1、工程概况

为了响应国家节能减排号召,发展循环经济,创建绿色生态校园,建设单位拟建设一座中水站,把校内部分生活污水收集处理后回用。

2、设计依据

2.1 甲方建设要求

根据甲方要求,中水主要用用教学楼和宿舍楼冲厕和校园内绿化。

2.2 相关设计规范与技术标准

1.《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)

2.《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

3.《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

4.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

5.国家及地方法规,其它相关专业的技术规范、标准

2.3 设计范围

本设计为中水处理系统的工艺设计。

2.4 设计原则

1. 严格执行环境保护的各项规定,

2. 采用先进成熟、经济高效的处理工艺技术,确保经处理后的回用水水质达到相应标准。

3. 要求布局合理,占地面积少。在满足工艺要求的前提下,尽量节省工程投资。

4. 自动化程度高,简化管理过程,提高操作可靠性,降低运行成本。

5. 工程卫生条件好,对周围环境影响小。

3、水量与水质

3.1水量

本项目设计日中水处量能力300 m3/d的中水站,24小时连续运行。

3.2进水水质

中水处理站原水为校内的教学楼、宿舍楼、食堂排放的污水,参考同类工程经验,确定污水水质如表3-1所示:

表3-1 进水水质指标

3.3出水水质

本中水处理站出水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T 18920-2002)中的绿化和冲厕的标准,主要指标如下所示:

表3-2 出水水质指标

4、工艺设计

4.1工艺选择

校内生活污水中含有大量的悬浮物、有机物以及氮、磷等营养元素,可生化性好,不含有毒物质,对这种性质的污水,通常采用生物处理方案最为经济可靠。

污水的预处理是整个系统能否有效运行的关键。污水中含有大量的漂浮物,如毛发、纸纤维等,必须在进入处理系统前加以拦截,以防止后续管道、设备的堵塞,同时减轻后续处理设备的负荷。常用的预处理方法是设置格栅、水力筛。

校内污水的排放不规律,因此需设调节池来均衡水量和水质,保证后序处理单元进水水量和水质的稳定。

考虑污水来源为化粪池和食堂排出的混合污水,比较脏,而回用水的水质要求较高,所以设置综合曝气调节池,调节池分三格,第一格为缺氧段,第二格为好氧段,并在池内投加悬浮滤料,滤料可随池内液位上下浮动,池底安装穿孔曝

气管,通过预曝气的作用,将污水中部分污染物去除,降低后续处理单元的负荷,提高整个系统的处理效率和运行稳定性,出水从第三格提升段用泵引入压力生物反应器。

目前,国内分散式污水处理采用的好氧生物处理工艺主要是接触氧化工艺和膜生物反应器(MBR)工艺,但这两种工艺在设备投入、运行成本和操作管理上有很多不足,影响了污水处理中水回用项目的推广;我公司开发了专门针对分散式污水处理的压力生物反应器工艺,现将三种工艺比较如下,见表4-1:表4-1 工艺比较表

装),每2~3年要

更换膜,需专人管

理。

三种工艺的实例图片见下图

综上所述,压力生物反应器出水水质好,投资低,且运行稳定可靠,工艺流程简单,基本上可实现无人值守。故本方案采用压力生物反应器工艺,处理设备确定采用“压力生物反应器+双层压力过滤器”工艺组合成的PBF系列中水处理设备。选择该设备的主要理由如下:

⑴PBF系列中水处理设备我公司在引进、吸收欧洲的先进污水处理技术基础上开发的一种高效低能耗环保新技术,是利用大自然微生物进行高效率降解反应的绿色环保产品,是当今世界多项先进技术和新材料相结合的产物,国家专利号:201120472367.5。

⑵主体设备采用全封闭的玻璃钢压力罐做为外壳,内部装填的固体多孔生物填料;填料强度高,表面粗糙,生物吸附力强,非常适合微生物的生长且挂膜均匀,生物相稳定,不易脱落。经测算其比表面积高达3900m2/m3,活性微生

图4-2压力生物反应器

图4-4接触氧化法

物含量超过30000ppm,是常规接触氧化法的5~10倍,且终生不需要更换。在固体多孔生物填料层内外附着生长的活性微生物通过碳化和同步硝化反硝化作,将污水中含碳有机污染物彻底分解为二氧化碳和水,有机氮化物和氨氮转化为硝酸盐、亚硝酸盐和氮气。

压力生物反应器采用独特的气液分布、曝气及分离方式,设备通常在0.5~0.8bar压力下运行,水中饱和溶解氧的浓度比常见的污水处理工艺(接触氧化法、MBR法、CASS法)高50%以上,氧的转移效率更高,反应速度更快,其曝气方式独特,使得罐内每个位置的活性微生物都能得到充足的氧气,充足的氧气供给,也保证了生物氧化反应的效果。

⑶压力生物反应器后串联一个双层压力过滤器,进一步降低出水悬浮物(SS),保证处理出水满足回用要求;同时,一部分出水也可回流到调节池的缺氧段进行反硝化脱氮。

⑷压力生物反应器排放的有压尾气引入综合调节池的缺氧段和好氧段,用来搅拌、曝气,二次利用。

本设计选用的PBF-300中水处理设备由3个并联的压力生物反应器单元和1个双层压力过滤器串联组成,日处理水量300m3,设备操作灵活,可随着不同季节用水量的变化设置成连续运行或间歇运行状态,降低能耗。

4.2 工艺的特点

⑴工艺先进,管理简单,不需要环保专业人员,不用人值守。

⑵压力生物反应器和压力过滤器的进、出水阀门选用进口的气动隔膜阀,8万次开关寿命,不需要更换。

⑶整套设备采用PLC程序控制全自动运行,可异地远程监控设备运行状态。

⑷采用独特溶氧技术,相对其它工艺水中溶解氧浓度提升50%以上,氧化反应速度提高,水力停留时间短,电耗低,吨水耗电0.4度。

⑸以设备为主,地下为调节池,地上为设备间,占地小。

⑹全封闭系统,无气味泄漏,周围环境好。

⑺高效生物填料,处理效率高且不需要更换。

⑻调节池利用尾气曝气,可降低能耗。

4.3工艺流程

校内生活污水

回用

4.4工艺流程说明

总排污管内污水经分流井引入集水池,分流井内设置粗格栅;当集水池水位超高时,污水通过原有的污水管道排入污水管网。集水池内设潜水提升泵(自动耦合式),自动提升污水到水力筛,去除污水中的纤维状细小悬浮物(如毛发、纸纤维),出水自流综合曝气调节池。调节池内设有悬浮填料和布气管,通过曝气的作用污水中部分有机物被分解,曝气所用气体为后续处理单元PBF压力生物反应器所排出的尾气。调节池内设潜水提升泵(自动耦合式),污水由潜水泵提升引入PBF压力生物反应器下部,同时,供氧气泵将压缩空气也引入PBF压力生物反应器下部,气、水在反应器下部的气水混合分水器内充分接触后,一同向上流经固体多孔生物填料层,通过填料层内活性微生物的新陈代谢作用,将污水中剩余有机污染物彻底分解为二氧化碳和水,氨氮转化为硝酸盐、亚硝酸盐和氮气。经过压力生物反应器单元处理后,污水中绝大部分污染物已经被去除,再通过双层压力过滤器的深度过滤作用,进一步去除悬浮物,清水经紫外和次氯酸钠协同杀菌消毒后排入中水池,经中水供水泵提升回用。

4.5工艺深化设计

4.5.1格栅

污水从原有检查井经过分流井引入集水池,当集水池水位过高时,污水经原有检查井回流到污水管网。分流井内设一道粗格栅,截留污水中的大块悬浮物,保护后续水泵的正常运行。

附属设备

4.5.2 集水池

集水池内设潜水提升泵,提升污水到水力筛,水中固体污物沿筛面下滑,落入渣槽运走,水由筛条流入筛面背后下的出水箱内,再经出水管流入调节池。

1)设计参数

集水池

净尺寸 5.6×4.0×3.5(m)

数量1座

结构钢砼

有效水深 2.0m 2)附属设备

名称参数描述

潜水提升泵

规格:Q=40m3/h,H=10m,N=2.2KW

数量:1台

材质:铸铁

形式:自动耦合式

水力筛

规格:筛隙< 1.0mm

数量:1台

材质:304不锈钢

过水流量:40m3/hr

4.5.3 调节池

综合曝气调节池的作用主要是调节处理系统水量和水质,使后续处理单元的进水量和水质尽可能均匀稳定;同时,考虑到污水为化粪池和食堂排出的混合污水,污染物浓度较高,在调节池内投加悬浮填料和曝气管道,通过预曝气去除部分污染物,减轻后续处理单元的负荷,提高处理效率和效果,保证出水水质稳定。

1)设计参数

图4-6潜水泵图4-7水力筛

2)附属设备及材料

4.5.4 PBF-300中水处理设备

污水和空气分别经提升泵和供氧气泵压入压力生物反应器下部的混合分布器,气水充分混合均匀分布后,夹杂着微小气泡的污水向上流过生物滤料层,生物滤料的内孔表面、外表面附着生长着大量厌氧、兼氧和好氧微生物,这些微生物以污水中的有机物为食物,通过新陈代谢作用,将污水中有机污染物(BOD5、NH3-N)彻底分解为二氧化碳、水、硝酸盐、亚硝酸盐和氮气;同时生物滤料表面微生物分泌的多糖类物质将水中细小悬浮物粘附截留;气、水一同上升到达生物滤料层上部时,水中大部分的有机污染物(BOD5、NH3-N和SS)被去除。在压力生物反应器上部气液分离区气、水进行分离,气体经压力生物反应器顶部的自动定压排气阀引到调节池进行预曝气,出水经管道压入下一个处理单元压力过滤器,经过深度过滤,进一步去除水中的细小悬物SS,出水部分回流到调节池缺氧段,剩余部分UV杀菌消毒后排入中水池贮存。

压力生物反应器和压力过滤器运行一段时间后,需要进行反冲洗,以清除滤料层截留的悬浮物,反冲洗用水采用处理后的中水,反冲用水量每天15~30方,

反冲过程由PLC程序控制,自动运行。

1)设计参数

名称参数描述

PBF-300中水处理

设备

数量1套

生物滤料层高度 1.6m

生物滤料容积16m3

承托层容积 4 m3

水力停留时间 1.3h 2)主要设备

名称参数描述

PBF压力生物反应

规格:Φ1.8x2600

数量:3套

处理能力:100 m3/(d·套)

双层压力过滤器

规格:Φ1.8x2600

数量:1套

处理能力:300 m3/d

反冲洗潜水泵

规格:Q=50m3/h,H=17m,N=5.5KW

数量:1台

材质:碳钢

形式:自耦式

供氧气泵

规格:Q=25m3/hr,H=10m,N=1.1KW

数量:3台

产地:德国

PLC控制柜触摸屏,人机对话界面,进口部件

图4-8 双层压力过滤器图4-9 供氧气泵

4.5.5 消毒/中水池

双层压力过滤器出水经过紫外杀菌消毒,排入中水池贮存,中水池设有自来水补水系统,当中水池水位过低时,自来水补水阀自动开启补水。

1)设计参数

2)附属设备

5、主要设备

中水处理站主要设备见下表:

6、运行成本及效益分析

该污水处理工程运行费用主要包括:电费和人工费(未考虑折旧费)。

主要效益为节约水资源所产生的社会和环境价值。

6.1 运行成本

(1)耗电量见下表:

表7-1 耗电量表

耗电系数取0.8,则合计耗电量为131.6度/天,电费按0.5元/度计,则实际

处理每吨水所需电费为:

131.6×0.5÷300=0.22元/m3。

(2)人工费

中水处理站为自动运行,安排锅炉工兼职管理,人工费暂不计算。

(3)运行费用

(5)处理每吨污水成本费用为:0.22元。

6.2 经济效益分析

按廊坊市自来水费3元/ 吨,每年运行12个月,用水量300吨/天计算。

则中水站每年节省自来水量为300×365=109500吨/年;

节省水费:(3.0-0.22)×10-4×300×365=30.44万元/年;

注:未含中水供水泵用电量。

7、主要经济技术指标

(1)处理总规模:300m3/d

(2)占地面积约:100m2

(3)装机总功率:13.5KW

(4)运行成本:0.22元/m3

8、总投资预算

8.1 设备投资预算

表8-1 设备投资预算

注:以上报价为含税价。

8.2 土木工程报价

表8-2 土木工程预算

8.3、工程总投资

表8-3 工程总投资

9、附图

16

17

学校污水处理——一体化设备MBR

学校污水处理技术方案AO+MBR工艺污水处理工程 技 术 方 案 河南盛纳环保工程有限公司 二〇一六年七月

目录 1.3污水处理执行排放标准 0 1.4项目工期 0 第二章工程设计 0 2.1设计依据 0 2.2参考主要标准及规范 (1) 2.3方案编制原则 (1) 2.4方案设计、施工主要工作内容 (2) 第三章污水水质及排放标准 (2) 3.1原水水质水量 (2) 3.2污水排放标准 (3) 第四章工艺确定及工艺流程 (3) 4.1工艺确定 (3) 4.2工艺流程示意图 (3) 第五章工艺设计构筑物及设备参数 (4) 5.1 格栅井 (4) 5.2 调节池 (4) 5.3 盛纳一体化污水处理设备 (5) 5.3.1 A级生物处理池(厌氧池) (5) 5.3.2 O级生物处理池(生物接触氧化池) (6) 5.3.3 沉淀池 (7)

5.3.4 MBR膜池 (7) 第五章废气处理 (9) 第七章污泥处理 (10) 污泥浓缩池 (10) 第八章电气控制及用电负荷估算表 (11) 8.1 电气控制 (11) 8.2 污水处理站用电负荷估算表 (11) 第九章工程概算 (12) 9.1 土建部分 (12) 9.2 设备材料部分 (13) 9.3费用汇总表 (16) 第十章污水处理站总体设计说明 (16) 10.1 总平面布置原则 (16) 10.2 管道布置 (16) 10.3 工程形象设计 (17) 第十一章环保、节能、安全、质量措施 (17) 11.1 节能降耗 (17) 11.2 消防与安全 (17) 11.3 质量保证措施 (18) 第十二章人员培训 (19)

生活污水处理回用方案

150M/d生活污水处理与回用 技术方案

杭州巨化能源环境工程有限公司 2006-6-9 一、总论 1.1、概况 根据用户提供的技术资料,小区的洗浴废水、洗衣废水和其它 日常生活污水总的排放水量约150 m3/d。以下简明方案根据GJ 25.1 -89《生活杂用水水质标准》(国家建设部颁布)等设计,将这些生活污水经过处理以后达到国家杂用水标准,经过管路输送回用于小区居民家庭的冲厕或者作为小区绿地的浇灌用水、清洁马路用水和冲洗汽车用水等用途。 该项目设计采用成熟可靠的、先进的膜-生物反应器(MBR处理工艺。 1.2、工艺设计参数 1.2.1 处理水量 1.2.3出水水质 GJ 25.1 -89《生活杂用水水质标准》冲厕、绿化标准

COD BOD NH-N SS 浊度pH < < < < < 6.5?50mg/L 10mg/L 10mg/L 5mg/L 5度9.0 1.3 设计范围 1.3.1污水处理站内的废水处理工艺设计; 132MBR结构设计及相关设计; 133设备设计及选型、电气及自控设计、设备安装设计等; 废水处理工艺 2.1、废水污染源分析(略) 2.2、处理工艺 2.2.1废水处理工艺流程图 调节池 污泥外运 2.2.2工艺流程说明; 1、生活污水经过收集管路后进入污水处理站,经隔栅过滤,去 除大颗粒的泥沙、杂质和生活垃圾,然后进入调节池。调节池的清水进入接触消毒池集水池 _____ 一用水点 污泥浓缩池上清液回流至

一体式生化池,一体式生化池分为好氧生化区和膜-生物反应器区。经过生化处理和膜过滤的水,进入接触消毒池,加氯消毒,而后进入集水池,再用水泵输送到用水点。 2、MBR—体式膜-生物反应器)池:MBR池溶解氧大于2.0mg/L , 污 泥浓度8000mg/L~ 12000mg/L,污泥负荷较低,容积负荷高, MBRT艺固有的功能保障出水稳定达标排放; 三、膜-生物反应器(MBR简介 本工艺设计采用国内外最先进的中水处理回用技术 ---------- 膜-生物反应器技术,是国家经贸部公布的“2001年度优先推广的节水新技术”。MBR工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。因此,活性污泥浓度可以大大提高,水力停留时间(HRT和污泥停留时间(SRT可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应和降解。因此,膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。 膜-生物反应器在优化生化作用的优越性: 1对污染物的去除率高,抵抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可 靠,出水中没有悬浮物; 2膜生物反应器实现了反应器污泥龄STR和水力停留时间HRT勺彻底分离,设计、操作大大简化; 3膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而能提高体积负荷,降低污泥负荷,且MBR工艺略

一体化地埋式生活污水处理技术方案

300T/D 某厂区生活污水 处理 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

第二章 设计依据、设计原则及设计范围 --------------------------- 3 第三章 设计水质水量 ------------------------------------ 5 第四章 处理工艺 -------------------------------------- 6 第五章 处理工艺设施简要说明 -------------------------------- 11 第 六 章 系 统 技 术 性 能 参 数 说 ----------------------------------------- 14 ----------------------------------------------------- 25 第十一章方案特点及售后服务 -------- ----------------------- 25 第一工程概况 --------------------------------------------------------- 2 第七章电器与控制—— 第八章污水处理设施布置 第九章环境影响分析----- 第 十 章 ------------ 19 ---------------- 22 ------------- 23 经 营 管

第一章工程概况 本方案是受业主委托,本着对业主高度负责的态度,根据给排水有关设计依据,结合贵公司在厂人数结合生活污水工程经验,依据国家相关的排放标准,对该项目做以下 具体的方案设计,为用户提供较为理想、投资省、处理效果好的工艺设备。设备采用A/0 生物处理新工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能,无需专人管理。对污水处理设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同 时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该地区污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该公司的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“ A/0生物接触氧化”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质的钢结构的箱体,考虑到生活区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。

污水处理基础知识培训

第一章城镇污水得组成及城镇排水系统 ?一、城镇污水得组成 ?1、综合生活污水——就是指居民生活活动中所产生得污水,主要就是 厕所、洗涤与洗澡所产生得污水。综合生活污水由居民生活污水与公共建筑(如机关、学校、公共场所)得排放污水组成. ?2、工业废水——就是工业企业在生产过程中产生得废水。 ?其成分复杂,主要由产品得种类、原材料、工艺过程所决定。 当工业废水所含污染物质得浓度不超过国家规定得排入城镇排水管道得允许值时,可直接排入城镇污水管,当浓度超标时必须经收集后在废水处理站进行预处理,达到标准后再排入城镇污水管或排放水体,也可再回收利用。 3、入渗地下水—- 就是通过管渠与附属构筑物破损处进入排水管渠得 地下水.因入渗地下水不可避免得存在,也成为城镇污水得一个组成部份. 入渗地下水得量与城镇管网得建设及当地地下水水位情况有关。 4、降水—- 就是指地面径流得雨水与融化得冰雪水. 雨水比较清洁,一般不需处理可直接排入水体,但降雨初期得雨水却挟带着空气中、地面上与屋顶上得各种污染物质,尤其就是流经炼油厂、制革厂、化工厂等地区得雨水,可能含有这些工厂得污染物质,其污染程度不亚于生活污水。因此,流经这些地区得雨水,应经适当处理后才能排放到水体。在截流式合流制得城镇排水系统中,城镇污水也包含降雨初期被截流得雨水(降水)。 二、城镇排水体制 城市污水就是采用一个管渠系统来排除,或就是采用两个或两个以上各自独立得管渠系统来排除,这种不同排除方式所形成得排水系统,称做排水系统得体制(简称排水体制)。排水系统得体制一般分为合流制、分流制及混流制三种类型。 1、合流制排水系统:就是将生活污水、工业废水与雨水混合在同一个管渠内排除得系统。国内外很多老城市以往几乎都就是采用这种合流制排水系统。 合流制排水系统又分为直排式合流制排水系统与截流式合流制排水系统. 直排式合流制排水系统:将排除得混合污水不经处理与利用,就近排入水体。这种排水体制对水体造成严重污染。 优点:采用这种系统时,街道下只有一条排水管道,因而管网建设比较经济;又不建污水厂,所以投资一般较低。

校园生活污水处理方案与对策

校园生活污水处理 设计方案 一、进水水质设计 根据学校的化验报告统计显示和城市污水平均水质确定污水进口处浓度如下: 二、出水要求 三、主要污染物去除率 根据上述污水水质,采用导流曝气生物滤池(CCB)处理污水,其去除率如下:

四、 主要污染物处理量 五、 污水处理系统设计 1、 工艺流程图 2、系统设计 (1)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅

是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量: Q max =1200m3/d=50m3/h=0.014m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取 2.2,Q max 为0.03m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B 1)与渠内流速(v 1 )之间的关系为 v 1 = Q max / B 1 h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B 1 =0.5m, 渠内流速 v 1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h 2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用) 锐形矩形ζ=β s b 4/3β= 2.42 图2-1 格栅断面形状示意图

生活污水每天200吨处理回用

地埋式生活污水处理成套设备设计处理水量Q=200吨/天 方案说明书 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院 江苏哈宜乾坤净水技术有限公司 2014年12月9日

目录 第一章工程概况 (4) 第二章工艺方案 (6) 第三章工艺方案说明 (9) 第四章工程量列表表 (11) 第五章投资和运行费用计算 (13) 第六章方案特点 (15) 第七章技术服务培训 (16) 第八章售后服务 (18)

哈尔滨工业大学市政环境工程学院简介 哈尔滨工业大学市政环境工程学院是哈工大层次高、规模大、整体实力强的学院之一。其主干专业—给水排水工程专业是我校在全国率先组建的专业,为我国给水排水专业培养了大批学科带头人和优秀人才,这些人才已成为各高校、研究院所给水排水专业的骨干力量。该专业在该领域最早获得博士学位授予权,设有博士后流动站,是全国该领域唯一的国家重点学科,一直是全国本学科专业指导委员会主任单位。 本专业主要的研究方向有:水源工程及水厂自动化、信息化;污水处理及资源化;给水深度处理;给水管网系统优化及管道卫生学等。本专业主要培养给水排水工程领域的高级人才,学生毕业后可以分配到国家机关、市政工程的重要部门、科研院所、高等院校从事管理、科研、工程设计和教学等工作。 人才规格形成了“3122”格局,即: * 3名中国工程院院士(市政工程); * 1名国际水科学院终身院士; * 2名国务院学位委员会学科评议组成员(市政工程); * 2名长江学者奖励计划特聘教授(市政工程、环境工程)。

江苏哈宜乾坤净水技术有限公司简介 江苏哈宜乾坤净水技术有限公司 江苏哈宜乾坤净水技术有限公司成立 于2012年4月,是江苏哈宜环保研究院 有限公司旗下专门从事水处理工程的专 项技术公司,公司依托哈尔滨工业大学 城市水资源与水环境国家重点实验室和 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院,在环 保领域及饮水处理领域取得多项核心技 术成果,如:水生物及化学预处理、膜技术与传统厌氧、好氧技术组合工艺的研发与应用、地下水中无机毒物的净化方法与机理、饮用水安全消毒技术等。作为江苏哈宜环保研究院有限公司下属专项技术子公司,公司拥有近3600平米实验室,作为其技术研发和成果转化基地,可保证公司在技术上始终保持其先进性。公司以社会责任为已任,振兴民族环保工业为目标,依靠对环境污染的深刻理解,在格物穷理、知行合一、海纳百川的理念下,切实践国家节能减排发展战略,立志成为中国控制水污染,保护水环境,增加水资源,保障水安全的依靠力量,在全球视野中,彰显中国的创新力量!

城市污水处理设计规范

城市污水处理设计 规范

第一章总则 第1.0.1条为使中国的排水工程设计,符合国家的方针,政策、法令,达到防止水污染,改进和保护环境,提高人民健康水平的要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业企业及居住区的永久性的室外排水工程设计。 第1.0.3条排水工程设计应以批准的当地城镇(地区)总体规划和排水工程总体规划为主要依据,从全局出发,根据规划年限、工程规模、经济效益、环境效益和社会效益,正确处埋城镇、工业与农业之间,集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系。经过全面论证,做到确能保护环境,技术先进,经济合理,安全适用。 第1.0.4条排水制度(分流制或合流制)的选择,应根据城镇和工业企业规划、当地降雨情况和排放标准,原有排水设施,污水处理和利用情况、地形和水体等条件,综合考虑确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度,新建地区的排水系统宜采用分流制。 第1.0.5条排水系统设计应综合考虑下列因素: 一、与邻近区域内的污水与污泥处理和处理协调。 二、综合利用或合理处理污水和污泥。

三、与邻近区域及区域内给水系统、洪水和雨水的排除系统协调。 四、接纳工业废水并进行集中处理和处理的可能性。 五、适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。 第1.0.6条工业废水接入城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按有关标准执行。 第1.0.7条工业废水管道接入城镇排水系统时,必须按废水水质接入相应的城镇排水管道,污水管道宜尽量减少出口,在接入城镇排水管道前宜设置检测设施。 第1.0.8条排水工程设计应在不断总结科研和生产实践经验的基础上,积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。 第1.0.9条排水工程设备的机械化和自动化程度,应根据管理的需要,设备器材的质量和供应情况,结合当地具体条件经过全面的技术经济比较确定,对操作繁重、影响安全、危害健康的主要工艺,应首先采用机械化和自动化设备。 第1.0.10条排水工程的设计,除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规定。

一体化生活污水处理装置(3D)操作维护使用说明资料-共12页

一体化生活污水处理装置3m3 /h生活污水处理系统 操 作 维 护 检 修 使 用 说 明

一、工艺流程的概述 根据本污水处理工程特点、功能、要求及污水排放特征,采用生化法A/O+O组合工艺。以达到国家(GB 18918—2019)中的一级A标准。对生活污水进行处理,因为生活污水中的BOD5/COD cr约0.57左右,属易生化性污水。根据污水排放的要求,出水有NH3-N的限制,所以在选择污水处理工艺时除了考虑除解有机物外,还考虑到除氮,为达到这个目的,选用工艺成熟、运行可靠的A/O+O组合工艺 (缺氧+好氧+好氧)工艺。 由于污水排放量及排放浓度变化量较大,且机械杂质较多,因此在污水处理前设一套机械格栅,用以去除大颗粒的机械杂物,经格栅去除后的污水进入调节池,调节池用以调节水量及水质,调节池内的污水由潜污泵提升进入后级A/O生化系统,A段为缺氧工段,O段为好氧工段。本工艺采用A/O缺氧、好氧工艺联合处理工艺,将三段氧化流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到硝化脱氮的目的。 接触氧化池污水按一定的的回流比回流至缺氧池进水端,缺氧池利用空气进行微曝气,在缺氧池内反硝化菌将硝酸盐氮还原成气态氮(N2),控制溶解氧在0.5mg/L以下,兼性反硝化菌利用污水中的有机碳源作为氢供给体,将来自好氧池混合液中的硝酸盐和亚硝酸盐还原 成氮气排入大气,同时有机物得到降解。 该工艺具有处理效果好、运行稳定,全自动控制,操作管理方便等特点,又具有抗冲击负荷性强、产泥量少及脱氨氮效果显著等优点。同时考虑系统产生的臭气处理,处理系统产生的臭气即通过管道收集后

高空排放或排入下水道。整个污水处理系统采用一体化地埋式处理设备,钢结构(Q235A材质),环氧煤沥青防腐。 处理规模 生活污水处理系统处理规模72m3/d。 二、污水指标 本次设计处理的生活污水来自炼铁厂厕所、澡堂、食堂等,污水中所含的污染物质为悬浮物、有机物、油类、NH3-N、大肠杆菌等。 序号污染物种类污水浓度范围(mg/L) 1 SS 200~300 2 COD cr50~430 3 BOD5150~250 4 NH3-N 30~40 5 动植物油20~40 6 PH 6~8 7 粪大肠菌群数8×1013(个/L) 三、处理后污水应达到的指标 处理后的污水水质达到国家(GB 18918—2019)中的一级A标准。污水综合排放指标如下: 序号污染物种类废水排放标准(mg/L) 1 PH 6~9 2 SS ≤10 3 COD cr≤50

污水处理系统培训手册

.

. 4.5 厌氧反应 4.6 好氧反应 4.7 二次沉淀 4.8 污泥处理 5.问题及解决方法 5.1厌氧反应存在问题及解决方法 5.2.好氧反应存在问题及解决方法

5.3设备存在问题解决办法

1.基础知识 1.1污水处理基础知识 1.1.1废水的处理方法 污水的主要处理方法主要分为:物理法、物理化学法、生物法、组合法 1.1.2废水的预处理 废水的预处理是以去除废水中的大颗粒污染物和悬浮物在废水中的油脂类物质为目的的处理方法 常见的预处理方法包括格栅、沉沙、隔油及调节等。 除油方法主要有:加隔板、加斜板。 水质水量的调节可使用调节池。 1.1.3污水的处理级别 一级处理:污水经过简单的物理处理后的水; 二级处理:经一级处理后,在经生化处理后的出水;、 三级处理:又称深度处理,二级处理后的出水再经过加药、过滤、消毒灯其它技术,使出水达到更高的标准。 1.1.4排水水质等级

《地面水环境质量标准》GB3838—88将水分为五类,即Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类。 Ⅰ类主要适用于源头水,国家自然保护区。 Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区,珍贵鱼虾产卵场等。Ⅲ类主要适用于集中于生活饮用水水源地二级保护区,一般鱼类保护区及游泳区。 Ⅳ类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 Ⅴ类主要适用于农业用水及一般景观要求水域。

1.2基本常用术语、名词 2SS:悬浮物,是指颗粒物直径在0.45um以下的无机物、有机物、生物、微生物等的污染物。 2COD:化学需氧量,是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量。COD反映了水中受还原性物质的污染程度,又可反应水中有机物的量,水中的还原性物质有有机物、亚硝酸盐、硫化物亚铁盐等。 2CODcr:在强酸性溶液中,以重铬酸钾为氧化剂测得的化学需氧量。 2CODmn:高锰酸钾指数,是以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学需氧量。 2TOC:总有机碳,是以碳的含量表示水中有机物质总量的综合指标。 2TOD:总需氧量,是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成温度的氧化物时所需要的氧量,结果以O2的mg/L表示。 2BOD:生化需氧量,指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的值。 2BOD5:五日生化需氧量,即在(20±1)℃下,培养五天前后水中溶解氧了的变化值。 2NH3-N:氨氮,是指以游离氨(NH3)和游离氨(NH4+)形式存在的氮。 2透明度:是指水样的透明程度。

学校生活污水处理方案

**学校3500吨/天生活污水处理 项目 技 术 方 案 河南中蓝水处理工程有限责任公司 2013-4

目录 1.总论 (1) 2. 设计边界条件 (1) 3. 废水工艺的选择 (2) 3.1生化处理技术 (2) 3.2物化处理技术 (3) 3.3膜分离处理技术 (3) 3.4本方案采用A/O法工艺 (3) 3.5工艺流程图 (4) 4. 工艺介绍 (4) 4.1格栅 (4) 4.2调节池 (5) 4.3水解酸化池 (6) 4.4好氧池 (7) 4.5沉淀池 (7) 4.6污泥浓缩池 (7) 4.7压滤系统 (7) 4.8工艺特点 (9) 5.电气自控 (10) 6.主要设备明细表 (11) 7. 运行费用估算 (11) 7.1用电费 (11) 7.2人工费 (12) 7.3运行费 (12) 8. 工艺流程图 (11) 9. 运行费用估算 (11)

1.总论 1.1项目名称 **学校3500t/d生活污水处理工程 1.2设计依据 1) 用户提供的相关数据、参数 2) 《污水综合排放标准》GB8978-1996 3) 《废水处理工艺设计案例》 4) 《给排水设计手册》 5) 《建筑中水设计规范》 1.3设计原则 1)依据施工地点整体设计进行局部深化设计。 2)严格执行环境保护的各项规定,确保经处理后水质达到有关标准。 3)采用技术先进,运行可靠,操作管理简单的工艺,使先进性和可靠性有机地结合起来。 4)采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。 5)平面布置和工程设计时,布局力求合理通畅,尽量节省占地。 6)废水处理站应尽量操作运行与维护管理简单方便。 2. 设计边界条件 2.1设计处理规模 根据用户所提供数据,日处理水量为3500t/d,系统按每天24小时运行,则每小时处理量为146 t,设计水量为150t/h. 2.2设计进水水质 根据用户所提供的数据可知,原水为生活污水,其主要水质指标为(数据引自类似工程实例):

小区生活污水处理与中水回用工艺

小区生活污水处理与中水回用工艺 水资源匮乏的问题已经是当今社会比较关注的话题,小区生活污水量大水质污染小处理工艺简单,中水回用率高,现在我国对小区生活污水和中水回用加大开发。污水处理及中水回用工艺流程即采用生化—水过滤器过滤的方法处理生活污水,实现了处理效率高、占地面积小、工程投资低等特点 小区是包括通常意义上的居民生活小区及生活服务区等。而直接用于烹饪、饮用的水只占整个生活供水量的5%,而其他主要是生活杂用水使用,如小区冲厕、绿化浇灌、空调补水、地面冲洗水、洗车、水景等。这些生活杂用水并无高水质要求,这种用水分布需求为小区中水的回用提供了可能。同时,相对于城市污水处理厂的出水而言, 小区居民盥洗、沐浴、厨房用水和洗衣用水后所产生的生活污水水,污染来源比较简单,水质相对干净,水量大,不需要较高的处理技术和处理成本,可以作为小区中水回用的首选水源。因此,在有条件的小区设置生活污水处理设施和水过滤器中水回用系统,具有环保和节能的双重意义。 小区生活污水水处理是在传统城市污水处理工艺的基础上发展起来的,同时中水回用对洗涤剂的去除要求较高,而洗涤剂去除最有效的方法就是生物处理。生物膜法由于生物膜的培养和操作管理比较方便,因而使用范围较广,目前采用生物接触氧化法的居多数。

总之,小区生活污水处理工艺的选用应该结合小区及其生活污水的特点,并进行方案技术经济比较后,才能够选定。自清洗过滤器中水回用工艺流程简单合理,处理效果稳定。小区中水回用设施的投资和运行费用都是由居民承担的,如何降低中水系统建设运行所带给居民的经济负担,特别是要低于自来水价格及其所附加税费,以提高居民使用中水的积极性,是推广小区中水回用 的关键。 小区生活污水就近处理并回用,水源稳定可靠,可减少供水 管网的压力,同时也缓解了城市排水管网和污水处理设施的压力,对于水资源使用紧张也有一定的缓解。小区生活污水处理和自清洗过滤器中水回用技术正逐步成为污水处理的一个重要方向。

一体化生活污水处理技术方案

一体化A/O工艺生活污水 技 术 设 计 方 案

目录 一、项目简介 ................................................................................................... - 1 - 1.1生活污水特点:......................................................................................... - 1 - 1.2项目设计依据、原则和范围..................................................................... - 1 - 1.2.1设计依据......................................................................................... - 1 - 1.2.2设计原则......................................................................................... - 1 - 1.2.3设计范围......................................................................................... - 1 - 1.3设计规模..................................................................................................... - 2 - 二、污水来源和水质标准........................................ - 2 - 2.1参考污水进水指标..................................................................................... - 2 - 2.2 出水指标.................................................................................................... - 2 - 三、处理工艺.................................................. - 3 - 3.1水质特性分析............................................................................................. - 3 - 3.2工艺分析..................................................................................................... - 3 - 3.2.1废水的预处理................................................................................. - 3 - 3.2.2工艺流程......................................................................................... - 4 - 3.2.3工艺流程描述................................................................................. - 5 - 四、主要构筑物和设计指标...................................... - 6 - 4.1格栅、调节池............................................................................................. - 6 - 4.2 A/O池(厌氧池+好氧池)....................................................................... - 6 - 4.3混凝反应池................................................................................................. - 8 - 4.4斜管沉淀池 ................................................................................................. - 8 - 4.5污泥池......................................................................................................... - 8 - 4.6设备间......................................................................................................... - 8 - 五、工程投资估算.............................................. - 9 - 5.1污水处理工程投资..................................................................................... - 9 - 5.1.1设备工程投资................................................................................. - 9 - 5.1.2土建工程投资....................................................................................... - 10 - 5.2管网工程投资........................................................................................... - 11 - 5.2.1管网工程简介............................................................................... - 11 - 5.2.2管网工程主要内容....................................................................... - 11 - 5.2.3管网工程投资............................................................................... - 11 -

污水处理厂员工培训资料

员工培训资料 污水处理有限公司 二〇一一年五月

培训目的和内容 陆良污水处理厂即将进行生化调试,就地招聘的污水处理厂生产工人对环保及污水处理知识溃乏,为保证污水处理厂顺利运行,提高管理和操作水平,须对生产技术工人进行上岗前的专业技术知识培训。 专业技术知识培训就污水处理厂内进行,主要分为知识讲解和现场讲解示范。其内容包括厂内污水处理常用专业术语解释,陆良城市污水处理厂概况介绍、工艺流程、各构筑物及设备功能介绍,厂内运行管理及设施设备操要点,厂内生产安全教育、突发性生产事故应急处理,以及厂内组织机构职能等。 通过培训生产工人应熟悉厂内生产情况,了解城市污水处理常识,撑握各自所在岗位相关专业技能,确保污水处理试生产和正式生产后稳定运行。

培训资料目录 一、公司简介 (1) 二、污水处理知识及常用术语 (1) 三、陆良城市污水处理厂简介 (2) 四、厂内污水处理工艺流程及平面布置 (2) 1、工艺流程 (2) 五、各处理单体结构功能及操作要点 (4) 1、格栅 (4) 2、旋流沉砂池 (5) 3、配水渠 (5) 4、主反应池——CAST池 (5) 5、紫外线消毒 (6) 6、排水计量槽 (7) 7、污泥浓缩池和储泥池 (7) 8、污泥机械脱水间 (7) 9、鼓风机房 (8) 10、配电间 (8) 六、厂内管理组织机构及部门置能 (9) 七、污水处理厂运行管理基本要求 (10) 八、污水处理厂安全生产基本要求 (10)

一、公司简介 二、污水处理知识及常用术语 废水的来源:废水按其来源可分为生活污水、工业废水和降水。 污水厂污染物指标:是衡量污水被污染程度的指标,常见指标有PH 值、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、悬浮固体(SS)、溶解氧(DO)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)等。化学需氧量(COD):是指用强氧化剂使被测废水中有机物进行化学氧化时所消耗的氧量。常用的氧化剂有高锰酸钾和重铬酸钾,COD数值若未指明使用什么氧化剂,也往往指的是CODcr值。生化需氧量(BOD):是指一升废水中有机物在好氧微生物作用下进行氧化分解时所消耗的溶氧量。实际测定时常采用BOD5, 即水样在20℃条件下培养5天的生化需氧量。 影响微生物生长的主要环境因素:营养、温度、PH值、溶解氧、有毒物质、微量元素。 生物反应池:利用活性污泥法对污水进行生物处理的构筑物。 活性污泥:生物反应池中繁殖的含有各种微生物群体的絮状体,降解污水中污染物。 剩余污泥:从二沉池、生物反应池(沉淀区或沉淀排泥时段)排出的多余的活性污泥。 CAST工艺:污水处理工艺的一种,即循环式活性污泥法。 格栅:污水处理设备,用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物的装置。常以粗格栅、细格栅分。

学校生活污水怎么处理

酒店/学校/小区生活污水处理工艺介绍 1)校区内生活污水与一般城市生活污水性质类似,主要来源于学生和教职工日常生活中卫生间冲洗、厨房和衣物洗涤等过程排放的污水,含大量有机污染物和悬浮颗粒污染物。污水的可生化性强,易于好氧生化处理。根据污水进水水质和污水处理的排放标准要求, 校园污水处理方法要求能除碳、脱氮、除磷和去除污水中悬浮污染物。 2)校园污水处理方法 污水处理站规模2000m3/d,为小型生活污水处理站。选择的污水处理工艺应具有占地 面积小,投资省,操作控制和维护管理简单,自动化程度高等特点。宜于小型生活污水处 理的工艺有氧化沟系列和SBR系列,如CASS工艺等。这三个系列污水处理工艺均具有去除水中BOD5、脱氮、除磷功能。经技术经济比较,本方案推荐选用目前应用广泛,技术先进、成熟可靠的CASS污水处理工艺,氧化沟工艺因占地面积较大,不适于该校区选用。 CASS污水处理单元属SBR污水处理工艺系列,是在SBR间歇式好氧曝气生化处理池前 设置厌氧生物选择区。进流污水首先进入生物选择区与曝气区回流污泥混合,混合后的污 水进入曝气区,在有氧条件下,好氧活性污泥和硝化菌氧化分解污水中有机污染物,达到除碳、脱氮、除磷的目的。 CASS工艺特点如下: ①进流污水首先在反应器前端的生物选择器中与从曝气池回流的活性污泥混合,促进 絮凝性细菌的生长,提高污泥活性,并抑制导致污泥膨胀的丝状菌繁殖,同时释放回流污 泥中的聚磷和完成脱氮反硝化过程,混合液污水进入曝气池中进行BOD5好氧氧化分解,反硝化和适量吸磷。CASS污水处理工艺活性污泥沉降性能良好。能有效防止污泥膨胀,生化 系统运行更加稳定可靠。 ②CASS工艺为序批式间歇运行,对水质、水量波动的适应性和操作运行的灵活性较大。 ③工艺流程短,土建投资低(无初沉池、二沉池及规模较大的回流污泥泵站),自动 化程度高,布置紧凑,占地少,分期建设和扩建方便。 更多酒店/学校/小区污水处理技术与工艺介绍,请关注“广州绿日环保工 程部”新浪微博。

城市排水及污水处理厂系统组成

城市排水及污水处理厂系统组成 排水系统主要包括两种:城市污水系统和雨水排水系统。城市排水体制一般分为合流制和分流制两种基本方式。根据CJJ 68-2007《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》2.1.2和2.1.3规定:合流制是用一个排水系统收集、输送污水和雨水的排水方式;分流制是用不同排水系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式。 1、污水系统 城市污水系统的作用是收集住宅和公共建筑的污水并输送至污水厂,由五部分组成。 1)室内污水管道系统 联结室内用水设备和室外沟道,以排除用过的水。 在住宅、学校、机关和宾馆内,各种承受污水的容器是生活污水排水系统的起端设备。从这里经支管、竖管和出户管等室内管道系统流入室外居住小区管道系统。 2)室外污水管道系统 分布地面下的依靠重力输送污水至泵站、污水处理厂的管道系统统称为室外污水管道系统。它又分为居住小区污水管道系统和街道污水管道系统。 (1)居住小区污水管道系统 居住小区污水管道系统是指设在居住小区内,连接建筑物出户管的污水管道系统。它分为接户管、小区支管和小区干管。接户管是指布置在建筑物周围接纳建筑物各污水出户管的污水管道。小区污水支管是指布置在居住小区内与接户管连接的污水管道,一般布置在小区的道路下。小区污水干管是指在居住小区内,接纳各居住组团内小区支管流来的污水,排入污水管道,一般布置在小区道路或市政道路下。居住小区污水排入城市污水排水系统时,其水质必须符合《污水排人城市下水道水质标准》。居住小区污水排出口的数量和位置,必须经城市污水管网管理部门的同意。 (2)街道污水管网系统 铺设在街道下的城市污水管网由城市支管、干管和主干管组成。支管承受居住小区干管流来的污水。在排水区界内,常划分成几个排水流域。在各个排水

一体化地埋式生活污水处理技术方案

300T/D某厂区生活污水处理 设 计 方 案 XXXXXXXXXXX XXXXXXX

目录 第一工程概况----------------------------------------------------------2 第二章设计依据、设计原则及设计范围----------------------------------3 第三章设计水质水量--------------------------------------------------5 第四章处理工艺------------------------------------------------------6 第五章处理工艺设施简要说明------------------------------------------11 第六章系统技术性能参数说明------------------------------------------14 第七章电器与控制-----------------------------------------------------19 第八章污水处理设施布置-----------------------------------------------22 第九章环境影响分析---------------------------------------------------23 第十章经营管理------------------------------------------------------25 第十一章方案特点及售后服务-------- ------------------------------- 25

污水处理系统培训手册

污水处理系统培训手册目录 1.基础知识 污水处理基础知识 基本常用术语、名词 2.水质、水量及排水标准状况 .处理水量 .污水设计进出水水质 3.工艺流程图 4.流程简介 格栅 调节均质 一次沉淀 水解酸化 厌氧反应 好氧反应 二次沉淀 污泥处理 5.问题及解决方法 厌氧反应存在问题及解决方法 .好氧反应存在问题及解决方法 设备存在问题解决办法

1.基础知识 污水处理基础知识 污水的主要处理方法主要分为:物理法、物理化学法、生物法、组合法 废水的预处理是以去除废水中的大颗粒污染物和悬浮物在废水中的油脂类物质为目的的处理方法 常见的预处理方法包括格栅、沉沙、隔油及调节等。 除油方法主要有:加隔板、加斜板。 水质水量的调节可使用调节池。 一级处理:污水经过简单的物理处理后的水; 二级处理:经一级处理后,在经生化处理后的出水;、 三级处理:又称深度处理,二级处理后的出水再经过加药、过滤、消毒灯其它技术,使出水达到更高的标准。 《地面水环境质量标准》GB3838—88将水分为五类,即Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类。 Ⅰ类主要适用于源头水,国家自然保护区。 Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区,珍贵鱼虾产卵场等。 Ⅲ类主要适用于集中于生活饮用水水源地二级保护区,一般鱼类保护区及游泳区。 Ⅳ类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 Ⅴ类主要适用于农业用水及一般景观要求水域。 基本常用术语、名词 2SS:悬浮物,是指颗粒物直径在以下的无机物、有机物、生物、微生物等的污染物。 2COD:化学需氧量,是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量。COD反映了水中受还原性物质的污染程度,又可反应水中有机物的量,水中的还原性物质有有机物、亚硝酸盐、硫化物亚铁盐等。 2CODcr:在强酸性溶液中,以重铬酸钾为氧化剂测得的化学需氧量。

相关文档
相关文档 最新文档