SCL2指令应用案例

条件:变送器的输出信号为0-10V,对应温度为-100--200摄氏度;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,

分辨率选择6000

目的:使用SCL2指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到-100--200(BCD)摄氏度显示

输出。

程序如下:

SCL2控制字解释:

200:CP1H的模拟量输入通道1

D100:偏移量(带符号BIN)详见下图

D101:ΔX(带符号BIN)详见下图

D102:ΔY(BCD)详见下图

D200:转换结果通道

结果:程序执行后就可以实现0-6000(BIN)转换到-100--200(BCD)摄氏度显示了。

注:因为BCD数是以十六进制来表示十进制数据的,因此对应的温度值应该用16进制方式去监视。例如:当200CH中的数据是&4000(即6.66V电压输入),那么用十六进制监控数据D200应该显示#100。

&符号表示十进制数;#表示十六进制数。

SCL指令应用案例

条件:变送器的输出信号为0-10V,对应压力为0-400MPa;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨

率选择6000。

目的:使用SCL指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到0-400MPa(BCD)显示输出。

程序如下:

结果:程序执行后就可以实现0-6000(BIN)转换到0-400(BCD)的压力值了。

注:因为BCD数是以十六进制来表示十进制数据的,因此对应的压力值应该用16进制方式去监视。例如:当200CH中的数据是&3000(即5V电压输入),那么用十六进制监控数据D200应该显示#200。

&符号表示十进制数;#表示十六进制数。

使用CPM1A-AD041的模块采集模拟量4-20ma的信号,该模拟量信号取自一位移传感器信号,代表一个0-100mm的距离,要怎么才能把输入通道里

的数据转换成所对应的这个距离值呢?

可以使用SCL指令做此类的定标转换,该指令的作用是把一个16进制数据线性转换成一个BCD码的数据,这条指令有3个操作数见图1,S为源字,P1是参数首字,R是结果字,从P1到P1+3要设置4个值,P1是AY,P1+1是AX,P1+2是BY,P1+3是BX(见图2),在此例中因为输入的数据范围是0-1770 HEX,所以P1+1和P1+3分别是0和1770,而定标结果是0-100,所以P1和P1+2分别是0和100.具体可以这么做,例如AD041的输入通道是002,把DM0作为参数首字,D10作为结果字存放0-100的距离值。

SCL 2 DM0 DM10

在执行SCL指令前先用MOV指令对DM0-DM3里分别赋值0,0,100,1770。之后SCL指令就能把输入的模拟量值定标成0-100的距离值了。

CPM1A-MAD02-CH使用了4路输入,但是它的输入数据是每两路放一个通道的,这样就无法进行监视或处理单独一路的输入数据了,有什么办法可以把两

路数据分离开吗?

可以用MOVD指令,分别把两路数据传送到一个单独的通道。该指令有3

个操作数,

操作数排列如图1,S是源字,也就是用模拟量输入的通道,DI是指定数位号,每个数字指定方式如上图2,也就是指定从源字中哪一个数字开始传送(一个通道是4个16进制数字,一路输入是半个通道,也就是2个16进制数字),传送几个数字,传送到目标通道的哪个数字,D就是指定目标通道。

例如现在MAD02的第一第二路输入的通道是002通道,现在要把第一路数据传送到DM0,第二路数据传送到DM1,MOVD指令

CPM1A-AD041的外部输入电流和电压信号要如何接线?

电压输入:把外部的输入正信号接V IN,负信号接com端;

电流输入:把模块上V IN和I IN的端子短接后接输入正信号,负信号接com

端。

CPM1A-MAD02-CH的参数应该怎么设置?

在n+1通道(n为分配给CPU单元或前一个扩展单元的最后一个输出通道)的每个位对应的作用按照如下表分配,在量程对应的位是设定输入输出的量程范围,在启动位和平均值对应的位是设定该功能使用与否,例如4路输入1路输出全用4-20ma,平均值功能不用,就在N+1通道设置C3FF HEX就

可以了。

CP1H-X□40D□-□的型号是如何定义的?

