文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土面板堆石坝施工技术

混凝土面板堆石坝施工技术

混凝土面板堆石坝施工技术
混凝土面板堆石坝施工技术

混凝土面板堆石坝施工技术

混凝土面板堆石坝是一种以堆石体为支承结构,并在其上游表面设置混凝土面板为防渗结构的堆石坝,坝的防渗系统由基础防渗工程、趾板、面板组成。其具有工程量小、工期短、投资省、施工简便、运行安全等优点。面板坝通常采用钢筋混凝土或沥青混凝土,坝身主要是堆石结构。堆石材料的质量和施工质量是坝体安全运行的基础,面板是主要的防渗结构,在满足抗渗性和耐久性的条件下,还要有一定的柔性,以适应堆石体的变形。本期小编将从面板堆石坝构造、填筑材料、面板施工等几个方面对混凝土面板堆石坝施工技术进行介绍,供大家参考。

一、混凝土面板堆石坝概述

混凝土面板堆石坝是一种以堆石体为支承结构,并在其上游表面设置混凝土面板为防渗结构的堆石坝,坝的防渗系统由基础防渗工程、趾板、面板组成。堆石坝坝体应根据石料来源及对坝料的强度、渗透性、压缩性、施工方便和经济合理性等要求进行分区。在岩基上用硬岩堆石料填筑的坝体一般分区为:从上游向下游依次为垫层区、过渡区、主堆石区、及次堆石区,上下游坝面一般采用

1:1.3~1:1.4。

二、筑坝材料

(1)垫层区

垫层料形成混凝土面板的基础,要求其变形量小和渗透稳定的性能,压实后具有低压缩性、高抗剪强度,能达到半透水性,在渗水作用下,细颗粒移动,最终达到稳定,属自反滤稳定料。因此要求垫层料应具有良好的级配,最大粒径为

80mm~100mm,小于5mm的颗粒含量宜为30%~50%,小于0.075mm的颗粒含量不宜超过8%,石质新鲜的碎石料填筑。

(2)过渡区

过渡料位于垫层区和主堆石区之间,保护垫层并共同起辅助渗流控制作用。过渡料级配应连续,最大粒径不宜超过300mm。过渡料压实后应具有低压缩性和高抗剪强度,并能够自由排水。过渡料可以采用洞室开挖石料,或专门开采的细堆石料,或经筛分加工的天然砂砾石料。

(3)主堆石区

主堆石区位于堆石坝体的上游部分,是承受水荷载的主要支撑体。主堆石料最大粒径不应超过压实层厚度,一般为600~800mm。主堆石料压实后宜有良好的颗粒级配,小于5mm的颗粒含量不宜超过20%,小于0.075mm的颗粒含量不宜超过5%,并具有低压缩性、高抗剪强度。要求主堆石料具有自由排水的性质,能够顺畅地排出渗水。

(4)次堆石区

次堆石区与主堆石区共同保持坝体稳定,其变形对面板影响轻微。水位以下的下游堆石区应用坚硬、抗风化能力强的堆石料,并应控制小于0. 075mm的颗粒

含量不超过5%,压实后应能自由排水。水位以上的下游堆石区,其透水性要求相对不严格。

(5)上游铺盖

用低液限粉土或类似的其他土覆盖在面板和周边缝上,并用渣料覆盖,起辅助渗流控制作用。铺盖的高度一般为坝体高度的30%~40%。

三、坝基与岸坡处理

3.1 趾板基础开挖和处理

施工工艺流程:按设计线剥离覆盖层及表面全、强风化岩层→根据岩体出露情况,由设计确定趾板的最终建基面→根据二次定线进行岩石边坡开挖。

开挖方法:趾板基础岩石开挖常用的爆破方法有:浅孔松动爆破、深孔预裂爆破、光面爆破、保护层一次爆破。趾板基础开挖以不破坏基岩完整性为原则,对于岸坡段趾板建基面,宜采用预裂爆破或光面爆破一次成型,避免二次削坡。

趾板建基面处理:趾板基础开挖完成后,用高压水或压缩空气进行严格的冲洗,以便使趾板混凝土与岩基牢固结合。趾板下设灌浆孔,边排为固结灌浆,中间为帷幕灌浆,灌浆采取先固结、后帷幕的顺序进行。

3.2 堆石体地基开挖和处理

堆石体地基自上游至下游的开挖和处理的技术要求逐渐放宽。趾板下游约1/6坝底宽度范围内堆石体地基开挖处理为清除表土及松散的风化岩石,达到较完整的基岩面,上游坝基约1/6宽至坝轴线范围堆石体地基开挖处理为将土状表层沉积物清除,露出基岩即可,坝轴线下游部分的坝基开挖处理为将表土及松散堆积物清除即可。

四、坝体填筑

4.1填筑规划

填筑规划的主要内容有:①施工分期方案选择、施工方法确定;②确定各阶段的坝体填筑断面及其各坝区料的工程量;③根据各阶段坝体填筑起止时间,计算施工强度;④确定坝区施工道路布置;⑤料源挖填平衡;⑥施工机械设备和人员配备。

4.2碾压试验

影响爆破石料压实的因素主要有堆石料性质、铺料厚度、压实功能和压实工艺等。因此,堆石坝体填筑施工前,必须对材料、压实机械和工艺等进行现场试验,根据试验确定的最优参数指导现场实际施工。

按不同料源、对不同填筑区分别进行碾压试验,根据设计提供的碾压参数及坝料级配要求进行试验初定。常用的碾压参数见下表。

4.3坝体填筑工艺

坝体填筑原则上应在坝基和两岸岸坡处理验收完成、相应部位的趾板混凝土浇筑完成后,进行坝体填筑。通常采用流水作业法组织坝体填筑施工,即将整个坝面划分成若干个单元,在各单元内依次完成填筑的各道工序,使各单元上所有工序能够连续作业。坝体填筑工艺流程如下:测量放样→卸料→摊铺→洒水→压实→质量检查。

4.4垫层区上游坡面防护

对垫层区上游坡面进行防护的目的:为面板提供坚实可靠的支承面;保证面板厚薄均匀,减少混凝土超浇量;避免施工期垫层坡面受雨水冲蚀或施工人员踩踏破

坏;保证大坝挡水度汛时垫层料不被水浪淘刷破坏。目前垫层区上游坡面防护常用的施工技术有:①斜坡碾压固坡法;②挤压边墙法;③翻模固坡法。

(1)斜坡碾压固坡法

坝体每升高10~20 m左右进行一次垫层上游坡面修整、碾压及防护。斜坡碾压固坡法施工流程如下:测量放样→坡面粗修→斜坡静碾→测量放样→坡面细修→洒水碾压→测量放样检查→坡面局部修整→检查验收→砂浆摊铺→碾压→养护。

(2)挤压边墙法

挤压边墙法是在新填筑一层垫层料之前,用挤压边墙机在垫层料上游边缘制作出一个低标号的混凝土边墙,待强后在其挡护下填筑垫层料。其施工流程如下:作业面平整与检测→测量放样→端头混凝土浇筑→挤压机就位→搅拌车就位、卸料→边墙挤压→表面及层间修补→垫层料摊铺。

