文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力工程施工组织设计最新版

电力工程施工组织设计最新版

电力工程施工组织设计最新版
电力工程施工组织设计最新版

目录

第一章施工组织设计编制依据

第二章工程概况

一、工程场地条件及自然环境

1、工程地理位置

2、场地地质地貌状况

二、工程建设规模

三、设计概况

四、工程特点

第三章施工组织及主要工程施工方案

一、施工组织系统

二、施工协调管理

三、主要工程施工方案

第四章主要分部分项工程的施工方法及技术措施

一、施工测量控制技术

二、土方工程

三、回填土技术措施

四、模板工程施工及技术措施

五、钢筋工程施工及技术措施

六、砼工程施工及技术措施

七、墙体砌筑工程

八、抹灰工程

九、电缆支架及接地线安装

十、门窗安装工程

十一、层面防水

十二、内墙刮双飞粉

十三、外墙刷涂料

第五章施工准备工作及资源配置计划

一、施工准备工作

二、施工机器具计划

第六章施工进度计划

第七章施工及技术管理

一、施工管理程序内容

二、施工技术管理要点

第八章质量管理及保证措施

一、质量方针和质量目标

二、质量管理体系

三、施工质量标准和验收规范

四、质量保证措施

五、质量检查

第九章安全管理技术措施

一、工程安全生产目标

二、安全生产指标

三、安全管理制度及规定

四、管理机构

五、安全保证措施

第十章确保工期的技术组织措施

第十一章雨季施工技术措施

第十二章现场文明施工和保卫措施

第十三章降低环境污染和噪音措施

第十四章地下管线及其地下设施的加固措施

第一章

本工程施工组织设计编制的依据

一、根据xx供电局精品工程要求编制

二、工程施工图纸

1、设计说明书

2、土建施工图

三、国家现行的施工质量验收规范和强制性标准

四、本公司质量保证体系、质量管理文件

五、本公司施工技术装备实力和施工管理经验

六、现场路勘资料、地区自然环境及气象资料

第二章

工程名称:xx体育训练基地配电工程

建设单位:云南省体育场地设施建设管理中心设计单位:xx供电设计院有限责任公司

一、工程场地条件及自然环境

1、工程地理位置:xx市西山区

2、场地地质地貌状况

拟建场地为xx市西山区,场地具备开工条件。

3、气象条件:

xx市气象参数如下:

二、工程建设规模见下表

建设工程项目表

52.94

三、设计概况

本工程位于xx市体育训练基地内,本工程属单层砖混建筑,建筑面积为93.78㎡;配电室层高为4米。基础为筏板基础,地圈梁采用C20砼,砖墙用MU10,M5砂浆砌筑,屋面板及梁(包括雨蓬)采用C20砼,外墙采用优质外墙面砖,内墙采用双飞粉。

第三章

一、施工组织系统

1、为高速优质圆满完成本工程施工任务,公司派专人负责对本工程进行管理,按照项目法管理模式组建项目工程经理部,对工程的人员组织、工程质量、工期、技术、安全及设备物质资源的配置等重大问题进行决策,对工程施工负责进行全面指挥。

2、施工现场设工程项目经理部

工程项目经理部以项目经理为主,配备各专业管理人员组成施工现场管理班子,对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行高效的,全面的全过程的组织、协调、控制、管理等全面负责。

项目部管理人员组成:

项目经理1人

项目工程师1人

施工人员2人

安全员1人

质检员1人

机电员1人

本工程由一个混和土建施工队负责完成本工程的施工作业任务。特殊专业施工,另派专业队负责施工。

3、主要工种人数配备如下:

4、项目管理机构图

5、项目经理职责

(1)代表企业实施施工项目管理,贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益。

(2)履行“项目管理目标责任书”,规定的任务。

(3)组织编制项目的管理实施规划。

(4)对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

(5)建立质量和安全体系并组织实施。

(6)做好内外协调工作,解决项目中出现的问题。

(7)进行现场文明施工管理,发现和处理突发事件。

(8)参与工程竣工验收,准备结算资料和分析总结,接受审计。

二、施工协调管理

工程施工过程是通过业主、设计、监理、总包、分包、供应商等多家合作完成的,协调组织好各方面的工作和管理是实现工期、质量、安全、降低成本的关键之一。

在施工过程中,我方将紧密与业主、监理、设计、专业分包等单位的合作,接受各方面的建议和工作指导,为工程的建设速度和保证工程的质量,将坚定不移地做到业主、监理工程师和设计满意。

1、与设计单位的工作协调

(1)密切与设计单位联系,了解设计意图和工程要求,根据设计意图制定我们的施工实施方案。

(2)参加图纸会审,多提建议,协助设计单位完善施工图设计,施工中,不理解设计意图的多向设计单位咨询。

(3)施工过程中出现的问题,以书面业务联系方式征求设计意见,并按设计的要求及时处理。

2、与监理工程师的协调

(1)在施工全过程中,按批准的“施工组织设计”和“项目计

划”组织施工,接受监理工程师的验收和检查,并按要求整改。

(2)所有进场材料,成品、半成品、设备等主动向监理工程师提交产品合格证、质量证明书或试验报告。

(3)施工过程中执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的原则,使监理工程师能顺利开展工作,对可能出现的意见不一的情况,遵循“先执行监理指导,后予以磋商统一”的原则,维护监理工程师的权威性。

