文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电极式电锅炉蓄热系统简介

电极式电锅炉蓄热系统简介

电极式电锅炉蓄热系统简介
电极式电锅炉蓄热系统简介

电极式电锅炉蓄热系统

一、产品简介

工作电压:一般采用中压电压(≥ 6 kV);

大功率锅炉电压(可达13.5 kV);

控制电压380/220V 。

保护措施:1)、过流保护;

2)、缺相保护;

3)、短路保护;

4)、三相不平衡保护。

加热原理:一般采用电厂除盐水,加入一定电解质,使炉水具有一定电阻。利用水的高热阻特性,直接将电能转换为热能并产生蒸汽的一种装置,装置包含高电阻绝缘的压力容器和三相电级。

结构形式:

功率调整范围:调整范围是1%-100%. 在10%-100%的范围内可以做到无级调节。

优点:

锅炉利用水的电阻性直接加热,电能100%转化成热量,基本无热损失。当锅炉缺水时,电极间的电流通道被切断,不存在类似常规锅炉干烧的现象。

体积小巧,启动速度快,从冷态启动到满负荷只需要几十分钟,从热态到满负荷只需1分钟。

在节能领域,电极热水锅炉结合大型蓄能设备,在低谷电价时间段把蓄能装置内热水加温,在高电价时使用,能够起到平衡电网负荷的作用。

图一:电极式电锅炉蓄热系统示意图

二、国内外同类产品水平综述

电极锅炉的应用在国外由来已久,世界上第一台电极锅炉于1905年诞生于欧洲。国内针对电极锅炉的研究始于20世纪80年代,主要是电热水锅炉技术,通常使用的是380V动力电,常压水箱作为蓄热体,此设备占地面积大、系统热效率低。20世纪80年代,承压蓄热一体化锅炉能有效减小设备占地面积,缺点是承压蓄热电锅炉技术的单台设备不能适用于高于100 m3的蓄热体积。20世纪90年代,喷射式电极锅炉通过美国西屋公司进入中国,开始了长达十余年的价格垄断阶段。目前,国内的少数企业通过吸收欧洲技术并经过改造升级,形成了常压电极锅炉。

三、经济效益比较

3.1 投资内容

?可研评估费,设计费

?设备采购费,安装费

?土建施工费

?配电系统设计安装费

?压力容器监检费(常压系统不需要)

3.2投资概算

?4-10 MW电极锅炉系统,每1kW造价550~1000元之间

?12-40 MW电极锅炉系统,每1kW装机造价350~500元之间

?45-70 MW电极锅炉系统,每1kW装机造价300~350元之间

3.3 设备价格

?相关配套设备:热交换器,水泵,控制,水处理,加药,管路,设计和安装

?电费:主要费用

?水费:一般忽略不计

?运维人员工资:可按1~2个人员考虑(1~4套设备时)

?维护保养(备品备件、检修工具等):

每年小于设备投资的1%

?设备定期检修、临时检修费、中长期大修费:

平均每年小于设备投资的2%

3.4 费用比较

将1吨水变成1吨蒸汽所消耗的热量约:700kWh

如果电价为:电价0.25元/kWh, 175元/k吨(电极炉)

当前蒸汽的价格:110~230元/k吨(煤锅炉)

四、市场前景分析

在民用领域,电极锅炉及系统主要应用于城市供热。目前我国约有城市700座,到2020年左右将达到1500座,中国人口将达到15-16 亿。一半人口居住在城市,城市采暖面积将不断增加,供热普及率也不断提高。目前我国城市的能源使用仍然以燃煤、燃油为主,造成严重的环境污染,相比较之下,电能作为清洁能源,具有明显优势。而电极锅炉利用谷期电能集中供暖的新模式与国家节能降耗的大方针一致,保守估计该领域拥有千亿级别的市场有待企业挖掘。

在工业领域,电极锅炉广泛应用于火电企业启动锅炉、风电及太阳能企业调峰锅炉,并为造纸、化工、汽车、造船、食品等企业提供生产用的高品质蒸汽及高温热水。以发电企业为例,2010年五大发电公司旗

下有超过500余家发电公司,此外各地热电企业、自备电厂、地方所属电厂的数量有上万家,该领域对启动锅炉有一定的需求。随着风电及太阳能行业的不断发展,对调峰锅炉及技术的需求也将趋于旺盛。

目前,我国提供电极锅炉及基于电极锅炉的专业技术服务的企业数量在不断增加,代理国外的品牌也在逐渐丰富,但该市场还未形成龙头性的企业。因此,该领域为中小企业提供了充分竞争及快速发展的机会,未来市场前景广阔。

五、产品应用场景

?综合能源区域供热;

?电网平衡;

?核电启动;

?风电消纳;

?煤改电;

?火电灵活性改造;

?电能替代;

?削峰填谷的作用

六、建议

1.当前对电极式电锅炉产品认识不够充分,建议做专项研究,依托专业的电锅炉厂家进行项目合作,

配套许继的保护系统,后期同步开发优化电锅炉具备接入综合能源服务的保护控制成套系统,并

考虑自主进行电极式电锅炉的开发;

2.根据目前市场情况,电极式电锅炉可以作为综合能源服务的核心产品之一,进行重点推广。此外,

国家暂无电极式电锅炉相关标准,许继引导电科院推进相关标准的规范和标准制定。

3.推荐潜在合作厂家:

