高层建筑柴油发电机组机房设计

一、设置原则

在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起:

①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

②按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级负荷中还含有特别重要负荷,如重要的交通枢纽、通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷。

一级负荷应由两个电源共电。二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电,特别是属于消防用电的二级负荷,应按二级负荷的两个回路要求供电。由此可见,高层建筑对供电的可靠性要求较高,都要求两个电源供电。因此,考虑设置柴油发电机组的原则如下:

①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷,应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时一般应设柴油发电机组做应急电源。

②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。

③按照我国旅游饭店星极标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。以上是设置柴油发电机组的基本原则。值得一提的是,在国内外一些高层建筑中,即使市网供电相当可靠,可以满足规范要求,但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,一方面能保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。

二、机组型式选择

1.起动方式

柴油机在起动时,必须依靠外力驱动曲轴旋转,当达到一定转速时,气缸内的空气被压

缩到一定的压力和温度,使喷进气缸的燃油开始燃烧,柴油机才开始正常地运转起来。柴油机的起动方式有三种,①手摇起动,通过手摇装置把柴油机起动起来;②电动起动,利用电动机作为动力,通过传动机构来驱动曲轴旋转,从而使柴油机起动起来,电起动所用的电源为蓄电池,电压一般为24V;③压缩空气起动,把压缩空气导入柴油机气缸中,利用它的压力来推动活塞,使柴油机曲轴旋转,当达到一定转速时停送空气,而向燃烧室喷入燃油,便可把柴油机起动起来。当采用自动信号控制起动电动机或控制压缩空气阀,并对润滑系统和冷却系统采取措施后,便可实现机组自起动。

在高层建筑中宜采用电起动方式,避免采用压缩空气起动方式。一类高层建筑中一定要选择带自起动装置的柴油发电机组,一旦市网供电中断,必须在15秒内供电(高规要求30秒)。二类高层建筑中有条件时,也宜采用带自起动装置的机组,有困难时也可采用手动起动装置。

2.转速

柴油发电机组按转速分高、中、低三类。高速转速≥1000转/分;中速转速在300~1000转/分;低速转速≤300转/分。在高层建筑中应选用转速1000~1500转/分的高速机组。此种机组具有体积小、重量轻、运行可靠等优点。

3.冷却方式

柴油机在运行中由于柴油的燃烧产生高温,为保证柴油机受热机件及增压器外壳等部分不受高温的影响,并保证各工作面的润滑,就要在受热部分进行冷却。柴油机冷却不良、机件温度过高时,将会引起一些故障。柴油机机件也不能过度冷却,机件温度太低也会造成不良后果。由此可见,冷却系统的功用是从各受热机件传走部分热量,使机件保持正常的工作温度。柴油机的冷却方式有水冷和风冷两种。水冷方式即用水冷却气缸,风冷方式即用风冷却气缸。水冷机组中一种为封闭式自循环水冷却机组,它是由散热水箱、水泵柴油机体的水冷腔,再返回到散热水箱,而散热水箱是利用机组上的风扇进行冷却的,另一种为开式循环冷却机组。在高层建筑中,一般情况下应选择闭式水循环冷却的整体机组,此种机组所占面积和空间较小。

4.励磁系统

励磁系统是发电机的主要组成部分。励磁系统调节的主要任务是维持电压于一定水平、增加输送功率和输送距离、提高系统的动态稳定性等。励磁装置有很多种,高层建筑中一般选择无刷型自动励磁装置。采用此种励磁方式的发电机组特点是:当与自动电压调整装置配套使用时,其静电压调整率可保证在±2.5%以内,这种类型机组能适应各种运行方式,易于实现机组自动化或对发电机组的遥控。

三、机房设计

1.柴油发电机房的选址

考虑到柴油发电机组的进风、排风、排烟等情况,如果有条件时机房最好设在首层。但是,高层建筑造价昂贵,特别是首层通常用于对外营业,属黄金地带,因此机房一般都设在地下室。由于地下室出入不宜、自然通风条件不良,人机房设计带来一系列不利因素,设计中要注意处理好。机房选址时应注意以下几点:

①不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道导出室外创造条件;②尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排烟、排风对其造成影响;③注意噪音对环境的影响;

④宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能损耗,也便于运行管理。

2.通风

柴油发电机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室时更要处理好,否则会直接影响柴油机发电机组的运行。机组的排风一般应设热风管道有组织地进行,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,再由排风机抽出。机房内要有足够的新风补充。柴油机在运行时,机房的换气量应等于或大于柴油机燃烧所需新风量与维持机房室温所需新风量之和。维持室温所需新风量由下式计算:

C=0.078PT

式中:——需要的新风量((m3/s)

P——柴油机额定功率(kW)

T——机房温升(℃)。

维持柴油机燃烧所需新风量可向机组厂家索取,若无资料时,可按每千瓦制动功率需要0.1m3/min算(柴油机制动功率按发电机主发电功率千瓦数的1.1倍配备)。柴油发电机房的通风一般采取排风设置热风管道,进风为自然进风的方式。热风管道与柴油机散热器连在一起,其连接处用软接头,热风管道应平直,如果要转弯,转弯半径尽量大而且内部要平滑,出风口尽量靠近且正对散热器热风管理直接伸出管外有困难时可设管中导出。进风口与出风口宜分别布置在机组的两端,以免形成气流短路,影响散热效果。机房的出风口、进风口的面积应满足下式要求:

S1≥1.5SS2≥1.8S

式中:S——柴油机散热面积;

S1——出风口面积;