(4)要求监理工程师能驻场跟班检查,以满足进度要求。

3、与建设方的协调

(1)项目部把建设方(贵方)期望的工期与工程质量作为工作的核心,为贵方建造一流的产品,让贵方满意。积极与贵方交流汇报,主动为贵方排忧解难,想贵方所想,与贵方融洽相处。

(2)定期向贵方提供工程进度报告,对于非主观因素影响的工程进度或超合同条件下的施工,及时办理签证。

(3)工程全部竣工,双方按规定办理交工验收手续,对验收中存在的问题,及时采取补救措施,以达到设计、合同、规范要求。

4、与专业施工单位的协调

(1)与专业施工队伍建立通讯系统,随时保持联系。

(2)在施工过程中,我公司的施工进度到了与其它施工单位配合的环节时,及时的通知其它施工单位;对于该预埋的部件我公司积极地配合预埋。施工过程中大家一起检查,认真负责的做好工作,达到配合默契。

三、主要工程施工方案

1、施工组织,施工现场由项目经理派主管施工技术人员1人,专业管理人员配合,对本工程的工期、质量、安全、成本等综合的全面的全过程的组织,协调,控制管理等全面负责。工程的作业层是具有一定的操作技能和操作经验的员工组成土建施工队,负责完成本工程的施工,特殊专业施工,另由专业施工队负责施工。

2、施工方案

(1)砼及砂浆用搅拌机现场拌制,材料水平运输用手推车运到工作地点。

(2)模板用定型钢模,模板支撑用钢管。

(3)施工顺序:行地下,后地上,先主体,后装修的原则进行

施工。

(4)脚手架用钢管搭配,外墙搭双排架,内墙搭满堂架。

(5)钢筋集中在加工场内加工,运至施工点进行绑扎。

3、工程项目管理目标

工期:90 天

施工时组织平行施工作业,分段,同时施工、土建施工时作好其他专业的予埋作业,施工中不断的进行计划平衡,调配资源,使工程进度快而有序。

(2)工程质量

按国家现行施工验收规范施工,按建筑工程,电力工程各专业施工质量验收规范进行验收评定。工程质量达到合格。

(3)安全生产

施工现场安全生产管理,贯彻“安全第一预防为主”的方针,建立安全生产管理体系,安全生产责任制,按照安全标准要求进行管理,达到杜绝重大事故,减少一般事故。

第四章

一、施工测量控制技术

1、依据已知桩位对场地进行重新定位控制。

2、依据图纸给定座标,放出主要建构筑物的主要轴线,并检查它的相对位置(包括与场地的相对位置)是否正确。

3、根据检查后的主要建构筑物的主要轴线进行其细部施工放线测量。

4、在场地内建立高程控制桩。要求其距建筑物不小于25 m,距回填土边缘不小于15m.

5、在建筑物和构筑物外围,建立控制桩并注意保存。

6、按规定要求对建筑物及构筑物进行沉降观测,并做好记录,并在工程竣工后做好竣工图。

二、土方开挖技术措施

1、基坑(槽)和管沟土方开挖

(1)采用人工挖土,基坑(槽)、管沟的开挖和回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流如坑、沟内,以免边坡塌方或基土遭到破坏;

(2)雨季施工或基坑(槽)、管沟挖好后不能及时进行下一工序时,可在基底标高以上留150mm——300mm一层不挖,待下一工序开始前再挖;

(3)基坑(槽)、的开挖宽度,应根据土质加放边坡,除基础底部宽度外,应根据施工需要增加工作面、排水设施和支撑结构的宽度;

(4)开挖基坑(槽)、管沟时,应合理确定开挖顺序、分层开挖。当接近地下水位时,应先完成标高最低处的挖方,以便于该处集中排水。

(5)梁基坑、基槽(2.5m以上),当挖土放坡不能满足土质,施工环境的要求时,应采用挡土板等进行支护。

三、回填土技术措施

1、回填土料要求

填方土料必须符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。碎石、砂石和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚的2/3,当用振动碾压时,不超过3/4),可作表层面的填料,淤泥和淤泥质土,一般不用作填料。表层的填料采用含水量符合压实要求的粘性土。

2、基底处理

场地回填应先清除基底上草皮、树根、坑穴中积水,淤泥和杂物,并应采取措施防止地表水流入填方区,浸泡地基,造成基土下陷。对耕植土或松土基底,应根据具体情况采取排水疏干,或将淤泥全部挖出换土,抛砂砾石、填土夹石或掺石灰等措施进行处理。

3、填土的压实

人工夯填土采用60—80kg 重的木夯,由4—8人拉绳,2人扶夯,高举不小于0.5 m,一夯压半夯,按次序进行。

在压实后,要对每层回填土的质量进行检验,一般采用环刀法取样测定土的密度,求出土的密实度,符合设计要求后,才能填筑上层。

基坑和管沟回填每20—50m2取样一组,但每层不少于一组,取样部位在每层压实后的下半部,填土压实后的干密度应有95%以上符合设计要求,其余15%的最低值与设计值之差,不得大于0.08t/m3,且不应集中。

