为保证副立井场地及井下双回路供电,根据安排,从公司35KV变电站到副立井场地敷设两趟YJV22 3*185 8.7/10KV高压交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,用于副立井场地变电所及井下双回路的正常供电。为保证本次电缆的安全可靠敷设,特制定本安全技术措施,内容如下:

一、施工组织

施工总负责人:潘太宁

现场施工负责人:张振山、钮纪云

现场安全负责人:孙志勇

电缆拖运人员: 250人

所有参与施工人员,于 7月18日早8:00于调度楼点名集合。

二、准备工作

1、把高压电缆从设备库运到35KV变电站外场地,电缆两盘,一盘783m,一盘762m。

2、加工直径2.5m的电缆支撑架,利用变电站的基础,用钢丝绳固定,下放前将电缆整盘吊放在架子上。

3、将加工好的盘电缆架子加固,焊接牢固。

4、准备两根圆木,两道木板,下放前置于电缆架旁,便于电缆下放时能及时有效制动。

三、下放路线

35KV变电站静压水仓电缆涵洞旧炸药库涵洞

办公楼区涵洞副立井场地

四、电缆下放方法和步骤:

1、把第一盘高压电缆整盘吊放在电缆架子上,预留出电缆头。

2、下放派一人在前面引领,引领人下达停止或前进口令时,后面人员必须及时逐个往后传达口令,直

至电缆到位。转动电缆线盘人员下达口令时,后面人员必须及时逐个往前传达口令。

3、下放时由人工缓慢转动电缆盘,同时人工拖运电缆下放,直至电缆到达副立井,下放过程中如发现电缆下放速度开始加速时,必须马上操作制动装置,严格控制下放速度,以确保人员安全。

4、由人工肩运电缆沿变电站下放,每隔3米左右安排一人肩运电缆。

5、待电缆下放到制定位置后,所有人员原地不动,等候口令,统一动作,一齐将电缆挂在电缆沟上。

五、安全注意事项

1、所有参与施工人员必须听从统一指挥。

2、所有施工人员穿戴好劳动防护用品。

3、在拖运电缆时,所有拖运人员,要时刻注意脚下,以免摔伤。

4、电缆拐弯处,不准人员站在内圈,以防将人挤伤。人员在过拐弯处时,应减慢速度,电缆留有伸缩余量,保证弯曲半径(>370mm),以免损伤电缆。

5、电缆转盘处及制动装置监护人员应集中精力,下放电缆时及时给电缆盘一定制动力,同时注意防止被转盘挤伤或碰伤。

6、安检部要派专人对施工路线及人行通道进行全面安全检查,确保施工期间人员安全。

7、施工前,要组织对所有参与人员进行全员培训,确保参与人员对方案理解透彻、执行到位,确保安全顺利完成本次电缆下放敷设任务。

请在这里输入公司或组织的名字

Enter The Name Of The Company Or Organization Here

井下供电电缆敷设的管理规定(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下供电电缆敷设的管理规定 (2020年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

井下供电电缆敷设的管理规定(2020年) 一、电缆必须悬挂 (1)在水平巷道或倾角30°以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂。 (2)在立井井筒或倾角30°及其以上的井巷中,电缆应用夹子、大箍或其它夹持装置进行敷设。夹持装置应能承担电缆重量,并不得损坏电缆, 二、水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的松弛度,并在承受意外重力时,能自由坠落。其悬挂高度应使电缆在有矿车掉道时不致受撞击,在电缆坠落时,不致落在轨道或输送带上。 三、电缆悬挂点的间距:在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m。 四、电缆不应悬挂在压风管或水管上,不得遭受淋水或滴水。在电缆上严禁悬挂任何物品。 五、如果电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须设在管子上方,并保持0.3m以上距离。

六、电缆与风筒等易燃物品应分挂在巷道两侧,否则相互之间应保持0.3m以上的距离,盘圈或盘8字形电缆不得带电。 七、巷道中通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷两侧,否则应敷设在电力电缆的上方0.1m以上地方。 八、高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,其间距应大于0.1m,高压与高压,低压与低压之间不得小于50mm。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电缆敷设安全技术措施范例