S2——进风口面积;

在寒冷地区应注意进风口、排风口平时对机房温度的影响,以免机房温度过低影响机组的起动。风口与室外的连接处可设风门,平时处于关闭状态,机组运行时能自动开启。

3.排烟

排烟系统的作用是将气缸里的废气排放到室外。排烟系统应尽量减少背压,因为废气阻力的增加将会导致柴油机出力的下降及温升的增加。排烟管敷设方式常用的有二种:①水平架空敷设,优点是转弯少、阻力小,缺点是增加室内散热量,使机房温度升高;②地沟内敷

设,优点是室内散热量小,缺点是排烟管转弯多,阻力相对较大。高层建筑中常用的是水平架空敷设。排烟管应单独引出,尽量减少弯头。排烟温度在350~550℃,为防止烫伤和减少辐射热,排烟管宜进行保温处理。排烟噪声在机组总噪声中属最强烈的一种,应设消音器以减少噪音。

4.基础

基础主要用于支撑柴油发电机组及底座的全部重量,底座位于基础上,机组安装在底座上,底座上一般都采取减震措施。

在高层建筑中一般采用高速柴油发电机组,当机组安装在楼板上即不在最底层时,都注采用重混凝土基础,以免基础过重而增加楼板荷重,设计时需把机组荷栽提供给结构专业。当机组位于建筑物底层时,应按机组要求设置混凝土基础。底角螺丝可预埋,也可以等机组到达后在用电钻打孔安装。

5.机房接地

柴油发电机房一般应用三种接地:①工作接地:发电机中性点接地;②保护接地:电气设备正常不带电的金属外壳接地;③防静电接地:燃油系统的设备及管道接地。各种接地可与高层建筑的其它接地共用接地装置,即采用联合接地方式。

6.燃油的存放

机房内需设置3~8小时的日用油箱,其容积可按下式计算:V=G.ν.A.t

式中:V——日用油箱容积((m3);

G——柴油机燃油消耗量(kg/h),由样本查出;

V棗燃油重度(kg/m3),轻柴油为810~860(kg/m3);

ν—油箱充满系数,一般取0.90;

V棗供油时间,一般取3~8小时。

当机房设在高层建筑内时,日用油箱应设专用房间,用防火墙与柴油发电机隔开。

发电机房的设计要点

发电机房的设计要点 民用建筑电气设计规范·第四部分·自备应急柴油发电机组·机房设备布置 6.1.3.1机房设备布置应符合机组运行工艺要求,力求紧凑、经济合理、保证安全及便于维护。 6.1.3.2机组布置应符合下列规定: (1)机组宜横向布置,当受建筑场地限制地时,也可纵向布置。 (2)机房与控制及配电室毗邻布置时,发电机出线端及电缆沟宜布置在靠控制及配电室侧。 (3)机组之间、机组外廓至墙的距离应满足搬运设备、就地操作、维护检修或布置辅助设备的需要,机房内有关尺寸不应小于表6.1.3.2中数值,并见图6.1.3.2。 注:①表中柴油机距排风口百叶窗间距,是根据国产封闭式自循环水冷却方式机组而定,当机组冷却方式与本表不同时,其间距应按实际情况选定。若机组设在地下层,其间距可适当加大。

6.1.3.3当不需设控制室时,控制屏和配电屏宜布置在发电机端或发电机侧,其操作检修通道不应小于下列数值: (1)屏前距发电机端为2M; (2)屏前距发电机侧为1.50M。 6.1.3.4辅助设备宜布置在柴油机侧或靠机房侧墙,蓄电池宜靠近所属柴油机。 6.1.3.5机房设置在地下层时,至少应有一侧靠外墙。热风和排烟管道应伸出室外,机房内应有足够的新风进口,气流分布应合理。 6.1.3.6机组热风管设备应符合下列要求: (1)热风出口宜靠近且正对柴油机散热器; (2)热风管与柴油机散热器连接处,应采用软接头; (3)热风出口的面积应为柴油机散热器面积的1.5倍; (4)热风出口不宜设在主导风向一侧,若有困难时应增设挡风墙; (5)机组设在地下层,热风管无法平直敷设需拐弯引出时,其热风管弯头不宜超过两处。 6.1.3.7机房进风口设置符合下列要求: (1)进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧; (2)进风口面积应大于柴油机散热器面积的1.8倍。

机房安全管理及采取措施

机房安全管理及采取措施 长春市第二中等专业学校鲍洪艳一、计算机机房的安全管理,表现在3个方面 其一,是用电安全管理。由于机房在电线线路错综复杂,任何一处的差错小则可能引起设备的损坏,大则可能引起火灾并造成人员的伤亡。在实际工作中,电源控制应由管理人员具体负责,白天巡视线路,每晚关闭电源,严格规范学生行为。禁止学生乱碰电源、电线等物,并在危险处标示出来。保持机房的整洁卫生,防止毁坏电线或造成电线的短路,从而引起火灾; 其二,是设备安全。白天依靠机房管理人员及进对机房开放和关闭,晚上依靠值班人员和电子侦测器来保证机房设备的安全。有条件的学校应安装防盗监控系统,每个机房都安装闭路电视监控器,对计算机机房进行闭路监控; 其三,是网络安全。随着互联网的发展,计算机病毒的种类越来越多,连网的用户容易感染了病毒。解决这个问题最好的办法就是安装防火墙和杀毒软件。在使用杀毒软件时,要注意及时的升级软件的病毒库,提高杀毒软件的杀病毒能力。 其四,是人员安全。机房安装管理需要建立安全管理制度,完善安全设施。比如设置安全通道标识、安装应急灯,合理安置消防灭火设施等。 二、机房管理应采取的相应措施 1.重视机房管理人员的工作 机房管理人员要一专多能。机房管理工作并不像想象的那么简单。

