文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 纯悬挑梁XL和各类梁的悬挑端配筋构造及梁上下纵筋的搭接位置

纯悬挑梁XL和各类梁的悬挑端配筋构造及梁上下纵筋的搭接位置

纯悬挑梁XL和各类梁的悬挑端配筋构造及梁上下纵筋的搭接位置

纯悬挑梁XL和各类梁的悬挑端配筋构造及梁上下纵筋的搭接位置:

1、当L<4h b时,不许钢筋在端部弯下(L:悬挑长度;h b:悬挑高度)

2、当悬挑梁的纵向钢筋锚固长度≥Lae且≥0.5hc+5d时,可不必往下弯锚

3、当直锚伸至对边仍不足Lae时,应按图示弯锚

4、当直锚伸至对边仍不足0.4Lae时,则应采取较小直径的钢筋

5、悬挑梁上部第一排至少两根角筋,并不少于第一排纵筋的一半,90°弯锚,且平直段长度≥12d;其余纵筋弯下

6、悬挑梁上部第二排纵筋≥0.75L

7、悬挑梁下部纵筋伸入支座≥12d

8、当梁上部有通常筋时,连接位置宜位于跨中Lni/3范围内;梁下部钢筋连接位置宜位于支座Lni/3范围内;且在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。

悬挑梁钢筋设置[1]

03G101-1图集第66页是这样说的: 1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。 例如:第一排上部纵筋有4根,则第1、4两根一直伸到悬挑梁端部,第2、3两根在端部附近弯下45度的斜弯。 再例:第一排上部纵筋有5根,则第1、3、5三根一直伸到悬挑梁端部,第2、4两根在端部附近弯下45度的斜弯。 2、第二排上部纵筋伸到悬挑端长度的0.75 处。 3、纯悬挑梁(XL)的上部纵筋在支座的锚固:图上的标注为“伸至柱对边(柱纵筋内侧)且≥0.4La”。 而在“注1”中指出:“当纯悬挑梁的纵向纵筋直锚长度≥La且≥0.5hc+5d时,可不必往下弯锚;当直锚伸至对边仍不足La时,则应按图示弯锚;当直锚伸直对边仍不足0.4La时,则应采用较小直径的钢筋。”——可见,纯悬挑梁的锚固方式和做法,与框架梁在端支座上的锚固方式和做法相同。 4、至于纯悬挑梁和各类梁的悬挑端的下部纵筋在支座的锚固:其锚固长度螺纹钢为12d,光面钢筋为15d 。 有人问:框架梁第一跨的下部纵筋是否一直伸到悬挑端上去?回答是:不应伸到悬挑端上去。因为这两种钢筋的作用截然不同:框架梁第一跨的下部纵筋是受拉钢筋,它一般配筋较大;而悬挑端的下部钢筋是受压钢筋,它只需要较小的配筋就可以了。所以,框架梁第一跨的下部纵筋的做法是伸到边柱进行弯锚;而悬挑端的下部钢筋是插入柱内直锚即可。 这里,还需要说明几个问题: 第一个问题:有人问,纯悬挑梁和各类梁的悬挑端是否考虑抗震?回答是:在设计时不考虑抗震。你看看图集中计算锚固长度时使用“La”而不是使用“LaE”就明白了。 第二个问题:上述第“1”条中“上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底”的问题。从图中在钢筋图形旁边标注“≥12d”,于是有些人以为钢筋的直钩长度等于12d即可。可是陈青来教授说,大家要注意“图形语言”,在大样图中钢筋的直钩一直通到梁底。所以,正确的理解是:钢筋直钩一直通到梁底,同时≥12d 。 第三个问题:上述第“1”条中第一排上部纵筋“弯下”45度的做法仅适用于“长悬挑梁”——这个问题另列专题在后面讨论。 纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端的主筋是上部纵筋。03G101-1图集第66页是这样说的:1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。解释中的:(即钢筋不下弯45度的斜坡)“不下弯”是否是笔误,按例子其余钢筋在端部附近弯下45度的斜弯。 你看得很仔细,非常感谢。“不下弯”确是笔误,应为: 1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即在端部附近钢筋下弯45度的斜坡)。 悬挑梁的支座,有负筋的话,那负筋的长度按长跨吗>\ 比如啊,两跨,悬挑的左边是6米,悬挑2米,那负筋一直伸到悬挑端部吗?要弯下吗?