整体解决方案系列 电缆敷设安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-70607电缆敷设安全技术措施 Model of safety technical measures for cable laying 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 电缆敷设安全技术措施 1)供电电缆应沿道路路边或建筑物边缘埋设,并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。 2)电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于O.2~O.7m;电线上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于lOOmm,并应盖砖保护。 3)电缆与铁路、厂区道路交叉处,应敷设在坚固的保护管内;管的两端宜伸出路基2m。 4)低压电缆(不包括油浸电缆)需架空敷设时,应沿建筑物、构筑物架设,其架设高度不应低于2m;接头处应绝缘良好,并应采取防水措施。 5)电缆直埋时,电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离应符合表15―6的规定。

严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行: ①电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿人管中或用隔板隔开时,其交叉距离可减为O.25m。 ②电缆与热力管道(管沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。 ③电缆与热力管道(管沟)、油管道(管沟)、可燃气体及易燃液体管道(管沟)、热力设备或其他管道(管沟)之间,虽距离能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后hIl范围内,尚应采取保护措施;当交叉距离不能满足要求时,应将电缆穿人管中,其距离可减为O.25m。 6)进入变电所、配电所的电缆沟或电缆管,在电缆敷设完成后应将管口堵实。 表15―6电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小距离 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

电缆敷设标准规范要求

5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1电缆的路径选择,应符合下列规定: 1应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 5 充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。 5.1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应

按相同的上下排列顺序配置。 2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。 5.1.4同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定: 1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。 2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。 3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。 5.1.5交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。 未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施: 1 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

井下电缆敷设管理管理办法

井下电缆敷设管理管理办法 为标准井下电缆的敷设,严格规程标准的执行,使井下电缆的运行安全、可靠。吊挂合理、标准。特制订本管理办法。 一、任何单位不得在井下巷道内敷设任何电缆,如需敷设电力电缆、通信电缆、视频光缆等电缆的单位,必须按井下电缆敷设程序要求,准备好电缆敷设前的相关资料,待矿有关部门审核同意后方可敷设。 二、井下电缆敷设程序 单位需在井下运输巷道内敷设电缆的,应按下列程序: ⑴向矿提出敷设电缆的申请或汇报,得到明确批准。 ⑵编写设计、施工方案,得到矿有关部门的审核通过。 ⑶填写立项单,得到明确批准。 ⑷施工单位组织敷设。

⑸电缆设计、施工方案的编写严格按《金属非金属矿山安全规程》6. ⑸《工业企业通信设计标准》GBJ42⑻1的有关要求编写。 三、井下电缆维护按使用权限和单位职能划分如下: ⑴高压6kv电力电缆由动力车间负责日常维护。 ⑵通信电缆、视频光缆等弱电电缆由信息中心负责日常维护。 ⑶低压0.4kv以下电力电缆谁使用谁负责日常维护。 四、电缆铭牌吊挂 按《金属非金属矿山安全规程》6.5.2.8要求。 电缆在敷设应同时在电缆上吊挂电缆铭牌,铭牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压、用途、起止地点、敷设时间、维护单位。 平巷内电缆铭牌吊挂间距为50-⑴00米,在拐弯处都要吊挂电缆铭牌。 五、目前现有电缆铭牌没有吊挂的,电缆维护责任单位,按《金属非金属矿山安全规程》6.5.2.8要求,制定吊挂铭牌及完成时间。

六、自20XX年9月1日后新吊挂的电缆要严格执行《井下电缆敷设管理管理办法》。 七、对没有按《井下电缆敷设管理管理办法》要求敷设的,矿有关部门将不予签字、验收、结算。责任自负。 八、本管理办法在20XX年9月1日起执行。 20XX年9月2日 搜集整理,仅供参考学习,请按需要编辑修改

电缆铺设安全技术措施

编号:SM-ZD-43571 电缆铺设安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆铺设安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、事由: 北采区皮带斜井铺设高压铠装电缆,为保障工作安全、顺利进行,特编制如下安全技术措施。 二、技术要求: 1、电缆型号:高压铠装电缆70mm2 2、电缆数量:2盘1000米,共计2根,每根长500米 3、铺设路线:皮带斜井井口--井底变电所 4、工作人数:100人 三、安全措施: 1、两盘电缆必须在地面做好支撑架子,确定其牢固、可靠,方可放电缆。 2、施工前必须将强力皮带启动开关断开,上好机械闭锁。 3、在施工地点,施工时间内严禁非工作人员行走、通过。 4、指定现场工作负责人,负责电缆铺设整体工作的指挥、

