用雨污分流制排水。雨水收集后经厂区雨水管网进入园区市政雨水管道。厂区内不进行设备和地坪的清洗。生产过程中的冷却水循环水系统包括2部分,防水卷材冷却系统采用间接冷却,循环水量约为20m3/d,循环排污水按照2%计,约为0.4m3/d,作为清净下水进入厂区雨水管网;沥青烟处理工序循环冷却水系统采用直接冷却,循环冷却水量约为80m3/d,废水不外排,按照1%的损耗进行补充,补充水量约为0.8m3/d。生产废水仅为防水卷材系统冷却水,作为清净下水进入厂区雨水管网。 2、生活污水 、拟建项目新增劳动定员100人,用水定额按照100L/人·d计,其主要污染物为COD、BOD 5 SS、氨氮。 本项目的废水污染物产生情况如下表:

1.2治理后出水水质要求 环评批复对各污染因子指标要求的排放标准执行。 2.设计处理规模 防水卷材冷却系统循环水作为清洁下水进入厂区雨水管网;沥青烟处理工序循环冷却水系统的冷却水循环使用,不外排。对于生活污水建设一座设计处理规模为30m3/d的污水处理站。 根据《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》(渝(潼)环准[2015] 009号)要求,本项目的污水处理设计能力满足环评和实际对于处理污水规模的要求和企业发展的自身需求。 3.污水处理工艺流程 污水处理工艺流程见下图

4.废水处理工艺流程进、出水污染物浓度及排放标准介绍 本项目生活污水、生产废水进水水质,经过污水处理设施处理后水质,以及环评批复要求执行的排放标准如下表3: 表3 项目废水排放及处理一览表 5.废水处理工艺流程 (1)格栅池 生活污水进入污水处理站格栅池,拦截了废纸、塑料、泥沙等不易分解的悬浮物,减小后续工序的处理负担,延长设备使用寿命。 尺寸:4300mm×2500mm×3500mm 数量:一座 有效水深:2800mm 有效容积:30m3

水处理工程设计方案资料讲解

第一章企业概况 一、企业简介 河北省藁城市化肥总厂位于河北省藁城市工业路,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。现已形成年产总氨10万吨,其中甲醇3万吨,尿素14万吨。 二、污水来源 该公司是一家合成氨生产企业,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。在不同工段产生的废水水质有较大不同,废水的特点如下:气化工序产生的造气含氰废水、脱硫工序产生的脱硫废水、压缩工段由压缩机等大型机械产生的少量含油废水以及铜洗阶段产生的含氨废水等等,各有其特点,产生量也不相同。其中冬季造气水偶尔会有涨水现象。废水水质水量也会随生产情况产生一定波动。 由上述废水汇流形成的综合废水特点是含氨浓度高、成分复杂。

第二章设计原则、标准和规范 一、设计原则 1、全面规划、统一考虑,根据处理工程的水质特点,选用先进高效的工艺技术使处理出水和污泥达到排放标准和要求; 2、选择合适的工程标准、单元、工艺技术和设备,尽量减少工程投资和占地面积; 3、在力求工艺稳妥可靠的基础上,选择先进的节能技术和设备,方便运行管理,并尽量降低运行费用; 4、总体布置以功能区划为主,要求简洁便利,合理布置系统流程,减少废水提升次数,节省动力消耗。 二、设计采用的标准与规范 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90,97修订版); 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93); 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93); 《供配电系统设计规范》(GB50052-95);

生活污水处理方案设计方案

生活污水处理方案设计方案 1 概述 生活中的废物、污水是水体的主要污染源之一。生活污水中含有大量有机物,未经处理就直接排放,会造成水体富营养化,进而导致水体缺氧、发臭、藻类大量滋生、鱼类死亡等,严重破坏了水体的生态平衡。因此,为保护生态环境,必须对该种污水进行治理。 本设计方案适用于生活污水处理。由于小城镇过去“重建设,轻环保”的旧观念,城镇基础设施建设远远落后于城镇建设的发展,缺乏必要的污水收集系统和污水处理设施,污水无序乱流,不仅直接污染了小城镇自身生态环境,而且造成了河湖水体的严重污染,已成为区域性水环境的重要污染源。根据有关报导,预计今后我国70%以上的生活污水将来自城镇及小区。可见小城镇的污染治理关系到我国环境状况和可持续发展的战略目标,是十分重要和必要的,也是非常有前途和极具生命力的。城镇污水处理设施建设规模应遵循以下几项原则,综合考虑确定:①满足城镇总体规划的要求;②按城镇自然地理地形地貌特征划定汇水区;③避免远距离输水,就近再生处理、就近排放、就近利用;⑤城镇近期投资能力;污水收集系统与污水处理设施配套。本设计方案在项目构成、工艺与装备、配套工程、劳动组织与劳动定员等方面,根据所选的工艺技术特点和污水处理设施运营管理的基本要求,结合当地的实际情况

