喷锚支护锚索施工注意事项:

1、预应力锚索除常规材质检验外,应进行锚索抗拔力实验。施工

前应在施工现场进行至少1组3根锚索基本实验。

2、注浆管直径一般为32 mm、42 mm、79 mm、85mm,壁厚为

3~5mm。

3、锚索入射角偏斜度控制值:±3°若施工有限,角度偏差较大时,

应经设计院确认后方可施工。

4、安装前,要确保每根钢绞线顺直,不扭不叉,排列均匀,除锈、

排污垢,对有死弯、机械损伤处剔出。

5、自由段钢绞线外套?20PVC波纹管,两端涂抹黄油封闭;应采

取可靠措施确保锚索自由段的自由变形。

6、锚索抗拔力检验及张拉锁定应在锚固体达到28天龄期或达到

设计强度的80%以后进行。

7、通过现场张拉实验,确定张拉锁定工艺。锚索的张拉及锁定分级

进行,严格按照操作规程进行。锚索张拉应力为锁定应力的

1.1~1.5倍。锚索锁定后若发现有明显的预应力损失,应进行

补偿张拉。

8、锚索的锚具、夹具连接器应符合JGJ85-2002《预应力筋用锚具、

夹具和连接器》的有关规定。

9、锚索张拉力、锁定力详见桩结构图中相应内容;锚索未锁定,

不得进行下阶段土方开挖。

10、锚索施工完成后,应按《建筑边坡工程技术规范》

(GB50330-2013)附录C进行锚索的基本试验。

11、锚索的极限承载力详见桩结构图中相应的内容,如达不到设计

要求,则不得锁定。

12、土方开挖应在护坡桩达到设计强度后方能进行;锚索施工面以

下土方开挖应在该层锚索锁定后进行。

13、回填土以上的支撑(或锚索)的卸除必须通知设计单位,且由

设计单位确定回填土高度。

喷锚支护施工方案.

春华国际茗都3#楼工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 商丘市国基建筑安装有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 1.1基坑周边环境条件 1.2场地地层分析及水文地质条件 第二章基坑支护方案及施工工艺 2.1设计原则 2.2设计依据 2.3 基坑支护方案的选择 2.4 基坑支护设计 2.5基坑支护施工工艺 第三章确保工程质量的技术组织措施 3.1项目部人员配置 3.2组织措施 3.3土方施工质量保障措施 3.4支护工程质量目标及质量保证措施 3.5建立健全各项管理制度 第四章确保工程工期的技术组织措施 4.1确保工期的组织措施 4.2确保工期的保证措施 4.3确保工期对建设单位的建议 第五章确保安全生产和文明施工的技术组织措施 5.1主要管理措施 5.2确保工程安全施工的技术组织措施

5.3确保文明施工的技术组织措施 第六章主要施工机械及人员计划需用量 6.1主要施工设备需用量计划 6.2劳动力计划 第七章周边环境及协调关系的措施 7.1环境保护措施 7.2协调周边关系的组织措施 第八章雨季施工措施 第九章基坑应急措施 第十章施工图纸

第一章工程概况 1.1工程概况 春华国际茗都3#楼为一栋32层商住楼,平面尺寸76m×19m,基础埋深9.8m,框支结构,两层地下室。由于基础施工跨过雨季,土体受水浸泡后极易坍塌,必须采取有效的基坑支护措施。根据周边环境及《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)等规范规定综合考虑,本基坑开挖应为分层进行,开挖与支护紧密配合。 1.2 场地地层分析及水文地质条件 ⑴场地工程地质条件 场地地形、地貌:拟建工程场地位于平顶山市建设路西段平原地带,地形平坦。 ⑵地层及地基土层描述 拟建场地勘察深度内地下水为潜水类型,根据地质资料,地下水位埋深自然地面下9.00-10.20m,水位年变幅在1.50m左右,地下水抗浮水位为7.00m。属第四系松散层孔隙潜水,主要接受大气降水及侧向径流补给,通过地下侧向径流人工开采和蒸发排泄。 根据钻探结果及区域地质资料,按勘察所揭露的地层时代、成因及各土层的岩性特征、物理力学性质及工程特性指标,将地基土划分为8个工程地质单元层,自上而下分述如下: 第①层(Q4ml)杂填土: 杂色,松散,稍干,主要有粘性土及建筑垃圾组成。该层分布普遍,层位稳定,层底埋深0.30-1.50m,层

喷锚支护施工方案19794

目录 1、工程概况 (1) 2、水文情况 (2) 2.1地质情况 (2) 3.施工工艺 (3) 4、施工方法 (4) 4. 1、喷护施工方法 (4) 4. 2、边坡喷护 (4) 5、喷护技术质量要求 (5) 6、资源配置 (6) 6.1人力资源配置 (6) 6.2施工设备及机械配置 (6) 7、技术安全保证措施 (7) 7.1安全保证措施 (7) 7.2安全技术保证措施 (7) 8、文明施工措施 (8)