调度及协调工作。 5、工作现场必须有一名安检员在现场监督工作。 6、地面放电缆人员必须控制好放电缆的速度,并用大木板作为电缆盘刹车之用。 7、井下拖电缆的人员控制好距离,人员之间间隔5米1人。 8、拖电缆指定专人喊口号,电缆上、下肩要一致。 9、工作人员在拖电缆时严禁生拉硬拽,损坏电缆。 10、电缆在拐弯时,人员一律用靠弯道一侧的肩膀,避免电缆拉紧,人员被挤伤。 11、电缆拉到位后,必须及时进行吊挂,避免损坏电缆。 12、工作人员在施工过程中认真做好自主保安及互助保安工作。 13、工作人员必须听现场负责人指挥,严禁违章指挥和违章操作。 14、措施必须经过贯彻、学习签字后,方可进行施工。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

电力电缆敷设规范国标50217

国标50217-2007(电力工程电缆敷设规范 2011-04-04 00:53 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 二、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备

井底变电所施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井底变电所施工安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2562-79 井底变电所施工安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据生产需要,需加长副井底中央变电所,为确保施工安全顺利进行,特制定以下安全技术措施: 一、施工前准备工作: 1、施工前施工单位提前与安检科质标办等相关生产部门及领导协调好,制定专人队伍拆除变电所开口处前、后20m范围内的吊顶、瓷砖、骨架等装修材料。 2、开口处地板必须采用废旧皮带掩盖,废旧皮带保护时,要求轨道露出,以免影响行车。 3、施工前,对整个副井底装修段、未装修段全面检查,装修段有滑落、松动瓷砖、吊顶及时去掉或加固处理,确保稳定安全后方可施工。 4、施工单位提前接好风、水管路,离30m与中央变电所贯通时,必须对老变电所内的开关、电棒等设

备保护,离20m时必须对贯通点处的设备移出,贯通时严格按照要求下发贯通通知书、编写贯通措施、贯通预报,否则严禁贯通。 二、技术要求: 1、新中央变电所设计位置:以副井底行人联络巷与人车联络巷交岔点中心位置向外30.72m处为开口中心,开口坐标为 X=38411019.9226 Y=3832779.8578,开口后以125°54′21″方位角,按﹢3‰坡度施工36.74m与中央变电所贯通。 2、变电所加长段设计总长度为36.74m,断面均为半圆拱形,采用锚网喷支护,喷厚100mm。巷道墙高1.4m,拱高2.1m,掘进宽度4.4m,掘进高度3.6m,净高3.5m,掘进断面为10.4㎡,净断面为9.33㎡。 3、变电所与副井底开口处底板一致。巷道打设φ22×2250mm钢筋树脂锚杆,锚杆间排距为700×800mm,每根锚杆配CK2390 药卷一套,金属网:长×宽=4.5×1.7m,要求每排打设11根锚杆,要求锚杆打设与岩

井下架空线电缆敷设措施

编号:AQ-JS-05244 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井下架空线电缆敷设措施 Underground overhead line cable laying measures

井下架空线电缆敷设措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为保证矿正常的生产接续,确保物料运输及人员运输的正常进行,减少多余的运输环节,在十采四横西方向敷设方便架线电机车运输的架空线装置,为了保证工作的安全进行,特制定如下安全技术措施: 一、时间:2013年07月30日--08月08日早中班晚中班 二、地点:十采四横 三、项目负责人:何雨生 四、施工负责人:孙其中、韩伟、牛贵平、金兴旺 五、安全监护人:李西华、范维忠、李元忠、岳荣祥 六、参加施工人员:柳长虹、李存、黄蜂、张正军、马超、王方安等 七、施工地点:十采四横西通八采方向 八、施工任务:敷设架空线700米,横线约180组

九、施工方法及注意事项: 检修前传达措施并签字,任何人不参加措施学习、签字,不准参加本项工作; 开工前由施工负责人检查所用工具、材料、配件等是否齐全完好。在进入现场前认真检查巷道顶板情况是否安全,若顶板破碎,必须先找掉处理,安全后方可施工; 在施工地段的来车方向的铁轨上放置掩木和警示牌,防止车辆误入施工地点; 施工前,施工负责人与调度员联系好,讲明施工地点及施工时间段; 在施工地点将架线的分区开关停电、挂牌,挂接地线,并派专人站岗; 施工时,先拆除横线卡子,将十采四横东方向旧架空线放到地板上(待用),拆除的旧横线集中装矿车,装车高度不超1.2米,保持巷道卫生清洁; 用电瓶车拉着待用架空线运至敷设地点,行车速度不得超过