均进行了科学合理的设置,并达到国家的排放标准。 本设计方案拟采用的处理工艺为生物接触氧化,出水可达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)三级标准要求。 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) 2 设计依据、原则及范围 2.1 设计依据 (1) 建设单位提供的污水水质、水量等基础资料 (2) 《室外排水设计规范》(GB 50014—2006) (3) 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) (4) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) (5) 《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93) (6) 《给排水工程概预算与经济评价手册》

污水处理站设计方案

潮汕民用机场污水处理站工程 设计方案 建设单位:潮汕民用机场建设指挥部 设计单位:广东省建筑设计研究院 资质证书:甲级190107-sj 2008年8月

1、工程概况 潮汕民用机场位于汕头、潮州和揭阳三市之间,揭阳市揭东县炮台镇以东登岗镇以北,枫江以南,虎岗山以北山脚。 根据总体规划,潮汕民用机场共分为跑道区、航站区及工作区三大区域,污水处理站厂址位于北灯光塔旁边,场地已三通一平,场地地质条件类似机场其他区域,在下一阶段设计开展前,尚需增加钻探点以探明污水站的地质条件。 机场设计目标年本期为2020年,年旅客吞吐量为450万人次,中期2030年为890万,远期2040年增长到1600万人次。 本次方案设计内容为潮汕民用机场污水处理站工程设计,主要包括处理规模、进出水水质论证、工艺路线确定、总平面布置以及配套的建筑、结构、电气等专业设计,以及工程的投资与运行成本估算。 2、设计依据 设计文件依据 《国家发展改革委关于新建广东潮汕民用机场项目可行性研究报告的批复》 (发改交运【2007】2506号) 《潮汕民用机场初步设计评审意见》 《潮汕民用机场可行性研究报告》 《广东潮汕民用机场岩土工程勘察报告》 潮汕民用机场总体规划及相关专业设计图纸 潮汕民用机场场地土方平整设计图纸

设计范围内的修测地形图 道路、给排水、绿化专业设计文件 建筑给排水专业设计文件 设计规范 《城市污水处理工程项目建设标准(修订)2001》 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《鼓风曝气系统设计规范》 CECS97:97 《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》 CJJ31-89《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规范》 CJJ60-94《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002《污水综合排放标准》 GB8978-1996《广东省水污染物排放限值》 DB 44/26-2001《环境空气质量标准》 GB3095-96《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93《污水排入城市下水道水质标准》 CJ3082-1999《城市污水处理厂污水污泥排放标准》 CJ3025-93 <<给水排水管道工程施工及验收规范>>(GB50258-97) <<建筑结构荷载规范>>(GB50009-2001)(2006版) 其它相关的设计规范、规程。

污水处理厂初步设计方案

中国泉州出口加工区污水处理厂工程 初步设计 第一册初步设计说明书 中国市政工程中南设计研究院 二OO七年十二月(福州)

总院院长:杨远东 总工程师:李树苑 分院院长:赵红兵 项目负责人:陈傲 主要参加编制人员: 工艺:赵红兵周林凡袁尚 张小刚詹键陈傲建筑:胡建华李涛 结构:李必正谢立中何远园电气:王英豪贾瑟 工程经济:徐久红张俊

总目录 第一册初步设计说明书第二册工程概算书 第三册设计图纸

目录 1.总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2编制依据、原则和范围 (2) 1.3规范和标准 (4) 1.4工程建设产业化政策 (6) 2.工程概述 (8) 2.1 项目开发建设的背景 (8) 2.2 工程服务范围的确定 (9) 2.3 水量预测及工程规模 (9) 2.4 进水水质 (12) 2.5 出水水质 (15) 2.6 污水厂厂址 (15) 2.7 污水厂尾水排放 (17) 3.污水处理工艺 (18) 3.1设计原则 (18)