雁鸣路跨梅河干流桥边坡喷护施工方案 1、工程概况 本次工程为雁鸣路跨梅河干流桥。本项目位于郑州航空港经济综合实验区雁鸣路梅河干流处,桥位处河道开口宽度为115.5米,其中主河道底宽57.0米,河底标高98.9m,子槽标高97.624m,100年一遇洪水位:101.35m,河道两侧各设置5m宽的马道,马道净空≥2m,本工程桥跨布置为24+30+30+24m=108m,上部结构为预应力钢筋混凝土连续梁。道路标准宽度为60m。桥梁分成两幅,宽度均为26.5m,中央有7m宽的中央分隔带。具体断面布置形式为:3m(人行道)+3.5m (非机动车道)+19.5m(机动车道)+0.5m(防撞墩)+7m(中央分隔带)+0.5m(防撞墩)+19.5m(机动车道)+3.5m(非机动车道)+3m (人行道)=60m。 地面高程现状为104.3m左右,P1#桥墩承台底部高程95.748m,开挖深度8.552m;P2#承台底部高程95.880m,开挖深度8.42m;P3#承台底部高程95.965m,开挖深度8.335m;A0#桥台桩顶高程99.85m,开挖深度4.45m;A4#桥台桩顶高程99.85m,开挖深度4.45m。 2、水文情况 设计勘测期间稳定水位埋深 2.8~3.4m(绝对标高约100.64~101.20m)。据调查本区域内地下水位年变幅1.5m左右,近5年最高水位埋深约1.0m(标高103.0m左右),历史最高水位0.5m(标高103.5m左右)。属第四系松散岩类孔隙潜水,地下水的补给主要为大气降水,环境类型为Ⅱ类。

喷锚支护施工方案要求

深基坑支护施工方案 编制内容及深度要求 东莞市建筑科学研究所 2009-11-05 方案编制基本要求 施工组织设计编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 施工组织设计是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺,优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,确保安全施工,保证工程质量,注意环境保护。 运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 提高建筑工业化程度,科学安排雨、台、夏等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 确保安全生产和文明施工,做好环境和建筑物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾

污染。 编制内容力求:重点突出,表述准确,取值有据,图文并茂。 施工组织设计应按规定程序编制、审批,并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理,根据情况变化及时调整、报审。 项目经理部是施工组织设计(专项方案)的实施主体,应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工,不得随意更改。

封面 国航凤凰苑工程 基坑支护施工方案 方案编制人:时间 审核人:时间 审定人:时间 中国对外建设海南有限公司 2010年3月20日

喷锚施工工艺

喷射混凝土施工工艺 一、特点 1、喷射混凝土施工可保证结构整体刚度,简化工序,不用模板或只用单面模板,节约大 量模板材料,省去支模、浇筑和拆模工序,使混凝土输送。浇筑和捣实合为一道工序,加快施工速度。 2、喷射混凝土密度高,强度和抗渗性较好,可以节约混凝土。 3、对混凝土,砖墙面有较强的粘结力。 4、可通过输料软管在高空或狭小工作区间,向任意方向施工喷射。 5、可在拌合料中加入速凝剂,使水泥浆在10min 内终凝,2h 具有强度可以大大缩短工 期。 6、工艺简单,施工机动、灵活、高速、高效,有较广的适应性。 二、适用范围 1、建筑物墙体、柱、梁加固补强。 2、大型构筑物的补强。 3、局部或全部更换已损伤混凝土,填补混凝土结构中的孔洞、缝隙、麻面等。 三、工艺原理 利用风压使水泥与骨料反复撞击,使混凝土压密,同时又采用较小的水灰比,因而它具有较高的力学强度和良好的耐久性,特别是与混凝土、砖石、钢材有很高的粘结强度,在结合面上传递拉应力和剪应力。 四、工艺流程及操作要点 1 、工艺流程:搅拌 待喷面处理完补配钢筋养护 喷射 2、操作要点

(1)待喷面处理。待喷面的处理是结构构件加固的关键工序,待喷面的处理包括结构裂缝。孔穴的处理,结构表面的处理和受损伤构造的处理等。 ①结构待喷面为混凝土时,应将混凝土表面凿毛,除去污物,浇水充分润湿,如有裂缝, 应用压力灌环氧浆进行处理;如有受损伤混凝土,应将损伤混凝土铲除至坚实的结构层为止,如果铲除得不彻底,会造成“夹馅”,影响喷射层的粘结及新旧结构层的共同受力。 ②结构侍喷面为砖墙时,应将装饰层拆除,除去粉尘及污物,提前一天进行浇水湿润, 使砖墙充分润湿,如有裂逢,应用环氧水泥浆灌缝修补;如有受损砖墙,应将松动的砖剔除,用新砖把孔洞砌死。 ③结构待喷面为钢结构时,应打磨除锈。 (2)补配钢筋 若经结构评定,认为应在喷射层内加配钢筋时,可在待喷面处理之后补绑钢筋。对于承载力不足或不满足抗震要求的混凝土梁。柱。混凝土墙及钢柱和砖墙,应补配钢筋或钢筋网,钢筋网与受喷面间的距离不宜小于2D(D 为最大骨料粒径),随后才可喷射。 (3)埋设喷射层厚度标志 一次喷射厚度见表4(一般不应小于骨料粒径的2 倍,以减少回弹率)。 表23 一次喷射厚度与喷射方向的关系 在喷射前应埋设喷层厚度的标志,一般采用预埋厚度控制筋的方法,即一定间距内(一般3m 左右)埋设厚度控制筋,厚度控制筋可焊在钢筋网上,或与锚筋焊接,或粘于受喷面上。