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

附录一:常规电极锅炉与普通电阻锅炉对比

五星级宾馆采暖蓄热电锅炉选型方案

项目名称: 五星级宾馆采暖用电锅炉 选型方案 电锅炉低谷电蓄热) xxx 设备有限公司 2011 年 5 月 5 日

电加热锅炉及蓄热水箱选型方案 、项目概况: 1宾馆地上四层,采暖总面积 25000m2。室内采暖为地暖盘管系统。 现在拟采用全自动常压电热水锅炉采暖,变压器容量须满足采暖电负荷使用的需要。 2、供热采暖温度:按国家有关规定要求,设计采暖室温 20 C 。 3、供热采暖时间: 主供暖时间为 6:00-22 : 00,计 16 小时, 22: 00 以后建筑物内值班低负荷保温供暖。 5、采暖供热锅炉:采用全自动常压电热水锅炉蓄热采暖技术,充分利用低谷电,配合蓄热水箱蓄 热。 6、系统组成: 本工程锅炉房系统分为二部分,一是蓄热部分,二是向系统供热部分。 蓄热部分由蓄热水箱+蓄热循环水泵+电锅炉组成,水箱最高水温为 85C ,最低水温为40C ; 供热部分由蓄热水箱+供热循环水泵+热交换系统+地热盘管组成,系统最高供水水温为 50C, 最低供水温度为 35 C 。 、系统供暖原则: 采暖供热集中在 6:00-22:00, 计 16 小时,其他时段 8小时相对供热要求低一点 ,因此,在供热时 应实行多供 6:00-22:00 ,其他时段相对少供的原则。 电锅炉蓄热式采暖工程是一个集暖通、电气、土建、自控、技经等专业的综合系统工程,采暖 方案设计就是要做到在保证供暖质量的前提下,使其初投资和运行费达到一个最佳的组合,以达到 最佳的技术经济比。 本方案运行方式: 采用全低谷电 8 小时 ,在每个采暖日采取了合理使用低谷电, 避开或慎用平峰电、 高峰电并配 合使用蓄热罐的供热方式。下面就这种情况计算锅炉的功率及蓄热水箱的容积。 四、采暖热指标 : 1、 在 6:00-22:00 时段 , 建筑采暖 正常补充热指标为: 80w/m 2 .h 2、 在22:00-6:00时段,建筑采暖保温补充热指标为: 48w/ m 2 . h (满负荷的60%) 五、蓄热式电锅炉及蓄热水箱的选型 1、 运行方式: 采暖采用全谷电8小时加热方式。即晚上23:00-7 : 00低谷电时段8小时锅炉边用蓄热水箱 蓄热边向宾 峰谷电时段表 23: 00--- -- 7 : 00 谷电 8 小时 电价: 0.36元/度 (估 值) 7: 00--- -- 8 : 00 平电 1小时 电价: 0.72 元/度( 估值) 8: 00--- ---11: 00 峰电 3 小时 电价: 1.04 元/度 (估值) 11: 00--- ---18 : 00 平电 7 小时 18: 00--- ---23 : 00 峰电 5 小时 值班低负荷保温期间为 22: 00—早上 6: 00,共计 8 小时。 4、

电极式电锅炉蓄热系统简介

电极式电锅炉蓄热系统 简介 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电极式电锅炉蓄热系统 一、产品简介 工作电压:一般采用中压电压(≥ 6 kV); 大功率锅炉电压(可达13.5 kV); 控制电压380/220V 。 保护措施: 1)、过流保护; 2)、缺相保护; 3)、短路保护; 4)、三相不平衡保护。 加热原理:一般采用电厂除盐水,加入一定电解质,使炉水具有一定电阻。利用水的高热阻特性,直接将电能转换为热能并产生蒸汽的一种装置,装置包含高电阻绝缘的压力容器和三相电级。 结构形式: 功率调整范围:调整范围是1%-100%. 在 10%-100%的范围内可以做到无级调节。

优点: 锅炉利用水的电阻性直接加热,电能100%转化成热量,基本无热损失。 当锅炉缺水时,电极间的电流通道被切断,不存在类似常规锅炉干烧的现象。 体积小巧,启动速度快,从冷态启动到满负荷只需要几十分钟,从热态到满负荷只需1分钟。 在节能领域,电极热水锅炉结合大型蓄能设备,在低谷电价时间段把蓄能装置内热水加温,在高电价时使用,能够起到平衡电网负荷的作用。 图一:电极式电锅炉蓄热系统示意图 二、国内外同类产品水平综述 电极锅炉的应用在国外由来已久,世界上第一台电极锅炉于1905年诞生于欧洲。 年度主要发展里程碑 1905年世界上第一台电极锅炉在欧洲出现,电压等级限制在2000V以下 1920年代瑞典Z&I公司发明了浸没式电极锅炉,控制精度大幅度提高,采用高电压(6-15kV)直接供电,称为高压电极锅炉

固体蓄热锅炉的发展前景及社会经济效益分析

固体蓄热锅炉的发展前景 及社会经济效益分析 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

固体蓄热产品的发展前景及社会经济效益分析 一、固体蓄热产品的推广有利于电力工业的经济运行 随着我国经济快速发展,作为国民经济的基础产业, 电力工业也得到长足发展。电力装机容量以年平均%的速度高速增长, 发电量更以年平均8%的速度增长。无论电力装机容量还是发电量都进入世界顶级行列。在满足了电力负荷高峰需求之后, 电网的峰谷差也同时拉大, 直接影响了电网的安全经济运行。2016年夏季我国多地出现持续晴热高温高湿天气,以空调为主的制冷负荷大量增加,推动全社会用电负荷快速攀升。在空调制冷需求的推动下,北京、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、江西、蒙东、新疆、重庆、广东等地用电负荷创历史新高,其中多地今年首次创新高。这一负荷加大了电力系统峰谷差, 是导致城市电网负荷率下降的重要原因。而在采暖和制冷系统中推行储能技术, 则是进行电网移峰填谷, 缓解电网高峰供电压力的重要方面。 发展蓄热式电热器(如蓄热式电锅炉、蓄热式电暖器、蓄热式电热水器等),增加电网低谷用电量,使电网负荷趋向均衡,是提高发电机组的运行效率,减少能源浪费的重要途径。 国家电力公司安全运行与发展输电部自1999年就专门发文推广应用蓄热式电锅炉。目前我国多地区和企业用电实行峰谷电价政策,为固体蓄热电锅炉,蓄热电暖器的发展提供了有利条件。 二、改善环境污染、顺应发展趋势

