文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第五章 电能计量中的反窃电技术(周)

第五章 电能计量中的反窃电技术(周)

第五章  电能计量中的反窃电技术(周)
第五章  电能计量中的反窃电技术(周)

第5章电能计量中的反窃电技术

教学要求

通过本章的学习,要求熟悉对窃电行为的法律规定;熟悉查窃电的技巧;初步具有查窃电的并计算窃电数额的能力。

5.1 对窃电行为的有关法律规定

5.1.1 有关法规对窃电行为的规定

电力管理部门对窃电行为进行查处的法律依据,主要有《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《供用电监督管理办法》、《用电检查管理办法》、《供电营业规则》、《四川省反窃电管理条例》等。由于电能是无形体商品,故窃电以“行为”确定既遂,不能以是否实际使用电确定是否既遂。根据相关条例,对于窃电行为的确定主要包括:

1.在供电企业的供电设备上擅自接线用电。

2.绕越供电企业的用电计量装置用电。

3.伪造或开启法定的或者受权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电。

4.故意损坏供电企业的用电计量装置。

5.故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。

6.采用其他方法窃电。

5.1.2 窃电者(行为)的法律责任

《电力法》第七十一条规定:“盗窃电能的,由电力管理部门责令停止违法行为,追缴电费,并处以应交电费五倍以下的罚款。构成犯罪的,依照刑法第一百五十一条的规定追究刑事责任”。

1.窃电者应当对供电企业承担民事违约责任。供电企业可利用对窃电者所享有的民事权利进行处理。如停止供电、追补所窃电金额的电费、加收相当于窃电金额3倍的违约费、要求赔偿因窃电而造成的相应损失等。拒绝承担窃电责任的,供电企业应报请电力管理部门依法处理,窃电数量大情节严重的,供电企业应提请司法机关追究刑事责任。因窃电造成供电设施损坏的,窃电者必须承担设施维修费用或进行赔偿。因窃电导致他人财产、人员安全受到侵害的,受害者有权要求窃电者停止侵害、赔偿损失,供电企业应予协助。

2.窃电者应当承担行政责任。即电力管理部门和公安部门对窃电行为的行政管理权和行政处罚权。责令停止窃电违法行为、追缴所窃电费、处以所窃电费5倍以下的罚款、责令赔偿相应损失。窃电情节较重的可报请公安机关给予警告、拘留或罚款。

对于窃电情节较严重或屡教不改的可依照劳动教养的有关规定由公安机关报请有关机关执行劳动教养。

3.窃电者应当承担刑事责任。我国《刑法》第264条规定:“盗窃公私财物,数额较大或者多次盗窃的,处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制、并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或没收财产。”。《刑法》中还规定:以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。

最高人民法院《法释[1998]4号》规定:“盗窃的公私财物,包括电力、煤气、天然气等”。

4.对为窃电行为提供方便的人员、电力营销、抄表收费人员若与窃电者相互勾结、交易窃电也要进行相应的处罚和打击。

5.2 常见的窃电方式

无论窃电者千方百计使出五花八门的手法窃电,但万变不离其宗。最常见的是从电能计量基本原理入手,由P=IU·COS φ得,只要想法改变该公式中电流、电压、功率因数三要素中的任何一个要素都可能使电能表慢转、反转或停转以达到窃电目的。另外还有采用改变电能表本身结构性能的手法使其慢转窃电;各种私拉乱接无表用电更是属于明目张胆的窃电行为。归纳起来不外乎有以下几种方式:变压法窃电、变流法窃电、变相位法窃电、其他手法窃电。

5.2.1变压法窃电

1. 对于三相电能表的用电:改变其电压回路(包括电压互感器、电能表的电压线圈、电压联片、联接导线以及接线端子等)的正常接线或使其产生故障,使电能表的电压线圈失压、欠压,从而少计电能。一般手段有:

(1)使熔断器(或熔丝)、接线端子、电压联片、联接导线开路、虚接、压皮接或接触不良;

(2)在电压回路里串入电阻降压;

(3)将Y/Y接线TV的B相反接;

(4)三相四线电能表的零线接等相火线等。

2.对于单相电能表用电:

(1)使电压联片或联接导线开路或接触不良;

(2)将进表零线开路,出表零线经电阻接地或接另外用户等。

3.案例分析

例5-1 某单相用户电能表为直接接入式,其窃电手法是断开中性线而将出表中性线串入一个高阻值的电阻,然后接到邻户的中性线上。其接法如图5-1所示。

接邻户中性线

图5-1 断开进表中性线、出表中性线接邻户窃电电路图

分析:此时加在电能表上的功率?cos I U P '≈',而U R

R R U U U +≈', 式中U R 为电能表电压回路的等效电阻。显然U '

5.2.2变流法窃电

1.对于三相电能表用电:改变其电流回路(包括电流互感器、电能表的电流线圈、联接导线以及接线端子等)的正常接线或使其产生故障,使电能表的电流线圈失流、欠流,从而少计电能。一般手段有:

(1)在电能表前的相线上直接用电或在电能表进相线加接导线至用电负荷开关或插座,或用钢针刺入相线取得电源。

(2)断开或用导线短接或加旁路线绕越电流回路;

(3)采用大负荷烧毁电能表电流线圈;

(4)改变TA 变比;(更换不同变比的TA 、改变抽头式TA 的二次抽头);改变穿心式TA 的原边匝数等。

2.对于单相电表用电,改变电流电路接法常有:

(1)将单相表火、零线互换,同时利用地线作零线或接邻户线。

(2)加接旁路线,使部分负荷电流绕越电表。

(3)单相用电户故意经常使用大功率电器导致电流线圈烧坏内部、匝间短路,使该电能表转盘在不用电时反转,用电少时不转,用电多时慢转;

(4)短接TA 二次线等。

3. 案例分析

例5-2 某单相用户将电能表线的相线和中性线对调,而将中性线接地,如图5-2。

?相线

图5-2 进表相线与中性线对调并将中性线接地窃电电路图

分析:从图中可知d

O I I I +=, 忽略相位差则有O

d d d O R R R I I I +=-= O

d d O R R R UI UI P +=='??cos cos

试分析其原理,其接线图如图5-3所示。

??

I 1

图5-3 利用变流器窃电电路图

分析:21-='UI UI P ?cos

而负载消耗的功率?cos 1=UI P 。从电能表的功率表达式可知,当?cos 1I >2I 时电能表慢转,?cos 1I =2I 时电能表停转,?cos 1I <2I 时则电能表反转。实际上往往用户此时会选择变流器的副边电流2I 比负载电流1I 大很多倍,因而接入的变流器可使电能表快速倒转。另外,采用这种窃电手法的实施时间往往是短时性的,所引起的计量误差也就无法用更正系数来表达。

5.2.3变相位法窃电

窃电者采用各种手法改变电能表的正确接线或接入 电能表线圈无电联系的电压与电流,从而改变线圈中电压电流间正常的相位关系,导致电表慢转、反转,达到窃电目的。常见手法有:

1.改变电压、电流回路的接法。一般手段有:

(1)调换TA 一次进出线;

(2)调换二次TA 同名端;

(3)调换电能表电流端子的进出线。

(4)调换单相TV 原副边极性;

(5)调换TA 或TV 致电能表联线的相别。

2.用外部电源或在TA 二次侧加入反极性电流,使电表反转。

3.用一台原、副边没有电联系的升压变压器将某相电压升高后反相加入表尾零线;或利用升流器的原理对电能表电流线圈倒灌大电流,使电表快速反转。

4.在三相三线两元件电表负荷侧的A 相接入电感或C 相接入电容移相。

5.2.4其它法窃电

1.扩大电能表误差法窃电。窃电者私自拆装电能表,改变表内结构性能、改变误差调整装置位置;改变安装条件或形态;在电能表外部加放磁体或在永久磁钢间隙中加铁屑等手段,扩大电能表误差,破坏电能计量装置的准确运行,甚至损坏电表,以达窃电目的;

2.未曾报装用电户,私自在供电线路上接线无表用电;

3.利用电力营销工作人员工作上的疏失或甚至与电力营销工作人员、抄表收费人员相互勾结进行窃电交易;

4.在低电价线路上擅自接用高电价用电设备;

5.私自改变用电性质或类别等。

5.3 反窃电技术措施的应用

魔高一尺,道高一丈。有窃电就有反窃电。窃电者之所以能得逞,是因为能够触及到电能计量装置和计量回路。在没有发明接线盒、计量箱(柜)之前,表计、TV、TA及计量回路都是裸露的,用户可以随时触及到计量装置,这就使得窃电者有机可乘。由此,制定反窃电技术措施的原则是:确保电能计量装置和计量回路有可靠的封闭性能和防窃电性能;在进行电能计量装置安装和改造时,应贯彻‘线进管、管进箱、箱加锁’的原则。其具体措施有:

5.3.1采用专用电能计量柜(箱),并对柜(箱)门配加防盗锁、加铅封、封条等

电能计量柜是对电力用户用电进行计量的专用柜,具有抄表、维护、测试、安全和方便的优点。

电能计量柜分为整体式和分体式两大系列。整体式电能计量柜是将计量单元和辅助单元等所有电气设备及部件装设在一个或几个并列构成的金属封闭体内的计量柜;分体式电能计量柜是将计量互感器柜和电能表分别装于不同场所的计量柜。装设有计量用电压、电流互感器、主电路电气设备及部件的互感器柜和装设有电能表、试验接线盒、失压记时器等电器设备及部件的计量仪表柜两者用电缆相连。

