文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10mm2以下的电缆头套端子板外部接线定额

10mm2以下的电缆头套端子板外部接线定额

电缆头套端子板外部接线定额

一、概述

电缆头套端子板是连接电缆和电器设备的重要部件,其外部接线定额对于保证电气设备的安全运行和电缆连接的可靠性具有重要意义。本文将就10mm2以下的电缆头套端子板外部接线定额进行介绍和分析,以期为相关行业提供参考。

二、适用范围

本文所述的外部接线定额适用于10mm2以下的电缆头套端子板。对于超过10mm2的电缆头套端子板,应根据实际情况进行计算和设计。

三、电缆头套端子板的选择

1. 根据工程需求选择合适规格的电缆头套端子板。

2. 根据电缆的截面积和数量确定电缆头套端子板的接线方式。

3. 查看电缆头套端子板的外部接线定额表,了解其额定容量和接线规范。

四、外部接线定额的计算

1. 根据电缆头套端子板的额定容量和接线规范,计算电缆的最大允许截面积。

2. 检查电缆头套端子板的额定电流和额定电压等参数,选择符合要

求的电缆进行接线。

3. 在接线时,应保证电缆头套端子板的最大允许截面积不超过实际

接线电缆的截面积。

五、外部接线定额的核验

接线完成后,应进行外部接线定额的核验,检查是否符合相关接线

规范和标准。

1. 检查接线点的固定情况,确保接线牢固可靠。

2. 测量接线电缆的温度和电阻,验证是否符合外部接线定额的要求。

3. 在设备运行过程中,定期检查外部接线情况,及时发现并解决问题。

六、外部接线定额的维护

1. 定期对电缆头套端子板进行清洁和检查,防止因接线不良引起的

故障。

2. 检查接线电缆的接触情况,确保接触良好,避免因接触电阻过大

而产生热量,影响设备的安全运行。

3. 针对电缆头套端子板的接线情况和维护情况,建立台账和档案,

定期进行记录和分析。

七、结语

电缆头套端子板外部接线定额是保证电器设备安全运行的重要环节,在设计、接线和维护过程中,需严格按照相关标准和规范进行操作,

确保设备接线的可靠性和安全性。希望本文对于相关行业提供一定的

参考价值。八、外部接线定额的标准化

为了规范电缆头套端子板的外部接线行为,保障电气设备的安全运行

以及电缆连接的可靠性,一些国际和国家标准化组织发布了一系列标

准和规范,以供参考和使用。在进行外部接线时,应当参照相关标准

进行操作,确保接线符合标准要求,提高设备接线的可靠性和安全性。

1. 国际电工委员会(IEC)发布的标准

IEC发布了一系列有关电气设备、接线和安全等方面的标准,其中包括了有关电缆头套端子板外部接线的规范和要求。在进行电缆头套端

子板外部接线时,可以参考IEC发布的相关标准,以确保接线符合国

际标准要求。

2. 国家标准化组织发布的标准

各国家标准化组织也相继发布了一系列有关电缆头套端子板外部接

线的标准和规范,这些标准通常都是根据当地的电气设备安全法规和

相关技术标准而制定的。在进行外部接线时,应当参照当地国家标准

化组织发布的相关标准进行操作,保证接线符合国家标准要求。

3. 行业标准化组织发布的标准

除了国际和国家标准外,一些行业标准化组织也发布了有关电缆头

套端子板外部接线的标准和规范。这些标准通常是根据行业特点和实

际情况而制定的,可以更好地适应相关行业的需求。在进行接线时,应当参照行业标准化组织发布的相关标准进行操作,确保接线符合行业标准要求。

以上这些标准化规范的出台,为电缆头套端子板的外部接线提供了明确的指导,提高了接线的可靠性和安全性。作为电气行业相关从业人员,在进行接线操作时,应当充分了解和掌握各种标准要求,严格按照标准规范进行操作,确保接线的合规性和安全性。

九、电缆头套端子板外部接线的应用案例

1. 工业制造业应用

在工业制造行业中,电缆头套端子板外部接线常用于大型机械设备的电气连接。通过合理规划和布线,将各个电缆头套端子板连接至不同的电力设备上,实现了设备之间的互联互通。这样的接线布局不仅提高了设备运行的稳定性,也方便了设备的维护和管理。

2. 建筑行业应用

在建筑行业中,电缆头套端子板外部接线常用于建筑物内部的电气布线。通过合理的接线方案,将各个房间的电源线路进行连接,保障了建筑内部电气系统的正常运行。合理的外部接线不仅提高了建筑的用电安全性,也方便了后期的维护和管理。

3. 交通运输业应用

在交通运输行业中,电缆头套端子板外部接线常用于车辆电气系统的连接。通过合理的接线布局,将各个电气设备进行连接,实现了车辆电气系统的互联互通。这样的接线方案提高了车辆电气系统的稳定性,也提升了车辆的安全性和可靠性。

以上这些应用案例充分展示了电缆头套端子板外部接线在不同行业领域中的重要性和广泛应用价值。通过合理的外部接线方案,可以提高设备运行的稳定性和安全性,降低了设备运行过程中的故障率,为相关行业的发展和进步提供了有力支持。

十、电缆头套端子板外部接线技术的发展趋势

1. 智能化技术应用

随着物联网技术的不断发展,智能化电缆头套端子板外部接线技术将得到进一步推广和应用。通过智能化技术,可以实现对电缆头套端子板外部接线情况的实时监测和远程控制,提高了设备的维护便利性和运行安全性。

2. 新材料与新工艺的应用

随着材料科学和工艺技术的不断进步,新型材料和新工艺的应用将进一步提升电缆头套端子板外部接线的质量和可靠性。优质耐热材料的应用和先进的生产工艺将改善接线的耐高温性能和抗氧化能力,提