电缆线路敷设安全技术措施

电缆线路敷设安全技术措施 1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2)电缆截面的选择应符合JGJ46—2005规范中第7.1.3条1、2、3款的规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 4)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。 5)电缆直接埋地敷设的深度不应小于O.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。 6)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下O.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 7)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

9)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合JGJ46—2005规范中第7.1节架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。 10)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引人,严禁穿越脚手架引人。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。 11)电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合JGJ46—2005规范中第7.1.17条和7.1.18条要求。

变电站电缆敷设方案

目录 1 工程概况及工程量 2 编写依据 3 施工准备及作业条件 4 施工方法及工艺要求 5 质量标准及检验要求 6 职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求7其它应注意的安全事项 8 附表

1 工程概况及工程量 1.1 工程概况 本工程分为五回电力电缆线路: 1、 2、 1.2 工程量 1.2.1 110kV电缆共计约为: km。 1.3工期: 2 编制依据 2.1 中南院设计的有关电缆敷设图及电缆清册; 2.2 电缆厂家技术说明书; 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/TD5161.5 2002; 2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-92); 2.5《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002; 3 施工准备及作业条件 3.1施工准备 3.1.1技术员认真审核图纸,并做必要的记录。 3.1.2 技术员进行施工前的技术交底和安全交底。 3.1.3施工前应踏勘现场,复核敷设长度。施工前应配备足够的施工电源、敷设机械设备、文明施工用具。电缆敷设前应检查电缆的质量(测试电缆是否有潮气,测量电缆内可燃气体的含量),制作牵引头。办理各种施工许可证。 3.1.4人员配备:施工人员15~20人左右,工作人员应具有一定电缆线路施工经验并有合格上岗证,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求;电缆敷设人员若干。 3.2作业条件

3.2.1 所需材料在三天前运抵现场。 3.2.2 有关敷设路径上的土建工作应全部结束,并经验收合格。 3.2.3 施工图纸专业及系统会审结束,所敷设电缆的型号、规格、电压等级、数量、长度路径、两端位置等核对准确无误。 3.2.4 电缆支吊架和电缆排管已安装完毕并经验收合格。 3.2.5 所需电缆挂牌和其它器具已准备齐全。 3.2.6 通知电缆敷设队确立第二天所需的人数,敷设路径和位置。 3.2.7 打印电缆放线单和电缆汇总表。 4.施工方法及工艺要求 4.1 施工工序流程图: 电缆敷设流程 4.2施工方法 4.2.1 电缆的运输方式 4.2.1.1 滚动运输方式(注意电缆绕向)(见图1) 4.2.1.2 吊运电缆方式(见图2) 图2 图1 前进方向

变电所施工安全措施示范文本

变电所施工安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大 连-沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况, 特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针, 坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落 实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理, 控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通 知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对

安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到

井下电缆敷设管理规定

井下电缆敷设管理规定 1、井下所有掘进巷,回采巷的电缆均敷设在巷道上帮,所有斜巷的电缆均敷设在巷道水沟侧; 2、井下电缆敷设时必须使用电缆钩吊挂,电缆钩悬挂点间距为1m,同钩电缆驰度一致,电缆钩悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的电缆钩的规格尺寸必须保持一致;电缆吊挂高度,最下面一根电缆的钩头距轨道面的距离为1.8m;敷设的电缆距轨道水平距离不得低于600mm; 3、井下敷设的电缆、通讯信号电缆不得吊挂在风水管路上,电缆与风水管路敷设在巷道同一侧时,必须敷设在管路上方0.3m以上的位置,敷设的电缆必须与巷道内的瓦斯抽放管路分挂在巷道的两侧,井下带电电缆不得盘圈或盘“8”字形;电缆钩内电缆的排列:由上到下按照最上面的钩头为通信和信号等小电缆线,其次为高压电缆,低压电缆顺序,不得随意窜钩吊挂; 4、井下高、低压电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm; 5、井下巷道内敷设的电缆,沿线每隔200m、拐弯处、分岔处以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边均应悬挂电缆标志牌,并注明电缆编号、电压等级、截面积、长度、用途等项目; 6、井下敷设的通讯和信号电缆必须使用吊皮吊挂统一刷白漆(吊皮白漆每季度重新刷一次),吊皮使用上下钢绞线固定,悬挂点间距为600mm,悬挂位置在巷道内电力电缆上方并保持0.1m以上距离,吊皮悬挂点必须保持在同一水平线上,且同

