文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙柱模板垂直度检查一览表

墙柱模板垂直度检查一览表

墙柱模板垂直度检查一览表

墙、柱模板垂直度检查一览表工程名称:舞钢海文国际金融商业中心

模板工程验收标准

模板工程验收标准 一、模板安装 1、模板安装的尺寸偏差 (1)模板与模板之间的拼缝间隙±10mm。 (2)梁、墙、柱尺寸偏差+5mm,-5mm。 (3)底模上表面标高偏差±5mm。 (4)单根柱的垂直度偏差±8mm。 (5)相邻两板面高低差±5mm,预留洞中心线位置允许偏差为10mm,尺寸偏差为(+10,0)mm。 (6)表面平整度±5mm。 (7)通梁必须拉通线校正在一直线上,偏差在±5mm。 2、模板接缝处胶带条的粘贴,在板面模板铺设完毕后,应检查接缝间的缝隙,若缝隙较大的应采用胶带条来粘贴,防止混凝土浇筑过程中漏浆。粘贴时必须用扫帚或抹布把模板表面清理干净,然后才能粘贴胶带。 3、整个楼层板面模板铺设完毕后,必须把模板表面及梁内的垃圾清理干净,便于钢筋组绑扎钢筋。 所有模板加固完毕后,必须把留在下层楼面的木方、钢管、扣件、层板、钎丝、园钉、杂物等收清干净,便于主体组收浆。 4、模板的支撑、加固、校正 模板的拼缝不应漏浆,模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂。 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1\1000~3\1000。 合模前要检查构件竖向接合处面层混凝土是否已经凿毛。 对通排柱模板,应先校两端柱模板,校正固定,拉通长线校正中间各柱模板。 柱子的加固箍间距为500m m~1000mm一道柱箍。 挑檐模板必须撑牢拉紧,防止向外倾覆,确保安全。

墙模板安装时,要使两侧穿孔的模板对称放置,确保孔洞对准,以使穿墙螺栓与墙模保持垂直。墙模板上口必须在同一水平面上,控制墙顶标高一致。 剪力墙的加固箍5道为宜,一般500mm设置一道墙箍,且侧面必须用剪刀撑(即侧面加两道斜撑),且斜撑间距为1mm左右,斜撑的固定点宜在浇筑板面混凝土时预埋结点。 二、模板拆除 1、模板拆除过程中,若发现有严重的质量问题(如蜂窝、麻面、狗洞、露筋及爆模等等)应停止拆模,立即通知项目管理人员或向主体班组、钢筋班组组长说明情况,以便及时提出解决方案或处理办法,一方面是为了对出现的质量缺陷做出修复,另一方面是不了减少相关的经济损失。 2、拆除模板必须满足拆除时所需混凝土强度,经工程技术人员同意,不得因拆模而影响工程质量。 3、底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求的75%,悬挑构件必须过到强度的100%才能拆除。依据同条件试件的强度来确定。 4、柱模及侧模拆除时混凝土的强度应能保证其表面棱角不受损伤。在不掺入任何物质(如减水剂,缓凝剂等等)的情况下,一般24小时后可拆除。 5、模板拆除时,不得对楼层形成冲击,拆除的模板和支架应分散堆放并在规定的时间内完成所有材料的清运。 6、卸料平台的搭设应是,先在已经挑出的钢管架上满铺方木,再在其上满铺层板,且两侧必须设置防扩围栏。 7、转到卸料平台上的模板,钢管不得堆的过高、过多,应边拆、边清、边运、边按规格堆码或清运到相应的地点。 8、模板拆除时,严禁下方有人进入,拆模人员必须站在平稳可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳附落。 9、必须按程序作业,应遵循先支后拆,后支先拆的循序,先拆除非承重模板,后拆除承重模板及支撑。

现浇混凝土板墙柱平整度垂直度的质量控制

盛达新城住宅小区主体板墙柱的平整度、垂直度的控制措施 现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质量 控制方案 针对现在盛达新城住宅小区的主体实测实量的数据以及混凝土成型差,针对性对施工过程中进行控制及整改。 一、混凝土板的平整度模板支撑 改进和不断完善模板支撑体系 1、模板支撑体系中禁止做法 ①禁止使用较差模板,最好使用较好的黑模; ②禁止使用方木的宽面,必须是长边垂直于模板面; ③禁止使用方木做支模架立杆; ④禁止同一面使用不同规格的方木; ⑤禁止立杆支撑悬空; ⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底; ⑦禁止固定模板件使用方木,只能使用钢管; ⑧外侧模梁板严禁用铁丝拉; 2、模板支撑体系的做法和要求 A、底板支撑体系的做法和要求 ①模板与模板之间的拼缝控制在2mm以内,拼缝之间最好用木工专用胶 带粘贴; ②平板铺设时,对于跨度较大的板在中间部位起5mm左右的高度; ③选用平直的方木铺设在板底或梁底,间距控制在150~200mm左右; ④板底方檩木铺设离梁边距离不大于150mm;