随着经济的发展,燃料的使用量也在大量增加,城市环境污染问题的日益加重,雾霾天气的频繁出现,调整能源结构,高效节能环保使用能源已被提到议事日程上来。 2014年11月6日发改委、能源局、环保部等七部委发布《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》,该《方案》指出工业锅炉容量小、技术落后、污染高、效率低,已经成为大气污染的重要源头,规划到2018年推广高效锅炉50万吨;淘汰落后燃煤锅炉40万吨,完成节能改造40万吨,提高燃煤工业锅炉运营效率6个百分点,节能4000万吨标煤。 我国锅炉以燃煤占比超过80%,截止2012年底,在用工业锅炉达到万台,总量178万蒸吨,年消耗原煤约7亿吨,占全国耗煤量的18%左右;平均容量小、设备落后、运行效率低、污染物排放强度大的现状下,燃煤工业锅炉污染物排放将超过电力行业,已经成为大气污染的重要源头,也是雾霾治理的最重要战场。 据测算燃煤工业锅炉改造市场高达4500亿元,对应运营市场超过3750亿元。重点以燃煤清洁化、替代化为主线。替代化路线中,主要包括生物质、天然气、电能等替代化方案。使用电能无疑是最高效、环保的清洁能源。新兴的固体蓄热式电锅炉是利用电网低谷电运行,节能高效利国利民,市场前景广阔。 三、应用储能技术具有较大的社会效益和明显的经济效益 1、平衡电网峰谷负荷, 缓解电厂和输配电设施的建设投资压力。 2、稳定发电机组负荷, 改善发电机组效率, 减少环境污染。

电锅炉蓄热采暖系统的工作原理

电锅炉蓄热采暖系统的工作原理 电锅炉蓄热采暖系统是以电锅炉为热源,水为热媒,利用峰谷电价差,在供电低谷时,开启电锅炉将水箱的水加热、保温、储存;在供电高峰及平电时,关闭电锅炉,用蓄热水箱的热水供热。 系统是由电锅炉、蓄热水箱、换热器、水箱循环泵、供热泵、补水泵、定压装置、电动三通阀等设备组成。 电锅炉为热源,蓄热水箱用于蓄热和放热,定压装置用于用户侧定压,热交换器用于热源系统与采暖系统换热。 换热器一次侧由锅炉,蓄热水箱,蓄热泵,板换等组成热源系统。换热器二次侧由系统循环泵,换热器,定压装置,用户等组成了采暖供热系统。在系统中设置了电动三通调节阀,根据室外温度变化, 自动调节换热器二次侧的供水温度。从而节约能源,保证了采暖的舒适性。 系统内的电锅炉、水泵、电动三通阀均由系统控制柜控制,加上电动碟阀可做到无人值守全自动运行,在需要时全部设备也可手动操作运行。 电锅炉蓄热采暖的优越性 1.自动化程度高, 可根据室外温度变化调节采暖供水温度, 运行合理, 节约能源消耗。 2.运行安全可靠,具有过温、过压、过流、短路、断水、缺相等六重自动保护功能,实现了机电一体化。 3.无噪音、无污染、占地少(锅炉本体体积小,设备布置紧凑,不需要烟囱和燃料堆放地,锅炉房可建在地下)。 4.热效率高,运行费用低,可充分利用低谷电。 5.操作方便, 值班人员劳动强度小,节约人工费用。 6.适用范围广,可满足各种环境及条件的要求,可满足宾馆、饭店、机关、学校、厂房、住宅等多种取暖方式和生活热水的需要。 电锅炉蓄热采暖运行方式介绍 蓄热式电锅炉的运行方式,主要分为两种形式: 一种是全部使用低谷电,(23:00~7:00为低谷电价)即低谷时段电锅炉开启运行并蓄热,平电及高峰用电时段(7:00~8:00、11:00~18:00执行平电电价,8:00~11:00、18:00~23:00执行峰电电价)关闭电锅炉,由蓄热水箱中的热水向系统供热。 另一种运行方式是在使用低谷电的同时使用一部分平电,即低谷时段电锅炉开启运行并蓄热;白天关闭电锅炉,由蓄热水箱中的热水向系统供热、同时使用一部分平电蓄热或供热。

固体蓄热电锅炉和量子能供热机组有何区别

受冷空气影响,北方出现明显的降温天气,各地供暖工作正陆续展开。不少客户来电咨询固体蓄热电锅炉和量子能供热机组哪种比较好,现今市场上的绿色供暖技术主要有电热供暖、燃气供暖、生物质供暖、空气能供暖、量子能供暖等技术品种。纵观前几类技术,特别是电热与燃气供暖,其实未尝做到绿色环保,也同样具有安全隐患。今天请利冠佳特给大家介绍一下。 (量子能供热机组-图片) 一、两种技术简介 固体蓄热电锅炉:将谷电通过加热管(Ni80Cr20)转化为热量,用固体蓄热材料(MgO)将热存储起来,在白天峰电时段输出热量进行供暖。从而实现电能的“移峰填谷”,达到资源的合理利用,降低用户的使用成本。该设备是电脑全自动控制,可无人值守,加热、蓄热、放热一体,结构简单,便于维护,技术成熟。目前在使用的设备已经有60多年了,且目前还继续在使用。 量子能供热机组:利用电能加热保密配方NWS量子液,量子液在热能作用下可自身发热产生热量,

再经换热器加热储水箱中的热水,以达到供暖。量子液5年需消耗10%(需要补充)。技术较新,还没有运行5年以上的产品。该设备可电脑全自动控制,与直热式电锅炉相比有一定的节能。加热和放热是离分的需要有两套循环系统。管路系统比较复杂。 二、该项目设备选型 固体蓄热电锅炉:按照采暖负荷50w/㎡计算,则需选择一台450kW的蓄热锅炉。 量子能供热机组:依据NWS量子公司的选型推荐,7000㎡的采暖面积需选择至少3台NWS-B90锅炉并配套6m3保温水箱。 (量子能供热机组-图片) 三、运行及建设费用 (一)前期投入费用: 1、固体蓄热电锅炉:锅炉是一体化的所以只有锅炉的设备及安装费约50万; 2、量子能供热机组:量子能供热机组NWS-B90单台价格在36万,三台则需要108万,此价格参