四、模板工程施工技术措施

1、模板与其支架必须符合下列规定

(1)模板采用钢模,局部用木模,支撑用钢管支撑。模板钢管进场前应刷上油漆以备更好识别和区分。

(2)保证工程结构和构件各种部件形状尺寸和相互位置的正确性。

(3)具有足够的强度,刚度和稳定性,能可靠的承受新浇筑混凝土的重量以及施工过程中所产生的荷载。

(4)构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎和安装,符合砼的养护和浇筑等工艺的要求。

(5)模板间隙要严密,不得漏浆。

2、模板施工前的准备工作

(1)安装前,应做好模板的定位基准工作,进行中心线和位置的

放线,以便于模板的安装和校正。

(2)做好标高的量测工作,直接引测到模板的安装位置。(3)进行找平工作,模板底板承重部分应找平,以保证模板的位置正确,防止模板底部漏浆。

(4)设置模板的安装定位基准。

(5)向施工班组进行技术交底。

(6)支承支柱的土壤地面,应事先夯实填平,并做好排水设施,准备好柱底垫木。

(7)坚向模板安装底面应平整坚实,采取可靠的定位措施,按施工要求预先填设支承描固体。

(8)模板应刷脱模剂,严禁在模板上刷费机油。

3、模板架设安装,应遵守下列规定和要求

(1)按配板设计拼装,保证模板系统的整体稳定。

(2)配件必须装插牢固。

(3)预埋件与预留孔洞必须位置正确,安设牢固。

(4)基础模板必须支撑牢固,防止变形,侧模斜撑得底部应加设垫板。

维修改造工程施工组织设计最新版

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

电力工程施工组织设计

电力工程施工组织设计 一、工程概况: 航站楼整体强电安装分为高压10配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。 供电示意图如下:

航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。 1.10高压配电 在首层南指廊设有一个10开闭所,10市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源。开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。 2.变电室低压配电 低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架。 3.发电机

航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。 4.照明 照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜。负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。 5.动力系统 动力系统供电分为正常供电和事故供电。由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜。设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。 6.接地系统 航站楼接地系统采用综合接地方式。所有电力系统、配电系统、防

(完整版)护栏工程施工组织设计(修)

施工组织设计

目录 第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工目标…………………………… 第二章主要施工方法……………………………………………………………… 第三章降低工程造价的主要措施………………………………………………… 第四章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用……………………………… 第五章工程投入的主要物资和施工机械设备情况及主要施工机械进场计划… 第六章劳动力安排计划…………………………………………………………… 第七章确保工程质量的技术组织措施…………………………………………… 第八章确保安全生产的技术组织措施…………………………………………… 第九章确保文明施工的技术组织措施…………………………………………… 第十章雨期施工措施……………………………………………………………… 第十一章总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间…………………………………………………………………………… 第十二章水电用量计划………………………………………………………………

第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工 目标 质量目标:严格按施工图纸、国家标准和验收规范及业主的要求组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,确保合格、争创优良,实现质量一流,建成优质工程。 质量承诺:我们将通过高标准、严要求,争取实现工程“零缺陷”。 工期目标:严格履行本投标书中我公司对工期的承诺及招标文件中有关施工工期的规定,因我公司原因延误工期,我方承担相应责任。 文明施工目标:执行OHSMS18001标准,确保工程安全环保、文明施工达标,并自愿承担相应的费用。 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;处理好与沿线单位、居民的关系,尽量给当地居民提供方便,不扰民;保证并维护施工区域的安全与交通秩序,争创“文明工地”。 第二章主要施工方法 护栏工程分成二大部分那部分出现问题,都将直接影响到工期和质量,为此我们根据工程设计和工期要求,专门制订了详细的施工计划,以保证

多层住宅楼施工组织设计文档

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章组织机构及职责分工 (4) 第四章施工方案 (6) 第五章质量和安全技术措施 (28) 第六章施工进度计划 (30) 第七章施工资源计划 (30) 第八章施工准备工作计划 (30) 第九章消除质量通病措施 (35) 第十章季节性施工措施 (51) 第十一章文明施工管理 (51) 第十二章统计技术应用 (52) 第十三章技术经济指标 (52)

第一章编制依据 为了更好的有组织、有计划、有步骤地搞好金达华府16#住宅楼工程的施工,能体现出我公司项目部的施工实力、技术素质以及管理水平,特组织本项目有关人员共同参与编制施工组织设计。 本计划实行的规范及文件有:《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;《建筑施工手册》;工程全部施工图纸及其标准图;工程地质勘察报告、工程合同;《质量通病防治手册》,有关国家方针、政策、规程。公司的质量手册、程序文件及类似工程施工经验和技术新成果。 第二章工程概况 一、工程特点 1、建筑特点:本工程位于,由承建,设计, 筹建,监理;标准层共五层+储藏室+阁楼,砖混结构;总高为19.49m,长36.60米,宽13.20米,建筑面积为2985.53m2。五层,层高2.8米,两个单元,共计20户,合同工期为天。 本工程厨房、卫生间楼面采用防滑地板砖,其余房间均为保温隔音楼面;内墙、顶棚为混合砂浆墙面,刮仿瓷涂料;外墙为拉毛墙面、做外墙保温;铝塑窗,木制夹板门,定型防盗分户门;屋面为平瓦保温屋面。 2、结构特点:该工程为砖混结构,按7度抗震设防,东西长38.34m,

《建筑施工组织设计规范》最新版

竭诚为您提供优质文档/双击可除《建筑施工组织设计规范》最新版 篇一:现行建筑施工规范大全最新版 现行最新建筑施工规范大全 篇二:gb50502-20xx建筑施工组织设计规范 gb/t50502-20xx《建筑施工组织设计规范》 20xx年10月1日起实行 目录 1总则2 2术语 (2) 3基本规定 (3) 4施工组织总设计 (5) 4.1工程概况 (5) 4.2总体施工部署 (6) 4.3施工总进度计划 (6) 4.4总体施工准备与主要资源配置计划 (6) 4.5主要施工方法 (7) 4.6施工总平面布置 (7) 5单位工程施工组织设计 (8)