5.3.2采用具有防窃电功能的电能表和电能计量装置

1.采用双向计量或止逆式电能表。

2.低压用户配置漏电保护开关。

3.高压用户在计量装置的TV回路安装失压记录仪或失压保护器。

4.采用防窃特种功能电能表或在表内加防窃电器。

5.3.3严格规范装表接电

1.单相电能表相、零线采用不同颜色的导线对号入座;其零线要直接经电表接线孔穿越电表。

2.三相用户电能表要严格按照安装接线图施工并注意核对相线;

3.三相四线电能计量表的中性点零线不得与其他单相用户电能表零线共用。

4.电能表及接线安装要牢固;进出电能表导线截面大小与电能表的接线孔大小要配套,并尽量减小进出导线的预留长度。

5.电能表要用有新型防撬铅封,在铅封帽和印模上增加防伪识别标记。并加强铅封印模的管理。

6.保护表尾零线;表尾接线安装完毕后及时封好接线盒盖。

7.规范低压线路的安装架设。

8.禁止在单相用户间跨相用电。

9.禁止任何私拉乱接电现象发生。

10.尽量保持三相负荷的平衡。

11.禁止两元件电能表应用于三相不平衡负荷的计量装置中。

12.封闭电变压器低压瓷嘴及瓷嘴至计量箱的导线。

13.公用变压器用户一律安装计量箱。

5.3.4三相负载尽量采用分相计量

采用先进的窃电稽查设备查处窃电,采用远程负荷监--控和集中抄表系统等先进技术防止窃电。

5.4 查窃电的技巧

如何快速地判断客户有无窃电行为?用电检查人员可以采用下列一些常用的工具和简便的方法对电能计量装置进行检查。

5.4.1 查窃电的常用工具

1.试电笔。触及计量盘等低压带电设备的外壳、接线和设备构架等金属物前应注意先验电,以防漏电造成人身触电事故。另外,试电笔可以随时检验单相用户的火线与地线所在。用试电笔触及各接线柱、接线孔、熔丝接头,感觉有无松动感,有无氧化层,检查是否有虚接开路。

2.手电筒。检查光线较弱的配电房和夜间查线用。

3.放大镜。用于检验铅字迹、号码、外观平整度、防伪暗标、所穿尼龙线的真伪。

4.带鱼尾夹的短路线。用于检查电能表的接地线所在,用于查线过程中人为造成短路。

5.万用表。查窃电中,万用表主要用于测量交流电压,测试线路通断,使用时要注意功能和量程的选择,要先用大量程测量,指示值太小时,再换小量程。测电压时,千万不要错用电流档,以免造成短路或烧毁表头。测量表尾零线与其他各相电压接线端子之间的电压,若为正常的相电压,说明零线正常。如测不出电压表明零线断开,当三相负荷不平衡时会造成计量误差。

6.相序表。使用相序表是为了查清电压二次绕组是否有相序错接现象。

7.数字相位表。用于测量各电压、电流之间的相位差,以便做出六角图,分析误接线方式。

8.钳形电流表。

(1)用于检查电流互感器实际倍率。对于电流互感器,可分别直接测量一次和二次电流,计算出电流实际变比与计费倍率值对照;高压电流互感器无法直接测量一次电流时,可通过测量用户变压器低压侧电流,然后换算成高压侧一次电流。如果变压器由10KV降至400V,降压25倍,则变压器低压侧电流除以25就是高压侧一次电流。

(2)用于检测流进、流出电能表的电流是否相等。对单相表合并钳住火线、地线,对三相三线表、三相四线表分别合并钳住三根或四根电流尽现测

量,正常情况下,读数应为零。

(3)测量时应将导线夹在钳口中央,钳口应闭紧,禁止带电转换量程。电流太小时,可在钳口中央多绕几匝,这时读数应缩小相应的倍数。还要注意选择钳形电流表的额定电压,应与所测线路电压等级一致。

9.秒表。用于测读电能表转N转或脉冲闪N次所需时间,以粗略测定电能表误差。

10.计算器。用于计算电能表误差和累加窃电负荷数。

11.照相机、摄像机、通信工具、电能表现场检验仪等。

5.4.2 查窃电的方法

一般查窃电先作直观检查,粗略检查,必要时才用仪表检查。用仪表也是先用钳形电流表或万用表等简单设备,有必要时才用现场检验仪,以提高查电效率和确定误差。有疑点而没有找到证据时,再动用电量分析法、产品单耗分析法等。

接线检查法、瓦秒法、断B相法、交叉法、相量图法均在前面的章节中述及,下面再介绍几种方法:

1.直观检查法

直观检查法,就是通过口问、眼看、鼻闻、耳听、手摸等手段检查计量装置。

先检查表箱外部的电流互感器、二次连线,后检查表箱内部的接线盒、铅封,检查进表线是否有松动。如有必要,履行一定手续后,更换电能表,将受怀疑的表贴上封条,双方签字后,送到合法的检定机构进行鉴定。应该注意供电部门安装的电能表不允许在现场打开表盖,只能更换电能表。

口问。问用户最近生产经营情况,供电设备有无异常。

眼看。观察电能表安装是否正确牢固,铅封是否原样,表壳有无机械损伤,表盖玻璃是否透明清晰,机械表的圆盘是否转动,电子表是否有脉冲闪烁,用电量是否有大的波动。看仪表指示的用户负荷电流与计量设备参数是否配套,各相二次线按颜色排布有无紊乱,电能表附近有无振动源、热源、磁场源、表箱锁头是否完好,有无私拉乱接现象。

鼻闻。TA二次线若开路或负载严重过载,TV内部故障等均会引起过热,使绝缘材料发出焦臭味。

耳听。表内若出现摩擦声、间断性卡阻声,表明有擦盘、机体松动。TZ 有明显“嗡嗡”声表明已开路。TV有“嗡嗡”声则表明过载。

手摸。电能表运行时表壳上能摸到振动感,说明表内机械转动不平衡。TA开路,TV过载,刚停电时手摸TA、TV外壳有灼热感。TV一次开路失压一段时间后,手感温度会明显低于手温。

2.短路测试法

这是一种简单易行的方法,即用导线将电能表表尾电流线圈依次短接,此时观察电能表表盘的转速或脉冲闪速变化,借此来判断电能表本身及电流

二次线或电压回路的接线情况。

例如对三相四线制有功表,令用户接三相对称负载,短接A相电流线圈时有以下几种可能:

(1)盘速减为原来的2/3,说明各元件均正常;

(2)盘速增快,说明A元件电流线圈反接;

(3)盘速不变,说明A元件不起作用,A元件的电压或电流开路;

(4)盘停转,说明B、C两元件一相正常一相电流线圈反接,一相不起作用;

(5)盘反转,说明B、C两元件电流线圈均反接,或者一相电流线圈反接,一相不起作用。

同理,再单独短接B、C两元件电流线圈,每次也有五种可能。从这些现象中可判断出用户是否利用接线窃电。

3.分析法

(1)电量分析法

这种方法是根据实测用户负荷情况,估算出用电量,然后与电能表计度对照来发现问题。

对于三班制生产的工厂和天气炎热时的宾馆这类用户,可进行连续性负荷电量测算。选择几个代表日,例如选两个白天或两个晚上,取其平均值为代表负荷。具体做法是用钳形电流表到现场实测出一次电流,或测出二次电

cos值,再用实测流再换算成一次电流值;根据用户负荷构成情况估算出?

cos值计算出平均每天用电量,并将电能表记录的电能换算成日电流值、?

平均用电量,将两者进行比较,正常情况下两者应较接近,否则就有可能是电能表少计或者计算有误,应进一步究其原因。

如是单班制或两班制的工厂、居民、办公楼用电,也可以进行测算,不过应把24小时分成若干各代表时段,分别测出每个代表时段的负荷电流值,计算出各个时段的电量值,然后累加一天的用电量,再进行比较。

(2)前后对照查电量

这种方法是把用户当月的用电量与上几个月的用电量或上年度同期用电量对照检查。如发现突然增加或突然减少都应查明原因。电量突然比上月增加,则重点查上个月;电量突然减少则重点查本月份。

查电量增加是否存在下列原因:①抄表过程有误,如抄错电能表读数、乘错互感器倍率等;②客户的生产经营形势变化、季节变化等使用电量增加;

③抄表日期推后了;④上月及前几个月窃电较严重而本月窃电较少或无窃电了。

查用电量减少是否存在下列原因。①抄表过程有误;②实际用电量减少了;③抄表日期提前了;④原来无窃电而本月有窃电或本月窃电更严重了。

若不能排除上述因素,则可认为该客户有窃电嫌疑。当然,客户用电量波动与窃电并无必然联系。

(3)前后对照查线损率

我们知道,电网的统计线损由理论线损和管理线损构成。其中理论线损由电网参数和运行状况决定,这部分线损电量通常可以采用计算和在线实测得到。管理线损是由供电部门的管理漏洞和窃电造成的。目前,后者占的比重越来越大。

