文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬季施工方案改

冬季施工方案改

冬季施工方案改
冬季施工方案改

齐河三发名士华庭工程

冬期施工质量及安全方案

编制人: 孙家臻

审核人:穆忠翠

济南一建集团总公司直属项目有限公司

2014年11月15日

一、执行规范标准 (3)

二、冬季施工的期限及内容有关规定 (3)

三、冬期施工部署 (3)

四、冬期施工的技术措施 (5)

1、钢筋工程 (5)

2、混凝土工程 (6)

3、模板工程 (8)

四、质量保证措施 (8)

五、冬季施工的主要安全消防措施 (8)

六、解除冬期施工后应注意的问题 (10)

一、执行规范标准

《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204-2011

《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-2011

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011

二、冬期施工的期限及内容有关规定

冬期施工时间:根据冬期施工规程:室外日平均气温连续5天稳定的低于5℃或2014年11月15日,为冬施开始日期;室外日平均气温连续5天稳定的高于5℃或次年3月15日,为冬季施结束日期。本工程冬季施工的分部工程为,钢筋工程、混凝土工程,根据实际气温情况进行施工。

三、冬期施工部署

根据现场实际情况,在冬期施工之前,由技术负责人根据目前施工状况编制可行的冬期施工方案并对施工图纸进行审核和检查,冬期施工措施包括:施工顺序、方法、现场布置、需用材料设备、能源及工具、安全防护措施、测温制度、质量检验方法等,要组织现场施工管理人员(包括分包队伍、劳务队伍的施工管理人员)学习冬施措施并向施工人员进行交底,并做好交底记录。

1、施工准备

(1)根据目前的施工情况,熟练掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降低到最低点。

(3)通过计算并结合工程特点,根据初冬(11.15~12.15)和严冬(12.16~次年2月底,以及大气温度不低于-10℃为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。

2、现场准备

(1)根据施工进度计划,提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。

(2)根据工程实际情况搭设好暖棚,备好热源,建好养护室,做好供水管道的保温,易遭冻害的材料应放入室内,或采取保温措施,保温措施采用材料要准备充足。办公室、食堂、职工宿舍应达到足够的保温条件。

(3)对各种加热的设备,保温材料仔细检查其安全可靠性。

(4)工地临时供水管道做好保温防冻工作。

(5)做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验配验工作,检查施工配合比。

3、组织实施

(1)组织有关人员学习各施工方案,并向具体操作人员交底。

(2)进入冬期施工对混凝土试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工作规范的有关知识,明确职责,专人负责。

(3)安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取有效措施。

四、冬期施工的技术措施

为了确保建筑工程冬期施工质量,根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)等有关国家标准,并结合我市实际,特制定如下冬期施工的工程冬期施工方案。

1、钢筋工程

(1)钢筋工程加工要按规范操作,在运输、加工过程中要轻拿轻放,避免造成刻痕,撞击凹陷。施工时应加强检验,

(2)寒冷天气施工的特殊结构构造,一般应进行构造、构件和锚具的负温性能试验。

(3)冷拉设备应在使用条件下进行配套校验。冷拉方法可采用控制应力和控制冷拉率两种方法:

采用控制应力方法时,因伸长率随温度降低而减少,冷拉控制应力应在常温的基数上提高30N没平方毫米,最大冷拉率与常温相同。

采用控制冷拉率方法时,因钢筋的屈服点与常温下基本相投,其冷拉率的确定与常温相同。

钢筋冷拉温度不宜低于-20℃.预应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃。

当温度低于-20℃时,严禁对低合金钢筋冷弯操作,以避免在钢筋弯点处发生脆断

(4)钢筋焊接最好移至室内进行。如必须室外操作,温度不得低于-20℃。焊接应采取防雪,党风措施。焊后要做护盖措施,使其缓慢冷却,严禁立即碰到冰雪。

钢筋闪光焊采用预热闪光焊或闪光—预热—闪光焊工艺。

钢筋电弧焊宜采用分层控温措施,焊接时应采取防止产生过热,咬肉,烧伤和裂纹措施。

电渣压力焊可在负温条件下进行操作,当环境温度低于-20℃时,则不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效遮盖措施,焊后未冷却的街头应避免碰到冷雪。

(5)张拉预应力钢筋应选在白天气温较高时进行张拉。当低于-15℃时停止作业,以防止钢筋产生冷脆现象或设备冷缩,影响应力值的正常建立。

(6)冰雪天操作宜采取护盖措施,防止表面结冰瘤,在砼浇注前应清楚钢筋上的积雪、冰屑,必要时用热气加热。绑扎后应尽快进行下道工序。(7)钢筋接头及浇筑混凝土前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。

(8)对浇筑完混凝土面的预留钢筋上的混凝土及时清理干净。

(9)雪天或施工现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,采用遮蔽措施,焊接后冷却的接头不要碰到冰雪。

2、混凝土工程

冬施期间结构部分全部采用商品混凝土,混凝土在冬施过程中采用综合蓄热法,为保证冬施工程质量,对混凝土加热、搅拌、运输、浇筑及养护作如下要求:

(1)冬施用于搅拌混凝土的砂、石、水泥均应保持正温。砼冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级不应低于42.5,并不得直接接触80℃以上热水。水泥不得直接加热,使用前宜放入暖棚内存放。