基坑喷锚支护施工方案54371

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼 基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为3670.1㎡。建筑高度为82.1m,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为1.7~8.0m,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约9.4m。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.2。采用锚喷土钉墙护壁支护。 基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。 三、施工准备 1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 4.1组织劳动力30人

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工 方案 1

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S 店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- )。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46- )。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- )。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007- ); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330- ); 《建筑地基处理规范》(JGJ79- ); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。

三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋;

喷锚施工方案

一、编制说明 (1)南京地铁一号线南延线工程花神庙车站施工设计图(送审稿); (2)《南京地铁一号线南延线工程XK01标花神庙站岩土工程详细勘察报告》; (3)本标段工程所在地的工程地质、水文地质及地理、气候条件。 (4)工程所在地的现场踏勘资料。 (5)我单位既有施工能力、技术水平以及从事同类或类似工程的施工经验。 (6)设计、施工所涉及的规范、规程、标准以及南京市地方有关行业法规和法令等。 主要采用的技术标准、规范和规程如下: 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999); 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-1996); 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ/T27-2001); 《工程测量规范》(GB 50026-93); 二、工程概况 2.1 工程地理位置、周边环境及工程范围 2.1.1 工程地理位置及周边环境

花神庙车站位于雨花大道和规划玉兰路之间的宁南大道地下,车站设于路侧,宁南大道为规划红线60米的城市主干道,北侧为江苏舜天国际研发中心办公大楼;车站东北侧为翠岛花城小区。围护结构距两处楼房较远,场地开阔。花神庙车站平面示意图如图2.1-1所示。 车站设有三个出入口,其中三号为预留出入口(路南侧),在车站两端设有两组共八个风亭,考虑和江苏舜天国际研发中心景观结合,风亭均设置为低矮敞口式,电梯和2号出入口合建,冷却塔在2号出入口西侧,靠近2D号风亭。车站有效站台中心里程为K4+44,车站总长192.04m,车站顶板覆土2.3m~4.2m。车站标准段结构外包尺寸为18.8m×12.69m(宽×高),基坑开挖深度为16.4m。 图2.1-1 花神庙车站平面图

喷锚支护施工方案46850

榆中建投阡陌院一期项目 (四标段)工程 喷 锚 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安徽湖滨建设集团有限公司 二0一七年四月九日

一、工程概况 榆中建投阡陌院一期项目(四标段)工程包括1-15#楼总高、1-16#楼总高、1-17#楼总高、1-18#楼总高、1-19#楼总高、1-20#楼总高、1-21#楼总高、1-22#楼总高、1-23#楼总高、1-24#楼总高、C段商业及其对应地下车库(总面积:,其中住宅面积,商业面积,幼儿园面积,地下车库面积),总投资约万元。 目前已完成整个标段工程的基坑开挖,基坑北侧开挖深度约为,基坑东侧北段开挖深度约为,基坑东侧南段开挖深度约为,基坑南侧开挖深度约为,基坑西侧北段开挖深度约为(分两段台阶),基坑西侧南段与三标段车库相接无边坡。 现场开挖土质为人工填土,粉质粘土,黄褐色粉土,土质不均,局部夹有薄层细砂,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,偶见白色钙质菌丝,稍湿,稍密。整个基坑边坡已按1:~进行了放坡处理。现针对基坑四周进行挂网喷浆支护处理。 二、编制依据 1.本工程勘察报告及工程图纸资料; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 三、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在3m~,土方开挖时基坑已采用1:~?的放

坡,坡面采用插筋1000长Φ14@1500*1500mm、插入土层深900mm外露100mm,坡面横向,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网孔30*30mm)并喷射砼,其喷射压力为~(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60~100?mm,细石采用瓜米石。 四、材料设备要求 1、水泥:应优先选用#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,性能符合现行水泥标准。? 2、砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于,含水率直控制在5%~7%。 3、细骨料:细骨料采用瓜米石,必须保证表面清洁干燥。 4、外加剂:应选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射砼性能必须满足设计要求。? 5、水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO计算超过水重1%的水。 6、配比:普通硅酸盐水泥水泥:砂:碎石:水=1:::(重量比); (2)配料的搅拌:上料前初拌,上料后水泥砂石经过喷浆机和输送料管混合,即可达到均拌目的; (3)砼强度:C20。 7、主要机械设备