当某条线路或台区的统计线损突然增加或突然减少,或与相类似的线路、台区对比线损率明显偏高时,应将该线路或台区的所有客户列为重点检查对象。

(4)前后对照查平均功率因数?cos

对于某一类型的企业,由于生产设备大同小异,且客户的生产设备相对稳定,若无功补偿装置运行正常,则客户的有功电量P W 和无功电量Q W 。的比例是相对稳定的,每月?cos 数值变化不大。若有窃电发生,由于P W 与电度电费直接有关往往会大幅度减小,因此,cos 会变小。若客户利用无功补偿装置使Q W 也随之降低,也许?cos 变化不大,但是窃电者很难保证P W 和Q W 的比例不变。因此,分析客户的?cos 也是一种侦查窃电的方法。 功率因数分析法比较简单。首先通过P W 和Q W 计算客户的cos ,再与历史值或相关厂家的数据比较。一般客户的?cos 变化应在10%以内。当其值变化大于或等于10%时,就须查明原因。

由于无功补偿装置故障会使补偿容量投入减小,使得客户从电网取用的无功电量Q W 增加,也会引起客户?cos 突然变小。因此在检查客户?cos 出现异常时,要排除客户无功补偿装置故障的情况。

(5)左右对照查单耗

所谓产品单耗是指单位产品的耗电量。它等于客户用于生产管理的总用电量与其产品总数量的比值。产品单耗反映了一个企业的生产技术水平和管理水平。

国家对一些常见工业产品都颁布了产品单耗定额,对于某些不常见的产品单耗,用电检查人员可以参考本地其他厂家或相近产品的单位产品耗电量。

当客户产品单耗下降很多时,应该对客户的用电情况进行分析:企业是

否采用了先进的生产设备和工艺;是否采取了科学的管理方法等。否则该企业有窃电嫌疑。

(6)总分对照法

一般的企、事业单位,都有他们内部按车间、按楼号、按区域划分的分装电能表,以便进行内部经济核算。在怀疑某用户有窃电可能的情况下,可以通过某种关系得到其内部各分表的计度数据。分表读数之和应与总表读数基本吻合,如缺口太大,证明确有问题。

5.4.3 查窃电的策略

查获窃电是查电人员与窃电者斗智斗勇的过程,在查电过程中应采取灵活机动的战略战术。定期检查和突击检查相结合,以不定期的突出检查为主;一般性检查和重点检查相结合,以有的放矢的重点检查为主;定期检查要雷声大,雨点密,对内要做好组织落实,对外要加强宣传、制造声势、震慑罪犯;突击检查要注意对时间、线路保密,要出其不意。查电中还应把握好分寸,不要伤害无辜用户,善于识别自然故障与人为故障之间,工作失误错接与故意窃电错接之间的区别。

一般查电原则是先易后难,先外后里,先卡账后装置,查电手续要完备。

为防止查电过程中出现人身伤害事故,要注意查电至少两人一道进行,一人专门负责监护。应严禁职工酒后及疲劳时参与查电,禁止有严重心理负担时参与查电,这时因体力下降、精神状态不佳,不但影响工作效率,而且极易发生事故。查电人员的穿戴应符合安全要求,穿绝缘鞋和长袖棉工作服、戴手套、安全帽。查电人员本身应身体健康,懂得触电急救法。

白天查电,应劝阻群众违规,禁止儿童进入现场。夜间查电时应有专人负责安全保卫工作,尤其是晚间进入配电室时,先应了解室内情况,有无什么异常,注意设专人在室外监护,对一些不明真相的群众做好宣传解释工作。查电人员若与某用户有亲戚朋友关系应回避,另选他人参与。遇到窃电者以暴力阻挠查电,可采用缓兵之计,先设法获取被阻挠的证据,阻挠本身说明有不可告人的秘密,然后在组织更强的人力突击性检查。

查电时应密切注视其主管电工的言行,学会识破谎言,洞察他的目光,找出破绽。不允许在查电过程中他独自一人在配电房里,以免隐瞒窃电事实,破坏窃电现场,藏匿窃电器具。

5.5 关于窃电数额的计算

5.5.1有关规定

最高人民法院、最高人民检察院院、公安部《关于盗窃罪数额认定标准问题的规定》对《刑法》中的‘数额’进一步明确规定:“个人盗窃公私财物。‘数额较大’,以五百元至二千元为起点。”“个人盗窃公私财物。‘数额巨大’,以五千元至二万元为起点。”“个人盗窃公私财物。‘数额特别巨大’,

以三万元至十万元为起点”。各省根据当地经济发展具体情况,制定了不同的‘数额’标准。

《供用电监督管理办法》第28条规定:电力管理部门对危害供电、用电安全,扰乱供电、用电秩序的行为除协助供电企业追缴电费外,应分别给以下列处罚:

1.擅自改变用电类别的,应责令其改正、给予警告;再次发生的,可下达终止供电命令;并处以一万元以下的罚款。

2.擅自超过合同约定的容量用电的,应责令其改正、给予警告;拒绝改正的,可下达终止供电命令;并按私增容量每千瓦(每千伏安)100元,累计总额不超过五万元的罚款。

5.5.2所窃电量的确定

1.在供电企业的供电设施擅自接线用电的,所窃电量按私接设备额定容量乘以实际窃用时间计算确定。

2.改变线路接法使电能表慢转、反转窃电,可根据其错误接线用更正系数法计算其实际使用的电量或应追补的电量。

3.以其它行为窃电,所窃电量按计费电能表标定电流值(对装有限流器的按限流器的整定电流值)所指的容量(千伏安视为千瓦)乘以实际窃用的时间计算确定。

4.窃电时间无法查明时,窃电日数至少以180天计算,每日窃电时间,动力用户按12小时计算,照明用户按6小时计算。

5.对在电价低的线路上擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的处理,应按实际使用日期补交电费,并承担两倍差额电量的违约使用电费。使用起迄日期难以确定的,实际使用时间按三个月计算。

习题五

1.哪些行为属于窃电行为?

2.查处窃电和处罚窃电行为的法律依据是什么?

3.简述窃电行为的法律责任。

4.常见的窃电方式有哪些?

5.常见的反窃电措施有哪些?

6.确定所窃电量的一般计算方法是什么?

7.如何用直观法检查客户是否窃电?

8.用户用电量突然大量减少,可能有哪些原因?

电能计量装置防窃电技术探讨

电能计量装置防窃电技术探讨 电力企业在市场经济体制下也处于激烈的市场竞争当中,为了在市场竞争中取得优势,不仅需要在提高优质服务,还要在市场有序的竞争下努力提高企业的经济效益,这也是电力企业当前面临的重要课题。本文对电能计量装置的作用进行了说明,并详细分析了如何正确配置计量装置的问题,并进一步阐述了加强计量装置的防窃电管理办法。 标签:电能计量装置;防窃电技术 1、常用的窃电方法分析 常见的窃电方法都是在电能计量装置上进行改造,让电能计量装置失效或者变得迟钝从而窃取电能。只有了解窃电的方法才能从源头上控制窃电行为。 1.1欠压窃电法 目前,较为常见的窃电手段就是欠压方式,其是通过改造电能计量装置,改变了原装置中的电压,使电能计量装置中的电路回路产生断路和短路情况,继而降低装置中的电压,甚至使电压彻底失去,达到窃电的目的。主要的欠压方法可以是在电能计量装置的压线圈上串联电阻来实分压,这种方法有一个缺点就是需要把电能计量装置打开进行改造,这样的做法很容易被发现。还有一种方式是断开电压联片,断开电压联片之后可以使电压线圈失压,达到电能计量装置不进行计量的目的。 1.2欠流窃电法 欠流窃电法主要是通过改变电能计量装置中的电流回路的接线,让电流回路发生故障,从而使电能计量装置的计量数减少。主要的方法是将电流回路进行短接,一是将电能计量装置中电能表上的进出电流的两端进行短接;其次是短接电流互感器的二次侧出线端;最后是短接计量装置接线端子排。也可以对电流回路进行开路,比较常见的方法一是将电能表上的电流端子松开或者电流互感器的二次出线端松开。 1.3移相窃电法 该方式是通过改造电能计量装置的内部线路接线构造,或是改造其内部电路,以达到电能计量装置不计电,或者是只记少量电,最终实现窃电的目的。该方法主要是通过调换电能计量装置火线和零线的接线方式,通过单相电能计量装置内部结构的结合,以连接用电设备和零线的进出口,再通过其他接地线和零线达到窃电。 1.4不计量窃电法

