文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火门监控系统使用说明书

防火门监控系统使用说明书

西安盛赛尔电子有限公司

XSS-JKZJ6501 防火门监控器 安装使用说明书

目录

1. 产品概述 (2)

2. 系统构成 (2)

3. 技术指标 (2)

4. 操作面板说明 (3)

4.1状态指示灯 (3)

4.2按键功能 (3)

5. 基本功能 (4)

6. 操作说明 (4)

6.1主菜单 (4)

6.2手动关门 (4)

6.3设置选项 (5)

6.4查询选项 (5)

6.5测试选项 (6)

7. 端子说明 (6)

7.1防火门监控器 (6)

7.2电源分控器 (6)

7.3通讯模块 (7)

7.4 手持编址器 (7)

8. 施工与布线 (8)

9. 日常维护 (9)

10. 产品标签日期码构成说明 (9)

11. 质量保证 (9)

1.产品概述

防火门监控器与电源分控器、通讯模块、电动闭门器或电磁释放器组成防火门监控系统。防火门监控器对常开防火门控制、常闭防火门监管,并将相关信息反馈至消防控制室。监控器运行稳定可靠,具有较好的扩展性与可维护性,可广泛应用于工厂、学校、医院、宾馆等场所。

2.系统构成

电源线220

电源线24

电源线24

3.技术指标

1.监控器外形尺寸:672(高)mm×435(宽)mm×227(厚)mm

2.电源分控器外形尺寸:400(高)mm×300(宽)mm×180(厚)mm

3.通讯模块外形尺寸:120(高)mm×82(宽)mm×43(厚)mm

4.安装方式:壁挂式

5.电源分控器最大数量:32台

6.电源分控器配接防火门最大数量:64个(其中常开防火门最多16个)

7.监控器防火门最大数量:64×32=2048个

8.工作电源AC220V±10% 50Hz

9.监控器消耗功率:≤80W

10.电源分控器消耗功率:≤80W

11.备电容量:4.5Ah/12V×2

12.与火灾报警控制器通信方式:RS485、CAN、网口或3路开关量接口

13.历史记录最大数量:≥2000条

14.工作环境温度:-10℃—55℃,湿度<95%.

15.执行标准:GB29364-2012

3.操作面板说明

4.1状态指示灯

【启动】:监控器启动常开防火门关闭并收到反馈信号时灯亮【故障】:当监控器与防火门的通讯故障或模块发生故障时灯亮【反馈】:当监控器收到防火门的反馈信号时灯亮

【消音】:处于消音状态时候指示灯亮

【自动允许】:允许自动联动防火门时灯亮

【开启】:常开防火门开启时候指示灯亮

【关闭】:常开防火门关闭时候指示灯亮

【主电工作】:监控器的电源来自交流电时候灯亮

【备电工作】:监控器的电源来自备用电池时候灯亮

【电源故障】:主电或备电故障时灯亮

4.2按键功能

【菜单】:进入操作界面

【修改】:对输入的数据进行修改

【消音】:手动消除火警或故障时音响

【取消】:返回到上级菜单

【确认】:对输入的数据进行确定

【0-9】:输入相应的数字或进入数字对应的菜单项

【操作】:操作相应的常开防火门打开

【复位】:清除所有火警、故障、启动

5. 基本功能

1)火灾报警

当火灾探测器报警后,经过火灾报警控制器将火灾信息传输给防火门监控器,防火门监控器发出火灾报警声音,同时在液晶显示屏上查询故障报警的火灾探测器地址。

2)故障报警

当监控器与防火门之间的通讯线或防火门发生故障时,监控器发出故障报警信号,点亮故障指示灯,发出故障报警音响,同时在液晶屏上指示故障的防火门地址。

3)联动关门

发生火灾后,如果监控器处于自动状态时(自动控制指示灯点亮),监控器根据预先编制的联动关系,自动联动防火门,保证人员疏散路线的安全。当监控器处于手动状态时(自动控制指示灯熄灭),监控需要值班人员干预,手动控制防火门进行相关操作。

4)事件记录

监控器可记录最近发生的2000条事件,包括火灾报警、启动、复位操作事件发生地址、日期、时间,用户可以通过液晶屏进行事件查询。

6. 操作说明

防火门监控器采用嵌入式系统,可同时显示设备状态信息、设备位置信息、报警和启动等文字信息。可现场编程、用户操作分级。监控器推荐于消防控制室,电源分控器推荐安装于楼层配电室,通讯模块推荐安装于防火门上方。