MOVD指令的解释

举例说明如下:

S:200CH为传送源地址,初始值为#ABCD(十六进制)。D:300CH为传送目标地址,初始值为#0000(十六进制)。

例1:D300为#0211:

从左往右解释:

2表示传送到目标字以位2开始(即8-11位)。

1表示传送位数2位。

1表示传送源字以位1开始(即4-7位)。

程序执行后,300CH中的值为#BC00。

例2:D300为#0230:

从左往右解释:

2表示传送到目标字以位2开始(即8-11位)。

3表示传送位数4位。

0表示传送源字以位0开始(即0-3位)。

程序执行后,300CH中的值为#CDAB。

CPM2A-30CDR-A配CPM1A-AD041和CPM1A-20EDR1地址是如何分配

的?

CX-Programmer下传程序的时提示UM区被保护,如何处理?

①新建PLC程序时,在设备型号后的设定中选中了文件内存只读,只要把文件内存只读的钩去掉即可;

② 询问CPU型号:

a.CPM系列,DM 6602设为了×××1,可以在编程模式中将DM6602设为×××0后断电上电即可;b.C200Ha或CQM1系列,CPU盖板下的开关中的DIP-1打在了On上,断电将DIP-1打为Off上电即可;c.CP/CJ/CS系列,如果CPU被加过写保护密码,需要先释放密码,CPU盖板下的开关中的DIP-1打在了On上,断电将DIP-1打为Off上电即可。

在输入模拟量数据后,如果要把数据定标成带小数点的数据,可以怎么做?

两种办法,一是把定标的结果数据放大10的N次方来得出小数点,例如需要2位小数,例如把0-0FA0的输入定标成0-10.00V的BCD码,带两位小数,那就当成0-1000来定标。如果是CP1H或CQM1H那还

有一种方法,就是如果把源数据转成浮点数来做浮点运算,也能做到,但因为CPM系列的PLC不支持

浮点数,所以不能用这个方法。

4-20ma模拟量输入的时候,输入信号为4ma,但输入通道的数据在0,65535两个值跳,这是正常的吗?实际使用中如果不能有这样的数据怎么办?

65535的16进制其实是FFFF,因为PLC是用二进制补码表示负数的,其实这个数据是代表-1,也就是模拟量输入在0到-1之间跳动,是属于正常的。如果处理跳变的现象,不要直接用输入通道的数据,可以把这个数据传送到另一个中间通道后再使用,之前用一条CPS比较指令判断输入信号是否是负的,如果是负的,就不传送输入通道数据而传送0到这个中间通道,把信号作为0来处理

几根常用的RS-232C通讯电缆的接线?

①电缆XW2Z-200S-V连接图:

PLC(9孔)侧 PC(9针计算机)侧

2――――2

3――――3

9――――5

PLC的4与5短接

PC侧的4与6短接, 7与8短接

②电缆XW2Z-200S-CV连接图:

PLC(9孔)侧 PC(9针计算机)侧

2――――2

3――――3

4――――8

5――――7

9――――5

③电缆XW2Z-200P-V连接图:

PLC(25孔)侧 PC(9针计算机)侧

2――――2

3――――3

7――――5

PLC侧4,5短接,6,20短接。

计算机侧4,6短接,7,8短接。

④电缆XW2Z-200T连接图:

PLC(9孔)侧触摸屏(9孔)侧

2――――3

3――――2

9――――9

PLC和触摸屏两侧的4,5都要短接。

CPM1A的外设口用CPM1-CIF11转成RS-422口后连计算机侧的RS-422

电缆接线?