由于种种客观原因,授课老师不可能同时兼顾到机房的管理,如果计算机出现故障的话,就要求机房管理人员必须要有较强的计算机维修能力,在熟悉常用软件的基础上,能够在短时间内排除故障,这样既减轻了授课教师的负担,也使得实训课能够顺利进行。 2.机房管理是一项看得见、摸得着的实际工作,本人认为机房管理工作很重要并且很有挑战性。为了杜绝大大小小的安全事故。建立和健全机房的各项规章制度是做好机房管理的关键。采取科学的管理手段,被证明是行之有效的。机房日常管理根据实际需要,必须以较为完善的《机房管理规定》、《机房管理人员岗位职责》、《学生实训守则》等规定和制度为依托,做到言必出,行必果,有了制度就必须按照制度严格执行,不能有丝毫怠慢。制度和规定对各个具体细节要有准备描述,以供师生参考执行,落实要房管理人员安全事故责任制,安全责任与绩效挂钩,强化其责任意识。对学生加大思想素质教育和管理制度的宣传力度,强化学生的行为自律。 3.加强对病毒的防范工作 由于网络的普及,各种计算机病毒也在互联网上肆虐。在学校机房的管理中。对病毒的防治,应该提到比较重要的地位。首先,要有硬盘复制备份软件,我们常用GHOST软件。把硬件各分区数据的镜像文件保留起来,在系统瘫痪时将备份恢复到原来的分区中。其次,通过保护卡限制学生对机器进行操作。每次开机,硬盘数据都会还原为系统的初始状态。最后,机房的杀毒软件和病毒防火墙要及时升级。保证机房的防毒要求。在机房的管理工作中,方法和手段是多方面的,

机房应急预案

机房应急预案-基础设施篇

1概述 1.1目的 为了提高XX机房突发事件的应急处理能力,最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害,保障设备正常运行,制定本预案。本预案参照国家相关规范或行业规范,对机房空调、电力、消防、漏水以及网络系统五种突发情况制定具体的应急工作流程。 1.2应急预案存放 1) 电子版本 本应急预案电子版存放于单位共享服务器及所有项目组成员工作电脑中。 2) 纸质版本 本应急预案纸质文档存放于XXX机房XXX室柜子内、XXX办公区办公室。 1.3编制依据 本应急预案编制依据《单位安全管理规定》及国家部分规范编写。 1.4技术资料 2 适用范围及启动条件 1)地域范围: 本预案适用于本单位机房及网络运行中发生故障时使用。 2)人员范围: 本预案在执行中涉及的人员包括机房网络、基础设施运维人员,相关主管领导及

机房内各系统负责人等。 3)启动条件 机房、网络运行中出现的一般性突发事件和重大突发事件。 一般性突发事件:是指机房、网络突发故障,将影响机房提供正常服务及网络服务的能力且预计修复时间大于30分钟,此时应立即启动应急预案,主要包括: 1)市电中断和UPS故障引起的电力供应中断。 2)机房空调冷凝水或上下水管道漏水。 3)机房温度超过30℃。 4)网络故障影响用户范围超过20%,预计修复时间在2小时以内。 重大突发事件:是指一般性突发事件在特定的时间内无法修复或发生特殊事件时,严重影响机房提供正常服务及网络服务的能力,并且修复时间大于2小时,此时除了立即启动应急预案外还应升级为重大事件,其中包括但不限定于以下分类: 1)机房出现火灾。 2)市电中断和UPS故障引起的电力供应中断。 3)机房温度超过40℃。 4)网络故障造成全网中断,预计修复时间超过2小时。 3 应急组织和职责 机房应急组名单如下: 表1 应急小组名单

发电机房设置要求

一、设置原则 在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 ②按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。因此,考虑设置柴油发电机组的原则如下: ①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。 二、机组型式选择 1.起动方式 柴油机在起动时,必须依靠外力驱动曲轴旋转,当达到一定转速时,气缸内的空气被压缩到一定的压力和温度,使喷进气缸的燃油开始燃烧,柴油机才开始正常地运转起来。通信机房安全防护措施 第一节概述 一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、 网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合布线机房、IDC机房等。 电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其正常运行。 第二节电信机房作业中常见的事故类型及案例分析 电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设备损坏事故和通信阻断事故。

一、电气事故的种类及发生的主要原因 (一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。 (二)发生电气事故在技术上主要表现为: 1、绝缘损坏:电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。 2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。 3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护装置。 4、电气保护措施不力:没有根据某些电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压熔断器和断路器;对低压用电设备应采取相应的低压电气保护措施进行保护。 5、安全标志不明显:在施工、安装及使用电气设备中没有设置明显的安全标志等。 (三)触电事故的种类及表现电流对人体的伤害,即触电事故。它有两种情况,一种是电击伤害,一种是电烧伤害。 二、火灾的危害和类别 l、火灾会造成5种主要的危害:缺氧、火焰或热效应、烟雾、气体燃烧物及建筑物的结构损坏。 2、按着火的方式及燃料的不同,火灾可以分为四大类。 (1)固体材料着火:

机房用电应急预案

1,机房意外停电后,首先确定停电的范围以及受影响的设备范围。2,确认停电的范围为本楼或本校区,应立即打后勤管理处电话汇报。估算电力可能恢复的时间。并通知网络中心领导。3,如果确认停电的时间为1个小时内,可以在UPS正常供电的时间内,等到电力恢复,如果不能确认在2小时内恢复,立即汇报给机房电源维护负责人和中心机房各设备的负责人到达现场。做好各设备的电源停电准备,在UPS供电达1.5小时后,严格殷实操作手册停掉存储和各应用服务器的电源。最后停核心交换机和路由器,等待电力恢复。电力恢复供电后转第七条执行。如果确认停电的范围仅在于本机房电源故障。 立即汇报给机房电源维护负责人。4,机房维护负责人将掉电的电源柜总空开和分空开的状态处于下电状态。并向主管领导汇报。马上联系相关厂家,如有可能请厂家立即到现场支持。5,将掉电的所有设备电源处于下电状态。以防止电源柜加电对设备的冲击。 6,等各厂家和相关人员到齐后,商议设备恢复时间因注意的事项。并形成相关文档。7,电力室恢复供电后,先不要急于给电源柜加电,等待10-20分钟后,再开始给电源柜加电,以防止供电不稳定或再次掉电。8,供电正常后,确定设备处于下电状态后,打开电力柜的总控开。9,根据设备加电顺序,启动分项空开。10,设备加电顺序,IP交换机和SAN交换机正常后再给存储加电,存储状态检查正常后,启动主机(以上各设备务必按操作手册的启动顺序上电).11,设备启动正常后,开始启动数据库。12,数据库启动正常后,开始启动中间件服务器。13,中间件服务器正常后,启动应用程序。 2,核心机房电力的保障一直是维护体系的头等重要事项,通过实施应急发电演练,建立了可靠的应急预案机制,最大限度的降低电源中断对网络传输质量的影响。现分享核心机房电源中断应急预案,希望分公司尽快建立一套统一指挥、职责明确、反应迅速、处置有力的机房安全保障机制。

发电机组机房环保工程设计方案样本

珠江新城N5-1项目 柴油发电机组机房环保工程设计方案 一、工程概述 珠江新城N5-1项目为满足消防及需要, 拟在发电机房安装1台三菱备用功率1600KW柴油发电机组作为备用电源。应业主要求, 噪声执行《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-90) 及《声环境质量标准》( GB3096- ) , Ⅱ类标准( 即昼间≤ 60dB(A)) , 烟色执行广东省地方标准《大气污染物 排放限值》( DB44/27- ) 一级标准, 即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 发电机房内噪声声级为90~103dB(A), 为保护环境, 须对柴油发电机组产生的噪声及废气进行综合治理, 使其达标。 二、设计依据 1.发电机组的规格与型号 三菱重工业株式会社的MGS1500B发电机组 冷却方式: 风冷 备用功率: 1600KW 燃气量: 143m3/min 冷却空气量: 2040m3/min 排烟量: 378 m3/min 排烟温度: 530℃ 2.噪声源 A.柴油发电机组1台, 备用功率1600kW, 参数如下: 发电机噪声: 机械95dB( A) @7m 排气101dB( A) @7m B.通风轴流风机5台: 风机型号: 8#风机功率: 4KW 5台

单机噪声: 78dB( A) /单台 应业主要求, 本方案执行《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-90) 及《声环境质量标准》( GB3096- ) : ≤ 60dB(A)( 昼间) 的标准。 3.烟色 应业主要求, 烟色执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》( DB44/27- ) 一级标准, 即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 三、治理措施 1.机组减振装置 发电机组放在加固减振基础上, 用钢筋混凝土作基础, 1340kw机组基础的外形尺寸为5800L×2800W×200H, 基础表面均高出机房地面200mm。每台机组与基础之间加机组弹簧减振器12个, 弹簧减振器针对发电机组的运行重量和振动频率选择, 保证隔振效率达到95%以上。 烟管及消声器是另一重要的振动源, 在烟管与发电机组连接时, 采用柔性软接( 波纹管) , 隔开振动的传播途径。同时, 固定排烟消声器时, 经过加装弹簧吊架, 消除振动对建筑物的影响。烟管采用A3钢卷制烟管, 管壁厚为4mm, 机组烟管管径为?377mm和?500mm。 机组排风口采用帆布软接, 有效隔离机组与排风管之间的振动。与机组连接的油管, 均使用柔性连接。 2.隔音降噪措施 按机组参数噪声: 95dB@7米( 机组满载运行时) , 当机组运行时, 在离机组1米处, 噪声可达到108dB(A), 过高的噪声将会对周围环境和人们生活带来影响, 因此, 必须对机组噪声进行环保治理, 使之达到噪声Ⅱ类标准: ≤ 60dB(A)。根据柴油发电机组的噪声特点, 对机组进行隔声、消声、减振和吸声等综合处理, 方案如下: 2-1、隔声:

通信电源机房安全施工注意事项实用版

YF-ED-J7254 可按资料类型定义编号 通信电源机房安全施工注意事项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

通信电源机房安全施工注意事项 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、所有进机房施工人员必须进行机房施 工安全培训,认真学习《通信电源机房安全施 工注意事项》,着装整齐,办理移动公司《机 房准入证》,交纳安全施工押金,佩戴该公司 工作证,做好出入机房登记。 2、机房施工人员入机房必须戴鞋套,施 工过程中的各种工具、材料、设备必须放置指 定地点并摆放整齐,所有借用物品用完必须及 时归还到位。 3、机房内禁止食用任何食品,禁止将水