⑤大板跨、楼板厚度比较大的板,中间板底方檩木应加密; ⑥梁步步紧不得大于600mm; ⑦大板跨、楼板厚度比较大的板立杆支撑应双扣件固定; ⑧按规范设置纵横扫地杆; ⑨大板跨、楼板厚度比较大的板,中间支模架必须设置剪刀撑; ⑩在三道墙体同一端,采用钢管水平对拉,以增加模板支撑整体性。⑾模板支撑应隔层拆除; 3、顶板平整度测量工具、测量方法 测量工具:激光扫平仪、塔尺、水准仪。 测量方法: (1)按板的大小,划分为大板、中板和小板;大板测量9个点,中 板7个点,小板5个点,如下图; 小板中板大板 (2)把激光扫平仪固定在一个位置,用水准仪分别测出红外线在每个测量点塔尺上投射的标高; (3)现浇砼板底面平整度的允许偏差为8mm,如出现极差≧15mm,则整板所有测量点均视为不合格。 2、板平整度的控制流程 本工程板平整度的控制项目实测实量、分户验收制度严格执行,具体的措施贯彻到整个施工过程当中:(1)模板安装后,施工单位进行自

(完整版)住宅楼模板工程技术交底记录

住宅楼模板工程技术交底记录住宅楼模板工程技术交底记录提要:模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差要求:①轴线位移。基础、梁、墙、柱允许偏差为5mm。 ②底模上表面标高为±5mm 住宅楼模板工程技术交底记录 年 月 日 工程名称:**苑一期工程四标段 分部名称:基础及主体分部 分部工程名称:模板工程 交底内容: (1)施工准备。根据建施、结施、施工进度计划,配制模板各规格、用量、计划采购,进场验收合格后,按施工方案进行制作。 组合模板安装前应向施工班长进行交底。有关施工及操作人员应熟悉图纸及模板工程的施工设计。施工现场有可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。对所使用的全部模板及配件应按规格和数量逐项点清和检查,未经修复的部件不得使用。采用预组装模板施工时,应在组装平台或经平整夯实的场地进行,组装完毕要予以编号,逐面进行质量检查,即模板两块之间拼缝允许偏差为≤2mm;相邻模板板面长宽允许偏差为≤2mm;组装模板面平整度允许偏差为≤4mm;

组装模板板面长宽允许偏差为+4mm、-5mm,组装模板两对角线长度差值允许偏差为≤7mm(≤对角线长度为1/1000)。 (2)人员组织。材料员和保管员组成后勤供应组,负责材料选购和提供;木工组20人,负责对木模板解料成板材和制作模板及整修旧木模并刷油一道后堆平放直成垛;模板每小组4人,负责对新进钢模刷油后整齐堆垛,并对旧板进行清除杂物,调平、调直后涂油成垛备用。3人组成负责模板工程的质量检查;技术人员负责对结构件和测平放线,及尺寸控制和标明标高点;施工人员负责人员安排和解决施工中的所有问题。 (3)施工工艺和施工操作。采用模板及支架要符合以下规定:①保证工程结构和构件尺寸和相互位置正确。②具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。③构造简单、装拆方便,并便于钢筋绑扎与安装、混凝土的浇筑及养护等工艺要求。④模板接缝严密,不得漏浆。 ⑤模板与混凝土的接触面刷隔离剂,不妨碍结构工程的构件,其使用的模板内均涂隔离剂。⑥模板及支架应妥善维修和保管,垫于不易流水和存水的较高处,模板及支架垛平后要防止锈蚀。 模板工程安装应符合下列要求。①同一条缝上的U形卡子不宜向同一方向卡紧。②墙两侧模板的对拉螺栓孔,应平直相对,穿插螺栓时不得斜拉硬顶。钻孔应采用机具钻孔,严禁用电、气焊灼孔。③枋楞宜采用整根杆件,接头应错开设置。搭接长度不小于200mm。 模板安装时应做好下列工作:①梁和楼板模板的支柱的安装应将

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度质量控制方案

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质 量控制方案 一、混凝土板的平整度模板支撑改进和不断完善模板支撑体系 1、模板支撑体系中禁止做法 ①禁止使用较差模板,最好使用较好的模板; ②禁止使用方木的宽面,必须是长边垂直于模板面; ③禁止使用方木做支模架立杆; ④禁止同一面使用不同规格的方木; ⑤禁止立杆支撑悬空; ⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底; ⑦禁止固定模板件使用方木,只能使用钢管; ⑧外侧模梁板严禁用铁丝拉; 2、模板支撑体系的做法和要求 A、底板支撑体系的做法和要求 ①模板与模板之间的拼缝控制在2mm以内,拼缝之间最好用木工专用胶带粘贴; ②平板铺设时,对于跨度较大的板在中间部位起5mm左右的高度; ③选用平直的方木铺设在板底或梁底,间距控制在150~200mm左右; ④板底方檩木铺设离梁边距离不大于150mm; ⑤大板跨、楼板厚度比较大的板,中间板底方檩木应加密;

