岩棉外墙保温系统施工注意事项

岩棉外墙保温系统施工注意事项 岩棉外墙外保温系统的性能岩棉外墙外保温系统采用粘结与锚拴、锚固相结合的方式,由粘结层、岩棉板保温层、锚固件、内置玻璃纤维网布的加固层及饰面层组成。 岩棉外墙外保温系统的性能: 主体结构正常位移应不致造成保温系统产生裂缝或空鼓,应采取措施防止在结构变形和不同材料连接处(如与窗连接处)形成裂缝; 系统应能长期承受自重而不产生有害的变形;系统应能承受正、负风压和风振的作用,安全系数应不小于1.5; 系统应能抵抗由温度、湿度变化而产生的应力,并保持稳定。无论夏季高温和冬季低温还是表面温度的骤然变化(例如太阳暴晒后突降暴雨、冻融等),都不得导致破坏; 岩棉外墙外保温系统在罕遇地震发生时,保温层不应从基层墙体上脱落;在正确使用和维护的条件下,岩棉外墙外保温系统的使用年限不应少于25年。 施工中应注意的问题 1、变形和应力岩棉外墙外保温系统一般可能产生以下两种变形:收缩变形,由于非周期性的室外空气影响,保护层材料硬化后产生收缩变形;温差变形,室外温度、表面吸湿系数、风速等是影响温差变形的主要因素。 岩棉外墙外保温系统应力的影响分三个阶段:粉刷施工后24小时左右,材料弹性比较大,应力不大;几个月左右,变形大,收缩严重;在使用阶段,几年后,应力相对比较稳定。考虑到上述情况的产生,外保温工程施工期间以及完工24小时内,基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒,岩棉板安装上墙后应及时做抹面找平层。5级以上大风天气及雨天不得施工,雨期施工应做好防雨措施。 另外砂浆的抗压强度相对于其抗拉强度大得多,由于承受压力造成得裂缝破坏属于很偶然的情况,因此在施工中一般主要考虑平行于表面的拉应力产生的裂缝破坏。为了避免拉应力过于集中,在岩棉板铺设过程中,岩棉板之间不允许有超过2mm的缝隙,板缝要互相搓开成“T”型,在阴阳角互相“错板”。 这里还需要特别提到门窗洞口的外保温施工。在建筑立面上,门窗洞口的存在将立面自然分成水平、垂直的小块,这会造成应力集中,特别是在窗角处更为显著,裂缝极易在这些应力集中处产生,并不断延伸和加宽。过去一般的做法是在这些部位用钢丝网将岩棉板包角封边,窗角四周的岩棉板上还应增加一层钢丝网,以增加抵抗应力集中的能力。现在一些公司已开发出成熟的产品,如预制密封带、门窗连接线条等,可较为方便

岩棉板外墙外保温的施工工艺

岩棉板外墙外保温的施工工艺 岩棉板外墙外保温的施工工艺 岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料~外加一定数量的辅助料~经高温熔融喷吹制成的人造纤维~具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点~是国内外公认的理想保温材料。其主要类型有岩棉板、岩棉毡、岩棉带、岩棉管壳等。 按生产工艺分~岩棉板可分为沉降法岩棉、摆锤法岩棉和三维法岩棉。 不同类型岩棉的性能特点 岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性~是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于岩棉表面无装饰性~而且会有纤维洒落~因此必须隐蔽使用。岩棉保温的施工工序主要有以下几点: 1.岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单~进场后进行复试合格进行安装施工。 2.龙骨施工完毕后~在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层~岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成~作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 3.保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120膨胀螺栓方案固定~每块玻棉板6个胀栓~岩板厚度40、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25~在钻头上做好标记~保证岩棉板厚度不出现负差~施工方法方便~耐火、安全可靠~而且也有较好的耐久性。 4.岩棉板的安装 1,岩棉板的排板要求:按标准整张幅面,规格:1000X600,进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材~保证拐角

