在电力系统运行中,电力调度是电网运行管理、倒闸操作和事故处理的指挥机构,每个调度员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接指挥者。在电网运行中,任何不规范的行为,都可能影响电网安全、稳定运行,甚至造成重大事故。如果调度员发生误判断误调度引起误操作,将会给家庭、企业和社会带来不可估量的经济损失和政治影响。

要想做好电网安全调度,每个调度员必须不断提高本身的业务素质,这就要求调度员一方面要有丰富的业务理论知识,熟知电网调度运行各种有关的法律、法规、政策,掌握电网调度运行调整操作和事故处理的方法,熟悉电力生产过程,保证电网安全、经济优质运行。另一方面要有丰富的运行实践经验,每个调度员要成为用心人。在干中学、学中干,采取跟班实习、自学、上专业知识培训班,参加电网调度模拟培训及反事故演习相结合的形式学到各方面的知识。积累别人的和自己的运行经验,针对实际中不懂的、不会的一定要弄懂弄会,经验积累到一定程度,自己思想上就会产生一次飞跃,考虑问题就会全面些、细致合理些。

在实际的调度运行工作中,无论是日常工作还是事故异常处理,要求调度员的每道命令、每项操作都必须是正确的,都应严格执行各种规程和规章制度,始终贯彻“安全第一”的方针。为了反对习惯性违章,避免误操作、误调度事故,确保人身、设备安全,调度员当值时应做到以下几个方面:

(1)认真审阅各种记录簿,并及时填写、整理。对各种图纸和技术资

料要根据设备变更情况及时修改、补充,保持其完整并符合实际状况。

(2)要经常检查运行方式、分析运行方式,发现问题及时解决,随时保持运行方式的安全可*。加强运行监视,保证设备在正常规定限额内运行。

(3)经常进行反事故演习,提高自身处理事故的能力。做好各种运行方式下的事故预想,特别是特殊的、薄弱的运行方式下的事故预想。

(4)养成良好的劳动纪律,保持良好的精神状况。在下达调度命令时要全神贯注、精神集中、情绪稳定。这就要求调度员增强责任心,下班时休息好,当班时才能安心工作,处理问题时思路才能清晰,才能保证正规的科学的命令程序。对临时改变的工作计划及电网出现的事故、异常情况不盲目图方便、图省事、凭印象去处理。

电力调度员要做好安全调度,不仅在处理日常工作中表现良好,还要具备在处理系统事故时的应变能力。处理事故要求正确、迅速、果断。有些调度员往往不是这样,要么就是考虑太多、犹豫不决、延误时机;要么就是胆量颇大、轻率一时,给国家财产造成损失,给个人造成遗憾。下面总结出一些实际经验,供电力调度员当值时参考,预防避免事故的发生和处理好发生的事故:

(1)平时不但要学好专业理论知识,遵循电网管理制度,还要多积累处理事故的经验。熟能生巧,要多学多问,多做反事故演习和事故预想,在处理事故时,就会考虑多一些,全面一些,就会有信心。一旦考虑成熟,下令就会果断、明了,程序就会得当,切不可慌张、盲目。

(2)无论是调度人员还是变电所值班人员平时对设备、运行方式要熟

悉。一旦操作和处理事故都要互相把关。对变电值班员的操作疑问,调度员一定要解释清楚,不要含糊其词。要使用正确的调度术语,避免语言伤害变电值班人员,不要给变电值班人员造成心理障碍。(3)调度员下达命令到哪一步骤,下一步下什么命令,对系统运行有那些影响,会出现哪些情况,怎样处理要做到心中有数。对中断的命令和临时改变的命令一定要在重新下令前把改变命令的目的对变电人员交代清楚,并提示操作程序。

(4)在工作中,对变电运行人员的素质和业务水平都要熟悉了解。对有些变电值班员不但讲清下令去操作什么,还要交待不要去操作什么,使操作人员真正明白操作的目的和方法。必要时给予特殊提示,交待操作安全注意事项。这样做,增加了调度员和变电值班运行人员的自身保护。

(5)调度员每次下令操作完毕,要及时更改模拟盘设备位臵并与现场实际核对一致。交接班时要交清运行方式及其他工作情况,不留下任何事故隐患。

--------------------------------------------------------------------------------

在电力系统运行中,电力调度是电网运行管理、倒闸操作和事故处理的指挥机构,每个调度员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接指挥者。在电网运行中,任何不规范的行为,都可能影响电网安全、稳定运行,甚至造成重大事故。如果电力调度员发生误判断误调度引起误操作,将会给家庭、企业和社会带来不可估量的经济损失

和政治影响。

要想做好电网安全调度,每个调度员必须不断提高本身的业务素质,这就要求调度员一方面要有丰富的业务理论知识,熟知电网调度运行各种有关的法律、法规、政策,掌握电网调度运行调整操作和事故处理的方法,熟悉电力生产过程,保证电网安全、经济优质运行。另一方面要有丰富的运行实践经验,每个调度员要成为用心人。在干中学、学中干,采取跟班实习、自学、上专业知识培训班,参加电网调度模拟培训及反事故演习相结合的形式学到各方面的知识。积累别人的和自己的运行经验,针对实际中不懂的、不会的一定要弄懂弄会,经验积累到一定程度,自己思想上就会产生一次飞跃,考虑问题就会全面些、细致合理些。

在实际的调度运行工作中,无论是日常工作还是事故异常处理,要求调度员的每道命令、每项操作都必须是正确的,都应严格执行各种规程和规章制度,始终贯彻“安全第一”的方针。为了反对习惯性违章,避免误操作、误调度事故,确保人身、设备安全,调度员当值时应做到以下几个方面:

(1)认真审阅各种记录簿,并及时填写、整理。对各种图纸和技术资料要根据设备变更情况及时修改、补充,保持其完整并符合实际状况。

(2)要经常检查运行方式、分析运行方式,发现问题及时解决,随时保持运行方式的安全可*。加强运行监视,保证设备在正常规定限额内运行。

(3)经常进行反事故演习,提高自身处理事故的能力。做好各种运行

方式下的事故预想,特别是特殊的、薄弱的运行方式下的事故预想。

(4)养成良好的劳动纪律,保持良好的精神状况。在下达调度命令时要全神贯注、精神集中、情绪稳定。这就要求调度员增强责任心,下班时休息好,当班时才能安心工作,处理问题时思路才能清晰,才能保证正规的科学的命令程序。对临时改变的工作计划及电网出现的事故、异常情况不盲目图方便、图省事、凭印象去处理。

电力调度员要做好安全调度,不仅在处理日常工作中表现良好,还要具备在处理系统事故时的应变能力。处理事故要求正确、迅速、果断。有些调度员往往不是这样,要么就是考虑太多、犹豫不决、延误时机;要么就是胆量颇大、轻率一时,给国家财产造成损失,给个人造成遗憾。下面总结出一些实际经验,供电力调度员当值时参考,预防避免事故的发生和处理好发生的事故:

(1)平时不但要学好专业理论知识,遵循电网管理制度,还要多积累处理事故的经验。熟能生巧,要多学多问,多做反事故演习和事故预想,在处理事故时,就会考虑多一些,全面一些,就会有信心。一旦考虑成熟,下令就会果断、明了,程序就会得当,切不可慌张、盲目。

(2)无论是调度人员还是变电所值班人员平时对设备、运行方式要熟悉。一旦操作和处理事故都要互相把关。对变电值班员的操作疑问,调度员一定要解释清楚,不要含糊其词。要使用正确的调度术语,避免语言伤害变电值班人员,不要给变电值班人员造成心理障碍。(3)调度员下达命令到哪一步骤,下一步下什么命令,对系统运行有那些影响,会出现哪些情况,怎样处理要做到心中有数。对中断的命

令和临时改变的命令一定要在重新下令前把改变命令的目的对变电人员交代清楚,并提示操作程序。

(4)在工作中,对变电运行人员的素质和业务水平都要熟悉了解。对有些变电值班员不但讲清下令去操作什么,还要交待不要去操作什么,使操作人员真正明白操作的目的和方法。必要时给予特殊提示,交待操作安全注意事项。这样做,增加了调度员和变电值班运行人员的自身保护。

(5)调度员每次下令操作完毕,要及时更改模拟盘设备位臵并与现场实际核对一致。交接班时要交清运行方式及其他工作情况,不留下任何事故隐患。

浅谈电力系统的安全运行控制技术

浅谈电力系统的安全运行控制技术 我国的经济技术发展的同时,能源技术也在不断的发展。现阶段我国对于能源的需求量越来越大,尤其是我国的电力能源。因此我国的电力系统正在面临着安全稳定运行的压力。正是由于这种压力导致了我国的电力行业在不断的发展和创新之中,但是在我国的电能的生产、输送必须在安全运行的前提下进行。文章针对我国电力系统的安全运行控制技术进行详细的阐述和分析,通过对控制技术的阐述和分析,合理应用相应的技术,确保我国电力系统的安全稳定运行,同时也为我国的电力系统的安全生产贡献力量。标签:电力系统;安全运行;控制;技术 前言 随着电网的不断发展,电网规模越来越大,我国现阶段电力系统的发展方向定在了四个方面。第一个是我国的电力系统要向着大机组方向发展;第二个是我国的电力系统要向着大电网方向发展;第三个是我国的电力系统要向着高电压方向发展;第四个是我国的电力系统要向着智能电网方向发展,这也是我国电力系统发展的终极方向。目前,我国的电力系统在不断的扩大其规模,不断的延长着电力系统的输电线路,逐步实现了高电压远距离输送的技术突破,让电力输送跨省,跨区成为了现实。在技术取得突破的同时,电力系统的经济收益也在不断的提升。但是在我国的电力系统的发展过程中还是存在或者暴露了一些问题,例如电力输送过程中的不稳定问题,这一个问题已经受到了越来越多人的关注。同时我国有些区域在用电高峰期会采取拉闸限电措施也从侧面说明了我国的电力供应处在一个相对紧张的状态下。除了上述问题我国的电力系统运行安全问题也是一个非常突出的问题。我国的经济技术持续的发展需要我国的电力系统有一个持续性的电力供应,一个稳定的电力供应,所以电力系统安全稳定运行控制技术成为关键问题。电力系统在运行过程中,会存在突发性的电力扰动或者电力故障,这样就会严重的影响电网的安全稳定运行。我国的电力安全运行问题主要指的是在运行过程中出现突发性故障时,电力系统还能够持续给用户提供电力供应,小的运行问题不会对整个电网运行造成影响。因此我国的电力运行安全需要在一个全局的角度来审视。 1 我国电力系统的现阶段运行状态 关于我国电力系统的现阶段运行状态的论述和分析,文章主要从四个方面继续阐述和分析。第一个方面是我国电力系统的正常运行状态。第二个方面是我国电力系统的警戒运行状态。第三个方面是我国电力系统的紧急运行状态。第四个方面是我国电力系统的恢复运行状态。 1.1 我国电力系统的正常电力运行状态 在电力系统的输出电量满足现阶段的用电需求时,这种状态下的电力系统的运行,能够保障电力系统的总输出和用电量的总需求的一种平衡,同时这种状态

电力系统运行的基本要求

1.电力系统特点: 第一,电力作为电气的本质,它的生产和消费必须是同时进行的。电能的生产、输配和使用始终处于动态平衡之中。生产量和消费旦是严格平衡的。电能用户的用电量决定着电能的生产量,发电量是随着用电量的变化而变化。电能用户如何用电、何时用电及用多少电,对于电能生产都具有极大的影响;若电能供需出现不平衡,将导致电源频率出现偏差,发电控制设备正是根据这一特点来动态调节发电机出力以维持电能的供需平衡。当系统出力严重不足或故障时,频率偏差较大,低频自动减载装置便会自动甩减负荷,以维持电力系统运行的稳定性。 第二,由于发电和用电同时实现。这使得电力系统的各个环节之间具有十分紧密的相互依赖关系。因此,电力系统中任一环节或任一用户,若因设计不当、保护不完善、操作失误、电气设备故障,都会给整个系统造成不良影响。例如1965年美国纽约第一次大停电,是其东部电力系统中一个继电器的误动作引起的。 第三,电力系统中的过渡过程十分短暂。电能以电磁波形式传播,有极高的传输速度,所以,运行情况发生变化所引起的电磁方面和机电方面的过渡过程是十分迅速的。电力系统中的正常操作(如变压器、输电线路的投入或切除)是在极短时间内完成的;用户的电力设备(如电动机、电热设备等)的启停或负荷增减也是很快的;电力系统中出现的故障(如短路故障、发电机失去稳定等过程)更是极其短暂的,往往只用微秒或毫秒来计量时间。因此,不论是正常运行时所进行的调整和切换等操作,还是故障时为切除故障或为把故障限制在一定范围内以迅速恢复供电所进行的一系列操作,仅仅依靠人工操作是不能达到满意效果的,甚至是不可能的。必须采用各种自动装置来迅速而准确地完成各项调整和操作任务*电力系统的这个特点给运行、操作带来了许多复杂的课题。 第四,电能不易储藏。迄今为止尽管人们对电能的储藏进行了大量的研究,并在一些新的储藏电能方式上(如超导储能、燃料电池储能等)取得了某些突破性的进展,但是仍未能完全解决经济的、高效率的以及大容量的储能问题。 2.电力系统新特点 33台,另有11台百万千瓦机组在建;全年新增火电机组单机容量超过60万千瓦的合计容 月4日电(记者熊聪茹)“十二五”期间,中国电压等级最高的输电线路±1100千伏特高压输电工程将在新疆开工建设, 这条输电线路起点位于新疆准东西部能源基地,终点在成都,途经新疆、甘肃、青海、四川四省区,全长2600公里左右,总投资约350亿元。 4远距离一般应满足跨省和跨区域或跨国的远距离送电。