5.1工程概况 (8) 5.2施工部署 (9) 5.3施工进度计划 (9) 5.4施工准备与资源配置计划 (9) 5.5主要施工方案 (10) 5.6施工现场平面布置 (10) 6施工方案 (11) 6.1工程概况 (11) 6.2施工安排 (11) 6.3施工进度计划 (11) 6.4施工准备与资源配置计划 (12) 6.5施工方法及工艺要求 (12) 7主要施工管理计划 (12) 7.1一般规定 (12) 7.2进度管理计划 (12) 7.3质量管理计划 (13) 7.4安全管理计划 (13) 7.5环境管理计划 (14) 7.6成本管理计划 (14) 7.7其它管理计划 (15) 1总则 1.0.1为规范建筑施工组织设计的编制与管理,提高建

筑工程施工管理水平,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建等建筑工程的施工组织设计的编制与管理。1.0.3建筑施工组织设计应结合地区条件和工程特点进行编制。 1.0.4建筑施工组织设计的编制与管理,除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1施工组织设计constructionorganizationplan 以施工项目为对象编制的,用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。2.0.2施工组织总设计generalconstructionorganizationplan 以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计,对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。 2.0.3单位工程施工组织设计constructionorganizationplanforunitproject以单位(子单位)工程为主要对象编制的施工组织设计,对单位(子单位)工程的施工过程起指导和制约作用。 2.0.4施工方案constructionscheme 以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导其施工过程。 2.0.5施工组织设计的动态管理

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

油田保障点 施工组织设计

油田生产保障点工程施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 工程有限公司 2018年3月

目录 1. 编制依据 2.施工组织部署 3.施工总体部署 4.施工进度计划 5.施工准备及资源配置计划 6、主要施工方法 7.施工现场平面布置及主要施工管理计划(保证措施)

123井区前线生产保障点工程 施工组织设计 一、编制依据 1、施工合同及施工许可证 (1)长庆油田分公司456产能建设123井区前线生产保障点工程施工许可证 (2)长庆油田分公司456产能建设123井区前线生产保障点工程施工合同 2、编制依据 (1)施工设计图纸及建设单位、监理单位现场施工技术交底。 (2)有关建筑工程的法令、法规。 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012); (5)《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); (7)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002); (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); (10)《建筑装饰工程质量及验收规范》(GB50210-2002); (11)《石油天然气建设工程质量验收规范电气工程》(SY4206-2007) 二、工程概况 123井区前线生产保障点工程位于庆阳市环县境内,由陕西万豪建筑工程有限公司承担施工,由西安长庆工程建设监理有限公司456项目监理部监理。 主要工作量为:(1)宿舍及食堂905.5m21栋砖混结构 (2)煤棚13.7m2 1座砖混结构,轻钢屋面 (3)篮球场15mx14m 210m2 (4)道路及停车场宽4米 ,210m2 (5)铁艺大门宽4米1座 (6)人行才彩转铺地366M2 (7)铁艺围墙高2.2米230 (8)站内绿化1078m 绿化率30%

钢筋混凝土框架四层工业厂房施工组织设计

钢筋混凝土框架四层工业厂房 施工组织设计

目录 第一章、工程概况 第二章、工期及质量目标 第三章、施工准备情况 第四章、施工总体部署 第五章、施工组织机构及管理网络 第六章、主要分部、分项施工工艺和方法 第七章、针对本工程特点采用的特殊措施 第八章、季节性施工措施 第九章、质量保证措施 第十章、工期保证措施 第十一章、安全生产和文明施工措施 第十二章、降低成本、提高经济效益措施 第十三章、主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表第十四章、施工进度计划 第十五章、施工总平面布置图

第一章工程概况 该工程是由xxxx有限公司建设的钢筋混凝土框架厂房。厂房设计为四层,单幢建筑面积为944.3456平方米,总建筑面积3865平方米,建筑高度15.3米,全长122.36米。基础采用柱下独立基础,现浇柱加钢支撑结构,现浇砼基础梁、柱、二道圈梁、砌体围护。屋面防水等级为三级,防水耐久年限为10年,设防要求一般为一道,施工时应严格执行屋面技术规范GB50207-94。根据工程结构形式,墙体除注明外均采用黏土多孔砖(20孔)砌筑,厚度除注明外均为240厚。地面为60厚砼加浆压光。并要求有良好的防雷接地措施,建筑耐久年限为二级,抗震防烈度为六度。结构安全等级为二级,框架抗震等级为三级,土地类别三级,耐火等级为二级,火灾险类:戊类。 一、基础: 基础为柱下独立基础,-0.06设有基础梁,柱基础38个,基础砼强度为C25,钢筋Ⅰ、Ⅱ级。 二、主体结构工程 梁、柱、圈梁、雨蓬、天沟砼均为C25,厂库大门两侧构造柱砼为C25,柱承重,围护墙柱外砌接,加设φ6毛拉筋,M5混合砂浆组砌。屋架梁为钢结构。钢筋Ⅰ、Ⅱ、级。 三、门窗工程: 门窗为彩色铝合金。门100系列地弹簧门,窗为90系列。 四、装饰