135电锅炉水蓄热技术的应用实例

电锅炉水蓄热技术的应用实例 现代建筑设计集团上海建筑设计研究院有限公司张伟程 摘要:介绍了电锅炉水蓄热技术在具体工程设计中的应用,并着重介绍了该系统的概况、流程以及各种运行模式下的控制方式。 关键词:电锅炉水蓄热运行模式控制 1 电锅炉水蓄热技术介绍 集中空调的冬季供暖部分,根据热源的类型,可以分为空气(或水)源热泵、燃油、燃煤气(或天然气)、燃煤、用电等几大类。 从用户的角度看,使用电作为热源不需要排废水、废气、废渣,也无明火,不需设置堆煤或储油场地,为最清洁能源,不存在消防、环保等特殊要求,且用电设备可以做到完全自动控制,减少人为操作所带来的浪费及管理难度。 对于以电能作为空调供暖热源的系统,在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中有明确的规定:“除非夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平时段时间启用的建筑,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。”故在实际应用时,不得采用电锅炉直供的形式,一般采用电锅炉水蓄热系统,且以全量蓄热为好。 电锅炉水蓄热系统是指在电力低谷期间,以水为介质将电锅炉产生的热量储存在蓄热装置中,适时供应给用热设备的系统[1]。这样在用电高峰时段就可以不开或者少开电锅炉,从而减少高峰时段用电量,起到移峰填谷的作用。电锅炉水蓄热从系统构成上来说只是在常规电热锅炉的基础上增加了一套水蓄热装置,其他各部分在结构上与常规热源系统并无不同,它在使用范围方面也与常规供热系统基本一致。通常水蓄热装置有常温(常压、温度低于100℃)和高温(高压、温度高于100℃)两种,蓄热量有全量和分量两种模式,蓄热系统有串联和并联两种流程。 电锅炉水蓄热系统具有以下几个显著优点: 1)适合在无集中供热与燃气源,而电力充足、供电政策支持和电价优惠的地区使用。 2)采用电能,不存在排放废水、废气、废渣之忧,无燃烧过程,安全可靠性高。 3)由于水蓄热系统是按白天全量负荷在夜间蓄热时段的平均值来确定电锅炉装机容量的,而电锅炉直供系统则是按白天的峰值负荷来确定的。所以相对于电锅炉直供系统,水蓄热系统减少了电锅炉装机容量,其附属运转设备和电力设施的装机容量也相应减少,从而减少了初投资费用。 4)可根据外界空调负荷的变化更及时、灵活、精确地供应储存的热量。 5)利用峰谷电价差,可以明显减少运行费用。有利于平衡用电负荷,缓解供电矛盾[2]。 6)当停电时,用小功率应急发电机带动循环水泵即可继续提供热量,提高了供暖系统的可靠性。 2 工程概况 陆家嘴时代金融中心(B3-5地块)冬季空调供暖设计计算热负荷峰值为5 044 kW:1~6层(裙房)973 kW,8~20层(低区)1 331 kW,22~34层(中区)1 331 kW,36~46层(高区)1 409 kW。考虑到当时的市政能源条件(无集中供热与燃气源,电力充足、供电政策支持和电价优惠)和初投资与运行费用的效益比以及机房安全条件,本工程采用常压型电热水锅炉生产的蓄热水作为空调供暖热源,采用常温全量(不考虑不可预见系数)蓄热模式、并联流程,并根据楼层分布情况分设4套系统,机房分别布置于7层,21层,35层,PH1设备层。每套系统均设有2台675 kW的电锅炉、1个有效容积为200m3的蓄热水箱,其设计蓄热水温为45~90 ℃,蓄热量为10 465 kWh;考虑10%的余量,联合供热(板式换热器的)总供热能力为1 600 kW;板式换热器一次侧的设计进、出水温度为55 ℃/45 ℃、二次侧(空调末端设备)的设计供、回水温度为50 ℃/40 ℃。该水蓄热系统夏季可兼作蓄冷用,其蓄热水箱转变为蓄冷水箱,主要用于新风空调箱的供冷。 系统有冬季电锅炉单蓄热、电锅炉单供热、蓄热水箱单供热、电锅炉与蓄热水箱联合供热(蓄热水箱优先)、电锅炉边蓄热边供热以及夏季制冷机蓄冷、蓄冷水箱放冷共7种运行模式,其原理见图1。