(2)预拌混凝土采用加热水的方法,水温不大于80℃,若达不到热工计算的要求,则采用骨料加热法,骨料的加热不得超过50℃,具体温度值有热工计算确定。(加强对预拌混凝土厂家进行监管组织定时及不定时的检查)。(3)骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质,含泥量不得超过规定值,掺含钾、钠离子早强型防冻剂时混凝土不得混有活性骨料。

(4)严格控制水灰比,不得大于0.6,每m3水泥用量不少于300kg,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌和水中扣除。

(5)外加剂采用无盐类防冻剂,大体积混凝土加用引气剂或引气减水剂,配置防冻剂溶液要有专人负责,严格控制防冻剂等外加剂掺量。外加剂必须符合设计规范规定,并经当地实验室的同意,并符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)的规定,方准使用。

(6)混凝土拌制前,应用热水冲洗搅拌机,混凝土搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍,混凝土的运距要尽量缩短,同时要做好混凝土罐车泵管的保温工作。

(7)预拌砼在运输和泵送过程中要求应采取保温措施,混凝土拌合物的出机温度不低于10℃,浇筑入模温度不低于5℃。

(8)在混凝土浇筑之前,要及时清除钢筋及模板上的冰雪冻块和污垢,砼浇筑后应在裸露砼表面采用塑料布覆盖,并进行保温。对于脚手架,作业平台上的冻块及时清除,以防滑倒坠落。

(9)混凝土要充分搅拌后再卸车,每盘搅拌时间不少于180s,不要任意加水。若发生离析时,在浇筑前应进行二次搅拌。

(10)浇筑竖向结构混凝土前先检查墙、柱模板的保温是否包裹严密,以防混凝土局部受冻,竖向混凝土施工时除采用直接在模板外覆盖毛毡布保温外,利用外脚手架安全网加蓬布挡风,防止冷风直接贯击施工混凝土接触面。

(11)墙体混凝土的浇筑要连续施工,间隔时间不超过2h,不留或少留施工缝。

(12)梁、板同时浇筑,浇筑方法采用从一端开始向另一端采用“赶浆法”浇筑。混凝土振捣密实后抹平,在混凝土表面温度降至2℃之前覆盖一层塑料薄膜,两层毛毡布保温。

(13)严格控制板面上料时间及荷载。

(14)混凝土养护:顶板混凝土浇筑初凝后铺一层塑料薄膜,上加毛毡布保温。

(15)冬期浇筑的砼,其受冻临界强度应符合下列规定:

普通采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥配制时,为设计的砼强度标准值的30%;

采用矿渣硅酸盐水泥配制的砼,为设计的砼强度标准值的40%,当砼强度等级为C10及以下时,不得小于5N/mm2。

掺用防冻剂的砼,当室外最低气温不低于-15℃时不得小于4.0N/mm2,当室外最低气温不低于-30℃时,不得小于5N/mm2。

(16)冬期施工中混凝土试件留置:应按规定留置龄期为28d标养时间和相应数量同条件养护试件。冬施混凝土应增加两组试件:一组测抗冻临界强度,约3d~7d,应与测温结合起来,在结构温度降到抗冻剂规定温度前试压,判断是否超过抗冻强度4MPa,如达不到4MPa,继续降温,则有可能冻坏,应增加保温、加热养护等措施,使受冻面强度超过4MPa。另一组冬施转常温强度,冬施转常温后再养护28d,即次年试压所得到的混凝土强度。

制作水泥砂浆时应依据气温和养护温度要求掺入防冻剂,其掺量应通过实验确定。

三、模板工程

1、浇筑砼前检查并清理模板表面冰雪,并做好防滑措施。

2、不能浇水冲洗模板,改用吹风机清理。

3、配制四层模板

四、质量保证措施

1、项目部冬期施工安全质量管理体系:

组长:殷化臣

组员:李复玖吴钦义孙家臻

2、混凝土工程冬施期间除按照常温施工要求检查外,还应检查外加剂的质量和掺量;水和骨料加热温度;混凝土出机入模及养护过程中的温度;混凝土在表面温度降至0℃的温度。

3、设专人测温,详细做好测温记录工作,整理归档。测温人员同时负责检查覆盖保温情况,熟练掌握结构各部位的混凝土浇筑时间,遇大风天气要加强检查保温被的覆盖情况以防大风吹掀保温被。,发现异常及时通知有关人员采取有效措施。

4、严格控制混凝土拆除保温和拆模时间,当温度为-5℃~-8℃时,拆模板时间不少于48h;当温度为-8℃~-12℃时,拆模板时间不少于72h ;拆模强度不小于4N/mm2,模板及混凝土的保温覆盖要及时有效。

5、砂浆、混凝土内外加剂的掺量由试验室确定,其使用、配置及掺加均设专人负责,并认真做好记录,严格按计量要求掺入,保证砂浆、混凝土在硬化初期不受冻。

6、混凝土养护温度的测量,当采用蓄热法养护时,每6h测量1次;掺用防冻剂的混凝土,在强度未达到4N/mm2以前每2h测量1次,以后每6h 测量1次;测温控均应编号并绘制测温孔布置图,温度计测温每孔时间不少于3min。

