文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆沟及盖板工程作业指导书

电缆沟及盖板工程作业指导书

电缆沟及盖板工程作业指导书
电缆沟及盖板工程作业指导书

电缆沟及盖板工程作业指导书

编码:BDTJ-ZW-27

目次

1适用范围197

2编写依据197

3作业流程197

4工作前安全风险辨析及控制措施198

5作业准备198

6作业方法199

7质量控制措施及检验标准201

1适用范围

本作业指导书适用于110~500kV电网工程中的砖砌电缆沟及盖板工程,钢筋混凝土电缆沟工程可参考混凝土工程有关作业指导书施工。

2编写依据

表2-1编写依据

序号引用资料名称

1 GB 50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

2 GB50203—2002《砌体工程施工质量验收规范》

3 GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》

4 GB/T 50107—2010《混凝土强度检验评定标准》

5 JGJ 169—2009《清水混凝土应用技术规程》

6 DL/T 5201.1—2005《电力建设施工质量验收及评定规程》第 1 部分:土建工程

7 《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第3部分:变电土建工程》

8 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》

9 工程设计图纸、施工组织设计(方案)等技术文件

3作业流程

作业(工序)流程图见图3-1。

图3-1作业(工序)流程图

4安全风险辨析及预控

4.1 电缆沟及盖板工程作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建

设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。

4.2 按《指南》中与电缆沟及盖板工程作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:

BDTJ-ZW-27-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。

4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交

底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。

4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超

过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。

表4-1 作业任务安全基准风险指南

序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施

未按要求放坡坍塌低风险

在基础开挖前由项目总工向作业人员进行技术交底明确放坡要求,由专职监护人员负责作业过程中的监督检查落实

未降水的沟道坍塌低风险

由电工班组在作业前完成降水措施的布置,经项目部检查满足作业要求后方可进行开挖

没有安全防护设施的沟道作业坠落可接受的风险

作业前沟道内壁应由安装班组负责设尼龙保险

绳,并随挖孔深度增加放长至工作面,作为上下

基坑使用

沟道边缘的浮石打击可接受的风险

挖出的土石方应及时运走,深沟道及孔口四周2m范围内不准堆放浮石杂物

未做措施的孔口

坠落可接受的风险

人工挖孔作业人员下班休息后,由专人负责孔

口的封盖,且安全员进行检查

无安全防护的沟道坠落低风险

沟道开挖后由项目部安全员及施工员巡视一遍施工现场,检查围蔽措施是否落实

漏电的潜水泵触电低风险

降水用的电气设备必须在使用前进行检查,确认符合要求后方可使用

未切断电源的设备触电低风险

搅拌机的操作电箱应切断电源,安全员进行检查监督

未佩戴防护用品职业病低风险搅拌作业人员必须正确佩戴口罩

有缺陷的设备打击低风险

班组长每天检查搅拌机保护措施是否健全,并进行空载试运行,确定合格后方可作业

不安全的作业行为打击低风险

严禁使用铁锹伸入运行中的滚筒内扒料,作业前必须交底并加强监护

作业人员违规操作机械伤害低风险

清理搅拌斗下方的砂石,等运料斗提升固定稳妥后开始进行

未上锁的电源箱触电低风险

搅拌机的操作电箱应上锁,安全员对电箱进行上锁检查

使用工器具前未做好安全保护措施触电低风险

安全员检查接地措施的落实,如发现不符合要

求的应该马上进行整改

上下沟底安全措施不

健全

坠落低风险上下沟底设置稳固通道

电焊作业时存在违章行为触电中等风险

安全员检查接地措施的落实,如发现不符合要

求的应该马上进行整改

5作业准备

5.1人员配备

表5-1人员配备表

工序名称建议工作人数负责人数监护人数测量放样

开挖

混凝土底板(垫层)施工

电缆沟墙体施工

压顶首次混凝土浇筑

企口角钢及扁钢埋件安装

焊接固定沟壁扁钢

压顶二次支模

压顶二次混凝土浇筑

沟壁抹灰

表5-1(续)

