5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于木门窗制作安装、金属安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。

5.1.2 门窗工程验收时应检查下列文件和记录:

1.门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3.特种门及其附件的生产许可文件。

4.隐蔽工程验收记录。施工记录。

5.1.3 门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验:

1.人造木板的甲醛含量。

2.建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。

5.1.4 门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

1.预埋件和锚固件。

2.隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1.同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。

2 .同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。

说明:

5.1.5 本条规定了门窗工程检验批划分的原则。即进场门窗应按品种、类型、规格各自组成检验批,并规定了各种门窗组成检验批的不同数量。

本条所称门窗品种通常是指门窗的制作材料,如实木门窗、铝合金门窗、塑料门窗等;门窗类型是指门窗的功能或开启方式,如平开窗、立转窗、自动门,推拉门等;门窗规格指门窗的尺寸。

5.1.6 检查数量应符合下列规定:

1.木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。

2.特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。

说明:

5.1.6 本条对各种检验批的检查数量作出规定。考虑到对高层建筑(10层及10层以上的居住建筑和建筑高度超过24m的公共建筑)的外窗各项性能要求应更为严格,故每个检验批的检查数量增加一倍。此外,由于特种门的重要性明显高于普通门,

数量则较之普通门为少,为保证物种门的功能,规定每个检验批抽样检查的数量应比普通门加大。

5.1.7 门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验。

说明:

5.1.7 本条规定了安装门窗前应对门窗洞口尺寸进行检查,除检查单个门窗洞口尺寸外,还应对能够通视的成排或成列的门窗洞口进行目测或拉通线检查。如果发现明显偏差,应向有关管理人员反映,采取处理措施后再安装门窗。

5.1.8 金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。

说明:

5.1.8 安装金属门窗和塑料门窗,我国规范历来规定应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工,其原因主要是防止门窗框受挤压变形和表面保护层受损。木门窗安装也宜采用预留洞口的广泛施工。如果采用先安装后砌口的方法施工时,则应注意避免门窗框在施工中受损、受挤压变形或受到污染。

5.1.9 木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层;埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。

5.1.10 当金属窗或塑料窗组合时,其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。

说明:

5.1.10 组合门窗拼樘料不仅起连接作用,而且是组合窗的重要受力部件,故对其材料应严格要求,其规格、尺寸、壁厚等应由设计给出,并应使组合窗能够承受该地区的瞬时风压值。

5.1.11 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

说明:

5.1.11 门窗安装是否牢固既影响使用功能又影响安全,其重要性尤其以外墙门窗更为显著。故本条规定,朝鲜族采用何种方法固定,建筑外墙门窗必须确保安装牢固,并将此条列为强制性条文。内墙门窗安装也必须牢固,本规范将内墙门窗安装牢固的要求列入主控项目而非强制性条文。考虑到砌体中砖、砌块以及灰缝的强度较低,受冲击容易破碎,故规定在砌体上安装门窗时严禁用射钉固定。

5.1.12 物种门安装除应符合设计要求和本规范规定外,还应符合有关专业标准和主管部门的规定。

5.4 塑料门窗安装工程

5.4.1 本节适用于塑料门窗安装工程的质量验收。

主控项目

5.4.2 塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。

5.4.3 塑料门窗框、副框和扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150—200mm,固定点间距应不大于600 mm。

检验方法:观察;手扳检查:检查隐蔽工程验收记录。

5.4.4 塑料门窗拼樘料内衬增加型钢的规格、壁厚必须符合设计要求,型钢应与型材内腔紧密吻合,其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘料连接紧密,固定点间距应不大于600 mm。

检验方法:观察;手扳检查;尺量检查;检查进场验收记录。说明:

5.4.4 拼樘料的作用不仅是连接多樘窗,而且起着重要的固定作用。故本规范从安全角度,对拼樘料作出了严格要求。

5.4.5 塑料门窗扇应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

5.4.6 塑料门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。

5.4.7 塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。

检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。

说明:

5.4.7 塑料门窗的线性膨胀系数较大,由于温度升降易引起门窗变形或在门窗框与墙体间出现裂缝,为了防止上述现象,特规定塑料门窗框与墙体间缝隙应采用伸缩性能较好的闭孔弹性材料填嵌,并用密封胶密封。采用闭孔材料则是为了防止材料吸水导致连接件锈蚀,影响安装强度。

一般项目

5.4.8 塑料门窗表面应洁净、平整、光滑,大面应无划痕、碰伤。

检验方法:观察。

5.4.9 塑料门窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀。

5.4.10 塑料门窗扇的开关力应符合下列规定:

1.平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N;滑撑铰链的开关力应不大于80N,并不小于30N。

2.推拉门窗扇的开关力应不大于100N。

检验方法:观察;用弹簧秤检查。

5.4.11 玻璃密封条与玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边、脱槽。检验方法:观察。

5.4.12 排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

检验方法:观察。

5.4.13 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.4.13的规定。

表5.4.13 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法

项次项目允许偏差(mm)检验方法

1.门窗槽口宽度、高度≤1500 mm 2 用钢尺检查>1500 mm 3

2 .门窗槽口对角线长度差≤2000 mm

3 用钢尺检查

>2000 mm 5

3. 门窗框的正、侧面垂直度3 用1 m垂直检测尺检查

4 .门窗横框的水平度3 用1 m水平尺和塞尺检查

5 .门窗横框标高5 用钢尺检查

6. 门窗竖向偏离中心5 用钢直尺检查

7 .双层门窗内外框间距4 用钢尺检查

8. 同樘平开门窗相邻扇高度差2 用钢尺检查

9 .平开门窗铰链部位配合间隙+2;—1 用塞尺检查

10. 推拉门窗扇与框搭接量+1.5;—2.5 用钢尺检查

11. 推拉门窗扇与竖框平等度 2 用1 m水平尺和塞尺检查

5.6 门窗工程

工艺流程:弹线找规矩门窗洞处理埋设连接铁件门窗拆包、检查就位和临时固定门窗扇安装门窗洞口堵缝、密封嵌缝清理安装金配件安装门窗纱扇密封条。窗洞口凋整,按照设计要求,洞口超过3cm的须进行处理。门窗安装前,应做如下检查:安装前检查门窗的品种、规格、开启方向及组合件、附件并对其外形及平整度检查校正,合格后方可安装。