电力系统运行方式及潮流分析实验报告

电力系统运行方式及潮 流分析实验报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

电力系统第一次实验报告——电力系统运行方式及潮流分析实验

实验1 电力系统运行方式及潮流分析实验 一、实验目的 1、掌握电力系统主接线电路的建立方法 2、掌握辐射形网络的潮流计算方法; 3、比较计算机潮流计算与手算潮流的差异; 4、掌握不同运行方式下潮流分布的特点。 二、实验内容 1、辐射形网络的潮流计算; 2、不同运行方式下潮流分布的比较分析 三、实验方法和步骤 1.辐射形网络主接线系统的建立 输入参数(系统图如下): G1:300+j180MVA(平衡节点) 变压器B1:Sn=360MVA,变比=18/121,Uk%=%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%; 变压器B2、B3:Sn=15MVA,变比=110/11 KV,Uk%=%,Pk=128KW, P0=,I0/In=%; 负荷F1:20+j15MVA;负荷F2:28+j10MVA; 线路L1、L2:长度:80km,电阻:Ω/km,电抗:Ω/km,电纳:×10-6S/km。 辐射形网络主接线图 (1)在DDRTS中绘出辐射形网络主接线图如下所示: (2)设置各项设备参数: G1:300+j180MVA(平衡节点) 变压器B1:Sn=360MVA,变比=18/121,Uk%=%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%;

变压器B2、B3:Sn=15MVA,变比=110/11 KV,Uk%=%,Pk=128KW, P0=,I0/In=%; 负荷F1:20+j15MVA;负荷F2:28+j10MVA; 线路L1、L2:长度:80km,电阻:Ω/km,电抗:Ω/km,电纳:×10-6S/km。2.辐射形网络的潮流计算 (1)调节发电机输出电压,使母线A的电压为115KV,运行DDRTS进行系统潮流计算,在监控图页上观察计算结果 项目DDRTS潮流计算结果 变压器B2输入功率+ 变压器B2输出功率+ 变压器B3输入功率+ 变压器B3输出功率+ 线路L1输入功率+ 线路L1输出功率+ 线路L2输入功率+ 线路L2输出功率+ (2)手算潮流: (3)计算比较误差分析 通过比较可以看出,手算结果与计算机仿真结果相差不大。产生误差原因:手算时是已知首端电压、末端功率的潮流计算,计算过程中要将输电线路对地电容吸收的功率以及变压器励磁回路吸收的功率归算到运算负荷中,并且在每一轮的潮流计算中都用上一轮的电压或功率的值(第一轮电压用额定电压)。 3.不同运行方式下潮流比较分析 (1)实验网络结构图如上。由线路上的断路器切换以下实验运行方式: ①双回线运行(L1、L2均投入运行) ②单回线运行(L1投入运行,L2退出)将断路器断开 对上述两种运行方式分别运行潮流计算功能,将潮流计算结果填入下表:

电力系统中变电运行技术的

电力系统中变电运行技术的探讨 鲁 钰 (江苏省东台供电公司 江苏 东台 224200) 摘 要: 随着生产技术发展水平越来越高,国民经济的各个领域对电能的依赖性越来远大。从电能在各个领域中参与性越来越高,其已经成为国民经济发展的驱动能源之一,占据着非常重要的地位。简单扼要分析电力系统中变电运行的特点与相关技术,并阐述变电运行中潜在问题的防治措施,确保电力系统高效、稳定可靠地运行,为国民经济中各项生产活动与人们生活活动提供有力保障。 关键词: 变电运行;特点;技术管理;防范措施 中图分类号:TM732 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)1120025-01 当前,电力能源在国民经济各个领域中的参与性越来越不及时更换,则会出现安全隐患;变压器是典型的电气设备,高,确保电力系统安全、可靠、高效运行对各行各业经济发展需要专业的电气施工人员,将电气元件、线路等按照一定的要有着重大的意义和价值。变电站作为电力系统中重要的组成部求与规律连接起来,才能保证电气连接质量以及电气设施的保分,其变电运行是否可靠、高效、稳定与整个电力系统的效能养。倘若电气线路连接使用过程中出现了松动现象,则很容易有着密切关系,直接关系着电网运行效率。因此,为了保证电引发变压器故障,进而影响电力系统的正常运行。 力系统中变电运行的稳定性与可靠性,有必要进一步扼要分析 3 变电运行中的故障排除方法 变电运行技术,详细分析变电运行中存在的潜在影响因素及其在对变电运行故障的处理过程中,除了需要准确判断出事防范措施,以不断提高变电运行管理水平,为国民经济发展奠故发生的原因性质外,也需要从实际具体问题出发进行分析与定坚实基础。 维修,也就是要通过对不同处理方式的灵活运用来全面的排除 1 电力系统中变电运行特点各种性质类型的变电运行故障。在处理系统接地的故障时要对 在整个电力系统中,变电运行指的是一种工种名称,主要设备进行认真检查;处理PT保险被熔断的故障同时也要查看二负责变电站值守,变电设备运行管理,根据上级单位调度指令次电压,才能准确的断定保险熔断的原因是否为高压保险熔断对站内电气设备进行停送电设备的操作,以及监测变电系统和性质;处理谐振故障过程中,应采用对变电设备运行方式的瞬设备运行效率及状态等工作。由于变电站设备与电力系统的复时改变方法、对空载系统的线路控制开关瞬间拉合的方法来解杂性,变电运行在整个电力系统中有着维护设备多、故障出现决排除;如果推断出线路断线因素导致变电运行出现故障,则概率大、工作枯燥乏味、难于集中管理等特点,这种情况无疑应及时报告并调度相关的工作人员进行巡线排查处理工作。对增加了对变电运行的管理难度,且对工作人员提出了更高的要于变电运行的跳闸故障分析与排除方法如下: 3.1 对主变三侧开关的跳闸故障排除 求。 主变三侧开关的跳闸故障应该通过对保护掉牌及一次设备 2 电力系统中变电运行故障原因 的检查来判断。如果有出现瓦斯保护动作现象,就可以判断出实际上,变电运行是电力系统运行中管理倒闸操作和事故 这是二次回路或者变压器的内部出现故障。这时再通过对压力处理的机构,属于电力系统的最前线,一旦受到外界妨碍因素 释放阀门、呼吸器有无喷油状况进行检查。查看二次回路是否的影响极可能造成严重后果,为社会安全、人们安全带来严重 有短路或者接地现象,并对变压器是否发生变形、着火迹象进威胁。变电运行中之所以存在问题,主要受到以下几个方面因 行故障的检测与排除。如果出现了差动保护迹象,则需要对主素的影响。 变压三侧的差动区,及变压器本身在内进行一次检查。因为差 2.1 人为因素 动保护体现了主变压内部线圈的相间与匝见短路状况,所以一根据多起变电运行事故来看,事故发生原因除了一些不可 旦出现差动保护情况,应认真的排查主变及主变的油位、油抗拒的客观因素外,人为因素是导致事故发生的关键因素。人 色、瓦斯继电器和套管等。如果瓦斯继电器的内部含有气体,为因素主要表现在三个方面:1)安全管理混乱。管理中对某些 就需要将气体提取出来冰根据气体的色泽、可燃性来判断故障环节未提高重视程度,且层层弱化,最终成为变电事故发生的 的原因及性质。如果以上的检测排查都没有发现有异常情况,导火索。比如,未严格落实工作票制度、工作许可制度及监督 就可以判断差动保护情况的出现是因为保护误动引起的。 检查制度等;2)安全教育工作不到位。职工上岗前,未对其进 3.2 主变的低压开关跳闸故障的分析与排除 行安全教育工作,以致于尚未清楚认识到安全事故的危害性, 如果主变的低压侧出现了过流保护措施时,应该对设备及轻视工作中的一些安全性工作,长期以往下来养成了习惯性的 保护动作的排查进行一个初步的判断,需要对主变保护与线路违章行为,安全意识比较单薄;3)防范措施不全面。尽管相关 保护同时进行检测排查。如果只有主变的低压侧出现过流保护人员根据多年经验总结了一套可行高的事故防范措施,可是实 动作,可以初步排除开关误动及线路的故障开关失灵。通过对际变电运行中往往经常出现不可预测的故障原因。从这一点可 二次设备的查看,查看线路的开关在运转操作直流保险的时候以充分看出事故防范措施的不够全面的缺陷,加之工作人员误 有没有出现熔断的迹象。最后通过对一次设备及主变低压侧的操作等现象经常出现,防范措施起不到应有的效果。 过流保护的重点检查来进行故障检测与排除。如果主变低压侧 2.2 不可抗拒的客观因素 出现过流保护并有线路保护动作的时候,线路没有开关盒跳电力系统的变压器线路在长时间的运行与使用中,很可能 闸,则可以断定是线路的故障。所以工作人员在检查设备时,出现绝缘老化等问题,致使变压器的绝缘性能下降,导致变压 要重点对故障线路到线路出口位置及全面的线路进行检查。如器出现故障。一般来说,变压器在运行中需要注意其最大的运 果确定了主压的低压侧CT与线路的CT无异常,才可以确定是线载量,不能无限制地增加变压器的负荷,原因在于直接损耗着 变压器内部元件的寿命,致使变压器内部元件提前老化,如果 (下转第30页)

