文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气方案

电气方案

电气方案
电气方案

电气施工方案

一、编制依据

1.1建设单位提供的电气施工图、设计变更洽商记录。

1.2住宅楼施工组织设计。

1.3现行的国家、地方行业规范、标准及有关规定。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑标准设计图集》98系列

《等电位联结安装》02D501-2 03D501-4

《建筑电气工程施工工艺》ZJQ00-SG-006-2003

二、工程概况

本工程为隆尧电力局职工住宅楼,工程为高层住宅,地上12层,地下一层,建筑总高度39.5米,建筑面积12565m2,结构为剪力墙结构。

三、建筑电气安装工程简介

本电气工程包括:电气照明、动力、防雷、接地与等电位、有线电视、电话、网络、楼宇对讲、安防系统及电梯等

1. 电气照明、动力系统;

本工程采用TN-C-S系统,电源线从地下一层电表间采用ZR-YJV-1KV电缆沿竖井线槽引至各层户内配电箱直至各用电设备,各照明支路、插座支路的导线除注明者外均为BV-450V/750V-2.5mm2导线穿PC硬质阻燃管暗敷设。

本工程的照明光源以荧光灯、扁园吸顶灯、普通白炽灯、防水灯等为主,镜前荧光壁灯等为辅。配电箱的安装高度(单元电表箱为落地明装、户内的配电箱距地1.8米,暗装;墙装开关为暗装,距地1.3米;插座除注明外安装高度为距地0.3米。

2. 防雷:

本工程属于三类防雷建筑,在屋顶四周女儿墙、挑檐及屋面上装设ф10镀锌圆钢作为防雷避雷带,屋顶上有凸出屋面的构筑物和金属管道等均采用ф10镀锌钢筋与避雷网或引下线可靠焊接。利用结构柱内不少于四根的主筋作为避雷引下线,利用建筑物基础内钢筋作为自然接地极,并在室外地坪+500MM处的外墙上做测试卡子箱,接地电阻不大于1.0欧姆。凡突出屋面的所有金属构件、风机管等均与避雷带焊接。

3. 接地与等电位:

在每栋楼内设总等电位箱,并与室外接地极连接,作为重复接地。所有

进出建筑物金属管道、建筑物外墙所有金属门窗和阳台栏杆等等均与接地装置相连接。凡不带电的电气设备外壳、金属管路、支架等均应与接地装置可靠连接。各卫生间均做局部等电位联结,具体做法详见图集《等电位联结安装》02D501-1、2,03D501-4。

4.有线电视系统:

本工程有线电视信号从室外外线采用SYV—75—9电视电缆穿 SC钢管埋地引入至地下一层的电视前端箱,然后由电视前端箱采用金属线槽引至电气竖井内的各层的电视分配器箱和各户内的ADD箱;再由ADD箱引至各户有线电视终端,干线采用SYV-75-9欧姆同轴电缆在竖井内穿线槽明敷设,支干线采用SYV-75-7穿PC20硬质阻燃管引至各户的多媒体箱,支线采用SYV-75-5穿PC硬质阻燃管引至各户的电视插座,本工程每户按四个电视插座设计,电视插座为暗装,距地0.3M。

5.电话系统:

本工程的电话进线由室外采用HYA型电缆引至地下一层的电话组线箱,然后穿线槽引至各层的分线箱、各户的多媒体箱,直至各户户内的电话插座,电话干线穿弱电线槽在竖井内明敷设,每户按三至四部电话设计,分支导线采用RVB-2*0.5穿PC20管暗敷设,地下车库地下部分各支路管线穿镀锌钢管钢管沿底板或墙内暗敷设,电话箱在竖井内明装,底边距地1.5米,户内电话插座暗装,安装高度为底边距地0.3米。

6.计算机网络系统

本工程宽带网进线采用多模光纤,引至地下一层的交接箱,然后引至各用户的多媒体箱直至各户的网络出线口,各支路管线穿PC20管沿底板或墙内暗敷设,每户按四至五个宽带网络插座设计,户内网络出线口为暗装,安装高度为距地0.3米。

7.楼宇安防系统

本工程在一层单元门口处设可视对讲主机及电控锁,每户设可视对讲,竖井内各层设对讲分线箱,各住户设可视对讲分机。可视对讲主机门上安装,户内对讲分机距地1.4米。同时每户还设置紧急呼叫按钮、红外报警、门磁,一层、二层及十一、十二还设有窗磁,系统与小区管理中心设联网线路,室内分机与来访者进行可视对讲,并能自动开锁。门口主机至各层分线箱的干线穿SC钢管在墙内暗敷设,支线穿PC20管暗敷设。

8、电梯工程:

本工程电梯为一般住宅电梯,数量为1#楼2台,3#楼1台。

四、施工前准备工作

4.1技术准备工作

施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落定,然后根据工程特点编制施工方案,根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。

4.2现场准备工作

现场准备前做到三通,施工道路、施工用水、临时用电,现场合理规划,现场施工前施工技术人员、材料人员与建设方和封建部门密切配合,做到材料来之前先报验,待合格后随用随进。

4.3人员准备工作

施工人员上岗必须经过培训掌握施工工艺,技术操作方法,特殊工种必须持证上岗,结构阶段电气人员不得少于14人,装修阶段不少于18人。

4.4电气工程主要劳动力及机具准备(见下表1、2)

表1

表2

五、主要施工方法及技术措施:

5.1电气安装工艺流程图:

5.2施工工艺:

整个施工过程分三个阶段,主体配合阶段、安装及调试阶段。

1.主体配合阶段:

a、钢管埋地敷设

预制加工→测定盒箱位置→稳住盒、箱→敷设管路→管路连接→变形缝处理→地线焊接→刷沥青油→固定→铺设混凝土打底

①在楼地面内敷设管路前,应与土建专业施工人员联系定位,测出竣工地平线。根据工艺图确定好设备安装位置及电气设备出线口的具体位置,在现场将设备基础定位后方可进行配管。

②施工中应注意埋入地面内的管路应尽量减少弯路和中间接头,接头处应焊好,管路采用丝扣连接时,管箍丝扣连接处要抹铅油缠麻拧牢,防止潮气和水分侵蚀管路。

③电气管路敷设在室外地面内,要注意采暖沟和采暖管的位置,管路应敷设在地沟的盖板层内,跨越地沟的管径较粗时,管路应在地沟底下穿越。

④管路在土层中敷设时,土层应铲平夯实,土层夯实后,如管路较多,可先在土层上沿管路方向铺设混凝土打底,然后再敷设管路,管路敷设后再在管周围铺设混凝土保护住管路,当管路不多时,可直接敷设,但管路下要用石块垫起不小于50MM,然后在管周围浇灌素混凝土,把管保护起来,管周围保护层应不小于50MM,也可缠两层玻璃布.刷三道沥青油加以保护。

b、预埋管及预留孔洞:

●暗配钢管敷设

①、暗配钢管敷设工艺流程:

预制加工→测定盒箱位置→稳住盒、箱→敷设管路→管路连接→变形缝处理→地线焊接

②、配合施工中,电气专业人员必须随工程进度密切配合土建工程作好予埋或予留孔洞,桥架、线槽的通过处,电箱的位置处,都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏,浇注混凝土时应派专人看护。