CIF11 计算机

SDA———RDA

SDB———RDB

RDA———SDA

RDB———SDB

NC模块的参数设置注意事项

a)当m+2控制字设置为0000,即x轴使用保存在PCU的FLASH中的轴参数时,NC模块控制电机正常;b)当m+2控制字设置为0001,即x轴使用分配给特殊I/O单元的数据存储器区域字设置的轴参数时,NC 模块控制电机不正常。具体表现如下:在a)状态时,开机搜索原点(n.06),然后手动控制电机进位,然后执行原点返回命令(n.07),电机返回原点;在b)状态时,开机搜索原点,然后手动控制电机进位,然后执行原点返回命令(n.07),电机停止不动,检查n+2.05位,发现为ON,即表示定位结束。根据现象,判断是NC模块没有完成正确的设置,以至于它没有能够正确判断相对和绝对移动。检查公共参数区域(m,m+1……),没有发现问题。但是在检查到m+25~m+28参数区域时,这4个通道内值为0。这4个通道分别是设置CCW/CW的软限位的。在以前的试验中我们曾发现过当软限位未设置的情况下,NC 模块不能执行正确的绝对和相对移动,现象是让电机按照绝对移动或者相对移动模式,运行结果是一样的,按照相对运行的模式运行。所以估计是这个区域没有设置导致客户出现问题。将m+25~m+26设置为C0000001,m+27~m+28设置为3FFFFFFF。断电上电,按照b)模式运行,故障消除。

CJ1W-AD041的DM区设置?

对于DM字地址定义是m=20000+(单元号*100)D(m):输

入使用设置D(m+1):输入信号范围设置D(m+2):输入1

均值处理设置D(m+3):输入2均值处理设置D(m+4):输

入3均值处理设置D(m+5):输入4均值处理设置D(m+6)~

D(m+17):未使用忽略设置D(m+18):高8位是转换时间

/分辨率设置,低8位是操作模式设置具体的参数设置请参照

CJ1/CS1模拟量I/O单元中文操作手册P86

例:

我用压力传感器输入4-20mA,对应工作压力为0-70p,用SCL指令源通道我用200,参数字用D100(内存设置D100,D101,D102,D103怎么写),我要做4个报警,在用CMP指令做比较的时候,数据比较1写D100,数据比较2写4个报警的具体数值吗?

1:分辨率为6000的情况下,四个参数字如下: D100:#0 D101:#0 D102:#70 D103:#1770 ;

2:分辨率为12000的情况下,四个参数字如下: D100:#0 D101:#0 D102:#70 D103:#2EE0 ;

比如SCL指令的结果通道用的是D300,那么D300里面看到的就是0-70P之间的值,CMP指令和D300里面的当前工程量作比较,满足一定条件输出报警

例2:

两个压力传感器是电流型4-20mA输出、其量程为0-25Mpa,我将其分别接入200CH、201CH,实际工作中的压力计算公式是:实际压力

X=20*25*D200/6000。(分辨率假定为6000);

我的程序是:--P_on-------Mov #0 D100

|-Mov #0 D101

|-Mov #25 D102

|-Mov #1770 D103

--P_on-------Scl 200 D100 D200

|-Cmp D200 D0(设定值)

|-P_on--1000

你的定标是正确的,不过D102设成#25太小,精度太低,建议设为#2500.比较程序的判别标记不能使用P_ON

共通技术-iFIX与欧姆龙PLC连接手册

iFIX与欧姆龙PLC通讯连接手册 目录 1 概述 (1) 1.1 iFIX与欧姆龙PLC连接的通讯驱动 (1) 1.2 通讯驱动安装 (2) 2 iFIX使用OMR驱动与欧姆龙PLC串口连接 (5) 2.1 OMR驱动支持PLC系列及读写寄存器区域 (5) 2.2 OMR驱动配置 (5) 2.3 数据库标签建立 (9) 3 iFIX使用OMF驱动与欧姆龙PLC以太网连接 (10) 3.1 OMF驱动支持PLC系列及可读写区域 (10) 3.2 OMF驱动配置 (11) 3.3 设置路由表 (14) 3.4 FINSGateway设置 (15) 3.5 建立数据库标签 (17) 4 iFIX使用OMS与欧姆龙PLC以太网连接 (19) 4.1 OMS驱动支持PLC系列及可读写区域 (19) 4.2 OMS驱动配置 (19) 4.3 设置路由表 (22) 4.4 FINSGateway设置 (23) 4.5 建立数据库标签 (26) 5 iFIX使用OPC与欧姆龙PLC以太网连接 (28) 5.1 OPC驱动支持PLC系列及可访问寄存器 (28) 5.2 OPC驱动配置 (30) 5.2.1 Sysmac OPC Server配置 (30) 5.2.2 OPC Client配置 (32) 5.3 设置路由表 (36) 5.4 FINSGateway设置 (37) 5.5 建立数据库标签 (40)