电力系统维护操作手册

电力系统维护操作手册 一.高压开关柜运行和投运前的检查: 1.固定式开关柜投运前应检查下列内容: ●检查漆膜有无剥落,柜内是否清洁。 ●操动机构是否灵活,不应有卡住或操作力过大现象。 ●断路器、隔离开关等设备通断是否可靠正确。 ●仪表与互感器的接线、极性是否正确,计量是否准确。 ●母线连接是否良好,其支持绝缘子等是否安装牢固可靠。 ●继电保护整定值是否符合要求,自动装置动作是否正确可靠,表计及继 电器动作是否正确无误。 ●辅助触点的使用是否符合电气原理图的要求。 ●带电部分的相间距离、对地距离是否符合要求。 ●“五防”装置是否齐全、可靠。 ●保护接地系统是否符合要求。 ●二次回路选用的熔断器的熔丝规格是否正确。 ●机械闭锁应准确,柜内照明装置应齐全、完好,以便于巡视检查设备运 行状态。 2.固定式开关柜运行巡视项目: ●每天定时巡视检查。 ●遇有恶劣天气或配电装置异常时,进行特殊巡视。 ●内设备有无异常。 ●属颜色变化或观察示温蜡片有无受热融化,来判断母线和各种触点有无 过热现象。 ●检查注油设备有无渗油,油位、油色是否正确。 ●仪表、信号、指示灯等指示是否正确。 ●接地装置的连接线有无松脱和断线。 ●继电器及直流设备运行是否正常。 ●开关室内有无异常气味和声响。 ●通风、照明及安全防火装置是否正常。 ●断路器操作次数或跳闸次数是否达到了应检修的次数。 ●防误操作装置、机械闭锁装置有无异常。 3.手车式开关柜投运前检查内容: ●柜上装置的元件、零部件均应完好无损。 ●接地开关操作灵活,合、分位置正确无误。 ●各连接部分应紧固,螺丝连接部分应无脱牙及松动。 ●柜体可靠接地,门的开启与关闭应灵活。 ●二次插头完好无损,插接可靠。 ●柜顶主、支母线装配完好,母线之间的连接紧密可靠,接触良好。

电网运行方式

电网运行方式 变电站运行方式 1)变电站运行方式是标明变电站通过主要电力设备运行连接方式。变电站运行方式的特点是: 保证对重要用户的可靠供电,对于重要用户应采用双回路供电,就是2个独立的电源同时对用户供电。 便于事故处理,考虑部分供电设备在发生故障时能通过紧急的倒闸操作,恢复对用户的供电,对于变电站有多台变压器的,应考虑到当其中一台变压器发生故障或者失去电源时,其他的变压器能担负起失电用户的负荷转供任务。 要考虑运行的经济性,在编制各种运行方式时,尽量使负荷分配合理,减少由于线路潮流引起的电能损耗。对于双回路供电的变电站,应将双回线同时投入运行,以减少电流密度。 断路器的开断容量应大于最大运行方式时短路容量,如果断路器短路容量低于系统计算点短路容量,则当被保护区发生短路故障时,断路器由于容量过小,不能正常断开,回进一步使事故扩大,在成断路器爆炸的可能。 变电站满足防雷、继电保护及消弧线圈运行要求。 2)变电站一次主结线图 变电站一次主结线图是为了方便运行人员熟悉变电站设备接线

方式,同时在进行倒闸操作时,可按照主结线图进行模拟操作,以防止误操作事故发生,最主要的是,一次主结线图能明确反映出各电气设备实时状态。一般变电站主接线类型有如下几种: ?有母线的主接线:有母线的变电站接线可分单母线和双母线二类, 一般单母线接线又分成单母有分段、单母无分段、单母分段加旁路。双母线接线的变电站可分成单开关双母线、双开关双母线、二分之三开关双母线及带旁路母线的双母线。 供电可靠性最好的是双母线带旁路母线接线形式。 ?无母线的主要接线有:单元接线、扩大单元接线、桥型接线和多 角接线等。 通常变电站常用接线方式有:单母线或单母分段、双母线加分段、双母线带旁路。 3)各种接线图例 ?单母线接线