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005)。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2002); 《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。 三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安

置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 排数入射角深度长度钢管直径钻孔直径 L1 15。 1.2m 10.0m 48mm 60mm L2 15。 2.7m 8.0m 48mm 60mm L3 15。 4.2m 6.0m 48mm 60mm L4 15。 5.9m 4.0m 48mm 60mm L5 15。7.6m 2.0m 48mm 60mm 锚杆泄浆孔:钻眼Φ3-Φ6,间距50cm左右,在锚杆入土端头1/2处设置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋; 坡率:1:0.3。 返坡宽度1000mm,厚度不小于80mm; 喷射砼厚度及标号:不小于80mm,C20(C20配合比:水泥:砂石为1:4,水灰比0.5, 砂率50%); 压浆用水泥浆液水灰比为1:1~0.5:1。 泄水孔:直径40mm,间距2.5m。 2、 3#楼EF喷锚护壁参数。 基坑深度约为:6.0m; 竖向锚杆排数:N=4排;

喷锚支护方案

单位工程施组织设计或方案 工程名称:喷锚支护施工方案 工程地点: 施工单位: 编制单位:审批单位: 部门:部门: 单位技术负责人:审批负责人: 编制人: 编制日期:审批日期:

目录 一、概况 二、现场组织管理架构表 三、现场施工平面布置图 四、施工进度计划表 五、主要施工方法及技术措施 六、文明施工措施 七、防火及治安管理措施 八、临时用水平面布置图 九、临时用电平面布置图 十、临设计划表 十一、机具使用计划表 十二、劳动力计划表 十三、主要材料用量表

一、工程概况 本工程为天河名雅苑地下车库土建工程,是由广州市建设开发集团有限公司投资兴建,座落于广州天河东路南端、临近广州酒家,地下室仅一层,桩顶标高-8.05米,总挖深7.50米,深较大,地面以下2.8米为人工填土,2.8-3.4米为耕植土,3.4-8.4米为冲积层,其中上层3.0米为淤质粘土,下2.0米为粘土或粉土。根据广州市基坑工程管理规定,开挖深度大于、等于7米的基坑工程,设计方案须经广州市建设科学技术委员会办公室组织专家审查通过,方可组织实施。详见基坑支护设计图纸。

二、现场组织管理架构表 三、现场施工平面布置图(略) 四、施工进度计划表(略)

五、主要施工方法及技术措施 1、土方开挖进度与支护配合 土方开挖时应根据设计要求,一次性开挖高度不宜过大,不得随意超欠挖,以避免破坏土体自稳,在未支护前造成人为塌方而带来不良后果。在密切配合保障安全的同时,为加快施工进度土方开挖与支护应采用流水作业,交叉进行、跳格开挖。 2、喷锚支护工艺流程 ①、锚管施工工艺 开挖工作面→修边坡→编制钢筋网→打锚管→焊接加强钢筋→喷射细石混凝土→灌注水泥浆→上层喷锚完成3天后,可进行下一层开挖喷锚作业。 ②、钢筋锚杆施工工艺 开挖工作面→修边坡→编制钢筋网→造锚杆孔→安放锚杆→灌注水泥砂浆→焊接加强钢筋→喷射细石混凝土→上层喷锚完成3天后(砼强度达70%以上),可进行下一层开挖喷锚作业。 3、锚管、钢筋锚杆施工工艺 ①、加工锚管 采用Φ48钢管,制成滤管(花管),入土端加工成桩尖状,滤浆孔间距约500㎜,孔眼前端(靠管尖侧)焊接钢筋。 ②、钢筋锚造孔 造孔工具用洛阳铲、螺旋钻。 ③、打管 采用冲击锤把钢管按设计角度及位置对正,将钢管击打入土中到设计长度。 ④、喷射混凝土 通过9.0m3空压机,把预拌好的骨料均匀输送出去,最佳水平输

边坡挂网喷锚专项施工方案

边坡挂网喷锚专项施工方案 一、工程概况 工程名称:辰溪县液化气站输送管道边坡支护工程 工程地点:辰溪县整滨村 建设单位:湖南省工业设备安装有限公司 设计单位:怀化市建筑设计院 怀化市辰溪县液化气站边坡支护工程,位于辰溪县整滨村。 本工程根据现场实际条件,靠近液化气站北面挡土墙上面进行锚杆喷浆支护。 二、施工准备 2.1、总体施工准备 为合理利用施工资源,加快施工进度,力求在质量、进度、成本和效益以及整体形象方面创造良好效果。在施工技术准备的同时,进行材料准备、测量放线等工作。锚杆采用φ18螺纹钢筋加工。锚喷施工前测量人员先按设计坡比测量检查边坡超欠情况,对存在欠挖处做好标记记录,作业人员搭设脚手架后进行人工修坡。锚杆、钢筋网片应先加工好,现场管理人员做好锚杆孔注浆、安装锚杆、挂网及喷浆封闭工作准备,使锚杆成孔后立即可以进行注浆、挂网、焊接及喷浆工作。 2.2、材料、设备及人员准备

