1. 案例10kV杆上检修作业
(1)杜××在拿出新式绝缘子时,废旧绝缘子螺母已松开且并未做任何固定措施,违反了配电《安规》17.1.12“工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施”的规定。
(2)现场未设置围栏,违反配电《安规》6.2.3(4)“在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施”的规定。
(3)许××未制止杜××的违规行为,违反了配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”、3.3.12.4(3)“监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为”的规定。

2. 案例10kV配电台架拆旧
(1)抢修工作结束后,王××拆除闲置变台上有低压横担和3只低压开关,属无票作业,违反配电《安规》3.3“工作票制度”、3.3.9.12“在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续”的规定。
(2)王××未严格履行自身职责,违反配电《安规》3.3.12.5(2)“服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。
(3)工作负责人未有效履行监护责任,制止违章行为,使王××失去监护,违反配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”、3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

3. 案例10kV配电台架电能表更换
(1)倪××低压带电工作未戴手套,违反配电《安规》8.1.1“低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持对地绝缘”的规定。
(2)倪××未对拆开的电压线裸露线头采取绝缘包裹措施,违反配电《安规》8.1.5“低压电气工作时,拆开的引线、断开的接头应采取绝缘包裹等遮蔽措施”、8.1.6 “低压电气带电工作,应采取绝缘隔离措施防止相间短路和单相接地”的规定。
(3)涂××未对工作人员进行全过程监护,违反配电《安规》3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

4. 案例10kV配电台架消缺
(1)作业人员张××在未办理工作票手续的情况下开展工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.2“填用配电第一种工作票的工作。

配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。
(2)作业人员在未验电、接地的情况下即登台作业,违反配电《安规》7.1.2“柱上变压器台架工作,应先断开低压侧的空气开关、刀开关,再断开变压器台架的高压线路的隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,高低压侧验电、接地后,方可工作。若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用绝缘遮蔽措施”的规定。
(3)高处作业未采取防坠落措施,违反配电《安规》17.1.3“高处作业应搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落的措施”的规定。
(4)作业人员失去监护,违章未得到制止,违反配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”、3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

5. 案例10kV带电作业
(1)本项工作虽为消缺工作,但已提前一天安排,不应填用电力线路事故应急抢修单,应填用配电带电作业工作票,违反配电《安规》3.3.4“填用配电带电作业工作票的工作。3.3.4.1 高压配电带电作业。3.3.4.2 与邻近带电高压线路或设备的距离大于表3-2、小于表3-1规定的不停电作业”、3.3.6“填用配电故障紧急抢修单的工作。配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单。配电线路、设备故障紧急处理,系指配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢复供电或排除故障的、连续进行的故障修复工作。非连续进行的故障修复工作,应使用工作票”的规定。
(2)带电作业未按要求组织勘察,违反配电《安规》9.1.6“带电作业项目,应勘察配电线路是否符合带电作业条件、同杆(塔)架设线路及其方位和电气间距、作业现场条件和环境及其他影响作业的危险战点,并根据勘察结果确定带电作业方法、所需工具以及应采取的措施”的规定。
(3)作业人员作业过程中摘下绝缘手套,违反配电《安规》9.2.6“带电作业过程中,禁止摘下绝缘防护用具”的规定;
(4)安全措施布置不到位,放电线夹遮蔽不严,违反配电《安规》9.2.7“对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取绝缘遮蔽措施”的规定。
5.工作负责人(监护人员)监护不到位,未制止作业人员违章,违反配电《安规》3.3.12.2(5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

6. 案例10kV配电线路检修
(1)赵××在没有安装临时

拉线的情况下,登杆解开拉线,放下导线,违反配电《安规》6.3.14(3)“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”、6.4.5 “紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳”的规定。
(2)赵××在无人监护、无人指挥的情况下擅自登杆进行撤线,违反配电《安规》6.4.1“放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护”规定。
(3)第一组负责人马××长时间离开现场,未履行工作负责人变更手续,违反配电《安规》3.5.5“工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员。工作负责人若需长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续,并在工作票上签名确认”的规定。
(4)雨后工作,工作前未重新核对现场勘察情况,违反配电《安规》3.2.5“开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的安全措施”的规定。

7. 案例10kV配合停电误操作
(1)姚××在未经批准、无人监护的情况下,单人到现场进行操作,且进行单人登杆操作,违反配电《安规》5.2.6.13“单人操作时,禁止登高或登杆操作”规定。
(2)姚××在没有得到操作许可,未确认开关(断路器)已断开,即进行刀闸(隔离开关)操作,操作票越项操作,违反配电《安规》5.2.6.6“禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)”、5.2.5.6(3)“停、送电操作,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置”的规定。
(3)郑××未制止违章行为,违反配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”的规定。

8. 案例10kV配电接地线装设误操作
(1)王××未验电就装设接地线, 违反配电《安规》4.3.1“配电线路和设备停电检修,接地前,应使用相应电压等级的接触式验电器或测电笔,在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电”的规定。
(2)当接地线连接桩头脱落与接地极脱离时,监护人刘××未停止杆上人员接地操作,造成接地顺序错误,违反配电《安规》4.4.9接地线装设顺序规定,监护人实施接地线装设操作,违反配电《安规》4.4.4“装设、拆除接地线应有人监护”的规定,监护人刘××恢复脱落的接地桩

头时未戴绝缘手套,违反配电《安规》4.4.8“装设、拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套”的规定。
(3)监护人刘××未履行安全职责,违反配电《安规》3.5.4“专责监护人不得兼做其他工作”、3.3.12.4(3)“监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为”的规定。
(4)工作票签发人、工作负责人现场勘察不到位,在未掌握现场相邻设备是否带电的情况下,错误填写、签发工作票,违反配电《安规》3.2.3“现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项”的规定。

9. 案例10kV配电线路单工作组抢修
(1)工作前未提前组织现场勘察,违反配电《安规》3.2.1“配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录”的规定。
(2)登杆前作业前防范措施不到位,违反配电《安规》6.3.14(2)“调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均时,应根据需要设置临时拉线及其调节范围,并应有专人统一指挥”的规定。
(3)本项工作属于无票作业,违反配电《安规》3.3.6“填用配电故障紧急抢修单的工作。配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单。配电线路、设备故障紧急处理,系指配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢复供电或排除故障的、连续进行的故障修复工作。非连续进行的故障修复工作,应使用工作票”的规定。
(4)李××(死者)未系紧安全帽的下颚带, 违反配电《安规》2.1.6“进入作业现场应正确佩带安全帽”的规定。
(5)线路断线时该支线#25电杆(末端杆)受拉线拉力作用已向拉线侧倾斜,工作负责人未采取防倒杆措施,违反配电《安规》6.2.1“登杆塔前,应检查杆根、基础、拉线是否牢固;遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆”、6.4.5 “紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳”的规定。

10. 案例10kV配电线路多工作组抢修
(1)王××在完成刀闸更换后,未经配电第一种工作票负责人同意,擅自拆除了配电第一种工作票上要求的、安装在3147刀闸电缆侧接地线,且王××电缆头恢复的工

作未结束,不应办工作终结手续;王××明知接地线已拆除还擅自上杆进行作业。违反配电《安规》3.7.1“查明全部工作人员确由线路、设备上撤离后,再命令拆除由工作班自行装设的接地线等安全措施。接地线拆除后,任何人不得再登杆工作或在设备上工作”、4.4.7“作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业”的规定。
(2)变检工作负责人龙××在电缆中间头制作而解开的电缆头未恢复、工作班人员未离开现场情况下,即办理工作票终结手续,并向调度汇报工作结束,且汇报内容不全面、不具体。违反配电《安规》3.7.5“工作终结报告应简明扼要,主要包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工,所修项目、试验结果、设备改动情况和存在问题等,工作班自行装设的接地线已全部拆除,线路(设备)上已无本班组工作人员和遗留物”的规定。
(3)县调调度员段××接受工作负责人工作终结的汇报不规范,在工作负责人汇报内容不全情况下,没有与工作负责人确认现场是否已拆除安全措施、是否具备送电条件,盲目向维操队下达送电指令。违反配电《安规》3.7.5“工作终结报告应简明扼要,主要包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工,所修项目、试验结果、设备改动情况和存在问题等,工作班自行装设的接地线已全部拆除,线路(设备)上已无本班组工作人员和遗留物”的规定、3.7.6“工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施”的规定。
(4)王××更换隔离开关所使用工作票的票种错误。当时更换变电站外电杆上的3087、3147两组隔离开关属于设备消缺工作,按规定应使用配电第一种工作票,违反配电《安规》3.3.2“填用配电第一种工作票的工作。配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”、3.3.6“填用配电故障紧急抢修单的工作。配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单”的规定。

11. 案例10kV业扩装表
(1)王××等工作前未进行现场勘查,未弄清楚一次设备带电情况。违反配电《安规》3.2.1“配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据

工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录”、3.4.8“在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求”的规定。
(2)王××等在现场未采取必要的安全措施。工作前没有根据此项工作需要进入计量柜高压部分的情况,采取将高压设备停电、验电、接地等安全技术措施,违反配电《安规》4.1停电、验电、接地的规定。
(3) 王××等在带电运行的高压计量柜上安装表计,没有填用工作票。违反配电《安规》3.3.2“填用配电第一种工作票的工作。配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。
(4)高压计量柜没有安装防误入带电间隔的闭锁装置,且在计量柜送电后未在柜门上加挂机械锁,违反配电《安规》2.2.3“高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装置”的规定。

12. 案例10kV业扩验收
(1)李××在明知计量柜门被闭锁情况下,未经许可擅自解锁打开计量柜箱门,违反配电《安规》2.1.8“工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等”的规定。
(2)李××在工作前未检查确认用户设备状态,违反配电《安规》3.4.8“在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求”的规定。
(3)本项工作属于无票作业,且李××未经工作负责人许可、在无人监护情况下擅自开始工作。违反配电《安规》3.3.2“填用配电第一种工作票的工作。配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”、3.5.1“工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令”的规定。


13. 案例10kV电缆试验
(1)工作班成员张××在更换试验引线时未戴绝缘手套、未对试验电缆进行充分放电、短路接地。违反配电《安规》11.2.7“变更接线或试验结束,应断开试验电源,并将升压设备的高压部分放电、短路接地”、12.3.3“电缆试验过程中需更换试验引线时,作业人员应先戴好绝缘手套对被试电缆充分放电”的规定。
(2)工作负责人李××监护不到位,未及时发现、制止张××的违章作业,违反配电《安规》3.3.12.2 (5)“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的工作负责人职责规定。
(3)工作班成员王××未严格履行自身职责,违反配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制

止,经纠正后方可恢复作业”、3.3.12.5(2)“服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。

14. 案例10kV电缆故障抢修
(1)现场勘察制度执行不严格,未掌握现场设备状况。违反配电《安规》3.2.3“现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项”的规定。
(2)此项工作属无票作业,违反配电《安规》3.3.6“配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单”的规定,违反配电《安规》3.3.12.2 “工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知”的工作负责人职责规定。
(3)工作负责人陈××抢修第二条电缆前未核实线路名称,未对电缆验电、接地。违反配电《安规》12.2.8“开断电缆前,应与电缆走向图核对相符,并使用仪器确认电缆确无电压后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,并采取防灼伤的措施”的规定。
(4)工作班成员李××、谷××未严格履行自身职责,违反配电《安规》3.3.12.5“(1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。(2)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。

15. 案例10kV线路(有分布式电源)故障巡视
(1)作业人员工作任务是巡线,拆变压器的高压端子属于检修项目,属于无票作业。违反配电《安规》3.3.6“配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单”的规定。
(2)王××进入设备区并接触设备,违反配电《安规》5.1.10“无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应有人监护,并保持表3-1规定的安全距离”的规定。
(3)工作组对小水电线路采取的安全措施不完善,违反配电《安规》13.4.3“在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作,应断开分布式电源并网点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或熔断器,并在电网侧接地”的规定。
(4)富石支线三相高压熔断器中有一相用导线临时短接,违反配电《安规》2.2.1 “在多电源和有自

备电源的用户线路的高压系统接入点处,应有明显断开点”、 13.1.1“接入高压配电网的分布式电源,并网点应安装易操作、可闭锁、具有明显断开点、可开断故障电流的开断设备”的规定。

16. 案例10kV线路巡视
(1)砍伐临近高压设备的树木时未执行工作票制度,违反配电《安规》3.3“工作票制度”、3.3.7“可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作”的规定。
(2)自然环境不满足砍剪树木条件,违反配电《安规》5.3.8“风力超过五级时,禁止砍剪高出或接近带电线路的树木” 的规定。
(3)树木砍剪前,未采取防止树木倒落在线路上的安全措施,违反配电《安规》5.3.4“为防止树木(树枝)倒落在线路上,应使用绝缘绳索将其拉向与线路相反的方向,绳索应有足够的长度和强度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤”的规定。
(4)巡视人员攀登已经锯过的未断树木,违反配电《安规》5.3.7 “不得攀登已经锯过或砍过的未断树木”的规定。
(5)监护人未尽到监护职责,违反配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”的规定。

17. 案例低压装表作业
(1)本项工作属于无票作业,违反配电《安规》3.3.5“填用低压工作票的工作。低压配电工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”、3.3.7“可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作”中3.3.7.6“单一电源低压分支线的停电工作”、3.3.7.7“实施此类工作时,可不使用工作票,但应以其他书面形式记录相应的操作和工作等内容”的规定。
(2)袁××、王××都为单人工作,无人监护,违反配电《安规》3.5“工作监护制度”中3.5.1 “工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令”、8.2.1“带电断、接低压导线应有人监护”的规定。
(3)带电工作,无相关安全措施。违反配电《安规》8.1.1“低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持对地绝缘”的规定。
(4)王××未按要求着装。违反配电《安规》2.1.6“进入作业现场应正确佩带安全帽,现场作业人员还应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋”的规定。

18. 案例低压线路更换
(1)工作票签发人和工作负责人安全责任履行不到位,违反3.3.12.1(1)确认工作必要性和安全性”(工作票签发人的安全职责)、3.3.12.2(1)“正确组织工作”(工作负责人的安全职责)的规定。
(2)未采取措施防止与低压带电线路接触。违反配电《安规》6.4.8 “放、撤导线

应有人监护,注意与高压导线的安全距离,并采取措施防止与低压带电线路接触”、6.4.10“采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固;若放线通道中有带电线路和带电设备,应与之保持安全距离,无法保证安全距离时应采取搭设跨越架等措施或停电。牵引过程中应安排专人跟踪新旧导线连接点,发现问题立即通知停止牵引”、6.5.1“架空绝缘导线不得视为绝缘设备,作业人员或非绝缘工器具、材料不得直接接触或接近。架空绝缘导线与裸导线线路的作业安全要求相同”的规定。
(3)放、撤导线未设监护人,无专人指挥,违反配电《安规》6.4.1“放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护”规定。
(4)钟××未执行工作要求,擅自离岗,未严格履行工作班成员职责,违反配电《安规》3.3.12.5(2)“服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的职责规定;
(5)小组负责人徐××擅自离开其负责的岗位,未指定能胜任的人员临时代替或履行工作负责人变更手续,违反配电《安规》3.3.12.2(1)“正确组织工作”、3.5.5“工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。工作负责人若需长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续,并在工作票上签名确认”的规定。

19. 案例低压线路拆旧
(1)本项工作属于无票作业,违反配电《安规》3.1.2“工作票制度”、3.3.5“填用低压工作票的工作。低压配电工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。
(2)作业过程未采取防倒杆措施,上杆前未检查杆根情况,违反配电《安规》6.2.1“登杆塔前,应检查杆根、基础、拉线是否牢固;遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆”的规定;杆上作业时拆除电杆拉线抱箍螺栓,违反配电《安规》6.4.5“拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施”、6.3.14“杆上有人时,禁止调整或拆除拉线” 的规定。

20. 案例配网电杆组立起重作业
(1)现场工作负责人(吊车指挥人员)违规操作,仅参加培训未取得合格证就指挥吊车作业,违反配电《安规》16.1.1“起重设备的

操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业”的规定。
(2)作业前未有效设置围栏,悬挂警告标示牌,无专人指挥现场交通安全,导致作业中私家车进入作业区。违反配电《安规》16.1.8“在道路上施工应装设遮栏(围栏),并悬挂警告标示牌”、16.2.3“在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过”、16.2.11“禁止与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留”的规定。
(3)起吊重物前,负责人未检查起吊所用钢丝绳是否绑扎牢固。违反配电《安规》16.2.1“起吊重物前,应由起重工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,确认可靠后方可试行起吊。起吊重物稍离地面(或支持物),应再次检查各受力部位,确认无异常情况后方可继续起吊”、16.2.2“起吊物件应绑扎牢固,若物件有棱角或特别光滑的部位时,在棱角和滑面与绳索(吊带)接触处应加以包垫。起重吊钩应挂在物件的重心线上。起吊电杆等长物件应选择合理的吊点,并采取防止突然倾倒的措施”的规定。
(4)起吊过程中工作班成员谢××进入驾驶室休息,违反配电《安规》16.2.14“没有得到起重司机的同意,禁止任何人登上起重机”的规定。

21. 案例箱式变电站故障巡视
(1) 李××未执行工作票制度,违反配电《安规》3.3.6 “配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单”的规定。
(2)李××在未确认设备确已停电的情况下,盲目指挥工作,张××未确认线路是否停电,未完成箱式变电站停电、验电和接地的安全措施即进入箱式变电站开始工作,违反配电《安规》7.2.1“箱式变电站停电工作前,应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的断路器(开关)、负荷开关、隔离开关(刀闸)和熔断器,验电、接地后,方可进行箱式变电站的高压设备工作”、 7.2.2 “箱式变电站变压器高压侧短路接地、低压侧短路接地或采取绝缘遮蔽措施后,方可进入变压器室工作”的规定。
(3) 李××、张××违反工作许可制度,只听配电部门主任模糊的通知,未经调度许可即开始工作,违反配电《安规》3.4.1“各工作许可人应在完成工作票所列由其负责的停电和装设接地线等安全措施后,方可发出许可工作的命令”、3.4.3“现场办理工作许可手续前,工作许可人应与工作负责人核对线路名称、设备双重名称,检查核对现场安全措施,指明保留带电部位”的规定。

22. 案例大风天气起吊作业
(1)当日风力超过6级,违反配电

《安规》16.1.6 “遇到6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作”的规定。
(2)吴××在起吊电杆周围被砸伤,违反配电《安规》16.2.3“在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过”的规定。
(3)王××违反配电《安规》16.2.1“起吊重物前,应由起重工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,确认可靠后方可试行起吊。起吊重物稍离地面(或支持物),应再次检查各受力部位,确认无异常情况后方可继续起吊”的规定。