电气自动化技术在生产运行电力系统中的运用 唐立业

电气自动化技术在生产运行电力系统中的运用唐立业 摘要:电力系统运行中电气工程自动化技术发挥了重要的作用,通过自动化技术可以使电力系统的运行效率得到提升,还可以保障安全性和稳定性,为系统故障检测提供了便捷的条件,结合信息化技术和网络技术,使电力系统具有更加全面的功能,这样可以使电力系统的运行具有良好的技术基础,为社会的发展带来帮助,促进电力系统自动化技术的发展。 关键词:电气自动化技术;电力系统运行;应用 1在电力系统运行过程中应用电气工程自动化技术的相关作用 1.1加快数据的采集 随着社会经济的不断发展,对电力的需求越来越大,传统的电力数据管理模式以及采集模式已经无法满足当前海量增长的数据需求。作为电网系统监控运行的重要内容,电力数据的采集直接关系着电网系统的持续稳定运行,因此,必须要加强对相关电力数据的收集以及处理,将电气工程自动化技术引入到电力系统运行过程中,可以在电力系统运行时开展智能化和自动化的检测,实时的采集系统运行过程中的各种数据资源,包括维护维修信息数据和各种数字通信信息数据的采集和统计等。同时,也可以应用智能化技术提升整体系统运行的稳定性和安全性,从而提高相应工作的效率以及工作质量。另外,自动化技术在电力系统运行过程中的应用还可以加强对电力设备运行状态的实时监督以及管理,及时发现设备运行过程中的各种问题,并通过对相关故障信息的采集,可以及时进行系统设备的维护,保障系统运行的稳定性。 1.2减少电力企业的运行成本 电力系统相对来说技术性比较强,复杂性较高,具有涉及工作面广的特点,与人们的生产生活具有十分紧密的联系。电力系统一旦出现问题和故障,会给整体社会生活产生严重的影响,因此,必须要加强对电力系统运行的管理及控制,提高电力系统运行效率以及运行质量。自动化技术在电力系统中的管理和应用能够起到控制目标自动运行的作用,可以通过连接集成系统监督和管理电力系统的全面运行情况,保证电力设施的正常稳定运行,极大地降低了人力管理的成本,提高了电力管理质量。 1.3促进电网系统的协调生产 电网调度工作是电力系统运行过程中的关键环节,直接关系着电力系统运行的安全性和可靠性。电力工程自动化技术在电力系统运行过程中的有效应用可以以辅助建设完善系统的电网调动自动化控制系统,从而能够自动化的运行调度电力系统,合理分配电力的供应,保证电力系统运行的稳定性和安全性。同时,电网调度自动化系统的建立还可以加强电网调度的工作效果以及工作质量,更好地协调各种设备的运行状态,对电力系统运行过程中的各个生产设备以及各个环节进行管理,提升电网生产协调的效果,保证电力传输工作以及电力生产工作能够顺利科学地进行。 2电气工程自动化技术 2.1仿真技术 在电力系统运行过程中,需模拟检测电力系统的运行情况,但是由于传统方式模拟复杂,效率低,误差大。而运用仿真技术进行检测,可以提升效率。通过计算机使TCP/IP协议达成,进行网络传输数据,将数据传输到供电单位的端口,较快的时间内可以对数据指标进行比对,当出现了不符合的情况的时候,进行处

编制电力系统年度运行方式的规定

编制电力系统年度运行方式的规定 为适应电网运行管理的需要,进一步加强电力系统运行方式管理,现颁发《编制电力系统年度运行方式的规定》(试行)(以下简称《规定》),请依照执行。 为及早发现电力系统运行中存在的问题,以便采取必要的措施,请各网、省局在抓好电力系统年、季(月)日运行方式的同时,组织力量编制电力系统两年滚动运行方式,其内容参照《规定》第十五条执行,重点是电力电量平衡、重要线路及断面稳定水平分析,短路容量分析和无功电压分析等以及应采取的措施。 本《规定》在执行中如发现问题,请随时告国家电力调度通信中心。 第一章总则 第一条为加强电力系统年度运行方式编制工作,使年度运行方式编制工作制度化、规范化,以保证电力系统安全、优质、经济运行,制定本规定。 第二条电力系统年度运行方式的编制是电力系统运行方式工作的重要组成部分,年度运行方式是保证电力系统安全、优质、经济运行的年度大纲。 第三条电力系统年度运行方式应保证实现下列基本要求: 1.充分而合理地发挥本系统内发输变电设备能力,以最大限度地、合理地满足负荷需求。 2.使整个系统安全运行和连续供电。 3.使系统内供电的质量符合规定标准。 4.根据本系统的实际情况和与外部购售电的条件,合理使用本系统燃料和水力资源,使整个系统在最经济方式下运行。 第四条下一级电力系统(局部)的年度运行方式,应服从上一级电力系统(整体)年度运行方式的要求。 第五条本规定适用于跨省(区)电业管理局和省电力局。 第六条本规定解释权属国家电力调度通信中心。 第二章管理办法 第七条电力系统年度运行方式由各调度局(所)负责编制。 第八条编制年度运行方式所需基础资料,由网(省)局决定由有关部门提供。 第九条各级调度机构应定期与下一级调度机构就电力系统年度运行方式进行协调。 第十条电力系统年度运行方式需经网、省局总工程师批准后执行。 第十一条电力系统年度运行方式应于2月底前报上级调度局(所)及国家电力调度通信中心,同时抄报部规划计划司、安全监察及生产协调司。 第三章编制要求 第十二条电力系统年度运行方式全篇可分上一年电力系统运行情况分析、本年度新(改)建项目投产计划、本年度运行方式三部分。 第十三条上一年电力系统运行情况分析应包括如下内容: 一、上一年内新(改)建项目投产日期及设备规范 二、上一年底电力系统规模(包括全网及统调两部分) 1.总装机容量(其中:火电、水电(含抽水蓄能)、核电)。 2.各电压等级输电线路条数、总长度。 3.各电压等级变电站座数、变压器台数及总变电容量。 三、生产、运行指标 1.年发电量((分全网、统调、部属),(其中:火电、水电、核电))。 2.年最大负荷、最大峰谷差及其发生时间。 3.跨省电网之间,跨省电网内部省电网之间以及独立省电网间年最大交换电力(送、受)及发生时间。

电力系统运行方式分析和计算

电力系统运行方式分析和计算 设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:11级电气1班 学号: 2 2 姓名:杨玉豪潘鸣 华南理工大学电力学院 2015-01-05

0、课程设计题目A3:电力系统运行方式分析和计算 姓名: 指导教师: 一、 一个220kV 分网结构和参数如下: #1 500kV 变电站G 220kV 变电站 火电厂 #2 #3 #4#5 #6 11km 11km 30km 20km 9km 16km 25km 500kV 站(#1)的220kV 母线视为无穷大母线,电压恒定在230kV 。 图中,各变电站参数如下表: 编号 类型 220kV 最大负荷,MV A #1 500kV 站 平衡节点 #2 220kV 站 230+j40 #3 220kV 站 210+j25 #4 220kV 站 300+j85 #5 220kV 站 410+j110 #6 220kV 站 220+j30 各变电站负荷曲线基本一致。日负荷曲线主要参数为: 日负荷率:0.85,日最小负荷系数:0.64