六、冬季施工的主要安全消防措施

1、建立健全冬期施工安全管理制度,加强安全管理。

项目部已健全安全管理体系及制度,并加强冬期施工安全生产培训教育和安全技术交底工作,使之牢固树立“安全第一”的思想。对刚入场的新工人必须进行三级教育。重点部位专人管理,并制定相应的预防措施,每天对重点部位进行一次全面检查,发现事故隐患及时处理并做好记录。现场成立以项目经理为首的冬期施工领导小组,成立现场保卫小组,做好冬期施工的安全保卫工作。并有专人负责听天气预报,做好大雪、大风及气温骤降的预报及冬期施工的用料准备。加强对施工队伍冬期安全生产及现场防火、防冻、防毒、防爆、防触电、防滑、防风、防水、防高空坠落的宣传张挂有关标牌、标语等做好对职工的冬期施工安全宣传工作。不得以棉帽代替安全帽。各井口、洞口等加设防护,做好防护工作。

2、做好安全生产

安全员负责严格执行安全技术操作规程。冬期施工前要对职工及配属队伍进行一次安全教育,做好安全交底,强调用好“三宝”。高空作业要特别注意脚手架、井架、塔吊、钢丝绳、安全网及电气设备的安全可靠性。安全员除按规定检查外,在风雪过后必须组织检查,发现问题及时解决。对脚手架要采取清除脚手架上的积雪防滑措施。爬梯踏步间距不得大于400mm,梯根固定防止滑动。

加强用电管理,现场禁止使用裸线,,不得私架电线,加强线路检查,防止漏电及电路失火,尤其是要在大风雪后对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

3、冬期机械设备使用和维护措施

各种机械设备,冬期施工时应更换相应冬期用油料;机械设备先预热后启动,应预热规定温度,不得强行启动,机械设备要先空车试运转,正常后使用。

4、注意防火

严格执行防火责任制,做好消防设施的管理及消防人员培训。发动群众做好防火准备工作。加强用火管理,现场有足够的消防器材,防止火灾的发生。

对施工现场的消防器材要合理安排,统筹管理,设置明显标志,不准随意动用。对易燃物品要集中妥善管理,道路要保持畅通,不得在路面上挖沟排水及堆放杂物妨碍交通。

动火前必须严格执行动火审批手续,电焊作业地点应设置防火设施,

附近不得堆放易燃易爆物品,在高处电焊作业时,应设专人看管现场,防止火种下落,引发火灾。

职工下班前必须将办公室、更衣室的取暖煤炉熄灭,夜间值班人员注意对各类火源的检查。职工宿舍不允许私拉乱接电线,不允许施工电炉、电暖气等易引火设施。

保温材料必须符合环保及消防(阻燃)要求,妥善保管,设专人负责。

5、安全注意事项:

施工用电严格安装临时用电技术规范去实施,施工现场应采取三相五线制,供电方式必须做到三级配电两级保护,一机、一闸、一漏保、一箱。教育职工提高认识,增强保护意识。对每一台设备必须设置开关箱并配置漏电保护器,电器设备的设置、安装、防护、使用维修必须符合JGJ146-88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

外电保护,施工现场与外电线路的安全距离除满足水平距离和垂直距离外,还应符合施工用电规范,对达不到规定的最小距离时必须采用保护措施,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目警告标志牌。

电工必须持证上岗。对高处作业制定周密细致的预防高处坠落措施。

脚手架搭设时,建筑物高度在24米以上优先采用悬挑式整体提升式双排脚手架,24米以下采用双排脚手架。禁止在无任何脚手架的情况下施工。使用整体提升脚手架选用合格产品,严格检查提升机具、吊环、保险装置、组装杆件的质量,确保安全施工。脚手架首层搭设平网,中间每隔10m设一层网,施工层满铺竹笆,并设置1.2米高栏杆及18cm高挡脚板,采用上人斜道。

施工现场使用符合国家标准的安全防护用品。进行高处作业时,按规定设置防护措施防护要严密。防护设施搭设完毕,检查各临边。洞口的防护情况,要求临边用竹芭,钢管等材料防护严密,牢固。洞口用竹胶合板及木方防护严密,不留安全隐患。

七、解除冬期施工后应注意的问题

1、混凝土工程

(1)冬期施工期间留置的转入常温28天砼同条件养护试块。在解除冬季施工并达到相应龄期后,应及时送有资质的检测机构试压。

(2)在解除冬期施工后,对冬期施工的砼结构实体部分,应通过观察

或辅之必要的无损、微破损检查等手段,进一步复核结构实体部分的砼强度是否达到设计要求,检查结构外观有无裂缝、疏松等缺陷。

2、砌体工程

(1)在冬期施工期间留置的转入常温28天砌体砂浆同条件养护试块,在解除冬期施工并达到相应龄期后,应及时送有资质的检测机构试压。

(2)在解除冬季施工后,对冬期施工的砌体结构实体部分,应通过观察或辅之必要的无损、微破损检查等手段,进一步复核结构实体的砌体砂浆强度是否达到设计要求,检查砌体结构外观有无裂缝出现,砌体砂浆有无疏松、脱落现象。

(3)对于有沉降观测要求的建(构)筑物,在解除冬期施工后,应及时同有关部门进行观测并做好记录。

(4)对于冬期镶贴的外墙装饰饰面砖,在解除冬期施工后,应检查复核其粘接是否牢固,有无空鼓、裂缝、易脱落的情况。

(5)对于冬期涂刷的外墙涂料,在解除冬期施工后,应检查复核其有无空鼓、裂缝、易脱落的情况,面层有无起皮、粉化、强度低的现象。

济南一建集团直属项目有限责任公司

齐河三发名士华庭项目部

2014-11-15

冬季施工方案措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9216 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季施工方案措施标准 版本