处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉不得拼接~应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直~墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。 2,岩棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料~剪裁边缘直线误差应小于5mm~拼缝不大于2mmm~板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。 3,岩棉板铺设自上而下相互联接~岩棉板应按顺序铺设~当遇到门窗洞口时~应符合相关图集要求。 4,板面锚固及表面处理 锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X120mm 的锚固螺进行锚固~采用电锤在外墙钻孔~孔径为10mm,孔深为120-130mm,含保温板厚度,~将塑料膨胀螺栓安装并坚固~使岩棉板与外墙面紧密结合。 锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布臵方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设臵锚固点。 锚栓件的安装纵向间距300mm~横向间距400mm~梅花形布臵~基层墙体转角处加密至间距200mm~并满足设计及相关标准的要求。 5(系统防水及特殊部位的处理 在遇到窗门洞口时~板材长度、宽度按墙体部位现场确定岩棉板的长宽, 防水防潮:每块岩棉板用塑料袋小包装~安装前检查塑料袋是否有破损~如有破损附加好的小塑料袋,在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前~用塑料布苫盖好~防止下雨渗漏于玻棉板内侧,岩棉板转角处裸漏玻棉板的部位~使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固,石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。 防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接~埋件此处是热桥~在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。

岩棉板外墙保温施工方案.

垂直纤维岩棉板外墙外保温 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 2016年03月25日 一、编制依据: 1.1、《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50/T-141-2012 1.2、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造DJBT-069-13J02 1.3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 1.4、《外墙外保温构造图集一》10J121 1.5、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 1.6、该工程建筑节能设计图纸、施工合同及相关法律法规、质量规范要求 二、工程设计概况

本工程为外墙外保温,采用保温材料为垂直纤维岩棉板,燃烧性能为B1级。主墙体材料为烧结页岩多孔砖砌体,厚度为200.00mm。外墙由外至内构造为:水泥砂浆(8.00mm)+垂直纤维岩棉板(30.00mm)+厚壁型烧结页岩空心砖砌体(外壁厚≥25mm,孔排数≥7排,孔洞率≥45%)(200.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)。岩棉板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由界面砂浆、胶粘剂、岩棉板、塑料锚栓、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抹面胶浆组成。首先基层处理完成后抹1~2mm界面砂浆,第二步粘结砂浆把岩棉板粘贴并用塑料锚栓固定在基层墙体上形成保温层,第三步在岩棉板面刮抹薄层抹面胶浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抹面胶浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。 三、材料要求 3.1、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由岩棉板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品,其性能指标应符合下表要求:

岩棉板外墙外保温的施工工艺

岩棉板外墙外保温的施工工艺 岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料,外加一定数量的辅助料,经高温熔融喷吹制成的人造纤维,具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点,是国内外公认的理想保温材料。其主要类型有岩棉板、岩棉毡、岩棉带、岩棉管壳等。 按生产工艺分,岩棉板可分为沉降法岩棉、摆锤法岩棉和三维法岩棉。 不同类型岩棉的性能特点 岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于岩棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须隐蔽使用。岩棉保温的施工工序主要有以下几点: 1.岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。 2.龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层,岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 3.保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120膨胀螺栓方案固定,每块玻棉板6个胀栓,岩板厚度40、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上做好标记,保证岩棉板厚度不出现负差,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有较好的耐久性。 4.岩棉板的安装 1)岩棉板的排板要求:按标准整张幅面(规格:1000X600)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉

不得拼接,应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。 2)岩棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mmm,板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。 3)岩棉板铺设自上而下相互联接,岩棉板应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关图集要求。 4)板面锚固及表面处理 锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X120mm 的锚固螺进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10mm;孔深为120-130mm(含保温板厚度),将塑料膨胀螺栓安装并坚固,使岩棉板与外墙面紧密结合。 锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。 锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。 5.系统防水及特殊部位的处理 在遇到窗门洞口时,板材长度、宽度按墙体部位现场确定岩棉板的长宽; 防水防潮:每块岩棉板用塑料袋小包装,安装前检查塑料袋是否有破损,如有破损附加好的小塑料袋;在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于玻棉板内侧;岩棉板转角处裸漏玻棉板的部位,使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固;石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。 防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接,埋件此处是热桥,在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。 防火不燃岩棉铺贴完毕后检查玻棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量,合格后方可进行干挂石材工作。

外墙外保温施工方案(岩棉+铝箔纸)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2现场准备 (3) 3.3材料及工具准备 (3) 3.4施工条件 (7) 四、施工工艺 (8) 4.1工艺流程图(岩棉板外保温) (8) 4.2施工要点 (8) 五、质量检查 (10) 5.1主控项目 (10) 5.2一般项目 (12) 六、成品保护措施 (13)