洒在设备和地板上,与工程无关的物品严禁带入施工现场。 4、机房内严禁吸烟,需使用电气焊等设备作业时,必须提出申请,经中心同意后,在防火措施到位的情况下,方可施工。 5、机房内施工要有防尘措施,严防施工粉尘进入在用设备周围,施工过程中产生的垃圾、金属细丝应随时集中存放在专用容器内,严禁随地摆放、散落地面造成设备故障。 6、施工工具绝缘良好,扳手手柄必须有绝缘护套。移动电动工具、电子仪表配置齐全,绝缘可靠。 7、熟悉并时刻牢记施工现场的各项施工及管理规定,严格做到事前操作有请示,事后有汇报(尤其是动电源设备)。任何电路开

发电机故障应急预案

发电机故障应急预案 This manuscript was revised on November 28, 2020

Q/SLH 四川凉山水洛河电力开发有限公司企业标准 Q/SLH- SDJS01-2013 发电机故障事故应急预案 Breakdown Of Electricity Emergency plan 2013-08-30发布 2013-09-30实施四川凉山水洛河电力开发有限公司发布

编写:审查:校核:批准:

目录

第一章总则 第一条编制目的 为了防止和减少发电机设备事故造成的损失,建立紧急情况下快速、有效的事故抢险和应急救援机制,最大程度的减轻事故的影响范围,减少事故损失,防止事故扩大,并尽快恢复设备正常运行,制定本预案。 第二条编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司突发事件综合应急预案》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司设备事故应急预案》、《生产管理标准》、《运行规程》等规程、制度制定本预案。 第三条适用范围 本预案适用于四川凉山水洛河电力开发有限公司(以下简称公司)发生的达到华电国际Ⅲ级及以上应急响应的发电机设备事故,用于指导发电机设备事故时的报警、处理、抢修、恢复等全过程。 第四条与其他预案的关系 本预案为发电机设备事故现场预案,当事故规模达到华电国际Ⅱ级应急响应标准时,可能用到《四川凉山水洛河电力开发有限公司设备事故应急预案》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司人身伤亡事故应急预案》等应急预案。 第五条工作原则 在发电机设备事故预防与应急处理工作中,必须贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御与救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标。

发电机房设置要求。。

高层建筑柴油发电机组机房设计 一、设置原则 在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 2.转速 柴油发电机组按转速分高、中、低三类。高速转速≥1000转/分;中速转速在300~1000转/分;低速转速≤300转/分。在高层建筑中应选用转速1000~1500转/分的高速机组。此种机组具有体积小、重量轻、运行可靠等优点。 3.冷却方式 柴油机在运行中由于柴油的燃烧产生高温,为保证柴油机受热机件及增压器外壳等部分不受高温的影响,并保证各工作面的润滑,就要在受热部分进行冷却。柴油机冷却不良、机件温度过高时,将会引起一些故障。柴油机机件也不能过度冷却,机件温度太低也会造成不良后果。由此可见,冷却系统的功用是从各受热机件传走部分热量,使机件保持正常的工作温度。柴油机的冷却方式有水冷和风冷两种。水冷方式即用水冷却气缸,风冷方式即用风冷

通信机房孔洞封堵等安全防范措施

通信机房孔洞封堵等安 全防范措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

通信机房孔洞封堵等安全防范措施随着电信系统的快速更新、扩建、改建,使得线缆防火、孔洞封堵越来越成为安全领域内的重要问题。由于电气设施、建筑、电缆布置等都向着复杂化、精细化方向发展,使得孔洞封堵也具有越来越多的具体问题。在《中国联通通信网络运行维护规程》、《中国联通湖北分公司通信机房管理办法(试行)》文件要求的基础上,特下发本补充说明。 一、预防为主,防消结合 国内外高层建筑火灾的经验教训告诉我们:如果在高层建筑设计中,对防火设计缺乏考虑或考虑不周密,一旦发生火灾,会造成严重的人身伤亡和经济损失。因此,高层建筑必须遵循“预防为主,防消结合”的方针,要立足于自防自救,积极保证消防安全。 高层建筑物的火灾具有这样一些特点:火势蔓延快,疏散人群困难,扑救火灾困难,火灾隐患多等。从火灾扑救实践知,登高消防车扑救高度在24m以下的建筑物火灾最为有效,再高的建筑物扑救数量就差了。一些规模大、空间大的建筑物,如商业大楼、综合大楼楼内可燃物多,火源和电源多,一旦发生火灾,必然会造成严重的经济损失和人民伤亡。因此,高层建筑的消防工作应做到:减少建筑内的可燃物;楼内装修陈设尽可能采用不燃或难燃材料;设置自动灭火系统以及划分防火

及防烟分区。其中最有效的办法是划分防火及防烟分区,其作用是:在发生火灾时可将火势控制在一定的范围之内,以利于扑救和减少经济损失和人身伤亡。 高层建筑的电梯井、管道井、风道、电缆竖井等竖向井道,如果防火分隔处理不好,发生火灾时,这些竖井就像一个个小烟囱,成为火势迅速蔓延的途径。有资料介绍,火灾燃烧水平方向扩散速度最大为0.5—3m/s,而沿竖井的扩散速度为3—4m/s,10Om高的高层建筑,在无阻拦的情况下,半分钟烟气可沿竖井扩散到屋顶,尤其电缆竖井,一旦发生火灾,因电缆护层不阻燃,火势可沿着烧着的电缆向上蔓延,热量由下而上递增,很容易增加到燃爆的程度。因此,从防火、减灾的目的出发,为使火势能控制在分隔区内,必须对电缆竖井进行防火封堵。国标《高层建筑设计防火规范》GB50045—95第5、3、3条规定:“建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2—3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。” 对于电缆竖井,尤其通信楼的电缆竖井,从实际需要出发,考虑到电缆的维护、更换、敷设,又要保证防火安全,电缆竖井可采用可塑性有机防火堵料和速固型无机防火堵料进行防火封堵分隔。可塑性有机防