冬季施工方案措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

装饰装修工程冬季施工方案范本

整体解决方案系列 装饰装修工程冬季施工方 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-40893装饰装修工程冬季施工方案 Winter construction plan for decoration works 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》] 二、工程概况 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5

天高于5℃施解除冬期施工,进入正常施工阶段。 2、冬施期间的施工项目包括涂料施工、大理石地面墙面施工、墙地砖铺贴及玻璃木挂板施工等。 三、施工安排 1、冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计划安排。 2、必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作 1、组织措施 ①进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 ②进入冬季施工前,专门组织技术人员业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准

旧楼改造冬季施工方案

旧楼改造冬季施工 方案

红桥区老旧小区及远年住房改造工程 冬季专项施工方案 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 年月日 中益诚达建设集团有限公司

目录 一、工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据: ................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工准备 ..................................................................... 错误!未定义书签。 四、内、外墙粉刷冬施工艺.............................................. 错误!未定义书签。五:屋面防水SBS防水施工.............................................. 错误!未定义书签。 六、维修房屋外檐墙面修补.............................................. 错误!未定义书签。 七、更换PVC下水管......................................................... 错误!未定义书签。 八、砖砌体砌筑工程 ......................................................... 错误!未定义书签。 九、抹灰工程 ..................................................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 工程名称:红桥区老旧小区及远年住房改造工程三条石街道、西沽街道、西于庄街道施工标段 建设单位:天津市红桥区房地产管理局 监理单位:河南宏业建设管理股份有限公司

冬季施工方案完整版模板

中建二局上海浦东机场DHL项目 冬季施工方案 编制/日期: ______________ 编制: 审核: 批准: 目录

1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措 施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措 施 (19)

冬季施工方案 1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工, 提高施工质量、加快施工进度, 特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 本工程即上海浦东国际机场DHL 航空货运枢纽项目位于上海市浦东国际机场西货运区南端K-8-B地块内, 南侧为机务维修中心坪, 北侧为西货运区第七地块与UPS运转中心隔围墙相望, 西侧距离河滨西路约380m。占地面积为88000m2, 总建筑面积为59333 m2。由上海机场( 集团) 有限公司投资建设, 格利资工程咨询( 上海) 有限公司为项目管理公司, 中国中元国际工程公司设计, 上海市工程建设咨询监理有限公司监理。 工程范围: 本工程包括2层分拣大楼、3层综合业务楼、1层设备用房、门卫以及道路、围栏等; 3.施工部署 根据现场场地及施工安排, 下一步冬期施工将要进行的内容主要为屋面板, 楼面板及墙面板安装( 专业分包巴特勒施工) 、地坪及楼承板浇注( 埃必士负责面层施工) 、基坑回填, 砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间: 日平均气温连续5天低于5℃, 为冬施开始日

期; 日平均气温连续5天高于5℃, 为冬施结束日期。 根据当前的施工情况, 熟悉掌握各部位施工方法, 合理安排施工进度, 保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温, 充分利用期间的好天气进行系列施工, 并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划, 材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作, 检查施工配合比。 制定冬季施工计划, 检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划, 所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作, 包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作, 检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施, 保证雨雪天排水通畅。

冬季施工措施方案改

豹澥还建社区二期二区C12(A 27#、28#楼、南区地下室) 冬 季 措 施 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:泰森建设工程有限公司 编制日期:2013年12月1日 1、编制依据: 1.《建筑工程冬季施工规程》(JGJ/T104-2011)。 2、工程概况: 工程名称:豹澥还建设区二期二区C12(A 27#、28#楼、南区地下室) 建设单位:武汉光谷建设投资有限公司 设计单位:中冶南方工程技术有限公司

勘察单位:中机三勘岩土工程有限公司 监理单位:北京铁研建设监理有限责任公司 地理位置:本工程位于东湖高新区豹澥镇 3、冬期施工措施 当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,即进入冬期施工。凡进行冬期施工的工程项目,应复核施工图纸,对不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。根据本工程特点及所处环境等实际情况,特制定冬季施工措施如下: 3.1冬期施工领导体系 3.1.1施工现场成立冬期施工领导小组,项目经理任组长,项目部其它管理人员及各施工队伍主要负责人为小组成员。 3.2冬期施工准备工作措施 3.2.1做好天气预报工作 本工程由专人负责每日收听天气预报情况,并经常与气象部门取得联系,收集天气预报资料,并及时向工地有关领导汇报,掌握、了解近期内的气温变化,以便采取必要的防护措施。防止寒流突然袭击造成损失。 3.2.2落实责任制。各级施工技术管理人员、试验人员及施工人员应明确责任,并认真贯彻落实冬期施工措施。 3.2.3做好技术交底。在每个分项施工前,由项目技术负责人向施工班组作出书面交底,内容应包括冬期施工技术措施及外加剂的使用知识,并监督实施。 3.2.4加强质量检查。各级质检人员要认真检查冬期施工措施的执行情况。项目技术负责人、班组长要作好自检、互检、交接检,认真作好原始记录。 3.2.5建立冬季施工测温制度,测温派专人负责,发现异常现象及时反映并采取措施。项目技术负责人应绘制测温孔平面图,并向测温人员做详细交底。 3.2.6做好试块管理,混凝土试块除按正常规定组数制做外,增设同条件养护的试块,用以检验混凝土解冻后的强度。冬期施工混凝土试块养护室的温、湿度应符合规范要求,标养试块与构件在相同条件下养护及转至常温养护28d混凝土试块均应按时送中心试验室做抗压试验。 3.2.7施工现场仓库等暂设工程在冬季前进行全面检查及维修保证不塌陷、不漏雨、不积水。3.3主要分项施工方法 3.3.1钢筋工程 在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验,钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。雪天或施焊现场风速超过3级,焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。 3.3.2混凝土工程 冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:普通混凝土宜优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%,但混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于5.0MPa。 冬期施工,应对混凝土搅拌、运输、浇筑温度和蓄热养护过程中的温度进行热工计算,并应据此施工。 混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于32.5,最小水泥