工序名称建议工作人数负责人数监护人数沟底找平

伸缩缝处理

回填

盖板安装

盖板编号

角铁切割下料

焊接拼框

钢筋焊接及角铁框校正

钢丝网安装

盖板混凝土施工

注:作业人数根据具体工程量规模配备。

5.2主要工器具及仪器仪表配置

表5-2主要工器具及仪器仪表配置表

序号名称规格/编号单位数量备注

1 经纬仪台

2 水准仪台

3 挖土机台

4 砂浆机台

5 搅拌机台

6 振动器

7 砌体、砌筑、抹灰工具

8 小型土方打夯机

9 电焊机

10 钻床

11 砂轮切割机

12 手提电动砂轮磨光机

注:主要工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。

6作业方法

6.1电缆沟施工

,要考虑施工操作面。

,以减少土方回填工作量。

,按放样安装底板侧模。验收完成后,按放样高程浇筑混凝土,并进行表面抹平。

,在砌体放样时一起标示出来,伸缩缝要垂直电缆沟的纵向,电缆沟宽度放样时须注明是砌体面净空尺寸还是抹灰面净空尺寸。

,以保证墙体和底板结合牢固。砌块要提前至1~2d浇水湿润,砖的融水深度为15~20mm。

,并以此处为高程控制点,将预埋件中心标高、压顶底标高标示出来。

,宜按三顺一丁砌法,压顶下第一皮砖应为丁砖。

,根据埋件锚脚的设计间距将锚脚埋入墙体中,锚脚距离要放样确定,高程依据埋件走向拉线控制,锚脚露出墙体的长度比抹灰层厚度略大2~3mm,在伸缩缝边缘等砌体分界处要增设锚脚。

,混凝土内侧平墙体宽度比压顶设计宽度小50~80mm,高度比企口角钢底低20~30mm,在角钢侧方面沿纵向@500插2根锚脚,首次混凝土的外表面要求粗面,用粗模支护。

,需要对每一直段电缆沟的边墙砌体进行检查,方法是量取数处砌体边墙间的净空,取平均值,以确定电缆沟的纵向轴线,原则是尽量使沟壁抹灰层的厚度一致,且避免对边墙砌体进行剔凿。将纵向轴线放样标出之后再量出两边角钢的位置,先安装两边角钢,角钢安装要横平纵直两面侧等高,将角钢焊接固定在锚脚上。为避免两侧角钢之间的相对位置发生变化,通常每隔离5m左右用一根φ16以上的短钢筋点焊对撑固定。买回来的角钢端头一般都不规则,需作裁切,并要做热浸镀锌防腐处理。角钢规格按设计要求,设计无要求时,沟宽≥600mm的电缆沟用∠50×5的角钢,沟宽<600mm的电缆沟用∠40×4的角钢,角钢在伸缩缝处要断开。

,然后依据锚脚的设计间距在扁钢中间钻孔(孔径比锚脚直径大,如锚脚为φ6,则钻φ10圆孔即可,买回来的扁钢端头通常都不规则,将端部切掉),再运到现场安装,采用塞缝焊的办法,将扁钢与锚脚焊接在一起,注意控制扁钢的侧方面与企口角钢水平尖角保持在同一立方面。扁钢焊接固定之后,突出的锚脚钢筋头要用气割吹去并用砂轮机磨平。扁钢在伸缩缝处要断开,并用一φ10的圆钢弯成Ω形焊接连通,扁钢的连接用剖口焊。

,角钢底尖角侧缝隙用砂浆封堵。支模前先在边墙顶上做砂浆块,然后根据压顶宽度沿纵向弹线将模板边切出,以砂浆块来做模板底部的内撑,模板可用建筑夹板加工,也可以用公路模板的槽钢。为提高混凝土侧面的光洁度,模板内侧需要涂脱模剂。

,由于压顶截面较小,混凝土捣实可用板条插捣。实践证明,模板边经过板条插捣之后,混凝土表面气泡明显减少。混凝土的顶面可用一条铝合金方通或经过刨直的小方木架在两侧角钢顶上刮平。混凝土顶面用木砂板收水,铁抹子收光(至少经过2次收光)。混凝土浇完之后,要加强养护,否则极易出现横向收缩裂缝这一通病。为提高压顶的抗裂性能,通常沿压

顶纵向增加了3 6构造筋。伸缩缝处的压顶必须断开,并且分界处要方正整齐。

,以企口角钢底脚尖和沟壁扁钢面为基准面,按设计配合比用砂浆进行沟内壁抹灰。抹灰前先安装电缆沟排水口的防小动物隔栅,伸缩缝两侧抹灰要垂直方正。抹完灰后须将扁钢表面清理干净,并刷上防腐漆,注意油漆边线要顺直。

,找平前需先将高程控制点做好,以此为基准做找平砂浆,为保证排水顺畅,通常将沟底做成双坡,即做横向和纵向两向坡度,并且沿纵向坡底加做一条50mm宽的集中排水小沟或按设计要求。

,沿缝内灌密封膏。

,回填前沟两侧砖墙必须对撑,回填需两侧对称同步进行,分层夯实。回填前须将伸缩缝外侧封闭好,以免回填土堵塞缝。

,安装前先将电缆沟企口角钢和盖板角钢框周边清理干净,然后用立时得胶水将3×30mm 的橡胶条粘附于盖板角钢框底面上,之后在沿沟纵向从一端向另一端安装盖板,余下最后一块或者转角处的空隙再现场量取实际尺寸,并依此加工异形盖板(也可支模现浇)。厂家购买盖板安装方法同上。