机房停电事件应急预案

XXXXXX机房停电应急预案 (V 1.0) IT 运维 2008-11-4 目录

机房停电事件应急预案 1.总则 1.1目的 为更好的应对机房停电此类突发事件,提高处理各类停电事件的能力,建立健全可靠的应急机制,最大限度地降低各类停电事件对公司各部门的影响,参照《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,特制定《XXXX 机房停电事件应急预案》(以下简称预案)。 1.2工作原则 (1)预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护公司重要系统信息,数据安全。 (2)快速反应。发生突发事件时,《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,及时获取充分而准确的信息,迅速处置,最大程度地减少突发事件影响。 (4)坚持“统一领导、协调配合、明确责任、坚守岗位”的原则。 1.3适用范围 所有机房临时停电,突发停电以及较长时间停电的事件。 2.组织机构及职责 2.1组织机构(联系人名单及联系方式每半年更新一次) 规划运营:主要联系人及联系方式: IT 主要联系人及联系方式 Helpdesk:分机:XXXX。(7 X 24工作) 各主要设备供应商联系人及联系方式:

2.2各组织机构职责 1).规划运营部门应尽可能及时通知所有部门停电信息,且准备好应急措施,若需要柴油发电机工作应提前检查柴油机性能,输出电压是否稳定以及柴油等辅助设备是否充足。 2).IT部门应及时做好停电应急措施,通知各相关部门做好重要数据备份,并通知到机房设备供应商,同时做好拉闸限电的准备。为保障停电期间和恢复供电后机房所有设备正常运行,IT所有相关人员在此期间必须保持随时待命状态。 3).机房设备供应商应做好相关设备技术支持工作,若是计划内停电,应提前对机房设备做好停电应急方案,且在停电至恢复供电,所有设备恢复正常期间保持随时待命状态,重要关键设备,须有技术支持人员现场侯命;突发临时停电应尽可能做好远程技术支持工作。 3. IT部门应急预案 3.1机房长时间停电应急预案 ⑴接到长时间停电通知后,应询问停电原因及具体停电时间并及时通过System Helpdesk发布或电话通知停电公告,要求各部门尽可能在停电前停止业务、保存数据,关闭所有能关闭的用电设备。 ⑵根据停电时间长短情况,协同规划运营部门部署应急措施,检查应急设备是否正常,若时间条件许可模拟停电测试应急设备性能。 (3) 对机房设备用电做好统计,做好拉闸限电预案。 (4) 各相关技术支持人员部署到位,确保停电期间重要系统和设备运行正常,以及恢复供电后所有系统,设备运行正常。 (5)通知相关部门,停电期间加强对存在安全隐患的设备及区域的巡查(如电梯间,水房等),保障公司人员和财产安全。 (6) 机房管理人员详细记录事件原因及此期间采取的应急措施,备

柴油发电机机房设计及安装

柴油发电机机房设计及安装 安装一台发电机组要考虑的因素有: 地板的负重、通道及维修保养的位置、震动、通风、排烟管的连接及隔热、机房降噪、燃油箱大小及位置、等等,并以当地或国家的环保条例为准。 一、基础 混凝土基础尺寸为: 长:机组长+300mm ,宽:机组宽+300mm ,高:高出地面200 mm 基础高度计算公式:ρ LW M 2H H :基础高度(m ) M :机组重量(kg ) L :基础长度(m ) W :基础宽度(m ) ρ :混凝土密度(2322kg/m 3) 二、通风 发电机组的工作会产生热量并将其散发在机房里,从而房间的气温会升高,所以,发电机房通风是必须。它可以有效地控制机房的升温,并提供给发电机以充足的,清凉、新鲜的空气。 1. 进风 进风采用百叶窗,进风面积等于1.8倍水箱散热器面积 2. 排风 排风同样采用百叶窗,排风面积等于1.5倍水箱散热器面积 当进排风面积无法达到以上要求时,需考虑采用强制进排风或远置水箱方案(这里不作展开) 三、排烟管道 1. 发动机的位置设在使排烟管尽可能短,尽量少用弯头的地方。一般不赞成发动机排烟管道同其他设备共用一个烟道,因为其中一个会产生反压,从而对另一个产生影响。 2. 排烟管的暴露部分不应该接近木材或其它易燃性物质。 3. 能过管道让排出的气体自由地流动可减少排气的反压力。过大的排气反压严重地影响发动机的输出功率,造成高反压的主要因素有: a. 排烟管直径太小 b. 排烟管过长 c. 排烟系统过多弯头 如果管子超长、弯头过多,就需要增大管子口径来避免过量的流动阻塞产生的反压。确保在发动机的极限反压之内。 四、储油间 储油间尽量单独一间,如空间不允许,可在机房内隔开一间做机房。我们公司550KV A 以下机组都带有6小时以上的底座油箱,其余机组的油箱由用户根据需要另行选配。