本工程主要材料水泥、砂石料、和钢筋。主要材料根据公司材设管理部门《合格供方名录》提供的合格及优秀供应商,选择质量信誉生产能力都比较强的距离工地近的厂商供应。其它辅助材料如PVC 管,土工布等就近选择优良材料使用,周转材料钢管扣件由物资部就近联系租赁。机械设备及作业人员由项目经理和现场施工负责人协调组织一个喷浆班组和机械加工班组施工。 1、材料准备 主要材料:C20细石砼、C20混凝土喷浆(原材料:32.5号水泥、碎石<小石子>中粗砂),镀锌铁丝网、φ18螺纹钢,水灰比0.5的水泥浆(原材料:32.5号水泥)。 周转材料:φ48钢管扣件 以上材料数量C20喷浆、C20细石砼、水灰比0.5的水泥浆原材料由工程部根据实验配合比计算,网片用镀锌铁丝网,锚杆采用的φ18螺纹钢由工程部根据设计计算数量后填写材料申请表交材设部采购。周转材料φ48钢管扣件根据本段边坡高度宽度及具体施工方法计算后提交材设部。 2、施工机械设备 喷锚支护主要施工机具

喷锚工程施工工艺

欢迎共阅 喷射混凝土施工工艺 一、特点 1、喷射混凝土施工可保证结构整体刚度,简化工序,不用模板或只用单面模板,节约大量模板材料,省去支模、浇筑和拆模工序,使混凝土输送。浇筑和捣实合为一道工序,加快施工速度。 2345 6123递拉应力和剪应力。 四、工艺流程及操作要点 1、工艺流程:搅拌 待喷面处理完补配钢筋埋设喷厚标志养护

喷射 2、操作要点 (1)待喷面处理。待喷面的处理是结构构件加固的关键工序,待喷面的处理包括结构裂缝。孔穴的处理,结构表面的处理和受损伤构造的处理等。 ①结构待喷面为混凝土时,应将混凝土表面凿毛,除去污物,浇水充分润湿,如有裂缝,应用 如 使砖墙 (2 钢(3

在喷射前应埋设喷层厚度的标志,一般采用预埋厚度控制筋的方法,即一定间距内(一般3m左右)埋设厚度控制筋,厚度控制筋可焊在钢筋网上,或与锚筋焊接,或粘于受喷面上。 (4)搅拌 混合料的配合比由实验室确定。混合料搅拌时间应遵守下列规定: ①采用容量小于400kL的强制式搅拌机时,搅拌时间不得少于1min。 (5 15~ ,复喷 a工作风压 不同类型的喷射机有不同的工作风压,而且它还与喷射方向,拌合料输送距离,混凝上配 合比,含水量等有关。适宜的工作风压,可减少回弹量,增加一次喷射厚度,并保证喷射 的质量。喷射机的工作风压,一般需保证喷嘴处有0.1MPa左右的压力。

b喷嘴处的水压必须大于风压,而且压力应稳定,水压一般比风压大0.1Mk左右为宜,可采 用向水箱中通高压压缩空气,以获得稳定的压力水。 C对不同的喷射机,要严格按规定的操作方法进行操作,否则容易发生堵管,反风等现象。 喷射机的开、停顺序为:开动时,先开风后给水,最后通电供料;停止时,先停止供料,待料罐中的存料喷完后再停电,最后关水停风。同时,要根据输送距离的变化,随时调整 d e f g h (6 凝土,尤其对于砖砌体的喷射混凝土加固层,喷射施工完毕后,加强养护是非常重要的。 ②气温低于+5℃时,不得喷水养护,需用养护剂养护。 (7)冬期不宜进行喷射作业,如进行喷射作业,喷射作业区的气温不低于+5℃,混合料进入喷射机的温度不低于+5℃。 五、材料

喷锚施工工艺

工程概况 (一)概况: 白家河2#隧道位于天水市白家河村渭河边的一个山坡上,长124m 进口里程为DK1413+789出口为DK1413+913洞身最大埋深50m,属于浅埋偏压隧道。隧道位于平面曲线和竖曲线上,坡度为4.2 %。。线路中心和隧道中心相距18.5cm,加宽值为50cm隧道处山体上部为粘质黄土,厚度 1 ~ 10m,为H级普通土, (T o=15OKPa下部为片麻岩,节理裂隙非常发育,夹层较厚,内含云母较多,风化严重,属皿类围岩。隧道处地震基本烈度为八度,最大冻结深度为1.0m,无地下水。 (二)主要技术标准 1. 线路等级:I级; 2. 直线数目:第二线; 3. 限制坡度: 6 %; 4. 曲线半径:800m ,既有线原则上维持原状; 5. 设计速度:新建140Km/h,既有线原则上维持原状; 6. 牵引种类:电力; 7. 到发线有效长:850m双机地段870m不改建车站维持原状; 8. 闭塞方式:自动闭塞。 三)喷射混凝土范围及数量: 1 洞门防护:进口端厚10cm 20 x 40=800m2混凝土80m3