6.2盖板施工

6.2.1角钢切割下料:盖板用角钢框包边,沟宽≥60cm的沟盖板用∠40×4的角钢,沟宽<600mm的沟盖板用∠30×3的角钢。标准件盖板一般宽度为500mm,长度比企口角钢间净空小6mm;异型盖板平面尺寸则须现场量度放样加工。角铁框下料:为保证盖板框四角方正,角铁框须分段下料,用砂轮切割机按450°角将角钢切断,为保证拼装严密,断料时须做好长度、角度定位模。

6.2.2焊接拼框:在钢平台上放样,根据盖板的不同规格固定四面定位块,将框料摆到定位块内焊接成型,焊接时要在框内侧施焊,否则会影响框的外观和底部平整度。

6.2.3钢筋焊接及角钢框校正:将电镀好的角钢框校方正,然后将断好的盖板纵向受力筋和横向构造筋焊接到角钢框内,盖板角铁框为单层配筋,钢筋焊在角铁内侧的中部,角铁框焊上钢筋后会产生变形,必须再次调整水平度和方正度。

6.2.4钢丝网安装:将裁剪好的钢丝网绑在钢筋的上下两面上,对长度≥600mm的盖板配双层钢丝网,长度<600mm的盖板只配底层钢丝网。钢板网的规格一般为1.2mm直径,网格为20×20mm,保护层不小于3mm。

6.2.5盖板混凝土施工:为保证盖板的平整度,最好在钢板平台上浇筑盖板混凝土,盖板混凝土用5mm粒径的细石混凝土。混凝土填满角钢框后,用轻型的平板振动器振捣,或用木砂板拍捣实,并将表面石子压下之后用铝合金方通沿角钢框顶部将板面刮平,然后用木砂板收水两次,至混凝土表面不再泌水后再用铁抹子收光两次。盖板湿水养护时间不少于7d。

7质量控制措施及检验标准

7.1质量控制措施

,特别是变电站内的电缆沟,通常都在建构筑物基础附近穿过,如回填土夯实不够,往往造成电缆沟倒塌。电缆沟底排水坡度及标高必须正确。

,砌体灰缝的砂浆的饱满度必须符合要求;砌筑过程中防止出现通缝。

,直至盖板安装期间,必须在沟内两边墙间加临时支撑,间距约4m,否则砖墙会因回填土的侧压力或施工车辆靠边行驶而出现变形、拆断甚至倒塌。

,如车辆需横过电缆沟或需设施工通道,必须架设临时架空桥。

,必须用彩条布等遮盖已做好的压顶,避免砂浆污染压顶清水混凝土,对溅到沟壁抹灰面的砂浆,必须随手抹干净。

7.1.6 企口及盖板按清水混凝土质量标准施工,原则上水泥、砂、石等原材料使用同一厂家、同一批次产品。成品表面应光洁、平整、密实、色泽一致,外形允许偏差范围同普通抹灰标准。

7.1.7 电缆沟盖板按运行单位要求留设活动盖板。 7.2 质量控制表

表7-1 质量控制表

序号 控 制 点

控 制 方 式

W H

S

1 定位放线 ●

2 土方开挖 ●

3 土方回填

4 模板安装 ●

5 模板拆除 ●

6 钢筋制作安装

7 混凝土原材料及配合比 ●

8 混凝土施工

9 现浇混凝土结构外观尺寸偏差 ● 10

盖板安装

7.3 质量检验标准

按照《10kV ~500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准 第3部分:变电土建工程》中的规定执行。

附件1 安全施工作业票

编码:BDTJ-ZW-27-01/01

工作时间

工作地点

技术员

现场安全员

现场负责人

安全风险分析及控制措施

序号 危害名称 风险种类 风险等级 风险控制措施

1 未按要求放坡 坍塌 □低风险 现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施,并重点关注但不限于以下措施:

□ 在基础开挖前由项目总工向作业人员进行技术交底明

确放坡要求,由专职监护人员负责作业过程中的监督检查落实。 □ 由电工班组在作业前完成降水措施的布置,经项目部

检查满足作业要求后方可进行开挖。 □ 作业前沟道内壁应由安装班组负责设尼龙保险绳,并

随挖孔深度增加放长至工作面,作为上下基坑使用。 □ 挖出的土石方应及时运走,深沟道及孔口四周2m 范围

内不准堆放浮石杂物。 □ 人工挖孔作业人员下班休息后,由专人负责孔口的封

2

未降水的沟道 坍塌

□低风险

3 没有安全防护设施的沟道作业 坠落 □可接受的风险

4 沟道边缘的浮石 打击 □可接受的风险

5 未做措施的孔口 坠落 □可接受的风险 6

无安全防护的沟道

坠落

□低风险

7 漏电的潜水泵触电□低风险

盖,且安全员进行检查。

□沟道开挖后由项目部安全员及施工员巡视一遍施工现场,检查围蔽措施是否落实。

□降水用的电气设备必须在使用前进行检查,确认符合要求后方可使用。

□搅拌机的操作电箱应切断电源,安全员进行检查监督。

□搅拌作业人员必须正确佩戴口罩。

□班组长每天检查搅拌机保护措施是否健全,并进行空载试运行,确定合格后方可作业。

□严禁使用铁锹伸入运行中的滚筒内扒料,作业前必须交底并加强监护。

□清理搅拌斗下方的砂石,等运料斗提升固定稳妥后开始进行。

□安全员检查接地措施的落实,如发现不符合要求的应该马上进行整改。

□搅拌机的操作电箱应上锁,安全员对电箱进行上锁检查。

□上下沟底设置稳固通道。

□安全员检查接地措施的落实,发现不符合要求的应该马上进行整改

8 未切断电源的设备触电□低风险

9 未佩戴防护用品职业病□低风险

10 有缺陷的设备打击□低风险

11 不安全的作业行为打击□低风险

12 作业人员违规操作绞伤□低风险

13 使用工器具前未做

好安全保护措施

触电□低风险

14 未上锁的电源箱触电□低风险

15 上下沟底安全措施

不健全

坠落□低风险

16

电焊作业时存在违

章行为

触电□中等风险

安全补充事项/平面布置图

现场接受交底人员签名

备注

说明:(一)本票由现场技术员填写,现场安全员审核,现场负责人签发生效。现场负责人开工前核对风险控制措施并宣读。(二)工作内容、地点、安全措施不变时本票最长可使用十天,否则应重新办票,用后上交备查;当人员发生变更时,应在备注栏记录变更情况。对新增人员进行交底,并签名确认。(三)应根据现场条件、范围和环境,补充安全事项或平面布置图。(四)当风险等级与基准风险等级不一致时,项目部应组织相关人员重新进行风险评估并制定措施。(五)基准风险等级与风险控制措施在开工前现场打“√”。(六)签名不齐全(含代签名的)均作废票处理。

电缆沟现场施工工艺标准

精心整理 2.1电缆沟施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2DL/T5210.1-2005 3.33 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。

3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 弯曲机。4.44 4.1

4.2、操作工艺 4.2.1、电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层 20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎 砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。

室外电缆沟施工方案(中英文)_secret

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009

目录 Content 一. 概况OVERVIEW (3) 1.1 工程概况PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工 (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCA V ATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (8) 附厂区电缆沟图:ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (8)

电缆沟施工方案

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表 拟投入的主要机械设备 主要机械设备表

主要周转材料表 二工区进度计划从2012年3月15日至2012年4月30日,一工区进度计划从2012年4月15日至2012年5月31日。 计划横道图如下:

电缆沟施工工艺标准

电缆沟施工工艺标准集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

2.1电缆沟施工工艺标准 1适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2005 3.3、《城市道路照明施工及验收规程》CJ89-2001。 3 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.1.1、图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(以下简称导则)的要求做好图纸会审工作。 3.1.2、技术交底:应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 3.1.3、定位放线:根据变电所设置的建筑测量定位方格网基准点或施工完毕的设备基础,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.3.2、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机。 3.3.3、无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 4.4、作业条件 4.4.1、机械设施已到位,各种材料已运达现场。 4.4.2、施工现场已清理完毕。 4 施工工艺 4.1、工艺流程 4.2、操作工艺

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

预制电缆沟施工工艺设计

现场制作预制电缆沟的工艺方法 山西多源电力建筑工程有限责任公司 我单位承建的宁远(崞阳)220kV变电站电缆沟主要为装配式预制 电缆沟,在施工中此项工作工期大大缩短,现场湿作业显著减少,节省了大量的人力和周转性材料投入,并且为现场安全文明施工创造了有利的条件。根据已有预制电缆沟的施工经验,我公司对预制电缆沟从工艺细节上进一步优化,并提出现场预制电缆沟的概念,在充分发挥预制电缆沟优势的同时,降低工程造价并提高了施工单位的独立性,更有效的保证项目的进度。现将现场制作预制电缆沟的工艺方法进行介绍。 一、主要工艺改进 1.提高电缆沟的整体性 将电缆沟端部水平方向受力钢筋进行单面搭接焊,以提高电缆沟整体受力性能(见下图)。

专业资料. 2.改进接缝处的外型设计,有效解决其渗漏水的可能 将电缆沟端部设计成L 形,使得接头处呈T 形。施工中采用微膨 胀混凝土进行接头处浇筑,彻底杜绝渗漏水的可能。(见下图)

3.有效利用预制与现浇部分的可靠连接,实现伸缩缝的设置 电缆沟端部的L 形及留置相应的钢筋可以保证预制混凝土与现 浇混凝土的良好结合,以便于按照设计要求留置伸缩缝(见下图)。 二、 施工准备及工艺过程 1.施工主要材料及工器具准备 16t 吊车、8#槽钢、50*50*3方管、40*4角钢、花篮螺丝、木胶板等(模板及支架系统制作9套)。 2.场地准备 专业资料. 施工场地拟采用沟槽式场地,施工开始前,开挖19.6m*3.1m*1.8m