③、根据设计图要求和现场实际情况,确定盒、箱轴线位置,以结构弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际的尺寸位置;了解各部位构造,留出余量,使箱、盒的外盖、底边和最终地面距离符合规范要求,使成排的箱盒成一条直线,同时力求保证便于操作和检修。暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。火灾自动报警线路、消防联动线、控制及信号线穿钢管暗敷于混凝土顶板或墙内,离表面的净距不应小于30mm。

④、埋地的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑基础时,应加保护管。穿越外墙的钢管必须焊接止水片,埋入土层的钢管用沥清油着防腐处理。敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。在落地式配电箱内的管口,其管口应高出基础面50-80mm,所有管口在穿入电线电缆后应作密封处理。

⑤、预留箱盒位置:为了保证箱盒位置及标高的准确,我们采取先预留箱

盒位置后安装箱盒的办法。根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般左右各大50-100,上下各大150-200MM,对各种规格配电箱分别制作木套箱,钢筋绑扎时,通知钢筋工在配电箱位置做好预留洞和洞口钢筋加强工作。木套箱的做法可以参照土建门窗洞模板的做法。对于接线盒或开关、插座盒,留洞尺寸可定为150X250MM。在现浇混凝土墙内,洞的预留一般采取预埋聚苯板的办法。施工前加工定做或现场制作150 X 250 X 100mm的聚苯块,施工中固定在所需要的位置。钢管要插入木套箱或聚苯板中,管路排列要严格按照进入配电箱或盒的要求,钢管进入木套箱或聚苯板内最好不超过5MM,以便采用接短管的办法进箱盒,管口的封堵使用管堵。管口必须封堵严密,以免灰浆渗人造成管路堵塞。电工在振捣混凝土时派专人值班。

⑥、管路与管路的连接:混凝土墙内暗敷设的管路采用套管焊接的方法连接,

要求套管的内径比所连接的纲管外径大2mm,套管的长度为所连接的钢管外径的2.2倍以上,焊接牢固、严密、不得有夹渣、咬肉等现象;管路与箱盒的连接:本项工作应在土建50线进行核查后,配合箱盒的安装同时进行。首先测定好箱盒位置,根据其位置截取适当长度的短管,短管的一端应提前套好丝扣,丝扣的长度在15mm左右,按照管路与管路的连接的方法,把短管的另一端与原来管路连接,注意进箱的钢管如果有多根时应排列整齐,两管之间的距离应大于所用锁母边沿宽度的两倍,管路连接后上好锁母,以供安装配电箱、接线盒使用。切断管路使用砂轮锯或钢锯,注意锯出的管口应平齐、不得有斜口,锯断后应清除管口毛刺。

⑦、管路必须敷设在钢筋网内侧,对于从楼地面内引出的管路,应在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形(此项在施工前,应制定出预防的办法,防止在施工中出现);对于从墙上箱向外引的管路,必须从木套箱或聚苯板中引出,并连接牢固紧密。为了避免混凝土振捣时的冲击,竖向管路应沿竖筋绑扎固定,横向管路沿水平筋固定,并绑扎在水平筋的下侧。需要进入楼板的管路伸出墙体后与钢筋固定,管口必须封堵严密。

⑧对管径在25mm及以下的钢管可在现场使用手动弯管器现场弯制,对管径在32mm及以上80mm以下的钢管一般使用液压弯管器。对管径在80mm以上的钢管,最好到专业厂家加工定做,必要时可以采用热股法现场制做,要求弯曲半径不小于钢管外径的6倍,埋入地下或混凝土内时,弯曲半径不小于钢管外径的10倍,弯扁程度不大于钢管外径的1/10。

⑨、对箱盒两端的钢管必须焊接跨接地线,跨接地线的焊接长度不小于圆钢筋直径的6倍,使用扁钢时应三面围焊,焊接长度为扁铁宽度的2倍。跨接地线

埋入混凝土墙的钢管内壁必须做防腐处理,一般可采用灌防锈漆的办法,

做好内壁防腐的钢管应注意保持通风干燥,以保证防锈漆干透,外壁不需要防腐处理。管路敷设完成后,要及时套好管堵。

⑩钢管与配电箱本体、电器具箱盒均应连接为一体,钢管与钢管的连接采用管箍的连接的方法、管与盒的连接:钢管应套丝加锁母。

●PC管暗敷设

①PC管暗敷设工艺流程:

预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲

②凡所使用的PC管,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并有3C认证及氧指数检测报告。其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡。所用管附件必须使用配套的阻燃型塑料制品。

③为了保证箱盒位置及标高的准确,我们采取先预留箱盒位置后安装箱盒的办法。根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般左右各大50-100MM,上下各大150-200MM,对各种规格配电箱分别制作木套箱,钢筋绑扎时,通知钢筋工在配电箱位置做好预留洞和洞口钢筋加强工作。木套箱的做法可以参照土建门窗洞模板的做法。在现浇混凝土墙内,对于接线盒或开关、插座盒,留洞尺寸可定为150X250MM。这些洞的预留一般采取预埋聚苯板的办法。施工前加工定做或现场制作150 X 250 X 100mm的聚苯块,施工中固定在所需要的位置。PC管要插入木套箱或聚苯板中,管路排列要严格按照进入配电箱或盒的要求,管口必须封堵严密,以免灰浆渗人造成管路堵塞。电工在振捣混凝土时派专人值班。

④管路必须敷设在钢筋网内侧,对于从楼地面内引出的管路,应在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形;对于从墙上箱向外引的管路,必须从木套箱或聚苯板中引出,并连接牢固紧密。为了避免混凝土振捣时的冲击,竖向管路应沿竖筋绑扎固定,横向管路沿水平筋固定,并绑扎在水平筋的下侧。需要进入楼板的管路伸出墙体后与钢筋固定,管口必须封堵严密。

⑤管路与管路的连接:使用与管路配套的套管和专用粘接剂。连接前注意首先要清除被连接管端的灰浆等,保证粘接部位清洁干燥,用小毛刷涂抹胶粘剂,涂好后平稳地插入套管中,插接要到位。套管连接的管路应保持平直;管路与箱盒的连接:本项工作应在土建对50线进行核查后,配合箱盒的安装同时进

行,使用配套的盒接头和胶粘剂。首先测定好箱盒位置,根据其位置截取适当长度的管路,如果原来管路长度不够时,可采取接短管的办法,按照套管与管路连接的办法,把盒接头与各管路连接,并用配套的锁母固定,然后把箱盒固定在合适的位置。

⑥对于直径在20MM以下的管路可以使用专用的剪管器进行剪切,注意不能使切断的管口发生变形,对于直径在20mm以上的管路可以使用钢锯锯断,但必须用钢挫把管日内外的毛刺修整平齐。不能斜口,以避免接管时出现质量问题。

C、防雷与接地:

①工艺流程:

接地装置安装→引下线暗敷→等电位联接→避雷带安装→接地电阻测试

②接地扁钢至少三面施焊,搭接倍数大于2.5,焊接处焊缝应饱满,不得夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处去药皮后刷沥清做防腐处理。

③镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接;镀锌圆钢与镀锌扁钢连接长度为圆钢的6倍,双面焊接。

④镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形焊接。

⑤避雷带的支架固定完后,避雷带的每个支架均应作垂直拉力试验,支架的承受垂直拉力应大于49牛顿(5公斤)。壁雷带焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全焊接部分刷防锈漆和银粉各两道。

⑥接地装置的镀锌材料采用热浸镀锌处理。

⑦防雷接地系统安装工程全部结束后,建筑单位,监理和施工单位共同验收,按设计图要求进行接地电阻的测试,测试用的接地摇表必须经政府计量检定部门检定合格,且在有效期内的仪表。测试时须分区,分点逐个测试,如测试结果不能满足要求,应补打接地极组成接地装置。

⑧等电位系统:

本工程须设立总等电位箱,建筑物等电位联结干线应从接地装置用不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等点电位联结干线或局部等电位箱间的连接先形成环形网路,支线间不应串联连接。等电位连接的线路最小截

当接地系统与镀锌管,不锈钢管,有色金属管路连接时,采用半圆管箍对其进行连接。等电位连联接完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4-24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测的等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3欧姆时,可认为等电位联结是有效的。

总等电位的做法见附图十九:

5.3安装阶段:

a、管路明敷设:

①钢管敷设工艺流程:

钢管敷设→预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒、箱、固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线焊接

②配管弯曲半径一般不小于管外径6倍。埋入地下或混凝土内不小于管外径的10倍。加工方法可采用冷煨法和热煨法,支架应按设计图要求进行加工。

③明管敷设时,管路连接应紧密,断口处平齐并不歪斜,管口光滑,不应有毛刺的现象,护口齐全,其支架应平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱。

④敷设在多尘和潮湿场所的电线管路,管口、管子的连接处均应做密封处理。埋入地下的电线管路不宜经过设备基础,在穿过建筑物基础时应加套管。

⑤金属软管与金属管及设备进行连接时应采用专用连接头,软管长度不直超过1米。

⑥固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、器具或接线盒边缘距离为150

b、桥架、线槽安装:

①桥架工艺流程:

弹线定位→螺栓固定支架与吊架→桥架线槽安装→保护地线安装→槽内配线→线路检查及绝缘摇测

②电缆支架应安装牢固,横平竖直,各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于±5mm;在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度;电缆桥架支架间距:水平距离为2米,垂直方向为1.5米。

③敷设电缆的桥架、线槽在任何情况下必须保证:其弯曲半径为敷设的外径最大的电缆的10倍。

④放线前应先检查管与线槽、桥架连接处的护口是否齐全;管进入盒时内外根母是否锁紧,确认无误后再放线。

⑤放线应从始端到末端,先干线,后支线,边放边整理,不得出现挤压背扣、扭结、损伤导线等现象。导线按回路绑扎成束并适当固定,采用尼龙绑扎带,禁止采用金属导线进行绑扎。

⑥桥架、线槽内敷设的线应按回路绑扎成束并应适当固定,导线不得在桥架内有接头,安装在任何场所的线槽均须盖板齐全牢固。

⑦桥架、线槽连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧;其不带电的金属外壳均牢固连接为一整体,并可靠接地以保证其全长为良好的电气通路。

⑧桥架、线槽支撑点不应在桥架、线槽的接头处,距接头处0.5M为宜,在桥架拐弯和分支处,距分支点0.5M应加支持点。

⑨桥架、线槽在穿过防火墙及防火楼板时,采取防火隔离措施,防止火灾沿线路延燃,可参看附图二十所示:

⑩电缆桥架与各种管道平行或交叉敷设时,净距离如下表:

C、管内穿线(缆)工程:

①安装工艺流程:

选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口穿线

→导线接头→接头包扎→导线检查→绝缘摇测

②相线、零线及保护地线的颜色要分开,线缆敷设要严格按照规定进行.零线采用兰色,地线采用黄绿双色,相线采用黄、绿、红色。

③穿线前应首先穿带线检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求,采用布条两端牢固地固定在带线上,两人来回拉动,对线管进行清扫,目的是清除管内的灰尘,泥水等杂物。

④放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行认真核对。接线盒,开关盒,插销盒内的导线预留长度为15mm;配电箱内导线预留长度为配电箱周长的l /2。

⑤同一交流回路的导线必须穿于同一管内;不同回路,不同电压,交流与直流导线不得穿入同一管内,但如下情况除外:电压在50V以下的回路,同一设备或无特殊要求的控制回路,同类照明的几个回路,但管内的导线总数不应多于8根。

⑥穿入线管内的导线不准有接头和局部绝缘破损或死角,导线外径不得超过管内面积的40%。

⑦敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定:

截面积为50mm2及以下的导线30m;

截面积为70mm2~95mm2的导线为20m;

截面积为180mm2~240mm2之间的导线为18m。

⑦本工程绝缘导线2.5MM2及以下的连接全部采用涮焊进行连接。

⑧检查所敷设电缆的型号、规格与设计是否相同,例行外观检查和各项试验;1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,合格后方可敷设。

⑨敷设电缆时尽量作到不交叉,敷设电缆的弯曲半径不小于外径的10倍,及时装设标志牌。

⑩穿线完毕后,应用摇表摇测线路,照明回路采用500V摇表绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路采用1000V摇表,其绝缘电阻值不小于1MΩ,并做好记录。电器器具安装前进行线路遥测时,首先将灯头盒内的导线分开,开关盒内的导线连通,遥测应将干线及支线分开,一人遥测一人进行记录,摇动速度为每分钟120转,读数为1分钟后的读数。

D、配电箱(盘)安装

①安装工艺流程:

配电箱(盘)安装→弹线定位→配电箱(盘)铁架(螺栓)固定→盘面组装→箱(盘)固定→绝缘摇测

②在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱(盘)时,如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱(盘)找准位置后,将导线端头引至箱内或盘上,逐个压接在器具上,同时将保护地线压在明显的地方,并将箱(盘)调整平直后进行固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表校对有无差错,调整无误后送电,并将卡片框内的卡片填写好部位、编上号。

③暗装配电箱的固定应根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和帖脸。

④管进箱一管一孔,当箱体上敲落孔不够时,应用开孔器开孔,严禁用气焊开孔;连接完毕应按要求做好跨接地线,不能用箱体做为接地线的导体;箱体、管路连接固定好后,箱内清理干净,用盖板封闭,避免土建抹灰对箱内污染。⑤

⑦基础型钢在安装找平过程中,需用垫片的地方,最多不能超过三片;最终基础型钢顶部宜高出抹平地面50mm。

⑧盘柜单独或成列安装时,其垂直度,水平度以及盘柜面平度和盘、柜间接缝

⑨单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,再从柜三分之二高位置绷上小线,逐台找正,柜不标准,以柜面为准。找正时采用0.5MM铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。

⑩电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V摇表,表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间。

E、开关、插座安装:

①工艺流程:

清理→接线→开关插座的安装

②用小铲刀轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并

清出盒外,再用温布将盒内灰尘擦净。

③灯具、开关插座的具体安装方式和接线方法都应该严格按产品说明以及规程规范进行。先将盒内甩出的导线留出维修长度,削去绝缘层,注意不要伤及线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,旋紧压丝,孔径大于线径2倍时,应弯回头插入,再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。

