国家电网科〔2009〕1535号(配电自动化技术导则

国家电网公司文件
国家电网科〔2009〕1535 号
关于印发《配电自动化技术导则》 等二项标准的通知
公司各单位、总部各部门: 根据《国家电网公司技术标准管理办法》规定, 《配电自动 化技术导则》 《智能变电站技术导则》二项标准已经通过审查, 、 现批准为国家电网公司技术标准并予以印发, 自印发之日起实施。 附件:1. Q/GDW 382-2009《配电自动化技术导则》及编制 说明 2.Q/GDW 383-2009《智能变电站技术导则》及编制说明 二○○九年十二月二十五日
— 1—

主题词: 科技 自动化 技术 标准 通知 国家电网公司办公厅
— 2—
2009 年 12 月 28 日印发

ICS 29.240 29.020 备案号:CEC 204-2009
Q/ DW G
国家电网公司企业标准
Q / GDW 382 — 2009
配电自动化技术导则
Technical Guide for Distribution Automation
2009-12-25 发布
2009-12-25 实施
国家电网公司
发 布

Q / GDW 382 — 2009


前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 总则 2 5 配电自动化对一次网架和设备的要求 3 6 配电自动化系统 3 7 信息交互 5 8 配电自动化对通信系统的要求 6 9 验收的技术要求 6 10 运行维护的技术要求 7 附录 A(规范性附录) 配电自动化系统与相关应用系统的信息交互 8 附录 B(资料性附录) 多种配电通信方式综合应用的典型案例 9 编制说明 11
I

配电网设备运行维护的风险评估及状态评价方法研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c317836918.html, 配电网设备运行维护的风险评估及状态评价方法研究 作者:黎锴 来源:《中国科技纵横》2017年第17期 摘要:随着社会不断进步,科技飞速发展,配电网设备技术含量不断增加,设备运行维 护难度明显增加,而配电网设备的安全、稳定运行离不开合理化维护。因此,本文从不同角度入手客观阐述了配电网设备运行维护的风险评估以及状态评价方法。 关键词:配电网设备;运行维护;风险评估;状态评价方法 中图分类号:TM732 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)17-0139-01 1 配电网设备运行维护的风险评估方法 在经济发展的浪潮中,社会大众的生活水平大幅度提高,加上科技迅猛发展,配电网设备安全以及稳定运行方面已被提出全新的要求,急需要做好配电网设备运行维护工作。在运行维护方面,电力企业要根据配电网设备特点、性质、功能等,进行合理化的风险评估以及状态评价,及时解决配电网设备运行中出现的隐患问题,最大化降低故障问题发生率,促使配电网设备处于高效运行中。就配电网设备而言,如果没有超过使用期限,设备运行使用具体时间、设备故障发生率二者间存在某种必然联系,具有一定的规律性,加上配电网各设备故障发生次数、发生率各不相同,电力企业可以在统计分析配电网具体运行情况的基础上,准确把握设备故障发生规律,客观分析配电网设备各方面重要参数,科学预测设备运行状态,客观评价配电网设备零部件性能等,准确把握极易出现的各类风险,科学展开维护运行工作。就风险评估而言,主要体现在两个方面,即配电网设备自身风险以及故障风险。电力企业需要多层次客观评估配电网多个方面,比如,配电网设备风险发生率、资产具体损失度,要以配电网设备状态评价为基点,客观评估配电网设备风险,要采用先进的技术,借助信息化手段,构建全新的风险“评估、状态评价”体系,要加大对设备风险评估监督力度,全方位动态监督,确保配电网设备一系列风险评估工作有序开展,最大化提高风险评估整体质量。 在风险评估之前,相关人员要做好各方面准备工作,全方位客观了解配电网设备各方面信息,比如,状态评价结果等级,客观分析配电网设备各类故障案例,设备可能性故障、故障严重程度。相关人员要根据配电网状态评价结果等,严格按照具体要求,科学计算配电网运行中设备故障发生的平均概率,客观分析综合设备量化数值,优化利用特定算法等,概算配电网设备故障处理情况、设备具体损耗程度等,全方位客观评估配电网设备风险的基础上,明确风险评估具体量化数值,科学量化各类风险程度,便于采取针对性措施科学处理风险。在此过程中,相关人员要以资产净值、资产损耗程度为媒介,科学评估配电网设备资产数值,要围绕风险数值,全方位科学判断设备风险,综合分析配电网设备使用周期、运行环境、故障发生率

应急能力评估报告

应急能力评估报告

青海能源鱼卡有限责任公司 应急救援能力评估报告 第一章总则 一、编制目的 为全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的科学发展观,促进经济社会和人的全面发展,坚持“关口前移、重心下移”,努力实现安全生产工作从被动防范向源头管理转变,遏制和减少重、特大事故的发生,加强对应急安全管理,开展评估工作。全面掌握公司应对和处理生产安全事故的情况,找出公司应急救援工作的薄弱环节,制定相关措施予以加强。 二、评估依据 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号) 《中华人民共和国煤炭法》(主席令第45号) 《中华人民共和国矿山安全法》(主席令第65号) 《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第69号) 《煤矿安全监察条例》(国务院令第296号) 《安全生产许可证条例》(国务院令第397号) 《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第466号) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 《煤矿安全规程》()