1 概述 iFIX的驱动程序主要是完成硬件设备(包括PLC,电度表,电量监测仪,模拟量模块等)和组态监控软件IFIX动态数据交换,以完成上位监控软件的监视与控制功能。 iFIX有两种模式的I/0驱动:基于串口的驱动程序和基于TCP/IP的驱动程序。 两种驱动程序的安装包里都包含以下五个文件: setup.exe 驱动的安装文件 setup.dll 驱动安装文件的动态库 license 驱动的授权安装文件 xxx.inf 驱动程序安装过程中的安装配置文件,其中XXX为三个字母驱动程序名 [注: 在IFIX 中所有的驱动程序名都只能且只能有三个字母] Server.Cab 驱动程序安装包 1.1 iFIX与欧姆龙PLC连接的通讯驱动 目前iFIX与欧姆龙PLC通讯连接驱动主要有两种: 1、由组态软件厂商开发的基于串口(Hostlink)或TCP/IP的驱动程序,如OMR(OMRON COM),基于串口Hostlink协议,可直接与欧姆龙PLC连接;IGS,基于OMRON FINS EtherNet、OMRON FINS Series、Hostlink 等。 2、基于中间接口软件开发的通讯驱动,需安装FINSGateway软件。例如,OMF、OMS、OMRON Sysmac OPC Server。 其中OMR、OMF驱动属于iFIX 6.X版本,版本较旧,支持访问的PLC寄存器区存在较多的限制(具体见每一种通讯连接说明),一般不建议使用; OMS驱动属于较新的驱动,对欧姆龙新型PLC CS/CJ/CP系列全面兼容,可访问的寄存器区几乎无限制,推荐客户使用; OMRON Sysmac OPC Server和通用的OPC驱动一样,主要是提供欧姆龙过程设备的通用接口。 IGS驱动是目前iFIX主推的通讯驱动,兼容当前主流PLC设备开发出各种通讯驱动,支持自动化行业200多种主流PLC。

欧姆龙PLC知识

SCL2指令应用案例 条件:变送器的输出信号为0-10V,对应温度为-100--200摄氏度;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V, 分辨率选择6000 目的:使用SCL2指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到-100--200(BCD)摄氏度显示 输出。 程序如下: SCL2控制字解释: 200:CP1H的模拟量输入通道1 D100:偏移量(带符号BIN)详见下图 D101:ΔX(带符号BIN)详见下图 D102:ΔY(BCD)详见下图 D200:转换结果通道 结果:程序执行后就可以实现0-6000(BIN)转换到-100--200(BCD)摄氏度显示了。 注:因为BCD数是以十六进制来表示十进制数据的,因此对应的温度值应该用16进制方式去监视。例如:当200CH中的数据是&4000(即6.66V电压输入),那么用十六进制监控数据D200应该显示#100。 &符号表示十进制数;#表示十六进制数。

SCL指令应用案例 条件:变送器的输出信号为0-10V,对应压力为0-400MPa;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨 率选择6000。 目的:使用SCL指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到0-400MPa(BCD)显示输出。 程序如下: 结果:程序执行后就可以实现0-6000(BIN)转换到0-400(BCD)的压力值了。 注:因为BCD数是以十六进制来表示十进制数据的,因此对应的压力值应该用16进制方式去监视。例如:当200CH中的数据是&3000(即5V电压输入),那么用十六进制监控数据D200应该显示#200。 &符号表示十进制数;#表示十六进制数。 使用CPM1A-AD041的模块采集模拟量4-20ma的信号,该模拟量信号取自一位移传感器信号,代表一个0-100mm的距离,要怎么才能把输入通道里 的数据转换成所对应的这个距离值呢?