基坑一个(该尺寸为基坑底部尺寸,开挖时放坡500mm),开挖后根据土质情况进行地基处理。然后浇筑厚度为150mm的C15混凝土工作平台。 3.骨架制作 3.1制作槽钢骨架 3.1.1将8#槽钢连接成骨架,骨架外边缘尺寸计算方法如下:槽钢骨架的制作宽度=电缆沟内部净宽度-(木胶板厚度+方管骨架厚度 +50mm)*2,槽钢骨架制作的高度=电缆沟内部净高度-木胶板厚度-方管厚度-50mm+木制圆弧凹槽高度50mm+沟底找坡100mm。 3.1.2纵向“口”型框架间距为600mm左右,纵向分布连接槽钢间距600mm左右。 3.1.3所有槽钢口朝向内部,各点之间的连接焊接紧固,且外表面平整。 3.1.4 槽钢支架制作完成后,采用膨胀螺丝将骨架固定于工作平台。且固定牢固。 3.2制作方管支架 3.2.1根据电缆沟沟壁内部高度计算沟内壁方管支架高度(需考虑木制圆弧凹槽的高度),即方管高度=电缆沟沟壁内部高度+50mm用于底端设置木制凹槽-(木胶板厚度+方管骨架厚度+50mm)+沟底找坡100mm。每块支架水平方向3根方管,竖向5根方管,之间焊接紧固,且表面平整。 专业资料.

电缆沟及电缆井的施工方案

电缆沟及电缆井的施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (4)《构筑物抗震设计规范》GB50191-93 (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)(6)《35Kv及以下电缆敷设图集》(94D101-5)(7)我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;(8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 二、工程概况 1.工程简介:

施工数量表:

4.工程投入的主要物资

测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 3.电缆沟施工准备 1.沟槽开挖 本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。在施工管道时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。2.基坑围护

电缆沟井施工程序及工艺

电缆沟井施工程序及工艺 1、测量放样 各道工序要测量放样,必须仔细精确。 (1)临时水准点必须设在不受施工影响的固定构筑上,妥善保护,临时水准点必须闭合,差值不得大于12√L(L为KM)mm。 (2)测量放样由专人负责校对,原始资料妥善保管。如发生标高冲突或地下障碍物,立即向建设单位汇报,商讨措施,不得随意更改。 2、施工工艺流程(见下表) 3、沟槽开挖 (1)开挖前先用经纬仪放出下水道中心线,并据此划出两边开挖灰线,以尽量少占路面为原则。 (2)挖土顺序按常规,先深后浅,机械开挖可以一次到位的尽量一次性到位,严禁超挖,尽量不松动原土,如发生超挖严禁用土回填。 施工工艺流程

(3)挖土时应有专人负责指挥,一机配一人,注意挖土时的安全,及时发现周围土体的异常现象,通知操作员。 (4)沿槽底两侧,设排水沟,尽量减少地下水或雨水对沟槽的破坏。 4、排管基础 大片垫层采用排砌,严格控制砼管基础强度,必须达到C20以上,振动密实无蜂窝,基础中线每侧宽度允许偏差0~10mm。排管砼基础浇捣时注意不要让插入棒接触到排管模板,立模时要注意模板平整度及上油。 5、排管安装 排管安装前必须垫稳,缝宽应均匀,管道内不得有泥土砖石、砂浆、木块等杂物。 6、电缆沟体及桥支架的接地扁铁一定要用电焊机焊接牢固,确保接地要求。 7、砖砌电缆井 (1)根据井的尺寸,在砼基础上定出中心,量出内径。用砖沿四周铺砌,铺砌时要做到上下两砖错缝,砖与砖之间砂浆饱满,井壁砂浆抹面压光,并严格按施工图施工。方井的长宽,圆井的直径允许偏差±10cm。 (2)预制盖板。为达到电业部门要求采用钢模制作,能保证盖板平直度和质量,具体操作时切实注意预制盖板养护期,做到不到养护期不使用的原则,以保证预制件的质量达到设计要求的强度。 (3)盖板安装时必须完整无损,安装平衡,位置正确,井盖的高程与路面一致。 8、回填厚度应大于50cm,用平板振动器振捣密实。 以上工程应在验收合格后,及时进行覆土,防止砼管道暴露时间过长,造成损失;覆土前,槽内杂物应清除干净,抽干积水,管道两侧同时进行回填。 第四节电缆敷设施工程序及工艺 一、开工准备及主要技术措施 1、根据工程设计书了解整个工程电缆线路工程的施工概况:施工范围、电缆敷设路径走向、敷设方式等 2、了解敷设电缆的厂家、型号规格、护层接地方式及需采取的电缆防火措施的整体概况。 3、办理开工的施工依据,制定施工计划,编制作业指导书、敷设方案。