七、安全文明施工措施 (13) 7.1施工安全措施 (13) 7.2文明施工措施 (14) 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》; 3、JGJ144-2008《外墙外保温工程技术规程》; 4、GB50120-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》; 5、JC/T992-2006《墙体保温用岩棉板胶粘剂》; 6、10BJ2--11《建筑外保温(防火)》; 7、本工程设计图纸。 二、工程概况 1、工程名称:河北中国大酒店改造工程 2、建设单位:河北中国大酒店 3、代建单位:中交石家庄房地产开发有限公司 4、设计单位:中建华帆建筑设计院有限公司 5、监理单位:河北博大项目管理公司

6、施工单位:中铁建工集团有限公司河北中国大酒店改造工程项目经理部 7、建设地点:河北省石家庄市自强路127号 8、结构形式:框架-核心筒结构 9、建设规模:本工程建筑面积为56991.33㎡,基底面积为4499.32㎡。地上16层,地下2层,建筑高度为72.15m 10、节能设计:本工程采用外墙外保温作法,采用80厚岩棉保温板粘贴加机械锚固保温体系。 三、施工准备 3.1技术准备 3.3.1 施工方案 节能保温工程施工前编制保温专项施工方案,由监理工程师审批后施工。 3.3.2 分项工程技术交底 节能保温工程施工前,专业工长应向操作人员进行分项工程施工技术交底,交底内容为施工准备、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护和应注意的质量问题几个方面。 3.2现场准备 岩棉保温板进场后应设专门场地存放,不得存放于建筑物内,存放场地四周不得进行焊接、明火作业。岩棉保温板存放在室外时,要采取防雨措施。 3.3材料及工具准备 3.3.1主要工程材料及性能指标 3.3.1.1憎水岩棉板 岩棉板性能应符合《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975要求的同时,还应符合DB/T29-217-2013《河北省岩棉外墙外保温系统应用技术规程》的规

岩棉板外保温施工方案

6#楼外墙外保温工程方案
一、工程概况: 西安市火车站改造安置楼 6#住宅楼位于西安市浐灞生态区华清东路。地下一层,地
上 26 层和 34 层(东、西单元),总建筑面积 24978 平米,层高米,总高米,建筑造型高 度米。7#楼总建筑面积 39100 平米,层高米,总高米。外饰面五层至 26 层为涂料饰面; 一至四层为仿石材饰面;商业立面为石材饰面。主楼采用 80 厚岩棉板,商业部分采用 115 厚岩棉板。
本工程采用粘钉方式将岩棉板固定在墙体的外表面,聚合物砂浆作保护层,以耐碱 玻纤网格布增强,外饰面五至三十四层为涂料饰面;一至四层为仿石材涂料饰面。 二、编制依据: 西安市火车站改造安置楼 6#住宅楼施工图纸。 国标一-外墙外保温建筑构造 10J121
<<外墙外保温工程技术规程>>JGJ144-2004; 陕西省工程建设标准“岩棉板外墙外保温系统应用技术规范” 陕西 09J01 建筑用料及做法。 三、基本构造 1、 基 层:砼剪力墙、砖墙 2、 找平层(填充墙):1:3 水泥砂浆 3、 粘结层:专用聚合物粘结砂浆 4、 保温层:70 厚岩棉保温材料 5、 锚固件:工程塑料膨胀钉加自攻螺丝。 6、 保护层:聚合物砂浆,玻璃纤维网格布 7、 外饰面:涂料
DBJ61/T75-2013.
四、设计方案
1、设计要求
(1)功能要求
根据陕西地区的气候特点、该工程所处的具体位置和功能要求,涂装完成以后应具备以 下功能:
1)表面平整,无龟裂纹产生。