欧姆龙PLC初级培训教材

欧姆龙PLC初级培训教材

PLC初级培训教材 第一章电气系统及PLC简介 一、设备电气系统结构简介设备电气系统一般由以下几部分组成 1、执行机构:执行工作命令 陶瓷行业中常见的执行机构有:电动机(普通、带刹车、带离合)、电磁阀(控制油路或气路的通闭完成机械动作)、伺服马达(控制调节油路、气路的开度大小)等。 2、输入元件:从外部取入信息 陶瓷行业中常见的输入元件有:各类主令电器(开头、按扭)、行程开关(位置)、近接开关(反映铁件运动位置)、光电开关(运动物体的位置)、编码器(反映物体运动距离)、热电偶(温度)、粉位感应器粉料位置)等。 控制中心:记忆程序或信息、执行逻辑运算及判断 常见控制中心部件有各类PLC、继电器、接触器、热继电器、等。 电源向输入元件、控制中心提供控制电源;向执行机构提供电气动力。 二、简单的单台电动机电气系统 例:一台星——角启动的鼠笼式电动机的电气系统 1、一次线路图 2、二次线路图 A B C T Q JC1 R R JC1 SJ JC1 JCJ JCJ JCJ SJ JCY JCJ A

3、上图看出,二次回路图中为实现延时控制,要使用一个时间继电器,而在 陶瓷行业中,星——角启动控制可说是一种非常简单的例子,若在陶瓷生产设备上全部采用继电器类来实现生产过程的自动控制,要使用许多的继电器、时间继电器等其它一些电气产品,而该类产品占空间大,且运行不是十分可靠。 三、PLC简介 1、可编程序控制器 早期的PLC只能做些开关量的逻辑控制,因而叫PLC,但近年来,PLC采用微 处理器作为中央处理单元,不仅有逻辑控制功能,还有算术运算、模拟量处理甚至通信联网功能,正确应称为PC,但为了与个人计算机有所区别,仍称其为PLC。 2、PLC的特点 1>、灵活、通用 控制功能改变,只要改变软件及少量的线路即可实现。 2>、可靠性高、抗干扰能力强 ①硬件方面:采用微电子技术开关动作由无触点的半导体电路及大规模集成电路完成, CPU与输入输出之间,采用光电隔离措施,隔离了它们之间电的联系。 ②软件方面:有自身的监控程序,对强干扰信号、欠电压等外界环境定期检查,有故障 时,存现状态到存储器,并对其封闭以保护信息;监视定时器WTD,检查程序循环状态,超出循环时间时报警;对程序进行校验,程序有错误进输出报警信息并停止执行。 3>、使用简单 采用自然语言——梯形图语言编程方式,编程容易,更改方便。输入输出接口可以与各种开关、传感器、继电器、接触器、电磁阀连接,接线简单。 4>、功能强、体积小 纵向——PLC不仅可能完成各种条件控制,还能完成模/数、数/模转换并进行数字运算,可以完成对模拟量的控制;横向——可以控制一台至几台设备,还可实现远距离控制;重量轻,体积小,便于安装。 3、PLC控制思路 以前面的星——角起动二次回路为例。 按控制等效电路可分为三个部分:输入部分、输出部分及控制部分。 1>、输入部分: 接收由各种主令电器发出的操作指令及由各种反映设备状态信息的输入元件传来的各种状态信息。PLC的一个输入点单独对应一个内部继电器,当输入点与输入用的公用脚COM接