⑥梁步步紧不得大于600mm; ⑦大板跨、楼板厚度比较大的板立杆支撑应双扣件固定; ⑧按规范设置纵横扫地杆; ⑨大板跨、楼板厚度比较大的板,中间支模架必须设置剪刀撑; ⑩在三道墙体同一端,采用钢管水平对拉,以增加模板支撑整体性。⑾模板支撑应隔层拆除; 3、顶板平整度测量工具、测量方法 测量工具:激光扫平仪、塔尺、水准仪。 测量方法: (1)按板的大小,划分为大板、中板和小板;大板测量9个点,中板7个点,小板5个点,如下图; 小板中板大板 (2)把激光扫平仪固定在一个位置,用水准仪分别测出红外线在每个测量点塔尺上投射的标高; (3)现浇砼板底面平整度的允许偏差为8mm,如出现极差≧15mm,则整板所有测量点均视为不合格。 2、板平整度的控制流程 本工程板平整度的控制项目实测实量、分户验收制度严格执行,具体的措施贯彻到整个施工过程当中:(1)模板安装后,施工单位进行

建筑物垂直度的规定及要求

建筑物垂直度的规定 1.相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93。 2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。应高度的重视施工测量技术、测量管理。 3.施工测量的主要内容: (1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。 (2)建筑主轴线测量及定位放线。 (3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。高层(超高层)建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内。因此,控制轴线投测的竖向偏差,并使其偏差值不超过规范、规程允许的限值,是高层建筑施工测量中一件很重要的工作。 (4)建筑变形测量。其主要内容包括对建筑物实体的沉降观测、倾斜观测、位移观测及裂缝观测等。 (5)施工偏差检测。各种结构构件及建筑设备,其就位、垂直度、标高等状态,难免会因施工及环境等原因出现偏差。因此,施工规范、

规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值。 4.关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明 确的规定。其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的建筑物,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此,在工程施工过程中,必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制,并详细记录。另外,对于特别重要的超高层建筑来说,为避免由于测量仪器、手段、人为原因或环境原因出现总高度轴线投测误差过大,除了在首层±0.00处测定建筑物基准轴线外,有必要视情况采用专业的、精确的仪器及手段将建筑物总高分为若干轴线投测控制段,分段投测、分段锁定基准轴线,以便于施工又避免出现总高度轴线投测出现较大误差。 5.关于对结构构件(实体)施工垂直度偏差、标高的检测规定。

施工工程样板验收表格

工程样板验收表格 表格目录 (1)F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2)F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3)F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4)F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5)F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6)F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7)F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8)F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》 (9)F9:《栏杆工程质量样板验收表格》 (10)F10:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》 (11)F11:《室内给水管线安装质量样板验收表格》 (12)F12:其他通用验收表格 金地集团宝城房地产开发有限公司 2012-6

表F1. 钢筋工程质量样板验收表格 记录编号:项目名称金地悦荔花园 施工单位中建三局第一建筑工程有限责任公司 样板施工部位样板施工时间 施工样板验收检查重点: □纵向受力钢筋连接方式;□机械连接和焊接接头力学性能;□受力钢筋品种、级别和规格;□接头位置和数量;□机械连接、焊接和外观检查;□机械连接、焊接的接头面积;□绑扎搭接接头面积的百分率和搭接长度;□搭接长度范围内的箍筋;□绑扎钢筋网长、宽(±10m m); □绑扎钢筋网长、宽(±10m m);□绑扎钢筋网眼尺寸(±20m m);□绑扎钢筋骨架长(±10m m);□绑扎钢筋骨架宽、高(±5m m);□受力钢筋间距(±10m m);□受力钢筋排距(±5m m);□受力钢筋保护层-基础(±10m m);□受力钢筋保护层-柱(±5m m);□受力钢筋保护层-梁(±5m m);□受力钢筋保护层-板、墙(±3m m);□绑扎箍筋、横向钢筋间距(±20m m);□钢筋弯起点位置(20mm);□预埋件中心线位置(5mm);□预埋件水平高差(+3mm,0mm);

现浇混凝土板墙柱平整度垂直度质量控制方案

现浇混凝土板墙柱平整度垂直度质量 控制方案

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质量控制方案 一、混凝土板的平整度模板支撑改进和不断完善模板支撑体系 1、模板支撑体系中禁止做法 ①禁止使用较差模板,最好使用较好的模板; ②禁止使用方木的宽面,必须是长边垂直于模板面; ③禁止使用方木做支模架立杆; ④禁止同一面使用不同规格的方木; ⑤禁止立杆支撑悬空; ⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底; ⑦禁止固定模板件使用方木,只能使用钢管; ⑧外侧模梁板严禁用铁丝拉; 2、模板支撑体系的做法和要求 A、底板支撑体系的做法和要求 ①模板与模板之间的拼缝控制在2mm以内,拼缝之间最好用木工专用胶带粘贴; ②平板铺设时,对于跨度较大的板在中间部位起5mm左右的高度; ③选用平直的方木铺设在板底或梁底,间距控制在150~200mm左右; ④板底方檩木铺设离梁边距离不大于150mm; ⑤大板跨、楼板厚度比较大的板,中间板底方檩木应加密;