出口端厚10cm 14 x 28=392m2混凝土40m3 皿类围岩厚7cm 2. 洞内防护:全喷 W类围岩厚5cm 混凝土133m 3 3. 喷射混凝土总数量:253m3 (四)锚杆和钢筋网范围及数量: 1洞门防护:进口端锚杆直径?22mm L=3~5m 钻孔直径? 42mm 梅花形布置@1.2m 钢筋网20cm x 20cm 直径? 6mm 加固范围20m x 40m (高x宽)喷砼厚度 10cm 出口端锚杆直径? 28mm L=8~ 15m 钻孔直径? 90mm 梅花形布置@1.5m 钢筋网25cm x 25cm 直径? 6mm 加固范围14m x 28m (高x宽) 2.洞内防护:皿类围岩:锚杆直径? 20mm L=2.5m 钻孔直径? 48mm 梅花形布置@1.2x1.0m 钢筋 网25cm x 25cm 直径? 8mm x ? 6mm 3.工程量合计: ? 20mn锚杆:17608.313 Kg ? 22mn锚杆:7961 Kg

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求 ㈠.施工工序 分层开挖土方一修整坡面一测定锚杆位置一锚杆钻机就位一锚杆打入设计深度一铺设钢筋网片T钢筋与锚杆焊接一喷射混凝土一锚杆体进行压力灌浆一挖土至下一层锚杆施工深度一重复以上工序直到设计深度。 ㈡.工程实施 1.喷锚支护施工喷锚支护施工是与挖土工作交叉进行的,应分层分阶段施工,每层挖土深度一般控制在2?2.5m左右,对于砂层厚度大于1.5m的地段,应严格控制每层挖土深度在 1.5m 以内,以便进行锚杆的施工和护壁工作,具体施工方案如下: (1)锚杆位置测放:沿平整的土坡面上由技术人员测放出锚杆位置,并作出标记和编号。孔位偏差不得超过20cm成孔倾角误差不大于土3度。 (2)杆体制作,锚杆采用? 48(壁厚3.0mm普通钢管,在杆体锚固段上钻孔形成花管,土层、砂层内锚杆应焊接角钢作为倒剌,杆体无影响质量的裂痕,内部要求畅通无堵塞。 (3)杆体安放,用专用锚杆钻机将锚杆顶入土层中,倾角为15 度。 (4)焊接 ①杆体的焊接:焊接时应保证焊接面积符合设计要求,也保证锚杆的抗拔力能满足设计强度,同时焊接应使内部能够畅通。 ②锚杆与金属网主筋的焊接:焊接中应避免虚焊和焊接面积不够的问题,也应保证焊接强度不低于锚杆的抗拔力。 焊接质量的好坏直接影响到锚杆能否正常发挥作用, 每根锚杆都应严把焊接质量关。 (5).喷射混凝土施工: ①.喷射混凝土施工前基坑壁应清理掉虚土并保持壁面平整。面层内的钢筋网 应牢固固定在边壁上,钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在砼喷射时应不出 现振动

②.混凝土的配合比为水泥:砂:豆石:1:2:2,并加入水泥用量2?5%的速凝剂,喷射混凝土的粗骨料最大粒径不宜大于8mm水灰比不宜大于0.45,拌料时应使水泥、砂、豆石和速凝剂分布均匀。 ③.喷射混凝土厚度一般为5?10cm,喷完后应按规定进行养护。 (6).压浆: 锚杆施工完成后,应进行灌浆,浆液采用32.5R 普通硅酸盐水泥进行配制,可掺入适量膨胀剂和早强剂。水灰比控制在0.4 ?0.6 ,灌桨压力宜控制在2.0MPa 以内。浆液应搅拌均匀,随搅随用,并在浆液达到初凝前用完。当灌浆量每锚杆延长米超过50kg,或灌浆压力达到或超过2.0MPa,孔底停止吸浆达5分钟时,可中止灌桨。 2.排水系统设置: 排水系统包括地表排水系统、支护结构内部排水系统。 (1)对基坑四周支护范围内地表进行修整,用1:3水泥砂浆或C20素砼对地面进行封闭和找坡,使地表水不能进入基坑壁中。 (2)喷射砼施工过程中及时设置排水管。可在支护面层背部设置长度为40?60cm 的水平塑料排水管,排水管间距3m按梅花状排列。随着施工开挖过程,按一定间距从上到下插入边壁土体,以便支护完成后能将砼面层后的可能积水排