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

电缆沟施工工艺标准

 3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复

试合格。 4 施工工艺 4.1、工艺流程

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

电缆沟施工工艺标准范文

电缆沟施工工艺标 准

2.1电缆沟施工工艺标准 1适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 。 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1- 3.3、《城市道路照明施工及验收规程》CJ89- 。一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

电缆沟施工方案

一、工程概况 杭州市聚首路(沿江大道-月雅河)10kV电缆沟工程位置聚首路南起之江东路,北至月雅河,标准路幅宽度为40m全长约为1170m,10KV电缆沟的排管长度约为1764m(包括横穿管及支沟长度)。工作内容包括挖填土方、沟管浇捣铺设、电缆井浇筑预埋等。 二、施工准备 1.工程开工前,先由测量人员根据站区控制桩布设控制桩点,所有控制 桩都用混凝土进行加固围护,如有必要,还应用围栏围护。 2.土方工程开工前,根据施工图纸及轴线桩测放基槽开挖线。土方开挖 要注意不能让弃土掩盖控制桩及轴线桩。由于本工程为新建工程,场地高低不平,为保证能洒出开挖边线,应先用人工对场地周围进行平整。 3.组织有关技术人员熟悉图纸,了解各部分尺寸,制定相应的施工工序。 4.根据进度计划编制材料进场计划,组织施工力量,做好材料、成品、半 成品的加工订货及进场工作。 5.施工前做好各级技术交底,尤其是对工程的特殊性及技术质量要求要 详细交底,做到人人心中有数,严格按图纸及规范要求施工。 三、施工顺序 1.直埋玻璃钢套管电缆施工 定位放线→挖土→人工清槽→垫层施工→电缆管敷设→回填土→恢复原路面→竣工清理

直埋玻璃钢套管电缆基槽先用挖掘机破碎锤凿除混凝土路面后再进行开挖,挖除的所有垃圾经人工装自卸车运至水电处工地(运距约1.5km),再装车外随土方外弃。施工时所有材料都经人工装车从水电处工地运至施工现场。 2.钢筋混凝土电缆沟施工 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→测量放线→垫层混凝土浇筑→底板防水层施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁(及顶板)模板安装加固→(顶板钢筋绑扎)→混凝土浇筑→模板拆除→电缆沟身防水施工→回填土→竣工清理 四、主要施工方法 1.土方工程 (1)挖方 根据开挖深度,开槽放坡开挖,坡度系数1:0.75,以确保施工安全。 沟槽开挖采用挖掘机,由施工员用水准仪随时抄平,放出距坑底20cm 的水平桩,每隔2.5米打一个钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应随水电处场面土方及时运走,无法运走应堆放在离基坑5米以外堆放,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。基底每边加宽30cm 的施工工作面进行开挖。基坑经建设、监理、甲方验收后,方可进行下一步施工。 (2)填方 回填的土方用挖机运至基坑边,由于汽车及压路机不能进入基坑内,

开挖电缆沟施工方案资料

新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标 肇庆信号工程打过道施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁七局集团有限公司佛肇城际GZZH-10标项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1.工程名称:新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标肇庆信号工程 2.建设单位:广东珠三角轨道交通公司 3.设计单位:铁四院集团有限公司 4.监理单位:华铁工程咨询有限责任公司佛肇城际GZJL-2标项目监理部 5.施工范围:广茂线里程K106+825至K111+199 主要技术特征:信号系统采用卡斯珂微机联锁,正线采用ZD6-E/J型电动辙机,侧线采用ZD6-D型电动转辙机;轨道电路采用25Hz双套微电子相敏轨道电路;电码化采用ZPW-2000A制式;区间64D半自动闭塞,通道采用电话线传输。 二、主要工程数量: 信号机43架(列车信号机18架,调车信号机架25架);轨道区段42个,道岔32组,电缆长度40.225条/公里。 三、施工组织机构: 施工负责人:姜汉高 技术负责人:余伟伟 安全负责人:黄久凌 物资负责人:方海英 四、商酒务站开挖电缆沟人员构成及施工安排 1、作业人员构成