发电机房设置要求

. 高层建筑柴油发电机组机房设计 设置原则一、 我们先从高层在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组, 建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层 条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1 二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 高层建筑中许多部位的负荷为(JGJ/T16-92)3.1条规定,②按《民用建筑电气设计规范》重要办公建筑的客梯电力、厨房,二级旅馆的宴会厅、如一、娱乐厅、高级客房、一级负荷,主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大如重要的交通枢纽、负荷中还含有特别重要负荷,量人员集中的公共场所等的一级负荷。 特别是属于二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电,一级负荷应由两个电源共电。高层建筑对供电的可由此可见,消防用电的二级负荷,应按二级负荷的两个回路要求供电。靠性要求较高,都要求两个电源供电。因此,考虑设置柴油发电机组的原则如下: ①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求, ,其内部含有如超高层建筑)原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(此应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,特别重要负荷,时一般应设柴油发电机组做应急电源。 ②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑, 不仅仅是应急柴油发电机组是作为备用电源使用,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,用。以上是设置柴四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。③按照我国旅游饭店星极标准, 即使市网供电相当可靠,值得一提的是,油发电机组的基本原则。在国内外一些高层建筑中,一方面能但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,可以满足规范要求,保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。 二、机组型式选择 1.起动方式 柴油机在起动时,必须依靠外力驱动曲轴旋转,当达到一定转速时,气缸内的空气被压. . 柴油柴油机才开始正常地运转起来。缩到一定的压力和温度,使喷进气缸的燃油开始燃烧,利用电,机的起动方式有三种,①手摇起动,通过手摇装置把柴油机起动起来;②电动起动电起动所用的电源从而使柴油机起动起来,动机作为动力,通过传动机构来驱动曲轴旋转,;③压缩空气起动,把压缩空气导入柴油机气缸中,利用它的压24V为蓄电池,电压一般为而向燃烧室喷入燃油,便当达到一定转速时停送空气,力来推动活塞,使柴油机曲轴旋转,并对润滑系统和当采用自动信号控制起动电动机或控制压缩空气阀,可把柴油机起动起来。冷却系统采取措施后,便可实现机组自起动。

洁净机房施工安全措施.docx

洁净机房施工安全措施 一、人员必须注册 (1)每个工作人员必须将身份证复印件交办公室备案。 (2)重要工种上岗让备案:电工、焊工、管道工、钳工等。 (3)建立工作人员名册,并指明工作岗位及职务。 (4)由公司发给工作服,进场工作必须穿着工作服,工作服不得转借他人穿着,完工后交公司,如有丢失按原价的3倍赔偿。进出机房等清洁现场应换鞋,公司将发白色运动鞋,要求每天清洁一次鞋底。 二、进出现场由带队人每天带队进出、记录,不得让与工程无关人员混入现场。如身体不适、心理不适者应及时提出,并自觉退出工作现场,施工组主管要根据实际进行检查、询问,确保所有人员能正常上岗工作。 三、工作操作 在清洁机房现场工作应注意: (1)作好保护机房设备措施,隔尘、吸尘、垫胶布。 (2)不得踏、踩、压机房中的设备、电线,特别是光纤。 (3)在机柜顶或附近施工时,佩戴的金属工具或(个人)物件要锁固,机柜要做好隔离保护措施(如盖保护层等)。金属零件、工具、切屑、线头等不得落入机房设备中,如万一发现此类情况,应及时汇报,采取措施解决,不得隐瞒事实导致发生重大事故。 (4)不得在高压电缆区带电工作,应注意高压、带电、高空操作安全性。 (5)搬运、安装工作时应注意空间、受力情况,不得撞、压伤机房设备。 (6)在工作中,不得影响客户单位工作人员工人作,不得危害他人安全环境,保证客户工作人员安全工作。 (7)进出清洁机房要换鞋,并确认鞋底的清洁。 (8)每天中午收工应清理一般性的卫生,下午收工应严格清洁卫生一次并通过卫生检查。在最后竣工时,必须整好整体退场及现场清洁工作。 (9)任何工作现场,员工不得打骂争吵,行为要文明,要卫生。 (10)施工过程中的用电、用水应按指定的要求规定进行,不得擅自乱用,电源口、水源口必须经建设方主管人员同意(需要时办手续),并在电源、水源口做好提示标志等。清洁机房内不得带水操作,个人喝水到工场外饮用。

发配电机房应急预案

发电机房应急预案 一、指导思想: 为确保发电机房安全稳定,以保证正常运行为宗旨。按照“预防为主,积极处置”的原则,建立一个有效处置突发事件,建立统一指挥,职责明确,运转正常,处置有力的供电安全体系。 二、供电突发事件预防措施: 1、建立健全机房管理制度。 (1)在正常工作日内,安排专职负责人对配电房、发电机房进行监控, 主要主要职责是:巡检存查发电机系统和配电系统的运行情况。发生异常情况及时报告,并提出初步处理意见,消除发电系统和配电系统故障隐患. (2)节假日期间机房责任人应做好供电应急措施。负责有关供电情 况。 (3)制定来访登记制度,未经许可开机人员不得进配、发电房,施工 人员不得私自乱接电源。 2、发电机房、配电机房区域采取防雷、防火、防静电等措施。 3、认真做好发电机机油柴油的检查工作。每周必须启动发电机两 次,每月检查一次机油,随时准备好机油柴油。 4、发电机房和配电房必须配有消防器材,每周检查次消防器材是否 过期,随时检查机房外界环境是否存在水、火灾等隐患。要及时排查,消除隐患。 三、发电机房、配电房突发事件应急处理方案。 1、配电系统应急预案。 (1)第七检查发电机房设备运行情况,当发生下列突发事件时,按照以下方案进行处理