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法高层和超高层住宅楼的屋顶造型更显得丰富多彩、争奇斗艳,为了张扬建筑物的个性,屋顶上的构架梁甚至悬挑出建筑平面之外,屋顶的造型已成为城市建筑的一道标志性风景线。 两幢或几幢成排高层、超高层建筑的塔楼,有时设计要求在半空中通过钢筋混凝土结构再次联成一个整体,利用空洞的效果,以实现环境的通透和视觉的变化,以立面的明暗和空间的虚实,突出建筑物的雄姿风韵。 这几类高空大悬挑结构高支模的施工特点是:跨度大、高度高、施工荷载大、施工难度高,为了做到技术先进、经济合理、保证质量、确保安全,因此完善高空大悬挑结构高支模的施工方法是一个新课题,具有非常显著的现实意义。 2 特点 2.1本高空大悬挑结构高支模的施工方法,能够充分利用结构自身的承载力,节约了地基基础加固或楼层回顶的投入。 2.2钢桁架、工字钢平台受力明确、安全可靠、工艺简单,桁架梁和工字钢平台的型钢,回收利用率高,经济合理。 2.3通过钢平台化落地式高支模为普通支模,避免了钢管脚手架的大量投入,减轻了劳动强度,而且占用场地小,便于立体交叉作业。

3 适用范围 适用于一般工业与民用建筑工程中净空高度大于30m、小于200m、跨度不大于30m、施工荷载不大于连续三层结构自重,采用架设钢桁架平台,并在平台上用普通脚手钢管搭设排架、配备钢管顶撑和支撑托的高支模施工。 4 工艺原理 充分利用原有结构条件,在高空大悬挑结构的下一层,安装钢结构的桁架梁,在桁架梁上安装工字钢,形成安全、可靠的工作平台。在平台上搭设钢管脚手排架、支立模板,施工高空大悬挑的钢筋混凝土结构。然后利用钢平台和排架系统,施工高空大悬挑结构的外装饰、装修工程。验收合格后拆除排架,再化整为零、空中解体,拆除全部钢结构桁架梁。 5 施工工艺 5.1工艺流程 5.1.1钢桁架的设计: 施工荷载计算钢桁架选型采用有限元进行内力、变形验算优化设计编制专项施工方案组织专家论证 完善专项施工方案

悬挑梁配筋

03G101-1图集关于悬挑梁有哪些规定? 03G101-1图集关于纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端配筋构造有哪些规定? 其上部纵筋和下部纵筋各有什么特点? 纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端的主筋是上部纵筋。03G101-1图集第66页是 这样说的: 1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋 弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。 例如:第一排上部纵筋有4根,则第1、4两根一直伸到悬挑梁端部,第2、3两根在端部附近弯下45度的斜弯。 再例:第一排上部纵筋有5根,则第1、3、5三根一直伸到悬挑梁端部,第2、4两根在端部附近弯下45度的斜弯。 2、第二排上部纵筋伸到悬挑端长度的0.75 处。 3、纯悬挑梁(XL)的上部纵筋在支座的锚固:图上的标注为“伸至柱 对边(柱纵筋内侧)且≥0.4La”。 而在“注1”中指出:“当纯悬挑梁的纵向纵筋直锚长度≥La且 ≥0.5hc+5d时,可不必往下弯锚;当直锚伸至对边仍不足La时,则应按图示弯锚;当直锚伸直对边仍不足0.4La时,则应采用较小直径的钢筋。”——可见,纯悬挑梁的锚固方式和做法,与框架梁在端支座上的锚固方式和做法相同。 4、至于纯悬挑梁和各类梁的悬挑端的下部纵筋在支座的锚固:其锚固 长度螺纹钢为12d,光面钢筋为15d 。你看看图集中计算锚固长度时使用“La”而不是 使用“LaE”就明白了。