欧姆龙PLC选型手册大全

欧姆龙PLC型号 欧姆龙PLC--CPM1A-V1系列 欧姆龙PLC--CPM1A-V1系列产品型号 1.CPM1A-10CDR-A-V110点CPU单元AC100-220V、6点入,4点继电器输出 (1A是型号代号;10表示输入输出总点数为10点,具体是6点输入,4点输出;C表示是CPU单元;D表示混合型,也就是有输入也有输出;R表示继电器输出型;A表示工作电压为交流电100~240V) 2.CPM1A-10CDR-D-V110点CPU单元DC24V、6点入,4点继电器输出 3CPM1A-10CDT-D-V110点CPU单元DC24V、6点入,4点晶体管输出.漏型 4.CPM1A-20CDR-A-V120点CPU单元AC100-220V12点入,8点继电器输出 5.CPM1A-20CDR-D-V120点CPU单元DC24V12点入,8点继电器输出 6.CPM1A-20CDT-D-V120点CPU单元DC24V12点入,8点晶体管输出.漏型 7.CPM1A-30CDR-A-V130点CPU单元AC100-220V18点入,12点继电器输出 8.CPM1A-30CDR-D-V130点CPU单元DC24V18点入,12点继电器输出 9.CPM1A-30CDT-D-V130点CPU单元DC24V18点入,12点晶体管输出.漏型 10.CPM1A-40CDR-A-V140点CPU单元AC100-220V24点入,16点继电器输出 11.CPM1A-40CDR-D-V140点CPU单元DC24V24点入,16点继电器输出 12.CPM1A-40CDT-D-V140点CPU单元DC24V24点入,16点晶体管输出.漏型 13.CPM1A-40EDR扩展I/O单元40点24点输入16点继电器输出 14.CPM1A-20EDR1扩展I/O单元20点12点入,8点继电器输出 15.CPM1A-8ER扩展输出单元8点继电器输出 16.CPM1A-8ED扩展输入单元8点DC输入 17.CPM1A-40EDT扩展I/O单元40点24点输入16点晶体管输出.漏型 18.CPM1A-20EDT扩展I/O单元20点12点入,8点晶体管输出.漏型 19.CPM1A-8ET扩展输出单元8点晶体管输出.漏型 20.CPM1A-MAD01-NL模拟量模块输出单元2入/1出输入:0~10V,1~5V,4~20毫安 输出:0~10V,-10~+10V,4~20毫安 21.CPM1A-MAD02-CH模拟量输入输出单元4入/1出输入:0~10V,1~5V,4~20毫安 输出:0~10V,-10~+10V,4~20毫安 22.CPM1A-DA001模拟量输出单元2路分辨率1/4000转换速率2.5ms/CH每个输出通道可独立设置量程 输出:-10~10V0~10V0~5V0~20mA1~5V4~20mA 23.CPM1A-DA002模拟量输出单元4路分辨率1/4000转换速率2.5ms/CH每个输出通道可独立设置量程 输出:-10~10V0~10V0~5V0~20mA1~5V4~20mA 24.CPM1A-AD041模拟量输入单元,4路分辨率1/6000 25.CPM1A-DA041模拟量输出单元,4路分辨率1/6000 26.CPM1-CIF01RS232适配器 27.CPM1-CIF11RS422适配器

欧姆龙PLC-NJ501读数据操作手册学习资料

欧姆龙PLC NJ501读数据操作手册 一:使用指令 Trigger 触发 Operating 操作 OperatingEnd 操作结束 RS 复位优先保持 FileOpen 打开文件 FileSeek 查找文件 FileRead 读文件 FileClose 关闭文件 _Card1Ready SD卡准备标志 二:程序原理 用Trigger常开触发RS复位优先保持指令,使用RS指令控制程序读数据的开始与结束。用FileOpen来定义读文件的名,用FileSeek来定义数据读取的开始地址,用FileRead来读数据,当数据读完了触发FileClose,使操作结束。 三:程序解释 内部变量 外部变量 程序

该程序段为停止操作程序,当出现以下情况会触发停止操作指令,使程序停止 1:FileClose_instance.Done写文件完成, 2:FileOpen_instance.Error打开文件产生错误 3:FileSeek_instance.Error 查找文件产生错误 4:FileRead_instance.Error读文件产生错误 5:FileClose_instance.Error关闭文件产生错误 该程序段使用复位优先保持指令触发操作指令,当Trigger产生一个上升沿,并且SD卡准备就绪,RS置位,Operating置1。 该程序段使用FileOpen指令创建一个文件。当Operating置1,打开一个名为32.bin的文件(若已经有一个该文件则直接打开,若没有则创建一个新的),Fid为文件标识符。当FileOpen 指令发生错误,FileOpen_instance.Error置1,然后执行lnline ST(图正方形框),结束错误。 该程序段使用FileSeek指令查找文件读取的地址,当Operating置1,且FileOpen有执行,则找到Fid标识符,写Offset表示读数据的起始字,图中DINT#2表示从第二个字开始读,_SEEK_SET表示从文件开始。当FileSeek指令发生错误,FileSeek_instance.Error置1,然