3.2 污水处理工艺 (19) 3.3 污水处理工艺流程选择 (23) 4.污泥处理工艺 (39) 4.1污泥处理目的 (39) 4.2污泥处理工艺 (40) 4.3污泥最终处置 (42) 5.污水厂工艺流程设计 (48) 5.1 污水厂工艺流程 (48) 5.2 生产构筑物工艺设计 (49) 5.3 辅助建筑物工艺设计 (59) 5.4 污水处理厂平面布置 (60) 5.5 尾水排放 (62) 5.6 厂区道路 (62) 5.7厂区给水排水 (63) 5.8通讯系统 (63) 5.9 厂外配套工程 (64)

农村生活污水设计方案

农村生活污水处理工程 设计方案

目录 第一章概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 (3) 第二章污水收集管网系统设计 (5) 2.1 设计原则 (5) 2.2 收集管路系统 (5) 2.3 收集管网设计要求 (7) 2.4 收集管网汇总 (9) 第三章污水生态处理系统设计 (10) 3.1 设计水质和水量 (10) 3.2 工艺流程 (11) 3.3 构筑物及材料说明 (15) 第四章投资概算 (16) 4.1 污水收集管网投资概算 (16) 4.2 生态处理系统投资概算 (17) 4.3 运行费用 (17)

第一章概况 1.1 工程概况 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 1.2.1 编制依据 1)当地周围环境状况的调查与监测资料; 2)《浙江省农村生活污水处理技术规范》DB33/T 868-2012; 3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 5)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50104-2002; 6)《给水排水设计手册》,中国建设工业出版社; 7)《室外排水设计规范》GB50014-2006; 8)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 9)《城市污水处理工程项目建设标准》(修订); 10)《人工湿地污水处理技术导则》RISN-TG006-2009; 11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 12)《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 13)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002; 14)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 1.2.2 编制原则 根据国家和当地有关环境保护法规的要求,对农村生活污水整治,使之符合国家和当地水质标准,取得明显的环境和社会效益,使企业树立良好的社会形象。 1)严格执行有关环境保护的各项规定,使处理后的水质各项指标达到国家要

污水处理厂课程设计设计说明书及方案(模版).

1 概述 1.1 工程概况 依据城市总体规划,华东某市在城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区的市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。该城市现状叙述如下: 1、2号居住区人口3万,污水由化粪池排入河道;3、4号居住区人口5万,正在建设1年内完成;5号居住区人口4.5万,待建,2年后动工,建设周期2年。还有部分主要公共建筑,宾馆5座,2000个标准客房;医院2座,1500张床。以上排水系统均采用分流制系统。同时新区内还有部分排污工厂:电子厂每天排水1500m3,BOD5污染负荷为3000人口当量;食品厂每天排出污水量500 m3,污染负荷为1500人口当量。 旧城区原仅有雨水排水系统,污水排水系统的改造和建设工程计划在10年内完成,届时整个排水区域服务人口将达到18万。 依据上述情况,整个工程划分为近期和远期两个建设阶段,现在实施的工程为近期建设。近期建设周期大概在3年左右,设计服务范围应该包括新区5个已建和待建的居住区、新区内部分主要公共建筑以及2个工厂。依据环保部门以及排放水体的状况,排放水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 1.2 设计依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50101) 《城市污水处理工程项目标准》 《给水排水设计手册》,第5册城镇排水 《给水排水设计手册》,第10册技术经济 城市污水处理以及污染物防治技术政策(2002) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999 地表水环境质量标准GB3838-2002 城市排水工程规划规范GB50381-2000 1.3设计任务和范围 (1)收集相关资料,确定废水水量水质及其变化特征和处理要求; (2)对废水处理工艺方案进行分析比较,提出适宜的处理工艺方案和工艺流程; (3)确定为满足废水排放要求而所需达到的处理程度; (4)结合水质水量特征,通过经济技术分析比较,确定各处理构筑物的型式; (5)进行全面的处理工艺设计计算,确定各构筑物尺寸和设备选型; (6)进行废水处理站平面布置及主要管道的布置和高程计算; (7)进行工程概预算,说明废水处理站的启动运行和运行管理技术要求 2 原水水量与水质和处理要求: 2.1 原水水量与水质 一期工程: Q=36000m3/d