一巷道内的吊皮的规格尺寸必须保持一致;7、吊挂通讯信号电缆的吊皮吊挂眼孔数无法满足现场通讯信号电缆吊挂时,多余通讯信号电缆需统一捆扎,吊挂在固定吊皮的上钢绞线上;8、井下各巷道电缆及通讯信号电缆必须保持表面清洁卫生,且每周必须进行不低于一次的电缆表面卫生清理工作;在喷浆施工段的电缆必须加设有效保护,避免被浆料覆盖;现场实际施工时开关负荷线需落地的,落地电缆必须加设套管进行有效保护;9、井下各巷道迎头综掘机随机电缆必须加设不低于30米、耙矸机随机电缆必须加设不低于15米的套管进行有效保护;10、井下各配电点电缆吊挂:吊挂电缆至开关或电机的电源线以及各种通信、信号电缆,必须从巷道内整体敷设的电缆里侧沿巷道帮部进行敷设,各种负荷线、信号监测线必须从串线下方至电缆钩敷设,杜绝交叉缠绕现象;11、井下过笼门电缆,应使用电缆钩托至巷道顶部沿弧形吊挂,过笼门通讯及信号电缆,应将通讯及信号电缆放入开口的橡胶软管内,并将橡胶软管沿巷道顶部弧形吊挂;12、岩巷开拓进尺电缆钩必须使用开叉螺栓上下固定;13、煤巷综掘进尺电缆钩使用上下钢绞线拉平敷设;14、井下皮带机头、刮板机头等处信号线必须沿拉直钢绞线吊挂;15、电缆、通讯及信号电缆必须吊挂整齐,不交叉,不落地,应有适当的弛度;16、电缆接线盒应打眼平直固定或使用横杆架设两个电缆钩间平直吊挂,两端电缆留有的弧度保持一致,并使接线盒与主线路整体保持一致;17、遇特殊情况如巷道断面不能满足上述规定时,以

铺设高压电缆安全技术措施方案

整体解决方案系列 铺设高压电缆安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-86375铺设高压电缆安全技术措施 Safety technical measures for laying high-voltage cables 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述 根据鹿台山煤矿工作需要,按照生产调度会安排,把井下皮带巷50电缆从配电室经副斜井铺设到临时配电点,为了安全顺利施工,特制定本措施。 二、拖拉电缆经过路线 副井口--副斜井-副斜井联络巷-临时配电点 三、成立领导小组 组长:矿方机电部部长 副组长:各部室负责人、项目部负责人 成员:矿方各部室、本项目部综掘队 四、安全技术措施 1、在拖电缆过程中所有人员要佩戴安全帽和手套,着装整齐利索,精力集中,听从指挥,步调一致,前呼后应,前

后照应。 2、当电缆受到巷道支柱影响时,要有专人指挥监护,所有人员要谨慎通过,防止顶板掉矸伤人。顶板破碎或支护不良时,必须采取安全措施。 3、在通过巷道转弯的时候,要设置专人指挥,所有人员要放慢速度,并且要站在电缆外侧,防止被电缆挤伤。 4、在副斜井斜坡上拖电缆时,副斜井主提升绞车不得运行,所有人员要拉开距离,用力均匀。临时休息时要前后统一将电缆放在地上,所有人员还要握住电缆,防止电缆在斜坡上下滑。 5、整个施工过程要有机电相关负责人、项目部负责人协调指挥。 6、拖电缆时人员必须同时上下肩。 五、安全注意事项 1、拖运前必须对沿途经过的路线及巷道支护情况,进行全面检查,发现问题及时处理,运送路线要清理干净,畅通无阻,防止摔倒或滑倒伤人。 2、多人抬运时,现场由专人统一指挥,抬运人员要做好