施工组织设计工程概况最新版本

施工组织设计工程概况 3.1工程概述 表3-1:工程总体概况一览表 序号项目内容 1 项目名称**** 2 建设地点***交叉口 3 招标人**投资有限公司 4 资金来源自筹 5 计划工期180日历天 3.2工程建筑概况 ***位置郑州市***交叉口,由***投资有限公司投资兴建。本标段工程包括1#、2#、3#、3栋主楼及部分地下车库。 ***工程设计合理使用年限为50年。地上建筑面积为33866.14㎡,地下建筑面积为13827.04㎡,建筑基地面积为6883.81㎡,总建筑面积为47963.18㎡。地上建筑层数为6层、地下建筑层数为2层,建筑总高度为23.98m。地下耐火等级为一级、地上耐火等级为二级,地下室防水等级为二级、配电间屋面防水等级为一级。本工程结构形式为框架结构、基础为筏板基础。抗震设防烈度为7度。在-2F-6F设置自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统。 一层功能为办公、便民超市、托老所 等,层高为5.1m。二层功能为便民服务中心及餐厅,卫生服务中心等,层高为4.8m。三层功能为创意办公及卫生服务中心,层高为3.4m。四-五层功能为创意办公文化活动中心,层高为3.4m。六层功能为便民事务中心,层高为3.4m。 3.3工程结构概况 本标段结构形式为现浇混凝土框架结构,基础采用整体现浇筏板基础。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限50年,设计基准期为50年。建筑抗震设防类别为标准类别(丙类),地基基础设计等级为乙级。建筑物的耐火等级为;地上耐火等级为二级、地下耐火等级为一级。地下室额防水等级为二级。场地地震基本烈度为7度,抗震设防烈度为7度。

主要结构材料: 表3.3.1混凝土结构材料表 部位混凝土强度等级 主楼基础C35P6 车库柱、墙、梁、板C35 -1F、-2F主楼柱、墙C45 地库、柱、墙、梁、板C35 1F-6F梁、板C30 1F、2F墙、柱C40 3F、4F、5F、6F墙柱C30 构造柱、圈梁、现浇过梁C25 楼梯、雨棚及装饰构架C30或随楼层梁板 钢筋采用HPB300级(A)、HRB335(B)、HRB400(C)钢板采用Q235B、Q345B。吊钩、吊环均采用HPB300钢筋制作。受力预埋件的锚筋应采用HPB300级、HRB335级、HRB400级钢筋,严禁使用冷加工钢筋。抗震等级为一、二、三、四级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30。且钢筋在最大拉力下的总的伸长率实测值不应大于9%。钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。 钢结构的钢材应符合;钢材屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85,钢材应具有明显的屈服台阶且伸长率不应大于20%。钢材应有良好的焊接性和冲击韧性。 标高±0.000以下室外用MU15蒸压粉煤灰实心砖,M7.5水泥砂浆。标高±0.000以下室内用A3.6(B06)的加气块,M5.0水泥砂浆。标高±0.000以上用A3.6(B06)的加气块,M5.0混合砂浆。砌墙选用的砂浆均为预拌砂浆,女儿墙砂浆强度等级为M7.5。砌体施工质量要求为B级。加气混凝土块构造做法按照省标12YJ3-3要求执行,墙厚按照建施平面图要求施工。 人防部分: 基础筏板、地下室外墙砼强度等级:C35,抗渗等级P6。后浇带砼强度等级:C40,抗渗等级P6。柱砼强度等级:C45,内墙砼强度等级:C35,梁、板砼强度等级:C30,抗渗等级P6。出入口通道墙砼强度等级:C35,抗渗等级P6。钢筋采用HPB300I级钢、HRB335Ⅱ级钢和HRB400III

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

石油化工工程施工组织设计

中化1200万吨/年炼油项目绿化工程标段Ⅲ 施 工 组 织 设 计 编制人: 复核人: 审批人: 禾鑫园林工程 项目部 二0一五年五月二十五日

目录 第一节工程概况及主要工程量 (1) 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3 主要工程量 (2) 4 建设条件 (2) 第二节工程重点及施工难点分析 (4) 1场地施工重点及难点分析 (4) 2乔灌木种植重点及难点分析 (5) 3大树的栽植施工方案 (5) 4保护地下管线和周围构筑物的措施 (6) 第三节现场组织管理机构 (6) 1 施工组织机构设置和组织机构图 (6) 2 项目部管理职责 (7) 3 施工主要管理岗位职责 (8) 4 项目管理人员计划 (11) 第四节施工布署及工程进度 (12) 1 施工组织 (12) 2 施工总平面布置 (12) 3 工程进度 (13) 4 工程施工进度计划表 (14) 第五节人员、施工机具进场计划及进度的保证措施 (14)

2 施工机具计划 (15) 3 工程进度的保证措施 (15) 第六节主要施工技术方案 (19) 1施工测量技术方案 (19) 2绿化土方工程施工方案 (19) 3 绿化种植施工方案 (20) 4苗木反季节施工方案 (29) 5绿化养护施工方案 (31) 第七节质量保证措施 (34) 1质量方针和目标 (34) 2质量组织机构 (34) 3质量职责 (34) 4栽植基础工作 (36) 5栽植工作 (36) 6确定质量控制点 (38) 第八节HSE保证措施 (38) 1 HSE组织机构和职责 (38) 2施工机具 (40) 3开挖安全 (42)