冬季施工方案完整版

冬季施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 工程名称: 编制日期:

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比 15℃延长 3 倍,温度降到 0.3~ 0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

冬季施工方案(完整版)

仟禧庄园D区19#楼 冬季施工方案 编制单位:兰考正元建筑安装工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措施 (19) 冬季施工方案

1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工,提高施工质量、加快施工进度,特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 一、工程概况 1、项目简介 (1)工程名称:仟禧庄园D区19号楼 (2)建设单位:开封兰鑫置业有限公司 (4)施工单位:兰考正元建筑安装工程有限公司 (5)监理单位:河南方阵监理有限公司 3.施工部署 根据现场场地及施工安排,下一步冬期施工将要进行的内容主要地下室防水板,主楼筏板及地下负二层网梁结构,地下负一层结构基坑回填,砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃,为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃,为冬施结束日期。 根据目前的施工情况,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温,充分利用期间的好天气进行系列施工,并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。

对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作,检查施工配合比。 制定冬季施工计划,检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划,所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作,检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施,保证雨雪天排水通畅。 3.3.组织实施 组织有关人员学习施工方案,并向具体操作人员交底。 进入冬期施工对混凝土试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 关注天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施。

钢结构冬季施工方案(修改版本)

渭河特大桥钢箱梁冬季施工方案 一、工程简介西铜高速改扩建项目第四标段渭河特大桥设置跨既有西铜一级公路三联共九孔钢箱梁,本项目的三联钢箱梁为正线左右两幅各一联和A 匝道单幅一联,每联的钢箱梁均为三孔连续,其各孔的跨径分别为:正线左幅45m+70m+50m 正线右幅54m+70m+45m;A匝道30m+50m+3Qm工程总吨位4500左右,截止目前已经完成A匝道和主线桥右幅安装架设,有主线桥左幅将在冬季进行拼装和安装架设。 根据建筑工程冬期施工规程”(JGJ 104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5 天稳定高于5C时解除冬期施工。 二、冬季施工方案 ㈠焊接部分 1.焊工防护及适应性训练 (1 )焊工在进行低温焊接前,需进行低温焊接技术理论教育和低温焊接适应性训练。 (2)焊工在正式焊接前,必须具备个人防寒用品,必须具备较长时间抵抗严寒的能力和防滑能力。 (3)低温焊接对焊工的个人体力消耗较大,倒班时间适当缩短。 (4)低温焊接操作时,应设有专门监护人,对焊工的工作状态进行监控和判断,必要时应采取相应措施保证焊接工作的顺利进行和焊工人身安全。(5)下雪天气及雪后进行高空焊接作业时,通道应设专人清扫,特别要扫

除薄冰,以保证焊工的安全通行。 2.焊接设备防护 (1)焊机尽量集中摆放在可移动的焊机防护棚内,使焊机在正温状态下工作。 (2)使用前,气瓶应尽可能集中存放,确保气体随用随有;气瓶在使用时,应放置在焊机棚内,实现正温管理,保证液态气正常气化,使保护气体稳定通畅。 (3)冬季施工采用接触式测温仪控制预热温度,环境温度使用普通温度计监控。 3.焊接材料 (1)保护气体应使用纯度为99.9%的CO2 气体,以保证焊接接头的抗裂性能。 (2)严格焊材库的管理,焊条必须按标准进行烘干,烘干次数不得超过两次,在空气中的暴露时间不得超过2h。 (3)焊材库内必须备有脱湿设备,焊材摆放应符合相关规定。 (4)药芯焊丝使用过程中应采取防潮措施,焊机上的焊丝防护罩必须保持完好,未用完的焊丝应及时送回焊材库,防止受潮。 4.焊接方法及技术措施 (1)预热方式的设定30mm,采用电加热;3W 25mm,采用火焰预热。 (2)预热温度采用火焰加热的主要目的是烤干焊接区域水气, 实现正温焊接。烘烤范围是焊缝两边各50mm范围,烘烤温度为20?40C。 焊接时需连续施焊。 (3)在拘束度大的情况下,预热温度应提高15?30 C。没有特殊说

土建冬季施工方案(最新版)

建筑工程冬季施工方案 Xxxxxxxxxx公司

1、编制依据 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2013) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2、工程概况 2.1工程简介 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXX工程。 建设地点:XXXXXXX学院 建设规模:总建筑面积:XXXXXm2;其中:留学生公寓XXXXXm2,留学生食堂XXXXm2。结构形式:框架结构 要求质量标准:国家施工验收规范合格标准,争创“XXXX奖”。 2.2冬施期限划分 xxxx地区冬期施工一般在11月15日至来年3月15日。根据天气预报及实测记录,测出实际气温,如连续5天稳定低于5℃,或最低气温降到0℃和0℃以下,即表示进入冬期施工;当气温连续5天平均气温高于5℃即表示解除冬施。 2.3冬施项目 2.3.1xxxxxxxxxx项目(装饰装修后期) 2.3.2 xxxxxx工程冬施项目(二次结构及装饰装修) 3、施工部署