固体材料蓄热式电锅炉的研究

———————————————————————————————————————————— 固体材料蓄热式电锅炉的研究(大正节能技术开发中心) 摘要:固体蓄热式电锅炉使用低谷电作能源,对电网日益严重的峰谷差削峰填谷有积极贡献它采用固体蓄热材料,较目前已有的热水蓄热电锅炉有显著优点、可自动运行,是一种新型清洁供热设备。 关键词:蓄热式电锅炉、固体材料、电网削峰填谷、清洁能源。 随着国民经济的发展,我国的电力事业有了长足的进步,1999 年底装机总容量达到12300 kWh。1997 年以来每年投产的大中型机组容量都在10 GW 以上。民用负荷逐年增大这就使供电曲线的峰谷差加大,给发电机组的安全、高效运行带来了困难,迫使电网建设蓄调谷峰及燃汽轮机调峰电站。而且为了使很多机组在低负荷下运行,降低了运行效率及可靠性,因而也降低了经济的发展,燃料的使用量也在大量增加全年的燃煤达非常大,燃煤产生了大量灰尘、SO2。如果能用蓄热式电锅炉代替部分小锅炉供给的取暖设备,用蓄热式电锅炉代替普通燃煤锅炉,用蓄热式电锅炉代替燃煤锅炉对改善环境,削峰填谷的作用肯定是显著的,是促进我国经济可持续发展的有力措施,我中心在成功开发蓄热式电锅炉的基础上又开发了固体材料蓄热式电暖器,已在某些工程中得到了成功应用,对改善环境,降低运行费用起到了显著作用。国家电力公司安全运行与发展输电部1998 年专门发文推广应用蓄热式电锅炉目前市场上销售的蓄热电锅炉多是利用常压固体蓄热方式蓄热,在常压下将热水加热1997年全国烟尘排放量达1873 10 95,假设回水温度为45 kcal。因此蓄热水箱体积庞大。 以目前市售最大容量民用全谷式蓄热式电锅炉为例,该类电锅炉容量为7875kW台,采暖面积排放量达2346 10 ,62%的大城市大气SO2,浓度超过国家三级标准,全国酸雨区面积已占国土面积的30 ,华中酸雨区酸雨频率高达90 %以上其中燃煤对环境污染占的份额最大。随着公众对改善环境的要求日益强烈,人们开始寻找污染少、运行费用也能承受的热能转换方式。随着城市环境污染问题的日益加重,燃用清洁能源的取暖锅炉已被提到议事日程上来。 目前包括首都北京在内的北方许多大城市环保部门已作出强制性规定,城市近郊区严禁再上任何燃煤锅炉新项目,现有锅炉也要限期全部更改为燃用清洁能源锅炉。根据我国电力市场的实际情况以及环境污染的状况,我国有必要发展蓄热式电热器,增加电网低谷用电量,使电网负荷趋向均衡,提高发电机组的运行效率。这里所说的蓄热式电锅炉包括蓄热式电锅炉、电暖器。我国城镇的采暖用热除部分由热电厂供应外,其余部分是由燃煤、燃油锅炉及电热供给的。燃煤燃油锅炉都有有害气体及烟尘排放,污染环境,普通的电暖器及电热水器常常是在用电高峰时间使用,增加热水箱容积900m ,若该水箱为一正方体,其边长接10m,仅此一座蓄热水箱的体积就相当于一座三层楼房,并且出于保温的考虑,水箱必须设置在有暖气设施的室内,建造这样一座锅炉房,连同其内部所有设备在内,其总投资将突破3000 万元。并且由于该蓄热水箱外表面积

电锅炉蓄热技术在北方地区的应用分析

电锅炉蓄热技术在北方地区的应用分析 蓄热2009-05-06 13:54:20 阅读63 评论0字号:大中小订阅 ?摘要:介绍了电锅炉固体蓄热技术应用的现状、设计原理、蓄热载体的选择、高温蓄热系统以及自控系统等,并以北京住宅为例分析了蓄热技术应用和运行费用的可行性。 ?? 1.引言?固体蓄热式电锅炉,不仅可以享受到峰谷电价和国家的优惠政策,而对于能量的有效利用和节能也非常有意义。?根据国家“十·五”计划,今后五年我国能源消费年均增长约3.26%,煤炭将下降3.88%,发电量年均增长约5.08%,水电、核电、天然气等清洁能源的比重达到17.88%,提高5.6%。根据国际能源机构预测,到2007年全球新能源和可再生能源的比例,将发展到世界能源构成的54%以上。可以说电做为热源比油、气、煤有着更广阔的前景。 根据目前了解到的可靠信息,在山东乳山、荣城等城市国家正在建设核发电站。青岛、威海、烟台、日照、南京、上海等很多的城市投入巨资建设风力发电站。国家投入巨资建设的长江三峡,黄河小浪底等大型水力发电站,以及现在正在全球讨论和研发的太阳能蓄能技术。这些都在意味着国家对洁净、环保、节能等电力的开发和利用。电力作为最环保的能源在各国家都在使用。 中国针对这些电能的开发,是为了有效利用再生能源和控制稀有资源,相对出台了《中华人民共和国可再生能源法》。相对电力能源的开发和建设,电力能源的使用同时也出现了浪费现象。这就是低谷电的使用。在国外低谷电有效的进行了使用。我们国家针对低谷电的使用相对比较晚,主要原因是在技术方面和国家政策方面的滞后。现在通过国家发改委和电业部门及环保部门的大力支持和政策方面的落实,对于蓄能的使用起到了很大的促进作用。市场前景一片光明。? 资源蓄热技术能够使能源得到合理有效的利用,通过控制技术,它可以按照系统所需要的热

电锅炉采暖方案

电锅炉采暖方案 Prepared on 22 November 2020

电锅炉供暖方案 一、工程概况 供暖采用电热水锅炉采暖系统 二、参照标准、依据 1、蓄热式电锅炉房设计施工图集。 2、常压蓄热水箱。 三、系统工作原理 1、蓄热系统直接向采暖系统供热,简称直接供热。直接供热在蓄热系统和采暖系统中不设热交换器,采暖系统中的循环水也回到蓄热水箱中。由于直接供热系统中不设热交换器、补水泵、定压装置,减少了设备,锅炉房管道也较为简单。 2、谷电、平电、峰电时间段(以北京地区为例) 谷电时间: 23:00~7:00 共计8小时; 平电时间: 7:00~8:00 11:00~18:00 共计8小时; 峰电时间: 8:00~11:00 18:00~23:00 共计8小时。 电锅炉蓄热式供暖系统的运行,全部使用谷电: 23:00~7:00开启电锅炉加热水箱中的水,加热至95℃,向系统供热;

7:00~23:00关闭电锅炉,由蓄热水箱向系统供热。 3、电网电价: 谷电元/度 平电元/度 峰电元/度 4、自控: 蓄热状态和供热状态,蓄热水箱中的热水温度不断的在变化。但是锅炉房采暖供水温度却不能随蓄热水箱温度的变化而变化。为使锅炉房采暖供水温度保持在设定范围内,采取有效的温度调控装置是必须的。对直接供热的系统,采用合流三通阀来调控锅炉房采暖供水温度。淋浴系统出水管设温度自动控制阀。 5、蓄热式电锅炉房系统单独设置系统控制柜,系统控制柜一般应具备以下功能: ①控制蓄热箱是否达到蓄热温度。 ②控制锅炉在23:00自动启动,7:00达到蓄热温度后自动停炉。 ③控制电动三通阀,调控锅炉房采暖供水温度。 ④控制蓄热泵的启停,保证先启泵,后启炉,先停炉,后停泵。 6、电气部分: ①电锅炉的电源应由配电室直接供给,可用电缆或金属排输送。 ②锅炉控制柜及系统控制柜宜单独设置在控制室内。