⑥梁步步紧不得大于600mm; ⑦大板跨、楼板厚度比较大的板立杆支撑应双扣件固定; ⑧按规范设置纵横扫地杆; ⑨大板跨、楼板厚度比较大的板,中间支模架必须设置剪刀撑; ⑩在三道墙体同一端,采用钢管水平对拉,以增加模板支撑整体 性。 ⑾模板支撑应隔层拆除; 3、顶板平整度测量工具、测量方法 测量工具:激光扫平仪、塔尺、水准仪。 测量方法: (1)按板的大小,划分为大板、中板和小板;大板测量9个 点,中板7个点,小板5个点,如下图; 小板中板大板 (2)把激光扫平仪固定在一个位置,用水准仪分别测出红外线在每个测量点塔尺上投射的标高; (3)现浇砼板底面平整度的允许偏差为8mm,如出现极差≧ 15mm,则整板所有测量点均视为不合格。 2、板平整度的控制流程 本工程板平整度的控制项目实测实量、分户验收制度严格执行,

模板安装工程检验批质量验收记录(墙柱模板)

模板安装工程检验批质量验收记录 (Ⅰ) 020101XXX 单位(子单位)工程名称漳州碧湖生态园碧洲园安置房(二期)建设工程 分部(子分部)工程名称主体结构(混凝土结构)验收部位1#楼B区三层墙柱模板安装 施工单位中建海峡建设发展有限公司项目经理娄先锋 分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号混凝土结构工程施工工艺标准(GSQB12-02-2005) 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 模板支撑、立柱位置和垫板第4.2.1条/ 2 避免隔离剂沾污第4.2.2条√ 一般项目1 模板安装的一般要求第4.2.3条√ 2 用作模板的地坪、胎模质量第4.2.4条/ 3 模板起拱高度第4.2.5条√ 4 预埋 件、 预留 孔洞 允许 偏差 预埋钢板中心线位置3mm 预埋管、预留孔中心线位置3mm 1 0 2 3 1 0 2 1 3 2 插筋 中心线位置5mm 5 2 3 3 4 3 5 2 2 1 外露长度+10,0mm 3 6 8 9 10 10 7 7 9 10 预埋螺栓 中心线位置2mm 外露长度+10,0mm 预留洞 中心线位置10mm 4 6 7 10 6 2 6 4 8 9 尺寸+10,0mm +6 +7 +5 +6 +7 +9 +5 +5 +7 +6 5 模板 安装 允许 偏差 轴线位置5mm 1 5 2 3 2 4 3 2 3 4 底模上表面标高±5mm 截面内 部尺寸 基础±10mm 柱、墙、梁+4,-5mm +4 -3 +4 +3 -3 -4 +3 -4 -5 -2 层高 垂直度 不大于5m 6mm 2 3 1 6 4 3 2 6 5 4 大于5m 8mm 相邻两板表面高低差2mm 表面平整度5mm 施工单位检查评定 结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验 收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

墙柱模板工程样板记录

墙柱模板加固与支撑施工流程样板 一、工艺流程 弹墙柱位置线→抹找平层作定位墩→柱模板就位→安柱箍→安拉杆或斜撑→加固、校正→验收 二、质量标准 1、模板及支架必须牢固,支撑系统必须按施工方案搭设。 2、模板安装前表面应清理干净,脱模剂应涂刷到位。 3、外侧墙柱模板的安装高度比墙柱结构面高出至少30mm。 4、大模板板面应平整、光洁,板面接缝严密平整。 5、墙柱截面尺寸必须达到设计要求,口撑必须平整。 6、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞不得遗漏,且应安装牢固,位置及尺寸、标高必 须正确,混凝土浇筑前必须通过安装专业验收。 7、模板安装允许偏差及检查方法: 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 项目允许偏差(mm) 检验方法 轴线位置 5 钢尺检查 底模上表面标高±5 水准仪或拉线、钢尺检查 截面内部尺寸基础±10 钢尺检查柱、墙、梁+4,-5 钢尺检查 层高垂直度不大于5m 6 经纬仪或吊线、钢尺检查大于5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查 相邻两板表面高低差 2 钢尺检查 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 预埋件和预留孔洞的允许偏差 项目允许偏差(mm) 预埋钢板中心线位置 3 预埋管、预留孔中心线位置 3 插筋中心线位置 5 外露长度+10,0 预埋螺栓中心线位置 2 外露长度+10,0 预留洞中心线位置10 尺寸+10,0 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 三、注意事项 1、墙柱定位线应采用双线控制,外侧定位线距构件边缘20cm,模板的厚度为 15mm。模板安装就位后进行复核。模板距外侧定位线应为18.5cm。 2、外侧墙模上口必须加一道水平方木,以保证墙体顺直。 3、涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 4、模板拼装应严密,缝隙不得超过1mm。不得出现错槎现象。 5、门窗洞口模板应特别加固,中间应搭设口撑,防止浇筑混凝土发生变形。

工程验收表格模板

附件九 工程验收表格模板表格目录 (1) F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2) F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3) F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4) F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5) F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6) F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7) F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8) F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》(9) F9:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》(10) F10:《室内给水管线安装质量样板验收表格》(11) F11:其他通用验收表格 1 附件九

表F1. 钢筋工程质量样板验收表格 记录编号: 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设

单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 2 附件九 表F2.模板工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 3 附件九 表F3.砌筑工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 4 附件九 表F4.抹灰工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 5 附件九 表F5.防水工程质量样板验收表格