(3)翻模固坡法

翻模固坡法将模板应用于垫层料上游坡面施工,实现垫层料填筑与砂浆固坡同步完成。其施工流程如下:测量放样→模板支立→垫层料填筑→垫层料初碾→砂浆灌注→垫层料终碾→拆除下层模板,翻至上层。

五、趾板混凝土施工

趾板是面板堆石坝工程防渗体系中至关重要的组成部分,趾板一般建在新鲜完整的岩石基础上。趾板混凝土采用常规立模、分块浇筑的施工方法,岸坡段趾板也可采用滑模、翻模等方法。趾板混凝土施工程序如下:清理工作面→测量放线→钻锚筋孔→埋设锚筋→立基础侧模→基础混凝土找平→立趾板侧模→架设钢筋→埋设预埋件→安装止水带→冲洗仓面→检查验收→浇筑混凝土→抹面和压面→养护。

六、面板混凝土施工

混凝土面板一般采用滑模施工,由下而上连续浇筑。坝高不大于70m时,面板混凝土宜一次浇筑完成;坝高大于70m时,根据施工安排或提前蓄水需要,面板宜分二期或三期浇筑。分期浇筑接缝应按施工缝处理。

面板混凝土施工流程如下:面板混凝土配比设计→坝面测量检查→止水材料安装→钢筋制作与安装→侧模与滑模安装→面板混凝土浇筑与模板滑升→混凝土养护。

混凝土面板堆石坝

混凝土面板堆石坝 目录 简介 沿革 制作方法 编辑本段简介 混凝土面板堆石坝(钢筋混凝土面板碾压堆石坝)是60年代以后发展起来的 ,世界上最高的钢筋混凝土面板堆石坝是中国2011年竣工的233m高的水布垭水利枢纽。斜墙(或面板)堆石坝防渗体位于堆石体上游,材料有土料(图4)、钢筋混凝土、沥青混凝土、木材等。防渗土体可以放在堆石体上游,也可在土斜墙上设置较厚的堆石层。 主要由堆石体和防渗系统组成,即:面板、趾板、垫层、过渡层、主堆石区、次堆石区组成。 编辑本段沿革 面板堆石坝的发展大致可分成三个时期,1850~1940年是以抛填堆石为特征的早期阶段,该阶段修建的面板堆石坝坝高一般低于100m,坝体变形较大,面板开裂渗漏问题严重;1940~1965年为从抛填堆石到碾压堆石的过渡阶段,该阶段面板堆石坝的发展基本停滞;1965年以后是以碾压堆石为特点的现代阶段,碾压堆石完全取代了抛填堆石,随着薄层碾压施工技术的不断进步和完善,面板堆石坝的数量和高度迅速增加,逐渐成为当今水利水电工程建设的主流坝型之一。 面板堆石坝最早出现在19世纪50年代美国加利福尼亚州内华达山脉的矿区,当时的堆石坝采用木面板防渗。经过150余年的发展,现代面板堆石坝基本为混凝土面板堆石坝,因其具有造价低、工期短的特点,混凝土面板堆石坝得到了蓬勃的发展,已成功建设200m级的高坝。坝工界目前比较一致的观点是150m级面板堆石坝的筑坝技术是成熟的,而200m级面板堆石坝的筑坝技术还需改进和完善。中国最高的面板堆石坝为湖北的水

布垭,坝高233m,建成于2008年。国外最高的面板堆石坝为秘鲁的莫罗·德·阿里卡,坝高220m,在建。 编辑本段制作方法 斜墙(或面板)堆石坝防渗体位于堆石体上游,材料有土料(图4)、钢筋混凝土、沥青混凝土、木材等。防渗土体可以放在堆石体上游,也可在土斜墙上设置较厚的堆石层。瑞士1967年建成的马特马克坝,高120m,防渗斜墙用砾质土填筑,上游坡较陡为1:1.7~1:2.1。钢筋混凝土斜墙(或面板)堆石坝,坝的上下游坡都接近堆石的自然坡。早期的钢筋混凝土斜墙坝,在斜墙下部干砌一层片石做垫层,以防止面板出现裂缝漏水。60年代以后发展的碾压钢筋混凝土面板堆石坝(图5),在面板下一般设置一层垫层料和一层过渡层,靠近面板的垫层料要求渗透系数为10-2~10-4cm/s,当面板出现裂缝或止水破坏时,可防止大量漏水。钢筋混凝土面板可以做成只设竖向缝或分设竖向缝和水平缝。沥青混凝土可采用单层或双层。1936年阿尔及利亚建成埃尔格里卜沥青混凝土面板堆石坝,坝高72m。木材做防渗体,现在已经很少采用。

初步设计阶段混凝土面板堆石坝设计大纲范本讲解

FCD31010 FCD 水利水电工程初步设计阶段 混凝土面板堆石坝设计大纲范本 水利水电勘测设计标准化信息网 i

FCD31010 FCD 1999年10月 ii

_____ 工程初步设计阶段 混凝土面板堆石坝设计大纲 主编单位: 主编单位总工程师: 参编单位: 主要编写人员: 软件开发单位: 软件编写人员:

______ 勘测设计研究院 ______ 年—月 目录 1综合说明 (4) 2 设计依据文件和规范 .................................................... ( 4) 3 基本资料 (4) 4 面板坝布置 (9) 5 坝体设计 (10) 6 坝体计算 (13) 7 基础处理 (14) 8 坝体原型观测设计 ..................................................... ( 15) 9 工程量计算及设计成果 ................................................. ( 16)

1 引言 工程位于 ____ 省 ______ ( 县)以 __ km 的 _____ 河上,是以 ______ 为主,兼顾 (结合 ) 等综合利用的水利水电枢纽工程。水库正常蓄水位 ________ m,最大坝高 ______ m 总库容 _______ 32 m ,电站总装机容量 ______ MW 年发电量 ______ kW- h ,灌溉面积 _____ hm 。 本工程可行性研究报告于 _______ 年 ____ 月由 ____ 审查通过,选定坝址为。 2 设计依据文件和规范 2.1 有关本工程的文件 (1) 可行性研究报告 (2) 可行性研究报告审批文件 (3) 可行性研究地质报告、建材试验报告 (4) 可行性研究专题报告 (5) 设计合同及设计任务书 (6) 初步设计地质报告、建材试验报告 2.2 主要设计规范 3 基本资料 3.1 工程等别与建筑物级别 (1) 工程等别 工程,水库总库容 x 108nf ,防洪效益 ,灌溉面积 hmf ,水电站装 机容量 MV ,按SDJ 12 — 78的规定,本工程为 等。 (2) 建筑物级别 根据 SDJ 12—78中表 2确定建筑物的级别为: _______ 级; 永久主要建筑物拦河坝为 _______ 级; 永久次要建筑物为 _____ 级; 临时建筑物为 _____ 级。 3.2 气象 (1) 气温与水温 1) 气温 表1 气温表 单位:C 行) 及补充规定; (2)SDJ 218 — 84 碾压式土石坝设计规范; (3)DL 5016 — 93 混凝土面板堆石坝设计导则; (4)SL 49 — 94 混凝土面板堆石坝施工规范; (5)DL 5073 — 1997 水工建筑物抗震设计规范; (6)SDJ 20 78 水工钢筋混凝土结构设计规范; (7)SDJ 338 — 89 水利水电工程施工组织设计规范 (8)GB 50201 — 94 防洪标准。 (1)SDJ 12— 78 ( 试行 ) ; 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准 (山区、 丘陵区部分 )( 试