门窗安装时先用木楔子临时进行固定,根据预先弹好的水平线及位置线找好门窗框的水平和垂后,用膨胀螺栓固定。

外窗外框与缝隙填塞,应采取矿棉条或玻璃毡条分层填塞,缝隙外表留58mm深的槽口,填嵌密封材料。

6.2 塑钢门窗安装

项次项目名称允许偏差控制偏差

1 .窗框对角线长度差3mm 3mm

2 .窗扇开启力控制小于等于60N 小于40N

3 .立边平行2mm 2mm

4. 垂直度2mm 2mm

5. 水平度1.5mm 1.54mm

6. 标高5mm 3mm

门窗工程造价教程

B.4门窗工程 本章由木门、金属门、金属卷帘门、其他门、木窗、金属窗、门窗套、窗帘合、窗台板九部组成共349子目。 说明 一、本定额是按机械和手工操作综合编制的。 二、木门窗不论现场或附属加工厂制作,均执行定额。现场外制作点至安装地点的运输按相应项目另行计算。 三、本定额的木门窗安装材料栏中不包括五金安装的材料用量,发生时按定额木门窗五金配件表计算。 四、普通木门窗、装饰门、天窗定额,是按框制作、框安装、扇制作、扇安装分别列项目。 五、定额中的普通木窗、钢窗适用于平开式,推拉式,中转式,上、中、下悬式。 六、玻璃厚度、颜色、密封油膏、软填料,如设计与定额不同时可以调整。 七、普通木门窗 1.木材木种均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,分别乘以下列系数:木门制作,按相应项目人工和机械乘以系数1.3;木门安装,按相应项目的人工和机械乘以系数 1.16;其他项目按相应项目人工和机械乘以系数1.35。

2.板、方材规格,分类如下: 3.定额中所注明的木材断面或厚度均以毛料为准。 如设计图纸注明的断面或厚度为净料时,应增加刨光损耗;板、方材一面刨光增加3mm;两面刨光增加5mm;圆木每立方米材积增加0.05m3。 4.定额中普通木门窗框、扇断面取定如下:

无纱镶板门框:60mm×100mm 有纱镶板门框:60mm×120mm 无纱窗框:60mm×90mm 有纱窗框:60mm×110mm 无纱镶板门扇:45mm×100mm 有纱镶板门扇:45mm×100mm+35mm×100mm 无纱窗扇:45mm×60mm 有纱窗扇:45mm×60mm+35mm×60mm 胶合板门扇:38mm×60mm 定额取定的断面与设计规定不同时,应按比例换算。框断面以边框断面为准(框裁口如为钉条者加贴条的断面);扇料以主挺断面为准。 换算公式为:设计断面(加刨光损耗)×定额材积/定额断面 5.本定额木门窗是按先砌砖后立口考虑的,如采用先立口后砌砖施工方法时,每100m2门窗洞口面积增加0.05m3支撑方材。 八、装饰门 1.装饰门扇制作安装按木骨架、基层、饰面板面层分别计算。 2.装饰门如设计与定额不同时,材料可以换算,人工、机械不变。 九、成品门窗安装项目中,门窗附件按包含在成品门窗单价内考虑的。 工程量计算规则

(完整版)铝合金门窗施工合同范本

合同编号:铝合金门窗工程施工合同 发包人: 承包人: 工程名称: 签约地点: 签约时间:

协议书 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本协议。 第一条、工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 第二条、承包方式、承包范围及工作内容 一、承包方式:包工包料(包括但不限于包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包所有税费、包验收合格等所有与本工程相关的一切工作内容) 二、承包范围: 三、工作内容:依据招标文件、招标图纸、工程规范所示,本工程承包范围包括(但 不限于)以下工作内容: 1、根据发包人提供的工程范围及初步图纸,完成设计深化并绘制成套施工详图及节点大样图,报发包人及设计单位审核确认并出正式图纸; 2、按发包人要求,在规定时间内完成1:1实物样板(面积不小于10M2),并在不需要时予以拆除; 3、根据发包人确认的正式图纸及实物样板/材料样板,按合同工期包工包料完成合同范围内的铝合金门窗交钥匙工程,包括所有材料【铝合金框料、玻璃、五金配件、发泡剂、硅胶、密封条等】的选料、供应、场内外制作养护、场内外仓储运输、现场安装、固定、成品保护等; 4、完成铝合金门窗与结构间发泡剂嵌缝及铝框与装饰面的最终硅胶封闭(包括门窗内外侧),并为该嵌缝处防渗漏第一责任人。 5、铝合金门窗的成品保护及清洁工程,并负责施工中损坏件的修复更换; 6、根据规范要求完成所需铝合金门窗的性能测试(包括材料的三性试验)和检验。 7、办妥本工程所有政府部门手续,包含但不限于以下内容:设计出图、报监、质检、试验、验收等,并支付所有费用。

门窗工程施工管理规程

门窗工程施工管理规程 1 目的 用于指导和检查工程管理人员对铝合金(塑钢)门窗工程进行全面质量控制,确保门窗工程施工全过程处于受控状态。 2 适用范围 适用于对铝合金(塑钢)门窗工程各阶段的质量控制。 3 职责 3.1项目工程部土建主管负责本规程的具体实施,项目部经理负责实施巡查; 3.2项目公司分管领导督促和支持本管理规程的实施; 3.3集团公司对本规程的执行进行检查。 4 管理流程

5 管理过程 5.1 事前控制 5.1.1优化窗型图纸:门窗专业施工单位、工程部管理人员和施工总包单位管理人员共同将施工图纸上的门窗表与实际安装位置进行核对,审查门窗设计的合理性,最好不要设置横框和竖框、使用功能是否满足、是否符合有关门窗设计规范、强制性条文等等)后,由门窗专业施工单位完成优化窗型施工图纸(应包括门窗立面分格图、门窗节点大样图),经设计院和工程部书面签字确认。 5.1.2门窗型材的选择:1.4mm铝型材,玻璃采用6+12+6mm中空玻璃。应具有国家质检部门出具的性能检测合格证,原则上应根据设计的要求进行选择,尤其应针对建筑风格、荷载规范的符合性、满足使用功能及成本核算等方面逐一比较和确认,同时应注意推拉门、平开门和窗框等选用型材之间的区别。 玻璃(平板玻璃、磨砂玻璃、彩色玻璃等品种):规格按设计要求选用,进场的玻璃必须有产品合格证、性能检测报告,使用安全玻璃必须要有3C 标志(非粘贴标签)。