欧姆龙PLC样本与手册全集

欧姆龙PLC样本与手册全集 小型机) R05-CN-03中文CP1H选型样本() SBCA-C-051D中文CP1H/CP1L 选型样本 (P20E-EN-01CP1L选型样本(英文)中英文选型样本CP1E ) W450-CN5-02 中文CP1H操作手册() W450-E1-01英文CP1H操作手册(W462-CN5-03CP1L 操作手册(中文)W462-E1-06操作手册(英文)CP1L W480-CN5-01 单元软件用户手册(中英文)W480-E1-01 CP1E W479-CN5-01 单元硬件用户手册(中英文)W479-E1-01 CP1E W479-E1-03)单元硬件用户手册(英文)(包含NACP1E 英文) W451-E1-03CP1H/CP1L编程手册(中文)CP1H/CP1L编程手册(中 文)W483-CN5-04CP1E 指令参考手册(CP1E 指令手册(英文) ) P039 E1-11(英文CPM1A-V1 选型样本 W317-E1-4操作手册(英文)CPM1A W353-E1-1编程手册(英文)CPM1/1A/2A/2C/SRM1OMP-ZCO97101B操作手册(中文)CPM1A )中文CPM1A/2A/2AH/2C 编程手册(W262-E1-4操作手册(英文)CPM1) P049-E1-08英文选型样本(CPM2A/2C )中文选型样本(CPM2AH ) .P01Z-CN-01(中文CPM2AH-S 选型样本W352-E1-1CPM2A 操作手册(英文))(中文CPM2AH-S 操作手册)中文CPM2A/CPM2AH 操作手册()英文选型样本(CPM2C W356-E1-08操作手册(英文)CPM2C ) OMP-AD000102A(中文CPM2B 操作手册) W399-E1-1英文CPM2B-S001M-DRT 操作手册(中型机)(中文CJ1系列选型样本SBCE-CN-058D选型样本(中文)CJ2H/CJ2M)中文(选型样本C200HX/C200HG/C200HE W395-C1-01操作手册(中文)CJ1M内置I/O W393-C1-02操作手册(中文)CJ1W340-C1-08编程手册(中文)CJ1W340-E1-1最新编程手册(英文)CJ1W472-CN5-06单元硬件操作手册(中文)CJ2 CPU W472-E1-01操作手册(英文)CJ2W486-E1-01操作手册(英文)CJ2M-MD W473-E1-01编程手册(英文)CJ2W345-C1-05操作手册(中文)CJ1W-AD/DA W396操作手册(中文)CJ1W-TC W368-E1-07操作手册(英文)CJ1W-PTS)OEZ-ZCP97201A中文编程手册(C200HX/HG/HE )OEZ-ZCI96201A(中文C200HE/HG/HX 操作手册OMP-ZCO99406A(中文)C200H 模拟量(AD001/DA001)操作手册W325-E1-04I(AD003/DA003)操作手册(英文)C200H 模拟量 W124-E1-5C200H-TC 温度控制单元操作手册(英文))W130-E3-5(英文C200H 操作手册)安装手册(英文C200HS )C200HS 操作手册(英文)中文CQM1H 选型样本()中文操作手册(CQM1H )中文编程手册(CQM1H 和内装板操作手册(英文) CPU CQM1H 系列和内装板编程手册(英文)系列 CPU CQM1H )(中文CQM1H 特殊I/O单元操作手册手册(英文)特殊I/OCQM1H/CQM1 大型机W368-E1-07模块操作手册(英文)CS1W-PTS过程控制I/O选型样本(中文)CS1-H 选型样本(中文)CS1D) W339-CN5-10(中文CS1可编程控制器操作手册)W340-C1-08中文CS1编程手册(最新编程手册(英文)CS1W405-E1-06CS1D双机操作手册(英文)W345-C1-05操作手册(中文)CS1W-AD/DA W345-E1-11CS1W-AD/DA最新操作手册(英文)W132-E1-3D