混凝土面板堆石坝施工规范

混凝土面板堆石坝施工规范 目次 I总则 2导流与渡汛 3坝基与岸坡处理 4筑坝材料 5堆石坝填筑 6面板与趾板施工 7止水设施 8观测仪器埋设 9质量控制 附录A质量检查的主要项目及技术要求条文说明 1总则

1.0.1 本规范适用于一、二、三级混凝土面板堆石坝(含砂砾石填筑的坝) 的施工。四、五级混凝土面板堆石坝施工,可参照执行。 对于坝高超过70m的混凝土面板堆石坝,不论工程等级均应按本规范执行。 1.0.2 施工中应用的新技术、新工艺、新材料,应积极试验论证,经主管部门审定批准后采用。 1.0.3 混凝土面板堆石坝施工除执行本规范外,尚应执行相应的现行国家标准和行业技术标准。 2 导流与渡汛 2.0.1 应充分研究坝址区的水文、气象、地质及施工条件的特点,慎重确定施工导流与渡汛方案。 2.0.2 施工导流方案的选择,应充分利用下列有利因素: (1) 未浇筑混凝土面板的坝体上游垫层坡面经防渗固坡处理后可直接挡水。 (2) 施工初期,对下游坝坡采取可靠的防护措施后,允许坝体过流。 2.0.3 当确定未浇筑混凝土面板的坝体挡水时,必须对上游坡面进行碾压砂浆、喷射混凝土或喷洒阳离子乳化沥青等防渗固坡处理。 2.0.4 当确定坝体过流时,宜用加筋堆石或钢筋石笼等,对下游坝坡进行保护。石笼块石必须符合设计要求。坝体过流后,应对坝面进行认真处理,经检验合格后,方可继续填筑。 2.0.5 选择导流、渡汛方案时,宜首先研究以低过水围堰保护、枯水期正常施工和汛期利用坝体与导流建筑物共同泄流方案的可行性。 2.0.6 采用临时断面挡水渡汛时,应对临时断面进行设计。 3 坝基与岸坡处理 3.1 一般规定 3.1.1 坝基、趾板地基及岸坡的处理,均属隐蔽工程,应按设计与规范要求认真施工。处理过程中地质人员应如实、准确地进行地质描绘、编录及整理。如发现新的地质问题,应及时研究处理。 3.1.2 处理岸坡时,应采取截流排水等措施,防止两岸山坡雨水冲刷垫层。

混凝土面板堆石坝挤压边墙

混凝土面板堆石坝挤压边墙 1案例介绍 某水库大坝为混凝土面板堆石坝,主要由溢洪道、提水泵站、供水管道及下游灌区管线组成,最大坝高为,工程等别为Ⅲ等,工程规模为中型。大坝总库容为万m3。坝体主要由挤压边墙混凝土、混凝土面板、垫层区、过渡区、堆石区、下游护坡等。大坝上游垫层保护使用挤压边墙施工技术来进行施工。 2挤压边墙施工技术的优点 混凝土面板堆石坝挤压边墙主要是使用机械挤压的方式来形成墙体,然后利用挤压过程中产生的反向作用力向前移动。在填筑上游坝面的各个垫层之前,要先使用挤压边墙设备顺着上游垫层料区的坡面提前制出一个低弹性模量、低强度、半透水的干性墙体,墙体厚度和垫层压实厚度一致。混凝土施工3~5h 后,使用垫层料后方进行回填,然后进行碾压。达到规定要求后,再按照上述工序继续向上填筑,直到形成一个强度和完整性均良好的混凝土坝面。使用这种方法进行施工,施工速度快,可以同时进行垫层料、过渡料和坝体堆石料的生产,相较于常规作业方法,有下述五个方面的优点:(1)可以一次性完成上游坡面和同层垫层料的填筑施工。在进行上游坡面垫层施工时,不需要碾压斜坡、整修坡面、超填削坡等施工,可以提高碾压和填筑的施工速度,使坝体的施工效率增加;(2)使用垂直碾压的方式代替了无侧向约束的坡面斜坡碾压,提高了垫料层的密实度,面板的抗水压能力和支撑能力提升;(3)可以一次实现上游坡面的成型。施工过程中堆石体填筑、过渡层施工、垫层施工可以同时提升,便于施工管理;(4)在施工的同时,可以有效保护坡面,使坡面的抗雨水冲刷和汛期抗洪水冲刷能力提升;(5)整个施工过程中,不需要投入过多的碾压设备、整平坡面设备以及坡面防护设备,施工参与人员少,经济性佳。 3挤压边墙的施工 布置边墙 通常情况下,在趾板和垫料层连接的小区料上布置挤压边墙。挤压边墙主要是使用挤压机进行连续挤压后形成的一个混凝土小墙。本工程中,上游坡面设计比例为1∶,垫层填筑压实层设计厚度为40cm,因此,设计挤压边墙的顶部宽度为10cm,高度为40cm,底部宽度为71cm的梯形结构,下游坡比为8∶1,上游坡比为1∶。 挤压边墙配混凝土施工配合比的试验 为保证施工质量,首先要确保施工混凝土的配合比达到要求,混凝土湿度过高或者过低均会影响挤压机的正常行走。为了便于施工,要求混凝土具有良好的和易性。本工程设计C5级标号的混凝土来进行施工。以干硬性混凝土配合比来设计墙体混凝土,设计水的使用量为95~120kg/m3,水泥的使用量为85~100kg/m3,设计水灰比为~,要求混凝土的渗透系数控制在10-2~10-3cm/s,混凝土抗压强度为1~3MPa,参考推荐配合比,在施工现场进行复核以后,将挤压边墙的最佳施工配合比确定出来。 平整施工场地 在边墙挤压施工时,为了方便设备施工,要先对施工场地进行整平,使用垫层料填平趾板头部下游三角槽,然后从趾板顶部高层

砼面板堆石坝施工

混凝土面板堆石坝施工 前言 自80年代中期以来,混凝土面板堆石坝坝型成为我国坝工设计中的主要坝型之一。据有关资料不完全统计,至1999年末,短短15年中,我国已建和在建的混凝土面板堆石坝有70多座(西北口、吉林小山等)。拟建坝高超过100米的24座土石坝中,混凝土面板堆石坝有20座,占83.3%。 混凝土面板堆石坝之所以发展如此迅猛,一方面是因为筑坝材料可以就地取材,投资省;更重要的是,土石坝大型施工机械的发展和新技术的采用,以及其高强度的填筑、施工工期较短、分期填筑的灵活性、施工设备可以充分利用、施工不受气候条件限制等优点。 一、天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝概述 天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝最大坝高178m,坝顶长1168m,面板面积18万m2。是当今已建和在建同类坝型中高度位居世界第二,其余规模都