某污水处理工程初步设计

某污水处理工程初步设计

工程概况 1. 工程名称: XX市XX区XX污水处理工程 2. 工程规模: 近期(2012年)0.11万m3/d;远期(2020年)0.22万m3/d。 3. 污水处理厂设计进水水质: COD cr 350mg/L BOD5 150mg/L SS 230mg/L TN 35 mg/l NH3-N 25mg/L TP 4.0mg/L 4. 污水处理厂设计出水水质: COD cr≤60mg/L BOD5≤20mg/L SS≤20mg/L TN≤20 mg/l NH3-N≤8mg/L(15mg/L) TP≤1.0mg/L 5. 处理工艺 人工快渗处理工艺 6. 主要工程内容 污水处理厂建(构)筑物:格栅及预沉调节池、砂滤池及配水井、快渗池、清水池、污泥干化池、综合用房。 污水处理厂配套管网:一级干管及少量部分二级干管。管网总长3.22

公里,管径为d400~500mm,管材采用UPVC双壁波纹管。 7. 污水处理厂厂址 位于XX镇芝麻湾。 8. 占地面积 XX市XX区XX污水处理厂厂区近期占地2454m2。占地指标:2.23m2/ m3污水?d。 9. 本工程劳动定员5人,其中厂区4人,管网维护人员1人。 10. 主要经济技术指标 污水处理工程项目(包括污水收集系统投资)总投资865.38万元,其中:工程费用619.40万元,工程建设其他费用201.91万元,基本预备费41.07万元,流动资金3.0万元。 本项目年平均总成本44.13万元,年经营成本15.97万元,平均单位污水处理经营成本0.398元/m3;平均单位污水处理总成本:1.082元/m3。

污水处理系统设计方案

污水处理系统设计方案 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT ≥36h 。 池型:三格化粪池。 设计流量:Qmax =600m 3 /d =25m 3 /h =0.0069m 3 /s ; 污水部分容积: Nqt 100030243 V 11000 1000 = = =720m 式中:N ——化粪池的实际使用人数; Q ——每人每天的生活污水量(L/人·d ),一般取20-30 L/人·d ; T ——污水在化粪池中的停留时间(h ); 根据有关规定,污水在化粪池的停留时间取24~36h 。 污泥部分容积: aNT(1.00b)K 1.20.7100036(1.00-0.950.8 1.23 V 2 1.00-0.91000 (1.00-c)1000 = = =12m )() - 则化粪池有效容积V=V 1+V 2 =720+12=732m 3 数量:2座 单座有效尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.0m 单座设计尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.5m 设计总容积:792m 3 结构方式:砖混。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处 理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。

②、设计数据 A、设计流量: Q=500m3/d=21m3/h=0.0058m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取2.2,Q max为0.0128m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B1)与渠内流速(v1)之间的关系为 v1 = Q max / B1h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B1 =0.5m, 渠内流速 v1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用) 锐形矩形ζ=β s b 4/3β= 2.42 图2-1 格栅断面形状示意图 (4) 进水管道渐宽部分展开角度α1= 20°。 (5) 当格栅间距为16 ~ 25 mm时,栅渣截留量为0.10 ~ 0.05 m3/103m3污水,当格栅间距为30 ~50 mm时,栅渣截留量为0.03 ~0.01m3/103m3污水。本设计中,格栅间距为20mm,所以设栅渣量为每1200 m3污水产0.08m3。 ③设计计算 A、栅条的间隙数n Q max (sinα)1/2

污水处理厂 模板施工方案

迁安市海绵城市建设PPP项目 高新技术产业开发区污水厂新建工程 模 板 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

目录 1、编制依据 0 2、工程概况 0 2.3现场情况 (2) 2.4方案编制范围 (2) 2.5工程施工重点和难点 (2) 3、施工安排和部署 (2) 3.1施工总控节点计划 (2) 3.2现场施工区域、流水段划分 (2) 4、施工准备 (3) 4.1技术准备 (3) 4.2机具准备 (3) 4.3材料准备 (3) 4.4劳动力准备 (4) 5、主要施工方法及措施 (4) 5.1模板及支撑配置 (4) 5.2模板设计 (5) 5.2.1底板砖胎膜设计 (5) 5.2.2导墙模板设计 (5) 5.2.3柱模板设计 (6) 5.2.4墙体、池壁模板设计 (6) 5.2.5梁模板设计 (8) 5.2.6楼板模板设计 (9) 5.2.7楼梯模板设计 (11) 5.2.8门窗洞口模板设计 (12) 5.2.9连续式膨胀加强带设计 (12)