2)具有防水防渗作用。 3)具有一定的保洁性。 4)达到设计要求的保温效果。 5)达到设计要求的装饰效果。 (2)方案设计依据
西安市火车站改造安置楼 6#住宅楼施工图纸。 <<外墙外保温建筑构造>>10J121; <<外墙外保温工程技术规程>>JGJ144-2004; 陕西省工程建设标准“岩棉板外墙外保温系统应用技术规范” 陕西 09J01 建筑用料及做法。 五、施工程序
DBJ61/T75-2013.
1、 施工要求: 1) 施工温度不应低于 5oC,而且施工完成后,24 小时内气温高于 5oC。夏季高温 时不宜在强光下施工。
2) 风力达 5 级以上或雨天禁止作业。 3) 找平层施工前,抹灰部位根据情况提前半个小时浇水。 4) 找平层用 1:3 水泥基找平砂浆。 5) 窗口,窗膀水平角及垂直角要挂线施工。 6) 避免雨水冲刷; 2、 基层处理和安装角钢托架: 1) 做外墙保温系统的砖墙面应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度用 2m 靠尺检测,
其平整度≤4mm,阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用 1:2 水泥砂浆找平。 2) 基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。 3) 墙外的水落管、防盗窗预埋件或其它预埋件、进口线或其它预留洞口,应按设计
图纸或施工验收规范要求提前施工。 4) 水平构件(挑檐、窗台板、女儿墙盖顶板)均须挑出墙面一定距离(此距离=外
保温体系的厚度+5cm 滴水)。铁构件还需作防锈处理。

岩棉外墙外保温施工工艺流程

岩棉外墙外保温施工工艺流程 1、基层界面处理 墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔 除干净。 墙表面凸起物大于 10mm 时应剔除。 为使基层界面附着力统一、均质,墙体要做 界面处理,可用喷枪或滚刷均匀 涂覆界面砂浆,保证所有的墙面做到界面处理。砖墙、加气混凝土墙在界面处理 前要先淋水润湿,堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净, 浇水湿润,然后用 1:3 水泥砂浆将其补齐砌严。如图 1 所示。 2. 吊垂直、弹控制线 图 1 涂覆基层界面砂浆 根据建筑物高度确定放线的方法,高层建筑及超高层建筑可利用墙大角、门 窗两边,用经纬仪打直线找垂直。 3. 安装岩棉板(满粘法+胀栓锚固) 岩棉应预先在工厂内或者施工现场用专用界面砂浆在岩棉板两侧均匀涂覆 界面砂浆。界面砂浆可以采用喷涂、辊涂、刷涂的方式涂覆。如图 2 图 2 涂刷岩棉板界面砂浆

粘贴岩棉板时,首先在墙面均匀批抹约 5~10mm 厚岩棉粘结砂浆,然后在岩 棉板粘贴面用粘结砂浆抹平后粘贴并轻揉挤压,严禁拍打岩棉板表面。24 小时 后进行下步施工工序。 岩棉板贴砌时遇到非标准尺寸时,可进行现场裁切。裁切时应注意边口尺寸 整齐,切口应与聚苯板面垂直。 贴砌时应按照自下而上、水平方向依次贴砌,上下错缝粘贴,墙角处贴砌应 交错互锁。 图 3 岩棉板粘贴面批抹粘结砂浆 根据施工图在锚栓安装部位钻孔,并用 U 型卡子将大圆盘固定在钻孔位置。 每米宽度墙面上至少设置 3 个锚固件,且每一块岩棉板上至少有 2 个锚固件,胀 栓应按照图纸排列。 图 4 岩棉板打孔,固定大圆盘 将预先切割好的热镀锌电焊网完成 型或者 L 型,以 形状网片把 墙体底部包边,以 L 型网片把门窗侧壁、墙体转角处包边。然后把尼龙套管插入 预先打好的胀栓孔中,并敲入螺钉固定钢网。 岩棉板必须对接或者相互挤紧,不能有缝隙,镶嵌用的岩棉条其宽度不得少

岩棉板外墙保温现场施工方法

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位 监理单位: 施工单位: 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交 底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:50mm厚、密度170kg/m3岩棉板;8*120塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前

材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放 在指定场地。 2、厚硅 5、 岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。板上下应错缝排列,错开距离1/2板长。嵌填用窄条岩棉板宽度不得小于150mm。 6、固定:岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选8*120mm的塑料膨胀螺栓锚固, 采用电锤在外墙钻孔,孔径为12mm;孔深为120mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基

层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。 锚固方式 洞口处理 阳角拼接 7、防雨、潮措施:在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于 岩棉板内侧; 五、质量标准 1 2 3 4 5 2.2 单体一整套系统检测报告。具体检测项目如下: 1)岩棉板:岩棉板的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能; 2)质量吸湿率应不大于1.0%。 3. 验收流程 施工队提报材料进场计划→材料进场(同时提供合格证、检测报告)→工程部组织现场抽查→根据 规范要求进行取样送检。 4.施工过程中隐蔽工程验收