变电所敷设高压电缆安全技术措施

变电所敷设高压电缆安全技术措施 一、工作内容: 根据矿上安排,对北翼变电所进行迁移,需要敷设两趟截面为70mm2 、长度为:1800 米的高压橡套电缆。电缆要从现在的北翼变电所拉到北翼五连巷新变电所,并放入电缆槽架固定。为了保证此次拉电缆工作安全顺利完成,特制本安全技术措施。 、工作时间安排: 高压电缆由调度室组织队组负责装车并下放到现在的北翼变电所、并用单轨吊运到北翼检修巷里段,具体施工时间和参与拉电缆的队组由调度室统一协调(敷设电缆人员不得少于70 人)。 三、工作人员组织: 由调度室进行协调指挥,机电科现场进行技术指导,安全科现场跟班进行安全监督和落实本措施的执行情况,参与队组必须有一名正职队干跟班进行现场协调指挥工作,井下机电队安排专人负责电缆的固定。要求所有参与队组严格服从指挥,严禁有人私自行动。 三、施工程序: 1、提前检查接线盒的完好情况和电缆的绝缘性能 2、电缆在装电缆车时,在将电缆拉出20 余米的地方开始往电缆车上盘电缆,将电缆全部装车完毕后,将开始 余出的20 余米电缆盘至最上边。 3、电缆装车完毕后用钢丝绳进行捆绑,捆绑时必须在电缆上垫衬垫,防止损坏电缆的绝缘皮。捆绑完毕后,推至井口由运输队进行验收,验收合格后负责下放。

4、电缆下到北翼变电所时,将电缆全部从车上放下,由人工全部把电缆上右肩,每 3 米一人缓慢的往前拉电缆。 5、电缆拉好以后,井下机电队负责立即将电缆固定牢固,要求每20M 固定一道卡子 四、施工安全注意事项: 1、拉电缆过程中所有人员将电缆统一扛上右肩,每 3 米一人,前后步调一致。 2、拉电缆过程中没有接到电缆落地的命令,任何人严禁私自放下,否则严肃处理,各队跟班队干负责 3、电缆拉完固定好后,电缆接头之间必须保留用于接火的富余电缆。 4、在检修巷拉电缆时,要提前联系调度室停止北翼单轨吊的运行,严格执行“行人不行车,行车不行人”制度。 5、本次拉电缆由调度室统一指挥,机电科现场进行技术指导,安全科现场跟班进行安全监督和落实本措施的执行情况,参与队组必须有一名正职队干跟班落实执行本措施。 6、要求涉及到得施工队组由技术员负责对本措施认真贯彻学习,并严格按照措施执行。 7、本措施未尽事宜严格执行《煤矿安全规程》和集团公司有关规定。

变电站施工安全技术组织措施三措样本

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工组织机构 (2) 4、施工责任制 (2) 5、工程施工技术措施 (3) 6、职业健康安全措施 (9) 7、职业健康安全管理职责 (10) 8、安全组织技术措施 (11) 9、起重、吊装安全技术措施 (12) 10、高处作业安全技术措施 (12) 11、建筑工程安全技术措施 (14) 12、电气安装工程安全技术措施 (15) 13、不停电安全技术措施 (19) XXX220kV变电站扩建工程 施工安全、组织、技术措施 编制依据

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔, 220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为 7月12日 本工程拟订竣工时间为 8月30日 施工组织机构 项目经理: XXX 技术负责人: XXX 专职安全员: XXX 专职质检员: XXX 土建施工负责人: XXX 电气施工负责人: XXX 财务主管: XXX 供应主管: XXX

计划: XXX 施工责任制 项目经理: 负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作, 并负责各方面的协调工作, 全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务: 负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工: 贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度, 解决施工中的技术 问题, 组织编制安全施工技术措施, 确保按设计意图施工; 在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施, 按期检查安全文明施工的执行情况。 安全: 贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程, 对施工全过程进行安全监督控制, 定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结, 确保施工安全。 质量: 按照施工质量验收规范、评级标准、 ISO-9002贯标质量控制程序文件, 进行工程质量控制管理、监督检查, 做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作, 配合中间验收、竣工验收。 供应: 负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放; 负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求, 土建工程一般按先地下, 后地上, 先深后浅, 先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低, 由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作, 及时发现问题, 确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期, 对施工及原材料、设备运输影响较大, 施工场地应加以适当处理, 根据施工进度及劳动力适时调整工作内容, 保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行, 项目部应定期召开例会安排进度, 设定土建、电气、调试的进度控制点, 协调工作, 解决矛盾, 统筹兼顾, 密切配合, 使施工工序与资源配置相协调, 使施工生产顺利进行, 按时投产;

井下电缆敷设专项安全措施

井下电缆敷设专项安全措施

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:井下安装二标段工程动力照明线网安装编号:致:MTGY设计研究院有限公司(监理单位)我方已根据施工合同的有关规定完成了井下动力照明线网安装工程电缆敷设专项方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附: 井下动力照明线网安装工程电缆敷设专项方案1份 承包单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期

施工组织设计/方案/措施会签表LF/WB(ZH)-008单位签名日期审查会签意见 编制 审核 批准

SXWLNY化工有限公司JJT矿井下动力照明线网安装 电缆敷设专项方案 YKXL建设发展有限公司 *年*月*日

1、工程概况 井下安装二标段工程按单位工程划分,主要施工项目有:主排水管路安装、井下压风管路安装、井下注氮管路安装、井下灌浆管路安装、井下消防洒水管路安装、井下动力照明线网安装、井下主排水泵房机械设备及配电控制安装(含调试、试验)、井下主变电所设备安装(含调试、试验)等工程施工。 单位工程井下动力照明线网安装工程,施工主要内容包括井下动力系统电缆桥架敷设、高低压动力电缆的敷设及接线、接地系统的敷设、井巷照明系统防爆灯具及电缆的敷设安装等项目。 2、主要高压电缆敷设清单: 地面110KV变电所至井下主变电所DS1/DS2:MYJV22-8.7/10KV 3*240 1800M 井口应急配电室至应急排水泵YJ1/YJ2/YJ3:MYJV22-8.7/10KV 3*70 1650M 井下主变电所至胶带机变电所H1/H2:MYJV22-8.7/10KV 3*150 400M 井下主变电所至综采工作面H3:MYJV22-8.7/10KV 3*70 400M 井下主变电所至大巷机头变电所H4/H5:MYJV22-8.7/10KV 3*185 600M 井下主变电所至顺槽连掘面H6/H7/H8:MYPTJ-8.7/10kV 3x70+3x35/3+3x2.5 600m 井下主变电所至大巷连掘面H9/H10/H11:MYPTJ-8.7/10kV 3x50+3x25/3+3x2.5 1100m 井下主变电所至大巷连掘面H12/H13/H14:MYPTJ-8.7/10kV 3x50+3x25/3+3x2.5 1000m 井下主变电所至综采工作面H15/H16:MYJV22-8.7/10kV 3x120 400m 井下主变电所至井下变压器T1/T2:MYJV22-8.7/10KV 3*50 58M 井下主变电所至井下排水泵房PS1/PS2/PS3/PS4:MYJV22-8.7/10KV 3*50 110M 3.电缆敷设专项方案 3.1电缆敷设方式 本单位工程内的电缆设计敷设方式有两种:地面部分电缆沿电缆沟敷设,井下部分主斜井内电缆沿电缆桥架敷设、胶带大巷及顺槽内电缆沿电缆挂钩敷设、井下主变电所及主排水泵房内电缆沿电缆沟敷设。 3.2入井电缆主要施工方案

电缆敷设标准

电缆敷设施工工艺标准 l、范围 本工艺标准适用于10KV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺,所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用的支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件 2.3.1 土建工程应具备下列条件: (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。(4)架电缆用的轴辊、支架及敷设用电缆托架准备完毕,且符合安全要求,电

缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直理电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,并检验合格。3、操作工艺 3.1 工艺流程 准备工作→直埋电缆敷设;电缆沿支架、桥架敷设→铺砂盖砖→回填土→埋标桩→水平敷设→垂直敷设→挂标志牌→管口防水处理→剥麻刷油→挂标志牌。 3.2 准备工作 3.2.1 施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 3.2.2 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 (1)1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。(2)3~10KV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5KV摇表测量绝缘电阻是否合格。 (3)纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。 (4)电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用聚氯乙烯带密封后再用黑胶布包好。 3.2.3 放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 3.2.4 临时联络指挥系统的设置: (1)线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。(2)高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联系,简易电话作为全线联系,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 3.2.5 在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。

相关文档