作业队长:罗新强 作业人员:民工30人 驻站联络员:王芳 室外防护员:杨建华、杨宏辉 2、施工按排 11月8日至14上午8:10分~10:10分上行天窗点内,进行电缆沟开挖施工,电缆工程是本标段信号程施工中使用劳动力最多的项目,而且电缆工程是整个信号工程的控制性工程,因此电缆工程施工必须安排充足的劳动力、施工机具来保证该工程项目按期完工。 3开始施工 施工准备期间,把与有关单位签订施工配合协议和施工组织及措施送至相关单位并与之沟通,发现问题好及时解决,所需的车辆、人员、工具等安排到位,按施工组织计划进行施工。 施工测量由项目经理部专业工程师负责组织技术人员,并邀请设计、监理、接管等相关单位人员参加,结合路基、站场情况对电缆路径进行详细测量。径路定测时,采用100m长测量绳和测量标,保证线路长度的测量精度。对站场、桥梁、穿越障碍物等重要部位测量时,请设计单位、监理单位、接管单位共同确定最佳路径和施工方案,如电缆上路肩、在站场内的径路、电缆过轨、过桥等。 在电缆工程施工前要复核实际电缆径路是否与电缆径路图的走向、长度、过道地点等相符。同时根据电缆径路的实际情况选择正确的电缆径路、电缆防护方法以及做好防护工作量的统计,防护件加工。进一步还需掌握

电 缆 沟 施 工工序,要求

电缆沟施工 一、料要求 1、电缆 (1)电缆的型号规格须符合设计要求,并附有产品合格证。严禁有绞拧、断裂等缺陷。 (2)电缆结端应严密,铠装无锈蚀。 (3)电缆附件同样应有产品合格证。 2、电缆管、槽 金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严惩腐蚀等情况。管子内壁应光滑无毛刺。 金属电缆槽内壁平直,出口处无毛剌。电缆管、槽均应有产品合格证。 二、要机具 电工刀、嗤灯、钢锯、高阻计、支流高压实验器。 三、作业条件 1.电缆线路的安装工程应按已批准的设计进行施工。 2.与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 电缆线路安装前,土建工作应具备下列条件: 1、件符合设计要求,并埋置牢固; 2、电缆淆、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3、电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等

清理干净,施工用道路畅通,盖板齐备; 4、电缆线路铺设,不能再进行土建施工的工程项目应结束; 5、电缆沟排水畅通。 电缆线路敷设完毕后投入运行前,土建应完成的工作如下:(1)由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而由土建完成的修饰工作;(2)电缆室的门窗;防火隔墙。 (3)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制,并已审批,“工程任务单”和“限额领料记录”已下达。 敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验。6kV以上电缆应作耐压和泄漏试验。1kV以下电缆用高阻计(插表)测试,不低于10M Ω。 所有的试验均要做好记录,以便竣工试验时作对比参考,并归档。 5、电缆敷设前应准备好砖、砂,并运到沟边待用。并准备好方向套(铅破、钢字)标准。 6、工具及施工用料的准备。施工前要准备好架电缆的轴辊,支架及敷设用电缆托架,封铅用的喷灯、焊料、抹布、硬脂酸以及木、铁锯、铁剪,8#16#铅丝,编织的钢丝网套,铁锹、榔头、电工工具,汽油、沥青膏等。 7、电缆型号、规格及长度均应与设施资料核对无误。电缆不得有扭胶、损伤及渗漏。 8、电缆线路两端连接的电气设备(或接线箱、盒)应安装完毕或已就位,敷设电缆的通道应无堵塞。

电缆沟工程施工方案

电缆沟工程施工方案 (1)电缆沟: 本工程电缆沟横断面尺寸为:净宽×净高=1.0m×1.0m,长1200m。电力电缆沟施工工艺框图 a、测量放线,设立中线桩。 b、人工配合机械挖基坑并整平夯实。 c、浇筑素砼基础:用移动式搅拌机拌制砼,机动翻斗车运送砼,人分灰浇筑,插入式和平板振动器捣固,人工抹平,终凝后酒水养护。 d、人工砌筑沟壁,砌筑前红砖应充分洒水湿润,水泥砂浆配合比应送市检站做试验确定,砂浆用200L 的砂浆搅拌机拌制,砌筑砂浆必须饱满,测量放线管沟开挖抽水验槽砼垫层预埋支架砼基础砌筑砖墙砼压顶钢筋制安墙体抹灰盖板沟外回填夯实密实度检测墙面应平整垂直,砌筑时应按设计图要求安砌电缆支架,电缆沟每25m,设一道沉降缝,缝宽3cm,缝中填塞沥青木丝板和防水胶泥。 e、沟内壁水泥砂浆抹面,外壁用防水砂浆抹面,抹面应用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、预制钢筋砼盖板,按设计图纸要求委托业主指定的预制厂预制或在施工现场的预制场预制。 g、盖板安装:采用人工安装,安装时,支承面用1:2.5 砂浆座底,安装必须平整顺直。 h、沟侧回填土:回填用人工分层进行,边回填边夯实,两侧回填应