岩棉板外墙外保温系统施工应用技术规范

岩棉板外墙外保温系统 施工技术规程 山东鲁阳股份有限公司 2011-11-01发布2011-12—01实施 1 / 14

岩棉板产品的应用设计 1 设计 1.1 一般规定 1.1.1 岩棉板外墙外保温工程设计应选用适宜的岩棉板外墙保温系统,不得更改系统构造和组成材料。 1.1.2 岩棉板外墙外保温工程的热工和节能设计应符合下列规定: 1 岩棉板外保温复合墙体的传热系数应符合现行山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037或《公共建筑节能设计标准》DBJ 14-036的规定,其防潮设计应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。 2 保温层内表面温度应高于0℃; 3 门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施,上述部位应预留出保温层的厚度; 4 外保温系统应考虑金属固定件、承托件的热桥影响。 1.1.3 岩棉板外墙外保温工程应做好密封和防水构造设计,确保水不会渗入保温层及基层,重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并应做密封和防水设计。 1.1.4 岩棉板外墙外保温工程应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应设置局部增强网。 1.1.5 岩棉板外墙外保温工程设计图纸应绘制勒脚、窗口、凸窗、变形缝、挑檐、女儿墙、防火隔离带、挡火梁等特殊部位保温构造详图。 1.2 系统构造 1.2.1 岩棉板增强网薄抹灰外墙外保温系统由粘结层、界面剂、岩棉板、抹面层(内设耐碱玻璃纤维网格布)和饰面层构成。其基本构造见图1.2.2-1、图1.2.2-2。

岩棉外墙外保温施工综合方案样本

岩棉外墙外保温施工综合方案

目录 1、编制说明 2、工程概况及工程特点 3、施工部署 4、安装工程施工方案 5、施工验收 6、安全生产与文明施工

第一章编制说明 一、编制依据 1、原煤制气厂地块(一期)()地块施工蓝图。 2、国家、省、市颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、 规程、验评标准及有关技术规定。 3、省、市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及 规定。 4、建筑有限公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 5、现行国家及省、市、行业的有关法规、规范的要求如下: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (2)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (3)、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 (4)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (5)、《墙体节能建筑构造》06J123 (6)、《民用建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ32/J19-2006 (7)、《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/T046-2011 (8)、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 (9)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 (10)、《建设工程安全生产管理条例》第393号国务院令 (11)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (12)、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 (13)、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 (14)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 二、编制原则 1、严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 三、编制目的

岩棉板外墙外保温系统企业的实用标准

Q/JC 北京市建筑材料科学研究院企业标准 Q/JCJCY015-2011 岩棉板外墙外保温系统 External thermal insulation systems based on Therm Mineral

2011-3-1 发布2011-3-25 实施北京市建筑材料科学研究院有限公司发布

前言 本标准适用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙外保温系统产品,组成系统的各种材料均由北京市建筑材料科学研究院配套供应。本企业按照岩棉板外墙外保温体系配套砂浆使用的特殊性,参考国内相关干混砂浆行业标准和企业标准,在北京市建筑材料科学研究院研究、生产、应用砂浆经验基础上,提出本企业标准。 本标准由北京市建筑材料科学研究院提出。 本标准起草单位:北京市建筑材料科学研究院。 本标准主要起草人:肖群芳李岩凌、张艳明

岩棉板外墙外保温系统 1范围 本标准规定了金鼎牌岩棉板外墙外保温系统配套产品的应用范围、术语、分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙外保温系统。 2规范性引用文件 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这标准的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB/T 5840-2008 矿物棉及制品试验方法 GB/T8811-1988 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 GB/T 3186-2006 色漆清漆和色漆与清漆用原材料取样 JG 149-2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JGJ 144-2004 外墙外保温工程技术规程 JC/T 992-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 993-2006 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC /T547-2005 陶瓷墙地砖胶结剂 DB11/T644-2009 外墙外保温技术规程 GB/T13480-1992 矿物棉制品压缩性能试验方法