砼墙面垂直垂直、平整修补方案

济南中海国际社区B-4地块21#楼工程主体结构 砼墙体垂直、平整偏差修补方案 1、墙体垂直度偏差在8mm~11mm的墙面 处理方法:找出偏差点→用磨光机打磨(或配合稍许剔凿后打磨)→检查复核至合格→项目部质检员复检。 注意事项:必须保证墙柱的截面尺寸在规范允许的误差范围内(+8,-5)。 2、墙体垂直度偏差在12mm以上的墙面,墙面无扭曲 处理方法:找出偏差点→用手工钢纤剔凿→清除表面松散的砂子、石子→报项目部检查验收→表面洒水湿润→采用装用修补砂浆修补→检查复核垂直度→项目部质检员复查→养护 注意事项:当进行剔凿时如有墙体钢筋外露,严禁切割。将外露钢筋刷水泥浆结合层后再修补。 3、墙体垂直度偏差在12mm以上的墙面,墙面扭曲需剔凿的。处理方法:找出偏差点→表面毛化处理(用剁斧剁毛)后→清除表面松散的砂子、石子→报项目部检查验收→用专用砂浆修补→检查复核垂直度并保证截面尺寸→项目部质检员复查→养护 注意事项:当进行剔凿时如有墙体钢筋外露,严禁切割。将外露钢筋刷水泥浆结合层后再修补。 4、墙面平整度偏差在9mm以上 处理方法:(1)找出偏差点→表面偏查凸出处用磨光机打磨或剔凿后打磨→检查复核至合格→项目部质检员复检。

(2)找出偏差点→表面偏查凹陷处毛化处理(用剁斧剁毛)后→用专用砂浆修补→检查复核垂直度并保证截面尺寸→项目部质检员复查→养护 注意事项:必须保证墙柱的截面尺寸在规范允许的误差范围内(+8,-5)。 5、砼缺陷的处理 1)麻面:先用清水对表面冲刷干净后用1︰2 或1︰2.5 水泥砂浆抹平。 2)蜂窝、露筋:先凿除孔洞周围疏松软弱的混凝土,然后用压力水管或钢丝刷洗刷干净,对小的蜂窝孔洞用1︰2 或1.25 水泥砂浆抹平压实,对大的蜂窝露筋按孔洞处理。 3)修补完毕后,应加强砼表面的养护,养护时间不少于7天。 济南二建中海项目部 2014-3-2

模板施工技术交底记录(标准版)

模板施工技术交底记录(标准 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

模板施工技术交底记录(标准版) 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模

板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度质量控制方案

.. . 现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质 量控制案 一、混凝土板的平整度模板支撑改进和不断完善模板支撑体系 1、模板支撑体系中禁止做法 ①禁止使用较差模板,最好使用较好的模板; ②禁止使用木的宽面,必须是长边垂直于模板面; ③禁止使用木做支模架立杆; ④禁止同一面使用不同规格的木; ⑤禁止立杆支撑悬空; ⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底; ⑦禁止固定模板件使用木,只能使用钢管; ⑧外侧模梁板禁用铁丝拉; 2、模板支撑体系的做法和要求 A、底板支撑体系的做法和要求 ①模板与模板之间的拼缝控制在2mm以,拼缝之间最好用木工专用胶带粘贴; ②平板铺设时,对于跨度较大的板在中间部位起5mm左右的高度; ③选用平直的木铺设在板底或梁底,间距控制在150~200mm左右; ④板底檩木铺设离梁边距离不大于150mm; ⑤大板跨、楼板厚度比较大的板,中间板底檩木应加密;

⑥梁步步紧不得大于600mm; ⑦大板跨、楼板厚度比较大的板立杆支撑应双扣件固定; ⑧按规设置纵横扫地杆; ⑨大板跨、楼板厚度比较大的板,中间支模架必须设置剪刀撑; ⑩在三道墙体同一端,采用钢管水平对拉,以增加模板支撑整体性。⑾模板支撑应隔层拆除; 3、顶板平整度测量工具、测量法 测量工具:激光扫平仪、塔尺、水准仪。 测量法: (1)按板的大小,划分为大板、中板和小板;大板测量9个点,中 板7个点,小板5个点,如下图; 小板中板大板 (2)把激光扫平仪固定在一个位置,用水准仪分别测出红外线在每个测量点塔尺上投射的标高; (3)现浇砼板底面平整度的允偏差为8mm,如出现极差≧15mm,则整板所有测量点均视为不合格。 2、板平整度的控制流程 本工程板平整度的控制项目实测实量、分户验收制度格执行,具体的措施贯彻到整个施工过程当中:(1)模板安装后,施工单位进行自

保温验收表格(范本)

保温隔热分部工程质量验收记录 工程名称成都市富怡包装有限公 司新建厂区工程1#综合 楼 结构类型框架层数三层 施工单位四川省邛崃市第三建筑 公司 技术部门负责人质量部门负责人 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序号分项工程名称 检验 批数 施工单位检查评定验收意见 1 外墙保温隔热分项工程符合设计文件和施工验收 规范规定 2 屋面保温隔热分项工程 3 4 5 6 7 质量控制资料 外墙、屋面传热系数 (或送检保温材料的导热系数) 外窗、外门 传热系数、空气渗透性能 验收单位 分包单位 项目经理年月日 施工单位 项目经理年月日 设计单位 项目负责人年月日 监理(建设)单位 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