喷锚支护施工方案

喷锚支护施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1、工程概况 ................................................................................. 错误!未定义书签。 2、水文情况 ................................................................................. 错误!未定义书签。地质情况........................................................................................ 错误!未定义书签。 3.施工工艺 .................................................................................... 错误!未定义书签。 4、施工方法 ................................................................................. 错误!未定义书签。 4. 1、喷护施工方法...................................................................... 错误!未定义书签。 4. 2、边坡喷护.............................................................................. 错误!未定义书签。 5、喷护技术质量要求 ................................................................. 错误!未定义书签。 6、资源配置 ................................................................................. 错误!未定义书签。人力资源配置................................................................................ 错误!未定义书签。施工设备及机械配置.................................................................... 错误!未定义书签。 7、技术安全保证措施 ................................................................. 错误!未定义书签。安全保证措施................................................................................ 错误!未定义书签。安全技术保证措施........................................................................ 错误!未定义书签。 8、文明施工措施 ......................................................................... 错误!未定义书签。 雁鸣路跨梅河干流桥边坡喷护施工方案

基坑喷锚支护施工方案

直八2203 紫金华庭商住楼 基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 山西二建直属八分公司 紫金华庭商住楼项目 2009年6月24日

紫金华庭商住楼基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于大川西路,农委院内,位于居民区为临街工程。拆除原有建筑后平整场地,占地面积2183m2,南侧与北侧分别为5000mm和4000mm宽小区道路。开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾为主,下层勘探最大揭露埋深20m,该层为砂卵层,局部夹杂1000mm 左右中砂层。基坑开挖尺寸55.6*37.6 m,面积2090m2,开挖深度约5300mm。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在古交地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.25。北侧和东南侧采用钢管支护,西南侧采用人工成孔钢筋混凝土灌注桩支护坑边西南侧四间平房,基坑三侧建筑物设沉降及位移观测点,坑壁四周设滑移观测点。 1、基坑四周在有中砂层部位设一排土钉锚杆,土钉锚杆采用Ф22钢筋,深度不小于3米,水平间距15mm;基坑四周在中砂层以上杂填土层钉两排土钉,土钉采用Ф22钢筋,深度距周边管线情况定为500—2000mm,水平间距1500mm;三排土钉称梅花型布置,坑顶距坑边缘大于500㎜四周采用Ф22钢筋钉地锚,间距1500mm;面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚杆、土钉及地锚连为一体,基坑四周水平方向在锚杆所设高度通长设两道Ф14加强钢筋和锚杆焊接为一体,竖向设两道3200 –4000mm长Ф14加强钢筋和锚杆及地锚焊接为一体,喷射80--100厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。北侧道路地下管网影响放坡系数时进行局部加固。(如附图一) 2、施工工期: 6月19日—6月28日第一层基坑土方开挖 6月29日—7月15日第一段基坑喷锚护坡

最新喷锚施工工艺

喷锚施工工艺

一.工程概况 (一)概况: 白家河2#隧道位于天水市白家河村渭河边的一个山坡上,长124m,进口里程为DK1413+789,出口为DK1413+913,洞身最大埋深50m,属于浅埋偏压隧道。隧道位于平面曲线和竖曲线上,坡度为4.2‰。线路中心和隧道中心相距18.5cm,加宽值为50cm。隧道处山体上部为粘质黄土,厚度1~10m,为Ⅱ级普通土,σ 0=150KPa。下部为片麻岩,节理裂隙非常发育,夹层较厚,内含云母较多,风化严重,属Ⅲ类围岩。隧道处地震基本烈度为八度,最大冻结深度为1.0m,无地下水。 (二)主要技术标准 1.线路等级:Ⅰ级; 2.直线数目:第二线; 3.限制坡度: 6‰; 4.曲线半径: 800m,既有线原则上维持原状; 5.设计速度:新建140Km/h,既有线原则上维持原状; 6.牵引种类:电力; 7.到发线有效长:850m,双机地段870m,不改建车站维持原 状; 8.闭塞方式:自动闭塞。

(三)喷射混凝土范围及数量: 1洞门防护:进口端厚10cm 20×40=800m2混凝土80m3 出口端厚 10cm 14×28=392m2混凝土40m3 2.洞内防护:全喷Ⅲ类围岩厚7cm Ⅳ类围岩厚5cm 混凝土 133m3 3.喷射混凝土总数量:253m3 (四)锚杆和钢筋网范围及数量: 1洞门防护:进口端锚杆直径φ22mm L=3~5m 钻孔直径φ42mm 梅花形布置@1.2m 钢筋网 20cm×20cm 直径φ6mm 加固范围 20m×40m(高×宽) 喷砼厚度10cm 出口端锚杆直径φ28mm L=8~15m 钻孔直径φ90mm 梅花形布置@1.5m 钢筋网 25cm×25cm 直径φ6mm 加固范围 14m×28m(高×宽) 2.洞内防护:Ⅲ类围岩:锚杆直径φ20mm L=2.5m 钻孔直径φ48mm 梅花形布置@1.2×1.0m 钢筋网25cm×25cm 直径φ8mm×φ6mm 3.工程量合计:

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求㈠.施工工序 分层开挖土方→修整坡面→测定锚杆位置→锚杆钻机就位→锚杆打入设计深度→铺设钢筋网片→钢筋与锚杆焊接→喷射混凝土→锚杆体进行压力灌浆→挖土至下一层锚杆施工深度→重复以上工序直到设计深度。 ㈡.工程实施 1.喷锚支护施工 喷锚支护施工是与挖土工作交叉进行的,应分层分阶段施工,每层挖土深度一般控制在2~2.5m左右,对于砂层厚度大于1.5m的地段,应严格控制每层挖土深度在1.5m以内,以便进行锚杆的施工和护壁工作,具体施工方案如下: (1) 锚杆位置测放:沿平整的土坡面上由技术人员测放出锚杆位置,并作出标记和编号。孔位偏差不得超过20cm。成孔倾角误差不大于±3度。 (2) 杆体制作,锚杆采用φ48(壁厚3.0mm)普通钢管,在杆体锚固段上钻孔形成花管,土层、砂层内锚杆应焊接角钢作为倒剌,杆体无影响质量的裂痕,内部要求畅通无堵塞。 (3) 杆体安放,用专用锚杆钻机将锚杆顶入土层中,倾角为15度。 (4) 焊接 ①杆体的焊接:焊接时应保证焊接面积符合设计要求,也保证锚杆的抗拔力能满足设计强度,同时焊接应使内部能够畅通。 ②锚杆与金属网主筋的焊接:焊接中应避免虚焊和焊接面积不够的问题,也应保证焊接强度不低于锚杆的抗拔力。 焊接质量的好坏直接影响到锚杆能否正常发挥作用,每根锚杆都应严把焊接质量关。 (5).喷射混凝土施工: ①.喷射混凝土施工前基坑壁应清理掉虚土并保持壁面平整。面层内的钢筋网应牢固固定在边壁上,钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在砼喷射时应不出现振动。

基坑喷锚支护工程施工方案

汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚支护工程施工组织设计 总经理: 总工程师: 项目经理: 编写人: 审核人:

中铁xxx集团有限公司xx站项目经理部 2010年6月

汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚 支护工程施工组织设计 1.工程概况 1.1 工程名称:汉宜铁路xx站站房工程。 1.2 工程地点:xx市xx区郢城镇荆北村xx火车站。 1.3 建设单位:沪汉蓉铁路湖北有限责任公司。 1.4 勘察单位:。 1.6 基坑施工单位:。 1.7 总包单位:xx集团有限公司。 1.8 基坑周边环境: 本基坑开挖线周长约115m,场地地坪标高在~ m之间,场地上部为人工填土层,下部与坑底为粘土层。填土层土质松散,易被雨水。 1.9 基坑安全等级: 汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚支护工程两层地下室挖深约为6.5m。从开挖线与周围构筑物距离对比看,本基坑安全等级为二级。 1.10 技术要求: 拟建的汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚支护工程,基础拟采用钻孔桩桩基础。基坑边坡采用放坡挂网喷砼支护,止排水用集中明排方式。 基坑边坡技术要求:放坡坡率1:1,坡面打设土钉,土钉采用二级16螺纹钢筋,土钉长度1.0m,间距2.5m*2.5m;挂100mmX50mm钢板网(厚度2.0-3mm);喷射坡面混凝土度5-8cm;安装坡面排水管等。 2. 施工组织设计编制依据和原则 2.1 编制说明:

依本工程特点,结合我公司在全国各地及湖北地区施工经验,为便于指导组织和施工,达到安全、高效地完成本基坑喷坡支护施 工任务,特作此施工组织设计。 2.2 编制依据: 2.2.1我公司制定的有关施工质量管理及安全生产、文明施工的相关制度、 程序。 2.1.2 《工程详细勘察报告》。。 2.3 本施工组织设计遵循的主要规程规范: ⑴《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) ⑵《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) ⑶《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) ⑷《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) ⑸《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94 ⑹《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) ⑺《基坑土钉支护技术规程》(CECS 96: 97) ⑧《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.3 编制原则: ⑴精心组织、精心施工。确保按合同要求保质保量完成施工任 务; ⑵根据施工现场环境条件及设计要求,确定合适的施工方法, 合理调配机械设备及人力、物力资源; ⑶合理安排施工顺序,作好工序衔接,减少因工序衔接不良而 产生的时间间歇与窝工。 2.4 场地工程地质条件简介: 2.4.1 地地层自上到下简述如下: 3. 主要工作量: 主要工作量见下表三:

相关文档
相关文档 最新文档