欧姆龙PLC样本与手册全集

欧姆龙PLC样本与手册全集 小型机 CP1H选型样本(中文) R05-CN-03 CP1H/CP1L选型样本(中文) SBCA-C-051D CP1L选型样本(英文)P20E-EN-01 CP1E中英文选型样本 CP1H操作手册(中文) W450-CN5-02 CP1H操作手册(英文) W450-E1-01 CP1L操作手册(中文)W462-CN5-03 CP1L操作手册(英文)W462-E1-06 CP1E单元软件用户手册(中英文)W480-E1-01W480-CN5-01 CP1E单元硬件用户手册(中英文)W479-E1-01W479-CN5-01 CP1E单元硬件用户手册(英文)(包含NA)W479-E1-03 CP1H/CP1L编程手册(英文) W451-E1-03 CP1H/CP1L编程手册(中文) CP1E指令参考手册(中文)W483-CN5-04 CP1E指令手册(英文) CPM1A-V1选型样本(英文) P039 E1-11 CPM1A操作手册(英文)W317-E1-4 编程手册(英文)W353-E1-1 CPM1A操作手册(中文)OMP-ZCO97101B

CPM1A/2A/2AH/2C编程手册(中文) CPM1操作手册(英文)W262-E1-4 CPM2A/2C选型样本(英文) P049-E1-08 CPM2AH选型样本(中文) CPM2AH-S选型样本(中文) .P01Z-CN-01 CPM2A操作手册(英文)W352-E1-1 CPM2AH-S操作手册(中文) CPM2A/CPM2AH操作手册(中文) CPM2C选型样本(英文) CPM2C操作手册(英文)W356-E1-08 CPM2B操作手册(中文) OMP-AD000102A CPM2B-S001M-DRT操作手册(英文) W399-E1-1 中型机 CJ1系列选型样本(中文) CJ2H/CJ2M选型样本(中文)SBCE-CN-058D C200HX/C200HG/C200HE选型样本(中文) CJ1M内置I/O操作手册(中文)W395-C1-01 CJ1操作手册(中文)W393-C1-02 CJ1编程手册(中文)W340-C1-08 CJ1最新编程手册(英文)W340-E1-1 CJ2 CPU单元硬件操作手册(中文)W472-CN5-06

欧姆龙PLCNJ501读数据操作手册

欧姆龙 PLC NJ501 读数据操作手册 一:使用指令 Trigger触发 Operating操作 OperatingEnd操作结束 RS复位优先保持 FileOpen打开文件 FileSeek查找文件 FileRead读文件 FileClose关闭文件 _Card1Ready SD 卡准备标志 二:程序原理 用 Trigger 常开触发RS 复位优先保持指令,使用RS指令控制程序读数据的开始与结束。用FileOpen 来定义读文件的名,用FileSeek 来定义数据读取的开始地址,用FileRead 来读数据,当数据读完了触发FileClose ,使操作结束。 三:程序解释 内部变量 外部变量 程序

该程序段为停止操作程序,当出现以下情况会触发停止操作指令,使程序停止 1: FileClose_instance.Done 写文件完成, 2: FileOpen_instance.Error 打开文件产生错误 3: FileSeek_instance.Error查找文件产生错误 4: FileRead_instance.Error 读文件产生错误 5: FileClose_instance.Error 关闭文件产生错误 该程序段使用复位优先保持指令触发操作指令,当 备就绪, RS 置位, Operating 置 1。 Trigger产生一个上升沿,并且SD卡准 该程序段使用 FileOpen 指令创建一个文件。当 Operating 置 1,打开一个名为 32.bin 的文件(若已经有一个该文件则直接打开,若没有则创建一个新的),Fid 为文件标识符。当FileOpen 指令发生错误, FileOpen_instance.Error 置 1,然后执行 lnline ST (图正方形框),结束错误。 该程序段使用FileSeek 则找到 Fid 标识符,写指令查找文件读取的地址,当Operating 置 1,且 FileOpen 有执行,Offset 表示读数据的起始字,图中DINT#2 表示从第二个字开始读, _SEEK_SET表示从文件开始。当FileSeek指令发生错误,FileSeek_instance.Error置1,然