居第一的工程。 坝体分为6个填筑区(见图1):垫层料区(ⅡA)、过渡料区(ⅢA)、主堆石区(ⅢB)、次堆石区(ⅢC、ⅢD);上游周边缝区的粉煤灰和细粉砂嵌缝带和粘土铺盖及任意料回填区;下游量水堰过渡料、粘土防渗铺盖和任意料的填筑区。 大坝填筑的主要技术指标及施工参数如下: 分区号最大粒径(mm)铺料厚度(m)碾压遍数加水量(%)ⅡA 80 0.4 6 10 ⅢA 300 0.4 6 10 ⅢB 800 0.8 6 20 ⅢC 800 0.8 6 ⅢD 1600 1.6 6 20 二、坝体填筑分期施工 对于堆石坝的整体性和尽量减少坝的不均匀沉降来说,尽可能地保持坝体全断面平起上升最为理想。但是,施工中往往受到填筑强度、渡汛要求、混凝土面板的浇筑、观测设备的埋设、观测房的修建等因素的制约,全断面填筑平起上升很能难做到。结合渡汛、

水电水利工程模板施工规范

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

DL/T5169—2002 如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 前言 《水电水利工程模板施工规范》是根据国家经贸委电力司[1999]40号文《关于确认1998年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》的要求进行修订的。编写的原则和方法执行DL/T600-1996《电力标准编写的基本规定》。 本标准是对SD207—1982 《水工混凝土施工规范》(以下简称原标准)的有关模板工程部分进行修订。 模板工程是水利水电工程施工中一项重要的分项工程,对工程进度、质量和经济效益均有重要的影响。80年代中期以来,随着科学技术的进步,模板技术也有很大的提高,无论是在模板材料方面,还是在模板类型和施工工艺方面,都有明显的进步。原标准中有关模板工程的有些内容,已不适应现在施工的实际情况,有必要对其进行修订。 本标准自1998年11月开始编写,经过编写人员分工起草交叉初审、集中讨论,于1999年6月完成初稿,1999年10月提出征求意见稿。经征求有关单位及专家的意见,进行修改后,2000年6月提出送审稿。按送审稿审查会的审查意见进行修改后,于2000年7月提出报批稿。 本标准包括范围、引用标准、术语、总则、材料、设计、制作、安装和维护、拆除与维修、特种模板等10章和附录A(提示的附录)以及条文说明。 本标准自实施之日起代替SD207—1982中“模板工程”部分。 本标准的附录A为提示的附录。 本标准由中国水利水电工程总公司提出。 本标准由电力行业水电施工标准化技术委员会归口。

如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 本标准主要起草单位:中国水利水电第一工程局 本标准参加起草单位:黑龙江省水电建设管理局 本标准主要起草人员:常焕生、于振全、朱纯祥、胡金洲、范建章、苏萍。 本标准由电力行业水电施工标准化技术委员会负责解释。

沥青混凝土面板堆石坝设计大纲范本

FJD31080 FJD 水利水电工程技术设计阶段 沥青混凝土面板堆石坝设计 大纲范本 水利水电勘测设计标准化信息网 1997年11月 1

水电站技术设计阶段 沥青混凝土面板堆石坝技术设计大纲 主编单位: 主编单位总工程师: 参编单位: 主要编写人员: 软件开发单位: 软件编写人员: 勘测设计研究院 年月 2

目次 1. 引言 (4) 2. 设计依据文件和规范 (4) 3. 设计基本资料 (4) 4. 坝体布置 (9) 5.坝体设计 (9) 6.坝的计算 (12) 7.碾压式沥青混凝土面板设计 (13) 8.面板与岸坡、基础及刚性建筑物的连接 (17) 9.基础处理 (18) 10.原形观测 (19) 11.技术专题研究(含试验) (20) 12.工程量计算 (21) 13.设计成果 (22) 3

1 引言 工程系建在河(江) 游,距市(县) km。水库总库容亿m3,是以、为主和、的综合利用水库。本工程主(副)坝为沥青混凝土面板堆石坝,坝高m,坝顶长m。属等工程。 工程初步设计报告于年月经审查通过,并以文进行了批复。 2. 设计依据文件和规范 2.1 有关本工程或本专业的文件 (1) 工程初步设计报告; (2) 工程初步设计报告的审批文件; (3) 工程专题研究报告; (4) 工程有关文件或会议纪要。 2.2 主要设计规范 (1) SDJ 12-78 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部 分)和补充规定(试行); (2) SDJ 218-84 碾压式土石坝设计规范及修改和补充规定; (3) SLJ 01-88 土石坝沥青混凝土面板和心墙设计准则; (4) SDJ 10-78 水工建筑物抗震设计规范(试行); (5) SDJ 20-78 水工钢筋混凝土结构设计规范(试行); (6) SDJ 14-78 水利水电工程地质勘察规范(试行); (7) SL 52-93 水利水电工程施工测量规范; (8) SL 47-94 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范; (9) SDJ 207-82 水工混凝土施工规范; (10) SDJ 213-83 碾压式土石坝施工技术规范; (11) SD 220-87 土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范; (12) SL 62-94 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范。 3. 设计基本资料 4

混凝土面板堆石坝施工技术的创新

混凝土面板堆石坝施工技术的创新 陕西省水电工程局集团有限责任公司 摘要:陕工局集团公司近年来承建了多座面板坝工程,在高寒、干旱环境下混凝土面板施工积累了大量施工经验,小粒径筑坝技术拓宽了面板堆石坝坝料的使用范围,上游坡面挤压边墙固坡技术,长面板混凝土施工等方面形成了特有的技术优势,这些技术的进步和经验的积累是对堆石面板坝筑坝技术的有益探索,值得其他工程项目借鉴,对我国面板堆石坝的发展会起到促进作用。 关键词:混凝土面板堆石坝施工技术发展 陕工局集团公司是一支以各类拦河坝施工为优势项目的大型综合性水利水电施工队伍,已建和在建各类大坝40余座,其中承建的面板堆石坝20座。近年来,承建的百米级以上面板坝4座(新疆乌鲁瓦提坝138m,甘肃龙首二级电站坝146.5m,湖北芭蕉河一级电站坝115m,黄河公伯峡坝139m),在这些工程项目的施工建设中积累了大量施工经验,并依托工程项目针对性的进行了一些施工专题研究,面板坝筑坝技术有了快速的发展,逐渐形成了自己特有的技术优势。 1.高寒、干旱环境下混凝土面板施工工艺 我国西部水力资源极为丰富,但该地区太阳辐射强烈,昼夜温差大,冬季严寒漫长,雨旱季明显,并且多大风、霜冻、冰雹等灾害天气,这些都对面板坝施工带来不便。 陕工局集团公司自1994年以来在该地区先后修建了山口电站(坝高41m)、海潮坝水库(坝高56m)、楚松水库(坝高40m)、乌鲁瓦提水库(坝高138m)、喀浪古尔水库(坝高62m)、榆树沟水库(坝高65.7m)、白杨河水库(坝高66.8m)、公伯峡电站(坝高139m)等项目的面板堆石坝工程,在施工中通过不断的试验研究、工艺创新和工程实践,针对面板基础平整度不够、钢筋架立筋对面板形成基础约束,使面板不能自由变形以及砼表面易受外界温度的影响,而在砼内部外部产生温差,最终温度应力造成砼裂缝的产生、外界温度和湿度变化、风力作用使面板表层水分蒸发散失过快或受冻结冰,水泥不能完全进行水化反应,使其发生干缩及强度达不到设计标准从而产生裂缝等情况,总结了一套在高寒、干旱环境下修建混凝土面板的施工工艺。 1.1面板钢筋架立“预制网片、现场组装”工艺 面板钢筋架立国内通常采用在坝坡面现场焊接或绑扎方法,这种方法往往需占用较长的直线工期,在因度汛等要求而产生工期紧张等情况时,施工计划实现困难。乌鲁瓦提坝采用提前预制钢筋网片,现场使用卷扬机、有轨坡面钢筋台车等机具人工配合架立,现场电焊或绑扎连 117