外墙岩棉板保温施工方案47766

目录 1、工程概况.............................................................................................................................................. - 2 - 2、编制依据............................................................................................................................................. - 2 - 3、外墙保温构造..................................................................................................................................... - 2 - 4、基层墙面要求及处理......................................................................................................................... - 3 - 5、保温工程施工条件与准备.................................................................................................................- 4 - 5.1施工条件..............................................................................................................................................- 4 - 5.2 现场协调及配合.................................................................................................................................- 4 - 5.3施工准备 ............................................................................................................................................. - 5 - 6、岩棉板外墙外保温系统施工............................................................................................................. - 7 - 6.1保温系统施工流程.............................................................................................................................. - 7 - 6.2保温系统施工要点............................................................................................................................. - 8 - 7.成品保护.......................................................................................................................................................- 15 - 8.保温系统的材料技术指标...........................................................................................................................- 15 - 9.质量保证措施...............................................................................................................................................- 19 - 9.1工程质量标准.....................................................................................................................................- 19 - 9.2确保工程质量的技术措施 ................................................................................................................- 19 - 9.3工程质量管理体系........................................................................................................................... - 20 - 10、安全文明保证措施.................................................................................................................................. - 21 - 10.1安全文明施工目标........................................................................................................................... - 21 - 10.2安全文明管理措施.......................................................................................................................... - 21 - 10.3安全文明管理体系 ......................................................................................................................... - 22 -附件:墙面不同部位的施工做法节点详图................................................................................................. - 23 -

外墙岩棉板保温施工方案58604

外墙外保温施工技术方案

目录 第一章编制依据 (6) 第二章工程概况 (6) 第三章施工部署 (7) 第一节施工组织管理机构 (7) 第二节施工管理构架图 (7) 第三节施工部署 (8) 第四章施工管理措施 (9) 第一节工期保证措施 (9) 第二节质量保证措施 (10) 第三节安全保证措施 (10) 第四节文明施工保证措施 (11) 第五章施工工艺 (12) 第一节施工条件 (12) 第二节施工工具 (12) 第三节系统构造和材料性能 (12) 第四节施工工艺流程 (16) 第五节保温施工 (17) 第六章施工验收 (21) 第七章成品保护 (24) 第八章各类安全事故的抢险措施 (24) 第一节触电事故的抢险措施 (24) 第二节高空坠落触电事故的抢险措施 (25)

第三节机械伤害事故的抢险措施 (26) 第四节火灾事故的抢险措施 (26) 第五节消防措施 (27) 第十章冬季和雨季施工措施 (27) 第一章编制依据 (1)本工程外墙外保温设计说明及设计变更文件 (2)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 (4)《公共建筑节能设计标准》GB50189—2015 (5)《夏冬热冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 (6)《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011 (7)《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011 (8)《岩棉板外墙外保温系统应用技术导则》DBHJ/T002-2011 (9)《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013 (10)《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 第二章工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、监理单位: 5、施工单位: 6、保温类型:本项目采用涂料饰面岩棉板保温系统且岩棉板密度≥160 Kg/m3,外墙保温厚度30 mm。 7、工期目标:总工期以合同要求(具体以施工进度计划为准) 8、质量目标:合格

岩棉板外墙保温

一、工程概况 工程名称:阜南天筑大酒店外装饰工程 建设单位:阜南县天阜置业发展有限公司 设计单位:山东天幕装饰工程有限公司 监理单位:安徽省中瀚项目管理有限公司 施工单位:安徽大富装饰股份有限公司 本工程为安阜南天筑大酒店装饰工程,总建筑面积约43847.6平方米,其中地下建筑面积35110.24平方米。本工程为地下一层、裙房四层、主楼二十二层的框架核心筒结构。裙房石材幕墙内侧采用岩棉板外墙外保温系统。岩棉板厚50mm,密度100kg/m3;采用8*100锚固螺栓固定。主楼铝单板幕墙和玻璃幕墙内侧采用岩棉板外墙外保温系统岩棉板厚50mm,密度100kg/m3;采用8*100锚固螺栓固定。 二、编制依据 1、《阜南天筑大酒店酒店建筑施工图》 2、《阜南天筑大酒店外装修施工图》 3、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 三、施工部署 1.施工准备 1.1 外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。