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号) 《企业安全生产应急九条规定》(国家安全生产监督管理总局令第28号) 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局令第88号)《青海省人民政府突发事件应急管理办法》(青政办[ ]38号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002- )《青海煤业鱼卡有限责任公司矿井瓦斯等级鉴定报告》 《青海煤业鱼卡有限责任公司煤炭自燃倾向等级鉴定报告》 《青海煤业鱼卡有限责任公司煤尘爆炸性鉴定报告》 《鱼卡煤矿方案设计说明书》 《鱼卡煤矿安全专篇说明书》 《青海省大柴旦镇鱼卡煤田尕秀区段地质勘探精查报告》 三、评估原则 1.坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节,都从思想和形式上力求做到实事求是,确保评估结果的可信、可用。 2.坚持发展性原则。评估不是目的,促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中,应始终以发现问题,解决问题为主要目标,建设性地开展工作。 第二章企业概况 一、企业简介 青海能源鱼卡有限责任公司成立于6月,系青海省能源发展(集

城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范 第一章绪论 1.1 课题来源及研究的目的和意义 目前正在进行的城市电网建设改造工程,城市配网规划是城市总体发展规划的关键和基础,也是城市配网建设、改造的依据。配网是传输电能的高速公路,唯有网架结构合理、选点布局科学,才能切实提高供电可靠性和电压合格率,要结合地方经济发展的政策和居民生活用电水平的增长,做中长期的规划和预测,逐一排查电网的薄弱环节,按照区域性、季节性经济电流密度选择导线;按照适当的超前原则,做好配电设备的选型工作,精除用电“瓶颈”现象。面对未来几年巨大的资金投入,如何科学地完成城市配网规划工作,提高供电质量、供电安全和可靠水平,合理有效地利用资金和节能降耗,取得最大的经济和社会效益,乃是各级决策者都十分关注的问题,它具有巨大的社会和经济意义。 1.2 国内配电网规划的规定 城市配电网规划应根据城市国民经济和社会发展规划、地区电网规划和相关的国家、行业标准编,配电网规划的年限应与城市国民经济和社会发展规划的年限选择一致,近期宜为5年,中期宜为10年,远期宜为15年及以上。 配电网规划宜按高压配电网和中低压配电网分别进行,两者之间应相互衔接。高压配电网应编制近期和中期规划,必要时应编制远期规划。中低压配电网可只编制近期规划。 配电网规划应在对规划区域进行电力负荷预测和区域电网供电能力评估的基础上开展。配电网各阶段规划宜符合下列规定: 1、近期规划应解决配电网当前存在的主要问题,通过网络建设、改造和调整,提高配电网供电的能力、质量和可靠性。近期规划应提出逐年新建、改造和调整的项目及投资估算,为配电网年度建设计划提供依据和技术支持。 2、中期规划应与地区输电网规划相统一,并与近期规划相衔接。重点选择适宜的网络接线,使现有网络逐步向目标网络过渡,为配电网安排前期工作计划提供依据和技术支持。

配电网供电能力评价的研究现状

配电网供电能力评价的研究现状 目前,国内在供电能力的评价方法和评价指标方面所做工作不多,主要采取了三种思路对供电能力进行评价:一是评价城市电网供电能力的常用方法,包括容载比法错误!未找到引用源。、尝试法、最大最小负荷倍数法错误!未找到引用源。和网络最大流法错误!未找到引用源。以及采用基于直流潮流的线性规划(1inear programming ,LP)模型错误!未找到引用源。和基于交流潮流的模型错误!未找到引用源。来求解城市电网最大供电能力指标;二是通过选取影响电网供电能力的主要影响因素,并引入模糊评估算法,对城网供电能力的各项指标和整体进行模糊评估;三是以主变互联关系为基础进行电网供电能力计算。本节将对上述三种思路分别进行分析与介绍,为后续章节对供电能力计算方法及评价体系研究提供背景资料。 2.1 常用评价方法 2.1.1容载比法 容载比法采用反映城市电网宏观供电能力的变电容载比来表示电网的供电能力,该方法主要从网络的变电能力角度来评价网络的供电能力错误!未找到引用源。。根据《城市电力网规划设计导则》中的定义,容载比是某一供电区域变电设备总容量(kV A )与对应的总负荷(kW )的比值,在工程中通常采用如下方法估算容载比: max P S R ei S ∑= (2-1) 式中:R S ——容载比,kV A/kW ; P max ——该电压等级的全网最大预测负荷; S ei ——该电压等级变电站i 的主变容量。 变电容载比在计算过程中没有考虑到配电网的网架结构,当网络的配电能力不足时该方法的准确性较差。并且该方法仅仅给出了变电设备容量适应负荷的能力,并没有提出配电网供电能力的计算方法,更不能给出配电网供电能力的大小。因此,容载比可以作为评价电网供电能力的一个重要指标,在一定程度上能够反

城市配电网风险评估方法研究-最新范文

城市配电网风险评估方法研究 1评估步骤 配电网风险评估的首要任务是对风险进行分析、评价。其主要步骤为:a.确定元件的停运模型,元件停运是配电网故障的根本原因,风险评估首先要确定元件的停运模型;b.选择系统状态和计算它们的概率;系统状态的选择方法有两种:状态枚举和蒙特卡罗模拟,前者适合结构简单,失效概率小的系统,后者适合复杂工况,严重事件多的系统;c.评估所选择状态的严重程度;关于严重程度的确定,学者们的方法不一;d.计算风险指标。虽然在某些情况下可以计算指标的概率分布,在配电网风险评估中,大多数指标都是随机变量的期望值。 2评估方法 配电网风险评估的方法分为确定性方法和概率性方法,确定性方法是在预期的故障发生下,研究系统风险水平。由于确定性方法只能预想一些故障重数较少的故障类型的事故后果,而且不能给出事故发生的可能性到底有多大,所以,近年来确定性方法已经逐渐为概率性方法所取代。概率性评价方法是根据元件故障和修复的统计值,通过计算得到系统和节点的运行参数变化区间和风险指标,从而对系统的风险水平有一个较为全面和客观的评价。概率性风险评价方法分为解析法和模拟法两种。 2.1解析法 解析法基于元件可靠性模型,通过对系统故障进行枚举实现,但由于系统的故障状态数随着系统元件数量的增加成正比增长,故当系统较