各线路长度如图所示。所有线路型号均为LGJ-2*300,基本电气参数为: 正序参数:r = 0.054Ω/km, x = 0.308Ω/km, C = 0.0116 μF/km; 零序参数:r0 = 0.204Ω/km, x0 = 0.968Ω/km, C0 = 0.0078 μF/km; 40oC长期运行允许的最大电流:1190A。 燃煤发电厂G有三台机组,均采用单元接线。电厂220kV侧采用双母接线。发电机组主要参数如下表(在PowerWorld中选择GENTRA模型): 机组台数 单台 容量 (M W) 额定电 压 (EV ) 功 率 因 数 升 压 变 容 量 MV A Xd Xd’Xq Td0’TJ= 2H a i,2 t/(MW2? h) a i,1 t/(MW ?h) a i,0 t/h Pmax (MW) Pmin (MW) 1 300 10.5 0.85 350 1.8 0.18 1.2 8 7 0.00004 0.298 10.22 300 120 1 300 10.5 0.85 350 1.8 0.18 1.2 8 7 0.00003 0.305 10.32 300 120 1 250 10.5 0.85 300 2.1 0.2 1.5 7 6 0.00003 0.321 9.38 250 100 升压变参数均为Vs%=10.5%,变比10.5kV/242kV。不计内阻和空载损耗。 稳定仿真中发电机采用无阻尼绕组的凸极机模型。不考虑调速器和原动机模型。不考虑 电力系统稳定器模型。励磁系统模型为: 该模型在PowerWorld中为BPA_EG模型,主要参数如下: KA=40 TA=0.1 TA1=0.1 KF=0.05 TF=0.7 VRmax=3.7 VRmin=0.0 发电厂按PV方式运行,高压母线电压定值为1.05V N。考虑两种有功出力安排方式: ?满发方式:开机三台,所有发电机保留10%的功率裕度; ?轻载方式:仅开250MW机组,且保留10%的功率裕度; ?发电厂厂用电均按出力的7%考虑。 二、设计的主要内容:

加强电网运行方式管理的策略分析

加强电网运行方式管理的策略分析 发表时间:2018-06-04T10:52:24.773Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:黄寻李清华 [导读] 摘要:随着经济社会的发展,人们对电力需求不断增加,国家大力建设电力工程。 (国网辽宁省本溪供电公司辽宁 117000) 摘要:随着经济社会的发展,人们对电力需求不断增加,国家大力建设电力工程。然而随着电网的规模不断扩大,电网的智能化水平也随之不断提高,这对电网运行管理提出了新的挑战。传统的电网运行管理模式已经不适应当下电网的发展需求。因此,电力企业必须满足当下电网运行要求,对电网进行综合管理,从而更好地适应当下电网的运行要求。本文根据笔者工作实践,对电网运行方式管理的策略进行了分析和探讨。 关键词:电网;运行;方式;管理;策略 1 电网运行方式综合管理的必要性 电网运行环境比较复杂,在运行过程中,容易受到自身设计缺陷、自然因素以及人为因素的影响,从而导致电力故障的发生。因此,为了确保电网安全运行,必须加强电网运行的管理。为了满足人们对电力的需求,近年来国家大力建设电网工程,中国电网规模位居世界第一。随着电网规模不断扩大,覆盖面积越来越广,电网运行管理要求不断提高。由于中国电网运行比较恶劣,大部分电网直接裸露在户外,很容易受到雷击、雨雪和大风的侵袭,电力设备出现绝缘体破裂或者接触点松动,从而直接威胁到电网的安全运行。所以,必须加强对电网运行方式的综合管理,才能确保电网在一个比较安全的环境下运行。随着电力体制改革,电网直接面向市场化,电力企业之间的竞争也越来越激烈,电力企业如何在激烈的电力市场抢占一席之地是很多电力企业所要思考的问题。电力企业需要通过降低电网运行成本,才能够提高自身的竞争力。随着智能电网的发展,很多智能变电站开始实现无人值守和少人值守,这一定程度上降低了电力企业的人力成本。然而智能变电站建设过程中,需要使用大量的智能设备,这些智能设备造价比较高,所以电力企业一次性投入成本比较大[2]。如何平衡变电站投入与后期运营成本之间的关系,需要电力企业严谨的计算并进行对比分析,才能制定一套符合企业实际情况的建设运营管理方案。 2 电网运行方式综合管理存在的问题 为了给居民提供更加优质的电能,国家近年来加大对城乡电网工程的改造,极大地提高了电网运行水平。然而由于电力系统大量应用智能设备,智能设备采集大量的电力运行数据,并对这些数据进行处理,这进一步增加了电网运行管理的复杂性,因此促使电力企业形成了综合性比较强的电网运行管理模式。电网运行管理涉及到电力系统的日常管理、变电设备的检修工作和电力工人的管理等内容,所以在制定电网运行管理方案的时候需要综合考虑到各个因素,然而这些因素有些是不可控的。比如电力系统运行过程中,突然主变压器出现漏油现象,发生变压器起火等故障,那么电网运行管理人员需要立即找到判断该故障发生的原因,并立即安排就近技术人员进行维修。变电站检修过程中,运维管理人员要综合分析变电检修环境,上一次检修过程中存在的问题,综合各个方面的因素,为变电检修工作提供参考和决策。电网运维管理涉及的内容比较多,需要运维管理人员综合各个要素作出综合判断。 2.2电网运行管理计算数据比较复杂 电网运行管理过程中,需要涉及到较多种类的资料。比如变电站规划设计资料、电力设备参数、各个区域居民用电情况、变电检修计划和检修内容等等内容,这些内容能够给电网运行提供参考。所以电网运行管理人员必须对这些资料数据十分清楚,并能够很好地运用这些数据,通过精确的计算,找到一套适合电网运行综合管理的方法,从而提高电网运行效率。 3提高电网运行方式综合管理的途径 3.1建立健全电网运行方式管理制度 电网运行方式综合管理的主体是人,因此加强对综合管理工作人员的管理。首先,要建认一套适合电网运行方式管理的制度,科学的管理制度是实现电网运行的关键。针对当前电网运行特点,明确每一个岗位的工作职责和工作内容,确保电网运行每一个环节处于可控状态。其次,做好电网运行不良方式的事故演习,从而提高综合管理人员应对事故的反应能力,并在事故演习中找到管理存在的问题,从而提出相应的解决方案。最后,电力还要制定相应的奖惩制度,提高管理人员的工作积极性。做到哪一个环节出问题,都能找到相关的负责人,从而避免工作中出现相互推楼的现象。 3.2提高电网运行方式综合管理人员素质 为了确保电网运行的安全性和可靠性,必须提高运行方式综合管理人员的管理水平。首先,电力企业应该定期举行相关技术培训,让管理人员了解相关的电力知识,比如变压器、电流互感器和继电器等相关电力设备的结构和特点,从而对这些电气设备有一定的了解,为电力运行管理打下良好的基础。其次,电力企业应该投人部分资金,组织电网运维管理骨干到国内外知名的企业或者机构进行进修学习,提高他们的管理水平。电力企业需严格按照《“变电运维一体化”模式实施方案及推进计划》,加强综合型人才的培养。 3.3加强继电保护管理 继电保护装置是电力系统中重要的组成部分,它是电力系统运行的保护伞,直接关系到电网运行的安全性和稳定性。如果继电保护装置失效,可能造成严重的电力事故。因此,必须加强电力保护装置的管理。日常管理工作中,电网运行管理人员要加强继电保护装置的管理和维护,及时检查继电保护装置直流系统、分支保险、接触点是否存在问题,继电保护装置绝缘性能是否下降,发生跳闸事故以后继电保护装置的信号灯是否开启等等进行全面检查,才能确保电力故障发生以后,继电保护装置不会出现拒动、误动等现象,确保电网安全运行。其次,管理人员还要根据继电保护装置的性能制定检修计划,及时对有问题的保护装置进行更换和维修,将一些先进的科学技术和设备应用在继电保护系统中。比如将可视化技术应用在继电保护装置中,继电保护装置的分析系统中以时间为线索,并根据分析系统文件中的故障录播文件再现事故发生继电保护装置各个元件动作逻辑顺序,从而将故障发生全过程展现在管理人员面前,这样就减少了电力系统故障排查的时间,能够将电力故障时间和范围缩小,确保电网运行的安全性。 3.4建立电网运行管理数据库,实现数据共享 随着电网覆盖面积不断扩大,电力系统采集的电网运行数据越来越多,这一定程度上增加了电网数据计算、管理难度。而各地供电公司各自为阵没有建认统一的数据库,因此无法实现数据共享。在信息时代,信息共享已经成为一种趋势。电网公司建认统一的数据库,各级电网公司将变电运行的数据上传到数据库,不仅有利于电网公司及时了解电网整体运行状态,而且还能为电网公司的发展和决策提供参