5.1.3门窗附件的选择:门窗采用的把手、铰链、风撑等五金件、密封胶条、滑轮等附件,应从牢固度、防腐性、密封性、灵活性、耐久性和适用范围等方面检查(密封胶应选用中性硅酮密封胶);五金件的调节、固定螺钉、螺母万维网均应为不锈钢紧固件,处于摩擦、旋转等部位的配件必须选择不锈钢、尼龙等耐磨的材料,配件的安装应不影响门窗的强度;窗框与墙体之间的密封连接采用耐候硅酮密封胶,窗框与玻璃、玻璃与玻璃之间的密封采用中性硅酮密封胶密封。门窗的开启扇的密封采用三元乙丙密封胶条密封,推拉门窗的密封采用硅化处理的丙纶纤维密封毛条密封;门窗专业施工单位对经各方确认的型材、附件样品进行有效地封存。 5.1.3.1橡胶压条,规格应符合有关规范和设计要求。 5.1.3.2密封胶应符合设计要求,并应有产品合格证及使用说明。 5.1.3.3玻璃胶的选用应与铝合金相匹配,并应有出厂合格证。 5.1.4铝合金样窗制作:根据以上确认条件,门窗专业施工单位制作铝合金样窗并在现场安装,同时做好成品保护,监理督促完成“四性”试验。5.1.5监理督促门窗专业施工单位上报门窗制作和安装施工组织设计,并对以下事项进行审查。 5.1.5.1门窗施工企业资质等级证书、其现场项目经理证书和班子成员;5.1.5.2门窗工程制作安装合同、施工组织设计; 5.1.5.3门窗工程的施工图、设计说明书、外门窗的四项性能指标(抗风压、气密性、水密性、保温隔热性)及其他设计文件; 5.1.5.4产品合格证书、型式检验报告(有效期一年内)、进场检验记录;5.1.5.5门窗型材、增强型钢、玻璃及五金配件等原材料的合格证、质保书或有效期内的检测报告;

铝合金门窗招标文件

工程编号:南通惠蒲大酒店塑钢(铝合金)窗工程 招标文件 建设单位:内蒙古惠蒲大酒店投资有限公司 项目名称:南通惠蒲大酒店消防工程 招标人:内蒙古惠蒲大酒店投资有限公司 日期:2010年7月1日

目录 第一章投标须知............................ 错误!未指定书签。 一、投标须知前附表............................ 错误!未指定书签。 二、投标须知 ............................... 错误!未指定书签。 1. 招标范围及工期............................. 错误!未指定书签。 2. 报价说明................................... 错误!未指定书签。第二章工程建设标准........................... 错误!未指定书签。第三章投标文件商务部分格式................... 错误!未指定书签。第四章技术标格式............................. 错误!未指定书签。

第一章投标须知 一、投标须知前附表 二、投标须知 1. 招标范围及工期 a)招标范围:发包方提供的各单体塑钢(铝合金)门窗设计图。(附电 子版)。 1)本次招标包括工程施工、材料及采购、验收以及质量保证服务。其中对主要材料采用施工推荐,业主确认,乙方签定合同的形式。

2)材质说明: 1、型材:按图纸。 2、玻璃:本工程玻璃采用国产优质5mm浮法净白玻璃(除特别标注), 玻璃面积大于1.2㎡采用安全玻璃;卫生间采用磨砂玻璃。 3、五金配件:本工程五金配件均采用国产优质配件,需提供样品。 4、门窗抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能应符合国家标准规定,满足使用要求。 5、门窗选用的螺丝等五金联接件除用不锈钢外,应经镀锌处理。门窗框料需进行防腐处理。 3)工期:具体开工日期以监理单位的书面开工通知或合同中的约定为准。工期为60日历天。 2. 报价说明 2.1本工程的投标报价根据施工图按2004年《江苏省建筑工程计价表》及其配套文件和如皋市第三期市场信息价,自主报价,实行“定额量、市场价、指导费”的计价原则。 2.2塑钢门窗和铝合金门窗按同规格分别报价。 2.3塑钢(铝合金)门窗(玻璃幕墙)的二次设计及制作和安装,包括材料费、人工费、机械费、运费、辅材费、填缝费。 2.4窗的风压性、气密性、水密性现场复试费用由招标人承担(检测不合格由中标单位承担全部费用);原材料检测由中标单位承担。 2.5报价时需按型材分别报单价、总价并汇总工程总价及最终报 价。如发生工程量变化,结算时按实际发生的面积乘以单价调整。 2.6报价为税后报价(含结算发票)。

门窗项目经理工作总结(精简版)

门窗项目经理工作总结 门窗项目经理工作总结 200x年度工作总结—工程部:x 尊敬的各位领导和同志们: 你们好!本人自2016年8月份来公司工作,至今为止已经有4年半的时间了,在这4年多的时间里,自己的技术水平和业务水平都得到了很大的提高,其他生活、社交等各个方面也都得到长足的发展和健康的成长。之所以有这么大的进步,首先得益于各位领导的赏识和大力栽培,同时还要感谢各位新老同事们的帮助和照顾,使我真正的感受到了公司这个大家庭的温暖和温馨。这一切都使我不得不每时每刻都要不住得提醒自己,认真工作、努力学习、尽自己最大的努力为我们的大家庭贡献自己的一份力量,使我们的大家庭更加美丽更加温暖。在这4年多的时间里公司的发展历程,点点滴滴都留在了我的记忆中。特别是近两年的时间里,公司的迅速发展和壮大都是有目共睹的,我相信经过我们的努力,公司的未来一定会更美好。 2016年已经过去,这一年对公司来说是个丰收年,对我来说也是个丰收年,技术水平和业务能力都得到了跨越式的提高,在这之前,由于自己负责的项目的特殊性,我的工作范围始终停留在与业主交流、施工技术管理、简单的施工计划安排、催讨工程款这几个方面。以前我负责的xx项目,从合同额来看,是不小的项目,但从项目流程、现状以及发展方向来分析,并不是个好项目。因此,接触到的关于项目的正规管理的操作方式并不是很多。从2016年11月份接手了xx项目后,不仅在方案涉及和技术水平上有了提高,市场业务方面也有了前所未有的进步。在过去的2016年里,我做的工作主要有以下几个方面。一、安排完成了xx项目中xx楼的综合布线工作。二、完善了xx-x中以前存在的问题,使xx系统经受住了一次x范围的的考验,使xx系统的稳定性得到了证实。三、安排完成了xx模块和配线架安装工作。使xx-x的综合布线系统顺利投入使用。四、完成了网络主干大部分连接。 五、完成了xx回款50万元。在这项工作中,由于各种原因,没能达到预期的效果以及领导在2016年初安排的任务。六、做好了xx的合同前市场工作及技术方案的完善整理。积极发展和该项目业主的关系,为以后的友好合作打下了坚实的基矗七、通过了二级建造师的

