文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS供电故障应急处理预案

UPS供电故障应急处理预案

UPS供电故障应急处理预案
UPS供电故障应急处理预案

UPS供电故障应急处理预案

一、目的:

在正常生产中UPS突发故障时迅速正确消除DCS供电故障,有效消除电源隐患或抢修时间缩短将经济损失控制在最小。通过本次演练提高仪表维修工对此项抢修工作的技术掌握和操作水平。

二、人员安排

组长:孙世静

成员:景旭龙周详李小娜刘亮亮

三、预防项目

UPS供电故障处理方法

四、工作程序

1、接到通知后仪表班长周详立即赶到现场,查明故障原因,周详到现场后根据UPS面板指示灯判断目前供电方式,确定UPS 处于电池供电状态。使用万用表测量机器背面接线端子电压判断供电电压及输出电压,确定本次故障是由于配电室供电回路故障造成,需要切换供电回路。

2、查明原因后立即通知仪表工段长和车间主任,说明故障原因,并要求通知电工备用回路准备送电。

3、确定备用回路开关在断开状态,接线良好。断开原供电回路开关。

4、通知电工可以送电。

5、备用回路带电后使用万用表测量相见电压和单相电压,确

定三相四线供电正常。

6、使用万用表测量UPS输出电压与三相电源第一项同相。

7、合上备用回路开关给UPS供电,UPS自动进入正常输出工作状态。根据面板确定已经正常,通过测量UPS输入、输出电压二次确认工作正常。

8、通知电工人员尽快恢复原供电回路具备供电条件,恢复正常后立即通知仪表人员。

五、准备工作

1、准备UPS面板指示灯状态图一份,UPS供电回路电压数据和输出电压数据说明一份,模拟故障时的指示状共检查人员获取故障信息,

2、仪表配电柜内设置两张A4纸标上供电回路号并标明现合、段状态。演练人员演练过程当中更改对应状态代表操作中的断、合状态。画上1代表开关处于合状态,画上2代表断开状态。

3、演练人员不直接测量线路,现场不设立其他线路合开关

相关文档