高了电缆头套端子板的使用寿命和可靠性。

3. 自动化与智能化生产

在电缆头套端子板的生产过程中,自动化和智能化生产技术的应用

将提高产品的生产效率和质量稳定性。通过自动化生产线和智能化工

艺控制,可以减少人为操作瑕疵,提高产品的一致性和可靠性。

4. 网络化服务与数据分析

通过建立电缆头套端子板的数据采集和分析评台,可以实现对产品

使用情况和性能指标的实时监测和分析,提供了更加客观和科学的参

考依据,为产品的研发和改进提供了有力支持。网络化服务也加强了

厂商和用户之间的交流和合作,更好地满足了客户需求。

可以预见,未来电缆头套端子板外部接线技术将迎来全方位的发展和

创新,通过智能化、新材料、生产自动化以及网络化服务等多方面的

持续改进,将进一步提升产品的质量和可靠性,为相关行业提供更加

优质的产品和服务。

十一、结语

电缆头套端子板外部接线作为电气设备连接的重要环节,其质量和可

靠性直接关系到设备的安全运行和使用寿命。通过本文的介绍和分析,可以更加深入地了解电缆头套端子板外部接线的定额、标准化、应用

案例以及未来发展趋势。在进行电缆头套端子板外部接线时,应当充分了解和掌握相关知识,严格按照标准规范进行操作,确保接线的合规性和安全性。希望本文能为相关从业人员和行业发展提供一定的参考价值。

江苏定额解释完整版

江苏定额解释

江苏定额解释 问:安装工程中辅材价格是否可以调整? 答:清单报价中可以调整。 问:引下线钢筋土建已作对接焊,安装还需作跨接焊吗? 答:应根据设计图纸要求及施工组织设计方案要求进行计算 问:建设工程中设备费用是否可以作为计取现场安全文明措施费、总承包管理费、定额测定费等费用的计算基础? 答:根据建设部标准定额研究所关于《建设工程工程量清单计价规范》有关问题解释答疑(一)中的有关规定:设备费在项目设备购置费列项,不属建安工程费范围,因此,清单报价中不考虑此项费用。其费用不应计入分部分项工程费中,作为计取现场安全文明措施费、总承包管理费、定额测定费等费用计算基础。 问:安装工程中水池、浴缸、座便器不安装,但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价? 答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。 问:安装工程按层数划分工程类别时,地下室是否作为一层? 答:地下室一般不作为安装工程划分类别的标准。 问:安装工程计价表第六册规定“超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,单价可以换算”,那相应管件、法兰是否也可按上述系数进行调整?

答:超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,相应配套管件、法兰没有此项规定,不增加含量。 问:安装工程中机电设备安装工程中的拆除部分如何进行计价? 答:按安装定额第一册《机械设备安装工程》有关说明,旧设备拆除的工作内容包括拆除前检测设备精度及完好程度,填写记录,铲除设备底座灌浆层,部件、附件及地脚螺母拆除,起重机具搭拆。起吊、上排、10米范围内的移位、涂油防护,该费用应按相应设备安装工程定额人工、机械的50%计算,其他分册的拆除项目应套用相应的修缮定额,修缮定额缺项时可参照此规定计算费用。 问:分包工程是否能计算施工现场安全文明施工措施费? 答:实行项目总承包工程,总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的,总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确现场安全文明施工措施费用,以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款。 问:灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线如何计算? 答:灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线已分别综合在相应定额里,不另行计算。配线进入单独安装的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒时应计算相应预留长度。 问:电缆防火堵洞每处在0.25㎜2以内有无勘误? 答:电缆防火堵洞每处应在0.25M2以内。 问:近年来关于定额人工单价调整的文件属不属于政策性调整? 答:定额人工单价调整的文件属于建设行政主管部门发布的政策性调整文件。

安装定额端子接线及电缆头答疑

准确名称应该是:有端子外部接线;无端子外部接线;.焊、压接线端子。有端 子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。.以上两种定额子目适用于2.5~6mm2导 线施工。焊、压接线端子:定额子目适用于10mm2以上导线、电缆施工。 什么情况下套用“端子板外部接线”定额 配电箱是组装的,不是成套安装时,可以算,有些地方的卫生间局部等电位也按“端 子板外部接线” 好,这个在预算中间都是需要套用的,这个定额分为有端子和无端子外部接线分别适 用于多芯导线和单芯导线。你可以查看一下定额的工作内容中间没有导线进入配电箱 以后的压接过程,10平方以上的套用焊接、压接端子线的定额,10平方一下的套用有 端子和无端子的接线定额。 现在的空开都是插接式的,把空开的螺丝拧开,把先插入,拧拧紧螺丝即可,因此无 需计算无端子外部接线,当线超过10mm2时候可以记取压铜接线端子 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用? 比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢? 回答;BV-4*10 需要4个接线端子,一般采用压铜端子。 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 比如:yjv-4*95需要8个电缆头?那么还做接线端子吗?是不是电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目? 回答;电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目,电缆头子目中包括接线端 子的安装。 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该 套无端子外部接线? 回答;有端子是指软线或多股线,无端子是指硬线。 4. 管内配线=图示尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线? 回答;不计算盘柜配线。

广联达预算软件工程造价清单规范-电缆头与配线端子的计算方法

广联达预算软件工程造价清单规范-电缆头与配线端子的计算方法 一. 广联达软件电缆头的计算: 1. 电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头计算(1个电缆供电回路的起端和终端共计算2个电缆终端头)。 2. 按图纸中的电缆供电条数分规格计算。 3. 中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250米一个中间头考虑)。更多资料可到广联达新干线或广联达预算软件 https://www.wendangku.net/doc/ce19089029.html,广联达软件行业软件网进行了解,咨询。 二. 铜端子接线的计算: 1.首先分出有端子接线和无端子接线,一般10MM2及以下的按无端子接线(当有特殊要求需采用线端子的例外,此种情况就据实按有端子算);10MM2以上的按有端子接线的焊接或压接铜线端子算。 2. 10MM2及以下的电缆终端头没有按照终端头的要求工艺制作.安装,只是剥出线头直接压接线时,不能算电缆头,只能无端子接线算;如压线鼻子时则按有端子算。 3. 凡是与配电箱.柜.盘和接线箱,端子箱的进线和出线都按导线的规格和线头数如实计算。并分套无端子.有端子或者压(焊)铜接线端子的相关定额子目。 4、焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重复计算。 三、1。电缆头有干包式,热缩式等,请问大家一般他们的各自应用范围?规范上有没有规定? 2。电缆的预留量表中有一个波形,交叉,松弛的2。5%的增加量,请问大家是不是室外架空的电缆才取这个增加量,导管和墙上卡设的是否也增加? 3。卫生的防水灯,一些房间的防潮灯是否可以用套用普通类型的灯具再记取防水灯的价格即可,我觉得套用工厂防水防尘灯具是不合适的,大家怎么看? 答:电缆接头又称电缆头。电缆敷设好后,为了使其成为一个连续的线路,各段线必须连接为一个整体,这些连接点就称为电缆接头。 电缆线路中间部位的电缆接头称为中间接头,而线路两末端的电缆接头称为终端头。 按安装的场所可分为户内式和户外式两种。 按制作安装材料又可分为热缩式(最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式。 热缩电缆头的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它简化了施工工艺,缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。 热缩电缆头集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。 干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。 浇注式电力电缆头是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇注环氧树脂复合物而成。环氧树脂是一种优良的绝缘材料,特别是具有初始电性能好,机械强度高,成型容易,阻油能力强和粘接性优良等特点,因而获得广泛的使用。主要用于油浸纸绝缘电缆按线芯材料可分为铜芯电力电缆头和铝芯电力电缆头。 它的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安

2012安装定额--电

总说明 一、2012年《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》是在《全国统一安装工程预算定 额》的基础上,结合我省设计、施工、招投标的实际情况,根据现行国家产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程编制的,共分为12册,包括: 第一册机械设备安装工程 第二册电气设备安装工程 第三册热力设备安装工程 第四册炉窖砌筑工程 第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程 第六册工业管道工程 第七册消防设备安装工程 第八册给排水、采暖、燃气工程 第九册通风空调工程 第十册自动化控制仪表安装工程 第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程 第十二册建筑智能化系统设备按安装工程 二、本定额适用于河北省行政区域范围内的新建、扩建的安装工程。 三、本定额中消耗量(除可竞争措施项目消耗量外)是编制施工图预算、最高限价、标底的依 据;是工程量清单计价、投标报价、进行工程拨款、竣工结算、衡量投标报价合理性、编制企业定额和工程造价管理的基础或依据;是编制概算定额、概算指标和投资估算指标的主要资料。 四、本定额是按照合理的施工组织设计、目前我省大多数施工企业采用的施工方法、机械化装 备程度、合理的工期、施工工艺和劳动组织编制的,反映了社会平均消耗水平,并考虑了下列正常的施工条件: 1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和 试验记录。 2.安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。 3.安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等均符合安装要求。 4.水、电供应均满足安装施工正常使用。 5.正常的气候、地理条件和施工环境。 五、本定额中各项目的工作内容包括全部施工过程,除说明主要工序外,次要工序虽未说明但 均已包括在内。 六、关于“优质优价”: 1.本定额是按合格等次的建筑产品编制的。 2.建设单位对工程项目提出创优要求的,招标人应在招标文件中明确,在合同中载明;工 程实施过程中,工程建设各方也可根据工程实际,依据省建设行政主管部门有关规定签订补充协议约定。 建设单位与施工企业签订的施工合同中,应明确创建优质工程各方主体的责任、执行的标准、计算及支付办法等内容,在获奖后兑现。 3.采用优质工程等次与建安工程造价挂钩的办法,对施工企业成本予以适当补偿奖励。 (1)获得国家级优质工程奖,建设单位按工程造价的3-3.5%给予施工企业补偿奖励。 (2)获得省级优质工程奖,建设单位按工程造价的2-2.5%给予施工企业补偿奖励。 (3)获得结构优质工程奖,建设单位按工程造价的1.5-2%给予施工企业补偿奖励。

18浙江定额说明24

4册说明 一、第四册《电气设备安装工程》(以下简称本册定额)适用于新建、扩建、改建项目中10kV以下变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电气调整试验等安装工程。 二、本册定额编制的主要依据有: 1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010; 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB50148-2010; 3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010; 4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016; 5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016; 7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006; 8.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012; 9.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-2012; 10.《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010; 11.《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-2012; 12.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014; 13.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-2014; 14.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-2014; 15.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015; 16.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 17.《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 18.《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013; 19.《通用安装工程预算定额》i TY02-31-2015; 20.《建设工程劳动定额安装工程》LD/T74.1~4-2008; 21.《全国统一安装工程基础定额》GJD-201-9-2006; 22.《浙江省安装工程预算定额》(2010版); 23.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018); 24.《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版); 25.相关标准图集和技术手册。 三、本册定额除各章另有说明外,均包括下列工作内容: 施工准备、设备与器材及工器具的场内运输、开箱检查、安装、设备单体调整试验、结尾清理、配合质量检验、不同工种间交叉配合、临时移动水源与电源等工作内容。 四、本册定额不包括下列内容: 1.电压等级>10kV配电、输电、用电设备及装置安装。 2.电气设备及装置配合机械设备进行单体试运和联合试运工作内容。 五、本册定额与市政定额的界限划分。 厂区、住宅小区的道路路灯安装工程、庭院艺术喷泉等电气设备安装工程执行《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)的相应项目;涉及市政道路、市政庭院等电气安装工程的项目,执行《浙江省市政工程预算定额》(2018版)的相应项目。 第一章变压器安装工程 一、本章内容包括油浸式变压器安装、干式变压器安装、消弧线圈安装及绝缘油过滤等内容。二、有关说明 1.设备安装定额包括放注油、油过滤所需的临时油罐等设施摊销费。不包括变压器防震措施安装、端子箱与控制箱的制作与安装、二次喷漆、变压器铁梯及母线铁构件的制作与安装,工程实际发生时,执行相应定额。 2.油浸式变压器安装定额适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器的安装;电炉变压器安装执行同容量变压器定额,基价乘以系数1.6;整流变压器安装执行同容量变压器定额,基价乘以系数1.2。 3.变压器的器身检查:容量小于或等于4000kV·A容量变压器是按照吊芯检查考虑,容量大于4000kV·A容量变压器是按照吊钟罩考虑。如果容量大于4000kV·A容量变压器需吊芯检查时,定额中机械乘以系数2.0。 4.安装带有保护外罩的干式变压器时,执行相应定额时,人工、机械乘以系数1.1。 5.绝缘油是按照设备供货考虑的。 6.非晶合金变压器安装根据容量执行相应的变压器安装定额。 7.本章定额不包括变压器干燥费用,施工过程中确需干燥,费用按实计算。 第二章配电装置安装工程 一、本章内容包括断路器安装、隔离开关、负荷开关、互感器安装、熔断器、避雷器安装、电抗器安装、电容器安装、交流滤波装置组架(TJL系列)、高压成套配电柜安装、组合型成套箱式变电站安装及配电智能设备安装调试等内容。 二、有关说明: 1.设备所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按照设备供货编制。设备本体以外的加压设备和附属管道的安装,应执行相应定额另行计算。 2.设备安装定额不包括端子箱安装、控制箱安装、设备支架制作及安装、绝缘油过滤、电抗器干燥、基础槽(角)钢安装、预埋地脚螺栓、二次灌浆。 3.配电智能设备安装调试定额不包括光缆敷设、设备电源电缆(线)的敷设、配线架跳线的安装、焊(绕、卡)接与钻孔等;不包括系统试运行、电源系统安装测试、通信测试、软件生产和系统组态以及因设备质量问题而进行的修配改工作;应执行相应的定额另行计算费用。 4.干式电抗器安装定额适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器安装。定额是按照三相叠放、三相平放和二叠一平放的安装方式综合考虑的,工程实际与其不同时,执行定额不做调整。励磁变压器安装根据容量及冷却方式执行相应的变压器安装定额。 5.交流滤波装置安装定额不包括铜母线安装。 6.高压成套配电柜安装定额综合考虑了不同容量,执行定额时不做调整。定额中不包括母线配制及设备干燥。 7.组合型成套箱式变电站主要是指电压等级小于或等于10kV的箱式变电站。带高压开关柜的组合型成套箱式变电站一般布置形式为变压器布置在箱中间,箱一端布置高压开关,另一端布置低压开关,执行定额时,不因布置形式而调整。 8.高压成套配电柜和箱式变电站安装不包括基础槽(角)钢安装。 9.配电设备基础槽(角)钢、支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等安装,执行本册定额第四章及本定额第十三册《通用工程和措施项目工程》相应定额或成品考虑。 10.抄表采集系统安装调试,定额不包括箱体及固定支架安装、端子板与汇线槽及电气设备元件安装、通信线及保护管敷设、设备电源安装测试、通信测试等。 第三章绝缘子、母线安装工程 一、本章内容包括绝缘子安装、穿墙套管安装、软母线安装、矩形母线安装、槽形母线安装、共箱母线安装、低压封闭式插接母线槽安装、重型母线安装、母线绝缘热缩管安装等内容。 二、有关说明 1.定额不包括支架、铁构件的制作与安装,工程实际发生时,执行本定额第十三册《通用项目和措施项目工程》相关定额。 2.组合软母线安装定额不包括两端铁构件制作与安装及支持瓷瓶、矩形母线的安装,工程实际发生时,应执行相关定额。安装的跨距是按照标准跨距综合编制的,如实际安装跨距与定额不符时,执行定额不做调整。 3.软母线安装定额是按照单串绝缘子编制的,如设计为双串绝缘子,其定额人工乘以系数1.14。耐张绝缘子串的安装与调整已包含在软母线安装定额内。

电气工程工程量计算规则

电气工程工程量计算规则一 核心提示:工程量计算办法一、电缆敷设1、电缆敷设定额综合了不同的敷设方式,即土沟内、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设七种方式,定额将这七种方式按一定的比例进行了综合扩大,因此,在实际工作中不论采取何种方式,一律不作换算和调整。电缆敷设按不同 工程量计算办法 一、电缆敷设 1、电缆敷设定额综合了不同的敷设方式,即土沟内、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设七种方式,定额将这七种方式按一定的比例进行了综合扩大,因此,在实际工作中不论采取何种方式,一律不作换算和调整。电缆敷设按不同截面以延长米计算并套用定额。其截面计算是电缆单芯计算套用定额,不得将三芯及零线的截面相加计算,电缆头制作及安装亦相同。 2、“竖直通道电缆”子目主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程,由于竖直电缆敷设定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,并不是高层建筑的专用电缆,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应计取的费用。 3、单芯电缆敷设、终端头、中间接头可按同截面的三芯电缆敷设定额基价,乘 以0.66的系数。 4、37芯以下的控制电缆敷设套用35mm2的电力电缆敷设定额。 5、电缆敷设及电缆头制作安装定额是按铝芯电缆编制的,因此,铜芯电缆敷设按相应截面的铝芯电缆安装定额人工和机械乘1.4的系数,电缆头制作安装按相应定 额乘以1.2的系数。 6、电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,人工乘以1.3的系数,该地段所需的材料

如固定桩、夹具等按实际用量计算。 7、厂外电缆(包括进厂部分)敷设,套用《电力建设工程预算定额》第四册“送电线路安装工程”35KV电缆敷设相应定额乘以0.9的系数。由于进厂电缆较远,需要另计工地运输,执行第四册“送电线路工程”的电缆敷设定额的相应项目。注:电 力行业预算定额为第四册。 8、电缆桥架、托盘、槽盒等,如现场制作时,应套用第六章“轻型铁构件制作”定额,其安装应执行第十册“自动化控制装置及仪表工程”中第十一章“附件安 装”定额的相应项目。 9、电缆防火用的设备及材料的安装,可套用《全统定额》第十三册“刷油、绝 热、防腐蚀工程”中的有关定额子目。 10、电缆敷设长度应根据敷设路径水平和垂直距离,另按表5规定增加附加长度。 电缆附加长度 表5单位:%,M 序号 项目名称 预留长度 说 明 1电缆敷设驰度、弯度、交叉2.5%按全长计算 2电缆进入建筑物2.0m规程规定最小值 3电缆进入沟内或吊架时引上余值1.5m规程规定最小值 4变电所进线、出线1.5m规程规定最小值 5电力电缆终端头1.5m检修余量

10mm2以下的电缆头套端子板外部接线定额

电缆头套端子板外部接线定额 一、概述 电缆头套端子板是连接电缆和电器设备的重要部件,其外部接线定额对于保证电气设备的安全运行和电缆连接的可靠性具有重要意义。本文将就10mm2以下的电缆头套端子板外部接线定额进行介绍和分析,以期为相关行业提供参考。 二、适用范围 本文所述的外部接线定额适用于10mm2以下的电缆头套端子板。对于超过10mm2的电缆头套端子板,应根据实际情况进行计算和设计。 三、电缆头套端子板的选择 1. 根据工程需求选择合适规格的电缆头套端子板。 2. 根据电缆的截面积和数量确定电缆头套端子板的接线方式。 3. 查看电缆头套端子板的外部接线定额表,了解其额定容量和接线规范。 四、外部接线定额的计算 1. 根据电缆头套端子板的额定容量和接线规范,计算电缆的最大允许截面积。 2. 检查电缆头套端子板的额定电流和额定电压等参数,选择符合要

求的电缆进行接线。 3. 在接线时,应保证电缆头套端子板的最大允许截面积不超过实际 接线电缆的截面积。 五、外部接线定额的核验 接线完成后,应进行外部接线定额的核验,检查是否符合相关接线 规范和标准。 1. 检查接线点的固定情况,确保接线牢固可靠。 2. 测量接线电缆的温度和电阻,验证是否符合外部接线定额的要求。 3. 在设备运行过程中,定期检查外部接线情况,及时发现并解决问题。 六、外部接线定额的维护 1. 定期对电缆头套端子板进行清洁和检查,防止因接线不良引起的 故障。 2. 检查接线电缆的接触情况,确保接触良好,避免因接触电阻过大 而产生热量,影响设备的安全运行。 3. 针对电缆头套端子板的接线情况和维护情况,建立台账和档案, 定期进行记录和分析。 七、结语 电缆头套端子板外部接线定额是保证电器设备安全运行的重要环节,在设计、接线和维护过程中,需严格按照相关标准和规范进行操作,

安装定额说明(电缆部分、照明)

C.2.8 电缆安装(030208)说明 一、本章的电缆敷设定额适用于10kV以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册 C.2.10 10kV以下架空配电线路中的有关项目另计工地运输。 二、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。 三、电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。 四、本章的电力电缆头定额均按铝芯电缆考虑,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。 五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~

1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,可按实际加工价计算。 六、电缆沟挖填方定额亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。 七、桥架安装: 1.桥架安装包括运输、组对、吊装、固定;弯通或三、四通修改、制作组对,切割口防腐,桥架开孔,上管件,隔板安装,盖板安装,接地,附件安装等工作内容。 2.桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式。 3.玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架定额均按不带盖考虑,如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃钢槽式桥架定额和铝合金槽式桥架定额。 4.钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工、机械乘以系数1.2。 5.不锈钢桥架按钢制桥架定额乘以系数1.1。 八、本章电缆敷设系综合定额,已将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,因此凡10kV以

电气安装定额的说明及计算规则(二)

电气安装定额的说明及计算规则(二) 第八章电缆 说明 一、本章的电缆敷设定额适用于10KV以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册第十章有关定额另计工地运输。 二、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。 三、电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程之内(详见《全国统一安装工程预算工程量计算规则》)。 四、本章的电力电缆头定额定额均按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数1. 2,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。 五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。10mm2以下电缆敷设按35mm2的定额乘以系数0.5,单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面800mm2~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。 六、电缆沟挖填方定额亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。 七、桥架安装: 1.桥架安装包括运输、组队、吊装、固定;弯通或三、四通修改、制作组对,切割口防腐,桥架开孔,上管件、隔板安装、接地、附件安装等工作内容。 2.桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其他各种支撑的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,定额均不作调整。 3.玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架定额均按不带盖考虑,如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃钢槽式桥架定额和铝合金槽式桥架定额。 4.钢制桥架主结构设计厚大于3mm时,定额人工、机械乘以系数1.2。 5.不锈钢桥架按本章钢制桥架定额乘以系数1.1执行。 八、本章电缆敷设系综合定额,已将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,因此凡10KV以下的电力电缆和控制电缆均不分结构形式和型号,一律按相应的电缆截面和芯数执行定额。 九、电缆敷设定额及其相配套的定额中均未包括主材(又称装置性材料),另按设计的工程量计算规则

电缆电线工程量计算

电缆电线工程量计算LT

表6 单位:m3/m 电缆根数 1~2 每增加一根 每米沟长挖方量 0.45 0.153 注:①、两根以内的电缆沟,按上口宽0.6m,下口宽0.4m,深度按0.9m计算。②、每增加一根,其宽度增加0.17m。 ③、以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过0.9m时,多挖的土方量另行计算。 2、在同一沟内,如有两种以上土质时,应分别不同土的类别按实计算,套用第四册“接地槽挖填土方”相应定额子目,沟面如有砼路面时,应套用第五册“开凿路面项目”定额子目。如遇有清理障碍物,排水及其他,则费用另行计算。 3、电缆沟铺砂、盖或保护板,揭盖电缆沟盖板均以延长米计算并套用定额。盖板的揭盖是按每揭或每盖一次计算。 三、电缆保护管埋设 1、电缆在过铁路、公路等交叉处,穿过建筑物外墙至屏或箱处,均应事先埋设电缆保护管,然后电缆穿在管内,均以“10米”为单位套定额。 2、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度。 ①横穿道路,按路基宽度两端各加2米; ②垂直敷设管口距地面加2.5米; ③穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米; ④穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。 3、电缆保护管埋地敷设时,其土方量的计算,如施工图有注明的,按施工图规定计算,施工图没有规定时,则沟深按0.9米,沟宽按导管两侧边缘各加0.3米工作面计算。 4、钢管敷设Φ100以下的套用第十章的钢管敷设相应定额子目。 5、保护管的管径大小按设计规定,如设计没有规定时,可按电缆的外径乘以1.5倍。管端需要封闭时,应另行计算工料。 四、电缆终端头和中间头制作

2020最新电气安装定额的说明及计算规则一

2.《电气 互感器施工及验收规范》 3. «电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90; 4. «电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006; 5. «电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006; 6. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 7. 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 8. 《电气装置安装工程盘 《电气设备安装工程》定额说明及工程量计算规则 一、 《电气设备安装工程》 (以下简称本定额)适用于新建、扩建工程中 10kV 以下变配电设备及线路安装工程、车间 动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电气调整试验等的安装工程。( 二、 本定额主要依据的标准、规范有: 1•《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90; GBJ148-90; GB50169-2006; GB50170-2006; 柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-92; 9. 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172-92; 10. 《电气装置安装工程 35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-92; 11. 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96; 12. 《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》 GB50255-96; 13. 《电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范》 GB50256-96; 14. 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96; 5. 《建 筑 电 气 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范》 GB50303-2002; 16. 《电力建设安全工作规程 (火力发电厂部分)》GL-5009.1-2002; 17. 《民用建筑电气设计规范》 J CJ/T16-2008; 18. 《建筑照明设计标准》 GB50034-2004; 19. 《电力建设质量等级评定标准》。 三、 本定额的工程内容除各章节已说明的工序外,还包括:施工准备、设备器材工器具的场内搬运、开箱检查、安装、 调整试验、收尾、清理、配合质量检验、工种间交叉配合、临时移动水、电源的停歇时 间。

清单计价应注意的问题(电气安装部分)

清单计价应注意的问题(电气安装部分) 一、控制设备及低压电器安装 1、列清单时,各设备项目名称在统一类别后必须加上明确具体的 名字,即大名称附带小名称,以示醒目确切,也为以后的对量提供方便。如:配电箱——风机控制箱C20—30AT—FJ1。 2、各设备的型号、规格、安装部位、方式和高度必须在项目特征 中准确完整描述,因为特征描述是组价的依据,直接影响着每项工程的综合单价。 3、控制设备组价必须在核对清单工程量之后依据工序和操作程序 进行,套取定额子目力求做到眉目了然、井然有序。 4、小电器的安装一定要区分荷载量和具体用途。小电器包括按钮、 照明用开关、插座、电笛、电铃、电风扇、吊扇、排气扇、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器、三速开关、请勿打扰灯、须刨插座、钥匙取电器,红外浴霸、自动烘手器等。(卫生间用排气扇安装套轴流排气扇定额2-1718) 5、进出盘、箱、柜的导线,截面6mm2以下的,应套用端子板外部 接线定额,端子板外部接线分为有端子和无端子,当设计或提出加端子时方可套用有端子子目,一般不得套用有端子子目;截面积10mm2及其以上套用压铜接线端子定额. 6、水流开关(水流指示器)和电磁开关安装分别套用定额 (2-1726),(2-1727);而节能开关箱套(2—1728);声光控延

时开关、触摸延时开关执行单联单极板式暗开关子目(2—1651) ;主材费均另计.卫生洁具自动冲水感应器接线套用流水开关定额(2—1726)。 7、一般按钮安装(2-1663、2-1644)指门铃、电铃等按钮,控制按钮不能套用此项目,应套按钮普通型定额2-299。 10、插座安装分为普通明装插座、暗装插座和防爆插座等三类,各类插座又分为单相插座和三相插座。三相插座为大型空调机组、轴流风机、小型潜污泵用插座. 11、动力照明箱、插座箱、控制箱、户开关箱均执行成套配电箱定额。成套配电箱安装不分动力和照明,只分为落地(不分规格)和悬挂嵌入式(以半周长区分定额)。 12、铁构件制作、安装项目适用于本册范围内的各种支架、构件的制作、安装.高压配电柜、低压配电柜和控制屏、继电、信号屏等,以及落地式动力、照明配电箱安装,均需设置基础槽钢或角钢。设备基础槽钢、角钢的制作,应执行本章一般铁构件制作项目,而安装则区分基础槽钢和基础角钢,均以“10m”为计量单位计算。12、低压配电柜安装,在配电室安装时执行2—240项目;在车间安装时执行2-262项目 13、网门、保护网制作安装,也属于铁构件制安项目,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸计算面积,以“m2”为计量单位,套取专用子目2—363,主材费另计(主材费按kg计算). 14、熔断器俗称保险丝(FU),是由低熔点的铅锡合金、银丝制成,它是一种简单而有效的保护电器,主要用来保护电源免受短路的

2013江苏定额解释

2013江苏工程定额解释 问:安装工程中辅材价格是否可以调整? 答:清单报价中可以调整。 问:引下线钢筋土建已作对接焊,安装还需作跨接焊吗? 答:应根据设计图纸要求及施工组织设计方案要求进行计算 问:建设工程中设备费用是否可以作为计取现场安全文明措施费、总承包管理费、定额测定费等费用的计算基础? 答:根据建设部标准定额研究所关于《建设工程工程量清单计价规范》有关问题解释答疑(一)中的有关规定:设备费在项目设备购置费列项,不属建安工程费范围,因此,清单报价中不考虑此项费用。其费用不应计入分部分项工程费中,作为计取现场安全文明措施费、总承包管理费、定额测定费等费用计算基础。 问:安装工程中水池、浴缸、座便器不安装,但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价?答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。问:安装工程按层数划分工程类别时,地下室是否作为一层? 答:地下室一般不作为安装工程划分类别的标准。 问:安装工程计价表第六册规定“超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,单价可以换算”,那相应管件、法兰是否也可按上述系数进行调整? 答:超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,相应配套管件、法兰没有此项规定,不增加含量。 问:安装工程中机电设备安装工程中的拆除部分如何进行计价? 答:按安装定额第一册《机械设备安装工程》有关说明,旧设备拆除的工作内容包括拆除前检测设备精度及完好程度,填写记录,铲除设备底座灌浆层,部件、附件及地脚螺母拆除,起重机具搭拆。起吊、上排、10米范围内的移位、涂油防护,该费用应按相应设备安装工程定额人工、机械的50%计算,其他分册的拆除项目应套用相应的修缮定额,修缮定额缺项时可参照此规定计算费用。 问:分包工程是否能计算施工现场安全文明施工措施费? 答:实行项目总承包工程,总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的,总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确现场安全文明施工措施费用,以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款。问:灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线如何计算? 答:灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线已分别综合在相应定额里,不另行计算。配线进入单独安装的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒时应计算相应预留长度。 问:电缆防火堵洞每处在0.25㎜2以内有无勘误? 答:电缆防火堵洞每处应在0.25M2以内。问:近年来关于定额人工单价调整的文件属不属于政策性调整?答:定额人工单价调整的文件属于建设行政主管部门发布的政策性调整文件。 问:什么是引下线? 答:是指将避雷针接受的雷电流引向地下装置的导线体,一般用F6以上的圆钢制作,其位置根据建筑物的大小和形状由设计决定,一般不少于两根。 问:电气系统的调试费在什么情况下可以计取? 答:凡需要安装单独进行调试的设备或系统,按相应的控制方式计取调试费,原则上需要调试的项目,需有工程监理的签证或甲方签证,施工单位出具调试报告,方可作为竣工结算时计取调试费用的依据。问:安装工程中的动力线路中C100表示什么意思? 答:C100即SC100,即管径为100的镀锌钢管,PC100为管径为100的塑料管或PVC管。 问:安装工程定额中,照明线穿管只列有4MM2以内的子目,若导线截面积大于4MM2时,怎样套用定额? 答:管内穿照明线大于导线截面积4MM2时,套用动力线路穿管相应定额子目。 问:安装工程中吊顶内配管如何套用定额? 答:可参照相应规格的明配敷设定额使用。

河北08安装工程定额说明及计算规则第二层电气设备安装工程

河北08安装工程定额说明及计算规则第二层电气设备安装工程 河北08安装工程定额说明及计算规则第二层电气设备安装工程 河北08安装工程定额说明及计算规则 第二册电气设备安装工程 册说明 一、第二册“电气设备安装工程”(以下简称本定额)适用于工业与民用新建、扩建工程中10kV以下变配电设备及线路安装工程、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等的安装工程。 二、本定额的主要依据的标准、规范有: 1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90; 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90; 3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB__-2022

年; 5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB__-2022年; 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB__-2022年; 7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB__-2022年; 8.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB__-92; 9.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB__-92; 10.《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB__-92; 11.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB__-96; 河北08安装工程定额说明及计算规则第二层电气设备安装工程 12.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB__-96; 13.《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB__-96; 14.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB__-96;

电气设备安装的定额

第一章变压器 说明 一、油浸电力变压器安装定额也适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器及并联电抗器的安 装。 二、变压器的器身检查:4000kVA以下是按吊芯检查考虑的,4000kVA以上项目是按吊钟罩及不 吊钟罩分别考虑的,根据具体操作内容,套用相应定额项目。 三、变压器油是按设备自带考虑的,施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在定额内。 四、变压器安装过程中放、注油及油过滤所使用的容器,均已在油过滤定额中考虑,不得另 行计算。 五、杆上变压器台安装已含接地引下线;未包括铁爬梯,需要设置时,按本定额相应项目执行。 六、本章定额不包括下列工作内容: 1.变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时可按实另行计算。 2.变压器铁梯及母线、铁构件的制作、安装,按本定额相应项目执行。 3.瓦斯继电器的检查及试验已列入变压器系统调整试验定额内。 4.端子箱、控制箱的制作及安装,按本定额相应项目执行。 5.二次喷漆发生时,按本定额相应项目执行。 6.杆上变压器安装接地装置、检修平台、防护栏杆的安装。 工程量计算规则 一、变压器安装,按不同容量,以“台”为计量单位计算。 二、电力变压器干燥是将变压器通过试验,判定绝缘受潮程度,方 可确定是否干燥,以“台”为计量单位计算。 三、消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥定额执行,以"台"为计量单位计算。 四、变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止。以"t"为计量单位计算,其具体计算方法 第二章配电装置 说明 一、设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备自带考虑。 二、本章定额不包括下列工作内容,按本定额相应项目执行: 1.端子箱安装。 2.设备支架制作及安装。

江苏电气安装定额解释

《全国统一安装工程预算定额江苏省单位估价表》 第二册《电气设备安装工程》 电梯电气安装、直流快速自动电梯电气安装、直流高速自动电梯电气安装、小型杂物电梯电气安装、电厂专用电梯安装、电梯增加厅门、自动轿厢门及提升高度7节,151个子目组成。 12.对原来就有较大意见分歧的定额项目,本次进行了认真的收集资料、测定和考核工作,重新进行了 定位。 (1)电缆桥架安装定额现行仪表册和电气册基础定额中都有,水平也有差距,根据建设部(97)建标经字1号文的精神,由仪表编制组提供资料,电气册编制组负责编制和协调。经过这两部分定额的对比分析,取长补短,使之新编的电缆桥架安装定额能够满足两册的共同需要。 (2)低压封闭插接式母线槽安装,原定额电气册中2-864子目插接式母线槽安装以“节”为定额单位,由于 水平偏高,计量单位模糊,不太适用,本次进行了重编。 首先定额单位改为10m为计量单位,分别按容量编制。不用概念不清的“节”,通过收集资料和调研,不同厂家生产的产品,“节”的长度均有差异,综合平衡取定为直线段平均每节长按3m,转弯段平均长为1m,每10m母线槽内含有三个直线段,1个弯头考虑。人工、材料、机械消耗根据电气册基础定额和有关的补充 定额资料进行分析,平衡后取定。 (3)1KV以下送配电设备系统调试定额,原定额在执行中反映出的问题较多,集中在民用工程中如何执行的问题,本次定额修编时进一步进行了收集资料和调研。在工程量计算规则中作了进一步规定。如在民用工程一般住宅、学校、办公楼、商店、旅馆等在每个用户内的配电箱(板)上虽装有电磁开关、漏电保护器等调试元件,但如生产厂家已按固定的常规参数调整好了,不需要安装单位和用户自行调试就可直接投入使用,则一律不计取调试费用。民用电度表的调校属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电部门订购已调试好加了封铅的电度表,不应另计取调试费。对于高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等和装设有较高控制技术的电气工程,可根据设计要求和设备分别不同情况。凡需要安装单位进行调试的设备,则按相 应的控制方式计取调式费。 (4)接地极调试定额,由于项目名称上概念模糊,因而造成在执行中矛盾较多,反映的意见也很多,本次修编时改为独立接地装置(六根接地极以内)的调试,以解决独立避雷针接地、柱上变压器、烟囱避雷针、 设备接地等的独立接地装置系统调式。 四、关于人工、材料、机械台班的确定 (一)人工

通信电源设备安装工程预算定额

册说明 一、《通信电源设备安装工程》预算定额覆盖了通信设备安装工程中所需的全部供电系统配置的安装项目,内容包括10KV以下的变、配电设备、电力缆线布放、接地装置及供电系统配套附属设施的安装与调试。 二、本册定额不包括10KV以上电气设备安装;不包括电气设备的联合试运转工作。 三、本册定额人工工日均以技术工(简称技工)作业取定。 四、本册定额中的消耗量,凡是带有括号表示的,系供设计时根据安装方式选用其用量。 五、本册定额中用于施工调测的仪器仪表属非通信行业常用仪器仪表,因此,仪器仪表在定额子目中不以仪表台班的形式表现,而直接列出仪表费基价. 目录 第一章安装与调试高、低压供电设备 说明 (5) 第一节安装与调试高压配电设备 (6) 一、安装高压配电柜 (6) 二、安装组合型箱式变电站 (7) 三、调试高压配电系统 (8) 第二节安装与调试变压器 (9)

一、安装油浸电力变压器 (9) 二、安装干式变压器及温控箱 (10) 三、电力变压器干燥与变压器油过滤 (11) 四、调试电力变压器系统 (12) 第三节安装与调试低压配电设备 (13) 一、安装低压配电设备 (16) 二、调试低压配电设备 (17) 第四节安装与调试直流操作电源屏 (18) 第五节安装与调试控制设备 (19) 第六节安装端子箱、端子板及外部接线 (20) 第二章安装与调试发电机设备 说明 (21) 第一节安装发电机组 (22) 第二节安装发电机组体外排气系统 (23) 第三节安装发电机组体外燃油箱(罐)、机油箱 (24) 第四节安装发电机组体外冷却系统 (25) 第五节发电机输油管道敷设与连接 (26) 第六节安装油、气管管路保护套管 (27) 第七节发电机系统调试 (28) 第八节安装与调试风力发电机 (29) 第三章安装交直流电源设备、不间断电源设备及配套装置 说明 (30) 第一节安装电池组及附属设备 (31) 一、安装蓄电池抗震架 (31) 二、安装蓄电池组 (32) 三、蓄电池充放电及容量试验 (36)

相关文档
相关文档 最新文档