门窗工程讲解

建筑门窗工程 一、概况 一般住宅项目中,接触到的门窗有三类:防火门、单元对讲门、建筑外门窗(铝合金、塑钢门窗)。防火门一般用在楼梯间过道、各类检查井、地下室有防火要求的、电梯机房、超过六层的住宅进户门(有几个详细规定,具体查)等;单元对讲门设置在单元入户处,是位于建筑外立面处的,建议设置雨篷等。建筑外门窗包括各类房间的外窗和外门、阳台门等。 二、深化设计 1、防火门:防火门常用的有钢制防火门、木质防火门,经过 前面几个工程的总结,建议地下室及潮气较大或者有可能接触 到雨水的部位建议使用钢制防火门,其余部位使用木质防火门 (免漆板或者刷油漆的)。防火门深化设计主要注意几点:一 是防火门的净宽度要求,指的是可开启部分的宽度,走道和电 梯前室之间的门宽度尤其注意,参照疏散通道的宽度;开启方 向,一般是按照疏散通道的方向开启,建筑沉降缝附近的门, 在门扇开启后门扇不能跨过沉降缝;管道井部位的门,一般门 下槛应设置100-150高挡水槛;核对设计图纸中是否有遗漏的 部位,应结合防火分区的设计要求,看本分区内是否存在遗漏 部位未设计,如七号地块别墅部位,地下室为联通地下室,通 往一层的楼梯间是否有遗漏的防火门未安装或设计。 2、进户门:根据图纸,设计为防火门的一般向疏散方向开启,

净宽不小于0.90M(讨论),主要是根据建筑防火设计规范要求进行计算,为设计院事项,现场主要做好核查工作。 3、单元对讲门,样式型式深化一般取决于项目的品质定性, 同时,门扇的开启宽度一般不小于室内进户门的宽度;另外,需考虑对讲主机的设置位置、大小等,确定门的加工尺寸时,应与智能化单位进行沟通协调。 4、建筑外门窗:目前,项目上应用最多的为铝合金和塑钢门 窗。 门窗扇大小或者开启面积的确定: 卧室、起居室应有与室外空气直接流通的自然通风,单朝向住宅应采取通风措施。采用自然通风的房间应符合下列规定:卧室、起居室、明卫生间的通风和面积不应小于该房间地板面积的1/20,厨房的通风和面积不应小于该房间底板面积的1/10,并不得小于060㎡。这里有一个概念,“窗地比”,一般取值在15%-20%,设计中一般取1/7.通俗的有叫法为“窗墙比”,一般为15%。 《高层民用建筑设计防火规范》规定(不是很详细,需讨论),采用自然排烟方式的部位,门窗开启面积不小于2㎡,如七号地块1#、5#房电梯前室窗。 门窗扇大小的确定: 1、开启面积 2、采用的开启型式 3、型材的种类 4、成本 门窗开启型式的确定: 开启型式主要有推拉、外平开、内平开、上悬、下悬、内开内导

门窗工程项目管理流程.docx

门窗工程项目管理流程 主题:门窗工程项目管理流程 本流程总负责人:门窗工程副总、生产部经理次负责人:计调主管文件编号:版本:发布实施日期:起草人:审核人:批准人: 1.目的:使我司门窗工程项目更加规范、完整、准确,及提高工作效率。 2.适用范围:门窗工程项目所涉及的相关部门。 3.流程图 : 作业流程图责任岗位相应使用表单流程说明开始 下达指令单 技术出图 合同、技术、安全、项目交底会确定安装队 招标流程 合同评审流程 经营部 负责人 门窗工程副总 技术部负责人 成本部负责人 门窗工程副总 生产部经理经 营部负责人技 术部负责人项 目经理 项目经理 合同或者业主 联络单 《指令单》 《交底会议记 录》 经营部根据已签订的销售合同或业主工程联络 单,在个工作日下达指令单给项管中心、技术部、 采购部、生产部。 1、项管中心接到指令单后,个工作日内安排技术 部出图,同时通知成本部确定安装队伍; 2、技术部个工作日内完成出图并提交给业主方 审核确认; 3、成本部组织安装队伍招投标,个工作日内 完成安装队伍的确定并回复项管中心; 4、项管中心确定项目经理人选。 1、由经营部向工程部移交商务文件,并进行合 同交底,把合同责任具体地落实到各责任人和合 同实施的具体工作上。交底内容包括合同工期、 质量要求及合同风险,项目拓展的深度及后期维 护。 2、技术部根据组成合同的技术文件,向项目部 进行技术及安全交底,交底内容包括施工图、产 品特殊要求、安装注意事项等,形成《技术、安 全交底记录》。 3、项目部应与甲方、监理和其它施工配合单位接 洽、了解总包和业主的计划要求和其它要求,编 制初步的总计划,负责召开项目专题交底会。 1、根据《项目交底会》的各方意见,项目部调 整编制《施工总进度计划》交项管中心。 施工计划编制 设计下单流程 采购管理流程设计下单、物料采购、 生产加工、仓库出货 生产管理流程现场安装仓库管理流程 结束门窗工程副总 生产部经理 门窗工程副总、技 术经理、采购经理、 生产经理、仓库主 管、计调主管 项目经理 《施工总进度 计划表》 《施工总进度 计划表》 2、项管中心幕墙工程副总负责审核《施工总进 度计划》。 3、负责向相关部门下发审核后的《施工总进度 计划》并召开计划会议。 技术部按施工计划要求下单;采购部按施工计划 要求到货,生产部按施工计划要求加工;仓储部 按施工计划要求发货。计调负责物料库存、物料 采购到厂、生产加工、发货等跟进并及时反馈。 项目部根据合同约定或者业主要求对工程进度、 质量、安全负责,保质保量完成工程任务。 4.相关附件: 1.《指令单》; 2.《合同评审流程》; 3.《施工总进度计划表》

门窗工程项目管理

工程项目管理 1.概念 自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,以使项目目标得以实现。 2.项目管理的任务 “三控”:成本控制、进度控制、质量控制; “三管”:安全管理、合同管理、信息管理; “一协调”:与施工有关的组织与协调。 3.项目经理职责 项目管理目标责任书规定的职责; 主持编制项目管理实施规划,并对项目目标进行系统管理; 对资源进行动态管理(人、财、物); 建立有效运行体系,组织实施; 进行授权范围内的利益分配; 收集工程资料,准备结算资料,参与工程竣工验收。 4.项目经理权限 参与项目招标、投标和合同签订; 参与组建项目经理部; 主持项目经理部工作; 决定授权范围内的项目资金的投入和使用(项目招待费); 参与选择并使用具有相应资质的分包人; 参与选择物资供应单位; 协调与项目有关的内外部关系; 法定代表人授权的其他权利。 5.项目管理流程 根据项目规模、甲方要求、工期要求,组织项目管理班子(以项目经理为核心);对项目进行整体分析,做好整体施工部署; 项目目标设定