电能计量防电流反窃电新技术 陈源

电能计量防电流反窃电新技术陈源 发表时间:2018-01-06T20:23:58.557Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:陈源董文杰贾昆 [导读] 摘要:随着我国社会经济的发展,电力行业的发展更是迅速,随之而来的电能计量装置窃电数量也有增长的趋势。 (国网安徽省电力公司铜陵供电公司 244000) 摘要:随着我国社会经济的发展,电力行业的发展更是迅速,随之而来的电能计量装置窃电数量也有增长的趋势。所以,我国必须加大力度对电能计量中的窃电事件进行管理,并不断研究反窃电技术应用于电能计量中,以促进我国电力行业的长足发展。 关键词;电能计量;反窃电技术;措施 一、电能窃电存在的问题 1.1高科技窃电问题日趋严重 随着经济的发展,国家用电总局对电网设备进行更新,窃电现象得到缓解。然而,在部分地区,高科技的窃电技术仍然频频发生,线损率居高不下,给国民经济造成了重大的损失。和传统的窃电方式相比较,高科技窃电不易察觉,且隐蔽性强,窃电量大,给反窃电行动带来了一定的难处。 1.2传统反窃电方法难以有效防护 和一般的社会危害行为相比较,窃电的危害性更大,其发生的比例也高于一般事例,且向着普遍性以及专业性的方向发展,我国在反窃电行动中投入了大量的资产,但是问题仍然突出。归根结底,主要是由于传统的反窃电方法难以对其有效防护。针对现代技术下的无线遥控装置窃电、红外遥控修改表码、强磁铁窃电、预付费卡表私自充值、利用编程器对电表调节电量或倒表码等窃电行为,传统的GPRS 测量方式显然已经无法满足这一现象。 二、常见窃电方法分析 2.1修改电表计量值窃电 修改电表计量值窃电的方式较为先进,无需打开表箱,只需要破解电能通讯的规约,利用终端遥控设备即可传输数据,在此过程中,还可以修改电能表的计量参数,甚至可以让电能表停止转动,随意修改定量数据。由于采用红外接口传输数据,电表外部的封印不会被破坏,常规反窃电方法无法察觉到其窃电行为,是目前警方查处的高科技窃电行为之一。 2.2强磁窃电 强磁窃电的原理在于在电能表外部放一块磁铁,使得电能表内部采样CT磁路饱和,破坏其视在功率。通过磁化后的电能表,计量波形明显变小。和正常通电行为相比较,磁化后的电能表计量为实际用电量的10%左右,甚至达不到该比例。且该种窃电方法简单,成本低下。当相关人员进行检查时,用户只需要将磁铁取下,那么窃电现场基本消失,检查人员根本无从取证。 2.3无表窃电 无表窃电是指未经相关部门同意,用户私自在供电部门的线路上接线的行为,属于违法行为,一经查处,需要受到法律的制裁。和上述两种窃电方式不同,无表窃电的窃电量更大,不但给电力部门造成一定的损失,私自接线路还会造成安全事故。 期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 主要原因在于私自接线改变了线路的额定功率,造成线路负荷过大,一旦超过一定数值,就会引发火灾等重大事故。近年来,部分地区的无表窃电行为屡禁不止,给社会造成了负面影响,且不法分子还起到了推波助澜的效应,社会危害性极大。从事件本身来看,无表窃电属于抢劫性行为,是我们的公敌,一经发现,严惩不贷。 三、电能计量反窃电的技术措施 3.1安装全电子式多功能表及负控终端 全电子式多功能电能表是一种智能设备,其优势在于不可更改常数、不可倒装等,从而确保个体用户无法改变电流量。此外,全电子式计量表是一款自控记录仪,它能够对电流中存在的不平衡数据进行自动记录,当用户用电系数异常的时候,相关工作人员可以对其失压以及失流数据记录进行查询,方便找出问题的根源。负控终端和电源站相互连接,实现了数据的便捷性传输,对用户用电量一目了然,在很大程度上起到了反窃电的监控作用。 3.2封闭变压器低压出线端至计量装置导体 对于高供低计的计量装置,可以安装低压出线终端,该装置适用于大型商场等用电量大的用户,其原理在于利用低压计量电箱,将需要用到的TV、AV以及电能表全部置于计量柜。计量柜处于封闭状态,当通过电流时,需封闭的导体是配变的低压出线端子和配变至计量柜(屏)的一次导体。需要指出的是,出线端和计量柜之间的距离应该尽量短,防止电流损耗,由于变压,此处温度较高,导体建议采用电缆,对于变低出线的端子,还需要用护套进行保护,防止与外界接触。 3.3合理选择计量装置电流互感器的倍率 电流互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称,能够实现高电压向低电压的转化以及大电流向小电流的转变,其主要用处不外乎两种,一是对系统中的数据进行测量,二是对电流起到了良好的保护作用,以此来实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化功能。对工业用户,一般可按长期的负载电流来选择电流互感器的倍率,建议其负载电流值为互感器额定电流的65%,一方面是保证电流的稳定性,另一方面也是考虑到安全系数,在条件允许的前提下,可以达到互感器额定电流值的100%。 3.4强化辅助计量设备防窃电功能 辅助计量设备的原理在于在高压配电箱内部安装三相电子式互感器,输出的参数为两种形式,一是三相高压线路的电流,二是电压二次信号,其目的在于在测量电量的同时,能够保护电流表。该装置在北京的防窃电智能用户分界开关方面得到了良好的应用,当开关控制器升级后,二次信号输送可以对配电装置进行测量,该装置对于电压低要求为10kv,由水木源华电气有限公司进行开发并投入市场,得到了良好的经济效益。 四、电能计量反窃电的组织措施 4.1加强线损管理力度 线损是窃电的主要方式之一,对此,建议加强线损数据变化测量,对于线损较大的用户,逐户排查计量装置,直到线损恢复正常值。

电能计量设备分类及计量办法

电能计量设备分类及计量办法电能表是电力公司中运用遍及的电测外表。运用上分为:广阔用电户运用和电业有些自身运用。自全国首要城市(城镇)推行遍及一户一表及大有些乡村电网通过改造后,电能表的具有量直线上升。 电能表(以下称电表)不相同于别的电测外表,是《计量法》规则的强行检定交易结算的计量用具。跟着中国电力工作的翻开,电业有些自身的首要经济方针如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量设备(以下称计量设备),也日益增多。 设备分类 现行有关规程规则,作业中的计量设备按其所计量电能多少和计量目标的首要性分为5类。 Ⅰ类:月均匀用电量500万kW及以上或受电变压器容量为10MVA以上的高压计费用户;200MW及以上的发电机(发电量)、跨省(市)高压电网运营公司之间的互馈电量沟通点,省级电网运营与市(县)供电公司的供电关口计电量点的计量设备。 Ⅱ类:月均匀用电量100万kW及以上或受电变压器容量为2MVA及以上高压计费用户,100MW及以上发电机(发电量)供电公司之间的电量沟通点的计量设备。 Ⅲ类:月均匀用电量10万kW及以上或受电变压器容量

315kVA及以上计费用户,100MW以上发电机(发电量)、发电厂(大型变电所)厂用电、所用电和供电公司内部用于承揽查核的计量点,查核有功电量平衡的100kV及以上的送电线路计量设备。 Ⅳ类:用电负荷容量为315kVA以下的计费用户,发供电公司内部经济方针剖析,查核用的计量设备。 Ⅴ类:单相供电的电力用户计费用的计量设备(住所小区照明用电)。 计量办法 中国如今高压输电的电压等级分为500(330)、220和 110kV。配备给大用户的电压等级为110、35、10kV,配备给广阔中小用户(居民照明)的电压为三相四线380、220V,独户居民照明用电为单相220V。 供电局对各种用户计量办法有3种: (1)高压供电,高压侧计量(简称高供高计) 指中国城乡遍及运用的国家电压规范10kV及以上的高压供电体系,须经高压电压互感器(PT)、高压电流互感器(CT)计时。电表额外电压:3times;100V(三相三线三元件)或3times;100/57.7V(三相四线三元件),额外电流:1(2)、1.5(6)、3(6)A。核算用电量须乘高压PT、CT倍率。10kV/630kVA受电变压器及以上的大用户为高供高

电能计量技术 作业

《电能计量技术》作业 (注意:每个同学作10个题目,学号的末尾数为1的同学依次选题号为1、11、21、31、41、51、61、71、81、91等10个题目;学号末尾数为0的同学就选10、20、30、40、50、60、70、80、90、100十个题目,其他学号的同学仿照这样选题,把题目复制到你做的文本上,通过网络平台发给我,不能复制其他同学做好的,雷同的都没有成绩。请各位同学认真做一做。1.什么是电能计量装置?它的作用是什么?电能表装置是如何进行分类的? 2.电能表额定最大电流和基本电流的物理意义是什么? 3.单相感应式电能表的电压元件和电流元件在结构上有什么特点? 4.回磁极的作用是什么?正在运行的电能表,若回磁极突然断裂,电能表的转速有何变化?为什么? 5.移进磁场是如何形成的?电能表的转盘制动的条件是什么?转动方向如何? 6.制动力矩是如何形成的?电能表在没有接入负载时,制动力矩是否存在?制动力矩的方向与制动磁铁的磁极性有何关系? 7.为什么计度器的读数能反映负载所消耗的电能?为什么各分量电能表每月要为总电能表要交1kWh的电费? 8.绘出感应式电能表的实际相量图和理想相量图,并说明电能表正确测量电能的条件。9.什么是电能表的基本误差和附加误差?电能表的附加力矩有那些?造成的误差是基本误差还是附加误差? 10.补偿力矩是如何形成的?补偿力矩与负载电流有何关系? 11.什么是电能表的负载特性曲线?怎样用负载特性曲线分析电能表的特性? 12.大用户电能表每3个月左右校表一次,若当天校表夏天使用,那么调整时应使电能表的误差偏负些还是偏正些?为什么?(功率因数等于1.0的条件下) 13.电能表的调整装置有哪些?满载调整装置调那个力矩?为什么?为什么要设置相位角调整装置? 14.什么叫潜动?产生潜动的原因是什么?如何坚持潜动是否存在?如何采取措施防潜? 15.简述电子式电能表的工作原理,画出电子式电能表的组成框图。 16.电子式电能表是由哪几部分组成的?各部分的作用是什么? 17.电子电能表中可以利用哪几种乘法器?各种乘法器的原理是什么? 18.数字式电能计量专用芯片与模拟式电能计量专用芯片,工作原理是否相同?哪种芯片的性能更优越?为什么? 19.脉冲电能表由哪几部分构成?画出脉冲电能表的构成框图。 20.什么是最大需量表?我国规定需量周期是多少?计量最大需量的意义是什么?