大时,系统的故障状态将很多,一般方法计算量将相当大。因此理想的解析法应能快速处理大规模复杂中压配网。解析法又可分为状态空间法、网络法和系统状态枚举法3类。 2.2模拟法 模拟法主要是通过蒙特卡洛模拟进行配电网风险评估。蒙特卡罗抽样方法又称随机抽样方法,其基本思想是:为了求解一个问题,首先建立一个概率模拟或随机过程,使它的参数等于问题的解,然后通过对模型或过程的观察来抽样实验,以计算所求参数的统计特征,最后给出所求问题的近似解,并给出解的精度或误差。蒙特卡罗方法就其本质而言是一种概率模拟方法。 3结论与展望 本文总结了配电网安全风险已有的评估方法,并在对各种研究方法及理论进行了分类,在以后的发展中,配电网风险评估的主要研究重点应在三个个方面:a.智能电网条件下的多风险因素;b.利用智能电子设备获取更完备的数据信息;c.统一风险评估模型和风险指标体系。作者:张国超孙成龙王壮单位:东北电力大学电气工程学院奎屯市供电公司牡丹江供电公司

公司应急能力评估报告

公司应急能力评估报告 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

xxxx xxxx分公司 应急能力评估报告 单位名称: 编制单位: 编制日期:年月 目录 一、评估目的 (2) 二、评估原则 (2) 三、应急队伍、装备、物资 (2) 四、保障措施完善 (4) 五、评估结论 (4) 应急能力评估报告 一、评估目的 为全面掌握xxxx分公司应对和处理生产安全事故的情况,对公司急能力进行评估,找出公司应急的薄弱环节,制定相关措施予以加强。 二、评估原则 1.坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节,都从思想和形式上力求做到实事求是,确保评估结果的可信、可用。

2.坚持发展性原则。评估不是目的,促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中,应始终以发现问题,解决问题为主要目标,建设性地开展工作。 三、应急队伍、装备、物资 1.应急队伍:根据本公司危险源、事故类型及后果、危害程度、影响范围,公司需成立应急救援机构,分别为: ⑴应急救援指挥办公室:xxxx ⑵应急救援领导小组: 组长:xxxx 副组长:xxxx 成员:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\ xxxx ⑶应急救援小组: ①应急装备保障 组长:xxxx 成员:xxxx ②医疗卫生保障 组长:xxxx 成员:xxxx ③交通运输保障 组长:xxxx 成员:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ④治安警戒保障