3.1冬施领导小组 组长-----xxxx 副组长----- xxxx 组员----- xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 分工: XXXX----总负责冬施全面工作 XXXX----负责冬施全面技术工作 XXXX----负责现场施工及人员的协调 XXXX----负责测温及试验工作 XXXX-----负责冬施安全、消防、环保工作 XXXX----负责材料的管理 XXXX----负责水、电 3.2 技术准备 3.2.1项目部组织有关管理人员及作业人员认真学习有关规范、规程标准,做好各项技术交底,确保施工管理规范化。 3.2.2 对进行冬期施工的项目,在冬期施工前组织各专业分包单位进行冬施方案研讨会,方案编制完成后组织各级管理人员学习,并向施工班组进行培训交底。 3.2.3对测温人员进行培训交底,主要工作内容为大气测温和混凝土养护测温及混凝土出罐、入模测温工作,专门从事混凝土测温工作,为混凝土的养护提供科学依

冬季施工方案(修改篇)

中华人民共和国利用亚洲开发银行贷款 宁夏道路发展项目同心至沿川子高速公路项目土建工程A17合同段 (桩号K198+400~K206+300) 冬 季 施 工 方 案 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 编制日期:二○○九年十一月十五日

批准: 罗练谋 审查: 陈剩 校核: 何红明 编写: 肖碧宏雷金华 张星宇任胜武

冬季施工方案 一、工程概况: 同沿高速公路第A17合同段K198+400~K206+300(其中断链K202+571.972~K204+565.575,断链长1993.603m)总长5.91公里,主要结构物工程有白家沟3#~10#桥、下寺沟1#~3#桥、下寺沟5#~6#桥、盖板涵1道、圆管涵5道。线路所在区域深居内陆,属温带半湿润气候。由于地处六盘山区,海拔较高,开春迟,气候多变,春寒、夏凉、秋短、冬长。具有“冬寒漫长、春秋相连、秋秋雨连绵、气候湿润;日照不足、无霜期短”的特征。受山地地形影响,区域内一般表现为雨量较多而气温偏低,而且随着海拔高度的上升,雨量更多气温更低;自南向北,雨量逐渐减少.山体北坡植被较好,蒸发量较少,南坡蒸发量较大,土壤水分散失快。项目区域内平均气温5.8℃,一月份平均气温-7℃,七月份17.4℃,多年极端最高气温为30℃,极端最低气温为-26.3℃,昼夜温差一般在11-18℃。年降水量大,平均为650.9mm左右,年平均风速3.1-3.7m/秒,最大冻深1.13m。自然灾害频繁,主要有旱灾、冰雹、阴雨秋涝、低温霜冻等。 桥梁、涵洞为钢筋混凝土,路基防护为素混凝土及砂浆。桥桩基础混凝土为C30、下部为C30、上部为C50,涵洞多为C20基础及C30盖板,路基砌体工程多为M7.5砂浆。 工程开工日期为2009年8月20日,合同要求2011年4月20日竣工,总工期21个月。考虑到同沿A17合同段复杂地质条件及恶劣气候条件,根据工程进度,扣除施工不利因素影响七月,实际施工时间为十四个月,比定额工期缩短30%以上,根据现有工程进度,要按期完工就必须采取冬季施工,方能为按期完工创造条件,冬期施工起止日期,按本地的气候条件一般为11月1日至第二年3月15日。温度为-26.3~10℃,早晚温差大。

冬季施工方案--完整版59902

冬季施工方案 工程名称:xx二期 编制日期:B1#—B28#楼项目 2018年11月2日 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。

2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为蓝湖郡二期项目工程,位于蓝湖郡一期小区西侧。现有3#、5#楼二层顶板支设完成,需要进行二层顶板砼浇筑。(砖混结构,地下一层,地上四层); 三、冬季施工安全质量领导小组 项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,技术总工,组员由项目部现场负责人组成。 组长:xxxx; 副组长:xx、xxxx 组员:xx、xx、xx、xx 1、冬季施工安全质量领导小组组长职责 1认真贯彻落实安全质量有关要求,按照项目施工计划安排和安○

旧楼改造外墙保温冬季施工方案

济宁市任城区梦园南区住宅 建筑外墙节能改造 冬期施工方案 一 标 段 工程名称:济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造专项 建设单位:济宁市任城区住房和城乡建设局 监理单位:山东恒信监理公司 施工单位:山东正恒工程有限公司 编制日期:2015/12/5

目录 一、编制依据及原则-----------------------------------------------------3 二、施工工艺--------------------------------------------------3 三、施工组织管理职责------------------------------------------3 四、施工质量保证措施----------------------------------------5 五、质量标准------------------------------------------------6 六、冬季施工措---------------------------------------------7 七、冬期施工安全保证措施-----------------------------------8