(2)当发生市电供电突然停电时,首先应和供电部门取得联系,确认正常停电以及预计停电时间,检查CPS电源的供电时间,如果停电 时间超过UPS电源供电时间,必须启动发电机供电,保证设备正常运行。 2、发配电机房消防系统应急预案。 (1)发电机运行时发生起火,工作人员应立即启动切断配电柜配送开关,如果发电机起火可以控制的情况下,立即关闭发电机,切断油 管,用灭火器进行灭火。如果发电机起火无法控制的情况下,在机房的 工作人员应及时紧急撤离,立刻拨打119报警,上报公司有关部门领导,说明起火的情况。 (2)发生火灾后,机房负责人员要马上达现场,向上级领导汇报发生火灾的原因,火灾情况,控制情况。 四、故障原因和处理方法: 1、电气火灾事故处理: (1)配电柜火灾事故 紧急通知供电部门切断电源并在进出悬挂接地线,灭火,查找事故原因,上报主管部门。 (2)回路火灾事故 应迅速切断着火回路,如果不明确可以切断临近和上一级设备开关,灭火,查找事故原因。 2、事故处理 做好紧急情况下处理,每年进行一次检修工作,紧急情况下可以先处理事故,减少事故范围后上报维修。 3事故上报工作

柴油发电机组设置原则与机房设计说明

柴油发电机组设置原则与机房设计 1引言 新型建筑人流密集,出于防火、消防安全的需要,对供电可靠性提出了严格的要求。目前我们一般采用柴油发电机组作为应急电源,因为柴油发电机的容量较大,持续供电时间长,可独立运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其是某些地区常用市电不是很可靠的情况下,把柴油发电机作为备用电源,既能起到应急电源的作用,又能通过低压系统的合理优化,可以让一些较为重要的负荷在市电停电时使用,因此柴油发电机在工程中得到广泛应用。本文将就高层建筑中柴油发电机组的设置原则、容量选择、型式选择、机房设计等问题提出一些理解和认识。 2 设置原则 符合下列条件之一,可选用柴油发电机作为备用电源: (1)保证一级负荷中特别重要的负荷用电。 (2)一级负荷从电力系统中取得第二电源困难或技术经济不合理时。 3 柴油发电机容量的选择 现代一般民用建筑中,柴油发电机在火灾时为消防负荷,平时为重要负荷提供备用电源。柴油发电机的容量应首先要满足稳定计算负荷需要,包括消防负荷和保证负荷两部分。 作为消防负荷,通常是作为消防用电设备的备用电源,一旦市电停电,即刻联锁开启发电机组。遇到非消防紧急状态下的一般停电时,生活泵、客梯、酒店厨房动力、星级客房照明等负荷(称为保证负荷)亦需后备电源的供应。如果设计发电机组仅仅负担应急照明等消防负荷,对保证负荷无法顾及,则必将造成机

组空置、资源浪费。 为此,进行低压配电系统设计时,在满足消防负荷需要的前提下,可考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。一种做法是将保证负荷集中接到发电机应急母线段上,火灾时,由火灾确认信号将保证负荷(客梯除外)的总开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷。在确定发电机组容量时,应首先满足消防负荷的要求,再根据建设方的要求接入相应的保证负荷。 柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子允许电压降应在规定范围之内。 消防负荷如何正确计算应引起重视。推荐的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),即认为两个及以上的防火分区同时发生火灾的可能性是非常低的。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、防排烟风机等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。 3.1 柴油发电机负荷计算 (1)消防负荷 ◆平时备用火灾时才启用的专用消防设备计算负荷(Pj1)。如一般按最不利的一个防火分区发生火灾时考虑需开启的消防水泵、排烟风机、正压风机、电动防火卷帘、电动防火门、消防新风机等。同层有几个防火分区时,若某一个防火分区着火,所开启的防排烟最大负荷为本着火分区及相邻的两个防火分区的防排烟设备。 ◆火灾或停市电时,必须由发电机供电的计算负荷(Pj2)。如应急照明(包括备用照明、疏散照明、安全照明)、消防电梯、消防控制室、通信机房、安防监控机房、大中型计算机房等重要设备用电,特别重要负荷,一级负荷中的部分

机房安全措施范本

整体解决方案系列机房安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-80338 机房安全措施 Computer room security measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 温江区电子政务外网中心机房所在地为温江区海科大厦,主要负责温江区电子政务网络平台的建设、管理和维护,为政府各部门的电子政务应用提供稳定、安全的运行环境,并及时响应用户请求,为其提供技术支持服务,迅速排查遇到的问题,保障用户的应用连续高效运行,并免受安全威胁。完善网络运营的技术支持手段,建立一套完善的综合运营支撑系统,实现网络、系统、环境、安全等集中式的综合管理,最终提高网络中心的运维保障和安全防护水平,切实防止有害信息传播。 网络中心的核心任务是保障温江区电子政务基础平台安全可用,为实现上述目的,主要的手段是实时监控网络基础设施的运行状态,监控网络事件,及时发现并处理状态异常和事件,保证网络基础平台的持续稳定和安全。

机房内部安全 机房环境是网络运行的基础,所以机房环境对于保证机房网络畅通和设备的正常运行尤为重要。中心机房主要通过监控,防盗防火,机房卫生,非机房工作人员出入登记等措施,通过科学合理的系统化管理,保证机房各设备安全,维护机房网络平稳运行。采用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“VISTA机房环境监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整

相关文档