电极式电锅炉蓄热系统概述

电极式电锅炉蓄热系统 一、产品简介 工作电压:一般采用中压电压(≥6 kV); 大功率锅炉电压(可达13.5 kV); 控制电压380/220V 。 保护措施:1)、过流保护; 2)、缺相保护; 3)、短路保护; 4)、三相不平衡保护。 加热原理:一般采用电厂除盐水,加入一定电解质,使炉水具有一定电阻。利用水的高热阻特性,直接将电能转换为热能并产生蒸汽的一种装置,装置包含高电阻绝缘的压力容器和三相电级。 结构形式:

功率调整范围:调整范围是1%-100%. 在10%-100%的范围内可以做到无级调节。 优点: ?锅炉利用水的电阻性直接加热,电能100%转化成热量,基本无热损失。当锅炉缺水时,电极间的电流通道被切断,不存在类似常规锅炉干烧的现象。 ?体积小巧,启动速度快,从冷态启动到满负荷只需要几十分钟,从热态到满负荷只需1分钟。 ?在节能领域,电极热水锅炉结合大型蓄能设备,在低谷电价时间段把蓄能装置内热水加温,在高电价时使用,能够起到平衡电网负荷的作用。 图一:电极式电锅炉蓄热系统示意图

二、国内外同类产品水平综述 电极锅炉的应用在国外由来已久,世界上第一台电极锅炉于1905年诞生于欧洲。蓄热式电锅炉供暖工程设计介绍

蓄热式电锅炉供暖工程设计介绍北京国电华北电力工程有限公司徐新举m 摘要该工程采用直热式和蓄热式电热锅炉联合供暖方式,介绍了方案选择,设备选型, 锅炉运行方式,锅炉房工艺布置和供暖负荷计算。该工程可以充分利用低谷电蓄热供暖,实际运行效果良好。 关键词蓄热电锅炉供暖设计 Design of an electric boiler heating system with heat storage B y Xu X inju n Abs t r act Us es di r e c t-hea t i ng and s t or a ge heat i ng e l ec t r i c a l boi l e r s a s t he heat s our c e. P r es ent s t he s c heme s el ec t i on,e qui pm e nt s t y pe,ope r at i ng m o de o f el e c t r i c al boi l er s,d es i gn of boi l er pl a nt and hea t i ng l oa d c a l c ul at i on.T he pr oj ec t c an f ul l y us e t he l ower pr i c e el e c t r i c i t y f or hea t s t or a ge,and t he sy s t em ope r at e s we l l. Keywor ds hea t s t or a ge e l ec t r i c b oi l e r,hea t i ng,des i g n n North China Pow er Engineering(Beij ing)C o.,Ltd 1工程概况 本工程为燃煤锅炉房改造工程,采用直热式电锅炉加蓄热式电锅炉的供暖方式。总供暖面积为140800m2,其中生活区建筑面积77000m2,办公区建筑面积40000m2,科研楼建筑面积17000m2,国电宾馆建筑面积6800m2。由于科研楼高度近50m,结合原燃煤锅炉的运行方式,将供暖系统分为高压区和低压区两个系统。 高压区选用1台HW30D-720B-380型直热式电锅炉,锅炉容量为720kW;1台T X1-158-F704-H449型蓄热式电锅炉,锅炉容量为704kW,为科研楼提供供暖热源。总用电负荷为1424kW。 低压区选用2台HW48D-2400B-380型直热式电锅炉,单台锅炉容量为2400kW;2台T X1-396-F1728-H528型蓄热式电锅炉,单台锅炉容量为1728kW;2台T X1-275-F1216-H485型蓄热式电锅炉,单台锅炉容量为1216kW,为生活区、办公区和国电宾馆提供供暖热源。总用电负荷为10688kW。 2热源方案比较 根据现场实际情况,原燃煤锅炉房基本没有扩建的可能性,在不拆除原燃煤锅炉房的基础上进行部分改建,可节约大量土建投资。下面结合本工程实际情况,对燃油锅炉、燃气锅炉和电锅炉供暖方式进行比较。 a)燃油锅炉:初投资低,运行费用高,由于场地限制,无贮油罐布置场地,达不到防火要求,锅炉运行噪声大,对环境有一定污染; b)燃气锅炉:初投资低,运行费用高,气源接入困难,有可能影响供暖期供暖,锅炉运行噪声大,对环境污染甚微; c)电锅炉(直供式):初投资低,运行费用高,无污染,锅炉运行安全可靠,便于维修,布置灵活; d)电锅炉(直热式加蓄热式):初投资高,运行费用低,无污染,锅炉运行安全可靠,便于维修,蓄热锅炉占地面积较大。 随着近几年电力市场的转变,为了调整用电结构,开拓低谷电市场,华北电力集团公司(华北电管局)对京津唐电网区域内电力用户新报装蓄能用电设备的电贴实行优惠,用电设备全部低谷时段运行并蓄能,高峰、非高峰时段全部或部分用电设备停运,其停运部分设备用电容量全部免收增容费,主要包括蓄热电锅炉、蓄热水泵等。采用电锅炉蓄热式供暖方式,避开高峰电价时间段,可以大大降低运行费用。经过与业主讨论,决定采用蓄热式电锅炉的供暖方式。 # 94 #技术交流园地暖通空调HV&AC2003年第33卷第2期 1m徐新举,男,1968年5月生,大学,工程师 100011北京市西城区黄寺大街甲24号暖通室 (010)822811882583 收稿日期:20020813 修回日期:02