现场针对监理、总包、甲方的商务管理,抓重点人,重点突破,为工程顺利实施奠定良好基础(工程部经理、项目经理、总监代表)。重点是一切行动都是为了公司的利益,请牢记这一点。 具体施工过程控制(★) :督促设计部门深化设计图纸(经甲方签认后)——下发分包施工劳务队——审图,做好图纸会审记录——根据图纸进行现场测量(发现问题及时反馈跟踪)——总包交接、标高点、控制轴线——做好窗洞口竖向控制线及水平标高控制点——跟甲方确定窗安装进出位置(居中或偏外)——钢附框加工安装——洞口塞缝、防水——铝框安装——玻璃五金安装——打胶(或胶条)安装——竣工调试清理; 技术交底; 玻璃五金安装技术交底; 测量放线:检查标高、检查轴线、洞口尺寸,不合格的及时整改; 最后玻璃安装、五金安装、调试验收; ; 都应牢固掌握,时刻记在心中。 6.门窗技术要求 铝合金门窗常用类型 固定窗 内平开窗 内倒窗 平开内倒窗 外平开窗 外上悬窗 中悬窗 立转窗 推拉窗 提拉窗 内倒提拉窗 铝合金门常用类型 内平开门

门窗工程工程量的计算

门窗工程工程量的计算 一、定额项目设置和说明 1、本部分定额为清单计价规则A.5和B.4配套,包括三章内容: 1)钢门窗:第五章(5-24~5-35) 2)普通木门窗:第七章(7-1~7-51)和补充定额(B7-1~B7-6) 本节“门窗工程”仅包括装饰性门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、彩板门窗、卷帘门窗等,不包括普通门窗和钢门窗

种五金等工作内容。 1)木门窗定额(第七章)按框制作与安装、扇制作与安装分列定额子目,其中配套木门不再设扇制作子目,木门扇按成品采用市场采购方式列项(自己补充子目)计算。 2)木门窗的运输子目在定额第六章(6-40~6-44) 3)木门窗的油漆子目在定额第十章第五节(木材面油漆、金属面油漆和抹灰面油漆),其中木材面油漆分单层木门、单层木窗、木扶手、其它木材面等四类子目(10-1035~10-1265 )。 4)特殊五金(如门锁、清单一般单列)子目在定额第十章第四节十七、十八部分。 5)定额新补充了“成品木门安装”(补充定额B7-1),“成品木门安装”子目包括了成品木门的制作、运输、安装等内容,套用定额时请注意。“成品木门安装”价目表是按成品木门单价180元/m2考虑的。 3、其它门窗定额(第十章第四节)安装子目均按外购成品列入(通称成品门安装),成品门窗价(除钢门窗)包含玻璃和门窗附件,定额中已包括制作、运输、安装、五金等全部内容。 4、定额还新补充了“人防门安装”子目(补充定额B7-2~B7-6),是人防工程专用子目,仅适用于地下室的人防工程。 5、门窗套、筒子板、贴脸的区别。 二、主要项目工程量计算 1、各类木门窗的制作、运输、安装工程量均按门窗洞口尺寸以面积计算。门亮子按所在门的洞口面积计算。 1)制作、运输、安装工程量 S=洞口宽×高×清单项目樘数或者S=洞口面积(清单工程量)

5门窗工程检查细则

一、适用范围: 1.为加强建筑工程的质量管理,统一门窗工程施工质量的验收,保证工程质量,制定门窗工程检查细则。 2.该检查细则适用于建筑工程的门窗施工质量控制和验收。 二、基本规定: 1.本节适用于木门窗制作安装、金属安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。 (1)门窗工程验收时应检查下列文件和记录: a.门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。 b.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 c.特种门及其附件的生产许可文件。 d.隐蔽工程验收记录。施工记录。 (2)门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验: a.人造木板的甲醛含量。 b.建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。 (3)门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: a.预埋件和锚固件。 b.隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 (4)各分项工程的检验批应按下列规定划分: a.同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。 b.同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。 说明:该细则定了门窗工程检验批划分的原则。即进场门窗应按品种、类型、规格各自组成检验批,并规定了各种门窗组成检验批的不同数量。本条所称门窗品种通常是指门窗的制作材料,如实木门窗、铝合金门窗、塑料门窗等;门窗类型是指门窗的功能或开启方式,如平开窗、立转窗、自动门,推拉门等;门窗规格指门窗的尺寸。2.检查数量应符合下列规定: (1)木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。 (2)特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。 说明:本条对各种检验批的检查数量作出规定。考虑到对高层建筑(10层及10层以上的居住建筑和建筑高度超过24m的公共建筑)的外窗各项性能要求应更为严格,故每个检验批的检查数量增加一倍。此外,由于特种门的重要性明显高于普通门,数量则较之普通门为少,为保证物种门的功能,规定每个检验批抽样检查的数量应比普通门加大。 3.门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验。 说明:安装门窗前应对门窗洞口尺寸进行检查,除检查单个门窗洞口尺寸外,还应对能够通视的成排或成列的门窗洞口进行目测或拉通线检查。如果发现明显偏差,应与施工单

门窗施工方案

1.6装修工程难点和主要策略 1.6.1 本工程难点 安徽禾源置业发展有限公司办公楼室内装饰工程是大型装饰工程,设计新颖、工期紧、工程质量要求高,施工难度较大。本工程的重点、难点如下: 1、管理工作方面的重点、难点的施工控制措施 2、施工技术方面重点、难点的施工控制措施 1.6.2 针对此,我项目部特制订如下十三条主要工作重点 1、成立设计技术部现场办公,负责深入设计的工作和指导现场施工。 2、利用监理公司的质量监理权威性加强质量管理。 3、利用总包土建单位资源为本工程服务。 4、利用专业厂商和专业队伍参与施工。 5、利用社会资源为工人后勤生活提供保障。 6、对材料供应科学合理安排,既不影响进度又不占用大额资金。 7、准备充足的流动资金以应付业主进度款不能及时到位时,工 程能依计划进行。 8、储备充足的工人资源作后备力量,可随时调用。 9、筹备成立“交叉作业协调办公室”邀请各专业公司参加,起 到主协调作用。 10、以图表等书面形式向施工班组进行技术交底,并作详细解 释,将设计图、施工方法等内容清楚地传递到施工班组手中, 工序交接一并以书面形式进行交接记录,并对工人进行安全