5.2.10梁柱接头模板设计 (13) 6、施工方法及措施 (13) 6.1模板现场制作与加工 (13) 6.2模板存放 (14) 6.3模板安装 (14) 6.4模板拆除 (17) 6.5模板的维护与修理 (19) 6.6隔离剂的选用及使用注意事项 (20) 6.7冬期施工 (20) 6.8雨期施工 (20) 7、架体构造要求 (20) 8、质量要求 (20) 8.1材料标准与检验 (20) 8.2模板安装检查与验收 (23) 8.3工序、实体样板、质量停止点质量报验要求 (25) 9、安全文明施工注意事项 (26) 9.1一般规定 (26) 9.2模板安装注意事项 (27) 9.3模板拆除要求 (27) 9.4模板支架立杆拆除要求 (28) 9.5普通模板拆除要求 (29) 9.6文明施工注意事项 (30) 附件1:柱模板(设置对拉螺栓)计算书 (31) 附件2:墙模板(木模板)计算书 (40)

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

污水处理厂设计方案(1000吨)

黑龙江农场 生活污水处理工程 设 计 方 案 2010年09月18日

目录 一、总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 0 1.3设计范围 (1) 1.4设计原则 (1) 二、处理水量、水质及处理程度 (2) 2.1处理水量 (2) 2.2设计水质 (2) 2.3处理程度 (2) 三、处理工艺研究 (3) 3.1工艺选择 (3) 3.2工艺流程及说明 (6) 3.3预期处理效果 (9) 四、主要建、构筑物及设备设计 (10) 五、土建设计 (14) 5.1工程地质 (14) 5.2建筑设计 (14) 5.3结构设计 (14) 六、电气与自控 (14)

6.1电气设计原则 (14) 6.2设计范围 (15) 6.3主要用电负荷 (15) 七、公用工程 (16) 7.1给排水 (16) 7.2防冻与保温 (16) 7.3劳动保护 (16) 7.4环境保护 (17) 7.5节能 (18) 7.6采暖通风 (18) 7.7劳动定员 (19) 八、投资估算 (19) 8.1土建费用 (19) 8.2设备费用 (20) 8.3其他费用 (21) 8.4投资费用 (22) 九、运行费用估算 (22) 十、主要技术经济指标 (23) 十一、服务承诺 (23) 附图: 污水处理工程平面布置图

一、总论 1.1 概述 黑龙江农垦857农场位于密山市东南部,北临完达山,南依小兴凯湖,总面积567平方公里。该农场居民在日常生活中会产生一定的生活污水,这些污水如果不经处理任其排入环境水体,不可避免地会污染水源、危害人民群众的健康。根据国家的法律法规和地方环保部门的要求,该农场须建设配套的生活污水处理站处理产生的生活污水,使其达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中的一级B排放标准,方能外排。 为保证污水处理达标排放,我公司根据该农场污水的特点,本着实事求是、真诚合作的原则,在了解相关情况基础上,结合本单位的技术特点和现有成功运行的工程实例,对其治理工程进行整体规划和设计,拟定本设计方案,并提供先进的工艺、高品质的设备和全方位的服务。 1.2 设计依据 (1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; (2)《室外排水设计规范》GB50014-2006; (3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; (5)《建筑结构可靠度统一设计标准》GB50068-2001;

污水处理技术设计方案

山东XXXX 有限公司300m 3/d 污水处理技术方案 目录 1.概况 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3设计范围 3.废水处理站设计条件 3.1设计规模 3.2进水水质 3.3处理后的水质标准 4.废水处理站处理工艺方案 4.1废水的水质特性 4.2工艺流程的选择 4.3主体工艺的确定 5、废水处理工程设计