四层砖混楼施工组织设计方案

某花园S—5栋楼施工组织设计 第一章工程概况 1.1 某花园工程位于丰台区,东临马家堡路,西临马家堡西路,南侧与南四环路相距200M,规划建设用地面积13560M2,代征城市公共用地面积约为59200M2。 1.2 S-5栋楼为“某花园”北沿线商住楼工程,建筑面积3933.28M2(其中地下建筑面积758.04M2,地上建筑面积3175.24M2)地上四层,地下一层;地下室层高 3.0M,首层层高 3.1M,二、三层层高 2.9M,檐口高度为11.155M,每户面宽5.1M,结构形式为砖混结构,粘土空心砖承重,地下室墙体为钢筋砼外墙,基础采用桩基础,按8度抗震设计,建筑等级为二级,耐火等级为二级,±0.000=40.350。 第二章项目管理目标 2.1质量管理目标 分部分项工程一次验收合格率100%,质量评定等级为优良。 2.2工期目标 确保70天完成单体工程 2.3安全生产、文明施工目标 创建北京“市级安全文明工地”,确保无重大工伤事故。杜绝死亡事故,轻伤频率控制在2‰以内。 第三章项目管理机构 3.1组织机构

3.2岗位职责 3.2.1项目经理 1)项目经理(项目责人)为工程质量、安全的第一责任人,负责现场施工的综合管理、协调劳动力、配合招标人组织生产、对成本负责等工作。 2)确定管理目标和阶段目标,进行目标分解,制定总体控制,确保项目建设成功。 3)协调本组织机构与各协作单位之间的配合及经济、技术关系,代表企业法人进行有关签证,并进行相互监督、检查、确保质量、工期、成本控制和节约。 4)领导与组织有关人员编制项目质量计划。 3.2.2主任工程师 负责工程总体技术质量工作,认真执行有关技术规范、规程与标准,组

最新新版建筑施工组织设计规范GB T50502

最新新版建筑施工组织设计规范GB T50502 目录

1 总则 (4) 2 术语 (4) 3 基本规定 (6) 4 施工组织总设计 (8) 4.1 工程概况 (8) 4.2 总体施工部署 (9) 4.3 施工总进度计划 (9) 4.4 总体施工准备与主要资源配置计划 (9) 4.5 主要施工方法 (10) 4.6 施工总平面布置 (10) 5 单位工程施工组织设计 (11) 5.1 工程概况 (11) 5.2 施工部署 (12) 5.3 施工进度计划 (12) 5.4 施工准备与资源配置计划 (13) 5.5 主要施工方案 (13) 5.6 施工现场平面布置 (14) 6 施工方案 (14) 6.1 工程概况 (14) 6.2 施工安排 (15) 6.3 施工进度计划 (15)

6.4 施工准备与资源配置计划 (15) 6.5 施工方法及工艺要求 (16) 7 主要施工管理计划 (16) 7.1 一般规定 (16) 7.2 进度管理计划 (16) 7.3 质量管理计划 (17) 7.4 安全管理计划 (17) 7.5 环境管理计划 (18) 7.6 成本管理计划 (18) 7.7 其它管理计划 (18)

1 总则 1.0.1为规范建筑施工组织设计的编制与管理,提高建筑工程施工管理水平,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建等建筑工程的施工组织设计的编制与管理。 1.0.3 建筑施工组织设计应结合地区条件和工程特点进行编制。 1.0.4 建筑施工组织设计的编制与管理,除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1施工组织设计construction organization plan 以施工项目为对象编制的,用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。 2.0.2施工组织总设计general construction organization plan 以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计,对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。 2.0.3单位工程施工组织设计construction organization plan for unit project 以单位(子单位)工程为主要对象编制的施工组织设计,对单位(子单位)工程的施工过程起指导和制约作用。 2.0.4施工方案construction scheme 以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导其施工过程。 2.0.5施工组织设计的动态管理dynamic management of construction organization plan 在项目实施过程中,对施工组织设计的执行、检查和修改的适时管理活动。 2.0.6施工部署construction arrangement

油田施工组织设计

1.1《施工组织设计》 1.1.1编制目的 为长庆油田公司第四采油厂云盘山作业区罗八增压站、罗一拉油转接站数字化建设工程提供指导性的施工方案与设计,用于工程的施工组织与管理,保证优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。施工组织设计是技术、经济和组织等方面的综合文件,是对施工全过程实行科学管理的重要手段。 1.1.2编制依据 1)根据长庆油田公司“标准化设计、模块化建设、数字化管理、市场化运作”的指导方针,编制数字化管理建设施工方案。 2)以产建工程方案或老油田调整改造方案的实施内容为编制依据。 国家现行的质量评定标准及有关施工标准、验收规范、规程和环境保护等地方性法规及规定。 ISO9000系列标准及西安冠林智能科技有限公司《质量手册》、《程序文件》。 1.1.3编制原则 认真执行工程建设程序。 搞好项目排队,保证重点,统筹安排。 遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排施工程序和施工顺序 采用先进的施工方法和网络计划技术,组织有节奏、均衡、连续的施工 采用国内外先进的是技术和科学管理方法 科学布置施工平面,尽量减少暂设工程,合理地储备物资 1.1.4采用的标准 《数字化设计图纸》 CTEC161 GB50319-2000《建设工程监理规范》 GB 50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 1