砼面板堆石坝施工工艺与图片

砼面板施工工艺与图片 一:工程概况 红瓦屋水电站大坝长483m,面板厚度0.35m,上游面坝坡1:1.3,最大面板斜长62.75m,8m宽A型缝块编号为L1~L22,16m宽B型缝块编号为R1~R18, 共40个浇筑单元。砼强度等级C25,抗渗标号采用W8,抗冻标号采用F150,外掺粉煤灰与高效减水剂ZB-1A 和引气剂ZB-1G,设计面板砼总方量6793.8m3。 二:施工措施与工艺流程 施工准备工作 1、修整挤压边墙砼坡面,工人系安全绳用十字镐把凸出坡面以外的砼挖除,再用高压水管冲洗松动石渣。 2、按AB缝分块线浇筑抹压100cm宽C20砂浆条带,并铺好PVC胶带 3、挖除趾板上下的石渣,修整趾板周边缝的铜片,按沥青与砂1:9的比例,浇灌沥青砂垫块并塞入PVC 胶带。 钢筋制安

1、在1583.5m高程的坝顶上安放2吨卷扬机架和砼配重块,用于提升坡面上的钢筋台车。 2、吊车把做好的钢筋台车吊到大坝坡面上,并与卷扬机上的钢丝绳连接,人工把钢筋放到台车上,卷扬机可以把台车下放到坡面上的任意合适的地方。 3、3人在坝顶下放钢筋,4人在坝坡上安装架立钢筋,8人在后面绑扎钢筋,1人电焊接头,16人班组流水作业法施工。钢筋网布置在面板的中部,顺坡主筋Φ20 a200,横向分布筋Φ18 a200,焊接接头长度10倍d,搭接接头长度35倍d,钢筋保护层厚度8cm。 面板滑模与侧墙模板施工及砼浇筑工序 1、坝顶设平面尺寸3.2m×2.5m的钢结构5吨卷扬机架两个,每个卷扬机架上放4个1.2m×1.2m×1.4m的砼配重块,用吊车把它们安放到位。每台卷扬机与滑模连接加一个动滑轮,走两道丝往上牵引。 2、安装侧墙模板,侧墙模板为55mm厚的木板与50×5角钢制成,角铁三角架安放间距1.5m,用长 500mm,Φ20钢筋一头磨尖,打入挤压边墙砼300mm深,固定好三角架。模板内侧用短钢筋头焊在钢筋网上抵住侧墙模板,使模板保持垂直。 3、滑模为钢结构设计,大梁两根Ⅰ50,底模钢板5mm厚,内部支撑系统10#槽钢与50×5角钢,滑模长18m,宽度120cm,操作平台上有钢筋栏杆,板尾设抹面架,重约6吨。待B型块浇完后再割断成两块滑模浇

混凝土面板堆石坝施工规范

混凝土面板堆石坝施工规范 混凝土面板堆石坝施工规范SL49—94条文说明 混凝土面板堆石坝施工规范 SL49—94 说明条文 目录 编制说明 1 总则 2 导流与渡汛 3 坝基与岸坡处理 4 筑坝材料 5 堆石坝填筑 6 面板与趾板施工 7 止水设施 8 观测仪器埋设 9 质量控制 长江委信息研究中心馆藏 1 水利水电工程施工监理适用规范全文数据库 编制说明 1987年12月,原水利电力部水利水电建设局根据国本《规范》是我国第一本混凝土面板堆石坝施工规范,编制过程中,特别注意广泛收集、总结我国第一批混凝土面板堆石坝工程实践经验,并参考了国外混凝土面板堆石坝的成功经验和有关

技术标准。但我国兴建混凝土面板坝的历史不长,加之编写经验所限,不足之处在所难免,希望使用者发现问题后及时函告主编单位。 长江委信息研究中心馆藏 2 混凝土面板堆石坝施工规范SL49—94条文说明 1 总则 1(0(1 明确本规范的适用范围。混凝土面板堆石坝的级别,可根据《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)》(SDJ12,78)中的有关条款确定。 建于峡谷河床的混凝土面板堆石坝,在库容较小的情况下,其工程等级按标准划分可能是?、?级,但坝较高,因此必须强调当坝高超过70m时,不论工程等级,仍应遵循本规范。 1(0(2 研究和应用施工新技术、新工艺、新材料,是降低材料消耗,提高劳动生产率的有效措施,并可促进面板堆石坝施工技术水平的发展。对此,本条强调以既积极、又慎重的科学态度,在进行试验、验证、评定后,并经主管部门批准的条件下,积极采用。 1(0(3 本条明确本规范与现行有关施工规范的协调与统一。本规范是针对混凝土面板堆石坝施工的特有问题作出规定,以替代和补充有关施工规范中相应的导流与渡汛 2(0(1 施工导流、渡汛方案的选择,是土石坝施工中极为重要的环节。方案合理,不仅可以降低施工导流费用,还可缩短工期。在确定施工导流渡汛方案时,要充分研究工程所在地的水文、气象、地形、地质等自然情况及施工条件,经过方案比较,择优选用。 2(0(2 面板堆石坝可以在有保护的条件下利用堆石坝体挡水甚至过水渡汛,以减少导流建筑物的规模。这既是降低工程造价的途径之一,也是施工的需要。对于

水利水电工程规范规程清单(2018最新版)