对称进行。 (2)电缆排管施工: 本工程过路电缆排管采用水煤气钢管,GG2×8φ150 长146m,和GG2 ×8φ151 长32m,GG-6φ150(砼包封)长43m。过路均采用C25 包封。 a、测量定线,作好标桩。 b、基槽开挖,整平夯实。 c、浇筑垫层砼。 d、垫层砼强度达到2.5Mpa 后,进行排管敷设。 e、排管敷设后,两侧安模,进行浇灌砼包封。 f、回填:当砼强度达到80%后,进行回填、分层夯实。 (3)电力接力井、人孔井施工 本工程电缆方形接力井2 座,管道衔接井13 座。墙体采用100 号水泥砂浆砌75 号红砖,内外壁用1:2.5 防水砂浆抹面厚1.5cm,外壁涂氯丁胶沥青防水涂料,底板采用100 号素砼,接力井盖板采用250 号钢筋砼,手孔井用铸铁井盖作盖板。 a、测量定位。 b、基坑开挖,整平夯实。 c、浇筑底板砼。 d、井壁砌筑,待底板砼强度达到2.5Mpa 后,进行井壁砌筑,砖缝砂浆要饱满(红砖要充分洒水湿润),墙体要平整垂直。 e、内外壁抹防水砂浆,用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、外壁涂沥青防水涂料。

电缆沟施工方案及技术措施

(1)电缆沟施工方案及技术措施 1)一般规定 1本规程适用于工业与民用建筑基坑(槽)及管沟的土方开挖和回填工程。 2在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行支护后再开挖。 3土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 4基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 5基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 6基坑(槽)回填时,支护拆除应与坑槽回填同步进行。 7开挖基坑(槽)应按土质和深度放坡;当采取不放坡开挖,应设置临时支护,各种支护应根据土质及基坑深度经过计算确定。 8基坑(槽)、管沟的开挖、降水及回填工程,应遵守土方开挖、降水和土方回填施工的一般规定及工艺方法。 2)施工准备 a.材料、成品、半成品、构配件进场验收和复试要求。 混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 b.施工机具、设备 基坑(槽)土方工程常采用的设备主要有:液压挖掘机、自卸汽车、推土机、压路机,用于沟槽施工的小型夯实机械,如柴油打夯机、蛙式打夯机等。 c.施工现场(作业条件)要求 1基坑(槽)底的处理,应符合设计要求。应清除基底上的树墩及草根等杂物,应对基底已完成的隐蔽工程进行检查和中间验收,并做好记录。 2基坑(槽)、管沟开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、

电缆沟施工方案

A1 施工方案报审表 工程名称:宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程 (K0+000~K1+320) 电缆沟施工方案 宜昌恒生建筑安装有限公司 城乡路项目部 二0一三年十月二十二日

宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程 (K0+000~K1+320) 电缆沟施工方案 编制人 审核人 宜昌恒生建筑安装有限公司 城乡路项目部 二0一三年十月二十二日

电缆沟施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程《施工图设计》; 2、我公司与建设单位签订的《建设工程施工合同》; 3、我单位对现场踏勘所掌握的情况和资料; 4、本工程所适用的各种施工规范、标准; 5、我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路电缆沟工程施工的经验。 二、编制原则 1、在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2、在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 3、施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 4 、施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 5 、采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 6 、针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 三、工程技术规范 本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 1、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2011); 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; 第二章工程概况 一、工程位置及范围 1、本工程位于宜昌市伍家区伍家乡共同村,城乡路起点为东站路,桩号:K0+000,止点为共同南路,止点桩号:K1+320,道路全长1.32Km。道路规划红线宽36m,设计车行道宽22m,双向六车道。车行道路面结构为沥青混凝土路面,人行道采用荷兰砖铺装。 2、设计概况

电缆沟工程施工方案1..(汇编)

第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料; 1.2 招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 1.3 我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路排水工程建设的经验。 第二节编制原则 2.1在充分理解招标文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 2.3施工工艺与施工规范、设计要求及招标文件要求相符,并力求达到完善。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 第三节工程技术规范 本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 3.1 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) 3.2 《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000)

3.3 《砼结构工程施工质量验收条文说明》(GB50204-2002) 3.4 《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); 第二章工程概况 第一节工程位置及范围 本工程位于XX市黄金大道北侧,此次业主招标的范围为黄金大道北侧的强电电缆沟工程,具体内容为:电缆沟长5.1公里,电缆井18座及施工过程中的三通一平。 第二节工程施工条件 目前,施工现场的三通一平工作尚未进行,场外道路已接通,目前整个施工场地的水、电、交通及通讯条件均需要施工单位自行接通,才能满足施工需求。 第三节主要工程数量表

第四节工程工期 业主要求本工程的总工期为90天,但根据本工程的现场实际情况,结合我公司的“集中优势兵力,打歼灭战”的战略思路,将本工程的实际工期控制在72天内完成,比业主指定工期提前18天完成。若未能按期完工,每延误一天按中标价的0.1%进行处罚。 第三章主要施工方法 第一节主要项目的施工流程图 电缆沟、电缆井施工 第二节工程测量 测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 2.1 平面控制基准点的测设

相关文档
相关文档 最新文档