④所有开关插座的安装高度都按照图纸规定的高度进行安装,同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠;相线应经开关控制,单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应穴上方,同一场所的三相插座接线的相序一致⑤暗装的开关、插座的面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表

面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全;相同型号成排安装的开关、插座高度应一致,且控制有序不错位位。

⑥暗装开关插座的面板并列安装时,开关、插座的高度差允许为0.5MM;同一场所的高度差为5MM;面板的垂直允许偏差0.5MM。

F、灯具的安装:

工艺流程:

检查灯具→组装灯具→线盒清理→接线→灯具的安装→通电试运行

②灯具的具体安装方式和接线方法都应该严格按产品说明以及规程规范进行。

③有吊顶的灯具或重量超过3千克的灯具,必须在顶板上加独立的吊杆或预埋件,承担灯具全部重量,不应使吊顶龙骨承受灯具荷载。

④凡安装距地高度低于或等于2.4M的灯具其金属外壳必须连接保护地线。

⑤所有灯具的支架、吊架、固定点位置的确定必须符合牢固安全、整齐美观的原则,为此,所有支架、吊架、固定点的制作、选定、位置及安装方式,应依据图纸和现场具体情况会同土建技术部门协商提出明确方案,报业主监理批准后执行。

⑥灯具的安装应牢固端正,位置美观正确。所有吊顶上灯具应排列整齐,依据装饰专业图与喷淋头、风口等保持间距,整齐划一,保证有良好的视觉效果,成排安装的灯具中心线仅允许偏差5mm。

⑦大型灯具在预埋螺栓、吊钩、吊杆或吊顶上嵌入式安装专用骨架等物件上安装时,按2倍于灯具的重量做承载试验。

⑧安装好的器具要认真保护,防止损坏和被盗。

G、电动机及其附属设备的安装:

安装前的检查:电动机应完好,盘动转子应快无卡阻及异常声响,电动机的引出线鼻子焊接或压接良好,且编号齐全,附件备件齐全,润滑脂情况正常。无异常或不超过出厂保质期,无需进行抽芯检查。

电机本体安装应由电工、钳工、起重工配合进行,按设计图就位。稳固稳装时电机垫片一般不超过三块,各种传动形式的轴向、径向、中心线平行误差都应在允许范围内。

H、可视对讲

①工艺流程:

管路敷设→设备箱安装→线缆敷设→终端设备安装→设备接线、调试

②暗装设备箱时,箱体框架应紧贴建筑物表面,严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管焊在一起,管入箱应用锁母固定。

③放可视对讲线缆前应对其进行绝缘测试,电线电缆线间和线对地间的绝缘电阻必须大于0.5兆欧,测试合格后方可敷设;布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上;管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接;所敷设的线缆两端必须做好标记,同轴电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。

④本工程门口主机采用嵌入安装,安装高度应保证摄像镜头的有效视角范围。

i、有线电视系统的安装:

①工艺流程:

前端设备安装→传输部分安装→用户终端安装→系统接地→系统调试

由于本系统电视信号直接接于外线,故没有天线等。

②有源设备的安装:

电视箱体内放置一块配电板,箱体内器件均采用机螺钉固定在箱体内的配电板上;配电极上的设备走线均由板的背面引至板前侧。在箱体内门板处要贴箱内设备的系统图,并在上面标明电缆的走向及信号输入、输出电平,以便以后维修检查;放大器箱内应留有检修电源。

③电视电缆敷设:

干线电缆的长度应根据图纸设计长度进行选配,以避免干线电缆传输过程中的电缆接续;电缆穿管敷设时,应扫清管路,将电缆和管内预留的带线绑扎在一起,用带线将电缆拉到管道内。

④分支分配器的安装:

分支分配器应安装在分支分配器箱内或放大器箱内,并用机螺钉固定在箱内配电板上;箱体尺寸应根据箱内设备的数量而定,箱体采用铁制,可装有单扇或双扇箱门,箱体内预留接地螺栓。

⑤分配网部分安装:包括分配放大器的安装、分支分配器的安装、电缆敷设和用户终端的安装。

用户终端的安装:检查修理盒口;检查盒口是否平整。暗盒的外口应与墙面齐平。

接线压接:先将盒内电缆剪成100~150mm的长度,然后将25mm的电缆外绝缘护套剥去,再把外导线铜网打散,编成束,留出3mm的绝缘台和12mm芯线,将芯线压住端子,用Ω压牢铜网处,

固定面板:用户插座的阻抗为75Ω,用机螺钉将面板固定。

⑥系统接地:

为了减少对有线电视系统内器件的干扰(包括高频干扰和交流电干扰)和防止雷击,器件金属外壳要求接地良好,全部连通。

5.4调试阶段:

a、电机试运行:

①电机试运行前,应做好检查。

土建工程结束,现场清扫整理完毕;电机本体安装检查结束;电机转动灵活,无碰卡现象;电机引出线相位正确、固定牢固、连接紧密,接线与铭牌一致。电机外壳油漆完整,接地良好。

②电动机的第一次启动在空载下运行,首先点动,检查转向和机械转动有无异常,无问题时,空载运行时间为2小时。开始运行及每隔1小时要测量并记录其电源电压和空载电流、机身和轴承的温升、转速等。

③电动机在运行时进行电机的转向、换向器工作情况、电机温升等的检查。

④交流电动机可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5分钟,再次启动应在电动机冷却至常温下。

b、配电柜、屏、箱盘的试运行:

①配电柜、屏、箱盘试运行前,检查控制开关及保护装置的规格型号符合设计规定;闭锁装置动作准确可靠、主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致;柜、屏、箱盘标识器件标明被控设备编号及名称或动作位置,接线端子有编号,

且清晰、工整不易脱色,还应检查配电柜、屏、箱盘内有无杂物,安装是否符合质量标准。相色、铭牌号是否齐全。

②在未关闭主开关时,直投柜要校相。

③将开关柜内各分开关处于断开位置。当主开关闭合后,逐个合上分开关。

④在空载情况下,检查各保护装置的手动、自动是否灵活可靠。

⑥送电空载运行8小时,无异常现象,经监理工程师及甲方检查确认后,向监理公司及甲方各报一份存档。

c、照明器具全负荷试运行:

①、电气照明器具进行试运行前,并对楼内所有动力和照明工程的的漏电开关要进行漏电开关模拟试验。

②漏电开关模拟试验方法

1.漏电开关模拟试验应使用漏电开关检测仪,并在检定有效期内。

2.漏电开关模拟试验应100%检查。

3.测试住宅工程的漏电保护装置动作电流应依据规范的数值要求进行,且动作时间不大于0.IS。

③、电气照明器具应以系统进行电试运行,系统内的全部照明灯具均得开启,同时投入运行,运行时间为8小时。

④、全部照明灯具通电运行开始后,要及时测量系统的电源电压负荷电流,并做好记录。还要对大容量电气线路进行测温,大容量电气线路结点测温方法:1.大容量电气线路结点测温应使用远红外摇表测量仪,并在检定有效期内。2.应对导线或母线连接处温度进行测量,且温升值稳定不大于设计值。3.设计温度应根据所测材料的种类而定。导线应符合《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》(GB 5023.1~5023.7)生产标准的设计温度;电缆应符合《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—94)中附录 A的设计温度等。

在试运行过程中每隔2小时还需测量记录一次,直到8小时运行完为止。上述各项测量的数值要填入试运行记录表内。

5.5弱电系统调试:

1、有线电视系统调试:

1)接收天线的调试:

2)前端设备调试

(1)将各频道的电视信号接入混合器,用场强仪测试混合器的检测口,调整各频道的输出电平值,使各频道的输出电平差在2dB以内。若调整混合器的调

整旋钮无法达到 2dB的电平差时,可对电平值高的频道增加衰减器。

(2)机房前置放大器(或干线放大器)的调试:按设计要求,调整放大器的输出电平旋钮、均衡旋钮(或更换适当衰减值、均衡值插片)达到设计的电平值,通常做法,放大器的输出电平不宜大于100dB,对于系统规模大、传输链路长的系统,建议采用更低电平。相邻频道的电平差在+0.75dB以内,各频道间的电平差在上2dB以内。

(3)前端设备调试合格后,应填写前端测试记录表,并将信号传输至干线系统。

3)、干线放大器的调试:依据设计的电平值进行调试,调整输出电平及输出电平的斜率,并填写放大器电平测试记录表。

4)、分配网的调试:按照设计要求,调整分配放大器的输出电平和叙率,填写放大器电平测试记录表。检测用户终端电平,并填写用户终端电平记录表,用户终端电乎应控制在64士4dB。使用彩色监视器,观察图像品质是否清晰,是否有雪花或条纹、交流电干扰等。

2、通讯系统调试:

通讯系统的电气性能测试包括缆线、信息插座及接线摸块的测试,电气性能测试仪表的精度应达到规范规定的要求。测试内容如下:

1)接线图的测试;

2)近端串挠的测试;

3)通电性的测试。

3、可视对讲的设备接线、调试

1)、互接线前,将已敷设的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测,合格后按照设备接线图进行设备端接。

2)、对讲主机采用专用接头与线缆进行连接,且压接牢固。设备及电缆屏蔽层应压接好保护地线,接地电阻值不应大于1欧姆。

3)、分别对户内分机进行地址编码,并存储于管理主机内,同时进行记录。4)、安装完毕,对所有设备进行通电调试,检测各户内分机与管理主机、与楼门口主机,管理主机与楼门口主机间的通话和图像效果,并检测开锁与分机报警功能等;检查户内分机的编号是否正确。

5.6 设备安装工程联动无负荷调试:

设备安装工程具备联动无负荷试车条件,由自控系统专业分承包商提交系统调试运行方案,我方依据此方案编制整体机电系统联动无负荷调试方案,提

交业主审批。我方依据审批通过的调试方案组织试车,并在试车48小时前通知业主参加,通知包括试车内容、时间、地点和对业主及其它专业分承包商应作准备工作的要求,按要求做好准备工作,配合进行系统联动调试。试车通过,双方代表在试车记录上签字。

5.7电梯工程:

1、电梯安装流程图:

2、质量控制点:

1)做样板木:样板木为电梯安装的基准和根据,完成后一般不进行调整,采取必要措施进行保护并在井道上做标记备份。

2)导轨安装:必须保证精度。

3、电梯的调试程序如下:

4、关键工序:

1)静平衡:慢车完成后进行静平衡的测试,静平衡的测试是指轿厢和对重在不加任何支撑下,仅靠钢丝绳达到平衡,测量轿厢与两侧导轨之间的间隙,达到误差要求。若不能达到,需调整导轨、轿厢。

2)动平衡:电梯对重应为电梯轿厢自重加上额定载重的一半。利用砝码检查电梯上行、下行时运行曲线,使电梯上述状态下为最优。

5.7设备安装工程管理措施:

1、在主体施工期机电安装配合:

(1)配合原则:

各部分的安装应以设备安装为先导,工艺连接后续。各工种基本上要本着小管道让大管道的原则,合理布置、确定和调整本工程管道走向及支架位置。在多专业立体交叉施工中,要严格遵守总体协调,协同施工的原则。

(2)安装与土建施工配合:

设备订货时应及时核实混凝土基础,到货验收后应及时进行就位安装,为管道配管与电气接线创造条件。在结构阶段,专业设专人跟随土建浇注混凝土,确保专业预留孔洞大小正确,同时不得随意切断结构钢筋。

(3)交叉节点施工:

在吊顶内等部位各专业管线纷杂、交叉错叠,如事先不进行有效的协调,

z电气方案说明

§5 电气 一、工程概况 本工程分中央区及东、西区共三个地块九个设计单体: 其中西地块由滁州市中移动大楼、海事(司法局,设计院)大楼、八一地质大楼三个单体组成,各单体均为地下1层,地上9层。建筑高度:37.4米,属一类高层民用建筑,建筑性质:综合办公楼。建筑面积:中移动大楼建筑面积13251M2。设计院 (司法, 海事局)大楼建筑面积23450M2。八一地质大楼建筑面积约17806M2。 东地块由滁州市质监局大楼、公安局大楼两个单体组成,各单体均为地下1层,地上9层。建筑高度:37.4米,属一类高层民用建筑,建筑性质:综合办公楼。建筑面积:质监局大楼建筑面积24767M2。公安局大楼建筑面积32939M2。 中央区由滁州市博物馆(+规划馆)大楼、科技馆大楼、行政服务中心大楼和图书馆共四个单体组成,各单体均为地上3层。建筑高度: ≤24米,属多层民用建筑,建筑性质:综合办公楼。建筑面积:博物馆(+规划馆)大楼建筑面积19000M2,技馆大楼建筑面积17870M2,行政服务中心大楼建筑面积18723M2,图书馆建筑面积17921M2。 二、设计依据 1、设计规范、标准 (1) 《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 (2) 《供配电系统设计规范》GB50052-95 (3)《低压配电设计规范》GB50054-95 (4)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) (5)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (6)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 (7)《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 (8)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 (9)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 2000年版

施工现场电气安全施工方案实用版

YF-ED-J3084 可按资料类型定义编号 施工现场电气安全施工方 案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场电气安全施工方案实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节施工用电总则 工现场的电气安全管理,障职工的人身安 全和电气设备的安全,根据国家有关电气安全 技术规程,结合本工程实际情况,特制定本施 工方案。 施工现场必须健全电气安全管理和责任制 度,各级动力设备部门负责电气安全管理,公 司和施工班组均应设一名专职(或兼职)人员 负责电气安全;公司安全部门负责监督检查; 施工现场的各类电工在动力部门的指导下,负

责管辖范围内的电气安全。 施工现场的电气设备必须有效的安全技术措施: 1、凡是触及或接近带电体的地方,均应采取绝缘、屏蔽以及保持安全距离等措施。 2、电气线路和设备的选型必须按国家标准限定安全流量。 3、所有电气设备的金属外壳必须具有良好的接地或接零保护。 4、所有的临时电源和移动电具必须设置有效的漏电保护开关。 5、有十分潮湿的场所或金属构架等导体性能良好的作业场所,宜使用安全电压(12V) 6、有醒目的电气安全标志。无效安全技术措施的电气设备,不准使用。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

某电气化铁路工程施工方案

目录 1.工程概况及总体施工安排 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.1.1 工程范围 (1) 1.1.2 主要工程内容及技术条件 (1) 1.1.3 施工条件 (5) 1.1.4 工程施工特点 (5) 1.2 总体施工安排 (6) 1.3 本工程遵循的规范和标准 (7) 2.工期 (9) 2.1 工期目标 (9) 2.1.1 总体工期目标及阶段性工期目标 (9) 2.1.2 分部分项工程施工进度计划 (10) 2.2 工程进度网络计划图 (13) 2.3 进度横道图 (13) 2.4 关键线路 (13) 2.4.1 本项目的关键线路 (13) 2.4.2 形成关键线路的因素分析 (23) 2.4.3 各专业工程的关键线路 (24) 2.5 保证措施 (24) 2.5.1 工期保证体系 (24) 2.5.2 保证工期的管理措施 (26) 2.5.3 保证工期的技术措施 (26) 2.5.4 既有线行车干扰条件下保证工期的措施 (28) 2.5.5 冬、雨、夜施工条件下保证工期的措施 (29) 2.5.6 交叉施工条件下保证工期的措施 (29) 2.5.7 保证工期的应急措施 (29)

2.6 其他 (30) 2.6.1 延误工期的处罚措施 (30) 3.施工组织方案 (31) 3.1 施工组织总体方案 (31) 3.1.1 拟投入本工程施工组织机构 (31) 3.1.2 施工队伍安排及施工任务划分 (32) 3.1.3 总体施工组织安排 (33) 3.1.4 重难点控制工程施工组织方案 (41) 3.1.5 开通、竣工验收方案 (43) 3.2 施工场地布置 (45) 3.2.1 施工总平面布置原则 (45) 3.2.2 施工总平面布置图 (45) 3.2.3 施工总平面布置说明 (45) 3.2.4 生产、生活设施规划 (45) 3.3 技术措施 (47) 3.3.1 本工程施工组织措施 (47) 3.3.2 分项工程施工技术措施 (48) 3.3.3 保证开通时达到设计速度的技术保证措施及方法 (51) 3.3.4 不良地质条件下的施工技术措施 (56) 3.3.5 电缆穿越轨道施工技术措施 (56) 3.3.6 既有线施工条件下的“安全卡控”技术措施 (57) 3.4 施工工艺和方法 (59) 3.4.1 通信工程施工工艺和方法 (59) 3.4.2 信号工程施工工艺和方法 (71) 3.4.3 电力工程施工工艺和方法 (92) 3.4.4 电气化工程施工工艺和方法 (106) 3.4.5车辆红外线轴温探测工程施工工艺和方法 (123)

电气安全检查方案(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气安全检查方案(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气安全检查方案(新版) 目的:为了防止电气安全事故发生,公司总办、装备等部门组织本次电气安全检查。 一时间:2014-6-1910:20 二人员 左琪闫学义赵春阳保安一名王保中(电工) 三检查内容 办公楼: 1、空调管线是否有重物碾、压; 2、空调管线是否有可燃物覆盖; 3、电源插座及线缆是否裸露和盖有杂物。 车间: 1、移动电源线是否破损; 2、电气柜前是否有异物占用通道;

3、空调等用电设备线路是否有可燃物覆盖; 4、动力电缆是否被重物碾、压; 5、电源插座及线缆是否裸露和盖有杂物。 宿舍: 1、是否有私拉电源插座; 2、是否有私自使用大功率电器(电饭锅、电磁炉、热得快等); 3、是否有电源线缆破损等危险情况; 4、是否有其他违规用电、电器使用。 四问题处置方法 1、办公楼出现的问题现场处理,不能及时处理的,总办和装备部协商解决; 2、车间问题由车间自行尽快处理,生产部领导监督; 3、宿舍出现问题现场处理,并进行通报,现场不能处理的由总办、装备部、当事人协商解决。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

方案说明(电气方案)

電氣設計 方案一、二 一、工程概況 錢江新城17#地塊位於杭州錢江新城,東面為望江路,鄰規劃上城區政府和杭州廣電中心。南面為之江路,面朝錢塘江。西面為聞潮路,用地被鯤鵬路分為南北兩塊,規劃地上建築總面積29.892平方米。其中一期(北區塊),均為一類高層住宅,總建築面積114154.267㎡,其中地下部分22377㎡,地上商業5786.661㎡,住宅配套公建3301.06㎡,住宅81226.516㎡,二期(南區塊)為一類高層住宅及一類高層酒店、辦公樓,其中地下部分建築面積63019㎡,地上商業4540㎡,住宅配套公建3223.74㎡,住宅114952.684㎡;酒店41702.309㎡,辦公樓42000㎡。 二、設計範圍: 本工程擬設置電氣系統包括:高低壓供配電系統、電力照明系統、防雷及接地系統、火災自動報警系統、人防配電系統、電話通訊系統、有線電視系統。公用變配電所、弱電系統設計由建設單位另行委託設計。 三、負荷性質及總容量負荷計算 1)負荷等級:本工程包括一類高層住宅和酒店、辦公樓,消防設備和火災應急照明、安防監控、生活水泵、排水泵、客梯電力、航空障礙燈電源、地下室人防照明通信設備、五星級酒店廚房、宴會廳、餐廳、門廳等功能設施按一級負荷供電,住宅、商業等一般照明及動力負荷屬三級負荷。其中酒店經營及設備管理用電腦系統用電為一級負荷中特別重要負荷。 2)供電電源及電壓: 本工程擬分別在一期(北區塊)物業經營用房一層和二期(南區塊)辦公樓一層設置一座10KV開關站,均就近由市政電網引來兩路獨立10KV電源供電,採用電纜直埋地,一期開關站 經聞潮路(七號支路)引入,二期開關站經望江路引入。高壓配電系統電壓為10KV,低壓配電系統電壓為交流220/380V。 3)負荷估算: 照明安裝容量按規範要求照度計算,具體指標選取為:住宅60W/m2、商業及物業 90~100W/m2、酒店、辦公80W/m2、汽車庫20W/m2。負荷計算採用需用係數法,二期(南區塊)住宅計算負荷為6385KVA,酒店計算負荷為2611KVA, 辦公樓計算負荷為2630KVA。 四、變配電所設置 綜合考慮整個工程一二期綜合經濟技術指標,一期(北區塊)10KV開關站,供電範圍包括一期(北區塊)全部和二期(南區塊)2~5#樓,在北區塊地下室設公用變配電所四座(其中兩座公用變電所內設幹式變500KVAx2臺,兩座公用變電所內設幹式變800KVAx2臺+630KVAx1臺),在南區塊2~5#樓地下室設公用變配電所兩座,內各設1000KVA幹式變3臺。 二期(南區塊)10KV開關站,供電範圍包括二期(南區塊)住宅1#樓及酒店、辦公樓,在南區塊1#樓地下室設公用變配電所一座,設1000KVA幹式變2臺,在酒店地下室設置專用變電所一座,內設1600KVA幹式變2臺,在辦公樓地下室設置辦公樓專用變電所一座,內設800KVA 幹式變4臺,低壓主結線為單母線分段結線方式。 五、自備應急電源 為酒店設自備柴油發電機房一座,作為酒店の自備應急電源。內設AC825(備載825KVA/常載750KVA/0.4KV)柴油發電機組一臺,柴油發電機の啟動命令必須當兩段主母線均失電時才可啟動,不能並網運行。平時柴油發電機組投入使用時,應根據需要切除部分負荷,確保發電機組不過載運行。火災時由消防控制中心自動或手動切除非消防負荷,確保消防負荷用電。 六、電話通訊系統 住宅1.5門/戶共1500門商業及配套公建、辦公共1500門 合計共3000門考慮85%の實際安裝率,為共3600門 用光纜由市電信局引3500門直線電話至北區塊電話總機房,經配線架用電話電纜沿弱電電纜溝引至北區塊各建築單體及南區塊電話總機房。酒店電信機房與住宅、辦公樓獨立設置。

电力线路跨越电气化铁路施工方案-通过版

电力线路跨越电气化铁路施工方案-通过版(总29页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

110kV***输电线路工程 跨越胶济线铁路施工作业 施 工 方 案 2014年3月 (跨越胶济线K241+780 处) ****电力工程有限公司 目录 一、工程概况 (2) 二、跨越铁路概况 (2) 三、时间安排 (3) 四、施工方案.......................................................... .. (4) 五、安全措施........................................................ ....................................15六、施工组织机

构........................................................ (21) 七、应急预案........................................................ ....................................22八、监控防护措施........................................................ (29) 九、五图一表........................................................ .. (32)

批准:*** 审核:*** 编写:*** 跨越胶济线施工方案 一、工程概况 新建110KV***输电线路,起于****220kV***110kV出线间隔,止于***110kV**站。跨越里程为胶济线K241+780,跨越档塔号为03#、04#铁塔。本工程导线采用JL/G1A-240/40钢芯铝绞线,双地线采用OPGW-100光纤复合架空地线,跨越档两侧铁塔均采用FXBW-110/120双联双挂复合绝缘子串,设计电压等级为110kV,线路采用单回路双分裂导线架设(含光缆避雷线共8条线),线路全长14.04公里,共计铁塔59基。 建设单位:国网*****供电公司 施工单位:*****电力工程有限公司 设计单位:**电力咨询设计有限公司 监理单位:***监理有限公司 配合单位:济南铁路局淄博工务段、济南维管段、青岛供电段 委托防护单位:济南铁路局淄博工务段 1、主要施工内容 1.1临近施工:搭设、拆除铁路、10kV贯通线、自闭线跨越架,导线、光缆架设、附件安装。

电气设计说明范文

电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统;

5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW,消防设备()kW,选用()台()kVA变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW作为第三路电源。 6.低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。 7.计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 8.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于0.90。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。

电气测试方案 修

中海壳牌污水项目电气工程测试方案 上海市建设机电安装有限公司 2003年11月6日

电气测试方案 前言:电气系统一般由高压回路、变配电、低压回路构成多级、多系统网络以满足不同要求的用电负荷的需要,一般系统方框图如下 ?调试前应对有关图纸、技术资料、相关规程进行认真领会,进行技术交底, ?了解调试工作,对安装工程进度的要求和协调,制定调试计划。 ?电器安装就位,电连接完毕,进行电接线检查,及回路测试。 ?调试用设备、仪器、仪表已准备就绪并校准。 ?调试时安全措施已落实并进行安全交底。 本文仅就代表性的电器测试方法进行简要说明。 一、技术质量保证措施 1、调试依据 ?电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168—92) ?电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169—92) ?电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170—92)?电气装置安装工程盘、柜及二次接线施工及验收规范(GB50170—92) ?电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150—92)?建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBT303—88) ?制造厂技术产品、资料及出厂试验报告 2、电气调试与安装阶段的协调 ?电气设备安装就位,即可进行静态检查和测试,继电保护和元器件的整定, 如出厂前已进行过标定则只需要核验。

?电气设备电线连接完毕,进行电路接线检查和回路测试。 ?在进行过负荷端的调试和模拟试验后,即可进行正式系统的供电。 ?单机试车进行电气设备的动态试验,同时复核在静态下调试情况及继电保 护,信号音响报警,操作回路的准确性。 ?联动试车考核在负荷情况下电气设备的电气参数是否符合要求,如电压、 电流、功率、电能计量、补偿等。 ?整理试验数据,正式填写调试报告。 3、安全措施 ?调试人员每周进行一次安全活动,做好安全交底和反事故措施。 ?电气调试人员熟悉应急处理方案,学会触电急救方法。 ?凡通电后电气调试必须有两人或两人以上共同配合才允许开展工作。 ?使用的工具必须有良好的绝缘,金属裸露部分尽可能短小,以防工作中碰 触接地和短路。 ?未经调试的设备严禁投入运行,正在调试的设备应挂警示牌。 ?在已投入运作区域进行个别调试时,应做好隔离、接地和严禁操作的危险 警告牌,防止意外事故和操作。 ?试验设备在进行试验内容变化时应在开始前选择合适的转换开关、电流电压等级 及档位。 4、调试范围说明 ?应根据电气交接试验标准、工程合同内容及与业主鉴定的相关技术要求条 款确定调试的内容。有些调试内容制造商确定规定不宜随意进行,因此调试的内容在协商情况下确定。 ?本文所涉及的内容不一定会全部进行,也不一定会含盖全部调试工作内容, 因此本方案只提原则性和一般性的测试方法。本文提供的测试工具只是一 般常规仪表,如有更为先进的工具和仪器应按使用说明书进行。 二、主要测试方法 1、接地电阻测量 使用ZC—8型接地电阻测试仪,按下图接线 ?其中RA为被测接地极,RP电位探测辅助极,RB电流探测辅助极。 ?以120转/分的速度摇动手柄,当检流计调至0电压时,读取表中数值,即 为接地电阻值,此值应小于设计规定值。对于不同的接地电阻有不同的要 求值,高压0.5~4Ω,低压4~10欧姆,小电流接地系统10~100欧姆。

电气化铁路隧道接触网预埋槽道施工安装工艺

资质证书

方瑞公司有关槽道在隧道内接触网固定基础方案的应用及施工工艺 一、哈芬预埋滑槽国内外高速铁路应用情况 哈芬热轧滑槽解决方案发源于德国,距今有近一百年的历史,最初广泛应用于欧洲各国,例如德国、比利时、卢森堡、意大利、瑞士、荷兰以及奥地利的隧道等,由于哈芬热轧滑槽具有非常高的防腐能力、优秀的动荷载能力、安装与维修方便以及高质量、高可靠性等特点,产品在欧美等发达国家的各项隧道工程得到完美应用,只要是铁路隧道需要安装接触网,大家都知道只有找哈芬,并成为业界公认的标准。哈芬热轧槽钢产品也被推广到亚洲各地,如韩国的首尔-釜山铁路隧道,新加坡的地铁环线、台湾的台北-高雄高速铁路线以及香港的双行车隧道-高速公路5号线。目前,哈芬产品在我们国内也已经广泛应用到道路隧道的建设,如上海地铁、石家庄-太原、郑州-西安、武汉-广州、合肥-武汉、哈尔滨-大连,特别是在我国第一条真正意义上的高速铁铁京沪高铁的大规模全线应用,取得了很好的效果,并将以往的线路出现的槽道安装因施工工艺不成熟造成的报废比例由30%左右降到0,因我们方瑞公司本身拥有2家工厂,工程技术人才众多,在郑西以及武广反映有一定的报废率的情况下,专门针对报废的情况做了详细的专题调研,并在此基础上制定了详细专业的施工工艺,在京沪高铁上的运用取得了理想的效果。