随着天气变冷,这段时间也正是质量问题高发期。为确保施工质量,减少返工,保证济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造工程一标段的施工工期。特制定本外墙保温冬季施工方案。 一、编制依据及原则 1、编制依据 济宁市属寒冷地区,冬期负温时间较长,风速较快。根据建筑施工图中《济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造专项》,结合现行国家、行业和地方有关规程、规范《外墙外保温工程技术规程》GB/T 7106-2008、《建筑技能改造技术规程》JGJ/T 129-2012 、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB550300-2001)及《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)有关规定,结合我市多年冬期施工的实际情况,特制定外墙保温冬期施工技术方案。 冬期施工的划分当昼夜日平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、22时室外气温的平均值)连续5d低于5。C或最低气温低于-3。C时,即进入冬期施工。根据当地多年气象资料,济宁市从11月中旬至3月中旬为冬施期。1月份气温最低。 2、编制原则 确保工程质量,减少返工,降低成本,缩短工期。 二、施工工艺 1.基面处理:

京沪铁路二标冬季施工方案(完整版)

中铁一局京沪铁路二标项目经理部 2008年10月1日 按照济南指工【2008】109号文件的要求,各施工工区根据本工区实际情况编制可行的《冬季施工方案》,经监理组审核报监理项目部审批后报指挥部备案,济南指挥部将于10月下旬组织对梁场、11月上旬组织对线下进行冬季施工专项检查,检查结果纳入当期信用评价。 望各工区高度重视本项工作,10月28日前完成审批工作并报项目经理部备案。各工区编制时可参考本方案,细化本工区工点的具体措施、冬季施工相关的应急预案,要达到实施细则的精度和作业指导书的深度。 一、编制依据 1、京沪铁路设计文件; 2、京沪铁路施工规范:《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》、《京沪铁路高性能混凝土施工实施细则》等; 3、京沪铁路二标段总体施工组织设计的施工计划安排; 4、设计文件和施工调查报告提供的气象和气候情况。 5、规范界定的冬季施工要求,当工地昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续三天稳定低于5℃时,最低气温低于-3℃时,进入冬期施工,必须按照冬季施工技术措施进行施工。 二、工程概况 中铁一局承建京沪铁路德州至济南段,起讫里程为DK326+192.25~ DK412+062.274,线路长86.671公里,铁路设计标准时速 350km/h,双线一次建成。本段地处冀鲁平原,地形平坦开阔,以粘性土、粉土、砂类土为主,地面高程0.1~42.0m,地势由西南向东北缓倾,地下水丰富,地下水位埋深一般在0.4~6.0m。 本段属暖温带亚湿润季风气候区,四季分明。春天干燥多风,夏季炎热多雨,秋季秋高气爽,冬季寒风凛冽。大风多集中在3、4月份,年平均降雨量在560~800mm左右,70%的降雨主要集中在7、8月份,年平均温度在11~14℃,极端最高气温为40℃,最冷月平均气温在-4℃左右,沿线土壤最大冻结深度0.7~0.3m。

冬季施工方案完整

九州三期扩建工程垫层浇注 冬期施工方案 天元建设集团总公司第五工程公司 2009年01月11日

九州三期扩建工程垫层浇注冬期施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 3、建筑工程冬期施工规范JGJ104-97 4、施工组织设计 二、工程概况 本工程为草庄社区农转居公寓景观绿化工程,位于德胜路机场路交接处。本工程建造价1085万,工期四个月,由杭州中艺园林工程有限公司承建。工程主体为景观绿化工程。 三、施工部署 根据施工需要,本工程垫层及路面砼浇筑要在冬期施工完成。 (一)施工准备 1、根据目前的施工情况,熟悉掌握垫层部位施工方法,合理安排施工进度,保证各种费用降到最低点。· 2、通过计算并结合工程特点,根据初冬(11月15日~12月15日)和严冬(12月15日~次年2月底以大气温度不低于-10℃为准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。 (二)现场准备 1、根据施工进度计划,材料提前组织有关外加剂、保温材料的进场。 (三)组织实施 1、组织有关人员学习施工方案,并向具体操作人员交底。 2、施工前对砼试验,保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。

3、安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施。 4、小组每周对保温措施、保温物资、实体是否受冻等情况进行全面检查。 (四)工程质量控制要点 1、砼工程: 加强对入模温度、砼保温措施、砼施工等进行控制。 2、砌体工程: 加强砌筑砂浆的砂材料计量、原材料温度及砌体保温进行控制。 3、抹灰工程: 检查使用砂浆中是否有冻块,及做好保措施测量环境温度,防止抹灰受冻。 (五)冬期安全生产及消防要点 1、冬季施工要随时注意防滑,大雪后须将架子、道路、墙体上的积雪清除干净。 2、雨、雪及有六级风以上的天气不应进行外脚手架的搭设与拆除作业。 3、施工接触热源要防止烫伤,且注意煤气中毒,严禁以明火取暖。 4、做好防火工作。 5、应急预案 冬期施工时收听天气预报,遇大风、大雪天气时,应停止施工,遇大风时,施工负责人组织将施工人员有序的撤到安全地带,安排电工立即关闭施工现场总电源开关。 四、分项工程冬期施工方法及技术措施: (一)砼工程: 1、原材料要求:砼采用商品砼,要求商混公司采取加热保温措施,按规定掺加防冻剂。 2、施工准备: (1)物资准备:购买3000m2毛毡,塑料薄膜10000m2做保温设备,温度计22支。 (2)技术准备:组织工人学习冬期施工规程,并进行详细交底。 3、砼运输、浇筑: (1)砼采用商品砼,砼运输采用砼运输车,尽量减少运输时间,减少热损失,尽快浇注。保证入模温度不低于5℃。应将输送管外包裹保温材料,输送第一盘混凝土时应先用热水对输送管道进行预热,同时尽量缩短运输时间,以减少混凝土运输期间的热量散失。混凝土浇注前应清除掉模板内的霜雪杂物,可采用含有防冻剂的热水清除,应加强混凝土的振捣,同时加快混凝土的施工速度,保证混凝土浇筑完后覆盖前的温度≥5℃。 (2)砼的浇筑,选择有利的时间,要尽量避免雨雪天气及下午4时以后浇筑。砼浇筑前,要清除基槽内的冰和污垢。 (3)砼养护保温:混凝土养护采用综合蓄热法,混凝土在搅拌时掺加防冻剂。混凝土拌合物浇筑后的温度必须达到5℃以上,通过蓄热保温,使混凝土经过1—1.5天后达到受冻临界强度后才冷却至0℃,然后逐渐与环境温度相平衡,由于防冻剂的作用,混凝土在