电气自动化技术在电力系统运行中的应用111

电气自动化技术在电力系统运行中的应用 摘要:为了保障公民的用电安全,电力企业更加重视引入高科技技术和设备。电气自动化技术作为信息时代发展过程中的产物,该项技术的出现推动了我国电力领域的发展进程。将电子自动化技术应用于电力系统运行当中,不仅减少了人力、物力的投入,还简化了系统维修的过程。因此相关企业必须重视将电气自动化技术应用到电力系统当中。本文分析电气自动化技术在电力系统运行中所具备的特征,以及在电力系统运行中的应用。内容包括合理利用计算机编程软件、自动化技术在变电站和电网调度的应用。 关键词:电气自动化,电网调度,可编程逻辑控制器。 1.电气自动化技术定义 计算机技术作为电气自动化技术的关键内容。随着电力系统的不断发展,计算机技术被广泛运用。电力系统想要实现智能化发展和配电,必须要与计算机技术相配合,从而推动电力系统在输电方面工作的发展。因此,在电力系统发展中,必须将计算机技术作为重点来搜集相关信息,促使效果得到最大的发挥。区域不一样,电网调度技术也是不一样的,它不但可以自动调节,而且还能将信息进行连接和保存。电力系统的发展也离不开PLC技术,它在电力系统扮演着促成数据采集、结合、传递的角色,并且实时对电力系统进行监测,促使各个环节更加协调,为电力系统顺利的发展提供重要的保障。 2.电气自动化技术在电力系统运行中的特征 2.1 电气自动化技术的发展 经济贸易全球化推动了我国的发展进程,也为自动化技术的应用与发展提供了机遇。将该技术应用到电力系统的运行当中可以实现对系统运行过程中收集的各项数据进行整理与分析,这种控制方式也可以帮助工作人员在系统运行出现问题时尽快寻找到正确的解决方案,避免因为系统运行的问题影响到企业和人们生活的用电安全。 2.2 电气自动化控制的标准体系结构 现在市场上出现了各式各样的用电设备,部分家庭也安装了许多大功率的用器,当多数家庭都在使用这些大功率用电器时,电力系统的工作压力也随之增大。为了适应时代发展的进程,我国修建了更多的电力设施,电网系统的覆盖面积也在不断增大,这种变化也使得电力系统的结构发生了转变。为了确保电力系统安全稳定的运行,相关企业更加重视对电力系统的优化,因此计算机技术和电气自动化技术都已经应用到了电力系统当中,并在实际应用过程中构建了相应的体系结构。 3.电气自动化控制技术的特点和作用 站在电气自动化学科领域来看,电气自动化控制技术主要是电子技术和信息传输技术的交叉,也就是说电气自动化控制技术立足于原本学科知识上增加了计算机技术,并且人工智能与学习有机结合。电气自动化技术的运用范围比较广泛,比方说,使用计算机可以更好地调度发电站和不同站点之间的关系;通过计算机联网功能可以更好地更新和完善不同站点的电力信息系统;也可以更好地处理电力系统中的故障和问题。电力系统中的电气自动化控制技术可以有效地运转电力系统程序,故只需将程序输入到计算机中即可,就能自动检测和维

基于PowerWorld的电力系统运行方式分析和计算

基于PowerWorld的电力系统运行方式分析和计算 李应宏 华南理工大学电力学院08电气2班 1 PowerWorld Simulator介绍 PowerWorld Simulator(仿真器)是一个电力系统仿真软件包,其设计界面友好,并有高度的交互性。该仿真软件能够进行专业的工程分析。而且由于其可交互性和可绘图性,它也可以用于向非专业用户解释电力系统的运行操作。 该仿真器是一个集成的产品,其核心是一个全面、强大的潮流计算程序。它能够有效地计算高达10,0000个节点的电力网络,因此当它作为一个独立的潮流分析软件包时,性非常实用。与其它商业潮流计算软件包不同,该软件可以让用户通过生动详细的全景图来观察电力系统。此外,系统模型可以通过使用仿真软件的图形编辑工具很容易地进行修改,用户只需轻轻点击几下鼠标就可以在检修期间切换线路、增加新的线路或发电机、确定新的交易容量。仿真器广泛地使用了图形和动画功能,大大地增强了用户对系统特性、问题和约束的理解,以便于用户对系统进行维护。它基本的工具包括经济调度、区域功率经济分配分析、功率传输分配因子计算算(PTDF)、短路分析以及事故分析等功能的工具。 2电力系统网络结构及参数 2.1 220kV分网结构和参数 图1 220kV分网结构和参数 500kV站(#1)的220kV母线视为无穷大母线,电压恒定在230kV。