接触网荷载要求: 1.静荷载能力:根据最大结构设计风速49m/s,计算每个螺栓处的最大拉力和剪力,隧道专业根据荷载要求与吊柱底板螺栓分布进行隧道衬砌加强设计。 隧道衬砌的设计应能满足以上荷载时的强度要求。在此基础上进行接触网基础的预留设计。 2.动荷载能力:动荷载能力是槽道的最重要安全指标之一,在欧洲和美国要满足德国建筑材料监事会DIBt官方认证。 3.接触网固定基础防腐性能要求:热轧槽道表面采用热浸锌处理,处理好后的表面要颜色一致厚度均匀,不起皮。禁止用油漆层代替镀锌层,因油漆层与混凝土结合不紧密,因此也禁止槽道表面采用油漆或者在镀锌层外再覆盖油漆层。 4. 接触网固定基础防火性能要求:防范火灾,要求所有隧道内的设计和材料应采用阻燃、防止火灾蔓延、低烟、无毒气的物质。对于长度大于5km的隧道,应能保证火灾发生后15min的列车运行能力,符合DIN 4102-2防火标准要求。 5.展性能的要求:延展性是一种物理特性。其所指的是,材料在受力而产生破坏之前的塑性变形能力,不至于产生脆性破坏,特别在冲击和振动荷载作用下,要求结构的材料能够吸收较大的能量,同时能产生一定的变形而不致破坏,即要求槽道有较好的延展性。

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

施工现场临时用电方案的安全技术措施与电气的放火措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工现场临时用电方案的安全技术措施与电气的放火措施正式版

施工现场临时用电方案的安全技术措施与电气的放火措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、施工现场临时用电方案的 安全技术措施 1、施工现场安全负责人全面负责管 理,统一规划,合理布局,严格按照行业 标志统一要求,规范作业。 2、加强用电专业技能的培训,丰富相 关人员用电安全常识,熟悉掌握基本的操 作要求,能够独立正确的排除隐患。 3、加强用电安全的宣传教育,提高每 个现场人员的自觉防范意识。充分体现 “以人为本”理念,关爱生命,绝不允许 盲目违章操作,确保生命财产安全。

4、专业电工人员一律持证上岗,必须具备丰富的理论知识实践经验,反应敏捷,判断准确。 5、专业人员一律佩带安全帽,专用工作服,安全防护用具。 6、专用工具配备齐全,存放固定,使用方便。 7、所有现场线路,高空架设必须满足净空高度;入地线路埋设深度适当,绝缘性能良好。 8、施工现场所有配备箱专人负责,服从命令,严禁私自启用。 9、施工现场用电,所用电线必须满足绝缘性能要求,防止漏电。 10、施工现场凡是危险区域内,设立

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

电气化铁路冬季施工方案

冬季施工方案 为保证冬期施工地顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以工程经理为第一责任人地施工现场冬期施工领导小组,作必要地前期准备11作,编制冬期施工方案. 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加地费用为最少;所需地热源和材料有可靠地来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期. 二、施工准备 当气温低于o°c时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害. 采取冬施措施地大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d 稳定低于5°C地范围确定. (-)组织措施 1、成立冬季施工领导小组 组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内地有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作. 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击. 4、实验人员测量施工期间地室外气温,暖棚内气温,砂浆、栓地温度并做好记录. (二)图纸准备 凡进行冬期施工地匸程工程,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施I:要 求.如墙体地高厚比、横墙间距等有关地结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态 下安全过冬等问题. (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场. 2、搭建加热用地炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热地材料、设备要检查其安全可靠性. 3、工地地临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作. 4、做好冬期施工栓、砂浆及掺外加剂地试配实验工作,提出施工配合比. (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施. 2、大雪后必须将架子上地积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现 象,务必及时处理. 3、施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤. 4、外加剂要严加保管,防止发生误食中毒. 5、现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦碳炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒. 6、电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人管理,防止漏电触电. 三、冬期施工测温 (-)冬期施工测温地有关规定 1、冬期施工地测温范围

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明设计依据相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JG J16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》G B50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》G B50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》G B50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611 -2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311 -2006 《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1. 强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2. 弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管, 具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

(建筑电气工程)电气系统调试方案精编

(建筑电气工程)电气系统 调试方案

第壹章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,且以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3调试中,要求所有操作工人为持证电工,且按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图 第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如和施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统壹用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,且各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。

2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、壹次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参和,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测壹次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4、照明、插座回路的测试 5、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试

既有电气化铁路区段安全施工要点.docx

既有电气化铁路区段安全施工要点 电气化铁路的组成概述 一、AT供电方式 扼要的说,接触网馈出线侧带有自耦变压器,变电所馈出线电压为55kv的叫AT供电方式(见附图1)。AT供电方式的优点是供电距离长(牵引变电所间隔100km左右),供供电臂末端电压降小;缺点是结构复杂(增加正馈线、AT 所),投资费用高。目前在高铁多采用。 二、BT供电方式 BT供电方式也叫带回流线供电方式(见附图2),变电所馈出线电压为27.5kv。BT供电方式的优点是结构较简短,投资费用适中;缺点是供电距离短(牵引变电所间隔50km左右),供电臂末端电压降对运输有影响(相对于AT 方式,在单位长度内,供电臂末端数量多)。我国绝大部分电气化铁路及 200km/h客货共线线路采用此种供电方式。 三、接触网的基本结构 接触网的基本结构:在铁路线路区间地段,是由支柱基础,支柱,腕臂(包括平腕臂、斜腕臂、腕臂),定位器(含定位管),接触导线,承力索,回流线,架空地线和其相关的支持件(托架、底座)及绝缘子(棒式、悬式及复合绝缘子)组成(见附图3)。AT供电方式在组成结构中增加了正馈线。在站场地段,除上述构件外,在岔区以内采用软横跨或硬横梁形式。 软横跨形式由软横跨支柱,横向承力索,上部定位绳,下部定位绳,直吊线,斜吊线,定位器及相关的支持件(托架、底座)及绝缘子(棒式、悬式及复合绝缘子)支撑接触网的承力索,接触导线,回流线,架空地线的布置。硬横梁形式则由硬横梁支柱,硬横梁,吊柱,腕臂,定位器及相关的支持件(托架、底座)及绝缘子(棒式、悬式及复合绝缘子)支撑接触网的承力索,接触导线,回流线,架空地线的布置。 四、牵引变电所

相关文档