文明施工和工程质量要求岗前培训,严格执行现场巡查制度 和现场技术员全过程监控重要工序施工的制度。 11、建立与质量标准挂钩的奖罚制度,管理人员分层管理。各 段施工班组挂牌施工,责任明确分区,奖罚分明,严格执行。 12、与各专业队共建成品保护制度,全场挂牌统一成品保护标志。 1.7工程三个阶段的主要措施 1.8质量方针与实施目标 在“安徽禾源置业发展有限公司办公楼室内装饰工程”施工中,我公司将始终贯彻“质量第一、服务第一、信誉第一、用户至上”的宗旨,发挥我们的技术优势,优质、高速、安全、文明地完成本施工任务,确保达到以下施工目标:

门窗工程工程量的计算(定额)

(一)定额项目设置和说明 1、本部分定额为清单计价规则A.5和B.4配套,包括三章内容: 1)钢门窗:第五章(5-24~5-35) 2)普通木门窗:第七章(7-1~7-51)和补充定额(B7-1~B7-6) 3)成品门窗:第十章第四节(10-949~10-1034)共十八部分86个项目,本节“门窗工程”仅包括装饰性门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、彩板门窗、卷帘门窗等,不包括普通门窗和钢门窗 2、木门窗部分计价内容包括制作、运输、安装和油漆或特种五金等工作内容1)木门窗(第七章)按框制作与安装、扇制作与安装分别列项,其中配套木门不再设扇制作子目,木门扇按成品采用市场采购方式列项计算。定额还新补充了“成品木门安装”和“人防门安装”子目 2)木门窗的运输在定额第六章(6-40~6-44) 3)木门窗的油漆在定额第十章,木材面油漆分单层木门、单层木窗、木扶手、其它木材面(10-1035~10-1265 )。 3、其它门窗安装均按外购成品列入,成品门窗价(除钢门窗)包含玻璃和门窗附件,定额中已包括制作、运输、安装、五金等内容。 4、人防门(补充定额)是人防工程专用子目,仅适用于地下室的人防工程 5、门窗套、筒子板、贴脸的区别。 (二)主要项目工程量计算 1、各类木门窗的制作、运输、安装工程量均按门窗洞口尺寸以面积计算门亮子按所在门的洞口面积计算。 1)制作、运输、安装工程量 S=洞口宽×高×清单项目樘数或者S=洞口面积 洞口宽×高见清单项目特征描述 2)油漆工程量:S=洞口面积×系数系数在《消耗量定额》中册P352 3)普通木门扇(成品)可按“樘…计算(同清单项目数量) 2、铝合金门窗、塑钢门窗、彩板门窗安装工程量按洞口面积以m2计算,纱扇工程量同窗工程量。 S=洞口宽×高×清单项目樘数 3、卷帘门窗安装按其安装高度乘以门的实际宽度以m2计算,安装高度算至滚筒顶点,卷筒罩按展开面积计算。 4、防盗门窗、不锈钢格栅门按外围面积以m2计算。 5、成品防火门以框外围面积计算,防火卷帘门从地(楼)面算至端板顶点乘以设计宽度。 6、实木门扇制作安装、装饰门扇制作按外围面积计算。装饰门扇及成品门扇安装按“扇…计算。 7、门窗套、门窗筒子板按展开面积计算(同清单项目工程量)。门窗贴脸按延长米计算(清单项目按展开面积计算)。 8、窗帘盒、窗帘轨按延长米计算(同清单项目工程量计算)。窗台板按实铺面积以m2计算(清单项目按长度计算)。

铝合金门窗工程造价计算

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)的“附录B装饰装修工程工程量清单项目及计算规则”中的“B. 4门窗工程”分别对木门、金属门、金属卷帘门、其他门、木窗、金属窗、门窗套、窗帘盒及窗帘轨和窗台板的工程量计算规则作为统一性规定,但是《建设工程工程量清单计价规范》并没有对门窗工程的造价计算给出具体方法,所以本文对金属门窗之一的铝合金门窗的造价计算进行阐述,同时亦希望以己之“砖”引出门窗技术专家及造价人员之“玉”。 门窗工程作为专业分包工程导致门窗工程造价具有一定的技术性,为了适当降低造价人员对门窗技术的依赖或束缚,将本文所指造价定位在设计概算或施工图预算的层次。 进行门窗工程造价的计算,需耍造价人员理解门窗的基本组成:固定部分、开启部分和固定部分和开启部分的联系—五金件。本人认为对照门窗竣工图对照竣工建筑的门窗以及材料封样件去理解门窗节点不失为一个好方法,因为门窗竣工图和竣工建筑的门窗都易为业主的造价人员所获得或接近,以上提及的资料或材料更易为门窗工程分包商的造价人员所获得。 为加深没有门窗工程造价经历的造价人员对门窗节点的理解,现以平开窗C2418为例对门窗节点进行扼要解释。 节点01为窗固定部分的横剖节点,中空玻璃通过压线固定在窗边框上,框角码的作用是连接横窗边框和竖边框,密封胶条的作用是防止室外雨水或风或灰尘进人室内,同时密封胶条还作为铝合金窗边框和中空玻璃之间的缓冲部件。 节点02为窗开启部分的横剖节点,中空玻璃通过压线固定在窗扇挺上,扇角码的作用是连接横窗扇挺和竖窗扇挺,密封胶条3的作用和密封胶条2相同,密封胶条1的作用是密封作用—防止室外雨水或风或灰尘进人室内,合页的作用是连接门窗的部分框—窗边框和窗的开启扇—窗扇挺,合页为五金件之一。 节点03为窗开启部分的竖剖节点,横中框作为窗固定部分之一。 节点04为窗开启部分的竖剖节点,加强中框亦作为窗固定部分之一,人通过转动窗执手控制铝连杆在窗扇挺的凹槽内上下滑动,从而实现铝连杆上的锁点正对或偏离安装在加强中框上的锁座。当锁点正对锁座时,窗扇锁闭;当锁点偏离锁座时,窗扇可开启。 同理,对于铝合金推拉窗而言,人通过滑轮实现窗扇的推拉,通过窗锁实现窗扇的锁闭;对于地弹门而言,门扇通过地弹簧五金实现开启,门拉手为方便开启关闭门扇而设置,门扇的锁闭则通过地锁或插销实现。(附录1:门窗大样图,附录2:门窗节点图) 为了将复杂问题简单化,现将门窗工程造价的计算分解为以下五个步骤: 1)阅读并理解门窗工程招标文件/谈判文件和方案图/施工图 2)编制门窗材料计算表、型材表、五金表、面板表、密封件表,材料询价 3)人、材、机的计算和汇总 4)分部分项工程量清单计价 5)汇总造价 门窗工程造价计算的思路为明确门窗工程要求,先算材料后取人工工日和机械台班,量价合一而得分部分项工程量清单计价费用,最后汇总得出工程造价。第二个步骤是重点也是难点,往往花费总工作时间的50%以上。 以下分别对五个计算步骤进行阐述 1.阅读并理解门窗工程招标文件/谈判文件和方案图/施工图 首先,要明确合同类型。 总价合同指在合同中确定一个完成项目的总价、承包人据此完成项日全部内容的合同,适用范围为工程量不大、且能梢确计算;工期较短;技术不太复杂、风险不大。