日负荷率:0.85,日最小负荷系数:0.64 各线路长度如图所示。所有线路型号均为LGJ-2*300,基本电气参数为:正序参数:r = 0.054Ω/km, x = 0.308Ω/km, C = 0.0116 μF/km; 零序参数:r0 = 0.204Ω/km, x0 = 0.968Ω/km, C0 = 0.0078 μF/km; 40oC长期运行允许的最大电流:1190A。 燃煤发电厂G有三台机组,均采用单元接线。电厂220kV侧采用双母接线。发电机组主要参数如下表(在PowerWorld中选择GENTRA模型): 稳定计算中平衡节点用一台大发电机代替,选定GENPWTwoAxis模型,把其中的H值设得非常大(如300.000),其他都用默认参数。 稳定仿真中发电机采用无阻尼绕组的凸极机模型。不考虑调速器和原动机模型。不考虑电力系统稳定器模型。励磁系统模型为: 图2 励磁系统模型 该模型在PowerWorld中为BPA_EG模型,主要参数如下:

电力系统三个实验

实验一:一机—无穷大系统稳态运行方式实验 一、实验目的 1.了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围; 2.了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件;不对称度运行参数的影响;不对称运行对发电机的影响等。 二、原理与说明 电力系统稳态对称和不对称运行分析,除了包含许多理论概念之外,还有一些重要的“数值概念”。为一条不同电压等级的输电线路,在典型运行方式下,用相对值表示的电压损耗,电压降落等的数值范围,是用于判断运行报表或监视控制系统测量值是否正确的参数依据。因此,除了通过结合实际的问题,让学生掌握此类“数值概念”外,实验也是一条很好的、更为直观、易于形成深刻记忆的手段之一。实验用一次系统接线图如图2所示。 图2 一次系统接线图 本实验系统是一种物理模型。原动机采用直流电动机来模拟,当然,它们的特性与大型原动机是不相似的。原动机输出功率的大小,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。实验系统用标准小型三相同步发电机来模拟电力系统的同步发电机,虽然其参数不能与大型发电机相似,但也可以看成是一种具有特殊参数的电力系统的发电机。发电机的励磁系统可以用外加直流电源通过手动来调节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现自动调节。

实验台的输电线路是用多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗值满足相似条件。“无穷大”母线就直接用实验室的交流电源,因为它是由实际电力系统供电的,因此,它基本上符合“无穷大”母线的条件。 为了进行测量,实验台设置了测量系统,以测量各种电量(电流、电压、功率、频率)。为了测量发电机转子与系统的相对位置角(功率角),在发电机轴上装设了闪光测角装置。此外,台上还设置了模拟短路故障等控制设备。 三、实验项目和方法 1.单回路稳态对称运行实验 在本章实验中,原动机采用手动模拟方式开机,励磁采用手动励磁方式,然后启机、建压、并网后调整发电机电压和原动机功率,使输电系统处于不同的运行状态(输送功率的大小,线路首、末端电压的差别等),观察记录线路首、末端的测量表计值及线路开关站的电压值,计算、分析、比较运行状态不同时,运行参数变化的特点及数值范围,为电压损耗、电压降落、沿线电压变化、两端无功功率的方向(根据沿线电压大小比较判断)等。 2.双回路对称运行与单回路对称运行比较实验 按实验1的方法进行实验2的操作,只是将原来的单回线路改成双回路运行。将实验1的结果与实验2进行比较和分析。 表3-1 注:U Z —中间开关站电压; ?U —输电线路的电压损耗; △U —输电线路的电压降落

电力系统技术导则.doc

电力系统技术导则 1 总则 1.1 电力系统包括发电、送电、变电、配电以及相应的通信、安全自动、继电保护、调度自动化等设施。电力系统规划、设计与运行的根本任务,是在国家发展计划的统筹规划下,合理开发利用动力资源,用最少的支出(含投资和运行成本)为国民经济各部门与人民生活提供充足、可靠和质量合格的电能。 1.2 为了协调电力系统有关各部门与各专业间的工作,使电力系统规划、设计和运行相互配合,实现上述根本任务,特制定本导则,各部门应共同遵守。 1.3 科研、试验部门应当分析研究各种可行的提高电力系统安全、经济和质量的技术措施,经过试验并试点取得经验后,在电力系统中推广采用。 2 对电力系统的基本要求 2.1 规划、设计的电力系统,应满足经济性、可靠性与灵活性的基本要求,包括: a.正确处理近期需要与今后发展,基本建设与生产运行,经济与安全,一次系统(发、送、变、配)与二次系统(自动化、通信、安全自动、继电保护)的配套建设和协调发展等主要关系,以求得最佳的综合经济效益。 b.电力系统应当具有《电力系统安全稳定导则》所规定的抗扰动能力,防止发生灾害性的大面积停电。 c.设计与计划部门在设计与安排大型工程项目时,应力求使其建设过程中的每个阶段能与既有的电力系统相适应,并能为电力系统安全与经济运行提供必要的灵活性。 2.2 规划设计与运行的电力系统,均应备有必要的有功功率储备。在规划、设计中应进行可靠性分析,计算电力系统在未来年度的电力不足概率。 2.3 规划设计的电网,包括受端系统、电源的接入、联络线等,应从全面着眼、统筹考虑、合理布局,贯彻“分层分区”原则,逐步形成以加强受端系统为主的区域电网。主力电厂一般应直接接入相应的电压电网(详见5.1),远方大容量电厂一般宜直接接入受端系统。在出现高一级电压电网的过渡期间,若在同一路径建设较低一级电压线路时,应考虑与下一步发展相结合。 2.4 电网的安全标准,按不同组成部分,分别提出如下要求: a.对于受端系统网络,当失去任一元件时,应保持系统稳定和正常供电(详见4)。 b.电源接入系统的送电回路失去一回时,一般应能保持正常送电;对长距离的超高压重负荷送电回路,必要时允许采用措施以保证事故后的系统稳定(详见5)。 c.对于系统间的联络线,应按规定的不同任务区别对待(详见6)。 2.5 电网的无功功率应基本上按电压分层控制和分区就地平衡(详见7.1、7.2)。 2.6 随着高一级电压电网的出现和发展,应该有计划地逐步简化和改造较低一级电压网络,实现分片供电,限制电网短路容量,尽可能避免高低压电磁环网,简化保护。 2.7 合理的电网结构和保证安全稳定的技术措施应该相互协调配合并应同步设计,同步建设,以提高电网的安全稳定水平,并使电网的建设和发展在技术经济上更为合理。 2.8 根据电力系统的发展规划,应制订调度系统的自动化规划(包括厂站自动化),并逐步予以实现,要按电网的分层分区及分级调度的原则,建立发电自动控制与分层安全监控系统等,为各级调度提供相应的调度自动化功能。大区间联络线的负荷应能自动控制;新建发电厂及变电所设备及装备的性能,应能满足调度自动化规划的要求。 2.9 在规划设计电力系统时,应规划设计电力系统的通信(通信、继电保护、自动化、数据等信息)通道系统,并与一次系统配套投入运行。

相关文档