GB50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 SY4205-2007《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》 1.1.5工程实施目标 工期目标 工程建设总工期40日历天,计划开工时间为2010年9月15日,保证满足工程竣工日期2010年10月30日完成安装、测试并通过验收。加强协调管理,使得各施工顺序,衔接关系适当,施工科学、合理。保证计划总工期实现,力争提前完成合同工期。 质量目标 加强质量检查管理,建立质量管理体系,狠抓施工过程控制,使项目各子系统均达到或超过各行业的质量标准和质量等级,保证工程质量满足国家《工程施工质量验收规范》的合格及长庆油田数字化管理项目竣工验收规定(暂行) 环境保护目标 采取有效措施,避免施工扰民,最大限度地减少对环境的污染。 安全生产目标 建立完整的安全管理体系,整个工程期间杜绝人员伤亡事故,轻伤事故不超过0.1%,年工伤频次在1‰以下。 1.1.6项目工程量 项目包括罗八增压站、罗一拉油转接站2座,15个井场,共61口油井。 单井场工程量: ●每台抽油机电机加装井口采集器并将信号送入主RTU; ●每台抽油机安装无线载荷和位移传感器,并将控制电缆接入井口采集器; ●井口压力数据接入主RTU,并敷设电缆; ●注水井压力接入阀组RTU,并敷设电缆; 2

某四层半办公楼施工组织设计

综合说明 1.1 工程概况 某所办公楼及附属设施工程是某区兴建,某设计院有限公司设计。建筑面积为1537.71m2,建筑物高四层半,层高首层为3m,二层高4m,三~四3.6米,建筑物总高度15.6 m 。 本工程结构形式为框架结构,抗震按七度三级设防,工程最大跨度为9.6M。基础采用预制管桩基础,桩径Φ400 ,预计桩长17 m,单桩承载力1000KN,极限承载力1700KN。承台厚单桩台为0.9M,两桩台为1.10m,三桩台为1.00m;四桩台为1.00m,五桩台为0.80m,采用C30 砼。框架柱截面形为方形柱,最大截面为B×H=600*600,混凝土强度等级为C25,梁板砼强度也为C25。墙身砌体主要采用粘土砖砌体,墙体有180 、120 厚。 装饰标准:内墙身除卫生间贴白瓷片外,连天花一起均是刮塑,厕所地面铺400*400耐磨砖,楼梯贴花岗岩,其余地面800*800抛光砖。外墙面挂花岗岩及局部铝板幕墙。屋面防水层是聚氨脂。 门窗:铝合金门窗、铝板幕墙。 1.2 施工场地条件 施工场地位于小塘,交通较为方便。 1.3 招标范围和要求 招标工期:180 历天,计划2017/12/20 日开工。 招标范围:土建及安装工程。 质量要求:确保合格,争创优良工程。 施工方案编制依据

本工程招标文件、招标答疑会议纪要和招标图纸。 现行的施工规范。 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》,建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》。广东省有关法律、法规及标准;广州市质监站及联合会《广州市建设工程质量通病治理措施》等。 施工总体准备和计划 第一节施工总体部署 我公司如能中标,将贯彻“质量第一、信誉至上”的宗旨,加强项目管理,严格履行合同,确保业主满意。为了使本工程在甲方要求工期内完成,并在施工中合理安排劳动力和施工机具,降低成本。 基础和楼板砼浇筑要求每段一次完成,在人力、机械、材料各方面尽可能使各个施工段的工序协调一致。 第一节施工组织机构及项目班子简介 为实现实工程工期和质量目标,获得良好的工程质量和社会声誉,我公司将该工程列为重点工程组织施工,并根据该工程项目的性质和特点,实行项目法施工管理,拟派具有丰富建筑施工管理经验的XXX任项目经理。在施工过程中,保证项目经理一定到岗,且不同时承担另一个项目。项目班子将以项目经理为首,配备总工程师(技术负责人)、副项目经理、施工员、质安员、材料员、预算员,各专业及材料试验等专职人员,全面负责该工程的施工、技术、进度、安全、质量、材料、文明施工及消防等工作。由项目经理负责组织具体实施,落实到现场具体人员,并定期召开技术安全、工程协调会议,提高工程质量,加快工程进度。同时各职能部门除按职能范围对现场施工工作进行监督外,还应协助项目经理调动公司内部人力、物力、财力等生产资源;保证该项目的全部后勤补给工作,使本工程能按期完工交付业主使用。 第一节计划目标 2.3.1 工期目标 本工程施工总期目标为180 天内完成标书规定范围内的承包内容。(具体计划安排详见“施工计划流水线图”)

施工组织设计最新版本

施工组织设计 1、编制依据 1.1. 临沂市临沭县大于科大桥工程施工《招标文件》、图纸、澄清、补遗(答疑)书等。 1.2.现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料。 1.3.本单位所拥有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法及科技成果和多年积累的工程施工经验。 1.4.国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规。 1.7.国家及地方相关法律法规。 1.8.本企业有关规定。 2、编制范围 临沂市临沭县大于科大桥工程改建工程施工地点。 3、工程概述 3.1.桥址概况 该桥为临沭所设的一所大桥,桥梁位于直线段上,桥梁墩台平行布设。桥梁起点为K0+087.280。桥梁全长225.440米。 3.2.工程地质 (一)地形、地貌及地表水 桥位区主要位于河道内,地形变化为东,西两边河岸较高,河床内地形较低,桥位区高成在-12.0~1.20米左右,最大高差在13.20米左右。地貌形态主要为河床、河漫滩、阶地等 (二)地层结构