钢筋砼悬挑结构的破坏及预防

钢筋砼悬挑结构的破坏及预防 [摘要]从施工原因、使用原因、设计原因等几个方面加以论述,对钢筋砼悬挑结构的破坏与预防措施加以介绍。 [关键词]建筑;悬挑结构;钢筋混凝土 1引言 随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,人们对各种建筑物的功能要求和城市建筑美观的要求也越来越高,建筑中经常使用钢筋砼悬挑结构,有关钢筋砼悬挑结构的破坏事故时有发生。钢筋砼悬挑结构的破坏主要有以下三种形式:整体倾覆坍塌;沿悬臂梁、板根部断塌;悬挑构件下砌体局部受压破坏。因此,详细分析引发钢筋砼悬挑结构破坏的施工原因、使用原因、设计原因,并提出相应的预防措施是十分必要的。 2引发钢筋砼悬挑结构破坏的原因 2.1施工原因 (1)施工缝留设位置不正确。悬挑结构施工缝留在弯矩和剪力最大处悬挑构件根部,接茬处理不好,容易在接茬处产生裂缝,导致悬挑结构破坏。 (2)模板支撑不可靠。由于悬挑结构板支撑不可靠,在钢筋砼尚未达到足够强度时,模板会产生沉降,从而导致根部砼开裂,这样拆模后悬挑构件将从根部产生断裂破坏。 (3)施工超载。悬挑结构的固端弯矩与作用荷载成正比,如果

施工荷载过大,施工荷载超过设计荷载时,模板及其支撑的刚度又不足,则在施工过程中就会造成模板下沉,使悬挑结构根部出现裂缝,尤其是当由根部向外浇筑砼时随着荷载增加,也极易在根部产生裂缝,从而导致拆模后悬挑结构破坏。 (4)拆模过早。许多悬挑结构破坏事故都是由于拆模过早,砼尚未达到足够强度所造成的。所以施工规范规定,悬臂构件须待上一层结构完工,且混凝土强度必须达到100%才能拆底模。 (5)材料不合格或砼配合比错误。如果所使用的水泥、钢筋不合格,或砼配合比错误(含砼配合比正确但施工时随意加水的情况),则必然会导致钢筋砼悬挑结构的破坏。 (6)施工错误。若悬挑结构为变截面,施工时将模板做成等截面外形,造成悬挑结构根部截面变小,或将受力钢筋放在下部,或被踩踏向下变形过大,造成受力筋严重下移,或锚固长度不够等原因,拆模后,均会导致悬挑结构破坏(见图1、图2)。 2.2使用原因 建筑的正常使用是保证结构安全的必要条件。如果钢筋砼悬挑结构上堆载过大,或进行野蛮的破坏性装修,则会引起钢筋砼悬挑结构的破坏。 人们在房屋装修的时候后都不满足原有的房屋结构造型,往往会进行一定的结构拆改。但结构拆改的时候并不是可以任意而为的,必须要综合考虑各种情况。当阳台为挑板式结构时对结构安全影响

悬挑钢筋混凝土结构施工方案

中国建筑优秀施工方案奖申报资料 悬挑钢筋混凝土施工方案 中建八局第二建设有限公司 二OO九年四月

山东省高级人民法院审判综合楼 悬挑钢筋混凝土结构施工方案 编制:韦永斌 毕 磊 张 峰 审核:程树标 审批:李忠卫 中建八局山东高法院审判综合楼项目部 2008年12月9日

目 录 一、工程概况 二、方案整体架构及思路 三、屋面挑檐模板组立方案 四、屋顶挑檐施工 五、悬挑施工防护体系 六、施工计划安排 七、构造要求与施工 八、支撑架体拆除 九、注意安全事项 附

1工程概况 山东省高级人民法院新建审判综合楼工程,位于山东省济南市经十东路北侧,解放东路南侧,工程占地面积68940平方米,包括审判楼、档案图书阅卷楼、生活服务楼三个相对独立的单体,各单体间通过两侧通回廊相连接,形成“三进两院”式布局。总建筑面积75783平方米,是包括审判、阅卷、档案图书、法警训练、生活服务等多功能的大型综合性智能化建筑群。工程布局如图1-1所示: 图1-1工程平面布局示意图 本工程档案楼屋面及屋顶构架周边檐口为悬挑结构,其中屋面层(22层)悬挑结构,标高为82.75米(最高82.9米),悬挑长度为2.35米(最远挑出3.50米),悬挑梁截面350×802~580(h),根部竖向截面高1500,悬挑端部封边梁截面250×580;屋顶构架悬挑结构,标高为90.60米,悬挑长度为5.05米,悬挑构架梁截面为250×1420~595,最前端封口梁截面250×695(h),如图1-2所示。