智能电能表防窃电技术研究 胡召富

智能电能表防窃电技术研究胡召富 发表时间:2019-08-30T15:41:32.437Z 来源:《基层建设》2019年第16期作者:胡召富白燕王斌 [导读] 摘要:在电力行业发展的过程中,智能电表的功能和灵敏度越来越高,但是要想从根本上杜绝窃电行为,需要从智能电能表的防窃电技术应用入手,通过防窃电技术的应用,从而减少窃电行为的发生,从根本上提高供电企业的经济效益。 国网吉林省电力有限公司四平供电公司吉林四平 136000 摘要:在电力行业发展的过程中,智能电表的功能和灵敏度越来越高,但是要想从根本上杜绝窃电行为,需要从智能电能表的防窃电技术应用入手,通过防窃电技术的应用,从而减少窃电行为的发生,从根本上提高供电企业的经济效益。 关键词:智能;电能表;防窃电技术 引言 随着我国经济不断发展,对于电力能源需求的不断扩大,社会上的窃电问题也多次发生,不但造成了电力损耗,给供电企业带来经济损失,同时也引发触电事故或者供电故障,影响供电企业区域内的供电系统正常运转。因此,为了有效减少窃电现象的发生,本文在分析了智能电能表结构及工作特点的基础上,对防窃电技术在智能电能表中的应用进行了具体分析,并且针对如何加强电力管理工作提出了相应的意见,希望通过本文的论述,可以为防窃电技术的应用提供一定参考。 1智能电能表概述 1.1智能电能表的结构 科学技术在不断发展,电能表也在更新换代,通过供电企业对智能电能表的不断推广使用,智能电能表已经完全替代了传统电能表。现在供电企业安装的智能电能表是采用专用于电能计量的芯片来控制整个电能表的运行,不但可以测量用户的用电量,还可以对用户的用电状况形成精准检测[1]。此外,智能电能表重量轻,体积小,运行能耗低,并且负荷量大,因此运行效率较高。智能电能表在运行过程中,不容易受到频率、电压波动的影响,并且安装及调试步骤简单,可以长时间运行。图1对智能电能表的结构框图进行了分析。 图 1 智能电能表结构框图 1.2智能电能表的特点 相对于传统电能表的机械计量方式,智能电能表可以通过电脉冲来计量电能表用户的用电量,而且电能表采用的计量装置都是由供电企业统一配置的,因此在计量用户用电量的同时,还确保了电量计量的公平性。供电企业还可以通过智能电能表对电力用户的用电情况进行实时监控,一旦用户私自改装智能电能表,智能电能表会记录相关数据并上报给后台监控系统[2]。因此,智能电能表的使用不但可以有效减少偷电、漏电现象,还保障了居民的用电安全。在智能电能表使用前,供电企业往往对用户进行挨家挨户的收费,容易发生电费拖欠现象,同时效率低、见效慢。而使用智能电能表进行电能计量工作后,用户需要先通过电能卡缴纳电费买电,然后可以获得相应的电量,一旦所购电量将要用完,电能表会给出提示电量余额不足,一旦电量用完,智能电能表就会自动断电,不会影响正常用户的用电,还避免出现供电企业上门催缴费的现象。总而言之,使用智能电能表进行电能计量,可以有效避免窃电现象,保障用电安全,同时简化用户的用电程序,并且智能电能表的元器件稳定性较强,可以长时间稳定运行,提高供电效率。既可以通过“先缴费后用电”的供电模式督促用户自行缴费,同时可以对用户的用电情况进行实时监督,有效避免了电费拖欠的情况,并且可以省去人工抄表的工作,降低人工成本[3]。 2常见的偷电窃电技术 随着社会的经济不断发展,用户的用电量不断增大,部分电力用户出于非法利益而进行窃电行为,不但给供电企业的经济效益带来损害,同时会造成漏电、触电的安全隐患,并且窃电行为属于违法行为,会给自己的社会信用记录带来污点,得不偿失。常见的窃电方法:①在电能表内部进行接线改装,从而使得电流进行分流,达到窃电目的,这种窃电方法会给电能表带来破坏,并且形成触电隐患。②在电表运行的过程中,部分用户在电能表的电流回路上增加分流电阻,从而使得电能表内的电阻变小,减少电能表对用电量的计算,达到窃电目的。除了上述2种常见的电能表改装窃电技术之外,部分具有专业知识的用户还会通过减小电阻值的方式来改变放大电路的计算方式,从而减少电能表的计算量[4]。此外,部分电力用户通过增加遥控装置来窃电,主要是在电能表内部增加接收器和继电器,当供电企业人员进行检查时,恢复正常用电状况,检查过后,切断继电器继续进行窃电。 3智能电能表防窃电技术应用概述 常见的防窃电技术有欠压法和移相法,本文将对这2种方法进行具体分析。在智能电能表运行的过程中,如果对电能表电压进行回路操作,会导致计量电压出现回路故障问题,并且电能表内的电压线圈失压会导致电压降低,从而减少电能表的计电量。因此,要想应用欠压法进行防窃电设计,首先需要对失压门限电压和欠压门限电压进行重新设定,根据电压值判断是否出现窃电情况。如果发生失压窃电,检测电压值会明显低于失压门限电压,如果发生欠压窃电,检测电压值会处于失压门限电压和欠压门限电压之间。移相法窃电主要是改变电流、电压的相位关系,从而改变电能表的计量方式,达到窃电目的[5]。因此要想做好防窃电工作,必须对电能表内的电压回路以及相位关系进行检查,如果发现三相电压的夹角发生变化,需要进行记录,而后采取相关措施进行更正,避免窃电行为。 4智能电能表防窃电技术的应用价值 通过防窃电技术的应用,智能电能表可以对电表运行中的失压、失流以及断相状态进行记录,对用户的窃电行为进行记录,督促用户自觉缴纳电费、正常用电,减少窃电现象,维护供电企业自身的合法利益。 5常用的防窃电检测技术 虽然智能电能表的应用可以有效减少窃电行为,降低供电企业的经济损失,但是部分电力用户依旧心存侥幸,采取各种措施进行窃

电能计量及反窃电方法综述

电能计量及反窃电方法综述 现代生产生活对电力的需求不断提升,保证供电质量对于社会经济发展、民生有重要意义。电能计量收费对供电企业的正常运转有直接影响,在供电过程中,一直存在窃电现象,对供电系统的正常运行以及供电稳定性和安全性都造成了严重的危害。为了保证供电系统的安全运行,为用电用户提供优质的电力能源,需要加强反窃电研究。 标签:电能计量;反窃电;技术措施 引言:受经济利益的驱使,各式各样的窃电行为日益增多,严重影响电力企业的发展,损害企业和消费者的利益。面对日新月异的窃电手段,电力企业只有加强用电的全过程管理,减少管理漏洞,才能做好反窃电工作。当前,加强反窃电管理,提高反窃电技术势在必行。 1电能计量防窃电面临的主要问题 1.1管理体制上的问题 我国社会经济的繁荣发展,带动了供电企业的快速发展。时代在快速发展,不断带来新的变化,供电企业在发展建设过程中,为适应时代发展要求,管理体制一直在完善,查漏补缺。而实际工作中,虽有明显管理体制上的进步,但一些问题难以避免,用电检查工作的内容、流程等等在严谨性、完整性等方面依然有待與时代接轨,从而降低了用电检查工作质量。随着我国社会经济快速发展,对用电需求量越来越大,无形中增加了供电企业内部管理的负担。针对这种情况,供电企业应结合我国市场经济的发展趋势以及自身的实际情况,对用电检查工作机制进行有效的完善,为保证用电检查工作质量以及规范高效的开展用电检查工作。 1.2防窃电管理不足 近年来我国科学技术水平快速提升,随着科技的发展,窃电活动也产生了新的特点,变得更加隐蔽化和先进化。而这样的窃电活动,更难以察觉,危害也更加严重。针对窃电活动的发展特点,我国的供电企业在发展建设过程中,对于很多已知的窃电方式可以做出有效防范,但窃电行为也在向隐蔽化和先进化发展,防窃电往往是一种针对某些窃电行为的事后补缺,难以提前全面防范。所以,在窃电管理方面,对于很多新型窃电手段,需要进一步研究应对机制。当前形势下,仅通过用电检查,难以对窃电行为进行全面控制,窃电行为时有发生。 1.3窃电技术水平不断提高 在新经济环境下,科学技术水平大幅度提升,很多不法分子在窃电行为中,也开始使用各种先进的科学技术,这就使得窃电行为变得更加先进,也更加隐蔽,

第五章 电能计量方式

第五章电能计量方式 本章重点讲述单相和三相有功电能以及无功电能的计量方式和适用范围。电能计量包括单相、三相三线和三相四线制电路中有功电能和无功电能的计量。测量电路中电能表除了直接接入式的以外,还有经互感器接入的,即电能表和互感器的联合接线。 第一节单相有功电能的计量 单相交流电路有功功率的计算公式为 图5-1所示为测量单相电路有功电能的接线。电能表的电流线圈或电流互感器的一次绕组必须与电源相线串联,而电能表的电压线圈应跨接在电源端的相线与零线(中线)之间。电流、电压线圈标有黑点“*”的一端(称为电源端)应与电源端的相线连接。当负载电流I和流经电压线圈的电流I U,都由黑点这端流入相应的线圈时,电能表的驱动力矩M Q可由相量图得到,即 因此,按此接线电能表可以正确计量电能。 如图5-2所示,若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,则流入电能表电流线圈中的电流方向与图5-1中的相反,产生的电流磁通方向也相反,在这种情况下,电能表的驱动力矩为

驱动力矩为负值,导致电能表反转。 如图5-3所示的电能表接线,电压线圈跨接在负载端时,电能表测量的电能包括负载和电压线圈消耗的电能。当用户不用电时,由于电能表的电流、电压线圈中仍有电流存在,使电能表产生转动,这种现象称为正向潜动。在实际中这种接线是不被采用的。

第二节三相有功电能的计量 一、三相三线制电路有功电能的测量 (一)三相电路中的功率 如图5-4所示,三相三线制电路的负载可以连接成星形和三角形两种接线。由交流电路的理论得知,无论三相电路对称与否。三相电路的瞬时功率p总是等于各相瞬时功率之和,即 当负载连接成星形时,则三相电路的瞬时功率p为 式中u各相电压的瞬时值; i各相电流的瞬时值。 根据基尔霍夫第一定律,三相三线制电路中有

电能计量装置反窃电技术应用研究

电能计量装置反窃电技术应用研究 发表时间:2016-08-18T13:59:57.920Z 来源:《低碳地产》2015年第10期作者:陈艳玲[导读] 随着电力行业发展速度越来越快,电能计量装置窃电事件越来越多。 国网广元供电公司【摘要】随着电力行业发展速度越来越快,电能计量装置窃电事件越来越多,因此,必须加大力度进行电能计量装置反窃电技术的研究,研发出适合我国电力行业使用的反窃电措施。 【关键词】电能计量装置;窃电;反窃电引言 随着国家经济的快速发展,人们对于电的需求量越来越大,对整个电力生产发展具有刺激作用。但是,有些不法经营者和使用者在利益的驱使下,运用各种手段和方法实施非法窃电,并且窃电问题越来越严重,使供电企业的线损和供电成本增高,使企业受到了巨大的经济损失。窃电问题不仅制约了电力企业的良好发展,更对国家经济建设和社会发展具有严重的影响。 1电能计量装置常见的窃电行为 1.1 欠压法窃电 欠压法窃电方式简单,在日常生活中发生频率较高,这种窃电方式主要改变计量电压中的回路从而达到少计电量的目的,有的窃电者还可以通过毁坏电压回路装置,从而达到少计电量的目的。欠压法窃电的主要手段有:第一,利用串联电阻,改变电压表的电阻,导致电压表电阻降低,通常情况下只需要窃电者毁坏电能表中的铅封即可达到窃电的目的;第二,窃电者还可以通过断开电压联片的方式达到窃电的目的,断开电压联片后,电能表内的电压圈失去压力,电表因此停止运行。 1.2 欠流法窃电 欠流法窃电主要有电流回路短接和电流回路开路两种方法,这两种方法的共同点就是窃电者通过各种手段改变电流回路中的电流从而达到少计电量的目的,窃电者还可以利用其他方法直接毁坏电流回路,减小电流线圈的流经电流,导致计电电流减少,从而达到窃电的目的。电流回路短接发生频率较高,主要是将电流表上的进出电流或者电流互感器的二次侧出线端短接,从而改变电流回路的电流。电流回路开路与电流回路短接相反,常见的窃电手段是松开电能表上的电流端子,使电流回路发生故障,从而造成电流异常,最后达到窃电的目的。 1.3调接零火线窃电 这种窃电方法是事先将电能表进线端的火、零线调接,根据电能表的内部电路结构,接零线端的输入跟输出是用联片短接的,因此,窃电户可利用自设(或另接)的零线用电,而电能表因没有反方向的电流回路通过电能表的电流线圈,导致电表停转。这种窃电方法必须在室内装设倒闸控制开关,使经过电能表的零线和自设地线(或另接零线)能自由的控制。但自设地线会给用户的安全用电带来严重威胁。 1.4断零窃电法 这种窃电方法事先必须将电能表进线端的零线断开并将其隐蔽。在断开电表输入零线后,电流线圈仍可通过电流,而电压线圈会失去电压,这时,窃电户用电,电表是不会计量的。当窃电户想电表转动计量时,可从电表零线输出端反接零电位(即另接零线或自设地线),电压线圈获得电压,电表转动。 1.5绕越计量装置窃电 绕越计量装置窃电最大的特点就是窃电方式简单,是低压用户窃电的最佳选择。低压用户直接在电能计量装置前段位置接上电线,再将电线引入到住户内,破坏电力企业的计量装置,从而达到窃电的目的。 2电能计量装置反窃电技术应用 2.1选择专用计量装置 不同的计量方式使用的计量箱和电表箱不同,例如,低供低计的用户通常选用低压计量箱,有的用户属于高供低计,面对这种情况,如果用户用电量较大,则会选用低压专用计量配电柜;如果该用户用电量较大,又属于低压用户,通常会选用接入电流互感器的专用计量箱;对于三相供电用户,应该结合其特点选用独立使用的电表箱;对于单相供电的用户,集中电表箱是最佳选择。 2.2加强电能计量装置检查 (1)对电能计量装置的外观检查。仔细查看电能计量箱(柜)、电能表等有无铅封,封印是否齐全完好、铅封是否被启封或伪造。而判断铅封是否伪造,可用自带各类印好字样的铅封对照。对于难以确认和下结论的,应商请公安机关做痕迹鉴定。 (2)检查电能表。检查电能表外壳有无机械性损坏,接线盒及表盖螺栓是否齐全和紧固,运行情况是否正常,是否可以读取表内的常用信息等。 (3)检查互感器。检查互感器的运行状况有无异常。观察外表有误断线或过热、烧焦,倾听声音是否正常,CT 有无开路声响等。 (4)检查电能表的接线。现场查处窃电的检查对象主要是针对电能计量装置的一次、二次和负荷侧的各部分接线的检查,是用电检查人员必须熟练掌握的一项技能。主要加强对单相电能表的接线检查、对三相四线电能表的接线检查、对三相三线电能表的接线检查。 2.3做好用电量核对检查 (1)对照线损查电量。凡是窃电者所盗窃的电量,通常能够通过考核表与用户计量表的差值(损失电量)计算出来,如果某月的损失电量超过了以往的数值时,应密切注意是否有用户存在窃电的可能。 (2)对照负荷查电量。一般电力用户的用电性质、用电规律都是相对稳定的,可以根据实测用户负荷情况,推算出年、季、月不同时段的用电量,然后与电能表计算的电量进行比对。正常情况下两者应当接近,否则就有可能是电能表少计或者测算有误,应进一步检查找出原因。

DLT549_94电能计量柜基本试验方法

中华人民国电力行业标准 DL/T 549—94 电能计量柜基本试验方法 中华人民国电力工业部1994-06-15批 准 1994-11-01实施 1 总则 1.1 适用围 本标准适用于交流频率为50Hz、额定电压为0.38~35kV、额定电流为20 ~1000A的户金属封闭整体式电能计量柜。对分体式电能计量柜和其他类型的电能计量用金属封闭设备可参照执行。 1.2 主要目的 制订本标准的主要目的在于规定电能计量柜基本试验方法和检验标准,应包括下列容: a.一般检查试验。 b.主回路电阻测量。 c.温升试验。 d.机械试验。 e.保护电路有效性试验。 f.电气距离的测量。 g.绝缘电阻测量和绝缘耐受试验。 h.短时耐受电流和峰值耐受电流试验。 i.计量单元准确度试验。 j.操作震动试验。 k.局部放电试验。 1.3 与其他标准的关系 1.3.1 本标准是DL447《电能计量柜》规定试验项目的基本试验方法和检验标准。电能计量柜的试验除应符合本标准所规定的试验方法和检验标准外,还应符合 DL 447中的其他规定。 1.3.2 引用标准 GB 3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB 7251低压成套开关设备 GB 9466低压成套开关设备基本试验方法 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB 311.2~311.4高电压试验技术 GB 763交流高压电器在长期工作时的发热 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 2706交流高压电器动热稳定试验方法 GB 1207电压互感器 GB 1208电流互感器 GB 11022高压开关设备通用技术条件 DL 447电能计量柜

电能计量技术复习课本知识点

P1 电能计量技术是由电能计量装置来确定电能量值,为实现电能量单位的统一及其量值准确,可靠的一系列活动。 通常我们把电能表、与其配合使用的互感器以及电能表到互感器的二次回路统称为电能计量装置。 P4 电能表的分类:1根据其用途,测量电能表和标准电能表。 2按准确度等级,普通级和标准级。 P5 电能表常数:表示电能表记录的电能和转盘转数或脉冲数之间关系的比例数。 P6 额定容量:即以额定二次电压为基准时规定二次回路允许接入的负荷,通常以视在功率AV值表示。 P8 利用固定交流磁场与由该磁场在可动部分的导体中所感应的电流之间的作用力而工作的仪表,成为感应式仪表。 P9 标准规定,电能表单个电流线圈在通入标定电流时,所消耗的视在功率不超过2.0va。 切线驱动元件封闭式结构的特点:可以利用电压工作磁通磁化电流铁芯,改善轻载时的特性,同一类型电能表计量特性的重复性较好,不易产生电压、电流潜动,但是冲制铁芯耗用钢较多,绕制和检修电压、电流线圈比较困难。 制动元件由永久磁铁及其调整装置组成。永久磁铁产生的磁通被转动着的转盘切割时与在转盘中产生的感应电流相互作用形成制动力矩,使转盘的转速与被测功率成正比变化。 P15 移进磁场在转盘内感应电流,产生制动力矩来带动转盘向移进磁场的方向移动,即从相位超前的磁通位置移向相位滞后的磁通位置。 P19 电能表在规定的电压、频率和温度的条件下,测得的相对误差为基本误差。电能表在运行中,由于电压、频率和温度等外界条件变化所产生的误差为附加误差。 P28 在额定电压、额定频率、标称电流和=1.0的条件下,调整电能表的制动力 矩,改变转盘转速的机构,称为满载调整装置。 P30 在额定电压、标称电流和cos=0.5的条件下,调节电流工作磁通与电压工作磁通之间的相位角,使其满足=90°+—的关系,称为相位调整装置。 P38 电子式电能表中现实积分的方法,是将功率转换为脉冲频率输出,该脉冲称为电能计量标准脉冲,其频率正比于负荷功率。 详细见38电子式电能表的组成. P40 时分割乘法器又称PWM 乘法器,即脉宽、幅度调试器。 电能计量模块:这种电能专用计量模块不仅集成了乘法器、p/f变换器,而且还包含有其他电路,如相位调整电路,电源监测电路、接口电路等。采用这些模块只需配以少量的外围电路就能制造出满足各种需要的电子式电能表。 P43 光电转化器的功能是将正比于电能的转盘转数转换为电脉冲,此脉冲也正比于被测电能。 P44 大工业用户(大于等于320kva)申请接电时,必须申报其变压器装机容量及最大需量,供电部门根据容量或最大需量设计、敷设新电路及配置供电设施。 为鼓励用户计划用电,降低高峰负荷,使发供用电设备发挥最大的经济效益,国家对大工业用户实行两部制电价。 P52 多功能电表是指除计量有空(无功)外,还具有分时、测量需量等两种以上的功能并

智能电能表中窃电与防窃电技术研究 范立会

智能电能表中窃电与防窃电技术研究范立会 发表时间:2019-06-11T11:39:44.180Z 来源:《中国电气工程学报》2019年第4期作者:范立会黄孟欣 [导读] 随着经济和科技的发展,智能电能表的应用范围逐渐扩展,现在很多城市已经安装智能电能表,增加了电力的安全运输,但是随着科学技术的发展,单单靠智能电能表的防窃功能是不够的,还需要硬件防窃电技术、软件防窃电技术、常见窃电手段的防窃电技术和加强日常管理等多种技术来提高防窃电行为。 1智能电能表的工作原理 智能电能表的结构图如图1所示,其工作原理是:通过电压电流采样电路,把采样到的负载电压、电流信号分压、分流后输入专用电能计量芯片,再由芯片内部的乘法器将电压、电流相乘得到相对应的功率,并通过A/D转换器将模拟量转换成数字量输入微处理器进行数据处理,最后存储器存储电量值并在液晶显示器上显示,同时电能计量芯片输出的功率信号由功率/频率变换器转换成对应的电能脉冲输出,以供电能表检验用。 2 常见的窃电技术 近几年科学技术快速发展,窃电行为逐渐增多,主要是从计量装置开始的。根据电能原理,电能表的计量电量主要是由电压、电流、功率和时间决定的。如果对其中一项进行改变,就能完成窃电行为。常见的窃电种类有,移相窃电、欠流窃电、欠压窃电和扩差窃电等形式。其中常见的窃电手法有以下几种:第一,违法人员直接从低压配电线路进行连电窃取,该方法最大的特征是不改变电能计量装置,窃电没有准确的规律,窃电后不易察觉。这种窃电手法经常出现在农村等偏远地区,严重影响电路的安全性和稳定性。第二,电能表后绕越计量装置进行窃电。这种接电手段有较强迷惑性,执法人员很难检查出来。检查人员只能将电源闭合,打开刀闸后测量刀闸下端的接线是否有电,如果有电,即可检查出窃电行为。第三,不良用户将零线断开,进行外接线路,使零线上的电流流入到电能表的电流线圈中,在家中安装开关就可进行电流的窃取。检查人员进行安全用电检查的时候,只需要违法人员将零线闭合,电能表就能正常工作。以上几种方法是违法人员常用的窃电手段,浪费资源,对国家造成经济损失。 3智能防窃电核心技术 3.1技术构成 智能防窃电技术的应用依托于智能防窃电系统,该系统由高压无线采集器、数据转换器、专变采集终端、多功能电表及采集主站5部分组成(图1)。智能防窃电技术以用电信息采集系统为平台,业务模型为核心,经验阈值为参考[4],通过从专变采集终端、多功能电能表、数据转换器及高压无线采集器获取客户专用变压器一次侧和二次侧用电信息,结合智能分析技术,为判断现场各类计量异常、设备异常、用电异常现象提供完备的技术手段,实现对专变用户计量的实时化和集约化监控。 (1)数据采集。采用高压无源供电技术,利用高压无线采集器,采集处理、存储一次侧的三相电流数据,并通过无线信道传输给数据接收器。(2)数据接收。采用无线数据接收技术,通过数据转换器接收变压器一次侧用电数据并上传至现场采集终端,终端接口为 RS485,通信规约为DL/T645。(3)数据转换。利用采集终端抄读数据转换器中一次侧数据及多功能电表的二次侧数据,应用数据转换技术转换存储后,上传至采集主站。(4)数据分析。创新防窃电智能分析技术,将一次侧电压与采集电流绘制成一次侧视在功率曲线,二次侧视在功率通过倍率计算绘制曲线图像,实时动态展示用户实际用电状况。 3.2技术应用 3.2.1数采技术 传统的防窃电数采技术是利用数据终端采集高供高计与高供低计的高、低压计量表计电量,电流或电压等对比数据实现防窃电监测[8]。这种数采技术都是通过采集表计信息来提供防窃电监测依据的,但对于采用高科技手段更改表内计量回路、电能表参数、越表用电以及在接线盒、高压计量箱和电流互感器内安装遥控窃电设备等窃电手段,传统的防窃电数采技术无法实时、高效、准确地防范。智能防窃电数采技术通过安装在高压电力线(6~35 kV)上的高压无线采集器,直接采集变压器一次侧进线电流,采集器本身难以被破坏,能够有效防止计量回路被短接分流,并且无线采集器整体串接或套接安装在一次侧电力线上,能够有效防止绕越表计的窃电行为;另外高压无线采集器的无源供电技术也为数据采集提供了安全平稳的数采基础。该技术首次在大庆油田应用,解决了目前表前用电缺少有效监测手段的难题,实现了对用户用电情况实时、准确、直观的全方位监测,为用电检查、线损分析、打击窃电、查漏追缴提供了高效的技术防范手段。 3.2.2数据采集转换集成技术 数据采集传输过程由高压无线采集器采集数据开始,通过无线方式(DTL645)传输给数据转换器,采集终端通过双485 信道获取同一时间内数据转换器与二次侧计量表计用电数据,本地存储后通过专网上传至采集主站。上述传统方式专变采集终端采集一次侧高压数据是通过中间装置——数据转换器来实现的,无论从设备选址、接线布线、维护安全等各方面,都极易产生风险。综合实际应用需求与产品特

电能计量实训室方案(1)

电能计量实训室整体布局 设备价格 序号设备名称及型号 价格(万元) /台 数量 1 CKM-S16高低压计量程控模拟装置12 2 CKM2002电能计量程控模拟装置 (三工位) 2 3 CKM2008抄核收培训模拟装置 1 4 DELL原装台式电脑14 5 双钳伏安表 6 6 手持红外抄表器 1 总计: 备注:CKM-S16高低压计量程控模拟装置如采用多功能电能表每台增加3000元; 以上报价包含运输费,上门安装培训费。

设备组成

DELL原装台式电脑(主要配置) CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置 一产品简介 我公司研发的CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置是仿真低压计量装置运行状态、结构组成、典型错误分析的自动化设备。适用于供电企业、农电企业、供电营业所从事电能计量及其装置安装、运行、维护、检修、用电检查、与抄表核算及相应岗位上的人员的技能培训与考核。 二主要技术参数和技术指标 ▲程控三相电源输出电压:3×(57.7V)/100V;3×(220V)/380V, ▲程控三相电源输出电流:3×5A用户可选 ▲程控三相电源电压、电流:幅度调节0~100% 调节细度1% ▲程控三相电源输出频率:45Hz~65Hz 调节细度0.1 Hz ▲程控三相电源输出相位:0~359.9°调节细度0.1° ▲电流表、电压表0.5级 ▲程控三相电源具有过压和过流自动保护功能并具有接地保护端子 ▲装置供电电源:220V, 功耗≤1000V A

▲柜体体积:≯840×1500×2300(宽×深×高)(mm) ▲重量:大约150Kg。 三主要功能 ▲高低压计量柜一体化设计:前面为高压计量柜,后面为低压计量柜 ▲模拟单相直通表、带CT单相的电能表(电子式、机械式电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数下的运行 ▲模拟三相四线低压电能表、带CT的三相四线低压电能表(电子式、机械式有功和无功电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数及各种不平衡状态下的运行 ▲模拟三相三线高压电能表(电子式、机械式有功和无功电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数下的运行 ▲配接低压单相有功电能表、三相四线有功无功电能表的接线,观察运行现象,分析正确与错误,并排查故障; ▲配接高压三相三线有功无功电能表的接线,观察运行现象,分析正确与错误,并排查故障; ▲高压计量柜模拟电压互感器二次负荷压降 ▲装置电源侧有漏电保护功能,当出现漏电和操作人员触电时及时切断电源,保护操作人员的安全 ▲三相程控电源当负载过大时会关掉输出电压电流并报警提示 ▲计算机自动判断接线是否正确,同时绘制接线图、矢量图并保存考核成绩,大大减轻老师现场查线的劳动强度,提高工作效率,提高单位时间内培训的人次▲通过计算机设置低压计量柜的典型错误状态 ▲一台计算机可通过RS485总线通讯方式控制多台低压计量柜 ▲系统具有语音提示功能 ▲系统具有独立的计时功能 ▲培训操作人员掌握电能计量技术监督标准和国家标准、电力行业标准、熟悉实际工作中遇到的各类情况 ▲培训学员学习单相、三相四线电能表、三相三线电能表的结构组成、工作原理、性能特点、安装、运行及维护

电能计量装置防窃电技术及装置的现场应用探析

电能计量装置防窃电技术及装置的现场应用探析 发表时间:2019-12-17T09:43:41.603Z 来源:《电力设备》2019年第17期作者:王亚檬 [导读] 摘要:伴随城市化建设与经济社会发展,电力企业面向的用户群体规模正持续扩大,不法分子为谋私利采用欠压、欠流、移相、不计量等窃电法窃取电能,导致电能计量装置失去其应用效能。 (国网晋中供电公司计量室山西晋中 030600) 摘要:伴随城市化建设与经济社会发展,电力企业面向的用户群体规模正持续扩大,不法分子为谋私利采用欠压、欠流、移相、不计量等窃电法窃取电能,导致电能计量装置失去其应用效能。对此供电企业应积极开展防窃电技术的研发与推广,依托智能防窃电技术实现电能计量装置改造,以此维护经济与社会双重效益。 关键词:电能计量装置;防窃电技术;现场应用 1电能计量装置窃电形式 (1)移相方式。窃电者利用电感与电容之间固定的接线手段,变动电能表线圈之中电压与电流的相位关系,从而使得电能计量装置反向转动或者转动速度降低,以此达成少计甚至不计的目的,从而使其窃电目标得以实现。日常出现较多的移相法窃电行为有以下几种:相序错接线:通过改变相序的接线方式,使得部分相位或者全部相位的有功功率为负数,引起电力计量设备少计量或者不计量;极性错接线:通过改变电流互感器的进出引线的极性,使得电压和电流呈现180°反相位,从而降低有功功率值,引起电力计量设备少计量或者不计量。(2)欠压方式。欠压方式是一种较常见的用户窃电形式,也是需要对电能计量装置进行改造,从而改变电能计量装置中的电压,内部结构中的电回路产生断电或短路的现象,装置中的电压相对变少或者完全消失,用户的窃电行为完成。另外,部分用户通过直接将电压连片打开,从而使得计量装置中的电压线圈原有功能失效,装置不能按正常的模式运行就达到窃电的目的。 2窃电危害 我国法律明确规定了电能表的应用形式以及计费标准,禁止一切窃电和偷电行为产生,旨在维护根本的用电秩序。但从实际生活和工作开展过程中可以看出,违法窃电行为屡禁不止,而且这些行为或多或少的为我国电力行业正常运行带来了影响。相关数据统计,我国每年由于窃电行为导致的经济损失达到了上百亿,影响十分严重。首先,窃电行为本身属于一种违法行为,而且对于窃电者本身来说,一旦操作不当,很容易引发触电事故。其次,由于窃电行为存在,会为各级电力企业带来不小的经济损失,甚至还会影响电力企业的正常运转。再次,如果窃电行为频繁出现,市场上供电和输电秩序将会受到严重影响,甚至还会引发不正当竞争。最后,受窃电行为的影响,电力系统安全事故发生概率进一步提升,而且还会引发大规模的电力安全事故,为人民生活带来诸多不便。 3电能计量装置防窃电技术装置的设计 3.1系统设计 据省电力公司用电监察部门统计资料,非法窃电行为大部分是通过开启计量箱门或计量表盖实施。因此,研制的报警器需要具有开门短信报警的功能。报警器的开门检测机构和原理主要是当门打开时,能够立刻检测到该动作,主要采用电路通、断电阻检测和红外检测人体的方式。检测传感器具有灵敏度高、成本低的特征。本装置包括中央处理器、激光发射装置、激光接收装置、短信收发模块、声光报警装置和存储装置。发射端与接收端负责检测是否有非法入侵者侵入;存储装置用来保存预先设定的电话号码;声光报警系统用来喝止非法入侵者,使其及时放弃犯罪念头;短信收发模块用于将非法入侵者的信息发送到预先设定的手机中,确保财产所有人及时采取有效措施,挽回、减少不必要的经济损失。该装置安装于计量柜(箱),开关门由短信控制的专用柜门电磁锁控制。工作人员检修时,发送开门短信命令后,门合法打开,工作人员进行操作。操作完成后,及时关门,柜门将处于实时监控状态。 3.2软件设计 主要包括终端文件的创建,修改,删除和查询设备号,安装账号,账号名称,电表编号,安装卡号,手机号码安装时间等。本文所设计智能电能计量防窃电系统可以实现与SG186营销业务应用系统的接口对接。另外,在显示模式下,变电站及其自身的线路可以显示为下拉显示。及时的报警、对报警的及时处理、对历史报警信息进行查询是其重要的组成部分。其中对报警的及时处理指确认信息,即对状态和结论以及情况和人等进行精确的确认。系统完成报警信息登记功能后,系统信息库可以根据操作人员指令,对历史报警数据进行删除,撤销,标注等功能,实现信息多样化批量化操作。各种报警信息也被记录下来,如果想对信息进行相关处理,比如想进行注删、撤消、删除等都可以实现,另外还支持批量操作。在系统远程管理功能软件模块中,操作人员可以远程访问系统的储存设备,并对相关信息进行处理,所有记录信息均为按时间序列排序,在信息中包含了报警位置地理坐标,系统视频监控的图像,电表报警时各个传感器的参数及电表异常状态时间记录。 3.3面向不同用户的电能计量装置改造 3.3.1低压用户 供电企业通常选取电能计量装置进行小区线路改造,在此基于防窃电技术进行传统装置改造,选取PVC管安装在电能计量装置两端,实现对电线的隐蔽保护,随后针对计量箱进行装锁、封条处理,以此增大用户窃取电能的难度,抑制不法窃电行为的发生。 3.3.2高压用户 供电企业面向高压用户可以将电能信息采集系统加装在电能计量装置处,基于负荷控制终端、主站、无线网络实现计量结果的上传、计量信息的交换,用于检测线路有无欠压、断流等问题。同时,系统还可用于查询线路负荷、用户用电情况等信息,为稽查工作创设便捷技术条件,通过监测数据的综合分析可有效判断用户是否存在窃电行为,发挥防窃电管理功效。 4电能计量装置防窃电技术装置的现场应用 4.1选择科学的计量装置 目前,防窃电形势日益严峻,作为最根本的防窃电方式,选择科学的计量装置,能最大程度地避免窃电行为的发生。供电企业应针对电网荷载的实际情况,对老旧以及不符合实际运行负荷的电力计量装置进行更换,选择更佳的计量装置,这样可以保障计量器的安全工作,确保运行过程中不会出现电负荷波动过大的情况。一旦电负荷波动过大的情况频繁发生,极易造成计量装置损坏,所以通常情况下,设计人员会采用S级电流互感器来对计量装置进行改造,以提高计量装置的精确性。安装完毕后,工作人员要对所有的电能计量装置进行测试,及时作出调整,尽可能降低误差值,以确保用电量记录的精确度。在完成工作后对计量装置加装铅封,并对铅封盖章和签字。同时,