水利水电工程标准精选(最新) G1499.1《热轧光园钢筋》GB1499.1-2008 G1499.2《热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 G2938《低热微膨胀水泥》GB2938-2008 G3408.1《大坝监测仪器应变计第1部分:差动电阻式应变计》GB/T 3408.1-2008 G3408.2《大坝监测仪器应变计第2部分:振弦式应变计》GB/T 3408.2-2008 G3409.1《大坝监测仪器钢筋计第1部分:差动电阻式钢筋计》GB/T 3409.1-2008 G3410.1《大坝监测仪器测缝计第1部分:差动电阻式测缝计》GB/T 3410.1-2008 G3410.2《大坝监测仪器测缝计第2部分:振弦式测缝计》GB/T 3410.2-2008 G3411.1《大坝监测仪器孔隙水压力计第1部分:振弦式孔隙水压力计》GB/T 3411.1-2009 G3412.1《大坝监测仪器检测仪第1部分:振弦式仪器检测仪》GB/T3412.1-2009 G3413《大坝监测仪器埋入式铜电阻温度计》GB/T 3413-2008 G5223《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 G5224《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014 G10597《卷扬式启闭机》GB/T 10597-2011 G11828.1《水位测量仪器:浮子式水位计》GB/T11828.1-2002 G11828.2《水位测量仪器:压力式水位计》GB/T11828.2-2005 G11828.3《水位测量仪器第3部分:地下水位计》GB/T 11828.3-2012 G11828.4《水位测量仪器第4部分:超声波水位计》GB/T 11828.4-2011 G11828.5《水位测量仪器第5 部分:电子水尺》GB/T 11828.5-2011 G11828.6《水位测量仪器遥测水位计》GB/T 11828.6-2008 G11826《转子式流速仪》GB/T 11826-2002 G11826.2《流速流量仪器第2部分:声学流速仪》GB/T 11826.2-2012 G12897《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006 G12898《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2000待确认 G14173《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173-2008 G14627《液压式启闭机》GB/T 14627-2011 G15659《水电新农村电气化验收规程》GB/T 15659-2014 G15772《水土保持综合治理规划通则》GB/T 15772-2008 G15773《水土保持综合治理验收规范》GB/T 15773-2008 G15774《水土保持综合治理效益计算方法》GB/T 15774-2008 G16453.1《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》GB/T 16453.1-2008 G16453.2《水土保持综合治理技术规范荒地治理技术》GB/T 16453.2-2008 G16453.3《水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术》GB/T 16453.3-2008 G16453.4《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》GB/T 16453.4-2008 G16453.5《水土保持综合治理技术规范风沙治理技术》GB/T 16453.5-2008 G16453.6《水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术》GB/T 16453.6-2008 G17638《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017

混凝土面板堆石坝坝体填筑施工方案【最新】

混凝土面板堆石坝坝体填筑施工方案 1、概述 用堆石或砂砾石分层碾压填筑成坝体,用钢筋混凝土面板作为防渗体的坝,称为钢筋混凝土面板堆石。该坝型主要由堆石体和防渗体组成,其中堆石体从上游向下游依次主要由垫层区、过渡区、主堆区和次堆石区组成;防渗体由钢筋混凝土面板、趾板、趾板地基的防渗帷幕、周边缝和面板间的接缝止水组成。钢筋混凝土面板堆石坝具有可以充分利用当地材料筑坝,大量节省三材和投资;坝体结构简单,工序间干扰少,便于机械化施工作业;施工受气候条件的影响小,有效年工作日数增加,加快工期;运行安全,维修方便等特点,因此我国目前多项水电工程采用或拟采用混凝土面板堆石坝坝型。该坝各材料分区之间要满足水力过渡要求,从上游到下游渗透系数依次增大,下游坝料对上游相邻坝料有反滤过渡要求,因此,采用合理的填筑施工方法就显的尤其重要。 2、坝体填筑施工工艺 2.1坝体填筑施工 坝体填筑原则上应在坝基、两岸岸坡处理验收以及相应部位的趾

板混凝土浇筑完成后进行。但有时因考虑到来年渡讯要求,填筑工期较紧,所以在基坑截流后,一般前期除趾板区和坝后有量水堰施工区等有施工干扰外,其它区域覆盖层依照设计要求清理后即可考虑先组织施工。采用流水作业法组织坝体填筑施工,将整个坝面划分成几个施工单元,在各单元内依次完成填筑的测量控制、坝料运输、卸料、洒水、摊铺平整、振动碾压等各道工序,使各单元上所有工序能够连续作业。各单元之间应采用石灰线等作为标志,以避免超压或漏压。 2.2测量控制 基面处理验收合格后,按设计要求测量确定各填筑区的交界线,洒石灰线进行标识,垫层上游边线可用竹桩吊线控制,两岸岩坡上标写高程和桩号;其中垫层上游边线、垫层与过渡层交界线、过渡层与主堆石区交界线每层上升均应进行测量放样,主次交界线、下游边线可放宽到二至三层测量放样一次,施工放样以预加沉降量的坝体断面为准,考虑沉陷影响后的外形尺寸和高程,根据设计要求的坝顶高程为最终沉降高程,坝体填筑时需预留坝高的0.5%~1.0%为沉降超高。填筑过程中每上升一层必须对分区边线进行一次测量,并绘制断面图,施工期间定线、放样、验收等测量原始记录全部及时整理成册,提交归档,竣工后按设计和规范要求绘制竣工平面图和断面图。 2.3坝料摊铺

碾压式土石坝施工规范

碾压式土石坝施工规范 1 范围 本标准给出了碾压式土石坝施工的技术要求和安全监测、质量控制等内容。 本标准适用于1、2、3级碾压式土石坝的施工,4、5级土石坝应参照执行。坝高超过70m 的碾压式土石坝,不论等级均应按本标准执行。 对于200m以上的高坝及特别重要和复杂的工程应作专门研究。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB6722-1986 爆破安全规程 GB50201-1994 防洪标准 GB50290-1998 土工合成材料应用技术规范 DL / T5128-2001 混凝土面板堆石坝施工规范 SD220-1987 土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范 SDJ12-1978 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分) SDJ17-1978 水利水电工程天然建筑材料勘察规程 SDJ217-1987 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(平原、滨海部分)(试行)SDJ218-1984 碾压式土石坝设计规范 SDJ336-1989 混凝土大坝安全观测技术规范 SDJ338-1989 水利水电工程施工组织设计规范(试行) SL52-1993 水利水电工程施工测量规范 SL60-1994 土石坝安全监测技术规范 SL62-1994 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL169-1996 土石坝安全监测资料整编规程 SL174-1996 水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范 SL237-1999 土工试验规程 3总则 3.0.1 为了反映近年来土石坝施工技术的重大进展,对SDJ213-83《碾压式土石坝施工技术规范》进行修订, 以适应当前土石坝建设的需要。 3.0.2 土石坝的级别应按照GB50201、SDJ12、SDJ217中的有关规定确定。 3.0.3 本标准按SDJ218的规定按坝高划分为高、中、低坝。 3.0.4 施工单位应根据合同文件、监理工程师签发的施工图纸,本标准及有关现行标准,编制施工组织设计 和施工技术措施,报监理工程师审批后,作为组织施工的依据。 3.0.5 应积极推广使用通过试验和鉴定的各项新技术、新工艺、新材料、新设备。 3.0.6 应根据工程规模、进度和质量等要求,结合具体情况,选择适应的机型,尽量使其配套成龙,提高机械化施工水平,并应加强机械设备的管理和维修,使其保持良好的状态。 3.0.7 土石坝施工除应符合本标准外,尚应符合现行国家和行业标准的规定。 4测量