5.1主要构筑物和设备5.2平面布置与高程设计5.3电气及自控设计 5.4节能设计 5.5运行管理及劳动定员

6.工程投资概算 7、运行费用分析

1.概况 山东XXXX 有限公司生产车间比较多,排放的污水种类比较多,污水成份比较复杂,对环境污染比较严重。公司领导对环境保护比较重视,决定对公司排放的污水全部进行治理。我们根据贵公司的实际情况制订了如下污水处理方案。 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.1.1业主提供的废水水质、水量等基础资料; 2.1.2《污水综合排放标准》 ( GB8978 -1996 ); 2.1.3《室外排水设计规范》 ( GBJ14-87 ,1997 年版); 2.1.4《工业企业噪音控制设计规范》 (GBJ.87-85 ); 2.1.5《混凝土结构设计规范》 (GBJ10-89 ); 2.1.6《砌体结构设计规范》 ( GBJ3-88 ); 2.1.7《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7-89 ); 2.1.8《构筑物抗震设计规范》 (GBJ50191-92 ); 2.1.9《地下工程防水技术规程》 (GBJ108-87 ); 2.1.10《低压配电设计规范》 (GB50054-95 ); 2.1.11其它有关的设计规范和标准。 2.2设计原则 2.2.1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理达到国家《污水综合排放标准》GB8978-96 中的一级排放标准; 2.2.2本着技术先进、经济合理、运行可靠的原则,采用国内外成熟的先进工艺,减少工程投资和运行费用;

废水处理设计方案模板

废水处理设计方案

工艺设计及设备选型方案

一、基本设计条件 1、原有污水处理工艺流程 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司污水处理满足国家及相关行业标准。要求流量为130m3/h( 其中年产130万吨的焦化装置焦化废水处理流量为: 100m3/h, 焦炉煤气综合利用制液化天然气( LNG) 项目建成投产后将产生流量为30m3/h生产废水也将一并引至该污水处理厂集中处理) 。 包括本工程及相关配套设施的设计、采购、施工、安装调试、负荷试车、试运行、完成功能考核、人员培训、技术服务直至竣工验收合格, 以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。

原来焦化废水处理系统设计文件包括: 事故池及预处理、生化处理单元、高级氧化单元、膜法深度处理单元及配套所有辅助设施。但高级氧化单元、膜法深度处理单元没有施工。实际上, 已建设施工的内容主要包括: 1) 事故池1座( 平面尺寸20*18) 2) 调节池1座( 平面尺寸12*18) 3) 除油池1座( 平面尺寸: 12*7.85, 分2格) 4) 浮选系统1套 5) 厌氧池2座( 总体尺寸: 26*9) 6) 缺氧池2座( 总体平面尺寸: 26*13) 7) 好氧池2座( 总体尺寸: 35*26*5.9) 8) 二次沉淀池1座( Φ14m) 9) 混凝沉淀池1座( Φ12m) 10) 污泥浓缩池1座( Φ6m) 11) 鼓风机3台, D60-1.7, N=185KW 12) 综合厂房1座( 平面尺寸: 6*44.5) 13) 1#集水池1座( 平面尺寸: 4*10) 14) 2#集水池1座( 平面尺寸: 4*6)

2万吨每日污水处理项目初步设计说明书

2万吨/日污水处理项目 初步设计文本及图纸 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 Architectural Design & Research Institute of Tongji University (Group) Co.,Ltd. 二○一一年五月

1概述 1.1.1水污染治理的政策法规 我国现行的有关水污染防治的政策、法规及江苏省现行的有关水污染防治地方法规主要有: 1)《中华人民共和国环境保护法》 2)《城市污水处理及污染防治技术政策》 3)《中华人民共和国水法》 4)《中华人民共和国水污染防治法》 5)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 6)《建设项目环境保护管理条例》 7)《城市污水处理及污染防治技术政策》 8)《建设项目环境保护设计规定》 9)《水污染物排放许可证管理暂行办法》 10)《污水处理设施环境保护监督管理办法》 1.1.2主要标准及规范 1)《城市污水处理工程项目建设标准》(2001修订) 2)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2004.4) 3)《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006) 4)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 5)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999) 6)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 7)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 8)《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 9)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009) 10)《泵站设计规范》(GB/T50265-97) 11)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89) 12)《给水排水工程建构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 13)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 14)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 15)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 16)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 17)《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) 18)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 19)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 20)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 21)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010) 22)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 23)《工业企业照明设计标准》(GB50034—92) 24)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 25)《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 26)《低压配电设计规范》(GB50054-95) 27)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 28)《仪表供电设计规定》(HG/T20509-2000) 29)《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 30)《控制室设计规定》(HG/T20508-2000) 以上标准规范如有更新,以新标准为准。 1.2开发区概况及自然条件 1.2.1开发区概况