冬季施工方案.doc

临澧楚天豪园商住小区工程 冬季施工方案 秋季现已过去,冬季已经到来,工程施工将进入冬季施工,?冬季施工因施工分项工程不同,要求有所不同。?冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。所有工程均应注意,各分项工程可按下列条件进行控制: 一、冬季施工特点: 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 二、冬季施工规定: 砖石砌体工程:在预计10天内的平均气温低于5℃,即进入冬季施工阶段。

砼工程:室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或最低气温降低于0℃或0℃以下时,砼施工进入冬季施工。 抹灰工程:当环境最低气温低于+5℃时即按冬季施工的有关规定执行。 三、冬季施工准备工作 1、组织措施 ①、进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;?施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;?安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 ②、与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,?防止寒流突然袭击。 ③、安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,?砂浆、砼的温度并作好记录。 2、图纸准备 凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,?查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。 3、现场准备 ①、根据实物工程量提前组织有关机具、?外加剂和保温材料进场。 ②、搭建加热用的锅炉房、搅拌站,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。

冬季施工方案(修改)

目录 一、编制依据 (2) 1、合同 (2) 2、施工图 (2) 3、主要规范、规程 (2) 4、其他资料 (3) 二、工程概况 (3) 1、冬施特点 (3) 2、冬期施工部位及施工方法概况 (4) (1)冬期施工部位 (4) (2)结构施工概况 (4) 三、施工准备 (5) 1、组织准备 (5) 2、技术准备 (5) 3、冬施材料物资准备 (6) 4、生产准备 (7) (1)冬期施工任务的安排 (7) (2)冬期施工现场准备 (8) (3)热源设备的准备 (8) (4)职工劳动保护用品的准备 (8) 四、施工方法及措施 (8) 1、围挡措施 (8) 2、保温措施 (9) 3、土方回填工程 (9)

4、钢筋工程 (9) 5、混凝土工程 (9) 6、防水工程 (11) 7、测温工作 (11) 五、混凝土的热工计算(公式取自建筑工程冬期施工规程JGJ104-97) (13) 1、混凝土成型完成时的温度 (13) 2、混凝土蓄热养护过程中的温度 (13) 六、冬施安全、消防、环保及文明施工管理 (15) 1、安全生产 (15) 2、消防工作管理 (16) 3、环境保护 (16) 4、文明施工 (16) 一、编制依据 1、合同 2、施工图 北京凯帝克建筑设计有限公司设计,工程编号:03-03-02。 3、主要规范、规程

4、其他资料 二、工程概况 1、冬施特点 按照《建筑工程冬期施工规程》(JGJ 104-97)中规定,根据当地多年气温资料,室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,混凝土结构工程应采取冬期施工措施,并应及时采取气温突然下降的防冻措施。北京地区冬期施工一般从本年11月15日至次年3月15日期间;根据工程进度计划安排,本工程主体结构工程部分需在冬季施工,开工前必须做好冬施准备工作。 本工程冬季施工的特点: (1)本工程为筏板基础,全现浇框架剪力墙结构,冬施期间混凝土浇筑方量较大;(2)楼体为框架剪力墙结构,西北风迎风面大,无遮挡; (3)施工进度紧,冬施必须抓紧时间,为确保明年竣工做好准备。

冬季施工方案(修改)

银川西夏风情园工程 冬 期 施 工 方 案 编制人: 审批人: 批准人: 杭州新海建设工程实业有限公司 二〇一三年十一月

由于主体框架结构已经基本完成,除米擒寨堡一层梁板,柱,1#,2#楼二层坡屋面,往利寨堡一层坡屋面,颇超寨堡主体框柱,梁,下一步工作重点是砌填充墙、浇注二次结构混凝土,确保质量达到主体结构验收标准,根据总进度计划安排,春节前完成内外墙抹灰,屋面防水保温,水电配套安装等。根据以上实际情况制定冬期施工措施。 为保证工程质量及安全工作有序的进行,成立以项目经理李宏雄为组长,生产经理俞璨璨为现场副组长,技术副经理杨朱敏为技术副组长,项目部全体为组员的冬期施工领导小组,为具体落实冬期施工前的各项准备工作及解决冬期施工中生产的问题。 ? 冬季施工因施工分项工程不同,要求有所不同。?冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。 冬期施工前,各专业工程技术人员要明确岗位职责,要做好冬期施工技术交底,确保每个工序按规范和技术措施组织施工;要认真执行质量检验制度,做好质量、安全检查工作,消除质量、安全隐患;做好各项冬期施工记录,并妥善归档整理。 一、冬季施工特点: 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要

相关文档