混凝土面板堆石坝施工设计

混凝土面板堆石坝施工设计 某水电站大坝为混凝土面板堆石坝,坝高179.5m,坝顶长427.79m,宽高比为 2.38,属狭窄河床高面板堆石坝。其余枢纽建筑物均集中布置在左岸。右岸坝体上、下游分布2个石料场,其底部高程与坝顶高程相近,距坝体水平距离100~150m。坝址处河谷断面为不对称“V”形,左岸陡峭,为70°~80°的灰岩陡壁,高差300m左右。右岸相对较缓,为35°~45°的坡地。 工程计划于2001年10月15日截流,2004年4月1日下闸蓄水,2004年10月1日第1台机组发电,2005年9月30日完建。总工期为5年9个月,其中第1台机组发电工期为4年9个月。 2、坝肩开挖 坝肩及坝基开挖工程量大,地形地质条件复杂,其中左坝肩陡峻,开挖边坡高达300m,为工程施工关键项目之一。开挖施工要尽量石渣落入河床,阻塞河道,另一方面又要求截流前尽可能开挖到河床水位附近,以保证直线工期。左岸坝肩开挖必须通过泄洪洞、引水洞等建筑物进口,施工干扰较大。 2.1施工布置 左岸开挖结合泄洪、发电引水系统进口开挖统一布置开挖公路,分高程布置了1087.5m公路、1117.5m公路、1147.5m公路、1227.5m公路,路基宽8m,泥结石路面。另外在陡壁上游斜坡1030m高程布置了一条4号支洞,直通陡壁1030m高程,在4号支洞出口至下游地面厂房

1000m高程布置一层截渣公路,宽15~30m,可拦截部分下河床石渣。右岸开挖公路结合天生桥、卡拉寨两石料场上坝填筑道路进行布置,在高程1147.5、1097、1050、996m布置了4层开挖公路。其中996m 公路是由进厂交通洞接3号施工支洞以交通洞的形式避开发电厂房基坑,通到上游围堰。 2.2开挖方法及进度安排 左岸坝肩开挖由分岔支线公路进入开挖面,分别在1250、1175m高程分上、下游两区同时施工,采用边坡预裂、15m一层台阶微差挤压爆破开挖。为减少石渣下河,爆破作业掌子面尽量垂直河床布置,靠陡壁边缘部分预留岩坎最后爆除。工作面石渣采用4m3挖掘机、2~5m3反铲装20~32t自卸汽车出渣。下河石渣在1030m高程截渣平台及河床用反铲及时清除。边坡支护与开挖平行作业。2000年5月开工,2001年10月底完成1010m高程以上开挖,历时18个月,完成石方明挖98万m3,平均开挖强度5.4万m3/月。 右岸坝肩开挖采取自上而下6~15m一层台阶开挖。工期安排与左岸坝肩同时开工,截流前要求挖到996m高程,历时18个月,完成石方明挖34.04万m3,覆盖层17.31万m3,平均开挖强度2.9万m3/月。 3、坝体填筑 3.1上坝运输方式 坝体填筑着重研究了自卸汽车直接运输上坝和移动式斜坡车联合运输上坝2个方案。

某水电站混凝土面板堆石坝施工的几点总结汇总

某水电站混凝土面板堆石坝施工的几点总结 一、施工导流 某水电站主要建筑物为2级,导流建筑物按4级设计,导流标准采用10年一遇洪水,导流时段为当年11月至次年4月,导流流量为82立方米/s.导流洞布置在左岸,断面形式为半圆顶拱的城门洞形,混凝土衬砌厚度60厘米,衬砌后断面面积为36平方米。为加快施工进度,大坝上、下游围堰均采用坝基开挖的风化泥岩料进行填筑。 二、料场 主料场位于坝址右岸B,距坝址1.5千米。B料场出露岩层主要以T1m中厚层灰岩、厚层灰岩为主,岩石饱和抗压强度大于4500万帕,软化系数大于 0.75。 施工中曾在坝址上游约700米处开辟了A料场,共开采石料约3万立方米,后因溢洪道开挖的弃渣倾倒于此将料源污染被弃用。B主料场开采石料16万立方米,因开采过程中出现较多夹泥,因此又在大坝下游距坝址150米处另开辟了1个辅助料场,开采石料约5万立方米。此外,利用质量良好的溢洪道开挖灰岩料作坝料,共利用20余万立方米。 三、上坝道路 大坝开始填筑时,坝料由大坝上游左岸道路运至坝上:待坝体填筑至785米高程后,坝料从大坝下游左岸先后开辟出的下、中、上3条公路上坝,同时在左岸溢洪道开辟了1条上坝公路以保证坝料及溢洪道开挖料上坝:最后,在大坝右岸下游851米高程开辟了1条上坝公路,以作坝肩平硐灌浆、大坝填筑及面板混凝土浇筑的施工道路。 四、主体工程施工 (一)基础开挖 坝址河谷为左缓右陡的不对称V型谷,两坝肩无冲沟切割。右岸795-865米高程之间大部均为陡壁且多为逆向坡,其下部地形坡度为60°-90°,而上部为30°-40°:左岸为一山嘴,岸坡上缓下陡多为顺向坡,地形坡度大多为20°-30°,局部达60°-70°。除泥岩为相对隔水层外,其余均为强岩溶地层,透水性较强。坝肩无大规模不稳定体,两坝肩均出露坚硬灰岩,河床及左岸有软质泥岩隔水层。坝基全部开挖至裸露基岩,其中泥岩挖至弱风化层上部并在验收后即进行喷混凝土保护。坝基共计开挖石方26万立方米、土方6.5万立方米,清除崩塌体1.5万立方米。

SL49-94 混凝土面板堆石坝施工规范

混凝土面板堆石坝施工规范 SL49-94 主编单位:长江葛洲坝工程局施工科学研究所 辽宁省水利电力厅 批准部门:中华人民共和国水利部 目录 1 总则 2 导流与渡汛 3 坝基与岸坡处理 4 筑坝材料 5 堆石坝填筑 6 面板与趾板施工 7 止水设施 8 观测仪器埋设 9 质量控制 附录A 质量检查的主要项目及技术要求 附加说明

中华人民共和国水利部 关于发市《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49—94的通知 水建[1994」98号 为适应混凝土面板堆石坝施工的需要,我部委托葛洲坝工程局施工科学研究所与辽宁省水利电力厅为主编单位,组织编制了《混凝土面板堆石坝施工规范》,经审查,现批准为中华人民共和国水利行业标准,其编号为SL49一94,自一九九四年七月一日起施行。 各地在执行中应注意总结经验,如有问题请函告水利部建设司和主编单位。 本规范由水利部建设司负责解释,水利电力出版社出版发行。 一九九四年三月三十一日