电锅炉采暖方案

 2、谷电、平电、峰电时间段(以北京地区为例) 谷电时间:23:00~7:00共计8小时;平电时间:7:00~8:0011: 00~18:00共计8小时;峰电时间:8:00~11:0018:00~23:00共计8小时。 电锅炉蓄热式供暖系统的运行,全部使用谷电: 23:00~7:00开启电锅炉加热水箱中的水,加热至95℃,向系统供热;7:00~23:00关闭电锅炉,由蓄热水箱向系统供热。 3、电网电价: 谷电0.21元/度 平电0.52元/度 峰电0.84元/度 4、自控:

蓄热状态和供热状态,蓄热水箱中的热水温度不断的在变化。 ③所有设备外壳均应有可靠接地,接地电阻按有关要求执行。 四、设计参数 1、采暖系统: 采暖室外计算温度:-9℃ 采暖室内设计温度:20~22℃ 建筑物总耗热量:350KW 设计采暖天数:120天 采暖系统总阻力:60Kpa

蓄热式电锅炉运行成本如何计算

我们前面介绍了很多蓄热式电锅炉的基本原理和知识,介绍很多关于蓄热式电锅炉优缺点的内容,也一直在强调蓄热式电锅炉是非常节能的,那么,很多比较理性的客户就会问我们,你们锅炉的运行成本和使用费用到底是如何计算的,为什么说你们的锅炉可能是较好的煤改电锅炉?下面就请群利机械张总给大家针对这个问题作如下解答。 (蓄热式电锅炉-图片) 【蓄热式电锅炉运行成本计算方法】 蓄热式电锅炉运行成本——粗略计算方法 蓄热式电锅炉的使用费用主要就是电费,因为蓄热式电锅炉不需要专门的人工维护,只需要人员监管即可,人工费用是几乎可以忽略不计的。 蓄热式电锅炉的运行成本=【供暖面积(㎡)*设计热负荷指标(w/㎡)*供热天数*每天低谷电时长/1000】*当地低谷电价 举例来讲,某个公司采用蓄热式电锅炉为3000平米厂房供暖,设计热负荷指标是60w/㎡,1个采暖季是120天,每天的低谷电时长是8小时,当地低谷电价是0.3元,则,该公司1个采暖季的锅炉运行成本是:

蓄热式电锅炉的运行成本=【3000(㎡)*60(w/㎡)*120天*8h/天/1000】*0.3元/kw?h=51840元,平均每平方米的采暖成本是17.28元(不含锅炉折旧费用) 蓄热式电锅炉运行成本——精准计算方法 上面介绍的蓄热式电锅炉运行成本的计算方法是粗略计算的方法,该方法把每个时间段的热负荷指标都笼统的概括为同一个数值,而实际上,每个时间段实际消耗的热负荷指标是完全不同的,准确的计算方法,是需要考虑到这一点的。 (蓄热式电锅炉-图片) 如果您想知道自己使用蓄热式电锅炉的成本到底是多少,请来电将您的需求告诉我们,我们的工程师会根据情况为您出具具体的设计方案。 【蓄热电锅炉供暖优缺点解析】 蓄热电锅炉的优点和缺点各是什么?这是很多客户在购买蓄热电锅炉之前必定会了解的问题。那么,本文将对这两大问题进行回答。 节能省钱,是蓄热电锅炉较大的优点。 利冠佳特生产的蓄热式电锅炉,是非常理想的燃煤锅炉替换品,无环保压力,运行费用比传统电锅炉

电锅炉水蓄热技术的应用实例

电锅炉水蓄热技术的应 用实例 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

 对于以电能作为空调供暖热源的系统,在《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005中有明确的规定:“除非夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平时段时间启用的建筑,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。 电锅炉水蓄热系统具有以下几个显着优点: 1)适合在无集中供热与燃气源,而电力充足、供电政策支持和电价优惠的地区使用。有利于平衡用电负荷,缓解供电矛盾 [2]。 6)当停电时,用小功率应急发电机带动循环水泵即可继续提供热量,提高了供暖系统的可靠性。 2 工程概况 陆家嘴时代金融中心(B3-5地块)冬季空调供暖设计计算热负荷峰值为5 044 kW:1~6层(裙房)973 kW,8~20层(低区)1 331 kW,22~34层(中区)1 331 kW,36~46层(高区)1 409 kW。考虑到当时的市政能源条件(无集中供热与燃气源,电力充足、供电政策支持和电价优惠)和初投资与运行费用的效

电锅炉蓄热水箱和供热匹配性

电锅炉蓄热水箱和供热匹配性 采暖用热:116-140W/m2(100-200Kcal/h.m2); 淋浴用水量:100-200Kg/人,水温按40℃计算; 盆浴用水量:200Kg/人,水温按40℃计算。 根据以上数据,进行电锅炉的蓄热水箱和供热匹配。 假如电锅炉的输出功率是100KW,换算成产热量就是86000Kcal/h。 采暖面积就是(86000/120-86000/100)即是717-860平方米。 蓄热水箱容积计算:蓄热时间<低谷电时段8h,若选蓄热水箱容积10m3,设蓄热温升50℃,则蓄热所需时间:总蓄热量/电热水炉功率=50*10000/86000=5.8h 可供淋浴人数的计算:设冬季水温5-10℃,则蓄热水箱热水温度55-60℃,祖略地认为,10平方米这一温度的热水,在混合冷水后,可产生大约15平方米,40℃的热水。则可供淋浴的人数:15000/200-15000/100=75-150人。 即是说,15平方米,40℃的热水。则可供浴盆数为75人。 而电锅炉与燃煤、燃气锅炉相比较呢? 以30×10000kcal/h锅炉为例,标准煤的热值为 4800kcal/kg,煤锅炉热效率为65%,标准煤价格为350元/