图1-2 屋面及屋顶檐口悬挑示意图 22层屋面悬挑大样图如图1-3所示,本方案以下简称“屋面挑檐”; 顶层构架悬挑大样如图1-4所示,本方案以下简称“屋顶挑檐”。 由于檐口悬挑长度大(最大5050),现浇混凝土结构尺寸大、重量大(最大挑梁截面高1420),悬挑构件临空高度大(约90米),给施工带来很大的难度。科学合理地进行模板组立体系设计及优化论证,制定安全高效的施工方案并严格组织实施,完成大挑檐结构施工任务,是本工程施工建设成败的关键之一。

纯悬挑梁钢筋构造

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 11G101-1第89页悬挑存在问题分析 及解决问题之建议 1 图集的给出的构造做法 第一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm(砼保护层)后90度下弯12d; 第一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。 第二排钢筋在0.75l处45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行10d处收头。 2 存在问题 我们以11G101-1第34页4轴KL4(3A)250×700为例,来看看这样存在什么问题。 外伸端净长=2400-150=2250mm,其0.75l=0.75×2250=1887.5mm。 外伸端净长=2400-150=2250mm<4hb=4×700=2800mm。 第一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,毫无问题; 第一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前

行至自由端端部-30mm处收头。问题出来了,请看:自自由端反演,下弯点到自由端的长度:L2宽度250(封口梁宽度)+50=300mm,推进一个45度之投影长度=700-50=650mm,就是上部的起弯点,此点距自由端尺寸是 650+300=950mm,距固定端尺寸=2250-950=1300mm。 第一排的起弯点1300<第二排的起弯点0.75l=0.75×2250=1887.5mm。这是第一个问题。 再看第二排钢筋,在1887.5处下弯+650+10d=1887.5+650+220=2557.5mm; 2557.5mm-2250mm=307.5mm——超过梁净长307.5mm这是第二个问题。 还有,自由端进来50mm开始,必须设置箍筋,图上没提及,这是第三个问题。 3 解决之道 第一排非角筋,自端部反推上弯点距离自由端尺寸=hb-50+max (10d+30,封口梁宽bb+50); 第二排钢筋下弯起点距离第一排非角筋下弯起点35d。 按照作者建议,还是用KL4(3A)为例进行讨论 外伸梁根部弯矩=0.5ql2+Pl =0.5q2.252+2.25P=2.53q+2,25P 第一排下弯点处=200+650+=850; 第一排下弯点处弯矩=0.5q×0.852+0.85P=0.36q+0.85P 相当于根部弯矩的14.23%q+37.78%P 第二排下弯点处=850+770=1620 第二排下弯点处弯矩=0.5q×1.622+1.62P=1.31q+1.62P 相当于根部弯矩的51.78%q+72%P 第二排下弯点处钢筋截面积是100%,过该点后,截面积 =66.66%,截面抗力也可视作66.66% 第一排下弯点处钢筋截面积是66.66%,过该点后,截面积 =33.34%,截面抗力也可视作=33.34%; 通过力学计算分析,作者的建议是安全可靠的。

纯悬挑梁钢筋构造

11G101-1第89页悬挑存在问题分析 及解决问题之建议 1 图集的给出的构造做法 第一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm(砼保护层)后90度下弯12d; 第一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。 第二排钢筋在0.75l处45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行10d 处收头。 2 存在问题 我们以11G101-1第34页4轴KL4(3A)250×700为例,来看看这样存在什么问题。 外伸端净长=2400-150=2250mm,其0.75l=0.75×2250=1887.5mm。 外伸端净长=2400-150=2250mm<4hb=4×700=2800mm。 第一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,毫无问题; 第一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。问题出来了,请看:自自由端反演,下弯点到自由端的长度:L2宽度250(封口梁宽度)+50=300mm,推进一个45度之投影长度 =700-50=650mm,就是上部的起弯点,此点距自由端尺寸是650+300=950mm,距固定端尺寸=2250-950=1300mm。 第一排的起弯点1300<第二排的起弯点0.75l=0.75×2250=1887.5mm。这是第一个问题。 再看第二排钢筋,在1887.5处下弯+650+10d=1887.5+650+220=2557.5mm;2557.5mm-2250mm=307.5mm——超过梁净长307.5mm这是第二个问题。

第四章 钢筋混凝土工程试题与答案

第四章钢筋混凝土工程试题及答案 一、单项选择题 1.悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到 B 时方可拆除底模。 A、15N/mm2C、22.5N/mm2 B、21N/mm2D、30N/mm2 2.某混凝土梁的跨度为6.3m,采用木模板,钢支柱支模时其跨中起拱高度可为 A 。 A、1mm B、2mm C、4mm D、12mm 3.冷拉后的HPB235钢筋不得用作 D 。 A、梁的箍筋 B、预应力钢筋 C、构件吊环 D、柱的主筋 4.某梁纵向受力钢筋为5根直径为20mm的HRB335级钢筋(抗拉强度为300N/mm2),现在拟用直径为25mm的HPB235级钢筋(抗拉强度为210N/mm2)代换,所需钢筋根数为C 。 A、3根 B、4根 C、5根 D、6根 5.某梁宽度为250mm,纵向受力钢筋为一排4根直径为20mm的HRB335级钢筋,钢筋净间距为 B 。 A、20mm B、30mm C、40mm D、50mm 6.混凝土试配强度应比设计的混凝土强度标准值提高D 。 A、1个数值 B、2个数值 C、10N/mm2 D、5N/mm2 7.浇筑混凝土时,为了避免混凝土产生离析,自由倾落高度不应超过 B 。 A、1.5m B、2.0m C、2.5m D、3.0m 8.所谓混凝土的自然养护,是指在平均气温不低于 D 条件下,在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。 A、0℃ B 、3℃C、5℃D、10℃ 9.已知某钢筋混凝土梁中的1号钢筋外包尺寸为5980mm,钢筋两端弯钩增长值共计156mm,钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm,则1号钢筋下料长度为 A 。 A、6172mm B、6100mm C、6256mm D、6292mm 10.模板按 A 分类,可分为现场拆装式模板、固定式模板和移动式模板。 A、材料 B、结构类型 C、施工方法 D、施工顺序 11.C 是一种大型工具式摸板,整体性好,混泥土表面容易平整、施工速度快。 A、胶合摸板 B、组合钢摸板 C、台摸 D、爬升摸板 12.跨度大于A 的板,现浇混泥土达到立方体抗压强度标准值的100%时方可拆除底摸板。 A、8m B、6m C、2m D、7.5m 13.悬挑长度为2m、混泥土强度为C40的现浇阳台板,当混泥土强度至少应达到 B 时方可拆除底摸板。 A.70% B.100% C.75% D.50% 14.不同种类钢筋代换,应按 D 的原则进行。 A、钢筋面积相等 B、钢筋强度相等 C、钢筋面积不小于代换前 D、钢筋受拉承载力设计值相等 15.构件按最小配筋率时,按代换前后A 相等的原则进行钢筋代换。 A、面积 B、强度 C、刚度 D、变形 16.钢筋的冷拉调直必须控制钢筋的C 。 A.变形 B.强度 C.冷拉率. D.刚度 17.套筒挤压连接缺点是 D 。 A.接头强度低 B.质量不稳定 C.脆性大 D.连接速度较慢 18.确定试验室配合比所用的砂石 B 。 A、都是湿润的 B、都是干燥 C、砂子干、石子干 D、砂子湿、石子干

型钢悬挑脚手架构造(学习经验)

型钢悬挑脚手架 1、一次悬挑脚手架高度不超过20m。 2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固 件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土楼板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm(如下图)。 3、用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U形钢筋拉 环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔楔紧。 4、每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构

斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不应小于20mm,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准,《混凝土设计规范》GB50010中钢筋锚固规定(斜拉结如上图所示)。 5、悬挑梁悬挑长度应按设计确定,固定段长不小于悬挑段长度的 1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋 拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中钢筋锚固的规定(如下三图)

6、当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板 尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连 接时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。 7、型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定 位点,定位点离悬挑端部不应小于100mm。 8、锚固位置设置在楼板上时,楼板厚度不应小于120mm应采取加 固措施。 9、悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。

钢筋砼悬挑构件专项方案

×××××××××(二期)7#楼 钢 筋 砼 悬 挑 构 件 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 编制单位: 一、编制依据 1、设计图纸 2、《混凝土结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7、本工程《施工组织设计》 8、本工程《模板工程专项施工方案》 二、工程概况 (一)、工程简介 本工程位于×××市繁华的×××路西侧,×××市中心地段,西侧是×××,南侧是已建好的×××8#楼,东边是繁华的友爱南路,北侧是为紧靠的原有居民区。本工程为一栋人防、商业、住宅于一体的公建项目,其中地下1层,地上18层,总高度64.2000m,总建筑面积×××平方米,地下一层为平时停车库、战时人防掩蔽所及机电设备用房;地上1-2层为商业用房;3层以上为商住楼。 工程内容:本工程施工范围为×××××(二期)地下室、一、二层商铺~、7#楼三~屋面及施工总承包合同中明确的所有施工内容。 序号 项目 内容

1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理单位 6 勘察单位 7 施工单位8

资金来源 自筹 9 合同性质 施工总承包 10 质量等级 11 安全目标 ××× 12 工期目标 ×××天 (二)、本工程悬挑的钢筋混凝土构件有: 1、阳台的悬挑梁,悬挑长度:××××mm,截面尺寸详图纸各构件; 2、空调机位搁板悬挑长度:×××mm,板厚××mm; 3、凸窗悬挑板,悬挑长度:×××mm,板厚××mm; 4、…… …… (二)悬挑梁内纵向受力钢筋为×级钢筋,悬挑板内纵向受力钢筋为×级钢筋,具体规格,间距等技术参数详各构件的图纸。 (三)混凝土为商品混凝土,标号详各构件,商品混凝土生产厂商为×××商品混凝土有限公司。 (四)模板采用Φ48×3.5钢管支撑,扣件连接,18 mm厚多层覆膜胶合板模板,规格为:

纯悬挑梁钢筋锚固

钢筋混凝土构件各种表示符号

钢筋混凝土构件各种表示符号 1。标注钢筋的根数、直径和等级:3Ф20(钢筋的符号) 3:表示钢筋的根数 Ф:表示钢筋等级直径符号(钢筋的符号) 20:表示钢筋直径 2。标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距 Ф8 @ 200:(钢筋的符号) Ф:表示钢筋等级直径符号 8:表示钢筋直径 @:相等中心距符号 200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) 各类钢筋的表示方法 1. 梁箍筋 梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与蜚加密区的不同间距及肢数需用斜线"/"分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。 例:A10-100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。 A8-100(4)/150(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ8,加密区间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。 需要注意的是此处表示间距不是用"@",而是用"-"。 当抗震结构中的非框架梁及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也用斜线"/"将其分隔开来。注写时,先注写梁支座端部的箍筋(包括箍筋的箍数、钢筋级别、直径、间距及肢数),在斜线后注写梁跨中部分的箍筋间距及肢数。

例:13A10-150/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10;梁的两端各有13个四肢箍,间距为150;梁跨中部分,间距为200,四肢箍。 18A12-120(4)/200(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ12;梁的两端各有18个四肢箍,间距为120;梁跨中部分,间距为200,两肢箍。 2. 梁上部贯通筋或架立筋 梁上部贯通筋或架立筋根数,应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。注写时,须将架立筋写入括号内。 例:2B22用于双肢箍;2B22+(4A12)用于六肢箍,其中2B22为贯通筋,4A12为架立筋。 当梁的上部和下部纵筋均为贯通筋,且各跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值,用分号";"将上部与下部纵筋的配筋值分隔开来。 例:3B22;3B20表示梁的上部配置3B22的贯通筋,梁的下部配置3B20的贯通筋。 3. 梁支座上部纵筋 当上部纵筋多于一排时,用斜线"/"将各排纵筋自上而下分开。 例:梁支座上部纵筋注写为6B25 4/2,表示上一排纵筋为4B25,下一排纵筋为2B25。 注意:上述表示中"25"与"4/2"之间有一个空格,这个空格不可忽略,否则将出现错误。 当同排纵筋有两种直径时,用加号"+"将两种直径的纵筋相联,注写时角筋写在前面。 例:梁支座上部有四根纵筋,2B25放在角部,2B22放在中部,在梁支座上部应注写为 2B25+2B22。 当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注。 4. 梁下部纵筋 当下部纵筋多于一排时,用斜线"/"将各排纵筋自上而下分开。 例:梁下部纵筋注写为6B25 2/4,则表示上一排纵筋为2B25,下一排纵筋为4B25,全部伸入支座。 注意:上述表示中"25"与"2/4"之间有一个空格,这个空格不可忽略,否则将出现错误。 当同排纵筋有两种直径时,用加号"+"将两种直径的纵筋相联,注写时角筋写在前面。 当梁下部纵筋不全部伸入支座时,将梁下部纵筋减少的数量写在括号内。

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法 1前言: ?公共建筑常采用高空大悬挑的手法,来满足使用功能的需求,公共建筑和超高层商住楼的大跨度中庭,有时高度也会达到十多层以上,以达到空旷、通透、视野开阔的建筑效果, 高层和超高层住宅楼的屋顶造型更显得丰富多彩、争奇斗艳,为了张扬建筑物的个性,屋顶上的构架梁甚至悬挑出建筑平面之外,屋顶的造型已成为城市建筑的一道标志性风景线。 两幢或几幢成排高层、超高层建筑的塔楼,有时设计要求在半空中通过钢筋混凝土结构再次联成一个整体,利用空洞的效果,以实现环境的通透和视觉的变化,以立面的明暗和空间的虚实,突出建筑物的雄姿风韵。 这几类高空大悬挑结构高支模的施工特点是:跨度大、高度高、施工荷载大、施工难度高,为了做到技术先进、经济合理、保证质量、确保安全,因此完善高空大悬挑结构高支模的施工方法是一个新课题,具有非常显著的现实意义。 2 特点?2.1本高空大悬挑结构高支模的施工方法,能够充分利用结构自身的承载力,节约了地基基础加固或楼层回顶的投入。?2.2钢桁架、工字钢平台受力明确、安全可靠、 2.3通过钢平台化落地工艺简单,桁架梁和工字钢平台的型钢,回收利用率高,经济合理。? 式高支模为普通支模,避免了钢管脚手架的大量投入,减轻了劳动强度,而且占用场地小,便于立体交叉作业。 3 适用范围 适用于一般工业与民用建筑工程中净空高度大于30m、小于200m、跨度不大于30m、施工荷载不大于连续三层结构自重,采用架设钢桁架平台,并在平台上用普通脚手钢管搭设排架、配备钢管顶撑和支撑托的高支模施工。 4 工艺原理?充分利用原有结构条件,在高空大悬挑结构的下一层,安装钢结构的桁架梁,在桁架梁上安装工字钢,形成安全、可靠的工作平台。在平台上搭设钢管脚手排架、支立模板,施工高空大悬挑的钢筋混凝土结构。然后利用钢平台和排架系统,施工高空大悬挑结构的外装饰、装修工程。验收合格后拆除排架,再化整为零、空中解体,拆除全部钢 5.1工艺流程?5.1.1钢桁架的设计:?施工荷载计算 结构桁架梁。?5施工工艺? 钢桁架选型采用有限元进行内力、变形验算优化设计编制专项施工方案组织专家论证完善专项施工方案 5.1.2钢桁架的制作:?材料采购材料进场抽样检验下料加工拼装焊接焊缝检测检查验收出厂、运输 5.1.3钢桁架的安装: ?预埋铁件检查验收测量放线钢桁架吊装拼

相关文档