农村生活污水处理设计方案

生活污水处理工程设计方案 ~~~~~~环境工程科技有限公司 2013-01

目录 1概述........................... 错误! 未定义书签 项目概述......................... 错误!未定义书签 场镇状况......................... 错误!未定义书签 设计依据 ......................... 错误!未定义书签 设计范围及原则...................... 错误!未定义书签 设计范围........................ 错误!未定义书签 设计原则........................ 错误!未定义书签2设计方案......................... 错误! 未定义书签 污水处理站的水质水量.................... 错误!未定义书签 污水处理站处理污水水量 ................. 错误!未定义书签 污水处理站污水水质指标 ................. 错误!未定义书签 污水处理排放标准.................... 错误!未定义书签 确定设计规模........................ 错误!未定义书签城镇污水处理处理原则.................... 错误!未定义书签 处理工艺的选择....................... 错误!未定义书签 工艺方案选择原则.................... 错误!未定义书签 工艺方案的设计...................... 错误!未定义书签 处理工艺 ......................... 错误!未定义书签 、污水处理工艺说明 ................... 错误!未定义书签 、污泥处理系统...................... 错误!未定义书签 采用本此设计污水处理方案的特点.............. 错误!未定义书签污水处理工程设计..................... 错误!未定义书签 、粗格栅及一级提升泵房 ................. 错误!未定义书签 、细格栅........................ 错误!未定义书签 、沉砂池........................ 错误!未定义书签 、调节池与水解酸化池 ................. 错误!未定义书签、SBR生化池设计...................... 错误!未定义书签 、普通快滤池.......................................... 错误! 未定义书签

生活污水处理设计方案

100m3/d生活污水处理 设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (2) 第三章设计水量与水质 (4) 第四章处理工艺的选择 (5) 第五章处理工艺设施简要说明 (12) 第六章系统技术性能参数说明 (15)

第一章工程概况 该区所排放污水主要为日常生活污水,根据国家环境保护局的有 关规定和相关条款,区内所排污水必需经处理达标后方可排入市政污 水管道或纳入附近水域。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受建设方邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该区内生活污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该区生活区的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“A/O”工艺,该处理工艺成熟实用,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质钢结构,考虑到区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (1)设计依据 1)业主提供的有关资料; 2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996),一级排放标准; 3)室外排放设计规范(GBJ14-87); 4)环境噪声标准(GB5096-93);

5)低压配电设计规范GB50054-95; 6)给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范; 7)我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。(2)设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低;3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。 要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针;4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC全自动程序控制,减轻操作人员的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运行成本; 6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化。采用一套(5m3/h一体化埋地式)污水处理设施,以提高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性; 7)采用污泥前置回流硝解工艺,以降低污泥产生量; 8)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。 (3)设计范围 1)从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止。 2)污水工程的工艺流程,工艺设备选型,工艺设备的结构布置,电

污水处理工程设计方案

污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 第一章概述-----------------------------------2第二章工程概述-------------------------------4第三章污水处理工艺设计-----------------------10第四章主要处理构筑物及设备-------------------15第五章工程投资估算---------------------------21第六章技术经济分析---------------------------25第七章治理效果分析---------------------------27第八章配套工程-------------------------------28第九章组织机构及人员编制---------------------29第十章工程项目实施计划及管理-----------------30第十一章污水处理站内总图设计-------------------32第十二章事故应急预案---------------------------34

第一章概述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分布差异较大。陶瓷行业废水主要产生于生产过程中的球磨(洗球)、压滤机滤布清洗、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序,另外在原料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水冲刷时也带来一定的高浊度、高悬浮物废水。 不同的生产工艺,不同的产品,废水的成分也不同,但最主要的污染因子便是悬浮物(SS),因此只要对SS进行有效削减,其余各污染因子浓度便能随之被控制在排放标准之内,实际上是对含高悬浮物高浊度水的处理。陶瓷废水的各种固体物质构成了其污染物最明显的部分,大颗粒悬浮物可在重力作用下沉降,而细微颗粒包括悬浮物和胶体颗粒,是造成水浊度的根本原因。 1.2 废水的特点 本企业日产生废水量为1000 m3/d,生产时间为白天,夜间没有生产,同时也没有废水排放。即1000 m3/d的废水在白天排放完毕;因此本方案设计时以125 m3/h设计,确保系统白天(8小时)废水处理能力达到1000 m3/d。 其污染因子及水质指标如下: PH: 6~6.5; SS: 500~8000 mg/l;

相关文档
相关文档 最新文档