吨;天然气的热值为9000kcal/Nm3,燃气蒸汽锅炉热效率为83%,燃气热水锅炉热效率为92%,天然气价格为2.2元/Nm3。 (1)燃煤锅炉小时最大费用:30×10000÷4800÷0.65×350÷1000=33.65元/小时 (2)燃气蒸汽锅炉小时最大费用:30×10000÷9000÷0.83×2.2=88.35元/小时 (3)燃气热水锅炉小时最大费用:30×10000÷9000÷0.92×2.2=79.71元/小时 综上比较,燃气蒸汽锅炉费用为燃煤锅炉费用的2.6倍,燃气热水锅炉费用为燃煤锅炉费用的2.4倍。

固体蓄热式电锅炉是理想的煤改电锅炉类型

蓄热式电锅炉节能省钱效果显著,是理想的煤改电锅炉。利冠佳特生产的固体蓄热式电锅炉,是非常理想的燃煤锅炉替换品,无环保压力,运行费用比传统电锅炉可降低40%——50%,在低谷电政策执行较好的地区,该锅炉运行成本无限贴近燃煤锅炉。蓄热式电锅炉工作原理系列文章中,我们提到过很多蓄热式电锅炉的优势特点,本文,我们将系统的阐述一下蓄热式电锅炉的优势。 (蓄热式电锅炉-图片) 【煤改电采用蓄热式电锅炉优势一】 蓄热式电锅炉省钱原理: 1.利用峰、谷、平电价差,在夜间低谷电时段,将蓄热体加热到850℃储存起来,并以热能形式储存在蓄热体器内;在需要热量的时候将低谷电时间段的储存的热量释放出来,满足供暖需热量。这样,在耗电量一致的情况下,我们的电锅炉每度电电费仅为其他电锅炉的1/3——1/4. 2.先进智能的控制策略,使得我们的电锅炉可以根据各时段供热需求、天气条件、用电负荷等因素进行分时分温控制,为您节省运行成本。 3.我们的电锅炉,除了可以降低您供热方面的成本,还可以在夏天和中央空调等制冷系统配套,提高

制冷系统的能效比,降低制冷方面的能耗。 【煤改电采用蓄热式电锅炉优势二】 用于大面积供暖时,采用蓄热式电锅炉可实现多方受益。 政府: 1.治理雾霾措施之一。 2.替代燃煤锅炉,减少PM2.5排放 3.削峰填谷,科学用电,城市电网更安全。 (蓄热式电锅炉-图片) 开发商: 1.供暖方式更多选择。电蓄热锅炉可以一机两用,提供集中供暖和24小时生活热水,降低设备成本,提升楼盘品质 2.新增投资小。采用高压入柜技术,电蓄热错峰用电不需增容。 3.常压系统,安全性高。不需独立机房,可直接安装在建筑物内部,减少建筑初投资。

电极式电锅炉蓄热系统简介

电极式电锅炉蓄热系统简 介 Last revision on 21 December 2020

电极式电锅炉蓄热系统 一、产品简介 工作电压:一般采用中压电压(≥ 6 kV); 大功率锅炉电压(可达 kV); 控制电压380/220V 。 保护措施:1)、过流保护; 2)、缺相保护; 3)、短路保护; 4)、三相不平衡保护。 加热原理:一般采用电厂除盐水,加入一定电解质,使炉水具有一定电阻。利用水的高热阻特性,直接将电能转换为热能并产生蒸汽的一种装置,装置包含高电阻绝缘的压力容器和三相电级。 结构形式:

功率调整范围:调整范围是1%-100%. 在 10%-100%的范围内可以做到无级调节。固体蓄热锅炉优势和劣势对比分析

利冠佳特蓄热式电锅炉是非常理想的燃煤锅炉替换品,无环保压力,运行费用比传统电锅炉可降低40%——50%,在低谷电政策执行较好的地区,该锅炉运行成本无限贴近燃煤锅炉。固体蓄热锅炉可以为企业节省大量的人力物力和财力,其主要工作原理是通过将低谷电充分利用的方式达到节能省电的效果。固体蓄热锅炉因使用清洁能源,运行污染小,符合国家环保要求,因此得到了广泛的应用。 (蓄热式电锅炉-图片) 【固体蓄热锅炉省钱原理】 1.利用峰、谷、平电价差,在夜间低谷电时段,将蓄热体加热到850℃储存起来,并以热能形式储存在蓄热体器内;在需要热量的时候将低谷电时间段的储存的热量释放出来,满足供暖需热量。这样,在耗电量一致的情况下,固体蓄热锅炉每度电电费仅为其他电锅炉的1/3——1/4。 2.先进智能的控制策略,使得我们的电锅炉可以根据各时段供热需求、天气条件、用电负荷等因素进行分时分温控制,尽可能为您节省运行成本。 3.我们的电锅炉,除了可以降低您供热方面的成本,还可以在夏天和中央空调等制冷系统配套,提高制冷系统的能效比,降低制冷方面的能耗。 【固体蓄热锅炉省钱原理的7大优势】

1.集中蓄热,按需提供,热效率高。 2.因使用清洁能源,运行污染小,符合国家环保要求,不产生污染、噪音,属于所在地区0排放,环保意义大。 (蓄热式电锅炉-图片) 3.平衡国家电网安全运行,削峰填谷,提高发、变、配电设备的使用率,减少同类设备的投资。 4.可根据场地不同灵活放置,不需单独的锅炉房也可以,如地下室、广场地下、操场地下、屋顶等闲置地方,减少有效占地 5.全自动运行,无需专人操作,只需配备巡检人员即可。 6.无明火,安全装置齐全,运行可靠,消防要求低。 7.占地面积小:本体体积小,结构紧凑,不需要烟囱和燃料堆放场地。 【固体蓄热锅炉有哪些不足】 固体蓄热式电锅炉明显的缺点,就是要求用户留有充足的变压器负荷。变压器负荷不足的用户,可能会面临变压器增容的问题,对于部分用户来讲,这意味着不小的额外资金压力。相比于传统电锅炉,

相关文档
相关文档 最新文档