1.2 幕墙纵横向龙骨安装完成、外墙窗框安装完成、并做好收口施工。 1.3 在墙体上弹出岩棉板分隔线。 1.4 根据现场实际情况,在东侧一层做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:50mm厚、密度100kg/m3岩棉板;8*100塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 3.3 所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。 NO NO

岩棉板外墙外保温工程施工方案

岩棉板外墙外保温工程 施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

岩棉板外墙外保温工程 施 工 方 案 河南万里建设发展有限公司 年月日 目录 第一章编制依据 第二章工程概况及施工条件 第三章主要施工机械设备 第四章施工材料指标 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收 第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。 2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。

3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ ) 8、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 9、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 10、除了执行以上国家的最新标准外,我们还将严格执行当地有关部门颁发的有关施工技术规范和标准,以保证技术资料的有效性和适宜性。 第二章工程概况及施工条件 1、工程简介: 工程名称:洛阳市西工区瞿家屯城中村改造项目(安置区)、 工程概况:本工程包括11#、12#、9#、2#、3#五栋楼、其建筑面积分别为:11#楼为㎡、12#楼为㎡.9#楼为㎡、2#楼㎡,3#楼为㎡。 11#、12#楼地下一层、地下二层、地下三层为储藏室、层高分别是、、。地上为33层。其中一、二、三层均为商业、层高分别为、、。4到33层为住宅层高均为3m、顶部电梯机房层高. 9#楼地下一层、地下二层为储藏室、层高分别是3m、3m。地上为28层。1到28层为住宅层高均为3m、顶部电梯机房层高. 2#、3#楼地下一层、地下二层为储藏室、层高分别是3m、3m。地上为33层。1到33层为住宅层高均为3m、顶部电梯机房层高. 结构形式为剪力墙结构:采用筏板基础。 施工分项工程:外墙保温工程 工程地址:河南、洛阳、西工区的丽春路与上阳路交叉口 工期: 质量目标:确保合格,争创优良 2、施工条件 施工基面达到结构主体验收标准。 基墙平整度、垂直度符合现行国家标准验收要求。

岩棉板外墙外保温工程现场施工方法

精心整理岩棉外墙外保温工程 施 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收 第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。

2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-037-2006) 8、 9、 10 1 2、 2.1 2.2 2.3 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作

业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 2.10确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备

第四章 施工材料指标 1、岩棉 23

第五章 外墙外保温施工方案 1、岩棉外墙外保温系统基本构造(外墙涂料系统) 2、岩棉施工工艺流程(涂料系统) 31 )的1:1:6 231不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。 2)根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。

某省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范

陕西省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范DBJ61/T75-2013 1总则 1.0.1为贯彻国家和陕西省建筑节能相关规定,满足建筑外保温工程的防火性能要求,规范岩棉板外墙外保温系统在建设工程中的应用,做到安全可靠、质量合格、经济合理、技术先进,制定本规范。 1.0.2本规范适用于陕西省民用新建、扩建、改建及既有建筑外墙节能改造的岩棉板外墙外保温工程,同时适用于其他保温系统的岩棉防火隔离带及地下室顶板等工程。工业建筑可参照执行。 1.0.3为提高岩棉板外墙外保温系统的可靠性和耐久性,岩棉板应符合现行《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975标准技术要求。同时,岩棉板使用前应采用岩棉板界面隔离改性剂进行表面处理,形成板面保护层。 1.0.4岩棉板外墙外保温系统的设计、施工及质量验收等除应符合本规范外,尚应符合国家、行业和陕西省现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1岩棉板外墙外保温系统Rockwoolboardexternalther-malins ulationsystem 主要由岩棉板保温层、板面保护层、固定材料(胶粘剂、锚固件、托架等)、抹面层(或防护找平层、抹面层)和饰面层等构成,并固定在外墙外侧的非承重保温构造总称。该系统主要分为岩棉板双层玻璃纤维网薄抹灰外墙外保温系统(简称A型外保温系统)和岩棉板后热镀锌电焊网找平砂浆外墙外保温系统(简称B型外保温系统)两种。 2.0.2岩棉板外墙外保温工程Rockwoolboardexternalther-malinsulationonwalls 将岩棉板外墙外保温系统在工程现场通过相应的施工工序,固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。 2.0.3基层Substrate 岩棉板外墙外保温系统所依附的外墙面。

相关文档