1)监控器消音键可以由任何人进行操作,用于消除监控器发出的音响。消防值班人员或工程调试人员通过输入密码进行设置、自检等操作。产品出厂时,所有界面的默认操作密码为“119”。

2)监控器收到火警或故障信号后,自动进入火警或故障界面,也可以按取消键退出当前火警或故障界面,操作其它功能。

6.1主菜单

按【菜单】键,显示如下主菜单, 按下相应数字键,进入子菜单。

1.手动关门

2.设置选项

3.查询选项

4.测试选项

6.2手动关门

按数字【1】键,输入操作密码“119”,进入手动关门功能,用于手动关闭常开防火门。再输入两位回路号、三位地址号,然后按【确认】键,发出命令,即可手动关门。按【修改】键修改地址,按【取消】键返回上一级菜单。

6.3设置选项

按数字【2】键,输入默认操作密码“119”,进入设置选项,显示如下菜单:

1.日期和时钟

2.自动登记

3.手动登记

4.系统配置

5.控制方式

6.设置密码

1)日期和时钟:用于调整监控器时钟,依次输入年、月、日、时、分、秒后,监控器

的时钟将更改为设定值。

2)自动登记:用于将目前已经接入系统的通讯模块进行自动登记,进入此功能后,按

【确认】键发出命令,大约50秒后自动登记完成,按【取消】键退至上一级菜单。

3)手动登记:用于对单个防火门进行登记或删除登记。进入此功能后,依次输入两位

回路和三位地址,按【↑】键登记或按【↓】删除登记。按【修改】键修改地址,按【取消】键退至上一级菜单。

4)系统配置:用于设置本监控器所带的电源分控器数量,按照提示输入两位数字后,

按【确认】键完成设置,按【修改】键修改地址,按【取消】键退至上一级菜单。

本机最多可带32台电源分控器。

5)控制方式:可以选择自动控制方式和手动控制方式。当设置为自动控制方式时,监

控器会根据预先设置好的联动关系,当发生火灾时自动关闭相应的防火门,并且监控器面板上的自动控制指示灯点亮。当设置手动控制方式时,将手动关闭防火门,面板上的自动控制指示灯熄灭。

6.4查询选项

在主菜单下,按【3】进入此功能,显示如下菜单,通过选择相应数字键进入子菜单。

1.查询登记地址

2.历史记录

3.当前故障

4.当前火警

1)查询登记地址:用于查询本监控器登记的防火门地址。输入两位回路号后,按

【确认】即可显示本回路的全部防火门地址。按【↑】或【↓】可以向上或向下

切换回路地址。通讯模块的回路地址顺序排列,如1号电源分控器配接的防火门

为1回路,2号电源分控器配接的防火门为2回路,依次类推。

2)历史记录:用于显示本机自动存储的历史记录,可通过【↑】或【↓】翻页查询。

按【取消】退至上一级菜单。

3)当前故障:查询监控系统的当前故障,可通过【↑】或【↓】键翻页查询。按【取

消】键退至上一级菜单。

4)当前火警:查询监控器的当前火警,可通过【↑】或【↓】翻页查询。按【取消】

键退至上一级菜单。按【←】或【→】键,可以翻页查询登记的防火门实时信息。

6.5测试选项

在主菜单下,按【4】进入此功能,可显示如下菜单,通过选择相应数字进入此功能。

---需要输入测试密码“119”

1.系统自检

2.模拟火警

系统自检:输入默认操作密码“119”,进入系统自检状态,用于对监控器进行声光自检。

模拟火警:输入默认操作密码“119”进入模拟火警状态,然后输入相应的回路号、地址号进行火警模拟。

7. 端子说明

7.1防火门监控器

CH、CL:CAN通讯H端和L端,连接防火门电源分控器。

I1、G: 第1路火警开关量输入端

I2、G: 第2路火警开关量输入端

I3、G: 第3路火警开关量输入端

O2、CO2、C2故障继电器常开输出端、公共端和常闭端

O1、CO1:联动启动继电器常开输出端、公共端

跳线JP1:外部CAN接口终端电阻设置。连接跳线表示连接120欧姆终端电阻,断开跳线表示断开120欧姆终端电阻。

7.2电源分控器

型号:XSS-DYFJ6502

L+、L-: 总线输出,不分极性,连接通讯模块。

24V、GND: 电源输出,有极性,连接通讯模块。

CH、CL: 通讯总线,有极性,连接防火门监控器。

7.3通讯模块

单常开防火门通讯模块型号 XSS-JKMK6503

双常开防火门通讯模块型号 XSS-JKMK6504

单常闭防火门通讯模块型号 XSS-JKMB6505

双常闭防火门通讯模块型号 XSS-JKMB6506

常开防火门通讯模块端子表

16、15:通讯总线,无极性,连接电源分控器。

14、13:供电电源,有极性,连接电源分控器。

3、8:电磁释放器型单(或双)常开防火门控制输出,连接常开防火门。控制双

门时,双门的释放器并联在一起。

4、6:未用

4、7:电动闭门器型单(或双)常开防火门控制输出,连接常开防火门(4、7

之间并接20K、1/4W电阻,监视连线故障)。控制双门时,双门的自动闭门

器并联在一起。

4、5:未用

12、10:单门磁开关输入(门磁开关并联20K、1/4W电阻,监视门磁开关连线故障),

双门时,连接最后关闭的防火门的门磁开关。

11、10:未用

10、9:现场手动关门输入

16、15:通讯总线,无极性,连接电源分机。

12、10:单门磁开关输入(门磁开关串联20K、1/4W电阻,监视门磁开关连线故障)。

11、10:双门磁开关输入(门磁开关串联20K、1/4W电阻,监视门磁开关连线故障),

即端子12、10监视一扇门,端子11、10监视另一扇门。

7.4 手持编址器

手持编址器用于为通讯模块离线编写地址。使用时,手持编址器输出线连接监控模块的通讯总线端子(端子标号16、15),开启右侧的电源开关,按【↑】、【↓】、【←】、【→】设置模块地址,按下“写”键写入模块地址。如果想查询某只通讯模块的地址,按下“读”键即可。编址器采用4节1.5V的5号电池供电,也可以采用外

部DC5V~6V的便携式直流电源供电。

8. 施工与布线

1)监控器到电源分控器之间布线

A.监控器与电源分控器之间的通讯线采用ZR-RVS2×1.5mm2双绞线;

B.每台监控器最大可以配接32台电源分控器;

C.每路最远布线长度为1000米。

2)电源分控器到通讯模块之间布线

A.一台电源分控器最大配接64只通讯模块(其中常开防火门为16个);

B.电源线采用ZR-BV2×1.5mm2 双绞线,在满负载情况下,最远布线长度为200米;

C.电源线采用ZR-BV2×2.5mm2的普通线缆,在满负载情况下,最远布线长度为500

米;

D.布线基本原则:最末端常开防火门模块电源电压不低于18V;

E.通讯线采用ZR-BVS2×1.5mm2的双绞线。在满负载情况下,最远布线长度1000米。

3)通讯模块到电动闭门器、电磁释放器或门磁开关之间布线

A.采用ZR-BV2×1.5mm2的普通线缆,布线长度不超过5米。

4)穿管保护要求

A.本系统的电源线和通讯线可以共管铺设,但不能与工程现场其他任何强电线路

共管铺设,除非采用屏蔽线。

5)安装图

防火门监控器安装示意图

电源分控器安装示意图 通讯模块安装示意图

9. 日常维护

1) 定期对监控器进行声光自检

2) 电池低电压报警后,及时更换电池。

10. 产品标签日期码构成说明

产品的日期码由四位数组成:第一位表示生产年份的末位数字,第二位和第三位表示生产的月份,第四位表示当月的第几周。

11. 质量保证

西安盛赛尔电子有限公司对所生产的控制器实行三年保修。如果是由于人为损坏、

使用不当或自行调整改动产品而导致失效的产品,不属于本保修范围,因此而造成的后果西安盛赛尔电子有限公司将不予承担。

公司:西安盛赛尔电子有限公司

地址:西安高新技术开发区团结南路28号 电话:029-******** 传真:029-******** 邮编:710075

X X

X X

表示:“生产年的末位数” “生产月份”

“当月第几周”