门窗工程施工管理流程

门窗工程施工管理流程 工程施工是公司工作的主要内容和核心工作,需要公司所有部门的密切配合。工程从设计、物资采购供应、制作、安装、资金调配、款项回收、完工交验、竣工结算到售后服务,主要以工程部为牵头部门,其它部门以工程部为核心,一切围绕工程施工提供服务。其主要工作环节包括:施工前准备、工程施工、工程收尾、工程完工交验、工程竣工结算、工程维修服务。 一、施工前准备 营销部召开中标(合同)交底会→工程部召开工程统筹会→技术部提交工程施工图、合同材料样板、色板供甲方审批确认→工程部进驻现场→技术部下发工程施工图并进行技术交底→工程部测尺并提交《制作尺寸表》→生产部设备改进及加工工艺调整 1、中标(合同)交底会 当工程中标或签订合同后,为更好地组织和安排工作,由公司营销总监组织召开中标(合同)交底会。其主要内容是:营销部对本工程中标过程及情况向各部门作汇报,说明合同主要内容,明确工期、进度、质量安全、工程款支付以及工程甲方的其它有关要求(包括投标过程中与甲方达成的非书面的相关要求和承诺),编制《合同交底表》。 2、工程统筹会 此会议由工程副总组织召开,其主要内容为安排工程项目部进场计划。包括:项目管理人员配置计划,施工队伍选拔计划,办公设备及场地安排计划,工程施工图、样板、色板报批计划,第一批材料采购、到场计划,制作尺寸提交计划,生产工艺改进安排计划,资金调配使用计划等。参会各部门根据计划内容发表意见,工程部汇总意见,按议定内容填写《工程统筹表》分发相关部门。

3、工程项目部进场 营销总监介绍工程部人员与工程甲方代表认识,按工程甲方要求的时间,安排工程项目部人员及施工队伍进场。项目部了解现场情况,编制工程施工进度计划,跟踪该工程相关的变更、洽商事宜等工作,并安排人员核查洞口、窗型等,做好施工前的准备工作。 4、提交工程施工图、合同材料样板、色板等供甲方确认 1)、技术部编制施工图纸,提交工程甲方审批并获得批准;报送材料样板、色板供工程甲方审批同意。 2)、工程部提供工地现场情况报告文件及甲方工程变更的相关文件。 3)、营销部提供在议标及合同签订过程中的技术变更资料。 4)、技术部编制合同材料样板、样窗加工作业表,交生产部组织制作,制作完成后由项目部报送工程甲方确认通过。 5)、技术部编制《材料明细表》,报工程甲方确认并通过。 色板确认过程:营销部或工程部到甲方领取材料色样,交采购部安排各供应商进行调色,调色样板制作好后转项目部报送甲方审批并通过。审批同意后的材料色板交技术部存档,采购部留存副件。签批过程由技术部全程跟踪,项目部、采购部、营销部协助。 5、技术交底会 当施工图、材料样板、色板均被甲方签批后,技术部召开技术交底会,会议内容以《技术交底表》的形式记录。 6、工程测尺 项目部依据技术部提供的施工图及工程甲方提供的技术文件核实洞口、窗型,测量制作尺寸,编制《制作尺寸表》。

铝合金门窗工程报价规范总结.doc

. 致: ************区住房和规划建设局 ********搬迁安置居住小区项目部 铝合金门窗工 程报价方案 (联系人: ******手机:**********) 2014 年 4 月 9 日

报价汇总 工程名称:**********搬迁安置居住小区第 4 标短铝合金门窗工程 序号分项名称工程量综合单价 总价(元)备注(㎡)(元 /㎡) 1 百叶窗2654.00 237.31 629820.74 风井、空调位 2 50 系列平开窗10006.00 304.92 3051029.52 卧室、厨房等 3 70 系列推拉窗597.00 260.5 155518.5 厨房、楼梯等 4 90 系列推拉门5465.00 317.06 1732732.9 卧室、客厅 /阳台 5 100*45+50 平开 /固定窗978.00 312.29 305419.62 门厅、商铺 6 100*44+ 全玻地弹门1043.00 448.45 467733.35 门厅、商铺 7 70 平开门连窗1249.00 366.81 458145.69 餐厅 / 厨房 /阳台 8 小计21992 9800400.32 9 (综合平均单价为)309.22 报价说明: 1、铝型材采用广东高登、金兰等品牌粉末喷涂;壁厚为窗 1.4mm 、门 2.0mm 、百 叶 1.2mm 。 2、门窗五金件选用“雄进”等优质品牌,平开窗配置两点锁、滑撑(卫生间配7 字执手;推拉窗配月牙锁、滑轮/推拉门配双滑轮;平开门配球形、合页。 3、此报价玻璃选用东莞“信义”或“龙玻”等品牌,门采用6mm 白色钢化玻璃(地 弹门 12mm ),采用5mm/6mm白色钢化玻璃(卫生间为磨砂); 4、此报价不含总包配合费、检测费、现场水电费、税金,含管理费及利润。 5、甲方需免费提供脚手架等便于安装的垂直运输设备和施工工人住宿等场所。 6、所有报价工程路量均为暂定量,结算时应以实际完成展开面积结算。 7、本报价中的材料报价在15 天内有效。

门窗工程施工组织设计

门窗工程施工组织 设计

施工组织目录 一、工程概况 ................................ 错误!未定义书签。 (一)、............................................ 工程名称错 误!未定义书签。 (二)、............................................ 工程概况错 误!未定义书签。 (三)、........................................ 工程装饰特点错 误!未定义书签。 二、现场组织机构及工程管理体系............... 错误!未定义书签。 (一)、............................................ 组织机构错 误!未定义书签。 (二)、........................................ 主要人员职责错 误!未定义书签。 三、施工方案及主要施工方法................... 错误!未定义书签。 (一)、总体施工方案.......................... 错误!未定义书签。 (二)、........................................ 门窗构件制造错 误!未定义书签。 (三)、.. 门窗半成品及成品的包装、运输、装卸及使用的运输工具错 误!未定义书签。 (四)、.................................. 各分项工程施工方案错 误!未定义书签。 (五)、.......................................... 门窗的清洗错 误!未定义书签。 (六)、.......................... 工程竣工验收及施工资料归档错 误!未定义书签。