保温隔热分项工程质量验收记录 工程名称成都市富怡包装有限公 司新建厂区工程1#综 合楼 分项工程名称保温节能检验批数二 施工单位四川省邛崃市第三建筑 公司 专业工长项目技术负责人 分包单位分包单位负责人分包项目经理 序 号 检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层外墙保温隔热 2 二层外墙保温隔热 3 三层外墙保温隔热 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 验 收 结 论 施工(分包)单位专业技术负责人 年月日验 收 结 论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 注:本表一式四份,建设、监理、施工、存档各一份

表A.0.1保温隔热检验批质量验收记录 工程名称成都市富怡包装有限公司新建 厂区1#综合楼 分项工 程名称 外墙保温验收部位屋面 施工单位四川省邛崃市第三建筑公司专业 工长 项目经理 分包单位 分包 负责人 施工班组长 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范及本规程的规定施工单位检测记录监理单位意见 主控项目1 保温系统所用的材料必须符合设计要求和本规程的有关规定 2 保温板的厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度(设计厚度为)允许偏差为+0.1,—0.05 3 墙体基层和保温层表面应喷(刷)涂界面砂浆,保温层于墙体之间必须粘结牢固,无脱层,空鼓现象 4 抹面胶浆与保温板必须粘结牢固,无脱层和空鼓现象;面层无爆灰和裂缝等缺陷 一般项目 1 耐碱网布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外 露等现象,搭接宽度不小于100mm,加强部位耐碱 网布做法应符合设计要求 2 保温层和抹面层表面应平整、洁净,接槎平整、光滑, 线角顺直、清晰 3 保温板安装允 许偏差(mm) 表面平整 4 立面垂直 4 阳角方正 4 分格缝(装饰线)直线度 4 4 抹面层允许偏 差(mm) 表面平整 4 立面垂直 4 阳角方正 4 分格缝(装饰线)直线度 4 共实测点,其中合格点,不合格点,合格点率% 施工(分包)单位 检查评定结果 监理(建设)单位 验收结论 注:此表一式四份。建设单位、监理单位各存一份,施工单位两份。 四川省建设厅制

模板(墙柱梁板)

御景嘉园、御景大厦(2#、S2商业、8#楼模板) 施 工 技 术 交 底 编制人: 审核人: 被交底人: 江苏兴邦建工集团有限公司 2015-4-7 模板工程 一、施工准备 (一)材料与主要机具 1、面板:13厚胶合板(墙、柱、梁、板) 2、连接件:对拉螺栓、刀卡子等。 3、支承件、木楔、新式钢管碗扣件支柱、钢斜撑、方木等。 4、模板及配件应严格检查,不合格的不得使用。 5、隔离剂,隔离剂不宜用废机油;

6、斧子、锯、板手、打眼电钻、线坠、靠尺板、撬棍等。 (二)作业条件 1、模板要求: 根据本工程的结构形式及特点,其模板要求如下: (1)基础模板:筏板基础外侧模板采用砖模,宽200mm,高出基础顶100mm。 (2)框架柱模板:面板采用13厚胶合板;柱箍采用双钢管48mm×,间距不大于500mm;四面竖楞采用60×90木方间距不得大于250mm。 (3)剪力墙模板: 1)剪力墙面板采用13厚胶合板,水平楞采用双钢管48mm×,间距不大于500mm,竖楞为60×90木方,间距不大于250mm,采用Φ14对拉螺栓间距不得大于500mm。 (4)框架梁、连梁模板: 1)梁模板支架:采用新式碗口钢管(48mm×)支撑,一般梁设2道承重立杆,大于600mm高的梁底增加1道承重立杆,立杆的纵距(跨度方向) l=,立杆的步距 h=。 2)梁模板:面板采用13厚胶合板;两侧内楞采用50×80木方,间距不得大于300mm;两侧竖楞采用50×80木方,间距不得大于600mm,如梁高大于400mm,在梁中设置一道Φ14对拉螺栓,纵向间距同梁侧竖楞间距。 (5)楼板模板:立杆的纵距 b=,立杆的横距 l=,立杆的步距 h=。面板采用厚度13mm的胶合板,木方50×80mm,间距不得大于300mm,梁顶托采用100×100mm 木方。 (6)楼梯模板:面板采用13厚胶合板;支撑同楼板;木方50×80mm,间距250mm。 2、预制拼装: (1)拼装场地夯实平整。 (2)按模板设计图进行拼装,相邻两块板拼缝应紧密。 (3)框架柱模拼装时,应预留请扫口或灌浆口。 (4)拼装后进行涂刷脱模剂,分规格堆放。 3、放好轴线、模板边线、水平控制模高,模板底口应做砂浆找平层,检验并校正,墙柱用的地锚已预埋好。 4、墙柱钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐检手续。