城市配电网规划设计与建设改造 吉亭

城市配电网规划设计与建设改造吉亭 发表时间:2019-06-10T10:55:53.000Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:吉亭 [导读] 摘要:在城市化发展过程中,配电网规划建设必不可少。 (国网山西省电力公司阳泉供电公司山西省阳泉市 045000) 摘要:在城市化发展过程中,配电网规划建设必不可少。由于过去传统老旧思想的存在,城市规划和电力规划缺乏步调的一致性,甚至有些城市的配电网没有落实“城市发展,电力先行”发展策略,使得当地配电网无法为城市居民用电和企业生产工业用电提供可靠的电力保障,而盲目改造更是加剧了存在的问题,必须对电网改造有科学正确的认识。为了我国城市化进程的长足发展和稳定进行,全面有效解决城市电网的各种问题,要求各大供电公司和城市规划协调一致。通过深入调查城市的用电情况和城市电网的发展特点,需重视供电问题,严谨对待发展中的陋习,以有效提升城市配电网的可靠性和稳定性。 关键词:配电网;规划设计;建设改造 引言 城市配电网将高压电网、用户连接在一起,它对整个城市的生产、生活至关重要。只有对网架进行合理布局,电压才能达标,才能保证供电的稳定性。城市配电网建设建立在配电网规划的基础之上,它是城市总体规划的重要组成部分。结合每个地区的经济发展水平,根据政府所制定的政策,科学规划城市配电网。 1城市配电网现状 1.1布局混乱、设备陈旧 很多城市的配电网建设年代较为久远,受当时技术条件的限制,配电设备的性能一般,加之长期使用,导致诸多配电设备老化,已经无法满足实际需要。同时,还有部分城市的配电网设备过于陈旧,整个配电网的结构较为薄弱,比较典型的问题包括导线截面小、供电半径长、配电设备容量不足等等。上述种种,使配电网在运行中经常会出现各种故障,严重影响了配电网的运行稳定性、安全性及可靠性。此外,有些城市的配电网布局较为混乱,峰谷阶段容易出现负载不均衡的情况,并且给检修和故障处理增添了一定的难度。 1.2配电线路负荷问题 在很多城市的配电网线路中,都存在负荷不均匀的问题,由此很可能会引起设备过载。导致这一问题的具体原因如下:在部分城市的配电网中,由于受到一些因素的影响,使得部分路段常年处于超载的运行状态,这种现象的存在,很容易造成配电设备故障,严重时可能会损坏。同时,在部分发展速度较快的地区,因城市配电网的建设缺乏科学合理的规划,从而导致建成的配电网无法满足电力用户的实际需要。 1.3管理缺乏严谨性和系统性 城市配电网作为城市电力的输送关键,分布极为广泛,但广泛分布的城市配电网缺乏充足的人力管理,缺乏人力管理的城市配电网造成的后果是输电质量和效率的低下。与发达国家相比,我国的输电水平确实处于发展阶段,但我国高速发展的经济科技已经无法被过去老旧的城市配电网管理模式所满足。除却人力管理问题之外,我国很多城市的配电网系统中还存在着大面积的裸露线路。线路保护的不到位使线路极易受到外界的影响和干预,长期裸露在外的导线易被天气等因素影响,因此必须激发有关部门对线路日常维护和线路管理人员配比和工作的足够重视。只有人员配备到位才能从根本上解决城市配电网建设和规划问题。 2城市配电网规划设计与建设改造的有效途径 2.1提升配电网工作人员综合素质能力 电力企业必须加强对配电网工作人员专业性和素养的培养,增强工作人员的专业能力和专业素养。制定符合工作需求和工作强度的管理制度,将责任落实到个人,确保工作人员认真对待工作,保持高度的责任心。同时,对刚投入工作的人员开展培训工作,对在岗人员进行提升培训。上岗前需要进行业务能力考核,促使工作人员积极学习新技术和新思想,落实新技术在城市配电网中的应用,从整体上提高配电网的管理水平和质量。 2.2合理规划与建设配电网站点与结构 明确划分供电范围,合理布置线路,选择合适的导线截面,确定好开关站规模,为配电变压器选择合适位置。配电网进行站点规划时,应结合城市当前的发展规划以及建设计划,尽量使用开关站、地下电缆以及箱式变压器,减小占地空间,以此达到节省投资成本目的。为保证电网结构的合理性,必须合理规划电网系统,规划电力结构期间,应充分考虑负荷要求,对电源设备进行合理配置。只有电网结构、电源、负荷水平保持协调,才能保证电力能够稳定传输,针对各种意外事故做出有效的应急措施。通过对配电网结构进行合理安排,使配电网呈现良好的运行状况,降低其损耗,进而输送出更好的电能。 2.3重点改造中低压配电网 建设中低压配电网,有利于提高电网的稳定性。对于中低压配电网来说,它包括各种线路,当然配电所也包含在内,还有就是开闭所。几乎每个城市都采用了中低压配电网,以往没有对其进行全面规划,导致中低压配电网不够成熟,再加上供电区域互相重叠,采用复杂的接线方式,这大大增加了改造难度。要改造中低压配电网,必须满足以下安全准则:市区内的中压配电网必须停运时,应格外注意出口断路器的电压,确保系统能正常为用户供电;一旦发生用电事故,系统应立即隔离故障,满足用户的供电需求。即使不限电,也不能超出设备所能承受的负荷。低压配电网必须做好配电网建设的规划工作,改造应分期进行。只有配电网结构得到进一步优化,供电能力才能得到提升。 2.4更新配电设备 城市配电网是一个复杂且规模庞大的系统,它的稳定运行,需要种类和数量众多的电力设备作为保障,如配变、架空线路、电缆以及其它附件等等。配电网中使用的设备除了要性能完备、技术先进之外,还要有合理的布局,这样才能使设备相互协调,从而确保配电网可靠运行。为有效解决配电网设备陈旧的问题,应当采取有效的措施,对配电设备进行更新改造,加快配电网自动化的实现速度,并对配电设备进行定期的维护和检修,降低设备的故障机率,提高配电网的运行可靠性。 2.5合理选择电压等级 电压等级在不同类型的配电地区设计要求不同,需要根据具体情况具体分析。在设计小型配电网络时,电压等级可分为三种类型,以

配电网可靠性评估算法的分类

配电网供电可靠性的评估算法 配电系统可靠性的评估方法是在系统可靠性评估方法的基础上,结合配电系统可靠性评估的特点而形成的。配电系统可靠性评估的大致思路是根据配电系统中元件运行的历史数据评价元件的可靠性指标,根据网络的拓扑结构、潮流分析、保护之间的配合关系以及元件的可靠性指标评价各个负荷点可靠指标,最后综合各个负荷点的可靠性指标,得出配电系统的可靠性指标。 目前研究电力系统可靠性有两种基本方法:一种是解析法,另一种是模拟法。 一:解析法:用抽样的方法进行状态选择,最后用解析的方法进行指标计算。 (1)故障模式影响分析法:通过对系统中各元件可靠性数据的搜索,建立故障模式后果表,然后根据所规定的可靠性判据对系统的所有状态进行检验分析,找出各个故障模式及后果,查清其对系统的影响,求得负荷点的可靠性指标。适用于简单的辐射型网络。。 (2)基于最小路的分析法:是先分别求取每个负荷点的最小路,将非最小路上的元件故障对负荷点可靠性的影响,根据网络的实际情况,折算到相应的最小路的节点上,从而,对于每个负荷点,仅对其最小路上的元件与节点进行计算即可得到负荷点相应的可靠性指标。算法考虑了分支线保护、隔离开关、分段断路器的影响,考虑了计划检修的影响,并且能够处理有无备用电源和有无备用变压器的情况。 (3)网络等值法:利用一个等效元件来代替一部分配电网络,并将那部分网络的可靠性等效到这个元件上,考虑这个元件可靠性对上下级馈线的影响,从而将复杂结构的配电网逐步简化成简单辐射状主馈线系统。 (4)分层评估算法:利用系统元件的可靠性数据与系统网络拓扑结构建立了系统的可靠性数学模型,在基于故障扩散的分层算法来进行系统的可靠性评估。可快速算出可靠性指标并找出供电的薄弱环节。 (5)基于最小割集的分析法。最小割集是一些元件的集合,当它们完全失效时,会导致系统失效。最小割集法是将计算状态限制在最小割集内,避免计算系统的全部状态,大大节省了时间,并近似认为系统的失效度可以为各个最小割集的不可靠度的总和。当每条支路存在大量元件时,计算量显著降低;且效率高,编程思路清晰,易于实现。本方法的关键是最小割集的确定。 (6)递归算法:先将网络用树型(多叉树)数据结构表示,利用后序遍历和前序遍历将每一馈线都用一包含了此馈线的所有数据节点来表示,由负荷点所在的顶端依次往上递归,并保留原节点,这样不仅可以算出整体可靠性指标,还可以算出所有负荷点的可靠性指标。 (7)单向等值法:将下一层网络单向等值为上一层网络,将断路器/联络开关间的元件和负荷点等值为一节点,再由下而上削去断路器/联络开关,最终可等值一个节点,便可得出整体的可靠性。由于馈线中有熔断器、变压器等存在,因此在等值前后整个网络的可靠性指标

《城市配电网技术导则》

开闭所的概念应大于高压开关柜,开闭所由多个开关柜组成。10kV开闭所应该使用高压开关柜做为进线设备。 在《城市配电网技术导则》中的解释: 开闭所——用于接受电力并分配电力的供配电设施,在高压电网中也称为开关站。在中压电网中的开闭所一般用于10kV电力负荷的接受与分配。 “开闭所”实际上就是相当于开关站,两进多出(常用4~6出),只是根据不同的要求,进出可以设置断路器、负荷开关或者不设。没有断路器或负荷开关的叫电缆分接箱,电缆直接进出,用于小容量和用电可靠性不高的场所。 “开闭所”一般应采用高压开关柜进(两进线设置BZT,就是备自投装置。为提高供电的可靠性,在具备两回线及以上的多回供电线路,在安装备用进线自动投 入装置来提高可靠性。当正在运行的线路失电时,该装置能迅速判断各路电源 情况,并进行自动投切,确保负荷连续供电。备用进线自动投入装置简称备自投。)、负荷开关出。 中压开关站也称开闭所,是设有中压配电进出线、对功率进行再分配的配电装置,必要时可附设配电变压器。 开闭所按照接线方式的不同可分为终端开关站和环网开关站。环网开关站主要是解决线路的分段和用户接入问题,站间存在功率交换。终端开关站主要是提高变电站中压出线间隔的利用率,扩大配送线路数量和解决出线走廊所受限制,提高用户的可靠性程度,终端开关站不存在功率交换。 ⑴在下述情况下宜建设开闭所: ①高压变电站中压馈线开关柜数量不足; ②变电站出线走廊受限; ③为减少相同路径的电缆条数; ④为大型住宅区的若干个拟建配电室供电。 ⑵开闭所宜建于主要道路的路口附近、负荷中心或两座变电站之间,以便加强电网联络,开闭所应有两回及以上的进线电源,其电源应取自变电站的不同母线或不同高压变电站,以提高供电可靠性。 ⑶开闭所按照配电网中所处地位分为两类:一级开闭所、二级开闭所。开闭所均指户内布置设备。 一级开闭所一般建设在A、B类区域,用于线路主干网,原则上开闭所采用双电源进线,两路分别取自不同变电站或同一变电站不同母线。现场条件不具备时,至少保证一路采用独立电源,另一路采用开闭所间联络线。一级开闭所进线采用 2路独立电源时,所带装接总容量控制在12000kVA以内;采用1路独立电源时,装接总容量控制在8000kVA以内。高压出线回路数宜采用8~12路,出线条数根据负荷密度确定: 二级开闭所用于小区或支线以及末端客户,起到带居民负荷和小型企业以及线路末端负荷的作用。一般采用双电源进线,一路取自变电站,另一路可取自公用配电线路;二级开闭所所带装接容量不宜超过8000KVA,高压出线回路数宜采用 8-10路。所内设置配电变压器2-4台,单台容量不应超过800kVA。

配电网生产运行管理的安全风险评估应用分析

配电网生产运行管理的安全风险评估应用分析 在当前配电网管理正在进行广泛深刻的变革,三集五大管理体系建设持续推进,原有电网运行管理机制逐渐被打破,新的运行维护模式不断涌现带来了很多便利的同时也导致新的安全危险点的出现。因此,迫切需要强化安全风险评估体系在实际工作中的应用和进一步的完善发展,努力使应用覆盖到包括中低压配电网,运行管理、检修管理、现场作业在内的整个电网管理体系中,从而为配电网能够持续安全经济可靠供电做出保障。 标签:配电网;生产运行管理;安全风险评估 1风险评估与状态评价体系的概述 由于配电网设备具有不同的使用寿命,因此配电网设备的操作和故障之间的频率是规律的。由于每个设备的故障频率和使用寿命实际上是有关系的,因此在确认配电网状况的统计分析时,可以总结出现故障的规律。一般而言,设备故障率包括三个主要阶段:初始阶段、罕见阶段和耗尽阶段。参与人员分析停机时间法,配电网设备的完整性不断发展,可以预测设备的趋势和状况。具体来说,是创建系统的过程:1).评估配电网设备的一般运行情况,评估各种设备各部件的性能状况,最后量化网络设备各项的状态值。2).在网络设备的每个级别定义评估标准,并且基于该标准分配分发网络的最终状态,在评估设备的状况时,获得适当的结果。3).根据配电网现有设备的评估结果,综合计算设备故障概率,计算设备价值,科学风险评估结果。4).根据分销网络的风险价值划分风险等级,并根据风险评估和具体应用的结果适当分配不同的风险等级。 2配电网运行管理的风险评估方法 2.1自然因素 能够影响到配网正常运行的自然因素主要是一些无法抗拒的灾害性天气,例如在我国南方较为多见的雷暴天气、夏季多发的洪水、冻雪以及地震等自然灾害。在2008 年,长江流域南部突发的强冻雪天气,多数输电线路被冻雪压坏,供电中断,导致大面积停电事故发生,严重影响了人民群众生活质降低其抵抗自然灾害的能力,导致合闸或供电中断由于电网设备未能及时更新,在用的设备已经无法满足现行的各项工艺技术标准,导致电网存在自身缺陷。2.2社会因素 社会因素对配网运行的影响的原因比较复杂,除了电网的配网设备被意外损毁之外,也与某些地区配网技术不成熟有关。随着国家经济的不断发展及城市化的进程不断加快,对供电的需求也在不断的提高,但配套的区域配电网并没有能够做到同步的提升,配电能力无法满足电力市场的需求,两者之间没有能够做到协调发展。这种现象在经济比较发达的地区更为明显,城市化和工业化的快速发展使得地面建筑不断变多,部分地区甚至出现了占用配网建设空间的情况。尤其是在城市郊区和城乡结合部,随着许多高层建筑的不断建立,对土地的需求也越

应急能力评估报告

XXX化工有限公司应急能力评估报告 XXX化工有限公司 2016年9月×日

风险评估及应急能力评估小组组长: 副组长: 成员:

应急能力评估1、应急组织体系(如图表) 应急指挥中心 应急指挥办公室 现场应急指挥部 抢险救灾组 技 术 专 家 组 物 资 供 应 组 警 戒 保 卫 组 医 疗 救 护 组 后 勤 保 障 组 善 后 处 理 组指 挥 管 理 系 统 救援队伍技术支持 系统相关保障系统 应急组织机构结构图 2应急队伍、装备、物资 2.1应急队伍 内部兼职队伍组成 外部协议

2.2应急装备 公司根据现场作业的工作特性和事故特性,为应急响应的人员配备了自救器、呼吸器、灭火器等应急救护用品,满足应急救援需要。 应急救援装备明细表 序号 类别 名称 单位 数量 存放地点 1 灭火器材 阻火器 个 4 微型消防 站 2 水带喉箍 个 24 3 水带 米 60 4 水枪 支 4 5 水带接口 套 2 6 分水器 个 2 7 干粉灭火器 个 87 各分厂 8 二氧化碳灭火器 个 6 9 消防箱 个 21 10 消防水炮 个 5 11 破拆器材 消火栓扳手 把 2 微型消防 站 12 强光手电 把 5 13 消防斧 把 1 14 绝缘剪断钳 把 1 微型消防 站 15 个人基本防护装备 铁挺 根 1 16 消防头盔 顶 3 17 消防员灭火防护服 套 3 18 消防手套 双 3 19 消防安全腰带 根 3 20 消防员灭火防护靴 双 3 21 消防轻型安全绳 根 2 22 消防腰斧 把 3 23 消防过滤式综合防毒面具 个 3 24 正压式消防空气呼吸器 套 4 25 耐酸碱防护服 套 5 各分厂 26 急救箱 个 3 27 防喷溅头盔 个 1 微型消防 站 28 反光三角锥 个 3

城市配电网规划概述

城市配电网规划概述 1、城市配电网规划的概念 城市配电网规划是指在分析和研究未来负荷增长情况以及城市配电网现状的基础上,设计一套系统扩建和改造的计划。在尽可能满足未来用户容量和电能质量的情况下,对可能的各种接线形式、不同的线路数和不同的导线截面,以运行经济性为指标,选择最优或次优方案作为规划改造方案,使电力公司及其有关部门获得最大利益的过程。 2、城市配电网规划的内容和目标 城市配电网规划主要内容大体相同,主要包括: (1)分析电网布局与负荷分布的现状,明确以下问题:1)供电能力能否满足现有负荷的需要及其可能适应负荷增长的程度;2)供电可靠性,电压合格率,线损等技术指标;3)供电设备更新的必要性和可靠性;4)制定合理的目标。 (2)供电分区分层的划分。 (3)负荷预测。 (4)确定规划各期的目标及电网结构原则和供电设备的标准化,包括中、低压配电网的改造原则。 (5)进行有功、无功电力平衡。 (6)分期对城市电网结构进行整体规划。 (7)估算各规划实现后的经济效益和扩大供电能力以取得的社会经济效益。 (8)编写规划说明书及绘出各规划期末的城网规划地理位置结构图(包括现状接线图)。 配电网规划的目标:为城市经济发展和人民生产生活提供可靠、优质的电能;通过电网改造和扩建优化配电网络结构,以保障电网安全运行、降低电能损耗、提高供电可靠性,适应社会发展和人民生活对电力的需求;促使配电网各项指标达到国电公司一流供电企业的标准,为国家和电力企业带来经济效益和社会效益。 3、配电网规划的特点 复杂性:涉及内容多,需要考虑的因素多,而且难以定量化和确定化,配电网规模日益庞大。 离散性:线路都按整数回路架设,所以规划决策的取值必须是离散的、或整数的。 动态性:网架规划不仅要满足规划年限内经济、技术等性能指标要求,而且要考虑到网络的发展以及今后网络性能指标的实现问题。 非线性:线路功率、缺电损失、网损等费用与线路电气参数之间的关系是非线性的。 多目标性:规划方案不仅要满足经济、技术上的要求,还必须考虑社会、政治和环境因素,这些因素常常是相互冲突和矛盾的。 不确定性:负荷预计、设备有效度等均存在显著的不确定性。 对规划设计人员要求高:城市电网规划与建设所涉及的部门和专业领域多,除满足经济技术方面的要求外,还要与市政规划等部门沟通协调,以满足城市发展的需要。 4、配电网规划研究现状 目前电力企业在进行城网规划时主要采用传统的规划方法,即规划人员首先根据经验拟出规划方案,然后进行电气计算和经济性分析。这种方法所产生的规划方案的质量取决于规划人员的实际经验,受规划人员知识、经验和其掌握的基础资料所限,难以获得优化方案,甚至很难获得同时满足诸多约束条件的方案,而且随着配电网规模日益扩大传统规划方法的弊端就更加明显。因此,对城市配电网网规划方法进行了深入研究,把城网规划中每一个需要决策的内容(例如,负荷预测、电网网架结构确定等)描述成一个数学优化问题,建立一个优化数学模型,然后利用一种有效的优化算法求解这一优化问题,从而获得一个优化方案。

配电网论文题目

配电网故障恢复与网络重构 [1]邹必昌.含分布式发电的配电网重构与故障恢复算法研究[D].武汉大学 2012 [2]潘淑文加权复杂网络抗毁性及其故障恢复技术研究[D].北京邮电大学 2011 [3]周永勇.配电网故障诊断、定位及恢复方法研究[D].重庆大学2010 [4]丁同奎.配电网故障定位、隔离及网络重构的研究[D].东南大学2006 [5]周睿.配电网故障定位与网络重构算法的研究[D].哈尔滨工业大学 2008 [6]姚玉海.基于网络重构和电容器投切的配电网综合优化研究[D].华北电力大学 2012 配电网脆弱性分析与可靠性评估 [1]汪隆君.电网可靠性评估方法及可靠性基础理论研究[D].华南理工大学 2010 [2]何禹清.配电网快速可靠性评估及重构方法研究[D].湖南大学2011 [3]王浩鸣.含分布式电源的配电系统可靠性评估方法研究[D].天津大学 2012

[4]任婷婷.改进网络等值法在配电网可靠性评估中的应用研究[D].太原理工大学 2012 [5]吴颖超.含分布式电源的配电网可靠性评估[D].华北电力大学2011 [6]王新智.电网可靠性评估模型及其在高压配电网中的应用[D].重庆大学 2005 [7]郑幸.基于蒙特卡洛法的配电网可靠性评估[D].华中科技大学2011 配电网快速仿真与模拟 [1]周博曦.基于IEC 61968标准的配电网潮流计算系统开发[D].山东大学 2012 [2]徐臣.配电快速仿真及其分布式智能系统关键问题研究[D].天津大学 2009 [3]马其燕.智能配电网运行方式优化和自愈控制研究[D].华北电力大学(北京)2010 [4]康文文.面向智能配电网的快速故障检测与隔离技术研究[D].山东大学 2011 [5]许琪.基于配电网的馈线自动化算法及仿真研究[D].江苏科技大学 2012

应急能力评估报告72676

利华益神剑化工有限公司应急能力评估报告 利华益神剑化工有限公司 二〇一四年×月×日

应急能力评估小组组长: 副组长: 成员:

目录 1.企业基本情况 2.应急能力评估 2.1应急队伍、装备、物资 2.2应急能力评估 2.3补充应急保障措施 3.应急能力评估结论

1.企业基本情况 利华益神剑化工有限公司成立于2011年5月,注册资金5000万元,为利华益集团与安徽神剑新材料股份有限公司合资成立。该公司拟建的4万吨/年新戊二醇项目地址位于东营市利津县利九路以北、利明路以西。该项目厂区占地56930m2,总投资42675万元,生产规模为年产新戊二醇4万吨。本建设项目产品新戊二醇不属于危险化学品,原料异丁醛、甲醛、氢气均属于危险化学品,本项目属于危险化学品使用建设项目。 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》等法律、法规、规章的规定,利华益神剑化工有限公司对该项目进行了应急能力评估。 2.应急能力评估 2.1应急队伍 2.1.1专职应急救援队伍 本项目消防队伍依托利华益集团现有消防设施齐全。设有消防水罐及专门的消防泵房和化学消防设施。配备有专业消防员30人,“斯太尔”牌泡沫消防车两辆,“东风”牌泡沫消防车一辆,“东风”牌消防水罐车一辆。

同时,集团同周边消防支队以及企业消防处建立了完善的区域联防组织,共有近300人的专职消防队员和50多辆各种类型的消防车可资利用,发生火警时可以相互支援,统一调度各厂消防车辆,及时赶到火场,进行扑救工作。 2.1.2兼职应急救援队伍 本项目由各部门、车间相关人员组成七支应急队伍共68人,各队负责人对本应急队工作全面负责,在公司应急指挥中心办公室的统一领导下,组织本应急队的日常组织管理和培训学习。平时各队员分布在各部门在自己岗位工作,每月开展一次班组级应急培训;每季度开展一次车间级应急培训;每年组织进行一次公司级应急培训,保障各应急队成员具备过硬的专项应急处置技能、装备器材使用能力、演练和综合事故处置能力。其救援能力可满足公司抢险救援的需要。2.2应急装备与物资 本项目采用的安全设施水平比较高,如采用火灾自动报警系统、有毒、可燃气体检测报警系统、工业电视等;自动化程度比较高,工艺装置等都采用DCS工作站,各类报警、检测信号送至中央控制室;设立安全联锁紧急停车系统,由DCS系统来实现;传动设备设有安全防护装置。 应急装备、设施和器材存放所在公司指定区域,主控室内设置事

配电网电力基础业务知识培训

一、电力系统介绍 1.电力系统的构成 2.配电、用电 配电、低压入户是电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、配电线路(即1 千伏以上电压)、配电变压器、以及相应的控制保护设备组成。 低压入户是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统,又称低压配电网络。 配电网络是从变电站出线到配电变压设备之间的网络。电压通常为 6~10千伏,城市多使用 10 千伏配电。随着城市负荷密度加大,已开始采用 20 千伏配电方案。 配电线路按结构有架空线路和地下电缆。农村和中小城市可用架空线路,大城市(特别是市中心区)、旅游区、居民小区等应采用地下电缆。 二、线路建设 1.线路建设的目的 线路建设的目的就是将发电厂的电能通过架空或电缆线路、变电站等组合的系统传递给用电单位。 主网线路的主目的是将发电站的电力输送至变电站,再由变电站进行降压处理。(由110kV、220kV、500kV降至10kV)。 配网线路的主要目的是从变电站将10kV送至居民区、工厂、商业区附近,再由杆上变、变电箱等设备将电压降至380V或220V,最后送至用户使用。

2.电网建设主要参与角色 电网公司、设计院、施工单位、运检单位(电网网公司)。 3.配网线路建设流程 配网线路的主要建设流程如下: ①由国网公司作为甲方发起设计工作的招标。 ②设计院中标后,开始进行线路设计,将设计成果提交给国网公司。 ③国网公司确认设计成果后,发起施工的招标。 ④施工单位中标后,开展建设工作。完成建设后需要由国网公司根据设计进行验收。 ⑤完成建设后,国网公司将线路移交给运检修单位进行维护。 三、设计工作的内容 1.设计流程 整个设计过程分为4个步骤:可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计。理论上,上一阶段的设计成果通过审核之后才能够进入下一个设计阶段。但对于配网工程来说,一般没有这么严格的要求。 可研阶段工作主要目标是确定方案的可行性、工作范围,一个比较大的作用是估算投资。工作内容包括:选线&选址、初步勘察、线路路径图、取得协议。 初步阶段是整个设计构思基本形成的阶段,如设计原则确定、最佳路径的选择、杆塔基础形式的选择等。这一阶段需要输出的内容有:线路路径图、平断面图、杆塔明细表。 施工图阶段的工作是将已明确的设计进行细化,相关设计成果将作为施工的依据。对于架空线路,主要工作内容有:杆塔设计、金具设计、基础设计。

中国南方电网城市配电网技术导则

目次 前言.................................................................. III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 名词术语 (3) 4 主要技术原则 (4) 4.1 规划建设的基本原则 (4) 4.2 电压等级选择 (5) 4.3 供电可靠性 (5) 4.4 容载比 (6) 4.5 中性点接地方式 (6) 4.6 短路电流 (7) 4.7 无功补偿 (7) 4.8 电能质量要求 (8) 4.9 电厂接入系统 (9) 4.10 电磁辐射、噪声、通信干扰等环境要求 (9) 4.11 配电网建设标准 (10) 5 高压配电网 (11) 5.1 供电电源 (11) 5.2 电网结构 (11) 5.3 高压架空线路 (12) 5.4 高压电缆线路 (15) 5.5 变电站 (19) 6 中压配电网 (26) 6.1 主要技术原则 (26) 6.2 中压配电网接线 (27) 6.3 中压架空配电线路 (28)

6.4 中压电缆配电线路 (29) 6.5 开闭所 (29) 6.6 配电站 (30) 6.7 中压配电网设备的选择 (30) 7 低压配电网 (31) 7.1 主要技术原则 (31) 7.2 低压配电系统接地型式 (32) 7.3 低压架空配电线路 (32) 7.4 低压电缆配电线路 (33) 7.5 负荷估算 (33) 8 中低压配电网继电保护、自动装置及配电网自动化 (33) 8.1 配电网继电保护和自动装置 (33) 8.2 配电网自动化 (34) 9 用户用电管理 (36) 9.1 用电负荷分类 (36) 9.2 用户供电电压 (36) 9.3 用户供电方式 (37) 9.4 对特殊用户供电要求 (37) 9.5 城区用户供电方式 (38) 10 电能计量 (39) 10.1 计量装置的一般要求 (39) 10.2 计量点的设置 (40) 10.3 电能计量自动采集系统 (40) 附录A 35~110kV架空线路和其它设施交叉跨越或接近的基本要求 (42) 附录B 直埋电力电缆之间及直埋电力电缆和控制电缆、通信电缆、地下管沟、道路、建筑物、构筑物、树木之间安全距离 ............................... 错误!未定义书签。附图A 南方电网城市配电网110kV电网、变电站接线图 .......... 错误!未定义书签。