1 总则 1.0.1 本规范适用于一、二、三级混凝土面板堆石坝(含砂砾石填筑的坝)的施工。四、五级混凝土面板堆石坝施工,可参照执行。 对于坝高超过70m的混凝土面板堆石坝,不论工程等级均应按本规范执行。 1.0.2 施工中应用的新技术、新工艺、新材料,应积极试验论证,经主管部门审定批准后采用。 1.0.3 混凝土面板堆石坝施工除执行本规范外,尚应执行相应的现行国家标准和行业技术标准。 2 导流与渡汛 2.0.1 应充分研究坝址区的水文、气象、地质及施工条件的特点,慎重确定施工导流与渡汛方案。 2.0.2 施工导流方案的选择,应充分利用下列有利因素:(1)未浇筑混凝土面板的坝体上游垫层坡面经防渗固坡处理后可直接挡水。 (2)施工初期,对下游坝坡采取可靠的防护措施后,允许坝体过流。2.0.3 当确定未浇筑混凝土面板的坝体挡水时,必须对上游坡面进行碾压砂浆、喷射混凝土或喷洒阳离子乳化沥青等防渗固坡处理。2.0.4 当确定坝体过流时,宜用加筋堆石或钢筋石笼等,对下游坝坡进行保护。石笼块石必须符合设计要求。坝体过流后,应对坝面进行认真处理,经检验合格后,方可继续填筑。 2.0.5 选择导流、渡汛方案时,宜首先研究以低过水围堰保护、枯水期正常施工和汛期利用坝体与导流建筑物共同泄流方案的可行性。2.0.6 采用临时断面挡水渡汛时,应对临时断面进行设计。 3 坝基与岸坡处理 3.1 一般规定 3.1.1 坝基、趾板地基及岸坡的处理,均属隐蔽工程,应按设计与规范要求认真施工。处理过程中地质人员应如实、准确地进行地质描绘、编录及整理。如发现新的地质问题,应及时研究处理。 3.1.2 处理岸坡时,应采取截流排水等措施,防止两岸山坡雨水冲刷垫层。 3.2 坝基与库坡开挖 3.2.1 趾板部位的地基开挖可分两步进行。首先按设计线剥离表层覆盖物,将已揭露的地形、地质资料提交设计单位,供调整趾板位置或坝轴线时参考。最终定线后再进行基岩开挖。建基面应符合设计要求。3.2.2 岩石岸坡开挖清理后的坡度,应符合设计规定。当趾板部位岩

混凝土面板堆石坝设计范本

FJD31070 FJD 水利水电工程技术设计阶段 混凝土面板堆石坝设计大纲范本 [大、中型] 水利水电勘测设计标准化信息网 1 9 9 7年11月 1

水电站技术设计阶段混凝土面板堆石坝设计大纲 主编单位: 主编单位总工程师: 参编单位: 主要编写人员: 软件开发单位: 软件编写人员: 勘测设计研究院 年月 2

目次 1. 引言 (4) 2. 设计依据文件和规范 (5) 3. 基本资料 (5) 4. 坝体设计 (12) 5.基础处理 (16) 6.接缝设计 (19) 7.坝体稳定计算及应力分析计算 (19) 8.碾压参数与专题试验研究 (22) 9.原型观测设计 (22) 10.工程量计算 (23) 11.设计提供的成果 (23) 3

4 1 引 言 1.1 任务来源 根据 年 月 日电力工业部(或水电水利规划设计总院) 文要求,及 电站技术设计工作大纲,编制本电站混凝土面板堆石坝技术设计大纲。 1.2 相关建筑物的布置及对大坝的要求 (1) 开敞式溢洪道紧靠左(或右)坝肩,二者以重力式挡墙联接,且与帷幕灌浆联成正体。挡墙坡度为 。 (2) 根据枢纽布置,导流隧洞 条设于 岸,(或引水隧洞或泄洪洞)通过坝基,洞顶高程约 m 。 (3) 坝肩左(或右)岸有对外公路通过,在坝肩开挖时需一并考虑。 (4) 地面厂房设于坝后,下游坝面公路要与进厂公路联接。 (5) 开关站设于坝后,位于坝脚上,其平台高程为 m 。其基础为坝体的一部分。 (6) 坝区内有勘探平硐需堵塞或改作排水洞。 (7) 电站进水口(或泄洪隧洞)位于坝轴线左(或右)岸,坝肩帷幕需和进水口帷幕相接,形成整体防渗帷幕。 (8) 坝顶公路通过两岸的水工建筑物(溢洪道、泄洪隧洞、电站进水口)和外部相联。 (9) 其 它。 1.3 施工轮廓进度安排 根据施工总进度安排,截流后第一个洪水期坝面过水,坝面高程 m ,过水时需进行坝面保护,第二年填筑至高程 m ,坝体挡水(面板尚未浇筑),以后逐年增高,面板分 期施工,各期高程分别为 m 、 m 。至 年全坝竣工。

钢筋混凝土面板堆石坝施工组织设计

目录 1、工程综合说明1.1工程概况 1.2本标主要合同项目及工程量 2、施工总体方案2.1工程实施基本要求 2.2工程施工特点、难点分析及对策 2.3总体施工方案 2.4实施计划安排 2.5工程施工中“四新”的应用 2.6施工总体目标 3、施工总平面布置3.1布置原则及条件 3.2施工管理及生活营地的布置 3.3主要施工辅助企业的布置 3.4仓储设施 3.5砼拌和系统的布置 3.6坝料情况 3.7风、水、电及通讯系统的布置 3.8工地试验室 3.9制浆系统 3.10其他设施 3.11施工总平面布置图

4、临时施工交通布置 4.1布置依据及原则 4.2对外交通 4.3新建、改建临时交通规划 5、施工总进度计划 5.1编制依据及原则 5.2主要控制性进度 5.3施工进度计划 5.4关键线路 5.5施工总进度横道图 5.6进度保证措施 6、施工导流和水流控制 6.1概述 6.2施工导流 6.3围堰设计 6.4 截流施工 6.5围堰施工 6.6 基坑排水 6.7 施工渡汛及施工期维护 6.8围堰拆除 7、大坝基础、边坡开挖及支护施工7.1概述 7.2工程特点、难点分析

7.3技术要求 7.4施工布置 7.5开挖总体施工程序 7.6大坝趾板、坝肩基础开挖 7.7支护工程施工 7.8 主要施工机械配置 8、坝体填筑施工说明8.1概述 8.2大坝填筑施工特点 8.3施工准备 8.4填筑施工分期 8.5大坝填筑施工工艺和方法 8.6施工技术措施 8.7大坝填筑施工强度分析 8.8主要施工机械配置 9、大坝混凝土工程施工9.1概述 9.2材料控制 9.3大坝混凝土总体施工程序 9.4防渗趾板砼施工 9.5坝体面板砼施工 9.6挤压边墙混凝土施工 9.7防浪墙及截流墙砼施工

相关文档