勘察揭露深度内,揭露地层上覆为第四系冲积形成的粗砂层,下部新生代花岗岩,共分为3层。 临沭县地震基本烈度为7度,根据(公路工程抗震设计规范)有关规定,地面以下20.00米范围内饱和砂土层为不液化地层。 3.3.水文地质特征 桥位区地基土为第四系冲洪积层堆积的粘性土和砂土层,下部为白系的凝灰岩,分布相对均匀,稳定。 地下水结晶类腐蚀为无腐蚀性;分解类腐蚀为无腐蚀性;结晶分解复合类腐蚀为无腐蚀性。 工程区内地下水为第四系孔隙潜水和基岩碎石屑类孔隙—裂隙潜水,据《公路工程地质勘察规范》(JTJ064—98)附录D天然水对砼腐蚀的评价标准,判定场区地表河水、地下水对砼无结晶分解复合类腐蚀,场区地表河水及地下水均对砼无化学性腐蚀。 3.4.设计标准 1设计荷载:公路-1级 2桥面净宽: 0.5米(护栏)+10.0米(行车道)+0.5米(护栏) 3地震动峰值加速度系数:0.05g,地震基本烈度为7度。 4设计洪水频率为1/100。 3.5.工程概况 大于科大桥工程,位于临沭县店头镇,桥梁全长225.44米。上部结构为11*20米先张法预应力混凝土简支空心板,全桥共3联,桥面连续;下部为柱式墩,钻孔灌注桩基础;肋板台,钻孔灌注桩基础。工程计划工期3个月。

抽油机施工组织设计汇总

施工组织设计(方案) 编制人: 审批人: 批准人: 施工单位:江汉油田瑞腾达工程有限责任公司 工程地点:甘肃省合水县 二00九年八月十日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 3.1总体部署 (2) 3.2组织机构 (2) 3.3职责 (3) 3.4施工力量配备 (3) 4、施工准备 (4) 5、施工方案及技术措施 (6) 5.1总体施工方案……………………………………………………

6 6、质量和HSE管理措施 (6) 7、工期保证措施 (19) 1.编制依据 《石油天然气站内工艺管工程道施工及验收规范》SY0402—2000 《油田集输管道施工及验收规范》SY0422—97 《油气田地面管线和设备涂色标准》SY0043—96《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236—98 《手焊、手工电弧焊及气体保护焊缝破口的基本形式与尺寸》GB985

《双金属复合管道焊接工程施工及验收规范》Q/SY04—2001 《油田油气处理用钢制压力容器施工及验收规范》SY/T0448—97 《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407—97《钢制容器防腐和保温工程施工及验收规范》SY/T4059—93 《工业设备及管道绝热过程施工及验收规范》GBJ126—89《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—90 《电气装置工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171—92《施工现场临时用电安全技术规范》JBJ46—88《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96 《石油建设工程质量检验标准建筑工程》SY4025—93《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202—88《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

四层框架结构教学楼施工组织设计

四层框架结构教学楼施工组织设计

一、编制依据和程序 (一)编制依据 1、某县第二中学教学楼工程施工招标招标文件 2、建设单位提供的情况和施工图 3、国家现行的施工验收规范评定标准和本企业施工方法 4、施工现场实际情况 (二)编制程序

二、工程概况 (一)地理位置 本工程位于某县二中院内。场地宽阔平整,场地内设临时道路,场外有水泥公路直达,交通便利。 (二)工程规模 某县第二中学教学楼工程建筑面积约6403.28平方米,结构型式为框架结构,建筑层数为地下一层,地上五层,建筑高度22.65M。由某县建筑设计所设计。外墙喷刷涂料,屋面防水等级III级,两道SBS(2MM+1MM),屋面保温层为50厚聚苯乙烯泡沫板,密度为30KG/M3。 本工程地质为II类,抗震裂度为7度,耐火等级3级,基础采用柱下独立基础,非承重墙体采用MU10砼多孔砖,用M5.0混合砂浆砌筑体,钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级。 三、施工布署及施工现场平面图 (一)我公司决定安排近三年来取得优异成绩的项目经理进场组成项目经理部负责该工程的施工。 1、项目经理部负责工地日常安排,掌握工地总体情况,严格按照施工要求与形象进度要求对整个工地进行施工布置和处理工地的日常工作。 2、经营管理部负责材料设备进场与职工生活工作,作为工地材料与劳动力供应的保障。 3、工程管理部负责工地技术管理工作,对该工程关键项目进行科研

攻关,推荐采用新材料、新工艺,确保工程达到质量目标。 4、安全管理部负责管理施工安全生产、文明施工。 5、钢筋组负责钢筋制作安装,实行定质定量承包。 6、砼班组负责工程砼浇筑等施工定质定量承包。 7、各工种之间的协调由项目经理部负责,加强工地自检互检工作,实行全面质量管理。 (二)施工现场平面说明 根据科学合理、方便施工,方便管理和充分利用施工现场的原则进行施工现场平面布置。 为合理组织施工解决生产和生活的需要,施工现场临时设施含项目经理办公室及职工生活用房,并将生产区和生活区隔离分布,以保证职工的正常生活和工作。 附:施工现场平面布置图。 临时设施布置及临时用地表 1、砼搅拌场、木工加工区、钢筋加工区各设一分配电箱。 2、生活区:在生活区设一专用分配电箱,箱内设漏电保护器,并在施工现场及生活区设一定数量的碘钨灯及白炽灯。 3、施工用电管理:施工电源设专人统一管理维护,并制定完善的施工用电制度,严格执行安全用电规程,坚持每周一次的安全检查,并做好检测记录。 四、施工方案及主要技术措施 (一)施工作业顺序

相关文档
相关文档 最新文档