现浇混凝土板墙柱平整度垂直度的质量控制

摘要:国家住房和城乡建设部于2009年12月29日正式发文,及广东省建设厅关于实行住宅工程质量分户验收的指导意见(粤建管字[2008]96号)要求住宅工程质量分户验收,如不合格,不能进行住宅工程整体竣工验收。混凝土的平整度、垂直度直接影响到工程质量分户验收及装修工程的施工,文章通过珠江新城D地块商住楼项目的施工实例介绍了现浇混凝土平整度、垂直度的控制措施。 关键词:混凝土;木模板;垂直度;平整度; 一、工程概况 本商住楼用地面积4600 m2,拟建建筑物地上30层,地下2层,总建筑面积53558平方米。设计基坑底面标高为10.70m。建筑物最高处为107m。采用钢筋混凝土框剪结构、基坑支护形式采用1米厚的钢筋砼地下连续墙,并在-3.5m处设一道钢筋砼内支撑体系,工程桩均采用人工挖孔桩施工。首层至四层为裙楼,首层高度为5m、二、三层高度为4.5m、第四层设为转换层高度为5.5m;5-30层为住宅标准层高度为3.0m。其中地下室二层设计使用功能分别为人防区、车库及单车库,附设电气技术用房、设备房。本项目于2010年10月顺利完成竣工及分户验收。 二、混凝土板的平整度 混凝土板的底面平整度高差大时,板底找平材料用量也增大,从而增加了施工单位的施工成本,最重要的是即使修补平整后,抹灰层容易产生开裂、空鼓等现象;再者,对室内的楼层净高也有影响,住宅

的质量已涉及千家万户的事,此类投诉也是近年来比较常见的问题之一。因此,无论是施工单位还是建设单位,必须对混凝土板面平整度的控制引起重视。 1、顶板平整度测量工具、测量方法 测量工具:激光扫平仪、塔尺、水准仪。 测量方法:(1)按板的大小,划分为大板、中板和小板;大板测量9个点,中板7个点,小板5个点,如下图; 2)把激光扫平仪固定在一个位置,用水准仪分别测出红外线在每个测量点塔尺上投射的标高; (3)现浇砼板底面平整度的允许偏差为8mm,如出现偏差?15mm,则整板所有测量点均视为不合格。 2、板平整度的控制流程 本工程板平整度的控制按珠江新城D地块实测实量、分户验收制度严格执行,具体的措施贯彻到整个施工过程当中:(1)模板安装后,施工单位实行三检制度,模板平整度控制在施工规范允许值8mm 之内;(2)经施工单位质检员自检并整改合格后,把整改后的测量数据报监理验收;(3)监理按每检验批不少于30%进行抽检,并记录测量数据,抽检合格方能签字进行下一道工序;(4)楼板拆模板后,施工单位进行自检,并把自检数据报送监理;(5)监理按每检验批不

建筑混凝土墙、柱的垂直度及平整度控制

一、混凝土墙、柱模板支撑体系的做法和要求 ①混凝土墙模板应进行尺寸混凝土墙柱的垂直度、平整度排版,尽量不出现小模板;②墙板支模时在墙板钢筋下脚水平钢筋和纵向钢筋处焊接模板控制定位筋。③在立外墙模板时,其模板必须下挂200mm(保证新老混凝土接头处平整度)。③螺杆洞设置为板底以上第一道至板底≦250mm,顶板以下第一道至顶板≦250mm,其余均匀分布,横向螺杆控制在≦500mm。④墙模板单面完成后,在钢筋墙板上设置模板限位条,按450mm梅花形放置,注意在模板拼缝处两边加密三道,顶板处一道,中间设二道⑤在梁与墙之间的墙板用钢管将梁与墙整体夹在一起,防止墙与梁错位。⑥墙模板的方木长度应从底部到顶部通长;⑦墙模板的方木按250mm一道均匀分布,两边方木到端部;⑧墙板柱底部必须要有板条进行加固和止浆措施; 二、混凝土墙柱的垂直度、平整度的测量 1、测量工具、测量方法及允许偏差 测量工具:激光水平仪、拉尺、靠尺、塞尺。 测量方法:墙柱模板的垂直度用激光水平仪、拉尺进行测量。然后记录顶部、中部及底部位置激光水平仪在拉尺上的数字,作为一组数据。柱子需每个面测一组数据,剪力墙两面需各测三组数据。拆模后,混凝土的垂直度可用靠尺进行测量;混凝土的平整度可用靠尺和塞尺进行测量。允许偏差:垂直度、平整度≦8mm,如该构件出现偏差≧10mm,则该构件的各组数据均视为不合格。 三、混凝土墙柱垂直度、平整度的控制流程 平整度的控制项目实测实量、分户验收制度严格执行,具体的措施贯彻到整个施工过程当中: (1)模板安装后,施工单位进行自检,模板平整度控制在8mm之内; (2)自检并整改合格后, (3)板拆底模后自检,并把自检数据报送监理; (4)把模板的测量数据与混凝土的测量数据进行对比、总结; 四、混凝土墙柱垂直度、平整度的控制措施 (1)混凝土墙柱垂直度的控制:模板垂直度的允许偏差为8mm且坚持下小上大的原则;剪力墙两面均需各安装两道斜撑,如剪力墙长度大于3m,则需安装3道斜撑;统一木方尺寸;增加墙柱的钢筋内撑; (2)混凝土墙柱平整度的控制:平整度超出允许偏差一般出现在墙与梁交接的地方;在支模板时该部位上部用木方连接墙和梁,中部用木板连接,下部用木方紧压拼缝。

竣工验收记录表格模板

精心整理 单位(子单位) 湘质监统编 施2002—1 工程质量竣工验收记录 量控制资料应完整;所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位验收合格的基础上进行,参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。

单位(子单位)工程质量湘质监统编控制资料核查记录 施2002—2 (表一) 单位(子单位)工程质量湘质监统编控制资料核查记录 施2002—2

(表二) 内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份,测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各一份;验收意见、记录等按同一个验收批为一份;检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监理(建设)单位填写。⑥其他施工试验报告及见证取样检测报告记录包括后置+埋件的现场拉拔强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检测试验报告记录。 单位(子单位)工程质量湘质监统编 施2002—2 控制资料核查记录 (表三) 工程名称:常德卷烟厂零陵卷烟分厂员工餐厅改建工程施工单位:中国建筑第五工程局共3页第3页

保温样板墙验收记录表

外墙保温系统样板墙验收记录表 工程名称 阜阳颍东开发区 纺织服装产业园 研发楼 分项工程名称 外墙保温系统 验收部位 样板墙 施工单位名称 中铁十六局集团有限公司 施工执行标准名称及编号 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 施工质量验收规范规定 施工单位检查 评定记录 监理(建设)单位验收记录 1 保温系统材料试验 合 格 符合要求 2 基层处理 符合规范要求 3 保温砂浆质量 符合规范及设计要求 4 粘结/抹面胶浆 符合规范要求 5 锚固件、安装 符合设计及规范要求 符合要求 6 接缝方法 符合规范要求 7 特殊部位处理 / 8 外观及外包装 符合设计及规范要求 9 加强网铺设及搭接 符合规范及设计要求 施工单位检查评定 结果 项目专业质量检查员签字(章): 年 月 日 监理单位验收结论 专业监理工程师签字(章): 年 月 日 建设单位验收结论 建设单位驻工地代表签字(章): 年 月 日

外墙保温系统样板墙验收报验表工程名称寿春路安置小区三期工程51#楼日期2012年03月05日 现报上下表中的技术管理文件,请予以审核。 类别编制人审核人册数页数 分户验收方案金怀国张鑫 1 申报简述: 寿春路安置小区三期51#楼分户验收方案已编制完成,现报上,请审批。 申报部门:六安东城经济建设有限公司申报人: 申报日期:2010年08月20日监理(建设单位)审批意见: 经审核该验收方案编制内容基本齐全,组织结构合理,同意该方案。 审批结论:□同意□修改后重报□重新编制 审批单位:山东天柱建设监理咨询有限公司审批人: 审核日期: 2010年08月20日

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度质量控制方案讲解学习

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度质量 控制方案

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质量 控制方案 一、混凝土板的平整度模板支撑改进和不断完善模板支撑体系 1、模板支撑体系中禁止做法 ①禁止使用较差模板,最好使用较好的模板; ②禁止使用方木的宽面,必须是长边垂直于模板面; ③禁止使用方木做支模架立杆; ④禁止同一面使用不同规格的方木; ⑤禁止立杆支撑悬空; ⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底; ⑦禁止固定模板件使用方木,只能使用钢管; ⑧外侧模梁板严禁用铁丝拉; 2、模板支撑体系的做法和要求 A、底板支撑体系的做法和要求 ①模板与模板之间的拼缝控制在2mm以内,拼缝之间最好用木工专用胶带粘贴; ②平板铺设时,对于跨度较大的板在中间部位起5mm左右的高度; ③选用平直的方木铺设在板底或梁底,间距控制在150~200mm左右; ④板底方檩木铺设离梁边距离不大于150mm; ⑤大板跨、楼板厚度比较大的板,中间板底方檩木应加密;

⑥梁步步紧不得大于600mm; ⑦大板跨、楼板厚度比较大的板立杆支撑应双扣件固定; ⑧按规范设置纵横扫地杆; ⑨大板跨、楼板厚度比较大的板,中间支模架必须设置剪刀撑; ⑩在三道墙体同一端,采用钢管水平对拉,以增加模板支撑整体性。 ⑾模板支撑应隔层拆除; 3、顶板平整度测量工具、测量方法 测量工具:激光扫平仪、塔尺、水准仪。 测量方法: (1)按板的大小,划分为大板、中板和小板;大板测量9个点, 中板7个点,小板5个点,如下图; 小板中板大板 (2)把激光扫平仪固定在一个位置,用水准仪分别测出红外线在每个测量点塔尺上投射的标高; (3)现浇砼板底面平整度的允许偏差为8mm,如出现极差≧15mm,则整板所有测量点均视为不合格。 2、板平整度的控制流程 本工程板平整度的控制项目实测实量、分户验收制度严格执行,具体的措施贯彻到整个施工过程当中:(1)模板安装后,施工单位进行

相关文档