铝合金门窗工程报价规范

致: ************区住房和规划建设局********搬迁安置居住小区项目部 铝合金门窗工程 报价方案 (联系人:****** 手机:**********) 2014年4月9日

报价汇总 工程名称:**********搬迁安置居住小区第4标短铝合金门窗工程 报价说明: 1、铝型材采用广东高登、金兰等品牌粉末喷涂;壁厚为窗 1.4mm、门 2.0mm、百 叶1.2mm。 2、门窗五金件选用“雄进”等优质品牌,平开窗配置两点锁、滑撑(卫生间配7 字执手;推拉窗配月牙锁、滑轮/推拉门配双滑轮;平开门配球形、合页。 3、此报价玻璃选用东莞“信义”或“龙玻”等品牌,门采用6mm白色钢化玻璃(地 弹门12mm),采用5mm/6mm白色钢化玻璃(卫生间为磨砂); 4、此报价不含总包配合费、检测费、现场水电费、税金,含管理费及利润。 5、甲方需免费提供脚手架等便于安装的垂直运输设备和施工工人住宿等场所。 6、所有报价工程路量均为暂定量,结算时应以实际完成展开面积结算。 7、本报价中的材料报价在15天内有效。 综合单价分析表 项目名称:**********搬迁安置居住小区第4标段铝合金门窗工程

综合单价分析表 项目名称:*********搬迁安置居住小区第4标段铝合金门窗工程

综合单价分析表 项目名称:********搬迁安置居住小区第4标段铝合金门窗工程

综合单价分析表 项目名称:*********搬迁安置居住小区第4标段铝合金门窗工程

综合单价分析表 项目名称:********搬迁安置居住小区第4标段铝合金门窗工程

铝合金门窗施工组织设计

新建宝山区公安交通管理服务中心项目 铝 合 金 门 窗 施 工 组 织 设 计 马鲍建筑塑料 2019年1月3日

第一章工程概况 第一节工程简介 1、工程简介 工程名称:新建宝山区公安交通管理服务中心项目 工程地点:市宝山区友谊路铁山路 建设单位:宝冶集团 2、工程施工工期要求 合同工期:120日历天(开工至竣工) 计划开工日期:2019 年 1 月 1 日 计划完工日期:2019 年 3 月30 日 同时满足业主及总承包商对工程进度的总体要求。具体开工日期以甲方发出的开工令为准。 3、工程质量目标 本工程质量目标达到一次性验收100%合格。 4、工程保修期 源自对我公司优质产品及施工质量和售后服务体系的自信,我公司重承诺:本工程整体及未做特别规定的工程项目的质量保修期为2年。终身维护。 第二节编制依据 1.1 编制说明 我司在认真研究招标文件、设计图纸和本工程的特点及现场施工条件的基础上,综合考虑本工程量大、工期较紧、施工复杂的特点及我司的管理经验和施工能力,本着积极响应招标文件、加快施工速度、缩短工期、保证工程质量、合理地组织材料采购、运输环节的原则,经过顾问论证和多方案比较,编制了本工程的施工组织设计。其中对施工总体进度计划及保障措施、施工方案、安全措施和方案、现场文明施工、防止施工扰民措施、消防、环保和保卫方案、现场组织管理机构、成品保护措施、不可预见及突发事件的应急措施等方面进行了详细的阐述,其他方面作了补充说明。 1.2 编制依据 1.2.1 本施工组织设计文件依据下列文件进行编制

1.2.2经过审图的施工图纸。 1.2.3我司企业标准、质量手册及程序文件等相关文件; 1.2.4我司承建类似工程施工管理经验; 1.2.5国家最新设计技术规和标准 我司确保所有采用的技术规、标准必须是国家或有关权威机构的最新版本,或高于它的企业标准,无论此版本有无在此提及。例如国家规《铝合金门窗》、《建筑玻璃应用技术规程》、《铝合金门窗工程技术规》等。 1.2.6市工程建设规《民用建筑外窗应用技术规程》DG/TJ08-2242-2017。

门窗工程量清单案例

工程量清单案例---窗 招标人部分: 一、根据《工程量清单计价规范》窗的计算规则如下: 二、某一建筑物,有如下实腹钢窗,双层玻璃,开启扇上设纱窗,共10樘,如下图: 三、门窗的清单工程量比较简单,只是按设计图示数量计算樘,因此窗的工程量为10,单位为樘,主要难点在特征描述上,如何把窗的特征描述清楚是投标人不误解招标意图的关键要素。现在我们分析一下,窗的特征。 1)窗类型:主要指此窗带亮子或不带亮子,带纱或不带纱,单扇或双扇,单玻或双玻等。因此案例中的窗类型描述如下:带亮双扇平开双玻带纱。 2)框及扇材质,外围尺寸:指外框尺寸或面积。凡面层材料有品种、规格、品牌、颜色要求的,一定在工程量清单中进行描述,以免因描述不清造成报价失误。此案例中的窗材质及尺寸描述有如下两种情况: 第一种:框扇材质为实腹,窗尺寸:宽3.3米,高2米。扇为双扇,尺寸为宽为0.95米,高为1.5米,在开启扇上设纱窗,纱窗随扇一起开启。 第二种:框扇材质为实腹,窗面积为3.3×2 =6.6m2。扇面积为:0.95×1.5×2=2.85 m2。 3)玻璃品种、厚度、五金特殊要求:主要指窗采用的玻璃品种是平板还是特种玻璃,厚度是3mm还是5mm,颜色是白色还是其它及五金件等特殊要求。因此案例中的窗根据设计要求描述如下:采用以3mm厚双层淡蓝色平板玻璃,五金件为普通拉手及风撑、插销等。 4)油漆品种、刷漆遍数:指此窗刷什么油漆及油漆的遍数。此案例窗的描述为:油漆采用除锈后,刷红丹防锈漆一遍,外刷淡黄色调合漆两遍,内刷银白银调合漆两遍。 通过上述的分析,此案例窗的工程量清单如下:

通过上例的分析,在门窗清单项中,最大的难点是特征描述,但到底描述到什么程度为否则,本人认为,只要描述到让每一投标人不误解招标人的意图,能够准确地报价为原则。但有时,由于窗的复杂性,很难用文字描述清楚,是不是考虑用图做了特征描述的附加条件,这对于窗的开启扇不用描述看图就一目了然。 投标人部分: 一、投标人对于实腹钢窗组价时,必须得到工程量清单,得到工程量清单如下: